Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1!))
(Продолжение темы здесь)

Версия для печати

Конференция: Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/)
Форум: Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243


Printerman, 16.10.2005 01:59
Напомню, что тема изначально начиналась здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7074:33#33) , затем была создана отдельная тема по данному вопросу.

=================================
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений. Подробное пояснение (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34) от участника конференции Nikolay_Po.

Примечание:

Симптомы перезагрузки ПК при переходе на батареи при этом напоминают работу UPS c дешевыми "китайскими" блоками питания, в которых нередко установлены входные конденсаторы малой емкости, и эти блоки не выдерживают пропадания сетевого напряжения при переходе UPS на батареи даже в течение 5-10ms, если системный блок достаточно "прожорлив". Поэтому и ответ службы поддержки производителя UPS на вопрос о вышеописанной проблеме будет скорее всего об этом, что, конечно же, не соответствует действительности для (дорогих) автовольтажных блоков с APFC.


Только несколько реальных примеров "проблемных" БП:

1. Delta GPS400(450)-AA-100A (APFC) - а также эти же блоки в Retail-исполнении от Chieftec (та же нумерация) и Asustek - ASUS Atlas A-(40)45GA.

2. Fortron FSP-460(550)-60PLN (APFC)
3. Chieftec ENH0746GB (APFC)

И несколько примеров "беспроблемных" БП c APFC:

1. Hiper HPU 3S425 - и, вероятнее всего другие БП этой фирмы, т.к. до сих пор БП с автовольтажем от Hiper не встречалось.
2. Серия БП FSP Optima Pro 500-550W (230V) (БП этой серии на 600W к сожалению, имеют автовольтаж)

Рекомендации - при покупке БП с APFC для совместной работы с UPS следует обратить внимание на наличие надписей типа "Full Range" или широкого диапазона питающего напряжения, например 110-240V или 85-240V на задней стенке БП - это практически гарантирует потенциальные проблемы. В то же время, наличие переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V) у таких блоков должно обеспечить их нормальную работу.

Стоит также отметить, что синусоидальная форма выходного сигнала UPS при работе от батарей не может быть гарантией его нормальной работы c автовольтажными БП с APFC.

Здесь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=183031&sid=d9fbe67484d5f13ecfe8139fba05065b) собирается Статистика по совместной работе БП и ИБП.

Q: У меня "проблемный" блок питания и UPS, поменять блок питания нет возможности. Есть ли способы решения?
A: Да, в некоторых случаях возможна доработка таких БП для совместной работы с UPS. Обсуждение ведется в этой ветке конференции.

===========================

Всевозможные поправки, комментарии, исправления и дополнения - приветствуются.
========================================================

цитата:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243


Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.



1.Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57

2.delta gps400(0,68 Ом 4шт. в параллель) + mustek 1000 usb=Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01

3.ДельтеGPS-450AA-101A(резистора 0,082Ом из парал. в послед.)+PowercomBNT-800AP=Вельд, 19.11.2006 21:24

4.ChieftecGPS400,450,550(+150uF/400V) + любые UPS =alivesasha, 30.08.2007 23:03

5.FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49

6.4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.=Sergey Melniko 11.10.2008 20:50

7.Чифтек-Дельта 400АА + IPPON COMFO PRO 800 (разбил С5-16 0,2 ом),=Denzzz 24.10.2008 10:31

8.2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15

========================================
9.Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
522x249, 24.7Kb
========================================

10.(4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13

11.PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом.=smd 02.01.2009 16:39

12.Chieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54

13.Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37

14.Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02

================================================

Дополнительно Вы можете почитать форум на forum.pcm.ru, где рассматривалась эта проблема:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478

За это сообщение сказали спасибо [6]: Nikolay_Po, Sayone, enot08, kr379, TeRO, akimych

К этой теме 17.10.2005 17:09 SavageMod подклеил сообщения из темы "[APC BK500-RS Back-UPS CS 500] vs [Ippon Back Power Pro 700] vs [Powerman Back Pro 600VA Plus]" (автор: Altruist2)

2. Alex G, 16.10.2005 12:12
Printerman

просить модератора вынести в FAQ
Поддерживаю. Только модератора, наверное , надо известить. Когда он это ещё вычитает. А вопросы возникают и будут возникать в такой ситуации умалчивания проблемы.

Только последняя фраза меня несколько утомила в понимании. Надо б её подредактировать для легкости усвоения. Например:
К сожалению, синусоидальная форма выходного сигнала UPS при работе от батарей, не может быть гарантией нормальной работы с блоками APFC с автовольтажем. Или как то ещё.

3. Printerman, 16.10.2005 12:51
Alex G

Только последняя фраза меня несколько утомила
А уж как меня утомили эти несовместимости ну, это "draft", начирканный за 4 минуты (в перерывах между исправлением традиционной халтуры APC в SU700 в смысле гудящего транса и переделки его стяжки - владелец давал на "тесты" на этом условии (у китайцев и то лучше выходит) и попыткой (почти законченной) доработки Sven Power Smart 1000 для выдерживания APFC - тоже владелец недоволен, так что поправил и чуть добавил (дополнения и изменения...) .

4. v7700, 17.10.2005 11:34
Printerman
И несколько примеров "беспроблемных" БП c APFC:

1. Hiper HPU 3S425 - и, вероятнее всего другие БП этой фирмы, т.к. до сих пор БП с автовольтажем от Hiper не встречалось.


У Hiper серии 3s – PPFC.

У APC Back (400 и CS500) возникают проблемы при работе с Hiper 4s525 (см. моё сообщение выше).

5. Alex G, 17.10.2005 12:56
Printerman
Может стоит устроить опрос у кого как работают БП с PFC с разными ИБП в отдельной теме? Скопируйте туда свой FAQ отсюда, можно и посты с тестами. Посмотрим насколько это распространенная проблема. Заодно и статистика добавится и ссылаться можно будет на тему с понятным названием.

6. Printerman, 17.10.2005 14:35
v7700
Все, что я тут описал - проверено и перепроверено многократно. Hiper HPU-3S425 (2 кулерный) имеет APFC, собранный на чипе ST L6561 и работающий в узком диапазоне 195-240V. Желающие могут проверить сами. У средней группы в серии FSP с APFC Optima (~500-550W) - чип Champion CM68000 - и тоже зафиксирован узкий диапазон.

У APC Back (400 и CS500) возникают проблемы при работе с Hiper 4s525 (см. моё сообщение выше).

Название блока там ты там вроде не упомянул, и потом - насколько я понял - там проблема другого порядка - сам переход на батареи UPS без синуса выдерживает, но работает очень мало времени. Это я тоже отмечал - APC ES525 работает также очень немного (минуты), но проблем с перезапуском с ПК этим типом блока нет.
В общем, я и не претендую на истину в..., и вживую внутренностей Hiper 4s525 не видел, к сожалению Можно конечно, внести поправку про старшие (4x) Hiper, но пока не уверен, так ли это.

Alex G

Да, даже не знаю - дублировать темы с одинаковыми сообщениями вроде нельзя, покарают, и так мы не в той теме обсуждаем проблему... Темы "Проблемы работы БП с APFC и UPS" я сходу поиском не нашел

7. v7700, 17.10.2005 14:55
Printerman

Спорить не буду. Но, в обзорах по 3s встречал именно такие данные. Может, просто в ранних ревизиях 3s были PPFC ? А может – обзоры были неточные.

А вот проблемы APC Back при работе с HPU-4s525 наблюдал лично. Причем проблемы были именно у ИБП.

8. Printerman, 17.10.2005 15:51
Ну, могу разве что сфотографировать внутренности ;) Менее года ему. Вообще - они очень характерные - зеленая платка модуля APFC прикручена прямо поверх радиаторов - судя по обзорам - такая же система и в 4 поколении Hiper. Но что там за чипы - не скажу, видел и ковырял только этот (качество сборки не понравилось ;) C Back APC-525ES - никаких перезагрузок, даже с догрузкой системника автоламочкой на 50W, но да - время работы очень невелико. Ну, думаю, в итоге разберемся, если народ потихоньку прозревать будет :)

9. Alex G, 17.10.2005 18:48
Попал в старую тему, пришлось тоже переехать и думаю это правильно

v7700
Причем проблемы были именно у ИБП.
Слишком уж категорично, по моему... Если взять хорошую отвёртку и замкнуть ей выводы... ну к примеру аккумулятора от ИБП, то проблемы будут У аккумулятора. Но В НЁМ ли проблема? Аналогия думаю понятна?


Не знаю смотрел ли кто схемы APFC . На всякий случай дам одну ссылку на статью "Схемотехника однофазных корректоров коэффициента мощности", может кому будет интересно.
http://www.tensy.ru/article07.html - при желании можно найти ещё - и на транзисторах и на диодах Шоттки. А уж специализированных микросхем описано... Например: Активный корректор коэффициента мощности на микросхеме МС33262 от компании ON Semiconductor (статья в pdf ссылки ищите сами).

Что понял я из принципа APFC. Как смогу упрощённо. Специалисты по электронике могут меня поправить, если что. Обычно, потребляемый выпрямителем ток из сети, представляет из себя короткие импульсы (около 10% процентов от периода напряжения, зависит от нагрузки, см. осцилограмки в статьях, у всех они 1:1 ), а в остальную часть периода тока как бы нет. Задача APFC попытаться сделать из потребляемого импульсного тока - синусоиду (или что то на неё похожее).
Что для этого делают? Даже когда ток не потребляется, его вызывают "искусственно", замыкая выход выпрямителя на индуктивность (дроссель). Конечно на короткое время, затем дроссель вновь включается последовательно в цепь, пока ток через него не станет равен нулю (в сложных схемах) или просто по заданной тактовой частоте. То есть весь период с определённой частотой выпрямитель нагружается на этот самый дроссель.
Если вернуться к аналогии отвёртки и аккумулятора, то дроссель у нас и есть та самая отвёртка, замыкающая клеммы. Не в этом ли дело? Что я хочу сказать. Там где величина индуктивности, схема, частота и способ коммутации выполнены... правильно... что ли - там даже форма напряжения с ИБП не сказывается на его работе. Может что то ещё влияет... Может и выходные каскады ИБП при питании от батарей...
Но однозначно обвинять в этом производителей ИБП - мне кажется неверным. Ладно, хорошая технология, правильная, нужная, экологичная, выгодная и потребителям и поставщикам эл. энергии. Но стоит ли из за этого выбрасывать все старые ИБП, которые живут гораздо дольше компьютеров, если есть схемные решения, позволяющие избежать конфликтов БП-ИБП.

По одному из выражений (где то прочитал) БП с APFC пытается "обмануть" питающую сеть, представив себя активной нагрузкой. Похоже обман нравится не всем . Может врать надо научиться?

10. Printerman, 17.10.2005 22:52
Alex G

Это хорошо ;) Я все же больше практик (хотя больше 10-ка pdf от производителей чипов для APFC и изучил), но на мой вопрос в связи с примерно описанной тобой работой ключа в APFC в какой-то из соседних веток по APFC один из представителей производителя ответил примерно так "что ж это за БП такой - КЗ внутри себя устраивать" ;) Вестимо - не Codegen ;)

Но однозначно обвинять в этом производителей ИБП - мне кажется неверным.

А я вот вредненько так замечу (в сторону) ;), почему я обвиняю (прям как Э. Золя ;)) именно производителей ИБП. Если не можешь обеспечить корректное напряжение и форму на своем выходе - индицируй перегрузку и отключайся, а не делай потуг изображать святую невинность, выдавая черт-те что на выход, причем отнюдь не 1-3 периода, а на секунды. Дальше - будем разбираться и обвинять по факту. И, вообще, за эти 3-4мс, которые переключается приличный UPS, напряжение на выходной емкости APFC (а оно постоянно отслеживается) не должно просесть даже при хорошо нагруженном БП. И, AFAIR, соответствующий стандарту БП должен "держать" ПК при отсутствии напряжения в течение 40ms. Тем не менее - да, все не так просто - если ПК в "простое" UPS еще держат (на что многие и "покупаются" - купил UPS, загрузил винды, подергал вилку из розетки - и вуаля, типа работает. А запустил тяжелую игру, да на быстрой видеокарте - и привет), то вот при загрузке сисблока свыше 30-40% по индикатору UPS (или >200W для 700-750VA UPS) они уже падают.

11. v7700, 18.10.2005 10:32
Alex G
Слишком уж категорично, по моему...

А, по-моему, вполне точно. Т.к., при работе в данных условиях вырубались (хорошо еще, что не фатально !) именно ИБП. Кстати, при этом, СS500 проявил себя заметно лучше, чем Back500.

p.s.
Если отверткой замкнуть контакты очень мощного источника питания, то проблемы будут уже у отвертки.

12. VoodooSV, 18.10.2005 11:35
Получается, если я прикуплю себе ИБП (смотрел в сторону APC Back-UPS RS 800VA) к своему компу с БП Chieftec PC-420-302-DF with APFC (AC input: 115V - 240V), у меня могут возникнуть проблемы с их совместной работой?! Какое решение существует в этой ситуации?

13. Luddit, 18.10.2005 18:47
Chieftec ENH-0746GB whith active PFC (входное 115-230 вольт) работает со Smart UPS 450 и 700, не работает с Powercom King 325 (отключается при попытке перейти на батареи)

14. Alex G, 18.10.2005 22:42
v7700
На очень мощный источник питания всегда найдется подходящий лом.
Ваш максимализм меня просто восхищает . Речь не о том у кого больше проблем, а о том кто их виновник. По Вашему так тот кто подскользнулся на обледеневшем тротуаре (обычно так думают молодые ), по моему тот кто не озаботился его очистить.
Конечно проблемы у ИБП, а не у БП. Это же БП замыкает свой вход, т.е. выход ИБП (хотя речь о к.з. всё же не идёт). Попробуйте то же самое сделать на выходе БП, в нагрузке. У кого будут проблемы у БП или у нагрузки? Эту цепочку можно продолжить...
Но в общем это спор бессмысленный, поскольку настоящей причины этого безобразия так никто и не объяснил. Я так думаю, пока надо статистику собирать. Единственная зацепка - авторегулятор напряжения БП, отсутствие которого снимает самые тяжелые последствия несовместимости.

Printerman
Да я тоже далеко не теоретик .
При достаточной частоте коммутации - о к.з. речи не идёт. Перегрузка - возможно, но время её таково, что ИБП может и не среагировать.
А вот как он будет реагировать когда с него выдаётся прямоугольник, а нагрузка пытается всех надурить и взять синусоиду? А диаграмки везде приводятся с синусоидальным напряжением сети, никто не хочет показать, что же получится с прямоугольником на выходе ИБП и индуктивным дросселем на входе БП. Что произойдёт с диаграммой тока нагрузки при перепаде напряжения в две амплитуды? Кстати этот дроссель на чём намотан, на железе?
Почему это разработчики APFC друг у друга срисовывают эту синусоиду на входе? Что от ИБП никто питаться не собирался?
А как могут решить этот вопрос производители ИБП? Боюсь что это решение может не понравиться ни производителям БП с APFC, ни пользователям. Я уже давал ссылку на ИБП со встроенным APFC...

Luddit
Марка БП многим ничего не говорит. Просьба давать к этому и диапазон входных напряжений БП, раз уж по выводам Printerman это играет роль. И чуть подробней как работает - неработает. Время работы остаётся нормальным или значительно укорачивается?
Powercom выдаёт прямоугольник на выходе, а смарт, как я понимаю, что то близкое к синусоиде...

VoodooSV
Все известные решения пока в этой теме

15. Printerman, 19.10.2005 00:10
Alex G

Почему это разработчики APFC друг у друга срисовывают эту синусоиду на входе? Что от ИБП никто питаться не собирался?

Знаешь, меня в общем-то больше беспокоит, как работает (точнее - почему не работает) именно "синусные" ИБП - много разговоров бвло в свое время именно о том, что синус все решает. Ан нет... А бессинусные в этом плане ведут себя похоже, и, честно говоря, что заряд аккумуляторов на них падает иногда на порядок быстрее, да, замечал, но точных примеров не приведу уже

Перегрузка - возможно, но время её таково, что ИБП может и не среагировать.

В принципе - если посмотришь типичную схему у разных сносных UPS - там да, в параллель вторичной обмотке токового трансформатора после диодного моста обычно ставят емкости, которые демпфируют реакцию на очень короткие импульсные перегрузки... Но ооочень короткие О примерно секунде-двух "помойки" на выходе UPS речи быть как бы не может. И тут уже возможны хитрости - типа ток инвертора ограничивается контролером UPS, с надеждой "а вдруг повезет, и нагрузка "очухается" ток требовать, или что-то похожее... Можно гадать... Тем более - до зажигания индикатора перегрузки не доходит обычно, если ждать его, - ПК успевает перезагрузиться, и естественно, уровень загрузки тут же падает...

а смарт, как я понимаю, что то близкое к синусоиде...

Ну, частенько оно лучше того синуса, что можно наблюдать в сети - кажется, около 5% THD заявляется, да?

Luddit

Ну, у меня все перечисленные "проблемные" БП тоже работают с тем же Smart 700 (не отдал пока), можно часами лазить по Интернету, дернешь шнур UPS - и типа все OK, но стоит запустить тест БП в (S&M, с загрузкой графич. чипа) или 3Dmark2003 Nature на приличной видеокарте, или заменить эту нагрузку 1-2 автолампочками по 50W - тут и конец игрушке.

16. VoodooSV, 19.10.2005 11:01
Luddit
Я так понял, что у APC синус на выходе выдают только Smart'ы. В службе тех.поддержки порекомендовали APC Smart-UPS 750VA (для моего Chieftec 420-302 with APFC).
Имеются ли более дешевые аналоги с синусоидальным напряжением на выходе от других производителей (этот Smart в Киеве дешевле 240 $ не найти ), а хотелось бы до 200 американских.

Printerman
Получается, что даже при использовании ИБП с синусом на выходе нет гарантий, что при полной загрузке комп не пойдет в перезагрузку?!

Заранее спасибо!

17. v7700, 19.10.2005 11:02
Alex G
Ваш максимализм меня просто восхищает

Ерунда какая-то … Причем здесь «максимализм»?
Просто примите к сведению данный факт и всё ! Как реальность, данную нам в ощущениях от преждевременно отключившегося ИБП.
Тем более, что у Hiper-а авторегулятора напряжения нет …



По теме:
Вот небольшая цитата от APC:
"Как правило, рекомендуется для PFC использовать ИБП с синусоидальным напряжением". ( http://www.apc.ru/support/faq_answer.html?id=3117 )

18. VoodooSV, 19.10.2005 11:11
v7700
А вот, что мне прислала тех.поддержка APC:
"...несинусоидальное напряжение выдают модели Back-UPS при работе от батарей. В принципе это нормальный режим именно для работы компьютеров, остальное обрудование может критично относиться к такой форме кривой.
Если нужна именно синусоида, то можно посоветовать малый Smart-UPS SUA750I"

Под остальное обрудование, наверное, попадают БП с APFC

19. VooDooX, 19.10.2005 12:30
Из личного опыта.
БП - ThermalTake 360W + APFC
НЕ работает с APC500RS (или CS - не помню точно какой), с PCM BNT-800AP.
CoolerMaster ACLY 450W - не работает с PCM BNT-800AP. Проверить с APC уже было нельзя - ИБП был заменен на PCM.
APC Smart-UPS 1000VA - все ок с CoolerMaster 450W.


Luddit
325 может просто от нагрузки отключаться.

20. VoodooSV, 19.10.2005 13:18
VooDooX
Получается, что БП с APFC работает только с серий APC Smart, у которых на выходе чистое синусоидальное напряжение.

Luddit
А действительно, может из-за нагрузки отрубалось?!

21. Alex G, 19.10.2005 13:20
v7700
По теме:
Вот небольшая цитата от APC:


Надо было и закончить цитату: "В данной ситуации необходимо уточнить у производителя БП допустимый тип напряжения." Лично Вас такой ответ устроил? Вы уточнили у производителя БП "тип допустимого напряжения"? Любопытно было бы увидеть ответ...

А вот ещё цитата с русской странички АРС:
"POWER FACTOR CORRECTED "источник c корректировкой коэффициента мощности").
Характеристика многих новых источников питания. Источник с корректировкой коэффициента мощности потребляет переменный ток с малыми частотными искажениями, имеет обычно низкий коэффициент пиков (CREST FACTOR), а коэффициент мощности (POWER FACTOR) - примерно равный 1. Источник без коррекции коэффициента мощности вносит сильные искажения в потребляемый ток и является "нелинейной нагрузкой" ("non linear" load). Преимущества P. F. C. источников в том, что они не вызывают перегрев проводки здания и не вносят частотные искажения в сеть переменного тока."
Попробуйте вдумчиво прочитать весь текст, меня трактовка преимуществ позабавила...

22. Igor O, 19.10.2005 13:39
VoodooSV

Под остальное обрудование, наверное, попадают БП с APFC

Вовсе нет. Пока, как показывает практика, абсолютно все "брэндовые" десктоп-компьютеры абсолютно нормально работают с ИБП с несинусоидальным напряжением.
Пока из наиболее очевидных причин проблем при совмещении блоков с APFC с ИБП можно назвать все ту же недостаточную емкость конденсаторов при активном управлении потребляемым током БП. Опять же, заграница нам помочь не может: у них этой проблемы нет как класса...

23. VoodooSV, 19.10.2005 14:16
Alex G
Лично Вас такой ответ устроил? Вы уточнили у производителя БП "тип допустимого напряжения"? Любопытно было бы увидеть ответ...

Написал запрос в Chieftec о форме входного сигнала на БП Chieftec 420-302-DF with APFC. Жду ответа...

Igor O
Как показывает практика, абсолютно все "брэндовые" десктоп-компьютеры абсолютно нормально работают с ИБП с несинусоидальным напряжением.

Я почему то считал, что Chieftec не самый плохой производитель блоков питания..., если не так, пожалуйста, исправьте меня.

24. ALIEN2002, 19.10.2005 14:20
VoodooSV
Он их не производит поэтому очень интересно чего они промычат.

25. VoodooSV, 19.10.2005 14:31
ALIEN2002
Согласен, не производят, но продают под своей торговой маркой - значит должны знать
Жду ответа, наверное, долго пытаются понять, что я от них хочу

26. Igor O, 19.10.2005 14:52
VoodooSV

Я почему то считал, что Chieftec не самый плохой производитель блоков питания..., если не так, пожалуйста, исправьте меня.

Здесь вопрос не "плохой-хороший", а "на конвеер - вникуда".
Сейчас, по-моему, ни один из производителей десктопов не производит блоков питания. Соответственно, производители блоков питания делают много разных БП. Одни идут на конвеер брендам. С этими все понятно: есть конкретный заказчик, который четко оговаривает все необходимые параметры и закупает большие объемы. Естественно, что загрузить конвеер одними брендами (учитывая большое количество производителей БП) невозможно. Часть времени клепаются БП под собственной маркой и упаковываются в красивые коробочки для продажи в розницу буржуйским любителям собирать компы самостоятельно. С этими тоже все понятно. Но и этого мало для загрузки конвеера. Остальное время производятся просто какие-то БП. Они продаются разнообразным перекупщикам, которым не важно, что, важно почем. У этих БП характеристики (ради снижения цены) могут очень отличаться от тех БП, что в коробочках или брендам на конвеер. Самое главное, что с точки зрения производителя БП эти продажи идут вникуда. Они не знают, в какой стране это продается, сборщикам или нет, продается или идет в утиль... (мало ли где сколько жесть и медь стоит, была легенда про КРАЗы в свое время, что их японцы много покупали, т.к. цена за такую кучу неплохого железа была очень дешевой и машины разбирались и шли в переплавку).

27. VoodooSV, 19.10.2005 15:21
Igor O
Сложно об этом спорить, но я надеюсь, что мой БП изначально был рассчитан, чтобы обеспечить стабильную работу моего ПК и не отлчается от БП, установленных в брендовых корпусах
Время покажет, куда ему потом

28. Alex G, 19.10.2005 21:19
VoodooSV
"брэндовые" десктоп-компьютеры , а не БП.
Я где то приводил выдержку с тех поддержки (кажется дельты) ответа на похожий вопрос. Суть ответа в том, что о подобной проблеме там ничего не знают.
Может при получении массовых вопросов они всё же заинтерисуются проблемой и будет хотя бы вразумительное разъяснение.

29. Luddit, 19.10.2005 21:20
цитата:
VooDooX:
Luddit
325 может просто от нагрузки отключаться.

Он стал отрубаться после замены блока питания без PFC на блок с APFC, даже при облегчении нагрузки.

Добавление от 19.10.2005 21:32:

цитата:
VoodooSV:
(этот Smart в Киеве дешевле 240 $ не найти ), а хотелось бы до 200 американских.

Смарты в разных конторах достаточно популярны были, можно найти б/у, причем периода, когда еще не удешевляли все что можно. Батареи нужны свежие, а электроника - которая собиралась сдохнуть, сдохла, а живая вполне проживет десяток-другой-третий лет (но по внешнему (если не лень - и внутреннему) виду оценить, не стоял ли где в агрессивной атмосфере).

30. Alex G, 19.10.2005 23:25
Alex G
выдержку с тех поддержки (кажется дельты)
Ошибся, прошу прощения. На самом деле это продавец - Ультра. Ссылка на ответ техподдержки http://www.ultra-online.ru/forum/viewtopic.php?p=480…1f0c4b619b806f956
Хотя ответ продавца мало очём говорит... Тем более год назад...
А вообще в сети по разным форумам высказывается много бреда по поводу APFC.

31. VoodooSV, 20.10.2005 14:57
2ALL
Вот такой запрос я послал в Chieftec:
Please, say, exists potential problems, when I use PS Chieftec 420-302-DF with APFC together UPS with non sinusoidal output (accu condition), isn't it?
What signal input form must have PS Chieftec 420-302-DF with APFC?:
1) necessarily sinusoidal;
2) approximately sinusoidal;
3) it is unimportant, any;
4) other


А вот какой ответ сегодня от них получил:
Regarding your question:
The output waveform of UPS is in Square. Then this Square wave goes into the
PSU. The PSU will correct this Square Wave into near sinusoidal. So the
answer to the question is No.3: It is unimportant, any.


Какие будут выводы?!

32. Spawn, 20.10.2005 17:12
Стандартный ответ официалов - ни да, ни нет.

33. VoodooSV, 20.10.2005 19:08
Spawn
Я из ответа понял, что подключение данного БП к ИБП с несинусоидальным напряжением на выходе при работе от батарей не вызовет проблем. Единственное, есть у меня в этом сомнения...

А действительно ли БП преобразует прямоугольное входное напряжение близкое синусоидальному?!

34. Nikolay_Po, 20.10.2005 21:08
Ребята! Не там копаете. Проблема в БП! Точнее в схеме регулировки напряжения на выходе PFC!

Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.

Думаю это и есть объяснение проблемы.

Решение - увеличить постоянную времени регулировки PFC до сотен милисекунд и сузить диапазон регулировки до диапазона срабатывания ИБП. Это ухудшит реакцию PFC на всплески и провалы его входного напряжения. Но разве не с этим борется ИБП?

Просьба при упоминании этого материала упоминать меня, Nikolay_Po.

За это сообщение сказали спасибо [4]: Sayone, umm, kr379, lamer

35. Luddit, 20.10.2005 22:15
цитата:
Nikolay_Po:
Решение - увеличить постоянную времени регулировки PFC до сотен милисекунд
Любое вмешательство во временные параметры PFC сводит его смысл к нулю - или он сможет синхронизироваться с сетью (тогда не изменится ничего), или нет - тогда он будет пытаться изменять потребляемый ток с частотой в единицы герц. Уж лучше просто его выдрать/закоротить.
И посмотрите осциллограммы перехода ИБП на аккумуляторы - там нет провала выходного напряжения, в противном случае это не ИБП.


Вся проблема ИБП-PFC состоит в том, что PFC норовит чаще подключать нагрузку в моменты, близкие к переходу синуса через 0, и реже - в амплитудные значения. В случае, когда на входе оказывается прямоугольник вместо синуса - многократно увеличенная нагрузка бьет по ИБП как раз в момент переключения транзисторов. То же, но однократно, происходит, если ИБП умеет давать синус, но не заботится о его синхронизации с сетью. Правильное решение в промышленных масштабах - научить PFC распознавать прямоугольник. На радиолюбительском уровне можно попробовать воткнуть выход ИБП после PFC. С точки зрения КПД лучше всего батарея из сорока аккумуляторов, воткнутая после выпрямителя блока питания.

36. Nikolay_Po, 20.10.2005 22:23
Упомянутая мною постоянная времени не контролирует форму тока в течение полупериода. По сути она только плавно меняет эквивалентное входное сопротивление.

Выдрать/закоротить - не очень хорошее решение. Почему:
1. Выходное напряжение PFC стабилизированное, около 400В. Подключив сеть напрямую, Вы получите от 278 до 342 (если сеть по ГОСТ). Это резко уменьшит максимальную выходную мощность собственно БП;
2. Увеличатся действующие токи через диоды выпрямителя и емкости фильтра. Следовательно упадет надежность.

Согласен, что с большой постоянной времени PFC будет стремиться поддержать постоянную мощность на входе. Это вроде должно привести к перенапряжению при быстром уменьшении нагрузки и к провалу напряжения при увеличении. Однако
1. Падение напряжения будет не больше, чем без PFC;
2. В современных контроллерах PFC имеется OVP (overvoltage protection). Она работает быстрее, чем схема стабилизации. Таким образом подскок напряжения будет меньше 5%.
Итого, при увеличении постоянной времени имеем быстрый подъем эквивалентного входного сопротивления и медленный спад. Что и требуется в момент переключения.

А скорость "подключения нагрузки" очень велика. Допустим 1/10000 секунды (контроль мгновенного тока через ключ PFC при частоте коммутации 50кГц и более). Посмотрите на функциональную схему PFC. Так что PFC в пределах полупериода сетевого напряжения действительно ведет себя как активная нагрузка и не создает проблем ИБП. Поймите, PFC не пытается сделать синусоидальный ток на своем входе, он работает по конкретой форме входного напряжения. Точнее отрабатывает заданное входное сопротивление iвх=uвх/Rэкв (u и i - мнгновенные значения). А это сопротивление зависит от потребляемой мощности и от действующего напряжения на входе корректора.

Еще: Если ИБП на столько крут, чтобы давать синус на выходе, не уже ли он настолько глуп, чтобы не синхронизироваться с сетью? Я таких не встречал. Не синхронизируются только самые дешевые, у которых кнопка включения клавишей (не имеющие PIC-контроллера). Вопрос: не уже ли ИБП подает напряжение не пропустив ни одного периода? А как же он устанавливает момент отказа сети?

37. Igor O, 21.10.2005 01:36
Nikolay_Po

не уже ли ИБП подает напряжение не пропустив ни одного периода?
Нормальный -- не пропускает. Время переключения 2-4 мс. Это меньше четверти периода. Момент отказа сети ловится по значительному отклонению мгновенного напряжения на входе на нескольких отсчетах (частота оцифровки может быть 8-16 кГц)

38. Luddit, 21.10.2005 07:30
цитата:
Nikolay_Po:

1. Выходное напряжение PFC стабилизированное, около 400В.
PFC занимается стабилизацией входного тока, соответственно, в условиях меняющейся нагрузки иметь стабильное напряжение на выходе он в принципе не может. За стабильное напряжение отвечает вся остальная часть БП, буфер между ними - самые толстые конденсаторы.
цитата:

Подключив сеть напрямую, Вы получите от 278 до 342 (если сеть по ГОСТ). Это резко уменьшит максимальную выходную мощность собственно БП;
2. Увеличатся действующие токи через диоды выпрямителя и емкости фильтра. Следовательно упадет надежность.
"Номинальное" наряжение после PFC может быть разным, но я сомневаюсь, что производители стали перерасчитывать всю схему на другое напряжение и искать конденсаторы на это напряжение. В случае конкретного блока можно просто открыть и посмотреть номинал конденсаторов.
Ну а выпрямитель вроде как стоит перед PFC?

цитата:

Поймите, PFC не пытается сделать синусоидальный ток на своем входе
Тогда это не PFC

39. Nikolay_Po, 21.10.2005 09:16
Похоже, с постоянной времени я не много ошибся, она не 30мс, а порядка 150мс.

to Igor O: OK. Спасибо за информацию. Правда теперь мне сложней объяснить проблему.
Кто-нибудь пытался посмотреть форму тока в момент переключения? (см. рисунок)

Уважаемый Luddit, возможно вы заблуждаетесь. Сильно.
Что будет, если PFC будет потреблять стабильный ток, а нагрузка уменьшится? Куда он денет лишнюю энергию? Так вот, PFC ток - не стабилизирует. Он делает форму тока по форме напряжения. А стабилизурует он как раз напряжение на емкостях фильтра. Только не мгновенно, а с не однократно упомянутой мною постоянной времени.

Ничего сложного для производителей в пересчете нет. Максимально допустимое напряжение на входе фильтра обычного БП от 250*2^0.5=354В. По определению, напряжение на выходе PFC больше. Когда PFC в работе, он повышает напряжение сети до большего значения, например 380..400В таким образом, что форма потребляемого тока совпадает с формой потребляемого напряжения. И стоит в PFC схема сравнения с опорным напряжением, которая следит за выходом PFC. И дана этой семе управления частота среза 6.5Гц (моделировал цепь коррекции конкретной схемы). Производитель просто оптимизирует по КПД количество витков первичной обмотки на диапазон 320..400В, вместо 260..355В. Отсюда и падение мощности без PFC. Основной преобразователь БП с PFC просто не расчитан на малое входное напряжение, которое может быть без PFC. Известно, БП с допуском по входу +/- 20% (без PFC) будет иметь меньшую мощность, чем такой же, но на диапазон +/-10% (с PFC). Потому, плюс еще требования электросетей, в 500Вт и более мощных блоках питания нужен корректор.

В общем: PFC осуществляет, с одной стороны, кондиционирование входного напряжения для остального БП, с другой стороны - кондиционирование потребляемого тока для сети. Пытается угодить обоим...

Если на вход PFC подать синусоидальное напряжение - форма тока синусоидальная. Если треугольное напряжение - форма тока треугольная. Если прямоугольное напряжение - форма тока прямоугольная. Так в теории. На практике возможны вариации. Нужно измерять...

40. Nikolay_Po, 21.10.2005 09:17
По поводу нагрузки на выпрямитель и фильтр (для тех, кто не вникал):
Без PFC емкости фильтра заряжаются, в лучшем случае, в течение 2-3мс за период. При напряжении в сети 200В и мощности нагрузки 300Вт импульсы тока через диоды и емкости будут 3,5..5.3А против пиковых 2.1А с PFC. Потому, при равной мощности, действующее (разогревающее) значение тока через емкости без PFC будет больше. Ведь при равном среднем токе среднеквадратичное значение будет больше у формы с большим пик-фактором. Пульсации напряжения тоже больше.
Так что PFC для мощного блока питания - это благо. Осталось решить вашу маленькую проблемку...

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 249x227, 6Кb

41. AL2005, 21.10.2005 17:19
Printerman
Дополнительная информация:
1.отключаю сеть > запускаю S&M + пару дефрагментаций - все работает.
2.запускаю S&M > отключаю сеть - вырубается с истерическим хрюканьем.
Вопрос теоретикам : поможет ли мне увеличение емкости конденсатора фильтра ( 400-вольтового) в БП?
сам в схемы APFC не лазил, а просто так комп разбирать-полдня потратить. хотелось бы услышать теор. обоснование полезности/бесполезности действия. спасибо.

42. Printerman, 21.10.2005 21:13
AL2005

Надеюсь, тест запускал именно этот (c "VGA Heat")?
http://people.overclockers.ru/nemoW/record9

Вообще, это необязательно, хватает пары ламочек на 50W 12V, так просто проще "нагрузить" ПК с хорошей картой и процессором. И S&M лучше работает "монопольно", с выставленной 100% загрузкой в "параметрах", поэтому ничего странного в 1. и 2. нет. И вряд ли существенно поможет увеличение емкости конденсатора - или он просто в корпус не влезет

Nikolay_Po

Кстати - сужение диапазона входных напряжений, это было первое, о чем я подумал еще в самом начале опытов, но, к сожалению, это не всегда просто - например, в той же Delta 400-100AA чип UCC3818 питается совсем не от резистивного делителя после диодного моста...
Пребываю в злобном настроении - выжег 2 линейки мосфетов в одном плече полумоста, и 2x40A предохранителя... И да, могу подтвердить теоретические выкладки - точно более 110-120A в момент переключения UPS на батареи (этак около 2kVA в пересчете, с учетом КПД инвертора) при нагрузке системником с APFC в 300-350W - т.е. даже мощный UPS, но с 2-мя семиамперчасовыми аккумуляторами скорее всего просто обломится - по их току (у меня аж лампочка "сел аккумулятор" успевала загораться ".

Добавление от 21.10.2005 21:41:

Igor O
Вовсе нет. Пока, как показывает практика, абсолютно все "брэндовые" десктоп-компьютеры абсолютно нормально работают с ИБП с несинусоидальным напряжением.

Ну да - они как ископаемые - ставят годами те же блоки... Нет, это самые обычные Delta, Enchance, или FSP, которые может купить любой желающий, но обычно более старых моделей. У самого на работе этого барахла (десктопы и "компьютеры для секретарш" от HP достаточно. И, как правило, хорошо если в массе эти офисные машины ватт 150-170-то съедают - тут обычно проблем еще нет. Я абсолютно не удивлен и полностью согласен.


Пока из наиболее очевидных причин проблем при совмещении блоков с APFC с ИБП можно назвать все ту же недостаточную емкость конденсаторов при активном управлении потребляемым током БП. Опять же, заграница нам помочь не может: у них этой проблемы нет как класса...

Собственно - пишу исключительно с целью дезавуировать вышеприведенные слова о уважаемого участника (иначе не стал бы, да и не зря я то примечание в самый первый пост вынес - как в воду глядел ) - сейчас все блоки с APFC ("китайцев" не считаем, для них дорого уже сама установка модуля APFC в блок) имеют даже несколько избыточную емкость конденсаторов (и тем более, все БП мной перечисленные выше) - от 270 до 330мКФx400V в блоках 400 - 450W соответственно, и выше - в более мощных. Обращу внимание - с модулем APFC и повышенным напряжении на накопительном конденсаторе соответственно, требование к величине этой емкости падают относительно "обычных" БП. Низкокачественные блоки с APFC мне не известны, разве что HIPER, и то с большой натяжкой, и узким диапазоном входных, остальные - не каждый бренд себе поставит такие, жаба задавит .

И кстати - у меня перед Вами есть небольшое, но существенное преимущество - я пробовал UPS (до 1000VA) и БП с APFC в разных комбинациях и вариантах - результат всегда 100% один - это не работает.

Поэтому скромная, со всем уважением просьба - попробовать приобрести пару, пожалуй, лучших по параметрам и качеству БП с APFC и автовольтажем, что вообще доступны в Москве, без переплаты вроде всяких моддерских финтифлюшек:
1.FSP 550-60PLN
2. (OEM) DELTA GPS-450AA-100A (или Retail от Чифтек с той же маркировкой)
Долларов 140-150 обойдется в сумме.
Нагрузить их эталонной нагрузкой в 300-400W (вместо моей "наколенной" с сисблоком с S&M и автолампочками)
и убедиться, как это "работает", начиная (если есть) со старого APC SU700I. Мне кстати тоже действительно интересно - SUA1500-то хоть справится? Такого опыта уже проделать не могу, а с мЕньшими не интересно - слабО им.

43. Igor O, 21.10.2005 23:15
Printerman
Есть серьезное предложение: у нас есть осциллограф, у вас есть конфигурация, с которой есть проблемы. Давайте попробуем встретиться и посмотреть, что же там на самом деле происходит и откуда берется проблема. Опять же скажу: в отличие от нас, у буржуев PFC _обязательно_ к применению уже года два или три. За все эти два или три года никаких проблем не возникало...

44. Luddit, 22.10.2005 00:31
цитата:
Nikolay_Po:

Уважаемый Luddit, возможно вы заблуждаетесь. Сильно.
Что будет, если PFC будет потреблять стабильный ток, а нагрузка уменьшится? Куда он денет лишнюю энергию?
Про буфер было написано. В проблеме взаимодействия с UPS я рассматриваю время порядка периода.
цитата:

Ничего сложного для производителей в пересчете нет.
плюс в испытаниях, плюс в подборе массово выпускаемых (экономически оправданных) элементах...
цитата:

Если на вход PFC подать синусоидальное напряжение - форма тока синусоидальная. Если треугольное напряжение - форма тока треугольная. Если прямоугольное напряжение - форма тока прямоугольная. Так в теории. На практике возможны вариации. Нужно измерять...
То есть вы считаете, что входной ток PFC зависит от моментального напряжения на входе? Тогда, скажем, моментальные 240 В - это склон синусоиды при номинальном напряжении или максимум при пониженном?

Начнем сначала - для чего вообще стали придумывать и ставить PFC? Отсюда и растет то, что он должен делать.

Добавление от 22.10.2005 00:52:

цитата:
AL2005:
Printerman
Дополнительная информация:
1.отключаю сеть > запускаю S&M + пару дефрагментаций - все работает.
2.запускаю S&M > отключаю сеть - вырубается с истерическим хрюканьем.
Вопрос теоретикам : поможет ли мне увеличение емкости конденсатора фильтра ( 400-вольтового) в БП?
сам в схемы APFC не лазил, а просто так комп разбирать-полдня потратить. хотелось бы услышать теор. обоснование полезности/бесполезности действия. спасибо.
Встречал где-то, что человек добился увеличением емкости кондеров фильтра пятисекундной работы без входной напруги... Но кондеров надо много, так что если их покупать, то хороший UPS может оказаться дешевле. Если есть возможность выпотрошить кучу старых устройств - можно попробовать.
Я бы посмотрел, на какой минимальной нагрузке UPS удержит БП, и если удержит - увеличил бы емкость во столько же раз. Но если UPS отключается и сам не восстанавливает нормальную работу, то прогноз тяжелый.

45. Nikolay_Po, 22.10.2005 01:07
Нет ничего не возможного! Говорите у вас проблема с потребляемым током? Имея некоторые представления о работе PFC, можно воплотить в жизнь мечту Luddit'а: превратить PFC в стабилизатор тока! Точнее не в стабилизатор, а в ограничитель.

Есть:
БП с ККМ (контроллер коэфф. мощности, (PFC)). Макс выходная мощность "P" - 500Вт. КПД пренебрегаем - 100%. Диапазон напряжения сети "Uс" - от 85В.
Действующее значение тока при Uс=85В и P=500Вт Iвх.д=P/Uс. Iвх.д=500/85=5.88А.
Максимальное значение тока Imax=Iвх.д*2^0.5. Imax=8.32А. То есть ККМ не постесняется взять с прямоугольного напряжения ток 8.32А во время всего прямоугольного импульса. Получаем максимальную мощность, которую способен "всосать" ККМ Pвх.max=230В*8.32Ас=1.91кВт или больше (если бы выдал ИБП).

Нужно:
Ограничить потребляемую мощность.

Решение:
1. Зададим границу минимального напряжения сети для БП Uс.min=190В (зависит от настройки ИБП, может варьироваться);
2. Зададим реальную максимальную мощность нагрузки Pmax=350Вт (опять таки по ситуации);
3. Рассчитаем Iвх.д=Pmax/Uс.min, Iвх.д=350/190=1,84А. Максимальное значение Imax.new=Iвх.д*2^0.5, Imax.new=2.61А;
4. Думаю.
5. Придумал!: Нужно увеличить сопротивление датчика тока ККМ таким образом, чтобы максимальный ток стал Imax.new вместо Imax.
6. Находим сопротивление датчика тока. Оно самое низкоомное в схеме. Доли ома. Для случая Printerman'а это типовая схема включения UCC3818 с сайта производителя ИС (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3818.pdf) , страница 25, резистор R14.
7. Считаем новое значение сопротивления датчика тока "Rs.new" по заводскому значению "Rs" следующим образом: Rs.new=Rs*Imax.new/Imax. Rs.new>Rs.
8. Ставим новый резистор (возможно комбинацию резисторов). Обязательно не проволочные, чтобы не было паразитной индуктивности.
9. Проверяем при помощи ЛАТРа работоспособность БП при полной нагрузке и заданном Uс.min.
10. Подключаем БП к ИБП. Наслаждаемся результатом и говорим Nikolay_Po спасибо.
11. Результат комментируем здесь.

Могут быть подводные камни, вроде подпаливания R14 экстратоками при включении БП в сеть (за счет большей рассеиваемой (из за большего сопротивления) мощности при зарядке емкостей). Есть еще вариант изменить номинал R11 (PKLIMIT). Результат будет примерно тот же. Но точнее корректор будет все же работать при увеличении R14.

P.S. Внимание! R14 и R11 - это обозначения в UCC3818.pdf, а не в Вашей схеме. За результат ответственности не несу. Каждый может проделать описаное выше только вникнув и согласившись с моими мыслями и доводами.

Luddit, а Вы разрабатывали PFC?
PFC придумали, чтобы он из емкостной нагрузки делал активную. А какой ток делает активная нагрузка из прямоугольного напряжения? Ищите суть, а не смотрите по вершкам. Я сказал достаточно.

P.P.S. На всякий случай проверьте (до модернизации) напряжение на выходе ККМ (на емкостях). Оно должно быть не меньше, чем пиковое напряжение на выходе заряженного ИБП, который нагружен лампочкой 25-60Вт 220В. Возможна и такая проблема. О ее последствиях я пока не рассуждал...

Еще: если вариант с подбором R11 окажется рабочим, можно сделать переключатеь типа "UPS/nonUPS operation" на задней стенке блока.

Да, ребята, поясните пожалуйста, где разница между PFC и APFC? А то еще не держал в руках компьютерного БП с PFC вообще.

Пожалуйста, при упоминании информации из моих сообщений, упомнайте меня, Nikolay_Po

46. kr379, 22.10.2005 10:18
VoodooSV
Имеются ли более дешевые аналоги с синусоидальным напряжением на выходе от других производителей --
Sven Power Smart 1000VA за 3150ре в Питере с чистой синусоидой...
Sven Power Smart 700VA еще дешевле.

47. Alex G, 22.10.2005 11:15
Nikolay_Po

За результат ответственности не несу. Каждый может проделать описаное выше только вникнув и согласившись с моими мыслями и доводами.
Предупреждение разумное. А то похоже на совет попалить эксперементируя все свои БП с корректорами тем, у кого они есть, а потом поделиться впечатлениями.

Да, ребята, поясните пожалуйста, где разница между PFC и APFC? А то еще не держал в руках компьютерного БП с PFC вообще.
Не смешно. А что разве в ссылках, которые я давал этого нет? Кажется в первых строках...
Разницы между PFC и APFC нет никакой . А если имеется ввиду РPFC и APFC - то это пассивный и активный корректор.
Активные, кстати, бывают разные. Вот цитата, чтоб не пересказывать:
"Активные корректоры можно подразделить на низкочастотные и высокочастотные. Низкочастотные активные корректоры включаются на входе мостового выпрямителя, а высокочастотные - на его выходе. В качестве высокочастотных корректоров используются повышающие преобразователи DC/DC (бустеры) или резонансные преобразователи."

Частота переключения может быть и 100Гц и 100кГц, а может быть и переменной.

Поэтому и на прямоугольном напряжении ток не будет таким же прямоугольным. Всё зависит от величины индуктивности и частоты комутации. Так что утверждение Он делает форму тока по форме напряжения как минимум спорно.

Отсюда и ответ для VoodooSV от производителя БП: "Then this Square wave goes into the
PSU. The PSU will correct this Square Wave into near sinusoidal."

В любом случае рад приветствовать земляка на форуме и свежий взгляд на проблему .

48. Nikolay_Po, 22.10.2005 11:47
Alex G:
Предупреждение разумное. А то похоже на совет попалить эксперементируя все свои БП с корректорами тем, у кого они есть, а потом поделиться впечатлениями.


Так и есть. Только вероятность успеха весьма велика. А для проверки, не сгорит ли новый резистор датчика тока, достаточно его подключить на вход БП последовательно и несколько раз включить/выключить БП. Если все OK - тогда можно ставить. Этот резистор напрямую меняет отношение контроллера корректора к входному току. В принципе, ничего сгореть не должно. Это я так перестраховываюсь. Был бы у меня БП с ККМ, я бы попробовал, так как сам уже делал (разрабатывал) подобные вещи.

Не смешно. А что разве в ссылках, которые я давал этого нет? Кажется в первых строках...
Разницы между PFC и APFC нет никакой . А если имеется ввиду РPFC и APFC - то это пассивный и активный корректор.


Разницу между пассивными и активными знаю. Просто пассивных нигде не встречал (разве что в старых люминисцентных лампах . Потому и обозначения такого не видел.

Частота переключения может быть и 100Гц и 100кГц, а может быть и переменной.

В случае с Printerman'ом UCC3818 - это контроллер с постоянной частотой (см. функциональную схему). Его нормальная частота - 100кГц. Наверняка в ваших БП эта частота никак не ниже 50кГц. Иначе не уложиться в габариты. Отвечаю!

Так что утверждение Он делает форму тока по форме напряжения как минимум спорно.

При частоте 50кГц и токовом регулировании, с датчиком тока с единичной частотой усиления 2.5МГц реакция корректора на форму напряжения будет достаточно быстрой, в пределах пары-тройки периодов 50кГц. Вы вообще смотрели, как работает PFC?

Отсюда и ответ для VoodooSV от производителя БП: "Then this Square wave goes into the PSU. The PSU will correct this Square Wave into near sinusoidal."

Это ответ техника техподдержки с уровнем знаний Luddit'а. Да и сделать схему дающую синусоидальный ток при любом напряжении та еще задача! Там что, PIC-контроллер с АЦП и ПЗУ стоит, или опорный генератор синусоидального напряжения с фазовой автоподстройкой стоит, чтобы синусоиду полуать из прямоугольника?! В теории: чтобы дать на выход ток при нулевом напряжении на входе нужно отдавать энергию в источник. А ни какой разумный блок питания отдавать энергию не будет. Мне уже надоело это доказывть. Почитайте сначала, какая задача у ККМ если не зацикливаться на синусоиде.

В любом случае рад приветствовать земляка на форуме и свежий взгляд на проблему .

Взаимно. Обратите внимания на токи Imax и Imax.new. Разве не в них проблема? Пробуйте!

49. AL2005, 22.10.2005 14:15
Printerman
Не подскажете ли где можно раздобыть схему моего ENH0746 ? Был бы весьма признателен. И разъясните, плиз, бестолковому -
И вряд ли существенно поможет увеличение емкости конденсатора

из наиболее очевидных причин проблем при совмещении блоков с APFC с ИБП можно назвать все ту же недостаточную емкость конденсаторов
? Во многих БП можно найти свободное место для доп. конденсатора. Увеличение этой емкости не сгладит (растянет во времени) бросок тока при переключении ? Возможно UPS-у будет легче стартовать? Ведь переключение в простое и последующий запуск S&M (full) происходят нормально?
поскольку менять БП с целью эмпирического подбора работающей пары карман не позволяет, то мне хотелось бы узнать чисто практическое решение проблемы совместимости БП-УПС.

50. Nikolay_Po, 22.10.2005 18:56
Кашу маслом не испортишь (про емкость фильтра после ККМ)... Единственный минус - большая нагрузка на варистор при пуске.

Кто проверял, есть ли зависимость в проявления проблемы от разницы пиковых напряжений преобразователя ИБП и сети? Может, если пиковое напряжение сети больше пикового напряжения UPS все проходит гладко или наоборот?

51. Alex G, 22.10.2005 19:09
Nikolay_Po
Мне уже надоело это доказывть. Почитайте сначала, какая задача у ККМ если не зацикливаться на синусоиде.

Вы ещё ничего не доказали , только высказываете предположения, от некоторых тут же отказываетесь , и ждёте когда их подтвердят или опровергнут, попалив БП и ИБП .
На синусоиде может и не надо зацикливаться (особенно при работе ИБП от батарей), но это одна из задач ККМ. Просто синусоидальное напряжение ИБП не даёт гарантии успешной работы.

Вопросы об активных и пассивных корректорах, о размерах, весе БП с активными и пассивными корректорами в обзорах по БП не раз освещались, поэтому переадресую предложение почитать и вам, ссылок было достаточно в этой и "родительской" теме.

Наверняка в ваших БП эта частота никак не ниже 50кГц. Иначе не уложиться в габариты. Отвечаю!
Если бы вы прочли тему, из которой выросла это обсуждение , вы бы знали, чем вызван мой интерес. Сам я такого БП не имею, так же как и вы в руках не держал и в обозримом будущем не планирую таких покупок.

Это ответ техника техподдержки с уровнем знаний Luddit'а.
Очень не корректно, лучше бы воздерживаться от таких высказываний. Особенно если задаются встречные, довольно примитивные вопросы . У нас у всех разный уровень знаний по разным вопросам, я тоже не электронщик и APFC не разрабатывал (и вообще узнал о нём не так давно), что ж мне бояться высказать предположение/гипотезу?

сделать схему дающую синусоидальный ток при любом напряжении та еще задача!
Но она выполнима, например в смартах. Но здесь такой задачи и не стоит. В случае низкочастотной коррекции даже при синусоидальном входном паряжении, делают с током нечто похожее на прямоугольник. Это всё равно лучше короткого импулься. И во всех этих рассуждениях о форме тока, мне кажется, вы забываете о дросселе, от свойств которого также будет зависеть форма тока и о способе его коммутации.

В теории: чтобы дать на выход ток при нулевом напряжении на входе нужно отдавать энергию в источник. А ни какой разумный блок питания отдавать энергию не будет.
Что то слишком... заумно . Я уже писал, что не теоретик. Но конкретно эта теория мне вообще не понятна... Зачем давать "на выход ток при нулевом напряжении на входе"?
Хотя думаю любой, самый неразумный БП, будет отдавать ток на выход (в нагрузку) при отсутствии напряжения на входе до тех пор, пока не разрядятся ёмкости .

Обратите внимания на токи Imax и Imax.new. Разве не в них проблема? Пробуйте!
Это не ко мне.


большая нагрузка на варистор при пуске
Может на термистор?

52. Printerman, 22.10.2005 21:20
AL2005
Да, по идее, зачем тебе схема? Название чипа APFC кинь сюда, если разберешь блок - там будет видно...

В общем - практические мысли Nikolay_Po мне определенно нравятся, я не шел дальше мысли снижения Vss на чипе APFC, для сужения входного диапазона (на примере L6561 (от ST). Также интересно глянуть и pdf на СM68000 от Champion - на ней делают как автовольтажные, так и блоки на 195-240V.

Теперь к делу - в общем, так как надо делать все как полагается - я застрял с Delta. Сначала о номиналах (как в pdf к UCC3818)
естественно, они немного не такие, как в референсе, ну да не суть. R12-1.9k, R11-10k, и что меня потрясло - номинал R14 - оно составлено из двух запараллеленых 3W резисторов (о них - далее) сопротивлением... 0.082 Ом !!каждый!!
Теперь о неприятном - это проволочные безындуктивныех (судя по надписи на них, и по специфической внахлест намотке провода) который видно под покрытием. С виду - небольшие, цилиндрические (12x4мм) размером с обычные импортные двухваттники (а большего размера и не влезут), темно-зеленого цвета. Тип редкий, я таких практически не встречал, это не типовые KNP 3W. Производитель - TYOhm. Что попало ставить не хочется, а где добыть таких по 0.5 ом - не знаю

Вот... Это я к тому, что пока жив, тему не бросаю, и напряжением в 380V с входной емкости не пришибло

53. Nikolay_Po, 23.10.2005 01:54
Nikolay_Po:"Это ответ техника техподдержки с уровнем знаний Luddit'а".
Alex G:Очень не корректно, лучше бы воздерживаться от таких высказываний. Особенно если задаются встречные, довольно примитивные вопросы . У нас у всех разный уровень знаний по разным вопросам, я тоже не электронщик и APFC не разрабатывал (и вообще узнал о нём не так давно), что ж мне бояться высказать предположение/гипотезу?

Прошу прощения. Сложно объяснить человеку, что он ошибается, когда кроме своих не совсем верных представлений о предназначении корректора другой информации не имеет. Еще раз прошу прощения.

Alex G:И во всех этих рассуждениях о форме тока, мне кажется, вы забываете о дросселе, от свойств которого также будет зависеть форма тока и о способе его коммутации.

Я не забываю. Да, дроссель может влиять на форму тока, но только когда его индуктивность порядка сотни мГн. Я не раз проводил расчет и скажу, что размер такого дросселя будет примерно на треть корпуса БП 500Вт. В нашем же случае дроссель высокочастотный. Индуктивностью порядка десятков мкГн. Форму тока задает контроллер, посредством дросселя, ключа и диода перекачивая энергию с меньшего напряжения сети на большее напряжение фильтра. Здесь не следует проводить аналогию с НЧ-корректором (разница индуктивности 3 порядка). И способ коммутации мне известен. Это (UCC3818) ШиротноИмпульсный стабилизатор тока, опорное напряжение которого получается перемножением выпрямленного напряжения сети на напряжение сигнала ошибки схемы контроля выхода ККМ (напряжения фильтра). Напряжение сигнала ошибки в течение периода почти не меняется (большая постоянная времени). Следовательно входной ток ККМ прямо пропорционален входному напряжению. Это условие выполняется довольно точно. Ну не делает он синусоиды из прямоугольника! APFC в таких БП всегда стремиться повторить входным током форму входного напряжения. Он сам форму не придумывает (в отличие от SmartUPS с синусоидой). Еще?

Nikolay_Po:"В теории: чтобы дать на выход ток при нулевом напряжении на входе нужно отдавать энергию в источник. А ни какой разумный блок питания отдавать энергию не будет."
Alex G:Что то слишком... заумно . Я уже писал, что не теоретик. Но конкретно эта теория мне вообще не понятна...

Здесь я ошибся. Читайте "чтобы дать на вход ток при нулевом напряжении..." Иначе как получить синусоидальный ток при прямоугольном напряжении с нулевыми паузами в каждом периоде? Это все попытки доказать, что это не так, и ККМ сам синусоиды не делает. Конечно, при нулевом напряжении, даже с током, энергию в источник не закачаешь (опять ошибся). Ни кто не станет просто так греть провода и детали.
Закроем тему с синусоидой тока при прямоугольние напряжения .

Nikolay_Po:"большая нагрузка на варистор при пуске"
Может на термистор?

Старею...

to Printerman
Понятно, что с заменой датчика тока проблема. Попробую в обед посчитать, что получается у Вас с цепочкой PKLIMIT.

54. kr379, 23.10.2005 08:39
Nikolay_Po
Единственный минус - большая нагрузка на варистор при пуске --
цитата:
А так прямо с фильтром и выпрямительным мостом от старого БП АТ.
241x369, 9,2Kb
344x399, 17,8Kb
http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm

55. Printerman, 23.10.2005 11:05
Nikolay_Po
Понятно, что с заменой датчика тока проблема.
Угу - в нашем убогом "ЧИП и ДИП" только KNP бывают, да и то - пары-тройки номиналов... Дыра-с...

найти NKNP - дохлый номер
http://www.vtm.co.uk/index.php/vtm/content/download/…_knp%20series.pdf

http://www.tyohm.com.tw/product/non%20nknp.htm

56. Alex G, 23.10.2005 11:32
Nikolay_Po
Да, дроссель может влиять на форму тока, но только когда его индуктивность порядка сотни мГн. Я не раз проводил расчет и скажу, что размер такого дросселя будет примерно на треть корпуса БП 500Вт.
Вот как раз размеры и индуктивность (материал сердечника) мне тоже интересны. В некоторых обзорах БП были ссылки на то, что БП с ККМ отличаются заметно большим весом. (может с пассивным?).
Хотя понятно, что синусоиды не будет всё равно. И необходимость её при работе от батарей не очевидна, это всё же режим питания не совсем нормальный и по большей части кратковременный.

Закроем тему с синусоидой тока при прямоугольние напряжения
Поскольку она здесь всё же не главная...


Старею...
Не рано ли ... Что же будет в 50 или старше . Вон посмотрите как kr379 держится. Правда, вместо конкретного совета или идеи почему то странные фото и ссылки на собственные цитаты

И ещё, кроме UCC3818 есть и другие схемы. Не могу сказать, что они применяются в БП ПК, но принцип работы было бы неплохо посмотреть. Например, TDA 16888 - то же с "широким диапазоном входного напряжения (90–270 В), то есть для персональных компьютеров, мониторов, телевизоров и промышленного применения." И этот "Вход датчика напряжения сети"... К сожалению, анализировать такие схемы мне знания не позволяют

57. VoodooSV, 23.10.2005 13:06
kr379
На Украине я вообще не нашел в прайсах
Sven Power Smart 1000VA
зато в Москве за него просят ну никак не 3150 руб., а все 170 $ (5100 руб.), а в принципе свиду неплохая модель и цена сопоставимая с APC Back UPS RS-800.

58. Nikolay_Po, 23.10.2005 13:27
Естественно номиналы в схеме на UCC3818 будут отличаться, так как мощность отличается в два раза.

Считаем для случая Printerman'а: Ток дросселя при срабатывании защиты Ipk=7.5В/10кОм*1.9кОм/0.082Ом*2=34.8А. Отсюда макс. входной ток, примерно Imax=34.8А/1.3/2^0.5=18.9А. Проверяем по мощности при 85В на входе: Pвх=18.9А*85В=1.61кВт. Зачем такая мощность 500Вт-блоку?
Получается очень много. Похоже, что ключевой транзистор в корректоре должен быть на 50А.

Возможно, кто-то усомнится в моем расчете. Потому для примера приведу такой же расчет для типовой схемы в 3818.pdf:
Ipk=7.5В/10кОм*2кОм/0.25=6А. Максимальный входной ток Imax=6А/1.3/2^0.5=3.26А. Проверяем по мощности при 85В на входе: Pвх=3.26А*85В=277Вт. Что очень хорошо согласуется с номинальными 250Вт.

Отсюда вывод: Либо Printerman ошибся в номинале и способе включения двух резисторов "составлено из двух запараллеленых 3W резисторов (о них - далее) сопротивлением... 0.082 Ом !!каждый!!", либо ошиблись разработчики корректора. Например, содрали схему с более мощного, не пересчитав, или нужных деталей на заводе не оказалось.

59. Printerman, 23.10.2005 13:54
Nikolay_Po

Нет, ошибиться я не мог - они даже не полосами маркированы, а сопротивление открытым текстом написано 0.082Om. Включены параллельно. Ключи - 2 Тошибовских 80-амперника 2SK2837. И 2 20N60С3 в инверторе (или наоборот эта пара в APFC - я чукть притупел уже, но все равно запас есть). Какой-то прямо БП для электровоза
Из минусов - резисторы R11 и R12 - smd-шные, особо не разгуляешься, как с перепайкой, так и с имеющимися номиналами. Хм, попробовать R12 ом на 300? И работа корректора не "поехала" бы?
И - да, в pdf на сайте Delta указано до 9A Current для 115V (я "мучаю" GPS-400) -что много, обычно 7A указывают другие производители для автовольтажников.

http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/sps_product.a…pcid=1&ptid=2

Картинка модуля прилагается - лиловым выделен вход на R12 на платке с R14 на основной плате, голубым - 1-я нога микросхемы, синим - 10килоомник R11, и красным - перемычка последовательно с ним - можно заменить на добавочный резистор.


Добавление от 23.10.2005 18:32:

В общем - отчитываюсь. Запаял, как и прикидывал, вместо перемычки резистор 47к. Итого R11 в сумме стал 57k. Проверил, вроде все нормально. Поставил в ПК. В общем - результат - нагрузить сейчас БП так, чтобы UPS не держал, мне не удалось. Примерно до 270W держит без впоросов, что раньше было абсолютно невозможно. Из плоюсов - перестал перезвгружаться и модем Zyxel ADSL LAN EE, воткнутый в ту же розетку или UPS (питалка у него хлипкая, и даже коротких провалов не держит) - что тоже косвенно радует - ранее такое было только с БП без APFC или с "узковольтажными" APFC: типа 195-240V.
Попробовал через транс на 127V (нагрузку снизил от греха до 120W примерно - работает.

Прикинуть по формуле, правильно ли примерно подобран резистор, не могу, радикулит замучал и отупел уже совсем
Не могу сказать, что удовлетворен абсолютно - все же UPS чуть всхрипывает при "холодном старте" от батарей, хотя теперь едва-едва, однако этого нет с упомянутым нормальными узковольтажными и без APFC блоками (так я их пригодность условно проверяю ).

Ну что могу сказать, Nikolay_Po - мегареспект за ценные идеи и помощь, надо думать дальше!

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 744x593, 56Кb

60. Nikolay_Po, 23.10.2005 19:59
Printerman:Нет, ошибиться я не мог - они даже не полосами маркированы, а сопротивление открытым текстом написано 0.082Om. Включены параллельно.

В R11 и R14 не ошиблись, а в R12 - ошиблись. По Вашим словам оно было "R12-1.9k". А по фото я вижу 281, что значит 280 Ом. Потому пересчитываем: Ipk=7.5В/10кОм*280Ом/0.082Ом*2=5.12А. При таком раскладе - все ОК. Imax=5.12/1.3/2^0.5=2.78А и мощность @85В P=85В*2.78А=236.3Вт. На самом деле 300Вт потянет, просто макушки синусоиды потребляемого тока будут подрезаться защитой.

Printerman, при каком напряжении включается ИБП? Допустим при ~200В. Берем запас 5%. Получается нижний предел входного напряжения 190В. Считаем: Imax=300Вт/190В=1.58А. Пиковый ток Ipk=Imax*2^0.5*1.3, Ipk=1.58А*2^0.5*1.3=2.9А. Считаем R11=Vref/Ipk/R14*R12, R11=7.5В/2.9А/(0.082Ом/2)*280Ом=17.7кОм

Printerman:Из минусов - резисторы R11 и R12 - smd-шные, особо не разгуляешься, как с перепайкой, так и с имеющимися номиналами. Хм, попробовать R12 ом на 300? И работа корректора не "поехала" бы?

Все замечательно! Нужно просто добавить последовательно с R11 резистор сопротивлением 7.7кОм (6.8кОм или 8.2кОм, 8.2 предпочтительнее). Работа корректора не "поедет". Просто при работе на большой мощности при малом напряжении сети форма входного тока будет немного искажаться - пики синусоид будут ограничены площадками срабатывания защиты. Это нормальная, не опасная ситуация.

Printerman:Картинка модуля прилагается - лиловым выделен вход на R12 на платке с R14 на основной плате, голубым - 1-я нога микросхемы, синим - 10килоомник R11, и красным - перемычка последовательно с ним - можно заменить на добавочный резистор.

Ну вот и ставьте добавочный 8.2кОм.

Пока писал этот текст, увидел добавление Printerman'а. Вот ему и расчет .
Подозреваю, что с 57кОм резистором R11 ККМ будет давать не синусоиду тока на выходе, а трапецию из-за рано срабатывающей защиты. Это минус для сети, но плюс для UPS. Если не лень, Printerman, посчитайте пожалуйста по моим формулам вариант с Вашей максимальной мощностью нагрузки и напряжением срабатывания UPS. Должно получиться больше, чем 17.7кОм, но меньше 57кОм.

Про "холодный старт" - поставьте внутрь еще один термистор от 300Вт-блока питания последовательно. Запуск будет мягче, а в остальном работа не измениться.

Для остальных (поверьте на слово) - в 90% случаев поможет увеличение сопротивления датчика тока. Перестройка защиты у Printerman'а - частный случай. У другого контроллера PFC защита может быть реализована по другому. Мое мнение - изменение датчика тока все же предпочтительнее.

Разница в диапазонах входных напряжений ("auto voltage" или нет) зависит от параметров ключа, диодов, дросселя, фильтров, мощности и не зависит от контроллера.

61. Printerman, 23.10.2005 20:15
Nikolay_Po

Омы там вроде никак не могут быть - тестером глянул быстренько, еще до доработки. Это вроде как маркировка "192", если приглядеться,нет?
Вот... блок пока разбирать опять лень

62. Nikolay_Po, 23.10.2005 20:29
Не уже ли у Вас так плохо со зрением? На фото четко видно - 280 Ом. Это не Омы, а уже сотни Ом.

63. Printerman, 23.10.2005 21:31
Nikolay_Po

А наезжать-то зачем, ну да, не 100% ??? Вот теперь пересчитывайте под 57k/1.8k

В общем - еще раз разобрал и померял - 1.795к прямо в схеме. Ошибки быть не может. Так чтааа... "182" это маркировка.

Фотка с доработкой (47k) - прилагается

глюки с отправкой...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 541x626, 44Кb

64. kr379, 24.10.2005 07:44

65. Nikolay_Po, 24.10.2005 09:30
цитата:
Printerman:
А наезжать-то зачем, ну да, не 100% ??? Вот теперь пересчитывайте под 57k/1.8k
В общем - еще раз разобрал и померял - 1.795к прямо в схеме. Ошибки быть не может. Так чтааа... "182" это маркировка.
Извини. У самого не 100%, просто думал фото - надежный информатор. Попробуйте найти 10 отличий . Я в первом случае увидел "281". И ведь прошло по расчету...
OK:R12=18*10^2=1.8кОм. Тогда R11 должен быть 86..113 кОм. Ерунда какая-то... А R12=180 Ом прокатило бы для напряжения сети 168В и выше. Не уже ли они номинал резистора попутали или защиту на 10-кратный ток настроили?
Printerman, а какой номинальный диапазон питания у Вашего блока?

66. Nikolay_Po, 24.10.2005 09:32

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 572x221, 51Кb

67. Printerman, 24.10.2005 10:41
Nikolay_Po

Да не должны бы по идее попутать- не "китай" все же А второго БП такого у меня нет. И я особо внимания не обратил - ну, 1.8 вместо 2K, мелочи, а вот 0.082 резисторы....

Тогда R11 должен быть 86..113 кОм

Так я что, поторопился с 57kOm?

Printerman, а какой номинальный диапазон питания у Вашего блока?

90-265V.

http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/desktop/downl…GPS-400AA-100.pdf

Nikolay_Po
Для остальных (поверьте на слово) - в 90% случаев поможет увеличение сопротивления датчика тока. Перестройка защиты у Printerman'а - частный случай. У другого контроллера PFC защита может быть реализована по другому. Мое мнение - изменение датчика тока все же предпочтительнее.

Кто бы возражал Только вот где их, проклятущие прволочные безындуктивники найти простому смертному из нецивилизованной страны А обычные углеродники - я бы поостерегся - уж больно красивые синие искорки у них из-под колпачков летят при короткой и сильной перегрузке...

68. Nikolay_Po, 24.10.2005 11:15
Опаньки, а я на 300W@85V считал. Где-то фраза у Вас проскочила "а я GPS-300AA юзаю". На "дельте" GPS-300 естественно не нашел (нет в природе).
Про безиндуктивные низкоомые сопротивления: Ну, не все так плохо: очень хорошо подойдут (если влезут) наши, советские МЛТ-2 (низкоомные - они практически безиндуктивные). Но ни в коем случае не С5-16М (они проволочные).

А порог срабатывания UPS по напряжению какой?
Да, и бесперебойник с какой номинальной мощностью? Можно будет оптимальные параметры рассчитать для конкретной системы UPS-SPS.

Добавление от 24.10.2005 11:30:

Посчитал для Pmax=571Вт (с учетом КПД), Umin=195В получается в вашем случае R11=61.2кОм.
Если стоит 47к+10к=57кОм, то пиковый ток будет Ipk=4.45А. Под такой ток нужен UPS на 725VA. Если поставить 56к+10к=66кОм, получиться Ipk=3.84А и UPS на 625VA.

69. Printerman, 24.10.2005 11:51
Nikolay_Po

Ну, здорово я как раз на 700-750VA (480-500W) и прикидывал! Почти не промахнулся!

В принципе, следующий кандидат вот этот, (но на 550W) - жалко, пропадает потрясающий супердевайс:

http://www.fcenter.ru/img/article/cases/FSP_Group/62484.jpg

http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/13178#5

Но пока подобраться к такому с целью разборки и выяснения чипа - страшновато, чуть позже


Так что пока эксперимент можно считать удачным - благодаря Вам - спасибо!

Ну, не все так плохо: очень хорошо подойдут (если влезут) наши, советские МЛТ-2 (низкоомные - они практически безиндуктивные)

Я когда-то насмотрелся на посиневшее напыление пленки по краям у таких при перегрузках - наверно, поостергся бы - ведь если выгорит, например, от зарядного тока емкости - входам микросхемы APFC мало не покажется, нет? Стррашно
И вроде наши тоже делали проволочные безындуктивные с хитрой намоткой, - вот только тип и есть ли они...

70. Nikolay_Po, 24.10.2005 12:02
Да, но на этот дивайс нужно и UPS соответствующий. Например 725/400*550=1000VA и больше, это уже с учетом доработки.

71. Luddit, 24.10.2005 19:14
цитата:
Nikolay_Po:

Luddit, а Вы разрабатывали PFC?
PFC придумали, чтобы он из емкостной нагрузки делал активную. А какой ток делает активная нагрузка из прямоугольного напряжения? Ищите суть, а не смотрите по вершкам. Я сказал достаточно.
Я ставлю задачи на разработку РЭА.
И человек с вашей манерой высказываться фига с два сдал бы мне работу. Надеюсь, ваш начальник держит вас на расстоянии от заказчиков...


PFC придумали не из-за емкостной нагрузки (вокруг до сих пор полно индуктивных нагрузок), а из-за БП со входом диод-кондер, гонящих в сеть фейерверк гармоник.

72. Alex G, 24.10.2005 23:50
Luddit

О PFC... несколько односторонее суждение. Газоразрядные лампы, которых вокруг не мало, тоже гонят в сеть гармоники. Правда и к ним АPFC стараются прикрутить последнее время. Это решает ВЕСЬ комплекс проблем, а что из них важней - зависит от обстоятельств. При равномерном распределении по фазам сумма третьих гармоник равна нулю, только нулевой провод нагружается. С гармониками можно бороться и другими методами, например, фильтрацией (хоть и сложно ослабить их до приемлимого уровня).

73. Nikolay_Po, 25.10.2005 09:53
цитата:
Luddit:
И человек с вашей манерой высказываться фига с два сдал бы мне работу. Надеюсь, ваш начальник держит вас на расстоянии от заказчиков...
PFC придумали не из-за емкостной нагрузки (вокруг до сих пор полно индуктивных нагрузок), а из-за БП со входом диод-кондер, гонящих в сеть фейерверк гармоник.
OK. Принимаю критику. Работа моя (за которую платят деньги) не связана с разработкой РЭА и PFC в частности. Пожалуй, был не точен, говоря "емкостная нагрузка", а подразумевая выпрямитель-емкость. В конце-концов помог решить проблему тому, кто не стал зря со мной спорить, а просто взял - и сделал. Сейчас работаю над однофазным ККМ с макс. мощностью 1.8кВт. Общался я здесь вроде не с заказчиками. Может, просто имеем совершенно разные подходы к проблеме? P.S. PFC в БП 400-500Вт никак не делают синусоиды из прямоугольника.

Ставить задачи на разработку РЭА и разбираться в работе PFC - не всегда одно и то же. Правда? Luddit, не уже ли Вы не примите работу, которая действительно работает, только потому, что Вам ее "не корректно" преподнесли?

74. Luddit, 25.10.2005 17:26
цитата:
Nikolay_Po:
P.S. PFC в БП 400-500Вт никак не делают синусоиды из прямоугольника.[/s]
Это вопрос конкретной реализации. Ориентация только на напряжение, без фазы в примере выше едва ли является лучшим подходом...
цитата:

Ставить задачи на разработку РЭА и разбираться в работе PFC - не всегда одно и то же. Правда? Luddit, не уже ли Вы не примите работу, которая действительно работает, только потому, что Вам ее "не корректно" преподнесли?
Разбираться надо уже для того, чтобы вовремя лапшу с ушей стряхивать. Ну а вещи, представляющие собой больше, чем схема из даташита с одним входом и одним выходом, редко начинают работать легко, радостно и сразу...

75. Nikolay_Po, 26.10.2005 16:39
Ориентация на фазу имеет больший смысл для трехфазного PFC.
Если напряжение в сети имеет мало гармоник, то активная нагрузка в виде APFC компьютерного блока питания (однофазного) отлично справиться с задачей. А если форма напряжения искажна, то где брать образцовую фазу, на которую ориентироваться? Взять опорный сигнал с ближайшей подстанции по отдельному проводу?
Вернемся к сути: согласитесь, что чисто активная нагрузка не создает никаких гармоник тока (кроме первой ). Дальше: что будет, если у APFC с "ориентацией на фазу" не верная информация о фазе (например из-за работы тиристорного регулятора на этой же линии и искажения напряжения)? Количество гармоник может возрасти. А в случае простого APFC на UCC3818 корректор будет просто потреблять больше тока там, где больше напряжение, только улучшая ситуацию. Спрашивается зачем в дешевом блоке питания ПК ставить сложный корректор с опорным сигналом и системой ФАПЧ (как иначе "ориентироваться на фазу"), когда хорошо работает намного более простой вариант? Еще проблема с фазой: если ККМ с "ориентацией на фазу" будет много, возможна ситуация, когда сеть пойдет вразнос из-за рассогласования с этими ККМ после сбоя. Не нужно простому ККМ так много ума.

Про вещи, которые редко начинают работать легко и радостно - полностью согласен. А почему бы в БП ПК не вставить простую вещь из datasheet'а, которая работает сразу? Хотя даже эта вещь создает проблемы с UPS из-за своей черезмерной универсальности.

Luddit, пожалуйста приведите пример конкретной реализации БП 400-500Вт с PFC, где реализована ориентация на фазу (выпрямленного) сетевого напряжения.

P.S. Выбирая контроллер для однофазного ККМ 1.8кВт, я не нашел в Интернет примеров реализации корректоров с ориентацией на что-либо иное, кроме напряжения.
Покупайте БП с ККМ правильной ориентации!

76. Luddit, 27.10.2005 07:53
Вернемся к вопросу - APFC намерял входное напряжение 240 В. Как определить - это склон синуса при норме или максимум при пониженном?

В ситуации, когда и ИБП и APFC следят за фазой, даже при переходе на прямоугольник на выходе ИБП, вопросов несовместимости, думаю, не возникало бы...

77. Nikolay_Po, 27.10.2005 09:56
В случае APFC БП ПК и не зачем определять фазу. Разве ток через активную нагрузку зависит от чего-либо еще, кроме напряжения и сопротивления нагрузки? Вот и фаза не нужна. ККМ просто будет потреблять ток:

i=u/Re,
где Re - эквивалентное входное сопротивление.

Обратите внимание - фазы в этом уравнении нет. А Re зависит от действующего напряжения сети и мощности нагрузки. В пределах периода практически не меняется:

Re=Uin^2/P,
где Uin - действующее значение входного напряжения, P - средняя потребляемая мощность;

Для примера рассмотрим случай с нагрузкой 350Вт. Если 240В - это пиковое напряжение, а форма напряжения на входе БП - синусоида, то Uin=240/2^0.5=170В, Re=170В^2/350Вт=82.3Ом. Соответственно ток на входе будет i=240В/82.3Ом=2.92А. Если 240В - это склон синусоиды в районе угла 45 градусов, то Uin=240В/SIN(45гр)/2^0.5=240В, Re=240^2/350В=165Ом. И ток на входе будет i=240/165=1.45А.
Вот и ответ на Ваш вопрос, как определяет PFC склон это синуса или максимум. Если 240В - максимум, мгновенный ток будет 2.92А, если 240В - это склон синуса на 1/8 периода - ток будет 1.45А.

ККМ не оперирует фазой. Он работает с мощностью, мгновенными напряжением и током.

Если вернуться к проблеме UPS-APFC, то она не в том, что PFC не контролирует фазу, а в том, что PFC способен потреблять намного больший ток, чем обычно потребляет классический БП. Чему подтверждением является случай с Printerman'ом, когда ККМ (без контроля фазы) ужился с UPS после ограничения максимального входного тока.

78. Printerman, 27.10.2005 12:09
Между делом глянул, какая микросхема стоит в FSP-550-60PLN - Failrchild ML4800 http://www.fairchildsemi.com/ds/ML/ML4800.pdf
Тут ситуация похуже (еще и диодиков навешали ) - без замены токовых резисторов и не исхитришься, похоже...

79. Nikolay_Po, 27.10.2005 13:53
Внимание! Написаное ниже в этом сообщении не верно! (Nikolay_Po 30.10.2005)

Можно попробовать поднять напряжение на 3 выводе "Isense", поставив между 3 и 14 выводами (по типовой схеме ML4800.pdf на странице 13) сопротивление R39' и увеличив номинал R39 до 100 Ом. Так, при R39=100Ом и R39'=1.5кОм максимальный входной ток снизится на 30-50%. Правда при этом немного ухудшится качество работы PFC, но (теоретически) без негативных последствий для компонентов и качества стабилизации напряжения.

Printerman, давайте значение сопротиваления датчика тока для Вашего блока и параметры UPS-кандидата на использование с ним. Возможно, подскажу точнее.

P.S. Номинал R39' не желательно брать меньше 1400 Ом, иначе возможны проблемы с пуском ML4800.


Ошибка была в полярности сигнала на выводе 3. На самом деле она отрицательная, а не положительная. Прошу прощения за дезинформацию.

80. AD, 27.10.2005 16:48
Не знаете, на TT W0057 есть автовольтаж?

81. Printerman, 27.10.2005 20:25
AD
Угу, есть. А ток аж 10A заявлен

Судя по фоткам в обзорах, собран так же неряшливо, как и другие с лейбаками той же компании...
Nikolay_Po

Все-таки попробую заказать безындуктивные резисторы... Я так понял, что его R надо считать как Rs = 1*195/2x550 (здесь - для V минимальное входное =195V и мощности БП =550W)?
И странаня маркировка у оригинального, (я все время спотыкаюсь на такой нестандартной, для низкоомников c черной 1-й полосой) - полосы: черный, желтый, серебро, золото, зеленый. Ну, с зеленым понятно - это спецмаркировка для безындуктивников, а в остальном? 0.04 Ома?

APFC кстати, и здесь обсуждают, для других применений...
Активные корректоры коэффициента мощности (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2635)

82. Luddit, 28.10.2005 00:08
цитата:
Nikolay_Po:
В случае APFC БП ПК и не зачем определять фазу. Разве ток через активную нагрузку зависит от чего-либо еще, кроме напряжения и сопротивления нагрузки? Вот и фаза не нужна. ККМ просто будет потреблять ток:

i=u/Re,
где Re - эквивалентное входное сопротивление.

Обратите внимание - фазы в этом уравнении нет. А Re зависит от действующего напряжения сети и мощности нагрузки. В пределах периода практически не меняется:

Re=Uin^2/P,
где Uin - действующее значение входного напряжения, P - средняя потребляемая мощность;

Для примера рассмотрим случай с нагрузкой 350Вт. Если 240В - это пиковое напряжение, а форма напряжения на входе БП - синусоида, то Uin=240/2^0.5=170В, Re=170В^2/350Вт=82.3Ом. Соответственно ток на входе будет i=240В/82.3Ом=2.92А. Если 240В - это склон синусоиды в районе угла 45 градусов, то Uin=240В/SIN(45гр)/2^0.5=240В, Re=240^2/350В=165Ом. И ток на входе будет i=240/165=1.45А.
Вот и ответ на Ваш вопрос, как определяет PFC склон это синуса или максимум. Если 240В - максимум, мгновенный ток будет 2.92А, если 240В - это склон синуса на 1/8 периода - ток будет 1.45А.

ККМ не оперирует фазой. Он работает с мощностью, мгновенными напряжением и током.

Если вернуться к проблеме UPS-APFC, то она не в том, что PFC не контролирует фазу, а в том, что PFC способен потреблять намного больший ток, чем обычно потребляет классический БП. Чему подтверждением является случай с Printerman'ом, когда ККМ (без контроля фазы) ужился с UPS после ограничения максимального входного тока.

В терминах входного сопротивления - доступные сейчас APFC слишком долго помнят требуемое сопротивление. При смене формы напряжения на входе возможен (и наблюдаем) разного рода цирк, так как каждой форме соответствует свое сопротивление.

Что до фазы - если бы APFC следил за фазой и не пытался взять все, что положено, сразу в момент фронта прямоугольника, ИБП было бы легче в плане срабатывания защиты по моментальному току ключей (если она там, конечно, есть...).

Увеличение сопротивления датчика тока приводит к подъему нижней границы допустимого входного напряжения. В этом смысле проще сразу взять БП с узкими границами напряжений.

83. AD, 28.10.2005 04:22
Printerman
Получается, если мне выбирать между Хипер580 и ТТ57 для использования с ИБП, единственный вариант - Хипер?

84. Nikolay_Po, 28.10.2005 08:22
цитата:
Luddit:
В терминах входного сопротивления - доступные сейчас APFC слишком долго помнят требуемое сопротивление. При смене формы напряжения на входе возможен (и наблюдаем) разного рода цирк, так как каждой форме соответствует свое сопротивление.
Есть возможность померять действующее напряжение с выхода UPS тестером с "true RMS"? Если разница больше 30% с сетевым, то действительно возможны проблемы при перключении из-за перегрузки UPS по току. А разница вполне может быть у UPS с не синусоидой на выходе. Другой вариант проблемы - это вероятность перехода системы в такое состояние, когда APFC стремиться выбрать минимальное входное сопротивление, потому что UPS не дал полного напряжения, а UPS не может дать полное напряжение из-за перегрузки по току от низкого сопротивления PFC.
цитата:
Что до фазы - если бы APFC следил за фазой и не пытался взять все, что положено, сразу в момент фронта прямоугольника, ИБП было бы легче в плане срабатывания защиты по моментальному току ключей (если она там, конечно, есть...).
Ну как он должен "следить за фазой"? Что Вы к фазе так привязываетесь? А защита должна срабатывать первой в PFC, иначе будет вариант, описаный мною здесь (выше).
цитата:
Увеличение сопротивления датчика тока приводит к подъему нижней границы допустимого входного напряжения. В этом смысле проще сразу взять БП с узкими границами напряжений.
Думаю, БП на мощность 500Вт и больше без PFC выпускаться не будут.

Добавление от 28.10.2005 08:28:

Printerman, похоже Rs=0.04 Ом. А нужно Rs=1/(550/0.8/195*2^0.5*1.3)=0.154 Ом с учетом КПД блока, формы входного напряжения (для синусоиды и примерно для прямоугольника-трапеции) и учета ВЧ-пульсаций тока дросселя ККМ.

Добавление от 28.10.2005 08:31:

Активные корректоры коэффициента мощности (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2635) Посмотрел. Пишут люди в том числе и с большим практическим опытом. Буду изучать.

85. Printerman, 28.10.2005 11:29
Nikolay_Po

А нужно Rs=1/(550/0.8/195*2^0.5*1.3)=0.154 Ом с учетом КПД блока, формы входного напряжения (для синусоиды и примерно для прямоугольника-трапеции) и учета ВЧ-пульсаций тока дросселя ККМ.
Значит, я где-то торможу... Как я понял - для отработки перегрузки нужно падение напряжения на Rs в (минус) 1 вольт (для этого чипа). Т.е. при токе 4A и минимальном входном 195V получаем, примерно, 0.25Ом. Но все равно, IMHO, как-то маловато, нет?

AD
Похоже, что именно так.

Luddit
В этом смысле проще сразу взять БП с узкими границами напряжений.

Кто бы спорил... Беда в том, что такие БП, пардон, ммм... не слишком качественные. Все "конфетки" - старшие FSP, Delta и Enchance (и все, кто клеит свои лейбаки на блоки этих производителей, типа Chieftec) - автовольтажники А из БП с раздельной стабилизацие напряжений - так и вообще таких (из доступных) нет.

86. AD, 30.10.2005 14:36
А есть ли ИБП, которые в курсе существования данной несовместимости и успешно с ней справляются?

87. Printerman, 30.10.2005 20:12
AD

Ты, наверное, не очень внимательно читал тему:

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #34 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34)

Т.е. если купить UPS на 3000VA, то проблем быть не должно. UPS тут как бы не причем, как выяснилось. Или дорабатывть БП - зачастую это того стоит, хороших блоков - на пальцах одной руки, вместо покупки сомнительного качества БП. Другое дело, что обычные UPS молотят несколько десятков циклов с черти-чем на выходе при сильной перегрузке, а индикатор перегрузки - не зажигают. Было бы смешно, если б столько крови не попортило.
P.S. Хотя я не совсем прав - Online UPS не дожны иметь никаких проблем, но цена и постоянный шум... Не для всех, короче говоря.

88. Nikolay_Po, 30.10.2005 23:26
цитата:
Printerman:
Значит, я где-то торможу... Как я понял - для отработки перегрузки нужно падение напряжения на Rs в (минус) 1 вольт (для этого чипа). Т.е. при токе 4A и минимальном входном 195V получаем, примерно, 0.25Ом. Но все равно, IMHO, как-то маловато, нет?
Если учесть пиковый ток синусоиды (1.414), запас на пульсации тока дросселя 30% (типовой), чтобы блок сохранил свою нагрузочную способность, нужно именно 0.154 Ом. Это вроде не много для такого БП.

Что-то я не разобрался в первый раз с ML4800, и мой вариант с R39' не пройдет. Там ведь Isense точно в минус идет!

89. AD, 31.10.2005 08:54
Printerman
В таком случае... а APFC стоит того? Может, без него блок взять, раз будет использоваться ИБП. Ведь APFC вроде что-то там экономит, да и только?

Не по причине ли проблемы несовместимости некоторые производители выпускают две версии своих БП: с APFC и без? Хотя, например у Хипера, как мне было сказано, проблем нет, а он все равно выпускает для Штатов без APFC...

90. Printerman, 31.10.2005 12:37
AD

В таком случае... а APFC стоит того? Может, без него блок взять, раз будет использоваться ИБП. Ведь APFC вроде что-то там экономит, да и только?

Ну, одно из преимуществ APFC при отсутствии UPS - еще и работа в широком диапазоне входных напряжений - может быть очень полезна людям с постоянными провалами сети - для нашей страны это обычное явление Но это побочное явление, зачем нужен PFC - много где писали, повторять не буду (лично мне - он даром не сдался ).

а он все равно выпускает для Штатов без APFC...

В Штатах-то как раз с автовольтажем (IMHO) проблем и не будет - у них и UPS на 110V, справится по току

P.S. А в идеале - да, в принципе, для Европы надо бы выпускать БП с APFC диапазона этак 190-240V. Но, видимо производителям проще лепить универсальные автовольтажные блоки для всего мира. Не было бы стран с напряжением 110V - и у нас бы проблем не было Но пока такое я видел только у FSP в Российской серии Optima (APFC) - там даже бодрая наклейка сзади -"230V Only"

91. Areen, 31.10.2005 20:15
Printerman
Chieftec HPC-420-302-DF
Chieftec GPS-400AA-101A
Оба с APFC, без проблем работают с ИБП Tripplite OMNI int 750 lan как от сети так и от батареи.

92. Printerman, 01.11.2005 00:33
Areen
Сразу не хотел комментировать, раз ты не привел условия и нагрузку системником, ну да ладно... Работает, если я завтра куплю десяток этих Дельт и десяток (Smart)UPS на 700VA, и поставлю их своим сотрудникам в офис на их P4-1600 c карточками GF6200 то тоже все будет работать. Как только загрузка системником >200W - тут даже предохранители аккумуляторов 40 амперные горят, если "затупить" датчик перегрузки в UPS. Насчет этого Чифа HPC - не в курсе, что там за вольтаж заявлен... Хм, а GPS-400AA-101A точно автовольтажный? Или у Чифа дельтовская модель "для Европы", на 230V? - тогда вполне возможно.

Хм, а в прайсе Никса и впрямь заявлено 200-240V для Chieftec GPS-400AA-101A. Тогда к тебе просьба - глянь, как на самом деле, тогда шапку надо исправлять...

Мда, а безындуктивные NKNP резисторы-то купить абсолютно невозможно, нигде, ни под заказ, ни поштучно, ни сотней штук. Упарился звонить и заявки писать... "Гондурас" неистребим

93. Areen, 01.11.2005 05:12
Printerman

Chieftec HPC-420-302-DF
AC Input 100-240V 8A
На задней панели присутствует кнопка вкл/выкл и разъем для силового кабеля


Chieftec GPS-400AA-101A
AC Input 100-127V 9A, 200-240V 4,5A
На задней панели присутствует кнопка вкл/выкл и разъем для силового кабеля

А как точно можно проверить работоспособность?
Я делал так: запускал кодирование видео напару с дефрагментированием дисков, затем отключал ИБП от сети. Повторял несколько раз. Конфигурация у меня действительно скромная на сегодняшний день.

94. Printerman, 01.11.2005 15:04
Areen
А как точно можно проверить работоспособность?
Я делал так: запускал кодирование видео напару с дефрагментированием дисков, затем отключал ИБП от сети. Повторял несколько раз. Конфигурация у меня действительно скромная на сегодняшний день.


Ну тогда примерно понятно, ты только процессор и грузил, винты жрут немного. Я давал вариант проверки http://people.overclockers.ru/nemoW/record9 - но это для видео уровня GF6600/X700Pro минимум, системе на AMD64 3200 и выше или примерно такой же по прожорливости P4. Сколько будет есть твоя FX5900XT в 3D - не в курсе, но попробуй. По индикатору UPS или показаниям софта - это около 200W потребления системником, или выше.

95. Nikolay_Po, 01.11.2005 16:34
цитата:
Printerman:Мда, а безындуктивные NKNP резисторы-то купить абсолютно невозможно, нигде, ни под заказ, ни поштучно, ни сотней штук. Упарился звонить и заявки писать... "Гондурас" неистребим
Ну, если очень хочется, то можно из спирали электроплитки сделать. Берешь спираль (новую, ~30-50руб), растягиваешь, меряешь ее сопротивление, делишь на длину - получаешь погонное сопротивление. Делишь необходимое сопротивление на погонное - получаешь нужную длину. Для киловатной спирали, чтобы не раскалялась, берешь два куска двойной длины в параллель. Я попробовал посчитать - пара кусков по 9 сантиметров. Наматывешь их встречно на прямоугольную оправку подходящего размера, приминаешь (они жесткие, плохо держат форму). Концы обматываешь вокруг кусочков медной проволоки максимальной толщины (будут выводы, лишь бы в отверстия платы пролезли). Пропаиваешь с флюсом для нихрома, промываешь, впаиваешь в блок, а оправку вытаскиваешь.

96. nemoW, 03.11.2005 00:31
цитата:
Printerman
Сколько будет есть твоя FX5900XT в 3D - не в курсе
Порядка 55-60Вт, из них почти 40 - по +12В. Подробнее см. тут (http://www.overclockers.ru/lab/15822.shtml)

97. AD, 10.11.2005 13:54
А есть надежда, что автовольтажный блок будет все же работать с ИБП (интересует Tagan TG530-U15 Easy-Сon) или если "110-230", то можно склеивать ласты?

98. Nikolay_Po, 10.11.2005 15:02
Да, если мощность ИБП не выше мощности БП как минимум в два раза. Четырехкратный запас по мощности у ИБП гарантированно решит проблему.

99. AleXis6, 10.11.2005 16:40
народ ИМХО вы ушли в дебри


для меня самое полезное в этой ветке


И несколько примеров "беспроблемных" БП c APFC:
1. Hiper HPU 3S425 - и, вероятнее всего другие БП этой фирмы, т.к. до сих пор БП с автовольтажем от Hiper не встречалось.
2. Серия БП FSP Optima Pro 500-550W (230V) (БП этой серии на 600W к сожалению, имеют автовольтаж)



конечно если бы я ее не читал, то уже купил бы что-нибудь другое и для меня бы более полезным была вся остальная инфа по перепайке.


кто еще знает беспроблемные блоки?
где найти рекомендации для тех кто как раз собирается купить новый питатель?
как-то не сильно хочется терять гарантию нового блока - что-то там впаивая коль есть варианты якобы нормально дружащие с ИБП

100. biomed, 10.11.2005 19:03
думаю, что мой случай в тему. но что в данном конкретном случае предпринять...

думаю, что мой случай в тему. но что в данном конкретном случае предпринять...

проблему описываю на последнем аппарате, АРС-1400. Реальной мощности-как и заявлено-как и проверено активной нагрузкой -не менее 950 вт.работает с несколькими компьютерами при выключении сети не менее 12 минут. визуально чисто- лампы не мигают.
При подключении мака и работе от сети показывает примерно 30% нагрузку. При отключении сети:
1. UPS держит 8 секунд и выключает нагрузку.
2.после отключения загорается индикатор перегрузка
3.эти 8 секунд работает с нехарактерным дребезжащим шумом
4.индикатор нагрузки в течении 8 секунд показивает те же 30%
5.лампа включеная параллельно нагрузке светися неравномерно.

с другими UPS -горячими патриот-1000-например-теже вибрации идаже не запускается, с холодными включается ес-но, но при пропадании сети не держит напроч.
проблема ,полагаю для серьезного специалиста, заявлениями типа ента гармоники прошу не сорить. сорри.
чуть не забыл:мак от сети работает прекрасно. ВСЕМ СПАСИБО

101. Printerman, 10.11.2005 20:37
цитата:
Nikolay_Po:
Да, если мощность ИБП не выше мощности БП как минимум в два раза. Четырехкратный запас по мощности у ИБП гарантированно решит проблему.

Ну, разве что добавлю, что UPS должны имиеть нормальные аккумуляторы (по емкости и отдаваемому току соответственно) Иначе, польстившись на "особо-китайца" с гордыми 1200VA и парой 7A*ч аккумуляторов внутри, можно несколько ошибиться (я упоминал, как у меня с треском выбивало 80A предохранители на 2x7А*ч UPS, а при отдаче в районе 100A эти батареи просто проседают, особенно не полностью заряженные, аж до зажигания индикатора "Low battery", и отрубания UPS уже по этому поводу...). Нормальные мощные UPS с парой или более 12 или 17А*ч батареями должны переносить броски перегрузки легче. Так что, это тоже в принципе, тоже не стоит упускать из виду.

Добавление от 10.11.2005 20:42:

biomed
3.эти 8 секунд работает с нехарактерным дребезжащим шумом
5.лампа включеная параллельно нагрузке светися неравномерно.


Вот точно такие же симптомы я и описывал в самом начале... Правда, 8 секунд - это много, в моих случаях и секунда казалась вечностью

P.S. В принципе, доработку FSP550-60PLN также можно считать успешной - нормальных резисторов так и нет, но на суррогате все работает отлично (впрочем - как и предполагалось)

102. TimHa, 11.11.2005 17:02
biomed

У вашего Power Mac G5 БП -600VA(450Watts), ну не верю я что su1400I не тянет,
и что бп с корректором у мак!
Месяц назад возился (и починил!- http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=223 ) su1400I- этот гул мне знаком!
Может возможности su1400 уже не те что указываете во первых строках письма.
Su1400I на 70% (1000VA)нагрузку обязуется 12 МИН !
На прошлой неделе обеспечивал доинсталяциЮ 44 серверов(IBM306,336 ) - гарантийкой стенд! У всего оборудования по два БП(довставляли или было) !
Отдал Back-UPS 600EC,2 штSU600I,SU2200.
SU2200RMI НОРМАЛЬНОработал с 4 мя IBM336(c четырмя процами)
Su600i c двумя IBM306 или одиним IBM336
Back-UPS 600EС c двумя IBM306 или одиним IBM336
Один БП ibm336 585Watts.

103. Areen, 11.11.2005 18:10
Printerman
Хм, а в прайсе Никса и впрямь заявлено 200-240V для Chieftec GPS-400AA-101A. Тогда к тебе просьба - глянь, как на самом деле, тогда шапку надо исправлять...
Пора. Повторюсь:

Chieftec GPS-400AA-101A
AC Input 100-127V 9A, 200-240V 4,5A
На задней панели присутствует кнопка вкл/выкл и разъем для силового кабеля

104. biomed, 11.11.2005 22:18
TimHa dopodlinno o bp g5 mne nicego neizwestno. na aktiwnoj nagruzke 950 wt : lampi nakaliwanija 300+300+200+100+PAJALNIK 65 WT=:eek: dergit 14 minut; escho odin pajalnik-peregruzka. wse ostalnoe opisano kak est. zame4anie: wirubaet sistemu powidimomu tokowaja zaschita g5, poskolku w te4enie 8 sekund indiciruetsja 30% nagruzka / datciki APC-1400/ I TOLKO POSLE TOGO KAK WIRUBITSJA KOMP, WSPIHIWAET PEREGRUZKA. dobawlenie k kompu nagruzki, ballast, esli hotite, :super:watt 300, ne menjaet situacii

105. Printerman, 12.11.2005 23:41
TimHa
Ну, когда на выходе UPS 1 полупериод остается (как вероятнее всего было в твоем случае - звук уж больно громкий и характерный), этого трудно не заметить, UPS чуть не прыгать от такого грохочущего силового транса начинает
Нет, я полагаю, что это стандартная ситуация по ветке, да и симптомы 1 в 1, разве что автору повезло с перегрузкой - загорается она далеко не во всех случаях. "Мелкий 400-ваттный блочок питания" с автовольтажем вполне себе в силах попросить кратковременно в районе 10A от UPS (если что - Nikolay_Po поправит ), куда уж хилому APC 1400VA

Areen
Пора. Повторюсь
Автовольтажный блок 110-240V. Шапка в силе

106. ZfAN, 21.11.2005 23:57
К сожалению, слишком поздно набрел на эту ветку.
Буквально вчера был приобретен Delta GPS400-AA-100A, который совершенно не ужился с моим APC CS 500. (до этого 300W Codegen нормально работал ).
В связи с чем вопрос, наверное, больше Printerman, как изучавшему именно этот блок: что-то из недорогих решений по ИБП можете посоветовать (перепаять что-то по Вашему подобию неспособен): IPPON, SVEN - что минимальное из этого или подобного заработает? 700,1000 Smart?

107. leoshin, 22.11.2005 01:30
То же самое - имеется БП Delta GPS400-AA-100A который вызывает перегрузку UPS SVEN Pro 800. И это явно не проблема совместимости APFC и UPS а просто кривость Дельты, потому что БП Thermaltake W0008 HPC-420 на той же конфигурации работает без проблем. Модули APFC в обоих блоках собраны на микросхеме 3818 и должны вести себя одинаково. Есть еще БП Thermaltake W0063 460W с APFC который без проблем работает с UPS.
Так что по большому счету эти Дельты нужно нести взад продавцу, пусть он и разбирается.
Кстати на маломощных конфигурациях (Sempron 2600 + МБ на VIA K8M800) эта Дельта также не хочет работает с UPS и вызывает перегрузку.

108. ZfAN, 22.11.2005 10:51
Понятно, значит сдавать придется. Но обратно ставить старый Codegen нет никакого желания (хватило сравнения по весу ).
В сопоставимой ценовой категории есть 2 модели на выбор:
FSP Group FSP400-60PN
Cooler Master RS-430-PMAR/P
Как они, с моим APC CS 500 уживутся?

Добавление от 22.11.2005 10:55:

Вроде мой конфиг (см.инфо) должны тянуть даже с запасом на некоторый апгрейд, хотелось бы еще раз с ИБП не влететь.

109. golovarobota, 22.11.2005 17:08
Бр-р-р-р-р... Я совсем запутался.
Объясните, пожалуйста, дебилу.
У меня есть APS Back-UPS CS 500. Я хочу купить новый блок питания для компа.
Чего мне НЕ НАДО покупать? Я уже зарапортовался, ничего не понимаю...

110. v7700, 22.11.2005 17:33
golovarobota
У меня есть APS Back-UPS CS 500. Я хочу купить новый блок питания для компа.
Чего мне НЕ НАДО покупать? Я уже зарапортовался, ничего не понимаю...


Однозначного ответа нет - посмотрите тему! По-хорошему, нужно пробовать каждую конкретную связку ИБП-БП на предмет работоспособности.
Но, в большинстве случаев, проблемы возникают при работе ИБП без синусоиды на выходе и БП с APFC. Следовательно, короткий ответ на ваш вопрос такой : не покупайте БП с APFC. Но сейчас найти приличный БП без APFC проблематично. Поэтому, на мой взгляд, вам лучше купить хороший БП, а после этого (желательно на условиях moneyback) подобрать к нему хороший ИБП с синусоидой на выходе. А к вашему старому Back CS подключить что-нибудь другое, например, монитор.

111. golovarobota, 23.11.2005 15:34
А у моего APS Back-UPS CS 500 нет синусоиды на выходе?

112. v7700, 23.11.2005 15:39
golovarobota

нет

113. Printerman, 23.11.2005 21:26
v7700

Однозначного ответа нет - посмотрите тему!

Однозначный ответ есть уже в первом посте этой темы - узковольтажный БП и любой UPS достаточной мощности (от 500-700VA по нынешним временам, зависит от нагрузки системником),и без разницы - с синусом или с аппроксимацией (да и незачем переплачивать за синус для питания одного сисблока с монитором).

Из последних качественных - это например FSP Optima до 500W включительно. Хотя можно до посинения менять связки UPS-БП, это личное дело каждого

В нормальной работе упомянутых сильно нагруженных Thermaltake (если автовольтажный APFC там действительно сделан как положено) я несколько сомневаюсь, но проверить не могу, да и не собираюсь иметь дело с изделиями этой конторы

Доработанная до узковольтажности Delta 400-450W также ни малейших проблем не испытывает - ни с синусными, ни с обычными UPS. Лишь бы UPS был загружен не на 100% cисблоком. Доработанный FSP 550 PLN - полностью аналогично.
От одинакового типа микросхем ШИМ "одинаковость" поведения не зависит ни в малейшей степени - зависит от их обвязки - скажете номиналы резисторов токового датчика APFC в Thermaltake - будем думать дальше.

114. v7700, 24.11.2005 10:45
Printerman
Однозначный ответ есть уже в первом посте этой темы - узковольтажный БП и любой UPS достаточной мощности (от 500-700VA по нынешним временам, зависит от нагрузки системником),и без разницы - с синусом или с аппроксимацией (да и незачем переплачивать за синус для питания одного сисблока с монитором).

Вы опять?!
Я уже приводил пример, когда APC Back 500 и APC Back CS 500 не смогли нормально работать с «узковольтажным» БП с APFC (Hiper 4s525). Т.ч., ваше утверждение, вообще говоря, неверно. В математике есть понятие «доказательство от противного». Так это как раз такой случай.
А, кроме того, даже если такая связка и заработает, то время работы от батарей будет существенно меньше ожидаемого.

p.s.
Пишу об этом еще раз только потому, что сам на этом уже обжегся (пришлось заменять фактически новый ИБП) и не хочу, что бы на эти «грабли» наступали другие :
если бы на момент приобретения Back CS знал об этой проблеме больше, то, конечно, сразу бы выбрал что-то другое (но уже из ИБП с синусом).

115. Кренг, 24.11.2005 21:44
у меня APC 525 - чифтек 450 (он же дельта ) как раз с ним и не работают нормально - как то в день сеть моргала 3 раза - все 3 раза был сбой работы компа (остальная аппаратура этих морганий как бы и не заметила )

взял теперь FSP600 - всё нормально вроде с ним

116. leoshin, 25.11.2005 00:59
Printerman
Вот напряжение на дросселе APFC (Дельта, питание от сети). Это вообще нормально?

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 400x315, 39Кb

117. FSerj, 02.12.2005 19:06
В наличии есть:
- ИБП - АPC CS 500VA (BK500EI)
- БП - HPC-360-302-DF
Общая нагрузка на все 100-110 ват, возможен рост до 160 ват.
И все работает без отказно, на все 100%.

Я думаю заменить блок питания на Chieftec GPS-400AA-101A (Delta) (на халяву)
Как это скажеться на работе ИБП и компа в целом?
Не возникнет проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC?
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)

Добавление от 03.12.2005 10:47:

Ну что, никто не ответит?

118. decadent, 03.12.2005 11:29
FSerj
Ответ на свой вопрос вы увидите, если не поленитесь прочитать несколько страниц этой темы.

119. FSerj, 03.12.2005 11:53
Вопрос остаётся в силе!

120. Alex G, 03.12.2005 12:23
v7700
Вы опять?!

В математике есть понятие «доказательство от противного». Так это как раз такой случай.

Так надо же доказывать, а вы на уровне аксиомы пытаетесь утверждать. Я к тому, что причину этих нестыковок надо ещё понять, может в вашем случае она в другом. Возможно это как раз то самое исключение, которое лишь подтверждает правило

121. Apos, 05.12.2005 06:42
цитата:
Printerman:Доработанный FSP 550 PLN - полностью аналогично.
Можно поподробнее? У меня как раз после апгрейда такой БП и с IBPP600 с ним работать не хочет ни в какую.

122. v7700, 05.12.2005 10:42
Alex G
Так надо же доказывать, а вы на уровне аксиомы пытаетесь утверждать.

Просто для информации, т.к., вам непонятен этот термин, поясняю:
В данном случае «доказательство от противного» означает следующее:
Для того чтобы опровергнуть некое утверждение, претендующее на абсолютную истинность, достаточно привести хотя бы один контр пример.
Что я сделал ...

123. Alex G, 06.12.2005 00:33
v7700

Просто для информации, т.к., вам непонятен этот термин, поясняю:

Большое спасибо за науку!
К глубокому сожалению не могу ответить Вам тем же (с математикой у нас в школе было действительно не очень). Поэтому значение терминов "аксиома" и "исключение из правила" уж посмотрите сами в учебниках.


И самое главное: здесь никто не претендует на абсолютную истину. Делятся фактами, пытаются их объяснить и решить проблему. И за эту синусоиду после ИБП, якобы обязательную для блоков питания c APFC уже столько мне говорили, но еще никто не дал ни ссылки, ни объяснения. Ссылаются на то, что все об этом говорят (ходят слухи тут и там ).
Я повторял раньше, скажу и сейчас: все серьезные источники говорят одно и то же: синусоида импульсному БП не нужна.
А объяснение причины проблемы прозвучало, и один из способов её решения, уже подтверждён на практике. Если Вы можете объяснить почему это не так - пожалуйста. Или ссылочку не на "контр пример", а обоснованное объяснение.

124. v7700, 06.12.2005 09:54
Alex G

К сожалению, вы не понимаете, о чем идет речь. Перечитаете ветку начиная с этого сообщения - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #110 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:110#110)
Тогда вы поймете, что именно утверждается и, соответственно, опровергается.




А если по теме, то пока ясно только то, что:
1) проблема действительно существует
2) вероятность напороться на неработающую (или плохо работающую) связку ИБП без синуса – БП с APFC высока, но не равна 100%
3) для БП с APFC (как, кстати, и для другой аппаратуры) предпочтительнее ИБП с (честным) синусом
4) во избежании возможных проблем, при приобретении нового БП и/или ИБП связку ИБП - БП нужно проверять сразу же, желательно на условиях money-back

125. Alex G, 06.12.2005 23:57
v7700
Тему читал (и участвовал в ней) с самого начала. Даже когда она не была отдельной веткой.
С 1-м и 4-м пунктом согласен. 2-ой вызывает сомнения, 3-й смахивает на рекламу дорогих смартов с "честным синусом". Я приводил ссылку на статью (ещё до открытия отдельной темы), в которой доказывалось, что БП с APFC как раз наиболее безразлична форма входного напряжения. Не то чтоб я ей поверил на 100%, но обратного никто не доказал. Единичный опыт ни о чём не говорит, поскольку все обстоятельсва его неизвестны. В чем точная причина - неизвестно, может она в состоянии ИБП, а не в форме напряжения с них.

126. Printerman, 11.12.2005 00:39
Apos

Извиняюсь за долгое отсутствие - командировки

Можно поподробнее? У меня как раз после апгрейда такой БП и с IBPP600 с ним работать не хочет ни в какую.

Вместо двух здоровых проволочных резисторов 3W(их легко найти, они видны через переднюю (в которой дырка для вывода пучка проводов к мамке и т.п.) решетку, стоЯт рядом вертикально, посередине решетки прямо рядом с ней. Запаял 1 проволочный безындуктивный резистор на 0.2 Ом - удалось надыбать в одном из десятка дохлых БП. Теперь работает и с несинусным копеечным APC ES-525 как часики (нагружал БП до примерно 300W)

Если совсем туго - попробую сфоткать.

Alex G

Полностью поддерживаю по всем пунктам. И если уж пошутить - то импульсный БП вполне себе будет работать от 20 последовательно соединенных 12V аккумуляторов. К тому же - у оппонента нет фактов, кроме как примера с Hiper, номинал резистора токового датчика которого он так и не привел (а я знаю, каким он должен там быть его для отдельно прикрученной платки с APFC) И вообще - для той же нагруженной Дельты или упомянутого выше FSP PLN 550W даже пытаться подбирать UPS мощностью ниже 1500VA и не стОит. И опять же - Nikolay_Po все давно и верно сформулировал. Флеймить можно до упора (смысл?), разве что кто реально померяет этот кратковременно требуемый автовольтажным APFC ток (около 8A на 220V), тогда можно будет считать точнее.

127. Dim-Dim, 11.12.2005 02:53
БП с Active PFC и UPS KingPro 625VA AP, AVR.

Этот вопрос я задавал на многих форумах:
После замены в компьютере блока питания Q-TEC PSU 400W DUAL FAN GOLD на БП ASUS Atlas 45GA w/APFC,450W, ATX12V 2.01, при пропадании тока в сети, в момент перехода UPS на батарею звучит звуковой сигнал (перегрузка UPS) и он выключается. К UPS подключен только системный блок. С БП Q-TEC переходил на батарею нормально и работал 8-10 минут. В программе UPSMON v2.74, при работе от сети, степень загрузки UPS с БП ASUS Atlas 45GA - 15%, а с БП Q-TEC PSU 400W - загрузка была 35%. Почему бесперебойник не хочет работать с новым БП, ведь он меньше нагружает его? Если это из-за Active PFC, возможно ли доработать этот UPS для использования с БП с Active PFC? На одном из форумов прочитал, что:" PCM KIN традиционно измеряют нагрузку по падению напряжения на резисторе, включенном в разрыв нулевого провода. Если гарантия на ИБП не актуальна, можно попробовать найти этот резистор (обычно - большой керамический, 0.33 Ом или около того) и зашунтировать конденсатором 0.1 мкФ на напряжение не ниже 400 В." Конденсатор установил, но ничего не изменилось. Что можно изменить в UPS, чтобы он работал с этим БП?

Нигде ничего толкового выяснить не удалось, пока не дали ссылку на эту тему.
Установил в свой БП вместо перемычки, последовательно с R11, резистор на 51кОм. БП заработал с UPSом, но при работе на аварийном питании, лампа включенная параллельно блоку питания мигает и в БП слышно гудение.
Тогда я вернул перемычку на место, и переключил резисторы датчика тока R14 (два по 0,082 Ом /3wt) последовательно, получилось 0,164 Ом.
Блок питания работает как от сети так и от ИБП.
Нагрузка в программе UPSMON v2.74, при подключенном мониторе: сеть-30-40%, аккумулятор-65-75%.
Время работы от аккумулятора проверю позже.

Как правильно рассчитать новое значение сопротивления датчика тока?

Возникли вот какие вопросы:
  1. Можно-ли оставить такое включение резисторов датчика тока?
  2. Почему так сильно возрастает нагрузка при работе от батарей и что с этим делать?
  3. После доработки в БП появился тихий, жужжаще-трещащий звук, похожий на высоковольтные разряды, который усиливается при росте нагрузки и при работе от аккумуляторов- не страшно ли это для БП?

128. [AI]Interceptor, 12.12.2005 01:39
Подскажите пожалуйста, имеется ли проблема несовместимости БП ThermalTake 500W (0057) + APFC и ИБП?
К сожалению, в документации к БП я не нашел информации о "Full Range" или широком диапазоне питающего напряжения (110-240V), но так же отсутствует и переключатель 110/220В. Хочу себе купить Sven Power Smart 1000V и не знаю как он себя поведет с моим БП.

129. Apos, 12.12.2005 07:41
цитата:
Printerman:Если совсем туго - попробую сфоткать.
Спасибо, я понял.

цитата:
И если уж пошутить - то импульсный БП вполне себе будет работать от 20 последовательно соединенных 12V аккумуляторов.
Ага, ага! Я тоже к этому и пришёл в конце концов - набрать 20 штук аккумов на 7 ампер-час и забыть про форму синусоиды, как про страшный сон. Киловаттную нагрузку они буду держать больше двух часов, кратковременно (до завершения работы компов) и 10-киловаттную нагрузку поддержат. Обойдётся всё это дело в 6 тыщ рублей - бесперебойник за эти деньги к таким параметрам и близко не лежал.
Вот только как поведёт себя эта чёртова APFC при питании постоянкой? По идее, ничего страшного не должно произойти - ну будет постоянно работать как на вершине синусоиды, короткими импульсами. Но опасения всё же есть - жалко будет опытным путём спалить новенький 550-ваттный БП... Поизучал даташиты и апноты на контролеры APFC, но ответа не нашёл, без конкретной схемы БП всё равно не ясно...

130. Ksander, 14.12.2005 02:57
Столкнулся с этой же проблемой. APC BackUPS 400 + Chieftec GPS-400-*. Идея с датчиком тока мне приглянулась, поэтому вынул один из 0.082 резюков, оставив другой на месте. Но все же видно, что UPS-у плохеет в моменты перехода на батарею -- аж индикатор пригасает

А как проще всего отрубить APFC полностью? Снять VCC с 15 ноги контроллера?

131. ALIEN2002, 14.12.2005 05:18
Printerman
Кстати для БП умеющих питатся от 110 нужно меньшее количество батарей что очень радует .

132. Apos, 14.12.2005 08:46
цитата:
Ksander:А как проще всего отрубить APFC полностью? Снять VCC с 15 ноги контроллера?
Боюсь, не получится совсем отрубить. Там же двухступенчатая схема получается - APFC играет роль бустера, поднимая напряжение на кондёрах до 400 вольт, а дальнейший преобразователь рассчитан на эти 400. Хватит ли у него запаса по стабилизации, чтобы тянуть с 300 и обеспечивать стабильные напряжения на выходе.

Добавление от 14.12.2005 08:55:

цитата:
ALIEN2002:
Printerman
Кстати для БП умеющих питатся от 110 нужно меньшее количество батарей что очень радует .
А вот это вряд ли... Если это умение не за счёт всё той же чёртовой APFC, то значит за счёт удвоителя, образованного диодами моста и двумя последовательно соединёнными емкостями. А удвоитель будет работать только от переменки.

133. Ksander, 15.12.2005 00:49
Хватит ли у него запаса по стабилизации, чтобы тянуть с 300 и обеспечивать стабильные напряжения на выходе.
Да, это вопрос. Автотрансформатора под рукой нет, схемы блока тоже.

Конечно, не хотелось бы грубо вмешиваться в просчитанную схему, но раз блок не работает нормально с моим UPS-ом все-таки хотел бы узнать, как корректнее всего изъять APFC из схемы GPS-400. Выпаять индуктивность буста, два диода, датчики тока, а затем подвести +310В прямо к ключам (2SK2837)? Примерно так, или можно все оставить на местах, но "зашатдаунить" контроллер (затворы ключей от него отсоединить, к примеру)?

134. leoshin, 15.12.2005 01:11
Ksander
По-моему проще всего посадить вывод 10 микросхемы (3818) на землю. Можно ничего не выпаивать. (завтра сам попробую)

135. Apos, 15.12.2005 08:58
Гадаем дальше... "Горизонтальный" ключ закоротить, а "вертикальный" выпаять. А контролер не трогать, пусть хоть что выдаёт на выходе, всё равно ни на что он уже не повлияет...

136. ALIEN2002, 15.12.2005 10:50
Apos
Понятно, но это в случае на БП есть переключатель 110<->220, а если его нет, то моя идея прокатит?

137. Apos, 16.12.2005 05:22
Этот переключатель как раз и превращает обычный мостовой выпрямитель в удвоитель. Если его нет - то блок сможет работать от 110 только в случае наличия присутствия в нём опять же APFC.
Есть ещё вариант (в телевизорах и мониторах часто встречается, в комповых БП не видел) - вместо механического переключателя стоит тиристор, управляемый компаратором, следящим за напряжением сети - но это те же яйца в профиль - переключение мост/удвоитель. Компьютерных БП, работающих от 100 вольт без дополнительных мер типа переключателя или бустера я не встречал, встречал только относительно маломощные однотактные питальники телевизоров и моников, ватт до 100, если мощнее - то уже есть тиристор, как правило.

138. leoshin, 27.12.2005 00:09
Кто-нибудь уже пробовал "выламывать" APFC из Дельты? "Мягкий" способ отключения не сработал - вместе с отключением APFC блок перестает вырабатывать сигнал "Power OK" (серый провод), хотя все напряжения в норме. Почему это происходит я так и не разобрался.

139. Ksander, 29.12.2005 17:35
leoshin
перестает вырабатывать сигнал "Power OK"
Судя по докам у ucc3818 нет выделенного PowerGood-пина. Чувствую, таки придется изучать схему этой Дельты. Вместе с анализом работы на пониженом от стандартного входном напряжении.

140. Jevgenij, 31.12.2005 01:15
leoshin
Современные блоки меряют (косвенно) напряжение на входных конденсаторах, которое обычно с APFC ПОРЯДКА 400в, а без корректора там напряжение 300в, чтобы все нормально работало надо или повышать входное напряжение или перематывать трансформатор, в противном случае (при правильно спроектированном БП) и коректировке сигнала "Power OK он будет выключатся при отклонении в минус питающего напряжения на несколько процентов (зависит от обмоток трансформатора), а не от 20-30%,как обычно. Хотя китайцы обычно ничего правильного не делают и вполне возможно просто скоректировать сенсор входного напряжения,и все будет номально.

141. VLAD!, 05.01.2006 13:24
У меня конкретный вопрос: будет ли блок питания POWER MAN IW-ISP300A2-0 нормально (корректно, без глюков) работать с ИБП PowerCom 325VA 2000 года выпуска?
Нагрузка на БП - это комп в моем инфо (который Celeron600@900), просто есть возможность отремонтировать БП POWER MAN недорого, и поменять БП Сodegen 250W на данном компьютере на этот отремонтированный POWER MAN. Вопрос в том, ремонтировать ли? а то вдруг БП окажется несовместим с ИБП...

142. Ksander, 06.01.2006 06:11
Ура! Заменил дельтовские зеленые резюки на два одноомных резистора в параллель (итого 0,5Ом 4Вт) и все как часы. Резисторы не греются, не темнеют, стало быть бросок тока держат. Нагрузка -- см. профиль. Не более 100Вт, конечно, но оно и так не работало. Использую старенький BackUPS 400. Возиться с оключением APFC не стал. На это прорва времени нужна.

Ах да, забыл главное. Резисторы -- МЛТ-2.

VLAD!
Почему нет? Довольно древний блок и сабжевых проблем с ним быть не должно. Если хочешь, у меня где-то схема была.

143. VLAD!, 06.01.2006 13:40
Ksander
цитата:
Если хочешь, у меня где-то схема была.
Спасибо, буду ремонтировать. ИМХО, даже отремонтированный Power Man (грамотно отремонтированный) лучше любого Сodegen. Схему... не надо.

144. AleXis6, 12.01.2006 12:52
может уже есть где-нибудь подборка нормально работающих связок БП с APFC-ИБП?

в этой ветке конкретные советы были только в первых постах

145. kr379, 13.01.2006 01:46
AleXis6
...подборка нормально работающих связок БП с APFC-ИБП? -- если б ещё понять "нафига козе баян" - зачем использовать БП с APFC совместно с ИБП? Есть один дома такой, но лежит для коллекции без дела, ибо домашних компиков дома многа и УПСиков тоже - всё прекрасно работает и так и без проблемы "совместной работы UPS и блоков питания с APFC". Смысл использования таких блоков в постсовдепии не п-о-н-и-м-а-ю...

146. Yuri_II, 13.01.2006 10:24
kr379
Смысл в том что сейчас практически все более-менее приличные БП идут именно с APFC... И я думаю такая тенденция сохранится - так что проблема есть и никуда от нее не уйти. Я кстати очень скоро буду проверять на "совместимость" GPS-400AA-101A и APC BACK-UPS 650Pro - думаю что проблема будет (

147. VLAD!, 13.01.2006 12:19
Yuri_II
У меня глупый вопрос: а БП с PPFC (Passive PFC) вообще не имеют никаких проблем с совместимостью с любыми ИБП? Потому как пассивные, да?
Просто пришли на склад блоки питания с такой позицией: Блок питания FSP.... с Passive PFC.

Добавление от 13.01.2006 12:22:

И вообще: PPFC - это какая-то отдельная категория БП, или это категория, относящаяся к блокам питания без APFC?

148. MGren, 13.01.2006 14:19
VLAD!
Либо APFC либо PPFC.
Либо ни того ни другого.

149. v7700, 13.01.2006 15:01
VLAD!
У меня глупый вопрос: а БП с PPFC (Passive PFC) вообще не имеют никаких проблем с совместимостью с любыми ИБП?

Ну не знаю как «вообще», но на практике проблем с PPFC в связке с Back-UPS (пока) не встречал.
Хотя в каждом конкретном случае лучше всё-таки сначала попробовать – мало ли что на блоках напишут …

150. Yuri_II, 13.01.2006 15:13
VLAD!
С пассивным вроде бы никаких проблем с ИБП нет...
PPFC - это какая-то отдельная категория БП, с пассивной PFC, APFC соответсвенно с активной... у них блок PFC реализован на разной элементной базе

151. VLAD!, 13.01.2006 16:28
v7700
цитата:
Хотя в каждом конкретном случае лучше всё-таки сначала попробовать – мало ли что на блоках напишут
Довольно затруднительно будет для каждого клиента, купившего ИБП вместе с системным блоком, проводить тест на совместимость...
А вот это хоть как-то успокаивает:
цитата:
Ну не знаю как «вообще», но на практике проблем с PPFC в связке с Back-UPS (пока) не встречал.


Yuri_II
цитата:
PPFC - это какая-то отдельная категория БП, с пассивной PFC, APFC соответсвенно с активной...
Ты неправильно меня понял. Но MGren уже ответил.

ЗЫ: я просто хотел узнать, в природе существуют 1. PPFС, 2. APFC и 3. все остальные блоки питания (3 категории), либо PPFC относится ко всем остальным блокам питания, и, соответственно, категорий всего две (1. все остальные и 2. APFC) .

152. v7700, 13.01.2006 16:47
VLAD!
Довольно затруднительно будет для каждого клиента, купившего ИБП вместе с системным блоком, проводить тест на совместимость...

Достаточно один БП из серии проверить с одним ИБП из серии, чтобы понять, будут ли эти БП работать с этими ИБП.
Или можно обратить внимание на ИБП с синусоидой (и уже не думать о совместимости с БП).

153. MGren, 13.01.2006 23:04
v7700
Или можно обратить внимание на ИБП с синусоидой (и уже не думать о совместимости с БП).
В случае с ППФЦ и так все будет работать, а в случае с АПФЦ и это гарантий совместимости к сожалению не дает.

154. kr379, 14.01.2006 03:35
Yuri_II
... прихожу в любой крупный магазин и спрашиваю БП именно с APFC... После иногда продолжительного чесания репы грят - не, нет, не знаю, есть вроде один ...


VLAD!
PPFC - это какая-то отдельная категория БП ---
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575:)
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437:)

155. 7ap, 14.01.2006 03:52
У меня бп 400W Zalman ZM400B-APS,там сзади есть надпись Full Range.
Видимо он с APFC?
А у таких бп есть проблемы только с UPS,со стабилизаторами напряжения проблем нет??

156. VLAD!, 14.01.2006 09:05
kr379
Спасибо за ссылки, друг!

157. kr379, 14.01.2006 11:31


20x24, 0,9Kb Всех и со старым НОВЫМ ГОДОМ тоже!!!

158. MGren, 14.01.2006 14:43
kr379
цитата:
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437) :
Там идет просто замечательный спор на большинстве страниц из которого мне лично мало что стало понятно. Но весело.

159. kr379, 15.01.2006 13:50
MGren

Но весело. -- ...не то слово - обхохочешся ...
Однако, при этом - большая беда происходит, ибо "великий специалист по элементарному тупому испытанию импульсных БП на максимальные постоянные токовые нагрузки" пытается ввести в заблуждение всех окружающих, ДОБРОСОВЕСТНО не понимая разницу в применение коэффициента мощности для гармонический синусоидальных токов-напряжений и для комбинации синуса по напряжению и импульса по току.
И уже абсолютно БЕССОВЕСТНО и СОЗНАТЕЛЬНО пытается спасти честь, основатель заляпанного, мундира словесно-формульной эквилибристикой, доказывая, что нелинейная нагрузка (лампочка) является реактивным элементом.
Это всё могло бы показаться элементарным разводом-шуткой "великого мастера по ...", если бы не многолетние и не однократные попытки ЗЛОВРЕДНОГО доказательства наличия реактивной состовляющей в элементарном ипульсе тока (от активной нелинейной нагрузки) , которую нигде не видно и никак не измерить, но при этом она "греет провода" совершая бесполезную работу.
Отсюда и идут глубоко вросшие в сознание "мастера..." не понимание и принципа работы и преимуществ пассивных PFC для импульсных БП, вплоть до смехотворных рекомендаций по удалению этих дроселлей из фирменных БП.
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт И можно ли его того (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)

160. 7ap, 15.01.2006 22:41
Ну подскажите же.
Я прям не знаю что делать,неужели мне с мои бп нельзя поставить UPS?

161. felis, 15.01.2006 23:42
7ap
400W Zalman ZM400B-APS
Не советуется использовать с обычным UPS.

162. v7700, 16.01.2006 10:04
MGren
в случае с АПФЦ и это гарантий совместимости к сожалению не дает.

Вы уже встречали подобные примеры? Если несложно, какое было оборудование? Может быть, у того ИБП синус был не совсем синусом?
Но, в любом случае, это не радует ...

163. MGren, 16.01.2006 20:20
v7700
В этойже теме это обсуждалось.

164. MaSciT, 17.01.2006 00:09
Имею APC Smart 700INET, хочу купить ASUS Atlas A-45GA. Будут ли они вместе работать или нет, есть ли на этот счет данные? Смарт поменять нет возможности, а дорогие БП привозят к нам только под заказ, вот и не знаю, что делать.

165. 7ap, 17.01.2006 05:49
felis
А какой тогда ИБП нужен?

166. felis, 17.01.2006 08:34
7ap
Дающий синусойду. Но обычный тоже можно без опасения что-либо сломать.

167. MaSciT, 17.01.2006 11:16
Имею APC Smart 700INET, хочу купить ASUS Atlas A-45GA. Будут ли они вместе работать или нет, есть ли на этот счет данные? Смарт поменять нет возможности, а дорогие БП привозят к нам только под заказ, вот и не знаю, что делать.

Еще могу купить 400W Zalman ZM400B-APS, с ним точно проблем не будет? Готов бахнуть денег, но важно качество и совместимость.

168. 7ap, 19.01.2006 22:40
MaSciT
цитата:
Еще могу купить 400W Zalman ZM400B-APS, с ним точно проблем не будет?
Вот мне тоже это интересно.
felis
Точно можно люьбой брать,ничего не случится?
А дающий синусойду,это какие ИБП,как отличить от всех прочих?

169. Alex G, 20.01.2006 01:51
7ap
А дающий синусойду,это какие ИБП,как отличить от всех прочих?
По цене , они значительно дороже при той же мощности. Называются смартами. Но если прочесть первые несколько страниц, то поймешь что 100% гарантии синусоида не даёт. Проверять надо.

И откуда китайский акцент : синусойда?


kr379
Свои доказательства вы основываете на ещё более глубоких заблуждениях.
Просто не хочется ещё и здесь об этом... Лучше ПУЭ почитайте и журналы электротехнические. Полезен будет ГОСТ 13109 и РД 153-34.0-15.502-2002

170. 7ap, 20.01.2006 05:56
Совсем запутался.
Если я куплю обычный ИБП(условно за 100$) будет он нормально работать с моим бп?
Не будет всех тех проблем чт ов первом посте темы описывались?
Может проще купить стабилизатор напряжения?

171. MaSciT, 20.01.2006 19:45
Все, по дальше от греха купил с Passive PFC, замучался и решил вбухаю денег а приобрету гемморой
Посему рекомендую FSP BlueStorm и не нужен нам Активный PFC, пусть даже я буду загрязнять электросеть

172. Alex G, 20.01.2006 22:59
7ap
Был бы простой ответ, не было бы этих 7-ми страниц и ещё нескольких в других темах

173. kr379, 21.01.2006 00:45
MaSciT
и решил вбухаю денег а приобрету гемморой ... и не нужен нам Активный PFC --

174. smd, 24.01.2006 17:09
А что если запитать такой БП от UPS через автотрансформатор - от 110-120В (автотрансформатор выбрать с запасом - что-бы работал нормально от несинусоидального папряжения)?

175. Eugene N., 24.01.2006 17:58
smd
Не поможет, все равно при переходе на батареи UPS вырубится.

176. Metanol, 25.01.2006 00:09
ерунда какаято написано, у меня FSP550-60PLN Full Range вообще без проблем работает с АРС SUA1000 он с синусоидой, причем у меня этот блок питания появился еще задолго до обсуждения этой якобы проблемы здесь на форуме

у меня этот блок уже года два работает

177. smd, 29.01.2006 15:42
Есть Chieftec (Delta) GPS400AA-101A и APC Back-UPS AVR500. При переключении на батерею ИПБ сразу выключается. Попробовал подключить через автотрансформатор на 110В (теоретически максимальный ток в два раза меньше до автотрансформатора) - при переходе на батарею комп не выключился, но ИБП стал издавать громкий грохочущий звук и я быстро включил сеть; перезагрузки компа не произошло. Больше так экспериментировать не буду.

Буду менять низкоомный резистор датчика тока. Думаю поставить 5 одноомных МЛТ-1 паралельно если вместятся (пока БП не разбирал). Или лучше поставить родные два резистора на 0,082 ом последовательно?

178. Azmodan, 30.01.2006 15:48
Господа,
После отключения электричества в субботу вспылил и не подготовившись купил PowerMan Back UPS 1000.
Блок питания у меня Cooler Master 550 Real Power - этот (http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RS-550-ACLY&other_title=RS-550-ACLYReal%20Power%20550) .
Судя по всему он с APFC:
12. Active power factor correction (PF > 0.99)

Вопрос: даже если при работе от батарей, мой БП все равно будет отключаться - это хоть не повредит самому БП (не факт отключения, а сама работа с подобным Back UPS)?
Второе: есть возможность поменять этот Back UPS на так называемый smart - который дает синусоиду и больше шансов на нормальную работу с моим БП.
На что менять?

P.S.
Есть возможность взять APC 1000 за 12000 руб. - хотя, конечно, душит.
И PowerMan 1400 smart за 6200 руб.
Что с бОльшей вероятностью будет работать с моим БП и с APFC?

179. Skaarj_man, 30.01.2006 19:28
Azmodan
После отключения электричества в субботу вспылил и не подготовившись купил PowerMan Back UPS 1000.
Блок питания у меня Cooler Master 550 Real Power - этот.
Судя по всему он с APFC:
12. Active power factor correction (PF > 0.99)

Надо было подготовиться и узнать все для начала. Дык ты проверил, отключал ИБП?

Вопрос: даже если при работе от батарей, мой БП все равно будет отключаться - это хоть не повредит самому БП (не факт отключения, а сама работа с подобным Back UPS)?
А смысл такого ИБП? Или он работает или нет, третьего не дано.

Есть возможность взять APC 1000 за 12000 руб. - хотя, конечно, душит.
А зря (ну на "тачилу" свою не душила ведь? ), я доволен. Сам себе взял такого недавно, хорошо хоть конфиг мой держит. 750 модель АСР не держала в нагрузке.

180. Azmodan, 31.01.2006 10:09
Skaarj_man
А зря (ну на "тачилу" свою не душила ведь? ), я доволен.
Не душила, естественно.
У тебя БП с APFC? И APC 1000 smart его держит нормально?

Почитав эту ветку я нашел пару советов о том, что даже Back UPS будет держать БП с APFC, если взять UPS с двойным, а лучше с четверным запасом мощности. Тогда, когда PFC будет выбирать напряжение при переключении UPS на батареи, то UPS справится, т.к. у него есть большой запас по мощности.
Поэтому я также рассматриваю вариант PowerMan smart 2000.
Как?

181. Оболтус, 31.01.2006 14:49
Какой же всё таки БП выбрать? 500-550W, реально найти без APFC и с узким вольтажём?

182. Skaarj_man, 31.01.2006 18:30
Azmodan
У тебя БП с APFC?
Нет. В инфо все написано же.

APC 1000 smart его держит нормально?
Великолепно.

183. SV_huMMer, 01.02.2006 20:10
Вот такой блок питания (http://www.ultra-online.ru/common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=62131) пока прекрасно работает с UPS APC BackUPS BF-500GR

184. [AI]Interceptor, 02.02.2006 01:16
Были ли успешные опыты работы какого-нибудь ИБП с Thermaltake W0057?
И более глобальный вопрос, есть ли какой-либо ИБП, который гарантированно будет работать с БП с APFC?

Как конкретно выражается неработа БП с APFC с ИБП? При пропадании входного напряжения вырубается комп? И все? другие признаки есть?

185. vic101, 05.02.2006 02:06
Присоединяюсь к [AI]Interceptor в вопросе.
Как на практике проверить несовместимость БП с APFC с ИБП?

186. smd, 06.02.2006 00:04
Сегодня переделал свою Дельту. Поставил пять одноваттных одноомных резистора паралельно, получив в результате 0,2 Ома. Резисторы нашел типа С2-10-1 ("резисторы постоянные высокочастотные тонкоплёночные прецизионные"), хотя собирался ставить МЛТ.

Теперь работает отлично и от сети и от ИБП. Работу с ИБП (APC Back-UPS AVR 500 c 3-годичным аккумулятором) проверял на своей системе (см. инфо) при запущеном 3DMark03 в течении минуты от аккумулятора. Больше не стал ждать. Потом несколько раз отключал и включал питание (также при запущеном 3DMark03) - ИБП переходил на аккумулятор без проблем.

Из нюансов переделки. Резисторы расположены между высоковольтным конденсатором и радиатором, где довольно мало места (см. фото1; на фото2 - родные резисторы). Поэтому резисторы пришлось собрать в такой столбик (см. фото3). Вместились как раз. Позаботился о том чтобы верхние резисторы не смогли никак соприкоснуться с радиатором.

За одно поменял и вентилятор - на GlacialTech SilentBlade GT12252BDM-1 (1300 rpm при 12В). Питание вывел наружу и подключил (пока) на 12В. Шума и вибраций стало меньше. На 5 В тоже работает, но через пол часа БП становится теплым - побоялся так оставлять; думаю 8-9В будет как раз.

Естественно, любая переделка - на свой страх и риск


Изменение 07.05.06
Внимание!

Исходя из коментариев Nikolay_Po, стр.11,12, у тонкопленочных резисторов может быть недостатосная перегрузочная способность, и со временем есть риск их выхода из строя во время заряда конденсатора при включении.

У меня все нормально работает, но теперь я бы лучше поставил "родные" два резистора 0,082 ом / 3 Вт (проволочные безиндуктивные) последовательно (изначально они стоят паралельно), получив 0,164 ома.


Добавление 25.11.07


В связи с upgrade-ом вскрыл свою Дельту. Резисторы 5 х 1 Ом (С2-10-1) сохранили свой первоначальный цвет и внешний вид. Все это время блок интенсивно использовался и проработал абсолютно без проблем, надеюсь еще проработает немало с новой конфигурацией. С самого начала применялся вентилятор GlacialTech SilentBlade GT12252BDM-1 через резистор (скорость около 1000 об.мин.).

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 220x165, 39Кb, 2.jpg, 400x300, 30Кb, 3.jpg, 500x263, 37Кb

187. vic101, 06.02.2006 00:57
Имею БП Chieftec <GPS-400AA-101A> 400W с APFC и ИБП KIN-800AP PowerCom Back PRO.
Отсоеденил ИБП от сети, при попытке перейти на питание от батарей ИБП едва успев пискнуть тут же вырубился.
Нагрузка на ИБП (если верить UPSMON'у) - 28%. Можно сделать вывод о полной несовместимости БП с ИБП.
Придеться менять БП. А я ведь BIOS перешивал не один раз на материнке будучи уверенным, что внезапное отключение электроэнергии мне не грозит...

smd
Сегодня переделал свою Дельту
Насколько понимаю Delta и Chieftec одно и тоже, подойдет ли мне такой же вариант переделки?

188. smd, 06.02.2006 01:24
vic101
Насколько понимаю Delta и Chieftec одно и тоже, подойдет ли мне такой же вариант переделки?

У меня такой-же БП. Производитель этого Chieftec-а - Delta Electronics. Такой вариант переделки должен подойти.
Насколько я понял (прочитав всю ветку), единственный минус такой переделки это ухудьшение/невозможность нормальной работы в нижнем диапазоне напряжении питания при определенном уровне нагрузки (он изначально расчитан для работы начиная с 90-100В). То есть если вы поедете в США вместе с системным блоком - вам скорее всего придется перепаивать обратно .

Так что если есть необходимые навыки и знания - можно попробовать (естественно, на свой страх и риск). Необходимо учесть что при обрыве/сгорании резисторов/отсутсвии контакта в результате плохой пайки, микросхеме APFC скорее всего наступит конец.

189. vic101, 06.02.2006 01:41
smd
Cпасибо за исчерпывающий ответ! Буду пробовать.

190. smd, 06.02.2006 02:14
vic101
Cпасибо за исчерпывающий ответ! Буду пробовать

Спасибо тем кто начали эту ветку, разобрались в вопросе и предложили решение

191. BECHA, 11.02.2006 15:28
У меня БП FSP400-60GLN с активным корректором и автовольтажем 90-270В. Какой купить UPS чтобы не пришлось переделывать ни БП ни ИБП?

192. Оболтус, 12.02.2006 17:15
FSP550-80GLN работает без проблем с IPPON Smart Protect Pro 2000Va

193. [AI]Interceptor, 12.02.2006 17:50
Еще раз повторю вопрос: Каким образом можно узнать что ИБП несовместим с БП? Что можно сделать в домашних условиях чтобы выявить несовместимость? Какие есть признаки несовместимости и насколько они достаточны?

194. Оболтус, 12.02.2006 19:46
У меня аудио-видео запитано через APC 500Va, так вот, при подключении системника через этот ИБП и выключения питания, комп просто вырубается.

195. Alex G, 12.02.2006 22:46
[AI]Interceptor
Несовместимость - это невозможность нормально работать от батарей. Или вырубается сразу как будто батареи севшие или при большом запасе по мощности какую то паузу еще держит. Это вроде как должно быть на первой странице или прочитать первую страницу слабо?

196. DenW, 15.02.2006 10:16
У меня БП zalman 400W aps, с APFC. С UPS PowerCom KIN-625A работает нормально, правда с 3дмарке и снм еще не проверил. УПС старенький, более 3-х лет, после покупки 6600ГТ и нового БП перестал тянуть и комп и 17 ЭЛТ, поэтому сейчас пока только системник тянет. Пытался заменить на что-нибудь помощнее, денег пожалел (вернее их просто нет ), взял информгуард 1200АР за 3к руб, так он даже один системник не держит, вырубается. Иногда, при отключении питания не вырубается, зато комп все-равно перегружается при ПОЯВЛЕНИИ напряжения! Пробовал моник в дежурке подрубать: работает, но очень ему при этом плохо, звуки ужасные издает (не сирена, та отдельно подпевает). Может просто банальный брак, но пока рисковать (обменивать на такой же) не хочу, буду дальше копить на что-нибудь подороже. Присматриваюсь к Ippon SMART PROTECT PRO 1000 (145$) или PowerCom KIN-1000 AP (185$). Хотя тут про младшую 800 модель писали, что не работает с некоторыми БП. Но у меня 625 то работает с моим БП! А может, проверив своего старичка в 3дмарке и смн, и в случае успеха, просто куплю еще один дешевый ИБП для моника и переферии.

197. Оболтус, 15.02.2006 13:17
На форуме IPPON пишут, что Ippon SMART PROTECT PRO 1000 звуки неприятные издаёт, то ли пищит, то ли свистит. Много недовольных.

198. DenW, 16.02.2006 10:12
Так, мой старичек PowerCom KIN-625 snm не держит, даже с новой батареей. Придется искать замену. Обратил свой взор на APC из-за управления по USB. Буду пытаться взять потестить, но в магазинах только младшие модели, неужели всем хватает или никого не волнует безопасность питания?

199. smd, 16.02.2006 11:52
цитата:
DenW:
У меня БП zalman 400W aps, с APFC
У него широкий диапазон напряжения питания (90-260В без переключателя) или узкий? Если узкий - тогда понятно почему работает нормально.

Кстати, я испытал свой ИБП, добавив в нагрузку еще один системный блок (Celeron1200, HDD80G, 512RAM, CDRW, DVDROM, SBLive) пдюс к своему системного блоку и монитору (см. инфо). ИБП спокойно держит (хотя долго не мучил).

200. DenW, 16.02.2006 16:25
smd
Да, full range написано . Значит придется за паяльник браться изучив предварительно теорию. Может и старичок не подведет. Правда система у меня попрожорливее все-таки будет чем у Вас.

201. tovraldor, 18.02.2006 00:15
Друзья, если у меня GPS-405AA-101A, то получается ИБП не подойдет? А если какой-то и подойдёт, то порекомендуйте плизз.

202. Andrey44, 18.02.2006 01:48
У меня такой же БП zalman 400W на АРС Smart-620 без проблем (на выходе не синусоида), скоро попробую на АРС Smart-1000, (синусоида)

203. tovraldor, 18.02.2006 14:34
Отцы, дайте грамотный совет-ИБП купить, чтобы с GPS-405AA-101A ратал без проблем

204. deis, 20.02.2006 14:02
Господа!

У меня Liebert GXT 2U 1000 VA с батарейкой - ваши страхи ко мне не относятся? Можно спать спокойно? Как-то боязно его на вшивость проверять...

205. Ospen, 25.02.2006 02:21
Оболтус

Дык можно и с активным PFC ,тока вольтаж узкий и всё!Вот к примеру такой - ATX 550W Topower, 20/24+(4+4)-pin, Active PFC, PS/2 [TOP-550P7 U12] ,рядом с выключателем сзади табличка - 200 - 240V !

206. Ospen, 27.02.2006 01:44
tovraldor


Ну вот такой совет,вернее пример - мой IPPON SMART Power Pro 1400VA - прекрасно работает (проверял выдергиванием из сети 220В) со вторым компом(БП ATX Chieftec 500W (CFT-500W) Active PFC) и монитором,см в инфо .

207. Creedence Sergey, 28.02.2006 14:02
Читаю ветку. Мучаю комп прогой s&m. Блок питания - GPS-400AA-101A. UPS - APC BR1500I
При работе от УПСника блок питания, да, потрескивает, на слух - около 25Hz. Так всё работает вроде ничего. Думаю оставить как есть: насколько понимаю, проблема остро встаёт, если UPSник более меньшей мощности, чем у меня?

208. DenW, 19.03.2006 19:14
Взял на пробу APC650EI, кажется так. Так вот: тянул преспокойно мой системник под нагрузкой (APFC 400W, full range) и еще один комп с запущенным 3дмарком05. Кроме того они догадались положить в комплект два ВЫХОДНЫХ шнура , а то другие (про всех не говорю, но которые мне попадались) кладут один выходной и один стандартный под евророзетку, придурки . Управление по УСБ, что тоже большой плюс, так как ком-портов на новых мамках все меньше и меньше, а мне так даже двух не хватает. Все решено: к следующей зарплате заказываю такой же себе.

209. WValery, 20.03.2006 17:16
Почитал я эту ветку и подумал... многие пользователи не имеют представления о принципах работы ИБП, схемотехнике и особенностях эксплуатации...
Коротким постом этот пробел не восполнить...
Просто поделюсь своим опытом - мы у себя в сервисном центре Представительства Powercom протестировали все модели ИБП Powercom (это не реклама, просто мы только с ними работаем и я могу сказать только про них) выпуска после 2004 года с разными конфигурациями ПК и серверов. Мы установили, что тип БП ПК (APFC, PPFC, noPFC) не влияет на совместимость работы с ИБП если есть запас по мощности ИБП порядка 50%

Тестирование проводили с БП Zalman ZM-460APS (Full Range), БП Power Man (In-Win) 350W APFC (230V), БП от Intel SC5275-E 600W APFC.

При покупке ИБП следует обращать внимание на максимально допустимую мощность инвертора (обычно указывается в ВА, для перевода в Ватты нужно учесть коэффициент мощности). Эта электрическая мощность инвертора обычно не даёт представления об энергетических возможностях внутренних аккумуляторов и время батарейной поддержки может оказаться меньше ожидаемого пользователем (так что тоже сопоставьте этот факт со своими запросами).

Добавление от 20.03.2006 19:07:

Подводя итог, как здесь уже говорили - это проблема БП ПК, а не ИБП (который отключается от чрезмерного тока в нагрузке). Берите ИБП с запасом и будет вам счастье

210. myh16, 20.03.2006 19:15
если я не ошибаюсь в европе 230В в розетках
однако я почему то не нашел ничего по этому (автоматы 120/240 и UPS) поводу на англ.
подскажите люди добрые!
не ужели у буржуев этих проблем нет???

211. Alex G, 21.03.2006 00:03
WValery
Подводя итог, как здесь уже говорили - это проблема БП ПК, а не ИБП

Давно я не встречал несогласных с этим . Мне так это было ясно с самого начала. А потом мой земляк Николай это объяснил подробно. Другое дело что запас по мощности в 50% - получается накладно и большого счастья не принесет , поскольку батарея разрядится быстрее. Получается - деньги на ветер (по сравнению с нормальным БП).

Ну и не совсем по теме, но может в двух словах скажете отличаются ли модели Powercom- а сегодняшние и те что выпускались лет 7-8 назад по схемотехнике и сервису (настройкам).

myh16
Может и есть, но они об этом не знают . Если это выяснилось на стадии тестирования новых БП с и этот Full Range был забыт на корню (есть ли в нем вообще необходимость где нибудь, кроме "развивающихся" стран, в которых компьютеры уже есть, а нормального электропитания не предвидится пока.

212. A-Gugu, 21.03.2006 13:54
PW9120 + TOPOWER TOP420P2 - No problem

APC Smart 900i + ACMEPOWER (Из баребонов шатла, APFC, Full Range) - No problem

213. v7700, 21.03.2006 14:54
Alex G
WValery
Подводя итог, как здесь уже говорили - это проблема БП ПК, а не ИБП

Давно я не встречал несогласных с этим


Давно я в этой ветке не был …



WValery
Мы установили, что тип БП ПК (APFC, PPFC, noPFC) не влияет на совместимость работы с ИБП если есть запас по мощности ИБП порядка 50%

Но вы же не тестировали со всеми БП !
А требование запаса мощности в 50% на сегодняшний день приводит к необходимости приобретения ИБП на 1000-1500VA ! Хотя время работы от батарей данной связки ИБП-БП будет всё равно заметно меньше ожидаемого.
И это при том, что нормальный Smart нормальной мощности вполне справляется с подобной нагрузкой.


Берите ИБП с запасом и будет вам счастье

А вы деньги вернете, если это не так ?!
IMO, гораздо ближе к истине другое утверждение: берите приличный ИБП с синусом на выходе и у вас не будет проблем с БП ! И лучше это делать с money-back ...

214. WValery, 21.03.2006 16:18
Alex G
Ну и не совсем по теме, но может в двух словах скажете отличаются ли модели Powercom- а сегодняшние и те что выпускались лет 7-8 назад по схемотехнике и сервису (настройкам).
Да, производитель не стоит на месте - раз в три-четыре месяца мы видим доработку разных моделей, иногда модификации достаточно радикальные. Выходят и новые модели. Одной фразой ответить трудно - что изменилось? Если есть интерес, лучше выбрать какой-то модельный ряд и рассмотреть подробней (в другой ветке), или на сайте PCM.
Конечно, над схемотехниками давлеют маркетологи и они упрощают конструкцию (иногда слишком), ведь основное стремление производителя продать товар по более привлекательной цене, чем у конкурента.
Мне хотелось бы, чтобы покупатель лучше разбирался во всём многообразии ИБП и всегда готов рассказать то, что знаю.
myh16
если я не ошибаюсь в европе 230В в розетках
однако я почему то не нашел ничего по этому (автоматы 120/240 и UPS)

Не надо зацикливаться на точных значениях - 220 или 230, это не принципиально Думаете, в сети напряжение поддерживается с точностью до 1 Вольта в той же в Европе? Нет. Например, у нас есть диапазон рабочих напряжений по ГОСТ 220+/-10%, при котором оборудование должно функционировать нормально. Хорошо, если в вашей розетке напряжение укладывается в этот диапазон
v7700
Да, со всеми БП не тестировали. Но суть проблемы понятна и была здесь озвучена ранее - неправильные настройки APFC БП и большое кратковременное потребление тока от источника питания (в данном случае ИБП).
Для домашнего применения считаю самым оптимальным (из наших ИБП) BNT-1000AP, которым и сам дома пользуюсь. Не нужно пугаться больших цифр мощности в названиях ИБП - часто это просто "утка" для заманивания доверчивых покупателей. Современные малобюджетные ИБП любого производителя упрощены до предела, количество внутренних аккумуляторов даже меньше, чем необходимо для нормального разрядного тока при номинальной нагрузке. Но современные мощные транзисторы инверторов могут выдерживать значительные токи, вот и пишут тысячи Вольт-Амперов, а на поверку ИБП не держит более 200-300 Ватт.
Для корпоративного рынка выпускаются модели без компромиссов, но и цена там совсем другая. Лично я считаю, что в СМАРТах дома нет необходимости.


IMO, гораздо ближе к истине другое утверждение: берите приличный ИБП с синусом на выходе и у вас не будет проблем с БП !
Если сравнивать Line-Interactive с синусом инвертора от батарей и с прямоугольником (или иногда любят называть это апроксимацией), то разницы нет! Ведь инвертор будет запускаться только когда напряжение сети исчезает (проваливается ниже заданного предела) и будут те же грабли с отключением. Чтобы счастье всё же наступило нужен ИБП класса On-Line (с непрерывно работающим инвертором), тогда APFC не будет потреблять большой ток, ведь провалов напряжения не будет. Но это пока неоправдано дорого.

215. v7700, 21.03.2006 17:32
WValery
Не нужно пугаться больших цифр мощности в названиях ИБП - часто это просто "утка" для заманивания доверчивых покупателей.

...


Если сравнивать Line-Interactive с синусом инвертора от батарей и с прямоугольником (или иногда любят называть это апроксимацией), то разницы нет! Ведь инвертор будет запускаться только когда напряжение сети исчезает (проваливается ниже заданного предела) и будут те же грабли с отключением.

Вы не поверите, но на APC Smart (не RT !) никаких «грабель с отключением» нет! Даже странно …
А на Powercom – есть ?

216. WValery, 21.03.2006 23:58
Когда я экспериментировал, то "подопытные" БП не отключались (и ПК не перезагружался) даже с прямоугольником на выходе ИБП начиная с 800VA (BNT-800AP и выше, KIN-800AP и выше, а также с синусом SMK-600A и выше). Просто у нас не было под рукой проблемного БП для корректного эксперимента.

217. Sergey[Power User], 27.03.2006 16:53
Еще о дружбе БП с ИБП... .Вопрос видимо скорее всего в адрес WValery.

Есть комп, не очень то и крутой, в смысле, жрущий в общем то довольно немного электричества по современным меркам(см.ниже).
У этого компа такой блок питания: Chieftec ATX-410-212 модель которая ATX 2.0V (см описание здесь (http://www.chieftec.com/products/psu/PSII%20PSU12.htm) ).Вроде вполне качественный БП который с изрядным запасом в плане мощности должен тянуть эту машину.Конденсаторы явно солидной емкости, etc.Разумеется у этого БП есть PFC.Но он насколько я понимаю НЕ широкодиапазонный - сзади на БП есть переключатель напряжения.

ИБП: собственно, KIN-800AP

До кучи оттуда же питается 17" LCD(лопает точно не более 50W), парочка роутеров, etc.В общем - мелочевка.

Как уже говорилось, компьютер не особо мощный(правда там есть 2 HDD и 2 DVD RW привода).Во всяком случае 410W - это явно с заметным запасом для той машины.Да и вообще, все это добро с 17" LCD, роутерами и т.п. добром в сумме лопает не так уж много, я бы сказал.Софтина ups-а обычно не показывает нагрузку более 25% на ups, с выключенным LCD еще меньше, 15-20% отсилы...

Если электричество просто отключить, тупо выдернув ups из розетки то вроде как все казалось бы ок.В смысле, он живет, пищит, кормит питанием это добро и оно жизнерадостно так работает.Минимум минут этак 15.Может и больше, это untested честно говоря.

Но при реальных power-off и т.п. фичах типа коротких провалов напряжения в сети и т.п. ...
- Иногда ups нормально сваливает на батарею как и должен.Раньше было процентов так в 90 случаев.Теперь как-то пореже, было несколько случаев описанных ниже за довольно короткий срок
- Иногда (самая частая из проблем) UPS просто моментально(?) отключается не пикнув даже.Тупо вырубается сам и все отрубает.А нафиг он тогда UPS'ом назван?
- Иногда при переходе на батарею UPS не вырубается но комп рестартует(было пару раз).
- 1 раз при переходе на батарею вообще комп повис.

Все выглядит так как будто короткие провалы напряжения (лампочка успевает мигнуть коротко на долю секунды) создают больше всего проблем.UPS успевает свалить на батарею и часто с такими вот спецэффектами(в части таких случаев БП прекрасно бы выжил на кондерах без упса вообще).Не знаю есть ли там 50% запас по мощности но мне кажется что есть - система не прожорливая.

Вопрос классический - "кто виноват и что делать?".Я бы спихнул на этот самый PFC но там переключатель напряжения есть т.е. он не широкодиапазонный?!Запас мощности по идее есть.Блок питания вроде не отстойный и с приличным запасом по мощности.Какие идеи у кого будут?

P.S. отдельные коменты - по паверкомовской софтине которая поставлялась с UPS-ом.Она заслуживает отдельного упоминания.Функциональная, ничего не скажешь.Вроде бы все при ней.Но писали ее... хз кто.Студенты наверное.Или индусы.Во всяком случае при всех своих плюсах и фичах она имеет явные проблемы с своими основными обязанностями.

1) После очередного такого вот отрубания UPS когда тот срубил все и вся там попортился файл эвентлога событий.Точнее он просто полетел в lost clusters целиком.Предположительно потому что мозгов у писателей софтины видимо было не сильно много, о транзакциях они наверное не слышали а уж зафлушивать файл на диск почаще да закрывать\переоткрывать его заново они и вовсе не догадываются наверное, очевидно, полагая что для ТАКОГО файла достаточно стандартно open его 1 раз за все время работы софтины и далее в него по немногу дописывать эвенты и типа все будет круто.Ага, гениально, мля.И при этом он как раз и на%нется при любом сбое такого типа(внезапный рестарт или power off) т.к. его куски болтаются в кеше длительное время(RAM у машинки много, кэш большой)."Аffтары" софтины, выпейте йаду!В итоге файл эвентлога софтины дал дуба при отрубании UPS когда тот все вырубил.А софтина еще и настолько тупа что пересоздать с нуля эвентлог не может.Т.е. после этого она еще и не стартует.Т.е. полный писец-софтина натурально сдохла.Еще раз советую таким програмерам выпить йаду и убиться об стену с разбега - спасете много юзеров от необходимости ругаться в адрес програмеров .В итоге я починил это достав файл эвентлога упсовой софтины из лост кластеров и вернув его ручками в адекватное место в папке софтины в адекватном состоянии(отрезал выравнивание на 1 кластер получающееся при восстановлении из лост кластеров).Как и следовало ожидать, эвенты предшествовавшие сбою при этом похерились (что логично особенно с учетом профессионализма програмеров писавших софтину).

2) Мало того что настройки шатдауна в софтине сделаны не очень интуитивно(короткое описание всяких времен можно было воткнуть вообще-то в диалог или в вспплывающую подсказку около параметра, ага?).При шатдауне софтина подождав законные 12 минут попробовала комп выключить.Ну... да, она попробовала, вотъ .Итогом стало зависание этой софтины в процессе пробования, гы .Шатдаун разумеется завершен не был в связи с подвисанием софтины от UPSа.В эвентлоге: пропало питание, потом через 12 минут типа раз питания нет - делаем шатдаун системы, потом через короткое время - написано что делаем шатдаун UPS... но на самом деле UPS не зашатдаунился.И на ~15-й минуте питание все-таки вернулось, итого оно это пережило.Но - это что ж за шатдаун такой который не шатдаунит систему?И что за софтина такая которая при этом виснет намертво?Я фигею (система была обнаружена работающей но софтина UPS там висела намертво).Винды XP SP1+hotfixes.Запущено прилично всего, на шатдаун объективно надо до пары минут.

218. WValery, 27.03.2006 18:40
Sergey[Power User]
Вы поднимаете объемные вопросы... чтобы на все ответить нужно пуститься в многочасовые дебаты...
Тем не менее, на предыдущих страницах уже были озвучены причины - БОЛЬШОЙ ТОК В НАГРУЗКУ из-за кривого PFC некоторых БП не позволяет нормально стартануть инвертору, ИБП отключается из-за перегрузки.
Полностью подтвердить это объяснение можно подключив анализатор качества сети, например, FLUKE-43B к выходу ИБП и по записанным логам (ток+напряжение) посмотреть, что происходит.

По софту вы не указали про какую версию идет речь? Впрочем, соглашусь, что софт достаточно кривой Но я его не писал...
Я понимаю, что нестандартные ситуации возможны... и не защищаю бестолковых програмеров... но сам пользуюсь этой софтиной (UPSMON Plus ver 2.743 for Windows) и она нормально сворачивает наши компы. Сам я не программист и слабо разбираюсь в том, как прога работает внутри... просто пользуюсь ей, выставляя нужные настройки времени

А ругать, не предлагая альтернативы аморально

219. A-Gugu, 27.03.2006 22:25
WValery

Приведу похожую ситуацию, точно те же глюки, та же модель, что у Sergey[Power User]
, но! компютер - Celeron 1700, 256mb ram, 20gb hdd, cdrom + LCD'15. БП - JJ-250, вообше без ПФЦ и прочих наворотов.

220. Sergey[Power User], 27.03.2006 22:56
цитата:
Вы поднимаете объемные вопросы... чтобы на все ответить нужно пуститься в многочасовые дебаты...
Да на самом деле мне хотелось бы знать, как с этим бороться?Сугубо покупкой заметно более мощного ИБП с синусоидой на выходе и минимальным временем переключения? .Кроме того вопросы вызывает то что БП не широкодиапазонный как тут написано а с переключателем напряжения.

цитата:
Полностью подтвердить это объяснение можно подключив анализатор качества сети, например, FLUKE-43B к выходу ИБП и по записанным логам (ток+напряжение) посмотреть, что происходит.
Вот только у меня его нет к сожалению да и глюк не особо стабильно вылезает.То есть гарантировано это понаблюдать при отключении питания не выйдет - UPS достаточно часто может перейти на батарею без проблем.В частности: selftest я делаю не очень редко.При этом UPS от батарейки без проблем работает и не отрубается.

По софту - версию не помню (напишу через несколько часов его версию тут).В общем который на CD с UPS шел.

цитата:
А ругать, не предлагая альтернативы аморально
О морали: по-моему с учетом того что за девайс в свое время отвалили 150 уе с моей точки зрения это выглядит под немного иным углом, ага?
То есть я конечно могу взять снифер компорта, посмотреть на обмен упса и проги и накорябать простенькую шатдаунилку которая будет на порядок менее глючной в силу простоты и учета граблей на которые я и не я наступил(win32 api и работу под win32 с компортами я знаю слегка) но лично мне такая альтернатива как-то совсем не нравится - а почему я должен решать по сути чужие проблемы да еще при том что за девайс деньги платили и не так уж мало?

221. WValery, 28.03.2006 14:34
Sergey[Power User]
Да на самом деле мне хотелось бы знать, как с этим бороться? Сугубо покупкой заметно более мощного ИБП с синусоидой на выходе и минимальным временем переключения?

Синусоида вам ничем сильно не поможет - импульсному БП компа по барабану форма напряжения на входе, хоть постоянка!
А откуда вы решили, что есть разница во времени запуска инвертора разных ИБП? Схемотехника у всех одинаковая, компоненты похожие
Если инвертор не работает постоянно (как в Он-Лайнах), то по-любому будет время обнаружения аномалии сети плюс время запуска инвертора и выход на номинальное напряжение.

А когда обсуждение переходит в область "я же деньги заплатил, а оно, блин, не работает!" - попробуйте оглянуться вокруг... вы часто встречаете бескомпромисно качественный товар по копеечной цене? Ведь не секрет, что все производители (и в первую очередь китайцы) стараются угодить покупателю и снизить цену товара. Конкуренция, блин... И ради этого снижения приходится чем-то жертвовать (в вашем случае разработчик сэкономил на программном обеспечении). А наше право соглашаться с этим или нет, ведь голосуем мы своим кошельком.

З.Ы. ...я вроде как с юмором стараюсь излагаться ...и про аморальность тоже

222. Sergey[Power User], 28.03.2006 21:06
цитата:
Синусоида вам ничем сильно не поможет - импульсному БП компа по барабану форма напряжения на входе, хоть постоянка!
А, пардон, стормозил.Что форма сигнала пофиг - я в курсе:я представляю себе как импульсные БП работают.Просто я резонно думал что при синусоидальной форме сигнала можно плавненько перейти на аккум без особых искажений сигнала (или рестарты\зависоны не от переходного процесса при переключении а от чего-то еще?Вроде кондеры в БП неслабые и порядка нескольких десятых долей секунды держат комп и ups за столько явно должен бы раскочегариться?!).Но я не учел факт что инвертор не работает а стало быть искажения в момент перехода на батареи все-таки будут по любому(кроме случаев когда инвертор вообще всегда работает как в on-line) т.к. инвертор стартует не моментально :\

И еще, вон у того пипла выше и БП хилый и без PFC и все такое а глюки есть.Что-то это странно... да и у меня тоже imho запас в 50% явно есть.Все-таки было бы интересно докопаться до реальной причины отключений\глюков.А UPS умеет скажем кидать причину отключения в компорт например?Или как узнать от чего он решил отключить все нафиг?

цитата:
вы часто встречаете бескомпромисно качественный товар по копеечной цене?
Ну это вы утрируете, однако .Впрочем, я это тоже умею.Вот смотрите: "что именно я должен назвать бескомпромисным - вырубание самого ups или фокусы его софта?" .Да и 150 зеленых за девайс такого класса imho трудно назвать копейками, ups-ы от конкурентов равного класса в то же самое время стоили примерно столько же и совсем не факт что имеют такие же глюки.

223. WValery, 29.03.2006 18:39
Sergey[Power User]
А UPS умеет скажем кидать причину отключения в компорт например?Или как узнать от чего он решил отключить все нафиг?

Про Powercom могу сказать точно - ничего он не сообщает по COM-порту о причине отказа/отрубания Просто не успевает (или не хочет)


ups-ы от конкурентов равного класса в то же самое время стоили примерно столько же и совсем не факт что имеют такие же глюки.

Я за свободную и честную конкуренцию Мне тоже хочется, чтобы все производители работали на совесть, а не тупо раскручивали нас на бабки

З.Ы. Манибэк рулит адназначна!

Кстати, забыл указать следующую ссылку, которая проливает некоторый свет на озвученную проблему:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/17152
Например, ИБП APC SmartUPS SC 620 имеет больше шансов отключиться по перегрузке, если потребляемая мощность внутренних потрохов от некоторых БП переваливает 250 Ватт. На месте APC вполне мог оказаться Powercom, и результат будет тот же...
Производители БП явно не рассчитывают на совместную работу с ИБП

224. Sergey[Power User], 30.03.2006 15:53
цитата:
Про Powercom могу сказать точно - ничего он не сообщает по COM-порту о причине отказа/отрубания


цитата:
Я за свободную и честную конкуренцию
Я тоже, но...

цитата:
З.Ы. Манибэк рулит адназначна!
...с этим я думаю малость поздновато - этому UPSу уже около года.Кто ж его поменяет то и на что? Разве что сбагрить его на менее мощный комп с менее придирчивым БП остается кажется .

цитата:
Например, ИБП APC SmartUPS SC 620 имеет больше шансов отключиться по перегрузке, если потребляемая мощность внутренних потрохов от некоторых БП переваливает 250 Ватт. На месте APC вполне мог оказаться Powercom, и результат будет тот же...
Производители БП явно не рассчитывают на совместную работу с ИБП
Одно слово - засранцы .Это теперь что, еще и БП надо аккуратно выбирать если UPS юзать планируешь или брать UPS с тройным запасом по мощностью?Уж0с!!!

P.S. Тем не менее, я сомневаюсь что моя система жрет аж 250W, блок питания брался с запасом и с рассчетом на тишину - 12cm fan с термодатчиком в "крейсерском" режиме практически не слышно ... имхо 250W разве что в пиковом случае при 100% загрузке CPU что для системы редкость, а отрубиться умудряется и в IDLE ведь когда потребление достаточно скромное).

225. kr379, 30.03.2006 21:29
Sergey[Power User]
БП надо аккуратно выбирать ... без "с APFC" ... и будет щастье.

226. Sergey[Power User], 31.03.2006 14:41
kr379
цитата:
БП надо аккуратно выбирать ... без "с APFC" ... и будет щастье.
Ну я примерно так и понял, только это уже все "посмертный дамп" поскольку у меня и задней мысли когда я покупал БП (это было отнюдь не вчера) не было что такое вообще возможно.И кроме того понятно что при такой мощности БП явно с PFC будет.Как определить тип PFC с ходу не разбирая БП - я честно говоря не будучи профессиональным разработчиком power supply не знаю(а кто ж мне это из торгашей скажет или кто даст разобрать БП на посмотреть?).Если честно - я до сих пор не в курсе какой там именно тип PFC: я этот БП не разбирал т.к. на него по идее гарантия еще есть а на сайте чифтека про него написано не совсем понятно - Passive PFC "y" а Active PFC - какая-то непонятная фигня похожая на "y".Вот и думай теперь что там за PFC

А так ценность совета довольно средняя.С учетом того что бОльшая часть новых мощных БП все-таки с каким либо видом PFC а определить ее тип так с ходу трудно.Единственное что WValery дал ссылку (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/17152) где видно что UPS от APC тоже сливает в случае сильно некоторых БП на мощностях куда меньше заявленных.Но так можно определить только то что "вот такую вот модель БП покупать не стоит".Но отсюда не следует рекомендаций какие БП точно не создадут проблем.На моем БП вроде нигде не написано что именно с APFC кстати... написано что с PFC что логично для БП такой мощности.Но ее тип вроде нигде и не уточняется

227. smd, 31.03.2006 14:51
kr379
БП надо аккуратно выбирать ... без "с APFC" ... и будет щастье.

Большенство нормальных БП приличной мощности имеют АPFC. Наличие PFC для БП начиная с определенной мощности - требование норм европейских и некоторых других стран, для улучшения чистоты потребления. А так как АPFC будет дешевле и эффективней чем дроссель РPFC - его и ставят, да еще и делают на диапазон 90-260В для универсальность. Проблема проявляется из-за особеностей конкретной реализации схемы АPFC. Странно, почему производители БП не устранили проблему, я уверен что они знают о ее существовании.

228. kr379, 31.03.2006 23:53
Sergey[Power User]
Но ее тип вроде нигде и не уточняется --- ...а рабочий диапазон входного сетевого уточняется или как?


smd
Большенство нормальных БП приличной мощности имеют АPFC. --- ...верю! Захожу в "Кей" и грю - "Большенство нормальных БП приличной мощности имеют АPFC - хочу, показывайте... ".
БП приличной мощности имхо с 400 начинается, да?
Дык вот из почти десятка за 400-500-600... с АPFC - адын-совсэмадын, с РPFC - нэт...
Шикарный выбор однако, а потому и непонятно почему его нельзя сделать достойным и соответствующим нашей питающей сети?
Мы, не европа и даже не финляндия, у которой с последней войны ни одного отключения напряжения не было, а потому имхо у нас комбинация БП+упсик должна быть практически узаконена, а потому и ....
БП надо аккуратно выбирать ... без "с APFC" ... и будет щастье.

229. Oleg Artamonov, 01.04.2006 02:51
smd
цитата:
Наличие PFC для БП начиная с определенной мощности - требование норм европейских и некоторых других стран, для улучшения чистоты потребления
Практически для любой мощности. Ну, то есть на самом деле от 75 Вт, но для комповых БП это и значит "любой мощности".

цитата:
А так как АPFC будет дешевле и эффективней чем дроссель РPFC - его и ставят, да еще и делают на диапазон 90-260В для универсальность
Насколько я понимаю, европейские требования сделали достаточно мягкими (так, что под них подходит PPFC) ради того, что PPFC можно добавить в блок без какой-либо его переделки. Возможно, в обозримом будущем нормы ужесточатся так, что PPFC под них проходить перестанет.

цитата:
Странно, почему производители БП не устранили проблему, я уверен что они знают о ее существовании
А они не устранили? Со многими ли новыми БП есть эта проблема? Например, вышеупоминавшиеся FSP460-60PFN и FSP550-60PLN -- довольно старые модели, к тому же серверные. А с новыми FSPxxx-xxGLN проблемы уже нет.

230. smd, 01.04.2006 13:32
Oleg Artamonov
А они не устранили? Со многими ли новыми БП есть эта проблема?

Я про свою Дельту...

231. A-Gugu, 01.04.2006 15:00
А интересно, почему в 90% проблемы у поверкома только? притом на компах без пфц - тоже? Вот я же писал про кин-800 вверху, так вот, переключил сабжевый комп на в 2 раза слабый мге нова 500, проблема ушла.

232. Oleg Artamonov, 01.04.2006 15:45
A-Gugu
Потому что PowerCom…
Но даже у APC SmartUPS на некоторых блоках с A-PFC верхняя рабочая нагрузка оказывается сильно меньше формально допустимой для UPS'а.

233. Вельд, 01.04.2006 15:59
A-Gugu
...почему в 90% проблемы у поверкома только? притом на компах без пфц - тоже?...
У меня Powercom (правда, не KIN, а BNT), но все работает (тьфу-тьфу-тьфу)... Систему (см. инфо... БП без PFC...система, кстати, кушает 0,45 A; если какая-нить 3D-игра/тест S&M, то 0,7 А; при запуске - до 1,0 А кратковременно...Измерено Fluke 123) от аккумулятора 20 минут держит...

234. Oleg Artamonov, 01.04.2006 18:49
цитата:
Возможно, в обозримом будущем нормы ужесточатся так, что PPFC под них проходить перестанет
Собственно, вот (http://www.silentpcreview.com/article308-page3.html) : с 2007 года начинает действовать новая программа сертификации на Energy Star, для соответствия которой требуется иметь коэффициент мощности выше 0,9. То есть — активный PFC. Energy Star — это ещё не закон, сертификация там добровольная, но тенденция очевидна.

235. Dim-Dim, 02.04.2006 05:24
цитата:
Sergey[Power User]:
Если электричество просто отключить, тупо выдернув ups из розетки то вроде как все казалось бы ок.В смысле, он живет, пищит, кормит питанием это добро и оно жизнерадостно так работает.Минимум минут этак 15.Может и больше, это untested честно говоря.

Но при реальных power-off и т.п. фичах типа коротких провалов напряжения в сети и т.п. ...
- Иногда ups нормально сваливает на батарею как и должен.Раньше было процентов так в 90 случаев.Теперь как-то пореже, было несколько случаев описанных ниже за довольно короткий срок
- Иногда (самая частая из проблем) UPS просто моментально(?) отключается не пикнув даже.Тупо вырубается сам и все отрубает.А нафиг он тогда UPS'ом назван?
- Иногда при переходе на батарею UPS не вырубается но комп рестартует(было пару раз).
- 1 раз при переходе на батарею вообще комп повис.

У меня был похожий случай с King Pro 625VA AP, тоже не всегда корректно переходил на батареи. Оказалось, его нельзя включать в сеть через удлиннитель с фильтром питания (Pilot или др.). При включении напрямую в сеть глюки почьти исчезли, а нормально он начал работать только после правильного ориентирования сетевой вилки в розетке - фаза и ноль должны быть на определённых контактах (подписано на вилке которая включается в UPS)
И, конечно 625VA - это очень оптимистично, на самом деле раза в два меньше - за 3 года эксплуатации 2 раза горели транзисторы в инверторе, пока не заменил на другие с хорошим запасом по току, и 1 раз сгорали предохранители на 40А. И это на средненькой машине!
Ну а про софт уже писали - такой-же глючный как и сам UPS

236. Alex G, 02.04.2006 15:21
Может в современных моделях все таки глюков добавилось против старых?

237. v7700, 03.04.2006 10:10
Oleg Artamonov
Но даже у APC SmartUPS на некоторых блоках с A-PFC верхняя рабочая нагрузка оказывается сильно меньше формально допустимой для UPS'а.

Вы говорите о Smart SС, но по форме выходного сигнала, фактически, это всего лишь Back : у него от Smart-а только управление.

238. WValery, 03.04.2006 14:55
A-Gugu

А интересно, почему в 90% проблемы у поверкома только? притом на компах без пфц - тоже? Вот я же писал про кин-800 вверху, так вот, переключил сабжевый комп на в 2 раза слабый мге нова 500, проблема ушла.

Дело в том, что модели KIN-800...3000 задуманы для корпоративного рынка (в отличие от младших моделей KIN-325...625 для домашнего пользователя) и обладают более продвинутой схемой измерения выходного тока (повышенное быстродействие и гальвиническая развязка). Так вот, главная идея разработчиков состояла в повышении надежности - поэтому данные модели так чувствительны к большим броскам тока в нагрузку - чтобы спасти себя

Добавление от 03.04.2006 15:10:

Dim-Dim

У меня был похожий случай с King Pro 625VA AP, тоже не всегда корректно переходил на батареи. Оказалось, его нельзя включать в сеть через удлиннитель с фильтром питания (Pilot или др.). При включении напрямую в сеть глюки почьти исчезли, а нормально он начал работать только после правильного ориентирования сетевой вилки в розетке - фаза и ноль должны быть на определённых контактах (подписано на вилке которая включается в UPS)
И, конечно 625VA - это очень оптимистично, на самом деле раза в два меньше - за 3 года эксплуатации 2 раза горели транзисторы в инверторе, пока не заменил на другие с хорошим запасом по току, и 1 раз сгорали предохранители на 40А. И это на средненькой машине!


Про соблюдение фазировки могу подтвердить - входное/выходное реле рвёт только один провод и им (желательно) должна быть фаза, так как второй проводник (по задумке разработчиков - нейтраль) сквозная, нигде не рвётся со входа на выход. Это во всех моделях ИБП Powercom без исключения мощностью до 6kVA.

Пересчёт 625VA в Ватты осуществляется умножением на коэффициент мощности инвертора = 0.6 , то есть 625*0.6=375W
это максимальная мощность инвертора, к энергетическим возможностям аккумулятора это не имеет никакого отношения - там нужно смотреть документацию на батарею от производителя, например, для CSB Battery GP1272 указано 26 А в течение 5 минут, далее учитываем КПД инвертора и получаем время работы KIN-625A, например, на 200W нагрузку порядка 5...5,5 минут.
Выводы делайте сами...

239. Sergey[Power User], 03.04.2006 19:46
цитата:
kr379:
Sergey[Power User]
Но ее тип вроде нигде и не уточняется --- ...а рабочий диапазон входного сетевого уточняется или как?

Читайте тред внимательно, а?Я вроде писал что БП у меня с переключателем 110\220.Соответственно то что он не широкодиапазонный - думаю должно быть понятно.Точных диапазонов я честно говоря, не знаю (может на сайте чифтека они есть, я не помню) но он явно не 90-240V иначе нафиг бы там переключатель?

цитата:
smd
Большенство нормальных БП приличной мощности имеют АPFC. --- ...верю! Захожу в "Кей" и грю - "Большенство нормальных БП приличной мощности имеют АPFC - хочу, показывайте... ".
БП приличной мощности имхо с 400 начинается, да?
Дык вот из почти десятка за 400-500-600... с АPFC - адын-совсэмадын, с РPFC - нэт...
1) Не знаю кто такой "Кей" - мне достаточно последних обзоров БП и своих глаз чтобы видеть что современные мощные БП - явно с PFC (их без PFC особо как-то и не бывает если вы о мощных, новых современных БП конечно...).Продукцию безымянных фирм имени дядюшки Ляо на которой написано XXX китайских ватт рассматривать не будем, ок?

2) Про отключения в Европе.Так сложилась ситуация что я малость в курсе того что там в Европе отключается.Поверьте, питание там порой тоже слетает и не то чтобы совсем уж редко.Не так масштабно конечно чтобы сразу весь город... но - отрубается таки .Правда насчет финов - таки не знаю...

цитата:

WValery
Так вот, главная идея разработчиков состояла в повышении надежности - поэтому данные модели так чувствительны к большим броскам тока в нагрузку - чтобы спасти себя
Конечно тоже вариант но лично я не думаю что корпоративные юзеры будут писать кипятком от счастья когда случится примерно то же что у меня... напрашивается какой-то вывод что регулировка там чрезмерно осторожничает.Врядли UPS вылетит от долей секунд работы с чуть повышенным током.Я же не трамвай там подключаю а всего лишь обычный PC.И собственно оно явно не жрет "в среднем" более заявленного потолка (пускай 800VA * 0.6).А вот отрубание нагрузки на фоне того что у конкурентов такой эффект если и есть то не в столь злобном виде - чести в глазах пользователей imho не сделает.Что же это за UPS такой который спасает сугубо себя?F в корпоративном окружении данные могут стоить больше чем сам UPS вообще

P.S. Кстати как я понимаю, PFC вообще-то по задумке приводит коэффициент мощности ближе к 1 по своей сути?

P.P.S. Насчет фазы, пилота и т.п. попробую проверить эти гипотезы но если они подтвердятся - честно говоря такая зависимость не радует.Хотя бы потому что это нигде не описано вроде как...

240. A-Gugu, 03.04.2006 20:31
Sergey[Power User]

Из своей 11 летней практики в данной сфере я выработал правило. Упс 500ВА должен запускать без сети один 17 дюмовый монитор. 800ВА - Два. Те кто не запускают - ф топку.

241. kr379, 04.04.2006 01:51
Sergey[Power User]
1) Не знаю кто такой "Кей" --- ... один из главных и
старых комп монстров в Питере - с десяток магазинов по всему городу, но суть не в этом...
...имею и пользую дома и на работе 8 упсиков ...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4519-66#1841
цитата:
-SVEN Power Smart 1000VA
Могу сделать то же самое для:
- PowerCom WOW 300VA - 3шт. 2005г.
- PowerMan BackPRO 400 Plus - 2 шт. 2001, 2006гг.
- PowerMan Compact 650 Plus 2004г.
- АРС Back-UPS® Models 400 1995г. батарейка 2005г.
... и от них питаю с десяток компиков с БП мощностью от 50Вт и до 425Вт - никаких проблем ни с одной комбинацией БП+ УПС (с нормальными новыми батарейками) не было ни разу и вооще, ибо всего один БП с АPFC валяется на полке в коллекции с тремя десятками других БП за полной ненадобностью, ибо да же мысли не было ниразу попытаться использовать его с любым упсиком из списка перечисленного выше, ибо это и глупо и незачем, однако...

Добавление от 04.04.2006 01:55:

ЗЫ: Продукцию безымянных фирм имени дядюшки Ляо на которой написано XXX китайских ватт рассматривать не будем, ок? --- ...именно такие БП стоят почти во всех моих компах и дома и на работе - никаких проблем не испытываю годами почемуто...

242. WValery, 04.04.2006 12:32
Sergey[Power User]

Конечно тоже вариант но лично я не думаю что корпоративные юзеры будут писать кипятком от счастья когда случится примерно то же что у меня... напрашивается какой-то вывод что регулировка там чрезмерно осторожничает.Врядли UPS вылетит от долей секунд работы с чуть повышенным током.

Простите, я понимаю, что своя рубашка ближе к телу - поэтому вас больше тревожит собственная проблема. Однако, у нас есть статистика отказов по всем моделям Powercom и там нет ни одной подобной проблемы у корпоративных клиентов с данными моделями ИБП. Корпорации почти всегда берут бренд-нейм ПК без особо мощных БП. Делаю вывод - проблема только с физическими лицами - энтузиастами, использующими мощные БП в игровых компьютерах. А данные модели ИБП просто не были расчитаны на это. К тому же, проблема появилась недавно, а модель KIN-800A была разработана в 1996 году!
Возможно разработчики переосторожничали, но сгорает транзистор от превышения допустимого тока за микросекунды и это очень печальное зрелище
Да, в серийных образцах редкие производители не экономят и делают с десятикратным запасом, но на то и существует тюнинг


P.S. Кстати как я понимаю, PFC вообще-то по задумке приводит коэффициент мощности ближе к 1 по своей сути?

Да. То есть PFC стремится уменьшить реактивную составляющую тока нагрузки.

243. Andrey E., 04.04.2006 14:24
ALL

Есть комп (в конфиг указан первым) жрет довольно прелично (думаю от 300 до 400Вт). Хочу преоблести UPS. Блок питания как раз проблемный Full Range FSP-550-60PLN (блок классный ).
Так вот, подойдет ли мне под него APC Back-UPS 800VA RS (540Вт) (у нас стоит порядка 170-175 у.е.) или исходя из проблемы нужно более мощный (соответственно более дорогой) или обязательно выбирать из серии Smart?
Подскажите пожалуйста

244. Sergey[Power User], 04.04.2006 19:02
A-Gugu
цитата:
Из своей 11 летней практики в данной сфере я выработал правило.[...]
Правило может и ничего для админов контор но совершенно не катит для случая "надо 1 UPS домой".Соответственно вы бы еще результаты привели, чтоли?Или вы предлагаете всем повторять этот тест с целью изучения номенклатуры UPSов?Оно может и познавательно но порой избыточно и не очень дешево

kr379
цитата:
старых комп монстров в Питере - с десяток магазинов по всему городу
монстр imho еще ничего не значит - де%мо порой и уважаемые конторы могут сливать... при том обычно аргументы сводятся к тому что они ответственносто за ваш выбор не несут что в общем то чертовски логично - если вы хотите де%мо, вам его продадут.Что вы с ним будете делать - ваше дело


цитата:
... и от них питаю с десяток компиков с БП мощностью от 50Вт и до 425Вт - никаких проблем ни с одной комбинацией БП+ УПС (с нормальными новыми батарейками) не было ни разу и вооще
Десяток компов - не то чтобы дофига для делания каких-то глобальных выводов...

цитата:
...именно такие БП стоят почти во всех моих компах и дома и на работе - никаких проблем не испытываю годами почемуто...
Среди такого добра обычно маловато действительно качественных мощных БП да еще с тихим 120 мм кулером, надежных(продолжительно выдерживающих потребление с параметрами написанными на этикетке без вылета напряжений за допуски) и с стабильным напряжением.У меня конечно когда-то был даже ATшный БП от JnC (контора известна дерьмовостью своих БП).Древний, когда в китае только-только появлялись производства а потому - дичайшая китайчатина inside но ... он до сих пор живой.Однако то что он объективно, дерьмо - спорить врядли кто станет.На нем написано 200W но реально он и 150 имхо не отдаст, напряжения не ахти по стабильности, кулер 80мм да еще с рубленой решеткой - шумный весьма.Советовать купить такое "в розницу" можно ну например вашим врагам, хоть оно и работает как-то даже [если не очень нагружать проверяя может ли оно и правда выдать заявленные 200W... ].

Вкратце - на мое мнение призывы покупать китайчатину непонятного производителя без PFC с непонятными параметрами имеют весьма сомнительную ценность(я бы это даже назвал легким саботажем).И PFC судя по описанию его функциональности явно не лишний понт в общем то а вполне здравое и разумное требование для ЦИВИЛИЗОВАННЫХ людей... хотя если у вас "домик в деревне" где дядя Вася регулярно что-то сваркой делает - там да, на фоне его срача какие-то несчастные БП каких-то компов и не заметит никто(тем не менее, качественный БП там будет иметь явные преимущества за счет больших кондеров на которых не забывают сэкономить китайцы).

WValery
цитата:
там нет ни одной подобной проблемы у корпоративных клиентов с данными моделями ИБП. Корпорации почти всегда берут бренд-нейм ПК без особо мощных БП
А еще, чисто для сведения, намекну что корпоративные клиенты например не больно то и озадачиваются разборками с какими-то там производителями - а оно кому-то надо?Админы - не бета-тестеры у производителей упсов, им за это денег btw не платят.
Example:жил да был в одной не особо то и маленькой корпорации UPS от APC который кормил немаленькую пачку 24-портовых свитчей, роутеры и т.п. хрень.Не много лопающую но сбои которой крайне неприятны.Так вот, при коротком провале напряжения было такое:компам БЕЗ ups все пофиг, они просто работают.А ups засекал что дескать, непорядок, переключался на батарею.И ... правильно, свитчи в момент переключения на батарею жизнерадостно так ребутались при том в 100% случаев таких проскоков напряжения.Толку стало быть от UPSа ровно ноль:сеть то падает от ребута пачки свитчей!Ну, админы просто сменили его на какой-то другой, кажется, PowerMan, с ним этой проблемы нет.Все."Багрепортами" в APC о том что у них UPS такие эффекты вызывает никто разумеется и не думал озадачиваться.Есть подозрения что остальные админы в корпорациях тоже не больно то озадачатся багрепортами.Как максимум imho сделают выводы типа "такое мы покупать больше не будем" или "добро такой-то фирмы для таких-то целей не подходит".Это так.О корпоративных пользователях и их "отсутствии проблем".И там есть пространство для маневров - "не работает с этим компом, поставим на тот" и т.п..Что опять же скажется на "отсутствии проблем".

цитата:
Делаю вывод - проблема только с физическими лицами - энтузиастами, использующими мощные БП в игровых компьютерах.
1) 410W не такой уж и мощный БП imho... да и загрузка системы скромная весьма - см.ниже.
2) Просто офигеть какая игровая система(ирония думаю чувствуется?).Что именно там "игровое" то в ней?Аж целый ... Sempron 2300+?Или Radeon 9200?(на нем вообще пассивный радиатор без кулера что намекает на его потребление).В нормальных корпорациях воркстейшны как раз примерно такие и есть.Правда там гиг RAM, 2 DVD RW и 2 HDD но думаю что геймерские системы с 2 видеокартами + мощный проц кардинально больше жрут все-равно.Более того, ups отрубается и в IDLE режиме системы.Когда проц и видео не нагружены вообще (так сказать, режим ненагруженного сервера - машина просто никогда не выключается в силу того что там крутятся по мелочи нужные мне сервисы доступные скажем через интернет).Даже когда монитор (он правда 1 фиг LCD) выключен - нагрузка по показометру программы менее 20 процентов обычно в такой ситуации.А отрубается.

Я бы допустил что из-за кривоватой настройки PFC там есть пики тока при переключении но в объяснение эффекта даденного в этой теме оно не укладывается - блок питания ведь не широкодиапазонный...

цитата:
К тому же, проблема появилась недавно, а модель KIN-800A была разработана в 1996 году!
Ну понятное дело что в 1996 году компы жрали меньше и все такое и это способствовало отсутствию проблем... но простой рассчет доступный школьнику показывает что 800VA и для современных компьютеров вполне достаточная мощность "сама по себе".

цитата:
Возможно разработчики переосторожничали, но сгорает транзистор от превышения допустимого тока за микросекунды и это очень печальное зрелище
За микросекунды?!В открытом состоянии?А какой механизм вылета транзистора при этом с точки зрения физики?Я понимаю как транзисторы могут вылететь если перегреваются при длительной работе при плохом охлаждении.Я понимаю как они могут вылететь при превышении напряения в закрытом виде.Но ... там же не трамвай подключен чтобы их от несколько повышенного в течение короткого времени прямого тока вынесло?!Или там такой дохлый запас по импульсному току?С учетом того что другие производители не столь злобно от этого страдают никак не могу отделаться что в 150-баксовой железке таки сэкономили копейки на транзисторах .Что вдвойне странно с учетом фичи холодного запуска (думаю понятно какое потребление у техники с импульсными БП при включении - там же кондеры разряженные).

цитата:
PFC стремится уменьшить реактивную составляющую тока нагрузки.
Но самое то забавное что в итоге получается что UPS наоборот надо брать ... с бОльшим запасом по мощности

245. WValery, 04.04.2006 22:43
Sergey[Power User]

Ой, чую не прийти к конценсусу Переливаем из пустого в порожнее, только других запутываем Уже углубились в процессы, происходящие в транзисторах...

Ведь мы здесь собрались, чтобы обсудить конкретную проблему, стимулировать покупателей на размышления. Боюсь, что производители как ИБП, так и БП не скоро надумают решить эту проблему. Самое идеальное решение сейчас было бы собрать статистику и вывесить здесь перечень сочетаний "ИБП+БП с APFC" работающих беспроблемно. Конечно, было бы супер, если бы такие тесты провела какая-то авторитетная контора - методика была бы одинаковой, результаты повторяемые, исключалось бы дилетантство и прочие плюсы.
Однако, вернемся на землю - дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих...

Я могу организовать в нашей лаборатории такие тесты - есть возможность испытать большое количество ИБП производства Powercom любой мощности, однако "подопытных" БП маловато... даже не знаю с кем бы скорефаниться?
Просьба ко всем, кто хочет испытать свой БП на совместимость c Powercom - приносите
Связаться со мной можно по мылу: wvalery(собака)service(тчк)pcm(тчк)ru

246. A-Gugu, 04.04.2006 23:14
WValery

У меня вообшето дома APC Smart UPS 900i 1992 -го года выпуска, но я к нему даже электродрель цеплял...

Sergey[Power User]

Понятно, но хочу сказать что не один поверком пока это не выдержал Полуисключение было, те новенькие, которые с светодиодным экраном, смог завести два моника. Я удивился, и решил повторить "эксперимент". При повторе повалил дым, и "высокоскоростные транзисторы надёжно зашишат ваш предохранитель от сгорания"

247. Alex G, 05.04.2006 00:02
Sergey[Power User]
Я бы допустил что из-за кривоватой настройки PFC там есть пики тока при переключении но в объяснение эффекта даденного в этой теме оно не укладывается - блок питания ведь не широкодиапазонный

Может все же кривость переплюнула "узкие" диапазоны напряжения питания?

248. Mitjay P5LD2, 06.04.2006 22:35
уххх... чтиво занятное )) осилил все 10 страниц ))) так как в начале меня немного запутало то что PPFC и APFC это одно и тоже, но потом всё более или менее распуталось ))))

посему спрошу тупо в лоб: FSP BlueStorm AX500-A + APC BACK-UPS RS 800VA = гуд или нот ???

это БП: http://overclockers.ru/lab/19782.shtml
это упс: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR800I

на сколько я понял PPFC решает, т.е. правельнее будет сказать не создаёт проблем ))

как ни странно, когда я покупал этот блок питания на меня смотрел весь рынок как на барана который забрёл не в тот сарай )))) но я честно выдержал и объяснял почти каждому продавцу что за зверь такой PFC и что бывают с ним, с другим, да ещё и с автовольтажем и без .......... не то что бы я им рассказывал принцып работы, но просто некоторые мне говорили что они по амперам все одинаковые, а отличаются только по ватам .......... кароче еле купил, так как изначально расчитывал приобрести что-то ват на 600 ... но они только в APFC и большей частью с автовольтажем оказались. а я 100 пудово планирую докупить UPS ...

по идее всё должно работать... может у кого уже работает?!

249. Oleg Artamonov, 07.04.2006 04:33
Mitjay P5LD2
Там пассивный PFC. Ему пофиг. Всё работает.

BTW, новые FSP'шки (Optima Pro, Epsilon и т.п.), несмотря на активный PFC и автовольтаж, с APC работают спокойно.

250. Mitjay P5LD2, 07.04.2006 12:16
Спасибо ... вы бы хоть FAQ какой придумали...

На сколько я понял из прочитанного это не сколько проблема связки БП с APFC + UPS, а проблема самого APFC в БП который как я понял за частую собирается чёрт знает из чего и как ... получается что тема могла спокойно называться "Проблемы совместимости кривого APFC и нормального UPS" ))))

ещё раз всем спасибо и как говорится - поживём увидим

251. Andrey E., 07.04.2006 18:15
ALL

Извените повторюсь
Может и мне подскажут!


Есть комп (в конфиг указан первым) жрет довольно прелично (думаю от 300 до 400Вт). Хочу преоблести UPS. Блок питания как раз проблемный Full Range FSP-550-60PLN (блок классный ).
Так вот, подойдет ли мне под него APC Back-UPS 800VA RS (540Вт) (у нас стоит порядка 170-175 у.е.) или исходя из проблемы нужно более мощный (соответственно более дорогой) или обязательно выбирать из серии Smart?
Подскажите пожалуйста!!!
P-L-E-A-S-E!!!

252. Mitjay P5LD2, 14.04.2006 10:24
Интересно а ты по ссылкам моим не поинтересовался? )) Я как раз про него и спрашивал )) И соответственно ответ под моим сообщением и есть ответ на твой вопрос ... А про 800VA я тоже думаю .... а хватит ли ...

253. DENISS, 15.04.2006 13:27
А вот у меня наоборот БП с PPFC FSP400-60THN-P и UPS Ippon 1400 при переключении на батарею постоянные перезагрузки. Так я думаю в моём случае БП с APFC должен нормально работать, например FSP460-60GLN.

254. kr379, 16.04.2006 11:26
DENISS
Так я думаю в --- ...ой, а почему?

255. Mitjay P5LD2, 16.04.2006 14:01
DENISS А вот и не факт. Скорее всего в вашем случае, дело не в БП. Потому как на 400 ват 1400VA должно хватить за глаза. Как вариант, лучше попробовать другой UPS.

Как писалось выше на не брендовых изделиях реально завышают в несколько раз ёмкостные показатели батарей ... и пишут что попало ... Вот так вот может спокойно быть написанно 1400 а в реальности 600 ... 600 вполне может и не хватить на ваш БП. При полной загрузке + ЭЛТ монитор ...

256. DENISS, 16.04.2006 21:59
С другим БП работал нормально, а на счет мощности - UPS показывает загрузку всего 30% ( реальная мощность - 1000 ват )

257. Mitjay P5LD2, 18.04.2006 00:04
может тебе вообще без PFC блок поискать )) Или UPS с синусом ...

258. DENISS, 18.04.2006 00:29
Для начала попробую взять напроверку с активным PFC, а потом буду делать выводы.

259. Mitjay P5LD2, 20.04.2006 22:35
Его куда легче найти чем вообще без него. Я про нормальные бп.

Судя из прочитанного выше - УПС с синусом решает многие проблемы ... )))

260. Akkustik, 26.04.2006 21:39
Купил БП GPS-450AA-101A. А он не хочет нормально работать с UPS 500Ват. UPS
отрубает когда переходит на батареи! Я внимательно прочитал все 10 страниц
форума. И у меня возникло много вопросов. Пожалуйста не оставьте без
внимания...

1. Можно ли решить проблему отключения UPS увеличением емкости входных
конденсаторов?

2. Увеличение емкости входных конденсаторов не повредит UPS или БП?

3. Включить мощный дроссель намотанный на ферритовом кольце между UPS и БП
поможет сглаживанию треугольного напряжения?

4. Опять же не повредит этот дроссель UPS или БП?

5. Чем больше емкость Мкф кондёра тем лучше гасятся ВЧ помехи?

6. Параллельно какого резистора нужно впаивать дополнительное сопротивление,
R11 или R12?

7. Самый главный вопрос, какое сопротивление впаивать? Тут говорилось от
0,2Ом до 0,5Ом. Какое же всё таки впаивать???

8. Когда происходит переключение на 110в. В момент пропадания тока на входе
БП,
или в момент пропадания тока на выходных конденсаторах?

9. Что если с точек (места припайки) зелёных резисторов, с обратной стороны
платы
вывести 2 провода, к концам которых припаять сопротивление, а так же
последовательно переключатель - 110<->220? Если переключить в момент работы,
БП не сгорит??? (Притом что сами зелёные резисторы не выпаивались!)

10. Тут говорили что нельзя впаивать проволочные самодельные резисторы. Но
позже Nikolay_Po писал:

Ну, если очень хочется, то можно из спирали электроплитки сделать. Берешь
спираль (новую, ~30-50руб), растягиваешь, меряешь ее сопротивление, делишь
на длину - получаешь погонное сопротивление. Делишь необходимое
сопротивление на погонное - получаешь нужную длину. Для киловатной спирали,
чтобы не раскалялась, берешь два куска двойной длины в параллель. Я
попробовал посчитать - пара кусков по 9 сантиметров. Наматывешь их встречно
на прямоугольную оправку подходящего размера, приминаешь (они жесткие, плохо
держат форму). Концы обматываешь вокруг кусочков медной проволоки
максимальной толщины (будут выводы, лишь бы в отверстия платы пролезли).
Пропаиваешь с флюсом для нихрома, промываешь, впаиваешь в блок, а оправку
вытаскиваешь.

Значит всё таки можно впаивать самодельные проволочные резисторы???

11. Какие контакты нужно замкнут у БП, чтоб измерить выходные напряжения
дабы не спалить мать винты и т.д. если перепайка оказалась не удачной?

12. Обычно советуют заземлять комп от газовой батареи. Но до неё долго
тянуть провод. А что если я газовую батарею закорочу с батареей отопления, и
заземлю комп от батареи отопления? (Живу в девятиэтажке.)

Буду очень благодарен ответившим.

261. kr379, 26.04.2006 23:09
Akkustik
Обычно советуют заземлять комп от газовой батареи. --- ....ооооооооооооо-Й!

262. Alex G, 27.04.2006 07:25
Akkustik
12. Обычно советуют заземлять комп от газовой батареи

День ото дня все круче советы . действительно ....ооооооооооооо-Й!
заземление на арматуру (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7788) Повторяться не будем.

263. Akkustik, 28.04.2006 22:04
Ну нету ведь ФАКа по переделки БП - GPS-4ХХAA-101A! А проблема есть! А то
что здесь написано, разбросано по всей ветки - 11 страниц! Некоторые формулы
ошибочны! Остальных штук десять, все разные! Ведь не трудно рассчитать
формулу тому кто умеет это делать, и внести её в ФАК? Остальная инфа здесь -
советы/вопросы о подборе изначально совместно-работающих "БП с APFC" и UPS.
А это не одно и тоже что переделка БП! У меня нет денег на новый UPS или
другой БП! Но я мог бы припаять расчетное сопротивление к точкам явно
обозначенным на картинке. Например 2 аккуратно нарисованных белых крестика в
Paint, потому что на тёмных фотках плохо видно разноцветный лак. И к тому
же, как я понял имеется два варианта перепайки, какой из них всё таки
верный?

То: Alex G:

О заземлении прочел в статье:

http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm

На странице, вбейте в поиск:

9. Сборная шина выравнивания потенциала, заземление компа и газовой трубы.

Ведь это все-таки писалось кем то, для кого то!? С наглядными элюстрациями,
видима чтобы Вы поверили!

Теперь собсна вопрос для Вас лично:

1. О каком штыре может идти речь если я живу на 7 этаже?

2. Чем отличаются В ПЛАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2 цистерны вкопанные в землю на 5
метров, от вбитого в землю на 3 метра штыря?

А> Повторяться не будем.

3. На какие именно кроме 12-го вопроса вы уже отвечали?

То: kr379:

Может быть сначала нужно научится излагать свои мысли членораздельно, а
потом уже писать что либо?

То: Аll:

Ваш ответ помог бы многим людям имеющим низкий уровень знания в электронике.

264. VladimirAd, 29.04.2006 07:59
какие уж тут Элюстрации
Если можно на два вопроса про заземление я Вам отвечу:

1. О каком шыре может идти речь у живущего на седьмом этаже?
О любом. Без обид, заземление устраиватся в месте удобном для него, а потом с помощью соответствующих проводников, проводится туда, куда надо для использования.
Подчеркну соответствующих, для вашего случая- медь квадратов 10-16, это так на глаз, а поправилам может и больше.
2. В плане заземления 2 цистерны вкопанные в землю на 5 метров скорее всего будут заземлением, а штырь в плане заземления останется штырем.
Основное для устройств заземления это площадь растекания тока, то есть площадь проводника с которого этот ток растекается, сравните площадь цистерн и штыря.
Все остальные параметры уже вторичны. Заглубление должно быть ниже глубины промерзания грунта в вашей местности (в Москве и области 1.75 м). потом уже геометрия заземлителей и удельное сопротивление грунта в точке устройства заземления.

А главное, почитайте форум, все что касается заземления и зануления.
Попытайтесь понять отличие одного от другого и потом уже вы зададите верные вопросы.

265. kr379, 29.04.2006 09:33
Akkustik
То: kr379:

Может быть сначала нужно научится излагать свои мысли членораздельно, а
потом уже писать что либо?
---... ну и нахал...
FAQ: Заземление (ранее: "Заземление на радиатор отопления: допустимо ли?") (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:64570)
Защита аппаратуры - ваши рекомендации? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745)
Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #71 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:71#71)
на "вечную тему земли"...Почитаем ПУЭ:- Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #179 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:179#179)
Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #285 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:285#285)

266. Nikolay_Po, 30.04.2006 01:51
1. Можно ли решить проблему отключения UPS увеличением емкости входных
конденсаторов?

Это может помочь. Однако больше 1500мкФ на 300Вт реальной нагрузки ставить безсмысленно.

2. Увеличение емкости входных конденсаторов не повредит UPS или БП?
Слабые звенья:
-ограничитель тока (термистор вроде), который обеспечивает плавный заряд емкостей при включении блока в сеть. Если емкость будет слишком большой, он может не выдержать, и, например, взорваться. При увеличении емкости в два раза нужно увеличить количество термисторов в два раза (включаются последовательно)
-диоды входного выпрямителя - то же, что и термистор - перегрузки при включении блока. Желательно (но не обязательно, если термиторы OK) менять на более мощные.

3. Включить мощный дроссель намотанный на ферритовом кольце между UPS и БП
поможет сглаживанию треугольного напряжения?

Мощный дроссель на ферритовом кольце бывает только высокочастотным. У нас же проблема с частотами менее 1000Гц. Здесь логичнее было бы применить дроссель на Ш-образном железном магнитопроводе с зазором. Не уверен, что будет положительный эффект.

4. Опять же не повредит этот дроссель UPS или БП?
Скорее всего из-за дросселя появятся серъезные проблемы с возвратом энергии у преобразователя UPS'а. Пробовать не стоит.

5. Чем больше емкость Мкф кондёра тем лучше гасятся ВЧ помехи?
В общем случае да. Обычно на емкостях после APFC уровень ВЧ помех приемлемый. Разве они (помехи) мешают? На выходах БП - чем больше емкости - тем лучше. До разумных пределов. Иначе БП просто не запустится из-за "коротыша" в виде емкости на выходе. Чисто ВЧ-помехи 100кГц и выше лучше гасить керамическими конденсаторами.
Ставить конденсаторы на выход UPS'а тоже не нужно.

6. Параллельно какого резистора нужно впаивать дополнительное сопротивление,
R11 или R12?

Вопрос без приведения фрагмента схемы с PFC не корректный.
Если нет схемы, а резистор датчика тока PFC идентифицирован (есть уверенность, что это точно он), то надежный путь - увеличить его (датчика тока) сопротивление.

7. Самый главный вопрос, какое сопротивление впаивать? Тут говорилось от
0,2Ом до 0,5Ом. Какое же всё таки впаивать???

Ну, без исходных данных могу предложить только:
a) найти датчик тока PFC (обычно проволочные резисторы);
b) прочитать/посчитать сопротивление имеющегося датчика тока;
c) увеличить сопротивление датчика раза в два;
d) проверить результат;
e) если UPS вырубается, увеличить сопротивление еще, если UPS OK, а PC перегружается/вырубается - немного уменьшить сопротивление.
f) проверить напряжение на емкостях после PFC - после доработки оно должно остаться прежним (350-400В, в зависимости от конкретной схемы).

8. Когда происходит переключение на 110в. В момент пропадания тока на входе
БП, или в момент пропадания тока на выходных конденсаторах?

"Переключения", в смысле коммутации, не происходит. Происходит изменение входного сопротивления корректора, то есть способности, "желания" БП потреблять входной ток при появлении на входе напряжения (от ИБП, например). Чем меньше напряжение на входе БП (занижено, или был провал), тем больший ток БП будет потреблять, чтобы сохранить среднюю мощность, отдаваемую емкостям фильтра, на прежнем уровне. Момент изменения входного сопротивления и скорость этого изменения определяются параметрами RC-фильтра в обвязке контроллера PFC. Ответ: Когда падает напряжение на конденсаторах после ККМ.

9. Что если с точек (места припайки) зелёных резисторов, с обратной стороны
платы
вывести 2 провода, к концам которых припаять сопротивление, а так же
последовательно переключатель - 110<->220? Если переключить в момент работы,
БП не сгорит??? (Притом что сами зелёные резисторы не выпаивались!)

Если не выпаивать родные резисторы, сопротивление можно только уменьшить. А это только ухудшит ситуацию, вплоть до выгорания транзисторов в ККМ и ИБП. Сопротивление надо наоборот, увеличивать. Переключатель 110-220 разве нужен? Еще две проблемы - сопротивления резисторов - доли Ома, индуктивность должна быть не более десятков нГн. Здесь ни пререключатель (доли Ом) ни провода (десятки микроГенри+доли Ом) не применимы (либо применимы с ухищрениями). Нужно просто заменить родные сопротивления на сопротивления с большим номиналом. Или выпаять одно из двух сопротивлений, если они включены параллельно (только проверить, не пререгревается ли оставшееся).

10. Тут говорили что нельзя впаивать проволочные самодельные резисторы. Но
позже Nikolay_Po писал:...
Значит всё таки можно впаивать самодельные проволочные резисторы???

Можно и нужно. При условии, что резисторы сделаны грамотно, как по номинальному сопротивлению, так по паразитной индуктивности, так и по конструктивному исполнению. Использование пленочных резисторов типа МЛТ не приветствую - могут не выдерживать экстратоки при включении БП. Сам видел, как искорки из-под колпачков летят. Теплоемкость пленки меньше, чем у проволоки. МЛТ выдерживают существенно меньший бросок тока (интеграл i^2*t), чем проволочные при той же номинальной мощности.

11. Какие контакты нужно замкнут у БП, чтоб измерить выходные напряжения
дабы не спалить мать винты и т.д. если перепайка оказалась не удачной?

Если перепайка коснулась только ККМ, то ничего "матери" и "винтам" не грозит. ККМ может сгореть абсолютно спокойно, при этом напряжения на выходе БП не превысят допустимые значения. Измерять напряжения на холостом ходу - то же плохая идея. Я делаю так: подключаю к +5В (красный провод) лампочку от старого мотоцикла 30Вт 6.3В, старый HDD на 470Мб и замыкаю... (не помню какой цвет, но напряжение на нем меньше, чем на +5Vsb - где-то 3В) на землю (на черный). Или серый, или зеленый. Не тот, на котором 5В "стэндбай". Посмотри на www.pinouts.ru.

12. Обычно советуют заземлять комп от газовой батареи. Но до неё долго
тянуть провод. А что если я газовую батарею закорочу с батареей отопления, и
заземлю комп от батареи отопления? (Живу в девятиэтажке.)

Заземление - личное дело каждого. У меня на работе все категорически заземлено. А дома - ничего не заземлено. Под "газовой батареей" очевидно подразумевалась газовая труба? На газовые трубы надежды мало. Они хорошо изолированы от земли. Соединять две сети (отопления и газа) гальванически, да еще цеплять на них электрооборудование - дурной тон. Был бы коммунальщиком/газовщиком - дал бы по шее.

Ну, вроде все по вопросам.
Давно не заглядывал в ветку. Почти ничего не изменилось.

Мои мысли - проблема ИБП-ККМ имеет две причины:

I. Разность между RMS напряжением сети до переключения на батарею и RMS напряжением на выходе ИБП от батареи после переключения. Например было в сети 195В, потом стало 230В. Конечно ККМ и, затем, ИБП в шоке. Те, у кого на проблемных конфигурациях все работает, просто не пробовали переключения на всех возможных напряжениях сети.
II. Время переключения на батарею. Чем меньше время, тем меньше вероятность возникновения проблем.

Следствие этих причин связано со временем реакции корректора на изменение напряжения сети, которое, в свою очередь, связано с постоянной времени RC-цепи контроллера и емкостью фильтра после ККМ.
В тех случаях, когда ККМ ожидает на входе БП малое напряжение, а ИБП дает большое и возникает перегрузка ИБП. Практически гарантированно решает проблему ИБП со в 4 раза большей мощностью, чем максимальная мощность БП.
Решения проблемы два:

1. Более мощный (x4 или более "тупой", не чувствующий перегрузки) ИБП;
2. Принудительное ограничение максимального входного тока ККМ БП (доработка).

Другие решения не достаточно эффективны, громоздки и создают другие проблемы. Например, автотрансформатор после ИБП решает проблему с перегрузкой, но создает проблему для ИБП с индуктивными выбросами, снижая КПД как ИБП, так и БП. Мощный трансформатор на выходе ИБП может быть смертельным для преобразователя бесперебойника.

Спасибо, что выслушали. Надеюсь, поняли всё и все, кому необходимо.

Добавление от 30.04.2006 01:59:

P.S. Спасибо Akkustik'у, что напомнил о существовании ветки...

За это сообщение сказали спасибо: SAN-teh

267. kr379, 30.04.2006 02:10
Nikolay_Po
Соединять две сети (отопления и газа) гальванически, да еще цеплять на них электрооборудование - дурной тон. --- ...
...дурной тон не зная ПУЭ делать дурные выводы...
цитата:
Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #285 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:285#285)
п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:

1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;



Для особо не понятливых еще раз: п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: ... 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения

268. Alex G, 30.04.2006 02:31
Akkustik
О заземлении прочел в статье:
Ведь это все-таки писалось кем то, для кого то!? С наглядными элюстрациями,
видима чтобы Вы поверили!

видима это чтобы ВЫ поверили.
Кем писалось мы знаем. Тем самым кому вы написали:
Может быть сначала нужно научится излагать свои мысли членораздельно, а
потом уже писать что либо?


Своими "элюстрациями" он заполонил все темы форума и продолжает пудрить мозги таким как вы. Надеюсь сам он за это время тоже чего то понял.

Теперь собсна вопрос для Вас лично
"Собсна" вопрос для меня лично по теме заземления лучше задать в соответствующей теме, предварительно просмотрев ее.
На какие именно кроме 12-го вопроса вы уже отвечали?
Все кроме 12-го к электронщикам, не ко мне

Добавление от 30.04.2006 02:36:

kr379
дурной тон не зная ПУЭ делать дурные выводы...
Точно.
Для особо не понятливых еще раз система уравнивания потенциалов и заземление - совершенно разные по смыслу вещи. И не надо их путать. Газовую трубу для заземления категорически запрещается использовать.

269. kr379, 30.04.2006 02:55
kr379
Для особо не понятливых (з краснодару...)И еще раз: п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: ...
1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения

270. Alex G, 30.04.2006 10:25
kr379
kr379
Для особо не понятливых (з краснодару...)И еще раз: п. 1.7.82. Основная система уравнивания


Для особо непонятливых (з питеру...)
Akkustik
12. Обычно советуют заземлять комп от газовой батареи. Но до неё долго
тянуть провод. А что если я газовую батарею закорочу с батареей отопления, и
заземлю комп от батареи отопления? (Живу в девятиэтажке.)


И ссылаются на ...home.peterstar.ru/ladoga_for_headи т.д.
Поэтому еще раз для особо одаренных непонятливостью и графоманией "з питеру", сбивающих с толку обычных любознательных, желающих или пытающихся жить по правилам:

ПУЭ:
"1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82."

TO ALL остальным:
Справедливости ради, замечу, что на указанном сайте есть кое что интересное и занимательное. Но верить всему безоглядно не стоит. Особенно теоретическим выкладкам и обоснованиям.

Akkustik
Хотите взорвать свою 9-тиэтажку - заземляйте от газовой трубы, пользуясь советами начинающего терр... ммм... "энергетика".
В чем прав Nikolay_Po (в 12 пункте, остальное ему тем более видней), так в том, что самому Соединять две сети (отопления и газа) гальванически, да еще цеплять на них электрооборудование - дурной тон. Был бы коммунальщиком/газовщиком - дал бы по шее.

Даже мягко сказано. Это делается при строительстве дома, по проекту и для этого принимаются специальные меры, специальными же организациями. Самому это делать опасно. Цитаты поясняющие это см. в теме про "заземление на арматуру".

271. Nikolay_Po, 30.04.2006 13:34
цитата:
kr379:
...дурной тон не зная ПУЭ делать дурные выводы...
Пожалуй да... Однако загромаждать ветку про UPS и APFC ПУЭ - то же.

272. Akkustik, 30.04.2006 21:16
То: kr379:

> ... ну и нахал...
Извеите. За ссылки спасибо!

273. kr379, 01.05.2006 09:00
Nikolay_Po
Пожалуй да... Однако загромаждать ветку про UPS и APFC ПУЭ - то же. --- ... ...я ж не флеймил (подобно знаменитой затычке во все дырки (ззввд) и здесь и в соседних ветках), а просто дал ссылки на ПУЭ и то, где это обсасывалось со всех сторон...


Akkustik
За ссылки спасибо! ---


О заземлении прочел в статье:

http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm
--- ...это не статья о заземлении, а фото под названием "Страсти по питанию",
а подключение газовой трубы к системе уравнивания потенциалов с помощью ШВП(шины выравнивания потенциалов) было сделано после того,
когда выяснилось,
что по газовой трубе идет ток до десятка ампер,
а на ней до 30В иногда бывает.
Самое неприятное, что эта труба потом идет через ванну вдоль стены на уровне буквально едва выше десятка см от моей лысой макушки.
И мне глубоко наср... э-э-э-э... абсолютно всё равно , что про это скажет любой тупарь безмозглый хоть с юга россиии, хоть с питера,
ИБО ХОЧУ, СДЕЛАЛ И БУДУ ИМЕТЬ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ(ВАННЕ) СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕМУ ПУЭ чего и Вам желаю...




И у меня возникло много вопросов. Пожалуйста не оставьте без
внимания...
--- ... если же возвращаться к сути вопроса №12 - занулись и спи спокойно.
На все остальное подробненько ответил Nikolay_Po.
Правда я пробовал и емкости входных кондёров увеличивать в разы и дроселя ставил и до и после упсиков и всё работает до сих пор и без проблем, ибо принципиальный противник БП с APFC...в нашей стране они еще очень долго будут просто не нужны.

274. Alex G, 01.05.2006 17:42
я ж не флеймил (подобно знаменитой затычке во все дырки (ззввд) и здесь и в соседних ветках),

А две подряд цитаты, не имеющие никакого отношения к вопросу №12 по заземлению кто давал?
Не я первый в этой теме начал цитировать ПУЭ и упрекать других в его незнании. Я предлагал перейти в другую тему.

kr379
подключение газовой трубы к системе уравнивания...
Надо было сразу об этом, а не пытаться упорно поддерживать заблуждения цитатами не к месту.

это не статья о заземлении

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #263 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:263#263) . - Но человек сделал неправильные выводы просмотрев эти фото. Настолько неверные, что собирается нарушить правила и подвергнуть свою жизнь и жизни соседей опасности. Думаете он один такой? И вам это все равно? Akkustik для вас такой же тупарь безмозглый и его безопасность вас не интересует? Интерес чуствуется только к славе знаменитого популизатора по безопасности, о которой у вас самого весьма приблизительные представления.
Поэтому еще раз (первое впечатление бывает очень точным ) процитирую то, за что автор поспешно извинился, ИМХО зря:
Может быть сначала нужно научится излагать свои мысли членораздельно, а
потом уже писать что либо?


Это БЕЗОПАСНОСТЬ. Она должна быть на ПЕРВОМ месте. А слава "писателя" уже на втором. Возможно у себя дома вы выполнили систему уравнивания правильно и газовая труба останется целой (со всеми сомнениями, но вдруг это действительно так). Тогда называйте вещи своими именами: "заземление" заземлением, а "уравнивание" уравниванием. Будте ответственны, чтоб не вводить в заблуждение менее сведущих, которых вы одним махом отнесли к "тупарям безмозглым".

ИБО ХОЧУ, СДЕЛАЛ И БУДУ ИМЕТЬ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ(ВАННЕ) СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕМУ ПУЭ чего и Вам желаю...
Спасибо за пожелания. Только "благими намерениями выложена дорога в ад" - слышали?
Поэтому ПУЭ последнее надо читать "тщательнее" и цитировать осторожно. От вашей цитаты из ПУЭ (якобы подтверждающей что заземлять от газовой трубы можно) до запрещающей всего 18 пунктов, полторы странички. Можно было бы и осилить если так уж хотите ВСЕМУ "последнему ПУЭ" соответствовать, а не ОДНОМУ ПУНКТУ из него. Дважды процитированный вами пункт относится к ОСНОВНОЙ системе уравнивания на вводе в здание, вы же сделали в квартире ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ.
А пытаться вводить в заблуждение людей в вопросах электробезопасности - преступление. В вашем случае пока моральное.

Если еще и по сути самопальной "основной" системы уравнивания, то соединение хомутом или "гвоздем" на трубу может приопределенных условиях привести к повышенному износу трубы в месте контакта. Если это отопление - в комнате помокреет, если это газовая труба - сами догадайтесь.

275. Akkustik, 01.05.2006 21:19
То: Nikolay_Po:

> Обычно на емкостях после APFC уровень ВЧ помех приемлемый. Разве они
> (помехи) мешают?

Когда БП был поставлен рядом с системником, на всём FM-радио диапазоне были
помехи. Видима это потому что у БП с боку большое отверстие под 120мм
вентилятор, которое накрыто грилем, а через этот гриль ВЧ помехи имхо все
таки проходят. После установки БП в корпус помехи прекратились.

> Переключатель 110-220 разве нужен?

Ну если он прост в реализации и его переключение при включенном компе не
привёдёт к выходу из строя ПК или БП, то почему бы его не сделать...

> Под "газовой батареей" очевидно подразумевалась газовая труба?

Да.

P.S. Спасибо за разъяснения!


То: Alex G:

> Кем писалось мы знаем. Тем самым кому вы написали:

Вообще то статья писалось кем-то, но так как она не подписана,
я не знаю кем. Вы хотите сказать что её писал kr379?...


То: All:
У кого есть схема БП GPS-450AA-101A?

276. smd, 02.05.2006 15:42
цитата (Nikolay_Po):
Использование пленочных резисторов типа МЛТ не приветствую - могут не выдерживать экстратоки при включении БП. Сам видел, как искорки из-под колпачков летят. Теплоемкость пленки меньше, чем у проволоки. МЛТ выдерживают существенно меньший бросок тока (интеграл i^2*t), чем проволочные при той же номинальной мощности.
Я делал из 5ти одноомных однваттных пленочных паралельно ( Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-8) - есть фотки) Несколько месяцев - полет нормпльный. Есть ли риск?

277. Nikolay_Po, 02.05.2006 21:29
2Akkustik: Про помехи - они чаще попадают в эфир через провода, чем через решетки. Почти любой ИБП рядом с приемником повел бы себя так же. Лекарство - ферритовые трубочки на каждом пучке проводов, выходящем из корпуса БП, а внутри, как можно ближе к выходам пучков из корпуса (в идеале на корпус распаянные) керамические конденсаторы с каждого провода на землю. Онако это все баловство. Материнская плата шумит в эфире больше. Потому правильнее закрыть корпус, а все шнуры системного блока иметь с ферритовыми трубочками у самых разъемов, благо "фирменные" шнуры их имеют.

2kr379: посмотрел http://home.peterstar.ru/drv3gocl/index.htm. Заценил сайт!

2Alex G: спасибо за поддержку! Постараюсь впредь без резких выражений и скоропалительных выводов в адрес остальных...

2smd: смотрел эти фотки несколько дней назад. Насторожило. Потому предупредил еще раз.
Раз разботает, значит сойдет, но я бы себе не поставил такие.

1) В БП обычно ставится термистор для мягкого запуска. Допустим, сопротивление холодного Rt=7Ом - измерил у своего;
2) Um=220В*SQR(2)=311В вполне законно может быть в сети в момент включения;
3) Экстраток в момент заряда конденсаторов Iex=Um/(Rt+0.7Ом)=40,4А - нормально, лишь бы автомат на розетки не выбивало (0.7Ом - сопротивление ESR емкостей+провода+самих резисторов, автомат C10 будет выбивать при токе от 50..100А и выше). Конечно не факт, что каждое включение БП будет попадать на вершину полупериода сетевого напряжения;
4) Номинальный ток для резисторов Inom=SQR(1Вт/1Ом)=1А. Количество резисторов - 5. Следовательно Ipk=Iex/5=8А.
5) Кратность перегрузки K=Ipk/Inom=8;
6) Время воздействия экстратока примерно С*(Rt+0.5)~2мс.
Зная еще толщину пленки, ее теплоемкость и площадь контакта можно было бы прикинуть ее температуру при перегрузке.

В общем, учитывая маленькое время действия тока и не большое напряжение на резисторе (до 8В) все должно быть в порядке. Однако неспроста ставят проволочные - проблема в местах контактов самого сопротивления и его выводов. Проволока имеет большую толщину -> теплоемкость, по этому при перегрузках она, в худшем случае, приварится к колпачку вывода. Пленка же наоборот, может испариться в месте контакта из-за своей малой толщины -> малой теплоемкости.
Короче, если проследить путь экстратока и посмотреть сечения проводников, то в случае с пленочными резисторами можно обнаружить, что они - самое слабое звено. Сечение пленки будет в разы (если не в десятки раз) меньше сечения других проводников, включая электроды конденсаторов. Опасно. В случае же с проволочными резисторами - все ОК.
Можете мне поверить: в своей практике я видел не один пленочный резистор с прогаром по периметру колпачка. Проволочные же сопротивления при перегрузках просто выпаиваются из платы.
Сам собирал импульсные БП и видел, как разрушается резистор от включения к включению (при перегрузке в 5-10 раз). Буквально видно искорки из-под колпачка. А потом просто "фырк" - и все... Отгорел...
цитата:
Несколько месяцев - полет нормпльный. Есть ли риск?
Сколько включений в день? Не могу гарантировать отсутствие риска, пока не проверю расчетом. Прикинь толщину пленки, сломав такой резистор (на проточке срез под углом, не поймешь), посчитай сечение. Если площадь сечения всех пяти в сумме соизмерима с сечением проволоки в родных резисторах - OK.

Еще один момент при переделке БП: напряжение экстратока на резисторе 0.2 Ом будет уже 8В, в отличие от 1,68В с "родными" резисторами. Нужно проверить схему на предмет защиты входа датчика тока контроллера (Isense) чтобы гарантировать безопасность микросхемы. smd, выложи пожалуйста кусочек принципаиальной схемы - как заводиться напряжение с этих резисторов в микросхему?

Добавление от 02.05.2006 21:54:

Akkustik, если срисуешь кусочек схемы, где подключен резистор датчика тока к микросхеме, название микросхемы и потребляемую мощность твоего компьютера (ориентировочно), могу помочь рассчитать доработку под UPS.

278. Alex G, 02.05.2006 23:32

Akkustik
Вы хотите сказать что её писал kr379?...

Спросите у него сами, вдруг он откажется

Nikolay_Po
спасибо за поддержку

Спасибо вам. Вы эту тему направили в правильное русло, хоть я и пытался мешать какое то время
А обмен любезностями с kr379 в разных темах у нас вошел в привычку . Он не может (по его словам) без пафоса, я без того чтобы попытаться все точки над i расставить.
К тому же в вопросах заземления/зануления путаются иногда даже люди проработавшие много лет в энергетике. Что уж говорить о тех, кто начал этим заниматься после 50-ти не имея специального образования. Поэтому "дружба" крепнет , надеюсь и знания тоже

279. ksv72, 05.05.2006 11:11
У меня BACK UPS APS-1250 и БП Golden Power 450W, ПРИ переключении на батареи начинает жутко гудеть,трещать но комп не выключает,снимаю металическую крышку с UPSа и все становится в норму тишина и спокойствие. Это тоже не совместимость!
Хочу брать Блок питания ATX FSP Optima Pro 550W (OPS550-GLN) BOX, PFCP 2.03 CE, будет он нормально работать с моим BACK UPS APS-1250 , мож у кого есть такая связка.

280. v7700, 05.05.2006 17:29
ksv72
ПРИ переключении на батареи начинает жутко гудеть,трещать но комп не выключает,снимаю металическую крышку с UPSа и все становится в норму тишина и спокойствие.

Обратите внимание, что в подобных случаях время работы от батарей существенно меньше ожидаемого.

281. ksv72, 06.05.2006 16:16
Так на что может влиять эта чертова крышка ?

282. v7700, 06.05.2006 16:33
ksv72
Так на что может влиять эта чертова крышка ?

???
Дребезжание крышки это только следствие процессов, происходящих в это время в вашем ИБП ...

283. ksv72, 06.05.2006 22:13
Какие процессы могут так влиять?

284. smd, 07.05.2006 00:03
Nikolay_Po
выложи пожалуйста кусочек принципаиальной схемы - как заводиться напряжение с этих резисторов в микросхему?

Схемы у меня нет. Смотрел типовую схему (вы указывали ссылку на стр.3: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3818.pdf), но там скорее всего другие номиналы. Схему детально не разбирал - принцип решения проблемы заменой резистора узнал в этом форуме (ваше сообщение в начале стр.3, и др.), примерный номинал - тоже отсюда.

Конденсатор в фильтре стоит 270мкф/450в.

смотрел эти фотки несколько дней назад. Насторожило. Потому предупредил еще раз.
Раз разботает, значит сойдет, но я бы себе не поставил такие.


Мучил вчера такой резистор С2-10-1 тонкопленочный 1ом/1Вт (как те что поставил в свой БП) - подключал к аккумулятору 12 В.
1 сек. - сильно греется, 2-3 сек. средняя часть чернеет, валит дым. В районе колпачков чисто, икрения не заметил. После нескольких таких подключений, сопротивление сохранилось. Но резистор деградирует. Конечно это суровее чем в БП при заряде конденсатора. Но обеспокоенность есть.

Для переделки - надо ставить родные проволочные 0,082Ом/3Вт 2шт. последовательно.

Еще один момент при переделке БП: напряжение экстратока на резисторе 0.2 Ом будет уже 8В, в отличие от 1,68В с "родными" резисторами. Нужно проверить схему на предмет защиты входа датчика тока контроллера (Isense) чтобы гарантировать безопасность микросхемы.

Тут кто-то говорил что поставил 2х 1Ом МЛТ ?2Вт паралельно - что точно много, и работало. Надеюсь еще работает.

P.S. Внес изменения в свои сообщения на стр.8

285. Nikolay_Po, 11.05.2006 12:23
Ну, что сказать... Если на 12В напряжении у резистора не было искор из-под колпачков - то и при напряжении 8В (единицы милисекунд) не будет. Это действительно качественные резисторы. Такие, пожалуй, можно и поставить...
Про перенапряжение на входе микросхемы - там стоит токоограничивающий резистор где-то на 33 Ома. Ток через него и защитные диоды (при 0.2Ом датчике тока) получится до 250мА (диоды в импульсе обычно держат до 1А). Защитный резистор от такого тока за милисекунды нагреться тоже не успеет.

Короче, если все проверить (резисторы) и посчитать (вход микросхемы), то вариант доработки smd приемлемый, действительно рабочий и стабильный. Проблем не будет.

P.S. Хорошо, что smd проверил таким образом эти резисторы. Полезная информация.

286. smd, 12.05.2006 23:16
Nikolay_Po, Спасибо

287. antd, 21.05.2006 21:43
Подскажите, у БП 400Вт FSP "ATX-400PNF" ATX12V 2.0 (20/24+4pin, вентилятор d120мм)
есть проблема с UPS ?

288. KANN, 22.05.2006 18:04
...

289. alexsss, 24.05.2006 13:02
Nikolay_Po
хотелось бы услышать ваше мнение на мнение SMD:

"Для переделки - надо ставить родные проволочные 0,082Ом/3Вт 2шт. последовательно."

Ведь если это подходит то решает многие проблемы по поиску других резисторов

290. eskabar, 01.06.2006 20:03
Мощная машина БП-500W + монитор TFT "19 Samsung. Купил UPS Powerman Back PRO 1400 Plus. Когда свет отрубили, я даже не понял что света то нет... Через минуту стал попискивать UPS... Я писал DVD (только начал)... Дописал (13-14 минут) И спокойно выключил машину. К вопросу о приоритетах...

291. alexsss, 09.06.2006 11:44
Да похоже ветка затихла. Неужели больше ни у кого нет проблем с UPS-ами? Вот у меня реально UPS на 480 Вт POWER WALKER 800 и блок питания chieftek или delta electronics. Если работаю в офисном приложении то при выключении света усе в порядке UPS переходит в режим от батареи, если же запущено любое 3d приложение то при переходе на батарею комп просто отключается хотя сам UPS не отключается. Пробовал с другим 400 ВТ блоком defender все нормально.
Вопросы следующие:
1. исчезнет ли проблема с блоком питания если перепаять как говорилось выше родные проволочные 0,082Ом/3Вт 2шт. последовательно ?
2. Кто нидь так уже юзал свой блок питания?
3. Всетаки вопрос к "Nikolay_Po" могли бы вы просчитать выдержат ли эти резисторы и какое будет перенапряжение на входе микросхемы где стоит токоограничивающий резистор?
Заранее благодарю.

Добавление от 09.06.2006 22:54:

???

292. Nikolay_Po, 11.06.2006 00:20
Ответы для "alexsss":

1. Скорее исчезнет, чем нет.
2. У меня вообще нет UPS...
3. Резисторы выдержат (ведь на 110В сети эксплуатации не будет, а на 220В ток через них меньше). Перенапряжения не будет, если схема включения датчика тока типовая и содержит защитные диоды (три штуки в прямом включении). Тогда, как и положено, выброс напряжения при включении будет гаситься резистором между проволочными сопротивлениями и выводом микросхемы. Рекомендую заменить этот резистор на более крупный 0.125-0.25Вт, вместо штатного SMD или 0.05Вт. Сопротивление то же. Диоды играют роль стабилитрона на ~0.6*3=1.8В.

Проверим параметры БП после переключения штатных резисторов: смена последовательного включения на параллельное дает увеличение сопротивления в 4 раза. Следовательно, ток срабатывания защиты уменьшается в 4 раза (напряжение срабатывания остается то же). Если при родном включении ток мог достигать 1В/0.028Ом*2=71А, то после доработки 1/0.028/2=17.9А. После доработки, при условии работы ККМ без искажения формы тока сети, нижняя граница напряжения сети составит 500Вт/0.7(КПД)/17.9А*SQR(2)*1.3(ток дросселя)*1.2(тех.запас)=88В. Даже укладывается в паспортные данные. Внимание! При низких напряжениях сети входной ток больше, ток через датчик тока больше. Так как после доработки резисторы датчика включены последовательно, грется они будут сильнее в 4 раза. По этому не рекомендуется включать доработаный БП в напряжение меньше 198В. Сопротивления не перегорят, но конструкция БП может быть не рассчитана на большее количество тепла.

Несколько слов:

Понимаю, почему производители БП ставят такие датчики тока с порогом защиты 70А и выше. Эта "защита" ничего не защищает, кроме транзистора ККМ (БП "долбит" ИБП большим током). Объяснения - чем меньше сопротивление, тем меньше тепла выделяется (выше КПД - погоня за каждый Ватт) и тем дешевле резистор (при том же токе).

Принимая во внимание то, что в микросхемах контроллеров ККМ заложена защита и от перенапряжения, и от перегрузки по току, порог которой может быть менее 20А для 500Вт@93.5В-264В, делаю вывод, что такая схемная реализация (2x0.028Ом параллельно) признак экономии и погони за КПД (читай "за рейтинг"). Можно согласиться с утверждением, что у приличного, грамотного БП проблем с UPS не будет. Обратите внимание, что у действительно приличных БП КПД не самый высокий.
Производители "проблемных" БП имели целью не сделать правильный с точки зрения эксплуатации блок, а сделать дешевле и мощнее - вроде какой хороший БП - и мощность, и диапазон входных напряжений широк, и ККМ, и КПД высокий. Не с той стороны подошли к разработке, а проблемы у конечного пользователя.

С момента появления подобных проблем UPS-PS прошло много времени. В свежих партиях товара от здравомыслящих производителей уже не должно быть проблемных БП, даже если они и были раньше.

293. DDB, 11.06.2006 04:16
Приобрел недавно БП FSP FX700-GLN Epsilon. Кто-нибудь может сказать, какой ИБП под него точно подойдет.
Пока он у меня используется где-то на 300-400 Ватт.
Среди моделей ИБП просматривал:
1. APC RS 800
2. APC Smart 1000-1500
3. Powerman Smart 2000
4. Ippon Smart Protect Pro 2000.

Дополнительные вопросы:
1. Судя по цене, кажется, что APC Smart - лучшая из представленных моделей. Хватит ли 1000 VA для такого блока, если он используется не на полную мощность или лучше взять 1500 VA.
2. Стоит ли верить 2000 VA от ИБП Powerman и Ippon - больно подозрительно их разница в цене.
3. Олег Артамонов писал, что для серии GLN проблемы с APFC нет - распространяется ли это на данную модель БП.

294. Вельд, 13.06.2006 14:28
2 DDB
здесь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=11950&start=480&sid=e477cb503423dde15d7af06fb63eb979) есть информация про данный БП и ИБП Powercom

295. Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01
Ну что, перепаял я эти резисторы в delta gps400-*. Поставил 4 шт. KNP 2Вт 0,68 Ом 4шт. в параллель. После этого тихий треск (скорей даже шорох) от индуктивностей стал еще тише.
Залил индуктивности "жидкой сваркой" (двухкомпонентная масса в тюбиках, "done well" кажется) - на звуках никак не отразилось.
БП лежит разобраный, чего бы с ним еще сделать?.. Ага, поставил по выходным линиям smd керамику 4.7uF (3шт. по +12В и по паре- на дежурку и остальные линии). После этого треск от индуктивностей практически исчез!!! Эх, жаль нету в наличии высоковольтной керамики- зашунтировал бы большой входной электролит

А теперь, ради чего же все это делалось: бесперебойник у меня mustek 1000 usb, ранее был опробован еще с enhance 460W (из-за которого я в свое время отказался от powercom 625VA) и показал свою состоятельность, так что с этой переделаной delta`ой я его даже не стал пробовать. Счас у младшего сессия закончится- возьму бесперебойник у него (apollo 600VA интерактивный - сойдет в качестве подопытного?..)

296. leha1980, 23.06.2006 00:09
chiftec 500w и UPS PowerMan Back Pro plus 600va вообщем если свет вырубиться упс не держит загорается красная лампочка.
может не в тему что можно сделать и можно ли в магаз обратиться блок питания 3 месяца стоит(гарантия 10 месяце) упс полгода (гарантия 2 года) чтобы что то придумали или заменили либо одно либо другое как думаете по гарантии прокатит

297. Kostik1978, 23.06.2006 22:51
Всем привет. Ни у кого не было опыта работы блока питания thermaltake w0008r и UPS? Он тоже с APFC. А-то хочу купить себе UPS, но начитавшись форумов, что-то стремно стало, а вдруг они не смогут нормально вместе работать.

298. AL2005, 24.06.2006 23:20
Еще до того, как началась эта ветка, я рассказывал Printerman о том, что мой Sven 800Pro перестал удерживать компьютер при пропадании сети и стал вырубаться с характерным «хрюканьем». Я грешил на значительно возросшее с момента покупки UPS потребление и нестыковку UPS с моими новыми БП с APFC. Затем я приобрел Sven Power Smart 1400 и все мои проблемы разрешились сами собой. Ну, а Sven 800Pro перекочевал на менее мощный компьютер сына, который он был способен удержать. Пару недель назад я решил сменить в старом Sven 800Pro батарею т.к. ее едва хватало на жалкие пять минут. Заказал батарею SV 12120 взамен снятой с производства SVT-12, получил ее, установил и решил проверить. Каково же было мое удивление когда этот «хилый» восмисотчик легко запустил мой комп (см. инфо) с холодного старта и держал его более 10минут (пока писк его меня окончательно не достал).
К чему эта история? К тому, что не всегда проблема кроется во врожденной несовместимости UPS и блоков питания с APFC. Иногда все гораздо проще - слабая батарея. Новый Свен - чудо, он держит меня более часа (проверить до конца нервов не хватает), но семь тыр я бы мог сэкономить. Впрочем, два ИБП на два компьютера - просто идиллия.

299. Johnny Jr, 25.06.2006 18:35
Вопрос - не будет ли проблем с совместной работой блока питания FSP FX700-GLN с активным PFC, и ИБП APC Smart-UPS SUA2200I ?

300. alexey_public, 05.07.2006 11:52
Delta GPS-450AA-100A - вырубается с APC BK350EI.
Что судя по содержимому ветки вполне логично, заменить БП проблематично, переделать вообще в данный момент невозможно, но зато можно поменять UPS. Может кто посоветует что-то не очень дорогое?

Добавление от 05.07.2006 11:55:

На Smart UPS точно денег не будет, они все под две сотни у нас в Минске.

301. Konstantin Kuzmenko, 06.07.2006 15:02
alexey_public
mustek 1000 usb = $100, 2 батареи 7Ач/12В, весьма цивилизованно собран. Минус - все время шумит пропеллер, а что бы его отключить, надо будет собрать эмулятор пропеллера на 555 таймере

302. Melxior, 06.07.2006 15:16
У меня ИПБ MGE NOVA 600 AVR (на 600VA) нормально работал с БП CODAGEN 300XA (на 300 Вт).
После того как я заменил БП, на CHIEFTEC 450Вт (model: GPS-450AA-101 A ) с APFC, мой ИПБ при переходе на работу от батареи просто сгорел (загорелась лампочка ошибки и из корпуса ИПБ пошел дым). ИПБ мне починят по гарантии, но как я понял из этой темы с моим компом он работать уже не сможет.

Подскажите пожалуйста какой мощности ИПБ выбрать для работы с моим новым БП CHIEFTEC 450Вт (model: GPS-450AA-101 A ), или дело не в мощности и мне надо какой-то особый ИПБ???
И еще такой вопрос: можно ли мой монитор (19" "ЭЛТ) подключить к старому ИПБ (после того как его починят) , а комп одельно к новому???

303. penkov-mm, 07.07.2006 07:30
У меня БП так же GPS-450AA-101A, ИБП - APC Back-UPS ES 525. Вместе не работают. Хотелось бы знать - а будет ли вместе с моим ИБП работать БП GPS-350EB-101A? У него вроде бы PPFC...

304. alexey_public, 07.07.2006 10:53
цитата:
Konstantin Kuzmenko:
alexey_public
mustek 1000 usb = $100, 2 батареи 7Ач/12В, весьма цивилизованно собран. Минус - все время шумит пропеллер, а что бы его отключить, надо будет собрать эмулятор пропеллера на 555 таймере
Это уже интересно, благодарю за информацию, надо будет попробовать.

305. Ksander, 08.07.2006 16:37
smd
Тут кто-то говорил что поставил 2х 1Ом МЛТ ?2Вт паралельно - что точно много, и работало. Надеюсь еще работает.
Ага, мой опыт Тьфу тьфу, работает. Не скажу, что часто отключают электроэнергию, тем самым испытывая надежность подобной самодеятельности, но работает. Что такое "пшик" пленочного резюка, мне известно, и здесь до этого, имхо, далеко (мучил серией вкл/выкл, нагрева нет)

alexsss
исчезнет ли проблема с блоком питания если перепаять как говорилось выше родные проволочные 0,082Ом/3Вт 2шт. последовательно ?
Первое, что я сделал, выкинул из схемы один из этих резисторов. Не помогло. Запаял последовательно. Не помогло. Выкинул обоих, запаял 1Ом МЛТ 2Вт 2шт параллельно -- помогло. Пока что в паре с моим GPS400 BackUPS 400 переход на батарею переносит прекрасно.

Konstantin Kuzmenko
Эх, жаль нету в наличии высоковольтной керамики- зашунтировал бы большой входной электролит
Вижу, не стареешь, Костя. По-прежнему амбициозен
(в раздумьях: откуда бы мне надергать 16В керамички)

penkov-mm
Будет. PPFC же.

306. penkov-mm, 09.07.2006 11:28
Уже взял Chieftec GPS-350BB-101L. Всё нормально работает... А теперь - никто не скажет, чё можно закоротить в моём GPS-450AA-101A, который сейчас просто так валяется без дела, чтобы в нём APFC превратить в PPFC?

307. Ksander, 09.07.2006 16:40
penkov-mm
APFC превратить в PPFC
Можно, но не стоит (ты имел в виду, отключить APFC?) Поведение блока станет непредсказуемым, так как он лишится, по сути, высоковольтного стабилизатора. Если все-таки хочешь заставить работать с UPS -- меняй номинал датчика тока. Наиболее элегантное решение, если уж заходит разговор о доработке паяльником.

308. Siller, 12.07.2006 00:09
Ну чтож господа! Присоединяюсь к счастливым обладателям связки APFC + UPS.

Итак, купил долгожданный корпус Chieftec BH-01 BBSL, с БП GPS-400AA-101 A. Все установил, настроил... Но как только дело дошло до моего ИБП APC BR500I - удивлению моему не было предела... Вспомнил про APFC и оказалось оно!

Как я понял по ветке форума есть 4 варианта лечения это проблемы:
1) Доработка БП и ИБП для совместной работы.
2) Найти "подходящий" не конфликтующий ИБП для данного БП.
3) Найти мощьный ИБП, т.е. более 1000 VA. (этот вариант я попробуй на неделе на 1400 VA Smart APC - напишу, что из этого вышло).
4) Поменять БП на старый, который без APFC.

Может у кого-то есть данный или аналогичный БП - посоветуйти наиболее элегантное решение.

Спасибо!

309. Ksander, 13.07.2006 00:21
Siller
Найти безындукционный проволочный низкоомный резистор на [подобранный номинал]Ом (можно составленный из нескольких впараллель, для надежности) и заменить им 2 родных зеленых сопротивления. Довольно логичное решение, учитывая тот факт, что о покупке несовместимого дивайса ты уже позаботился

310. smd, 13.07.2006 13:10
цитата:
Ksander:
smd
Тут кто-то говорил что поставил 2х 1Ом МЛТ ?2Вт паралельно - что точно много, и работало. Надеюсь еще работает.
Ага, мой опыт Тьфу тьфу, работает. Не скажу, что часто отключают электроэнергию, тем самым испытывая надежность подобной самодеятельности, но работает. Что такое "пшик" пленочного резюка, мне известно, и здесь до этого, имхо, далеко (мучил серией вкл/выкл, нагрева нет)

Как раз о вашем случае и написал, просто не смог найти имя. Помнил что земляк

цитата:
Ksander:
alexsss
исчезнет ли проблема с блоком питания если перепаять как говорилось выше родные проволочные 0,082Ом/3Вт 2шт. последовательно ?
Первое, что я сделал, выкинул из схемы один из этих резисторов. Не помогло. Запаял последовательно. Не помогло. Выкинул обоих, запаял 1Ом МЛТ 2Вт 2шт параллельно -- помогло. Пока что в паре с моим GPS400 BackUPS 400 переход на батарею переносит прекрасно.

Странно. У меня стоит сопротивление на 0.2 Ома (5 по 1 Ом паралельно), и работает абсолютно нормально (правда ИБП APC 500AVR), что не так уж и далеко от 0.164 (2 по 0.082 Ом последовательно).

311. Konstantin Kuzmenko, 15.07.2006 18:22
Ksander, не старею - это в смысле "как дите малое"? Вы мне батенька, льстите,- уже и пузо отрастил, и плешь на башне, а все "не старею"
Подсказываю неистощимый источник емкой низковольтной керамики и прочих погремушек - дохлые материнки и видеокарты. Ходят слухи что тамошнюю керамику можно юзать до напряжений порядка 50-100В, хотя для нее и заявлен номинал 20-25В.

По поводу безъиндуктивных - пофиг. Нет, действительно пофиг, не тот случай. 4шт. KNP в параллель дадут меньшую паразитную индуктивность, чем исходные 2шт. NKNP.
В общем, дерзайте! Особой квалификации для такой замены не надо: выпаяли здоровый электролит, спокойно, с расстановкой заменили резисторы и впаяли электролит назад (с соблюдением полярности, ессно). Удачи!

312. smd, 15.07.2006 21:31
Konstantin Kuzmenko
В общем, дерзайте! Особой квалификации для такой замены не надо: выпаяли здоровый электролит, спокойно, с расстановкой заменили резисторы и впаяли электролит назад (с соблюдением полярности, ессно). Удачи!

Тесно там. Но я электролит не выпаивал, пользовался пинцетом

313. Assssa, 19.07.2006 14:11
Товаристчи, тут небольшая проблема
СОбираюсь брать комп, система будет достаточно мощненькая, плюс в перспективе апгрейд на новые видюхи с директом 10 где как заявлено будет до 300ВТ прожорливость.... но говорят в реале будет 130-150.
Вообщем у меня SmartUPS-750i и хочу приобрести БП в корпус - АТХ 550 W FSP Group FSP550-60PLN (серверный) 24pin
Не будет проблемы при использовании данного БП с ИБП? у него активные PFC? ИЛя брать на 500 ВТ?

Добавление от 19.07.2006 14:25:

кстати в описание на этот БП написано 500 Вт мощность

314. CrazyCYRIX, 19.07.2006 15:00
PFC активный, на полный диапазон напряжений. Подробнее про линейку б/п FSP например, здесь:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16664#03

Учитывая то, что коэффициент мощности у этого блока находится в районе 0,97 и APC smart дает на выходе чистую синусоиду, можно предположить, что мощности ups-а хватит, но будет уже на пределе.

315. Assssa, 19.07.2006 19:52
CrazyCYRIX

Т.е. в системе где будет проц АМ2, два дивид привода, предположительно два винта(сначала один), видюха топовая(в будущем), планшет, клава+мышь и все это подет на УПС вместе с моником+сканером+модемом, должно потянуть с упомянутыми БП и ИБП?
Пусть и на пределе.

316. Konstantin Kuzmenko, 19.07.2006 22:10
Assssa
потянет, все ок. Только это не наш метод. Наш метод - см. выше. Дешевле и лучше. Hint: использование смарт упсов шаг сам по себе сомнительный, а в контексте данной темы.. Ну, ты уже догадался?

317. Assssa, 20.07.2006 12:47
Выходим на финальную прямую Последние апдейт

Процессор -AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000 AM2 BOX
Видео - SVGA 256Mb <PCI-E> DDR Sapphire <ATI RADEON X1800XT> (RTL) +DualDVI+TV In/Out (в будущем апгрейд до новой
директ 10)
Оператива - 2xDIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5/1G) DDR-II
Мать - NForce 570 Ultra 2000Mhz (sAM2) ASUS M2N-E Green
Винт - 320Gb Seagate Barracuda 7200.10 (ST3320620AS), 7200 об/м, SATApower, кэш 16Мб, SATA-II
320Gb WD Caviar SE (WD3200KS), 7200 об/м, кэш 16Мб, SATA-II
Корпус - Thermaltake Kandalf AL

+DVD-RW Plextor PX-716A
+DVD-R Plextor PX-116A
+Wacom A6

Вот что мне сказали в службе поддержки ИБП, систему будущую я им описал:
"у источника SUA750I максимальная мощность подключаемой нагрузки 500Вт следует уточнить, какое будет суммарное потребление вашей системы сканер в принципе не рекомендуется подключать на батарейную поддержку, т.к.
устройство имеет пиковый ток при разогреве и к тому же не является критичным к потери питания по поводу Active PFC- проблема иногда возникает при подключении подобных БП к источникам серии Back-UPS, которые на выходе при работе от батарей выдают ступенчатое напряжение. со Смартами такого нет, т.к. на выходе чистая синусоида в общем система будет "дружить" с ИБП, но следует уточнить по мощности - понятно, что потребление не будет достигать своего максимума 550Вт, но возможно потребуется монитор запитать отдельно"

Как я понял мне все же стоит выбирать максимум 500 Вт БП либо 550ВТ при отключинии моника от смарта.

Соответственно люди скажите что в конце концеов лучше из списка у меня уже анализатор полетел после всех этих особенностей с PFC и т.д.?
Вот полный список они все версии АТХ 2.0
ATX Thermaltake 500W (W0093RE) Black, Active PFC,12cm Fan
ATX Thermaltake <W0093RE> TR2 500W (24+6+4пин) w/o Active PFC
ATX Thermaltake 500W (W0057RE) Black, Active PFC,12cm Fan, 24p/20p+4p/6
АТХ 500 W FSP Group Optima Pro (OPS500-60HLN) BOX, PFCP 2.03 CE

Думаю не стоит переплачивать на 550 ватник если смысла нет так как УПС максимум 500 Вт держит.
Что скажете?

Добавление от 20.07.2006 19:30:

И после того как отослал им описание системы полное:

цитата (Support APC):

в принципе все верно
из практики, если номинал БП допустим 500Вт - это не значит, что потребление будет именно такое чаще всего загрузка где-то на 50-60% , т.е. примерно 250-300Вт скорее всего будет и запас для питания монитора

например, для видео GeForce 7950GX2 - потребление 140-170Вт (мощнее пока, кажется, ничего нет)

думаю, что сам комьютер даже в пике не перемахнет за отметку потребления 400Вт можности в 500Вт хватит исходя из практики уже определите, можно ли монитор тоже запитать от ИБП

318. Ksander, 21.07.2006 05:11
Konstantin Kuzmenko
не старею - это в смысле "как дите малое"?
В смысле, идей у тебя в голове -- ого! Ищут выхода
Кстати, pass: FIDO, 3 years ago.

Спасибо, конечно, за совет, но если такой практический опыт, что бывает, если на 6.3В керамику прут, к примеру, 12В? Ее рвёт или в КЗ превращается?

Assssa
Что скажете?
Ну, раз ты заручился поддержкой самой APC, можешь брать любой. Только не забудь взять у них расписку Спроси в местной "FAQ: блоки питания от FSP Group/Fortron" про OPS500-60HLN. Термалтеки были обзрены в последней статье О.А. с Ф-Центра. Загляни, если так уж хочешь "родной" БП к корпусу, но я бы не советовал.

319. Assssa, 21.07.2006 10:49
Ksander
НУ я щас выбираю между
TX Thermaltake 500W (W0093RE) Black, Active PFC,12cm Fan
АТХ 500 W FSP Group Optima Pro (OPS500-60HLN) BOX, PFCP 2.03 CE

В том обзоре как раз w0093 вроде не ругают

320. Server, 21.07.2006 10:50
Напишу точно работоспособный конфиг - PowerMaster RealPower 550 + PowerMan RealSmart 1000. Уже пережил этот конфиг несколько отрубаний питания. Все ОК. Нагружен упс на 40-50%.

Кстати, монитор - 20" ViewSonic VP201b с 70Вт нормально живет...

Сам боялся когда покупал, почему Smart и взял... Но все ОК!

321. nathos, 23.07.2006 23:08
Имеется ИБП SVEN Power Smart 1000VA. Подбираю как можно более тихий БП, способный нормально работать с данным упсом. На данный момент максимальная нагрузка планируется ~300Вт (A64 3200+, 7600GT, разгон), но БП хочется взять с расчётом на дальнейший апгрейд. Сверху мощность огрничена упсом (700Вт), на котором сидят 19" ЭЛТ монитор, акустика и ещё немного всякой мелочи. Т.е. БП на 550Вт будет заглаза, хотя не исключается вариант 600Вт, если он будет меньше греться.

Рассматриваются модели только от FSP (как Retail, так и OEM):

PPFC:
1. FSP BlueStorm AX500-A

APFC (176...265 В):
2. FSPxxx-60HLN (Optima Pro OPS500-60HLN)

APFC (90...265 В):
3. FSPxxx-60GLN (Zalman ZM460-APS)
4. FSPxxx-80GLN (Epsilon FX600-GLN, Optima Pro OPS550/600-80GLN)

Вариант 1 изначально был приоритетным, но по мере ознакомления с обзорами стало ясно, что регулятор оборотов в серии THN нелинейный, причём если в FSP Optima обороты начинают меняться при нагрузке >200Вт, то в данном аппарате они увеличиваются с каждым ваттом, выходя на максимум практически при нагрузке 300Вт. Увы, но слушать жужжалку 2500RPM/38дБ как-то не особо хочется. Удивительно, но AX500-A наиболее часто советуют в форумах как самый лучший/тихий.

Сейчас я склоняюсь к 3му варианту из-за хорошей комплектации и тихого вентиля, но остаются сомнения в работоспособности серии GLN с упсами.

Если кто-нибудь пробовал указанные связки, или хотя бы видел/слышал про безглючность вышеперечисленных источников с какими-либо бесперебойниками - откликнитесь же!

А исход такой - если с полновольтажными GLN проблем нет, то буду выбирать между 3 и 4. Если же есть, то придётся присмотреться к 2. А если и этот вариант не заработает - что ж, судьба мне мучиться с 1 из-за шума.

322. kr379, 24.07.2006 07:52
nathos
Имеется ИБП SVEN Power Smart 1000VA.---... а к нему компиков из инфы с бп на
250+200+100+250+200+50Вт, да моников иногда до 4-х шт, а загрузку более 60-70% почемуто и не показывает однако????

323. nathos, 24.07.2006 11:49
kr379
Однако мне не нужен жужжащий БП для офисного компа, их и так есть у меня целых 2 штуки. А нужен максимально тихий и достаточно мощный для домашнего. Чтобы спать не мешал. Чтобы не завывал при запуске какой-нибудь игрушки. Чтобы не спалил ничего ненароком. А такие сейчас есть только с APFC.

Собственно, я бы не задавал здесь эти вопросы, если бы мой домашний комп был сейчас жив. Но он издох, будучи запитанным от инвиновского якобы 350-ваттника, стоя за упсом. Причём и упс, и бп остались живы. Но поставить этот питальник я уже не рискну (хоть точно и не известно, из-за чего выгорел комп), как и любой другой из вами перечисленных. Мне, знаете, не охота ещё раз комп восстанавливать. И так на 700$ встрял.

324. kr379, 25.07.2006 00:20
nathos
А такие сейчас есть только с APFC.---...ой, кто сказал, и почему тока с APFC?

325. nathos, 25.07.2006 21:13
kr379:
---...ой, кто сказал, и почему тока с APFC?
Олег Артамонов в своих обзорах БП. Потому что вся новая линейка FSP (HL, GL) идёт с APFC.

326. kr379, 25.07.2006 23:51
nathos
вся новая линейка FSP (HL, GL) идёт с APFC.---...сочуствую...

327. mendoza, 28.07.2006 18:18
Здравствуйте, есть компьютер со злополучным БП GPS-450AA-100A.
Собираюсь купить новый ИБП, и подключить к нему оба домашних компьютера.
Оба компьютера достаточно мощные (Аthlon XP 3200+, 2GB, GeForce6800, 3 HDD SATA; Athlon64 X2 4800+, 2Gb, GeForce7900GT, 5 HDD SATA ). Во втором компьютере (с AthlonXP) ПБ с переключателем выбора напряжения, и я так понимаю проблема не грозит.
Основываясь на предыдущем опыте решено было брать APC Smart-UPS 1500 (SUA1500I).

Читая эту ветку нашел некие слова о том, что на APC Smart-UPS проблем не возникает.
Есть примеры совместной работы вышеуказанных БП И ИБП? Ну или выскажите какие-нибудь мысли по поводу возможный проблем.

328. Aster!x, 31.07.2006 04:26
VoodooSV
Получается, если я прикуплю себе ИБП (смотрел в сторону APC Back-UPS RS 800VA) к своему компу с БП Chieftec PC-420-302-DF with APFC (AC input: 115V - 240V), у меня могут возникнуть проблемы с их совместной работой?!

у моего CHIEFTEC HPC-420-302DF ATX12V2.0(диапазон 100-240V 8A) проблем с APC Back-UPS cs500 не возникает,
чего не скажешь о свежекупленном с корпусом БП Delta GPS-450AA-101A

329. Konstantin Kuzmenko, 06.08.2006 20:37
Ksander, чего за "pass" такой? А в фидо я с 1997, правда счас из-за переезда на ADSL и культивированой лени (лень ip-мейлер сконфигурить) появляюсь там все реже и реже.
На мой взгляд керамика гораздо чаще в кз уходит, ну, это из тех случаев, что непосредственно мне попадались. Да, собсно, это- то и понятно- ну ушла она в обрыв, и что?- ведь можешь и не заметить Вполне вероятно, что на твоей/моей/другой материнке в данный момент несколько десятков керамических конденсаторов сидят в обрыве... и что?...

Aster!x, обсуждаемая дельта все же получше упомянутого тобой сиртека. Ну, да, требует вложений на полбакса - жалко, что ли?

330. Aster!x, 07.08.2006 12:57
Konstantin Kuzmenko
Ну, да, требует вложений на полбакса - жалко, что ли?

с этого места поподробнее, каких вложений? я что-то нигде не встречал каких-либо схем
доработки этой Дельты

331. Stasss, 09.08.2006 01:40
Для сомневающихся...

Взял PowerMan Smart 1500VA
отлично работает с проблемным БП Delta 450Watt+19''ЖК+телефон, сканер, лампа и т.д. ...
пока еще время работы он ИБП не засекал.
Винтелятор есть - работает все время:
в режиме от сети еле слышно (с включенным компом не слышно совсем)
в полной тишине ночью - еле-еле шуршит.

в общем "Я доволен!"

до этого брал на пробу PowerMan Back Pro 1000VA - у меня он НЕ работал,
как и следовало ожидать.

Добавление от 09.08.2006 01:44:

cорри за вЕнтИлятор...

Добавление от 09.08.2006 01:46:

пока еще время работы от ИБП не засекал.

332. Compman, 12.08.2006 18:12
Добрый вечер.
Читать полностью тему нету времени, да и поиском не нашел. Так что спрошу.
На данный момент блок питания Zalman ZM400B-APS у него APFC. В ближайшее время хочу приобрести ИБП фирмы APC а именно APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Не будет ли несовместимости ? Если была похожая тема, то киньте линк.
Спасибо

333. aleksios, 17.08.2006 22:10
FSP Optima Pro 550W APFC FULL RANGE + Sven Smart 700VA = проблем нет. Загрузка в простое 45%, с нагрузкой 70.

334. sergage, 18.08.2006 04:43
Стоит APC Smart-UPS 750VA, нужно менять БП как минимум на 600W-овый? Все модели с APFC....Zalman, Fortron, ThermalTake, Enermax, OCZ. Что же делать ?

335. Вельд, 18.08.2006 08:02
2 Соmpmаn. Zаlman ZM-400В-АРS & АРС Smart 1500 VA - будут работать. Имхо, и 1000ка хватит (через поиск посмотрИте...здесь или на www.overclockers.ru )

Добавление от 18.08.2006 08:16:

2 sergage. Что делать ? Менять БП. С точки зрения совместимости с ИБП - FSP Optima Pro...Или Энермакс...Или Залман...А вообще - поискать надо...Здесь или в других темах/форумах.

336. sergage, 18.08.2006 18:48
На мой вопрос на счет совместимых БП APC ответили так:

"Thank you for your question to APC.

Unfortunately I am not in the position to give you any information
about 3rd party products.
We only can talk about in general.

PSUs with APFC requires pure sine wave to operate well. All of our Back
UPS has stepped sine wave, and the situation is the same with smaller
Smart UPSs below 700VA, so we do not recommend to use Back UPS with
APFC.

All the Smart UPS above 700VA has pure sine wave so, they should work
fine with APFC.

Anyway until this time I only recognized problems with only one series
from one PSU vendor.

So you can use bigger Smart UPS than 700VA with no problem with APFC
PSUs.

The best choice for any PSU or for any application is Smart UPS online,
SURT family, like:
SURT1000XLI
http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.…e_sku=surt1000xli
This
has regenerated sine wave all the time, without transfer time."


Напомню что у меня 750VA. Т.е. если верить APC то с моим ИБП и БП с APFC не будет никаких проблем (т.к. APFC требует чистую синусоидальную волну, а мой 750VA именно такую и дает )!?!

337. ВовГан, 19.08.2006 01:59
бла-бла....
у меня древний UPS Fiskars на 185 реальных Ватт, с прямоугольником или ещё чем на выходе (точно не синус), тянет некоторое время 430W БП Sharkoon (APFC) с ненагруженным на полную системником, сколько точно - замерять не хватило духу но точно больше минуты (раньше на 2400+ семпроне и 2 дисках и 1 Гб памяти с нагрузкой проца 60% держал 20 минут в 2D - просмотр кина). Напрягает только гул транса в БП и транса в UPS - аля сварочники, второй UPS подобной конструкции но другого производителя и на мощность в 300 реальных Вт ведёт себя аналогично (только там AVR и транс дико греется даже при работе от сети если нагрузка близка к максимальной, а напряжение у нас по жизни 245). Я в общем то не экстремал, но покупать APC Smart UPS для секундных провалов напряжения 1-2 раза в месяц я не герой, честно.

Добавление от 19.08.2006 14:37:

Ашипко вышло... Fiskars на 175 Вт, а второй упсник при переходе вызывает срабатывание защиты в БП :-/ (из-за AVR судя по всему)

338. Aster!x, 19.08.2006 19:24
интересно почему народ предпочитает писать письма чифтеку или apc'овцам, но никто не попробовал
написать Delt'овцам?

339. sergage, 20.08.2006 00:36
Купил OCZ GameXStream 600W, установил. Включил 3DMark 06, нагрузка на UPS повысилась от 2/5 до 3/5. Выдернул UPS из розетки, комп НЕ выключился. Это что означает?

А как еще можно протестировать UPS на проблемы с APFC БП?

Добавление от 20.08.2006 00:37:

Кстати шум резко упал.

340. Вельд, 20.08.2006 02:55
2 Sеrgаge. Что это означает ? Это означает - test OK.Как еще потестить ? Ну,можно найти латр, понизить/повысить напряжение на входе(чтобы АVR заработало ) и рубануть сеть

341. ВовГан, 20.08.2006 21:22
sergage
Шум чего упал?

342. Вельд, 20.08.2006 23:08
Я полагаю,ВовГан, что шум от БП упал...Человек поменял БП

343. ВовГан, 24.08.2006 21:10
Кто нибудь в курсе как у Powercom с AVR (IMD-1000AP USB, BNT серия и тп) с переключением на батареи в момент работы его (AVR) под нагрузкой?

344. Вельд, 25.08.2006 09:02
ВовГан, у меня всё ОК при тех условиях, что Вы привели

Добавление от 25.08.2006 09:06:

Забыл сказать - модель ИБП в инфо

345. ВовГан, 25.08.2006 18:38
Спасибо. Вот ещё бы точно знать что на БП классом и мощностью повыше и с APFC проблем с ними не будет... нету к сожалению возможности манибека для того чтобы провести "эксперимент"
Сейчас имеем ситуацию когда UPS (energy protector 500) на реальных 250 Вт фирмы Trust (процессор моторолла, сборка отвратная, части деталей просто нет), при работающем AVR и отключении сети - сам продолжает работать, а БП уходит в защиту из-за кратковременного импульса судя по всему). Если AVR не работает, переход на батареи проходит без проблем, можно конечно отключить AVR но не стоит по моему игра свеч, потому что UPS всё равно мелковат по мощности чтоб тянуть всё что я хочу

Добавление от 25.08.2006 20:48:

да забыл сказать что нагрузка это системник в инфо без монитора, ничем особенным не занятый.

346. r.aleks, 01.09.2006 10:45
Здравствуйте!
PSU - Delta GPS-450AA-100 (широкодиапазонный)
UPS - Powercom BNT-500
Rдт в PSU - .082||.082
Симптомы все те же.

-----------------------------------------------
Сообщение Nikolay_Po #45
Решение:
...
8. Ставим новый резистор [...]
10. Подключаем БП к ИБП. Наслаждаемся результатом и говорим Nikolay_Po спасибо.
11. Результат комментируем здесь.
------------------------------------------------

Единственное отступление, новый резистор подбирал, ориентируясь на невыключение компа под загрузкой (CPUBurn + VirtualDub) с НЕСКОЛЬКИХ РАЗ (с первого раза прокатывало и на меньших сопротивлениях). Начал увеличивать - .082, .082*2, .15, .22, .33 - на последнем переход на UPS стал устойчивым без отключения последней. Посмотрел напряжение на резисторе - около .8В. Форма - похожая на треугольную, но не более того - старый осциллоскоп. Итого, пусть не .8, а 1В - 2/.33 = 3Вт на резисторе. Рез - разрывной керамический 5-ваттный.
Наслаждаюсь результатом и говорю Nikolay_Po БОЛЬШОЕ спасибо!!!

З.Ы.
Единственное, что хочу спросить - может все же в этой ситуации (нормальная работа при стабильном напряжении и редкие кратковременные периоды перегрузок в моменты переключения на UPS) не увеличивать датчик тока, а подрегулировать делитель на входе PKLMT?
Насколько я понял из pdf к ucc3818, ограничение тока начнется при 0В на данном входе?

347. Вельд, 01.09.2006 16:44
r.аlеks, какой номинал новых резисторов ? 0,33 Ом ?

348. r.aleks, 01.09.2006 19:01
#347
Да

349. V2200, 04.09.2006 20:34
Похоже производителей ИБП забыли предупредить о APFC в блоках питания.
Имею такуюже проблему совместимости БП Thermaltake W0006R (360Вт) и ИБП NeuHaus Smart Line 700 . Может по моему блоку питания подскажите, где чего перепаять? Или может есть другое решение этой проблемы без переделки БП и замены ИБП на более мощный?

350. ВовГан, 05.09.2006 19:47
Что подключено на UPS? Если только системник, то для начала неплохо бы проверить сам UPS на другой нагрузке, например лампах накаливания, если UPS проблем с другой нагрузкой не имеет, то надо посмотреть на каком контроллере собран БП и написать сюда, в надежде что "отцы" помогут Вообще то если твой термалтейк имеет сзади переключатель 110/230, или надпись 230 only тогда тебе явно не сюда... Тем более, что глянув по сайтам я понял так что никакого APFC на этом блоке нет

351. V2200, 06.09.2006 13:37
На ИБП весит всё, даже модем Но если отключить, например, монитор, то я не представляю как можно в слепую завершить корректно работу
Дело в том, что такая проблема возникает не каждый раз, а когда как. Когда нормально переключится на батарейку, а когда с диким треском начинает играться с БП (то включит, то выключит).
Марку контроллера попробую узнать. Блок именно с APFC. Переключателей и написей взади нет.
Кое-что удалось найти по нему в сети
http://www.thermaltake.com/purepower/w00067.htm

add:
Если я правильно определился с местонахождением контроллера, то это UCC3818N. Диапазон входных напряжений блока - 100-240В.

352. r.aleks, 06.09.2006 23:42
V2200, вы вообще тему читали? Все уже разжевано для данной микрухи, я - и то сделал.

353. Alex G, 07.09.2006 22:05
V2200
Но если отключить, например, монитор, то я не представляю как можно в слепую завершить корректно работу

Элементарно. Разрешаем спящий режим и при погасании монитора нажимаем на клавиатуре кнопку засыпания. Давно этим пользуюсь.

354. V2200, 08.09.2006 00:35
r.aleks
только первые 3 и последние 2 страницы. Ок, поищу

Alex G
Хм... тоже выход. Хотя знаю человека, который находясь в "окошках" по памяти из меню пуск это делает, с клавиатуры. Ну а если в игре, например, тоже нормально в сон уйдёт?

355. dimique, 09.09.2006 08:11
FSP Optima Pro 550W APFC + APC BE550-RS уживутся при реальной нагрузке не более 300Вт (системник + монитор)?

356. puts, 13.09.2006 13:41
Здравствуйте!

От прочтение этой, и иных, тем, о сабже, уже крыша едет

У меня такой вопрос:

Было - Delta GPS-300-AB-100L, при пропадании питания, ИБП держал комп. (там, кстати, если не ошибаюсь, passive PFC)
Стало - Chieftec GPS-400AA-101A (производитель, как я понимаю, та же Delta). При пропадании питания комп просто вырубается.
ИБП - UPS Powerman Back Pro Plus 500VA

Остальная конфигурация не изменялась.

Заранее, спасибо.

С чем это связано и можно ли разрешить данную проблему ? (например, покупкой нового ИБП)

357. r.aleks, 13.09.2006 13:51
puts, dimique
Господа, вдумчиво прочтите тему с первой страницы, уверяю, найдете ответы на все ваши вопросы по сабжу.

358. puts, 13.09.2006 13:58
r.aleks

>Q: У меня "проблемный" блок питания и UPS, поменять блок питания нет возможности. Есть ли способы решения?
>A: Да, в некоторых случаях возможна доработка таких БП для совместной работы с UPS. Обсуждение ведется в этой ветке конференции.

Это единственное решение ?

359. CrazyCYRIX, 13.09.2006 14:11
dimique
Не уживутся.

puts
Если неохота лезть в б/п и перепаивать детальки, то замена ибп на модель с чистой синусоидой на выходе (например, APC Smart, Ippon Smart Protect Pro (но не Smart Power Pro - там апроксимация синусоиды), Ippon Smart Winner Pro) решит проблему. Ну и мощность не надо "под обрез" брать - запас он тут лишним не будет (я-бы смотрел на модели от 1000VA). Если гарантия на б/п пофиг и хочется повозиться - велкам в начало темы и читать вдумчиво и внимательно.

360. v7700, 13.09.2006 14:16
puts
Это единственное решение ?

Нет, можно купить ИБП с синусоидой на выходе. Это почти наверняка решит вашу проблему. Но окончательный ответ вы получите только после проверки работоспособности конкретной связки БП - ИБП.

361. puts, 13.09.2006 14:21
CrazyCYRIX

вы адресатов перепутали ?

CrazyCYRIX, v7700

Спасибо за пояснение. Странно что этого нет в первом посте, тогда бы я не уточнял.

362. r.aleks, 13.09.2006 14:29
Сторонники "синусоидальности", объясните мне, пожалуйста, какое имеет значение форма напряжения, когда причина - кратковременная токовая перегрузка UPS-ки блоком APFC при переходе на батареи?

363. CrazyCYRIX, 13.09.2006 15:01
puts
Ну, да, перепутал. Не там Ctrl+C -> Ctrl+V сделал. Уже исправил.


r.aleks
Вот из-за несинусоидальности и получается эта перегрузка (APFC "не понимает", что на входе кроме синусоиды может быть что-то еще и пытается взять с UPS-ки сильно больше того, что она может дать, "думая", что просто очень сильно просело напряжение). С синусоидой такого не происходит. Подробнее было в этой-же теме.

364. r.aleks, 13.09.2006 15:48
CrazyCYRIX
У меня из прочтения темы сложилось другое впечатление.
От себя добавлю, APFC абсолютно безразлична форма входного напряжения при переходе UPS-а на батареи, поскольку там вообще нет никакого напряжения. И при последующем запуске UPS-а хоть с формой "Зю" он (UPS) уже имеет на выходе КЗ от PSU (грубо говоря).
Лично я бы не рискнул советовать заменять человеку UPS на втрое мощную "синусную", "почти наверняка" просто более мощная решит проблему, а ещё лучше твикнуть PSU.

365. nathos, 13.09.2006 16:17
CrazyCYRIX
Вдумчиво читаем пояснение (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34) . Проблема возникает на этапе переключения UPS на батареи, когда на выходе 0. Время переключения может доходить до нескольких десятков мс (у свенов, например). Постоянная времени PFC - 150мс (за это время PFC постепенно, не скачком изменяет Rэкв с максимального до минимального). Очевидно, что PFC не успеет снизить Rэкв до минимального значения, но может успеть до такого, при котором ток превысит порог срабатывания защиты UPS или самого PFC. До появления синусоиды (или аппроксимации) на выходе UPS, собственно, дело вообще может не дойти. Это раз.

Два - мне встречались сообщения (и на этом форуме в т. ч.), о проблемах UPS с синусоидой и БП с APFC. Ссылок вот прям так не вспомню - думаю, поиск поможет.

И три - т.к. UPS с синосоидой обычно мощнее собратьев с аппроксимацией, а у более мощных бесперебойников максимально допустимый ток выше, в общей массе как раз складывается впечатление, что UPS с синусоидой менее проблемны.

366. r.aleks, 13.09.2006 16:23
nathos
"И три..." - Мне тоже так кажется.

367. CrazyCYRIX, 13.09.2006 17:00
Читал. При этом читал где-то еще, что сама APC говорит "берите синусоиду и будет вам счастье". Хотя возможно, что они так говорят только из-за того, что их Smart стОит прилично дороже ихнего-же Back...
Тем не менее, сложилось мнение, что синусоида имеет-таки значение (хотя-бы в плане того, что раз не поленились сделать синус на выходе, то и на остальной схеме экономить не стали - в итоге, то-же время перехода на батарею уже не будет слишком большим).

А про мощность - я уже озвучил своё мнение, от какой цифры следует "плясать" - 1000VA и выше (чисто по ощущениям, без расчетов). Ибо, мне, например, совсем неинтересно упражнение "успей вылючить комп за 3 минуты". В идеале хотелось-бы иметь минут 20 для того, чтоб убедиться, что свет отрубили надолго и тогда уже смириться с ситуацией и выключиться. Ну, или на холодный старт без света, чтоб спокойно списать документы на флэшку, или болванку, например...

368. v7700, 13.09.2006 17:07
r.aleks
Лично я бы не рискнул советовать заменять человеку UPS на втрое мощную "синусную", "почти наверняка" просто более мощная решит проблему, а ещё лучше твикнуть PSU.

А я бы рискнул …
Тем более что сталкивался с подобным на практике, когда аналогичная проблема была решена путем замены двух (монитор и сист. блок) APC Back 500 на один APC Smart 1000. И заметьте, уровень нагрузки на ИБП при этом практически не изменился (потр. мощности монитора и сист. блока прим. равны).


nathos
Время переключения может доходить до нескольких десятков мс

У APC Back это время существенно меньше, но проблемы с БП с APFC у них есть.


мне встречались сообщения (и на этом форуме в т. ч.), о проблемах UPS с синусоидой и БП с APFC.

Это скорее исключение, чем правило. И связано, скорее всего, с качеством конкретных ИБП.

369. r.aleks, 14.09.2006 10:33
v7700
Вы по своему правы, но суть проблемы все равно не в форме генерируемого UPS-ом сигнала. Играют другие факторы - время переключения, запас по мощности и т. д. А как быть тем, у кого $ мало?
Конечно, все уже описано выше, за что еще раз выражаю благодарность участникам, но хочется резюмировать со "своей колокольни".
Все широкодиапазонные PSU с APFC (от 90В) не предусматривают работы от UPS-ок или иных стабилизаторов напряжения, иначе зачем такой диапазон? Чем руководствовались производители, известно только им.
Ведь сама-то APFC полезна, но имея большой диапазон потребляемого входного тока для таких PSU (максимум - при минимальном входном напряжении) вылезает проблема перегруза UPS без зверского запаса по потребляемому току (либо с большим временем переключения). А ведь в схеме APFC на UCC3818 можно устранить эту перегрузку несколькими способами. Тогда, конечно на работу от 90В рассчитывать не стоит. Объяснить бы это производителям.
И изначально проблема - В PSU, а не в UPS. А становится практически все наоборот, потому что легче поставить UPS с многократным запасом (либо с меньшим временем переключения, либо вообще непрерывных, а где и все сразу, плюс заветный "синус" ), чем найти подходящий PSU.
Единственное, в чем "синус" может быть лучше аппроксимации (мое предположение) - это более "спокойная" работа UPS-ки, наверное при этом и аккумы работают дольше. Сегодня проверю свою BNT-шку с переделанным по сабжу PSU "на время" и посмотрю форму потребляемого тока.

---
Так что, наверное, надо рассматривать варианты решения:

1. Есть PSU и UPS. Если поменять нельзя ни то, ни другое - однозначно переделывать PSU.
2. То же при апгрейде PSU (если нельзя сразу выбрать "хороший" PSU - что сделать все труднее или можно быть "не в курсе" - как я).
3. А вот при апгрейде UPS и знании данной проблемы а-приори (и при достаточном количестве $ - не мой случай ) можно раскошелиться и взять APC Smart (или другие подобные) "хорошей" мощности. А когда $ мало - опять goto 1.

А если сравнивать с бюджетной стороны, то потеря гарантии на PSU (хотя все можно сделать очень аккуратно; к слову - лично я свой PSU хотел поменять, но фирма самоликвидировалась) все равно дешевле покупки "крутого" UPS-а.

370. CrazyCYRIX, 14.09.2006 11:00
цитата (r.aleks):

Все широкодиапазонные PSU с APFC (от 90В) не предусматривают работы от UPS-ок или иных стабилизаторов напряжения, иначе зачем такой диапазон? Чем руководствовались производители, известно только им.
Здесь, как раз, ИМХО, всё просто - чтобы продавать один и тот-же б/п и в Европе с ее 220в, и в Америке с Японией с их 110в, безо всяких переделок. Ну и заодно чуть сэкономить на переключателе 110/220 и повысить "дуракоустойчивость" оборудования, раз схемотехника позволяет.

371. r.aleks, 14.09.2006 11:10
CrazyCYRIX
На душе сразу стало как-то теплее...

372. Сашун, 14.09.2006 11:28
цитата:
CrazyCYRIX:
цитата (r.aleks):

Все широкодиапазонные PSU с APFC (от 90В) не предусматривают работы от UPS-ок или иных стабилизаторов напряжения, иначе зачем такой диапазон? Чем руководствовались производители, известно только им.
Здесь, как раз, ИМХО, всё просто - чтобы продавать один и тот-же б/п и в Европе с ее 220в, и в Америке с Японией с их 110в, безо всяких переделок. Ну и заодно чуть сэкономить на переключателе 110/220 и повысить "дуракоустойчивость" оборудования, раз схемотехника позволяет.
Явная глупость. Блок с APFC чрезвычайно удобен для обычных пользователей - работает при любых просадках сети - в диапазоне напряжений от 90V до 280V - ему не страшны ни сварочные аппараты соседей, ни компрессоры, ни холодильники с кондиционерами.

А ИБП - ето для банков, диспетчеров, серьезных контор и обладателей лишних денег - обычному пользователю он вообще не нужен - у Вас дома часто вообще отключают электричество?
Что Вам дадут лишние 5 минут питания Вашего компьютера после отключения электричества?

Ясно, что если есть ИБП - то блок с APFC вообще не требуется - нормальное электрообеспечение компьютера берет на себя ИБП.

Но у пользователя же СВЕРБИТ денежку потратить вместо того, чтобы СПОКОЙНО РАЗОБРАТЬСЯ. И вот к компьютеру с 500W блоком питания покупается ИБП на 400W. В который включается лазерный принтер, берущий при включении 1kW.
И сыпятся в конференции вопросы типа "Почему я потратил деньги, а оно не работает?"

А оно - И НЕ ДОЛЖНО. Оно для этого НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО. Об этом написано на ПЕРВОЙ странице темы.
----------

Сосед выставил на неотапливаемую веранду холодильник. И удивляется, почему в нем зимой, в мороз 10-15°C замерзают помидоры и молоко. Объяснения, что холодильник НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для нагрева в нем продуктов соседом не воспринимаются. Он уже и мастера вызывал к етому холодильнику - все равно внутри зимой температура равна наружной - теплее в камере холодильника не становится...

Компьютерный блок питания, оснащенный APFC просто НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы с источниками бесперебойного питания ОБЫЧНОЙ СХЕМОТЕХНИКИ.
Блок питания с APFC - он ПРЕДНАЗНАЧЕН для электросетей со значительными отклонениями напряжения от номинального...

373. CrazyCYRIX, 14.09.2006 11:53
Сашун
В своём посте я глупостей не нашел. Не думаю, что производители компьютерных б/п что-то слышали о просадках напряжения от самодеятельного подключения сварочника и т.д. А, вот, продажи - это другое дело.

Насчет "зачем" - я, например, дома иногда тоже работаю. И мне критична как целостность данных, так и целостность компа (незащищенный б/п при "удачном" стечении обстоятельств может вполне умереть сам и утянуть за собой полкомпа, включая HDD - видел такое лично, не единожды). За счет чего б/п будет обеспечивать электропитание компа, когда электричества нет совсем - для меня загадка, честное слово. А ошибки в выборе и подключении оборудования и вовсе не имеют никакого отношения к необходимости / ненужности UPS в принципе. В конце-концов, у каждого своя дорога, усеянная граблями (c) - ходите по ним, если нравится. Я уже насмотрелся вдоволь на то, как по ним ходят другие.
Последние-же ваши два абзаца (те, что после истории про холодильник), извините, бред. Да, он может работать в таких условиях. Но сделано это было для других целей. И без защиты, хотя-бы, сетевым фильтром, имеет полное право сгореть от импульсного броска напряжения.

374. Aster!x, 14.09.2006 12:21
Сашун
Что Вам дадут лишние 5 минут питания Вашего компьютера после отключения электричества?

гораздо более 5 минут

Не согласен с озвученными причинами проблем.
Мой CHIEFTEC HPC-420-302DF ATX12V2.0(диапазон 100-240V 8A) нормально уживается с APC Back-UPS cs500, вывод - дело не в диапазоне поддерживаемого напряжения питания и не в синусоиде,
а в конкретной схеме активного стабилизатора напряжения, у Дельтовских схемотехников кривые руки - факт

375. Сашун, 14.09.2006 12:29
цитата:
CrazyCYRIX:
незащищенный б/п при "удачном" стечении обстоятельств может вполне умереть сам и утянуть за собой полкомпа, включая HDD - видел такое лично, не единожды

И НИЧЕГО, кроме периодической профилактики блока питания (с измерением его параметров) тут не поможет. Никакой ИБП и никакой фильтр.
Оно просто ВЫСОХ в дежурке блока питания махонький электролитический конденсатор (обычно 47uF/50V). И выдала дежурка на микросхему блока питание не 10-30V, а 45V. И сгорела микросхема. И выдал блок питания по линиям 5V и 12V Вольт до 40 - пока защита не сработает.
И гавкнулись мосфеты и южный мост материнки и мосфеты винчестеров. Хорошо, если память выживет.

Еще раз.
Что дает ИБП ? Он дает возможность при отключении электричества "продлить жизнь" компьютера еще на 5 минут.
Поэтому работу, для которой потеря данных критична, следует выполнять на ноутбуке - в каждый ноутбук встроен ИБП - его аккумулятор, который "держит" нормальное питание бука час-два-три и позволяет нормально работать без внешней электроэнергии.

Всякая задача должна выполняться соответствующими средствами. А "присобачивать" ИБП к компьютеру с APFC - если не глупо, так уж НЕ УМНО - точно!
Ибо, ежели есть ИБП, так от APFC пользы НИКАКОЙ - один вред - неизвестно, сработает ли ИБП при отключении электроэнергии.

376. CrazyCYRIX, 14.09.2006 13:01
Сашун
Мне, даже, интересно будет взглянуть на ноут с 20" матрицей. Меньше - не предлагать - чертить на этом мне будет некомфортно.
И вообще - ноут у меня уже есть (см. инфо), но не для всех задач он годится.

цитата (Сашун):
ежели есть ИБП, так от APFC пользы НИКАКОЙ - один вред - неизвестно, сработает ли ИБП при отключении электроэнерги
Если UPS - online - то для питающей сети никакой (а для инвертера самого UPS-а - разница таки-будет). Но к теме этот случай не относится - в таком случае вообще не существует понятия "переход на работу от батарей" - нагрузка всё время питается от инвертера и пропадание напряжения в сети означает только то, что батареи перестали подзаряжаться.
А если UPS - line-interactive (какие тут и обсуждаются) то разница для питающей сети будет - пока UPS работает от сети, он "прозрачен" и корректировки коэффициента мощности не производит. А чтобы всё сработало - не надо экономить и пытаться подключить 600W б/п к 250VA UPS-у. При грамотном подборе оборудования всё будет работать.

ЗЫ: Буквально, пару минут назад (пока писАл сообщение) пропало напряжение. Секунд на 10-15. UPS сработал (как обычно). Если-бы его не было, мои матюки были-бы слышны в соседнем доме.
И только что опять скакнуло (меньше секунды, но этого хватило-бы). Так что, по крайней мере мне, без UPS-а - никуда. Бывает не постоянно, но редкая неделя проходит без такого.

377. v7700, 14.09.2006 13:03
Сашун
Блок с APFC чрезвычайно удобен для обычных пользователей - работает при любых просадках сети - в диапазоне напряжений от 90V до 280V

Далеко не все БП с APFC рассчитаны на работу в широком диапазоне входного напряжения.


Сашун
А "присобачивать" ИБП к компьютеру с APFC - если не глупо, так уж НЕ УМНО - точно!
Ибо, ежели есть ИБП, так от APFC пользы НИКАКОЙ - один вред - неизвестно, сработает ли ИБП при отключении электроэнергии.


IMO, это самые оригинальные рекомендации по данной теме !
Их следует поместить на первой странице, а тему закрыть !

378. nathos, 14.09.2006 18:04
v7700
Тем более что сталкивался с подобным на практике, когда аналогичная проблема была решена путем замены двух (монитор и сист. блок) APC Back 500 на один APC Smart 1000. И заметьте, уровень нагрузки на ИБП при этом практически не изменился (потр. мощности монитора и сист. блока прим. равны).
Не приходило в голову, что в мониторе PFC либо нет вообще, либо он есть, но с более лояльной UPS настройкой за счёт, например, конденсаторов большей ёмкости? А если учесть то, что среднестатическая электронно-лучевая 19"-шка потребляет около 100Вт, очевидно, что запас по максимальному току для PSU возрос чуть ли не в 2 раза. И думается мне, если бы вместо смарта был поставлен Back тысячник, реультат был бы абсолютно такой же.

Сашун
Что дает ИБП ? Он дает возможность при отключении электричества "продлить жизнь" компьютера еще на 5 минут.
У кого как. Мой вот свен смарт 1000 вполне себе держит домашний комп без нагрузки около часа.

Блок с APFC чрезвычайно удобен для обычных пользователей - работает при любых просадках сети - в диапазоне напряжений от 90V до 280V - ему не страшны ни сварочные аппараты соседей, ни компрессоры, ни холодильники с кондиционерами.
Не все блоки с APFC расчитаны на такое напряжение.

Ясно, что если есть ИБП - то блок с APFC вообще не требуется - нормальное электрообеспечение компьютера берет на себя ИБП.
Если бы всё так просто было... Люди бы покупали БП без APFC. Только вот все питальники от 500Вт чуть ли не поголовно идут с APFC.

379. Вельд, 14.09.2006 21:10
CrazyCYRIX
Буквально, пару минут назад (пока писАл сообщение) пропало напряжение

наиболее распространенный (~ 85% всех случаев) вид сбоя электропитания

380. r.aleks, 15.09.2006 14:09
Что огорчает, все дельные предложения были сделаны на первых страницах (и то через ругань), а последние страницы вообще состоят из препирательств. Йокалэмэне, надо же как то выживать тем, у кого бюджетные UPS-ки и PSU с APFC с нижним напряжением от 90В! Не все могут побежать и купить "хорошую" (будь то просто более мощная или синусная) UPS-у, либо заменить PSU.
А уж рекомендовать всю критичную работу делать на ноуте (а по большому счету - она вся критичная - никто не может гарантировать несброшенных кэшей и т. п., не говоря уже о спокойной душе ) - вообще финиш.
И почему-то забывается, что основное назначение APFC - это именно коррекция этого самого PF, а диапазон питания - "приятная" неожиданность для владельцев UPS-ок. Наоборот при питании PSU-шек с APFC UPS-ка должна работать дольше и лучше. Единственное, где можно поставить знак вопроса - будет ли это выполняться для аппроксимации синуса, для синусных UPS - верно на 100%.
И потом:
Сашун:
"к компьютеру с 500W блоком питания покупается ИБП на 400W. В который включается лазерный принтер, берущий при включении 1kW"
Вообще не в тему.
И кто это здесь же (в теме) экономил и пытался "подключить 600W б/п к 250VA UPS-у"? (CrazyCYRIX)
Лично мне участники первых страниц этой темы очень помогли, огромное им спасибо, а тем, кто изливает эмоции и вообще не в теме, лучше бы изливать их не здесь.
Прошу всех меня извинить, если что не так.

381. v7700, 15.09.2006 15:09
nathos
А если учесть то, что среднестатическая электронно-лучевая 19"-шка потребляет около 100Вт, очевидно, что запас по максимальному току для PSU возрос чуть ли не в 2 раза.

В данном случае потребляемая мощность монитора примерно 130W. Что примерно соответствовало потребляемой мощности системного блока, особенно с учетом того, что «эксперименты» проводились в состоянии покоя системы. Т.ч., нагрузки на (один) ИБП в случаях 2x500 vs 1x1000 были соизмеримыми. Кстати о мониторах, Mitsubishi Diamond Pro 930SB потребляет до 240W.


И думается мне, если бы вместо смарта был поставлен Back тысячник, реультат был бы абсолютно такой же.

А мне думается, что если бы вместо Smart 1000 был Smart 750 («правильных» Smart-ов меньшей мощности у APC на сегодня нет), то проблем с APFC также бы не было. Использование же более мощного Back-а либо вообще не решило бы проблему, либо, решило ценой очень существенного(!) снижения времени работы от батарей.

382. puts, 15.09.2006 16:38
r.aleks, а как было бы хорошо, если бы эти предожения были сведены в первый пост

информация только к размышлению. (надеюсь, кому то, сможет, чем то быть полезной)

Chieftec GPS-400AA-101A + UPS APC Smart SC 620VA. Нагрузка на упс чуть более 50%, при отсутствии питания переходит с вероятностью 80% на батарее, при этом издает дикие звуки) иногда банально вырубается (overload).

383. CrazyCYRIX, 15.09.2006 17:21
r.aleks
цитата:
И кто это здесь же (в теме) экономил и пытался "подключить 600W б/п к 250VA UPS-у"?
Здесь - никто. Я специально "палку перегнул". Это было ответом именно на:
цитата:
к компьютеру с 500W блоком питания покупается ИБП на 400W. В который включается лазерный принтер, берущий при включении 1kW



К слову сказать, модификацию б/п я считаю вполне грамотным решением - просто не все это могут сделать. Я, при необходимости, мог-бы, но уже не буду. Да и потерять гарантию на б/п ценой под (а то и за) сотню баксов... В общем, есть над чем подумать...

384. Сашун, 15.09.2006 17:22
Давайте вместе СПОКОЙНО прочтем эту статью - http://www.3dnews.ru/cooling/modern-powersupply .
По моему мнению, ее автор в основных тезисах прав на 99%. Вот суть первого тезиса:

http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/08/31/25603.jpg

Об отбрасывании "легенды о тяжелом блоке". Это СОВРЕМЕННЫЙ высоконадежный блок питания мощностью СЕМЬСОТ Ватт. Я его взвешивал с выпаянными выходящими проводами - 550 граммов.

А вот второй:
"Несколько слов об Active PFC. Вещь, как говорится, хорошая... До тех пор, пока речь не зайдёт о блоках питания с диапазоном входного напряжения Full Range (90-265В). Сочетание Active PFC + Full Range обуславливает фактически полную невозможность нормальной работы связки блок питания + ИБП (источник бесперебойного питания). Так быть Active PFC в БП, или не быть? Вот в чём вопрос. Вряд ли нам что-то ответит Шекспир. Скорее всего, как минимум, следует вычеркнуть из списка кандидатов на покупку блоки Full Range с APFC всем тем, кто использует ИБП."

385. v7700, 15.09.2006 17:50
puts
UPS APC Smart SC 620VA

SC - это "недо Smart" :
Фактически, у него только управление от Smart-а, а силовая часть – от Back-а. Он не выдает синус при работе от батарей.

386. r.aleks, 15.09.2006 19:55
puts
Это было бы слишком просто
Ну и что вы теперь надумали делать?

Сашун
Уважаемый Сашун, у вас немного неверное понимание данной темы. Здесь не рекомендуются full range apfc psu для работы с "рядовыми" UPS-ами; здесь в конце концов обсуждается не вопрос "быть или не быть", а "что делать" (или, если угодно, "что такое пи#$ец, и как с ним бороться" . Здесь приводятся методы, призванные "подружить" сабжевые psu и ups, пр невозможности заменить их на что-то более подходящее.
Если бы лично я знал о проблеме до покупки full range psu для своей BNT-500, неужели вы думаете, что я бы стал его покупать (а её насиловать перегрузами, а себе портить нервы) ?
---
Редкие вопросы умных людей, прознавших о проблеме до покупки "конфликтующей пары" и спрашивающих здесь: "будет ли psu X работать с ups Y?" смотрятся здесь как дурной тон. .
---
Л.О.
А производителей, выпускающих full range psu (в дополнение к сказанному CrazyCYRIX-ом) можно ещё с другой стороны понять - с одной стороны full range мешает работе ups (и не нужен при её наличии), с другой стороны (на что указывал Сашун) гарантирует работу psu в тяжелых условиях питающего напряжения (хотя вряд ли они планировали обеспечить работу своего изделия в глухой российской деревушке с 160В и ниже и скорее всего больше правды в сказанном CYRIX-ом (110В-е стандарты) ).
--
З.Ы.
Сейчас выдернул вилку из розетки и ещё раз послушал сладкий писк упса, подруженного с мятежным psu...

387. puts, 17.09.2006 00:51
r.aleks

Это было бы слишком просто
Ну и что вы теперь надумали делать?


Зато удобно, и вопросов странных было бы меньше. Впрочем, я уже повторяюсь

В общем, обменяли мне 620-й.
Взял Powerman Real Smart 1500, при нормальной работе 35-37 %, 38 % при отключении питания.
Вот это сообщение пишу при отсутствии питания. Кроме того, не шумит как APC (в штатном режиме питания от батарей, пробовал на него запитать 300W, c passive PFC, выше писал, что за БП).

Доволен

ps. да, 750 APC тоже работал нормально, но неохота переплачивать
pss. чуть не забыл, всем спасибо.

да, psss.

Сашун

Да, часто отключают, до минуты доходит. раздражает. Опять же загружаться, терять время, работу, контакты которые были онлайн.
Кроме того, больше неохота возить в сервис монитор, скажем. (который задымился после "скачка" (или что там было, я не знаю, но свет мигнул, я не специалист в данном вопросе)).

388. Sergey[Power User], 18.09.2006 19:06
цитата:
Он дает возможность при отключении электричества "продлить жизнь" компьютера еще на 5 минут.
Ну, не 5... у меня в "крейсерском" режиме UPS тянет более 20 минут (реально больше, сколько - хз, до нуля не высаживал никогда) - итого у меня система работает 15 минут, потом начинается шатдаун который еще до 5 минут UPS ожидает.Отключение на более долгий срок электричества это уже заметное ЧП: в доме плиты электрические, а жрать то народу захочется, ага?

Чаще всего по статистике за 2 года питалово или слетает на 1...5 секунд (чего порой достаточно для ребута компа) или на несколько минут.Отключение более чем на 10 минут было 3 раза, 2 из которых осилили на UPS-е.Одно было часа на 4 - такое и ноут не любой осилит, да и ноут это круто, а сетевое оборудование (ADSL роутер, wi-fi роутер) то кто будет кормить??UPS их питает ессно.

P.S. кстати, для восстановления исторической справедливости хочу сказать что эксперименты показали что глюк с отключением того PowerCom 800VA про который я писал, практически пропал при переполюсовке вилки

389. Сашун, 18.09.2006 21:57
цитата:
Sergey[Power User]:у меня в "крейсерском" режиме UPS тянет более 20 минут ...

Допустим, что компьютер потребляет 250W и монитор 150W. Всего 400W.
Для питания компьютера в течение 20 минут (это 1/3 часа) потребуется 0,4 * 1/3 = 0,13 квт*ч электроэнергии.

Если полная емкость аккумулятора ИБП 12А*ч (при напряжении аккумулятора 12V), то в нем запасено энергии 12*12=0,144 квт*ч.
С учетом КПД ИБП = 0,8, КПД БП = 0,7 и коэффициента использования аккумулятора 0,8, на выходе БП можно получить 0,144*0,8*0,7*0,8=0,065 квт*ч.
Это - в два раза меньше нужного.
Следовательно, либо у Вас новый аккумулятор большей вдвое емкости, либо компьютер с монитором потребляют на 400W, а всего 200W.

Указанная мной величина - "...дает возможность при отключении электричества "продлить жизнь" компьютера еще на 5 минут." относится к компьютерам реально потребляющим 400-500W и ИБП с "двух- трехгодовалыми аккумуляторами с первоначальной емкостью 12А*ч, когда они были новыми ))).

390. Assssa, 20.09.2006 15:04
Чуваки, выбирал я в данной ветку себе БП уже, выбрал FSP Group Optima Pro, но проблема в том что млин нет их уже давно и незнают когда будут, предлагают вместо него вот етнтот: 520W Favorite/PowerMan PRO. Брать?
У меня еще ИБП SMART APC -750W.
Нужен быстрый совет, так как заказ оформлять надо в течение дня двух.

391. nathos, 21.09.2006 23:21
цитата:
Assssa:
Чуваки, выбирал я в данной ветку себе БП уже, выбрал FSP Group Optima Pro, но проблема в том что млин нет их уже давно и незнают когда будут, предлагают вместо него вот етнтот: 520W Favorite/PowerMan PRO. Брать?
У меня еще ИБП SMART APC -750W.
Если этот PowerMan с APFC, то не брать. Но, в любом случае, лучше ищи FSP Epsilon, FSP Optima Pro, Zalman 460APS - это всё FSP серий GLN/HLN.

392. Sergey[Power User], 10.10.2006 20:32
Сашун
цитата:
Это - в два раза меньше нужного.
Ты конечно, молодец в жонглировании цифрами, но вот только мне то как обладателю упомянутого UPS таки виднее сколько он тянет мою машину.Почему цифры у меня другие?Вот некоторые вещи которые ты не учел:
1) В упомянутом мной PowerCom как раз две батареи, по 12V 7A, если я ничего не путаю.Да, этот UPS не самый легенький, тут на выбор уж - или мало весит или долго работает, tradeoff очевидный - чем больше "батарейка" тем больше оно весит
2) Во вторых, у меня например, LCD монитор (ты много видел LCD жрущих 150 ватт?)
3) И компьютер у меня далеко не всегда молотит на полную, а поедание им в почти холостом режиме (например веб-браузинг) 250W - это еще проверить надо.Возможно что меньше.
4) Правда, у меня UPS кормит сетевое оборудование еще (2 небольших роутера и диалапный модем).Но это не сильно много.Не прикольно остаться без сети, ага?

Кстати от 5-минутного UPS тоже есть какая-то польза.Корректный шатдаун может быть и hibernbate-ом, 5 минут для него явно хватит чтобы слить RAM на диск.После этого рестор при восстановлении питания будет прямо в сохраненное состояние системы.А вот если питание слетело без UPS, тут никакого выбора нет.Только рестарт + некоторые файлы в принципе могут быть утеряны\подпорчены\не сохранены.Кардинально больше геморроя получается.

393. Igor_kov, 10.10.2006 22:19
Имею БП Hiper-4B580 (APFC, сзади написано: 190-230V ). Вчера заказал ИБП Powercom IMD-625AP. Не сочтите за трудность ответить - на сколько велик шанс, что эта связка не будет работать? Заранее спасибо.

394. r.aleks, 10.10.2006 22:22
будет

395. Igor_kov, 11.10.2006 00:09
Очень хочется в это верить. Привезут - отпишусь.

396. Finar, 14.10.2006 19:14
Господа, прошу помощи!
В среду в результате скачка напряжения у меня сгорел БП в компьютере №1 из инфо. Т.к. на нем была срочная работа, в четверг я ломанулся за заменой, и купил Termaltake Purepower TWV 500W (http://www.thermaltake.com/product/Power/PurePower/w0057-01/w0057-01.asp) c этой хренью - APFC. Заодно прикупил и UPS - APC Back-Ups RS 1000VA. Разумеется, о возможной несовместимости я вспешке не подумал (да и вообще не мог подумать, о такой засаде).
Теперь имеется: 1) сист. блок - PIV 3.06@3.33, 2x1024 RAM, 2xDVDRW, 4xHDD 7200, Radeon9800 pro, +3-4 PCI платы и 6-7 кулеров.
2) Два монитора 19" и 21" мощностью ватт на 250 суммарно.
3) Эта самая UPS в нераспакованном виде.

Какова вероятность, что эта UPS заработает с данным конфигом в теме проскакивала инфа, что если запас мощности в 2 раза больше требуемой, то все будет работать., или с с этим конфигом минус один монитор?
Есть ли смысл ее распаковывать для проведения такого теста, или лучше сразу перепродать в запакованном виде?

Спасибо!

p.s.
и еще вопрос вдогонку: нужен ли вообще UPS для такого блока питания (в плане защиты компа от скачков напряжения, внезапных отключений питания)?

397. Сашун, 14.10.2006 19:41
Сдай UPS обратно в магазин. Домашнему компьютеру он вообще не нужен, а с таким БП - тем более.

398. Finar, 14.10.2006 20:02
Сашун
Обратно в магазин невозможно, ибо магазин это - Sunrise Pro, и сдать туда чего бы то ни было не реально даже с КПП.

399. CrazyCYRIX, 15.10.2006 02:15
Finar
Даже если эта связка и заработает, инвертер UPS-а будет в неоптимальном режиме работать и батареи сажать будет в несколько раз быстрее, чем мог-бы при нормальной работе. Если имеешь такую возможность, возьми UPS с синусом на выходе, а этот продай.

Сашун
Хватит уже давать вредные советы про ненужность UPS-а и про волшебные свойства БП с APFC. В БП с APFC, также как и в обычном, нет никакой защиты от бросков напряжения. В UPS-е - есть. Конечно, эту защиту вполне обеспечивает сетевой фильтр, который гораздо дешевле, чем UPS, но от пропадания напряжения он, опять-же, никак не защитит.
И ещё про "домашний" комп. Вчитайся сюда:
цитата (Finar):
Т.к. на нем была срочная работа
Ни о чём не говорит? По-моему, раз человек на этом компе работает, то UPS компу просто необходим - одно дело пройти заново какой-нить кусок уровня в игрушке, и совсем другое - если с проектом что-то случится.

400. kr379, 15.10.2006 10:30
CrazyCYRIX
Хватит уже давать вредные советы про ненужность UPS-а---...
цитата:
стабилизаторы Defender, #4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7786:4#4)
...без простейшего ИБП хотя бы для компа может прожить только тот, у кого ничего ценного в компе просто нет и даже игрушки уровня карты-шарики, да?

401. Вельд, 15.10.2006 12:07
Finar, распакуйте (если сдать обратно нереально) и подключите... системник и монитор (тот из двух, который ест меньше)... зарядите батарейки и проведите тест на работоспособность ИБП от батарей (проще говоря, вытащите из розетки шнур, по которому питается ИБП). Я думаю, всё будет работать...
а вообще, ИБП нужен. Не столько в плане защиты от помех, сколько от сбоев питания...

402. r.aleks, 15.10.2006 17:31
Igor_kov
Обязательно напишите, ждем.

Finar
Большая вероятность неудачи (думаю, 50/50), все зависит от схемотехники как БП, так и УПСа. Трехкратный запас намного бы повысил шансы.
Если бы я был на вашем месте, то (по порядку): попытался поменять БП (до распаковки УПС), поступить согласно #401, а при неудаче доработать БП. Если есть деньги, то, конечно, можно поменять УПС на синус (можно будет и усилок и муз. центр посадить на УПС...), но с каким запасом, сказать не могу. "Синусники" уверяют, что запас не нужен. А так - мне кажется, что для обычного домашнего применения "синус" не нужен. Лично меня мой PowerCom BNT-500 спасал от кратковременных просадок напряжения не один раз, а чтобы сидеть на батареях больше 10 минут - не приходилось за 2 года ни разу. Только раз свет отключали на полчаса, комп выключил (ничего важного не делал), а от УПСа все это время (в green mode) питался аквариумный фильтр (от "аппроксимации", заметьте!). И дома обычно УПС для этого и нужен, от просадок, для кратковременного поддержания работы, дошить BIOS, а когда надолго отключка, то документы сохранить.

offtop
Вот у меня горе, так горе - взял себе по незнанию sapphire x1600pro ADVANTAGE (с медленной памятью), здесь уже резистор (как в БП) не впаяешь...

403. Finar, 16.10.2006 00:36
Мда, дела... БП уже менять не буду - собрал всю систему, наладил... На перепродаже UPSки потеряю как минимум 1000р. И что дальше делать - непонятно... Наверное возьму SmartUPS 750 под moneyback. Или две UPS - одну для системного блока с синусом, вторую для мониторов.
Засада редкостная, в общем...

404. r.aleks, 16.10.2006 02:22
Вы определите, что вам в деньгах выйдет дешевле - потеря гарантии на БП, или манипуляции с УПСом.

405. v7700, 16.10.2006 09:57
Finar
Наверное возьму SmartUPS 750 под moneyback. Или две UPS - одну для системного блока с синусом, вторую для мониторов.

Если вас не интересует длительная работа на батареях, то вполне вероятно, что вам хватит одного Smart 750. Только избегайте APC Smart серии SC, в них «синуса» нет.
Но учтите, что полноценную защиту от всяких «гадостей» в электросети, а не только от пропадания напряжения, ИБП обеспечивает лишь при наличии заземления. Хотя в любом случае с ИБП лучше, чем без него ...

406. Finar, 16.10.2006 12:15
r.aleks
Вы определите, что вам в деньгах выйдет дешевле - потеря гарантии на БП, или манипуляции с УПСом.
А в чем именно заключается доработка БП, можно ссылочку?

Нет, длительная работа совсем не интересует. 5 мин. за глаза хватит, чтобы уйти в спящий режим.

407. Siller, 16.10.2006 13:16
Неужели производители ИБП до сих пор не догадались что-то придумать, чтобы их продукция была совместима с новыми БП ???

Тоже имею подобную связку (Чифтек 400 + APC BR500i = не всегда держит, а если и держит то 2 минуты )

408. r.aleks, 16.10.2006 14:18

409. Finar, 16.10.2006 17:44
r.aleks
А тему прочитать слабо?
Нет, просто слабо надеялся на guide для конкретной линейки БП... Для электрочайников: возьмите такой-то резистор, впаяйте туда-то. Впаять-то я впаяю, а вот определить что и куда...

410. Вельд, 16.10.2006 18:07
Finаr, Вы не проверяли совместную работу Ваших ИБП и БП? Может, все Ваши опасения напрасны... Или уже четко решили, что ИБП будете перепродавать?

411. Finar, 16.10.2006 19:26
Вельд
Нет, еще не проверял. Сначала, видимо, постараюсь перепродать в нераспакованном виде.

412. r.aleks, 17.10.2006 18:23
Finar
Ну вы уж постарайтесь, иначе у вас только путь покупки дорогущей синусной или с большим запасом мощности упсы... Я и сам не особо умелец, однако справился. Вот сегодня попробовал нагруженный burnp6, burnmmx, 3dmark 03 комп выдернуть пару, тройку раз из розетки (с упсом) - все хоккей... Никак не соберусь посмотреть длительность работы упса с аппроксимацией и apfc блока...

413. Legaron, 18.10.2006 11:33
Будет ли работатать мой UPS APC Back UPS PRO 280
с блоком питания FSP EPSILON на 600 или 700 ват ?
если нет то какой упс можно купить на замену в районе 100 баксов ?

414. CrazyCYRIX, 18.10.2006 13:21
Legaron
1. Не будет.
2. Никакой.
На такой б/п надо брать UPS не меньше, чем на 1000-1500VA с синусоидой на выходе. Даже у таких дешевых фирм, как Ippon и Powercom это 150-200 долларов минимум (APC - 350-650 долларов).

415. Legaron, 18.10.2006 13:50
CrazyCYRIX
А нужен УПС с выодным типом напряжение
Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Ступенчатая эмуляция синусоиды ?

416. BECHA, 18.10.2006 14:45
называния видов синуса - это все придумки манагеров. их задача скрыть прямоуголник за словосочетанием со словом "синус". у нивертора есть такой параметр THD который показывает чистоту гармонического состава. у хороших инверторов с настоящим синусовым шим на частоте 20-30кГц этот параметр лежит в районе 3-5%. Т.е. 95% на первой, основной, гармонике 50Гц. Кстати говоря, такой инвертор прекрасно работает на нагрузку с APFC на входе.

417. Вельд, 18.10.2006 16:56
Legaron, заполните в профиле конфиг компа... или сюда выложите...
и сюда (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=130441) посмотрите, если время будет

418. r.aleks, 18.10.2006 19:57
Докладываю.
Результаты работы от батарей BNT-500 и Delta GPS-450 (доработанный увеличением резистора датчика тока).
Раньше (могу ошибаться, давно было), тестил данный UPS сразу после покупки без монитора, в простое (правда проц был Celeron 2600 Northwood, сейчас Pentium 4 3.0 Prescott, но напряжение на нем понижено, потребление примерно равно) было больше 15 минут (кажется и 20, потом надоело).

Сейчас:
Поставил (с неохотой) штатную утилиту UPSMon, все дальнейшие цифры сняты с неё.
Итак. Без монитора загрузка в простое 8%, батарея была заряжена до 97%, выдернул сеть, перешло на батареи, загрузка возросла до 30%, до непрерывного писка (батарея разряжена) UPS отработала 3 минуты.
Смотрел осциллоскопом с резистора .14 Ом последовательно между PSU и UPS. В моменты излома аппроксимации (ступенька) наблюдаются большие выбросы напряжения с последующим спадом (как у RC-цепочки), видимо это и приводит к очень быстрому истощению батареи.

Выводы. Дорабатывать PSU (с потерей гарантии) стоит при большом запасе мощности имеющейся UPS-аппрокси, разряжаться будет в несколько раз быстрее (уже писалось здесь многими, я просто озвучиваю свои результаты). Если длительность батарей критична, то стоит дорабатывать PSU при имеющейся синусной UPS, если имеются сабжевые проблемы. В противном случае (критичность потери гарантии на PSU), стоит подумать о приобретении синусной UPS, причем такой, с которой не будет проблем перехода на батареи, а имеющуюся UPS пустить на моник (тоже писали, повторяюсь).
Вот так вот. Я все же ожидал, что будет подольше... Но мне пока хватит - от коротких пропаданий напруги я защищен, а больше пока не нужно.
---
Интересно, фотки можно приложить к сообщению? Сфоткал осциллограммы...

419. ВовГан, 18.10.2006 22:37
Обычному пользователю дома компьютер вообще не нужен. За порножурналами пусть в киоск ходит, а то все издательства печатные скоро прогорят, аналогично дома абсолютно не нужен холодильник (есть же балкон с -10, а лето можно и так пережить подумаешь ерунда, что оно часто чтоли бывает - всего раз в году), да и стиральная машина ни к чему (вместе со стиральным порошком) - всё это лишняя трата денег, люди. КУКУ!

420. Siller, 18.10.2006 22:54
Есть предложение, и прошу модераторов также прислушаться. Здесь мы уже имеем 17 страниц обсуждений по этому вопросу. Не пора бы квалифицированному человеку вынести в шапку пути решения данной проблемы, а также список совместимого оборудования. Чтобы каждый смог сразу определить основные пути решения - перепайка БП (с подробной схемой), покупка нового ИБП и т.д. А уж если останутся вопросы, то можно их задать в самой ветке. Думаю, это будет лучше, чем каждый новый обладатель "счастливой" связки будет добавлять новые и новые сообщения... Читать ужасно тяжело станет.

Я понимаю, что это долго и муторно... Но если найдется помощник, который в курсе всей проблемы - думаю, это реально сделать.

Благодарю.

421. r.aleks, 18.10.2006 23:58
Siller
Предложение ваше дельное, только при сегодняшнем разнобое различных схемных решений квалификация здесь мало поможет. Только практические спецы сервисных центров, имеющие на руках как все необходимые схемы, так и сами причинные устройства, могут ТОЧНО поставить диагноз. А обычный смертный только и может наудачу приобретать связки и сообщать об их совместимости.
Ну это так.
Могу высказать свои соображения, в надежде, что мимо проходящие профи поправят, если что.
Итак, берем нормальный случай, не для тех, кто УЖЕ имеет несовместимые пары и не имеет возможности (или желания, или необходимости, или ...) их "развести".
---
Для работы с ЛЮБЫМ (широко или узко-диапазоннным по входному напряжению) современным БП с APFC, то есть с устройством, пытающимся "подгонять" форму потребляемого тока под питающее напряжение путем изменения входного сопротивления (?) пригодны для эффективного использования только UPS, имеющие на выходе синусоидальную форму напряжения.
При использовании даже таких UPS, могут быть проблемы при переходе на батареи с ШИРОКОДИАПАЗОННЫМИ БП с APFC (от 110В), ХОТЯ отдельные UPS и такие блоки могут работать нормально, все зависит от конкретных схемных решений как в схеме APFC, так и в схеме (и от максимального допустимого тока, читай мощности) UPS. Это связано с кратковременным скачком потребляемого блоком питания тока при переходе на батареи. Это равнозначно для последнего штатному понижению напряжения, при этом схема APFC автоматически понижает входное сопротивление блока питания и может возникнуть перегрузка по току недостаточно мощных UPS. Для такой связки только чрезмерно мощные (или особо выдающиеся) UPS могут вынести подобный скачок.
---
Идеальный вариант (эффективность и отсутствие необходимости переделок) это УЗКОДИАПАЗОННЫЕ (кажется - от 190В - могу ошибаться) БП с APFC и UPS с "синусом" на выходе.
Кажись все
Ждем мнения профи.

Эти условия и надо проверять всем вновь задающим и задающим вопросы -"а будет ли работать PSU X с UPS Y?", а то уже бесит потихоньку. А вот сообщать о работающих связках, думаю, стоит, ведь в последних моделях могут что-нибудь этакое придумать.

422. ВовГан, 19.10.2006 06:18


r.aleks
Для работы с ЛЮБЫМ (широко или узко-диапазоннным по входному напряжению) современным БП с APFC, то есть с устройством, пытающимся "подгонять" форму потребляемого тока под питающее напряжение путем изменения входного сопротивления (?) пригодны для эффективного использования только UPS, имеющие на выходе синусоидальную форму напряжения.

Несколько спорное утверждение, потому как практика показывает обратное, т.е. форма тока может и оказывает влияние, но всё работает и с аппроксимацией (хоть и некоторые БП с APFC начинают гудеть как сварочники)

423. Вельд, 19.10.2006 07:50
Sillеr, список совместимого железа можно сделать в виде отдельной ветки...но туда точно потребуется куратор - в ветке должна быть только инфа, что с чем гарантированно работает. Без куратора новая ветка быстро превратится в подобие этой

424. CrazyCYRIX, 19.10.2006 09:46
Legaron
Не эмуляция и не апроксимация (это всё не то). Чистая синусоида нужна.

И ещё добавочка: многое будет зависеть от конфига компа и нагрузки на него в момент переключения на батареи. То есть, может быть, что и 750VA хватит если начинка слабая (только, зачем тогда такой мощный б/п?) и комп в состоянии покоя находится, а может и 2000VA понадобится, если топовый проц, да SLI, да всё это нагружено работой "под завязку"... Причём, если UPS - APC Smart (безо всяких CS - там не синус!), то, ИМХО, запас мощности можно брать поменьше, а вот в случае с более дешевыми фирмами лучше перестраховаться - в случае успешного перехода на батареи они тоже нормально отработают положеное время, но на батареи ещё надо суметь перейти...

цитата (r.aleks):
Интересно, фотки можно приложить к сообщению? Сфоткал осциллограммы...
Можно, но сначала их куда-нить выложить надо.

425. Siller, 19.10.2006 09:50
Выкладывайте сюда:

Добавление от 19.10.2006 10:41:

Звонил по всем сервисным центрам своего города - ни кто там и не слышал про такие проблемы

426. r.aleks, 19.10.2006 13:48
ВовГан
"но всё работает и с аппроксимацией (хоть и некоторые БП с APFC начинают гудеть как сварочники)"
А вы читали мой последний пост на 16 стр? Там как раз написано, КАК и сколько работает, причем гудят оба устройства, только БП пофигу, а батареи садятся в четыре раза быстрее (в моем случае).

Фотки
Да я хотел к сообщению, так то я и на свой сайт положу...
Я ещё сегодня попробую с блоком, который шел с моим корпусом - Ascot A-360 (ver.2.01), я поглядел, там PFC вообще нет.

427. golovarobota, 19.10.2006 13:52
А если перед Back-UPS CS 500 включить стабилизатор (например APC Line-R LE1200I), это решит проблему связки с APFC? Т.е. если песперебойник все время будет получать свои 220V, может и сработаются?

428. Siller, 19.10.2006 13:54
golovarobota
У меня связка APC BR500i (со встроенным стабилизатором - AVR) + Chieftech 400W = не работают вместе.

Так что рискну предположить, что это не поможет.

429. kr379, 19.10.2006 14:17
golovarobota
если песперебойник все время будет получать свои 220V, может и сработаются? ---а если не получит вооще, тогда что?

430. BECHA, 19.10.2006 14:29
мне тут FSP ответили (был вопрос по поводу FSP400-60GLN и APC CS500) - не в курсе они таких проблем, зато уверены в качестве своих SMPS.

431. kr379, 19.10.2006 15:06
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC?
...снял платку APFC (25х50мм) и увеличил входные накопительные емкости и ... всё - нннету больше проблемы...

432. Вельд, 19.10.2006 16:57
kr379, то есть, Вы просто выкинули АРFC из БП? И насколько увеличили емкости? Кстати, что за БП? И с каким ИБП он теперь работает? Tnx... )

433. kr379, 19.10.2006 17:11
Вельд
выкинули АРFC из БП?---...ага!!!
Прикольно? Да?
Есть абсолютно дурацкая с ИМХО ветка: Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)
Хочу в пику ей предложить полный аналог типа: Что за желтый кусочек пластика привинчен к радиатору БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того?

434. ВовГан, 19.10.2006 18:13
r.aleks
Читать читал. Глаза у меня тоже есть и UPS есть и БП с APFC... я тоже пейсал на хз какой странице
Мне повезло у меня не full range а со 160В начинается нижний предел и он удачно попадает на нижнюю границу (разряд аккумулятора близок) этой самой аппроксимации UPS. Так вот если машина не нагружена особо - 80-150Вт потребляет, то разряд по времени около 11-14 минут (для 7А*ч аккумулятора 12В 1 штук), на нагруженной если честно не рискнул дольше минуты держать, сам UPS на 185Вт мощности максимальной, а у меня проц в пике под S&M жрёт около 110Вт - UPS начинает конкретно трещать. С предыдущими конфигурациями на примерно тех же задачах, осмелюсь предположить что и потребление было примерно такое же (ну может процентов на 20-30%) этот же UPS на новой батарее дольше 22 минут не тянул, конечно разница в моём случае есть но она не столь катастрофична. Я не гуру и не специалист "от электроники" но по моему личному мнению здесь играет роль именно настройка APFC на нижний предел "от 90В", т.е. сколько UPS не тужится APFC всё равно будет заведомо отъедать ток бОльший чем это необходимо для нормальной работы.
А вообще проблема господа заключается "в голове" с которой рыба гниёт... потому что если ты такой весь из-себя изобретатель и сумел изобрести схемотехнику для "коррекции фактора мощности", то будь добр, предусмотри и такие условия работы (например от UPS с AVR и тп) при которых твоя схемотехника как говорится "даром за амбаром" и даже не только а ещё и ЖИТЬ МЕШАЕТ! Экономия должна быть экономной. Копеечный переключатель "TURN OFF APFC" в блоке за 100баксов и выше врядли бы увеличил себестоимость настолько что БП перестали бы покупать.... но потребителя почему то держат за идиота... а возможно изначально создают проблемы на ровном месте чтобы потом развести на покупку нового "ещё более надёжного" БП

435. kr379, 19.10.2006 23:48
Вельд
что за БП?---...JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd.
В реальности платка зелёная - 65х65мм, называется JJ-APO1 v1.2, выдаеёт стабильно +300В и может быть подключена к любому БП (что и пробовал с несколькими АТХ от 200 до 350Вт), ибо подпаивается вместо штатной сборки выпрямительных диодов.
Вместо неё вставлял KBL406 и доп кондёр 270мкф на 450В. Работало на пол мощности без проблем.
Сам JJ-300AP разочаровал входными 220мкф на 200В и дддикой стабильностью +300В.
ИМХО и то и другое дикий недостаток для нашей страны.
С самого начала этой ветки умилялся потугам приспособить инопланетные БП с АРFC к реалиям постсовдепии. В Финляндии (уж 5-й раз и опять о том же...) с последней войны не выключали электричество нигде и ниразу.
Мы отстали от Европы в плане электроснабжения не на года или десятилетия, а навсегда - мы с ними разные планеты.
Потому и стоят в 300Вт-ном БП входные 220мкф на 200В, а не как положено 470-680мкф (а для нас надобы все 820-1000... имхо про это здесь как _правильно_ соединить 2 БП, #37 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8323:37#37) ).
Достаточно в любом из блоков питания с APFC увеличить входные накопительные емкости в 2-3 раза и проблема пропадёт сама по себе, аминь.

Дома и на работе с десяток компиков с БП от 200 до 400Вт (без и с доп внешними БП в разных кобинациях) и следующие УПСики:
- SVEN Power Smart 1000VA
- PowerCom WOW 300VA
- PowerMan BackPRO 400 Plus
- PowerMan Compact 650 Plus
- АРС Back-UPS® Models 400 1995г. батарейка 2005г.
- АРС Back-UPS® ES 525
...ради интереса перепробоал почти всё со всем. Всё работает долго и без проблем, а JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd. валяется на полке среди остальной коллекции за ненадобностью...

436. ВовГан, 20.10.2006 06:12

Если ты про Финляндию глобально, то так оно и есть, а если говорить за точечные отключения и аварии, скачки, то они случаются и довольно таки часто, но не в одном и том же месте как правило и если по вине поставщика электроэнергии происходит какой то сбой или даже поломка то там компенсируют ущерб, потому что страна уже давно цивилизованная. Насчёт увеличения ёмкостей - тут ты наверное прав, потому что, с увеличением ёмкости мы увеличиваем период за который APFC начнёт снижать сопротивление входное и вполне возможно что такие ёмкости будут достаточны для того, чтоб оно вообще не успело снизиться до критичных для UPS значений.

437. kr379, 20.10.2006 09:41
Если насчёт увеличения емкостей глобально, то проверяю устойчивость работы связки комп+БП элементарно просто - через диод, т.е. проверкой постоянного отсутствия одного пулупериода или 10мс.
Причем не при 220 и хх, а при 185 и мах нагрузки.
Увеличиваю доп емкость до момента стабильной работы хотя бы в течении 5 мин (серверок-с домашний элементарный гонял так сутки, а мощный игровой комп 1 час при 230).
Зато убрав диод я уверен на 100% в способности любого своего компа пережить любые сетевые сложности с любым ИБП.
Я забыл когда это было - давно...
ЗЫ: ...мощный игровой комп с БП работающем на пределе питаю вообще постоянкой в +350-360В - жестко застабилизированной пилой с размахом зубчиков в 5-6В...

438. Finar, 20.10.2006 11:38
r.aleks
Интересно, фотки можно приложить к сообщению? Сфоткал осциллограммы...
Можно, воспользуйтесь полной формой ответа: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=post:49:7243

439. kr379, 20.10.2006 12:17
Finar
r.aleks
Интересно, фотки можно приложить к сообщению?
---...скрепка типа "Добавить вложение к сообщению..." и всё...

440. Finar, 24.10.2006 17:25
Фуууу, таки удалось вернуть ИБП в магазин...

Теперь нужно выбрать подходящий ИБП.

итак, компьютер:
PIV Northwood 3.06 ГГц
Asus p4p8x
2х1024 MB RAM
4xHDD 7200
DVD-RW 16x
Radeon 9800 pro
PCI: SB X-Fi, RAID controller, FireWire-controller
блок питания - Thermaltake Silent PurePower (W0057RE-01) Active PFC (http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=54180)
7 кулеров на 5-7 вольтах каждый,
мониторы ЭЛТ 19" и 21" - ватт по 100-120 каждый.

Суммарно я оцениваю мощность системного блока ватт в 350 (я прав?), мониторов 240 ватт. Итого: 600 ватт, + нужен запас мощности, так что итоговая мощность примерно 650 ватт.

Нужен ИБП с чистой синусоидой на выходе, и при этом тихий <25 ДБа, когда компьютер работает, и _бесшумный_ когда компьютер выключен.
Бюджет 250-300$

Что посоветуете?

Спасибо!

Добавление от 24.10.2006 17:31:

присматриваюсь к этой штуке: http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php что скажете?

441. CrazyCYRIX, 24.10.2006 19:07
цитата (Finar):
Суммарно я оцениваю мощность системного блока ватт в 350 (я прав?)
Похоже. PSU калькулятор (на оверах где-то лежит) даёт порядка 337 пиковой нагрузки, 300 с чем-то средней - всё это без учёта звука и доп. контроллеров. Ну, ватт по 10 на них накинуть - похоже получается.
цитата (Finar):
Бюджет 250-300$
присматриваюсь к этой штуке: http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php что скажете?
2000VA даже меньше по цене получается, чем ты зарядил (в санрайзе).
Когда батареи заряжены, вентилятор в покое не крутится, под нагрузкой - тоже не всегда. При заряде батарей может включаться (т.е. когда принесёшь из магазина и включишь, вполне законно может начать шуметь). Ещё есть какой-то "плавающий режим", когда вентиль включается на 48 часов.
Модели 1500, 2000, 2200VA имеют 3 ступени по скорости вращения вентилятора - 50%, 60%, 100%. Во время зарядки крутится на 60%.
Более простые 750, 1000 и (почему-то) 3000VA - 2 ступени - 75% и 100%. Во время зарядки - 75%.

У меня к моему ippon-у нет претензий (правда, у меня попроще - Smart power pro, но и машина на нём не настолько прожорливая и пока без APFC висит) кроме того, что вентиль пашет постоянно (но тут сам виноват - в спеках об этом написано было, сам не посмотрел когда брал).
Возможно, через какое-то время возьму Winner, чтоб не шумел по ночам а этот сошлю на антресоль домашний сервак защищать - пусть хоть обшумится там .

442. r.aleks, 24.10.2006 19:26
Сижу я сейчас на без-APFC-шном штатном блоке 360 Вт от корпуса Ascot 6AR2. Картина вырисовывается следующая. Если APFC-шная Delta GPS-450 показывала (мониторинг UPS) 150-160 Вт (с монитором), иногда (при пониженном напряжении сети - и меньше - до 100 Вт) а при переходе на батареи потребление повышалось до 350-400 Вт (с загруженным проц-ом), то этот блок потребляет от сети 280-330 Вт уже в хх, а под загрузкой и 400 Вт, при переходе на батареи - то же (плюс, минус 50 Вт). Разряжаются оба за одно и то же время - 3-4 минуты (под нагрузкой).
Только APFC блок разряжается быстро из-за неоптимальной работы с аппроксимацией, а обычный - из-за неоптимальности потребления (низкий PF).
Из-за проблем с UPS, как то забылось, что корректор PFC как раз и придумали для увеличения КПД, просто аппроксимация сводит на нет все его достоинства. Жалко нет поблизости "синуса" - сравнил бы...

А так если, для интереса - фотки. Все - форма тока с резистора между UPS и блоком. Особо с них количественной оценки не возьмешь - осциллоскоп не калибруется, усиление фиг поймешь какое...
По крайней мере видно, что APFC от сети хорошо справляется с повторением формы напряжения, а при переходе на батареи даёт большие всплески тока, что негативно влияет на UPS (фотка в два раза большем масштабе).
Обычный блок при работе от сети потребляет ток короткими большими импульсами, характерными для емкостного выпрямителя, при работе от батарей ток приобретает сложную форму, отчасти сходную с таковой APFC-шного блока, в моменты ступенек идут всплески зарядного тока, но спадают они не до нуля, а повторяют форму аппроксимации. В общем, я для себя сделал вывод, что UPS-аппрокси неоптимальны как для APFC-шных, так и для "младших собратьев". Первым они не дают реализовать свой потенциал, вторые потенциала и не имеют, но оба успешно разряжают UPS раньше времени.
Насчет экономии в показаниях потребляемой мощности - может её и нет, а разница в показаниях с UPS связана с особенностью формы потребляемого тока, но однозначно APFC полезен для "соседей" по питающей сети, не то, что емкостный выпрямитель. Тем не менее, разница в потреблении однозначно влияет на время работы от батарей.
---
Блин, имена фоток покорёжились, здесь - работа от батарей: 1 - APFC, 2 - без него. То же и для следующего сообщения, только от сети.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 18Кb, 2.jpg, 640x480, 15Кb

443. r.aleks, 24.10.2006 19:27
Фотки при работе от сети

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 18Кb, 2.jpg, 640x480, 21Кb

444. Donkihot, 24.10.2006 20:36
Вы тут всё о теории, да о теории.
А я о практике.
Имею gps450 delta.
Комп ест где то 300-400watt
Плюс работаю на lcdtv 40 Sony 180 watt
Плюс может роутер ещё подключу.

Такой вопрос если взять такую штуку, проблемы будут?
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…?base_sku=BR1000I

Ну или что взять, примерно за эти же деньги, не более 250$, чтобы не было проблем?
Сейчас нормально работает, просто ночью комп включён и электричество бывают отключают. Так чтобы обезопасить комп. Ну и не плохо минут 5 поработать после отключения. Помогите кто в курсе пожалуйста.

445. Finar, 24.10.2006 23:21
Donkihot
Я вот тоже о практике Пытаюсь выбрать...

CrazyCYRIX
Спасибо за ответ. Меня в принципе в Ippon Smart Winner 2000VA все устраивает - и мощности получается двойной запас, и синус на выходе, единственное беспокоит шум, особенно в свете этой темы: http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?t=4434
Кто-бы рассказал про этот 48 часовой "плавающий режим"!

446. r.aleks, 24.10.2006 23:28
Donkihot
Все, что описано в моих постах - чистая ламерская практика, с ламерскими, но выводами. Про вашего зверя здесь уже писалось, и не раз, читайте тему.

447. CrazyCYRIX, 25.10.2006 11:21
Finar
Мда... Шум эт плохо...
Ну, тогда остаётся APC Smart UPS SUA1000I - $350 с копейками в том-же санрайзе. Ёмкость меньше (и практически без запаса для твоего конфига), цена больше, зато фирма. Вентиль явно есть, но логику работы у них на сайте не нашёл (правда, не сильно тщательно искал) - надо у владельцев спрашивать. Хотя что-то мне подсказывает, что у APC всё по уму должно быть сделано...
И, кстати, APC-шные UPS-ки находятся виндой XP без установки доп. софта (у меня ES-525 нашелся и еще какие-то здесь на сайте тестировались недавно) в отличие от Ippon-а. В результате - вкладка "электропитание" становится как у ноута поделена на работу от сети и работу от батарей - можно выставить когда комп сам выключится, или в хибернейт уйдёт, или ещё чего...

448. BECHA, 25.10.2006 12:51
Finar
расскажите в какой магазин и как возвращали (как мотивировали) и т.п.
kr379
выбрасывать APFC из блока питания не рекомендую. можете поиметь проблемы с пульсациями выходных напряжений и их перекосом. в худшем случае БП имеет право вообще "загенерить".

449. Finar, 25.10.2006 13:06
CrazyCYRIX
Есть еще вариант PowerMan RealSmart 1500-2000VA. Стоит не дорого, надо только узнать с кулером ли он...
APC конечно дело - я сначала ее и взял - но все же 350$ многовато... И запаса по мощность не будет...

BECHA
Магазин Sunrise, вернул с уценкой 10% после разговора с Начальником Сервисного Центра. UPS я не вскрывал, и этот факт облегчил процесс.

Добавление от 25.10.2006 13:12:

Вот такой вопрос: правильно ли я понимаю, что Ippon, Sven и PowerMan - это ИБП примерно одинакового среднего класса, не APC конечно, но и не нонейм? Какие еще фирмы можно к ним отести?

450. ВовГан, 25.10.2006 13:45
лично я присматриваюсь к PCM (powercom), к модели типа SMK-1000A USB, цена около 230 американских юаней. Вентиляторы вырубаются примерно через пять минут работы от сети. Буду думать брать или нет.

451. BECHA, 25.10.2006 16:12
ВовГан
главное магазин с moneyback найти, причем если даже распаковал и включил

452. Карась, 25.10.2006 16:35
Господа, не в курсе, где продаются Ippon Smart Winner 1000 с манибэком в москве ?

453. kr379, 25.10.2006 18:35
BECHA
выбрасывать APFC из блока питания не рекомендую --- ... спасибо - учту, ибо ... в ближайшее время директора намечают закупить с пяток новых компов.
Выбираю я - мои условия поставщику "бэз APFC" и заранее предупредил, что если не правильно поймут - заставлю менять.
Ну не нужна мне ещё и эта головная боль типа - Printerman: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC

454. LordPain, 25.10.2006 22:20
Я тоже столкнулся с подобной проблемой...

Был БП PowerMan в корпусе Инвин на 285 реальных ватт и УПС BACK Pro Powerman 600VA. Всё работало безукоризненно.
Недавно купил БП Zalman ZM460B-APS. И старый УПС его не тянет - при падении сети загорается красная лампочка и УПС отрубает нагрузку.

Вот сча думаю, какой УПС выбрать, чтобы он гарантированно тянул мой комп с БП Zalman ZM460, и при этом чтоб был бесшумным при работе от сети (пр работе от батарей - пофиг). Готов потратить до 250$. Пока что склоняюсь к Powercom KIN-1500AP. Или может чистая синусоида нужна?...

Столько противоречивой информации, я уже запутался...

455. r.aleks, 25.10.2006 23:02
2 LordPain
А у вашего Залмана какой диапазон входного напряжения?

456. kr379, 25.10.2006 23:14
LordPain
Или может чистая синусоида нужна?...---...нужна. ...не меньше 1кВА.

457. r.aleks, 25.10.2006 23:30
Мдя. От 100В. Блок проблемный с любой UPS без 3-кратного запаса по мощности (это я перестраховываюсь ). Синусоида-то лучше, но я ЛИЧНО не стал бы брать "синус" до 1КВт без манибэка с этим блоком. Либо дорабатывать БП с потерей гарантии. Тогда можно и синусную APC от 750Вт взять не думая... Я б такую купил бы, мой-то БП "доработан"...

458. LordPain, 25.10.2006 23:55
А у вашего Залмана какой диапазон входного напряжения?

90-264 вольт...

Либо дорабатывать БП с потерей гарантии.
нее, дорабатывать категорически не хочу, т.к. БП довольно недешев (100$), переделка может вызвать ухудшения параметров, да и с паяльником я как-то не особо...

Просто я думаю, что у кого-нить на этом форуме есть подобный БП и УПС, который подходит, вроде видел одного человека, пока ветку просматривал... Причем УПС у него BNT-1000AP: http://www.pcm.ru/products/catalog/blackknight/bnt-1000ap/
Я же положил глаз на KIN-1500AP:
http://www.pcm.ru/products/catalog/king/kin-800ap/
По логике вроде раз BNT-1000AP подошел, то и KIN-1500AP должен подойти, причем с запасом и будет более качественно работать. Но я стремаюсь сразу идти и покупать - вдруг не подойдет? А где можно купить с манибэком, я не знаю (такое вообще бывает?), и даже если можно, наверняка сдерут минимум 10%...

Мда... недешевое это удовольствие - БП с APFC, за который наверняка приплачивать приходится, да еще и специфический УПС к нему... Хотя в принципе хороший УПС я все равно рано или поздно купил бы...

459. ВовГан, 26.10.2006 00:53
LordPain
KIN-ы не подходят! _Сигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды 220 В ±5% от номинала_
Работать будет может быть, но сжирать аккамуляторы будет очень быстро. Смотри именно с синусоидой, типа SMK серия

460. r.aleks, 26.10.2006 01:34
Ну, не очень быстро, а примерно как БП без PFC-коррекции, раза в 2-2.5 быстрее, чем с синусоидой. Плохо то, что неизвестно точно, какой запас по макс. току (мощности) нужен для нормального перехода на батареи, 2 или 3 раза? Без переделки таких 90В-ных APFC-шек.

461. ВовГан, 26.10.2006 13:05
НУ быстро или не быстро... всё таки я бы смотрел в сторону переделки БП, нежели в сторону переплачивания за UPS с ненужным запасом, теоретически можно ещё релюхи поменять на более быстрые твердотельные например (есть экземпляры в два раза быстрее чем механика), это если к вопросу о переделке UPS подойти... Если к вопросу о переделке БП то тут два варианта - вариант "доработки" резисторов в цепи управления или тупо увеличить ёмкости на входе...

462. kr379, 26.10.2006 15:08
ВовГан
тупо увеличить ёмкости на входе...---...

463. Finar, 26.10.2006 18:54
Черт возьми... Нигде инфы нет. CyberPower, Ippon, Powercom, Sven - только по Email. Нормальная консультация по телефону только у APC.
Склоняюсь к такому варианту - взять что-нибудь вроде SVEN Power Smart 1400 (http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=36138) для системного блока (запас 300% получается), а если оба монитора он не потянет, купить для них еще один UPS баксов за 40...

Остается только выяснить, есть ли у этой модели кулер...

ps
Может кто подскажет, есть ли у этой UPS вентилятор, и подключение по USB? Если нет по USB, то что такое "Расширение для дополнительной SNMP-платы сетевого управления и мониторинга"?

464. ВовГан, 27.10.2006 01:44
тебя аппроксимированная синусоида устроит?
вообще то SVEN качеством не балует, сборка там довольно таки отвратная и варьируется от партии к партии. Вообще в темы по выбору UPS заглядывал? Иногда интересные вещи пишут.

465. Rokky, 27.10.2006 02:33
а есть кто-нибудь, у кого БП FSP 600 -80GLN (это с APFC) и кто успешно опробовал го с каким-нибуть ИБП?
Да причем, чтобы ИБП не здыхал при пропадении сети, даже когда комппод нагрузкой - тяжелая игра например.

Добавление от 27.10.2006 02:38:

вот мой конфиг - какой бы упс взять под него?

Toledo 4400+(2200@2640) - охдаждение боксовое
Asus A8n-SLI Premium
2*1024 Hynix CTP-D43 16-чиповые 240(2,5-3-3-7-1T)
Saphire 1900XTX - не ггнал
HDD WD PATA 320Gb
DVD ASUS 1608P2S
DVD BENQ 1655
GoTView PCI DVD2 Deluxe
PSU FSP 600-80GLN

планируется докупка X-Fi, 2xRaptor 74Gb, 2xBarracuda 7200.10 320 Gb и убирание существующих винтов))

466. kr379, 27.10.2006 08:17
Finar
SVEN Power Smart 1400 ---...

У мя SVEN Power Smart 1000 - кулера нет, USB нет (естьСОМ), SNMP есть, но не используется (не знаю и не нужно) - довоооолен, жуть как.

467. Finar, 27.10.2006 14:01
ВовГан
цитата:
тебя аппроксимированная синусоида устроит?
Нет, не устроит, о чем и твержу последние две страницы!

цитата:
вообще то SVEN качеством не балует, сборка там довольно таки отвратная и варьируется от партии к партии.
Ну нету больше вариантов Либо Powerman Real Smart 1500, либо SVEN Power Smart 1400. Все остальные синусоидные либо с кулерами, либо APC
Про Powerman вообще инфы нет, SVEN Power Smart хоть обзор 1000ого на ixbt есть.

Добавление от 27.10.2006 14:05:

kr379
спасибо. Уточню, есть ли кулер в 1400й и буду брать наверное...

468. Карась, 27.10.2006 14:20
Finar

взял вот Powerman Real Smart 1500. Жулезяка хорошая, только с стандартным БП от Inwin она дружить не хотела.

469. Finar, 27.10.2006 16:10
Уточню, есть ли кулер в 1400й и буду брать наверное...
Уточнил - кулера нет, "в последних поставках есть USB-подключение" (c) техподдержка Sven.
Только вот купить его в данный момент нереально - только на svenshop.ru на 10% дороже, чем в Ультре. Буду ждать поступлений в Ультру...

Карась
Почему не хотела? БП с APFC? Кулер есть в этом ИБП?

470. Карась, 27.10.2006 16:28
Finar

Почему не хотела?

А ктож его знает ? В момент выдёргивания из розетки комп тупо вырубается и всё.

БП с APFC?
А как проверить ?

Кулер есть в этом ИБП?
Сзади отверстия нету, но что-то жужжит.

471. Mr. Anderson, 27.10.2006 16:36
Вот интересно... А если я сейчас возьму себе FSP BlueStorm 500W (кажется зовется AX-500), то мой APC CS500, то... что меня ждет? Сейчасный 400W FSP (модель, к сожалению, не помню, но могу выяснить, если надо) - без проблем работает.
Чего ждать?
Какие будут советы? Киньте чтоли линкой, если обсуждалось...

472. Finar, 27.10.2006 16:58
Карась
Если диапазон входных напряжений широкий (>100v) - то с APFC. Ну и вообще ветку читаем.

473. kr379, 27.10.2006 17:01
Mr. Anderson ветку читаем от начала и до конца, увы...

474. Mr. Anderson, 27.10.2006 17:15
kr379
Ветку уже прочитал, но, извините, в голове - "все и ничего". 18 страниц потока рассуждений на тему "почему" и крайне мало фактической информации.
Понятно... Если бы мы так на гуру поддержку оказывали - давно бы загнулись...

475. Карась, 27.10.2006 17:20
Finar
модель БП: IP-P350AJ2-0
параметры входа: 115/230V~ 8/4A 60/50Hz

и сзади переключалка напряжений.

476. Mr. Anderson, 27.10.2006 17:26
Вопрос ведь даже не в том будут ли у меня описанные тут проблемы, ибо, как я понял, пассивный ПФЦ проблем таких не создает, а мой планируемый БП - как раз с таким... Вопрос в том - а мощей-то у ИБП хватит? Или продавать и брать другой? КАКОЙ?

Или я в чем-то неправ?

477. kr379, 27.10.2006 17:34
Mr. Anderson
ИМХО - нужно понимать изначальную суть проблемы - все БП с APFC придуманы не для нас, а для людей с другой планеты, а потому и сделаны исходя из совсем других критериев буквально по всем параметрам.
Нужно просто напросто ЗАРАНЕЕ поняв суть проблемы ВЫБИРАТЬ БП без APFC и всё будет о"кей.

Добавление от 27.10.2006 17:44:

Mr. Anderson
пассивный ПФЦ проблем таких не создает---...Во-оооооо!!! ...мало того, он за счет пассивный ПФЦ позволит работать с любым маломощным УПС, ибо уменьшает крест-пик-фактор тока и при работе и при запуске тем более, т.е. "обманывает" УПС подсовывая ему вместо ирррреальных ВА вполне реальные ВАТТЫ, увеличивая пресловутый КМ на пару-тройку десятых...
ИМХО, хотя какое нахр$% имхо, твердо считаю, что надо вооще запретить ввоз в страну БП с APFC, пока качество наших питающих сетей не приблизится к уровню нормальным цивилизованных стран...

478. Finar, 27.10.2006 18:41
Карась
Значит без APFC - видимо косяк какой-то с вашим UPS.

479. BECHA, 27.10.2006 23:52
ВовГан
powercom ответил мне на форуме так (http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=79):
код:

Да, подобная проблема совместимости существует с некоторыми блоками питания (в их число попадают БП производства Chieftec, Delta и ещё несколько). Проблема состоит в том, что в момент пропадания сети корректор мощности БП ПК, стараясь удержать напряжение, кратковременно потребляет большой ток, что вызывает перегрузку ИБП по выходному току и он, ИБП, отключается во избежание выхода из строя.
На сегодняшний день решение проблемы возможно следующими способами:
1) доработкой БП ПК, описание можно найти на форумах, например, http://forum.ixbt.com/
2) заменой БП (по нашим сведениям не испытывают таких проблем все БП In-Win Power Man, FSP Group, Zalman full range, Hiper Power);
3) заменить на более мощный ИБП, для которого такой ток не будет вызывать отключение (по нашему опыту свыше 1000VA).

Данная проблема свойственна почти всем офф-лайновым и лайн-интерактивным ИБП (инвертор запускается только при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы).


ippon так:
код:

работоспособность БП необходимо проверять методом проб,
тестируя разные модели. Такой инфы у нас нет, к сожалению.

480. ВовГан, 28.10.2006 02:12
BECHA
не вижу ничего нового, к сожалению. Для меня с самого начала было ясно, что виноваты именно те "изобретатели", кто придумал APFC ставить в БП, т.е. вопрошать о проблеме к производителям UPS задача довольно бессмысленная. Единственное, чего можно добиться - это предупреждения в инструкции, что де "не пытайтесь использовать наше изделие нумер 1 в паре с БП имеющим APFC full range"

481. r.aleks, 28.10.2006 02:54
kr379
надо вооще запретить ввоз в страну БП с APFC
Да ладно вам, причем тут корректор фактора мощности, если разработчики косячат. Отсутствие мощных импульсов тока это гуд, особенно для наших электросетей (и для UPS). Интересно, а есть ли БП с активным корректором для узкого (от 190 В) диапазона? Есть ли у кого такие, наверняка у них нет сабжевых проблем?
А что, пассивный PFC наводит какой-либо шорох? От него, кажется, толку что с козла молока. Наверное, надо дроссель с сам блок питания для такого тока (>=1 действующих ампер)...

Всем
И ещё попутно, сорри, оффтоп (ну, раз здесь собралось достаточно людей "в теме"). Обычный ЭМ счетчик насчитает мне одно и то же кол-во кВт*ч для APFC и для не-APFC блока? Или у него какие-нибудь проблемы с действительностью подсчетов импульсного токового потребления?

482. kr379, 28.10.2006 10:23
ВовГан
"не пытайтесь использовать наше изделие нумер 1 в паре с БП имеющим APFC full range"---...

Добавление от 28.10.2006 10:42:

r.aleks
А что, пассивный PFC наводит какой-либо шорох?
Чем отличается активный PFC от пассивного? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8322)
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575)
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437)


какие-нибудь проблемы с действительностью подсчетов импульсного токового потребления?---...Источник питания: Куда делась мощность?, #12 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7476:12#12)

483. golovarobota, 28.10.2006 12:25
Господа! Помогите, пожалуйста принять решение. Нужен быстрый конкретный ответ.
У меня бесперебойник APC Back-UPS CS 500 (350W), собираюсь купить блок питания OCZ 520W
http://www.ocztechnology.com/products/power_manageme…ream_power_supply
Заведутся ли они вместе?
Сейчас бесперебойник нормально работает с комплектным ASUS-6AR 420W.
Спасибо.

484. BECHA, 28.10.2006 12:35
ВовГан
виноваты не производители БП - по нормам, корректор мощности должны иметь все устройства мощнее 40Вт. APFC с full range избавляет пользователя от переключателей напряжения - это как минимум удобно. А вот производители инверторов (выход ИБП) всячески стараются переложить неработоспособность ИБП на производителей БП. Мне эта тема интересна кроме всего прочего еще и тем, что я учавствую в разработке инвертора на 1500Вт и не вижу нагрузку с APFC большой проблемой.

485. Finar, 28.10.2006 12:40
r.aleks
цитата:
Интересно, а есть ли БП с активным корректором для узкого (от 190 В) диапазона?
Ага, есть, см. ниже Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #483 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:483#483)

golovarobota
Цитата по вашей ссылке:
цитата:
95~132Vac / 190~264Vac 10/6a
Диапазон напряжений достаточно узкий, но APFC есть. Ввиду узкого диапазона напряжений вероятность успеха выше, чем в наших случаях. Но ИМХО все равно не заведутся.

486. kr379, 28.10.2006 13:25
r.aleks
есть ли БП с активным корректором для узкого (от 190 В) диапазона? ---...JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd ... с Active PFC вооще на ~230V и всё... проблем у него навалом, ибо всего 220мкф на входе.
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #431 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:431#431)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/4291#93

487. ВовГан, 28.10.2006 13:29
BECHA
APFC с full range избавляет пользователя от переключателей напряжения - это как минимум удобно.

Я нормы ЕС не видел, поверю на слово про 40 Вт и что? Это что, даёт право лепить широкодиапазонные по вольтажу APFC?
Чем рядовому пользователю неудобен или помешал переключатель?? Часто у тебя "переключается" напряжение в розетке дома со 110 на 220? Продавать БП с предустановленным переключателем напряжением - это не было проблемой ни для кого за последние полвека (только для дураков которым нельзя ничего стеклянного давать, но это не лечится APFC наличием). И вообще если переключатель не нравится, то "изобрети" схему автомат которая будет переводить APFC в нужный диапазон напряжений рабочих а не "full range", как будто есть страны где НОРМАЛЬНЫМ напряжением будет считаться к примеру 135В. Про отечественные сети я умолчу, несоответствие стандартам сети - не повод для оправдания. Когда болит голова, компресс на заднице помогает слабо.

А вот производители инверторов (выход ИБП) всячески стараются переложить неработоспособность ИБП на производителей БП.

Извини, а почему собственно инвертор малой мощности должен держать перегрузки такого рода (почти замыкание) и даже если он способен на такое, я не уверен что для аккумуляторов это будет оптимальным режимом работы. Советую ещё раз почитать тему и прояснить вопрос раз и навсегда. Подсказка - в те времена когда разрабатывалась схемотехника UPS никому и в голову не могло придти, что в качестве нагрузки будет применяться БП с ШИРОКОДИАПАЗОННЫМ APFC.


r.aleks
Интересно, а есть ли БП с активным корректором для узкого (от 190 В) диапазона? Есть ли у кого такие, наверняка у них нет сабжевых проблем?

У меня на БП сзади написанно 230V only и диапазоны отклонения я уже писал - от 160 до 270 (если не ошибся). Сабжевых пролем нет, БП переходит на батареи с UPS мощностью всего 185Вт (fiskars древний)

488. BECHA, 28.10.2006 14:12
ВовГан
"почему собственно инвертор малой мощности должен держать перегрузки такого рода (почти замыкание)"

у инверторов есть такой параметр, называется крест-фактор его значение порядка 3 единиц. Он показывает во сколько раз больший ток, чем амплитудный при линейной нагрузке, инвертор обязан обеспечивать на выходе. При превышении этого тока инвертор должен не сразу отключаться, а ограничивать напряжение на своем выходе таким образом, чтобы не превышать это значение тока. Если ток превышается длительное время (считается время работы на токе крест-фактора и действующий ток), то принимается решение об аварийном отключении. Очевидно производители ИБП экономят на алгоритмах защиты и делают очень просто - "превышен ток - отключаемся".

489. ВовГан, 28.10.2006 14:25
думаю без приборов тут не обойтись. Предполагаю несколько иной вариант - APFC создаёт на выходе инвертора условия превышения тока, инвертор может просто вообще не стартует, о чём и писалось в теме. То есть это т крест-фактор, он одинаково справедлив для разных условий работы? Мгновенное увеличение нагрузки на работающем инверторе и попытка его стартануть в КЗ (фактически) виде это наверное всё таки не совсем одно и тоже или я неправ?

490. BECHA, 28.10.2006 14:32
ВовГан
защита работает всегда одинаково (по крайней мере должна так работать). кроме того, ups должен переключать сеть на уже стартовавший и сфазированный с сетью инвертор.

491. ВовГан, 28.10.2006 15:01
BECHA
кроме того, ups должен переключать сеть на уже стартовавший и сфазированный с сетью инвертор.

Можно поподробнее этот момент? Переключать сеть... сфазированный с сетью инвертор? Поясни пожалуйста как это осуществляется и что вообще имеется ввиду. Кроме того мне приходит в голову более простое объяснение - ток превышен настолько что уже неоткуда его столько взять, при всём уважении к схеме защиты. Всё таки предполагаю что крест фактор равный трём полезен при ОТНОСИТЕЛЬНО плавном превышении нагрузки, а не при условиях когда пиковая нагрузка будет не просто выше 3 а допустим СРАЗУ равна 10, повторюсь приборы надо и померять.

492. BECHA, 28.10.2006 15:24
ВовГан
при работе UPS от сети, работает схема фапч (аналоговая или цифровая), которая позволяет точно определить частоту питающей сети и моменты перехода синуса через ноль. По этим сигналам инвертор подстраивается под сеть так, чтобы при переключении бросок мгновенного значения напряжения был минимален. Также анализируется значение напряжения и когда оно выходит из заданного коридора допустимых значений, происходит переключение на инвертор.

493. r.aleks, 28.10.2006 16:51
kr379
300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd ... с Active PFC вооще на ~230V и всё... проблем у него навалом, ибо всего 220мкф на входе. Ясно, но с нормальной емкостью - все ОК?
Начал читать ваши ссылки, да, очень весело на ixbt проводили время в 2005 году... Бедный, бедный kr379, я вам очень сочувствую; оказывается, очень опасно говорить, что реактивная мощность БП (и любого другого выпрямителя) = 0 и что нелинейная нагрузка не может быть активной...
Но, тем не менее, вы же не считаете, что штатный PPFC сделает ток, потребляемый блоком от сети ощутимо "причесанным", на пяток процентов повысит КМ, кое-какие высшие гармоники отфильтрует, но не более того, вы и сами неоднократно упоминали про желание использовать ВНЕШНИЕ дросселя? Повторю, это какую же громадину и тяжелятину нужно иметь, чтобы одним дросселем сгладить такие импульсы тока, да еще и реактивность внести? APFC при должном подходе все же лучше PPFC?
И ещё, для меня тупого - как я понял, вы считаете, что старенький ЭМ счетчик вообще лабуду показывает (а не активную мощность)? Дело в том, что у меня в мониторниге UPS есть "уровень загрузки" (load level), у меня такое ощущение, что он меряет мгновенную мощность (ВА), так как с без-APFC-шным блоком он показывает вдвое большую нагрузку, чем с оным. А счетчик в два раза меньшую (грубо) (что соответствует load level с APFC-блоком). Конечно, грубо, самоход и все такое, но неужели на него совсем нельзя ориентироваться?

ВовГан
У меня на БП сзади написанно 230V only и диапазоны отклонения я уже писал - от 160 до 270 (если не ошибся). Сабжевых проблем нет А он с APFC?

494. Silver Rain, 28.10.2006 17:55
r.aleks
Дело в том, что у меня в мониторниге UPS есть "уровень загрузки" (load level), у меня такое ощущение, что он меряет мгновенную мощность (ВА), так как с без-APFC-шным блоком он показывает вдвое большую нагрузку, чем с оным.

Именно это я заметил, когда заменил БП Powerman 300 Вт на Delta GPS400 с APFC - load снизился с 40%до 23-25 в простое (ИБП Powerman Optima 500 VA). Дальше стало интереснее - перепаял БП, изменил там делитель, который дает сигнал превышения допустимого тока на ножку 2 (PKLIMIT) микрухи 3818. Теперь при переходе на батарею ИБП держит, но шипит и хрюкает. Но вот что интересно - при этом load поднимается до 55 %. Однако это, IMHO, всего около 1.6 А - никак не запредельная нагрузка. Стало совсем непонятно, какие же попугаи мерит loadmeter, и откуда шипение, если нагрузка 55%?

И вот по переделке БП тоже неясно. В этой ветке были примеры успешной замены резисторов - датчиков тока (те, что по 0.082 Ом), перепайки их из параллели в послед. Но ведь сигнал с этих резисторо заведен не только на ограничитель тока, но и на вход цепи ОС по току (ножка 5). Чем чреват обман собственно обратной связи?

495. ВовГан, 28.10.2006 19:49
r.aleks

А он с APFC?

Из мануала
4.2 Voltage selection
SHA series with active PFC:
This PSU series works with 200-240 V only.
110 V not applicable. Manual voltage adjustment is not required.

2.3 Supported input voltage
SHA series with active PFC function:
Min. Nom. Max .Einheit
180 230 265 Vrms
Vin = 230 V

Немного ошибся с нижней границей -180В

Добавление от 28.10.2006 19:53:

точно знаю что ниже 200В просто не стартует, но если уже включён, то работает примерно до падения в 175В и вырубается (трансформатор у меня есть понижающий, но маломощный)

Добавление от 28.10.2006 20:20:

BECHA
Я так понимаю это всё в "правильных" UPS по уму сделанных... В общем надо этот вопрос изучать, имея нормальные приборы и подопытных

496. r.aleks, 28.10.2006 20:37
Silver Rain
И ... по переделке БП ... и по PKLMT я спрашивал N страниц назад, самому интересно...
Сдается мне, что load level меряет все, что угодно, но не действующие значения, может, мгновенную максимальную мощность, но это предположение. Я задал вопрос по этому поводу службе поддержки PowerCom, пока - ни гу-гу...
Один выход - опять в десятый раз перецеплять БП и возвращать для замеров APFC Delta GPS-450...

497. BECHA, 28.10.2006 23:09
r.aleks
"И ещё, для меня тупого - как я понял, вы считаете, что старенький ЭМ счетчик вообще лабуду показывает (а не активную мощность)? Дело в том, что у меня в мониторниге UPS есть "уровень загрузки" (load level), у меня такое ощущение, что он меряет мгновенную мощность (ВА), так как с без-APFC-шным блоком он показывает вдвое большую нагрузку, чем с оным. А счетчик в два раза меньшую (грубо) (что соответствует load level с APFC-блоком). Конечно, грубо, самоход и все такое, но неужели на него совсем нельзя ориентироваться?"

Ваши слова еще раз подтверждают несовершенство построения ИБП. Дело в том, что если считать "честный RMS ток" который является квадратным корнем из суммы квадратов отсчетов тока, деленных на число отсчетов, например, за полуволну питающего напряжения, то значение не будет зависеть от коэффициента мощности (проще говоря от формы потребляемого тока). А раз измереннное значение зависит от формы потребляемого тока (если я правильно понял вы ставили разные блоки в одну и туже систему, т.е. потребляли одну и туже мощность) то и защиты инвертора ИБП работают по-разному.

498. kr379, 29.10.2006 01:42
r.aleks
но с нормальной емкостью - все ОК?---...конечно.
Ведь вся проблема заключена именно в том, что нижня граница в 180 В жестко завязана именно на работу допВЧ-преобразователя любого БП - при напряжении на нём менее +254В он останавливает работу ШИМа и БП тупо перестаёт работать.
цитата:
Устройство защиты от перенапряжения., #26 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:26#26)
цитата (.Куличков А.Б. "ИБП для IBM PC"):
--------------------------------------------------------------------------------
Общие требования к БП АТХ:
* рабочий диапазон для первичных напряжений 220 В - 180-265 В;
* диапазон частот для первичных напряжений - 47-63 Гц;
* устойчивость к нестабильности сетевого напряжения и сохранение работоспособности при:
- изменение номинального значения напряжения на 10% в течении 0-500 мс;
- изменение действующего значения напряжения на 15% в течении 15 мин;
- провале/выбросе на 30% номинального значения напряжения в течении 0-0,5 периода переменного напряжения;
- потере работоспособности с последующим самовосстановлением при провале на 50% номинального значения напряжения в течении 0-5 периода переменного напряжения.
Пояснения, переводящие всё выше приведённое в пункте "устойчивость к нестабильности" в вольты и секунды с минутами:
· 10% от 220 в это ±22 В т.е. от 198 до 242 В в течение 0,5 сек;
· или на ±33 В т.е. от 187 до 253 В в течение 15 мин;
· или на ±66 В т.е. от 154 В до 286 В на пол периода (10 мс);
· или на минус 110 В до оставшихся 110 В на 5 периодов по 20 мс каждый или в сумме на 0,1 сек.
(Мои примечания: все напряжения среднеквадратичные или эффективные, а для получения амплитудных значений их на до бы умножить на корень из 2 или на 1,41.)
--------------------------------------------------------------------------------
Не может чисто физически БП с APFC и емкостью в 220мкф честно и нормально отработать простейший вариант:
- провале/выбросе на 30% номинального значения напряжения в течении 0-0,5 периода переменного напряжения; .... · или на ±66 В т.е. от 154 В до 286 В на пол периода (10 мс);
Он на это просто не расчитан - он расчитан на что-то другое (инопланетноееее...).
А потому когда его подключают к УПСу (любому, а особо апроксимированному), то при переходе даже со ступени на ступень АВР, и тем паче при переходе на батарейки (да ещё с апроксимацией), получить вариант типа " - провале/выбросе на 30% номинального значения напряжения в течении 0-0,5 периода " не фиг делать, а при апроксимации 10-15мс отсутствия напруги при переходе на батарейку вооще практически узаконены.
Ещё раз:
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #437 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:437#437)
Если насчёт увеличения емкостей глобально, то проверяю устойчивость работы связки комп+БП элементарно просто - через диод, т.е. проверкой постоянного отсутствия одного пулупериода или 10мс.
Причем не при 220 и хх, а при 185 и мах нагрузки.
Увеличиваю доп емкость до момента стабильной работы хотя бы в течении 5 мин (серверок-с домашний элементарный гонял так сутки, а мощный игровой комп 1 час при 230).
Зато убрав диод я уверен на 100% в способности любого своего компа пережить любые сетевые сложности с любым УПСом.
ИМХО - так и только так (полпериодом) нужно проверять любой БП, а с APFC - тем более.
Копание в схеме и изменение номиналов резюков достойно всяческого уважения, но это полумера - радикальное решение, это только увеличение входных накопительных емкостей до обычного размера, т.е. в разы.

ЗЫ: ...это было давно и начаналось так Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169) .
С помощью внешних PFC мона КМ сделать близким к 1 и спать спокойно - я это сделал со всеми своими компами и доволен.
Элсчетчик (механический) тока для лампочек и врёт безбожно -на него совсем нельзя ориентироваться вооще.

499. r.aleks, 29.10.2006 02:59
ВЕСНА
Если б ещё знать, что там вообще измеряется (load level)...

kr379
Нет оснований вам не доверять, хотя сомневаюсь, что только лишь изменение емкости даст результат, там ведь ещё схема управления сопротивлением корректора. Что ж, сегодня поеду на рынок подкуплю ещё одну емкость (плюс к 330 мкФ, стоящим в Delta GPS-450), запараллелю и верну назад датчики тока. Только вот куда её, емкость, присобачить, разве только на проводах вне блока...

Добавление от 29.10.2006 02:02:

КМ близким к 1, а реактивная мощность?

500. kr379, 29.10.2006 10:29
r.aleks
Только вот куда её, емкость, присобачить, разве только на проводах вне блока...---...п.№8 из http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm

а реактивная мощность?---...накопленная в дросселе уйдет по прямому назначению - растянет заднюю спадающую часть импульса тока, хоть до конца полупериода сетевого, сделав из острой пилы на накопительных кондёрах, черт те что, с тупейшей верхней частью.
Зачем и что это даст? Дык размах тупой пилы уменьшиться в разы, отодвинув еще на пару десятков вольт границу в +254 В.
315x173, 5,7Kb
450x209, 5,9Kb
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=237#01
589x287, 60,2Kb

501. Silver Rain, 29.10.2006 17:48
kr379
радикальное решение, это только увеличение входных накопительных емкостей до обычного размера, т.е. в разы.
А что понимается под входной емкостью и под их обычным размером?
Если это та емкость, что стоит сразу после входного диодного моста и перед собственно схемой APFC, то ее величина - доли мкФ. Если ее увеличить в разы (пусть даже в 10 раз), то это будет все еще очень далеко до емкостей "обычных размеров" на входе блоков без APFC (хотя, может, это действительно облегчит режим для ИБП). Если же ее заменить на сотни мкФ, то этим мы просто получим БП без APFC - схема корректора, конечно, будет работать, видя у себя на входе более-менее сглаженную пилу, (и может, несколько удивляясь этому ), но ток, потребляемый от сети станет снова импульсным, на вершинах синуса (ток подзаряда этой самой большой емкости).

А если речь про емкость на выходе APFC, то, может, увеличение ее раза в 2-3 и поможет. Попробую.

r.aleks
подкуплю ещё одну емкость (плюс к 330 мкФ, стоящим в Delta GPS-450), запараллелю и верну назад датчики тока.
Не стоит, IMHO, торопиться возвращать датчики обратно. Мне кажется, что корректор смотрит не только напряжение на своем выходе (на этой самой емкости), но и на своем входе, и именно по его провалу (при переключении) начинает задирать потребляемый ток, думая, что сеть просто просела. Тут только переделанный датчик не дает сильно задрать ток и спасает от удара по инвертору ИБП. А выходная емкость все это время держит свою напругу (в мануале к моей Дельте сказано, что БП держит выходные напряжения при полном токе не менее 17 мс при отсутствии входного напряжения). Значит ли это, что выходная емкость корректора уже достаточна?

502. BECHA, 29.10.2006 19:05
Silver Rain
как я понял имелось ввиду увеличение емкостей (вернее добавление электролитов) после моста ДО APFC. Добавлять электролиты на выходе APFC бессмысленно, т.к. схема APFC как стремилась потреблять ток, повторяющий по форме входное напряжение, так и будет это делать. Кроме того, добавление электролитов после APFC изменит АЧХ силовой части.

P.S. в таком случае можно сделать доработку без разборки, просто поставить между ИБП и БП коробочку, в которой будет мостовой выпрямитель и электролит. На БП пойдет постоянное напряжение. Плюс такого решения в том, что не надо терять гарантии, вскрывая БП.

503. kr379, 29.10.2006 19:09
Silver Rain
А что понимается под входной емкостью ---...емкость на выходе APFC.

в мануале к моей Дельте сказано, что БП держит выходные напряжения при полном токе не менее 17 мс при отсутствии входного напряжения---...хорррошая Дельта - всеб так и проблем бы не было вооще. (...одно не ясно - при каком сетевом эта вся красота, да? ...и не в мануале, а в жизни, в натуре?)

504. Silver Rain, 29.10.2006 19:32
BECHA
в таком случае можно сделать доработку без разборки, просто поставить между ИБП и БП коробочку, в которой будет мостовой выпрямитель и электролит. На БП пойдет постоянное напряжение. Плюс такого решения в том, что не надо терять гарантии, вскрывая БП.
А все-таки коррекцию терять не хочется, не знаю, почему..
Есть еще вариант - поставить этот мост с электролитом внутрь ИБП, после инвертора перед переключателем сеть/батарея. Тогда при батарейном питании на БП пойдет постоянка, и нет проблем, кроме потери гарантии теперь уже на ИБП. (А гарантия на БП уже потеряна перепаиванием датчика тока).


kr379
при каком сетевом эта вся красота
17 mS@115V - цитата.
А в жизни - кто ее знает..

и проблем бы не было вооще
дак, IMHO, появление проблем не зависит от заявленного Hold-up времени БП. Проблемы оттого, что БП пытается отъесть от сети требуемую мощность, не зная, что напруга в сети просто пропала.

505. kr379, 29.10.2006 19:56
Silver Rain
17 mS@115V ---
- кто ее знает.. ---...дык диод в разрыв фазы хотяб при 220 и всё...

Проблемы оттого, что БП пытается отъесть от сети требуемую мощность, не зная, что напруга в сети просто пропала.---...дык это "глупый блок питания с APFC", а у нормального на входе НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОНДЮКИ, которые не фильтруют, а НАКАПЛИВАЮТ ЭНЕРГИЮ...



BECHA
можно сделать доработку без разборки, просто поставить между ИБП и БП коробочку, в которой будет мостовой выпрямитель и электролит ---...именно так сделал и давно - работает с игровым компиком #0 из инфы... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8112:17#17
355x298, 14,8Kb
цитата:
---...из 5 БП прям с диодами и фильтрами (680+560+330х3)+270мкф*450Вх4=1115+1080 =2195мкф*(+300В)...
А реально там вооще до +350В с амплитудой пульсаций всего 5-6 В при входном сетевом до ... до ... (а, не измерял ниже 180В...), ибо питается это всё от феррорезонансного УСН-315ВА ("Олень-2") с доп автотрансами на +10% (до и после) и внешними дросселями PFC есственно... Бюджетные стабилизаторы , #10 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8335:10#10)

506. Silver Rain, 29.10.2006 20:12
kr379
а у нормального на входе НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОНДЮКИ, которые не фильтруют, а НАКАПЛИВАЮТ ЭНЕРГИЮ...
И проблем нет, но только потребление у него импульсное. Видимо, в больших масштабах это проблема, раз буржуи озаботились коррекцией фактора мощности. Да и не в больших, наверное, тоже - сколько раз я смотрел на работе осциллограммы напряжения в сети, всегда вместо синуса - трапеция со срезанной вершиной. Вот оно, импульсное потребление. Наверное, это совсем не есть гут, и переход на APFC неизбежен.

507. kr379, 29.10.2006 20:24
Silver Rain
тоже - сколько раз я смотрел на работе осциллограммы напряжения в сети, всегда вместо синуса - трапеция со срезанной вершиной. ---... Чем питаемся? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7849)
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7849:0:1 (1879x1087, 41,2Kb) или 287x298, 11,0Kb
раз буржуи озаботились коррекцией фактора мощности---...наш уровень компьютеризации (и воооще импульсности потребления тока из сети...) у них был 20 лет назад, а такого качества сетей как у нас, у них вооще небыло - разные у нас планеты...
ЗЫ: ...простая аналогия - на западе все авто с катализаторами, а у нас?
Даже если и захочешь выпендриться, выкунув пару штук зелени, то нарваться на этилированый бензин даже в москау и Питере - раз плюнуть и что? ...умер APFC э-э-э... катализатор, конечно катализатор! Да пусть не умер - стоишь в уличной пробке с катализатором и воздух не отравляешь, а вокруг что? Много таких естетов? Дык ещё навалом "автотазиков копеечных" на карбюраторах, да дизелей полудохлых от совдепии оставшихся...

508. BECHA, 29.10.2006 21:24
Silver Rain
не хочется терять коррекцию - придется приобретать APC Smart на 1000. Бюджетнее будет купить БП 400Вт без корректора и UPS неважно с каким синусом на 500Вт.

509. ВовГан, 29.10.2006 21:33
BECHA

Приличные БП без коррекции на такую мощность у нас, к примеру на Плюке, просто не продаются, увы

510. kr379, 29.10.2006 22:42
BECHA
Бюджетнее будет купить БП 400Вт без корректора и UPS неважно с каким синусом на 500Вт.---...
Намедни сделал это соседу - тот хотел именно АРС и 400Вт:
- АРС Back-UPS® ES 525 - 1875ре...
-нонейм с двумя кулерами 400Вт - 673ре..
-итого - 2548ре... для АМД3200XP+, 256Мх2=0,5гиг, 120гиг, ATI9800-128M+мелочевка какая-то с током потребления в мах до 1А при 220В.
А главное, 400Вт БП в диапазоне до штуки деревянных, без каких либо PFC, на выбор было под десяток разных... сосед по моему совету выбрал именно 2-х кулерный, который на удивление оказался в тройке самых дешёвых...
Сосед повизгивает от восторга, ибо за сущие копейки очень доволен апгрейдом питания оказался... (и ни каких проблем ни с чем уже с месяц как...)

зы: ...а неделю назад и себе глядючи на радостного соседа взял такой же - сразу разобрал.
Понравился БП - всё поделу и без излишеств, однако нашёл перемычку между двумя дырочками с надписью "PFC"...

511. Nikolay_Po, 29.10.2006 22:56
Silver Rain:
Именно это я заметил, когда заменил БП Powerman 300 Вт на Delta GPS400 с APFC - load снизился с 40%до 23-25 в простое (ИБП Powerman Optima 500 VA). Дальше стало интереснее - перепаял БП, изменил там делитель, который дает сигнал превышения допустимого тока на ножку 2 (PKLIMIT) микрухи 3818. Теперь при переходе на батарею ИБП держит, но шипит и хрюкает. Но вот что интересно - при этом load поднимается до 55 %. Однако это, IMHO, всего около 1.6 А - никак не запредельная нагрузка. Стало совсем непонятно, какие же попугаи мерит loadmeter, и откуда шипение, если нагрузка 55%?


Шипит и хрюкает - все-таки плохо. Не было ли экспериментов по изменению коэф. деления? Может, есть вариант, когда не шипит, но работает?

И вот по переделке БП тоже неясно. В этой ветке были примеры успешной замены резисторов - датчиков тока (те, что по 0.082 Ом), перепайки их из параллели в послед. Но ведь сигнал с этих резисторо заведен не только на ограничитель тока, но и на вход цепи ОС по току (ножка 5). Чем чреват обман собственно обратной связи?

"Обман" обратной связи "чреват" улучшением качества работы связки ИБП-БП. Лучше всего именно увеличить сопротивление датчика тока. Изменение делителя PKLIMIT - половинчатое решение.

Поясню:
При изменении сопротивления датчика тока вся схема блока (за исключеннием дросселя, но тут ничего не поделаешь. Хотя почему? - можно немного увеличить частоту:) перестраивается на меньший ток. Сохраняется постоянная времени цепи коррекции обратной связи PFC (сохранение относительных масштабов входных величин умножителя контроллера). Защита, как ей и положено, в установившемся режиме не срабатывает, или срабатывает только на фронтах ступенек "несинусоиды" ИБП.
Если же именения коснулись только цепи PKLIMIT, то БП пытается работать как ему положено, а защита по току PKLIMIT "неожиданно" для цепи обратной связи вырубает ключ (транзистор). То есть, начинает вмешиваться в процесс регулирования. В итоге имеем сбой в системе управления "напряжение.вх - ток.вх - напряжение.вых".

Теперь при переходе на батарею ИБП держит, но шипит и хрюкает.

Два варианта проблемы:
1) хаотичная работа системы регулировки PFC из-за срабатываний PKLIMIT в БП;
2) срабатывание защиты в ИБП.
Решение - привести в порядок работу PFC. Подобрать датчик тока. PKLIMIT настроить на защиту, а не на стабилизацию тока.

P.S. Я здесь!

512. r.aleks, 29.10.2006 23:14
Nikolay_Po
С возвращением!
Я увеличил ДТ до успешного перехода на батареи, а при работе от "аппроксимации", такое ощущение, что APFC работает "не как положено", на фронтах меандра (как мне кажется) сильное перерегулирование (стр. 17, №442,443). Наверное, стоит, ещё чё ни буть подкрутить? Что скажете? Спасибо вам за совет по увеличению ДТ.

513. Nikolay_Po, 30.10.2006 00:04
2 r.aleks:
Видел "осциллограммы". Масштаб давайте. Осциллограф калибруется прекрасно напряжением 5В. Ставишь луч на "0", подаешь +5В (комп-то вот он!) и ставишь регулятором усиление так, чтобы на верхнюю линиию отклонился. Потом просто переключаешь делитель. Обычно больше 10% погрешности не дает. Калибровку делать при отсоединенной от цепей PFC земле осциллографа!!!

Это не перерегулирование а "недорегулирование" Не успевает PFC сбросить ток когда фронт импульса на входе.
Подкрутить что - цепь защиты по току, типа PKLIMIT в UC3818. Теоретически должно быть так: пики на фронтах меандра срезаются PKLIMIT, а ток площадки импульса задается датчиком тока.

Кроме PKLIMIT можно попробовать
1) увеличить емкость после ККМ. Раза в два;
2) увеличить постоянную времени обратной связи вых.наприяжения, увеличив емкость C7 (по схеме UDG-98183 "figure 1" из pdf на UC3818 "SLUS395H"), на 25%-40%.
3) Добавить пусть небольшой, но дроссель на железном сердечнике между ИБП и БП, чтобы давил пики тока на фронтах напряжения.

В общем, не исключено, что после некоторых мучений удастся получить время работы ИБП почти как на активную нагрузку. Потери не должны быть больше 15-20%. Иначе должен греться бесперебойник (батарея и трансформатор, возможно и ключи).

P.S. PKLIMIT подстраивать для автовольтажных БП обязательно! По умолчанию защита в них настроена на большое значение тока, даже с учетом увеличения сопротивления датчика тока.

514. r.aleks, 30.10.2006 00:16
Спасибо.
Все понял, будем кумекать (емкость "после ККМ" уже закуплена, согласно требований kr379 ). Вы только не исчезайте.

515. golovarobota, 30.10.2006 00:42
Пардон, напомните, пожалуйста, а 5V для чего нужны в современном компе?
Вроде и проц и видео и винты - все на 12V, а для чего в 5-ти вольтовой ветке ток порядка 40-60 ампер?

516. Silver Rain, 30.10.2006 08:49
Nikolay_Po
перестраивается на меньший ток
Что-то я тут понимать перестал..
А как тогда схема будет стабилизировать выходное напряжение и выдавать требуемую мощность, если она теперь берет уменьшенный ток, при этом считает, что ток номинальный (изменением ДТ мы ее обманули)? Я это к тому, что не просядет ли напряжение на выходе корректора? Или увеличение номинала ДТ только ограничит снизу рабочий диапазон входных напряжений (и ладно, мне питаться от 95 В не очень-то нужно )
Согласен, использование PKLIMIT для стабилизации тока - это очень криво. Я-то надеялся, что изменение делителя PKLIMIT даст ИБП возможность отработать переключение на батарею, а потом ток войдет в норму. Видимо, не входит. Только меня смущают показания напряжения с ИБП при работе на батареях - 230 В, при таком напряжении корректор вроде не должен требовать себе огромные токи. Или его (корректор) сбивают с толку крутые фронты напряжения?

517. Nikolay_Po, 30.10.2006 13:38
цитата:
golovarobota:
Пардон, напомните, пожалуйста, а 5V для чего нужны в современном компе?
Вроде и проц и видео и винты - все на 12V, а для чего в 5-ти вольтовой ветке ток порядка 40-60 ампер?

Как для чего? Конечно для калибровки осциллографа!

Добавление от 30.10.2006 13:49:

цитата:
Silver Rain:
Что-то я тут понимать перестал..
А как тогда схема будет стабилизировать выходное напряжение и выдавать требуемую мощность, если она теперь берет уменьшенный ток, при этом считает, что ток номинальный (изменением ДТ мы ее обманули)? Я это к тому, что не просядет ли напряжение на выходе корректора? Или увеличение номинала ДТ только ограничит снизу рабочий диапазон входных напряжений (и ладно, мне питаться от 95 В не очень-то нужно )

Именно так и происходит - ограничивается снизу диапазон вход. напряжений (или падает максимальная выходная мощность БП для напряжения 110В). Цель - уменьшить (максимальный, допустимый) потребляемый ток, так как работать на низких напряжениях работать блоку не нужно. За стабилизацию вых. напряжения корректора отвечает друга часть схемы с опорным напряжением, которая не затрагивается при доработке.

518. Silver Rain, 01.11.2006 11:01
Перепаял датчик тока в Дельте 400 (два штатных резистора по 0.082 из параллели в послед). В делителе на PKLIMIT добавил 20 кОм к имеющимся 10. Теперь с ИБП Powerman Optima 500 всё работает без проблем. Nikolay_Po респект и благодарность за разъяснения.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

519. Nikolay_Po, 01.11.2006 14:10
OK. Вопросы к Silver Rain:
Какая средняя мощность питаемой системы, емкость батареи и сколько тянет батарея по времени? Нет ли посторонних шумов типа хрипов, шипения, повизгиваний при работе от батареи и от сети? Легкое зудение на батарее простительно. Не плохо бы еще проверить минимальное напряжение питания, при котором БП еще нормально работает на полной мощности Вашей системы. Оно должно быть, разумеется, ниже напряжения переключения на батарею ИБП.

520. Rokky, 02.11.2006 14:40
цитата:
golovarobota:
Пардон, напомните, пожалуйста, а 5V для чего нужны в современном компе?
Вроде и проц и видео и винты - все на 12V, а для чего в 5-ти вольтовой ветке ток порядка 40-60 ампер?

ИМХО винты таки больше 5 вольт кушают чем 12.
Оптика кажется тоже.

521. Nikolay_Po, 02.11.2006 16:48
OFFTOP:
Rokky:
ИМХО винты таки больше 5 вольт кушают чем 12.
Оптика кажется тоже.


На сколько мне известно, сервоприводы в "винтах" и на оптических накопителях берут ток с +12В. По +5В питается логика. Бывают и вариации, но в основном, потребляемая мощность больше по +12В, токи - или равные, или по +12В больше (с исключениями)
+5В - наследие. Не угадаешь ведь, какая мощность (ток) потребуется. Вот и делают сколько не жалко. У меня, например, материнская плата AMD Athlon 3200+ питает от шины +5В. От +5В же питается и стабилизатор +3.3В AGP.
Так что все очень энергоемкое вынуждено питаться от +12В, а логика и переферия, типа адаптеров, USB, FireWire, да сами южный и северный мосты питаются все-таки от +5В.
Может быть 40-60А это перебор, но тридцатничек Ампер не помешает.

522. golovarobota, 02.11.2006 17:30
Nikolay_Po
Может быть 40-60А это перебор

Это в крутых блоках питания версии 1.3

523. Silver Rain, 03.11.2006 06:28
Оказалось не все так радужно, при батарейном питании напряжение по "показометру" ИБП просаживалось до 215 В. Пришлось добавить в делитель PKLIMIT еще 20 кОм (итого стало 50). После этого напруга с инвертора стала 230 В. Время работы на батареях (не до отключения, а до сигнала LOW BATTERY) - 10 минут. Батарея - 7 А/ч. При работе (от батареи) слышно зудение, но слабое. Потребление системы по прикидкам около 200 Вт. Loadmeter ИБП показывает при работе от сети 22% нагрузки (IMHO врет, мощность ИБП 500 ВА ~ 320 Вт, и 22% от этого - будет совсем мало), от батарей - 34%. Сам измерить не могу, нету прибора TrueRMS. Могу раздобыть ЛАТР и проверить минимальное рабочее напряжение, но страшновато, потому что не знаю, что будет с выходными напряжениями БП при достижении порога (не за БП страшно, а за сам комп).

524. AlfaTest, 04.11.2006 04:26
Скажите, как узнать, есть у блока питания этот самый APFC или нет ?
У меня блок почти вот такой: http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1…ll=1&id=70964
Только не Favourite, а просто ATX 420W Powerman Pro (Chieftec) 2Fan + кабель питания, Retail

К нему подойдёт какой нибудь вот из таких блоков : http://ultracomp.ru/common/goods.php?site_id=1&c…=&menu_type=2

Я просто по принципу, что PawerMan c PawerMan'ом должен работать. Это правильно ?

И если да, то какой лучше взять?

Компьютер обычный, домашний +ЭЛТ-монитор. Записывать DVD на бесперебойнике не собираюсь. Мне нужно в принципе только, чтоб сохраниться нормально, ничего не потеряв, и выключить.

525. r.aleks, 04.11.2006 19:00
Silver Rain
Loadmeter ИБП показывает при работе от сети 22% нагрузки (IMHO врет...
Так проверьте - лампочку 100Вт подключите - по ней ориентируйтесь (только если у вас от сети APFC нормально работает - синусоидальный ток даёт). У меня похожая картина, чуть за 200 Вт. Сейчас сижу на не-PFC блоке - показывает больше раза в полтора (лоадметер, думаю, только синус-ток правильно считает), а по эл. счетчику тоже получается 220-230 Вт в ХХ.
---
Достал халявных ламп 20Вт на 8В, буду лепить активную нагрузку для автономного включения APFC блока - буду доводить его до ума, заодно проверю нагрузочную способность, КПД, и Т.Д. , но все никак не начну...

526. Finar, 05.11.2006 01:15
Мда... купил я в общем SVEN Smart 1400. Все работает ОК, держит черт знает сколько (>15 мин). Слишком много, походу я мощность таки не правильно расчитал Завтра подробнее отпишу, т.к. пока ничего не понятно...

527. kr379, 05.11.2006 11:46
Finar
купил я в общем SVEN Smart 1400---... ... и завидую по белому, ибо 4 батарейки одназначно лучше, чем 2 умя в SVEN Smart 1000.
ps^ ...вот бы глянуть, как они там - тупо в паралель парами или какая развязка есть, а?

528. golovarobota, 05.11.2006 14:20
"...Ступенчатая аппроксимация синусоиды с ШИМ при работе от батарей и синусоида при работе от сети..."
А по-русски? Это нормальная синусоида или маркетинговая заморочка?
Ну, в смысле, блоки питания с APFC такое не любят?

529. Finar, 05.11.2006 15:16
golovarobota
А по-русски? Это нормальная синусоида или маркетинговая заморочка?
Маркетинговая заморочка. Блоки с этим не дружат.


kr379
ps^ ...вот бы глянуть, как они там - тупо в паралель парами или какая развязка есть, а?
Не, сорри, гарантию пока не охота терять. Может быть позже через месяц...

В общем впечателения такие:
плюсы:
держит мой комп №1 из инфо в районе минут 20ти с двумя мониторами не напрягаясь.
минусы:
имеется постоянный тихий гул на уровне ~15 дБ (ночью слышно), софт просто ужасен. Неправданно грузит ЦП, глючит, короче софта считайте вообще нет

530. Igor_kov, 05.11.2006 17:58
Привезли ИБП Powercom IMD 625 где-то недели 2 назад. Подключил всё свое железо к ИБП (в нужные места) и радостно выдернул вилку из розетки. Радость пропала секунд через 10. ИБП пискнул - и тишина... Стали появляться мысли как-бы это его продать и на что заменить. Пробовал подключать отдельно моник (21") - работает и очень долго разряжается. Посадил аккумуляторы на 60%. Отдельно комп без моника всё так же отказывался работать. Если точнее, то вроде как стартовал но пару секунд отключался. Вобщем расстроился я очень сильно. Но прошло время и вот сегодня от нечего делать запитал моник от простой сети, а комп оставил подключённым к ИБП. Дёрнул за штепсель - ИБП пискнул и ооо радость комп продолжал работать (приблизительно 8 минут - остались 2-3 полоски на дисплее, больше не рискнул). Значит всё-таки связка Hiper c APFC и Powercom IMD 625АР "нормально" может работать (правда без моника).

531. Карась, 05.11.2006 19:02
Finar

Слишком много, походу я мощность таки не правильно расчитал

Я Вас уверяю, больше - не меньше

Добавление от 05.11.2006 19:05:

Igor_kov

Значит всё-таки связка Hiper c APFC и Powercom IMD 625АР "нормально" может работать (правда без моника).

тут писали уже, что БП с APFC может работать с ИБП, ежели максмально допустимая мощность этого ИБП в 2-3 раза выше, чемсредняя потребляемая оным БП. Т.е. когда APFC в момент перехода на батареи резво нагружает ИБП, то чем выше допустимая мощность ИБП, чем больше шансов, что он этот перегруз выдержит.

Собственно, что и наблюдается в Вашем случае: с монитором - перегруз, без монитора - вроде нормально.

532. kr379, 05.11.2006 19:15
Finar
гарантию пока не охота терять---... ...странно - УПС расчитан на горячую замену батареек, умя на нём не было никаких пломб-печатей...

533. r.aleks, 05.11.2006 20:35
Сегодня встретились с мамой Кузьмы пользователи компов Германии, Франции, Италии и Испании - в новостях сообщили о 4-часовом отключении ЭЭ. Человек -адцать точно узнает, что это такое: APFC + UPS, закупившись последними

534. Finar, 05.11.2006 21:56
kr379
А, ОК, тогда посмотрю, напиши только что конекретно смотреть.

535. AlfaTest, 06.11.2006 03:50
Скажите, как узнать, есть у блока питания этот самый APFC или нет ?
У меня блок почти вот такой: http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1…ll=1&id=70964
Только не Favourite, а просто ATX 420W Powerman Pro (Chieftec) 2Fan + кабель питания, Retail

К нему подойдёт какой нибудь вот из таких блоков : http://ultracomp.ru/common/goods.php?site_id=1&c…=&menu_type=2

Я просто по принципу, что PawerMan c PawerMan'ом должен работать. Это правильно ?

И если да, то какой лучше взять?

Компьютер обычный, домашний +ЭЛТ-монитор. Записывать DVD на бесперебойнике не собираюсь. Мне нужно в принципе только, чтоб сохраниться нормально, ничего не потеряв, и выключить.

536. kr379, 06.11.2006 09:29
Finar
что конекретно смотреть---...если не сложно, то куда идут и как соеденены проводки от 4-х батареек - очинтересно.
ЗЫ: ...просто хочу себя в SVEN Power Smart 1000VA ещё пару однотипных снаружи подключить...глядишь смогу получить из своего SVEN Power Smart 2000VA .

537. AlfaTest, 08.11.2006 06:45
Никто не хочет мне помочь советом ? Или здесь так не принято ?

538. r.aleks, 08.11.2006 10:14
AlfaTest
Если не хотите читать тему, то давайте точную ссылку на БП с сайта производителя.

539. Alex G, 08.11.2006 10:33
AlfaTest
На первых страницах особенности БП с APFC были рассмотрены. Именно из этих особенностей в первую очередь возникают проблемы.

540. jum, 08.11.2006 18:42
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ!!!
Прошу дать односложный ответ, не вдаваясь во все тонкости ваших премудрых общений:
будет ли нормально работать ИБП APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V с блоком питания Thermaltake PurePower W0008 модель HPC-420-302 DF (насколько я понял, этот блок питания с ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION). - Да или Нет - спасибо. Мир, счастье всем!

541. kr379, 08.11.2006 19:00
Ооооо-о-о-о-о!!! Ещё б узнать мощность потребляемую блоком питания Thermaltake PurePower W0008 модель HPC-420-302 DF, да напряжения в сети , да искажение синусоиды, да искажение вершины, да внутреннее сопротивление активное и реактивное сети-ТПП-приборовучета-фильтров, а еще лучше измерить правдивотруэрмсное значение тока и напряжения и спомощью простенькой програмки получить реальные значения мощности в ВА... ой, и вот тогда будет - Мир, счастье всем! ?
...причём, ОДНАЗНАЧНО.

542. jum, 08.11.2006 19:58
Иного и не ожидал СПА-СИ-БО. По-прежнему продолжаю верить в спрведливо и мудро устроенное мироздание (и в видимой, и невидимой его части). Желаю всем сеять то, что потом самому захочется пожинать. С уважением, ОДНАЗНАЧНО, jum +++

543. Карась, 08.11.2006 22:32
jum
НЕТ.

такой ответ устроит ?
И без всяких замудрствований он на 100% убережёт Вас от неприятностей.

А чтобы Вам бедному не трудится и не спрашивать другие варианты, могу дать универсальную формулу:

Если встаёт вопрос: "будет ли нормально работать ИБП XXX с блоком питания YYY" (где XXX - любая модель ИБП, а YYY - любая модель БП с APFC), то ответ всегда будет "НЕТ". И будет сплошной "Мир, счастье всем!"

544. kr379, 08.11.2006 23:12
...хочешь иметь друзей - будь им!, хочешь иметь возлюбленных - будь им!!, хочешь ИБП APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V с блоком питания Thermaltake PurePower W0008 модель HPC-420-302 DF - имей их!!! ...или они тебя... С уважением, ОДНАЗНАЧНО, kr379 ---...

545. Zaya, 09.11.2006 01:30
Здравствуйте.

Помогите пожалуйста.

Корпус: ASUS Chassis: "Ascot" SuperMiddleTower 460W, Model № 69R5/460(2.01), I/O TYPE: ATX, PSU: A-460(Ver. 2.01) Silent Pro, C/O A083, P/O: DAT-028.

У меня уже сгорело 2-а UPS марки Krauler UP-M1200VA. (720W)

К новому УПСу подключила комп (БП 460W) и монитор (потребление монитора 120W-135W max). Проработал 10 минут и вырубился, при том что сетка не отрубалась… Вырубился он и больше не включился и не подавал признаков жизни. Отвезли в магазин. Нам поменяли на новый такой же (сказали что наверно брак, но при этом технические консультанты уверили что мощностей вполне хватает). Привезли новый УПС домой… Подключили его… просто без всего... подзарядится… после включили в него опять все… проработал он 15 минут и опять вырубился, при том что и в этот раз сетка работала в норме.
К сожалению к данному корпусу нет описания, и в инете я тоже не нашла что за БП туда поставили, так что я не знаю есть ли там APFS или нет.

Подскажите, пожалуйста, какой конкретно УПС вы бы рекомендовали. Желательно просто модель, так как читая данную тему я просто запуталась в технических характеристиках.

546. AlfaTest, 09.11.2006 05:01
r.aleks
> Если не хотите читать тему, то давайте точную ссылку на БП с сайта производителя.
Дело в том, что мой блок питания переименовали.
http://www.powercase.ru/index.php?option=com_content…d=1&Itemid=61
На фото, мой тот, что справа. В коробке с надписью powerman Pro и молнией. Модель PowermanPro HPC-420-102DF.

Я непойму, технически - это одно и тоже или есть отличия ?

на сайте производителя http://www.powerman.ru про мой я вообще ничего не нашёл. Только про аналогичный Фаворит.
http://www.powercase.ru/index.php?page=shop.product_…hop&Itemid=33

Решётки вентиляторов похожи.

547. Карась, 09.11.2006 10:29
Zaya
а открыть корпус и посмотреть что написано на БП ?

ИМХО, самый просто вариант.

548. CrazyCYRIX, 09.11.2006 11:11
Карась
ASCOT там будет написано. Aka HEC. Но какой HEC - фигзнает. У них на сайте нет блока 460W - есть 450. Причём, бывают как с APFC, так и вообще без никакого PFC.

Zaya
Денег на UPS есть сколько?
Если жаба не задавит - APC Smart SUA1000 (безо всяких SC в названии) - дорого, но работать будет. Если задавит - нужен конфиг компа чтобы потребляемую мощность прикинуть. Возможно, пойдёт Smart 750. Может даже и ещё что пойдёт, но... Тут уже желательно ветку прочитать, чтобы разобраться-таки что к чему.

549. r.aleks, 09.11.2006 11:48
AlfaTest
Если нет переключателя напряжений, то 100% с APFC. По выбору UPS лично ничего не посоветую, но советов других здесь предостаточно (в том числе и на этой странице).

550. CrazyCYRIX, 09.11.2006 11:56
цитата (r.aleks):
Если нет переключателя напряжений, то 100% с APFC
А если при этом есть надпись типа "230V only"? Тогда всё что угодно может быть.

551. r.aleks, 09.11.2006 12:12
Тогда бы я посмотрел осциллограмму потребляемого тока.

552. Карась, 09.11.2006 12:15
r.aleks
если не секрет, а чем (каким СИ) смотрят "осциллограмму потребляемого тока" ?
А то к стыду своему не знаю....

553. Alex G, 09.11.2006 14:48
Zaya
У меня уже сгорело 2-а UPS марки Krauler UP-M1200VA. (720W)

Сгорели при работе от сети или от батарей? Я понял что от сети...
В таком случае не имеет абсолютно НИКАКОГО значения какой блок питания в корпусе ПК, с APFC или без.
Любой исправный ИБП подходящий по мощности должен нормально работать. Если мощность не достаточна, он должен показать перегрузку и отключиться.
Проблемы, которые обсуждаются в данной теме, возникают только при работе от батарей ИБП.
Если ИБП сгорает без отключений и сопутствующих звуковых и световых сигналов перегрузки, значит это либо брак, либо о такой модели ИБП надо забыть как о страшном сне.
Какую модель ИБП выбрать - есть несколько тем на этом форуме, где каждый расхваливает свое (или ругает чужое ).

Еще раз, при работе от сети проблем не будет с дюбым БП. А вот если хотите избежать проблем при переходе ИБП на батарею, тогда читайте эту тему.

554. r.aleks, 09.11.2006 15:04
Карась
Ну это на крайний случай, и если есть осциллограф и нельзя разбирать БП, и нет UPS (иначе и так будет ясно ). Чем смотреть сказал, а как - лично я взял валяющийся без дела кабель для UPS (с одного конца там UPS-очная "мать") срезал кусочек провода и впаял туда обычный резистор достаточной мощности не больше ома. На нем и смотрел.
Zaya
Как и сказал Alex G, ваши текущие проблемы действительно не имеют к этой теме никакого отношения. Но выбором UPS, вы правильно озоботились именно здесь, потому что...
Alex G
наверное, все же, не все время будет Zaya (точнее, её UPS) сидеть в сети, она же не в Финляндии живет

555. Zaya, 09.11.2006 16:22
Карась
а открыть корпус и посмотреть что написано на БП ?
ИМХО, самый просто вариант.

К сожалению не самый, так как комп новый, на гарантии, заклеен чтоб не открывали. Как-то совсем не хочется ее терять.
А на БП есть наклейка на которой написано switched to 200-240W.

CrazyCYRIX
Денег на UPS есть сколько?
Нет строгих рамок. Конечно хотелось оптимальное соотношении цена-качество.
Комп:
asus p5b deluxe/wi-fi
Intel core 2 duo 2400 (E6600)
2x1024Mb PC2-6400 800Mhz DDR2
Ati Х1900ХТ 512Mb
2x250 Gb SATA2 16Mb cache WesternDigital
DVD-RW Nec
+
монитор DELL CRT 21 (максимальное потребление 135W)
и планшет wacom питается от компа через usb

Alex G
Да , электричество не отключалось… ups во время работы несколько раз пощелкивал и загоралась лампочка «регулировка напряжения», но на батарею он не переходил…
Просто вдруг вырубился, мгновенно погасив компьютер.

556. CrazyCYRIX, 09.11.2006 18:08
Zaya
Хороший конфиг.
А хорошему компу - хороший UPS.
Системник ватт 350-400 скушает. С монитором получается 485-535 ватт.
Раз, строгих рамок по цене нет, то бери APC Smart UPS SUA1000i. У него мощность 670ватт - как раз, небольшой запас есть. И качество что надо будет. Если хочется запас побольше - SUA1500i (980ватт). Хотя, если не надо дольше 10 минут от батареи работать, то это уже, ИМХО, избыточно (а 10 на этом конфиге и тысячник даст).

557. Zaya, 09.11.2006 18:37
цитата:
CrazyCYRIX:
бери APC Smart UPS SUA1000i.

Огромное спасибо за совет.

558. AlfaTest, 10.11.2006 03:04
r.aleks
Если нет переключателя напряжений, то 100% с APFC.

Переключателя нет.

По выбору UPS лично ничего не посоветую, но советов других здесь предостаточно (в том числе и на этой странице).

Но мне и нужен совет, который я уже скоро как неделю не могу ни от кого получить.
Я не разбираюсь во всех этих электронных характеристиках. А говорит тут, такое ощущение, что каждый своё. Так, что и не поймёшь.

559. r.aleks, 10.11.2006 09:24
AlfaTest
Если возьмёте UPS с трех,четырех-кратным запасом проблем с переходом на батареи не будет с любой моделью. Если хотите более эффективного использования UPS - советов по моделям синусных UPS (например, APC-модели SUA) повторю, море - смотрите хоть эту страницу.

560. Карась, 10.11.2006 10:29
AlfaTest
Я не разбираюсь во всех этих электронных характеристиках.

В таком случае выход всегда один - заплатить бабла тому, кто разбирается и последовать его совету.
Если бабла нету или жалко - разбираться самому и не ныть.

561. alol, 10.11.2006 13:02
А что бы выбрали бы Вы для избежания конфликта ИБП с active PFC: взять синусоидный UPS, или в два раза более ёмкий апроксимированный UPS (за те же деньги?)

562. kr379, 10.11.2006 15:18
...выбрал бы увеличение входных накопительных емкостей в два (а лучше в три) раза в БП с active PFC...
...ну, а если ещё и выкинуть саму плату active PFC...

563. Silver Rain, 10.11.2006 17:50
alol
Если синусный будет с менее чем двукратным запасом мощности, то синус ему не поможет.. Выше по ветке были объяснения процессов, если коротко - то БП с APFC перегрузит по току даже синусный ИБП недлостаточной мощности.
Более емкий ИБП с аппроксимацией представляется более надежным.

А вот APFC выкидывать не надо - БП рассчитан на работу с APFC, без него не будет. Гораздо лучше его доработать

564. So-Hm, 10.11.2006 23:27
Проверил связку БП OPS550-80GLN(Active PFC) и APC Back-ups ES-525, на батареи переходит(держит) без проблем: rmclock CPU100% 2min - 177W в штатном режиме 5min - 141W, проверял с подкл. мон. lcd 19" .
Со старым БП без PFC держал в 2раза дольше.
3,0Prescott800Mhz/1,5GbDDR400/250GbSata/DVD-RW/FDD/GF6600AGP-128Mb/Audigy2ZS/USR57,6Modem PCI/2Lan PCI.

565. kr379, 11.11.2006 00:39
Silver Rain
Гораздо лучше его доработать...выкинув платку с APFC и увеличив входные ёмкости... и будет вечное счастье, ибо уже ничего не перегрузит по току даже синусный ИБП недлостаточной мощности. ---...

566. CrazyCYRIX, 11.11.2006 02:10
цитата (Silver Rain):
Если синусный будет с менее чем двукратным запасом мощности, то синус ему не поможет.. Выше по ветке были объяснения процессов, если коротко - то БП с APFC перегрузит по току даже синусный ИБП недлостаточной мощности.
Сейчас в меня, наверное, полетят гнилые помидоры , но я всё-же, выскажусь:
Выбирать ИБП в 2-3 раза большей мощности, чем надо нагрузке, заставляет жадность производителей этих ИБП. По-хорошему, должна предусматриваться кратковременная перегрузка ИБП без его отключения.
И, например, APC такую перегрузку для Smart SUA**** предусматривает - аж, пятикратную. То-же самое, кстати, и для APC Smart SC (т.е. несмотря на отсутствие в них синусоиды, шанс перейти на батареи у них таки-больше, чем у аналогичной мощности back-ов, хотя потом они будут работать неоптимально и израсходуют батареи быстрее полноценного smart-а). А вот у более дешёвых Back-ов всех мастей такого нет (по крайней мере, не написано). И, думается мне, что ИБП от дешёвых производителей тоже не обременены таким "излишеством". И синусные, видимо, тоже.

Вывод: производитель (и модель) имеет значение.
Если это APC Smart, то я-бы не заморачивался двойным-тройным запасом мощности. Лишним, конечно, никогда не будет, но при их цене... Воистину - золотой запас получится.
APC Back - уже сложнее (хотя, судя по мессаге от So-Hm они тоже какой-то запас от перегруза имеют).
А вот если берём Powercom, Ippon и иже с ними... Тогда да - не исключено, что помимо синуса (который даст только более оптимальный расход батарей), придётся ещё и мощность брать в 2-3 раза больше необходимой просто для того, чтобы ИБП смог на батареи переключиться.

ЗЫ: У меня нет APC Smart. И денег на него тоже пока нет. И APC мне за рекламу не платит. Но когда-нибудь, я таки-закину на антресоль свой Ippon, а к основному компу подключу SUA1000i.
ЗЫ2: Всё вышесказанное - сугубое ИМХО. Можете не соглашаться, но я считаю именно так.

567. Aster!x, 11.11.2006 03:46
а к основному компу подключу SUA1000i.

сдается мне что шуметь он будет погромче моего APC Back-UPS cs 500

568. AlfaTest, 11.11.2006 07:14
r.aleks
Если возьмёте UPS с трех,четырех-кратным запасом проблем с переходом на батареи не будет с любой моделью.
Но у меня то не любая модель, а вполне конкретный PowerMan про который я и спрашиваю.
И с четырёх-кратным запасом чего? Как это посчитать?

569. Карась, 11.11.2006 12:01
AlfaTest
на вопрос как посчитать мощность, потребляемую компутером много и подробно давали ответ как в этой ветке, как и по всей 49 палате

570. Silver Rain, 11.11.2006 18:19
kr379

выкинув платку с APFC и увеличив входные ёмкости
Модуль APFC выдает повышенное (относительно сети) напряжение, на которое и рассчитан преобразователь, стоящий за APFC. Если APFC выкинуть, напряжение понизится. Как при этом будет работать преобразователь, будет ли он работать вообще и если да, то сколько проработает? Я бы на своем компе так экспериментировать не стал.
ЗЫ Датчик тока даже проще перепаять, чем выдирать всю плату APFC.


CrazyCYRIX

должна предусматриваться кратковременная перегрузка ИБП без его отключения
А смысл в этом? Да, она даст перейти на батареи, но потом они будут работать неоптимально. То есть разрядятся быстро. Высокий запас мощности ИБП даст другое - он позволит после перехода на на батареи удержать номинальное напряжение на выходе. Тогда и APFC не увеличит потребляемый ток и не перегрузит ИБП.

У меня тоже нет денег на APC. А есть всего лишь слабенький Powerman 500 ВА (320 Вт). И блок Delta 400 Вт с APFC. После переделки датчика тока время работы на батареях 10 минут. На БП я поставил переключатель "Full range / UPS". Вот где жадность-то зарыта - кто мешает производителю ставить такой копеечный переключатель?

А может, это сговор производителей БП и ИБП? APFC теперь обязательны, а отсутствие такого вот переключателя вынудит пользователей покупать дорогие ИБП. Производители ИБП делятся прибылью с производителями БП.

571. Карась, 11.11.2006 22:07
Silver Rain

Производители ИБП делятся прибылью с производителями БП.

Учитывая, что например PowerCom и PowerMan делают и то и то....

572. kr379, 11.11.2006 22:49
Silver Rain
Я бы на своем компе так экспериментировать не стал. ---...ой, только вот мне про это не надо бы - я из это детской поры да-а-авно вышел, ибо мне нужна надёжность и стабильность в первую очередь... а головная боль и эксперименты типа: Датчик тока даже проще перепаять - это для молодых-горячих парней...
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #431 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:431#431) ....снял платку APFC (25х50мм) и увеличил входные накопительные емкости и ... всё - нннету больше проблемы...
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #433 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:433#433) ... выкинули АРFC из БП?---...ага!!!
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #435 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:435#435) ... а JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd. валяется на полке среди остальной коллекции за ненадобностью...

APFC и постсовдеповские сети далее садового кольца в москау н-е-с-о-в-м-е-с-ти-м-ы, аминь...

573. CrazyCYRIX, 12.11.2006 00:41
цитата (Silver Rain):

CrazyCYRIX
должна предусматриваться кратковременная перегрузка ИБП без его отключения

А смысл в этом? Да, она даст перейти на батареи, но потом они будут работать неоптимально.
Смысл есть.
Проблема в чём? В том, что fullrange б/п с APFC перегружает ИБП (не важно - с синусом, или без) в момент перехода на батареи.
Если переход на батареи прошёл успешно, то синусный ИБП работает в штатном режиме (если, конечно, изначально ИБП соответствует по мощности нагрузке). ИБП с апроксимацией - да - работает с перегрузом, но не про них была речь (это, ведь, не я написал "синус не поможет" ).
APC, видимо, что-то знала, когда пятикратную перегрузку для своих Smart-ов предусматривала. Плюс, не помню кто, здесь уже писал, что некоторая кратковременная перегрузка должна предусматриваться по правилам проектирования подобных устройств. Тоже, видимо, неспроста.
цитата (kr379):
APFC и постсовдеповские сети далее садового кольца в москау н-е-с-о-в-м-е-с-ти-м-ы, аминь...
Ну, зачем так радикально. Я-бы сказал - FullRange БП с APFC несовместимы с рядом UPS (правда, длинным рядом, даже очень... гораздо длиннее ряда совместимых... а главное - совместимые оказываются существенно дороже ).

А насчёт садового кольца...
Работал я какое-то время в здании, прям на этом кольце стоящем. И без UPS-ок там было просто никуда. То есть- вообще никак. Сейчас работаю на окраине и там ситуация гораздо лучше, хотя UPSы выкидывать тоже было-бы глупо - нужны они, ещё как нужны...

574. r.aleks, 12.11.2006 01:02
AlfaTest
Поправьте ссылку на упсы в последнем посте.

575. Карась, 12.11.2006 01:22
Ах да, чуть не забыл.

Купленная недавно (с рук, ибо с проверкой работоспособности в моих условиях) Ippon Winner 1000 VA честно трудится, бесперебойно снабжая лектрической жидкостью следущие устройства:
- недосервер (патамушта на самом деле это средней руки десктоп - P4 3.0 Ghz i915 1024 RAM, 120Gb GF6200LE - но выполняет он роль сервера)
- АТС Panasonic TES824 с доп платкой (+ 2 системника, оные от АТСки питаются)
- GSM модуль Nokia 32
- свич Dlink на 24 порта
- модем USR Courier V34
- ADSL-модем (какой-то там, B-Focus кажись)

Всё эта шатия-братия по его, ИБП, показаниям потребляет меньше 25% мощности и на выдергивание из розетки провода питания бесперебойника не реагирует никак (кроме АТС - кратковременно появляются очень тихие шумы в трубках).

Собственно вот.

ЗЫ. Вентиль конечно шумит безобразно, домой такую штуку ни в коем случае нельзя.

576. Silver Rain, 12.11.2006 16:07
kr379
---...ой, только вот мне про это не надо бы
Про что не надо, простите?

а головная боль и эксперименты... это для молодых-горячих парней
Это в мой огород? Я себя не считаю горячим, да и особо молодым тоже

а головная боль и эксперименты-
это моя ежедневная работа - я разрабатываю системы управления для источников питания магнетронов. Поэтому перепаивая датчик тока я знал, что делал.

Чем же эта перепайка снизит надежность?

н-е-с-о-в-м-е-с-ти-м-ы
Мой город очень далеко от садового кольца, однако APFC и здесь работает
В том и дело, что для БП с APFC все равно, какая сеть. APFC бессмысленны в наших загаженных сетях - согласен. Но самим БП от таких сетей ни жарко ни холодно Несовместимы бывают APFC и ИБП.


CrazyCYRIX
Проблема в чём? В том, что fullrange б/п с APFC перегружает ИБП (не важно - с синусом, или без) в момент перехода на батареи.
Если переход на батареи прошёл успешно, то синусный ИБП работает в штатном режиме

Последнее, IMHO, не факт. За время перехода APFC, не видя входного напряжения, может успеть так задрать потребляемый ток, что после включения инвертора выходное напряжение не поднимется до номинала. Для ИБП это будет перегрузка (или просто быстрый разряд батарей), а APFC просто будет и дальше полагать, что перед ним сеть с низким напряжением и продолжать отжирать большой ток, обеспечивая мощность на своем выходе. Если напряжение на выходе ИБП еще немного просядет, APFC еще увеличит потребляемый ток и т.д.... Обратная связь. И неважно, синус там или нет.
Я поначалу тоже хотел просто снизить предел пикового тока APFC, полагая, что если ИБП сумеет перейти на батарею, то дальше вытянет. Оказалось, нет - переходил он нормально, но потом батарея садилась за 2 минуты с жутким хрюканием.

577. kr379, 12.11.2006 16:18
CrazyCYRIX
Я-бы сказал - FullRange БП с APFC несовместимы с рядом UPS (правда, длинным рядом, даже очень... гораздо длиннее ряда совместимых... а главное - совместимые оказываются существенно дороже ).---... ....шшшшикарная и совсем не ррррадикальная фраза, а как радикально звучит - мне, нравится.
зы: ...дело не в садовом кольце, а в том, что вся остальная страна живет даже не по третьей категории надежности схемы электроснабжения, а по тридцатьтретьей.
За забором школа, а умя котельная газовая - мы оба должны иметь 2-ю категорию(школа на бумаге её и имеет), а питаемся оба от одной дряхлой ТПП-1861 с двумя трансами на 400КВА на громадный квартал. И это в центре Питера, а в центре страны что??? Во-во, эта самая задняя часть...

578. Вельд, 12.11.2006 17:39
Проверил связку GPS-450AA-101A и BNT-800AP. Только мастдай загружен - нагрузка 6% (по данным UPSmon... кстати, IW-P300-A2-0 300W грузил UPS в таком же режиме на 15%). Дергаю вилку питания ИБП - ИБП переходит на батарею, всё ОК. Загружаю SnM (нагрузка возрастает до 13-15%). Дергаю вилку - всё вырубается, test fail ).
Придется перепаивать резюки.... Или увеличивать (как говорил kr379) входную емкость

579. CrazyCYRIX, 12.11.2006 18:08
Silver Rain
Если речь идёт о связке "Powerman 500 ВА (320 Вт). И блок Delta 400 Вт с APFC", то дело, думаю, в том, что у этого Powerman-а синуса нет. Отсюда и хрюканье и посадка батарей за 2 минуты. Тут-же уже обсуждалось, что синусные ИБП работают с APFC более корректно. Предполагаю, что синусный ИБП и APFC лучше поймут друг друга и напруга вернётся к норме (а ИБП к штатному режиму работы).

580. Silver Rain, 12.11.2006 18:46
CrazyCYRIX
Да уж, синуса там и в помине нет И, наверное, синусному ИБП действительно будет проще понять БП с APFC и войти в нормальный режим.Но сейчас у меня после перепайки датчика тока даже такой примитивный ИБП заработал (10 минут до LOW BATTERY, хрюканья нет). Я хочу сказать, что даже с несинусным ИБП проблему можно решить. Наверное, с синусным это сделать еще проще. Однако, IMHO, без переделок БП даже синусному ИБП понадобится какой-то запас мощности (может, не трехкратный, как бессинусному а, например, полуторакратный).

581. Printerman, 12.11.2006 20:44
Эх, опять давненько я сюда не забегал Еще раз хочется поблагодарить Nikolay_Po, без помощи которого еще долго приходилось бы удивляться... И вроде все уже разжевали, но ояпть какие-то странные мысли нет-нет, да появятся в ветке

Silver Rain - не заморачивайся, и уж тем более UPS не меняй Что касаетя запаса мощности - я уже писал, что опыт проделывал - если все производители UPS действительно предусматривают защиту от перегрузки (а они предусматривают, той же емкостью, шунтирующей токовый транс) - то это всего несколько периодов. А БП с автовольтажным APC грузит UPS добрую секунду при переходе на батарею. Так вот об опыте - я загрублял датчик токовой защиты в Sven Smart 700 (с чистым синусом) до того, что вышибало 50A предохранитель при переходе на батареи... А это 2х12V батареи последовательно. Когда я обнаглел окончательно с емкостью - то вышибло и 100A предохранитель (на этот раз с ключами инвертора ) Так что там за 2 kW зашкаливало, при компе, потребляющем ~200-230W. БП был Delta или FSP 460 - они похоже себя ведут до переделки. Печально также себя вели и изделия от APC - а пробовал я SC420, Smart700 и Smart 750. Двухсекундное натужное кряхтение - и молча вырубаются при переходе на батарею. И еще шумят/зудят/трещат при работе от сети к тому же - бедные их владельцы, дававшие мне их для опытов. Один давно сменил свой APC на Sven Smart - и сон хороший и тишина полная

Собственно - сейчас у меня Sven Smart 700 и APC 525ES - оба работают хорошо, но Sven полностью бесшумен, в отличие от полгода проработавшего и начавшего гудеть рассохшимся силовым трансом back-уродца от APC.

CrazyCYRIX
Вывод: производитель (и модель) имеет значение.
Если это APC Smart, то я-бы не заморачивался двойным-тройным запасом мощности. Лишним, конечно, никогда не будет, но при их цене... Воистину - золотой запас получится.
APC Back - уже сложнее (хотя, судя по мессаге от So-Hm они тоже какой-то запас от перегруза имеют).
А вот если берём Powercom, Ippon и иже с ними... Тогда да - не исключено, что помимо синуса (который даст только более оптимальный расход батарей), придётся ещё и мощность брать в 2-3 раза больше необходимой просто для того, чтобы ИБП смог на батареи переключиться.


Именно, полетят Не обижайся Не имеет никакого значения производитель, уж поверь. По меньшей мере при выборе APC/Sven/Powercom/Ippon) И не надо идеализировать весьма средненькую продукцию APC сегмента SOHO - кроме шумящих смартов да начинающих гудеть со временем рассыхающихся сварных трансформаторов в бэках (которые сэкономили даже стянуть шпильками, китайцы рыдают в подвалах!) в сегменте SOHO похвастать им нечем.

582. kr379, 12.11.2006 20:49
Silver Rain
Про что не надо, простите?---...вау, как это про что? Я - про это:
цитата (Silver Rain):
Как при этом будет работать преобразователь, будет ли он работать вообще и если да, то сколько проработает?
Я ж это всё проверил на JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd. - выкинул из него платку и получил обычненький, маломощненький БП бэз APFC. Он работал и проработал бы без APFC ровно стока же, скока и его аналогичные собратья с 220мкф на входе - остальная его схема от собратьев ничем не отличается совсем почему-то...
Вот почему и считаю, что для профи, занимающегося разрабатыванием систем управления для источников питания магнетронов, на порядок проще перепаивать датчик тока, чем рядовому о-о-очень горячему и молодому пользователь, не отягащенному аналогичными навыками. А главное, что молодой-горячий пользователь в битве с датчиком тока забывает главное - импульсный БП в нашей стране по роду места деятельности не только преобразователь "чего-то там невообразимого" в ±3.3-12В, а еще и накопитель энергии в накопительных входных кондюках, кои в БП с APFC в разы меньше по емкости не просто аналогов в БП без APFC, а просто разумной достаточности для постсовдепии с его "чего-то там невообразимым". Вот почему и обалдевает APFC при переходе на батарейки, ибо не расчитан сам БП на это - емкости, накопленной энергии, запаса её просто не хватает на нормально-элементарное отсутствие напруги в стандартные 4-5... ну, 10мкс, которые для других БП просто не заметны и всё...

583. CrazyCYRIX, 12.11.2006 22:57
Printerman
Гхм... Мда, против эксперимента не попрёшь. Печально, раз так...
Куда-б ещё посмотреть?.. TrippLite, MGE?..
Не, я, конечно, понимаю, что у нас сейчас эпоха одноразовых вещей и всеобщего удешевления, но ведь должно-же остаться что-то настоящее?..

584. Silver Rain, 13.11.2006 07:00
Printerman
И не собирался менять, он работает же. Я сам не полез в ИБП только потому, что он еще на гарантии. Теперь вижу, что правильно не полез.

kr379
в накопительных входных кондюках, кои в БП с APFC в разы меньше по емкости
Дак там они не в разы, а в сотни раз меньше. Но накопление энергии возложено не на них, а на выходные конденсаторы модуля APFC. И энергии там запасается немало, больше, чем в единственном конденсаторе БП без APFC, потому что напряжение на выходе APFC по определению больше сетевого, а энергия пропорциональна квадрату напряжения. Кстати, стандарт требует от БП удержание выходных напряжений не менее 17 мс при отсутствии входного. (Я свой БП проверял диодом, полпериода держит). ИБП обалдевает именно из-за быстрой реакции APFC на отсутствие входного напряжения. Согласен, что простой БП такого провала не заметит. Но дело-то не в сетях наших, а в ИБП
остальная его схема от собратьев ничем не отличается совсем почему-то...
А можно схемы в студию? Странно, что отличий нет. (Это не есть сомнение в Ваших словах, а просто мне интересно схемы посмотреть). Может, отличия там не в схемах, а в номиналах?

585. r.aleks, 13.11.2006 09:52
Silver Rain
накопительных входных кондюках Да kr379 и имеет (и имел на предыдущих страницах) в виду выходные емкости APFC. А ещё энергия в дросселе APFC запасается
Сарказм уважаемого kr379 лично мне понятен, но все же хочется заострить внимание вот на чем. У вас, kr379, выброс платки APFC ничем не грозит сети, ибо вы у нас любитель больших пассивных дросселей. А у всех остальных будут в сети (в той самой, со слабыми алюминиевыми жилками и недомощными трансформаторами, а даже если трансы будут мощные, при таком токопотреблении это только ухудшит ситуацию - см. ниже) импульсные токи, которые будут нагружать провода и бить по тем самым трансформаторам подстанций, которым и так не сладко. Конечно, у нас компов не столько, как в Европе, и наш комп мало что решит, но! но рано или поздно мы придем к тому же. А ведь ещё очень много потребителей с таким же характером нагрузки - мониторы, телевизоры, везде, где есть емкостные выпрямители, а они - везде, кроме нагревателей и холодильников.
К слову, все, кто собирает самодельные мощные усилители мощности (я в их числе), рано или поздно сталкиваются с подобной проблемой, а именно проблемой работы трансформатора и емкостного выпрямителя. Там импульсные токи последнего бьют по диодам и вводят транс в насыщение и увеличивают потери в проводах. И решения данной проблемы там не предвидится простыми средствами, чем мощнее транс, тем сильнее бьют по нему эти токи. Там тоже пытаются ставить дроссели, но в итоге потери в дросселях (и их массогабаритные параметры) приводят к тому, что все рано или поздно машут руками на это дело.
Это я к тому, что использование APFC (по моему) оправданно и тем более для наших сетей и выпускаться блоков без оных будет все меньше и меньше, а работоспособных связок UPS и PSU будет все больше и больше (хочется верить), а пока все же стоит решать проблему, указанную в названии темы, ибо она никуда не денется в ближайшее время

586. kr379, 14.11.2006 04:42
Silver Rain
Дак там они не в разы, а в сотни раз меньше.---...увы, мы не дополняли друг-друга и r.aleks прав - малюсенкий кондер и дросель в схеме APFC никакой роли в накоплении энергии самим БП не имеют вооще (заполнение огибающей синусоиды обычной сети мелкими зарядными импульсами частотой под сотню кгц гараздо проще чем, апроксимированной якобы по синусоиду ужасный меандр со ступеньками от обычного УПСа - вот смешное предназначение APFC ).
Мы судя по всему имеем БП с разной схемотехникой APFC - у Вас что-то глубоко интегрированное в саму схему (видел и такие тоже, правда горелые почему-то), а умя примитив абсолютный в виде платки стоящей между выпрямительными диодами и накопительными двумя кондёрами. Эту платку ради интереса ставил в другие копеечные АТХ БП и она точно так же тупо выполняла свою функцию в +300 стабильных вольт на накопительных кондюках и всё.

А можно схемы в студию? ---...схема БП стандартная АТХ ( http://pavouk.comp.cz/hw/en_atxps.html - типа этой, где платка APFC вставляется на место дроселька Т РPFC ), не интересная совсем, а схемы APFC нет и честно даже и не интересует, ибо этот путь улучшения работы БП имхо в нашей нынешней реальной действительности не просто тупиковый (беспереспективный), а имхо вредный, да же исходя просто из сути названия самой ветки.

r.aleks
А ещё энергия в дросселе APFC запасается ---...ой, в этой то фитюльке с ноготь и на частоте по сотню кил? Толку - ноль целых и хрен десятых. Я ж пытался уже обяъснить смысл и предназначение дроселя РPFC размером в кулачёк и массой в сотни грамм в одной ветке - Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того?, #41 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487:41#41) , и жаль что не сохранилась диаграмка из #37 поста - там всё было наглядненько и на уровне старших класов школы...
К слову, собирая в юности мощные УНЧ, то же столкнулся с проблемой плоской вершины напряжения питания у мощных трансов и с большими емкостями в выпрямителе - решал так же - термисторы и дросели...
Это я к тому, что использование APFC (по моему) не оправданно для наших сетей совсем и никак, однако выпускаться блоков без оных будет все меньше и меньше, а работоспособных связок UPS и PSU будет все меньше и меньше (не хочется верить, но...), а пока конечно надо решать проблему, указанную в названии темы, ибо она никуда не денется в ближайшее время, ибо жалко всех...

587. BAZZ, 15.11.2006 01:58
Не все еще прочитал, но возник вопрос... На мой взгляд резонный, а собственно производители UPS И БП чтонибудь собираются делать или как то реагируют на данную проблему, ведь с точки зрения потребителя мне глубоко филетово как и что работает внутри этих устройств...

Таблиц совместимости БП и УПС я что то пока не замечал на сайтах поизводителей... Или же это проблемы с конкретным экземпляром БП или УПС...

По идее проблема должна быть глобальной, однако 23страниц для глобальности маловато...

588. Nikolay_Po, 15.11.2006 11:39
Получил сегодня сообщение по e-mail (мой адрес есть в "Инфо"):
цитата:
"Уважаемый Nikolay_Po ,вот и я столкнулся с тойже проблемой что обсуждаеться на форуме. Железо было куплено достаточно дорогое: UPS KIN-1200A http://www.pcm.ru/products/catalog/king/kin-800ap, блок питания Thermaltake W0104 ToughPower 650W http://www.thermaltake.com/product/Power/ToughPower/W0104/w0104.asp по этому покупать что то другое нет возможности. Судя по расчётам http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp рекомендуемая мощьность 580W. Основной ШИМ-стабилизатор и активный PFC собраны на одной микросхеме - Champion Microelectronics CM6800G http://www.champion-micro.com/product-en/CM6800.htm но в схеме я не увидел номиналов сопротивлений. Уважаемый Nikolay_Po с вашим опытом и знаниями не могли бы вы помочь мне в решении данной проблемы (сказать где и сколько надо добавить ,убрать чтобы эта связка работала). Буду очень благодарен, Геннадий из Владивостока."
Отвечаю: конечно, Геннадий, постараюсь Вам помочь, но Вы должны понимать, что "сказать где и сколько надо добавить ,убрать" в конкретном случае - это работа профессионала. Разумеется, общение в рамках форума - бесплатное, и именно здесь Вы сможете получить наши советы и обменяться опытом.
Получил уже не первое подобное сообщение на e-mail. К сожалению, я давно понял, что ответить всем в частном порядке просто физически не смогу. Разобрать конкретный случай, рассмотреть конкретную схему и выдать пошаговую инструкцию для доработки, чтобы потом просто выслать по e-mail... Извините, но это стоит денег.
С уважением отношусь к любому человеку, по этому, Геннадий и другие, не воспринимайте мои слова как отказ. Просто давайте попробуем решить эту проблему здесь, в конференции. Пусть решение Вашей проблемы станет достоянием общественности.
Вряд ли Вы сразу получите рекомендацию "взять провод X, подключить его в точку Y". Попытайтесь разобраться в схеме самостоятельно. В крайних случаях, при сомнениях, присылайте фото. Если же Вы не дружите с паяльником (панически боитесь), то обратились не по адресу. Найдите подходящего знакомого, наймите инженера...

По сути проблемы: Геннадий, найдите резистор(ы) R18 по типовой схеме, см. стр. 16, рисунок "APPLICATION CIRCUIT (Current Mode)" CM6800.pdf (http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf) . Позиционное обозначение резистора R18 - по datasheet, не по маркировке на плате (редко совпадают). Сколько сопротивлений, какого номинала и как включены (последовательно/параллельно)?

589. BAZZ, 15.11.2006 13:35
Я сегодня позвонил в представительство MGE UPS systems, тк. у меня используются бесперебойники этой фирмы, к сожалению специалиста по однофазным источникам нет до понедельника, а от менеджера из коммерческого отдела удалось добиться только то что MGE ни официально ни не официально их о таких проблемах не уведомляло...

Подождем до понедельника... Я отпишу что мне ответят

Может тем кто столкнулся с подобными проблемами то же стоит набрать номер официального представительства !?

В общем то мне странно это все - у потребителей продукции проблемы существуют, а у производителей ее вроде как и нет или они умалчивают о ней...

На данный момент у меня в личном пользовании довольно древний аппарат MGE ESV11+ (800VA) и я даже не задумывался о подобных проблемах когда 1,5года назад поменял блок питания на Дельту 320ватт с пассивным ПФС и с автовольтажем...

В офисе у меня более новые модели УПС и что самое прикольное, я не могу вспомнить с ПФС и автовольтажем или без у меня там БП...

590. kr379, 15.11.2006 16:59
BAZZ
с пассивным ПФС и с автовольтажем...---...ой, это как это?

591. Nikolay_Po, 15.11.2006 17:11
На семисторе. Переключает диодный мост в режим удвоения напряжения при напряжении ~110В. Хотя в компьютерных БП такого не встречал.

592. kr379, 16.11.2006 09:33
"С ручным автовольтажем" - встречал.
На ручном переключателе. Переключает диодный мост в режим удвоения напряжения при напряжении ~110В. Хотя в компьютерных БП с автовольтажем такого не встречал.

593. shmikl, 18.11.2006 20:19
По совету smd на странице 8 были поставлены последовательно 2 два резистора 0,082 ом. Всё работает. Большое спасибо!
бп GPS-450AA-101A и UPS Powerman Back Pro 600VA

594. Silver Rain, 19.11.2006 11:29
shmikl
А делитель на входе ограничителя тока не меняли? У меня недавно была та же проблема, только БП GPS-400 и ИБП Powerman 500 VA. После перепайки резисторов по 0.082 свзяка заработала, но напряжение на выходе инвертора сильно просаживалось и батарея садилась за 2 минуты. Пришлось этот делитель переделывать, стало 10 минут. Как у Вас проходит работа на батарее - на сколько времени ее хватает и какое напряжение при батарейном питании?

595. shmikl, 19.11.2006 16:08
Silver Rain
Обманул! ИБП стоит со второго компа Patriot 420 VA. Ему лет 5-6, батарея свежая 12V 9AH. 10 минут проработал на нём в винде, потом звуковые сигналы стали частыми и я включил питание. Про делитель на входе ограничителя тока ничего не знаю , не переделывался точно. Напряжение не знаю, тк ИБП без шнурка

596. Silver Rain, 19.11.2006 19:14
shmikl
Ну, судя по времени работы на батарее, у Вас всё в порядке.

597. Вельд, 19.11.2006 21:24
Перепаял в своей Дельте GPS-450AA-101A 2 резистора по 0,082 Ом из параллели в послед.
Теперь корректно работает с ИБП Powercom BNT-800AP (до этого даже без нагрузки вырубался при имитации пропадания сети... теперь переходит на батарею нормально (как без нагрузки, так и с ней (SnM/игра) )
Делитель на входе ограничителя тока не менял... Пока не менял...
может кто напомнит, как там его менять? Tnx...

598. Nikolay_Po, 20.11.2006 11:40
Для Геннадия из Владивостока:
В БП "Thermaltake W0104 ToughPower 650W" датчик тока расположен:

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 651x409, 76Кb, 2.jpg, 386x721, 71Кb

599. Nikolay_Po, 20.11.2006 11:41
Гена из Владивостока! Хватит слать мне сообщения по e-mail! Пользуйтесь этой конференцией! Пожалуйста.

600. alex., 20.11.2006 11:42
Здравствуйте. Попробовал уразуметь вашу интересную тему, но запутался.

В FAQ написано, что безпроблемный блок - Optima pro 500-550. У меня есть ИБП PCM KIN 625, к нему подключен еще 17" ЭЛТ. По данным http://extreme.outervision.com/ мне хватит 250-300W блока питания, но мне нужен БП последнего поколения со всеми разъемами.

Из этого вопрос, будет ли работать система от ИБП при таких условиях, или мне нужен другой БП? А если нагрузка увеличится? Как будет отражаться на БП малая нагрузка?

А какие еще блоки от FSP, Thermaltake и Hiper мне подойдут для этого ИБП? Переделывать БП не хочу!

Добавление от 20.11.2006 11:48:

Или так: какие еще блоки из (http://nix.ru/autocatalog/cc/psu.html) беспроблемные? И есть ли таковые среди FSP Zen и Thermaltake <W0050> Fanless / <W0029> Fanless?

601. Nikolay_Po, 20.11.2006 11:50
alex.:
...В FAQ написано, что безпроблемный блок - Optima pro 500-550... Переделывать БП не хочу!


Уточните, пожалуйста, в каком FAQ? И ссылочку пожалуйста на параметры блока (google не помог ):

Добавление от 20.11.2006 13:46:

Для владельцев "Thermaltake W0104 ToughPower 650W", в частности, для Геннадия из Владивостока:

Сопротивление датчика тока в этом блоке Rs=0.15/3=0.05 Ом. Напряжение срабатывания защиты ККМ по току 1В (по паспорту микросхемы). Итого пиковый ток Ipk=1В/0.05Ом=20А. А достаточно на ~220В-15% 8.2А пикового тока (на 650Вт нагрузки, ~720Вт потребления). Требуемое сопротивление датчика тока Rs=1В/8.2А=0.122Ом.

То есть нужно выпаять два резистора по 0.15 Ом из трех и впаять вместо них один резистор 0.56-0.68Ом (в добавок к одному оставшемуся 0.15Ом). Параллельно.

Добавление от 20.11.2006 17:12:

alex.:
Здравствуйте. Попробовал уразуметь вашу интересную тему, но запутался.
В FAQ написано, что безпроблемный блок - Optima pro 500-550. У меня есть ИБП PCM KIN 625, к нему подключен еще 17" ЭЛТ. По данным http://extreme.outervision.com/ мне хватит 250-300W блока питания, но мне нужен БП последнего поколения со всеми разъемами.
Из этого вопрос, будет ли работать система от ИБП при таких условиях, или мне нужен другой БП? А если нагрузка увеличится? Как будет отражаться на БП малая нагрузка?
А какие еще блоки от FSP, Thermaltake и Hiper мне подойдут для этого ИБП? Переделывать БП не хочу!
Или так: какие еще блоки из (http://nix.ru/autocatalog/cc/psu.html) беспроблемные? И есть ли таковые среди FSP Zen и Thermaltake <W0050> Fanless / <W0029> Fanless?


Посмотрел упомянутый Вами ресурс. Не знаю как по разъемам, но безпроблемными могут быть:

3R <SM-450> Dynamic V1 450W (24+6+4пин);
Thermaltake <W0101RE> TR2 550W (24+6+4пин);
(у них переключатель 110/220);

Gembird 550W ATX (24+8+6+4пин) - Возможно, если на наклейке зачеркнуто напряжение 110В.

В общем, проверяйте.

Если лезть внутрь БП не охота, лучше несите компьютер на апгрейд в вашу местную контору. Пусть сами подберут Вам рабочий вариант.

Да, еще: когда человек покупает БП со всеми разъемами, это обычно значит, что блок берется на перспективу, и рано или поздно, будет хорошо нагружен. 300Вт даже старой системе с AGP ускорителем - впритык.
Нагрузка малая для БП не проблема (за исключением особо запущеных "китайских" случаев).

602. alex., 20.11.2006 17:29
Nikolay_Po, спасибо за ответ!

Уточните, пожалуйста, в каком FAQ? И ссылочку пожалуйста на параметры блока
Хммм, в первом посте этой темы.

И несколько примеров "беспроблемных" БП c APFC:
1. Hiper HPU 3S425 - и, вероятнее всего другие БП этой фирмы, т.к. до сих пор БП с автовольтажем от Hiper не встречалось.
2. Серия БП FSP Optima Pro 500-550W (230V) (БП этой серии на 600W к сожалению, имеют автовольтаж)


Спецификации блока: НИКС (http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_Optima_OPS-550-80GLN_550W_1155361_50812.html) и офсайт (http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=110&proid=493) . Обзор здесь (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715) и здесь (http://www.3dnews.ru/cooling/modern-powersupply/) .

Если лезть внутрь БП не охота, лучше несите компьютер на апгрейд в вашу местную контору. Пусть сами подберут Вам рабочий вариант.

Ну не настолько же не охота!

В общем, проверяйте.

А что известно про популярный ZALMAN ZM460B-APS Act. PFC?

603. AlfaTest, 22.11.2006 06:31
r.aleks
Поправьте ссылку на упсы в последнем посте.
У меня некоторое время свет не отключали, поэтому я немного забыл о проблеме. А вот теперь опять вернулся.

Ссылку в смысле на прайс ?
Там у них почему то не работают прямые ссылки. Есть раздел переферия, а в нём надо выбрать подраздел UPS: http://ultracomp.ru/cat.php?id=5

Чего там может подойти мне ?

604. AlfaTest, 23.11.2006 05:44
Ну, типа ау !

605. Finar, 23.11.2006 15:31
kr379
Обещал посмотреть SVEN1400 - отчитываюсь.
хттп://subrosa.myftp.biz:8080
Sven1400-1.JPG - общий вид.
Sven1400-2.JPG - вторые две.
Sven1400-3.JPG - чуть ближе
Sven1400-4.JPG - красненький провод - это оно.
Sven1400-5.JPG - вот куда он приходит.

606. kr379, 23.11.2006 19:08
Finar
...ой, спасибо!...судя по 3 и 5 фотке красный и розовый на плате запаяны намертво и уже от них реле мощное на инвертор - имхо залезу в свой и если плата аналогичная, то тупо добавлю ещё пару батареек в паралель, но уже снаружи. Скоро Новый Год, а у нас в это время обычно начинаются веерные отключения, увы...
Спасибо.

607. Nikolay_Po, 24.11.2006 09:07
цитата:
alex.:
И несколько примеров "беспроблемных" БП c APFC:
...2. Серия БП FSP Optima Pro 500-550W (230V) (БП этой серии на 600W к сожалению, имеют автовольтаж)

Спецификации блока: НИКС (http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_Optima_OPS-550-80GLN_550W_1155361_50812.html) и офсайт (http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=110&proid=493) . Обзор здесь (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715) и здесь (http://www.3dnews.ru/cooling/modern-powersupply/) ...
На самом деле (по материалам обзора fcenter.ru (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715) ) не имеет автовольтаж только один блок из серии: OPS550-60HLN.
Блоки OPS550-80GLN и OPS600-80GLN имеют автовольтаж и работают от 110В, соответственно, могут испортить (и испортят) жизнь не самому мощному ИБП.

цитата:
alex.: А что известно про популярный ZALMAN ZM460B-APS Act. PFC?
Возможности проверять практически нет, но судя по фото fcenter.ru (http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_11/91949.jpg) у него пара транзисторов-ключей APFC. Это значит, что в отличие от Optima OPS550-60HLN, ZALMAN ZM460B-APS "может потреблять большой ток от сети"="проблемы с ИБП".

608. alex., 24.11.2006 15:48
Блоки OPS550-80GLN и OPS600-80GLN имеют автовольтаж и работают от 110В, соответственно, могут испортить (и испортят) жизнь не самому мощному ИБП.

Вы хотите сказать, что в FAQ ошибка или недомолвка?

А покупать из-за криво сделанного БП за $100+ ище и жужжащий Smart UPS за $200+ никакого желания нет, скорее уж Hiper возьму!

Это значит, что в отличие от Optima OPS550-60HLN, ZALMAN ZM460B-APS "может потреблять большой ток от сети"="проблемы с ИБП".

Но в обзорах г-на Артамонова, особенно 11й серии, проводилась проверка
работы с ИБП Smart-UPS SC 620VA 230V, который является точно таким же линейно-интерактивным ИБП с аппроксимацией, как и мой PCM KIN 625!

цитата:
При работе в паре с APC SmartUPS SC 620 индикатор перегрузки UPS включался при нагрузке на блок более 340 Вт при питании как от сети, так и от батарей. Никаких проблем в совместной работе с UPS не было.

Как впрочем и Hiper и Optima Pro, т.е. я могу надеяться на беспроблемную работу? У меня не будет нагрузки выше 340 Вт, и блоки довольно похожие. Может быть, сам Олег Артамонов сможет прояснить ситуацию?

З.Ы. А про БП Zalman ZM600HP (24+2x6+4x4пин) Cable Management кто-нить что-то слышал?

609. So-Hm, 25.11.2006 15:19
alex.
Блоки OPS550-80GLN и OPS600-80GLN имеют автовольтаж и работают от 110В, соответственно, могут испортить (и испортят) жизнь не самому мощному ИБП.
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #564 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:564#564)
OPS550-80GLN(90-240v) как я уже отмечал без проблем работает от батарей 300ватного APC Back-ups ES-525 .

610. tr95, 26.11.2006 00:31
Nikolay_Po Возможности проверять практически нет, но судя по фото fcenter.ru у него пара транзисторов-ключей APFC. Это значит, что в отличие от Optima OPS550-60HLN, ZALMAN ZM460B-APS "может потреблять большой ток от сети"="проблемы с ИБП".


Написано же: При работе в паре с APC SmartUPS SC 620 индикатор перегрузки UPS включался при нагрузке на блок более 340 Вт при питании как от сети, так и от батарей. Никаких проблем в совместной работе с UPS не было. http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/19419#14

611. alex., 26.11.2006 20:18
So-Hm

OPS550-80GLN(90-240v) как я уже отмечал без проблем работает от батарей 300-ватного APC Back-ups ES-525

Спасибо за приятную информацию. Я полагаю, что то же самое относится и к ZALMAN ZM460B-APS, т.к. он собран на той же базе.

Со старым БП без PFC держал в 2 раза дольше.

А вот это уже не так приятно Похоже, Nikolay_Po прав. Так что же мне, Hiper беспроблемный после всего этого брать??? А так хотелось тишины...

P.S. Про Zalman ZM600HP (24+2x6+4x4пин) Cable Management кто-нить что-то может сказать, а то только общая инфа, типа APFC и отсоединяющихся кабелей...

612. Khabarik, 29.11.2006 11:50
В копилку данных - Delta GPS-550AB-A не завелся с обычными УПСами (OptiUPS 500 VS2, APC BackUPS 500) - отключение питания - гарантированный перегруз. С APC SmartUPS 700 (SU700INET) без проблем.
Ради интереса померял на других упсах напругу на выходе - 180 вольт Не удивительно, что питалово с коррекцией вызывает у таких перегрузку... Я думаю, что это должен быть достаточно гарантированный метод проверки совместимости УПСа с APFC блоком питания - если на выходе больше 210 показывает вольтметр (не думаю, что на питалове применяется радикально другая методика измерения нагруги) - значит вместе будут жить.

613. CrazyCYRIX, 29.11.2006 14:59
цитата (Khabarik):
померял на других упсах напругу на выходе - 180 вольт
Это при работе от батарей? А нагрузка была подключена (если была, то какая?), или это холостого хода напряжение?

614. Silver Rain, 29.11.2006 18:28
Khabarik

И если при работе от батарей, то измерено чем? Вольтметром TrueRMS или обычным? Если обычным, то он показывает цену на дрова.

не думаю, что на питалове применяется радикально другая методика измерения нагруги
Корректор коэффициента мощности отслеживает мгновенное напряжение сети. Действующее значение ему глубоко безразлично. Вольтметр же показывает действующее для синусоидального напряжения, а если оно несинусоидальное, то прибор без TrueRMS покажет чушь.

615. Khabarik, 01.12.2006 12:25
CrazyCYRIX
Без нагрузки.
Silver Rain
Я понимаю, что это чушь. Я же и сказал, что вряд ли применяется другая метода. Но судя по твоему сообщению, все же я был неправ

616. BAZZ, 02.12.2006 13:41
Delta GPS-550AB-A REV: 00F + MGE ESV-11+ никаких проблем при переходе на батареи что на холостом ходу винды что при 100% нагрузке S&M

В представительство MGE звонил, там специалист по однофазным УПС с казал что с такой проблемой они не сталкивались

Вот такие пирожки с катенками...

617. SuperDee, 03.12.2006 08:28
Здравствуйте. Помогите определить, БП - Chieftec (420Wt) HPC-420-102 DF с APFC или нет?

618. ZED, 03.12.2006 11:51
уф, прочитал половину, остальное не осилил
Так что если мое предположение не новое, то не бейте

А мысль такая - может дело не мощности и не в форме выходного напряжения, а во времени переключения на батарею. APC Smart UPS имеют 4 мс, но ведь это серверная линейка, она характеризуется не просто большей мощностью по сравнению с баками, но и большей продвинутостью железа. То есть, чем дольше упс переключается на батарею, тем больший перегруз для него создает APFC. Таким образом получается, что чем больше время переключения на батарею, тем больший запас мощности надо иметь для переваривания перегруза.

619. ВовГан, 03.12.2006 23:00
SuperDee
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&am…PC%2D420%2D102+DF
http://www.chieftec.com/products/psu/DPSII%20PSU.htm
Хрен его знает
У производителя нет ничего, у продавцов появился вдруг
Если нет переключателя 220/110 или надписи 230V only сзади - тогда волнуйся, а так бери не заморачивайся.



Взял я в общем PCM SMK-1000A (c USB), нет у меня никаких проблем с перегрузками - напомню что у меня и APFC с урезанным диапазоном (от 180В). Комп от упса (без сети) можно включить и работать (хоть и недолго . Если кто будет брать, учтите ньюанс - шумный вентилятор, который пашет всё время заряда батарей не меняя скорости вращения, ну и пока инвертор работает. То что синус заметно сразу - в БП ничего не трещит и на мозги не капает -полная тишина

Добавление от 03.12.2006 23:07:

ZED
Ты абсолютно правильно мыслишь, идеальное время переключения 0 мс - но такие упсы за совсем сердитые деньги.

620. kr379, 04.12.2006 00:22
ВовГан
идеальное время переключения 0 мс - но такие упсы за совсем... ---...и чё, есть и такие???

621. Silver Rain, 04.12.2006 08:23
kr379
Online UPS

622. kr379, 04.12.2006 09:24
Silver Rain
Online UPS ---...на что-то п-е-р-е-к-л-ю-ч-а-ю-т-с-я за 0 мс ??? Ва-у-у-у-... честно - не знал.

623. SuperDee, 04.12.2006 10:11
ВовГан
По ходу, это в HPC-420-302 DF APFC, а в HPC-420-102 DF - PPFC. А, и переключатель 230/110 есть на нём. =)

В любом случае, я уже заказал PowerCom IMD-825AP.

624. Silver Rain, 04.12.2006 11:50
kr379
Ни на что они не переключаются, но формально время перехода с сети на батареи у них есть, и оно - 0 мс.
Вот было питание от сети. Вот сетевое напряжение исчезло. Пошло питание от батарей. Смена режимов была? Была. Сколько времени потребовалось на это? 0 мс.

625. kr379, 04.12.2006 14:07
Silver Rain
Вот сетевое напряжение исчезло. Пошло питание от батарей. Смена режимов была? Была. Сколько времени потребовалось на это? 0 мс.---....формально так формально - 0 мс это что? Время срабатывания реле для переключения с сети на батарейку? Шутить изволите? Реле с временем переключения Омс? Н-да, оригинальная формальность, однако...

626. Silver Rain, 04.12.2006 14:21
kr379
0 мс - это время перехода с сети на батарею. То есть время от пропадания сетевого питания до начала работы на батарее. Ни о каком реле я не говорил

627. CrazyCYRIX, 04.12.2006 15:20
kr379
В on-line ups нет реле. Там с выпрямителя постоянно идёт зарядный ток на батарею, а от батареи, также постоянно, питается инвертер, который "кормит" нагрузку. Всегда. При пропадании напруги в сети батарея перестаёт подзаряжаться, но инвертер и так уже работает - для нагрузки никаких изменений не происходит.

628. kr379, 04.12.2006 17:31
CrazyCYRIX
При пропадании напруги в сети батарея перестаёт подзаряжаться, но инвертер и так уже работает - для нагрузки никаких изменений не происходит.----...ой хорошо сказано, мне нравиться, ибо ну нету самого процеса типа "Silver Rain0 мс - это время перехода с сети на батарею. .

Silver Rain
но формально время перехода с сети на батареи у них есть,---...нету , ибо всё время от батарейки работает, да? Что меня и смутило самым непотребным образом.

629. Silver Rain, 04.12.2006 18:03
kr379

ибо всё время от батарейки работает, да?
Нет. Потому что в режиме работы от сети батарея заряжается, а при работе от батареи она (батарея) разряжается. И есть переход с сети на батарею, можно назвать его переходом с режима заряда батареи на режим ее разряда; и этот переход есть всегда, даже если он занимает 0 мс. Дойдя до абсурда (есть такой метод решения физических задач) можно сказать, что переход между режимами - это изменение направления тока в выводах батареи.

630. kr379, 04.12.2006 18:14
Silver Rain
...да ладно, сделаем проще - В on-line ups инвертор всё время питается постоянным напряжением или от выпрямителя или от батарейки, а время 0 мс это как раз переход с выпрямленного сетевого на батарейку, всё?

зы: абсурд, дык абсурд - аааа-а-а-а... всё равно изменение направления тока в выводах батареи в 0 мс ну никак не уложиться, однако. ...шутю.

631. Silver Rain, 04.12.2006 18:34
kr379
переход с выпрямленного сетевого на батарейку
Именно

632. kr379, 05.12.2006 03:30
Silver Rain
...а главное, что инвертор разницу в пару вольт (особо при 24-х) одназначно не заметит, да?

633. Silver Rain, 05.12.2006 06:12
kr379
По крайней мере, на выходе инвертора разницы не будет

634. Вельд, 05.12.2006 12:34
Кто перепаивал датчик тока в схеме АРFC блока питания Dеltа GРS 450А-101АА 450W ? Подскажите, рls, что и как там надо делать... Резюки по 0,08 Ом перепаял - ИБП не вырубается при переходе на батарею (но только если не нагружен). Под нагрузкой - начинает часто клацать релюхами и через секунд пять отключается (при этом показывает перегруз).

635. ZED, 05.12.2006 14:06
Может пора выяснить скорость перегрузки для выбора ИБП по времени перехода на батарею? Скажем так - зависимость потребляемой мощности БП после пропадания питания от времени. И тогда можно будет не эмпирически а целенаправленно подбирать ИБП. Например, зная время перехода можно прогнозировать необходимый запас мощности.

636. alex., 05.12.2006 18:30
Кто-нибудь с Ascot 6AR6/420 (V2.01) SILENT PRO Black&Silver ATX 420W (24+6+4пин) пробовал, у него та же болезнь?

В каких хороших корпусах сразу стоят нормальные БП типа Zalman 460B? И чтобы с ИБП вопросов не было?

637. Sergey[Power User], 17.12.2006 02:53
Silver Rain
цитата:
Пошло питание от батарей. Смена режимов была? Была. Сколько времени потребовалось на это? 0 мс.
Интересно, а что такие UPS делают при превышении сетевого напряжения?Мужественно выгорают не отключая прущий с с входа левак?Или в этом случае есть ненулевое время на определение такой ситуации и на отключение этого безобразия с переходом сугубо на батарею?

638. kr379, 17.12.2006 11:46
Sergey[Power User]
есть ненулевое время на определение такой ситуации и на отключение этого безобразия с переходом сугубо на батарею---...ага есть, но главное при этом, что По крайней мере, на выходе инвертора разницы не будет .
---... ие-эх, этож всё про тупой (ибо дорогой) вариант Online UPS - ему всё это пофиг...

639. ZED, 17.12.2006 12:24
Да, товарищи, не будем трогать онлайны ибо это не для обывателя Даже, когда я свой смарт купил, все знакомые крутили пальцем у виска, а я, если поменяю БП, буду пальцы гнуть

640. kr379, 17.12.2006 20:13
...а када я свой смарт купил, то цель была меркантильно-обывательская до не возможности - 1кВА синусоиды в новогодний вечер для телеков и пары бры, ибо для обычных тупых дешёвых БП есть такие же УПСики с меандром апроксимированнным, однако...

641. ZED, 17.12.2006 21:10
kr379
смарт под телик
Не, дело то хорошее, но у нас к примеру в доме стоит усилитель на антенну и если свет вырубается, то хана а телик ИМХО не тот девайс, которому сильно страшны перепады в сети, ну на крайняк пропадет Путин на пару секунд во время новогоднего поздравления

642. kr379, 17.12.2006 21:19
ZED
телик ИМХО не тот девайс, которому сильно страшны перепады в сети, ну на крайняк пропадет Путин на пару секунд ---...пару секунд только возрадуют , а вот-с 5-6 часов без света под (и за то же) новый год - регулярно последние 5-6 лет почему-то, а потому и смарт с синусом, ибо телеки апроксимацию проглатывают, но фон по звуку очень раздражает почему-то...

643. ZED, 18.12.2006 13:47
kr379

У меня на телик стоит, правда щас бесполезен стал Powercom WOW 300, косяков не замечал во время работы от батарей, хотя там голимый меандр. А вот к слову у нас вся электросеть ж...ой деланая потому смарт для компа и взял (комп - святое), но все равно на большое время работы от батарей рассчитывать не приходится. Ведь как мы по сабжу убедились смарт хорош своей серверной электроникой а батареи на крайняк можно и от авто-аккумулятора подцепить. Но меня тоже бесит когда свет вырубается на несколько часов (спасает только бук), так что я над этим вопросом уже думал и нашел, что дешевле взять мобильную бензиновую электростанцию на 700 Вт (2-х-тактовый немецкий движок, модель щас не помню), и при совмещении со смартом получим сказку. Выхлопную трубку в окно, полный бак при половинной нагрузке держит 4 часа и вуаля, новогоднее поздравление Путина злой Чубайс не испортит А генератор стоит 6500 руб, он не очень долговечен, но им и пользоваться предполагается не каждый же день.

644. igora, 20.12.2006 21:51
Доброе время суток.

Стал вопрос покупки блока питания.
Сейчас пользуюсь блоком питания FSP с пассивным PFC.

Имеется ИБП MGE Pulsar Evolution 800 (с синусоидой на выходе). В связке з блоком питания проблем нет.

Хочу купить блок питания Thermaltake ToughPower 750 (700)W. Будет ли корректно работать этот блок питания с ИБП MGE Pulsar Evolution 800 (с синусоидой на выходе), или придется перепаивать резисторы как рекомендует Nikolay_Po выше.

Буду благодарен за помощь.

645. ZED, 22.12.2006 10:45
igora
ИМХО уже неоднократно отписано, что синус будет влиять только на КПД БП с APFC, а судя по тому, что УПС - 800 VA = 500 Вт, что в 1,5 раза ниже мощности БП. Даже при пассивном PFC такой БП и УПС плохо сочетаются, при нагрузке компа может перегруз пойти за нефиг делать . А какое время переключения на батареи?

646. igora, 22.12.2006 14:00
[q]ZED:
igora

Спасибо за помощь.
Эту ветки читал уже давно, что-то уже и позабылось.

Блок питания покупается на вырост. Если в будущем потребуется, то и поменяю ИБП.
На данный момент при полной нагрузке компьютера ИБП показывает 50%нагрузки.
Для MGE Pulsar Evolution 800 VA = 560 Вт по паспорту!!!!!!
Время переключения на батареи в инструкции не нашел.

Пристраиваюсь также к блоку питания SeaSonic SS600HTA-F3SAT ATX 600W P4 TUV CE w/S.ATA cable.

Если я правильно понял, данный ИБП будет работать с любым блоком питания с Active PFC и Входным напряжением: 100 - 240 Вольт.

647. Alexander7, 26.12.2006 19:38
Просьба к специалистам, здесь обитающим... уже создал тему:
Посоветуйте ИБП для указанных задач... (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8550)
но ответ по сабжу хотел бы узнать.
Какой ИБП подойдёт к моей системе (см.инфо), чтоб с моим БП работал беспроблемно? БП ThermalTake PurePower W0067 (460 Вт). Мне не нужно, чтоб он долго тянул от батарей. Отключения у нас бывают редко, но метко (первый раз во время дефрагментации С: прилось Винду переустанавливвать - FAT посыпалась; второй раз - буквально через 30 секунд после окончания перепрошивки BIOS: чуть в штаны не наложил).
Тему прочитал, но неосилил...
Please help!

648. Murman, 12.01.2007 09:53
А как дела обстоят у бп FSP Epsilon на 600вт с ИБП? можете порекомендовать что ни будь беспроблемное?
По калькулятору моя система потребляет до 385вт максимально вместе с монитором. Заранее спасибо за ответ.

649. Nemo'#, 16.01.2007 17:09
Вот опять наступил на грабли, теперь в виде Thermaltake Toughpower 600W(W0103) в связке с Mustek PowerMust 600USB. Блок только заказал и должен быть на неделе. Перелопатил уйму всего, а вот про проблемы APFC с упсами не видел. Классно потратил 100 баков.
Мастек помрет наверное и не пикнет. Какой упс взять хоть или только смарты решат эту проблему.

Подскажите люди добрые. А-то не хочеться лезть в его нутря по приходу. Как никак 5 лет гарантии обещают.

Эхх... Заранее спасибо за рекомендации.

650. Nemo'#, 18.01.2007 02:45
Взял, воткнул, никаких проблем не возникло. Очень доволен все работает.

651. Alex G, 18.01.2007 16:24
Nemo'#
Главное не паниковать раньше времени

652. Murman, 18.01.2007 18:16
Nemo'#
пробовал выдергивать из розетки?

653. Nemo'#, 19.01.2007 03:08
да, поработало минутку - полторы и запищало

654. Murman, 19.01.2007 14:49
Nemo'#
говорят что под нагрузкой, время уменьшается, так что смотри сам,
по определению оптимально от 800 и выше хватило бы smarta,
а если все ок принимай поздравления_)

655. SPeller, 19.01.2007 16:44
Купил сегодня БП FSP OPS600-80GLN, 600 Вт. Упс APC Smart SUA750I (500 Вт, синус, 4мс). БП на вырост, конфиг компа сейчас А64 3000+@2150, х800ГТО, 250 ГБ самсунг. Монитор 80 Вт кушает, сколько конфиг мой - хз, не считал. БП и смарт живут вместе отлично, упс при отключении сети и переключении на батареи не испытывает перегрузок при загруженном на 100% проце и видяхе.

Тему эту читал до покупки, уверен полностью небыл, что проблем не будет, поэтому взял именно самую свежую модель от FSP (по технологии изготовления, серия 80G), чтобы увеличить шансы на беспроблемную работу.

656. xela86, 19.01.2007 19:04
народ,а что можете сказать о совместной работе упс и бп Powerman IW P430J2-0
http://www.pbase.com/image/59141132/original
могут ли быть проблемы?

657. Вельд, 23.01.2007 12:43
Delta GPS-450AA-101A 450W + UPS Powercom BNT-800AP (800VA/480W): ИБП выдерживает кратковременные (~ до 5 сек) перебои питания; иначе вырубается из-за перегрузки
Delta GPS-450AA-101A 450W + UPS Powerware 5115 1000VA/670W = нормальная работа во всех режимах

Добавление от 23.01.2007 12:57:

xela86, имхо, проблем быть не должно (указанный Вами блок питания без PFC). Подойдет интерактивник со "ступенькой" мощностью от 800VA

658. VoodooSV, 26.01.2007 12:33
Есть Chieftec 420-302 c APFC питающий комп:

CPU AthlonXP-2500 MHz (Barton)
Memory 2x256 Mb (DDR SDRAM) планируется добавить еще 1 Gb
HDD 40 Gb IBM планируется добавить 320 Gb Seagate
CD-RW Sony и DVD-RW Pioneer
Video GeForce MX-440 32 Mb планируется замена на GeForce 7600 GS 256 Mb
Монитор 17'' LG CRT

Какой ИБП посоветуете стоимостью до $300 (желательно из APC, MGE, Powercom, Powerware).
Спасибо!

659. Вельд, 26.01.2007 22:01
VoodooSV, интерактивник мощностью 1000VA (если PCM - BNT, KIN или IMP; если Powerware - 5110/5115)

660. Aster!x, 27.01.2007 07:31
VoodooSV
Есть Chieftec 420-302 c APFC питающий комп:

у меня в паре с этим БП замечательно трудится APC Back-UPS cs500
т.е. это абсолютно беспроблемный БП в плане сочленения его с различными UPS

661. Alex Mozg, 27.01.2007 13:16
Было: БП Chieftec (Delta) GPS-400AA-101A & APC Back-UPS CS 650.
Потребляемая мощность по показаниям PowerChute 180...220 Вт. UPS не работал, показывал перегрузку при пропадании 220V и через 2..3 сек отрубался.
Чесал репу, хотел купить UPS около 1000...1100 VA. Цена вопроса - от 3500 руб.
В итоге купил БП FSP Blue Storm 400 Вт с пассивным PFC за 1600 руб. Проблема с UPS решилась.

662. VoodooSV, 27.01.2007 22:49
Спасибо, ребята!
Aster!x
Т.е. при пропадании питания APC Back-UPS cs500 не уходит в перезагрузку, а в след и за ним комп? Вот и у Alex Mozg его Chieftec тоже приводил к перезагрузке
Кстати, Aster!x, Alex Mozg, сколько по времени ваши APC Back-UPS'ы держат нагрузку при работе от батарей?

Честно говоря, я уж думал брать из серии line-interactive, как советует Вельд, APC SmartUPS 1000 (или на крайняк 750) или MGE Pulsar Evolution 1100. Alex Mozg, не хотелось бы тоже менять БП, т.к. специально изначально брался вроде как более-менее качественный на то время и за приемлимые деньги

Напряжение практически всегда стабильное, но хочется защиты, жаль будет потерять накопленные данные, они стоят поболее стоимости UPS'а...

Даже не знаю, что и делать, у всех разные мнения и советы, и это очень хорошо
Попробую договориться о манибэке при покупке и возможности замены модели UPS на другую.

Еще раз всем спасибо!

663. Alex Mozg, 28.01.2007 00:28
VoodooSV
Про "сколько держит" - точно не скажу, минут 10 держит точно.
В моем случае замена БП сэкономила около 2000 руб, и это при том. что предыдущий БП (Delta) остается как запасной или продается.
"Напряжение практически всегда стабильное" - я отвечу так: "Достаточно одной таблетки...." (с)
==
я не даю советов. Я говорю: "было то-то, изменилось то-то, стало то-то". Выводы делайте сами. По мне так замена БП с APFC на другой дешевле, чем подбор UPS под БП с APFC.

664. zyx100, 28.01.2007 17:53
Если у меня на блоке питания написано "Full Range" то означает ли это автоматически что у меня блок с APFC? Или APFC и "Full Range" это вещи напрямую не связанные? Если они не связаны то как определить есть ли у меня в блоке питания APFC?

665. super_bizon, 28.01.2007 19:54
скажу от себя - ups PowerCom BNT-800AP + Chieftec GPS-350EB-101A - работают идеально.
есть такая проблема - у меня на фирме где я покупаю железо я могу поменять БП в течении гарантийного срока на более дорогой с доплатой в разницу по прайсу, потом - намного дороже.
срок гарантии заканчивается через 2 месяца, следовательно надо думать.
БП хватает - по данным ups нагрузка при наличии тока в сети - 7-9% в зависимости от того что я делаю (см конфиг в инфо, я и сам у дивился когда это увидел), при питании от батарей - 18-20%
если я поменяю бп на более мощный не возникнет ли у меня таких проблем с UPS?
планирую взять Chieftec GPS-400AA-101A

666. Вельд, 28.01.2007 23:08
super_bizon, мой комп (см. инфо) по данным UPSmon'a ест 10-12%. Померил trueRMS'ным тестером - 0.7А (или в пересчете 165 VA). Подключил комп к другому ИБП (Powerware 5115 1000VA) - тот показывает 150VA/20% (то есть, как и тестер... примерно). При работе от батарей UPSmon показывает 25% (PW5115 - 20%). Выходит, либо UPSmon врет, либо BNT-800AP не так что-то меряет.
Как работает связка "GPS-450AA-101A + BNT-800AP", я говорил раньше, повторять не буду. У связки "400AA + BNT-800AP", имхо, больше шансов на успешную совместную работу

667. super_bizon, 29.01.2007 01:18
Вельд, а что у тя upsmon показывает в те ~5 сек при питании от батарей?
просто судя по инфо у тя железо намного прожорливее чем у меня. и будет ли смысл если при этом я поменяю свой ups на BNT-1000AP? просто мне особо не нужно держать комп без света более часа (сейчас он держится от 35 до 42 минут(может и больше, если колонки отключить) в зависимости от того что я делаю) - или у 1000ка не будет увеличения времени жизни в 2 раза в связи с увеличением кол-ва аккумуляторов?

668. Вельд, 29.01.2007 08:26
suреr_bizon, показывает вот что: если ничего серьезного не запущено (SnM или игра) - 25% и всё работает, под нагрузкой - начала ~30%, потом ~60%, потом ~85% и индикация перегрузки, потом ИБП выключается... А сам системник ест не много: в момент запуска - 1.8А, затем потребление падает до 0.7А, под SnM - 1А. Токи мерял Fluk'ом

669. Aster!x, 29.01.2007 08:40
VoodooSV
Т.е. при пропадании питания APC Back-UPS cs500 не уходит в перезагрузку, а в след и за ним комп?

ни разу

работает более 15 минут на батареях, если конечно комп не загружен на полную

670. Вельд, 29.01.2007 08:40
suреr_bizоn, у меня проблема в Дельте (точнее, в ее АРFС) - поставил старый IW-Р300-А2-0 300W (этот без всяких РFС), при работе от батареи перегрузки ИБП нет ни на холостом ходу, ни под SnM

671. super_bizon, 29.01.2007 15:09
Вельдспасибо, буду думать...

672. mithrandir, 30.01.2007 00:31
У меня БП ENH-0746GB (c APFC) от Chieftec, UPS APC Back-UPS RS 800, 2 года полет нормальный, вот только недавно из этой конференции узнал о траблах. Хочу купить себе новый блок, предположительно Thermaltake Toughpower 750 W W0116. Как считаете, придется UPS менять? Если да, то какой предпочтительнее. Заранее благодарен

673. AleXis6, 30.01.2007 03:34
про epsilon 600 никто не знает? с кем он жить сможет?

674. Kryzchko, 31.01.2007 15:56
у меня UPS sven pro +700 покупаю БП Thermaltake Toughpower 750 W W0116
Будут ли проблеммы?? не лучше ли выложить списки совместимости.

675. Вельд, 31.01.2007 16:11
Dеltа GРS-450АА-101А и Роwеrwаrе 5110 1000VА/600W (со "ступенькой" от батареи) - нормальная работа во всех режимах

676. Aster!x, 31.01.2007 18:24
про epsilon 600 никто не знает? с кем он жить сможет?

в этом топике где-то ранее утверждалось что у этих БП с UPS'ами нет проблем

677. Kryzchko, 31.01.2007 22:24
посоветуйте!!!!! хочу купить вот это:MB- P5B Deluxe---------------------------

VGA- GeForce 8800 GTX---------------------------

CPU- Core 2 Duo E6700-------------------

DDR2- Kingston HYper X 4X1Gb 8500/1066---

Блок питания Thermaltake <W0116RE> ToughPower 750W

Куллер ZALMAN 9700 LED

DVD RW- PLextor Px-760SA SATA

HDD 250Gb SATA Seagate Barracuda 7200 (3250620AS) 16Mb
нужно подобрать UPS. что бы без проблем по совместимости!?

678. VoodooSV, 01.02.2007 10:31
Kryzchko
Судя по всему, деньги у тебя есть Тогда не пожалей и купи за $500 онлайновый ИБП из серии 1000VA или выше. И однозначно не будет проблем с твоим компом, imho.

679. Alex Mozg, 01.02.2007 12:19
Kryzchko
может следует подумать - а оно надо вообще? Электричество по два раза в день отключают? Просто в твоем случае цена вопроса может зашкалить за разумные рамки.

VoodooSV
Даже при наихудших раскладах на эти деньги можно полкомпа купить.

680. Вельд, 01.02.2007 13:10
Kryzchko, для такого конфига должно хватить интерактивника на 1200VA

681. Kryzchko, 01.02.2007 13:41
когда то я тоже так думал насчет отключки эл.энергии
и вылетел на 25 штук теперь другое мнеие.
А конкретно какие модели посоветуете?
а то какой-то APFC. сколько не читал-словом дуб.
заранее спасибо

682. Вельд, 01.02.2007 14:14
Kryzchko, если Powercom - серия BNT, KIN или IMP.

683. Sergey_Kh, 02.02.2007 13:55
AleXis6

Купил Epsilon FX600, прочитав в этой ветке, что он беспроблемно работает с маломощными UPS-ами, но к сожалению с моим стареньким TrippLite 500 VA нормально работать не захотел - при пропадании питания сети перегружется и UPS и компьютер.

684. Вельд, 02.02.2007 18:53
Sergey_Kh, что за конфиг компа?

685. Sergey_Kh, 02.02.2007 20:55
Вельд

См. в инфо. Реально потребляет до 250 Вт, но к UPS-у подключен еще монитор 90W . При старом блоке питания (Chiftec 420W без PFC) работло все нормально.

686. AleXis6, 04.02.2007 00:07
Sergey_Kh


у меня некий нетстар 600 держит core 2 6300 и 19 дюймовый ЭЛТ моник примерно 2 минуты, я думал вообще его не хватит, третий пень с этим моником держался минут 15

687. Вельд, 04.02.2007 04:21
Sеrgеy_Kh, такая же тема: конфиг ест ~ 200W; БП от Чифа не работает вместе с 800кой от РСМ, а старый БП от Инвина 300W (без всяких РFС) - работает... Мое мнение - или в ИБП дохлая батарея, или проблема в Вашем новом Ерsilоn'е (АРFC); либо менять БП, либо ИБП (батарею или сам ИБП на более мощный 1000ник)

688. koeFun, 04.02.2007 12:42
Столкнулся с данной проблемой при совместной работе UPS IPPON и БП DELTA с APFC. При переходе на питание от батарей (нагрузка по иппновской утилите 30%) в простое работает минуты 3, но стоит загрузить процессор (даже при обычном завершении работы) - вырубается совсем без всякой индикации перегрузки.
Почитал данную ветку сначала. Пользуясь умозаключениями уважаемого Nikolay_Po нашел 2 резистора 0,082 Ом * 2 Вт, соединенные параллельно. Выпаял, соединил последовательно, впаял.
Что изменилось: UPS держит при загрузке процессора 100% (время пока не мерил - батарею надо зарядить), но, появился странный писк из БП, которого раньше не было. Писк высокочастотный, похож на свист дросселей на видеокарте при переразгоне. Вот хочу спросить - чем грозит этот писк и как от него избавиться?

689. Aleksei81, 04.02.2007 21:40
Всем доброго времени суток. Спецы, подскажите.
Корректно ли работает UPS APC BR800I с БП Chieftec HPC-360-202-DF с PPFC/APFC?
Как с шумом у данного UPS?

690. Sergey_Kh, 05.02.2007 16:54
Вельд
Скорее всего пиковое потребление мощности при включении превышает возможность неновых аккумуляторов UPS-а.

691. Вельд, 05.02.2007 20:33
Аlеksеi81, имхо, будет работать корректно. В этом ИБП нет вентиляторов -> при работе от сети шума практически нет. При работе от батареи - есть, небольшой ("звон" ключей инвертора)

692. Aleksei81, 08.02.2007 23:56
Вельд, спасибки, успокоил...

Может немного не в тему ветки, но всё же, может подскажете.

Вопросы по БП Chieftec HPC-360-202-DF:
1. Коннектор питания в маму на этом БП 20 или 24 pin, отстёгивается ли 4 pin на 24pin? Официальный сайт говорит, что... 20/24 Pin ATX. Это что, две модификации?
2. Сколько реально разъемов Molex, SATA?
3. Тот БП, который попал на глаза, не встал из-за неотстёгивающихся 4 pin, а отрезать - гарантию потерять. Кроме того, смутила верхняя наклейка, приклеенная на точно такую-же поверх! Что это???

Вопросы по UPS APC BR800I.
1. Как убедиться, что UPS (и батарея) новый? Где/что посмотреть?
2. Что входит в комплект поставки (какие кабели)?
3. Как решить проблему: стандартная вилка - разъём IEC 320 C13? Только через соответствующий сетевой фильтр, или есть что-то типа переходников?

693. Вельд, 09.02.2007 08:06
Аlеksеi81, насчет проверки ИБП и батареи... Дата изготовления ИБП обычно указывается на нем самом, но не в явном виде, а как часть серийного номера... Батарея, как правило, сделана примерно в то же время. Проверить ее можно так: зарядить с помощью ИБП, вытащить ее из ИБП и подключить к ней автомобильную лампочку 12V20W и тестер. Если напряжение при разряде быстро падает - батарея плохая.

Добавление от 09.02.2007 08:09:

Комплект поставки можно уточнить на www.apc.ru

Добавление от 09.02.2007 08:17:

3. Есть такие фильтры (с несколькими евророзетками для нагрузки), которые подключаются в IЕC320 (Svеn, вроде, их делает)... Можно самому сделать (Пилот с евровилкой, шнур с IЕС320, паяльник в руки - и вперед)...

694. mithrandir, 20.02.2007 00:32
Подскажите, пожалуйста, собираюсь покупать БП Thermaltake Toughpower W0116 750 W с APFC. Моего UPS APC Back-UPS RS 800 вероятно не хватит, поэтому хочу заменить на новый. На АРС не хочу тратить деньги, поэтому предпочтительнее PowerCom. Какой из их продуктов посоветуете? Заранее благодарен.

695. DarkDragon, 24.02.2007 10:46
FSP Epsilon 600-GLN APFC и Back-UPS 500 RS AVR (BR500I) вопреки ожиданиям вместе заработали нормально...

696. kr379, 24.02.2007 11:20
DarkDragon
вопреки ожиданиям вместе заработали нормально...---...ага, и скока раз, и при какой нагрузке, и при какой напруге? ...оччччень интересно...

697. DarkDragon, 24.02.2007 17:18
kr379
ага, и скока раз

Сейчас уже три
Отключение питания производилось выдергиванием провода из ИБП на 30 секунд. ИБП вел себя штатно - пищал, компьютер при этом не перезагружался.

и при какой нагрузке

~230-250 Вт (по показаниям PowerChute), игра Call of Juares, разогнанный конфиг в профиле. На ИБП сейчас весит только ящик...

698. kr379, 24.02.2007 23:56
DarkDragon
...и при какой напруге?

699. DarkDragon, 25.02.2007 10:56
kr379
...и при какой напруге?

А что вы подразумеваете под напругой?

700. kr379, 25.02.2007 12:19
DarkDragon
А что вы подразумеваете под напругой?---...сеть, якобы ~220В.

Отключение питания производилось выдергиванием провода из ИБП ---... при 240 - это одно, при 220 - другое, а при 180 - вообще ужас, ибо токи разные...и момент переключения может попасть не на пик сиусоиды и максимальную заряженность входных кондёров, а на 5-10° начала периода и минимум заряженности и тогда...о-о-о-...

701. DarkDragon, 25.02.2007 13:04
kr379

Ну да, в розетке ~210-220 В... сейчас повторил еще 5 раз... ХЗ но пока работает тьфу (3 раза)...

702. kr379, 25.02.2007 13:45
DarkDragon
но пока работает тьфу (3 раза)... ---...

703. Yuri_II, 04.03.2007 18:39
БП Chieftec GPS-400AA-101 A - 400Wt (aka DELTA) + APC Smart UPS 700VA (SU700INET) c "настоящей синусоидой за 250 у.е." - держит только если комп не под нагрузкой, если крутится какой-то гамез или СМ - комп выключается, ИБП работает как ни в чем не бывало.... Вот такая фигня Sad ... Наверное буду менять БП, хотя к нему кроме этого косяка претензий нет - очень обидно...
Наверное придется менять БП - кандидатов 2:
1. HIPER HPU4M580PU Type M AC 195-240V, 580W, Retail, 1x120mm, Efficiency 72%
2. Блок питания Zalman (ZM460B-APS)
Второй вроде будет получше, но боюсь опять вопроса совместимости с ИБП.... Что посоветуете?

704. dascon, 05.03.2007 13:02
Yuri_II
цитата:
Что посоветуете?
FSP 460-60HLN или любой другой из серии HLN

705. Yuri_II, 05.03.2007 18:15
dascon
Таких в продаже нет...
Возьму пока потестить APC SMART 1000 - посмотрю как он себя поведет....

706. Вельд, 06.03.2007 06:15
Yuri_II, у меня БП, подобный Вашему (только на 450W) нормально работает с ИБП 1000VА (который дает "ступеньку" при работе от батареи). С ИБП на 800VА были такие же проблемы, как у Вас.

707. R_u_l_l_e_r, 06.03.2007 19:41
Что здесь что на оверах одинаковые проблемы.Статистика с оверов.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=183031

708. Yuri_II, 14.03.2007 23:42
Было: БП Chieftec GPS-400AA-101 A - 400Wt (aka DELTA) + APC Smart UPS 700VA (SU700INET) c "настоящей синусоидой за 250 у.е." - держит только если комп не под нагрузкой, если крутится какой-то гамез или СМ - комп выключается, ИБП работает как ни в чем не бывало
Стало: БП Chieftec GPS-400AA-101 A - 400Wt (aka DELTA) + APC Smart UPS 1000I (совсем неприлично дорого стоит Sad - держит комп в любом состоянии... Т.е. проблема совместимости решена, но это решение по деньгам лично я считаю неоптимальным - лучше БП сменить, или резисторы паять - для тех кто умеет (к сожалению себя к таким причислить не могу....)

709. xn365, 15.03.2007 17:51
будут ли у меня проблемы с блоком питания если у меня БП FSP Optima Pro 600W (OPS-600-80GLN 600W) и хочу купить ИБП APC Smart UPS 1500ВА (SUA1500I) или Powerware 5115 1400ВА

710. Вельд, 15.03.2007 22:00
хn365, имхо, не будут. И чистый синус такому блоку вовсе не нужен.

711. dsncorp, 18.03.2007 15:38
Zalman ZM600-HP ужился APC Smart UPS 450i (1997 год, 450Ва, 280 Ватт), при этом UPS имеет 5 сегментную индикацию нагрузки, при Zalman 600 Вт он показывает что нагружен на 3/5 (168 Вт), при 100% нагрузке на проц и видео на 4/5 (224 Вт), это при том что на нём ещё монитор 20" LCD (40-50Вт?) и кабельный модем (10Вт). При переходе на батарею проблем (тьфу-тьфу) нет, индикация нагрузки в тех же пределах. Это всё при том что блок питания APFC Full range

712. Мерзкий Регент, 21.03.2007 17:06
Товарищи! У меня конкретный вопрос. Пожалуйста, ответьте, кто в курсе.
Есть блок питания 500AB-A, который наотрез отказался работать с APC 650 Back Pro.
Что конкретно надо впаять/перепаять, чтобы их подружить? Я так понял, надо два резистора соединить не параллельно, а последовательно?
Может ли кто-нибудь написать конкретное руководство (какие резисторы, где)?
Заранее спасибо!

713. Grumbler, 23.03.2007 20:22
БП - HIPER HPU 4B580R
ИБП - SVEN SMART POWER 1000VA

Работают вместе нормально.

714. - MANOVER -, 29.03.2007 01:46
Ребята можно я тут тоже спрошу,

Решил я немного проапгредить видеокарту, взял на пробу HIS Radeon X1950Pro IceQ 256mb ну и что бы так сказать не попасть с питаловом, пристроил блок питания Atlant 600w (самый дорогой из того, что у нас есть в продаже, 95 бакинских). В общем то всё работает, но у меня есть UPS MGE Pulsar Evolution 1100VA (упс типа СМАРТ), а на нём столбик светодиодов показывающих загрузку упса (ну типа сколько мощи нагрузка потребляет). Так вот этот столбик загрузки постоянно скачет то один сегмент горит, то прыгает до трёх, причём не зависимо от того работает комп на полную или простаивает. Раньше такого не было (с блоком питания chieftec 480w и X800GTO), горело постоянно два сегмента и всё. Поэтому возник вопрос, не является ли это глюком того самого влияние PFC на работу УПСА? На выключение (пропадания напруги) ещё не проверял Но в общем то этот скачущий столбик напрягает психологически.

Или это так radeon X1950Pro старается.

Добавление от 29.03.2007 02:41:

Щаз провёл испытания на пропадание питания сети, в общем то упс отработал как обычно, машина не выключалась. Пробовал менять видеокарточки ни фига, так, что эти скакания индикатора только от нового блока питания идут. В общем обьясните мне кто сможет плиз, что это такое и как это может отразится на самом упсе в будущем.

На старом блоке питания chieftec написано Active PFC но думаю реально там его не было (наверно).

Добавление от 29.03.2007 14:27:

В общем поставил обратно старый блок питания, индикатор загрузки упса перестал скакать. Показывает загрузку 50% а учитывая что в него включен 20" жк монитор, плюс модем адсл, плюс колоночки компьютерные то получается грубо что всё хозяйство потребляет грубо 350-360watt потому как по пачпорту УПС на 1100VA - 700W. Интересно, что со старой видяхой X800GTO он так же показывал 50% загрузку...

715. Dark_Ogr, 02.04.2007 06:24
Под Thermaltake Toughpower 700W подойдёт бесперебойник Ippon SMART Winner 2000 (http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1…ll=1&id=90063) или нет? Знаю что вентиль в данном ИБП шумный, но походу выбора нету...

716. vit234, 02.04.2007 12:33
У меня 3-й раз горит БП Thermaltake 420W (последний раз в выключенном состоянии, через сетевой фильтр "Пилот").
Сейчас планирую купить БП Thermaltake 600W с Active PFC. И чтобы этого не повторилось, хочу възять стабилизатор напряжения или UPS. После прочтения тем на данную тематику пришел к выводу, что лучше възять хороший стабилизатор напряжения и не мучиться (свет у нас не отключают, но зато рядом стройка). С UPS много проблем (выбрать UPS совместимый с БП, в одной и той же модели UPSа могут быть разные по мощности аккумуляторы, время срабатывания при скачке напряжения, очень шумные, со временем замена батарей и т.д.). А стабилизатор напряжения поставил и забыл (свет у нас не отключают,но зато рядом стройка). Но все советуют приобрести UPS, я совсем в растеренности...
В связи с этим не могли бы Вы посоветовать модель UPS совместимого с БП Thermaltake 600W с Active PFC.

717. dascon, 02.04.2007 19:12
У кого-нибудь были сабжевые проблемы с FSP HLN-серии? Вроде, это один из немногих (а по доступности, видимо, единственный) БП с APFC и при этом без "full range"...

718. Sergey[Power User], 03.04.2007 21:32
Как ни странно, все тот же KIN800AP без проблем работает с 700W FSP Epsilon (который пришлось купить т.к. предыдущий чифтек не вытягивал старт системы).Несмотря на имеющийся там APFC и full-range`овость БП...

719. ВовГан, 03.04.2007 22:35
vit234
А не стоит ли задуматься, почему горит и почему Термалтейк?

720. vit234, 04.04.2007 17:38
В смысле ???

721. dsncorp, 06.04.2007 15:03
Sergey[Power User] Подтверждаю - клоны Epsilon - Zalman ZM600-HP, OCZ 700W прекрасно уживаються с smart ups, при наличии APFC & fullrange

722. sw2007, 09.04.2007 16:02
Купил себе БП Favourite (PowerMan) F1 - 610 W, а он отказывется работать с UPS APC Smart 620W (АКБ новый 12V 12Ah). Имеет ли смысл пробовать ставить два электролита последовательно-встречно включенные (плюс к плюсу, для переменки) после UPS (чтобы не вскрывать БП)?

723. kr379, 10.04.2007 00:39
sw2007
Имеет ли смысл пробовать ставить два электролита последовательно-встречно включенные (плюс к плюсу, для переменки)---...ой - зачем?

724. sw2007, 10.04.2007 10:16
Ну Вы же вроде предлагали использовать для этих целей диодный мост с конденсаторами более 1000 мкФ(в корпусе из под БП между УПС и БП с ПФЦ), чтобы запасенная энергия конденсаторов хоть как-то компенсировала излишне большой ток потребления ПФЦ (Если я правильно понял...) Так вот я и подумал - а зачем использовать два диодных моста (ведь в БП уже стоит) - встречно включенные электролиты будут работать в переменном напряжении, накопляя при этом энергию, да и потерь в диодном мосту не будет.... Если неправильно думаю, извините, прошу разьяснить...

725. kr379, 10.04.2007 11:15
sw2007
диодный мост с конденсаторами более 1000 мкФ(в корпусе из под БП между УПС и БП с ПФЦ)---...ааабсолютно так - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:505#505...
...НО, при этом питание основного БП осуществляется уже постоянным напряжением "до +350В с амплитудой пульсаций всего 5-6 ". Без диодного моста получиться черт те что и с боку бантик...

726. sw2007, 10.04.2007 17:47
Хорошо, попробую с диодным мостом, 8 А должно хватить? (KBU808), или запараллелить два? Нагрузка - Athlon X2 3800+, HDD SATA 300 Gb 3 шт. , DVD-RW Plextor SATA 1 шт. , CD-RW TEAC IDE 1шт. Asus 6800LE PCI-E - 1шт. , M\B Asus A8N32SLI-Deluxe, 2 Gb DDR400. Думаю не помешает поставить после предохранителя термистор для ограничения зарядного тока кондеров...

727. sw2007, 12.04.2007 13:23
Вообщем, соединил конденсаторы общей емкостью 2100 мкФ, термистор из компьютерного БП, диодный мост 8А, - все отлично работает. Думаю, что такой способ решения проблемы связки UPS и PSU лучше, чем увеличение сопротивления токового датчика.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 448x299, 28Кb

728. kr379, 13.04.2007 01:12
sw2007
8 А должно хватить? (KBU808), или запараллелить два?---....я б запаралелил, ибо умя ...
цитата:
из 5 БП прям с диодами и фильтрами... 2195мкф
...причём в каждом ещё и термистор для ограничения зарядного тока кондеров...

2100 мкФ, термистор из компьютерного БП, диодный мост 8А, - все отлично работает.... ...нас с min уже трое - прогресс, хоть и медленный, явно присутствует...

Думаю, что такой способ решения проблемы связки UPS и PSU лучше, чем увеличение сопротивления токового датчика.---.... ...адназначно.

729. Вельд, 13.04.2007 17:49
Интересная тема... Надо попробовать

730. Advanced User, 17.04.2007 17:45
Hiper "HPU-4S435-PU" не будет рубицо при переходе на батареи?

731. Advanced User, 19.04.2007 10:46
кто-нибудь присматривался к БП "AcBel" ? Вроде как хороший, даже отличный бп) http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods_code=8168512…goods_guaranty=36

модели с APFC имеют диапазон входных напряжений от 115 до 240 В.... тоесть обладателям UPS не стоит смотреть на этот БП?

732. dsncorp, 20.04.2007 02:03
Advanced User Не факт. У меня бп. Залман 600 Вт с полным диапазоном и апфс ужился с упсом на 280 Ватт

На fcenter.ru есть свежый обзор блоков этого производителя.

733. Вельд, 20.04.2007 09:27
dsnсоrр, профильный комп ест не более 220-230W + у Залмана "некривой" АРFС... Имхо, оттого всё хорошо и работает.

734. Lochmatiy, 29.04.2007 13:50
цитата:
Вельд:
2 DDB
здесь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=11950&start=480&sid=e477cb503423dde15d7af06fb63eb979) есть информация про данный БП и ИБП Powercom

Оно говорит , что такой темы не существует... Устарела ссылка. У меня схожая с DDB проблемма выбора ИБП для 700W Epsilon (http://www.spb.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=42&small=1&id=97728) собираюсь брать Ippon SMART Winner 1500 (http://www.spb.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=42&small=1&id=90061) . Будут ли у меня неприятности по этому случаю?

735. unknown_soldier, 02.05.2007 18:36
А кто-нибудь пробовал БП Chieftec GPS-450AA-101A и ИБП Powercom BNT/IMD? Там, наверное от 1500 ВА надо...

736. Вельд, 02.05.2007 19:50
Я пробовал. Сабж + ВNT-800АР 800VА -> не дружат. Сабж + Роwеrwаrе 5110 1000i 1000VА -> никаких проблем (уверен, что с ВNТ-1000АР проблем не возникло бы)

737. unknown_soldier, 02.05.2007 20:19
Вообще, говорят, к каждому БП надо модель индивидуально подбирать. Я поэтому и спрашиваю.

738. nikelong, 03.05.2007 01:30
Настало время апгрейда, и встал вопрос "как защитить эту груду железа"
По прикидкам, система будет потреблять ~400 Вт.
Уже имеется БП Zalman ZM460B - APS, 460 Вт
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=181&code=015
100-240 V , full range
Вопрос - какой-же ИБП купить, дабы избежать проблемы перезагрузки?
Требования от ИБП простые: не дать системе умереть при скачках напряжения, и избежать перезагрузки при кратковременных обесточиваниях квартиры. (Бывают часто такие "приколы" - отрубают напругу на 2...20 секунд)
ЗЫ: прочтение темы дало больше вопросов чем ответов!

739. Вельд, 03.05.2007 01:52
nikelong, в форуме на оверах есть ветка со статистикой по ИБП; там есть отзыв о нормальной совместной работе сабжа и интерактивника со "ступенькой" на 800VА.

740. BECHA, 03.05.2007 09:18
Вчера сгорел FSP400-60GLN (http://www.ferra.ru/online/supply/26082/) с APFC, работавший почти два года non-stop от APC SMART 750. Сгорел в дым дроссель APFC, что привело к срабатыванию автоматический "пробок" ПАР-16 в щитке на лестничной клетке. Предохранители БП и ИБП целы. После замены БП на другой все заработало как раньше. Теперь стою перед выбором БП. С APFC больше не хочу.

741. kr379, 03.05.2007 09:34
BECHA
С APFC больше не хочу.---...

742. BECHA, 03.05.2007 09:49
kr379
честно говоря больше поразил факт несрабатывания предохранителя БП и ИБП, чем выгорание дросселя БП. Глядя на его размер, складывается впечатления, что 400Вт "это фантастика". Хотя нагружен БП был очень слабо - тянул он CeleronD2.13+Trio64V+2xNet100+256RAM+120Gb

743. kr379, 03.05.2007 10:06
BECHA
факт несрабатывания предохранителя БП и ИБП---...увы, они расчитаны на КЗ (механически-пробойное), а не на перегруз...

744. BECHA, 03.05.2007 11:05
перегруз? 400Вт блока на 2Гц селерон? А было КЗ или нет покажет прозвонка ключа корректора.

745. kr379, 03.05.2007 14:51
BECHA
перегруз? 400Вт блока на 2Гц селерон? = факт несрабатывания предохранителя БП и ИБП

746. BECHA, 03.05.2007 15:34
kr379
а факт неправильного выбора предохранителей разработчиками не учитывается? у них (предохранителей) по инерционности о-го-го какой разброс.

747. kr379, 03.05.2007 16:34
BECHA
о-го-го какой разброс---... у плавких? Какой?

748. Lochmatiy, 03.05.2007 17:11
ATX2.0 700W FSP Epsilon, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX700-GLN] + UPS APC Back-UPS RS 800 - полёт нормальный.
Пока ,правда, моя система потребляет не более 300-350W. Впереди разгон и добавление мощных корпусных вентиляторов.

749. spectre, 03.05.2007 18:33
Почитал ветку, фак, но так и не увидел отзывов о работе следующей связки: APC Back-UPS ES 700 (BE700-RS) и Hiper <HPU-4M580> 580W.
Подскажите стоит ли ждать от этого ИБП с этим блоком беспроблемной работы?

750. Вельд, 04.05.2007 08:41
sресtrе, по мощности должно хватить - конфа Ваша ест 250-270W максимум. Но вот как сделан РFС в Гипере - не знаю; если криво - не будет нормальной работы БП и ИБП.

751. BECHA, 04.05.2007 11:37
kr379
Разобрал питальник - выяснил что сгорел он из-за непрпая вывода силовой обмотки дросселя корректора.
вот фотки - http://photofile.ru/users/autofake/2656995/
На фото видно, что один из выводов обмотки матовый - он не был пропаян при сборке и со временем контакт нарушился. Оба транзистора корректора (они включены параллельно) выгорели в КЗ - так что вопрос с предохранителями остается открытым. Также на фото видно качество пайки - оно на уровне 600 рублевых БП, плата не отмыта после "волны".
В целом можно признать что работа БП с full-range APFC от UPS с чистым синусом на выходе осуществима, если бы дроссель был пропаян, работал бы до сих пор. На замену наверно куплю тоже FSP, но без активного корректора (вроде THN или PNF). Посоветуйте кстати что из "без активно корректорных" FSP на 350-400Вт предпочтительнее.

752. kr379, 04.05.2007 11:45
BECHA Цвет дросселя корректора. понравился - очень душевный...
ЗЫ: ...темпа его не просто за сотню была, а дааалеко за сотню, и долго...

753. BECHA, 04.05.2007 12:11
kr379
насчет температуры понятно - контакт нарушался постепенно. Хочется следующий fsp прогнать через "волну" и отмывку.

754. kr379, 04.05.2007 12:59
BECHA
прогнать через "волну" и отмывку.---......а потом протестировать при мах мощности и наружной +50°С - и тока тогда спать спокойно.

755. Pavel2006, 05.05.2007 12:45
Радикальные проблемы (как и предсказывалось в заголовке темы):
Asus A-45GA 450 W (аналог этого блока - Delta/Chieftec GPS450-AA-100A) + ИБП PowerCom BNT-800AP или APC BE-700-RS (оба Back-Up).

C этими же ИБП без проблем работает WinFast (Foxconn) FA-380F (380W) APFC (правда, в документации диапазон входного напряжения не указан).

Конфигурация компьютера: Pentium4 2.8MH Nortwood, 1024 MB DDR, 80 Gb Seagate Barracuda, 150 Gb WD Raptor (10000 об/мин), CD-RW, DVD-RW, TВ-Тюнер, GeForce 5600 256Mb, 4 корпусных вентилятора, Bluetooth, WiFi, монитор LCD 17.

756. Strogger, 08.05.2007 16:24
Всем доброго времени суток. Хочу приобрести ИБП для своего ПК (смотрите профиль). Хотелось бы узнать какие модели наиболее оптимальные. И нужен ли онлайн ИБП или достаточно линейно-интерактивного? И ещё такой вопрос сможет ли ИБП устранить такую проблему, как при включении мощного потребителя энергии (фен, дрель) из колонок для ПК во время паузы слышны наводки.

757. Вельд, 08.05.2007 16:37

758. Ustus, 16.05.2007 18:16
Пресловутый, как я смотрю по поиску Chieftec GPS-400AA-101A насмерть загрызает APC Back CS 500VA.
Отсюда два вопроса:
- насколько это безнадежно? Как я понял из обсуждений, без переделки БП это никому решить не удалось
- есть вариант поставить на него Mustek PowerMust 1000, однако он хоть и 1000, а все же не APC. Стоит ли пробовать?

759. Вельд, 16.05.2007 21:38
Ustus, переделка -как вариант; может и помочь. Если же нет, замена БП либо ИБП; каждый решает сам. Вариант с Мастеком, имхо, делать на условиях манибэка...

760. ВовГан, 16.05.2007 22:54
Здесь был и другой вариант от kr379, читайте внимательне

761. Manniac, 17.05.2007 00:37
Рассказываю.

Есть опыт переделки БП GPS-450AA-101A - вместо двух резисторов 0.068/2 поставил резистор ~0.37 Ома, намотанный из высокоомной проволоки из какого-то медного сплава (три витка туда и три обратно без каркаса). Все нормально работало с UPS Powerman Back Pro 600 Plus, неоднократные выдергивания UPS из розетки под максимальной загрузкой системы при помощи S&M это подтверждают (система Prescott P4 2.4 @3150, 1*512 DDR400, 2*HDD, GF FX5700 + LCD 19").

Кстати, кто-то тут в теме Выбор ИБП для дома (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4519) гнал на PowerMan, что задержка при переключении у него большая - не знаю, не знаю, у меня все OK.

Потом я этот БП продал, купил другой, покупатель попросил вернуть оригинальные резисторы на место (видно, ему не надо, он без UPS обходится). Сейчас у меня стоит БП вообще без PFC - разумеется, UPS отлично работает.

762. Ustus, 17.05.2007 18:43
ВовГан
Здесь был и другой вариант от kr379,
Это который http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:505#505? Надо подумать... Впрочем, для начала попробую ИБП поменять.

Вельд
Вариант с Мастеком, имхо, делать на условиях манибэка
Ну, это однозначно.

763. CO42P65, 25.05.2007 10:11
Привет всем!
Вобщем жили у меня FSP460-60GLN (Active PFC) + PowerMust 600 (Мастек производитель?!) жили надо сказать дружно никаких нареканий - выключения напряжения, скачки, провалы, все отрабатывал PowerMust без проблем.
Время идет, после недавней смены железа пришлось поставить новый БП FSP Epsilon-700 (Active PFC разумеется!) Вобщем результат таков: при запущеных оффисных приложениях или Сad- овских, проблем никаких выдергивай розетку, извращайся как хочеш - все работает!
Но вот при запуске игрушек (тот-же Stalker)+ выключение сетевого провода PowerMust 600 - уходит в защиту- в глухую - т.е. выключается полностью! Возврат к нормальной работе передергивание питания PowerMust-а.
Возникает вопрос проблема "БП с Active PFC и UPS" не является ли просто банальным перегрузом новыми мощными БП с АPFC маломощных UPS -ов?!
Я вот думаю подключится своим системником к Smart АРС-1500 проверить, стоит ли брать мощный 1500 - 2000 VA UPS... Может кто-то подскажет что-то на эту тему?! Есть опыт положительный / отрицательный?!

764. Вельд, 25.05.2007 10:23
CO42P65, "проапгрейдьте" ИБП до 1000 VA (совсем необязательно APC... и Smart)...
Здесь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=183031) еще посмотрите...

Неплохо было бы указать в Инфо конфиг компа (с указанием разгона, если таковой имеется)

765. kr379, 25.05.2007 10:56
CO42P65
не является ли просто банальным перегрузом новыми мощными БП с АPFC маломощных UPS -ов?!---...интересно, а почему в нормальных условиях PowerMust 600 не показывает перегруз, а?

766. Вельд, 25.05.2007 21:03
kr379, если под нормальным режимом понимать работу в 2D-приложениях, то перегруза нет по причине малого потребления (к слову, мой профильный комп в 2D ест ~135W, в 3D ~235W).

767. NIK-1, 26.05.2007 16:27
У меня блок питания FSP BLUSTORM AX500A.Скажите будет он работать с APC BACK-UPS ES700?С какими тихими ИБП блок питания будет работать без проблем?Заранее спасибо.

768. kr379, 28.05.2007 11:42
Вельд
Я о том, что у CO42P65 PowerMust 600 не показывает перегруз даже в Stalker, а при выключение сетевого провода PowerMust 600 - уходит в защиту- в глухую - т.е. выключается полностью!
Я о том, что его вывод - "банальным перегрузом новыми мощными БП с АPFC маломощных UPS -ов?! имхо сомнителен.
(к слову, мой игровой комп #0 из инфы в 2D ест 260х1,2~312VA, в 3D 255х1,45~370VA).

769. Вельд, 28.05.2007 12:27
kr379, Вы невнимательно прочитали пост - в Сталкере перегрузка

770. kr379, 28.05.2007 17:44
Вельд, читаю внимательно ещё раз - "при запуске игрушек (тот-же Stalker)+ выключение сетевого провода ".
ИМХО (+) означал нормальную работу Stalkerа до момента выключения сетевого провода, т.е. и в 2D-приложениях и в 3D-приложениях всё работало нормально от сети, а при переходе на батарейки в 3D-приложениях всё работало не нормально - "PowerMust 600 - уходит в защиту- в глухую - т.е. выключается полностью! Возврат к нормальной работе передергивание питания PowerMust-а."

771. Вельд, 28.05.2007 18:26
kr379, да, логично... Но, имхо, проблема решается либо увеличением мощности ИБП, либо уменьшением мощности БП (на ту систему автору надо 700W? Сомневаюсь...)

772. kr379, 28.05.2007 18:43
Вельд, да, логично - проблема решается либо увеличением мощности ИБП, но не логично - либо уменьшением мощности БП.
ИМХО чем выше мощность БП, тем больше должна быть емкость накопительных конденсаторов в не зависимости от наличия или отсутствия Active PFC. Не сомневаюсь, что автору хватит 700W с лихвой и на долго, а вот сложности у него, либо в конкретной несовместимости UPS и БП, либо после смены железа величина доп нагрузки на БП превысила предпологаемую экстраполяцию увеличения емкости в новом БП, и не исключен совсем смешной вариант - емкость осталась та же или увеличилась совсем не намного.

773. Shummy, 03.06.2007 23:57
Есть ли данные о совместимости Hiper HPU-4M530 (activePFC, 200-240V) и APC Back ES 700 BE700-RS?
С APC Back CS 500 BK500-RS данный БП работал нормально, на батарею переходил при прокрутке 3ДМАРК несколько раз подряд. Интересно как поведет себя с BE700-RS ?

774. Вельд, 04.06.2007 16:37

775. EgregoR, 07.06.2007 17:22
подскажите пожалуйста ИБП для конфигурации
Блок питания ATX Thermaltake 700W (http://www.thermaltake.com/product/Power/ToughPower/W0106/w0106.asp)
проц intel Q6600
ram 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz)
asus p5w DH wifi
LCD 17
~ 3 - 4 hdd по 200 gb
6 вентиляторов
ATI Radeon X1950pro
DVD-RW

бюджет примерно до 250уе

подобрал APC Smart-UPS 750VA, но пока не уверен ...

776. Ustus, 07.06.2007 22:04
Окончание (как я надеюсь) моей паучительной истории:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:758#758
Взял Mustek PowerMust 1000VA. Работает. Вроде бы Вообще, забавная такая батарейка - вентилятор не выключается - она слишком высокого о себе мнения

777. Alex_xxel, 07.06.2007 23:06
Подскажите, будет ли работать связка БП Thermaltake Toughpower 750w W0116 APFC + ИБП APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I), также на упсе висит 19 дюймов CRT-монитор. Надо покупать и не могу определиться.
Конфиг
CPU - Core 2 Duo E6420
MB - i965P ASUS P5B Deluxe
RAM – 2 GB DDR2-800 (PC-6400)
Видеокарта - ASUS EN7900GS/2DHT
HDD SATA - HDT725050VLA360 500.0G Hitachi Deskstar T7K500 SATA2 NCQ 3Gb/s 7200rpm 16M cache
+ 1 HDD IDE 200 Gb
DVD-RW
аудио (старая карточка)

778. Вельд, 08.06.2007 08:17
Alex_xxel, смотрите мой предыдущий пост (линк).

Добавление от 08.06.2007 08:24:

Ustus, ПО для мониторинга поставили? Сколько оно показывает, когда комп просто включен и когда на нем запущено что-нибудь мощное (типа Рrimе/"волосатый куб"/еtс)?

779. Advanced User, 08.06.2007 10:51
залман на 460 Вт и ups ippon на 1 кВА - проблем никаких
как в простое так и при нагрузке (30 фпс в fear)

780. VLAD!, 08.06.2007 12:07
Здравствуйте! У меня конкретный вопрос:
Будут ли работать блоки питания
FSP FSP600-80GLN 600W ATX
FSP Epsilon FX600-GLN 600W ATX
FSP Epsilon FX700-GLN 700W ATX
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_FSP600-80GLN_600W_2x4_60722.html
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_Epsilon_FX600-…N_600W_50809.html
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_Epsilon_FX700-…N_700W_50810.html
c ИБП PowerCom 825VA PowerCom IMD-825AP:
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/825VA_PowerCo…P_RJ11_44246.html
?

Добавление от 08.06.2007 12:42:

EgregoR
подскажите пожалуйста ИБП для конфигурации
Считаем пиковую мощность:
проц intel Q6600 ~ 140Вт
LCD 17 ~ 50Вт
ATI Radeon X1950pro ~ 80-100Вт? (в радеонах я не силен)
4 х HDD = 4 x 15Вт = 60Вт
материнская плата ~ 20-30Вт
DVDRW ~ 20Вт
память 2 х 1Гб ~ 20Вт

итого (по максимуму) 420Вт.

подобрал APC Smart-UPS 750VA
Этот?
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/750VA_APC_SUA750I_31705.html
У данной модели 500Вт. Так что мощности хватит (если я энергопотребление видеокарты не занизил).

781. Ustus, 08.06.2007 17:13
Вельд
ПО для мониторинга поставили? Сколько оно показывает, когда комп просто включен и когда на нем запущено что-нибудь мощное (типа Рrimе/"волосатый куб"/еtс)?
Поставил. Показывает какую-то бредятину, если честно. В простое - около 8% в простое на батарейке - почему-то около 11% под нагрузкой еще особо не гонял, меня уже эти цифры смущают Конфиг - мать P965 ASUS P5B-E проц E6420 видяха Sapphire X1950GT. Ни за шо не поверю, шо все это хозяйство даже в простое жрет 60W.

782. Вельд, 08.06.2007 20:15
Ustus, я тоже не верю...В ветке по Мастекам вроде обсуждалось альтернативное ПО; попробуйте его.

783. Ustus, 08.06.2007 20:56

Вельд
Спасибо, посмотрю.

784. Ustus, 12.06.2007 17:44
Вельд
Попробовал. Везде одно и то же. Волосатый куб дает ~ +7-9% Подключил монитор Samtron 76BDF - еще +10% (т.е. 100VA, а у него вроде бы по паспорту 150W ) Похоже, софт здесь не причем, эта цифра передается самим ИБП, так что - не знаю, может ее надо трактовать не как %, а как-то по-другому. Буду искать доки по этим печальным Иппонам-Мустикам .

785. Tro, 15.06.2007 19:38
У меня вот тоже возникла проблема.. Установил себе БП Chiefte 450W APFC с стареньким УПС WOW-700U и заметил что УПС машину не держит. Решил что стал слабоват УПС, поставил APC BACK 700VA BE700RS (BE700RS) - таже беда. УПС кричит как больной что его перегрузили... мож кто то подскажет какой УПС будет нормально работь с этим БП...ну или хотя бы наоборот

786. Вельд, 17.06.2007 12:25
Tro, конфликт вызван "кривым" APFC в БП.
1. Оба ИБП, что Вы пробовали, одной мощности - 700VA... это не решение..
2. C таким БП (если его не доделывать руками) будет нормально работать ИБП на 1000 VA (проверено). Если перепаивать в БП датчик тока (в этой теме это обсуждалось), можно подружить доделанный БП с ИБП на 700-800VA.
3. Заменить Chieftec (Delta GPS... я угадал?) на такой же FSP или Hiper - у этих вроде PFC сделан нормально...
Тут (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=130441) и здесь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=183031) еще почитайте-посмотрите...

787. Tro, 17.06.2007 12:39
Вельд
Огромное спс
По поводу УПС. В моем старом WOW-700U была анонсирована мощность 350W (в то время был БП Chieftek 360W PFC), через время я заменил процик и видео и заметил что БП начал сильно греться...решил не рисковать и заменил БП на этот Chieftek 450W APFC и тут у меня перестал держать УПС. Решил, что немного за 350W перевалило и все...(хотя на старом БП то держало..как я думал) , поэтому заменил на APC BACK 700VA BE700RS (у него наносирована мощность 405W).......

Если можно, вопрос:
Мне APC BACK 700VA BE700RS понравился, меня не хочеться....да на 1000VA поменять - денего добавить немного но надо....а не подкажите, будет ли с этим УПС работать Chieftec CFT-460-P12S (460W ATX2.2, 20+4pin, passive PFC, 12см кулер) ?

P.S. Менять на FSP и Hiper не хочется....у меня предвзятое отношение к этим блокам. У нас на фирме Hiper-ов погорело немерено в одно время, может случайность а может и нет. Тем более через время наткнулся на статистику надежности БП (какая т осеръезная контора делала), то у Hiper-ов положение там далеко не хорошее.....ну правда и Chieftek не далеко ушел но всетаки позиция у его была намного повыше по надежности.......С другой стороны те БП, что на первом месте были - Я О ТАКИХ ДАЖЕ И НЕ СЛЫШАЛ !

788. Maska, 17.06.2007 14:07
Привет всем недавно начал часто щелкать ups. переключается на аккумлятор и обратно, питание в сети в норме, всех 3 режимы перустановил..
беда в том что во время переключений бывает что не выдерживает комп и рестаттирует, блок с активным PFC, если несовместимый то должен всегда рестатртировать?
подскажите от чего часто шелкает
при питании от сети нагревается один транзистор, разве при питании от сети через UPS проходит нагрузка, при польном заряде акумляторов ??
при выключенном компе данный транзистор не нагревается

789. Tro, 21.06.2007 13:51
Все. проблему совместимости недорогого UPS с БП APFC решил...Пусть кто-то назовет это непрофесиональным методом решения но результат налицо - все работает ОК, УПС джержит 6 мин в нагрузке.
Метод решения: Заменил БП Chiefteck 450W APFC на Chiefteck 430W с пассивной PFC

790. Вельд, 22.06.2007 11:01
Tro, я искренне рад за Вас; Ваш метод возьму на заметку.. Еnjоу уоur UРS... аnd РSU!

Добавление от 22.06.2007 11:05:

Maska, мы должны угадать, о каком ИБП речь? Или сами напишете?

791. Maska, 23.06.2007 00:25
извиняюсь забыл APC backup 500 autoshutdown

792. Maska, 24.06.2007 00:08
вчера выяснил что сильно грееется микросхема-стабилизатир не транзистор
(IC3 судя по сходной схемой ) поставил на радиатор и маленкий кулер от пентиум 1, шелчки начались реже задаватся
переключаается произвольно посколку блок всегда включен в сеть даже при выключеном компе данная микруха опять греется

793. Вельд, 24.06.2007 01:02
Maska, напряжение в розетке не может так скакать? Отмониторьте тестером входное напряжение... Либо это АVR так себя ведет; из-за того, что входное напряжение крутится возле порога срабатывания..

794. Maska, 24.06.2007 12:36
Нее, не думаю потому что во первых в комнате включен лампочка , потом стрелочым и цифровым вольтметром замерил напруги которые в норме, и еше унего модуль AVR нету
поставил на радиатор и маленкий кулер от пентиум 1, шелчки начались реже задаватся

795. pvd, 03.07.2007 01:39
Надеюсь, кому-то будет полезно мнения специалистов фирмы PowerCom:
(http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478&sid=f225…27a0b241cbc516c64)

В связи с большим количеством подобных вопросов постараюсь изложить суть проблемы и ответить на часто задаваемые вопросы.

Q: Почему возникает данная проблема с некоторыми ИБП?
A: В момент пропадания (резкого уменьшения уровня напряжения) входной сети импульсный блок питания (БП) с корректором мощности (КМ или PFC) кратковременно потребляет большой ток, что вызывает перегрузку ИБП и его отключение.
-----

Q: Что означает мощность, указанная на блоке питания ПК?
A: На блоках питания указывают максимальные токи по шинам питания (+5В, +12В, -12В, +3.3В). Сумма всех токов перемноженная на эти напряжения равна мощности, которую БП может отдать в нагрузку (в ПК это все компоненты системного блока и периферия, питающаяся от портов). Естесственно, любой БП имеет какой-то КПД, равный 65...87%, то есть всегда потребляет от сети больше, чем отдает в нагрузку.
-----

Q: Зачем нужен блок питания с корректором мощности?
A: По международным стандартам все импульсные блоки питания (не только компьютерные) мощностью свыше 300 Ватт обязаны строится по схеме с корректором мощности.
Корректор мощности позволяет разгрузить сеть, а в нашем случае ИБП, от бесполезного расхода реактивной мощности (которая не совершает полезной работы, а только "бегает" по проводам туда-сюда и рассеивает мощность в тепло).
-----

Q: Как рассчитать мощность инвертора ИБП для нормальной работы совместно с БП с корректором мощности?
A: Главное условие - мощность инвертора должна быть достаточной для питания конкретного блока питания. Все нормальные производители БП с APFC указывают (обязаны указывать) в технических характеристиках максимальный (пиковый) потребляемый ток от сети. Например, на Hiper Type-R HPU-4B580 580W написано следующее:
110...120V (8A) or 200...240V (5A), Peak Load = 630W

путём несложных вычислений определяем параметры ИБП для нашей сети:
220*5=1100 Ватт (активная мощность нагрузки),
далее переводим а Вольт-Амперы и учитываем КПД инвертора:
1100/0,6=1833 ВА (полная потребляемая мощность),
1833+15%=2108 ВА (номинальная мощность инвертора).

Теперь Вы понимаете зачем нужен запас по мощности? Заметьте, мы не учитывали потребление других периферийных устройств (монитор, аккустика, прочие адаптеры), которые тоже могут питаться от ИБП.
-----

Q: Если использовать БП с пассивным корректором мощности, то проблема решается?
A: Частично проблема решается, потому что пассивный корректор рассчитывается на определенный уровень нагрузки, например, 350 Ватт. Для других мощностей коррекция мощности существенно уменьшается и БП ведет себя как обычный (без PFC). Тем не менее, нужно помнить, что дроссель PFC на входе блока питания является индуктивным элементом - препятствует изменению тока в цепи (как в сторону увеличения, так и уменьшения). Это может послужить причиной пробоя инвертора от ЭДС самоиндукции.
-----

Q: Поможет мне решить проблему ИБП класса Line-Interactive (Линейно-Интерактивный) с чистой синусоидой на выходе?
A: Нет, форма выходного напряжения ИБП почти не влияет на характер потребления тока блоком питания. Главное, что в таких ИБП инвертор тоже не работает в режиме питания от нормальной сети, а запускается когда параметры сети выходят за пределы допустимых. То есть, при пропадании сети также происходит кратковременная перегрузка током. Такие ИБП, тем не менее, лучше по причине большей совместимости с разными нагрузками, в то время как ИБП с "прямоугольником" на выходе хорошо работают только с импульсными БП, для которых форма питающего напряжения не важна.
-----

Q: Существуют ли ИБП, у которых нет проблем с такой нагрузкой?
A: Прежде всего, не нужно забывать, что ИБП является не полным аналогом сети. Как у любого устройства электропитания у ИБП есть предельные параметры эксплуатации - прежде всего нас интересует мощность инвертора и режим его работы. Если с мощностью все понятно, то по режиму работы инверторы в ИБП могут быть постоянно работающие (On-Line) и включаемые при необходимости (Stand By). К чему это я все говорил? Если у нас инвертор постоянно работающий, напряжение на выходе ИБП не будет иметь резких провалов и корректор мощности БП не будет резко отбирать ток, то есть, перегрузить такой ИБП (On-Line) труднее.
Резюмируем: проблем при работе с БП с PFC не испытывают ИБП класса On-Line.
-----

Q: Можете посоветовать блок питания для моего ИБП?
A: Производится множество БП разными производителями, появляются новые модели, продукция постоянно модифицируется... Трудно сказать что-либо утвердительно.
В наших экспериментах с любыми ИБП беспроблемно работали (при условии достаточной мощности инвертора):
1) Zalman ZM-460APS (460W) ATX12V 2.0;
2) In-Win (Power Man) IP-P300AJ2-0 (300W) ATX12V 1.3;
3) In-Win (Power Man) IW-P430J2-0 (430W) ATX12V 1.3;
4) FSP ATX-350PAF (350W) ATX12V V2.0;
5) OCZ "OCZ45012U EU" (450W) ATX12V 1.3;
6) Hiper Type-R HPU-4B580 (580W) ATX12V 2.0;
Список будет периодически корректироваться.

Добавление от 03.07.2007 01:40:

-----------------------------------
!!!!!
Если верить сказанному - необходимость синусоидального напряжения является мифом, главное - мощность ИБП (во многих случаях не менее 2000 VA). Эта мощность считается исходя из максимального потребляемого тока, как правило 5A ~ 2000 VA

796. Вельд, 03.07.2007 17:47
Считать на полную нагрузку тоже не совсем верно - у подавляющего большинства юзеров БП загружены на 40-50% максимум.

797. pvd, 04.07.2007 00:55
Вельд
На сколько я понимаю, подсчет идет по паспортным данным максимального потребляемого тока, которая для 220 вольт составляет примерно 5A. Эта характеристика может быть 5A для блоков разной мощности (600-750Вт, предположим) . Как связан реальный ток с текущей загрузкой UPS я не в курсе, хотелось бы, чтобы это было как-то связано с текущей загрузкой UPS, но я не уверен ... Если кто в электротехнике силен - подскажите.

798. kr379, 04.07.2007 05:19

799. Maska, 07.07.2007 20:14
Nikolay_Po
привет Николай мне ваши решения интересовали хотел подробнее расказать мою проблему , кстати проблему зашиты не можно решить путем делать зашиту несколько инертным.
вообшем блоК фирмыAPS модель backup 500 cs с автовыключением, схему не могу достать сфотографировал плату -данный нозкоомный резистор подключен перед диодным мостом это тот резистор который вы имели ввиду

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 576x432, 41Кb

800. Maska, 07.07.2007 20:15
Nikolay_Po
вот схема который начертил

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 689x457, 7Кb

801. raman_rb, 18.07.2007 20:35
Жестоко... получается что даже монстр в 1,5 кВт, работающий в полностью On-Line режиме (двойное преобразование, чистая синусоида, +-1В) может не подойти к мощным блокам питания... Но ведь такие мощные ИБП во-первых неэкономичны (88-90% КПД), а во-вторых крайне шумны. И это не касаясь их стоимости (все же разово можно было бы потратиться).

А есть ли способы как-то бороться с такими БП? Может что-то можно после ИБП поставить?...

Или есть мощные, эффективные и тихие (можно дорогие) On-Line ИБП?

Добавление от 18.07.2007 20:46:

дайте ссылку где почитать о потреблении БП с APFC. Вычитал бред (?) что БП с APFC жрет энергию по максимуму, а обычный БП нет. Звучит как бред, но хотелось бы почитать факты и мнения настоящих специалистов. Не хочется переплачивать за электричество - оно нынче недешевое.

Добавление от 18.07.2007 20:47:

...и сколько потребляет On-Line ИБП, если он постоянно стабилизирует и фильтрует? Все те киловатты что на нем написаны, или все же в зависимости от нагрузки? Где почитать?

802. Lynx, 26.07.2007 17:38
Товарищи, а по этой наклейке можно понять - годится ли мой Gembird 450 для UPSa ?
http://photofile.ru/users/sergeykirov/2916126/58919053/full_image/
То, что есть PFC без "А" подтверждает "нормальность" БП?

803. Вельд, 27.07.2007 08:15
Lynx, БП с пассивным РFС вроде не создают проблемы... По наклейке не определить точно; надо подключать к конкретному ИБП и проверять.

804. Lynx, 28.07.2007 00:04
Вельд
И на том спасибо

805. Nikolay_Po, 02.08.2007 01:27
цитата:
Maska:
Nikolay_Po
привет Николай мне ваши решения интересовали хотел подробнее расказать мою проблему , кстати проблему зашиты не можно решить путем делать зашиту несколько инертным.
вообшем блоК фирмыAPS модель backup 500 cs с автовыключением, схему не могу достать сфотографировал плату -данный нозкоомный резистор подключен перед диодным мостом это тот резистор который вы имели ввиду

Добрый вечер, только сегодня добрался до Вашего сообщения, Maska.
Вместо того, чтобы переделывать блок питания компьютера, Вы хотите загрубить датчик тока UPS? По-моему, этого делать нельзя! Датчик тока нужен, чтобы не сжечь транзисторы инвертора UPS. Замена резистора 50/50 приведет к выгоранию инвертора.
Лучше все-таки сделать буфер из конденсаторов, как советует kr379 и сделал sw2007 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:727#727) или залезть в блок питания ПК, как советовал Я.

Добавление от 02.08.2007 02:05:

цитата:
raman_rb:
1. ...А есть ли способы как-то бороться с такими БП? Может что-то можно после ИБП поставить?...
2. ...дайте ссылку где почитать о потреблении БП с APFC. Вычитал бред (?) что БП с APFC жрет энергию по максимуму, а обычный БП нет. Звучит как бред, но хотелось бы почитать факты и мнения настоящих специалистов. Не хочется переплачивать за электричество - оно нынче недешевое....
3. ......и сколько потребляет On-Line ИБП, если он постоянно стабилизирует и фильтрует? Все те киловатты что на нем написаны, или все же в зависимости от нагрузки? Где почитать?

1. Про способы борьбы в этой ветке написано %30 сообщений. Что ставить после ИБП, писал kr379, см. пример реализации (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:727#727) .

2. Вычитал не бред. Факты и мнения специалистов в этой ветке то же есть. В т.ч. и настоящих. За электричество переплачивать не придется - счетчик считает только активную энергию. Ему без разницы, есть APFC или нет.

3. КилоВатты на нем написаны "полной" мощности, которая составляется из активной (та, которую считает эл. счетчик) и реактивной (которую "создает" отсутствие PFC, либо не корректная работа APFC). Почитать для начала нужно ТОЭ. На полном серъезе. Если ТОЭ не осилишь - верь людям. В этой ветке есть толковые.

806. Вельд, 02.08.2007 08:46
В форуме на оверах появился отзыв об успешной работе Dеltа GРS-450АА-100А и ИБП средней мощности. Похоже, в этом БП АРFС сделан хорошо (в отличие от -101А).

807. seal75, 02.08.2007 10:55
Добавлю свои пять копеек для статистки. Thermaltake PurePower 460AP w/APFC + APC Smart SUA1000I = ОК. Слышал про данную проблему, но видимо мне повезло и БП оказался нормальным.

808. [NRG]Ch, 08.08.2007 13:59
Подскажите, пожалуйста, на этот блок питания FSP 600-80 GLC (600W) v2.0, Active PFC, 100-240V, 24+8pin, fan 8cm, for Server/Workstation нормальный УПС, уже столько всего прочитано, мозги щас закипят...
Вот конфигурация моего компа, только вместо текущей видюхи в ближайшее время появится 640 Mb PCI-E ASUS EN8800GTS HTDP:
AMD Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2
Zalman 9500AM2
ASUS M2N32 WS PRO
2x1024Mb PC-6400 Kingston HyperX CL4
256 Mb PCI-E ASUS EN7600GT
DVD-RW Pioneer 110D
AverMedia TV Studio 507
80Gb Maxtor PATA
160Gb Maxtor SATA
200Gb Maxtor SATA
250Gb Seagate PATA
KBoard: Logitech G15
Mouse: Logitech G5 Laser Mouse

Заранее - спасибо.

809. Вельд, 08.08.2007 15:51

810. raman_rb, 11.08.2007 13:27
Взял блок Thermaltake 700W (Toughpower W0105), на этой неделе проверю как он работает с APC SmartUPS SU1000INET (снят с производства). Нагрузки на блок большой не будет пока, правда, только четыре винчестера, рейд контроллер, и простейшая видюха.

Оказывается подключить SATA питание очень и очень непросто! Пришлось "косичку" плести, подключая через два одним шлейфом, и затем вторым... Причем в результате два коннектора остались не у дел, т.к. они прямые и упираются в стенку (у меня винчестеры поперек стоят)... Есть ли приличные разветвители Molex->SATA на три-четыре коннектора? А то когда дойдет время до очередных 4(8) винчестеров, то взять на них питание будет неоткуда...

811. unknown_soldier, 23.08.2007 22:16
Так, БП Chieftec GPS-450AA-101A, Монитор ЭЛТ '15 + Ippon Smart Winner 2000. Никаких претензий пока нет, всё чётко и гладко работает (ну, при такой мощности ИБП - немудрено, хе-хе). Спокойно переходит на питание от батарей и обратно. Единственное, чё пока не нравится - это писк при включении/выключении ИБП. Ещё колонки почему-то шуметь стали, видимо провод плохо экранирован.

812. Ronny, 26.08.2007 14:27
БП Chieftec GPS-500AB A не подружился с APC BK500 I, при отключении сети комп мгновенно отрубается (хотя пиковое потребление конфига - 170 вт по показаниям электронного счетчика Mercury 200).
Будет время, попробую запитать его постоянным током через дополнительный выпрямитель с конденсаторами емкостью 2000...3000 мкф.

813. kr379, 26.08.2007 18:48
Ronny
попробую запитать его постоянным током через дополнительный выпрямитель с конденсаторами емкостью 2000...3000 мкф.---..."ой не надо бы, в слух не надо бы" - имхо APFC это может ооочень не понравиться и последствия могут быть непредсказуемы.

Хочю, чтобы меня, как автора этой приблуды 150x125, 5,5Kb здесь поняли правильно - я никогда не заявлял, что такой метод может помочь "подружить" слабые УПСы с БП с APFC. Этот метод позволяет хорошо и долго работать слабым БП без APFC с накопительными конденсаторами очень малой ёмкости при питании от очень плохих сетей ~220В и не более того.
Я предлагал увеличивать в пару-тройку раз накопительные конденсаторы внутри самого блока, ибо пробовал это на JJ-300AP с APFC "в виде платки стоящей между выпрямительными диодами и накопительными двумя кондёрами."
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #586 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:586#586)
Как отреагирует БП с APFC интегрированную в одну микросхему вместе с ШИМ (например TDA16888) на питание от постоянного напряжения или элементарного увелечения накопительных емкостей - я просто не знаю.

814. Ronny, 27.08.2007 20:27
kr379
Я не имел в виду Вас, мне впервые довелось запитать БП компьютера от выпрямителя еще в 1997 году, когда знакомый привез компьютер в деревню, где из-за никудышной электросети не удавалось добиться его стабильной работы хотя бы в течении получаса. UPS в те годы стоил ненамного меньше компьютера и как вариант полностью отпадал, вот тут то и выручил выпрямитель. Эту идею я использовал еще несколько раз, правда, все БП были без APFC.

Специалистов прошу прокомментировать:
Насколько вероятен выход из строя БП с APFC в случае питания его постоянным током?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

815. kr379, 27.08.2007 23:38
Ronny
Я не имел в виду Вас, ---...уф, спасибо, ...сразу легче стало, а то как-то напрягся после постов в Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #760 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:760#760) и Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #805 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:805#805)
APFC не пользую, не пользовался и никогда не буду, ибо не нужен этот геморой под названием - Printerman: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, ибо смешно использовать БП с APFC, т.е. с автовольтажом и стабилизацией входного сетевого совместно с любым UPS, имеющим AVR... и кучу проблем...


мне впервые довелось запитать БП компьютера от выпрямителя еще в 1997 году---...
...а я обалдел от БП в 386, найденного в гараже братца в 2001г, ибо компами начал заниматься тока с 2000года.
Простой сетевой фильтр, #13 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8112:13#13)
... и увидев в том БП на 230Вт... 137x100, 4,6Kb 133x100, 5,6Kb 150x88, 4,7Kb ... два кондюка по 820!!!мкф, сразу же увеличил во всех своих емкости в разы...
http://foto.ixbt.com/?id=album:7692
http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm
А мнение спецов ооочень интересно - ждём-с...

816. alivesasha, 30.08.2007 23:03
я делаю просто - на Chieftec GPS400, 450, 550 в параллель выпрямительному мосту ставлю 150uF/400V или больше - и любые UPS спокойно переваривают такие БП, с другими БП не экспериментировал, поведение схемы APFC выясню на следующей неделе и напишу
За это сообщение сказали спасибо: kr379

817. MGren, 11.09.2007 17:55

818. kr379, 11.09.2007 23:04
MGren
...а как ей не быть если он линейно-интерактивный и ...
цитата:
http://hotline.ua/tx/apc_smart-ups_xl_1000va/?tab=2
Время перехода на батарею, мс: н.д.
... и на http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…p;total_watts=700 ... тоже ничего...
...а вдруг оно такое?
361x133, 8,7Kb...почти 20мсек и обычный то БП не каждый выдержит, а уж APFC имхо надо на порядок меньше...

819. MGren, 12.09.2007 11:55
kr379
Понятно. В общем либо менять БП, либо менять что-то в этом БП - я так понимаю какое-то сопротивление (типа как в Delta на 450 ватт)? Хотя делать этого совершенно не хочется - лучше уговорить поставщика на другой БП. Только вот какой на 99-100% будет беспроблемен при аналогиной или несколько меньшей мощности?
ЗЫ. А такой график я так понимаю можно только осциллографом увидеть?

820. kr379, 13.09.2007 05:19
MGren
лучше уговорить поставщика на другой БП. ---... ...любой без APFC...

только осциллографом ---...ага...
цитата:
http://www.compress.ru/Archive/CP/2003/8/38/#01
PCI-карты и комплекта ПО и превращает любой компьютер в цифровой осциллограф общего назначения с диапазоном частот измеряемых сигналов от 0 до 50 МГц.

821. Gora8, 15.09.2007 18:13
alivesasha
Расскажи пожалуйста подробней. У меня Chieftec GPS500.К сожалению схемы БП нет,и я боюсь ошибится

822. Gora8, 18.09.2007 13:41
БП Chieftec GPS-400AA-101A. Страшно разочарован. Шумит, Стрекочет... (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7585-2) вот еще одно решение данной проблемы,к сожалению не описано что именно переделали в УПС.

Добавление от 18.09.2007 13:42:

БП Chieftec GPS-400AA-101A. Страшно разочарован. Шумит, Стрекочет... (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7585-2) вот еще одно решение данной проблемы,к сожалению не описано что именно переделали в УПС.

823. Silver Rain, 20.09.2007 08:03
Gora8
к сожалению не описано что именно переделали в УПС.

Скорее всего, увеличили постоянную времени (задержку) срабатывания защиты по току.

824. Maska, 20.09.2007 16:21
Всем привет а интересно как увяеличить постоянную времени (задержку) срабатывания защиты по току??????

825. Кренг, 21.09.2007 22:14
киловаттный Coolermaster не дружит с 525 APC - придется блин киловаттник брать

826. Вельд, 22.09.2007 10:07
Кренг, может, он банально перегружается (если у тебя разогнанный С2Q и SLI на 8800GТХ)?

827. Кренг, 23.09.2007 18:46
Вельд
может, он банально перегружается (если у тебя разогнанный С2Q и SLI на 8800GТХ)?

SLI нет но 8800 есть , просто на FSP 600 ватт все работало

828. Вельд, 23.09.2007 20:17
Кренг, чем был вызван переход с 600W (Эпсилон? которого достаточно для С2Q в разгоне и SLI на 8800GТS) на 1000W?
Похоже так - минимум 800VА ("синус" от батареи необязателен).

829. Nik_kl, 24.09.2007 12:55
Chieftec, блин, GPS-450AA-101A. 1000ВА ибп с ним работать не захотел. Перепаял делитель pklim поставил 70к, ИБП работать стал нормально (207В на выходе от батарей), начал писать пост об успешной переделке, на батареях, на 20й минуте (еще две лампочки из трех на ИБП горели) комп перезагрузился, прошел пост-скрин, опять перегрузился, я решил что хватит издеваться - включил сеть. И тут услышал, что чифтек звенит/жужит, кажется дроссель АККМ. Вернул обратно делитель - пищит реже но при разной нагрузке все равно бывает, в тишине с двух метров слышно... Пробовал датчик тока последовательно те два резюка (0,16 Ом) - жужит равномерно, от нагрузки не зависит, но мешает. Грузил 1,5 Ом линии 5В, 12В - та же фигня. От покачивания/надавливания на дроссел ничего не меняется.
Почему он вообще звенит? Частота APFC по расчетам 90кГц, а это ззззз какое-то НЧ ~100Гц на слух. Что с ним могло случится, APFC работает, ИБП выбивает, когда все вернул...
И как по гарантии звон прокатит (считая что пайку проверять не будут...)?

-----add
по гарантии не прокатило нормально шумит говорят... п
Что можно сделать? эпоксидкой дроссель залить поможет?

830. Кренг, 25.09.2007 22:40
Вельд
чем был вызван переход с 600W (Эпсилон? которого достаточно для С2Q в разгоне и SLI на 8800GТS) на 1000W?

850 не было потому что - брал кулермастер киловаттный из за того в основном что у него 800 оборотов кулер до нагрузки в 600 ватт

831. Siller, 28.09.2007 14:29
Здравствуйте.

У меня корпус Chieftech BH-01-B-B-SL-400 + APC BR500i - вообще перестал держать нагрузку! Теперь действительно нужно что-то делать. Как я понял решения два - покупать новый БП без APFC, либо доработать существующий.

Хотелось бы чтобы знающие люди вынесли существующие решения доработки в FAQ, а то выковыривать из 30 страниц нужную иформацию очень трудно...

Кто "в теме" помогите пожалуста с этой проблемой... только объяснять желательно "на пальцах", потому как где находится этот АПФЦ вБП я не знаю ...какой резистор надо икуда впаивать и каким боком.

832. Nik_kl, 28.09.2007 17:41
Siller
АПФЦ часто находится на отдельной маленькой (3х3см) платке с микросхемой (например ucc3818) и кучкой смд. Перепаивать рекомендуют два резистора 3Вт мелкого сопротивления (у меня 0.082 Ом) из параллельного соединения в последовательное, находящихся рядом с платкой АПФЦ и его дросселем (здоровая катушка) и конденсатором (самый большой в блоке). У меня вся эта хрень находится в правом нижнем углу блока, если смотреть на него так, что вход 220 вверху, а выхода внизу. А вообще сфотай его плату (детали) и выложи.

833. Diavolo, 28.09.2007 21:39
Вдруг кому нада будет... ChiefTec CFT-560-A12C + Mustek Office 1000 VA - взаимодействие отличное, никаких отключений при отключении света, старт от упса и т.д.

834. Siller, 28.09.2007 22:27
Nik_kl
Да, я тоже думаю что сфотать самое лучшее. На выходных выложу фото.

Я тут бегло прочитал и понял что есть несколько способов избавления от АПФЦ... правда не пойму в чем они заключаются. Надеюсь на фото получится лучше рассказать для публики, которой становится все больше, как избавлятся от этой не притяной штуки.

835. Вельд, 29.09.2007 21:17
Nik_kl
GPS-450AA-101A. 1000ВА ибп с ним работать не захотел.
Это какой 1000ник не захотел работать? У меня профильная "пароварка" (Powerware 5110 1000VA) нормально работает с аналогичным БП...
Правда, я перепаивал датчик тока (два резюка 0.082Ом из параллели в послед)..

836. Nik_kl, 30.09.2007 10:47
Вельд
Китайский нонейм , китайци даже маркировку на микросхемах позатирали, единственная надпись на морде NTT System Ltd. После перепайки датчика тока он конечно заработал. Проблема у меня не в этом, за 60 баксов хотелось бы бесшумный БП, а тут такая Ж.
И вообще этот chieftec (delta) не понравился жутко - радиаторы мелкие, вентилятор шумный, после пайки даже от флюса плата не промыта. Самое смешное - взял 250 ваттный старый БП Aopen из корпуса за 60уе - работает тихо, не греется... нахзачем я деньги тратил...

837. Вельд, 30.09.2007 11:18
Nik_kl, твое профильное железо без проблем потянул бы БП на 300-350W стандарта 2.хх (тот же FSР.. или Нiреr.. у них, судя по отзывам, нет проблем с ИБП из-за АРFС).. Зачем тебе 450W - ? (наверно, про запас).
Ладно, решил проблему перепайкой - хорошо.

838. Xorius, 30.09.2007 17:39
Мир Вам!

Diavolo: Очень интересно! А как же "ChiefTec CFT-430-P12S"?!.
С наилучшими пожеланиями, Олег (xorius).

839. Diavolo, 01.10.2007 15:24
Xorius
А чего о нем говорить то. Тот же ведь PPFC?! Ты не смотри, что я задавал вопрос про один БП, отписался про другой... я уже три компа за три дня снабдил блоками питания, но по иронии судьбы у всех, кого снабжал, один и тот же бесперебойник )

840. Xorius, 01.10.2007 17:24
Мир Вам!
Т.е. с Mustek Office 1000 VA и ChiefTec CFT-560-A12C, и ChiefTec CFT-430-P12S, и ... третий БП работают нормально? Вот, что особенно интересно.
С наилучшими пожеланиями, Олег (xorius).

841. Diavolo, 01.10.2007 19:31
Да, все из них работают нормально, третий ChiefTec CFT-460-P12S. Но, повторюсь, P12S - не в теме обсуждения, поэтому по ним не отписывался...

842. Xorius, 01.10.2007 22:11
Мир Вам!
Благодарю, это я для "своей" статистики.
С наилучшими пожеланиями, Олег (xorius).

843. Siller, 02.10.2007 09:17
цитата:
Nik_kl:
Siller
АПФЦ часто находится на отдельной маленькой (3х3см) платке с микросхемой (например ucc3818) и кучкой смд. Перепаивать рекомендуют два резистора 3Вт мелкого сопротивления (у меня 0.082 Ом) из параллельного соединения в последовательное, находящихся рядом с платкой АПФЦ и его дросселем (здоровая катушка) и конденсатором (самый большой в блоке). У меня вся эта хрень находится в правом нижнем углу блока, если смотреть на него так, что вход 220 вверху, а выхода внизу. А вообще сфотай его плату (детали) и выложи.
Как и обещал снимки моего БП.



Часто говорят об амперах на ветвь... как это влияет на качественность БП. В связи с этим - есть какие-то рекомендации по распределению нагрузки по веткам?



Есть еще несколько детализирующих фото если надо.

Жду подмоги

Добавление от 02.10.2007 09:35:

Не стал создавать новую тему, просто уточнить хочется...

На моем ИБП появилось пятно от перегрева на пластике:


А вот что внутри под пятном:


Я правильно понял - это полевой транзистор греется?

Что можно и нужно ли сделать?

844. Dim1963, 02.10.2007 11:05
Замените С7.

845. Siller, 02.10.2007 11:16
Dim1963
С7 - это для избавления от APFC? ...как я понял чтобы повысить временной порог срабатывания? Однако нужно чтобы БП держал 16мс в течении который ИБП переходит на батею...

Как я понял - имеется ввиду этот конденсатор:



А на что его перепаять, напомните?

846. Dim1963, 02.10.2007 11:52
Нет, это кондер на УПСе по питанию 3843, из-за него неработает зарядное и греются детали (характерное пятно). Замените на хороший 105С(градус).

Добавление от 02.10.2007 12:51:

Siller
Не ломайте БП, у вас проблема с зарядкой в ИБП.
Совместимостью занимался (мужиком обозвали здесь, обидно...), но думаю не стоит перестраховываться и ставить два устройства защиты от провалов сети одновременно, т.б. что их совместное использование проблематично.

847. Siller, 02.10.2007 12:53
Dim1963
Погодите, хотите сказать что мой УПС сеяас не заряжается...?

Я в электронике мало что смыслю, поэтому может и не вижу кондер о котором вы говорите... может "ткнете пальцем"

Вот более детальное фото, где видно что греется под R28 и R29 по затемнению на текстолите. Этому же месту соответсвует пятно и на внешнем кожухе сбоку и сверху. Это я так понимаю сопротивления...

Добавление от 02.10.2007 13:50:

Я вот не знаю - может стоит завести новую ветку...?

Вообщем было принято решение разобрать ИБП. Оказалось все не так хорошо как я думал. Дорожки изрядно подгорели. Сделал подробные фотографии. Теперь даже не знаю - самому перепаять, если кто знающий подскажет что и куда... или нести в ремонт - но это время, деньги, очередь, и не понятно еще на сколько качественно починят...

Однако на ощупь - горяций был розовый резистор - верхний.

848. Dim1963, 02.10.2007 14:09

Синий боченок на этой картинке 22мкф 16в заменить, если нет трещин на дорожках, будет жить.
Тема часто обсуждалась везде, где применяется м\с 384Х, так-что ничего нового. Разве что проблема шума в конце заряда аккума, но это др. песня не по теме.

849. Siller, 02.10.2007 14:48
Уж извиняюсь за такую нубность, еще вопросец если можно... Я вот щас разглядел подробнее - на нем написано: 22μF, 25 v. А заменить нужно именно на - 22мкф 16в как вы сказали? И это поможет с совместимостью с мои БП с APFC - я правильно вас понял?

Если не трудно можно ссылку на тема про шум и м\с 384Х? Интересна причина перегрева...

Примного благодарен за помощь!!!

850. Dim1963, 02.10.2007 17:01
Ставьте на 25в.
про 384Х:
http://monitor.espec.ws/section5/printview46262.html
------------------------------------------------------------------------
Максим_64
11/12/2005 17:11 Yurei, val1212, а что же не стоит - стоит ремонтировать

Схемы я не видел, но скачайте датащит на 384х - 2 от 3 отличается напряжением запуска и соответственно, рабочим у м/с ШИМ.
Типовой дефект, если монтаж нормальный по виду - меняйте ёмкость на на 7 ноге в "горячую" землю- при высыхании БП может цыкать еле слышно. при ремонте надо создать нагрузку по +5 и +12, эквивалентную винчестеру, а то может без нагрузки не пускаться.
------------------------------------------------------------------------------
Это с совместимости не поможет, но ИБП заработает.
Ничего интерестного нет, если Вас плохо кормить, Вы тоже перегреетесь и всем вокруг тоже хреново будет...

851. Nik_kl, 02.10.2007 20:04
Siller
Вот здесь Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #59 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:59#59) топикстартер добавил сопротивление (красным на рисунке) к R11 (номер из даташита UCC3818, к БП отношения не имеет). Но более правильно советуют перепаять датчик тока, на вашей фотке это два резюка между самым большим дросселем и конденсатором (в верхней левой части БП), их сопротивление 0,082 Ома, соеденены параллельно. Надо соединить их последовательно. Оба варианта и с датчиком тока, и с R11 у меня работали, но по разному жужжал дроссель, зараза. Кстати очень хочу услышать как ваш бп - бесшумен? если вентилятор тормознуть, слышно жужжание/звон? Заметил я его через час после переделки, вернул все обратно - все равно слышно...

852. Siller, 02.10.2007 21:02
Nik_kl
У меня ИБП APC BR500i с AVR. Там нет вентиляторов, поэтому он бесшумен. Есдинственное как уже говорил Dim1963 - есть высокочастотный шум после зарядки батерии. Если поставить ИБП за стол подальше, то не сильно напрягает. Часто писк пропадает после 5-10 мин. Однако вот непонятно почему перегревается резистор в ИБП который показан на фото выше...

Сейчас ищу более мощьный ИБП для другого, более мощьного ПК - пока думаю об Ippon либо APC на 1000-1500VA. Надо найти магазин с манибеком и самому все попробовать.

А БП у меня тоже почти не шумит, только когда ИБП переходит на батерею - начинает жужжать, впрочем ИБП жужжит громче с этим БП - как сварачный аппарат

853. Nik_kl, 03.10.2007 00:35
Siller
"Почти" это как? Все таки слышно что-то кроме вентилятора, если его остановить? (Я про Chiftec)

854. Siller, 03.10.2007 10:42
Nik_kl
Ну если поднести ухо к БП то слышно небольшое жужжание, а так нет.

Добавление от 03.10.2007 22:45:

Dim1963
Я нашел одно сообщение:
http://monitor.espec.ws/section5/topic46063.html

цитата:
Есть два бесперебойника BR500I, у них одинаковые проблеммы - нет заряда на аккумулятор. Что заметно на глаз - выгорели два резистора на 10 ом - их замена ничего не дает. Замена микросхемы UC3843B, двух оптронов sfh615 и интересного полевика?! (или это не полевик?) K2608 ничего не происходит. Трансформатор целый. Помогите Pls, чего делать?

Все решилось
недостаточное питание на микросхему UC3843B

Именно для этого нужно поменять пробитую емкость? ...только она не С7 а С44 на плате обозначена.

855. Dim1963, 04.10.2007 12:01
C44 это маленький рядом, С7 без обозначения (забыли, раньше было), она не пробита - "высохла". Сечас в новых ставят 22Х50в 105С и этой проблемы нет. После замены поставьте заряжаться на сутки.
Ваш случай не по теме, давайте закруглимся.

856. DmitryPogodin, 05.10.2007 17:21
мой старый UPS Powerman Smart 1500 отказался переключаться на батарею с PS Zalman ZM500-HP.
новый UPS APC Smart 1500VA USB с тем же блоком живет припеваючи.

857. Кренг, 05.10.2007 22:51
в моем случае с киловаттным кулермастером помог Powercom IMD 1200 - работает без проблем вообще и от батарей тише чем старый APC

858. Nikolay_Po, 08.10.2007 08:32
Сергей пишет:
цитата:
> Здравствуйте, Николай.
>
> Прошу прощения, что беспокою вас таким образом. Спрашиваю вас, как
> гуру в теме Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) . Есть просто
> всего один вопрос, а регистрировать ради одного вопроса аккаунт,
> как-то, не имеет смысла.
>
> Я читал эту тему, но, к сожалению не нашел в ней ответа, поэтому и
> пишу вам.
>
> Подскажите пожалуйста, если возникла такая ситуация, что имеющийся
> UPS таки не держит блок питания Chieftec GPS-400 с APFC, и замена
> UPS-а не является возможной, то что лучше для самого UPS-а:
> 1. Переделать блок питания (например, по вашеиу методу, ограничив
> максимальный потребляемый ток), чтобы подружить их между собой.
> 2. Заменить блок питания на БП с PPFC.
> 3. Постараться найти какой-нибудь БП вообще без PFC.
> "Лучше" имеется ввиду с точки зрения UPS-а. То есть в каком из этих
> вариантов UPS будет дольше удерживать системник на питании от
> батареи, будет меньше шанс выхода из строя БП или UPS-а?
>
> Еще раз прошу прощения за беспокойство.
>
> --
> С уважением к профессионалам,
> Сергей
Отвечаю:

Сергей, не нужно столько лести.
Для стандартного ИБП, не дорогого, который line-interactive (не чистый синус на выходе и инвертор включается только при пропадании входного напряжения) лучше БП без PFC. Даже в случае ограничения потребляемого тока, при работе APFC с UPS будут некоторые потери в корректоре, в конечном итоге только уменьшающие время работы от батарей.
Вариант с перепайкой датчика тока приемлем в случаях, когда менять БП/ИБП нет возможности.
PPFC никакого смысла при работе от UPS не имеет. Так же внесет некоторые потери эенргии. Однако, для UPS PPFC намного лучше, чем APFC.

859. Gozya, 10.10.2007 23:27
купил APC 525 для Chiftech 500ab-a
не тянет, уходит в защиту.
пошел отдавать...

860. Вельд, 11.10.2007 08:40
Gozya, возьми вместо "легендарно надежной" 525ки Роwеrсоm ВNТ-1000АР (либо аналог по мощности от Роwеrwаrе или Iрроn) - 99%, что конфликта не будет.
Либо перепаивай датчик тока в БП.

861. Gozya, 11.10.2007 10:08
в БП лезть не хочу не потому что не шарю, а потому что гарантия на него 1 или 2 года, точно не помню.
За совет спасибо, попробую...

862. M1chael, 11.10.2007 13:06
Товарищи! Подскажите вещь которая будет гарантированно работать с:
БП FSP Epsilon 600w
Intel E6600
Asus P5B-Deluxe wi-fi\ap
Gf 8800GTX
OCZ 2x1024
2 привода
2 харда (320+200)
1 PCI звуковуха
+ клавиатура, мышь
+ 20" TFT Nec 2090Uxi
Заранее спасибо!

863. Вельд, 11.10.2007 19:09
M1chael, имхо, гарантированно - от 1000VА (например, Роwеrсоm ВNТ-1000АР или IМD-1025... или Роwеrwаrе 5110 1000... можно взять аналог от АРС или Iрроn)

864. onenures, 13.10.2007 16:06
Вельд,
All

Добрый день, решил не мучаться и спросить.

FSP ATX-400PNF (400W как видно)
ASUS CUSL2-C
Riva TNT2
Seagate 160+320+320
Lite-On 20A1H
Sony Trinitron 15" - труба
по мелочи чего еще обычно бывает
Это конфа раз, а конфа два неизвестна, но грубо говоря, пусть второй комп будет мощный, 1000W кушать, например.

Пожалуйста, подскажите, какой ИБП взять, чтобы тянул обоих. Главное требование - тишина, мне с ним спать рядом. Если такое совсем невозможно, т.е. как я думаю, мощные ИБП все шумят, то подскажите, пожалуйста, бесперебойник на конфу представленную выше. Спасибо.

865. Вельд, 13.10.2007 17:00
onenures, даже если конфиг #2 - С2Q + SLI 8800GТХ, потребление будет не более 400-450W.
Сразу для обеих систем нужен, имхо, ИБП на 1100-1200VА (например, Роwеrсоm ВNТ-1200АР.. он без кулера, так что должен быть тихим).
На ту конфу, что ты привел, хватит и ИБП 600-700VА..

866. andrew_spb, 13.10.2007 17:30
Nikolay_Po
спасибо

867. Maska, 20.10.2007 14:46
ПРИВЕТ ВСЕМ, хочу поделится с решением данной проблемы мне помогли ваши советы и вот .
конфиг. -блок FSP 400-60GLN (APFC) и ИБП APC 500 CS, значит вскрыл блок паралейно диодному мосту (не емкостному кондеру ) подключил две последовательно подключенный кондера от старого блока питание суммарной емкостью 350мкф и вот.. ровно 50 раз испытал, то есть вытянул розетку при нагруженном компе но все коректно работает !!
Юзайте

868. kr379, 20.10.2007 18:03
Maska
все коректно работает !! Юзайте ---...

869. Mayc, 23.10.2007 18:00
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Прикупил к своему профильному конфигу новый БП - Залман 460B-APS.
Процесс сборки на удивление оказался весьма геморным (впрочем, подробности опущу, ибо оффтопик).
Наконец, дело дошло до испытаний связки сабжа с профильным ИБП - Sven Power Smart 700.

Серия первая: холодный старт.
Система грузится, однако вместо одиночного бипа (работа от батарей) раздается двойной бип (разряд батареи). Если не успеваю залогиниться и попасть на рабочий стол - shutdown на окошке логона, а если успеваю, то двойной бип сменяется одинарным, а при подключении питания в течение 5-10 секунд происходит переход на питание от сети.
Серия вторая: работа под нагрузкой (тест БП "с прорисовкой VGA" в садомазе): запускаю тест, выдергиваю вилку ИБП из розетки, начинаются двойные бипы. Если ждать больше 30-40 секунд - shutdown. Если выключить тест или воткнуть вилку ИБП в розетку, в течение 5-10 секунд переход на питание от сети (бипы прекращаются).
Серия третья: работа без нагрузки (в офисных приложениях). Выдергиваю вилку ИБП из розетки, начинаются одиночные бипы. Больше трех минут ждать не стал и снова подал питание.

Вопрос собственно вот в чем.
Насколько я понял из ветки, несовместимость APFC-БП и ИБП проявляется следующим образом:
а) в невозможности в принципе осуществить успешный холодный старт
б) в ребуте нагруженной ресурсоемкими задачами системы при переходе на батареи.
Применив эти выкладки к своей ситуации пришел к выводу, что здесь у нас про другое. Так что это может быть? Пробовал убрать разгон, однако симптомы остались прежними.

Судя по третьей серии эксперимента с новым БП, а также по недавнему опыту со старым (весной отключали электричество, и система тогда спокойно продержалась около часа в интернете, пока питание не восстановилось), батареи в ИБП - еще вполне живые. Значит дело не в них.

Олег Артамонов в обзоре Залмановского БП озвучил следующую фразу:
цитата:
При работе в паре с APC SmartUPS SC 620 индикатор перегрузки UPS включался при нагрузке на блок более 340 Вт при питании как от сети, так и от батарей. Никаких проблем в совместной работе с UPS не было.
То есть вроде бы и питальник потенциально беспроблемный.

Стало быть стрелки переводим на сам ИБП? Ну, например, его внутренняя схемотехника не позволяет корректно взаимодействовать с APFC БП. (Ибо со старым БП бесперебойник нормально, без истерик переходил на батареи и под нагрузкой, и при холодном старте). Или дело в китайских ваттах, точнее вольт-амперах? Хотя... здесь же, на хоботе, в обзоре старшего брата сабжа - Свена тысячника - звучали только похвалы.

В общем, в раздумьях я...

ЗЫ: Бесперебойник куплен в июле 2006 года; заявленная производителем макимальная нагрузка на ИБП - 700 вольт-ампер/500 Ватт; дата производства на сабже не проставлена, и как ее узнать я не знаю.
ЗЗЫ: Вспомнил пару инцидентов, произошедших с ним же пару месяцев назад (вдруг это поможет). Дважды ИБП сам отключался, хотя возможно он это сделал из-за неполадок в сети (ибо в один из разов также обнулились часы на микроволновке, запитанной от другого автомата в щитке)

870. GYD, 23.10.2007 21:24



Привет!

У меня БП Chieftec GPS-400AA-101A, купил ИБП POWERCOM IMPERIAL IMD-825AP, ибо у меня часто рубят электричество.

В результате- если выдернуть разетку- комп вырубаеться, ИБП пищит, комп пытается стартануть но без толку.

Получается что я попал и надо идти сдавать ИБП.... Но как же быть? Покупать ИБП на 2000Va ?????

Комп:
Core2Duo 6400
7600Gt
1- 160gb
2- 250gb
3- 80gb

871. kr379, 24.10.2007 02:01
GYD
---...

872. Xorius, 24.10.2007 10:30
Мир Вам!

GYD: Вот Вам варианты:
1. Доработать БП;
2. Заменить БП;
3. Отнести ИБП - заменить (вдруг эта "Дельта" заработает ).
С наилучшими пожеланиями, Олег (xorius).

873. GYD, 24.10.2007 10:53
Xorius

Дружище, расскажи поподробней как доработать Delta GPS 400-AA-101A . Паяльник держать умею.

874. Xorius, 24.10.2007 15:34
Мир Вам!

GYD: Вся эта ветка посвящена указанной проблеме, варианты доработок идут чуть не на каждой странице - просмотрите . Лучше Вам тему прочесть всю, раз "... Паяльник держать умею...", то с учетом конкретно Вашей модели БП выберите один из предложенных вариантов и "доработаете". Гляньте сюда - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #588 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:588#588) . Здесь приблизительный план...

С наилучшими пожеланиями, Олег (xorius).

875. Вельд, 24.10.2007 15:55
GYD
Надо было брать 1000ник (ибо давно известно, что у GPS-серии "кривой" APFC).
Попробуй перепаять в БП датчик тока (два последовательных резистора 0,083 Ом... зеленые такие.. должны быть рядом с высоковольтным конденсатором). Они там в параллель сделаны; делай в последовательное соединение..
kr379, что ты всё время палец задираешь? Сказал бы что-нибудь по делу...

876. GYD, 24.10.2007 17:14
Вельд

Если я куплю тысячник, неужели потянет?

877. Вельд, 24.10.2007 17:15
GYD
см. мое Инфо...

878. GYD, 24.10.2007 17:21
Вельд

Прикольно. Моя конфигурация. Вплоть до резюка.


Если тебя не затруднит нарисуй как их спаять. Я фото могу выложить, а ты стрелками нарисуешь?

Мощность БП не упадет?


Эх твой ИБП всего на 1000 рэ дороже..... и работает...

879. Вельд, 24.10.2007 17:24
GYD
Постараюсь помочь.. давай фото..
Я грузил свой перепаянный БП на 25А (хотя профильный конфиг берет в пике 15А) по линии +12В - напруга просела до 11.78 (Fluke 189)

880. GYD, 24.10.2007 17:34
Вельд

Спасибо! Сегодня выложу!

Добавление от 24.10.2007 20:48:

Вельд

Зашел по пути домой в магаз. Сказали- приносите- отдадим деньги. Завтра отнесу....

Так что переделка отменяеться. Будем со всем этим как-то жить...

881. kr379, 24.10.2007 22:33
Вельд
что ты всё время палец задираешь? Сказал бы что-нибудь по делу...---...я могу вместо каждый раз вставлять слово "одобряю" , ибо:
- "одобряю" желание MGren уговорить поставщика на другой БП. ...и...любой без APFC...
- "одобряю" как сделал Maska - подключил две последовательно подключенный кондера от старого блока питание суммарной емкостью 350мкф и вот.. ровно 50 раз испытал, то есть вытянул розетку при нагруженном компе но все коректно работает !! Юзайте
- "одобряю" GYD за его "злость"+"ругань"+ и тдтп в оценки своей ситуации - "Получается что я попал... "
Да? Так надо?? А зачем??? И так всё ясно, а если по делу, то вот кратенько - мой дайджест (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20kr379&date1=2452568&color=1) . Как кратко сказал Maska - "Юзайте"

"голивуд... улыб..." ээ-э-э-э... ма... э... блин ....

882. GYD, 25.10.2007 21:56
ФФСе! Сдал, забрал деньги. Купил бутылку коньяка. Питание бесперебойное.

883. kr379, 25.10.2007 22:22
GYD
Купил бутылку коньяка. ---..."одобряю"

884. Siller, 25.10.2007 22:40
Вельд

А все же можете нарисовать... вот фото:

Добавление от 26.10.2007 10:47:

Резисторы случайно не те что сверху - слева...?

Добавление от 26.10.2007 11:04:

Нашел на стр.8 подробную инструкцию... попробую перепаять.

885. Siller, 26.10.2007 19:00
Вот мой фото-отчет о проделанной работе над блоком питания: GPS-400AA-101A




Вельд - проверте пожалуйста правильность...

886. AleXis6, 26.10.2007 22:43
цитата:
Siller:
Вот мой фото-отчет о проделанной работе над блоком питания: GPS-400AA-101A






а зачем эти резачки?

887. Shurick, 26.10.2007 22:57
Довольно простой офисный компьютер питается от UPS, и в нем довольно часто горят блоки питания. Сначала сгорел некий нонейм, на этой неделе сгорел Инвин 350 ватт. В этот день как раз пропадало электричество в здании.
Скажите, какой БП купить за разумные деньги, чтобы он не сгорал?

888. Siller, 26.10.2007 23:08
AleXis6
всмысле?

Shurick
Скорее нужно поменять ИБП

889. Вельд, 27.10.2007 01:20
Siller, да, это те самые резюки.. зеленые, на 0.082 Ом... Изначально они в параллель; ты их перепаиваешь в послед.. Всё верно! У меня сделано так же.

Добавление от 27.10.2007 01:24:

Shurick, прежде чем покупать новый БП (который, скорее всего, тоже сгорит), рекомендую самому с тестером посмотреть, что происходит в розетке.. либо поручить это дело местному электрику.

890. Shurick, 27.10.2007 09:53
Ну так у нас там много компов стоит, плюс свичи-модемы-принтеры, и неплохо работают. Только один комп, собака, подозрительный.
Я так понял проблема в том, что в момент перехода с розеточного питания на аккумуляторы UPS выдает маленькое напряжение, а БП компенсирует это повышением входного тока, к чему его входной каскад оказывается явно не готов. Или это не может быть проблемой?

891. Siller, 28.10.2007 00:46
AleXis6

цитата:
а зачем эти резачки?

Это чтобы ИБП не вырабался при переходе на батарею. Эти последователно запаеные резисторы - как я понял - увеличивают время реакции APFC тем самым ИБП ее не видит.

892. kovenant, 28.10.2007 20:27
Сейчас в планах сборка компьютера (Е6750, 320Gb HDD, 2Gb Ram, 8800gtx). Сейчас натолкнулся на эту ветку. В данном аспекте разбираюсь плохо. Можно ли дать какие то конкретные рекомендации по выбору ИБП, чтобы гарантированно не иметь проблем? С блоком питания пока не определился, возможно Thermaltake 550W. Спасибо.

893. Вельд, 29.10.2007 00:04
kovenant, рекомендую зайти в Конференцию на оверах (overclockers.ru). Там есть тема по выбору ИБП (с FАQ'ом), есть тема со Статистикой по БП с АРFС и ИБП.. Пока только такие рекомендации

894. kvv2007, 06.11.2007 20:41
Добрый день.

Решил купить упс. Присмотрелся к серии APC Back-UPS ES, характеристики, цена, а главное - удобные розетки - все подходило.

Но. бп в компе - chieftec 400w apfc. Маркировка на нем -

Будут ли у меня проблемы? Какой тогда упс выбрать? Или поменять бп, на какой?

895. Xorius, 08.11.2007 22:27
kvv2007:
И Вам, доброй ночи . Глянте по ссылке и воспользуйтесь поиском, сами все поймете Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0) .
"...Будут ли у меня проблемы?.." - Я бы сказал "скорее - да, чем - нет" .
"...Какой тогда упс выбрать?.." - Активно избегаю Дельт этой серии уже не первый год , так как не уверен в их "связке" с УПС, соответственно, не могу рекомендовать что-либо.
"...Или поменять бп, на какой?.." - без APFC, видимо. Если конкретная модель интересует, то Вам в эту ветку - Посоветуйте блок питания (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4633)
Успехов, Олег (xorius).

896. Вельд, 09.11.2007 04:34
kvv2007, либо бери ИБП на 1000VА (АРС / Роwеrсоm ВNТ/IМР / Роwеrwаrе 5110), либо меняй эту Дельту с "кривым" АРFС на аналог от FSР/Нiреr/АсВеl/Еnеrmах/Zаlmаn.

897. MrGalaxy, 11.11.2007 15:46
Господа!
А есть ли БП с APFC с нешироким диапазоном входных напряжений, только для 220 В?
Ну, чтобы не мучаться с внесением доработок в изделие.

898. AleX_SPb, 12.11.2007 03:40
А если постоянным напряжением кормить? Возникла мысль - поставить на выход UPSа мост и кондюк побольше, а оттуда уже на комп... Потерю лишних 1.3 В по сетевому напряжению считаю пренебрежимо малой.
Сегодня попробовал с тем, что было под рукой. Delta GPS 620, кондюки 2*470 мкФ/350В параллельно, мост не помню какой, 35А долговременно, до 350 в импульсе (начальный заряд кондюков жрет много). От сети работает без проблем... На кондюках без нагрузки 307 В, под нагрузкой среднее 300-301. Итого 4 джоуля на полупериод, что вполне приемлемо. От UPSа попробовал - дергается и почти сразу дохнет. Но выяснилось, что у меня батарея сдохла начисто. Но без этого изврата UPS вырубается мгновенно, а тут хоть как-то дергается.
Батарейку поменяю - не проблема. Просто интересно, а еще кто-нибудь пробовал? Вдруг еще что-нить не шоколадно?

899. kr379, 12.11.2007 09:06
AleX_SPb
Просто интересно, а еще кто-нибудь пробовал?---...дык пробовал, но... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #813 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:813#813)

900. AleX_SPb, 12.11.2007 10:07
kr379
Понял... Просто ветка длинная - неосилил
А проблем, по идее, быть не должно... Лишь бы напряжение на внешних кондюках не слишком уж ощутимо снижалось. А дальше APFC без разницы откуда качать, с восходящей внешней синусоиды или с нисходящей конденсатора... Мозгов-то в нем нет - глючить нечему
Единственное, что напрягает - момент включения. Аж свет подмигивает. 40 джоулей - уже ощутимо. Это ведь у нас, даже если за четверть периода, выходит 8 кВт. А если момент включения совпадет в высоким фазовым - совсем неприятно...
Надо бы либо тиристор поставить, отслеживать фазовое напряжение и включать около нуля, либо дроссель от PPFC... Хотя сами БП как-то живут, а там емкости тоже ничего себе... Но и с ними в момент включения свет подмигивает.

901. kr379, 12.11.2007 10:53
AleX_SPb
напрягает - момент включения + выходит 8 кВт + либо дроссель от PPFC... + а там емкости тоже ничего себе... ---...прав во всём. Апатаму не всё так просто, ибо приходиться изощряться, причём умя питание постоянкой обычного БП без APFC...
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #505 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:505#505)
---...из 5 БП прям с диодами и фильтрами (680+560+330х3)+270мкф*450Вх4=1115+1080 =2195мкф*(+300В)...
--------------------------------------------------------------------------------

А реально там вооще до +350В с амплитудой пульсаций всего 5-6 В при входном сетевом до ... до ... (а, не измерял ниже 180В...), ибо питается это всё от феррорезонансного УСН-315ВА ("Олень-2") с доп автотрансами на +10% (до и после) и внешними дросселями PFC есственно...
Попробовать использовать сей вариант с БП с APFC и не могу и не хочу - страшно почему-то...

902. MrGalaxy, 12.11.2007 19:14
А у БП с APFC, но с 220/110 В на входе (не всевольтовые, а переключаемые) тоже происходит спонтанное отключение при переходе на аккумуляторное питание ИБП?

903. AleX_SPb, 13.11.2007 03:55
kr379
Ну, это не вариант Проще сделать такую фигню... Начальный заряд конденсаторов через резистор (примерно как гасящий в фотовспышках) при отключенном выходе. Параллельно заряжать прямо от моста через диод маленький кондюк (десяток нФ) для сравнения (он зарядится мгновенно, за четвертушку и не стечет - некуда). Потом, по достижении разности вольт 5-10, шунтировать резистор посредством реле и одновременно им же подключать выходную цепь. Надо будет осмыслить и соорудить - штук 5 деталей от силы

904. kr379, 13.11.2007 05:08
AleX_SPb
штук 5 деталей от силы ---...или одын-совсем одын дросель PFC, ибо он же тупой - написано на нём 1 А и более этого тока он просто не пропустит, ибо дросель.

905. f2n-m720, 18.11.2007 19:06
Приветствую, прошу разъяснить ситуацию. Необходим ИБП IPPON Smart WINNER, в наличии блок питания CHIEFTEC HPC-360-202 DF, на входе AC INPUT: 100 - 240V 8A. Коэффициент мощности ИБП равен 0.7: 220 x 8 / 0.7 = 2515 ВА, итого получается 2515 х 1.2 = 3018 ВА без периферии. Какой мощности ИБП выбрать?

906. Xorius, 18.11.2007 19:40
f2n-m720:
"...Коэффициент мощности ИБП равен 0.7: 220 x 8 / 0.7 = 2515 ВА, итого получается 2515 х 1.2 = 3018 ВА без периферии..." - что это было?

Вам под "HPC-360-202 DF" подойдет SMART WINNER 750, ИМХО.

907. f2n-m720, 18.11.2007 21:28
цитата:
что это было?
Вот здесь (http://www.ferra.ru/online/supply/s26509/print/) приведена методика расчёта потребляемой мощности, цитата:
цитата:
Как рассчитать потребляемую мощность
Нагрузка различается по типу – чисто активная (например, нагреватели, утюги и т.д.) и реактивная (электродвигатели, радиоэлектронные устройства и т.п.). Следует различать полную мощность, измеряемую в вольт-амперах, и активную мощность, оцениваемую в ваттах. Часто на электроприборах указывается только активная потребляемая мощность. Например, если на электродрели написано 600 Вт, то следует внести поправку, разделив на коэффициент 0,6-0,7 (получится выше 1000 ВА). Более того, рекомендуется выбирать стабилизатор с 20% запасом от суммарной потребляемой мощности нагрузки.
Для измерительных приборов и цифровой аудиоаппаратуры точность питаемого напряжения должна быть в пределах 3%, для остальной бытовой техники – 7%. Как известно, энергетики обязуются поставлять 220 В +/- 10%. Однако в ночные часы напряжение иногда поднимается выше 242 В, а в пиковые дневные нередко падает ниже 200 В. И это не считая быстрых скачков и локальных во времени провалов!

цитата:
Вам под "HPC-360-202 DF" подойдет SMART WINNER 750, ИМХО.
Если подойдёт 750 -- буду только рад, правда блок питания с пассивным корректором мощности ... и ток 8A меня настораживает.

908. Xorius, 18.11.2007 21:51
f2n-m720:
Вам хватит 750й модельки как раз с 20% запасом. По поводу цитат выше - Вы не так поняли... Не заморачивайтесь.
Если примете совет, то советую взять ИБП помощнее: т.к. работает он, как правило, дольше комплектующих и переживет не один апгрейд. ИМХО, оптимальным выбором будет 1000я моделька.

909. f2n-m720, 19.11.2007 00:31
Спасибо, так и сделаю -- возьму SMART WINNER 1000.

910. Xorius, 19.11.2007 09:37
f2n-m720:
На здоровье.

911. jaroslaver, 19.11.2007 13:15
У меня такой вопрос! Использую ИБП TRUST 400 UPS, он остался от старого компьютера. Сейчас у меня двух ядерная система на сокете AM2 + Radeon HD 2600 XT + Creative SB Audigy и это запитано блоком питания Chieftec 550W Active PFC. Я понимаю, что толку нет никакого, этот ИБП даже со скачками напряжения не справляется. Вырубается и всё!
Какие ИБП под этот блок питания можете посоветовать, чтобы хоть 5 минут тянул, чтобы выключить нормально комп. К ИБП подключаю:
блок питания Chieftec 550W Active PFC + монитор 17 CRT.

912. Вельд, 19.11.2007 15:53
jaroslaver, имхо, нужен ИБП минимум на 1000VA.

913. Dymok, 21.11.2007 13:15
цитата:
kr379:
AleX_SPb
штук 5 деталей от силы ---...или одын-совсем одын дросель PFC, ибо он же тупой - написано на нём 1 А и более этого тока он просто не пропустит, ибо дросель.
Не надо никаких схем сравнения и дросселей тоже не надо.

Универсальный вариант!!!

От этой конструкции питать только системный блок!
После диодного моста (10 и выше ампер, с запасом от импульсов) стоит резистор около 2х колоом 3-5 Ватт, который заряжает конденсаторную батарею 2200мк*400В. Параллельно конденсаторам стоит реле на 220В постоянного тока с токоограничивающим резистором. Резистор подбирается в зависимости от типа реле на срабатывание около 200 Вольт в сети (или около 280 вольт на конденсаторной батарее, постоянный ток). Можно и другие пределы напряжений, кому как надо У реле 2 группы контактов, одной при страбатывании шунтирует резистор (который после диодного моста 2к*5Вт), второй группой подключает конденсаторную батарею к нагрузке.
Без реле можно шунтировать резистор тумблером. Время зарядки при даных номиналах около 10-20 секунд в зависимости от напряжения в сети. Схема на рисунке . В общем всё предельно просто.
Вся конструкция будет стоить около 10-15$. Согласитесь, это дешевле, чем покупать дорогой UPS или подбирать блок питания. Работает с любым БП и любым типом UPS.
У меня FSP Epsilon 700W, UPS - Powercom 600VA. При полной загрузке компа (около 300W) всё работает на УРА!!!
P.S. думаю, на этой схеме можно поставить жирную точку.
P.S.2 Отдельное спасибо добрым людям, которые здесь писали умные вещи.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 769x335, 26Кb

За это сообщение сказали спасибо [5]: Dj.Boom, CrazyCYRIX, Skyrizzz, kr379, Sergey Melnikov

914. kr379, 21.11.2007 18:33
Dymok
Универсальный вариант!!!---...коротко и ясно - шикарный велосип изобрёлся.

915. Чингачгук БЗ, 21.11.2007 21:46
Так можно уточнить одну деталь из первого сообщения?
А если в БП APFC, но нет широкого диапазона питающего напряжения, ну например, FSP500-60HLN (http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?62493) , то проблем с любыми ИБП не будед?

916. Dymok, 22.11.2007 01:23
цитата:
Чингачгук БЗ:
Так можно уточнить одну деталь из первого сообщения?
А если в БП APFC, но нет широкого диапазона питающего напряжения, ну например, FSP500-60HLN (http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?62493) , то проблем с любыми ИБП не будед?
Для тех, кто не понял: Читайте выше! Там всё написано, специально выделено чёрным! Дёшево и сердито

917. Bacilla, 22.11.2007 06:07
Здравствуйте.
Есть ИБП Krauler 650VA, но не купил ещё БП. Кто подскажет какие варианту покупки БП рассматривать.Чтоб не было вышеописанной проблемы. Бюджет 2000-2700р. Конфа: q6600, gf880gts, 2GB ram, 160(IDE), 2x250(sata).Монитор цепляется отдельно к старому(другому) ИБП.

918. EugeneV, 22.11.2007 09:38
Интересно, откуда необходимость в таких ёмких конденсаторах...?
у меня под столом девайс, в котором диодный мост 10А, 2 кондера по 150мкФ и термистор.. не помню какой. Прекрасно переходит с/на батареи. УПC - Powercom KIN-1000AP, БП - Chieftec 450W.

919. Чингачгук БЗ, 22.11.2007 11:31
Dymok Да я не по твоему устройству спрашивал, и не именно у тебя. а по самой этой теме "Проблемы совместной работы...". С подобной доделкой - понятно, будет работать любой. Но в данный момент я собираюсь купить новый БП и могу избежать лишних движений.

920. Dymok, 22.11.2007 20:53
цитата:
EugeneV:
Интересно, откуда необходимость в таких ёмких конденсаторах...?
у меня под столом девайс, в котором диодный мост 10А, 2 кондера по 150мкФ и термистор.. не помню какой. Прекрасно переходит с/на батареи. УПC - Powercom KIN-1000AP, БП - Chieftec 450W.

Не надо сравнивать Х@Й с пальцем. У тебя 1000VA, а у меня 600VA. Если ты не в курсе, то в твоём UPS стоит два аккумулятора и на питание первичной обмотки транса идёт 24 вольта. Соответственно при переходе на батарею ток на силовых транзисторах уже в два раза меньше. Плюс разность мощности в наших UPS - 40%. То есть полная разница тока нагрузки в пиковый момент составит чуть более 3 раз! Какие ещё вопросы?... Я сделал "девайс" с запасом, чтобы уже забыть про эту проблему и чтобы у людей не возникало лишних вопросов.

P.S. Два(!!!) года этому форуму, и почему-то никто не предложил законченного изделия, после которого эта ветка закроется. Я знал, что найдутся критики...

За это сообщение сказали спасибо: 12val12

921. Чингачгук БЗ, 22.11.2007 21:58
Dymok А почему должна закрыться эта ветка?
Она в основном для выявления совместимости БП с APFC и бесперебойников, а не для поисков схемы, которую надо спаять, чтобы совместить одно с другим.
Многие паять не умеют, и даже твоя схема будет полной китайской грамотой.
Я, например, умею. В пять лет первые два проводка спаял.
Но сейчас мне, к примеру гораздо ненапряжнее купить лишний блок питания, чем мчаться на Митино или в ЧипДип, и потом тратить время, собирая эту схемку. Поэтому спасибо, конечно, но не надо лишней категоричности.

922. MrGalaxy, 23.11.2007 08:19
цитата:
гораздо ненапряжнее купить лишний блок питания, чем мчаться на Митино или в ЧипДип, и потом тратить время, собирая эту схемку.
Поддерживаю! За такие бабки, что дерут за БП и ИБП, ещё и самому дорабатывать...
Есть до сих пор источники питания без коррекции мощности, например, Thermaltake W0102 550W, продаётся в Первопрестольной, я купил.

ЗЫ: Dymok
Куда ж Вы денетесь от критики Это всегда проще, чем самому что-то выдумывать. Я тоже критикну .
Реле-таки вещь ненадёжная, даже такая, как контактор. Лучше собрать схему на тиристорах (например, на ТОххх), а управление - на компататоре.

923. Dymok, 25.11.2007 15:47
цитата:
MrGalaxy:
цитата:
гораздо ненапряжнее купить лишний блок питания, чем мчаться на Митино или в ЧипДип, и потом тратить время, собирая эту схемку.
Поддерживаю! За такие бабки, что дерут за БП и ИБП, ещё и самому дорабатывать...
Есть до сих пор источники питания без коррекции мощности, например, Thermaltake W0102 550W, продаётся в Первопрестольной, я купил.

ЗЫ: Dymok
Куда ж Вы денетесь от критики Это всегда проще, чем самому что-то выдумывать. Я тоже критикну .
Реле-таки вещь ненадёжная, даже такая, как контактор. Лучше собрать схему на тиристорах (например, на ТОххх), а управление - на компататоре.



Для компаратора нужно ещё питание лепить... Не думаю, что импульсные токи пойдут на пользу тиристорам. Что может быть проще колеса??? В даном случае реле. Я не пойму смысла этой ветки. Изначально я думал, что люди хотят избавиться от проблемы, которую им любезно предоставили производители блоков питания. А теперь понимаю, что людям просто время некуда девать, потому и пишут сюда
Зачем подбирать БП и UPS ??? Вы что, мазохисты??? Ведь большинству людей нужна тишина и мощность. Я, к примеру, выбрал и купил то, что мне понравилось: Epsilon-700. Был UPS Powercom 600. Ну нет у меня лишних 200-300$ на более мощный UPS, чтобы работал со всеми БП. Причём мощность ему нужна только доли секунды, чтобы вытянуть этот пик нагрузки. Люди мучались, перепаивали APFC, подбирали резисторы. Я бы и сам перепаял, да блок питания на гарантии (как и у большинства людей). А так простенькая схемка (типа согласующего драйвера устройств ) и о проблеме можно забыть. Но опять-таки: людям постоянно что-то не нравится... ну и мучайтесь себе на здоровье...

924. Чингачгук БЗ, 25.11.2007 16:46
Dymok И твоя схема полезна, и более навороченные тоже. Но ветка для всех, а я же уже говорил, что большинство людей не то, что в руках паяльника не держали, но и не знают, как обозначается конденсатор на схеме. Да они и не должны знать - у кого было такое хобби или соответствующее образование, тот знает. А остальные-то откуда и зачем это им было нужно?
Поэтому что всем предложить - учиться радиомонтажу и вперед?
А вот если бы выпускали такое устройство готовое, многие бы купили, наверное.

925. surgik, 25.11.2007 16:51
поддерживаю. Dymok
собрались не для того чтобы решить проблему, а чтобы выяснить кто в теории умнее.
Никто еще не попробовал как работает, может действительно универсальное средство
зато критиков море. зачем дорабатывать за 10-15 $ проще купить БП за 150
У меня брат тоже таким пользуется и отлично работает!
про реле кто там говорил о надежности???
ресурс нормального реле 1000000 срабатываний.
все мы любители экспериментов и любим комп запускать по 10 раз в день
итого 100000 дней это 273 года работы!!!!!
Для критиков сократим срок службы в 10 раз 27 лет
для критиков-извращенцев в 100 раз три года это мало?
Зачем изобретенный велосипед, если можно ждать ковер самолет с турбонадувом.

926. AleX_SPb, 25.11.2007 19:18
Dymok
Ну так это как раз тот вариант, о котором я и писал... Никакие килоомы не нужны. 50-70 Ом выше крыши хватает. Резистор на 5 Вт даже согреться не успевает Емкость конденсаторов оцениваем по энергии заряда. Грубо говоря, 5% за полупериод. Пусть потребление 500 Вт - тогда 5 Дж за 0.01 с - значит надо 100 Дж при 300 В... А это у нас как раз и будут Ваши 2200 мкФ А можно и скроить раза в 2 - не поплохеет.
Да, можно выбрать жесткий порог срабатывания 200-210 В (или 280-290 после выпрямителя), а можно сделать его самоподстраивающимся. Само- нужен в варианте холодного пуска, поскольку выходное напряжение УПСа много от чего зависит...

927. Dymok, 26.11.2007 00:03
[q]AleX_SPb:
Ну так это как раз тот вариант, о котором я и писал... Никакие килоомы не нужны. 50-70 Ом выше крыши хватает. Резистор на 5 Вт даже согреться не успевает


Я как раз и выбрал резистор побольше, чтобы с холодного старта запустить комп. У меня рядом с UPSом иногда появляется 100 амперный уккумулятор.... в гости приходит, дружат они

928. AleX_SPb, 26.11.2007 00:45
Dymok
Да все равно килоомы - мрачный перебор. Даже в начальный момент времени ток 3-4 ампера вполне реален для любого УПСа. Они на короткие перегрузки реагируют не слишком болезненно. Тем более, что конденсаторы в БП тоже ничего так, а там зачастую нет вообще никакого ограничителя тока...

929. arsenalzp, 28.11.2007 17:08
Добрый вечер. После замены системника на на новый с блоком питания Chieftec GPS 400-101A c APFC, старенький Powercom KIN 525A, как и ожидалось, не потянул его Решил брать более мощный. Почитал, почитал и из всего выше сказанного, плюс еще проконсультировавшись на forum.pcm.ru, по советам решил брать Powercom BNT-1200AP или Powercom IMP/IMD-1200AP. Вопрос к многоуважаемым участникам: у кого-то есть опыт спаривания Chieftec GPS 400-101A c APFC и одним из приведеных мною вариантов ИБП? Хочеться взять именно Powercom По результатам ответов буду делать выводы. Возможно куплю и другой
На всякий случай приведу конфигурацию ПК:
asus m2n-e sli
Athlon 64 x2 4200+
GeFirce 7300GS PCI-E
WD 250GB SATA
WD 160GB ATA
DVD-R/RW ATA
CD-R/RW ATA
Плюс две платы расширения PCI: звуковой адаптер ALS400 и тв-тюнер

930. MrGalaxy, 28.11.2007 20:03
А я решил проблему покупки нового БП не просто, а очень просто: взял БП вообще PFC, даже без пассивной.
Неделю искал в Интернете , как что приличное найду - тут же это обосрут на каком-нибудь форуме , хоть не читай обзоры и обсуждения !
В общем, взял себе Thermaltake 550W w0102. Хотел, правда, w0108 или w0097, но нигде не нашёл в продаже.
Ведёт себя тихо, напряжения держит хорошо, короче пока доволен.

931. Xorius, 28.11.2007 22:07
MrGalaxy

"...без пассивной..." - сам к этому стремлюсь. Рад за Вас. Но при чем здесь "...Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC..."?

932. kr379, 29.11.2007 06:00
Xorius
Рад за Вас. Но при чем здесь "...Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC..."?---...во-во, и мне тоже интересно - причём?

933. MrGalaxy, 29.11.2007 07:52
Xorius
kr379
Вы правы, меня в сторону занесло.
В принципе, здесь всё уже обсуждено достаточно подробно, даны рекомендации. Можно даже почистить ветку от флуда и создать FAQ.

934. kr379, 29.11.2007 09:15
MrGalaxy
Вы правы---... имхо - тока пассивной PFC можно решить почти все проблемы и питания и 100% совместимости с упсиками.
102x100, 3,1Kb 150x77, 2,0Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=album:7727

935. Вельд, 29.11.2007 10:28
arsenalzp, в конференции на оверах (overclockers.ru) есть тема "Статистика по ИБП"; загляни туда.

936. Энди 093, 02.12.2007 00:59
Свой комп всегда использую с ИБП от APS c 1999 года.
Пока не было проблем.
Сейчас заказал Zalman ZM-600 HP на замену старенькому ZM300A-APF
Системы уже есть на core2Duo но пока не собрана.
Думаю проблем не будет с БП от этой фирмы.

937. next1900, 02.12.2007 11:56
мучаюсь со своим блоком питания (linkworld lpq6-400w), хочу его заменить, соответственно возникает вопрос
будет ли нормально работать
ATX CHIEFTEC 450W 24 пин PSU CH 450W w/APFC w/12cm fan ATX 2.0 (GPS-450AA-101A) - остановился пока на нем
и UPS Smart Station RX600U

938. Xorius, 02.12.2007 12:26
next1900

"...нормально работать..." - ИМХО, скорее "НЕТ".

939. Энди 093, 02.12.2007 13:50
next1900
А почему не рассматриваем БП Zalman ZM-460 HP?
Заявленные характеристики честные, в отличие от linkworld lpq6-400w и CHIEFTEC 450W .
Был Back UPS APS 600, сейчас стоит в связке новый 500 CS

940. next1900, 02.12.2007 14:09
я не говорю что не рассматривается просто пока остановился на chifteck

надо чтобы было честных 400-450 + ups 600-800
и чтобы все вместе баксов 130-150 стоило

941. Xorius, 02.12.2007 14:45
next1900

"...честных 400-450 + ups 600-800..." - а если так Chieftec CFT-430-P12S+Powercom BNT-1000AP...

942. next1900, 02.12.2007 15:24
Xorius
а примерные цены на них можно ? просто скоро подарки покупать

943. Xorius, 02.12.2007 15:27
next1900

Как раз около 150 у.е (до 100 РСМ и около 50 - CFTка) в наших краях - у Вас, видимо, дешевле.

944. next1900, 02.12.2007 15:31
благодарю

945. Xorius, 02.12.2007 15:54
next1900

На здоровье.

946. f2n-m720, 02.12.2007 16:31
CHIEFTEC HPC-360-202 DF @IPPON Smart Winner 750 -- нагрузка на выходе 36%, температура 57.8C, -- без эксцессов от исчезновения напряжения в сети.

947. AndrewUtkaev, 02.12.2007 17:47
Мучает проблема - треск из БП Chieftec 400AA-101A с APFC причем треск раздается даже при выключенном компьютере, когда он соединенн с ИБП, питающимся от батарей (Sven Power Pro+ 1000). Так вот вопрос насколько вреден этот треск для внутренностей ПК?
Да забыл сказать - ИБП держит в полной нагрузке компьютер около 10 минут (Core 2 duo 6420, два винчестера) причем Sven указывает на коробке что ИБП с синусоидой.

948. MrGalaxy, 02.12.2007 18:50
AndrewUtkaev
цитата:
Sven указывает на коробке что ИБП с синусоидой.
Насчёт синусоиды - не обольщайтесь:
ТХ блока питания (http://www.sven.ru/catalog/ups/419.htm)

949. AndrewUtkaev, 02.12.2007 19:11
цитата:
ступенчато-аппроксимированная синусоида (в автономном режиме)
Это не синусоида?
Ну а все же, вреден ли этот довольной громкий треск при работе от батарей?

950. MrGalaxy, 02.12.2007 19:47
1) Одну-две страницы назад приведена осциллограмма т.н. ступенчатого синуса, выдаваемого ИБП. Я такое наблюдал у Krauler'а и у APC. Сильно подозреваю, что и Sven выдаёт такую же "синусоиду".
2) Как выключен Ваш компьютер? Тоже сильно подозреваю, что он просто не загружен, а физически питание подводится. В этом случае БП компьютера находится в дежурном режиме и схема APFC запитана.
К сожалению, под рукой у меня нет БП с APFC и снять осциллограммы при совместной работе с ИБП я не могу (хотя самому очень интересно).
Насчёт треска - я бы не рисковал включать аппаратуру в таком режиме. Индуктивная составляющая APFC может вывести из строя как несинусный ИБП, так и БП системного блока, особенно в случае невысокого запаса по надёжности этих блоков.

951. AndrewUtkaev, 02.12.2007 19:54
MrGalaxy
цитата:
Насчёт треска - я бы не рисковал включать аппаратуру в таком режиме. Индуктивная составляющая APFC может вывести из строя как ИБП, так и БП системного блока, особенно в случае невысокого запаса по надёжности этих блоков.
Ясно. Еще одно добавление - треск идет из блока питания компьютера только когда ИБП работает на батареях, когда ИБП подключен к сети треска нет.

952. MrGalaxy, 02.12.2007 20:22
AndrewUtkaev
цитата:
треск идет из блока питания компьютера только когда ИБП работает на батареях
Естесственно, ведь при работе от сети питание идёт транзитом, т.е. на выходе ИБП имеем настоящую синусоиду. А APFC предназначен для работы именно от синусоиды, это его штатный режим, никаких тресков не должно быть.

953. DeathMAD666, 02.12.2007 21:48
HIPER HPU-4M580 580 вт и UPS Ippon Comfo 800 не работает. Диапазон напряжений БП - 195-240V. Не держит и секунды. APFC в БП есть.
Полечит ли мою проблему Smart Winner 1000? Или уже не парится и купить себе On-line? Что есть On-line в пределах 10 тыс. р? Какую мощность взять?

Увы полный ноль в электротехнике. Я прочёл всю тему но однозначного ответа не нашёл.

954. KostyaPro, 03.12.2007 04:30
Вопрос такой : имею комп с ИБП - Ippon Back Comfo Pro 600 2х летней давности.Сейчас собрал новый , но пока без блока питания , проблема в выборе оного , пока выбрал вот эти Delta Power GPS-650AB-A и Thermaltake "Toughpower 650W" W0104RE.Но особо хотелось бы этот Chieftec <CFT-650A-12B>, у него как раз есть переключатель напряжений.Вопрос такой , какой из этих блоков питания можно "подружить" с моим ИБП , если это возможно конечно и он выдержит нагрузку и какой ещё можно выбрать не менее 550 вт , желательно конечно на мой , но если нельзя то какой лучше, требования написал к нему..А ИБП мне нужен для борьбы с частым "миганием" света в доме и даже 5-7 мин меня устроят работы , так как его цель боротся с этим миганием .Комп крутится 24 ч в сутки обычно .

955. Xorius, 03.12.2007 09:24
Доброго времени суток.

f2n-m720
Благодарю за отклик - статистика шИрится...

DeathMAD666
"...Не держит и секунды...Полечит ли мою проблему Smart Winner 1000..." - возможно, но, ИМХО, лучше взять помощнее...

KostyaPro
Для начала, определитесь с БП - Посоветуйте блок питания (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4633)

956. DeathMAD666, 03.12.2007 12:17
Xorius

Помощнее это насколько? Полный конфиг - Бп HPU 4М580. 4GB OCZ, 2 HDD WDC, ASUS P5K-E WiFi/AP, ASUS 8600GT silent, CPU Core2 Duo 2,66 Мгц. Монитор NEC 20 GWX2 Pro (wide). По идее 800 должно хватать. Дело в APFC или в нехватке мощности?

957. Xorius, 03.12.2007 12:21
DeathMAD666

На Вашу конфигурацию хватает БП 350ки , зачем Вы брали столь мощный Гипер?..
"...Помощнее это насколько?.." - если уж Smart Winner, то 1500, ИМХО.

958. DeathMAD666, 03.12.2007 12:29
Понятно.... фишка в том, что мой старый комп где стоит FSP 350 Ippon этот всё равно не держит. Там вообще всё смешно , но там моник 19 ЭЛТ.

Гипер брал на вырост

959. Xorius, 03.12.2007 12:36
DeathMAD666

"...Ippon этот всё равно не держит..." - сдохли батареи? Какая модель "FSP 350"? Обязательно обратитесь в сервис.

960. DeathMAD666, 03.12.2007 12:44
Я обратился в сервис. Они говорят работает. У них на тестовом компьютере действительно работает. Полечит мою ситуацию смена БП на FSP 400 PNF c пассивным PFC?

961. MGren, 03.12.2007 13:50
В общем решена была проблема совместимости из этой ветки (Проблема с совместимостью APC Smart-UPS 1000XL (и 2200i тоже) и системника с БП HIPER HPU-4S730., #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9304:0#0) ) сменой БП ("старый" почему-то сгорел почти сразу, точнее не сгорел а перестал нормально работать - вентиляторы крутились и все, сигнал на моник не шел и пика небыло) на Термалтейк 700 ваттный.

962. Siller, 03.12.2007 14:52
DeathMAD666 да

963. DeathMAD666, 03.12.2007 20:27
Я таки добился от сервиса всеобъемлющего тестирования, а не видите работает. Была батарея нерабочая. После замены всё ОК. И менять не пришлось. Так что работает конфигурация.

964. Xorius, 03.12.2007 21:43
DeathMAD666

Вот и славно! Успехов Вам.

965. DeathMAD666, 04.12.2007 01:43
Xorius
Спасибо.

966. Xorius, 04.12.2007 02:22
DeathMAD666

На здоровье!

967. ynx, 06.12.2007 00:41
Не знаю, проскакивало это здесь или нет, но напишу.
Для того, что бы проверить потянет ИБП выбранный БП (или наоборот), можно использовать следующую формулу:
ИБП = БП / (КМ * КПД), где
КМ - коэф. мощности (от 0 до 1)
КПД - коэф. полезного действия (от 0 до 1).
БП - мощность БП
ИБП - мощность ИБП

То есть, например, у нас есть БП на 600W, c APFC и КПД = 85%, тогда нам нужен ИБП = 600 / (0.85 * 0.95) = 743VA.

Для APFC КМ лежит в пределах от 0.95 до 0.99
Для PPFC КМ - около 0.75
Без PFC - 0.7

968. Xorius, 06.12.2007 00:48
ynx
"...То есть, например, у нас есть БП на 600W, c APFC и КПД = 85%, тогда нам нужен ИБП = 600 / (0.85 * 0.95) = 743VA..." - "...прикольно..." (с).

969. Чингачгук БЗ, 06.12.2007 11:05
ynx Видимо, в формуле не учтена поправка на ветер и массу темной материи в видимой части Вселенной.
А так формула жизнерадостная, видимо, от людей, занимающихся продажей бесперебойников. "Больше бери, больше!!!"

970. kr379, 06.12.2007 11:28
ynx
Без PFC - 0.7---...ага, тока в одной точке графика...
367x273, 5,3Kb http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/648

Чингачгук БЗ
"Больше бери, больше!!!"---...кидай дальше, дальше!!!

971. ynx, 06.12.2007 11:38
Чингачгук БЗ
Как не странно, формула от оф. дилера БП.

kr379
Естественно имеется ввиду пиковая нагрузка. Неочевидно?

Добавление от 06.12.2007 11:43:

И, кстати, раз уж не понятно, то поясню, что КМ, что КПД надо смотреть в мануале к выбираемому БП. Это раз.
А два, это то, что получаемые цифры, естественно не являются "серебрянной пулей" и должны рассматриваться лишь как вспомогательные значения. То есть, в приведённом мной примере, понятно, что брать ИБП меньше чем 800VA смысла нет, но совсем не факт, что его хватит.

972. Xorius, 06.12.2007 12:14
ynx
"...КМ, что КПД надо смотреть в мануале к выбираемому БП..." - только даташит ещё найти нужно и прочитать иероглифы, и все "это" предстоит тому несчастному, что хочет купить БП (потом ИБП)! Вот и идут они "сюда", "отчаявшиеся наши".
За формулу, конечно, спасибо... Но, в этом вопросе слишком много "подводных камней". У меня домашняя ИБПшка APC BUpro 280SI (2000г.выпуска - собираюсь в первый раз батарею менять, а то как-то неспокойно ) - она многострадальная и не знала что её права нарушены и спокойно таки тянула БП в разы превышающие её "способности" согласно этой "формулы".

973. kr379, 06.12.2007 12:25
ynx
Для того, что бы проверить потянет ИБП выбранный БП (или наоборот), ---...имхо ветка не совсем про то, а проще гря вообще не про то, а про это - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC

974. Xorius, 06.12.2007 12:41
kr379
Касаемо БП с APFC, ИМХО, очень желательно "перебдеть" . Исходя из направленности и "обзорности " "формулы" (позволяет определить теоретическую минимальную границу от которой и нужно исходить) - именно в этой ветке ей и место, ИМХО.

975. kr379, 06.12.2007 13:29
Xorius
именно в этой ветке ей и место---...формуле - да, и во всех остальных ветках по БП и ИБП, но именно в этой ветке мало кого волнует вопрос потянет ИБП выбранный БП (или наоборот), если он без APFC или как?

976. Xorius, 06.12.2007 13:41
kr379
"Формула" несет, в данном случае, только информационную нагрузку, ИМХО.

977. kr379, 06.12.2007 14:40
Xorius
Если известны конкретные исходные данные, то да, а если их размер колеблется в разы, то и формула дает аналогичный результат, а ссылки на максимальную или пиковую мощность БП приводят к уже упомянутому результату: "...бери больше - кидай дальше".
Вообще в этой ветке столько флуда, что уши трубочкой заварачиваются, а проблема всего-то в одном - ну не предназначены БП с APFC для работы с нормальными обычными ИБП для обычных нормальных БП, и для них в формулу нужно вводить ещё один Кн.с.н.ибп(коэфф.несовместимости с нормальными ИБП)=0,1-1. Апатаму разница между Вт и ВА может быть не в разы, а на порядки. Аминь. ИМХО.

978. Xorius, 06.12.2007 14:59
kr379
"...в этой ветке столько флуда, что уши трубочкой заварачиваются..." - согласен, прекращаю.

979. ynx, 06.12.2007 15:03
Xorius
Ну, так чего ей не тянуть-то, если БП скромный и много не кушает?

kr379
Не, я соглашусь, конечно, что данная формула не учитывает прямоизвилинности китайских проектировщиков БП. Но в этом случае было бы вообще корректно обсуждать: позволяет ли реализация APFC в данном БП работать ему с ИБП? Потому, что получается. Получается, что использование APFC в БП, теоретически использовать менее мощный ИБП, но для "китайских" БП это не так. Так как при старте они начинают хотеть чего-то запредельного и, как следствие, ИБП отказывается работать. Кто виноват? Уж явно не формула или ИБП. Да, конечно, более мощный ИБП справиться и с этими "хотелками". Но виноваты ли в этом более "слабенькие" ИБП? Сомневаюсь.

980. kr379, 07.12.2007 09:26
ynx
Получается, что использование APFC в БП, теоретически использовать менее мощный ИБП, но для "китайских" БП это не так.---...не понял фразу совсем - плиз, ещё раз и по медленее.

981. ynx, 07.12.2007 11:57
kr379
Хм... Так как потери на БП с APFC меньше, то соответственно и нагрузка на источник меньше.

982. kr379, 07.12.2007 13:23
ynx
нагрузка на источник меньше.---...5-10% разницы в установившемся режиме врядли нормальный ИБП заметит вообще ... 367x273, 5,2Kb
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
...а вот при переходе на батарейки нагрузка от БП напрямую будет зависить от Кн.с.н.ибп(коэфф.несовместимости с нормальными ИБП)=0,1-1.
Именннннно об этом и идёт речь на всех 35 страницах этого флейма.

983. ynx, 07.12.2007 15:07
kr379
Почему не заметит-то? У меня вот при замене одного БП на другой нагрузка на БП упала с 178 до 167. Соотвественно и нагрузка при переходе на аккум будет меньше. И с точки зрения БП, ему как-то всё равно кто его сейчас кормит: РАО ЕЭС России или маленькая коробочка на полу.
Рисунок тут вообще не понятно при чём...
В чём может быть проблема с для ИБП из-за кривых БП я писал выше.

984. kr379, 07.12.2007 17:29
ynx
Почему не заметит-то?---...Умя совсем скромный выбор ИБП (см. инфо #12 упсики) и PowerMan BackPRO 400 Plus и АРС Back-UPS® Models 400, не гря уж про SVEN Power Smart 1000VA, мучал по мах испытывая всём что под руку попадало в пределах их мах допустимой мощности и в ВТ (лампочки накаливания на 100Вт и обогреватель на 1кВт) и в ВА (4-5 компа из инфы на 700-800ВА) - все прекрасно справлялись со всем +10% перегрузки согласно мануалу, т.е. даже разницу в два раза они просто не замечали, не чтоб разницу между 178 до 167.
Но! Всё без APFC (обогреватель тоже ), апатаму и проблем не было нисчем. Есть в моей колллекции из полусотни БП один с APFC - лежит на полке без дела, ибо не нужен и никогда не п-о-н-а-д-о-б-и-т-ь-с-я.
Искренне сочуствую всем кто попал на эти грабли типа - Printerman: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC
Им эта формула совсем не нужна, а график (оба) позволяет понять, при наличии желания, что им делать-то?
А "кривые" БП длямя - БП с APFC и малой ёмкостью накопительного входного конденсатора.

985. subcreator, 15.12.2007 00:30
БП Thermaltake ToughPower 600W модель W0103. Железо стандартное + моник CRT 21". Взял для него ИБП Ippon Smart Power Pro 2000. Работает пока без проблем.

986. kr379, 15.12.2007 20:51
subcreator
Работает пока без проблем.---...это как? ...типа были пропадания сети и...? ...или как?

987. subcreator, 16.12.2007 22:33
ну пока проверил, дергая вилку из розетки)

988. kr379, 17.12.2007 00:25
...а комп в это время что делал? ...нагрузка какая? ...а всети скока? ...220? ...больше? ...меньше?

989. Энди 093, 17.12.2007 01:33
БП Залман ZM600-HP подключен к новому компу на пробу.
Мать Р35+Коре 2.66+2 планки DDR-800+2HDD+GF8600GF разогнанная.
Вack-UPS APC 500CS соединен с компом, работает без проблем.

990. kr379, 17.12.2007 09:54
Энди 093
работает без проблем.---...это как? ...типа были пропадания сети и...? ...или как?

991. subcreator, 17.12.2007 10:38
цитата:
kr379:
...а комп в это время что делал? ...нагрузка какая? ...а всети скока? ...220? ...больше? ...меньше?

В общем сделать так чтоб загрузка ИБП была больше 23% я так и не смог (надо было действительно лампочки что ли воткнуть).
Остановился на том, что запустил архивацию, поставил кодирование видео, воспроизведение hddvd, запустил демо-режим в 3d-леталке, и работал файрфокс, в итоге загрузка процессора была 90%, load average: 6.28.
В момент выключения входное напряжение упало с 215 до 17. Показание заряда батареи быстро упало со 100% до 53% и не менялось в течение следующих 4-х минут, пока питалось от батареи. Выходное с 213 изменилось до 222.
При включении от сети заряд батареи стал почти сразу показывать 75% и сейчас пока пишу уже 84%.

992. VLAD!, 18.12.2007 15:14
А что будет, если подключить компьютер с 750-ваттным блоком питания к ИБП'шнику 500ВА?
Модель ИБП: APC CS500 <BK500-RS>:
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/500VA_Back_CS_APC_…500-RS_22432.html
модель БП: Thermaltake Toughpower 750W ATX ActivePFC:
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Thermaltake_W0116R…gement_51013.html
И вообще, совместимы ли они друг с другом?

993. subcreator, 18.12.2007 16:55
цитата:
VLAD!:
А что будет, если подключить компьютер с 750-ваттным блоком питания к ИБП'шнику 500ВА?

Я не спец, но и так ясно, что ИБП должен быть мощнее БП на 20-30%. Хотя если в данный момент потребление компа ват на 400 то должно в теории хватить.
А в случае с APFC это вообще критично, ИБП должен быть как минимум 1500 Вт или лучше 2000 Вт.
Подробнее читай тут: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)

994. VLAD!, 18.12.2007 16:59
subcreator
Я просто тупо хочу сменить свой нынешний БП 350Вт на БП 750 (ну или 600-650) Вт без замены остального железа. Поэтому и спрашиваю. В данный момент даже под макс.нагрузкой (в играх) мой ИБП не сигналит о перегрузке (макс. мощность его кстати 300, а не 400Вт).
Конфигурация компа - в моём инфо (Комп №2).

ЗЫ: тупая смена БП подразумевает в дальнейшем (не знаю, когда) замену видеокарты на более мощную. В конце концов, имею я право сменить сейчас только БП или нет?

995. Xorius, 18.12.2007 17:24
VLAD!
"...А что будет..." - ИМХО, кто ж знает как себя APFC проявит? КПД у этого БП, вроде бы, выше чем у старого - следовательно общее потребление от ИБП уменьшится. Теоретически, должны работать, ИМХО.
"...И вообще, совместимы ли они друг с другом?.." - см. вверх
"...имею я право сменить сейчас только БП или нет?.." - и никто его у Вас не отнимет!

996. mr. Frodo, 19.12.2007 00:47
Ответьте, пож-та, Будет ли такой UPS:
http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_ups/1000VA_S…t_RJ45_25799.html
нормально работать с блоком питания 620 Вт ATX CE TUV PowerMan/FavouritF1 12V (HPC-620-A12S)?

997. Вельд, 19.12.2007 09:04
mr. Frodo, имхо, будет работать нормально.

998. Xorius, 19.12.2007 09:28
mr. Frodo
ИМХО, возьмите 1500.

999. mr. Frodo, 19.12.2007 14:17
Вылез на сайт Sven и что получается, экономия в новых моделях ИБП на лицо:
Сравним две модели ИБП, одинаковой мощности.
Новая:
http://www.sven.ru/catalog/ups/power_smart_1000
Не новая:
http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_ups/1000VA_S…t_RJ45_25799.html
Разница по массе в 5 кг! Аналоговые элементы стабилизатора заменили на электронику? Это не есть прогресс.
Кто что думает по этому поводу? Стоит ли брать новую модель SVEN Power Smart 1000? Или же всё таки лучше брать классический, но проверенный временем 20-ти кг-ый? Если классику, то надо поторапливаться, а то их в наличии новых в ближайшем будущем нигде не останеться.

1000. Siller, 19.12.2007 14:40
Итак... после долгих поисков - решил взять APC Smart 1500.

Впечатления:
- Первое что замечается - вес. Очень тяжелый, хотя на вид не большой
- Внешний вид - серъезный.
- Шумит, а скорее громко шелестит только при работе от аккумов.
- Мануал - отличный!
- ПО - серверное, с кучей настроег, логов и удаленным доступом Можно также по гипертерминалу общаться, только я пока не догнал как. Может кто знает?
- Спокойно держит 2 мощьных компа на копризных Дельтах 400Вт. При 100% загрузе ЦП обоих ПК - 45 мин.

Вообщем очень доволен. Кроме того - поставил ИБП под ноги - теперь он еще и ноги греет

1001. subcreator, 19.12.2007 14:56
цитата:
Siller:
Итак... после долгих поисков - решил взять APC Smart 1500.
UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I> - 531$
UPS 1500VA Ippon Smart Winner 1500 +ComPort+RJ11/45+USB - 223$
UPS 1500VA PowerMAN Real Smart 1500 +ComPort+RJ11 - 192$

Хмм... а почему выбрал APC и именно Smart (синусоида в компах особо-то и не нужна)?

1002. Siller, 19.12.2007 16:38
Я взял за 490$... Синус нужен моиму БП, чтобы нормально работал - Дельты - капризные. Кроме того говорят синус не дает помех на звук... mp3

1003. Вельд, 19.12.2007 17:53
Siller, синус не нужен БПшнику с АРFС (см. Инфо). И что это за "мощные" компы (которые ИБП тянет при 100%ной загрузке аж 45 минут)? Конфиги можешь указать?

1004. subcreator, 19.12.2007 17:57
цитата:
Siller:
Я взял за 490$... Синус нужен моиму БП, чтобы нормально работал - Дельты - капризные. Кроме того говорят синус не дает помех на звук... mp3

Ну синус как я понял вообще не нужен импульсным БП, которые в компах. А вот бытовой аппаратуре - да.
Да и цена... за такие бабки можно было 2.5 иппона взять

1005. Siller, 19.12.2007 19:20
Вельд
Спорить не буду - где-то тут в начале ветки про это объяснялось... к тому же дельты кривоватый АПФЦ.

x2 and Q6600

subcreator
Удачи...

1006. MrGalaxy, 19.12.2007 23:27
цитата (Вельд):
синус не нужен БПшнику с АРFС
Обсуждали, обсуждали, и дообсуждались...

1007. AleX_SPb, 20.12.2007 02:32
MrGalaxy
Самое интересное, что так оно и есть Если мощи UPSа хватает - должно тянуть и с меандром (тем более, что на выходе повышающего транса уже не совсем меандр).
Мой тому пример: конфиг (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:AleX_SPb) с БП с Delta GPS 620, +3 монитора (15 и 22 LCD, 15 CRT), +еще один старенький компик на П4-1.8 с БП FSP-400... И все это навешено на древнючий APC BackUPS 250 с переделанным инвертором (до киловатта выдержит) + еще 2 вентилятора, чтобы не расплавился, и автомобильным аккумулятором... И держит без особых затруднений...
Сначала хотел Дельту постоянкой кормить, даже схему соорудил... А потом махнул аккумулятор - оно и заработало как есть Но постоянку 310 вольт наружу все равно вывел - мало ли для чего понадобится.

1008. kr379, 20.12.2007 09:34
AleX_SPb
тем более, что на выходе повышающего транса уже не совсем меандр---это как это, после перехода на батарейки есть транс? Ихде?

1009. Anatoly, 20.12.2007 09:54
Меня года 4 назад достали проблемы питания на работе, в течение дня питание колебалось в пределах 190-260 вольт, плюс частенько проскакивали броски. Бесперебойники я не стал ставить, полное отключение - редкость, а уж если есть , то надолго.
Поэтому поставил стабилизаторы типа APC из расчета 600W - 2 компа с мониторами, 1200W -3; С тех пор проблем не имею. Дома все
компы и дорогая аппаратура только через эти стабилизаторы.

1010. kr379, 20.12.2007 10:05
Anatoly
С тех пор проблем не имею.---...даже при варианте типа: полное отключение - редкость - верю, ибо понимаю, что ничего ценного в компе нет.

1011. Anatoly, 20.12.2007 14:05
kr379
Только на двух серверах стоят мощные и довольно дорогие бесперебойники со связью по COM порту, эти броски держат не хуже стабилизатора. На клиентских машинах запретил держать ценную инфорнмацию и любая информация может быть без предупреждения стерта.

1012. kr379, 21.12.2007 00:05
Anatoly
любая информация может быть без предупреждения стерта.---...ну да, шаг в сторону, прыжок на месте - попытка к бегству и ...ну да - стёрта.
зы: ...не ясно одно -зачем вообще клиентам нужны компы, если они на них вооообще ничего ценного не делают?

1013. AleX_SPb, 21.12.2007 02:22
kr379
T2... Здоровая такая бандура, килограмма на 3 наверное... А что?

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 894x261, 15Кb

1014. kr379, 21.12.2007 12:33
AleX_SPb
T2... Здоровая такая бандура, килограмма на 3 наверное... ---...в упсике выдающего не синусоиду, а простую апроксимацию??? ...тип, марку, ссылку - плиз, в студию...

1015. AleX_SPb, 21.12.2007 18:50
kr379
APC Back UPS 250. Он же 400 и 600 - пара деталей изменены, кой чего добавлено, типа транзисторов в инверторе. Год выпуска более чем бородатый... Но именно потому я его до сих пор и не выкинул Ремонтный мануал (http://87.237.113.138/tmp/APC2.rar)

1016. kr379, 22.12.2007 11:14
AleX_SPb
APC Back UPS 250. Он же 400 и 600 ---...у самого есть APC Back UPS 400, но даже мысли не было, что транс преобразователя +12В в ~220В можно назвать повышающим

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 871x612, 45Кb

1017. AleX_SPb, 22.12.2007 19:16
kr379
А какой же он? Понижающий там второй, который в заряднике

1018. kr379, 22.12.2007 20:15
AleX_SPb
А какой же он?---...транс преобразователя +12В в ~220В . Имхо тогда основной транс в вч преобразователе БП компа можно назвать "понижающим" ...
Дык и в мануале он обзывается как "выходной транс преобразователя".

1019. Rirmak, 22.12.2007 22:27
Вобщем проблема как у всех по-прежнему актуальна. Купил уже CFT-620-A12S вчера. Он в связке с УПС Apollo 1100AC. Ну и как у всех при отключение питания на УПС происходит перезагрузка компа а потом работает от батареи УПСа спокойнинько. Вобщем я попал опять...

1020. AleX_SPb, 23.12.2007 07:21
kr379
А он и будет понижающим - на вторичной меньше, чем на первичной... А уж чем он там кормится - рояля не играет

1021. kr379, 23.12.2007 07:40
Rirmak
CFT-620-A12S + УПС Apollo 1100AC= попал опять...---... ...однако - APFC.

AleX_SPb
рояля не играет---...тока на выходе не синусоида, а конкретный меандр, однако. ...в обоих случаях.

1022. smarthead, 23.12.2007 13:31
На новом APC Smart 1500VA при нагрузке 50% батареи держат только 11 минут вместо 24 минут, указанных на сайте. УПС был полностью заряжен в течение 24 часов. Подскажите, может ли влиять то, что нагрузка - бытовая техника с трансформаторным питанием? Или ему все равно и мне нужно обратится к продавцу чтобы менял батарею?

1023. Rirmak, 23.12.2007 13:55
цитата:
smarthead:
На новом APC Smart 1500VA при нагрузке 50% батареи держат только 11 минут вместо 24 минут, указанных на сайте. УПС был полностью заряжен в течение 24 часов. Подскажите, может ли влиять то, что нагрузка - бытовая техника с трансформаторным питанием? Или ему все равно и мне нужно обратится к продавцу чтобы менял батарею?
Если нагрузка точно фиксирована то должно держать.

Добавление от 23.12.2007 15:28:

Ну ладно ситуация мне понятна. Подскажите по опыту БП CFT-620-A12S с каким УПСом будет однозначно работать.

1024. Garrett, 23.12.2007 22:33
Люди посоветуйте бесперебойник. В пределах 500$

Блок питания FSP Epsilon1010W (FX1010 /GLN), система стандартная + 24" LCD монитор.

Такая трабла, когда включаю комп идут наводки на телевизор и некоторые программы очень плохо показывают. И ещё у меня постоянные перепады напряжения в сети. Дом старый.

Вообщем главное, чтоб он убирал наводки и выравнивал колебания в сети. Ну минуты 2 поработал, если свет отрубят, чтоб нормально выключить.

Какие лучше СМАРТ - не смарт и какой будет с моим блоком питания нормально работать.

1025. unipan, 24.12.2007 01:20
VLAD!:
А что будет, если подключить компьютер с 750-ваттным блоком питания к ИБП'шнику 500ВА?
Модель ИБП: APC CS500 <BK500-RS>:
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/500VA_Back_CS_APC_…500-RS_22432.html
модель БП: Thermaltake Toughpower 750W ATX ActivePFC:
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Thermaltake_W0116R…gement_51013.html
И вообще, совместимы ли они друг с другом?


Так ты уже попробовал? Отпишись о результатах.

1026. Beckham, 28.12.2007 22:14
ребята подскажите будет ли нормально работать вот это IPPON Smart Winner 1000 (AVR, RJ11/RJ45, COM/USB) с вот этим Chieftec <GPS-500ABA> 500W конфиг потребляет максимум в нагрузке 300ватт.

1027. Rirmak, 30.12.2007 00:12
цитата:
Beckham:
ребята подскажите будет ли нормально работать вот это IPPON Smart Winner 1000 (AVR, RJ11/RJ45, COM/USB) с вот этим Chieftec <GPS-500ABA> 500W конфиг потребляет максимум в нагрузке 300ватт.
Если с APFC то не факт что будет работать

1028. Xorius, 30.12.2007 14:24
Beckham
"...с...GPS-500AB-A..." - пока не известно, никто не признается в удачной попытке.

1029. Rirmak, 30.12.2007 20:34
Хорошо а если БП Chieftec CFT 620-A12S c APFC и P.F.>0.9 (http://www.chieftec.com/super-power.html). У меня ИПБ 1000VA Apollo и при отключении питания ИПБ комп перегружается а потом работает от батареи т.е момент отключения питания не ловится.

1030. Антон - Пытливый, 06.01.2008 02:17
Printerman
Nikolay_Po
Читал Ваши беседы выше по ветке.
Являясь не очень большим знатоком конкретных изделий очень прошу ответить совместимы ли БП Thermaltake ToughPower W0104RU (при нагрузке в max 400-450w) и ИБП Powerman Real Smart Real Smart 1500 (или на 1000), или с каким ИБП.

Ну очень признателен буду за ответ!!!!

1031. Imperator, 06.01.2008 15:39
Thermaltake 850W (W0131RE) реальная нагрузка компа 350-400. Как он ведёт себя с ИБП?
Имеется в наличии APC RS-800. Будет работать?

Собираю комп и хотелось бы Thermaltake от 500W. Или лучше другой фирмы для безпроблемной работы с ИБП?

Добавление от 07.01.2008 01:34:

Если возьму APC Smart UPS SUA1500I, то это гарантированное отсутсвие проблем?

1032. yasha18, 08.01.2008 18:14
Посоветуйте блок питания 500-600Вт. Бюджет 70-90$ и обязательно без APFC (можно с PPFC), т.к. обязательно должен работать в паре с UPS APC CS-650VA.
Подойдет ли IN-WIN IP-P600DJ2 600W? (http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:a:a:a:1:a:2:30:r:1:1&oper=68860::::)

Конфа:
[CPU] Core2Duo E6400 (2.13GHz, 2mb L2 cache, 1066MHz, Socket 775) будет разгон до 2,66 или до 3,2Ггц
[MB] - Asus P5W-DH Deluxe WiFi-AP
[Memory] - 1024MB Kingston DDR2-667 [KVR667D2N5K2/1G]
[Video] - 256MB Leadtek PX7600GT Extreme (590/1600) PCI-E, будет заменена на HD3870 или 8800GT
[HDD] - 2 шт., будет макс. 5шт.
[Case] - IN-WIN "IW-J551TA" ATX v1.3 430W (на самом деле оказался 350W )
[Display] - CRT LG F700B 17" - подключен к UPS
- ЖК Acer AL2623W 26" - не подключен к UPS
[UPS] - APC CS-650 (400W)

Заранее благодарен!

PS Придется ли обязательно менять вместе с БП и UPS?

1033. MGren, 08.01.2008 18:48
yasha18
Завтра попробую прицепить системник с Термалтейком Труповером 700-ваттным к своему упсу рабочему (в инфо). Посмотрю будет работать или нет.

1034. yasha18, 09.01.2008 23:59
MGren
Ну как?

2all
Ну, может хоть кто-нибудь пробовал к более мощному БП подключать менее мощный UPS?

1035. Dmitry Ivanov, 10.01.2008 00:37
БП Thermaltake PurePower RX W0144RE (600 Ватт) + UPS Powercom BNT-600A = не работает.

Че-то я совсем не пойму, раз сейчас любой маломальски современный комп уже идет с APFC БП, то получается тогда что ИБП на рынке массово с ними работать не могут... как такое вообще может быть? как такие ИБП еще можно продавать тогда?

1036. yasha18, 10.01.2008 01:14
Dmitry Ivanov
Фиг знает...
Сильно раздражает то, что не все производители указывают на БП APFC/PPFC (вообще редко). Придется искать магазин с манибэком на БП, чтобы уж точно не промахнуться.

1037. kr379, 10.01.2008 09:07
Dmitry Ivanov
сейчас любой маломальски современный комп уже идет с APFC БП'---...вот здесь http://shop.key.ru/shop/groups/146/?page=1 половина БП или вообще без APFC или с РPFC.

yasha18
кто-нибудь пробовал к более мощному БП подключать менее мощный UPS?---...немного наоборот, но пробовал подключать БП на 430Вт к WOW300ВА - работает, однако.

1038. MGren, 10.01.2008 09:26
yasha18
Ну как?
Работает (APC Back-UPS RS 1000 и Thermaltake Toughpower 700W). По крайней мере не вырубается. Сколько держит не проверял. Конфиг и прочее я в этой ветке описывал (поиском если надо пройдитесь).

1039. Priest, 10.01.2008 13:45
Народ такой вопрос.
Есть такой ИБП Ippon Smart Power Pro 1000+БП Thermaltake 700W будут ли у меня проблемы что были описаны в форуме или же стоит обратить внимание на ИБП Ippon Smart Winner 1000, ИБП POWERMAN REAL Smart 1000, ИБП POWERMAN REAL Smart 700, ИБП SVEN Pro+ 1000, ИБП PowerCom BNT 1200AP.
Я просто хочу взять нормальный ИБП.

1040. Xorius, 10.01.2008 14:57
kr379
В Приват загляни!

1041. matrix911, 11.01.2008 01:01
Хочу себе купить ИБП, посоветуйте какой выбрать из:
UPS PowerCom BNT-600A Back Pro, AVR, CSB 1шт*7Ач
UPS PowerCom BNT-600AP Back Pro, AVR, CSB 1шт*7Ач
UPS PowerCom WAR-600A
WOW - 500U - ИБП
UPS: MUSTEK PowerMust 600 USB (600VA)

У меня БП CHIEFTEC 400W (GPS-400AA-101A), APFC, noise=31.9dB, 12cm FAN, ATX12V 2.0
Заранее благодарю

1042. Xorius, 11.01.2008 10:38
matrix911
Из этих ИБП, скорее всего, никакой...

1043. Энди 093, 11.01.2008 12:21
Констатирую факты.
Собранный компьютер такой:
Моник 21.3LCD +Core2@Duo 2.66+2гига оперативы+GF8600GT+2харда+CD\DVD-RW
питаются от БП Zalman ZM600-HP имеющий как известно, активный APF.
Все это подключено к относительно маломощному Back-UPS CS 500.
Спокойно работает сейчас от UPS при отсоединенной вилке питания от сети,
Ругается, что осталось 15 минут от шотдауна
Подробности своей комплектации позже обновлю.

1044. yasha18, 11.01.2008 20:26
Энди 093
Спасибо за инфу
У меня back-UPS CS 650, как раз сейчас пытаюсь подобрать БП, чтобы UPS работал с ним 100%.

1045. Priest, 11.01.2008 21:59
Народ такой вопрос.
Есть такой ИБП Ippon Smart Power Pro 1000+БП Thermaltake 700W будут ли у меня проблемы что были описаны в форуме или же стоит обратить внимание на ИБП Ippon Smart Winner 1000, ИБП POWERMAN REAL Smart 1000, ИБП POWERMAN REAL Smart 700, ИБП SVEN Pro+ 1000, ИБП PowerCom BNT 1200AP.
Я просто хочу взять нормальный ИБП.

Добавление от 11.01.2008 22:00:

Или какой посоветуете, но не дороже этих

1046. MGren, 11.01.2008 22:15
Priest
Во-первых, два раза повторять одно и тоже не стоит, да и запрещено помнится это.

Во-вторых, ваш первый пост был как раз после моего, где описан рабочий вариант с вашим же БП.

Или какой посоветуете, но не дороже этих
Вы нам самим предлагаете рыскать по прайсам и искать цены в городе N?

1047. Энди 093, 12.01.2008 01:26
yasha18
Из предыдущего опыта, с 2002 года БП Zalman ZM300A-APF тоже дружил
с Back UPS APS 600 смотрите еще мою старую инфу.
Выводы любой БП от Залмана не будет конфликтовать с UPS.

1048. SuperDee, 12.01.2008 13:12
Здравствуйте. Нужен БП на 400-450 Ватт. ИБП: POWERCOM IMD-1025AP (http://pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/) . Какой БП подойдёт для этого ИБП?
Пока присмотрелся к этому: 400Вт FSP ATX-400PNF/MP-400W P4 ATX12V V2.0 (20/24+4pin, вентилятор d120мм) (http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:191:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=64310::::) . Не будет ли он конфликтовать с моим ИБП? Я так понял, что у него Passive PFC (http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=198) ? Потянет ли он мой конфиг:
Проц - P4 3 Ghz (Prescott, 800 Mhz)
Мать - ASUS P4P800
Память - 2x512 Kingston DDR400
Видео - Ati R9700Pro + Zalman
Харды - 120 Gb (IDE), 160 Gb (IDE), 200 Gb (SATA), 250 Gb (SATA)
Кулеры - 10 штук.

1049. VUV, 12.01.2008 13:28
Энди 093
Выводы любой БП от Залмана не будет конфликтовать с UPS.
А Вы бы не могли внушить эту мысль моему Zalman ZM460B-APS , отказавшемуся дружить с PowerMan Back Pro 600 Plus ?
И заодно спросите у него - какой UPS (желательно безвентиляторный и с USB-контролем) ему бы подошел?
Спасибо!

1050. Энди 093, 13.01.2008 02:24
VUV
А Вы бы не могли внушить эту мысль моему Zalman ZM460B-APS , отказавшемуся дружить с PowerMan Back Pro 600 Plus
Странно это...
Во всяком случае к меня проблем не было с фирмой APS.
Кулера у них нет, USB порт обмена с компом есть, защита модем кабеля имеется от
скачков импульсных напражений.

1051. kr379, 13.01.2008 12:23
SuperDee
Не будет ли он конфликтовать с моим ИБП? Я так понял, что у него Passive PFC? Потянет ли он мой конфиг: ---...имхо "не будет+потянет", ибо сам взял 300Вт FSP ATX-300PNF/MP-300W P4 ATX12V V2.0 (20/24+4pin, вентилятор d120мм). и именно из-за, что у него Passive PFC , да проверил с мелкими упсиками из инфы (- PowerCom WOW 300VA , PowerMan BackPRO 400 Plus) на нагрузку в 300ВА (компы #00 из инфы) - проблем не было никаких.
зы:... правда поставил БП снаружи 150x97, 2,9Kb http://foto.ixbt.com/?id=album:9722

1052. desperado, 14.01.2008 16:00
Mustek PowerMust 2000 USB + Chieftec (Delta) GPS-500AB A = OK

1053. Xorius, 14.01.2008 18:14
desperado
Спасибо, наконец-то есть информация по этой Дельте!

1054. Вельд, 14.01.2008 18:24
matrix911, из перечисленных - ни один тебе не подойдет. Тебе нужен ИБП минимум на 1000VА (из-за кривого АРFС в твоем БП).

Добавление от 14.01.2008 18:29:

SuperDee, возьми FSР АТХ-450РАF/РNF; такого и по мощности хватит, и с имеющимся ИБП, имхо, проблем не будет.

1055. Dmitry Ivanov, 14.01.2008 21:40
цитата:
Xorius:
desperado
Спасибо, наконец-то есть информация по этой Дельте!
Delta GPS-500AB-A + Powercom 600AP = FALSE

1056. MGren, 14.01.2008 22:29
Энди 093
Во всяком случае к меня проблем не было с фирмой APS.
Ну с фирмой APS у меня тоже проблем небыло. А вот с фирмой APC были, и даже на ИБП с ну очень шумными кулерами... хотя тут всеж больше БП виноват был и поставщик.

1057. Priest, 15.01.2008 00:28
1

Добавление от 15.01.2008 00:45:

Вообщем мужики, надеюсь все таки на ваши советы. Я уже задавал 2 раза вопрос. Либо я недопонял что, либо меня не поняли. Тогда вопрос поставлю подругому. Буду брать себе БП ATX Thermaltake 750W (W0116RE). Соответственно конфа будет не хилой. Приблизительная нагрузка на БП посчитана на eXtreme Power Supply Calculator и составляет 550Вт, а остальной запас специально на будущументирутее + разгон. Проблема дома с напряжением в сети из за этого хочу взять ИБП но только чтобы небыло проблем с APFC, я понимаю что меня спасут онлайн ИБП но стоят они как самолеты, а бюджет мой на покупку ИБП всего 5000р. Вот и вопрос можно ли подобрать на эту сумму что нибудь безпроблемное для этого БП. Цены и модели желательно брать из price.sunrice.ru. Зарание благодарен!
P.S. и стоит ли брать такой уж навороченый БП или можно взять например модель на 650Вт. Если в санрайзе нет таких моделей ИБП то укажите плиз название и ссылку на тот ИБП что советуете. Да и последнее по возможности свой совет аргументируйте!!!

1058. Siller, 15.01.2008 09:37
Долго и упорно выбирал между дешевым ИБП и заменой для этого БП на "нормальные" и, покупкой хорошего ИБП. Выбрал 2-е - довелен как слон

Взял APC smart 1500 вот здесь подробнее впечатления Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1000 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1000#1000)

1059. Энди 093, 16.01.2008 01:39
MGren
Поправлюсь опечатка APS, APC это так правильнее
У них до 600 модели нет кулеров.

1060. Dmitry Ivanov, 17.01.2008 01:50
А не кто не пробовал на живучесть в рамках данной темы APC Smart 750 (SUA750I) с блоками Delta или Termaltake?

1061. Dymok, 17.01.2008 13:26
Энди 093
Надеюсь Вы проверяли "совместимость" при полной загрузке компа?
Если всё сказанное выше про нормальную работу залмана подтверждаете, то вывод простой: Залман ставит более емкий конденсатор в блок питания на входе.

1062. Энди 093, 18.01.2008 12:01
Dymok
Надеюсь Вы проверяли "совместимость" при полной загрузке компа?
Выше уже писал новую конфигу, что комп работает без проблем с APC 500CS с отсоединением питания от эл. сети.
PS Для пробы проц разогнан до 3000, видяха и так по дефолту разогнанная.
Сейчас работает от аккумуляторов APC уже 6 минут, показывает резерв остаточный в 9 минут
Если всё сказанное выше про нормальную работу залмана подтверждаете, то вывод простой: Залман ставит более емкий конденсатор в блок питания на входе.
Может и так, БП от залмана не относятся к бюджетным решениям, мне он обошёлся в 137 у.е.

1063. Dymok, 18.01.2008 17:30
Энди 093
Я так и не понял, Вы отключали питание при полной загрузке процессора или в простое? В простое и мой недешевый FSP-700 (125$) не выделывался. Насколько я знаю, именно FSP делает БП для залмана. Конструкцией они не отличаются. Наклеили свой логотип, протестировали и продали в полтора раза дороже. Зачем платить больше?.....

Priest
Если с финансами не очень, и никто Вам не может подобрать БП+ИБП - могу посоветовать небольшую схему на странице 33. Всё будет работать.

1064. Энди 093, 19.01.2008 13:07
Dymok
Я так и не понял, Вы отключали питание при полной загрузке процессора или в простое? В простое и мой недешевый FSP-700 (125$) не выделывался. Насколько я знаю, именно FSP делает БП для залмана. Конструкцией они не отличаются. Наклеили свой логотип, протестировали и продали в полтора раза дороже. Зачем платить больше?.....

Правильно говоришь, печатная плата от FSP является основой для БП Залмана.
Правда у последнего другой, более качественный корпус, тихий вентилятор, модульная конструкция отсоединяемых кабелей.
Еще в комплекте кроме качественной упаковки прилагается переходник-резистор на 7 вольт для подключения
дополнительно корпусных вентиляторов в режиме silent.
От добра добра не ищут.
Нужен был тихий, надежный и качественный БП для новой системы с разгоном на перспективу, еще неконфликтный в связке c UPS.
Как известно компьютер начинается с качественного питалова, а не наоборот
Предыдущий Zalman 300 MF-APF работал в жестком режиме с 2002 года с разгоном всей системы без проблем.
Так чем же FSP за $125 дешевле в полтора раза ???

PS Комп работал как в номинале, так и с разгоном на батареях от UPS.
Единственный недостаток, резервная мощность моего UPS мала, только 15 минут, чтобы завершить спокойно программы и выключить.
С другой стороны мне не очень понятно желание многих брать весьма недешевые UPS с большими резервными емкостями...

1065. sirams, 19.01.2008 21:17
кто небудь в курсе про такую комбинацию
UPS (давно купил, работает ок с Кодегеном 400W)
PowerCom ICT-530
http://www.powercom.ua/products/iCute/
+
PSU (собираюсь покупать, но подозрительно стало)
Chieftec GPS-500AB A 500W ATX CE V2.0 12cm Active PFC
http://www.chieftec.com/smart-power.html

будут проблемы?

1066. chapa, 20.01.2008 01:44
Спасибо, всем кто открыл и ведёт эту ветку.
Был БП ASCOT 460 wt v2.01 (без APFC ?) и ИБП Powerman Back Pro 500. Взял новый комп с БП Delta GPS 450-AA-100A.
И всё... ИБП сразу отключается, если выдернуть шнур.
Обошёл 7 магазинов, все продавцы-консультанты ничего объяснить не могут. Только типа - нужен более мощный ИБП. Я втолк никак не мог взять: а почему?
Новый комп по энергопотреблению меньше, чем старый: Windsor 3800x2 EE vs Brisbane 5000x2, nForce 570 Ultra vs AMD 690, Radeon X1650XT vs 2600 Pro etc.
Причём, ИБП отрубался даже если я выдёргивал видеокарту.

В итоге, какое-то чутье чайника навело на мысль о FPC.

В итоге, взял и попробовал Ippon Back Power Pro 700. Работает!! Но "холодный" запуск через раз.

Мониторю ИБП с помощью USBUPSMon. Кстати, классная прога. Говорю так потому, что все(!) утилиты от Ippon не видят ИБП на USB (а COM у меня нет).
МОжно взять на http://dx.pp.ru. Может, кому понадобиться.

С уважением. Извините, если не в тему.

1067. Xorius, 22.01.2008 13:07
Вельд Загляните в Приват, пожалуйста!

1068. desperado, 22.01.2008 16:13
цитата:
sirams:
кто небудь в курсе про такую комбинацию
UPS (давно купил, работает ок с Кодегеном 400W)
PowerCom ICT-530
http://www.powercom.ua/products/iCute/
+
PSU (собираюсь покупать, но подозрительно стало)
Chieftec GPS-500AB A 500W ATX CE V2.0 12cm Active PFC
http://www.chieftec.com/smart-power.html

будут проблемы?
похоже.

1069. CrazyCYRIX, 22.01.2008 16:24
цитата (sirams):
работает ок с Кодегеном 400W
Не показатель. Во-первых, этот Кодеген хорошо, если 300 ватт выдать сможет, во вторых - вряд-ли у него есть хоть какой-то PFC...

цитата (sirams):
будут проблемы?

Будут!

1070. andrew_spb, 26.01.2008 10:43
chapa
Да в тему, только с видеокартой я бы не рискнул эксперименты проводить... А в общем, как всегда, производители (дешевых и не все!) ИБП и БП ушли от стандартов электропитания каждый в свою сторону.... А мы головоломки собираем....

1072. Yuras, 01.02.2008 02:44
цитата:
VUV:
Энди 093
Выводы любой БП от Залмана не будет конфликтовать с UPS.
А Вы бы не могли внушить эту мысль моему Zalman ZM460B-APS , отказавшемуся дружить с PowerMan Back Pro 600 Plus ?

Недавно купленный Zalman ZM460B-APS 460 W у меня без проблем работает со старым (3 года пользуюсь) Mustek PowerMust 1000 USB (600 Вт). Возможно, зависит от потребляемой мощности ( у меня около 350 Вт).
Кстати, в обзоре Fcenter.ru (http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/19419#14) по поводу данного блока сказано: "При работе в паре с APC SmartUPS SC 620 индикатор перегрузки UPS включался при нагрузке на блок более 340 Вт при питании как от сети, так и от батарей. Никаких проблем в совместной работе с UPS не было."

1073. monyak, 01.02.2008 09:52
купил APC SMART UPS 1000I с моим блоком питания конфликта необноружил пока, выключения сети и включения никак неоьоброжалось на работоспособность компа, вентилятора в ИБП неслушу вообще ))), мож кому поможет в выборе.
Индикатор нагрузке на БП питания показывает 13% при обычной работе на компе, в играх также ... иногда правда загорался индикатор 33% )))

1074. sirams, 01.02.2008 21:06
ок, тогда на Chieftec не буду смотреть
только что увидел в магазине Fortron Blue Storm II 500W, но опять Active PFC а Fortron / FSP на 500W без Active PFC (как Blue Storm без II) у нас уже нету в продаже
Если у кого есть Fortron Blue Storm II 500W (или OEM аналог), буду очень признателен за тест с каким нибудь простым UPS - а вдруг рабоатет...
только неизвестно, что у Fortron Blue Storm II 500W 52ft500bluestormii внутри - на http://www.fsp-power.ru/ такого нету...

1075. Joshya, 03.02.2008 22:27
А кто что скажет про БП CoolerMaster Real Power M850 (RS-850-ESBA)?
http://www.coolermaster.com/products/product.php?lan…te=22&id=2543
Есть ли у него проблемы с ИБП?

1076. AK47, 03.02.2008 23:34
? Совместимость APC Smart-UPS SC 1500VA с Zalman ZM850-HP

1077. JOhnGFX, 04.02.2008 12:10
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, UPS для БП Cooler Master M620 (APFX) 620W

1078. Вельд, 04.02.2008 14:31
JOhnGFX, имхо, интерактивник.. на 1000VА (с "синусом") или на 1100-1200VА (со "ступенькой").

1079. bogob, 04.02.2008 17:22
цитата:
kr379:
Rirmak
CFT-620-A12S + УПС Apollo 1100AC= попал опять...---... ...однако - APFC.

AleX_SPb
рояля не играет---...тока на выходе не синусоида, а конкретный меандр, однако. ...в обоих случаях.

Вставлю свои пять копеек. БП - Chieftec CFT-560-A12(чего-то там, короче без подсветки вентилятора). UPS APC Smart UPS 700. Нагружал бесперебойник приблизительно до 50% и дёргал вилку из розетки. Система выжила.

ЗЫ: Долго читал эту (и не только эту) тему, выбирая БП под свой бесперебойник. На днях таки купил вышеназваный БП и не прогадал. А сегодня решил поделиться своей радостью, а так же поблагодарить всех тех, кто своими постами помог мне выбрать безглючную связку БП-UPS. Спасибо Вам люди-человеки. Огромное спасибо.

1080. sirams, 04.02.2008 18:32
Fortron Blue Storm II в местных магазинах везде как 52ft500bluestormii и линк к производителю www.fsp-group.com/ а там такого нету,
а в newegg.com линк был на
http://www.fspgroupusa.com/PC_RETAIL/BLUESTORMII500/…UESTORMII500.html
но а дальше опять неизвестно, какой из FSP OEM внутри...

Ухх, ну и замутили они с етими OEM, Retail, FSP, Forton - совсем не понятно иногда, кто есть кто

Ладно, попробую угаварить на мани-бек...

1081. Вельд, 05.02.2008 00:29
sirams, даже если там АРFС, интерактивник со "ступенькой" на 1000-1100VА будет нормально работать с этим БП.. имхо

1082. dosirac, 05.02.2008 11:28
Доброго здоровья!

Звенит блок питания в Intel® Server Chassis SC5299-E при подключении к Back-UPS RS 800.

Блок питания внутри: Delta electronics DPS-550HB A

Блок питания звенит так же, как и звенит бесперебойник при работе от батарей, синхронно, но значительно ГРОМЧЕ! Прямо дребезг в унисон с бесперебойником. Сколько включал бесперебойники к системникам - такое впервые. Что здесь не так? Не испортится ли железо при переходе к резервному питанию в этом случае? Какие пороги срабатывания нужно установить для этого бесперебойника для обеспечения корректной работы сервера?

Скажите, пожалуйста ещё: большое ли значение имеет отсутствие заземления в обеспечении безопасности питания и устойчивой работы бесперебойника и системного блока?

Спасибо!

1083. dosirac, 07.02.2008 19:48
Прошу прощения!
Ответ будет? Очень хочется услышать, а то сервер даже под бесперебойником часто выдаёт при загрузке 3 длинных сигнала и виснет. Поставщик говорит: дело в сети или в бесперебойнике, а он только что купленный. Или он при наличии питания в сети не корректирует параметры тока и напряжения, а сервер такой чувствительный к питанию?

Спасибо!

1084. Xorius, 07.02.2008 23:43
dosirac
С этим БП не сталкивался.
Вы смотрели Ваш БП с APFC? Если это очередная "фирменная реализация PFC" - боюсь без замены UPSа не обойдется, ИМХО...
цитата:
большое ли значение имеет отсутствие заземления в обеспечении безопасности питания и устойчивой работы бесперебойника и системного блока?
- серверные без заземления уже несколько лет не встречал... Скажем так, ЗАС/ИБП/заземление... служат для минимизации рисков - соответственно решать Вам: "иметь или не иметь" (с)
цитата:
дело в сети или в бесперебойнике
- с учетом выше сказанного, можно предположить, что дело в БП.

1085. skygudvin, 19.02.2008 00:11
Может кому-нибудь пригодиться:протестировал блок питания Corsair 520HX EU с активным PFS на совместимость с дешёвеньким интерактивником Mustek 600 VA с полуторогодовалой батареей-без проблемм!

1086. Airiz, 19.02.2008 00:22
Здравствуйте.
ИМею БП Chieftec GPS-400AA-101A и ИБП Powercom IMP 525.
БП и ИБП покупала в разных магазинах. При покупке ИБП естественно ничего не знала о проблеме APFS (теперь знаю ). Имею ли я право предъявлять какие либо претензии магазину и требовать деньги обратно (возврат по гарантии), т.к. никто меня не предупреждал о существующей проблеме "несовместимости"?

P.S. Если у кого есть БП как мой и он решил проблему с выбором ИБП, то буду безмерно благодарна, если поделитесь решением.

1087. kr379, 19.02.2008 15:21
Airiz
При покупке ИБП естественно ничего не знала о проблеме APFS (теперь знаю )---...увы - все об этом сначала не знали, зато "уже знающих" становиться всё больше и больше, да?
Дикий запад об этом знал давно и своих честно предупреждал, однако...
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=552&lang=RU
592x331, 38,9Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 592x331, 39Кb

1088. Вельд, 19.02.2008 16:02
skygudvin, спасибо за отзыв! Чем нагружал БП? И как проверял?

Airiz, под этот БП тебе нужен ИБП минимум на 1000VA.. Либо меняй БП на 400W (например, FSP-400 PAF/PNF) - твою профильную систему он потянет и с имеющимся ИБП, имхо, "подружится".

1089. Airiz, 19.02.2008 17:19
Форма входного напряжения важен? Синусоида или ступенчатая апроксимация синусоиды. С первого захода, перечитав почти всю ветку я не смогла определеиться. Подскажите пожалуйста.

1090. CrazyCYRIX, 19.02.2008 17:43
Синусоида желательна. UPS со ступенькой в сочетании с БП с APFC, будет работать меньше и шумнее, чем с нагрузкой той-же мощности, но без APFC.

1091. Ustus, 19.02.2008 17:50
Airiz
(см. инфо, HOME0)
ps Chieftec GPS-400AA-101A
ups: Mustek PowerMust 1000VA
до него этот чудо-монстр (чифтек) успешно загрыз APC 500VA (совсем не включается) и Gembird 600VA (в момент переключения на батарейку комп уходит на перегрузку)
Мустик работает нормально, но вообще-то спорный ИБП. Многим не нравится невыключаемый вентилятор (который ему нафиг не нужен, но работает даже при выключеном ИБП, если тот включен в сеть). Мой экземпляр имеет еще одну неприятную особенность - при работе от батареи ревет шо зверь (трансформатором). Однако у меня не было выбора - его взял за ~$100, на 1000VA были только APC, но в три раза дороже. Жаба задавила.

1092. CrazyCYRIX, 19.02.2008 18:19
Ustus
при работе от батареи ревет шо зверь (трансформатором).

Во. Потому и желательна синусоида.

1093. Atlant1c, 20.02.2008 04:44
Приабрёл себе APC Smart UPS SUA1500I .
Я так понимаю он будет работат с любым PSU так как имеит чистую синусоиду на выходе ?

1094. kr379, 20.02.2008 07:29
Atlant1c
он будет работат с любым PSU ---...я так понимаю, что с БП Thermaltake ToughPower W0171R 1500W ATX загруженный на 100% он вряд ли будет работать, да?

1095. Airiz, 20.02.2008 11:59
Мне сказали что БП с APFC всегда используют номинальную мощность. Т.е. независимо от того, что нагружено на БП, он всегда будет работать на 400 W (если например как мой). Это так?

Вчера тестировала APC Smart UPS 750. Тест прошел
Возник вопрос. Если берешь смарт, значит ли это , что его мощность может быть меньшей, чем если бы обычный ИБП? Все таки 750ВА меньше чем заявленный производителем 1000ВА (как минимум).

1096. kr379, 20.02.2008 12:14
Airiz
Мне сказали ---...кто?!! ...ссылку, фото, фио - в студию!

Если берешь смарт, значит ли это , что его мощность может быть меньшей, чем если бы обычный ИБП?---...ещё раз и по медленнее - о чём речь?

1097. Airiz, 20.02.2008 12:26
Личных данных предоставить не могу, ибо об этом мне сказал товарищ продающий компы и все такое.

По поводу смарта. Цепочка фактов:
1. В инете я не нашла точного ответа, в чем прелесть смартов.
2. Производитель чифтеков заявляет о том, что на чифтеки с мощностью 400 ватт нужен ИБП порядка 1000 ВА (по предоставленной вами ссылке). Об этом таке говорят народ с форума.
3. Проверяла APC Smart UPS 750ВА, он тест прошел.
4. 750ВА это не 1000ВА

Возникает логичный вопрос.

1098. CrazyCYRIX, 20.02.2008 12:37
Airiz
Мне сказали что БП с APFC всегда используют номинальную мощность
...
об этом мне сказал товарищ продающий компы


Товарищ соврамши. Или просто что-то слышал, но понял неправильно... Естественно, правильный ответ - НЕТ.


Если берешь смарт, значит ли это , что его мощность может быть меньшей, чем если бы обычный ИБП?

Нет.

3. Проверяла APC Smart UPS 750ВА, он тест прошел.

И что в этот момент делал компьютер? Если просто показывал рабочий стол, то это не тест. Тест надо под нагрузкой проводить.

1099. Airiz, 20.02.2008 12:51
Подключила системник, отключила сеть. Комп не отключился. Через 5 минут я выключила его "здоровым" способом.

*На всякий случай проверю сегодня повторно. Запустив массу приложений.*

1100. kr379, 20.02.2008 15:39
Airiz
...прав во всём CrazyCYRIX - нельзя верить написаннному на заборе, все всё врут.

2. Производитель чифтеков заявляет о том, что на чифтеки с мощностью 400 ватт нужен ИБП порядка 1000 ВА ---...этому верю.

Если берешь смарт, значит ли это , что его мощность может быть меньшей, чем если бы обычный ИБП?---...это надпись на заборе...или опять кто-то сказал?...ссылку, фото, фио - в студию!

3. Проверяла APC Smart UPS 750ВА, он тест прошел.---...при этом нужно знать нагрузку на БП компа, труэрэмэсное (правдивое) зачение напряжения в сети, к.н.и. - коэффициент нелинейных искажений синусоиды сетевого напряжения или размер прогиба вершины или амплитудное пиковое его значение...только тогда можно понять кто и что прошёл и почему так, а не этак...

1101. Airiz, 20.02.2008 15:55
Если берешь смарт, значит ли это , что его мощность может быть меньшей, чем если бы обычный ИБП?---
...это надпись на заборе...или опять кто-то сказал?...ссылку, фото, фио - в студию!


это мои предположения

при этом нужно знать нагрузку на БП компа, труэрэмэсное (правдивое) зачение напряжения в сети, к.н.и. - коэффициент нелинейных искажений синусоиды сетевого напряжения или размер прогиба вершины или амплитудное пиковое его значение...только тогда можно понять кто и что прошёл и почему так, а не этак...

Существует ли утилитка, записывающая эти замечательные вещи в логи?

1102. VUV, 20.02.2008 16:03
kr379
3. Проверяла APC Smart UPS 750ВА, он тест прошел.---...при этом нужно знать нагрузку на БП компа, труэрэмэсное (правдивое) зачение напряжения в сети, к.н.и. - коэффициент нелинейных искажений синусоиды сетевого напряжения или размер прогиба вершины или амплитудное пиковое его значение...только тогда можно понять кто и что прошёл и почему так, а не этак...
В моем доме - не выражаться! (с)
Зачем забивать голову несущественными для обычного пользователя деталями. Сомневаюсь, что и у Вас дома есть приборы для измерения всех этих параметров, которыми Вы бедную девушку стращаете!
Airiz испытывала достаточно разумно: самый неприятный момент - это переход на батареи при отключении сети. Единственное, что ей стоило учесть, это предварительно максимально нагрузить компьютер самой крутой игрушкой (волосатым бубликом?)

1103. CrazyCYRIX, 20.02.2008 17:11
Airiz
В общем, так: вот отсюда (http://testvram.nm.ru/snm.htm) берём прогу S&M, в настройках ставим загрузку процессора 100%, запускаем, выдёргиваем хвост. Это хоть как-то будет похоже на правду. На второй заход можно снять все галки кроме теста БП и когда появится плавающее окошко с какой-то крутящейся картинкой (разогрев видеокарты) опять попробовать хвост выдернуть. Если опять всё получится - порядок.

1104. kr379, 20.02.2008 20:02
Airiz
это мои предположения---...Ага, вот как, однако слово Smart ни о чём совсем и не говорит, ибо есть упсики с этим словом в названии и быть самыми заурядными линейно-интерактивными с апроксимированной синусоидой на выходе. Пример -ИБП N-Power Smart Vision 700 http://www.ixbt.com/power/svision700.shtml
300x173, 4,9Kb

Существует ли утилитка, записывающая эти замечательные вещи в логи?---...увы утилиток нет, но есть много приборов позволяющих получить труэрэмэсное (правдивое)(я использую BeeTECH 20TRMS) 133x100, 4,0Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:119842 , и который акромя правдивых показаний позволяет через com-порт получать ещё и графики с логами. 133x100, 3,7Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:120718 ...дык и нормальный упсик это тоже должен уметь делать . 133x100, 4,0Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:120663
А самое главное не это, а то что у большинства в сети и не синусоида вовсе, а что-то типа этого... 299x246, 15,1Kb , вот почему я и измеряю напряжение не электромогнитными приборами типа Э421 и т.п. или труэрэмэсное (правдивое)BeeTECH 20TRMS , а только магнитоэлектрическими типа скажем М367 134x100, 2,4Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:119823 , который, работая в режиме пикового детектора, с использованием в фильтре танталовых конденсаторов большой ёмкости и с малым током утечки, позволяет получить РЕАЛЬНУЮ величину пика напряжения. Причём при больших импульсных нагрузках на сеть разница в показаниях между пиковым детектором (разделённым на 1,41) и обычным трмсным прибором может достигать десятков вольт.
И когда народ гордо заявляет, что у него с напругой всё нормально, то он и не знает, что даже получив с тестера китайского что-то близкое к 220В он имеет на самом деле это...
299x246, 15,1Kb ...а считается всё просто: 274Вамп:1,41=194 Втрмс, а в незабвенной статье Артамонова
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484 вот на этой осцилограме 494x437, 14,1Kb
...его цифровой осциллограф ETC M-221 насчитал почему-то (верхний левый угол) Vrms=218V. Разница в 218-194=24В может оказаться просто катастрофической не только для простого и копеечного не смарта, но и дорого навароченного смарта, да?


VUV
В моем доме - не выражаться! (с) ---...кто? ...я?? ..а сам-то - (волосатым бубликом?)
Это как раз Вы бедную девушку стращаете! Что она должна понимать под этим волосатым термином, а?

Сомневаюсь, что и у Вас дома есть приборы для измерения всех этих параметров---...имеют право быть любые сомнения... http://foto.ixbt.com/?id=album:7447

1105. Hard_Club, 21.02.2008 01:19

И несколько примеров "беспроблемных" БП c APFC:

1. Hiper HPU 3S425 - и, вероятнее всего другие БП этой фирмы, т.к. до сих пор БП с автовольтажем от Hiper не встречалось.
2. Серия БП FSP Optima Pro 500-550W (230V) (БП этой серии на 600W к сожалению, имеют автовольтаж)

Можете посоветовать какой-нибудь безпроблемный CHIEFTEC в районе 400W.

1106. Вельд, 21.02.2008 09:20
Hard_Club, имхо, Чиф СFТ или НРС тебе подойдет.. но не GРS

1107. Steve Key, 21.02.2008 09:35
цитата:
CrazyCYRIX:
Airiz
В общем, так: вот отсюда (http://testvram.nm.ru/snm.htm) берём прогу S&M,

Червячёк в проге-то есть!

1108. CrazyCYRIX, 21.02.2008 10:07
Steve Key
Червячёк в проге-то есть!

Уверен? Корпоративный Семантек молчит (база, ессно, свежая).
Да и вообще я этим тестом давно пользуюсь - никогда ничего такого замечено не было...

1109. Steve Key, 21.02.2008 10:14
Avast при заходе на страницу сообщение выводит...

1110. CrazyCYRIX, 21.02.2008 10:42
Steve Key
Ну, с оверов ещё скачать можно (в архиве программ та-же версия лежит). Сама прога, вроде, чистая...

1111. Вельд, 25.02.2008 13:37
kr379
Вельд обманул БП подсунув ему вместо Powerware 5110 1000ВА\600Вт новую версию - Powerware 5110 Super 2000ВА\600Вт .
Не обманул - при нагрузке на БП в 369W (разгон+SnM.. из другой (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779-32) темы.. при этом сам БП берет 446VA), если рубануть питание ИБП, последний отключается..
Выкинул одну лампу 12V22W (т.е., осталось три лампы) - те же яйца.. Выкинул еще одну (осталось две) - тот же баг..
И только оставив всего одну лампу (она берет всего 1.7А с +12В) ИБП выдержал проверку на пропадание напряжения.

1112. kr379, 25.02.2008 14:20
Вельд
Продолжим, а чтоб понятно было о чём, сделаю так, да?
Расчет мощности, потребляемой компьютером; какой мощности блок питания нужен моей системе, #1038 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779:1038#1038)
Вельд
-----------------------------------
Для тех, кто подбирает БП...
Профильная система в разгоне (проц - до 3.8GHz, видео - до 710/850) + допнагрузка в виде 4х автолампочек 12V22W.
В SnM 1.9.0 (второй тест БП, "туннель") потребление составило (токи мерял этим девайсом):
27.8А с линии +12В
5.7А с линии +5В
2.2А с линии +3.3В
Итого: 369W
======================
Итого: 369W---...интересно, а ВА скока?
допнагрузка в виде 4х автолампочек 12V22W.---...зачем?
========================
, это измерения со стороны "постоянки", по "переменке" не мерял.
Лампы - для приближения условий к боевым (типа, С2Q+8800GТХ в разгоне).
=====================
по "переменке" не мерял.---...ой как жалко, а то ведь можно было измерив ВА понять размер кпд*км и не просто так, а в двух точках - "без" и "с" лампочками. Повторить сложно?
===========================
Повторить сложно?
Нет, не сложно.
Без ламп БП в пике берет из сети 1.41А (мерял Fluke 189) при напряжении 236В. При этом линии +3.3/+5/+12 загружены на 2.2/5.7/20.8А соответственно.
С 4мя лампами 12V22W БП в пике берет из сети 1.89А при напряжении 236В. При этом линии +3.3/+5/+12 загружены на 2.2/5.7/27.8А соответственно
=======================
Нет, не сложно.---...ура... Спасибо.
Можно посчитаю? 1.41*236=333ВА, 369-84=285Вт, 285:333=0,86 и ...
1,89*236=446ВА, 369:446=0,83
Спа-си-бо.
==========================
Можно посчитаю? 1.41*236=333ВА, 369-84=285Вт, 285:333=0,86 и ...
И что? PF - хз сколько (тем более, я в БП перепаивал датчик тока.. чтобы подружить БП с ИБП).. КПД - хз..
=============================
И что? PF - хз сколько ....КПД - хз..---...как что?? Теперь есть конкретный пример произведения PF*КПД для конкретного БП PSU Delta GPS-450AA-101A 450W (120mm Scythe S-Flex E 1200 rpm inside).
А что самое главное? Да то, что видна динамика изменения этого произведения при увеличении нагрузки - 285Вт vs. 369 Вт = 0,86 vs. 0,83.
А что будет при нагрузке в 400-450Вт? Какой будет PF*КПД? Скока ВА будет? О! Отсюда можно сделать вывод о мощности необходимого синусного или апроксимированного упсика (например Powerware 5110 1000ВА\600Вт) , и не с потолка, а в очень близком приближении к реальному, да?
=====================
--------------------------------------------------------------------------------
Xorius
...ну дык очень хорошая илюстрация к проблеме упс+APFC:
цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Вельд
(тем более, я в БП перепаивал датчик тока.. чтобы подружить БП с ИБП)..
--------------------------------------------------------------------------------
Т.е. даже у синусного Powerware 5110 1000ВА\600Вт были проблемы с всего-то с 446ВА или даже 333ВА (369-285Вт) и попал он в хорошие руки (Вельд ), а рядовому каково? Как рядовому пользователю объяснить, что перепаяв датчик тока, Вельд обманул БП подсунув ему вместо Powerware 5110 1000ВА\600Вт новую версию - Powerware 5110 Super 2000ВА\600Вт .
====================================


И только оставив всего одну лампу... ---...О! Очень ценный опыт и результат.
Ибо сразу ясно, что при 236В (или другое было?) и 289Вт/356ВА упс Powerware 5110 1000ВА\600Вт эту мощность переваривает от PSU Delta GPS-450AA-101A 450WЮ, а чуть больше уже и никак.
Ээээ...хотя не понял, это до переделки датчика тока или после?

1113. Вельд, 25.02.2008 15:40
kr379, эти эксперименты проведены после перепайки датчика тока (пары резюков из параллели в послед).
Да, в сети было 235-236В (у меня оно вообще крайне редко падает ниже 230В).

1114. kr379, 25.02.2008 16:17
Вельд
эксперименты проведены после перепайки датчика тока ---....О! Опять очень ценная инфа - надо понимать, что до этого было совсем плохо, да?

Да, в сети было 235-236В (у меня оно вообще крайне редко падает ниже 230В).---...Однако не всем так везёт - умя сейчас прямо опять-двадцать пять (справа от моника висит вольтиметр трсмный), т.е. 210В, а дальше к ночи будет 205 , а прогиб вершины синуса ещё в 10-15В, итого "реальных" ~ вольт для накопительных кондёров остаёться и вовсе меньше 200В.
Как думаешь, хватило бы твоей переделки датчика тока на напругу в 190-200В?

1115. Вельд, 25.02.2008 17:05
kr379, до перепайки был РСМ ВNТ-800; этот БП с ним не дружил даже при слабой нагрузке (С2D Е6300 и 7900GS в разгоне на 30%) в 2D. После перепайки ситуация немного улучшилась: ИБП стал держать указанный конфиг в 2D, но не держал в 3D. Потом 800ка отправилась защищать старый непрофильный комп, а на ее место я поставил профильную "пароварку" (которая, по предварительным ранним тестам) держала и старый, и новый конфиг (С2D Е6750 и 7900GS в разгоне на 50%).. Дальше ты все знаешь..

Насчет удержания при 190-200В - хз.. не проверял. Имхо, замена штатного кондера (330 мкФ 450В) на более емкий точно бы помогла.

Добавление от 25.02.2008 18:39:

Кстати, 5110 не дает синус от батарейки.

1116. kr379, 25.02.2008 19:43
Вельд
О! Всё больше инфы и по упсикам и по нагрузке!

190-200В - хз.. не проверял---....жаль однако - ведь немерено людей считают, что их комбинация упс+БП работает, потому что им просто повезло с выбором железок, а на самом-то деле им просто повезло с сетью-проводами.
Типа твоего варианта в 235-236В : на медных тоооолстых проводах ВСЕГДА стока и нет соседей с мощными импульсными потребителями и у самих дома тоже (только утюги, да лампочки накаливания).
А у других - наоборот : на тоооонких люминевых, старых (60гтв), ржавых проводах, пальцевых скрутках с напругой в 200 В с копейками (не вру, сфоткаю...), и диким импульсным потреблением (лампочек накаливания умя нет, 5 моников, 6 компиков, 4 ТВ, холодилка-стиралка-помойка не всчёт - бедные мои соседи ).

Вот почему ратую всегда и везде за две вещи - контроль и автотранс.
Что проще-дешевле : замена штатного кондера (330 мкФ 450В) на более емкий или автотранс на 10-15% мощностью в полсотни ватт?

150x63, 2,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:177780

1117. Вельд, 25.02.2008 20:55
kr379
190-200В - хз.. не проверял---....жаль однако
Я бы рад, но разве в таких условиях проверишь (см. фото.. извиняюсь за качество)? Впрочем, если юзать автотранс.. осталось только найти его...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2562x972, 65Кb

1118. kr379, 26.02.2008 09:45
Вельд
но разве в таких условиях проверишь ---...ну дык - 232,27 VTrueRMS. ... представь количество завидующих тебе? А я облизаваюсь на FLUKE 189
Испрашиваю разрешение скинуть твои 232,27 VTrueRMS к себе на http://foto.ixbt.com/?id=album:7447 с указанием автора. Можно?

автотранс.. осталось только найти его...---...В Питере на барахолках есть стандартные на 2А и не дорого...

1119. Вельд, 26.02.2008 12:55
kr379, нужна фотка - бери )

1120. Vrem, 26.02.2008 18:34
Здравствуйте.
Я возможно немного не в тему. Возникла такая проблема. Недавно приобрел такой БП: Chieftec 550W ATX 12V 2.0 Active PFC (GPS-550AB-A). Компьютер - ASUS A8N Sli Deluxe, Athlon X2 4200+, TFT 17'' 740N. ИБП - APC Back-UPS CS 500.
При отключении питания УПС не переключается на батарею а отрубается и загорается 'Replace Battery'. Правда, УПСу уже ок. двух лет. Старый блок питания (noname 300W) работает без проблем с этим же УПСом. Перечитал кучу форумов но так и не понял как лучше поступить. Как я понял проблема в работе именно УПСа. Подскажите какой лучше взять из не очень дорогих.

1121. Вельд, 26.02.2008 19:01
Vrеm, под эту Дельту GРS 550W - минимум 1000VА..
Либо Дельту в топку, а на ее место - FSР 450 РАF (или РNF), например..
3.Ы. Вместо "кучи форумов" прочти лучше десяток последних страниц этой темы.

1122. Vrem, 26.02.2008 21:17
Вельд, большое спасибо за ответ, только я в этой радиотехнике не особо разбираюсь. Подскажите пож. еще какую нибудь конкретную модель, кажется где-то я видел от вас ответ Powercom BNT-1000AP. Такое не подойдет?

1123. Вельд, 27.02.2008 06:24
Vrem, имхо, подойдет.

1124. kr379, 27.02.2008 09:16
Вельд
нужна фотка - бери ---...спасибо, взял. http://foto.ixbt.com/?id=photo:178218

1125. Vrem, 27.02.2008 14:56
Нашел также - FSP 450W ATX 12V 2.2 Passive PFC (ATX-450PNF). Как я понимаю он будет хуже по характеристикам, чем мой Chieftec 550W?

Еще - почему вы пишите "Дельта"?

1126. kr379, 27.02.2008 15:13
Vrem
он будет хуже по характеристикам,---...зато Passive PFC .

1127. Vrem, 27.02.2008 19:31
Хотелось бы еще услышать мнение о двух таких моделях:

-Mustek PowerMust 1000 USB (98-0CD-U1000)
-APOLLO 1100AC (1000VA) BACK PRO (1100AC)

Правда про второй читал очень не лестные отзывы, какого вы мнения о качестве, может кто пользовался? АРС-ы уж больно дорогие.

1128. Xorius, 27.02.2008 20:55
Vrem
цитата:
Компьютер -
какая видеокарта (модель)? Сколько НЖМД/DVD-писалок... Можете расписать конфигурацию поподробнее?
цитата:
понял проблема в работе именно УПСа.
- проблема в реализации "автовольтажа" у БП.

1129. Вельд, 28.02.2008 11:03
Vrem
Еще - почему вы пишите "Дельта"?
потому что этот БП сделала Delta (один из крупнейших ОЕМ БП)

1130. Vrem, 28.02.2008 12:58
Xorius,
компьютер - ASUS A8N Sli Deluxe, Athlon X2 4200+, DVD-RW ASUS (1 штука), HD - WD3200 320Gb (2 штуки), video - ASUS GeForce N6500, TFT 17'' 740N.
Планирую добавлять жестких дисков.
Использовал до этого БП - IPower 300W, который с песперебойником - APC Back-UPS CS 500 работал нормально. А с новым 550-ватным не переключается на батарею. Шо делать?...

1131. Xorius, 28.02.2008 15:22
Vrem
ИМХО:
1. Доработка БП.
2. Приобретение Chieftec GPS-350EB-101A/FSP350-THN-P (35-40у.е.)
3. Приобретение нового ИБП (от 150у.е., ИМХО)

1132. Vrem, 28.02.2008 21:01
Попробовал сегодня подключить другой ИБП - но точно как мой - АРС 500 CS, представляете - работает, переключается на батарею, правда при этом издает слабый треск (или стук:) как будто звук вентилятора. Почему такая фигня? Может в моем батарея села или еще что?

1133. doperst13, 29.02.2008 02:43
Спасибо всем, кто ведет эту ветку!

Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, UPS под блок питания Chieftec CFT-650A-12B.
(http://www.chieftec.com/super-power.html)
Блок имеет APFC, значит, насколько я понял, UPS нужен c синусоидой на выходе?
Очень важна надежность и тихая работа. Бюджет - примерно 5 т.р.
Что скажете?

1134. Вельд, 29.02.2008 06:17
Vrem
Может в моем батарея села или еще что?
Возможно..
Треск, имхо, связан с тем, что ИБП дает "ступеньку" (с "синусом" такого не будет).
doperst13
насколько я понял, UPS нужен c синусоидой на выходе?
Необязательно.
Очень важна надежность и тихая работа.
Powercom BNT-1200АР.. 99%, что "подружится" с этим БП. Нет вентилятора (читай - при работе от сети шум минимален).

1135. palia, 29.02.2008 22:44
Скажите, у меня ИБП APC Back-ups ES 525 (525 ва/ 300 вт), и FSP blue storm 500w (passive pfc). Есть ли смысл работать им вместе? как я понимаю мой ИБП слабее мощьностью чем БП.

1136. Вельд, 29.02.2008 23:30
palia
Есть ли смысл работать им вместе? как я понимаю мой ИБП слабее мощьностью чем БП.
Если нагрузить БП не более чем на 240-250W, эта связка (БП и ИБП) будет нормально работать.. имхо..

1137. Xorius, 29.02.2008 23:33
Vrem
"...Почему такая фигня?.." - причина та же, что и ранее - особенности реализации "автовольтажа" в Вашем БП, ИМХО.
"...Может в моем батарея села..." - это вполне возможно. Разрядите ИБП, зарядите снова (оставьте на сутки - "на всякий пожарный" ). Снова проведите Ваш опыт.

doperst13
Конфигурацию с моделями устройств напишите, пожалуйста.

palia
Конфигурацию с моделями устройств напишите, пожалуйста.

1138. palia, 01.03.2008 00:40
Xorius
palia
Конфигурацию с моделями устройств напишите, пожалуйста.


asus m3a
athlon 5600 box
geforce 7600
ddr2 2 X 1024 mb (800 mhz)
soundblaster Creative Audigy 4
HDD samsung 250 Gb
dvd-rw

1139. megapoopsus, 01.03.2008 09:30
Купил FSP500-60GLM с APFC и Fullrange. С моим стареньким APC BK650 MI вполне работает!! После прочтения темы морально готовился к замене ИБП, а вон нет, не понадобилось. Какие будут выводы?

1140. Xorius, 01.03.2008 09:46
palia
"Будем жить!"(с) Работать будет, ИМХО.
megapoopsus
"...Какие будут выводы?.." - ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО читайте тему - там есть ответы на Ваши вопросы.

1141. palia, 01.03.2008 13:59
Вырубается компьютер! сегодня поставил, FSP blue storm 500w (passive pfc) на старую машину:

A8N-Sli SE
athlon 64 3200+
ddr (400 mhz) 2 X 512mb
geforce 7600
soundblaster Creative Audigy 4
HDD samsung 250 Gb
dvd-rw

и APC Back-ups ES 525 (525 ва/ 300 вт)

Не с того, не с сего вырубается комп как будто его и з розетки выдернули... ИПБ при этом молчит. Вырубается каждый раз по разному бывает через 2 мин бывает через 1,5 часа. Что делать?

1142. Вельд, 01.03.2008 14:11
palia, для начала проверь, надежно ли всё подключил (может, где-то контакт пропадает?).
Найди тестер и посмотри, как меняется напряжение в розетке (вполне может оказаться, что в доме/квартире периодически вырубают свет).
Подключи комп, минуя ИБП. Посмотри, что изменится.

1143. kr379, 01.03.2008 14:15
megapoopsus
Какие будут выводы?---...повезло, а вот теперь проблема - понять как и почему...

1144. Вельд, 01.03.2008 14:24
kr379, чего там понимать? Имхо, или там высоковольтный кондер достаточной емкости.. или не-"кривой" АРFС.

1145. kr379, 01.03.2008 14:29
Вельд
Найди тестер и посмотри, ---...и так ну каждый раз - святая и ничем не обосновая вера, в то, что ком-изм не за гора...ээээ...пардон, что в сети ~220В с пик-крест фактором в 1,41...
А то что все измы за горизонтом, а к нему чем дольше идёшь, тем что? Во...
Имхо впору выпускать прибор-измеритель пик-крест фактора, и ставить чёткую границу на шкале - "меньше 1,2 - предел запуска любого БП при 220Втруэрэмэсных"...

Добавление от 01.03.2008 14:33:

Вельд
? Имхо, или там --- ...и не ~220В, а как у тебя 236Втруэрэмэсныхс пик-крест фактором в 1,41...или как у меня 245-255Вприведённых к ср.квд. от мах амплитудного...

1146. Vrem, 01.03.2008 14:44
Треск, имхо, связан с тем, что ИБП дает "ступеньку"
Треск только когда работает от батареи.

Разрядите ИБП, зарядите снова
Как это лучше сделать? Оставить работать комп от батареи ИБП пока сам не выключится?

1147. kr379, 01.03.2008 14:52
Vrem
Оставить работать комп от батареи ИБП пока сам не выключится---...ага и нагрузить, я иногда нагружал обогревателем на 1кВт - 5 мин и всё...

1148. Vrem, 01.03.2008 15:35
Да я чето сомневаюсь, что мой УПС и без обогревателя продержит 5 мин. Хотя кто его знает.

"особенности реализации "автовольтажа" в БП"
если так, то это недоработка именного моего экземпляра БП или это сама "идеология работы" такой модели БП?

1149. palia, 02.03.2008 19:05
Вельд
palia, для начала проверь, надежно ли всё подключил (может, где-то контакт пропадает?). Найди тестер и посмотри, как меняется напряжение в розетке (вполне может оказаться, что в доме/квартире периодически вырубают свет). Подключи комп, минуя ИБП. Посмотри, что изменится.

Открыл комп, проверил провода, вроде всё ок. Продул на всякий случай всё в нутри от пыли. Загрузил, поставлил писаться диск, он вырубился через две минуты. Я подумал , что это от нагрузки. Думаю дай ещё раз проверю: Запустил Ведьмака, на ПОЛНЫХ настройках, работает, ДАЖЕ НЕ ТОРМОЗИЛ! Я не знаю как угадать этот момент когда он вырубается!

1150. Xorius, 02.03.2008 19:23
Vrem
"...такой модели БП?.." - именно!
palia
"...как угадать этот момент когда он вырубается!.." - методично проверять все: сначала визуальный осмотр, потом "тесты", ИМХО.

1151. doperst13, 03.03.2008 00:08
Xorius
doperst13
Конфигурацию с моделями устройств напишите, пожалуйста.

asus p5en32
core 2 duo 6750
geforce 8800 gts
ddr2 2 X 1024 mb (800 mhz)
creative soundblasterx-fi
HDD seagate 500 Gb
dvd-rw

1152. Xorius, 03.03.2008 08:33
doperst13
ИМХО, по Вашим требованиям должен подойти PCM BNT-1500AP.

1153. Vrem, 03.03.2008 13:09
Подскажите, плиз.
Два БП одного производителя: 500Вт и 550Вт, для обоих в хар-ках: AC Input: 220V; 5A. Active PFC.
Если для 550 Вт-ного рекомендуется ИБП от 1000ВА, сколько для 500 Вт-ного?

1154. palia, 03.03.2008 13:56
Xorius
"...как угадать этот момент когда он вырубается!.." - методично проверять все: сначала визуальный осмотр, потом "тесты", ИМХО.

В общем, дело не в упсе, комп вырубается даже когда он работает на прямую из розетки. Я пробовал и подключать питание в мать (20 pin, и 24 pin), не помогло. Неужели проблема в блоке питания? Единстенное я ещё не пробовал проверять на новом компе.

Напомню:
Старый
A8N-Sli SE
athlon 64 3200+
ddr (400 mhz) 2 X 512mb
geforce 7600
soundblaster Creative Audigy 4
HDD samsung 250 Gb
dvd-rw

Новый
M3A
athlon x2 5600+
2 x 1024 mb (ddr2 800 mhz)
geforce 7600
soundblaster Creative Audigy 4
HDD samsung 250 Gb
dvd-rw

БП FSP 500 W (Passive PFC)

1155. Вельд, 03.03.2008 19:06
Xorius, ты перезаложился на ИБП - там с запасом будет 1200VА (даже если БП - Dеltа GРS)..

Добавление от 03.03.2008 19:10:

Vrem, зависит от модели БП и конфигурации компа.

Добавление от 03.03.2008 19:11:

Vrem, зависит от модели БП и конфигурации компа.

1156. Xorius, 03.03.2008 19:12
Вельд
цитата:
ты перезаложился на ИБП
- я знаю... Но, по большому счету, "запас карман не ломит"(с) - такое мое скромное мнение касаемо ИБП. Ведь UPS выдерживает не один апгрейд.

1157. Вельд, 03.03.2008 19:20
Xorius,ИБП, в принципе, тоже поддается апгрейду (как и другое б/ушное железо, его можно толкнуть на комке за нормальные деньги и взять новый).

1158. Xorius, 03.03.2008 19:26
Vrem
"...Если для 550 Вт-ного рекомендуется ИБП от 1000ВА, сколько для 500 Вт-ного?.." - "рекомендуется" мощность БП+20-30% "запаса".
palia
"...Единстенное я ещё не пробовал проверять на новом компе..." - переставьте - попробуйте, прежде чем "огород городить"(с), ИМХО.

Добавление от 03.03.2008 19:30:

Вельд
"...его можно толкнуть на комке за нормальные деньги и взять новый..." - если бы обычный пользователь ориентировался в этих вопросах - тогда, да. А так - у нас UPSики скупают "за копейки" перекупщики (фирмы).

1159. Vrem, 03.03.2008 20:20
Ну вот получается:

550Вт БП - 550+550*0,3=715Вт
500Вт БП - 500+500*0,3=650Вт

Тогда, для ИБП АРС 1000ВА - 600Вт - недостаточно даже для 500Вт-ного БП.
Следующий за ним из тех же АРС-ов не SMART - 1500ВА (865Вт), который стоит, кстати, ~370уе. Вельд, Вы там подругому писали? Про меньшие ВА? Боюсь опять возьму и не подойдет. Аааа..., что же делать?

1160. kr379, 03.03.2008 20:39
palia
Я не знаю как угадать этот момент когда он вырубается!---...даже глядя на примерно вот такую диаграмку?
512x276, 3,1Kb

1161. XSphinx, 04.03.2008 01:43
У меня новый APC 1500 Back Up при работе от батареи начинает ощутимо трещать БП и БП монитора (но он заметно тише), как думаете, что стоит делать в этом случае? Не хочется менять УПС.
БП TT toughpower 750, Dell 2407. Другой 450W тоже трещит...

Есть вред от такой работы комплектующим? Свет не часто выключают, раз в месяц проработать 5 минуть. Не хочется тащить 10кг назад...

1162. Novaspace, 04.03.2008 03:35
XSphinx
Ну и что, пускай трещит. Если загорится или взорвётся, то неси осколки обратно. Что соберёшь весом будет меньше 10-ти кг.

1163. Вельд, 04.03.2008 08:49
Vrеm, напиши, рls, точное обозначение моделей этих БП и конфигурации компов.
Планируешь брать ИБП на оба компа или каждому свой?

1164. Vrem, 04.03.2008 12:21
Вельд,
комп собсно один :) :

ASUS A8N-SLI Deluxe
Athlon X2 4200+
видео - GeForce N6500
HD 320Gb x2 шт. + 80Gb
DVD RW
LCD Samsung 740N

БП имеется: Chieftec 550W ATX 12V 2.0 Active PFC (GPS-550AB-A)
С таким БП бесперебойник APC CS 500VA не работает (не переключается на батарею).

Думаю взять CHIEFTEC 500W (GPS-500AB-A), APFC и к нему APC Back-UPS RS 800VA. Будет такая конфигурация работать?

1165. Xorius, 04.03.2008 13:03
Vrem
"...Аааа..., что же делать?.." - Вы этот пост внимательно прочитали? - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1131 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1131#1131)

1166. Вельд, 04.03.2008 16:19
Vrem
Думаю взять CHIEFTEC 500W (GPS-500AB-A), APFC и к нему APC Back-UPS RS 800VA. Будет такая конфигурация работать?
99%, что нет..

1167. Siller, 04.03.2008 16:49
Перепайка 2 резисторов в БП должна помочь

Мои Чифтек 400 + APC500AVR работали ок.

1168. Vrem, 04.03.2008 20:05
Внутрь БП лазить не хочу потому что гарантия и все такое, да и не особо я в этом разбираюсь.
Меньше мощностью тоже не хочу брать, потому что видео другую возьму и ЖД тоже.

99%, что нет..
Вельд, плиз, объясните почему? Вот у человека "Чифтек 400 + APC500AVR работали ок". 500Вт с 800ВА по идее тоже должно.

1169. Siller, 04.03.2008 20:50
Vrem у меня работает ок после перепайки БП Еще точно ок работает 2 чифтековских БП 400Вт на APC Smart 1500 хоть холодный хоть горячий старт

1170. deSAD, 04.03.2008 23:22
Собственно, проблемка Собираю такую вот машинку:

Intel Core 2 Duo E8200
ASUS P5K-E/WIFI-AP Socket 775 iP35 ATX
OCZ 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (2N10662GK)
WD WD3200AAKS
ASUS PCI-E GeForce 8800GTS EN8800GTS/HDTP/512M
ASUS DRW-2014L1T SATA Black
GIGABYTE iSOLO 210 24ZAA-1CASNG-0K1R
Cooler Master RS-620-ASAA
Dell UltraSharp 2007WFP

Надеюсь, скоро смогу ее включить, естественно - возникает вопрос относительно ИБП Тысячные "смарты" от АРС банально жаба душит брать, так что присматриваюсь к BNT-1000AP или IMD-1025AP от POWERCOM ... проблем в отношении APFC с ними не будет? И что предпочтительней?..

1171. Siller, 05.03.2008 00:33
Можно взять мнее крутой смарт - скажем APC Smart UPS SC620I стоит 4500р. Хотя смотря какой СЦ есть по близости...

У меня недавно свет мигал а потом вовсе погас - оказалось на счетчике ноль отгорел. По счастливой случайности тв-видео-техника была отключена, ИБП компа сильно фырчал но с чстью выдержал испятание. Однако несколько лампочек в люстрах от такой светомузыки сгорело. Так что не стоит экономить на питании

1172. CrazyCYRIX, 05.03.2008 01:06
deSAD
И что предпочтительней?..

Предпочтительней - убить земноводное.

А из поверкомов этих - один фиг что брать. И там и там апроксимация - оба УПСа с БП с APFC будут работать шумно и неоптимально. Разница - в "мульках" (дисплейчик у Империал серии).

1173. deSAD, 05.03.2008 22:33
2 Siller
Ну, 620-й найти не проблема ... только ж у него на выходе 390 Вт, а АСУС (и не только АСУС ) не рекомендует устанавливать карточку в систему в случае наличия отсутствия минимум 400-ваттного БП Понятное дело, что сама карточка не "сожрет" все 400 Вт, но сотни полторы - вполне, еще около сотни - камень, монитор - около 60, т. е. уже получается 310 ... запас, однако, маленький получается

2 CrazyCYRIX
Хэх ... если б земноводное не только убить, но и ... стоЯт у нас на раББоте АРС-шные иКсэЛь Модулар ... "картинка" (с)

Может, тогда "такой колор" (http://hotline.ua/tx/apc_back-ups_rs_800va) (с)? По крайней мере, АРС-шный конфигуратор рекомендует его по критерию "лучшая эффективность" ... правда, и стОит вдвое против POWERCOM

1174. Vrem, 06.03.2008 13:00
Да, подскажите, будут ли совместно работать Cooler Master RS-620-ASAA (с active PFC ) с APC 800VA?

1175. Вельд, 06.03.2008 15:08
Vrem, имхо, будут - я не встречал пока жалоб на "кривой" PFC в КулерМастерах..
На всякий случай, рекомендую брать на условиях moneyback'a.

1176. Vrem, 06.03.2008 20:52
Вельд, вы писали, что для 550W БП надо 1000VA ИБП, т.е. вы хотите сказать, что PFC в Chieftec-ках именно "кривой"?

1177. Xorius, 06.03.2008 22:09
Vrem
цитата:
вы хотите сказать, что PFC в Chieftec-ках именно "кривой"?
- именно в этих моделях! Ссылку на прайс, где собираетесь приобретать БП (ИБП), дайте - легче будет говорить, ИМХО.

1178. Siller, 06.03.2008 22:11
Vrem да, там как я понял "не хорошее" время срабатывание APFC.

Но после перепайки резисторов, все приходит в допустимую норму...хотя ИБП все равно немного истошно жужит, но уже не так громко - слегка... Скорее всего если еще поэксперементировать с сопротивлениями, то можно добиться оптимального результата. Однако, как тут же было написано - сопротивления нужны проволочные, не уидуктивные, а их мне не удалось найти в магазине, поэотму просто перепаял существующие.

1179. Вельд, 07.03.2008 08:48
Vrem, не во всех, но во многих: судя по отзывам, это практически вся серия GРS (ОЕМ Dеltа) и некоторые СFТ (ОЕМ СWТ/Sirtес, если не ошибаюсь)

1180. Vrem, 07.03.2008 15:46


Xorius, вот ссылка на прайс: http://www.sis-tema.com.ua/downloads/prices/price.zip
и еще тут: http://www.ktc.com.ua/price/rozn.zip
Если кто в Киеве брать захочет, то в первую не очень советую, там очень халатно работают.

А Chieftec-и как раз одни из самых дорогих, за 500Вт-ный ~75уе.
Вельд, тогда напишите, плиз, какие вы бы рекомендовали марки и модели мощностью около 500-550Вт.
И как можно определить кривой PFC или нет?

1181. Вельд, 07.03.2008 16:20
Vrem
какие вы бы рекомендовали марки и модели мощностью около 500-550Вт
БП? Или ИБП?
как можно определить кривой PFC или нет?
Внешне - никак.. только на стенде..

1182. Vrem, 07.03.2008 16:23
Вельд, БП с 500-550Вт.

1183. Вельд, 07.03.2008 17:56
Vrеm, например, FSР Орtimа 500W.. Thermaltake PurePower RХ 500W.. Corsair НХ520W

1184. Xorius, 07.03.2008 18:23
Vrem
Из Вашего прайса (исходя из выдвигаемых Вами требований, насколько я их понял), ИМХО - "...Блок живлення 600W FSP Epsilon (FX600-GLN)..."

1185. Vrem, 07.03.2008 19:29
Спасибо всем за комментарии, я смотрел на - 550W CoolerMaster eXtreme Power Duo 550(PCAP)RoHS Passive PFC 550W. Как вы считаете? Вообще сама фирма CoolerMaster?

1186. kr379, 07.03.2008 19:40
Vrem
Вообще сама фирма CoolerMaster?---...фирма сама ничего, но FSP имхо демократичнее, т.е. ближе к народу-с...

1187. Vrem, 07.03.2008 21:28
Я в киевских прайсах не нашел 550Вт FSP-ов Может не там искал. У кого СoolerMaster-ы - отзывы напишитеееее плиз!

1188. Табу, 07.03.2008 22:01
Прошу помощи спецов с этого топика!

Имею CHIEFTEC 500W ( Delta GPS-500AB-A)
Задолбался с ним уже при работе через УПС
1. или вырубается сразу или...
2. при подключении через Ippon 700 продолжает работать, но держит на полностью заряженной батарее всего 2-3 минуты (комп довольно слабый) независимо от того сильно нагружен комп или в режиме максимального энергосбережения
3. при работе от Упса Иппон 700 из БП раздается постоянный треск (на форуме уже у каво то было такое и спиали на отсутствие правильной синусоиды). Это опасно???

А тперь про помощь: гарантия у него кончилась неделю назад!
Паяльник в Школьные годы чудесные чуть чуть держал, но очень слабо
(спаял себе по схеме из журнала Радио штуку для плавной регулировки яркости Лампы накаливания )

Как мне переделать грамотно и качественно мой БП?
У кого есть УСПЕШНЫЙ опыт именно с CHIEFTEC 500W ( Delta GPS-500AB-A)?
Боюсь за свое железо вобщем.. как бы чего не сжечь!

1189. Paparazi, 09.03.2008 00:19
У меня такой CHIEFTEC 500W ( Delta GPS-500AB-A)
Конфиг такой:
C2D 6750
Asus P5K
2x1Gb Samsung
HDD 500Gb Samsung HD501LJ
ASUS 8600GT 256Mb
DVD-RW LG GSA-H50LBB
TV Compro (не помню какой)
LG L245WP-BN
Microlab Solo 7

Всё этто висит на APC Smart-UPS 1000 (SUA1000), брал наугад (точнее предложили за смешные деньги-не смог отказаться ).
Держит около 50 минут (просмотр фильма, на средней громкости акустики)

1190. Siller, 09.03.2008 08:48
Табу в начале ветке есть инструкция и куча отзывов от тех кто уже перепаял. Все действия на свой страх и риск - как обычно.

1191. dancemaster, 09.03.2008 13:41
добрый день!
если БП с пассивной ФПЦ, то всегда проблем с ИБП не будет? а если с активной, то всегда будут? или нет такого правила?
ИБП Powercom IMP-серия, БП пока выбирается, скорее всего FSP-400PNF.

1192. kr379, 09.03.2008 13:45
dancemaster
если БП с пассивной ФПЦ, то всегда проблем с ИБП не будет? ---...интересно, а есть тема: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с РPFC?

пока выбирается, скорее всего FSP-400PNF.---...имхо самая демократичная и разумная серия с РPFC это как раз FSP-300/500PNF со 120-тым вентилем...

1193. Табу, 09.03.2008 17:36
Siller
там и ниже речь идет о серии 400-450АА

у меня 500АВ-А
это серия 500, 550, 650 и выше

не думаю, что там все одинаково!
Есть ли у каво опыт успешной переделки именно Таких БП?
Отзовитесь!

1194. dancemaster, 09.03.2008 23:45
kr379
то есть все будет ок и никаких проблем с ИБП не будет?
я видел, что темы про passive PFC нету, на всякий случай спросил, т. к. думал, что вдруг это от фактора конкретного производителя зависит, а не только от типа БП.

1195. Nik_kl, 10.03.2008 09:06
Табу
Выложи фотки платы с двух сторон, и плату самого АПФЦ - посмотрим.

1196. kr379, 10.03.2008 09:26
dancemaster
это от фактора конкретного производителя зависит, а не только от типа БП.---..это не исключено, ибо важнейший параметр любого БП, это его энергоёмкость - зависит от величины накопительных ёмкостей на входе БП.
Вот простейший пример - 137x100, 4,6Kb 61x100, 3,0Kb http://foto.ixbt.com/?id=album:7692
Два БП примерно одной мощности, только в 200Вт - емкости 200мкф*2шт, а в 230Вт - 820мкф*2шт.
У кого энергоёмкость выше, кто будет работать долго на мах и от любого упса?
О! Эти БП старые АТ-ные, но таже тенденция есть и у новых АТХ - чем выше ёмкость тем одназначно лучше, а многие БП с АPFC грешат ещё не только кривизной, а и явно заниженной величиной накопительной ёмкости, уповая на то, что АPFC якобы заряжает эти кондёры весь период, но забывая, что при переходе на батарейки у многих упсов это время может быть в пределах периода, а то и больше...
БП с passive PFC накапливают энергию не только в ёмкостях, но и в дроселе этой самой passive PFC, а потому и проблемы с упсами любого вида и качества обычно нет - нет АPFC, нет проблемы.

1197. Табу, 10.03.2008 18:32
попробую попросить фотик у каво нить с макро-сьемкой и выложу
а то в телефоне тока обычная 2-х мпиксельная без макро

1198. Вельд, 11.03.2008 20:20
Табу, также сфотай пару зеленых резюков возле высоковольтного конденсатора (если они есть).

1199. 6Y6JIuK y6uU'L|a, 23.03.2008 13:03
Скажите какой мне нужно ИБП Потребители вот такие:
core2duo e8400@3600
mb 5ke
8800gts 512 заводской разгон 700/1980
2gb ram
3 hdd
1 dvd-rw
x-fi
жк 22"
бп RT-620EBAD даташит http://raptoxx.com/pdf/psu/exxtreme/RT-620EBAD.pdf
Хватит ли APC Smart UPS SUA1000I ли нада 1500, а может чего другое?

1200. Вельд, 23.03.2008 18:17
6Y6JIuK y6uU'L|a, хватит SUА1000.

1201. mfield, 27.03.2008 15:25
Доброго времени суток всем прошу совета знатоков, вопрос у меня похожий как у деСада, есть конфиг (он в профиле) с БП APFC из "черного списка" Delta 450W в скором будущем будет заменен на Thermaltake Toughpower 700 (750)W, решил себе взять хороший ИБП из расчета неспеша закончить работу или не обращать внимание на пропажу эл-ва до 20 мин. Из того что представлено в Киеве в диапазоне 150-200 бакинских рассматриваю: Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP, Powercom Imperial IMD-1500AP (склоняюсь в его сторону), KRAULER UP-D2200VA, не очень нравиться соотношение цена/мощность APC Back-UPS RS 1100VA(BR1100CI-RS) и APC Back-UPS RS 800VA(BR800I) но и на них смотрю. Что из этого не будет имет траблов с APFC и даст мне под 10 минут резерва?
З.Ы. Впринципе могу поменять свй БП на 450-ку с ППФЦ у друга в случае чего, посему на данный момент тока вопрос о будущем Термалтейке, наскока вылезут траблы при его покупке

1202. Вельд, 28.03.2008 13:42

1203. 001 виктор 001, 28.03.2008 19:45
хочу взять Ippon Power Pro 800 какой к нему взять блок:
Блок питания Chieftec 400W, active PFC, 120mm fan, GPS-400AA-101A
Блок питания Chieftec 350W, 120mm fan, GPS-350EB-101A
Блок питания ATX 450W (INWIN), for P4(FSP)

1204. Xorius, 28.03.2008 20:48
001 виктор 001
Ippon Power Pro 800 какой к нему взять блок - а разве БП выбирается не в зависимости от имеющейся/предполагаемой конфигурации?
Я за GPS-350EB-101A

1205. 001 виктор 001, 28.03.2008 22:26
Xoriusконфа в анкете(кстати блока для нее хватит)?, ну просто я начитался про траблы упс с блоками питаниями и решил подойти к проблеме с другой стороны))
а в нонейм БП есть APFC?

1206. Xorius, 29.03.2008 00:11
001 виктор 001
Для конфигурации Вашей хватит GPS-350EB-101A - проблем быть не должно.
А по поводу "безымянных" БП - "автовольтаж", насколько я понимаю, сказывается на себестоимости, поэтому теряется смысл экономии, ИМХО.

1207. 001 виктор 001, 29.03.2008 02:49
Xorius
а у fsp который я написал(извеняюсь что такие данные,так в прайсе написано) есть APFC?

1208. Xorius, 29.03.2008 09:25
001 виктор 001
ATX 450W (INWIN), for P4(FSP) - вот это? Здесь же не указана модель БП - как же можно что-либо сказать?..

1209. Richard Gere, 01.04.2008 08:54
Столкнулся с сабжевой проблемой в связке Powerman Warrior 1000A + чифтековский БП на 400w. Может ли кто-нибудь посоветовать гарантировано совместимый БП на 400-600 W, надежный и достаточно тихий.

1210. Вельд, 01.04.2008 13:40
Richard Gere, если нужна Надежность и Тишина - Enermax/SeaSonic/Zalman..
или FSP/Thermaltake PurePower/Hiper (просто надежные.. тишина, скорее всего, потребует работы над штатным вентилятором). Дайте, pls, линк на прайс, где будете подбирать БП..

1211. Richard Gere, 01.04.2008 19:07
ВельдДостаточно примеров моделей Tt, FSP, Zalman

1212. Вельд, 01.04.2008 21:05
Richard Gere, ТТ РР RХ500, FSР-450РАF/РNF.. или FSР Орtimа; Zаlmаn ZМ460-АРS.. например

1213. Dymok, 05.04.2008 08:48
Richard Gere
Да все они будут тихими, выбирай какой хочешь. Только потом покупаешь вентиль 120мм GlacialTech на 950 оборотов, меняешь его в БП и не слышишь его. Вот ещё! блок питания по тишине вентилятора подбирать

1214. brytskyy, 06.04.2008 10:13
Купил АРС 1000v RS на 600w. При подключенном мониторе и системнике, если отключаю UPS от питания загарается индекатор перегрузки UPS комп гаснет. Монитор без системника держит. А системник - дает перегрузку на UPS. В режиме от батареи системник стартует без проблем.
БП - Epsilon 600 w и Thermaltake TP 650 W

1215. kr379, 06.04.2008 11:22

1216. brytskyy, 06.04.2008 11:49
kr379
Смотрите мой конфиг. в профиле, я не думаю что у неё вывод больше 400 W и сильно сомневаюсь, что эти БП требуют по максимуму от ИБП все 600 или 650 W. Да и в режиме от батареи ИБП с ними справляется. Перегруз случается в момент перехода с сети на батарею.

1217. ешьщ, 06.04.2008 12:45
Народ, а с UPS "Ippon Back Comfo Pro 800" БП-шники с APFC будут работать?

1218. Xorius, 06.04.2008 13:05
ешьщ
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_back_800.shtml

brytskyy
в момент перехода с сети на батарею - как раз об этом большая часть ветки.

1219. Вельд, 06.04.2008 22:35
Enеrmах РRО82+ 625W (АРFС) + Роwеrwаrе 5110 1000VА = нормальная работа

Сейчас проверил свой Энермакс на совместную работу с профильным ИБП ("пароварка" 1000VА).
Для пущей нагрузки заменил проц на Р4 D 930 3.0 (двухголовый Преслер.. аццкая печка), разогнал его до 4.0ГГц, видео поставил на 710/820 и добавил еще нагрузки (4 автолампочки 12V 22W).. Как там в рекламе было? "Наш тренер - просто зверюга.."
В SnМ (второй тест БП, "туннель") системник взял из сети 1.9А, еще 0.2А взял профильный монитор. Другими словами, ~490VА. Учитывая наличие АРFС в БП, можно принять, что бОльшая (95%) часть этой мощности - активная (~465W).
При прохождении теста выключил питание ИБП; ИБП корректно перешел на батарейку (предыдущая Дельта GРS 450W в аналогичных условиях выключалась из-за недостаточной емкости высоковольтного конденсатора и кривого АРFС). Восстановил питание ИБП - ИБП корректно перешел на работу от сети, не прервав при этом питание компа.

1220. kr379, 07.04.2008 09:22
brytskyy
я не думаю что у неё вывод больше 400 W---... что характерно и я того же мнения, НО чем больше заявленная мощность БП, тем больше емкость вх.накопительная и больше импульс зарядного тока при длительном отсутвии (более 1 периода) напряжения при переходе на батарейки - результат на лицо.

1221. ешьщ, 07.04.2008 11:14
цитата:
Xorius:
ешьщ
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_back_800.shtml


Извиняюсь за непонятливость, но в том обзоре написано просто, что была у них одна конфигурация с APFC-блоком питания, но это же не означает что проблем не будет со ВСЕМИ такими блоками питания (ну или поправьте меня если я не прав).

1222. Xorius, 07.04.2008 11:32
ешьщ
со ВСЕМИ такими блоками питания - а кто ж его проверял/будет проверять со ВСЕМИ БП?

1223. MIDIMaker, 07.04.2008 22:39
kr379
цитата:
что характерно и я того же мнения, НО чем больше заявленная мощность БП, тем больше емкость вх.накопительная и больше импульс зарядного тока при длительном отсутвии (более 1 периода) напряжения при переходе на батарейки - результат на лицо.

Про импульс поподробнее - с чего бы это ему увеличиваться с увеличением емкости конденсатора, если
а) при любом значении емкости напряжение на ней не снижается ниже напряжения устойчивой работы PFC (в противном случае UPS или БП надо кинуть в мусорку - либо емкость слишком мала, либо UPS слишком долго переключается на батареи)
б) количество энергии, потраченное конденсатором, зависит только от параметров нагрузки, и не зависит от значения емкости (по условию задачи, питается одна и та же система)
в) при одинаковом количестве потраченной энергии, остаточное напряжение будет выше на более емком конденсаторе, да и заряд он потратит меньший.

1224. kr379, 08.04.2008 07:47
MIDIMaker
а) ---... во-во ... ....(в противном случае UPS или БП надо кинуть в мусорку - либо емкость слишком мала, либо UPS слишком долго переключается на батареи)

б) + в) ---...имхо для обычного БП без АРFС, так и есть, а вот как отреагирует АРFС на вот такие варианты длительного отсутствия напряжения, мне лично дык и не ясно, а вам ясно?
399x123, 13,6Kb

К сообщению приложены файлы: 1.png, 399x123, 14Кb

1225. MIDIMaker, 08.04.2008 11:33
kr379
По п. а) у меня есть неточность - следует читать как при любом значении емкости напряжение на ней не снижается ниже напряжения устойчивой работы инвертора БП

цитата:
имхо для обычного БП без АРFС, так и есть

Так ведь все, что после APFC - это и есть (почти) обычный БП. APFC представляет собой, обычно, повышающий преобразователь, который работает таким образом, что конденсатор подзаряжается постоянно (что, кстати, вызывает желание сэкономить на номинале емкости - ведь теперь не надо пережидать "голодные времена" в течение нескольких мс, пока диоды моста закрыты ).

цитата:
а вот как отреагирует АРFС на вот такие варианты длительного отсутствия напряжения, мне лично дык и не ясно, а вам ясно?

Ну, тут, IMHO, зависит от конкретной реализации APFC. И только от нее - емкость конденсатора фильтра напрямую не влияет, только опосредованно (через остаточное напряжение). Величину тока, потребляемую от сети после провала, и его модуляцию при нестандартной форме входного напряжения определяет модуль умножителя контроллера APFC. Одним из его входных параметров является сигнал ошибки (отличие напряжение на фильтрующем выходном конденсаторе от номинального). Для нормальной реализации модуля умножителя, чем меньше сигнал ошибки, тем меньше поводов для экстремизма (бросков тока). Так что, думаю, в большинстве случаев чем больше емкость конденсатора, тем меньше будет бросок тока после некритического провала, какая бы форма сигнала не была. В самом плохом случае, IMHO, величина тока будет одинаковой (блок PFC просто ограничит ее до некоторой разумной величины, которая, кстати, как раз и должна зависеть от максимальной мощности БП). Есть предположение, что на величину броска тока также может оказывать влияние допустимое отклонение выходного напряжения от номинала (т.е., чем оно больше, тем меньше броски тока).

Чтобы точно ответить на вопрос, надо взять проблемный БП, и исследовать его схему PFC Благо она достаточно автономна, а в качестве нагрузки можно вообще лампочки накаливания подключать (последовательно 2 шт.) Мой Gigabyte Odin GT при нагрузке на БП в 130 Вт + Samsung SyncMaster 215TW вполне нормально заработал с APC Back UPS CS 500 (точнее, компьютер нормально переносит отключение сети - реальных сбоев питания по 220 В пока не было, суммарная мощность потребления при этом около 180 Вт). К тому же, у меня есть только делитель 1:10 до 250 В, так что в схемы с напряжениями до 400 В с ним лезть как-то не хочется (хотя осциллограф и допускает входное напряжение до 80 В).

Ну и в любом случае, если APFC не добавляет отсебятины, то у обычного БП бросок тока будет не меньше при тех же параметрах нагрузки (т.к. конденсатор подключен к питающей сети практически напрямую, а напряжение на нем падает уже после закрытия диодов моста). При этом ИБП особых проблем с такими БП не испытывает. Так что проблемы с ИБП - это, IMHO, самодеятельность схемы APFC, и зависит все от нее.

P.S. Когда буржуи пишут требуемую мощность ИБП они, естественно, считают по-максимуму. Т.е., при полном потреблении от БП всей допустимой мощности, да еще с наихудшим КПД. Ну просто чтобы потом на миллион $ не попасть за то, что порекомендованный ИБП отключился из-за перегрузки во время продажи с защищаемого ПК большого пакета акций по выгодной цене По этой же причине производителям нет смысла что-то исправлять - они предполагают использование ИБП на соответствующую мощность из соображений "если БП может дать 1000 Вт, то и ИБП должен давать не меньше 1300 Вт - иначе зачем такой мощный БП?".

1226. iljaV, 08.04.2008 18:32
ешьщ
Народ, а с UPS "Ippon Back Comfo Pro 800" БП-шники с APFC будут работать?

вобщем у меня заработало

первый комп из профиля, софт ipponups3b5 им мерялось
один системник простой - 13%, нагрузка ОССТ 200а - 18%,
сичтемник с монитором простой - 33%, нагрузка ОССТ 200а - 38%, Call of Duty графика мах 1280-1024 -48%

отключение-включение питания фильтром проходит без осложнений

1227. Dymok, 09.04.2008 16:37
kr379
Судя по таблице 700W Epsilon должен работать с UPS не менее 1100VA ? Почему же тогда После добавления ёмкости (конденсатор) перед БП всё работает на УРА с самым обычным POWERCOM - 620VA ?

Народ, не проще ли добавить конденсатор за 2-5$ в БП (или перед БП, тогда нужен диодный мост) и не сушить себе мозги? А ещё поставить тихий вентилятор за 6$ в БП и наслаждаться тишиной?

1228. Вельд, 09.04.2008 17:23
Dymok
не проще ли добавить конденсатор за 2-5$ в БП (или перед БП, тогда нужен диодный мост) и не сушить себе мозги?
Конечно, проще.. но не все дружат с паяльником и имеют прямые руки...

1229. kr379, 09.04.2008 17:52
Dymok
Почему же тогда После добавления ёмкости (конденсатор) перед БП всё работает на УРА с самым обычным POWERCOM - 620VA ? ---...потому, что этот кондёр ( с диодным мостом) является буфером между упсом и БП с APFC. Заряда емкости хватает на то, что бы уменьшить время отсутствия напряжения с ужасных этих 35-40мсек ...
399x123, 13,6Kb...до разумных 10-15 даже для обычных БП, а с APFC даже фантазировать не хочу, сколько ему надо.

1230. MIDIMaker, 09.04.2008 19:25
Dymok
цитата:
или перед БП, тогда нужен диодный мост

Тогда APFC нужно вообще выбросить - смысла в нем не будет, а КПД у него хоть и близко, но не 100%.

kr379
цитата:
потому, что этот кондёр ( с диодным мостом) является буфером между упсом и БП с APFC

Ага, вопросто только в том, а зачем вообще APFC, если на входе постоянка? Зачем что-то добавлять, если можно просто заменить APFC специально обученными перемычками?

1231. Dymok, 09.04.2008 19:39
MIDIMaker
Если ВЫ не в курсе, то у всех блоков питания на входе стоит диодный мост. Сразу после него Кондёр. APFC расчитан быструю реакцию и работу от пониженого напряжения. Добавив емкость, хуже мы не сделаем - БП будет работь в связке с ЛЮБЫМ UPS. APFC будет работать как и раньше, ничего не изменится.

1232. MIDIMaker, 09.04.2008 21:19
цитата:
Dymok:
Если ВЫ не в курсе, то у всех блоков питания на входе стоит диодный мост. Сразу после него Кондёр. APFC расчитан быструю реакцию и работу от пониженого напряжения. Добавив емкость, хуже мы не сделаем - БП будет работь в связке с ЛЮБЫМ UPS.

См. 1.gif и 2.gif Емкость Cin составляет около 1-2 мкФ, емкость Cout - сотни мкФ. Именно от емкости Cout и зависит время работы БП при отсутствии напряжения питания. Емкость Cin нужна только для того, чтобы диоды поставить низкочастотные, и в питающую сеть не гнать ВЧ помехи. APFC при понижении входного напряжения просто повышает напряжение на Cout до заданного уровня. Для того, чтобы APFC работало, необходимо, чтобы напряжение на Cin было бОльшую часть времени ниже мгновенного напряжения в сети - в противном случае диоды моста закроются, и ток от сети потребляться не будет -> APFC свою функцию выполнять не будет.

цитата:
APFC будет работать как и раньше, ничего не изменится.
APFC в данном случае не будет работать. Вообще. Только зря воздух нагревать (если вообще будет работать, что не факт). А коэффициент мощности как был ~0,65, так и останется.

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 502x261, 5Кb, 2.gif, 1021x427, 21Кb

1233. kr379, 09.04.2008 21:37
MIDIMaker
если можно просто заменить APFC специально обученными перемычками? ---...ага, было, делал... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #435 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:435#435) ...тока с определёнными БП, а вот где и как поставить перемычки в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1232:2 представляю плохо, а? Где?
зы: ... 42 странички до этой, это всё и не раз и не два обсасывалось, однако.

1234. MIDIMaker, 10.04.2008 07:30
kr379
цитата:
а вот где и как поставить перемычки в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1232:2 представляю плохо, а? Где?

Перемычку параллельно трансформатору (T), основная обмотка (чтобы контроллер APFC не получал питания), диод D1 можно заменить перемычкой. Также стоит выпаять R9, R3, R7 и MOS.

1235. kr379, 10.04.2008 09:26
MIDIMaker
Перемычку параллельно трансформатору... ---...О! ...пробовал? ...получилось? ...результат? ...очень интересно.

1236. MIDIMaker, 10.04.2008 15:37
kr379
Не, не пробовал - у меня этой Evaluation Board нету Ну а чему там не работать? Питание с диодного моста на конденсатор подали, силовой ключ отключили, контроллер тоже отключили. Проблемы возможны только если на выходе сильно больше 300 В должно быть в номинале, да инвертор нестабильно работает уже при примерно 200 В на входе. Но что-то мне подсказывает, что производители - люди экономные, и зря завышать номинальное выходное напряжение APFC не будут (а то всю комплектуху до трансформатора включительно придется дороже ставить) И, соответственно, оно так и будет около 300-350 В, хотя исключения, конечно, возможны.

1237. kr379, 10.04.2008 17:56
MIDIMaker
Не, не пробовал ----...аааа, а я то думал - во дожили, до таких штук в комп БП ...
Честно - плохо понимаю какое отношение L6560 имеет к теме? Р=120W? В реальных БП такого не видел, а видел только на одной микрухе всё вместе - APFC+ШИМ... потому и удивился "простым перемычкам"
...всё остальное, извини, какая-то каша - и применительно к нашей теме всё просто: на выходе +400 Р=120W при ~175-265 на входе, а если это всё убрать, то на выходе будет уже +246-347, а в реальной жизни даже при ~220 будет +270-300

1238. amzir, 12.04.2008 00:42
Хочу поставить блок питания на такую конфигурацию:
Core 2 Duo E6550
ASUS P5K SE
Foxconn 8800GTS 320Mb
2Гб GoodRam 677
Barracuda 80Гб SATA

Присмотрел FSP500-60HLN. Особого выбора нет так-как есть UPS MGE Nova600 ARV.
Уживется этот UPS с выбранным блоком питания?

1239. Dymok, 13.04.2008 10:20
MIDIMaker
Да, я согласен, что если впаять кондёр на вход БП APFC будет работать с "торможением". Но насколько я понял, все именно хотят избавиться от действия APFC. Гараздо легче впаять один конденсатор, чем подбирать и перепаивать резисторы, потом с ними мучаться: гадать, сработает...не сработает... И зачем собственно говоря APFC нужен, если перед компом стоит UPS, который сработает при 180-190 вольтах? Как изменится КПД моего блока питания, если я его запитал постоянным током? Никаких изменений в работе я не заметил. Объясните пожалуйста. И ещё более интересно, как сильно одна микросхема APFC нагреет воздух?

1240. Xorius, 13.04.2008 12:26
amzir
Уживется этот UPS с выбранным блоком питания? - должен, ИМХО.

1241. MIDIMaker, 14.04.2008 15:08
kr379
цитата:
В реальных БП такого не видел, а видел только на одной микрухе всё вместе - APFC+ШИМ...

Принцип остается тем же - коротим накопительный дроссель, отключаем силовой ключ. Хотя согласен, возможно и не удастся обойтись только перемычками, если контроллер APFC запитывается через дополнительную обмотку на дросселе, анализирует протекание тока через дроссель или основной инвертор требует сильно больше 300 В для работы

Dymok
цитата:
И зачем собственно говоря APFC нужен, если перед компом стоит UPS, который сработает при 180-190 вольтах?

Для повышения коэффициента мощности. Автовольтаж при использовании APFC является лишь дополнительным бонусом. Поэтому при питании постоянным током APFC не сможет выполнять свои функции.

цитата:
Как изменится КПД моего блока питания, если я его запитал постоянным током? Никаких изменений в работе я не заметил.

Общий КПД упадет из-за потерь на дополнительном диодном мосту. К тому же, возможен вариант, что БП вообще не запустится.

цитата:
И ещё более интересно, как сильно одна микросхема APFC нагреет воздух?

Там не одна микросхема, а еще, как минимум, накопительный дроссель и силовой ключ. КПД блоков APFC высок, например, для приведенной выше в качестве примера ИМС он составляет около 96% (хотя там намотка дросселя выполняется многожильным проводом, тогда как в обычных БП используется одножильный, что приведет к росту потерь в проводах). Это даже при потребляемой мощности 150 Вт приведет к тепловыделению в 6 Вт, а на номинальной мощности БП в 700 Вт (выходных) это будет уже 30-35 Вт, т.е., примерно 20-25% от всех потерь в БП.

1242. kr379, 14.04.2008 16:52
MIDIMaker
Принцип остается тем же ---.... Восхищяюсь вашей убежденностью в возможности такого способа, но хотелось бы конкретики с подтверждением в натуре на железе.
... имхо, это не правильно, ибо может сподвигнуть кого-то на самоубийственную для БП попытку сделать что-то аналогичное.

1243. SergIO13, 14.04.2008 18:22
Перечитал кучу топиков включая этот... Не сильно шарю в электронике (перепаивать БП уж точно не буду, да и гарантия)... Понял только одно точно - что у моего БП возможны траблы с УПСом...

БП - OCZ StealthXStream 500W
думал брать APC Back-UPS RS 800VA

я прав, что вероятность, что все это будет нормально работать - небольшая?

и выходы - либо брать Смарт, либо 1200VA

1244. kr379, 14.04.2008 21:38
SergIO13
и выходы ---... либо нужен БП без APFC...

1245. SergIO13, 16.04.2008 01:26
kr379
БП OCZ StealthXStream 500W уже стоит и я им доволен... Искать сейчас 500 W без APFC, чтобы еще и тихим и нормальным точно был - задолбаюсь=( Так что хочется решение с учетом, что БП уже есть..

В принципе, свет у меня вроде не отключают... тьху-тьху-тьху... задумывался ограничиться обычным стабилизатором... но что-то боязно - рубанет пару раз.. и ... винту...

И все же вопрос - посоветуйте, стоит ли искать где-то и пробовать НЕ СМАРТ на 750VA? И если да - как точно проверить - есть с ним проблема или нет? Достаточно нагрузить комп и выдернуть питание?

1246. ВовГан, 16.04.2008 07:33
А что БП без APFC и мощностью 400Вт и выше ещё можно где то купить (не от дяди Ляо, ибо там кроме APFC ещё половина деталей будт отсутствовать)? Назовите примеры чтоли, я не смог найти у себя в Мухосранске.

1247. SanCho-64, 16.04.2008 08:14
ВовГан, лучше от дяди Мао .

SergIO13: "свет у меня вроде не отключают"
ты это серьёзно? ))

"стоит ли искать где-то и пробовать НЕ СМАРТ на 750VA"
это смотря какие задачи выполняются на машине без твоего присмотра.. и почему 750 VA? ведь, судя по твоему профилю, тебе нужен ИБП на 1000 VA, если он выдаёт аппроксимированную синусоиду и 800 VA, если - "чистую".. это с учётом всех КПД.

"Достаточно нагрузить комп и выдернуть питание?"
да, и включить секундомер.

Xorius, привет, Олег!

1248. Xorius, 16.04.2008 08:20
ВовГан
Можно, линейка от FSPxxx-HLN и "старые" CoolerMaster (RP-600-PCAP/RP-650-PCAP), например.

SanCho-64 - Привет!

1249. kr379, 16.04.2008 09:33
SergIO13
Достаточно нагрузить комп и выдернуть питание?---... нет, ибо это только один вариант, а ведь часто перед пропаданием напруги она сначала начинает с разной степенью плавности проседать-уменьшаться и это самый неприятный момент её пропадания для любого упса и БП , а для дурацких с APFC, тем более.

ВовГан
Назовите примеры чтоли,---... ой, скока угодно... (фильтр-цена) и на первой стр. их половина - http://shop.key.ru/shop/groups/146/
http://shop.key.ru/shop/goods/47409/
http://shop.key.ru/shop/goods/47488/
http://shop.key.ru/shop/goods/47470/
http://shop.key.ru/shop/goods/47492/
http://shop.key.ru/shop/goods/48042/
http://shop.key.ru/shop/goods/47465/
http://shop.key.ru/shop/goods/48007/

зы: ... а я ради спортивного интереса взял копеечный 500-ник...
цитата:
http://ric.spb.ru/frame/case.htm
Блок питания ATX 500W Soger PSN-500SP 28 679.84
... ибо 679руб и 84 копейки - цена совсем смешная (один вентиль 120-ка в 150ре, да шнур питания в придачу ещё полтинник... ).
На этикетке честно написано, что 500 - мах, а долговременная 400Вт. Нагрузил и гонял на 400Вт с час - проблем никаких (дельта воздуха из БП всего 9 градусей) - положил на полку до момента появления 8-ми ядрёных пеньков и квадро-слай...

1250. Dymok, 17.04.2008 23:29
MIDIMaker

Интересно тема развивается...

при питании постоянным током APFC не сможет выполнять свои функции

Внимательно взгляните на схему. Вся схема APFC питается через диодный мост, т.е. напряжение постоянное. Сама микросхема APFC питается от 15 Вольт, там стабилитрон стоит.
Общий КПД упадет из-за потерь на дополнительном диодном мосту. К тому же, возможен вариант, что БП вообще не запустится

Очень интересно... На кремниевом диоде падение напряжения 0,7 Вольта. Так мне всё-таки интересно, как упадёт КПД БП из-за диодного моста. Я руководствуюсь личным опытом и собственной практикой, а не пустой теорией.

Специально для ВАС и таких, как ВЫ есть схема. Внизу, там всё ясно.

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 658x379, 22Кb, 2.gif, 668x323, 14Кb, 3.gif, 342x287, 6Кb

1251. Вельд, 18.04.2008 00:20
SergIO13, возьми РСМ ВNТ-1000АР (или IМD, если ВNТ не найдешь); 99%, что проблем не будет.

1252. ВовГан, 18.04.2008 07:38
kr379
понятно, будем посмотреть.

А что этот Soger, внутри то прилично выглядит? Что кажет осциллограф? У вас стенд для иммитации нагрузок или как?

1253. kr379, 18.04.2008 08:59
ВовГан
А что этот Soger, внутри то прилично выглядит?---... в выходные сфоткаю его и для сравнения FSP Group ATX-300PNF - имхо всё как у всех...
Стенд - комп обычный (200-250Вт) и несколько автолампочек фарных на 60Вт 12В, да набор ПЭВ на 25Вт...

... а зачем нужен осцилоскоп?

1254. ВовГан, 18.04.2008 18:28
Ну а как ещё оценить пригодность блока кроме как не по пульсациям и уровню помех выдаваемого напряжения (в нагрузке)? Я не знаю.

1255. MIDIMaker, 18.04.2008 20:45
kr379
цитата:
имхо, это не правильно, ибо может сподвигнуть кого-то на самоубийственную для БП попытку сделать что-то аналогичное.

Ну, некоторые могут убить просто почистив ветилятор от пыли - это просто судьба такая Естественно, надо понимать, что делаешь, и смотреть конкретную схему. Ну а если не понимаешь - то просто купить соответствующий UPS. Либо отказаться от UPS'а (жили же раньше без UPS'ов - и ничего). А то эти кто-то могут последовать, например, совету поставить выпрямитель с конденсатором перед БП - и их потом может током ударить, или пожар случиться, или еще что нехорошее (ну там в глаз осколком диодного моста или куском оболочки электролитического конденсатора может получить, например)...

Dymok
цитата:
Внимательно взгляните на схему. Вся схема APFC питается через диодный мост, т.е. напряжение постоянное.

ВАХ! Если бы сеть была трехфазной, я бы еще согласился, что ~6% пульсаций - это немного. Но после однофазного диодного моста напряжение не постоянное, оно просто выпрямленное. Напряжение на выходе диодного моста изменяется от 0 до пикового значения.

цитата:
Очень интересно... На кремниевом диоде падение напряжения 0,7 Вольта. Так мне всё-таки интересно, как упадёт КПД БП из-за диодного моста.

Невнимательно читаете - речь шла про общий КПД всей схемы, а не конкретно БП. И угадайте, с чего бы это в мощных БП высоковольтные диодные мосты к радиаторам крепят.

цитата:
Я руководствуюсь личным опытом и собственной практикой, а не пустой теорией.

Тогда понятно. Потому как с теорией у Вас действительно туго... По крайней мере, у меня складывается впечатление, что Вы просто не представляете себе принципа работы корректора мощности в БП для питания ПК. Ну а Ваша фраза Вся схема APFC питается через диодный мост, т.е. напряжение постоянное наводит меня на мысли, что Вы не представляете себе, что творится на выходе однофазного диодного моста, когда к нему не подключен конденсатор достаточной емкости. Я такое постоянным напряжением не назвал бы.

цитата:
Специально для ВАС и таких, как ВЫ есть схема. Внизу, там всё ясно.

Ну и чем она принципиально отличается от http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1232:1 или http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1232:2 в плане APFC? Ну кроме того, что на ней нет номиналов элементов (что уже вызывает много вопросов по режимам ее работы), да и для изучения принципа она существенно сложнее. И зачем вообще было приводить 2.gif и 3.gif? Какое отношение они имеют к APFC?

1256. Dymok, 19.04.2008 09:45
MIDIMaker
Да вот собственно говоря рис.3 и есть микросхама APFC в моём блоке питания...
Насчёт рис.2: извини, ошибся. Это была схема водонагревателя

1257. kr379, 19.04.2008 13:11
ВовГан
по пульсациям и уровню помех выдаваемого напряжения (в нагрузке)? ---... ну представь - увеличил я емкости (всякие) в НАГРУЗКЕ в разы или на порядок, и что - пульсации по уровню остались те же или с ними что-то произошло? ... а? ... что? изменились? и как?

Ну а как ещё оценить пригодность блока кроме как --- ...посмотрев пульсации на нагрузке, которые могут в разы уменьшиться от элементарного увеличения емкостей всяких? Ну... в натуре не так?

Dymok & Dymok
... а давайте соооообща поставим точки на этой схеме ...

502x261, 3,9Kb

...используя графики "Незабвенного сказочника" (который считает имп. БП реактивной нагрузкой, а показать на своих же графиках возврат энергии в сеть - не может )
1. ...это где - на входе? 150x75, 6,0Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:124302
2. ...это где - после моста? 150x74, 5,9Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192315
3. ...а это как это? 150x74, 6,3Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192316
4. ... а это непонятки по поводу км стремящегося к ...
140x100, 5,6Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192319
150x73, 6,0Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192317
150x74, 6,1Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192318

1258. Dymok, 20.04.2008 22:53
MIDIMaker
Вы не представляете себе, что творится на выходе однофазного диодного моста, когда к нему не подключен конденсатор достаточной емкости Почему же не представляю? Очень даже: постоянное пульсирующее, но никак не переменное. А микросхема APFC питается самым настоящим постоянным напряжением, причём стабилизированным.

угадайте, с чего бы это в мощных БП высоковольтные диодные мосты к радиаторам крепят
Только не надо путать ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ и ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ диоды! Крепят к радиаторам высокочастотные диоды, которые уже стоят на выходе, после импульсного трансформатора. И греются они из-за хорошей нагрузки и частоты под 100 килогерц. Я сам когда-то собирал импульсный БП на 800 Ватт для усилителя и знаю что к чему
С какой мощности начинаются мощные БП ? У меня 700W - это какой, мощный? Входной диодный мост не сильно-то и мощный. При потреблении 700W при 220V - это ток 3,2 ампера, с запасом пусть 6 ампер. Я поставил 6-ти амперный мост и он при максимальной нагрузке проца и видюхи почему-то не греется... В блоке питания он тоже почему-то без радиатора. И что же всё-таки изменится, если поставить два моста последовательно? Может быть Будет падение напряжения на 0,7-1,4В, а больше НИЧЕГО!!!
Вы блок питания разбирали или тоже теоретически представляли???.....

К379

1259. kr379, 21.04.2008 07:31
Dymok
---... ... ххххоррошо сидим...

1260. MIDIMaker, 21.04.2008 10:48
kr379
цитата:
который считает имп. БП реактивной нагрузкой

Вполне может быть (даже скорее всего так и есть) - надо выполнить преобразование Фурье формы потребляемого тока, и если значение фазы основной гармоники окажется ненулевым - то это и будет говорить о реактивном характере нагрузки.

цитата:
а показать на своих же графиках возврат энергии в сеть - не может

А это и необязательно - возвращаемая энергия может тут же поглощаться высшими гармониками в противофазе

По картинкам:

1. Скорее всего, только сдвига фаз на 90 градусов между током и напряжением в реале нет.
2. Похоже, если допустить, что либо ток, либо напряжение инвертировано для того, чтобы графики не пересекались (видимо и на первом графике тоже).
3. Насчет первого "красного" полупериода ничего сказать не могу, что там имеется в виду. По поводу второго полупериода - это именно так работает указанная выше схема в реализации L6560 (показан ток через индуктивность). Третий "красный" полупериод - еще один вариант реализации тока через индуктивность, характерный меньшими значениями импульсных токов.
4. Вполне возможно, что при малой относительной мощности потребления APFC уже не может работать достаточно эффективно ввиду малого значения тока, что отрицательно сказывается на КМ. Например, на http://foto.ixbt.com/?id=photo:192318 видно, что при малом потреблении искажается форма огибающей пикового значения тока через индуктивность, т.е., усредненный потребляемый ток становится на синусоидальным. Это может быть связано с тем, что нужен некий минимальный ток через индуктивность, для того, чтобы при закрытии транзистора напряжение на ней оказалось выше напряжения на выходном конденсаторе (только в этом случае она сможет сбросить накопленную энергию с пользой). Также очевидно, что КМ никогда не сможет стать равным 1, т.к. в реальной жизни ничего идеального нет .

Dymok
цитата:
А микросхема APFC питается самым настоящим постоянным напряжением, причём стабилизированным.

Как питается микросхема APFC - дело вообще двадцатое, и к принципу работы APFC отношения не имеющее. Принципиальное значение имеет форма напряжения питания силовой части (оно же, кстати, является входным сигналом для блоков управления микросхемы APFC). А для нее принципиальное значение имеют как раз "пульсации". Для КМ=1 форма потребляемого тока должна совпадать с формой входного напряжения, и сдвиг фаз между ними должен быть нулевым. Это означает, что, в идеале, диоды должны быть постоянно открыты, только в этом случае можно потреблять ток в течение всего полупериода. Наличие емкости достаточно большой величины после диодного моста, но перед силовой частью сделает ее (электронику) бесполезной, т.к. часть времени диоды будут закрыты из-за ненулевого напряжения на конденсаторе, и потребляемый от сети ток будет прерываться. Именно поэтому питание постоянным напряжением не позволяет APFC выполнять свои прямые функции, и, в зависимости от реализации логики контроллера, может привести к неработоспособности БП (контроллер такую ситуацию может посчитать ошибочной, и сделать вывод о своей неисправности с соответствующим отключением силовой части).

цитата:
При потреблении 700W при 220V - это ток 3,2 ампера, с запасом пусть 6 ампер.

При потреблении 700 Вт от БП сила тока даже при КМ=1 и напряжении 220 В составит около 3,9 А rms (КПД блока питания далеко не 100%). А если без корректора коэффициента мощности - то в пике до 10-12 А запросто. Так что диоды надо ставить на 15 А минимум, к тому же, при таком токе напряжение в открытом состоянии на них может доходить до 1 В (не забываем умножить его на 2, т.к. последовательно получаются включенными 2 диода). Однако, нормальные инженеры считают по наихудшим условиям, поэтому надо исходить из напряжения около 190 В при наличии UPS, тогда ток составит 4,5 А rms при наличии ККМ и 12-14 А в пике при его отсутствии. Если же в сети часто есть просадки напряжения, и есть желание использовать бонус в виде автовольтажа, то понадобится уже 20 А диоды (ну чтобы падение напряжения на них в открытом состоянии за 1 В не вылезло).

цитата:
В блоке питания он тоже почему-то без радиатора.

Да ладно, вот смотрю я фотографии FSP Epsilon 700 W у Артамонова, и что же там крепится к центральному радиатору, а? Рядом с трансформатором ключевые транзисторы - это понятно, а сбоку? Никак пара диодных мостов, не так ли?

1261. AmidMX, 22.04.2008 10:37
FSP550-80GLN + APC Back-UPS 300
Вчера впервые отключили свет, играл в сталкера (нагрузка близка к максимальной), все сразу потухло, ИБП страшно запищал.
Надо брать новый, что посоветуете за <$100?

1262. Dymok, 22.04.2008 11:30
MIDIMaker
в идеале, диоды должны быть постоянно открыты, только в этом случае можно потреблять ток в течение всего полупериода. Наличие емкости достаточно большой величины после диодного моста, но перед силовой частью сделает ее (электронику) бесполезной, т.к. часть времени диоды будут закрыты из-за ненулевого напряжения на конденсаторе, и потребляемый от сети ток будет прерываться. Именно поэтому питание постоянным напряжением не позволяет APFC выполнять свои прямые функции, и, в зависимости от реализации логики контроллера, может привести к неработоспособности БП
А зачем тогда ставить диоды, если они должны быть постоянно открытыми? На то они и диоды, чтобы открываться и закрываться по 50 раз в секунду в зависимости от периода полуволны. Вообще не представляю, как на конденсаторе появится нулевое напряжение... Мне APFC представляется (грубо говоря) ШИМ контроллером с коректором мощности. Так что же ШИМ контроллер перестанет работать от постоянного напряжения? Берёте ЛАТР, запитываете от него диодный мост с конденсатором и подаёте это на БП. А потом уменьшаете напряжение на ЛАТРе до 80 вольт переменного тока и смотрите, как ваш бонус в виде работы от низкого напряжения всё так же выполняет свои функции.
P.S. Вы кроме теории неизвестного происхождения можете предложить хоть одну рабочую идею, кроме как заменить УПС или БП ???

P.S.-2: идея с Перемычку параллельно трансформатору... (только сейчас заметил ) - это жестоко... Вот интересно, что быстрее сгорит: диодный мост или силовой ключ? И через сколько наносекунд из БП пойдёт дым

1263. kr379, 22.04.2008 11:34
MIDIMaker
надо выполнить преобразование Фурье формы потребляемого тока---... бедняга Фурье и предположить не мог, что его экзерсисы с разложением в ряды медленно затухающих гармонический колебаний СТРУНЫ, будут использованы для ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА ТОКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ОТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОСТОЯННУЮ АКТИВНУЮ НАГРУЗКУ и при этом, найдутся охальники, доказующие, что ток нелинейный и реактивный и ... и возвращаемая энергия может тут же поглощаться высшими гармониками в противофазе , и только по этому она назад в сеть...эээ...аккумулятор не возвращается, уууп-с.... - честно, не смешно, а грустно и не будем будить лихо, да?

По картинкам:
1. Скорее всего, только сдвига фаз на 90 градусов между током и напряжением в реале нет.
---... однако там 180° и это чисто условно и взято из статей Артамонова, конечно - ещё увидев это в первый раз подивился малой нелинейности синусоиды тока при прохождении напруги через ноль: типа ну почти активная нагрузка ( ),

2. Похоже, если допустить, что либо ток, либо напряжение инвертировано для того, чтобы графики не пересекались ---... .. это ж фотошопппп... Напряжение вообще надо было инвертировать на верх, но и ... так ясно - на выходе моста получаем типичную картину 2-х полупериодного выпрямленного напряжения и тока на мелкой емкости в микрофарады величиной.

3. Насчет первого "красного" полупериода ничего сказать не могу, что там имеется в виду.---... так обычно рисуют в умных книжках, объясняющих работу APFC - типа мелкими (100кГц) токовыми импульсами забивается синусоида и км почти 1.
Второй ясен - это только на картинке желтая кривая тока почти чистая синусоида, а в реалиях и теории это среднеквадратичное значение импульсов тока с амплитудой (в теории в два раза большими).
Третий - это реальная форма потребляемого тока, и чем он больше, тем размах пилы выше.

4. Вполне возможно, что при малой относительной мощности потребления APFC уже не может работать достаточно эффективно ввиду малого значения тока, что отрицательно сказывается на КМ. ---... прав во всём.
Причём вариантов "отрицательного сказывания на КМ" может быть много и фиг сними, НО ясно одно - APFC никакого отношения к попыткам представить его устройством "делающим ток линейно зависимым от напряжения" не имеет, ибо это сугубо импульсное устройство со всеми вытекающими отсюда неприятностями (помехи, км, ИМПУЛЬСНАЯ нагрузка на сеть)...

1264. Alex G, 22.04.2008 12:36
MIDIMaker
если значение фазы основной гармоники окажется ненулевым - то это и будет говорить о реактивном характере нагрузки.

Полегче с гармониками и Фурье, была тут одна тема с близким по смыслу названием... Вдруг уважаемый координатор до сих пор считает гармоники как и аккордеоны музыкальными инструментами , а наличие реактивности признает исключительным свойством и принадлежностью синусоидального тока (поскольку ТОЭ по несинусоидальным токам становятся плохо усвояемыми для музыкантов ). В результате из этой темы может получится тоже самое... Не хотелось бы...


PS Пока писал, оказалось что опасения подтвердились

1265. Px, 22.04.2008 16:17
Ууу, куратор, хана теме.....

1266. Alex G, 22.04.2008 22:21
Px
Ууу, куратор, хана теме.....

Как ни странно сам куратор и провоцирует эту самую "хану", пропагандируя собственные заблуждения. А жаль.
Чем обвинять в неграмотности Артамонова, почитал бы хоть "Основы силовой электроники", где разбираются в том числе и энергетические вопросы блоков питания.
Например здесь:
416x505, 49,8Kb

Музыканты наверное этого не проходили, они больше по струнам изучали колебания .

1267. Вельд, 23.04.2008 08:26
AmidMX, вряд ли ты найдешь решение <100$. Можно рискнуть и взять с манибэком Роwеrсоm IМD-825

1268. AmidMX, 23.04.2008 09:06
Вельд
Да мне 500ки думаю вполне хватит, главное, чтобы жестких выключений не было. Рэйд жалко.

1269. MIDIMaker, 23.04.2008 09:43
Alex G
Px
ОК, завязываю Оставим выяснение истины до лучших времен

1270. kr379, 23.04.2008 09:48

1271. CrazyCYRIX, 23.04.2008 10:20
AmidMX
Да мне 500ки думаю вполне хватит

Возможно. Но вот, питальнику может и не хватить (см. табличку от kr379).

Может, на 1400 замахиваться и ни к чему (всё равно на все 550 ватт б/п нагружен не будет), но меньше, чем 1000, я брать не стал-бы (тем более, что при наличии желания взять подешевле, это будет UPS с апроксимацией, а не с чистым синусом на выходе).

1272. AmidMX, 23.04.2008 10:54
kr379
CrazyCYRIX
Ну тогда посоветуйте мне, пожалуйста, что нибудь из Powercom'ов, они точно есть в магазинах.

1273. Вельд, 23.04.2008 14:10
AmidMX, IMD-625AP.. можно рискнуть и взять IMD-525AP

1274. kr379, 23.04.2008 17:20
AmidMX
Мой пункт 12 из инфы... всё проверено и все пункты параметров полностью соответствуют описаниям ТУ:
#12 упсики и стабы
- PowerMan RealSmart 1500VA - 0,5 года
- SVEN Power Smart 1000VA - 3 года
- PowerCom WOW 300VA - 4 года
- PowerMan BackPRO 400 Plus - 7лет
- PowerMan Compact 650 Plus - 6 лет
- АРС Back-UPS® Models 400 - с 95гтв
- АРС Back-UPS® ES 525 - 3 года
- Defender AVR Real1000 VA - 0,5 года
- Defender AVR Real 600 - 0,5 года.
... проблем нет ни никаких и ни скем...

1275. CrazyCYRIX, 24.04.2008 10:35
Вельд
Смысл платить за IMD? Дисплейчик - баловство, а остальной функционал такой-же, как в BNT. Да и 625VA - маловато будет...


можно рискнуть и .....

Зачем? Я не понимаю - зачем нужно это "рискнуть"? Купить, выяснить, что не подошло и думать как вернуть зря потраченые деньги?..

AmidMX
Из PowerCom-ов - BNT-1000 и выше. Это если совсем жабит. Если не совсем - SMK-1000 (и, опять-же, выше). Я-бы, всё-таки, смотрел на SMK, ибо там синус на выходе.

1276. Вельд, 24.04.2008 11:04
CrazyCYRIX, насчет дисплея согласен - можно взять и IMP. Или BNT.

kr379, будешь делать FAQ - добавь, pls, этот (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=183031&sid=7fbfd66b30ea87e461c16b1e4f007bdc) линк

1277. AmidMX, 25.04.2008 03:21
CrazyCYRIX
Я-бы, всё-таки, смотрел на SMK, ибо там синус на выходе.
Цена совершенно непотребная.

Да и 625VA - маловато будет...
Маловато для чего? Мне достаточно просто корректно выключить ПК, успев закрыть приложения.

А из таких вариантов: Powercom BNT-800, APC Back-UPS BK650EI, APC 700-RS Back-UPS ES?

1278. CrazyCYRIX, 25.04.2008 10:23
AmidMX
Маловато для чего?

Для перехода на батарею.
При пропадании напряжения, APFC нагружает ИБП током в несколько раз превышающим ток при установившейся работе (у него-ж автовольтаж, аж, от 110 вольт - соответственно, и ток он при 110 вольтах будет из сети тянуть в 2 раза бОльший, чем при 220-ти для обеспечения той-же мощности). Когда напряжение пропадает, он пытается увеличить ток, "думая", что напряжение просто упало. В результате - при недостаточном запасе мощности ИБП, в нём срабатывает защита от перегруза и всё вырубается.
Да, возможны варианты, что данный конкретный БП будет работать с ИБП меньшей мощности. А может и не будет. А может будет, но не всегда (в простое переключится, а где-нить в игрухе - вырубится).
Хочется экспериментов - пожалуйста! Я своё мнение высказал - 1000VA и выше.

1279. Siller, 25.04.2008 14:22
CrazyCYRIX а если это Смарт серия ИБП то что происходит при пропадании сети?

1280. CrazyCYRIX, 25.04.2008 14:46
Siller
А это смотря что за смарт (ибо, слово это стали сейчас пихать куда ни попадя). Если там та-же апроксимация на выходе - то происходит то-же самое (т.е. "смартовость" ИБП проявляется разве что, в заряднике и всяких мульках типа лампочек, или экранчиков для контроля нагрузки и остаточного заряда). Если на выходе чистая синусоида - то такой ИБП, насколько я помню, следит за параметрами сети на входе (чтоб ссинхронизировать фазу синуса своего инвертера с сетью) и по этой причине имеет меньшее время перехода на батареи. При этом, напряжение на входе БП просаживается не так сильно, APFC не успевает черезмерно задрать ток и всё проходит более гладко. Ну и в дальнейшем такая связка работает дольше (при одинаковых ёмкостях батарей). Т.е. теоретически, наверное, вместо 1000VA апроксимации, можно брать, например, 800VA синуса (цифры - с потолка - просто для примера - я ничего не испытывал и не пытался сосчитать). Но я-б всё равно не стал. Просто потому, что синусный ИБП изначально сильно дороже несинусного, будет вдвойне обидно, если из-за такой попытки сэкономить, связка ИБП-БП не срастётся...

1281. Siller, 25.04.2008 16:39
CrazyCYRIX я просто к чему спрашивал... у меня смартовый ИБП - APC 1500 и вот интересно - на сколько бы больше удалось продержалаться на батареи от БП без АПФЦ...

1282. CrazyCYRIX, 25.04.2008 17:15
Siller
Думаю, без APFC было-бы также, или чуть меньше. APFC-шные блоки с синусными ИБП корректно работают. Коррекция мощности снижает нагрузку на инвертор.
Это когда ИБП с апроксимацией - связка ИБП-БП "идёт вразнос", транс ИБП-шника гудит как сварочник, а батареи жрутся со страшной скоростью. При синусе-же - всё работает в оптимальном режиме.

1285. TimHa, 26.04.2008 22:34
цитата:
Siller:
у меня смартовый ИБП - APC 1500
а под Ваше описание проходят у APC 2 разных:
1)APC Smart-UPS SC 1500VA 230V
Waveform Type
Stepped approximation to a sinewave
2 )
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
Waveform Type
Sine wave

о чем Вас и предупреждает CrazyCYRIX

1286. miikr, 27.04.2008 11:04
Вельд
будешь делать FAQ - добавь, pls, этот линк - Загляни сюда, pls, - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=0:13829:13#12

1287. SuperDee, 02.05.2008 23:38
Планируемый конфиг: Quad6600 + разгон, 2х2ГБ, 8800ГТ (возможна замена на GT200), 4HDD + DVD-RW, ~5 кулеров. Думаю, в районе 600 ватт БП взять. Только проблема в том, что у меня ИБП - PowerCom 1025 (615 ватт макс.). Какой БП подойдёт для этого конфига и этого ИБП?
Помогите выбрать, пожалуйста. Думаю, отсюда (http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid=01&cid=0002813) .

1288. Richard Gere, 02.05.2008 23:54
Подскажите, подвержен ли блок http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=11080…amp;s=&p=1870 сабжевой болезни. Или помогите выбрать альтернативу на 400-600 ватт из http://price74.sunrise.ru/ProductList.aspx?parentId=0002855

1289. kr379, 03.05.2008 19:43
SuperDee
Richard Gere
... имхо любой 400-600 ватт без APFC, а ещё лучше с РPFC...

1290. SuperDee, 03.05.2008 20:08
kr379
Оно и ежу понятно, что надо без APFC... Но, где ж такой найти? К тому же, нужен 24+4+8 пин...

1291. kr379, 03.05.2008 21:40
SuperDee
...надо без APFC... Но, где ж такой найти? К тому же, нужен 24+4+8 пин... ---... ой, да не проблема - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1249 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1249#1249) или Посоветуйте блок питания (продолжение), #387 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9640:387#387) , где львиная половина фсп без APFC...

1292. SuperDee, 03.05.2008 22:45
kr379
где львиная половина фсп без APFC... - ага, и без нужных разъёмов...
Для мамы нужен БП с 24 пин + 8 пин возле проца, а это БП с ATX 2.2... Они все с Активным PFC. Вот (http://www.nix.ru/autocatalog/psu/CoolerMaster_RP-600-PCAP_600W_2x6_70898.html) на мой взгляд неплохой БП, но у него тоже 24+4... Может, разветвить эти 4 на 8 пин?

Какой БП с активным пфц потянет ИБП PowerCom 1025А (625 ватт)?

Помогите, пожалуйста. Нужно комп собирать, а что делать с БП не знаю..

1293. kr379, 04.05.2008 10:47
SuperDee
Может, разветвить эти 4 на 8 пин?---... имхо это самый простой и дешёвый вариант - нормальный БП без APFC + разветвить эти 4 на 8 пин...

Какой БП с активным пфц потянет ИБП PowerCom 1025А (625 ватт)? ---...
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1087 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1087#1087)
592x331, 38,9Kb

1294. Siller, 04.05.2008 10:54
TimHa APC Smart UPS SUA1500I - здоровый такой прямойгольничик на 25кг... в спецификации написано - синусоида.

1295. Pisatel, 04.05.2008 13:44
Попался на удочку продавца с UPSом UPS LogicPower A500VA, OffLine, 12V/7Ah при моем БП - CHIEFTEC 450W (GPS-450AA-101A), APFC, noise=31.1dB, 12cm FAN, ATX12V 2.0, BOX
При выключении (или мигании) света, система выключается, а блок питания неистово пищит. Как я понимаю, проблема несовместимости БП и ИБП, о которой писалось выше.
Может подскажете, так ли это, и если так, то подойдет ли след. UPC - UPS LogicPower К1200/K1200USB, AVR, вх напряжение 145-280В; напряжение, которое стабилизируется 175-270В.
Либо необходим такой (он значительно дороже : APS Back-UPS RS 1100VA ???

1296. kr379, 04.05.2008 14:42
Pisatel
... увы, совместимость определяется только опытным путём - причём под разной нагрузкой и с разным входным напряжением.

1297. Вельд, 04.05.2008 14:52
Pisatel, предлагаю на время переквалифицироваться в читатели - в этой теме есть ответы на твои вопросы..

1298. gallon, 04.05.2008 15:03
У меня БП Cooler Master Extreme Plus 650W (RP-650-PCAA-E2), конфа компа: Core 2 Duo E 6750, видюха GF 9600, один хард и один дивидюк, две сетевые карты, два корпусных кулера на 120.
Взял на пробу ИБП Ippon 600 VA. Полет отличный , комп в режиме практического бездействия или вэб серфа спокойно на нем тянет минут 5. Для пробы запустил Crysis на высоких настройках и вырубил питание ИПБшки хватило на секунд 40. В общем, у меня проблем с APFC с данным блоком питания нет.

1299. SuperDee, 04.05.2008 15:46
kr379
ЭТО (http://www.nix.ru/autocatalog/psu/CoolerMaster_RP-600-PCAP_600W_2x6_70898.html) нормальный БП? Это он же? (http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8168581&s=&p=2130) .
И чем разветвить? Есть спец. переходники или как?

1300. kr379, 04.05.2008 16:29
SuperDee
ЭТО нормальный БП?---... ага и имхо да, ибо :
код:
Модель eXtreme Power 600W  
Описание Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем.

... имхо любой без APFC или с пассивным PFC - нормальный, ибо изначально расчитан на работу с упсиками...

1301. SuperDee, 04.05.2008 17:02
kr379
Это хорошо, что рассчитан на ИБП, но как БП он состоятелен? CoolerMaster веников не вяжет?

Хотя, всё равно не понятно, как разветвить 4 пин на 8 пин, ибо переходников таких нет в продаже.

Добавление от 04.05.2008 20:56:

Переходник и лишняя линия +12В это несопоставимые вещи.... Придётся купить БП с Активкой и попробовать с ИБП. Не будет работать - откажусь от ИБП.

1302. Yur, 05.05.2008 16:32
Друзья - имеется БП Chieftec CFT-620 который ессно не хочет работать с моим Mustek PowerMust 600 (отрубаю питание - система выключается)
скажите, смена упса на Mustek PowerMust 1000 исправит такую проблему ?

1303. kr379, 06.05.2008 08:50
Yur
смена упса на Mustek PowerMust 1000 исправит такую проблему ---... имхо никаких гарантий на это нет.

1304. Yur, 06.05.2008 09:47
Но теретически возможно ? Я постараюсь взять тысчный мустек на потестить, но если даже в теории это ничего не даст, тогда может и огород не городить ?

1305. SuperDee, 06.05.2008 13:44
Внимание! Важный вопрос!
Chieftec <CFT-620-A12S> <Black> 620W ATX (24+8+4+6пин) (http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Chieftec_CFT-620-A12S_620W_49918.html) указано "Входное напряжение 230 Вольт". На офф.страничке сказано: 230V only (http://www.chieftec.com/super-power.html) .
Следовательно, есть шанс, что этот БП с Активной гадостью (PFC) будет хорошо работать с ИБП PowerCom 1025AP?

1306. CrazyCYRIX, 06.05.2008 17:02
SuperDee
Chieftec <CFT-620-A12S> <Black> 620W ATX (24+8+4+6пин) указано "Входное напряжение 230 Вольт". На офф.страничке сказано: 230V only.
Следовательно, есть шанс, что этот БП с Активной гадостью (PFC) будет хорошо работать с ИБП PowerCom 1025AP


Да. Причём, шанс неплохой.

1307. SuperDee, 06.05.2008 17:53

1308. CrazyCYRIX, 06.05.2008 18:39
SuperDee
Мдя... Дельта и в неавтовольтажном APFC чего-то накосячить умудрилась... Тады, ой...
Вообще, те-же FSP в исполнении 230v only к УПСикам относятся гораздо спокойнее, чем аналогичные модели с автовольтажом. То, что Дельта и тут перегружает УПС... Не ожидал, да...

1309. SuperDee, 06.05.2008 19:29
CrazyCYRIX
Да... печально. Я уж думал, что нашёл хороший БП с 24+8 пиновыми контактами...

1310. CrazyCYRIX, 06.05.2008 19:54
SuperDee
Вообще, сейчас подумалось, что проблема может быть и в УПСе тоже. Если у него слишком большое время перехода на батарею, а Дельта сэкономила на входном конденсаторе (решив, что при наличии APFC он там большой не нужен), то может и не из-за перегруза UPSа комп перегружается, а просто у него на входе "заканчивается" напряжение на мгновение и комп уходит в перезагрузку (я по ссылке не увидел прямого указания на то, что именно перегрузка ИБП идёт)... Потому, что БП-то хороший, но вот, к качеству электропитания привередливый получается. А, например, APC Smart SUA1500i в пару к нему - удовольствие крайне недешёвое. Хотя, если, вдруг, возможность есть...

1311. SuperDee, 06.05.2008 20:03
CrazyCYRIX
Не было бы у меня PowerCom 1025AP, то взял бы Смарта....

Скорее всего просто откажусь от ИБП.

1312. kr379, 07.05.2008 08:46
SuperDee
Переходник и лишняя линия +12В это несопоставимые вещи.... Придётся купить БП с Активкой и попробовать с ИБП. Не будет работать - откажусь от ИБП. ---... имхо каждому - своё...
цитата:
Расчет мощности, потребляемой компьютером; какой мощности блок питания нужен моей системе, #1291 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779:1291#1291)
Часто приходится слышать мнение, что блок питания имеет смысл брать про запас, с заведомо большей мощностью. На самом деле, оно весьма спорное – во-первых, такой блок может оказаться значительно шумнее в работе, нежели блоки меньшей мощности. Во-вторых, к моменту, когда такая мощность потребуется, если она потребуется вообще, вполне может в очередной раз смениться набор разъёмов, и вам придётся обвешивать ваш блок кучей переходников. Достаточно посмотреть на нововведения последних лет: 24-контактный разъём питания материнской платы, 8-контактные разъёмы питания процессоров, разъёмы питания SATA, 6-контактные разъёмы питания видеокарт... да, всё это можно подключить к старому блоку через переходники, но ни удобства сборки, ни надёжности в работе они явно не добавят.

1313. Вельд, 07.05.2008 08:59
Yur, есть возможность взять на время 1000ник (только для проверки) - бери и проверяй.

1314. SuperDee, 07.05.2008 11:19
kr379
Я и говорю, что толку от переходника 4->8 пин не будет.
Возьму Chieftec <CFT-620-A12S> <Black> 620W ATX (24+8+4+6пин) и протестю со своим ИБП - PCM 1025.
Пентиум 4, 3.0 ГГц, 1 ГБ, Радеон 9700 могут достаточно нагрузить БП для срабатывания АПФЦ?
Потестю этим: http://people.overclockers.ru/nemoW/record9
Не заработает - откажусь от ИБП, он мне не критичен.... Жаль только его, около года поработал.

1315. kr379, 07.05.2008 12:46
SuperDee
откажусь от ИБП, он мне не критичен.... ---... и не жаль будет инфу и железо? ...совсем?

1316. SuperDee, 07.05.2008 12:53
kr379
А что с ними случится? Отрубания электричества у нас очень редки, как и скачки.

1317. Вельд, 07.05.2008 13:21
SuperDee
Пентиум 4, 3.0 ГГц, 1 ГБ, Радеон 9700 могут достаточно нагрузить БП для срабатывания АПФЦ?
похоже на высказывание чайника, ибо APFC (если он есть в БП) работает с момента включения БП..
Совет тот же - бери и проверяй..

1318. kr379, 07.05.2008 15:30
SuperDee
А что с ними случится?---... а зачем тогда воообще упсики нужны???

1319. SuperDee, 07.05.2008 18:28
Вельд
Я имел в виду момент вырубания электричества и перехода на батареи.

kr379
Я с удовольствием оставил бы свой упсик, но, если не получится добиться совместной работы бп+ибп, то откажусь от него. Когда брал ИБП у нас электричество вырубали часто... Сейчас стабилизировалось.

1320. kr379, 07.05.2008 20:59
SuperDee
Сейчас стабилизировалось. ---... ой, на долго ли? Имхо, имея нормальный упс и страдать из-за какого-то БП? Я - не понимаю...

1321. SuperDee, 07.05.2008 21:52
kr379
Ну а какой выход вы предлагаете? Мне нужен БП с 8-ми пиновым питанием (реальным). Это есть лишь на БП АТХ 2.2, а они все идут с Активкой.
Выход - покупать БП и тестить с моим ИБП. А если не подойдёт? Покупать ещё один и так далее? Если честно, у меня уже голова идёт кругом от всего этого.....

1322. kr379, 07.05.2008 22:36
SuperDee
Мне нужен БП с 8-ми пиновым питанием (реальным). ---... а зачем? ...36А по 2-м шинам мало? ... для чего?

... так? http://shop.key.ru/shop/goods/47986/
код:
Максимальный ток по линии +12 В 
+12V1 - 16 А
+12V2 - 18 А
+12V3 - 18 А
Суммарный ток 30 А

Максимальный ток по линии -12 В 0.5 A

Максимальный ток по линии +5VSB 2.0 A

PFC Активный


...или так? http://shop.key.ru/shop/goods/47409/
код:
Максимальный ток по линии +12 В 
12V1 - 16А
12V2 - 16А

Максимальный ток по линии -12 В 0.8 A

Максимальный ток по линии +5VSB 2.0 A

PFC Пассивный


Добавление от 07.05.2008 22:40:

SuperDee
... а может так? http://shop.key.ru/shop/goods/47408/

цитата:
Максимальный ток по линии +12 В
12V1 - 18 A
12V2 - 18 A

Максимальный ток по линии -12 В 0.8 A

Максимальный ток по линии +5VSB 2.0 A

PFC Пассивный

1323. SuperDee, 07.05.2008 22:48
kr379
Вот для чего:
150x181, 57,5Kb (http://funkyimg.com/viewer.php?img=/405/383/8pin.png)
Для стабильной работы разогнанных квадов рекомендуют 8пин.

1324. dascon, 08.05.2008 08:58
Chieftec GPS-400AA-101A не захотел работать с APC Smart 750. А PowerMan Real Smart 1000 он вообще спалил (что говорит о редкой отстойности данного UPS) в момент отключения электричества в офисе. Пришлось UPS в СЦ везти.

1325. CrazyCYRIX, 08.05.2008 11:31
SuperDee
Я не понимаю - что так мучаться, раз проблема не в финансах (а я так понял, что не в них)? Взять этот Чифтек, взять к нему в пару APC Smart SUA1500i и жить счастливо и без проблем!
А PowerMan выставить на продажу где-нить на барахолке. Если цену не ломить - уйдёт, никуда не денется.

1326. zedo, 08.05.2008 11:56
Доброго времени суток.
Купил на днях APC Back-UPS ES-550 подключил его к своему компу, у которого корпус Chieftec а блок питания GPS-400AA-101A.
За ночь УПС подзарядился и я решил его дернуть из сети при включенном компьютере, короче узнать как он держит напряжение. Дернул. Комп сразу потух, а упсятник стал протиивно пищать, и зеленая лампочка не горит. Подключаю монитор, настольную лампу, усилитель - работает. А комп, даже не включается.
Подключил к другому компу, там блок питания Zalman эдак на 460W, точной модели не скажу, не смотрел - все отлично работает. Минут 7-8 думаю протянет.
Возвращаюсь к своему Chieftec - картина прежняя. Открываю корпус отключаю все кабели блока питания, попытка подключения та же картина - громкий противнющий писк при отключенной лампочке и ничего не включается.
Подключил другой БП - HPC-300-102CE - отлично завелся, упсятина его держит.
Тут на форуме начитался о таком глюке современных БП как APCF. Но тот другой, Zalman 460W очень даже нормально заработал, и вроде как не древний, а очень даже современный БП.
Следовательно возникает вопрос - что происходит с моим GPS-400AA-101A и что они с APC Back-UPS ES-550 не поделили?
Выход из ситуации - нужно ставить себе другой БП? Тот же Zalman например?

1327. Xorius, 08.05.2008 12:05
zedo
что происходит с моим GPS-400AA-101A и что они с APC Back-UPS ES-550 не поделили? - читаем с самого начала ветки.

1328. CrazyCYRIX, 08.05.2008 12:13
zedo
что происходит
цитата (Xorius):
читаем с самого начала ветки

+1

Или, хотя-бы, 3-4 последние страницы. Ответ там был.

1329. zedo, 08.05.2008 12:43
Да, спасибо уже обнаружил в самом начале свой GPS-400AA-101A - в списке проблемных. Короче буду менять БП, как понял из этой темы нужен БП с PPFC

1330. SuperDee, 08.05.2008 17:26
Купил Chieftec <CFT-620-A12S> <Black> 620W ATX (24+8+4+6пин) (http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Chieftec_CFT-620-A12S_620W_49918.html)
Подключил к компу. Запустил S&M, выбрал тесты: CPU (FPU) и Power. Во время теста выдернул вилку - ИБП включился, комп продолжал работать. Параллельно запустил несколько WinRAR с максимальной степенью сжатия. Опять дёрнул шнур - всё стабильно, комп не вырубился, ИБП перешёл на батареи.
При запуске 3ДМарк06 с максимальными настройками дёрнул шнур, сработал ИБП, перешёл на батареи. И самое неприятное - Активный PFC начал свою подрывную деятельность, разрядив аккумуляторы у ИБП за считанные секунды.

Итог: Блок питания Chieftec <CFT-620-A12S> <Black> 620W ATX (24+8+4+6пин) (http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Chieftec_CFT-620-A12S_620W_49918.html) + ИБП PowerCom (PCM) IMD-1025AP (http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/) совместно жить могут, но на мощном конфиге батареи быстро разряжаются. Так, что от кратковременных скачков напряжения этот ИБП в паре с этим БП может защитить комп, а вот при длительном отключении электричества - нет. Думаю, при необходимости, можно докупить более мощные батареи в этот ИБП. Главное, что ИБП не вырубается при отрубании электричества и срабатывании APFC!

1331. kr379, 08.05.2008 22:03
SuperDee
Во время теста выдернул вилку - ИБП включился,---... интересно, а скока в сети в это время было, а?

1332. SuperDee, 08.05.2008 22:13
kr379
230, а что?

1333. kr379, 08.05.2008 23:20
SuperDee
230, а что?---... и--иех, хорошая была ветка - жаль её: Выбор UPS: обсудим! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4519)
...это из неё -
цитата:
Выбор UPS: обсудим!, #3155 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4519:3155#3155)
Timka Дык партизаны из горсети латров не имеют...
---...умя дома колебания сети ночь-день сщас 210-240, а было 190-255 (на даче пятница-понедельник 170-260) - КТО сказал, что " партизаны из горсети латров не имеют... "
Дачный УПСик PowerMan BackPRO 400 Plus от этого просто обалдевал , пока не заменил его на АРС Back-UPS® Models 400 с РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОРОГОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА БАТАРЕЙКУ.
Причём пропадания сети на даче по пятницам могли произойти абсолютно при любом напряжениии от 210 до 170, и я был бы абсолютным , если при этом проверял бы его исправность (исправность связки комп+упс) в понедельник при 260 "ТУПЫМ ВЫДЁРГИВАНИЕМ ИЗ РОЗЕТКИ", ибо считать умею - 260:170=1,52 и 1,52х1,52=2,3.
2,3 - во стока раз меньше накапливается энергии во входных накопительных конденсаторах БП компа, а проще гря во стока раз уменьшается допустимое время перехода при пропадании напруги для перехода на батарейки. Судя по всему предыдущему , упоминание изменение формы верха синусоиды при импульсной нагрузке, может оказаться лишним или абсолютно не понятым совсем, но могу уверить, что эта проблема в городе запросто из 2,3 может сделать 3,2.


... изменение формы верха синусоиды при импульсной нагрузке, - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1104 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1104#1104)

Дело в том, что простое выдёргивание вилки при 230В не гарантирует практически ничего, ибо обычно, по закону подлости, перед прападанием напруга имеет особенность уменьшаться иногда намного ниже 200В, да вершина синусоиды проседает ещё больше. Вот почему и спросил про напругу, ибо при реальном пропадании напруги всё может оказаться гораздо менее оптимистичным.

1334. SuperDee, 09.05.2008 08:53
kr379
Спасибо, "успокоил".
Напруга колеблется от 204 утром до 234 вечером (по показаниям дисплея на успятине).

1335. zedo, 09.05.2008 10:10
Народ, Поздравляю всех вас с праздником победы)))

Добавление от 09.05.2008 10:18:

Я выяснил точную марку того БП Zalman - ZM460B-APS и в его характеристиках указано Active PFC (=96% at Full Power) .
Я не силен во всех этих вычислениях и синусоидах, поэтому может ли кто нибудь объяснить как это блок питания с APFC нормально может функционировать с APC Back-UPS ES-550 ?

1336. Rocky_nsk, 09.05.2008 18:37
Всех с праздником! и сразу вопрос задам в студию:
Необходим ИБП, уж сильно шалит напряжение по новому месту жительства.
Конфиг машины: проц Intel Core 2 Duo E8400 3 Ггц@4 Ггц, мать ABIT IP35 Pro, память OCZ РС-6400 2 по 1 Гб, видеокарта ECS 8800GT, 4 харда, кулер на проце Zalman 9700LED, 5 корпусных кулеров (2 92мм, 2 120мм, 1 25мм на боковой крышке корпуса), ДВД-резак, БП 520W CoolerMaster (RS-520-ASAA-A1), http://www.nix.ru/autocatalog/psu/CoolerMaster_RS-52…0W_2x6_68598.html . Какой ИБП посоветуете? Суммой ограничен, посему свыше 10-это будет лишь в далёких планах.

1337. sazalexter, 09.05.2008 23:30
Rocky_nsk
IPPON Smart Winner1500 или 2000 (6,5-7,0 тыр)

1338. Вельд, 10.05.2008 08:46
zedо, с Залманом потому проблем нет, что РFС "некривой".. и на входном высоковольтном кондере производитель, имхо, не стал экономить.

Rocky_nsk, хватит и 1000VА.. со "ступенькой" от батареи.. типа РСМ ВNТ-1000АР

1339. Rocky_nsk, 10.05.2008 12:19
sazalexter, IPPON-как по качеству? Всю свою жизь использовал только продукцию APC. И как он сработается с моим блоком питания? Проблем не будет?
Вельд, что значит со "ступенькой"? И шо це такэ "типа РСМ ВNТ-1000АР"?

1340. sazalexter, 10.05.2008 22:49
Rocky_nsk Качество рулёз за это бабло Вельд, что значит Победитель! А в спецификации синусоида! http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1000.shtml РСМ ВNТ-1000АР значит Powercom. Выбор производителя- дело сугубо религиозное

1341. Rocky_nsk, 11.05.2008 12:08
))))) Моя вера позволяет мне и APC, и IPPON )))

Добавление от 11.05.2008 12:25:

Сколько реально можно вложить в ИБП, чтоб соблюсти "золотую середину" и не переплачивать за, быть может, ненужные приблуды и бренд? Кроме вышеприведённых двух ИБП, что посоветуете исходя из конфиги моего компа (см.выше)?

1342. sazalexter, 11.05.2008 18:23
Ещё неплохой производитель Powercom и его линейка SMART KING 600VA-5100VA и SMART KING PRO 500A-3000A .Дальше выбор по кошельку ИМХО

1343. AmidMX, 12.05.2008 08:52
CrazyCYRIX
Хочется экспериментов - пожалуйста! Я своё мнение высказал - 1000VA и выше.
Я все таки зажилил и взял PowerCom IMP-825AP (заявлено 495W). Под высокой нагрузкой (сталкер - там и ЦП и видеокарта конкретно нагружены) обесточил ИБП - держит, насколько долго, не знаю. Сегодня-завтра еще его "умность" проверю.

1344. alexokt, 12.05.2008 15:33
Скажите пожайлуста уважаемые, есть такая задумка купить БП Thermaltake ToughPower 600W (W0103) и UPS Mustek PowerMust 1000 USB, они дружить будут вы в основном обсуждаете APC UPS пока еще не нашел упоминаний про UPS Mustek но возможно пропустил, не пинайте сильно жду ваших ответов спасибо.

1345. sazalexter, 12.05.2008 19:37
alexokt Что на выходе UPS Mustek PowerMust 1000 USB синусоида или апроксимация?БП Thermaltake ToughPower 600W (W0103) насколько помню APFC значит UPS синусо нужен ИМХО. Еще смотри ветку Mustek/Ippon/Sven/Powercom UPS и ПО (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095)

1346. Rocky_nsk, 12.05.2008 22:09
Итак, насколько я понял: если у меня БП с APFC, то ИБП нужен только с синусоидой? Верно?

1347. sazalexter, 12.05.2008 22:33
Rocky_nsk
Читаем всю ветку целиком ИМХО что так! Либо линейно-интерактивный, либо On-line ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на батареи!!

1348. alexokt, 13.05.2008 09:08
цитата:
sazalexter:
alexokt Что на выходе UPS Mustek PowerMust 1000 USB синусоида или апроксимация?БП Thermaltake ToughPower 600W (W0103) насколько помню APFC значит UPS синусо нужен ИМХО. Еще смотри ветку Mustek/Ippon/Sven/Powercom UPS и ПО (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095)

Mustek PowerMust 1000 USB он линейно-интерактивный, пишут что апроксмированная синусоида, и при этом что она плоховата держит, все что нашел по этому УПСУ

Добавление от 13.05.2008 09:10:

Получается что нормальный УПС чтоб потянул 600Ват БП нужно потратить в пределах 300$?

1349. Вельд, 13.05.2008 10:15
Rocky_nsk
если у меня БП с APFC, то ИБП нужен только с синусоидой? Верно?
Нет.
alexokt
Получается что нормальный УПС чтоб потянул 600Ват БП нужно потратить в пределах 300$?
Нет (см. Инфо)

1350. alexokt, 13.05.2008 10:38
цитата:
Вельд:
Rocky_nsk
если у меня БП с APFC, то ИБП нужен только с синусоидой? Верно?
Нет.
alexokt
Получается что нормальный УПС чтоб потянул 600Ват БП нужно потратить в пределах 300$?
Нет (см. Инфо)

Вы пытались ответить но при этом не уточнили предполагаемую нагрузку, а она у меня будет в пределах не менее 500Ват эта нагрузка при включенных двух компьютерах, да еще мне необходимо чтоб при нагрузке в 200-250Ват он как можно дольше проработал без сети, так что я склоняюсь уже или APC Smart SC1000I или Mustek PowerMust 1000 OnLine

1351. Dim1963, 13.05.2008 11:02

1352. sazalexter, 13.05.2008 12:04
alexokt А этот чем плох? IPPON Smart Winner1500 или 2000 (6,5-7,0 тыр) и при замене батарей не будет проблем как с АРС!

1353. alexokt, 13.05.2008 13:25
цитата:
sazalexter:
alexokt А этот чем плох? IPPON Smart Winner1500 или 2000 (6,5-7,0 тыр) и при замене батарей не будет проблем как с АРС!

Посмотрим, жалко только в Киеве есть и то только у пару фирм, свяжусь узнаю, бывает что и не будит но будем надеется

1354. Xorius, 13.05.2008 16:12
sazalexter
А этот чем плох? IPPON Smart Winner1500 или 2000 - "шумом" и "непрогнозируемым отключением нагрузки".

1355. sazalexter, 13.05.2008 21:33
Xorius Примерно через 2,5часа после включения UPS в сеть вентилятор не работает !!! После тестового разряда "пошумел" 16 часов пока шел заряд батареи,потом замолк. Важен не уровень шума а характеристики как UPSа ,цена девайса,качество сборки.И не забывайте что UPS серверный а там совсем другие требывания к надёжности!Аппарат должен молотить 24/7/365!!!
А что серверу хорошо то домашнему юзеру и подавно! Шум-в остался прошлом! На счет отключения
нагрузки не скажу - небыло! Молотит 2 недели 24 часа в сутки. 2 раза спасал от отключения 10-15 сек и 5минут!

1356. CrazyCYRIX, 13.05.2008 23:23
sazalexter
и при замене батарей не будет проблем как с АРС

А какие проблемы у APC с заменой батарей? Сколько раз менял - никаких проблем не было...

1357. sazalexter, 14.05.2008 02:22
CrazyCYRIX А калибровка батарей?

1358. Xorius, 14.05.2008 08:48
sazalexter
Примерно через 2,5часа после включения UPS в сеть вентилятор не работает !!! - т.е. каждый раз при включении UPS шумит вентиляторами?

1359. sazalexter, 14.05.2008 09:56
Xorius
Шумит одним вентилятором при подзарядке батареи,при работе инвертора т.е от батареи. Кстати при мощьности свыше 700 Ва и синусом на выходе вентиляторы стоят у всех UPS и алгоритм работы у кждой модели свой Старый алгоритм вентиляторв смотрим http://www.ippon.ru/support/download.php

1360. CrazyCYRIX, 14.05.2008 10:06
sazalexter
А калибровка батарей?

А в чём проблема? Нажать в парашюте на кнопочку калибровки?..

1361. AmidMX, 15.05.2008 04:51
CrazyCYRIX
Каюсь, был неправ , с IMP-825 система ведет себя нехорошо даже при просадках. Уже пару раз висы были, хотя при APC BU300 все работало как часы. Сдаю обратно.
BNT-серию не хочу, т.к. она без связи.
Из SMK могу себе позволить только "Powercom SMK-800A Smart KING UPS 800 VA/480W". Но тут уже только под заказ и сдать взад не получится. Можно ли быть уверенным, что синус будет нормально работать?

1362. sazalexter, 15.05.2008 08:15
AmidMX
А других ups с синусом нету ? По поводу синуса очередной раз http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=4314&na…0%20-%20%C8%C1%CF
Можно ли быть уверенным, что синус будет нормально работать?Читаем ветку с начала и внимательно !!!

1363. AmidMX, 15.05.2008 08:46
sazalexter
Читаем ветку с начала и внимательно !!!
Ну вы же понимаете, банально времени нет.

Добавление от 15.05.2008 09:09:

sazalexter
А других ups с синусом нету ?
Закуп через олди.

1364. sazalexter, 17.05.2008 19:51
CrazyCYRIXА в чём проблема? Нажать в парашюте на кнопочку калибровки?. Читаем проблему автора Al_Ray ветка ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389-58) Может посоветовать ему сходить в сервис APC ?

1365. ThRill, 20.05.2008 19:34
Здравствствуйте эксперты! Помогите подобрать UPS для блока Chieftec CFT-560-A12S (APFC). Больше склоняюсь к APC. И вообще возможны ли проблемы с этим блоком в связке с бесперебойником впринцыпе?
Система:IC2D E8400;GA-EP35-DS4;Gigabyte 8800GT GV-NX88T512HP;2xDDR2 800;1-HDD;1-DVD;3-кулера;моник 22"
Думаю бесперебойника на 500\550Va должно хватить, а может и нет...?

1366. Xorius, 21.05.2008 00:38
ThRill
И вообще возможны ли проблемы с этим блоком в связке с бесперебойником впринцыпе? - не должны, ИМХО.
а может и нет...? - что-то вроде 1000ВА, ИМХО и более.

1367. jaroslaver, 27.05.2008 02:04
Да проблема стоит остро! Мой блок питания CHIEFTEC 550W (GPS-550AB-A) капризничает и не работает с UPS Trust 800VA PW-4080T!
При пропадании сетевого напряжения, UPS пищит без перерыва, компьютер вырубается!
Конфигурация: Motherboard Name Abit IP35-E / DIMM: Apacer Tech. (2x2 GB DDR2-800 DDR2 PC-6400) /
NVIDIA GeForce 8600 GTS 256MB / 2 HDD Seagate 250 GB + Seagate 40 GB / SATA NEC Sony + 4 вентилятора.
Есть мысли по этому поводу?
UPS новый, ему 3 дня!

1368. klm89, 27.05.2008 11:40
Почитал темку, но насчет Hiper ничего особо не заметил.
Кто в курсе, с этими блоками никаких косяков не замечалось по совместимости?
Конкретно интересует Hiper HPU-4B580-MU V3 580 Вт.
Ну и соответсвенно совет упс под него, APC не рассматриваю, потому как жутко дорого 1500 smart, я так понял для таких БП надо именно эти брать. Других фирм я смотрю в районе 3600 руб. можно взять.
Вот посмотрел такой UPS 1025VA PowerCom <IMD-1025AP>
что можете о нем сказать?

1369. AlexT82, 27.05.2008 14:06
Доброго времени суток.

Надумал собрать комп примерно следующей конфигурации:

MB: nforce790 Ultra SLI,
CPU: Intel Core 2 Duo E8500 (в дальнейшем возможна замена на 4-ядерной аналогичной тактовой частоты),
RAM: 2x2 GB DDR3 (1333Mhz)
GPU: GeForce GTX280 (дождусь когда выйдет , а в дальнейшем возможно добавиться и ещё один такой),
HDD: 2x 500Gb,
DVD-RW,
Sound,
Много прожерливых пропеллеров (в том числе и 2шт. 25см 800rpm).

Учитывая апгрейды киловатного или скорее 1200Вт БП с APFC типа Thermaltake <W0133RE> ToughPower 1200W хватит с запасом.

Напряжение в сети скачет в основном с 210В до 245В, а порой с 210В до 255В .

Насколько я понял, проблем с on-line UPS-ами типа APC <SURT2000XLI> у БП с APFC быть не должно (при корректной нагрузке)? Или просто взять линейно интерактивный UPS с AVR, расчитанным на большую нагрузку? Всё таки жалко отдавать 26000 - 27000 рублей за APC-шный On-Line-овый бесперебойник... у Sven конечно дешевле (аналог стоит меньше 15000), но в APC больше верю (и вроде помех в сеть от него меньше, если учитывать что On-Line UPS сам по себе является нелинейной нагрузкой).

1370. sazalexter, 27.05.2008 16:05
klm89 Вот посмотрел такой UPS 1025VA PowerCom <IMD-1025AP> у него ступенчатая апроксимация синусоиды
http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/ этим всё сказано

1371. klm89, 27.05.2008 16:13
sazalexter
И что из-за этого так все плохо?
Я просто почему этот смотрел, на оверах посмотрел статистику по своему БП, так вот у народа там такие есть и вроде все ок.
Да и что по статистике APFC Hiper? Ну и что посоветуете из не самых дорогих для него.

1372. VLAD!, 27.05.2008 16:19
580Вт Hiper "HPU-4M580-PU V2" ATX12V V2.2
и
ИБП APC CS-500RS

будут вместе работать?

1373. sazalexter, 27.05.2008 16:23
klm89
UPS Ippon Smart Winner 1000 или UPS Ippon Smart Winner 1500 http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php ИМХО!!!!!

1374. klm89, 27.05.2008 16:34
А 750 маловато?

1375. Xorius, 27.05.2008 20:20
AlexT82
типа APC <SURT2000XLI> у БП с APFC быть не должно (при корректной нагрузке)? - вероятно, ИМХО.
Всё таки жалко отдавать 26000 - 27000 - а за БП не жалко?

1376. sazalexter, 27.05.2008 20:27
klm89Считайте сами: Конфиг такойБП DSP 400 SB B ver00 Core2 6420 P5B Deluxe 4Gb ddr2 2HDD (RAID1) +1Hdd Архив+1HDD mobil+ 2 CD-DVD +audiga2+GF 8600+ LG 915+Стуйник+ADSL
Всё это Нагружает Smart Winner1000 на 36-42% и держит 616 секунд. Много или мало ? Мне достаточно

1377. klm89, 27.05.2008 20:35
Ну нагружать то нагружает, я о том, небыло бы косяков никаких. А то тут писали, при пропадании питания в электросети отрубается комп и не врубается от упса.

1378. sazalexter, 27.05.2008 23:43
klm89
Могу сказать только за себя ,пропадает 220 UPS четко срабатывает (SW 1000).Продано более 50 (UPS Ippon Back Power Pro 600) У клиентов нагружены они в основном на пк 300-350 ва+ кассовый аппарат с питаловом импульсным а иногда трансформаторным касса( Samsung) ни одного замечания!!!

1379. AlexT82, 28.05.2008 10:41
цитата:
Xorius:
AlexT82
типа APC <SURT2000XLI> у БП с APFC быть не должно (при корректной нагрузке)? - вероятно, ИМХО.
Всё таки жалко отдавать 26000 - 27000 - а за БП не жалко?
Ну за БП то я отдам 6500р... Всё таки Вы считаете что в данном случае (при такой существенной нагрузочной мощности) вообще лучше не экспириментировать с линейно интерактивными ИБП? Да и качественный линейно интерактивный ИБП на соответствующую мощность обойдется не дешевле исходя из расчетов по макс .току потребляемого БП при активации APCF... Вырисовывается что то вроде 3000ВА...

1380. klm89, 28.05.2008 19:52
sazalexter
Извини конечно, но так до конца и не понял, положительный отзыв или нет както витиевато ты написал ))
Да еще хотел добавить, что без USB я сразу отсеиваю ибп.

1381. sazalexter, 28.05.2008 21:32
Работает свой SW100 нормально,доволен как слон после бани USB присудствует.Проданы более 50 (UPS Ippon Back Power Pro 600) ни одной жалобы или возврата

1382. avalonhost, 03.06.2008 20:29
купил FSP Epsilon 700W APFC есть
Mustek 1000 USB запустил систему без сети на батарейках
выдергивание сети - перход нормальный
походу подружились

1383. stardh, 03.06.2008 23:31
Всем привет!
Железо:
мать: Asus P5K-E/Wifi
проц: E6750 + биг тайфун
винт: сигейт 250 sata
оператива: 2 гига самсунг какая-то
видик: PAlit Geforce 8600Gt sonic+
БП GPS-450AA-101A
тюнер(авер 305 студия) + звук(аудига 1)
Моник: Samsung SyncMaster 226cw

Ща стоит древний APC BackUPS Pro 650 PNP, при переходе на батареи сильно "хрюкает", включается не спервого раза, хотя батарея номаная(однажды был поджарен, после чего отремонтирован). Иногда сам выключается.

Вопрос: какой UPS лучше взять. На первом месте качество-надежжность, далее цена.
Присматриваюсь к следующим моделям:
1) Ippon SMART WINNER 750
2) Ippon SMART WINNER 1000
3) APC Smart-UPS 620i NET (SС620I)
4) Smart-UPS 750i USB (SUA750I)
Желательно чтобы в обычном режиме(от сети) не шумел и номано переваривал БП с APFC. Мониторинг интересен только со спортивной точки зрения, типа скока кушает и не более. Т.е. UPS цеплять к компу не собираюсь. За 8 лет ток для проверки свой APC подключал . Т.е. софт желателен но не обязателен. UPS нужен для выключения компа и не более, но желательно с запасом на будущее.
Может что то моно кроме того, что я указал?
Заранее спасибо за помощь!
p.s. Думаю с ремонтом старого заморачиваться смысла уже нету

1384. sazalexter, 03.06.2008 23:40
stardh2) Ippon SMART WINNER 1000 и будет тебе счастье ИМХО!!!

1385. stardh, 03.06.2008 23:53
sazalexter а как насчет того, что у него стенки пластиковые, ну там излучения всякие волны и его злобный вентиль

1386. sazalexter, 04.06.2008 08:14
stardh излучения всякие волны будут только при работе инвертора т.е от батарей,иещё маленько при зарядке батареи.злобный вентиль Он уже давно не такой работает только в выше означанных режимах.

1387. VLAD!, 04.06.2008 08:17
stardh
Иногда сам выключается.
И ты его до сих пор не поменял?
Бесперебойник должен выполнять свою функцию, т.е. не выключаться ни единого раза! И уж он точно не должен выключаться по собственному желанию.

Добавление от 04.06.2008 08:21:

Если видеокарту и проц менять на более прожорливые не планируешь, то подойдёт даже 3) APC Smart-UPS 620i NET (SС620I), но ИМХО 1) Ippon SMART WINNER 750 тоже вполне достойный вариант (а ещё он дешевле. Должен быть. )

1388. stardh, 04.06.2008 08:40
Всем спасибы Попробую сойти с иглы APC и попробовать киловатник Ippon SMART WINNER 1000

1389. dimsoft, 05.06.2008 18:21
Всем привет!

Хочу купить БП Thermaltake W0144 PFC (уже заказал, но не оплатил) с заявленным на сайте W0144 (http://www.thermaltake.com/product/Power/PurePower/w0144/w0144.asp)
Input Voltage 115 VAC ~ 230 VAC.
Значит ли это, что обязательно будут проблемы в работе с ИБП Krauler UP-D1200VA?

1390. avalonhost, 05.06.2008 21:07
цитата:
dimsoft:
Всем привет!

Хочу купить БП Thermaltake W0144 PFC (уже заказал, но не оплатил) с заявленным на сайте W0144 (http://www.thermaltake.com/product/Power/PurePower/w0144/w0144.asp)
Input Voltage 115 VAC ~ 230 VAC.
Значит ли это, что обязательно будут проблемы в работе с ИБП Krauler UP-D1200VA?

необязательно

1391. VLAD!, 09.06.2008 08:28
--- Информация о совместимости ---
Блок питания Hiper HPU-4M530 APFC + источник бесперебойного питания APC CS500-RS 500VA = работают вместе (при пропадании напряжения компьютер не выключается).

1392. Xorius, 09.06.2008 11:45
VLAD!
Спасибо большое!

1393. Argi, 09.06.2008 19:53
Прочитал всю ветку, но так и не понял, как всё-таки решить проблему с APFC и упсом . Хочу прикупить блок от Термалтейка (W0142RE) ну а вот что к нему из ИБП?

p.s. Сорри, если повтор.

1394. sazalexter, 09.06.2008 20:57
Argi ну а вот что к нему из ИБП? с синусом на выходе 1000-1500WA, производитель выбирается из религиозных убеждений и толщины кошелька

1395. AHTOLLlKA, 10.06.2008 08:12
Люди... прочел тему .. .. всю!!
проблема у меня такая:
GPS-500AB A
и его не держит мой упс...
но все же чтоб не брать от балды УПС какойнить что тут описаны..
скажите. . будет ли его держать 100% этот упс
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…5524&clid=502

или какой будет держать 100% ... помогите работа встала из за этого ((

1396. Вельд, 10.06.2008 08:54
AHTOLLlKA, 99%, что держать будет.

1397. AHTOLLlKA, 10.06.2008 09:19
Вельд спасибо и на 99 процентах

Добавление от 10.06.2008 11:37:

а из APC Smart-UPS какойнить будет держать блок питания GPS-500AB A ??

1398. sazalexter, 10.06.2008 12:49
AHTOLLlKA
Вельд
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…5524&clid=502 Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды, и это будет работать на 99%??
И ещё по теме :http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259 и Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) :

1399. Xorius, 10.06.2008 12:53
sazalexter
и это будет работать на 99%?? - скорее всего да. Запас достаточно большой, ИМХО.

1400. AHTOLLlKA, 10.06.2008 13:01
sazalexter
читал уже... много чего прочел чтобы запостить...
просто может есть тут кто пробовал с некими UPS'aми этот блок питания и у него все было тип топ.. вот мне модельки бы 100%ные..

1401. sazalexter, 10.06.2008 14:48
AHTOLLlKAа из APC Smart-UPS какойнить будет держать блок питания GPS-500AB A ?? читаем http://www.apc.ru/support/faq_answer.html?id=3117 Вот почему я не стал эксперементировать а взял сразу с синусом на выходе И ещё не забываем про манибак и про новую ред. ЗОПП по которой замена изделия становится ещё проще

1402. AHTOLLlKA, 10.06.2008 15:25
хм.. чесно скажу я в этом не разбираюсь, и поэтому обратился к вам за помощью...
я не знаю что такое синус на выходе, уж извините..
я просто тупо ищу кто уже столкнулся с проблемой и решил ее.. я и хочу узнать как решил (не при бегая к пояльнику)

1403. sazalexter, 10.06.2008 16:24
AHTOLLlKAIppon smart winner 1000 Блок питания DPS 400SB B

1404. Xorius, 10.06.2008 21:08
AHTOLLlKA
я просто тупо ищу кто уже столкнулся с проблемой и решил ее.. я и хочу узнать как решил - читаем здесь - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1052 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1052#1052)

1405. AHTOLLlKA, 11.06.2008 07:13
sazalexter, блок питания менять не могу )) лучше взять нормальный упс )) все равно он понадобиться даже если сменю БП
Xorius, спасибо, вот осталось только найти его у себя в городе ))


если появиться еще информация.. пожалста дайте знать (icq 909021)

1406. Вельд, 11.06.2008 16:46
sazalexter
и это будет работать на 99%??
Имхо, будет. Загляни в мое Инфо. БП - с APFC, ИБП - со "ступенькой" от батареи.. Грузил БП вплоть до 65% и отключал питание ИБП - ИБП корректно переходил на работу от батареи.

1407. Dim1963, 11.06.2008 18:50
Вельд
Корректно переходит до поры до времени, а потом БАХ. Причем пополам горят, то АПФС то выходной инвертор в ИБП. Иногда даже ППФС если дросель настоящий палит ИБП. Поверьте, занимаюсь ремонтом и БП и ИБП + инверторы автомобильные. Нотебучные БП тоже в 90% имеют АПФС по входу и палят эти инверторы на РАЗ. Жаль никто не выложит форму тока БП с АПФС при питании от апроксимации, интересно посмотреть на бросок тока после паузы напряжения... Причем эта палка о двух концах, полевику в АПФС тоже достается...

1408. Siller, 16.06.2008 22:41
А кто что может сказать про SVEN Smart 2000...? Вроде и стоит дешевле аналогов от APC в 2-3 раза и дизайн приятный и синусоида... Может обзорчик или отзывы кто встречал?

1409. kr379, 17.06.2008 06:38

1410. VLAD!, 17.06.2008 08:26
ПРЕДЛАГАЮ создать вверху данной ветки ссылку (красным цветом), нажав на которую участники увидят, какие БП с какими ИБП совместимы на данный момент. А то по ветке искать сложно.

1411. Siller, 17.06.2008 08:40
kr379 Это я тоже набирал в яндексе... меня интересует отзывы уже о более современной модели http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=16070…amp;s=&p=7760 Интересно - устранили там проблему с вентиляторами...

Добавление от 17.06.2008 10:30:

VLAD! - поддерживаю!

И вот сразу мои результаты:
БП
CHIEFTECH GPS-400AA-101 A - активный ПФЦ

ИБП
APC BR500i - на батарее очень сильно гудит. Иногда даже не успевает пискнуть и выключается...
После доработки БП (перепайка резистора) - стал держать, но все-же немного гудит...

APC APC Smart UPS SUA1500i - держит без проблем 2 мощьных ПК и монитор на вышеназванных БП около 90мин.

1412. LBR, 18.06.2008 01:34
посоветуйте что делать
у меня BAck-UPS 850pro и БП Чифтек GPS-450AA-101A

ИБП просто не может питатьпри отключении питания, сразу вываливается в "Overload"
носил в НИКС - они проверили на своём стенде - всё отлично рабоатет

Что делать?
Если можете, посоветуйте точно совместимый БП мощностью 450-600ватт
Спасибо!

1413. kr379, 18.06.2008 07:06
LBR
они проверили на своём стенде - всё отлично рабоатет---... а что у них за стенд - то же самое: BAck-UPS 850pro и БП Чифтек GPS-450AA-101A? Или БП другой? А какую нагрузку давали? А при каком напряжении в сети?

1414. LBR, 18.06.2008 11:37
корпус был Ascot (бюджетный), сеть 212Вольт, нагрузка на ИБП была 250ватт (у меня обычно 176-218)
У них всё работает, про несовместимость с APFC они ни слова не сказали... Чифтеков у них в наличии нету а свой тащить не имеет смысла - 36кг.
А этутему я вчера только заметил)))
выкидывать БП Чифтек и брать новый совместимый?

1415. Siller, 18.06.2008 11:42
LBR а зачем было носить ИБП к никсам?

1416. Obus, 18.06.2008 14:55
LBR
корпус был Ascot (бюджетный), сеть 212Вольт, нагрузка на ИБП была 250ватт (у меня обычно 176-218)
У них всё работает, про несовместимость с APFC они ни слова не сказали... Чифтеков у них в наличии нету а свой тащить не имеет смысла - 36кг.

Смысл такой проверки близок к 0: у блоков Ascot или PPFC, или вообще нет PFC, а Chieftec/Delta - APFC.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22432#02

1417. LBR, 18.06.2008 16:08
ну суть вопроса таже - необходим БП без ПФЦ и прочей лабуды с маркировкой 50--600ватт
какой покупать?

спасибо)

1418. kr379, 19.06.2008 09:52

1419. Вельд, 19.06.2008 10:43
VLAD!
ПРЕДЛАГАЮ создать...
Добавил в первое сообщение этой темы линк на Статистку..

1420. VLAD!, 19.06.2008 11:02
Вельд
Спасибо, но хотелось бы видеть ссылку вверху каждой страницы данной темы (например, расположить её под ссылкой "Опрос"), нажав на которую, было бы видно совместмость. Т.е., например, заходим по ссылке, а далее видим совместимые между собой БП и ИБП (т.е. только минимум полезной информации в виде отдельной строчки на каждую связку БП и ИБП):

БП Hiper HPU-4M530U 530W + ИБП APC CS500RS
БП такой-то1 + ИБП такой-то1
БП такой-то2 + ИБП такой-то2


и т. д.
Саму ссылку можно назвать, например, так:
"Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (информация от участников конференции)".

Но это уже вопрос больше к модератору...

1421. Steve Key, 19.06.2008 12:32
цитата:
Вельд:
Загляни в мое Инфо. БП - с APFC, ИБП - со "ступенькой" от батареи.. Грузил БП вплоть до 65% и отключал питание ИБП - ИБП корректно переходил на работу от батареи.

Вот в том-то и проблема - при "резком" отрубании напруги в сети переключается нормально на батарею, а при неполном скачке (компы без бесперебойников даже не чихнули), либо при просадке напруги в сети (варили тут у нас самодельным сварочником) - комп сбрасывается...

1422. kr379, 19.06.2008 13:12
Steve Key
Имхо термин "нет проблем" должен предусматривать ВСЕ варианты работы, даже самые неприятные - я все свои БП и упсики проверял всегда не простым выдёргиванием вилки из розетки , а при подаче пониженного напряжения от латра на грани перехода на батарейки...

1423. kr379, 21.06.2008 11:05
to All
Внимание!
Появились два новых опроса в виде уже набранной статистики: "Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции)" и "Не совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции)".
Они находятся по ссылке http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 , или появляются в случайном порядке вверху каждой страницы.

Большая просьба к участникам проявить активность, особенно к тем, кто указан в опросе, подтвердив тем самым верность данных.
Предлагаю голосовать!
Спасибо.

1424. alx19, 22.06.2008 17:28
Имеет ли UPS Powercom Imperial IMD-1025AP хорошую совместимость с большей частью БП APFC или лучше присмотреться к другому?
Текущий PPFC БП Delta из профиля возможно, что со временем сменю на один из APFC БП: Seasonic, Enermax Modu, Corsair.

1425. Вельд, 23.06.2008 11:41
alx19
Имеет ли UPS Powercom Imperial IMD-1025AP хорошую совместимость с большей частью БП APFC или лучше присмотреться к другому?
Имхо, этот ИБП имеет хорошую совместимость с бОльшей частью БП мощностью не более 550-600W.
Если речь конкретно о БП Delta - имхо, не более 500W.

1426. inspirra, 24.06.2008 01:10
Какова вероятность нормальной работы на "Smart Power Pro 1000" следующей конфигурации:
P4 + HDD 8шт. + БП "Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) (http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&tbcate=22&id=2574) " с APFC, без монитора. И вполне достаточно чтобы держал минуты 3-5 для завершения операций и выключения машины если питание не появилось в течении минуты.
?

1427. kr379, 24.06.2008 13:20
inspirra
Интересно, а в опросах http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 есть эта связка - Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) + Smart Power Pro 1000?

1428. miikr, 24.06.2008 13:26

Внимание!


Появились несколько новых опросов в виде уже набранной статистики по 2005-2008 годам: "Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции)" и "Не совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции)".
Они находятся по ссылке http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 , или появляются в случайном порядке вверху каждой страницы.

Большая просьба к участникам проявить активность, особенно к тем, кто указан в опросе, подтвердив тем самым верность данных.
Предлагаю голосовать!
Спасибо.

1429. Alex9801, 27.06.2008 13:48
Дано: Smatr UPS 700i, загрузка порядка 30-40% в простое.
Хочу приобрести БП Enermax PRO82+ 525W на новую систему.

БП очень понравился в обзорах, но продается только в 2-х местах в Москве.
Насколько проблемной окажется совместная работа с указанным выше UPS'ом?

1430. Вельд, 27.06.2008 17:30
Alex9801, имхо, проблем не будет...

1431. idler2008, 04.07.2008 14:11
Имею:
ASUS Maximus Extreme;Core2DuoE8400;
2x1G DDR3 OCZ3G16002GK;
HDD Samsung HD753LJ SATA32Mb&Samsung HD401LJ SATA16Mb;
Asus EN8800GTS512;LG GSA H55L;
Thermaltake Toughpower W0116 750w;Thermaltake Armor;Zalman9700Led.
Собираюся прикупить ИБП POWERCOM IMPERIAL IMD-1025AP...IMD-2000AP
Кто знает насколько они совместимы с указанным БП и не возникнут ли проблемы?

1432. inspirra, 04.07.2008 18:09
цитата:
kr379:
inspirra
Интересно, а в опросах http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 есть эта связка - Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) + Smart Power Pro 1000? ;)
Пока раздумывал Ippon'ы в магазине кончились. Пришлось брать:
код:
  idVendor      0x0764 Cyber Power System, Inc.
idProduct 0x0501
bcdDevice 0.01
iManufacturer 3 CPS
iProduct 1 Value 1200E

Таким образом:
Система: PIV+8шт. HDD
БП: Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) с APFC
ИБП: CyberPower Value 1200E

Работает!..
Переключение на АКБ держит; С "холодного старта" запускается.

1433. kr379, 04.07.2008 18:54
inspirra
PIV+8шт. HDD---... ... круто!
Заношу в список совместимых за 2008г: Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) с APFC(PIV+8шт. HDD!!!) + CyberPower Value 1200E.
Спасибо.

К этой теме 05.07.2008 09:18 moderator-Xorius подклеил сообщения из темы "FAQ: блоки питания от FSP Group/Fortron (только с маркировкой FSP-xxxx)." (автор: NightAngel)

1435. wwest, 30.06.2008 02:37
killerloop
Сам блок питания подключался через фильтр Defender.-вчИБП через подобные фильтры лучьше не включать,кроме того для подобных ИБП с активной коррекцией он бесполезен.

1436. Alex G, 30.06.2008 14:54
wwest
кроме того для подобных ИБП с активной коррекцией он бесполезен.

С какого это перепуга? Фильтр - он и есть фильтр, предназначен что бы через него включали бытовую технику соответсвующей мощности.

killerloop

Если в доме больше ничего не сгорело, значит напруга нормальная была, один из признаков

1437. wwest, 30.06.2008 23:10
Alex G
С какого это перепуга? Фильтр - он и есть фильтр, предназначен что бы через него включали бытовую технику соответсвующей мощности.-сверхмощные импульсные БП с активным корректором к ним не относятся,данный фильтр уже встроен в данный ИБП,это не китайские специально обученный перемычки.Вот для китайского 5уе БП этот фильтр то что у него выбросили изнутри.Кашу маслом тоже спортить можно.Например через трансформаторно-дроссельные стабилизаторы включать импульсные устройства нельзя-работать не будут.Зависит правда сильно от конструкции,проверял на старых импульсниках ставил сглаживающий дроссель-не работают вообще.Некоторые современные ИБП с активными корректорами не работают с УПСами.Упс он и есть упс,особенно китайский специально обученный.
ИБП конечно был бракованный ,но не сомневаюсь что данный фильтр поспособствовал скорейшему выявлению этого брака.

1438. Alex G, 01.07.2008 13:12
Там того дросселя... тем более он не сглаживающий, а фильтрующий. Как и чего он фильтрует - другой вопрос. Фильтр сетевой как отдельное устройство ничему не помешает, и добавит надежности, например, при грозе. "Китай" и перемычки здесь не причем, фильтры есть не только в БП с активным корректором, а во всех импульсных БП любых устройств, это обязательное условие для них. И ни одному из них еще один фильтр на входе никогда не мешал.

1439. wwest, 01.07.2008 20:43
Alex G
тем более он не сглаживающий, а фильтрующий-а в чём разница?

фильтры есть не только в БП с активным корректором, а во всех импульсных БП любых устройств-вот как раз в разных кодегенах и стоят специально обученные премычки вместо фильтров.
Мешал-мешал,про пусковые токи ИБП забыли?Кроме того активные корректоры очень капризны и не любят впереди себя активные и индуктивные и особенно токоограничивающие элементы.

1440. Alex G, 01.07.2008 23:10
wwest
а в чём разница?
В принципе.

специально обученные премычки вместо фильтров.
Открывал немало мониторов и БП ПК и ТВ. Почти везде стояли нормальные фильтры на входе. А где не было, часто ставил сам. Название модели меня мало занимает, как и реклама/антиреклама определенных изготовителей БП. Меня занимает ваше ошибочное утверждение, что внешний фильтр может повредить какомуто БП. Глупости.
Про пусковые токи не забыл. А про то что активные корректоры что то не любят "впереди себя", дайте ссылку. Может их надо непосредственно к генераторам электростанций подключать?

1441. wwest, 02.07.2008 22:01
Alex G
А про то что активные корректоры что то не любят "впереди себя", дайте ссылку.-да этот форум страниц 20-30 назад.

1442. Alex G, 03.07.2008 20:20
wwest
да этот форум страниц 20-30 назад.
Насмешили. Да хоть все 56. Я форумы читаю не первый год, тут такие фантазеры попадаются и некоторые из них умело прикидываются грамотными.

Относительно же дросселей, все же поясню (прошлый раз времени не было). Сглаживающие - сглаживают рабочую частоту, так можно говорить о дросселях сглаживающих пульсации выпрямленного напряжения. Фильтрующие - отсекают частоты выше (в случае сетевого фильтра) или ниже рабочей частоты. Рабочая в данном случае 50Гц. Сгладить синусоиду 50Гц без выпрямителя с помощью только дросселя - надо очень сильно постараться . Тем более того, что стоит в сетевых фильтрах.

PS Специалистов и экспертов прошу не волноваться, упростил до уровня юного радтолюбителя

1443. wwest, 04.07.2008 02:22
Alex G
Насмешили. Да хоть все 56. Я форумы читаю не первый год, тут такие фантазеры попадаются и некоторые из них умело прикидываются грамотными.-вам ещё раз,русским языком обьясняют как начинающему радиолюбителю,что:люди практически проверяли работу с различными Упсами и некоторые новые ИБП с активным корректором(и не только)не работают с некоторыми удешевлёнными УПСами выдающими НЕ синусоиду.ПРАКТИЧЕСКИ.Это записанно в форуме.А верить или не верить это вам в церковь.Когда побегаете по сервис центрам с неработающим комплектом ИБП+УПС,тогда сразу поймёте,а вас будут отфутболивать по причине абсолютной исправности устройств порознь.

wwest
тем более он не сглаживающий, а фильтрующий-а в чём разница? -дроссель может и выполняет сразу обе функции,вот только не надо про П и Т фильтры. Сразу видно что вы практически не сталкивались с влинием дросселя на ИБП как до так и после ИБП.

1444. Alex G, 04.07.2008 21:49
wwest
вам ещё раз,русским языком обьясняют как начинающему радиолюбителю,что:люди практически проверяли работу с различными Упсами и некоторые новые ИБП с активным корректором

Начинающим радиолюбителем я был лет 40 назад. Поэтому могу вам тем же языком сказать, перестаньте излагать здесь сказки, под видом достижения всеобщего форумного разума. Лучше сами откройте книжку для начинающих. Начинать надо с простого если хотите понять суть. А сказки эти я слышу не первый год и именно поэтому была в свое время создана специальная тема (в которой мы незаметно и оказались ) Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) , можете листнуть её на первую страницу. До неё вообще по топикам гулял откровенный бред на тему APFC.

дроссель может и выполняет сразу обе функции,вот только не надо про П и Т фильтры

Может, не может... я разве о том, что дроссель может вообще? Речь о конкретном дросселе сетевого фильтра. Он может и выполняет одну конкретную задачу, на которую расчитан. "Сглаживать" как вы сказали синусоиду 50Гц ему не по силам. У всех кто имеет уровень выше "юного радиолюбителя" подобные слова вызывают как минимум удивление. Двухплечевой, в противофазе - какое нафик сглаживание... Вы вообще понимаете о чем речь?
Откройте любую книжку по импульсным БП и прекратим этот бессмысленный спор не в тему. О работе APFC вообще полезно почитать статьи разработчиков для начала.

1445. Voland009, 14.07.2008 23:58
Вобщем, впаялся я в популярную проблему БП Delta GPS-450AA-101A/100A Не держится ни на POWERMAN 600ВА ни на АРС-500. Скачок питания - и сразу перезагрузка. Понятно что надо что-то менять. Но подскажие что лучше - взять новый UPS (типа Ippon Smart Winner 1000) или новый БП, который не будет капризничаться с этими UPS? Как грамотнее поступить?

1446. kr379, 15.07.2008 07:09
Voland009
или новый БП---...имхо лучше. Больно много раз Delta GPS-450AA-101A проходит в "несовместимых нисчем"...

1447. sazalexter, 15.07.2008 08:12
Voland009

Ippon Smart Winner 1000 в любом случае не забываем БП без APFC или PPFC Выпуск практически прекращён

1448. kr379, 15.07.2008 09:12
sazalexter
БП без APFC или PPFC Выпуск практически прекращён ---... ой, кто сказал?
http://shop.key.ru/shop/groups/146/
150x72, 6,6Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:221072

1449. Voland009, 15.07.2008 09:17
kr379
Так вот как вариант - его-то как раз поменять.

sazalexter
О как. Т.е. найти нормальный БП даже среди дорогих вариантов крайне сложно, а в будущем будет вообще не реально?
Для кого же тогда стоят в магазинах АРСишки и Повермены за 1-2 тыс. руб.? Они же все повально не дают синусоиду на выходе, а значит держать такие БП не будут.

Добавление от 15.07.2008 09:22:

kr379
Судя по картинке там только один БП без PFC

1450. kr379, 15.07.2008 17:47
Voland009
Так вот как вариант - его-то как раз поменять.---...есть возможность - менять адназначно на бп с пассивной PFC.

а значит держать такие БП не будут.---... не факт отнюдь.

только один БП без PFC---...ага, и только 8-ь с пассивной PFC, которая является полным антиподом APFC с любой точки зрения - упса, сети, электросчётчика, моей...

1451. sazalexter, 15.07.2008 19:51
Voland009

Для кого же тогда стоят в магазинах АРСишки и Повермены за 1-2 тыс. руб.? Они же все повально не дают синусоиду на выходе, а значит держать такие БП не будут. Стоят они для офисных машинок собранных на конвеере некоторых сетевых фирм где используются БП фирмы нонейм и красуетя гордая надпись 400-450-500ВА ,чего в принципе быть не может стоит его разобрать сразу становится ясно что-к чему И не забываем что спрос рождает предложение! Да и блоки питания быстрее изменяются в характеристиках,спецификациях чем ИБП . А выпущенное надо продать, и нет никому дела до того что через пол-годика,годик Вам закочится сделать апгрейд железного друга а там будет стоять БП 650ВА или больше......

1452. Voland009, 15.07.2008 22:32
kr379
Так вот как вариант - его-то как раз поменять.---...есть возможность - менять адназначно на бп с пассивной PFC.

Дело в том что у меня нет возможности менять и БП и UPS. Да и смысла менять их обоих наверно тоже нет. Я пытаюсь понять что лучше поменять и почему. На Ваш взгляд - лучше поменять блок питания?

1453. kr379, 15.07.2008 22:52
Voland009
лучше поменять блок питания?---...имхо - да, время идёт и нагрузка на БП скорее всего будет расти, а чем она выше тем всё хуже будет упсу справляться с APFC любого вида и качества. Тем более, что качество сетей 220В имхо будет падать...

1454. Voland009, 16.07.2008 01:01
Но ведь если есть определенный комп то плюс-минус винч серьезно картины не изменит. А если тотальный апгрейд то и БП меняется В то же время при наших хреновых сетях именно с электричестом главные траблы. И тут хороший БП может серьезно выручить. И сейчас, и в будущим с другими БП. Т.е. купив сейчас нормальный БП в будущем можно уже не задаваться вопросом "а потянет ли этот БП UPS, а как там у него в PFC..." В то же время любой БП не спасет от перепадов напряжения. Разве нет? Это я так логически пытаюсь рассуждать

И еще вопрос - можно ли БП подключать последовательно? А то в любом случае есть два БП (а может и три будет) - можно их воткнуть один в другой "цепочкой" для продления общего времени работы системы?

1455. kr379, 16.07.2008 07:39
Voland009
то плюс-минус винч серьезно картины не изменит. ---...ой, не факт, особо при запуске - Охлаждение для HDD - нужно ли? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:18557#l)
486x445, 38,0Kb

можно ли БП подключать последовательно? ---...БП - нет, ИБП(упсы) - да, НО не все и не всегда. Я подключал последовательно следующие упсики из инфы и время суммировалось -
- PowerMan RealSmart 1500VA -1030 Вт S
- SVEN Power Smart 1000VA -----700 Вт S
- PowerMan BackPRO 1000 Plus --680 Вт A
- PowerMan Optima 600 Plus -----390 Вт A
- PowerMan Compact 650 Plus ---390 Вт A
- АРС Back-UPS ES 525 -----------300 Вт A
...НО, только к синусным апроксимированнные - наоборот даже и не пробовал ни разу - апроксимированная синусоида (меандр со ступенькой посередине) адназначно не понравится трансформаторам (а их иногда по несколько шт.) внутри упсов.

1456. Voland009, 16.07.2008 22:57
kr379
Хм. Интересные темы, спасибо за ссылки Хоть у меня винты как хранилища, т.е. работают без особого напряга все ж задумался об охлаждении.

Но все равно кулеры мало тока едят. И возвращаясь к теме вопроса - если сейчас взять хороший UPS то он будет держать и нынешний комп и в случае апгрейда - будущий. А вот если UPS будет слабый, то при следующем апгрейде опять гемор с подбором БП под него. Логично?

И относительно последовательных UPS. У меня сейчас есть АРС-500 и POWERMAN 600ВА. Не уверен на счет БП, но UPS буду менять наверно на IPPON smart winner 1000. Т.е. получается можно Ippon в разетку, в него уже powerman и уже в того комп. Но получается что бессмысленно. Т.к. POWERMAN все равно не держит текущий БП и как только Ippon разрядится - все отрубится

Добавление от 16.07.2008 22:59:

kr379
Кстати, а вот эти UPS с апроксимированной синусоидой - они всегда апроксимированную выдают? И при работе от сети и при работе от батарей? Я к тому что если при работе от сети синусоида нормальная - может не так и страшно подключение к нему UPS с синусоидой? Все же отключение электричества не так часто.

1458. kr379, 17.07.2008 18:03
Voland009
...упсы живут без проблем гораздо дольше всего остального компютерного - не пропадут.

они всегда апроксимированную выдают?---...только при работе от батареек.

если при работе от сети синусоида нормальная - может не так и страшно подключение к нему UPS с синусоидой? ---... а зачем при работе ТОЛЬКО от сети подлючать их последовательно?

1459. Voland009, 17.07.2008 21:11
kr379
а зачем при работе ТОЛЬКО от сети подлючать их последовательно?

Ну так на тот случай если электричество отключат и комп больше прожил Три упсика поставить - и глядишь пол часика при винчах в стэндбае и протянут А то что синусоиду будет выдавать последний из стоящих в цепочке и получать он будет в моменты таких довольно редких отрубонов аппроксимированную - так ли это страшно?

1460. Bleem, 18.07.2008 14:07
Смотрю в сторону Chieftec CFT-560A-12C (APFC), ИБП использую АРС Back-UPS ES 525. Не возникнет ли несовместимость, может уже кто тестировал данную связку?

1461. kr379, 18.07.2008 15:46
Voland009
- так ли это страшно?---...не знаю, с упсами не пробовал - очень жалко эксперементировать с дорогой техникой. Обычный ТВ с трансформаторным бп работал от апроксимации 4 часа, самодельный автотрансик через час начинал греться-пахнуть-трещать нещадно, но жив остался. Мелкие трансики в колонках и свичах 5-10мин выдерживают, но гудят железом...и греются ооочень сильно.

Bleem
Chieftec CFT-560A-12C (APFC), ИБП использую АРС Back-UPS ES 525---...а есть такая здесь http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

1462. Bleem, 18.07.2008 23:14
kr379
специально пересматривал, не заметил... похожий вариант Chieftec CFT-560-A12+ APC Smart UPS 700=bogob, 04.02.2008 17:22 только и УПС другой, и БП не понятно точно такой же или все таки чуть другой... Я хочу такой БП: http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&…d=100&Itemid= у него модульная система (наборные кабели), правда светятся светодиоды в вентиляторе, что мне не надо... ну да, может не будет пробивать через отверстия свет от них.

1463. kr379, 19.07.2008 13:02
Bleem
1. поиск - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=search:49:7243
2. Статистика по теме - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=stats:49:7243
3. bogob - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20bogob
4. 1079. bogob, 04.02.2008 17:22 - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1079 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1079#1079)
цитата:
Вставлю свои пять копеек. БП - Chieftec CFT-560-A12(чего-то там, короче без подсветки вентилятора). UPS APC Smart UPS 700. Нагружал бесперебойник приблизительно до 50% и дёргал вилку из розетки. Система выжила.

ЗЫ: Долго читал эту (и не только эту) тему, выбирая БП под свой бесперебойник. На днях таки купил вышеназваный БП и не прогадал. А сегодня решил поделиться своей радостью, а так же поблагодарить всех тех, кто своими постами помог мне выбрать безглючную связку БП-UPS. Спасибо Вам люди-человеки. Огромное спасибо.
...очень жаль, что bogob -unregistered, ибо инфы его нет и понять состав его компа-системы не возможно, но сам факт, что он нагружал его до 50% или 350 ВА говорит о многом - у меня много разных компов в инфе, но получить от них нагрузку выше именно 350 ВА в пике не получалось ни разу...

К этой теме 20.07.2008 07:55 miikr подклеил тему "Выбор UPS для домашнего PC" (автор: Newon)

1465. Newon, 20.07.2008 02:48
Здравствуйте.
Сразу скажу - в вопросах электричества я полнейший чайник, и попытки осилить темы и FAQ'и по 150 страниц, изобилующие понятиями "аппроксимация синусоиды", никакого толку не принесли.

В наличии:
1) системный блок, с БП 650W Chieftec
2) монитор Dell 3007 wfp-hc (http://accessories.us.dell.com/sna/products/Monitors…&sku=222-7175)

Задача: обезопасить технику от скачков напряжения в сети, и всяких коротких замыканий. + если хотя бы 3 минуты будет держать без питания - вообще супер!

Дорогие специалисты, подскажите, пожалуйста, какой мощности ИБП мне нужен, и на какую марку стоит обратить внимание?

Заранее благодарю

PS: Цену хотелось бы в пределах 8000 руб.

UPD: остановил свой взгляд на этой модели:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…amp;oper=39318::::
1500ВА APC "Back-UPS RS 1500" BR1500

подойдет ли он мне по мощности, и будет ли защищать аппаратуру от перепадов напряжения? и вообще 1500ВА, не много ли это?

1466. sazalexter, 20.07.2008 14:17
NewonЗа это г... 7000руб? Будет шуметь кулером 45дБА! На выходе черти-что (скромно умолчали) http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…p;total_watts=200 с Вашим БП работать не будет!!!! Можете сделать запрос на АРС Если уж хотите UPS "прославленной" фирмы обратите внимание на UPS APC Smart 1000VA
http://shop.key.ru/shop/goods/45688/ или UPS APC Smart 1000VA http://shop.key.ru/shop/goods/45553/ или уж нелюбимый здесь UPS Ippon Smart Winner 1500 http://shop.key.ru/shop/goods/45527/ и http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php
P.S А вообще-то имея такой моник глупо экономить на UPSe ИМХО

1467. Newon, 20.07.2008 15:00
sazalexter
спасибо!
Но до сих пор неясно, сколько VA'ов необходимо моей технике? 1000 или 1500? и что будет, если возьму на 1000?
Почему UPS Ippon Smart Winner 1500 тут так не любят, не надежный? судя по описанию, он мне полностью подходит

1468. sazalexter, 20.07.2008 23:35
Newon Технике Вашей нужно 1500ВА +синус на выходе а далше думайте сами

1469. Newon, 21.07.2008 13:08
sazalexter
спасибо
Почитал данный обзор http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml, и немного расстроился - аппарат умудрился сгореть прямо во время тестов.

Специалисты, всё же жду вашего авторитетного мнения, на чём бы остановить свой выбор.

1470. StopWork, 21.07.2008 15:36
Ребят помогите! Читать все 50 страниц я не могу. Просеивание топика по ключам привело к выводу, что все плохо.
У меня OCZ SteathXStream 600SXS-EU ATX2.0 и стареньки Neuhaus SmartLine 700VA. С новой батарей. По показаниям Upsilon2000 новый комп кушает от сети меньше старого на 6-8%. Но при попытке перейти на батарею упса истошно орет и БП то включается, то выключается несколько раз, а потом вырубается.

Есть ли решение проблемы, без замены UPS? БП могу сдать еще... Что брать в замен на 600Вт? Меньше уже как то неприлично...

Если кому интересно - кулер в OCZ SteathXStream 600SXS-EU отвратительный! Шумом забивает весь системник! Причем выхлоп холодный, т.е нет ни какой необходимости держать такие обороты 120мм кулера! А он их сразу такие ставит, хотя на корпусе есть надпись NoiseKiller....

1471. CrazyCYRIX, 21.07.2008 15:55
StopWork
Если меньше, чем 600ватт никак, то не знаю чем помочь (кроме замены UPSа). А если хватит и 550, то у Термалтейка, среди прочих, есть модель на 550 ватт с пассивным ПФЦ (и на коробке passive PFC написано и переключатель 110/220 присутствует). "До кучи" - 140мм вентиль и съёмные кабели. С ним проблем быть не должно. Но разъёмы для видеокарт - только 6-пиновые (2 штуки).

1472. StopWork, 21.07.2008 16:37
CrazyCYRIX
600 не условие, просто в будущем неохота блок питания менять, где-то через 2 года, думаю, 600 оптимум.
А можно модель? Сильно ли шумит? Надо не более 18-20dbA на 25% нагрузке. Мне и нужен 6-пиновый разъем. Если бы не разъемы, я бы со своим старым sirtec 300вт остался, думаю его бы хватило...

http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=81685…amp;s=&p=2290
А такой подойдет?

1473. CrazyCYRIX, 21.07.2008 17:36
StopWork
А можно модель?

http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=81671…amp;s=&p=2230

Сильно ли шумит? Надо не более 18-20dbA на 25% нагрузке.

Пока не знаю. Я на него глаз положил, но пока ещё не купил. Посмотри обзоры питальников на ф-центре - не помню была-ли там конкретно эта модель, но эта серия была несколько раз - про шум там тоже было.

http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=81685…amp;s=&p=2290
А такой подойдет?


В принципе, должен (т.к. тоже PPFC)

1474. kr379, 21.07.2008 18:05
StopWork
А такой подойдет? ---... имхо в самый раз - http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=81685…amp;s=&p=2290

1475. StopWork, 21.07.2008 18:15
CrazyCYRIX
kr379
Да, на него сразу глаз положил...сам виноват, что ступил и не купил его, т.к. брал в другом месте все разом. Не думал что будет трабл с упсой, а без нее я уже себя чувствую некомфортно...

У меня и старый комп и БП были с модами, поэтому, когда я услышал, как это "чудо" (OCZ 600) ревет на холодном старте - у меня волосы дыбом встали! HD4850 НЕ слышно, в 2D, при тем-ре GPU =
70! Короче, его NoiseKiller - это издевка над людьми...
В любом случае, понял, что купить нормальный, тихий и достаточно мощный БП, без самостоятельного мода не возможно...


А вариант с автотрансом после упсы - никак?

1476. kr379, 21.07.2008 18:26
StopWork
А вариант с автотрансом после упсы - никак?---...даже если у упса и синусоида, то автотранс с увеличением напруги заодно увеличит и потребляемый ток - имхо ничего не даст, но надо пробовать...

1477. StopWork, 21.07.2008 18:34
kr379
Пробовать, значит покупать...

Можно ли быть уверенным, что сдав OCZ и купив http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=81685…amp;s=&p=2290 я решу проблему?

1478. kr379, 21.07.2008 18:40
StopWork
Можно ли быть уверенным,---...увы, вы будете первым испытавшим связку стареньки Neuhaus SmartLine 700VA с Cooler Master Extreme 600W (RP-600-PCAP), ибо аналога в опросе нет - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

я решу проблему?---...будем надеяться - в любом случае Cooler Master Extreme 600W (RP-600-PCAP) стоит своих денег...

1479. StopWork, 21.07.2008 19:37
kr379
Мне бы не хотелось "решить" проблему подобным образом, т.к OCZ 600 стоил мне менее 2000р(при цене в сане в 2400) и он APFC, а Cooler Master PPFC, стоит даже в сане 2300 и мне кажется он заведомо хуже. Думал, что у Вас есть 100% инфа о работе этой связки..

p.s. у осz 4 линии 12V...

1480. sazalexter, 21.07.2008 22:28
Newon UPS Powercom Smart King Pro SKP-1000A http://shop.key.ru/shop/goods/45589/ можно найти и 1500ВА
Почитал данный обзор http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml, и немного расстроился - аппарат умудрился сгореть прямо во время тестов. Это единичный случай! Кстати это не помешало прикупить себе UPS Ippon Smart Winner 1000 А в одну контору поставили UPS Ippon Smart Winner 2000 на сервер, очень довольны

1481. CrazyCYRIX, 21.07.2008 22:44
StopWork
мне кажется он заведомо хуже.

Это почему?.. Потому, что он не APFC? Или OCZ как марка больше нравится?

Вот, конкретно этой модели Кулермастера Ф-центр не тестировал. Но 850W и киловаттник очень достойные результаты там показали.В том числе, оказались весьма тихими (чего нельзя сказать про OCZ...).

Добавление от 21.07.2008 22:49:

Термалтейк, кстати, оказался чуть лучше по электрическим параметрам (при том, что и у Кулермастера тоже всё хорошо было), но шумнее. Так что, оч. может быть, что возьму не Термалтейк, а Кулермастер этот. Спасибо за наводку!

Добавление от 21.07.2008 22:57:

StopWork
p.s. у осz 4 линии 12V...

Да, хоть двадцать! Это искусственное разделение, внутри БП линия всё равно одна. К реальному качеству БП это число никакого отношения не имеет.

1482. kr379, 22.07.2008 08:43
StopWork
и он APFC, а Cooler Master PPFC,---...а исходя из названия ветки что лучше?

1483. StopWork, 22.07.2008 14:24
kr379
а исходя из названия ветки что лучше?
Лучше APFC, который работает с моим упсой...

Да и кстати у этого хваленого OCZ 12В дерьмовые - уже без нагрузки он выдает 12.5, под нагрузкой 12.45, что явно перебор и близко к 5% пределу... Поверил в обзор, в котором хвалили 500-ваттник...

Подскажите бывают ли БП, у которых предусмотрено внешнее управление оборотами? У меня раньше был Sirtec, у которого как минимум был внешний коннектор для тахометра....


Добавочка:
http://www.xard.ru/post/10449/default.asp
Что-то мне энтот RP-600-PCAP разонравился....

Вот еще полный обзор у немцев:
http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&a…tnTrUrl=Translate

1484. VUV, 22.07.2008 16:25
kr379
А что скажете насчет PowerCom SMART KING PRO SKP-1500A применительно к Блоку питания Zalman ZM460B-APS?

Сегодня у меня PowerMan Back PRO 600 Plus с Zalman ZM460B-APS дружит не полностью: при выдергивании из розетки, на батареи нормально не переходит, комп отрубается; хотя пару раз было реальное отключение электричества и тогда этот UPS сработал.

Хочется взять UPS с запасом и тихий, без вентилятора, а еще лучше, если бы и включался/выключался без звука. Лучше PowerCom SMART KING PRO SKP-1500A пока не обнаружил, да и его пока реально нет в пределах досягаемости. И вопрос поэтому - а стоит ли за ним гоняться? Или что-то еще присмотреть?

1485. CrazyCYRIX, 22.07.2008 17:58
StopWork
Добавочка:
http://www.xard.ru/post/10449/default.asp
Что-то мне энтот RP-600-PCAP разонравился....


Это что - тест??? Фигня какая-то. Ни стабильности напряжений на выходе, ни пульсаций - вообще ничего нет! Судить о качестве блока по КПД и коэффициенту мощности - бред.


Вот еще полный обзор у немцев:
http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&a…tnTrUrl=Translate


Ну, тут, хоть, какие-то цифры есть (но всё равно не дотягивает).

1486. StopWork, 22.07.2008 18:09
CrazyCYRIX
У немцев есть все, кроме шумности кулера. Впрочем, по эффективности я не удивлен - PPFC.

Я вот думаю, может плюнуть на мощность с запасом и взять их же 460PCAP(PPFC)? Но по нему обзора вообще нет... Или TT TR2 (101 который)...там хоть даже в спеках указано, что до 300вт кулер должен крутиться на 990 оборотов, что есть отлично, т.к. у меня как раз сейчас на CPU стоит 120-а скольжения на 1000rpm - ее вообще не слышно. Верить TT можно?
Или все-таки плюнуть на гарантию и свой поставить или Zalman FanMate.

1487. kr379, 22.07.2008 19:11
чStopWork
Лучше APFC, который работает с моим упсой... ---...чудес не бывает - или БП APFC мощностью в 230-250Вт для Neuhaus SmartLine 700VA устроит? Это всё согласно табличке...

цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1087 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1087#1087)
592x331, 38,9Kb

1488. StopWork, 22.07.2008 19:39
kr379
По-моим прикидам мне нужно сейчас 300 честных ватт в пике... Непонятно, почему применяется коэффициент ввода = 0.7, хотя у APFC он минимум 0.8. Соответственно 300/0.8 = ~380, а моя упса должна тянуть около 420... Неужели при старте системы БП потребляет больше 400Вт???

1489. kr379, 22.07.2008 19:44
StopWork
хотя у APFC он минимум 0.8.---...ой, кто сказал?

моя упса должна тянуть около 420---...верю.

Неужели при старте системы БП потребляет больше 400Вт???---...
цитата:
Перегревается комп, что именно греется непонятно., #10 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:97126:10#10)
486x445, 38,0Kb

1490. StopWork, 22.07.2008 20:03
kr379
ой, кто сказал?
Тык ведь спеки то на что??? У OCZ моего, минимум обозначен в 80%. В корпусе сейчас 3HDD+DVDRW+DVDROM+HD4850 + плата на P45 + 4Gb RAM + 2*PCI + E7200 (неразогнаный пока, только поставлен на 400FSB). Итого по моим расчетам около 300 при запуске, т.е. с учетом 80% кпд APFC - 370-390 в пределе. И скорее всего я переоценил потребление. А упсик верещит...

Сегодня попробую с 1 HDD, без DVD и 1-й планкой памяти и без PCI...

1491. kr379, 22.07.2008 20:08
StopWork
ведь спеки то на что??? ---...верю и спекам тоже.

А упсик верещит...---...ещё бы - ему не нравиться и перегруз при запуске и APFC...

1492. Voland009, 22.07.2008 22:08
Мучения с UPS продолжаются.

Мой БП - Delta GPS-450AA-101A/100A

Взял сначала Ippon Smart Winner 1000. Держит отключения отлично. Наглядно, удобно. Но! Жутко шумит кулер. Абсолютно не домашний вариант. В офисе - еще возможно. Но дома даже не в спальне такое может напрягать. Пришлось отнести обратно. Попробовал APC Smart 750VA. Собака оказался без синусоиды, хотя на одном из сайтов нашел что синусоида есть. Вот завтра сдаю и его. Покупать APC Smart 1000 за почти 12,000 слишком накладно для меня. В архивах темы за 2006 год нашел что дельта вроде нормально живет с серией Powerman Smart (700-2000). Подскажите, плиз, насколько вообще надежна эта фирма? И шумные ли эти UPS? Стоит брать?

И как вариант - какой БП на 450-500Вт порекомендуете для UPS POWERMAN 600ВА или АРС-500?

1493. VUV, 22.07.2008 22:33
Voland009
А я на предыдушей странице задавал вопрос про PowerCom SMART KING PRO SKP-1500A применительно к Блоку питания Zalman ZM460B-APS... (пока никто не отозвался). Вы на этот UPS внимания не обращали?

1496. sazalexter, 22.07.2008 23:00
Voland009
Взял сначала Ippon Smart Winner 1000. Держит отключения отлично. Наглядно, удобно. Но! Жутко шумит кулер. Абсолютно не домашний вариант По поводу что не домашний позвольте не согласится.Стоит дома и не гудит Шумит одним вентилем при зарядке батареи и работе от неё Так это нормульпри такой мощности и синусе на выходе,некоторые крутят непрерывно
VUV
PowerCom SMART KING PRO SKP-1500A Очень приличный UPS за умеренную цену,а главное синусоида на выходе
Будет ли работать с
Zalman ZM460B-APS ИМХО будет,но лучше с манибаком брать

1497. Voland009, 22.07.2008 23:03
Разные проблемы с UPS PowerMan RealSmart 1000 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7954-2)

Добавление от 22.07.2008 23:35:

sazalexter
Почитал тему, ссылку на которую приводил выше - понял что проблемная вообще вещица. И кулер начинает шуметь (заниматься заменой не хочется) и напряжение на выходе не стабильно.

Добавление от 22.07.2008 23:49:

Друзья, посоветуйте неплохой ТИХИЙ БП на 450вт чтобы работал с АРС-500 или Powerman-600. Думаю что со вторым поставлю, т.к. батареи вроде как помощнее.

Добавление от 23.07.2008 01:33:

VUV
Лазая по форуму как-то не сложилось впечатления о надежности поверкомов. К тому же для меня важнее бесшумность UPSишки. А как с этим у Поверкома непонятно.
Склоняюсь к тому чтобы все же поменять БП на хороший и тихий и оставить простенький и надежный АРС.

1500. VUV, 23.07.2008 10:57
Voland009
Действительно, непонятно...
В тамошнем форуме отвечают: Активного охлаждения в этих ИБП нет до 1500 ВА включительно. Но про 45 дБ молчат. Еще раз задал вопрос по тишине, подождем ответа. А в магазине не могу проверить, таких ИБП живьем нет, только под заказ привезут.

1501. StopWork, 23.07.2008 14:20
VUV
Там может гудеть транс, при работе от батарей, т.е. пиковое значение. У меня упса тихая, пока от сети, на батареях же, громко гудит...

kr379
Проверил. При отключенном мониторе, 2 * PCI, 2 * HDD и 2 * DVD - упса нагрузку держит при холодном старте. Значит HD4850 страшная штука... Хотя по данным тестов он должен максимум до 150вт потреблять. Реально он жрет больше при старте... Нет ни какой уверенности, что с такой нагрузкой упса выдержит БП даже с PPFC...

1506. AEM, 23.07.2008 16:27
sazalexter
all: Как Вы думаете охладить транзисторы инвертора при таком выходном токе (4А/220V) а ещё транс и дроссели?
Здесь наверно надо понимать, что "4А/220V" не в тепло уходя полностью, а есть некий КПД, например инвертора, выпрямителя. Вот это и надо учитывать.

1508. AEM, 23.07.2008 17:06
sazalexter
А Вы посчитайте например 10% (или 90% КПД) от 700 Вт это 70 Вт, т.е. 2 паяльника по 30-35 Вт. Это надо "выводить" или нет?
Плюс еще батареи в ИБП очень "любят" тепло.

1511. guga42, 24.07.2008 13:54
ЛЮДИ
Блок питания Chieftec 400W GPS-400AA-101A проблема не могу подобрать какой фирмы ему надо бесперебойник
Поверком 400W и Апполо 600W не совместимы!А какой UPS совместим с Чифтеком?

1512. Вельд, 24.07.2008 15:47
guga42, нужен ИБП минимум на 1100VА (можно и на 1000VА, но загрузка БП не должна превышать 70-75%). Марка особого значения не имеет.

1513. VUV, 24.07.2008 18:55
Получил ответ от PowerCom по поводу шумовой характеристики PowerCom SMART KING PRO SKP-1500A:
А чем обусловлена характеристика "Шум: <45дБА (1м от поверхности)"? Что там так шумит?
Так тихий ли SKP-1500A ???

Ответ:
"Характеристика нормальная. Ну, и как Вам объяснить насколько это шумно? Внутри данного ИБП только один "шумящий" элемент - трансформатор, и то только в режиме работы от батарей."

То есть, этот SKP-1500A, или SKP-2000A становится самым вероятным претендентом на покупку в пару к БП Zalman ZM460B-APS.
Если кто-либо знает что-то, порочащее эту пару, пусть скажет сейчас, или не говорит никогда! (с)

1516. Krutilator, 24.07.2008 20:45
VUV, я тоже думаю приобрести данный ИБП .
All, как думаете, хватит ли этого ИБП для ThermalTake ToughPower 750 Wt? Совместимы ли они?

1517. Wu-Tang, 25.07.2008 01:35
Для шапки.
Работает отлично: APC Back-UPS ES 500 (BF500-GR) + ATX 450W P4 FSP 450PNR

А друг купил UPS APC BE 550-RS, а БП у него Quikcase 300 и в powerchute почему-то не отображаются: старт самодиагностики и текущая потребляемая мощность, я не могу понять почему, в чем косяк?!

1518. VUV, 25.07.2008 09:27
Krutilator
Да я далеко не эксперт!
Просто стараюсь более-менее грамотно анализировать параметры техники и сообщения в форуме.
Могу предположить, что ToughPower 750 Wt и SMART KING PRO SKP-1500A - пара на пределе устойчивости, т.к. мне попадалось мнение от производителей UPS, что эмпирическое правило: паспортная мощность UPS должна быть в 2 раза больше мощности блока питания с APFS.
Но это все на уровне интуитивной оценки, а вообще-то надо проверять практически.

1519. Krutilator, 25.07.2008 12:02
VUV, т.е. надо на 2000VA брать? Да а потом, я ведь не на 100% загружать бп буду . Интернет калькуляторы сообщают, что даже если я поставлю две 4870 в кросс, то нужен бп на 641 ватт в пике .

1520. VUV, 25.07.2008 14:12
Krutilator
Тут нюанс такой, что UPS перегружается не стационарной нагрузкой БП, а повышенным током в момент переключения.
Посмотрите темки в http://forum.pcm.ru/viewforum.php?f=1&sid=85acee…676c7fd5b86c3a620

1521. Krutilator, 25.07.2008 14:37
VUV, спасибо за ссылку, судя по тому что там написано, то мне вообще нужно минимум 2000ВА, а лучше 3000ВА. Дорого, однако .

1522. Вельд, 25.07.2008 19:12
Krutilator, "этого" - это РСМ SКР 1500VА? Имхо, хватит.. и проблем не будет.

1524. Вельд, 29.07.2008 19:04
Krutilator, я считаю, что РСМ SКР 1500VА будет достаточно по мощности для твоего БП, и проблем с совместимостью не возникнет..

1525. Maska, 02.08.2008 11:49
всем привет у меня блок FSP400-60GLN UPS APS back-up 500CS ранше когда переходил на батарею блок не выдерживал- комп отключился, потом подключил паралейно диодному мосту кондеры 250 мкф и все проблема решилась, сейчас проблема в другом, UPS переодично щелкает /шелкает очень много раз, потом тихо / хотя питание в норме, /замерил тестером,также визуально видно от комнатной лампы/ от чего может этого быть ,обясните пожалуйста и какие есть решения.

1526. Romuly, 04.08.2008 23:39
Возникла необходимость сменить БП для покупки видюшки, есть в наличии Ippon Smart Winner 750, система: Athlon X2 4000+(разогнан до 2,6-2,7) памяти 2 гига, два винта 500 и 320, два вентика 120 мм, привод....планирую докупить Nvidia9600 или ATI(AMD)3850, посоветуйте пожалуйста, на что обратить внимание при выборе тихого БП на 450-500W, чтобы не было заморочек с упсом? Как я понял лучше чтобы PFC был пассивным, во избежании непредвиденных проблем, поправьте если что не так.

1527. Great Vova, 05.08.2008 00:28
Блок питания FSP Epsilon 1000W (APFC). В системе достаточно много оборудования: Athlon 64 X2 5600+, 4 GB RAM, 2x GeForce 8800 GTX SLI, 4 жестких диска, два оптических привода, энное количество устройств подключенных по USB. Можно ли использовать одну из следующих моделей UPS и какую лучше?
- ИБП PowerCom SmartKing SMK-1500A
- ИБП Powercom SmartKing SMK-2000A
- UPS 3000VA PowerCom <SKP-3000(A)> +ComPort+USB (возможно менее мощные модели?)
- UPS 3000AP PowerCom Back PRO +ComPort+RJ11/45, а также модели 2200 и 1500
- ИБП АРС Smart UPS SC1500I
- UPS 1500VA Ippon Smart Winner 1500 +ComPort+RJ11/45+USB
- UPS 2000VA Ippon Smart Winner 2000 +ComPort+RJ11/45+USB
- UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 +ComPort+RJ11/45+USB

1528. kr379, 05.08.2008 07:41
Maska
UPS переодично щелкает ---...когда? ...от сети? ...от батареек?

Romuly
лучше чтобы PFC был пассивным---...имхо, да.

Great Vova
и какую лучше?---...имхо, любой 3000-ник.

1529. Вельд, 05.08.2008 07:41
Romuly, судя по отзывам, меньше всего проблем с БП FSР, Еnеrmах, Zаlmаn.. даже не смотря на наличие АРFС.

Добавление от 05.08.2008 07:45:

Grеаt Vоvа, имхо, вполне подойдет 2000ник (РСМ или Iрроn).

1530. StopWork, 05.08.2008 14:37
Romuly
Cooler Master Extreme Plus 460 (PCAP). Тише не бывает наверно. 19dbA (900rpm 120-ка). 2 года гарантии от производителя. Пробовал брать лично, но сдал по причине отсутствия запаса для моего конфига, с учетом будущего старения кондеров... Может быть и зря, очень жалею...
Купил взамен Cooler Master Duo Power Extreme 600 (PCAP). Большего ДЕРЬМА я не видывал еще! Кулер воет на все 40dbA (>=2000rpm для 120-ки, в покое при нагрузке 12-15% на БП!). Без мода кулера пользоваться им НЕ ВОЗМОЖНО. А мод просто так не сделать, т.к. нормальные радиаторы в БП отсутствуют как класс... Короче, внимательно читайте спеки на сайтах производителей, быстро все поймете...

1532. Px, 05.08.2008 17:44
Witalik
У меня есть Американский блок питания (COOLER MASTER RS-850-EMBA 850w).
На сайте - http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=35 он обозначен как универсальный, так что должен работать

1533. Вельд, 05.08.2008 17:45
Witalik, переписывай всё-всё со своего БП сюда.

1534. xumuk, 05.08.2008 21:33
всем привет. думаю покупать блок питания и хотелось бы попросить совета:

UPS MGE Pulsar Extreme С 700 (http://www.mgeups.com/products/pdt230/smallups/ex/ex7.htm) - on-line

PSU сейчас Chieftec 350 - PFC

PSU покупать CFT-750-14C (http://www.chieftec.com/tubro-power.html) - Active PFC

Не будет ли проблем ? и кстати потянет ли мой UPS блок на 750 W ?
На данный момент загрузка около 30 %. Думаю небольшой апгрейд делать, но небольшой.

Спасибо.

1535. kr379, 06.08.2008 09:25
xumuk
MGE Pulsar Extreme С 700 - on-line---... имхо у on-line проблемы могут быть только при первом включении.

1536. StopWork, 06.08.2008 14:32
xumuk
Вы осознаете, что у UPS мощность указана в ВА, а у БП в ваттах? ВА надо, если упрощенно, делить минимум на 1.4-1.5.

1537. Maska, 06.08.2008 23:46
kr379
UPS начинает щелкать когда работает от сети, но скачков однозначно нету, щелкает тогда когда комп включен когда я на нем работаю, если отключаю комп то щекли прекратятся, самое интересное что я немогу предсказать когда начинаются щелчки
Я этот вопрос на фирменном форуме тоже задавал но ничего конкретного мне не ответили .....

1538. kr379, 07.08.2008 07:42
Maska
когда работает от сети, но скачков однозначно нету, ---...а есть чем измерить напругу до и после упс?
133x100, 4,5Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:176278
...она ж может и плавно ооочень сильно изменяться. 150x80, 5,0Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:71596

1539. xumuk, 07.08.2008 13:25
kr379
что значит при первом включении ? т.е. включил UPS. Включаем PSU и он не заводиться ?

StopWork
уже осознаю . поделил, получилось ~ 450 . это значит что мой UPS потянет блок мощностью не более 450 W ?

1540. StopWork, 07.08.2008 14:09
xumuk
Это всего лишь значит, что использовать на полную катушку (или в пиках нагрузки) подобный БП, Вы, с подобным UPS не сможете. Пиковая нагрузка не должна будет превышать 420-450Вт. Если даже с такой нагрузкой, ваш текущий или будущий, ближайший конфиг (с запасом) не перекрывает мощность 400-450Вт, задайте себе вопрос - зачем Вам 750Вт БП (особенно с учетом его цены). Старение кондюков еще никто не отменял и через 1.5-2 года будут другие модели, другие спецификации... И есть некоторая уверенность (очень сильная), что далее потребление энергии на единицу мощности (и в целом) будет только снижаться производителями. Так что текущие БП на 750-1кВт - подобны динозаврам. Они неминуемо вымрут в потребительском секторе...

1541. kr379, 07.08.2008 23:24
xumuk
.е. включил UPS. Включаем PSU и он не заводиться ?---...ага. Он же on-line? Значит ему не страшны пропадания напруги совсем, ибо он сразу же после первого включения начинает вырабатывать свою собственную синусоиду и у него НЕТ времени переключения на батарейку...

StopWork
БП на 750-1кВт - подобны динозаврам. Они неминуемо вымрут в потребительском секторе...---... ... имхо адназначно.

1542. Москвич, 09.08.2008 21:26
Добрый день.
Заказал на понедельник (11 августа) ИБП PowerCom WOW-500U, но почитал тут и озаботился, будет ли этот ИБП правильно работать с моим блоком питания POWER MAN NO:FSP 250-60GTA? В компьютере не разбираюсь настолько, что не могу определить импульсный этот БП или трансформаторный (тут пишут, что с трансформаторными блоками питания ИБП использовать нельзя), и с APFC тоже, есть оно или нет у этого БП. Вобщем подскажите пожалуйста совместимы ли WOW-500U и FSP 250-60GTA?

1543. kr379, 10.08.2008 08:00
Москвич
импульсный этот БП ---...да, без APFC и имхо проблем с WOW-500U быть при номинальной нагрузке быть не должно, ну и помнить, что внутри его нет стабилизатора напряжения (АВР).

1544. Москвич, 10.08.2008 11:01
kr379
Спасибо большое. Значит буду брать.

1545. kr379, 10.08.2008 13:11
Москвич
Уж больно древний FSP 250-60GTA - http://yandex.ru/yandsearch?&text=FSP250-60GTA&msp=1

1546. Москвич, 10.08.2008 16:47
kr379
Это да, ветеран. Но работает же, мощности с запасом хватает. За ссылку тоже спасибо, я почему-то поиском ничего не нашёл, может слишком много букв задал.

1547. kr379, 11.08.2008 07:40
Москвич
Это да, ветеран. ---... Уважаю ветеранов, у самого PowerMaster FA-5-1 (300W) (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/4291#91) и PowerMaster FA-5-2 (250W), работающие ещё с того века и ... и ничего, проблем нет.

1548. VUV, 13.08.2008 22:14
Та-ааак, первая проба PowerCom SMART KING PRO SKP-1500A применительно к Блоку питания Zalman ZM460B-APS... (см. Инфо)
1. Работает!
2. Работает совершенно не слышно!

1549. Maska, 14.08.2008 23:44
kr379
проверил и входное напряжение оно в норме при скачке на несколько секунд выходное ннпряжение снижается на 10в потом все востанавливается.......

1550. kr379, 15.08.2008 07:40
Maska
выходное ннпряжение снижается на 10в потом все востанавливается.......---...щёлкает в этот момент?

1551. Maska, 15.08.2008 14:19
kr379
да почти так , если учти инертность прибора /цифровой/
UPS -APC 500CS
power supply fsp 400-60gln APFC

1552. kr379, 16.08.2008 06:56
Maska
да почти так , ---...ну дык это нормально, работает авр.

1553. Maska, 16.08.2008 10:39
kr379
но это же не авр, там реле щелкает переключает на батарею и обратно бывает очен часто переключается, но бывает что нормально работает....
кстати если я не ошибаюсь на этих блоках авр не установлено
и еше я по твоему совету паралейно диодномы мосту подключил кондеру, а так при щелкании УПС а комп не выдерживал -это понятно..

1554. Romuly, 16.08.2008 21:17
Возник один вопрос есть в наличии Zalman ZM460B-APS с актив. PFC работает в паре с Ippon Smart Winner 750, проблем в совместной работе не наблюдается как от аккумулятора, так и от сети, за исключением щелчка в момент включения компа, значит срабатывает авр, на старом бп без PFC, авр на упсе в момент включения не срабатывал. Спецы, что посоветуете, нормально это что авр срабатывает в момент включения БП?

1555. kr379, 17.08.2008 07:49
Maska
кстати если я не ошибаюсь на этих блоках авр не установлено---...тогда ой - есть проблема и её надо решать. http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=772&nam…1%20-%20%E9%E2%F0

Romuly
нормально это что авр срабатывает в момент включения БП? ---...имхо да - пусковые токи подсаживают сеть и авр это должен отработать.

1556. Bleem, 18.08.2008 21:42
Связка Chieftec CFT-560-A12C + APC Back-UPS ES 525 работает нормально, по крайней мере после полторы минуты работы от ИБП при нагрузке порядка 210Вт (по показаниям проги APC PowerChute) оставалось еще 70% объема батареи (была заменена где-то полгода назад). Я доволен, с выбором БП не прогадал, потому что ИБП уже на момент покупки был.

1557. Xorius, 18.08.2008 21:59
Bleem
Спасибо!

1558. dao89, 19.08.2008 08:02
Здравствуйте!
Был у меня ИБП APC на 500VA и проблем не было.. до тех пор пока не сменил в очередной раз комп.
Сейчас конфигурация такая:
Q9450; P5K Premium; GF GTX 260; 2*2GB RAM; 750+500 GB Seagate; 1*DVD-RW; OCZ GameXStream 700W (APFC). Все разогнано.
К ИБП был подключен системник и монитор (17" LCD). "Первый знак" ИБП подал когда я включил тест процессора ОССТ - запищал про перегрузку. Отцепил монитор - стал пищать при тесте процессора + "волосатый" кубик (ATITool) или тесте БП в S&M... Потом без нагрузки (была запущена виста) выдернул питающий ИБП провод - комп "потух"..
Получилось взять на проверку ИБП Power Com IMD-1500AP Imperial 1500VA/900W Display, USB, AVR, RJ11, RJ45.
Подключил к нему системный блок, монитор, муз. центр, adsl модем, телефон... Установил программу мониторинга.. В простое все это, по показаниям программы, нагружает ИБП на 16%. Если включить тест БП в s&m, то нагрузка поднимается до 26%. Выдергиваю шнур из ИБП - нагрузка подскакивает до ~45%, комп работает, музыка играет . ИБП при этом ощутимо гудит, хотя, думаю, в пределах нормы.
Теперь, собственно, вопрос: тут кто-то писал что связка ИБП с апроксимацией синусоиды и БП с APFC "идет в разнос" и т.д.. Стоит ли опасаться за "здоровье" БП и ИБП (или всего компа?), учитывая что свет отключают редко и нужен ИБП чтобы просто корректно завершить работу в таких случаях?
Можно оставить этот ИБП или стоит посмотреть в сторону ИБП с синусоидой, но существенно меньшей мощности (за туже цену, да и желательно без вентилятора, как в этом PWC 1500VA)?

1559. Maska, 19.08.2008 14:44
kr379
я там три раза задал вопрос , но толку нету там настаива-т на то что проблема в сети......

1560. kr379, 21.08.2008 22:23
Maska
но толку нету там настаива-т на то что проблема в сети......---... а если попробовать уменьшить размер доп кондера?

1561. Roman76, 22.08.2008 02:08
Всем привет!
Есть ИПБ CyberPower V2200 Eb
Ситуация такая. ИПБ подключен пока только к MacPro.
Отключаем сеть, переходим на работу от батареи. Спокойно все сохраняем и выключаем компьютер.
Самое интересное что ИПБ после этого на индикаторе показывает что потребление энергии примерно 18% (примерно такоеже как и при работающем компьютере) и слышно как работает блок питания (характерный для трансформатора звук) на выключенном компьютере.
Если отсоединить сетевой кабель от компьютера то слышно что работа блока питания прекращается, равно как и в если включить ИПБ в сеть.
Вообщем настораживает работа блока питания компьютера после его выключения и то что при этом вроде как потребляется мощность.
Нормально ли это и может ли это быть связано с описаной в данной ветке проблемой?

1562. kr379, 22.08.2008 06:59
Roman76
Нормально ли это ---...нормально - АТХ, дежурка, +5В SB...

1563. Roman76, 22.08.2008 09:52
цитата:
kr379:
Roman76
Нормально ли это ---...нормально - АТХ, дежурка, +5В SB...

Для дежурки как то многовато.
Вобщем даже если все выключено и пропадает напряжение в сети, то потребляемая мощность увеличивается с 0 до 18-20 %. С учетом того что ИБП рассчитан на мощность ~1300 вт как то многовато
На другом компе так не происходит, тока на МакПро

1564. Maska, 22.08.2008 09:54
kr379 до включении доп кондера паралейно диодному мосту, проблема тоже была -токо сейчас комп выдерживает
а вообще смысл в чем уменьшение эмкости?

1565. kr379, 22.08.2008 10:05
Maska
до включении доп кондера паралейно диодному мосту, проблема тоже была ---...тогда смысла в уменьшении емкости нет. Имхо проблема в сети.

Roman76
Для дежурки как то многовато. ---...тогда имхо надо смотреть настройки биос по питанию.

1566. Maska, 22.08.2008 10:14
kr379 да нет, сегодня вскрыл ЮПС , там сильно греется один транзистор /интересно что даже радиатор не поставлен/ или КРЕН не знаю, греется даже при питании от сети
вопрос при питании от сеть через цепи ЮПС какие то нагрузи проходят?

Добавление от 22.08.2008 10:19:

как я знаю если комп питается от сети там реле просто включает сеть и все..

Добавление от 22.08.2008 10:19:

может там какие то реактивные нагрузки есть ?

1567. kr379, 22.08.2008 12:09
Maska
вопрос при питании от сеть через цепи ЮПС какие то нагрузи проходят? ---...зарядка батареек. Имхо надо посмотреть величину напряжения заряда, и неплохо бы зарядный ток.

1568. Maska, 22.08.2008 13:17
померим... отпишусь

1569. Roman76, 22.08.2008 21:19
цитата:

Roman76
Для дежурки как то многовато. ---...тогда имхо надо смотреть настройки биос по питанию.
с биосом в маках сложновато...Просто интересно куда деваются около 300 Вт мощности если компьютер не работает.

Померел цифровым тестером выходное напряжение при работе от батарей: ~165 В. (В то же время старенький OPTI UPS 650E при замере этим же тестером выдает ~190-195B)
Видимо блок питания пытается обеспечить 5 В дежурного напряжения из этих 165 В. Но почему с таким потреблением?

1570. Supman, 23.08.2008 18:14
Есть FSP Blue Storm 500W ATX с APFC. Посоветуйте надежный ИБП. Powercom на 1000VA - глючит

1571. kr379, 25.08.2008 07:30
Roman76
куда деваются около 300 Вт мощности если компьютер не работает.---...значит работает, только не видно что и зачем.

1572. Max4X, 25.08.2008 21:28
Возможно этот вопрос задали уже не один раз, но все же если у блока питания пассивный PFC, то с ним такие же будут проблемы при подключении к ИБП как и с активным PFC?

1573. kr379, 25.08.2008 22:04
Max4X
у блока питания пассивный PFC, то с ним такие же будут проблемы при подключении к ИБП как и с активным PFC?---...не-а.
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575) :
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437) :
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)
Чем отличается активный PFC от пассивного? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8322)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #934 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:934#934)

1574. moke, 26.08.2008 01:33
Собираюсь брать БП Chieftec 500W (GPS-500AB-A), подскажите плиз - нормально ли он заработает с mustek powermust 800 usb ? В смысле не будет ли перегрузка у ибп при переходе на батарею ?

1575. kr379, 26.08.2008 10:16
moke
Собираюсь брать БП Chieftec 500W (GPS-500AB-A), ---...а есть он в списках - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

1576. Maska, 26.08.2008 11:48
kr379
ток зарядки состовляет 400 ма -думаю это нормаьлно ?...
еше есть какие то мысли?

1577. kr379, 26.08.2008 13:51
Maska
400 ма -думаю это нормаьлно ---...в начале зарядке да, потом - нет. 7вт на зарядку сначала, а потом всё в тепло...
http://www.sven.ru/files/articles/2320/svensv1270.htm

1578. Maska, 28.08.2008 00:55
kr379 вы думаете что от этого могут быть щелчки?

1579. kr379, 28.08.2008 07:34
Maska
Имхо щелчки похожи и должны быть следствием работы авра - не исключён вариант или очень плохой стабильности напряжения или какие-то проблемы с проводкой (тонкие старые провода, слабый контакт или плохой контакт и тд и тп).
Я бы в таком случае обвесил всё приборами ... 133x100, 4,5Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=album:7447... для выяснения причин колебаний сети.

1580. Maska, 30.08.2008 11:08
kr379 сегодня отключил батарею во время щелчков, но ничего не изменилось, токо после очередного щелчка комп вырубался

Добавление от 30.08.2008 11:11:

kr379 нет, нет это не от сети, такое же , происходит в нашем оффисе

1581. kr379, 30.08.2008 12:47
Maska
после очередного щелчка комп вырубался ---...значит нижний предел и переход на батарейку, которой нет...а что в это время было на приборе типа вольтиметра? ...типа этого прибора?
134x100, 2,8Kb

1582. klauss, 04.09.2008 15:15
БП Sea-sonic 400W APFC
Powercom Black Knight BNT-600A
работают без проблем , включен комп. Intel core 2 duo 8300, 1950pro, Hdd 500Gb, DVD-RW, 2 Gb + Monitor Samsung 245P (130W) - держит примерно 5-7 мин.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1583. Maska, 06.09.2008 23:03
kr379
в данный момент у только цифржой прибор допустим чтоон инертный и я немогу обнаружить скачки, но визуально на лампочке же будет это видно......
и еше неможет быть случайностю тот факт что щелчки начина-тся токо после загрузки -включении системы.

1584. kr379, 06.09.2008 23:12
Maska
но визуально на лампочке же будет это видно......---...смотря какой, смотря как и когда...
Имхо надо бы получить представление по стрелочному прибору с малым временем затухания колебаний...очень хорошо видно по таким - 133x100, 4,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:187550
Ну, а оптимум получить что-то такое - 150x80, 5,0Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:71596
512x276, 2,1Kb

1585. 1394, 21.09.2008 04:56
Здравствуйте,вчера купил новый блок питания thermaltake toughpower 850w ,комп в связке с источником бесперебойного питания powerman 1400va plus на 960w,при холодном старте всё запускаеться,но при обесточивании в нормальном режиме ,комп выключается ИБП ПЕРЕКЛЮЧАЕТся на красный диод без сигналов.почитал тут про всякие синусы и активный pfc и понял что это не есть хорошо для безконфликтной работы ,но посидев и повыбирав другие равные по мощности блоки питания,заметил что они все с активным пфэсом.так что,проблему не решить их взаимной корректной работы?

1586. kr379, 21.09.2008 10:44
1394
проблему не решить их взаимной корректной работы?---..увы, нет.

1587. 1394, 21.09.2008 13:01
У меня часто вырубаеться свет,потому и стоял ИБП,обидно и нервно терять наработанную за день работу! Так что ,опять возращаться на мало мощный БП без пфс,менять методом тыка разные ИБП и БП- но всё это занимет немалое время и немалых денег,когда-то у меня уже была такая ситуация но с менее мощным БП и ИБП,тогда помогла замена БП- в сервисе обьсняли причину некачественностью конденсаторов ,которые недержат напряжение и при обесточивании,что не даёт время для переключения на ИБП!ТАК что делать и так уже вбухано по 4 слишним тысяч рублей и в ИБП иБП соответственно-а результатов ноль,как быть ,как подружить Ибп и БП,как сберечь информцию... спасибо .....

1588. kr379, 21.09.2008 13:52
1394
менять методом тыка разные ИБП и БП---...вот здесь http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 есть варианты совместимых и не совместимых комбинаций по сообщениям участников с указанием даты и времени их поста - имхо есть шанс подобрать нужный вариант.

в сервисе обьсняли причину некачественностью конденсаторов ,которые недержат напряжение и при обесточивании,что не даёт время для переключения на ИБП!---...это как раз одна из причин - малая или не качественная величина ёмкости входного накопительного конденсатора. Были положительные попытки увеличения этой емкости, но вариант не для всех и тем более не для гарантийных БП.

как быть ,как подружить Ибп и БП---...сложно, а в некоторых случаях и не возможно, имхо единственный без проблеммный вариант это поиск мощного БП без APFC, ну или увеличение мощности УПС в разы...

1589. 1394, 21.09.2008 16:04
Спасибо за ответы kr379!- я тоже из питера,сходил сегодня в КЕЙ ,где когда-то покупал ИБП -они сказали что знакомы с этой проблемой ,говорят что искать другой такой же по характеристикам БП нестоит,так как они все с активным пфс будут,да и вариантов здесь немного,так как БП покупал в РИКе,а уних нет возрата денег ,а по замене не так много вариантов.В КЕЙе посоветовали взять UPS Ippon Smart Winner 1000 мол у него там этот синус какото правильный-уж простите не закомпетенцию в технической терминалогии,вообщем гарантируют работоспособность покрайней мере у них есть манибак и если что ,можно вернуть товар,но вот только хозяева ипона поносят его за шумность и вонючесть.... к сожалению в тест-таблицах не нашел приемлимых конфигураций совместимости с моим ИБП... спасибо....

1590. VUV, 21.09.2008 16:24
1394
Недавно я удачно порекомендовал PowerCom SMART KING PRO SKP-1500A - синус без вентилятора! Из шума только писк при вкл/выкл. FAQ: Выбор UPS в ценовом диапазоне от 140$ до 1500$ мощностью 1200-3000 ВА, #359 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9730:359#359)
У меня с Zalman ZM460B-APS подружился.

1591. kr379, 21.09.2008 16:27
1394
у них есть манибак ---... за это их и уважаю, "дают - бери, бьют - беги", имхо есть смысл перепробовать всё до момента полной совместимости, другого выхода имхо нет.

1592. sehr_gut, 22.09.2008 14:33
Господа, давно читаю ветку, увы, ответа на свои вопросы не нашел. Прошу вашей помощи.
Итак, имеется БП Epsilon 800 (с APFC и пресловутым Full Range). Напряжение в сети довольно часто скачет, иногда (примерно раз в 2-3 нед. вырубается на непродолжительное время (до 5 мин). Пробовал на всякий случай подключать комп через стабилизатор APC Line-R 1200 LE, работает стабильно.

Собственно, вопросы:
1) Гарантирует ли беспроблемная работа данного БП со стабилизатором нормальную работу с ИБП? Или эти факторы несопоставимы?
2) Имеет ли смысл для беспроблемной работы прикупить ИБП off-line? Разрешит ли такой шаг вопрос совместимости?

Спасибо.

1593. kr379, 22.09.2008 16:32
sehr_gut
1) Гарантирует ли беспроблемная работа данного БП со стабилизатором нормальную работу с ИБП? ---...надо пробовать, ибо стаб при работе авр подключает доп обмотку, которая по определению является индуктивностью, что может вызвать неадекватную реакцию и упса и БП. ...надо пробовать.

2) Имеет ли смысл для беспроблемной работы прикупить ИБП off-line? Разрешит ли такой шаг вопрос совместимости?---...имеет смысл ИБП с авр (с внутренним стабилизатором), тогда не нужен APC Line-R 1200 LE, ибо обычно качество стабилизации упсиков выше , чем у стабов.

1594. sehr_gut, 22.09.2008 16:39
kr379
Пожалуй, я некорректно выразился исправляюсь:
я планировал заменить стаб на ИБП, а не дополнить.

надо пробовать
Чем я рискую, если Эпсилон окажется несовместим с, допустим, MGE Nova-1100? Может ли что-нибудь сгореть?

Прошу прощения за дурацкие вопросы, которые наверняка задают тысячами я работаю в фирме-дистрибьюторе MGE, но даже наш сервисник не в состоянии ответить на мои вопросы

Спасибо огромное!

1595. 1394, 23.09.2008 00:40
поменял свой БП на другой-долго доказывая в магзине несовместимость работы,с ИБП-так как в силу их компетенций и знаний таких проблем небывает---хе,хе.....короче поменялFSP EVEREST 800,как только достал из коробки на выдаче и увидел надпись FULL RANGE -понял что это полный п...,что и подтвердилось после его установки- всё таже хрень.....Позвонил в сервис моего ИБП---сказали что такая проблема несовместимости с апфс действительно существует.....ещё подтвердили что здесь нет выхода в их совместимости ,посоветовали либо искать блок питания без апфс ,которых по определению нет свыше 600 как я понял,либо отказаться от ибп--- хочеться излиться трехэтажными---зачем тогда производить если знают о проблемах.....жаль ,что свой старый блок питания отдал........он был на 450 отдал 550 и остался с 0.......

Добавление от 23.09.2008 01:08:

И еще один чайниковый вопрос,извините если не в теме-----со старыми блоками в утилите по питанию обычно в графе+12 были значения обычно +12 с копейками V,в моменты пиковой нагрузки падало до 11 с копейками,термалтаке на 850 с апфс-стабильно невзирая на нагрузки показывал всегда-11.93,а еверест 800,на который я сейчас поменял,скачет с 12.04 до 11.98--- что из них есть хорошо? у меня есть ещё возможность обмена поэтому и спрашиваю,так как с проблемой несовместимости с ИБП морално смирился,решил со временем в силу финансового накопления приобрести более дорогой неконфликтный ИБП,спасибо

1596. sehr_gut, 24.09.2008 09:19
up

1597. kr379, 24.09.2008 11:20
sehr_gut
планировал заменить стаб на ИБП, а не дополнить.---...имхо правильно - стаб+упс нужен только тогда когда напруга много ниже нижнего предела (140-160В).

Чем я рискую, если Эпсилон окажется несовместим с, допустим, MGE Nova-1100? Может ли что-нибудь сгореть?---... увы, по сообщениям из этой ветки бывали редкие случаи выхода их строя несовместимых и упсов и БП.

даже наш сервисник не в состоянии ответить на мои вопросы ---...увы, основная проблема возникла давно (даже с БП в 350-400ВТ), а вот сложности с БП под и за 1кВА могут испортить настроение любому, кто использует слабые упсики.

1394
подтвердили что здесь нет выхода в их совместимости ,посоветовали либо искать блок питания без апфс ,которых по определению нет свыше 600 как я понял,либо отказаться от ибп---...смешно и грустно, но они правы. Радует, что наконец появились и доп БП чисто на +12В для видях на 250-300ВТ и корпуса сразу с 2-мя БП на 500+600ВТ. И хоть они тоже с апфс, но имхо шанс их совместной работы с упсиками может быть выше , чем у мощный одинарных БП.
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

1598. sehr_gut, 24.09.2008 14:53
kr379
Спасибо Вам за, так сказать, содействие
Придется сидеть без ИБП редиски-производители

1599. Kastil, 24.09.2008 23:44
Всем привет, у меня стоит APC back-UPS cs 650, и Delta GPS 550 и у меня постоянно не срабатывает ИБП, хочу поменять Б.П. на FSP Blue Storm или FSP Blue Storm II кто-нибудь в курсе мой ибп будет корректно с ними работать?

1600. Jorjio, 25.09.2008 15:01
Здравствуйте! БП OCZ 850GXSSLI, проверив характеристики, обнаружил маркировку Full Range и понял, что UPS мне не видать. Насколько мне известно системе опасно не сколько отключение электричества, а скачок напряжения перед ним. Можно ли систему защитить от этого, существуют ли альтернативы UPS?

1601. FfynjyY, 27.09.2008 09:11
Копирую пост и сюда.
Подскажите, какой БП купить, чтобы корректно работал с ИБП т.е без этой "AFPC" защиты... и чтобы потише был.
UPS - APC 500Ва.

Магазин http://84.204.192.227/ProductList.aspx?parentId=0002855

Конфиг компа:

Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz Socket-775 BOX 6569
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=809...amp;s=&p=6569

2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N5K2/2G) 1133
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=812...amp;s=&p=1133

896MB PCI-E GeForce GTX260, Gigabyte GV-N26-896H-B, TV, 2xDVI, retail 8497
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=201...amp;s=&p=6762

GigaByte GA-EP35-DS3 P35 Socket775 2718
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=810...amp;s=&p=2718

750,0 Gb HDD Seagate (ST3750330AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300 3136
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=813...amp;s=&p=3136
+ IDE 320 и 300 Гб

DVD±RW ASUS DRW-2014S1T, SATA 696
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=200...&s=&p=696 22749

1602. Slava17, 28.09.2008 06:01
Здравствуйте.Может кому пригодится.Вчера приобрел ИБП IPPON Smart Power Pro 1000,подключил системник и монитор LCD 22",установил ПО,зарядил батарею (около 5 часов).Выдернул шнур питания из розетки....БП Corsair [CMPSU-550VX] 550W,APFC,ATX 2.2 успешно совершил переход на предлагаемую ИБП апроксимированную синусоиду резервного питания.На мониторе высветилось-"отключение системы через 9мин 59сек" с обратным отсчетом.Подождал минут 5,воткнул штепсель в розетку.Обратный переход успешен...Повторил еще раз,все хорошо.
В общем такую связку можно вносить , как совместимую.Позже попробую протестить время работы до отключения на полностью загруженной системе (загружу Кризисом).Конфигурация системника в профиле.

1603. kr379, 28.09.2008 10:45
Slava17
Спасибо, внёс инфу в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Будем ждать варианты под нагрузкой и при реальных случаях отключения. А они, как правильно заметил Jorjio, могут сопровождаться не только скачком, а скорее наоборот - резкой просадкой напряжения, т.е. как раз тем самым экстремальным случаем, который как раз является самым противным для слабых связок бп и упс.
О чём я? Да о том, что просто вытаскивание вилки из розетки увы не дает полной картины совместимости, ибо неизвестна конкретная величина напряжения в сети (там может быть что угодно, вплоть до 240-250В, а это верх комфортной работы упс+БП). Я все свои упсики+бп проверял только латром - уменьшал напряжения до порога перехода на батарейки (160-180В) и в это момент вытаскивал вилку (с пяток раз подряд и при мах нагрузке БП). ...увы, только так можно действительно гарантировать надёжность электроснабжения от упс и совместимость его с БП.

Kastil
FSP Blue Storm или FSP Blue Storm II ---...а есть они в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

sehr_gut
Придется сидеть без ИБП ---...зря - в моём инфо их 9. Зато из более десятка компов нет ни одного БП с APFC или если жизнь заставит собрать компик с потреблением под 1кВА, то в нём будет набор из мелких обычных БП работающих в параллель как у Антеков 190 серии и ВСЁ.

FfynjyY
Имхо сначало сюда - Расчет мощности, потребляемой компьютером; какой мощности блок питания нужен моей системе (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779) , а уж поняв сколько надо сюда - Посоветуйте блок питания (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9640) , а уж тогда к нам. Имхо для UPS - APC 500Ва я бы взял (даже не зная реального потребления) что-то из FSP на 350-400Вт с обязательным дросселем PFC. Это имхо и без расчётов.
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

1604. Dutthe, 28.09.2008 11:26
Slava17
ИБП IPPON Smart Power Pro 1000
Тожэ купил позавчера, драйвер не ставил так вроде нормально работает, вилку из розетки не выдёргивал, про ИБП могу сказать - почти абсолютно бесшумный.

1605. kr379, 28.09.2008 11:53
Dutthe
почти абсолютно бесшумный---...эт здорово, а вилку что ж (кто ж) мешает дёрнуть? ...страаашно? ...аж жуть?
Давай-давай, дёргай, мы - с тобой.

1606. Dutthe, 28.09.2008 15:18
-не могу только я начинаю вытягивать руки в сторону вилки оттуда появляется небольшая электо-дуга програмная защита наверно срабатывает.

1607. kr379, 28.09.2008 16:00
Dutthe
небольшая электо-дуга програмная защита наверно срабатывает.---...тады ой (треморр называется однако), будем ждать подарка от чубайсят - в ноябре в Питере обещают за -20, а в декабре аж -30... представляю, шо буде в сибире...

1608. vlad001, 28.09.2008 21:04
Есть система (в инфо), хотел было поставить ИБП, но список тут (http://nabchelny.polaris.ru/cat2/1/63l1l0.shtml?PHPSESSID=da37688ea4bff26c458d6efc122a57c7) мне показался слабоватым, или я не прав ? APC Back ES 700 (BE700-RS) заинтересовал, в основном тем что можно сразу всё подключить в том числе их аудио/видео (?). Но мощность видимо маловата. Если можно, перечислите конкретные маркировки ИБП, сумма до 5-6kр, можно больше, если в этом будет смысл.

1609. kr379, 28.09.2008 21:16
vlad001
но список тут мне показался слабоватым---...а этот - http://nabchelny.polaris.ru/descriptions/18/g12491.h…c458d6efc122a57c7 ...540Вт+авр+APC+удлинитель проходной от свен на 5 евророзеток...
350x350, 16,4Kb

1610. vlad001, 28.09.2008 22:19
kr379
А из этого (http://www.akkom.ru/catalog) списка? Есть ли смысл заморачиваться по поводу формы напряжения?

1611. kr379, 29.09.2008 06:49
vlad001
Синус нужен только трансформаторным БП и только при длительной работе - имп. БП он не нужен.

1612. PauseBreak, 29.09.2008 16:57
Hiper ATX 680W HPU-5B680-PE Type-R Blue Led + PowerCom BNT 1500AP полет нормальный, тестировал в режиме покоя и в Кризисе,переключается корректно

1613. kr379, 29.09.2008 18:22
PauseBreak
Спасибо.

1614. vlad001, 29.09.2008 21:56
kr379
ОК, спасибо. По сабжу, проблема возникает при недостатке мощности ИБП или закономерностей никаких нет (кроме описанных на первой странице)? Как повезёт?

1615. kr379, 29.09.2008 23:17
vlad001
проблема возникает при недостатке мощности ИБП ---...это основная причина.
...однако может и не повезти с разбросом технологическим праметров деталюшек БП (кондёры в минус) и токовой защиты в упсике.
Великий спец в этом Nikolay_Po, вот его дайджест по теме - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20Nikolay_Po

Имхо проблема проста до невозможности - кроме того, что полнодиапазонные БП воообще не расчитаны на работу с УПС, у всех остальных БП с APFC осознанно уменьшена величина входной накопительной емкости (по не домыслию часто это преподносят как одно из преимуществ APFC - копеечная экономия по сравнению с обычными БП той же мощности).
Вот это та особенность часто и является основной причиной - энергии, накопленной в накопительном кондёре БП просто не хватает на завершение всех переходных процессов при переключении на батарейки упсика.
К тому ж априори APFC расчитана на синус на входе, а смешные апроксимации от не синусных упсиков схему контроля тока вообще ставят в тупик.
И если повысить качество работы связки обычного БП и упсика очень просто элементарным повышением входного напряжения (автотрансом элементарным), то с APFC это не сделать, т.к. он сам себе стабилизатор входного (смысл полнодиапазонности именно в этом).
Таким образом два его "основных" приемущества (полный диапазон и малая входная емкость) являются главным препятствием для нормальной работы совместно с любым упс.
Не исключаю и чисто маркетинговый ход - если обычные БП работают годами с упс мощностью на границе их мах мощности и в ВА и в Вт, то для для APFC нужнен запас мощности упс в 3-5 раз больше. Для БП в 1кВА, нагруженный на 70-80%, может понадобиться уже упс в 3-4кВА, что одназначно смешно.

1616. vechnk, 30.09.2008 17:43
Всем добрый день. Столкнулся с очень неприятной проблемой, и поскольку ответов в данной ветке не нашел, прошу людей сведующих помочь советом.
Трабл в следующем : имею CHIEFTEC CFT-1000G-DF APFC в связке с SVEN Power <Pro+1500 USB> . К БП подключены дивайсы с max нагрузкой около 650 Вт, при отключении от сети и переходе на аккумуляторы появляется неприятный запах из БП, словно там что то плавится, при восстановлении нагрузки сети все проходит.

1617. Мартовский заец, 30.09.2008 22:03
FSP Epsilon 700,
ИБП Powercom IMD1025 VA
Intel C2D 8400, 3Gb RAM, ATI HD4850.

вроде работает, правда по данным УПСа весь системник потребляет около 10% мощности ИБП. После запуска сталкера - 17%.
Подключу монитор (19" Samsung 940N) - отпишусь о результатах.

К этой теме 03.10.2008 20:10 moderator-Xorius подклеил тему "ИБП не поддерживает БП - что делать?" (автор: EugeneGM)

1619. EugeneGM, 03.10.2008 16:57
Всем день добрый.
Такя проблема: как мне объяснили мой БП с активной PFC (APFC) никак не будет работать ни под каким ИБП... и это огорчает... Поэтому первый вопрос - возможно ли что то сделать? Или же ИБП мне с таким БП не светит? (блок Чифтековский на 500 ватт).

И еще вопрос: в квартире наблюдаю постоянные скачки напряжения... (мигающие лампочки как мне кажется указывают именно на это)... слышал о всевозможный стабилизаторах... но есть все же вопрос: когда в очередной раз идет такой вот скачек, то вслед за счелчком в динамиках колонок идет обрыв сети и инета... сеть появляется спустя несколько секунд а к инетуу можно подрубится сикунд через 20.. так вот - что можно\нужно сделать, чтобы такого небыло, и помогут ли мне в этом вопросе стабилизаторы - очень уж надоели такие вещи, да и за технику переживаю (мне в основном это для блока +монитор и аккустика системы 2.1 чтобы не счелкало надоедливо)..

ну вот вроде все... перечитал несколько топиков но внятного ответа на свой вопрос понятный мне не смог найти...

1620. kirich, 03.10.2008 17:25
EugeneGM
БП с активной PFC (APFC) никак не будет работать ни под каким ИБП
Будет работать с любым БП с синусом на выходе (обычно онлайн модели).


Есть 2 варианта, либо менять БП, либо УПС.
Менять БП дешевле.
У меня БП OCZ 500 Ватт с активным корректором точно работал с 600 ВА мастеком.
Вообще есть целая ветка по совместимости и решению проблем.

1621. EugeneGM, 03.10.2008 21:43
Ребята, я не силен в данном вопросе, потому просто спрошу: посоветуйте пожалуйста ИБП для Чифтек 500 ватт APFC. Я переюзал уже с пол десятка упсов которые не работали пока не узнал о такой вот совместимости\не совместимости... На мои вопросы у продавцов разных магазинов и радиорынков все дружно разводят руками и заявляют что такие БП с упсами вообще не работают. Тут же я так понял что работают - главное просто знать какой именно. Мой теперишний ИБП полюбому буду менять - потому мне проще купить ИБП совместимый с моим блоком. Может по блоку нужна какая доп. инфа? С радостью выложу - лиш бы решить эту насущную поблему...

1622. VUV, 03.10.2008 21:54
EugeneGM
Подозреваю, что UPS 1500VA PowerCom <SKP-1500(A)> +ComPort+USB может помочь Вашей беде, как помог моей.
UPS с синусом, и без вентилятора, пищит только при вкл/выкл.

1623. EugeneGM, 03.10.2008 22:08
А можешь в общих чертах написать что в таких упсах отличного от простых? Я так понял что то с синусоидной связано? Если я буду консультироваться при покупке в магазине, чем мне оперировать перед продавцом чтобы он меня не "налохал".. ато щас нынче люди пошли - продают, и сами в этом не бум бум.. хочется быть во всеоружии...

1624. vechnk, 03.10.2008 22:08
vechnk
Всем добрый день. Столкнулся с очень неприятной проблемой, и поскольку ответов в данной ветке не нашел, прошу людей сведующих помочь советом.
Трабл в следующем : имею CHIEFTEC CFT-1000G-DF APFC в связке с SVEN Power <Pro+1500 USB> . К БП подключены дивайсы с max нагрузкой около 650 Вт, при отключении от сети и переходе на аккумуляторы появляется неприятный запах из БП, словно там что то плавится, при восстановлении нагрузки сети все проходит.


Я повторюсь со своей проблемой, неужели никто ничего мне не подскажет?

1625. VUV, 03.10.2008 22:19
EugeneGM
Синусоида - это всегда хорошо, но не обязательно для импульсного БП. После чтения этого форума сложилось мнение, что для БП с APFC надо брать UPS с номинальной мощностью в 2-3 раза больше, чем у БП.
Вот и выбран был PowerCom <SKP-1500(A)> с учетом мощности и других приятных особенностей. По крайней мере, таких тихих больше не нашлось такой мощности. Ну и фирма давно уважением пользуется: соотношение качество/цена высокое.

1626. EugeneGM, 03.10.2008 22:29
Спасибо. Буду искать ПоверКом.. хотя по предварительным поискам у нас в стране я его не нахожу (именно такой)

Добавление от 03.10.2008 22:55:

Я только вот еще не понял такой момент: APFC - это хорошо или плохо? Лучше иметь такой вот APFC блок или все же PPFC???

1627. kr379, 04.10.2008 10:48
vechnk
Я повторюсь со своей проблемой---...проблемы нет - при переходе на батарейки включается преобразователь на транзисторах и диодах, который имеет конечный кпд и при этом 20-30% вырабатываемой мощности уходит в тепло (появляется неприятный запах из БП, словно там что то плавится, при восстановлении нагрузки сети все проходит.)
Или "обгорит" и запах скоро прекратиться или нет и тогда не повезло. Имхо нести в магазин или гарантию - пусть у них на глазах это и произойдёт.
зы: ...один из моих упсов пах плохо просто при зарядке батареек (PowerMan Compact 650 Plus ) - разобрал и подтянул ВСЕ винты на ВСЕХ радиаторах и всё.
ззы: ...если есть возможность, то меняю термопасту штатную на кпт-8.

EugeneGM
APFC - это хорошо или плохо? ---...хорошо, при условии нестабильного напряжения и плохих сетей, НО плохо при пропадании напряжения.
Поясню: при нестабильном напряжении (гуляющем в больших пределах, например 150-250) APFC своим "входным" стабилизатором подаёт на вход накопительного конденсатора +300 или +350В, тем самым облегчая жизнь остальной схеме БП.
При плохих сетях (алюминий, TN-C, совейские-старые) APFC якобы уменьшает нагрузку на нулевой провод, якобы за счёт "синусного" потребления тока, НО только при нагрузке БП близкой к МАХ. При нагрузках меньше половины (чудес не бывает - APFC ИМПУЛЬСНЫЙ преобразователь и потребитель ТОКА тоже, только с высокой частотой) появляется ступенька-полочка при переходе фазы напряжения через ноль, и ... таже прегрузка нулевого провода, что и обычных импульсных БП.
На цивильном западе APFC уместен именно по причине имхо их желания уменьшить токи в нулевых проводах, НО у них практически не бывает не запланированных пропаданий напряжения (у финов не было с войны 39гтв).

Лучше иметь такой вот APFC блок или все же PPFC??---...имхо PPFC единственная альтернатива, до момента, пока нас не завоюют фины...
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575) :
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437) :
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)

1628. vechnk, 04.10.2008 12:49
kr379
Спасибо за ответ, но вариант с магазином не пройдет, заказывал эти дивайсы в филиале Санрайза, а им там все по барабану, они не за что не отвечают..Остается или идти на риск или сливать ИБП..

1629. andrew_spb, 04.10.2008 15:23
vechnkА добавить внутрь маленького карлсона, включающегося при переходе на акки? Вообще, стоит туда заглянуть и посмотреть... может термоклей попавший не туда, обгорает...

1630. kr379, 04.10.2008 19:11
andrew_spb
Вообще, стоит туда заглянуть и посмотреть... может термоклей попавший не туда, обгорает...---...во-во, или проводок какой транзистора касается и "плавиться-пахнет". Увы, но жизнь такая странная штука (особо при общениии санрайзом и аналогами), что вынуждает разбирать практически всё сразу после покупки для "протяжки" (протяжка - автотермин для новеньких совейских авто, волги-с-завода-прям разбирали до винтиков и собирали занова за 2-3 смены (участвовал не однократно в качестве бригадира электроцеха автопарка) - протяжка, однако).

1631. vechnk, 04.10.2008 20:23
andrew_spb
Там 80мм + 140мм , а заглядывать в нутро, значит сорвать пломбы и вообще лишиться гарантии, хотя запах действительно специфический...не знаю что и делать.

1632. kr379, 04.10.2008 20:55
vechnk
запах действительно специфический---...имхо если пахнет жареным, то страаашно и я всегда разбираю сам - мне везло и гарантией пользовался всего один раз с видяхой, но там не было пломб... (пломбы, однако, всякие бывают - очень пломбы и не очень пломбы...)

1633. vechnk, 04.10.2008 21:43
Попробую наверное трепанацию, а то неспокойно...

1634. Alex Gubarev, 04.10.2008 23:56
В копилку: БП HPC-560-A12S + UPS Powercom Smart King Pro SKP-1500A (синусоида) = "полет" нормальный.

1635. kirich, 05.10.2008 00:23
kr379
APFC своим "входным" стабилизатором подаёт на вход накопительного конденсатора +300 или +350В
Вообще то 400-450, обычно 420, РТФМ.

чудес не бывает - APFC ИМПУЛЬСНЫЙ преобразователь и потребитель ТОКА тоже
Да, но с частотой под 100 кГц, кроме того на входе специально стоит сглаживающий конденсатор на 1 мкФ (обычно), потому такой БП практически не имеет импульсного характера нагрузки для сети.

Советую почитать теорию и посмотреть на практике принцип работы активного корректора.

1636. vechnk, 05.10.2008 02:17
Ну что же, проблема решена. Разобрал блок питания, проверил состояние комплектующих(кстати мне понравилось качество сборки), запустил в разобранном виде через ИБП от аккумуляторов и погонял в течении 5 мин. Запах действительно шел от небольшого избытка термоклея и сразу исчез. Так же проверил мультиметром напряжения на молексе - 12.26 и 5.2 Считаю нормальным. Словил я конечно паранойю, но итог еще одна работоспособная пара дивайсов : CHIEFTEC CFT-1000G-DF APFC (4700р) + SVEN Power <Pro+1500 USB>(4600р)

Спасибо всем за участие. Удачи.

1637. kr379, 05.10.2008 12:47
Alex Gubarev vechnk Спасибо - внёс в статистику. Удачи и Вам.

kirich
Вообще то 400-450, обычно 420, РТФМ.---...не знаю почему, но верю тебе, что кондёры на 400В, 420В и пара по 200В могут так работать (на 400-450В). Наверное потому что сам РТФМ не занимался и целиком и полностью вынужден доверяться тем, кто это делает, да? Хотя смутные сомнения терзают - намного ли их хватит, особо пары по 200в которая, ибо со школы учили, что пара последовательных кондюков требует -10%, т.е. 190В, и запас ещё 10% итого где-то 350в вроде как и получается, да? ...или нет?
цитата:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22681
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109058.jpg - этот на 420В
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109100.jpg
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Topower/105873.jpg - и пара этих на 200В
...а это, что б илюзий не было по поводу этого БП, да?
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109069.jpg

http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109124.jpg
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109024.jpg - и эти на 400В
А +300В в старом БП с APFC (лежащем на полке) мерял сам и видел своими собственнными глазкам. ..хочешь сфоткую? ...это просто.
...дааавно было. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #431 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:431#431) и Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #435 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:435#435)

с частотой под 100 кГц---..ага знаю, я и сказал - "высокой".

сглаживающий конденсатор на 1 мкФ (обычно), потому такой БП практически не имеет импульсного характера нагрузки для сети.---...я же сказал - да, на мах мощности, а вот на меньше половины вроде как и нет, а? Км значительно меньше 1 откуда берётся, а?
245x179, 1,7Kb 253x185, 1,9Kb

Советую почитать теорию и посмотреть на практике принцип работы активного корректора. ---...взаимно - http://www.tensy.ru/article07.html#ris4a ...давай нарисуем эти два (выше которые) графика при мощности в половину и сравним что получиться, а?

1638. kirich, 05.10.2008 13:26
kr379
не знаю почему, но верю тебе, что кондёры на 400В, 420В и пара по 200В могут так работать (на 400-450В
Вообще то в БП с активным корректор конденсатор стоит обычно ОДИН, и на напряжение не менее 450 Вольт.


А +300В в старом БП с APFC (лежащем на полке) мерял сам и видел своими собственнными глазкам. ..хочешь сфоткую? ...это просто
Значит там корректор банально не работает.
Если выключить корректор, то на его выходе просто будет постоянка после диодного моста, с вычетом падения на дросселе и диоде.
Пожалуйста, не надо выдумывать, ок?

я же сказал - да, на мах мощности, а вот на меньше половины вроде как и нет, а? Км значительно меньше 1 откуда берётся, а?
Да ниоткуда ничего не берется, я говорю с точки зрения схемотехники.

давай нарисуем эти два (выше которые) графика при мощности в половину и сравним что получиться, а?
Почти то же самое и получится.

1639. kr379, 05.10.2008 13:40
kirich
Вообще то в БП с активным корректор конденсатор стоит обычно ОДИН, и на напряжение не менее 450 Вольт.---мне что, не верить этому - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22681 ?
...я ж не зря сказал (знал - тебе не понравятся фотки)...
цитата:
...а это, что б илюзий не было по поводу этого БП, да?
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109069.jpg
...дык вот согласно РТФМ от сказачника-артамонова - таган-активпфц-1.3квт- стоят ДВА кондюка по 200В. ...да он и не один такой - соответственно термин "ОДИН" уже не работает.
...найдешь в "РТФМ от сказачника-артамонова" ОДИН, и на напряжение не менее 450 Вольт - сообщи.

Пожалуйста, не надо выдумывать, ок? ---...ок, чуствую, что фото не нужны - не поверишь. ...хм, упэртость, не лучшее качество... да и про Км и графики - тоже. Жаль - консенсуса не будет.

Добавление от 05.10.2008 14:01:

kirich
зы: ...однако, что-то случилось в датском королевстве - ОДИН, и на напряжение не менее 450 Вольт нашёл ВСЕГО два БП, зато пар по 200в, ва-у, стокаааа...

цитата:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21060
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/1kw/100499.jpg
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/1kw/100510.jpg
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/1kw/100515.jpg

1640. kirich, 05.10.2008 14:02
Если напряжение работы корректора ниже чем 400 Вольт (есть Активные корректоры на 380 Вольт), то почему нет?
Главное условие, это что бы выходное напряжение собственно корректора гарантированно превышало бы максимальное сетевое выпрямленное (около 350 Вольт) иначе будет постоянно происходить срыв работы..
Просто все корректоры которые я встречал, работали в диапазоне 382 - 450 Вольт.

kr379
---...ок, чуствую, что фото не нужны
В нормально работающем корректоре напряжение не будет 300 Вольт.
300 Вольт это уже выключенный корректор.
Проверь силовой ключ, наверняка сдох.

мне что, не верить этому
При чем тут верить или не верить?
Да, допускается ставить ДВА кондера, но один ИМХО лучше.
И чаще всего применяется один.
статью эту я видел, первый же БП с кондером на 450 Вольт, есть и с одним на 420, есть и с двумя на 200.
Я же нигде не утверждал что ставить надо только один?
Обычно ставят один.

Добавление от 05.10.2008 14:07:

kr379
зы: ...однако, что-то случилось в датском королевстве - ОДИН, и на напряжение не менее 450 Вольт нашёл ВСЕГО два БП, зато пар по 200в, ва-у, стокаааа...
И что теперь?
Посмотри даташиты на собственно микросхемы корректоров.
Посмотри апноты по этим даташитам.
Посмотри не только комповые БП.
А не суди по десятку комповых БП, где где каждый производитель как хочет, так и д...., делает, пытаясь втулить в АТХ формат БП мощностью в киловатт.

1641. kr379, 05.10.2008 14:32
kirich
Просто все корректоры которые я встречал, работали в диапазоне 382 - 450 Вольт.---...я тоже - в мониторах ЭЛТ, но НАМ они пофиг (сам пойми кому они счас интересны)?

В нормально работающем корректоре напряжение не будет 300 Вольт.
300 Вольт это уже выключенный корректор.
---...плохо прочёл Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #435 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:435#435)
цитата:
что за БП?---...JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd.
В реальности платка зелёная - 65х65мм, называется JJ-APO1 v1.2, выдаеёт стабильно +300В и может быть подключена к любому БП (что и пробовал с несколькими АТХ от 200 до 350Вт), ибо подпаивается вместо штатной сборки выпрямительных диодов.
Вместо неё вставлял KBL406 и доп кондёр 270мкф на 450В. Работало на пол мощности без проблем.
Сам JJ-300AP разочаровал входными 220мкф на 200В и дддикой стабильностью +300В.
...это отдельная платка НЕ интегрированная с ШИМ, а потому и +300В - мне что, не хочешь не верь - фото не будет, ну тебя...

Обычно ставят один.---..ещё раз - не путай с мониторами ЭЛТ, они умерли, аминь. Теперь ОБЫЧНО ставят ДВА на +350-(ладно пусть 380)В. Не строй илюзий, я хоть и не специалист, но прекрасно понимаю, что при разбросе параметров номиналов и технологических параметров, подавать на пару кондюков по 200В напряжение в 380 не ПРОФФЕССИОНАЛЬНО - риск ничем не оправдан, это ясно?

Посмотри даташиты на собственно микросхемы корректоров.---..на хрена? Я что слепой и не вижу номиналы кондюков? Я не спец, но и не слепой - без обид, но не вводи публику в заблуждение.

1642. kirich, 05.10.2008 14:59
kr379
...это отдельная платка НЕ интегрированная с ШИМ, а потому и +300В
С сети выпрямленное идет 315 Вольт, с платки 300.
Нифига не понял, если честно, в чем смысл?
Только в стабилизации?
Так это получается и не корректор и не выпрямитель, нечто среднее.

риск ничем не оправдан, это ясно?
Я это прекрасно и сам понимаю, как разработчик импульсных БП.
Но пойди и обьясни это китайцам.

но не вводи публику в заблуждение.

1643. kr379, 05.10.2008 15:29
kirich
Только в стабилизации?
Так это получается и не корректор и не выпрямитель, нечто среднее.
---...о! ...консенсус близок. Это вариант из http://www.tensy.ru/article07.html#ris4a и называется - "...низкочастотного корректора коэффициента мощности (ККМ), работающего на частоте 100Гц"
цитата:
На рис. 2а представлена схема низкочастотного корректора коэффициента мощности (ККМ), работающего на частоте 100Гц. Принцип работы заключается в следующем. При положительной полуволне в момент перехода сетевого напряжения через ноль открывается на 1-2 мс транзистор VT1, ток протекает через обмотку дросселя и диоды VD3, VD8. При выключении транзистора VT1 энергия, накопленная в дросселе, передается в конденсатор фильтра и нагрузку через диоды VD1, VD6. При отрицательной полуволне процесс повторяется, только токи проходят через другие пары диодов. В качестве нагрузки подключается DC-DC преобразователь, который обеспечивает нужное напряжение. В результате применения низкочастотного корректора форма тока потребляемого из сети имеет псевдосинусоидальный характер с низкими гармоническими составляющими (рис. 2б), коэффициент мощности при полной нагрузке от 0,96 до 0,98. Достоинствами представленной схемы являются низкие потери, возможность использования низкочастотных компонентов, обладающих высокой надежностью и низкой стоимостью. К недостаткам можно отнести большие габариты и массу.
431x320, 6,5Kb
...только в случае с JJ-APO1 v1.2 из JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd сделали ещё мудрее и убрали диоды VD1,2,5,6, т.е. на вх накопительных (2-х) кондюков подаётся +300В - псевдостабилизатор входного вкупе с APFC (горели страшно - упсы пошли толпой, они гореть и начали - апроксимация вишь им не нравилась...)

Ладно, пусть так - "Поясню: при нестабильном напряжении (гуляющем в больших пределах, например 150-250) APFC своим "входным" стабилизатором подаёт на вход накопительного конденсатора +300 (в случае с JJ-APO1 v1.2 из JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd) или +350-380В(420В у мониторов), тем самым облегчая жизнь остальной схеме БП." - Но суть-то от этого не изменилась, да? Раньше шим отрабатывал и пики нагрузки и "пилу" по входу, а c APFC, уже и не пила, а чёрт-те что при МАХ нагрузке, А при половине мощности или ещё меньше ЧТО? Не пила? А что? Во, отсюда и Км не 0.999.

1644. sehr_gut, 07.10.2008 00:09
Господа, позвольте вмешаться в ваш высокоученый диспут с меркантильным вопросом
Имеется БП FSP Epsilon 800 с APFC, Full Range и прочими "прелестями". Иногда пропадает напряжение (как правило, на одну-две минуты).
Суть вопроса:
если физически "обезвредить" корректор мощности в БП, то:
а) не повредит ли это блоку питания?
б) решит ли этот прием проблему совместимости БП и ИБП?
в) не подстерегают ли меня какие-либо "подводные камни"?

Спасибо.

1645. kirich, 07.10.2008 01:52
sehr_gut
если физически "обезвредить" корректор мощности в БП, то:
а) не повредит ли это блоку питания?
б) решит ли этот прием проблему совместимости БП и ИБП?
в) не подстерегают ли меня какие-либо "подводные камни"?


1. Нет (в прямом смысле слова)
2. Да (косвенно решит)
3. Подстерегают, комп просто не будет работать, ибо нагрузочная характеристика Бп снизится почти до нуля, если он не уйдет в защиту..

1646. sehr_gut, 07.10.2008 02:02
kirich
Благодарю. Придется с фланга на кривой козе ехать - искать совместимый ИБП

1647. kr379, 07.10.2008 11:01
sehr_gut
если физически "обезвредить" корректор мощности в БП, то:---... в новых БП это не возможно, ибо на 99% там стоит эта микросхема TDA16888 -
цитата:
...объединяющие в одном корпусе корректор и ШИМ-контроллер для получения законченного источника питания, микросхемы, управляющие силовыми транзисторами корректора и обеспечивающие "мягкое" переключение последних, что позволяет увеличить частоту преобразования до сотен килогерц
http://yandex.ru/yandsearch?text=TDA16888 http://kazus.ru/articles/215.html
НО, если чудо и в БП стоит что-то блиское к JJ-APO1 v1.2 из JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd, то менял (на диодный мост) и ставил в другие БП эту дурацкую платку и всё работало (был момент затмения в мозгах - хотел Км близкий к 1, но это тааак давно было )... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #435 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:435#435)

Добавление от 07.10.2008 11:15:

kirich
...вспомнил - де-жа-вю... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1257 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1257#1257)

цитата:
... а давайте соооообща поставим точки на этой схеме ...

502x261, 3,9Kb

...используя графики "Незабвенного сказочника" (который считает имп. БП реактивной нагрузкой, а показать на своих же графиках возврат энергии в сеть - не может )
1. ...это где - на входе? 150x75, 6,0Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:124302
2. ...это где - после моста? 150x74, 5,9Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192315
3. ...а это как это? 150x74, 6,3Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192316
4. ... а это непонятки по поводу км стремящегося к ...
140x100, 5,6Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192319
150x73, 6,0Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192317
150x74, 6,1Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:192318
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

1648. kirich, 07.10.2008 12:59
kr379
в новых БП это не возможно, ибо на 99% там стоит эта микросхема TDA16888
И что с того?
Можно обезвредить корректор не трогая микруху

...вспомнил - де-жа-вю...
И к чему это?

...используя графики "Незабвенного сказочника"
Можно ник? Ибо на Иксбите такого ника нет.
Как то неуважительно получается

1649. kr379, 07.10.2008 13:34
kirich
Можно обезвредить корректор не трогая микруху ---...В-УУУУУУ!!! Тогда чего молчим!!! КАК? Дык желающих это сделать будут просто толпы - да, sehr_gut? Внимаем, самым тщательным образом?

И к чему это? ---... давай нарисуем эти два (выше которые) графика при мощности в половину и сравним что получиться, а?
Почти то же самое и получится.
Да?

Можно ник? Ибо на Иксбите такого ника нет. ---... и слава богу... http://olegart.ru/wordpress/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/

1650. kirich, 07.10.2008 14:50
kr379
Внимаем, самым тщательным образом?
Обезвредить легко, только работать все равно не будет.
Или будет, но ненадежно, если все сделано по даташиту на микруху.
Однотактники тяжело работают при заниженном (мы же корректор уберем) входном, эта микруха именно однотакт + корректор.
Так как там расчет на 380 Вольт постоянки, а будет 310.

Что бы работало и без корректора и надежно, прийдется перемотать силовой транс (хоть в двухтакте, хоть в однотакте).

---... и слава богу...
Ну так называй людей их никами здесь, или я (как и остальные участники конфы) обязан знать весь инет?

1651. kr379, 07.10.2008 16:07
kirich
Обезвредить легко, только работать все равно не будет.---...однааааако... шутник-с. ...а мы уж с sehr_gut губу раскатали - меня ж замучили с этой проблемой и я подумал, о-чудо!, щас узнаем, что всё просто - ш-у-т-н-и-к, однако.

обязан знать весь инет?---...не-а, НО это изумительнейшая статья просто классика - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484 Её, имхо, должен знать и понимать любой, кого волнуют проблемы БП , упс и их совместимости. Достаточно выкинуть из неё бред про реактивную мощность и по ней можно научить ЛЮБОГО понимать суть процесссов происходящих в имп БП при импульсном потреблени тока. Графики (основные - красным мои каракули) с неё и цены им - нет.

1652. kirich, 07.10.2008 16:15
kr379
.---...однааааако... шутник-с. ...
Почему это шутник.
Вопрос был - обезвредить, т.е. убрать, да это возможно.
А вот на вопрос - будет ли потом работать, так тут без перемотки транса никак.

, имхо, должен знать и понимать любой, кого волнуют проблемы БП , упс и их совместимости.
У меня онлайн УПС, потому лично меня этот вопрос никак не волнует.
На обьекты ставлю либо онлайн либо БП с пассивом.

1653. kr379, 07.10.2008 16:17
kirich
А вот на вопрос - будет ли потом работать,---...н-да.

1654. sehr_gut, 07.10.2008 18:57
kirich
Обезвредить легко, только работать все равно не будет

kr379
губу раскатали
да-а... я уж обрадовался было. Придется губозакатку купить

kirich
У меня онлайн УПС
Вот-вот. Как ни давила жаба, а всё одно другого пути нет

1655. CrazyCYRIX, 07.10.2008 19:18
sehr_gut
У меня онлайн УПС
-----------------------------
Вот-вот. Как ни давила жаба, а всё одно другого пути нет


Не, ну это очень, уж, радикальный путь! Причём, жабу придётся топтать так, что я не уверен, что вообще справлюсь! Ведь, онлайн от той-же APC на, всего-то, 1000VA стоит порядка 17-18 тыр. При том, что лайн-интерактив смарт (тоже с синусом на выходе) той-же мощности, той-же APC - 10-11. И с ростом мощности, эта пропорция сохраняется. Так, зачем платить больше, если правильно подобраный смарт со своей работой вполне справляется?
Плюс, онлайн постоянно шумит и имеет меньший КПД (из-за постоянно работающего инвертера). Решение вполне оправданное при защите серверов, но для дома, имхо, не сильно подходящее.

1656. kirich, 07.10.2008 21:11
sehr_gut
Я бы попробовал поставить мощный резистор последовательно с БП.

CrazyCYRIX
При том, что лайн-интерактив смарт (тоже с синусом на выходе) той-же мощности, той-же APC - 10-11
Дык что смог найти, то и поставил.
Я не специально онлайн искал.

Плюс, онлайн постоянно шумит
Скорее это минус, но шумит эт точно, 2шт 80мм кулера на шарикоподшипнике стояли на 24 Вольта, так как УПС недогружен (по индикатору УПСа 20-30%), то поставил на втулке и снизил обороты.
Тише, но все равно шумит

1657. kr379, 07.10.2008 22:19
sehr_gut
Придется губозакатку купить ---...и мне, и мне, и мне, и мне, и мне, и мне, и... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D1%83%D0%B1%…D1%82%D0%BA%D0%B0
цитата:
http://club.itdrom.com/forum_messages-1889.html
Берешь плоскогубцы и катаешь в трубочку

Добавление от 07.10.2008 22:23:

kirich
мощный резистор последовательно с БП.---...или ...маломощный дроссссель.

1658. sehr_gut, 08.10.2008 00:31
kr379
и сплясать http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B…D0%BF%D0%B0%D0%BA
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1659. CrazyCYRIX, 08.10.2008 11:19
kirich
Дык что смог найти, то и поставил.
Я не специально онлайн искал.


А... Тады - ой.
Я, вообще, подумал, что онлайн у тебя где-нить на работе стоит, а сообщение писал, в основном, для всё ещё находящихся в поиске ИБП для своего АПФЦ БП. Чтоб не гонялись специально за онлайнами.

Скорее это минус

Само-собой - минус. Я написал "плюс" - в смысле "а ещё".

1660. Alexabder Deneb, 08.10.2008 17:34
Здравствуйте прошу прояснить ситуацию по такой связке UPS- http://www.antal-plus.com.ua/index.php?productID=151. БП - http://vilka.com.ua/index.php?page=details&id=3329. Вообщем по-порядку у меня внешний винт WD My Book Home Edition, который подключен через USB, (вернее его сетевой адаптер), подключен через удленитель-фильтр SVEN (который идет из упса). Так вот он должен отключаться вместе с компом (при стандартном шатдауне) но происходит это не всегда и выборочно. Может ли это быть связано с такой связкой И еще отключаю фильтр (тумблером) потом отключаю упс но индикатор на внешнем харде вспыхивает примерно через каждые 20-25 сек. Откуда ??? Я же все выключил При включении упса и фильтра (после ночного выключеного простоя) винт оживает куртится секунд 40 и переходит в режим стендбай (при выключеном компе). Но когда я выдергиваю вилку питания УПСА из розетки то винт перестает мигать ????

1661. kr379, 08.10.2008 18:50
Alexabder Deneb
Откуда ??? ---...имхо USB -5В-0,5А

выдергиваю вилку питания УПСА из розетки ---...а сам упс на батарейки переходит или как? ... а сетевой адаптер импульсный или транс?

1662. Sergey Melnikov, 11.10.2008 00:23
У меня не работает в связка БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.
Все симптомы, отрубается при пропадании питания даже не пикнув. Упс конечно древний, но он мне нужен больше как сетевой фильтр и продержаться в момент пропадания света - пару секунд (иногда случается). А так получается сразу рестарт. Хочу собрать батарею конденсаторную, как Dymok предлагал (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:913#913) , без всяких реле, на тумблере. Проще не придумать.

1663. kr379, 11.10.2008 07:24
Sergey Melnikov
Имхо прожект по заявлению Dymok предлагал, без всяких, и у него работает для - FSP Epsilon 700W, UPS - Powercom 600VA (При полной загрузке компа (около 300W) ...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:913:1 (769x335, 25,7Kb)
...успехов. Ждём результата.

1664. инженер, 11.10.2008 16:06
Если на вход БП с активным корректором мощности подать постоянный ток напряжением 310 вольт. БП будет работать? Тип БП - Delta DPS-300-AB9C

1665. kr379, 11.10.2008 17:26
инженер
...имхо на выходе этого -
http://foto.ixbt.com/photo/94007/117633IFei60Wj3/258401w.jpg (541x208, 82,4Kb)

...почти постоянка, ну или пила с ооочень мелким по амплитуде зубчиком (1-2-3-...В), типа как здесь -
587x297, 6,8Kb

... это от этой комбинации простенькая апроксимация -
494x437, 7,8Kb

Имхо (имхо-имхо), если уж у по заявлению Dymok у него работает для - FSP Epsilon 700W, UPS - Powercom 600VA (При полной загрузке компа (около 300W) ... то, имхо Delta DPS-300-AB9C при той же даже нагрузке (около 300W) почему не должна работать.
Правда у Dymok хитрая система "мягкой-долгой" зарядки 2000мкф, что имхо любая APFC должна воспринять с благодарностью.

1666. инженер, 11.10.2008 18:09
kr379
Что я хочу - запитать БП от преобразователя =12 в =310 вольт. То есть на БП прийдет чисто постоянный ток.

1667. kr379, 11.10.2008 18:26
инженер
запитать БП от преобразователя =12 в =310 вольт.---... нету там постоянного - есть выпрямленный с пульсациями в виде пилы или ещё чего-нибудь вроде этого...
...чисто постоянные +310 только от батареек, да?

1668. Sergey Melnikov, 11.10.2008 20:50
Сейчас камп работает через этот фильтр.
Собрал его на 4х кондерах 470мкФ*400В, релюху пока не ставил, но нужно будет. На радиорынке не нашел с напряжением на обмотке 220в постояннки. А нужна она по простой причине. Если пропадет свет, когда никого не будет дома, то на кондеры пойдет не хилый ток, после появления напруги.
Добавил в схему резисторы (параллельно кондерам - два плеча по 3 штуки 68кОм) для разрядки емкостей. Мощность наверно ватта по 2 (схему собрал на фильтре от сгоревшего инвертора, там они уже запаяны были, и есть место под 4 конденсатора.
Вместо 20Вт случайно взял 5Вт резистор 4,7кОм. Хоть ток зарядки в 4 раза выше номинального, пока еще не сгорел. Как попаду на рынок куплю на 20 ватт. Мост поставил 25А*800В. Прикрутил его на стенку корпуса. Сам корпус от сгоревшего БП. Использовал его разъемы вх/вых и сетевой LC фильтр на входе. К выходному разъему очень удобно подключать шнур от системника. Тумблер круглой формы хорошо вошел в отверстие оставшееся от связки кабелей, шедших на материнку.
В общем симпатичненько так вышло.
Я доволен

Узнал сколько UPS может тянуть мою машину. 10 секунд
Зато не отрубается как раньше. Моргания света меня теперь не пугают. Может батарею таки поменяю (хотя пока свежая была, тянула не на много меньшей мощности камп всего 45 секунд).

Интересовался у Dymok впечатлениями через год эксплуатации - все нормально.

1669. инженер, 11.10.2008 23:22
kr379
Преобразователь работает где-то на 50 кГц + конденсаторы на выходе.

1670. kr379, 12.10.2008 09:46
инженер
где-то на 50 кГц ---...ага, очень мелкая пила. Ведь APFC воообще на 100кГц и тоже мелкую пилу выдаёт, а не постоянку. ...а на выходе у него накопительный кондёр в сотни мкф на 400-450В, да?
Да ладно - пусть постоянка, главное, что она от нагрузки всё равно просаживается, да?
Итого считаем:
1. ~220 В 50гц в +12 В
2. +12В в +310В (50кГц)
3. +310В (50кГц) в +350-380В (100кГц)
4. +350-380В (100кГц) в +5-12В (50-80кГц)
...выпрямляем 220 в мооощные +12В, которые преобразуем в +310, для питания APFC делающего +350-380В , на выходе которого шим выдаёт +5-12В? У-х-х...

Sergey Melnikov
на 4х кондерах 470мкФ*400В, релюху пока не ставил---...имхо термистр стандартных из БП по мощнее или в параллель их и всё.
Я так и сделал - 150x125, 5,5Kb ...бросок тока есть не хилый, НО всё его выдерживает - те же 2000мкф.

Добавление от 12.10.2008 11:17:

Sergey Melnikov
К выходному разъему очень удобно подключать шнур от системника. ---...НО я сделал ключ, что б ничего кроме имп БП к +300В случайно не подключить, да?
114x100, 3,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:258552
133x100, 3,6Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:258553

1671. Dymok, 12.10.2008 13:17
У меня девайс тоже в корпусе от сгоревшего БП. Только предварительно всё было выкинуто, и с нуля всё собрано, чтобы глаза китайские платы не мазолили да и места побольше. Нагрузка на UPS увеличилась - заменил видеокарту на более мощную.
Sergey Melnikov - для разрядки емкостей хватит и 1МОм, реле на самоподхвате вытянет почти всю энергия из емкостей после отключения питания (68 кОм там ни к чему). Да и то, что комп работает 10 секунд - это абсурд. Купи новую батарею, или подсоедини паралельно новую, как сделал я. Теперь 5-15 минту, в зависимости от загрузки.
инженер Работать будет любой БП, т.к. принцип действия у всех одинаковый.

1672. Sergey Melnikov, 12.10.2008 13:54
У меня не частный сектор, за три года использования Powercom BNT–400A он ниразу не пригодился как UPS - свет на долго не выключают. Но бывают неудачные перекомутации света с провалами в несколько секунд. Согласен 10 секунд - бред для бесперебойника. Но тогда лучше поставить на 800VA, энергопотребление у кампа не маленькое. Монитор от 400VA работает 8 минут. А внешняя батарея будет не красиво. Да и смешивать старую и новую не стОит. Пока что так оставлю. Суммарное сопротивление, параллельное емкостям, вышло у меня 102кОм. Можно и мегОм, кто ж спорит, но эти резюки уже были запаяны на плате. Их я и использовал.
Раньше UPS работал с 300Вт БП AOPEN с пассивным PFC. Тоже через раз спасал. Я думал, это плохой UPS, хотел его даже перепрошить - не нашел как =)
Chieftec HPC-360-102DF - вобще не имеет на корпусе никаких надписей про PFC (но в нете вроде как встречается инфа о его наличии), зато есть тумблер 110/220В.

kr379, когда смотрел первые страницы топика - там очень хорошо расписл Nikolay_Po почему и как возникает эта проблемма, но на фильтр в виде кондеров я случайно попал через поиск. Может вынести в заголовок топика этот способ решения?

Ключ на кабеле - это хорошо, но я думал просто маркером подписать на самом корпусе для чего он. Пользовать его буду только я. Так что...

релюху пока не ставил---...имхо термистр стандартных из БП по мощнее или в параллель их и всё.
Тоесть вместо 20Вт резистора будет ити зарядка через термистор? Надо ли его после шунтировать тумблером/релюхой? (не знаю принцип работы термистора).

1673. vlad001, 12.10.2008 13:58
А кондёры то дорогие, сегодня смотрел от 300 до 500р. за штуку.

1674. Sergey Melnikov, 12.10.2008 14:01
Мне вышли 13$ кондеры и 2$ мост, резистор и тумблер. Кондеры нужно еще посмотреть в зависимости от емкости. Сумма 4х кондеров на 470мкФ была самой оптимальной (среди 220, 330, 470 и 680 мкФ). А например 1000мкФ*400В - одна штука стоит ~20$.

1675. инженер, 12.10.2008 14:21
То есть APFC будет работать при питании постоянным током

1676. kr379, 12.10.2008 14:39
Sergey Melnikov
зато есть тумблер 110/220В.---...APFC нет.

фильтр в виде кондеров ---...имхо вариант не для слабонервных, а потому и не всеобщего употребления.

Пользовать его буду только я.---....а вариант склероза - забыл и что-то с трансом подключил? Не, только ключ, да и чужие шаловливые ручки тоже могут быть.

будет ити зарядка через термистор?---...так сделано (должно быть) во ВСЕХ имп БП - я из них и брал. Ещё проще использовать целиком плату от старых БП - с фильтрами, диодами, термистором и кондюками - цены на старые не горелые БП на рынке смешные, а горелые воооще копейки.
http://termos.ixbt.com/hmonitoring/thermistors.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B…D1%82%D0%BE%D1%80
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%…D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://www.dialelectrolux.ru/library/termistors/ntc/application
588x361, 41,3Kb

vlad001 ...по цене одного кондёра можна набрать такую кучу старых БП. ...ооочень хорошие кондёры в тв и мониках.
508x187, 10,5Kb

1677. vlad001, 12.10.2008 20:01
инженер
То есть APFC будет работать при питании постоянным током
А почему нет, там же всё равно выпрямительный мост стоит, в начале всей схемы.

kr379
по цене одного кондёра можна набрать такую кучу старых БП. ...ооочень хорошие кондёры в тв и мониках.
Конечно можно, только у меня дома не склад всякого старья... А смотрел я новые от 330 до 470 мкф (и скорее всего они от дядюшки Ляо), вот такие цены у нас. Можно конечно ещё по рынку походить.

1678. kirich, 12.10.2008 23:37
kr379
главное, что она от нагрузки всё равно просаживается, да?
Угу, пульсации будут около Вольта максимум.

инженер
То есть APFC будет работать при питании постоянным током
Как корректор нет, как Степ-Ап преобразователь - да.
Если после диодного моста поставить конденсатор как в обычном БП (достаточно 200 мкФ), то со стороны сети он будет выглядеть как обычный БП без корректора, только с расширенным диапазоном входного напряжения.

Не надо ставить кучу кондеров, смысла в этом нет.
Диодный мост уже есть родной.

Защита в УПСе срабатывает потому, что корректор в самом начале полупериода пытается отобрать большой ток, повышая напряжение.
Если поставить хоть даже небольшой электролит в 100 мкФ то такого происходить не должно.
Степ-Ап отличается тем, что ток потребления обратно пропорционально зависит от входного напряжения.
Когда на входе есть электролит, то входное напряжение не будет проваливаться до значения, при котором ток, потребляемый корректором, настолько высок, что срабатывает защита.

1679. AEM, 13.10.2008 01:53
kirich
Защита в УПСе срабатывает потому, что корректор в самом начале полупериода пытается отобрать большой ток, повышая напряжение.
Нужен плавный пуск.
Но далеко не всегда получается очень большой ток, особенно если интегрировать, что отчасти делает по небольшой выборке токовая защита линейно-интерактивного ИБП при наличии нормальной сети на входе (в некоторых моделях есть байпас, т.е. время нужно, чтобы на него перекинуть нагрузку и т.п.).
Мне кажется есть вероятность, что проблемы с APFC могут возникать при пропадании напряжения во входной сети и при запуске инвертора.
Тот ИБП, в котором инвертор "быстро" подхватит напряжение (по фазе обычно привязка есть, надо знать знак полуволны и быстро "пристроится") и нагрузку, не должен испытать больших токов от БП. Хотя повышение быть все же может. APFC это не ШИМ, который как бы тоже ток берет больший при снижении напряжения.
Здесь ИМХО другая проблема ещё есть: КМ из индуктивной области при этом сваливается в емкостную. А этого, до недавнего времени, очень не любили многие ИБП, т.к. нагрузочная характеристика инвертора ИБП в емкостной области КМ была другая. ИБП мерил КМ, но не мерил знак, соответственно защита инвертора срабатывала поздно. Беды происходили наиболее часто с бестрансформаторными ИБП.
Есть мнение, что у БП с APFC при малой нагрузке КМ находиться в емкостной области, что также создает потенциально "опасную" ситуацию.

1680. kirich, 13.10.2008 02:42
AEM
Нужен плавный пуск.
Для УПСа.

Я потому и написал выше, что бы обьяснить, что при установке конденсатора после диодного моста нет такого броска тока.
Так как когда подхватывает инвертор УПС, то кондер БП еще не разряжен, и соответственно ток меньше.

1681. kr379, 13.10.2008 10:10
AEM
КМ находиться в емкостной области---...ой-ой-ой, КМ в имп БП и УПСАх никакого отношения к реактивной нагрузке (ЛЮБОГО вида), увы, но не имеет - КМ это просто ошибка измерения мощности и не более того, и это не имхо, это просто так есть...


vlad001
Можно конечно ещё по рынку походить.---...нужно - более 100 руб за кондёры полный изврат, при цене в сотни руб за новые БП в 300-500Вт. ...хотя снобировать можно и по этому поводу тоже.

kirich
Не надо ставить кучу кондеров, смысла в этом нет.---...не прав - Q=(C*U2)/2, и не имхо, а просто так есть - чем больше куча кондёров тем лучше.
Чем больше энергии будет запасено в куче кондёров, тем легше будет жить всем - БП+упс+нам...

1682. AEM, 13.10.2008 10:41
kr379
КМ в имп БП и УПСАх никакого отношения к реактивной нагрузке (ЛЮБОГО вида), увы, но не имеет - КМ это просто ошибка измерения мощности и не более того, и это не имхо, это просто так есть...
Как потребляет БП с ШИМом я знаю, если Вы про это. Речь шла про APFC и то как расценивают(ли) разные ИБП эту ситуацию. Кажется на никсе была информация про APFC и потребление и еще где-то было.


kirich
Я потому и написал выше, что бы обьяснить, что при установке конденсатора после диодного моста нет такого броска тока.
Только при включении ток будет больше и диодный мост надо защищать, либо ступенчато включать конденсаторы. ИМХО вариант не для массового использования, а по сему не очень интересный.

Так как когда подхватывает инвертор УПС, то кондер БП еще не разряжен, и соответственно ток меньше.
Есть же обзоры с картинками переходных процессов ИБП. Можно выбрать с минимальным переходным процессом + синус и проблем будет меньше. Еще бы желаетльно, чтобы БП компьютера был не с 200% запасом и т.п., а использовался хотя бы на 40-60%. Тогда и коэффициент мощности, КПД будут в разумных пределах и это тоже будет лучше.

1683. kr379, 13.10.2008 11:11

1684. kirich, 13.10.2008 12:20
AEM
Только при включении ток будет больше и диодный мост надо защищать
Не надо, ток будет почти тем же.
Корректор в начале работы почти так же грузит как разряженый кондер


kr379
чем больше куча кондёров тем лучше.
Да это то понятно, только есть достаточная необходимость, все остальное часто просто лишнее.

1685. kr379, 13.10.2008 12:30
kirich
есть достаточная необходимость,---...ой, это скока? ...типа +10-20-30 ...%? ...да? ...а температурные изменения емкости, а факт старения, а низкая напруга? ...чисто имхо - в 2 раза, а?

1686. kirich, 13.10.2008 14:31
kr379
...а температурные изменения емкости
От нагрева емкость увеличивается.

а факт старения
Так что, теперь заложиться лет на 50?
Кстати конденсаторы по входу БП меньше всего подвержены старению от времени, это факт.

а низкая напруга?
А корректор, который работает в режиме Степ-Ап, нам тогда зачем?

чисто имхо - в 2 раза, а?
Вообще есть правило, обычно исходят из расчета 1мкФ на 1 Ватт мощности.
На основании собственного опыта, в данном случае этого будет даже много.

,---...ой, это скока?
Возьми и посчитай.

В данном случае конденсатор используется не как фильтрующий, а скорее как интегрирующий.
Т.е. его функция - сгладить броски тока, вызванные работой корректора, а не фильтровать сетевую напругу, потому и емкость может быть в разы меньше чем у фильтрующего.
Фильтрующий должен поддерживать напряжение, в пределах диапазона работы стабилизации, а здесь надо поддерживать средний ток на уровне, когда корректор не начинает потреблять непомерно много в начале полуперода.
Надо хоть немного понимать физику происходящх процессов, когда что то делаешь и расчитываешь.

1687. kr379, 13.10.2008 15:10
kirich
Я - не специалист по импульсным БП, но не зря привёл формулу энергии заряженного конденсатора http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/elmag/uchpos/text/2_6.html 143x43, 0,4Kb
Имхо и только имхо - если мы говорим не про копеечный кондёр на входе APFC, а про основной НАКОПИТЕЛЬНЫЙ кондёр любого имп БП (и не фильтрующий и не интегрирующий - НАКОПИТЕЛЬНЫЙ нафиг...), то чем его ёмкость больше (куча выше), тем проще работать всем - БП+упс+нам-с...

Надо хоть немного понимать физику происходящх процессов, когда что то делаешь и расчитываешь.---...золотые слова - можно на стенку повешу?

1688. kirich, 13.10.2008 15:28
kr379
а про основной НАКОПИТЕЛЬНЫЙ кондёр любого имп БП
А в БП с корректором изначально он отсутствует?

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ нафиг
Вот в БП он УЖЕ есть.

А добавляется конденсатор для того, что бы не было броска тока от работы корректора.
У конденсаторов функции разные, неужели тяжело понять?

.---...золотые слова - можно на стенку повешу?
Я думал уже висят

1689. Sergey Melnikov, 13.10.2008 19:58
kr379, если я правильно понял - термистором вы заменили 20W резистор и шунтирующее реле. Как в этом варианте с нагревом? Ведь вентилятора уже нет в корпусе.

kirich, тоесть если повесить в ATX БП еще один кондер (из расчета 1мкФ*1Вт), после диодного моста, параллельно двум кондерам (которые со средней точкой) , то проблемм не будет?

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1789x1179, 50Кb

1690. kirich, 13.10.2008 20:39
Sergey Melnikov
тоесть если повесить в ATX БП еще один кондер
Проблем не должно быть и при меньшей емкости.

1691. kr379, 14.10.2008 07:24
kirich ...дикое ощущение, что говорим на разных языках или понимаем написанное на одном языке по разному - жаль.

502x261, 3,9Kb

А в БП с корректором изначально он отсутствует? ---...на этой принципиальной схеме APFC первый кондёр Cin в мкф работает на частоте в 100кГц в паре с дросселем и транзистором, а второй кондёр Со как раз и есть тот самый накопительный в сотни мкф на 400-500В.

А добавляется конденсатор для того, что бы не было броска тока от работы корректора. ---...прошу показать тот "конденсатор для того, что бы не было броска тока от работы корректора"?

У конденсаторов функции разные, неужели тяжело понять?---...
зы: ...если это стёб изощрённый, то он абсолютно не уместен и только сбивает посетителей ветки с толку, а если это серъёзно, то пора уходить в приват и вместе с модерами решать что делать дальше.


Sergey Melnikov
я правильно понял ---..правильно. Вентилятор не нужен , ибо охлаждать нечего - на диодах выпрямительного моста падает по 1В и всё.
Это если мы говорим об этой конструкции... 150x125, 5,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:103089

тоесть если повесить в ATX БП еще один кондер (из расчета 1мкФ*1Вт), после диодного моста, параллельно двум кондерам (которые со средней точкой) , то проблемм не будет?---...в обычном БП без APFC это увеличит надёжность его работы и будет только лучше. В БП с APFC именно так несколько раз делали участники ветки и им это помогало - данные об этом есть в статистике - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

Добавление от 14.10.2008 07:39:

kirich
...что б илюзии развеять окончательно насчёт " конденсатор для того, что бы не было броска тока от работы корректора." прошу показать его вооот на этой подробной схеме APFC - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1232:2 (1021x427, 20,6Kb) Пожалуста, его номер и номинал. Спасибо.

1692. CrazyCYRIX, 14.10.2008 11:03
kr379

прошу показать его вооот на этой подробной схеме APFC - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1232:2 (1021x427, 20,6Kb)

Что-то, меня эта схема озадачила...
Если-б корректора не было, то было-бы всё понятно - для более надёжной работы надо увеличивать кондёр, стоящий параллельно диодному мосту (C1 на этой схеме). А тут? C5? Который после корректора уже?
C1 совсем крохотный какой-то - явно, накопительным не он задумывался...

1693. kirich, 14.10.2008 12:07
kr379
а второй кондёр Со как раз и есть тот самый накопительный в сотни мкф на 400-500В.
..прошу показать тот "конденсатор для того, что бы не было броска тока от работы корректора"?
Параллельно Cin.

зы: ...если это стёб изощрённый, то он абсолютно не уместен и только сбивает посетителей ветки с толку, а если это серъёзно, то пора уходить в приват и вместе с модерами решать что делать дальше.
Ты явно не понимаешь, что конденсатор может выполнять в схеме разные функции.

Пожалуста, его номер и номинал. Спасибо.
С1 увеличить до 100-200 мкФ.

1694. kr379, 14.10.2008 15:39
kirich
Параллельно Cin.---...мои извинения - я и меня занесло со страшной силой - всё, умолкаю...


CrazyCYRIX
Что-то, меня эта схема озадачила... ---...
цитата:
Источники питания ПК и периферии
Автор: Д. П. КучеровГод издания: 2002

http://www.knigka.info/2007/06/22/istochniki_pitanij…_i_periferii.html
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1232 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1232#1232)

См. 1.gif и 2.gif Емкость Cin составляет около 1-2 мкФ, емкость Cout - сотни мкФ. Именно от емкости Cout и зависит время работы БП при отсутствии напряжения питания. Емкость Cin нужна только для того, чтобы диоды поставить низкочастотные, и в питающую сеть не гнать ВЧ помехи. APFC при понижении входного напряжения просто повышает напряжение на Cout до заданного уровня. Для того, чтобы APFC работало, необходимо, чтобы напряжение на Cin было бОльшую часть времени ниже мгновенного напряжения в сети - в противном случае диоды моста закроются, и ток от сети потребляться не будет -> APFC свою функцию выполнять не будет.
http://eicom.ru/pdf/datasheet/ST_Microelectronics_PD…6560__L6560A.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=TDA16888

http://foto.ixbt.com/?id=album:15643

1695. Mitax, 14.10.2008 16:52
Приветствую, столкнулся с проблемой по сабжу, в статье прочитал что "ручной" переключатель 110/220в с большой долей вероятности решает проблему.
Просьба посоветовать будет-ли это чудо хttp://hotline.ua/tx/fsp_bluestorm_ii_500w работать с APC Back-UPS CS 650VA ?

1696. kr379, 14.10.2008 16:58
Mitax
в статье прочитал что "ручной" переключатель 110/220в с большой долей вероятности решает проблему.---... в какой? ..."ручной" переключатель 110/220в - означает, что (имхо) APFC просто нет.
А в списках http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 эта связка есть?

1697. Mitax, 14.10.2008 17:06
kr379
В списке именно такой связки нету, есть только (FSP BlueStorm400Вт пас.PFC + APC Back-UPS CS 650=Alex Mozg, 27.01.2007 13:16).
Дело в том, что в описании БП написано "Функция PFC (Power Factor Correction) активная", но на фото виден переключатель.
На сайте производителя по поиску этой модели выдает "no data"
Поэтому и зацепился за нюанс с переключателем.

1698. Konstantin Kuzmenko, 14.10.2008 17:37
Только что провел забавный тест. Как говорится - в копилку знаний:

БП - FSP 400-60HLN, без доработок.
стенд - pent. D820/1dimm/инт.видео, без HDD/CD. Рабочий режим - страничка мониторинга в BIOS, т.е. навскидку 90-100W.
ИБП - powercom BNT-400A со смешной 12В/4.5Ач батарейкой, правда свежезамененой. Номинальную мощность ИБП не знаю, предполагаю что порядка 230-250W.

Вся эта фигня развлекала окружающих своим пиканием в течении 10 минут, после чего была выключена под угрозой расправы
БП - с APFC, чем отличается от "-60GLN" - не знаю, внешне PCB и компоненты - те же.

1699. kirich, 14.10.2008 17:39
Mitax
в статье прочитал что "ручной" переключатель 110/220в с большой долей вероятности решает проблему
Возможно и решит.
Сожжещь БП, пойдешь и купишь новый, который будет работать.
В какой то степени решение проблемы.

1700. Mitax, 14.10.2008 17:45
kirich
Каким образом сожжет? я ж не собираюсь выставлять 110в

1701. kr379, 14.10.2008 22:43
Mitax
но на фото виден переключатель.---...имхо нету - 300x231, 34,6Kb
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&mod…7666&clid=502

...а здесь виден - 300x300, 13,4Kb
цитата:
http://shop.key.ru/shop/goods/48060/
PFC - Пассивный

1702. kirich, 14.10.2008 23:55
Данный переключатель включает схему (диодный мост и 2 конденсатора) в режим удвоения.
Для этого требуется, что бы после диодного моста стояло 2 кондера большой емкости.
В БП с активным корректором такой цепи нет (вернее есть, но удваивать там ничего не получится).

Существуют БП с корректором только на 115 или только на 230 Вольт (обычно очень мощные модели), но там это сделано изначально.

1703. Dymok, 15.10.2008 00:52
kirich kr379 В схеме С1= 1МКФ. Он для того и малой емкости, чтобы APFC успевал срабатывать на скачки напряжения. Вопрос в другом! И я уже вроде бы писал: Зачем нужен этот наверченый APFC с широким диапазоном входного напряжения (от 80 до 270V), если БП работает в связке с УПСом, а УПС перейдёт на батарею уже при 190 вольтах???
Я изначально думал просто добавить емкость после APFC, а потом обломался. Места в БП нет вообще, а выводить провода...ещё с таким напряжением - некрасиво и опасно для всего компа. Поэтому мне по барабану, что APFC неправильно работает и, возможно, КПД у моего БП будет на какой-то процент меньше

1704. AEM, 15.10.2008 01:10
kr379
если Вы про это.---...ну почти...
Нет. "Немного" другие есть картинки при работе APFC. Если вспомню где смотрел выложу. А так мое мнение выше на эту тему.


Dymok
Зачем нужен этот наверченый APFC с широким диапазоном входного напряжения (от 80 до 270V)
Так работа в широком диапазоне напряжений это как бы не главное назначение APFC. Диапазон напряжений также связан с "глобализацией", т.е. чтобы БП мог работать в разных частях света или при минимальных изменениях "локализованных исполнений" данного девайса.

1705. kirich, 15.10.2008 02:06
Dymok
Он для того и малой емкости, чтобы APFC успевал срабатывать на скачки напряжения.
Он там не для того, но суть не в этом.
Есть задача, заставить работать БП с активным корректором с УПСом, причем сделать это с минимальными переделками.

Зачем нужен этот наверченый APFC с широким диапазоном входного напряжения (от 80 до 270V), если БП работает в связке с УПСом, а УПС перейдёт на батарею уже при 190 вольтах???
AEM
Так работа в широком диапазоне напряжений это как бы не главное назначение APFC
Диапазон рабочего напряжение это не назначение, а по сути побочный эффект.
Так как Корректор это Степ-Ап преобразователь, только ведомый сетью в большом интервале напряжений, и умеющий потреблять ток в диапазоне 100-230 Вольт.
В отличии от простой схемы с конденсатором, где ток потребляется только в диапазоне пульсаций на фильтрующем конденсаторе.
Поставив конденсатор перед ним мы получим просто БП с расширенным диапазоном напряжений (кстати КПД вырастет, корректор будет работать в более облегченном режиме) и работающий с УПСом (для тех, кто не хочет менять УПС или БП).
Кроме того, такая схема поможет и тем, у кого нет УПСа, так как БП лучше будет справляться с провалами напряжения.
Обычный БП дохнет как только напряжение на фильтрующем конденсаторе после выключения 220 свалится ниже 240 Вольт постоянки, корректор может вытянуть с этого конденсатора еще немного (радость тем, кто хочет купить стабилизатор, тепер он не нужен), проработав пока напряжение не упадет на нем до 120-140 Вольт, в данном случае больше используется емкость конденсатора (отчасти потому и не надо здесь ставить конденсатор большой емкости, как рекомендовали выше).
Но поставить больше можно, хуже не будет (если предпринять меры по правльной зарядке этого кондера при включении), но емкость добавляется исходя из преследуемой цели, заставить БП работать с УПСом или сделать что бы БП меньше реагировал на провалы.

1706. kr379, 15.10.2008 10:04
AEM
"Немного" другие есть картинки при работе APFC---...ну-да - 332x387, 49,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=album:15643

1707. Mitax, 15.10.2008 10:11
Ребят, так можно брать для ИБП БП с переключателем ?

1708. kr379, 15.10.2008 10:23
Mitax
...нужно, ибо там скорее всего (имхо) РPFC.
За это сообщение сказали спасибо: Mitax

1709. AEM, 15.10.2008 11:32
kirich
kr379
Спасибо за пояснения как работает APFC (я об этом как бы знаю). Думаю в любом случае это полезная информация.

"Немного" другие есть картинки при работе APFC---...ну-да
Найду, выложу. Первое, что припоминаю это небольшая статья на никсе, но что-то не нашел её там. А так ИМХО мне более менее понятно что происходит.

1710. Simply So, 15.10.2008 22:56
отчитываюсь =)
UPS PowerCom SKP-1500VA
блоки питания
FSP OPS550-80GLN APFC
Cooler Master Real Power M700 700W APFC
без проблем

на всякий случай ещё и
ASCOT A-360
FSP ATX-350 GTF PFC
тоже без проблем =)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1711. Mitax, 17.10.2008 10:47
Написал запрос в APC по поводу моделей БП которые будут работать с их ИБП. В ответе от АРС меня отослали к производителям БП .
Обратился в Chieftec, представитель нормально отреагировал (за что ему спасибо ) и указал модель БП с пасивным PFC (CFT-460-P12S 460W ). Сегодня должны подвезти эту моделько, только сижу и молюсь чтобы потянул мою ATI 4850 потому что вся эта бадяга с заменой БП началась из-за того что мой sirtec 400 WT не потинул видяху.

1712. kr379, 17.10.2008 12:41
Mitax
сижу и молюсь ---...дык много 500Вт с пассивом есть.

1713. Mitax, 17.10.2008 13:11
Кстати, перед тем как найти эту тему про несовместимость APFC и UPS, грешил на нехватку мощности ИБП (400ват) , поэтому подключил USB от ИБП к ноутбуку, а комп – к ИБП и таким образом мониторил потребляемую компом мощность компом при включении. Так вот, комп при срабатывании защиты ИБП потреблял всего 90-110 ват, при мощности ИБП 400 ват.

1714. kr379, 17.10.2008 13:21
Mitax
90-110 ват---...зато пиковый пусковой ток мог в разы превышать рабочий в 0,5А, соответственно импульс требуемой мощности мог достигать к примеру 1кВА.

1715. Mitax, 17.10.2008 14:09
Интересно, почему инженеры ИПБ и БП не могут встретиться за кружкой пива и решить проблему на уровне разработчиков?

1716. CrazyCYRIX, 17.10.2008 14:28
Mitax
Интересно, почему инженеры ИПБ и БП не могут встретиться за кружкой пива и решить проблему на уровне разработчиков?

А им это надо?..
Им надо сделать работающий продукт и подешевле. Увеличение накопительной ёмкости в БП - это удорожание. Уменьшение времени перехода ИБП на батареи - это тоже удорожание (причём, как мне кажется, более существенное, чем в первом случае). Они могут это всё сделать, только потом придётся цену поднять, а этого никто не хочет, ибо боится потерять свою долю рынка...
Если в какой-нить отраслевой стандарт будут заложены какие-то цифры по этой проблеме - будут делать. А до тех пор... Сомневаюсь.

1717. kr379, 17.10.2008 15:44
Mitax
Интересно, почему ---...потому, что это чисто НАШИ, совейские проблемы - на западе про это не знают и знать не хотят и правильно делают.

1718. Вельд, 17.10.2008 15:54
kr379, сомневаюсь, что только в нашей стране БП Delta GPS 400-550W (с кривыми APFC) не хотят нормально работать с интерактивниками 700-1000VA.

1719. kr379, 17.10.2008 16:00
Вельд
...НЕ сомневаюсь, что в других (цивилизованных) странах качество сетевого питания на мноооооогие порядки лучше нашего (иногда по несколько раз в день пропадает ведь, а на даче по паре суток нет воообще, да, ДА?)
...к соседу финик приезжает - говорит с войны НИ разу напряжение не пропадало , почему-то... ...комп у него есть, ноут есть, упс ёк - нет, не нада.

1720. Вельд, 17.10.2008 16:07
kr379, речь не о качестве "ихнего" напряжения и надежности "ихнего" электроснабжения; тут я не спорю. Речь, повторяю, о нормальной работе указанных моделей БП с ИБП указанного типа и диапазона мощности...

1721. kr379, 17.10.2008 17:02
Вельд
...о нормальной работе указанных моделей БП с ИБП указанного типа и диапазона мощности...---...и Я о том же - даже если кто и использует такую связку на западе (ну пусть, ладно), ТО ему проще по двум основным причинам:
1- напруга у них выше изначально...(и не просаживается по ночам ниже 200-т)
2- дык медь у них везде и повсеместно... (а патаму и нет просадки вершины синусоиды как здесь на 20В) 299x246, 15,1Kb
494x437, 7,8Kb

1722. Вельд, 17.10.2008 17:45
kr379
даже если кто и использует такую связку на западе (ну пусть, ладно), ТО ему проще..
Имхо, ему не проще! И имеет он тот же самый геморрой (при переходе на батарейку ИБП выключается из-за перегрузки.. потому что, имхо, прав CrazyCYRIX - Delta поставила на входе обозначенных БП конденсаторы меньшей емкости) - я в этом уверен на 99%. Просто он не знает о существовании этого форума и этой темы..

1723. kr379, 17.10.2008 17:59
Вельд
...он НЕ переходит на батарейки - ему не нада, у него ЭТОГО нет, у него упса нет, ему это не нада ...
Просто он не знает о существовании этого форума и этой темы.. - и не узнает, НЕ надо это фину, шведу, немцу - имхо? ...не-а - уверен просто - самый низ этого: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=stats:49:7243#polls

1724. Mitax, 17.10.2008 23:08
Привезли БП, правда не chieftec а sirtec, но как известно одно и тоже. Поставил, всё работает, ИБП схватывает при переключении на батарею, так что всё ОК. Итого, из-за отсутствия на наклейках указания о несовместимости APFC с ИБП имеем: $40 переплаты при покупке более мощного ИБП + $45 за БП, который теперь лежит под столом = $85 и еще + @пание мозгов.
но радик 4850 того стоил!
За это сообщение сказали спасибо [2]: moderator-Xorius, kr379

1725. Denzzz, 24.10.2008 10:31
Отчитываюсь. Связка: злополучный Чифтек-Дельта 400АА + IPPON COMFO PRO 800. Вначале выбивало ИБП при загруженной системе, после переапайки зеленых резисторов на самодельный (разбил С5-16 0,2 ом, выровнял проволку - толстая, кстати! - выгнул змеевиком, выводы вниз, на них надел термостойкие трубки, все это хозяйство вставил в щель между радиатором и банкой, проложил слюду и электрокартон с двух сторон) переходит на батарею при полной загрузке в 3Dmark'05. Подключено к ИБП: монитор 22" ЖК, athlon 64 4000+, Nforce4, gf7600, RAID массив, еще один винт и два привода DVD-RW (все хозяйство жрет прилично!) - мониторинг показывает 30% загрузки. Попробую входное напряжение через ЛАТР дать, увидим как держит.
За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, moderator-Xorius

1726. Putsli, 26.10.2008 15:10
Есть связка Pc Power & Cooling "Silencer 470 ATX"(Full Range)+APC Back-UPS ES 700, как понять проблемная она или нет? При простом выключении вилки UPSa из розетки, компег продолжает работать от батареи. В тоже время наблюдал пару спонтанных перезагрузок машины, при работе от сети через UPS. Возможно перезагрузки происходят при скачках напряжения в сети?

1727. kr379, 26.10.2008 19:21
Putsli
наблюдал пару спонтанных перезагрузок машины, при работе от сети через UPS.---...а в логах упса что про эти моменты написано?

1728. Mixail, 26.10.2008 22:30
Приветствую. Имеется ИБП [color=[red]]APC[/color] http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR800I. Сейчас собираю новый системник, и при выборе БП, столкнулся с проблемой, обсуждаемой здесь. Те модели БП, удовлетворяющие моим требованиям, имеют APFC. Мне нужно обязательно искать БП с пассивным PFC, или есть модели c APFC, нормально работающие с моим типом ИБП? Заранее благодарю за ответ.

1729. Putsli, 26.10.2008 23:27
Логи благополучно потеряны, теперь буду собирать, но перезагрузок больше не наблюдал, они случались когда к UPSу было подключено две машины. И всё таки, какие симптомы у этой проблемы, если при выдёргивании вилки из сети всё ОК, значит проблемы нет?

1730. Denzzz, 27.10.2008 10:57
Расскажу о своем ИБП IPPON COMFO PRO 800. Подключил его через ЛАТР, амперметр, вольтметр переменного тока. AVR работает прекрасно: заявленные производителем границы 165 В-260 В, на выходе получаем 208 - 230В (приемлемо, так как AVR ступенчатая). Некоторые чайники (форум IPPON) ожидали на выходе 220,00 В получить . При любом напряжении в сети и нагрузке 400 - 500 Вт (компьютер + монитор + усилитель мощности 2*140 Вт на канал, работающий на половину мощности), ИБП обеспечивал стабильный переход на батарею. Вот и рассказывайте дальше байки о покупке дорогущих смартов киловаттной мощности!
Если кому интересно: у знакомого связка FSP Epsilon 700W + APC 525. Проверяли, совместимость полная!

1731. Crescent, 31.10.2008 03:38
кто-нибудь знает о наличии APFC в БП Navi 400W ? (NP-A400) . в инете нулевая инфа об этом, на сайте производителя тоже:

http://www.navipower.ru/item.php?id=703
http://www.navipower.ru/item.php?id=391

собрался брать Powercom BNT 1000AP , но о совместимости этого ИБП и моего БП ничего не известно

спасибо

1732. kr379, 31.10.2008 07:34

1733. Вельд, 01.11.2008 10:02
Crescent, 99%, что БП Navi 400W и Powercom BNT 1000AP не будут конфликтовать.

1734. Crescent, 03.11.2008 03:55
kr379
Вельд
понял, спасибо

1735. mega_sash, 04.11.2008 17:15
Имел неосторожность приобрести корпус Чифтек с БП GPS-400AA-101A, имеющийся ИБП Powerman Bakc Pro 650 с ним работать отказался (при отключении эл. питания). Соответственно стою перед выбором, либо новый БП типа ATX 450W FSP SPI, Fan 12cm, PPFC [SPI-450] + новая батарейка в Powerman, либо APC Back-UPS RS 1100VA, почему именно он мне понравился: линейно-интерактивный, с напряжением у меня беда, 200В летом это норма, зимой 180 не самый худший вариант. Хочу спросить, есть ли у кого опыт применения данного ИБП с БП типа дельта, в статистике на оверклокерс ненашел.

1736. kr379, 04.11.2008 18:11
mega_sash
Имхо - APC Back-UPS RS 1100VA не помешает в любом случае, лишь бы он справился с БП GPS-400AA-101A.

Добавление от 04.11.2008 18:16:

Denzzz
Расскажу о своем ИБП IPPON COMFO PRO 800---...если не секрет, то какой БП?

1737. Moduvator, 04.11.2008 22:55
Внесу и я свои пять копеек.
Связка APC SUA750I + Enermax MODU82+ 525W. Пробная нагрузка около 300Вт (CPU only) - спустился до этой цифры после того, как совместная нагрузка CPU и GPU привела к событиям, аналогичным описанным ниже.
Сначала даю нагрузку, потом выдёргиваю вилку из розетки - система вырубается, ИБП успевает что-то вякнуть, также слышен треск, а не щелчок реле.
Если же сначала выдернуть вилку, а потом дать нагрузку, то проблем не наблюдается.

То есть, как я понимаю, простаивающий-то компьютер оно ещё спасет (проблем не возникало), а вот мало-мальски загруженный уже вряд ли... Судя по прочитанному мной в этой ветке, мне следует принять сие как должное?

1738. Xorius, 05.11.2008 15:15
Moduvator
Судя по прочитанному мной в этой ветке, мне следует принять сие как должное? - батарею давно проверяли?

1739. Moduvator, 07.11.2008 14:42
Xorius
>батарею давно проверяли?
ИБП был приобретён в Сентябре. Батарея, если верить штатным средствам, выпущена 05.10.2007.

1740. TimHa, 07.11.2008 15:03
Moduvator
Пробная нагрузка около 300Вт (CPU only).

по показаниям ПО WINDOWS,PCBE,..... ?

успевает что-то вякнуть, также слышен треск,

Не плохо бы знать что успевает сказать через интерфейс сом/usb

да и S/N SUA750I узнать

1741. Moduvator, 07.11.2008 20:03
TimHa
>по показаниям ПО WINDOWS,PCBE
Да, по показаниям PCBE. Нагрузка на ИБП по его данным - 56,5%, т.е. 282Вт (1.png). Монитор, разумеется, в это время к нему не подключён.

>Не плохо бы знать что успевает сказать через интерфейс сом/usb
В логах при отключении системы ничего не зафиксировалось вообще.. При выдёргивании вилки при простаивающей системе (35,1% ~175Вт), отмечаются события "Power failed" и "Power restored" - ничего более.

>да и S/N SUA750I узнать
Пожалуйста. AS0719242495. На втором скриншоте на всякий случай приложил остальную информацию тоже.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 666x493, 7Кb, 2.png, 599x453, 6Кb

1742. TimHa, 07.11.2008 21:19
Moduvator
В логах при отключении системы ничего не зафиксировалось вообще.. При выдёргивании вилки при простаивающей системе (35,1% ~175Вт),
ЭТОт эпизод повторите выставив интервал опроса почаще (ну еще часть про цессов поудаляв)хочу увидеть в логах дат
как падает напряжение на аккумах.

А предварительно СКАЖУ -сильно в нутри ЖАРКО 39град !
ПОЧЕМУ ??? не жалко аккумуляторы ?
Каждые лишние 10ГРД сокращают срок жизни в двое а по сему 300W ups'у уже не по "зубам"

1743. Moduvator, 08.11.2008 15:34
TimHa
>хочу увидеть в логах дат как падает напряжение на аккумах.
Пожалуйста. Работа UPS на батареях в течение ~280 секунд при постоянной нагрузке около 39% (~195Вт). Сырой лог и построенный по нему график (1.png, 2.png).

>ПОЧЕМУ ??? не жалко аккумуляторы ?
Хм. Скажем так - ИБП установлен с соблюдением всех требований в инструкции по эксплуатации, в которой регламентирована температура в помещении 0-40°С и свободное пространство у боковых стенок не менее 2,5см. В помещении температура сейчас 26°С, ибо включено отопление.

>Каждые лишние 10ГРД сокращают срок жизни в двое а по сему 300W ups'у уже не по "зубам"
Ни фига себе.. В инструкции нигде такого не сказано. Т.е. я имею полное право подать в суд на APC за несоответствие ИБП его паспортным характеристикам?

К сообщению приложены файлы: 1.png, 1280x807, 15Кb, 2.png, 830x498, 4Кb

1744. TimHa, 09.11.2008 17:54
Moduvator
. AS0719242495.
выпущен он (AS0719242495) 2007г , (19 неделя) в мес МАЙ

ИБП был приобретён в Сентябре. Батарея, если верить штатным средствам, выпущена 05.10.2007. ВИДИМО В ФОРМАТЕ ММ.DD.YYYY MAЙ.10.2007
10ноября ровно 1,5 ГОДА !




После экпериментов не забывайте заряжать более 8 часов- перед след экспериментами !
Состояние аккумуляторов пока в пределах (хотя не хватает показания заряда в % в момент 15:05:15)
1) Обратите внимание что (в устоявшемся состоянии) в сети у вас 218V (T=15:00:25) ,но когда включаете свой SUA750
нагруженный всего на 200W напряжение проседает на 27Volt (221,7-194,4) в течении 10 сек -я бы на ЖЭК и Казанский энергосбыт еще в суд подал . Но чувствую в момент всовывания в розетку упс хочет включить АVR !
Если серьезно у вас проводка хилая ,слабый контакты в розетке, в соединительном коробе и еще UPS включен через удлинитель. ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ В ДРУГОМ МЕСТЕ И С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПУНКТА 2) вам точно похорошеет
2) IMXO верните заводскую установку V out =230 (а я бы и 240 установил)! и может быть то что он не держал 300W исчезнет !!!!!!!!!
3) Поэксперементируйте с переводом с 208 на 194 (AVR)
ps а) У вас не случай совместимости/несовместимости UPS c бп APFC а случай использования UPS c cинусом на пределе возможности по мощности в условиях плохой проводки
б) Подайте в суд не только APC но и остальные бренды MGEOPS,РowerWare,PCM .. ..
Они не изготавливают Аккумуляторы !
Привожу сроки жизни указанные на Panasonic 20грд от5до 7ЛЕТ,30грд от2,5 до 4 ,40грд от 1,5 до2,5 , 50 грд 8 мес до года
В понедельник приведу фото из характеристик Аккумуляторов http://foto.ixbt.com/?id=photo:269293
Читайте внимательно мануалы они прелесть(рулез) - есть там указание на то что срок жизни аккумуляторов зависит от условий эксплуатации (The UPS battery life differs based on usage and environment. Refer to www.apc.com )


УСПЕХОВ !

1745. Moduvator, 10.11.2008 09:02
TimHa
ровно 1,5 ГОДА !
Однако, полежалый товарец мне подсунули... Ладно хоть в употреблении оно не было до меня, значит и при температурах таких не содержалось

не хватает показания заряда в % в момент 15:05:15
79-80% там было. И Remaining Runtime порядка 18 минут по оценкам PCBE опять же.

я бы на ЖЭК и Казанский энергосбыт еще в суд подал
Хе. А почему, Вы думаете, было принято решение запитать оборудование через ИБП? У меня кратковременные просадки и до 180В бывают, равно как и фазы пропадают, свет выключают... В общем - типовая российская квартира
То, что отразилось в логах как раз ситуацию и иллюстрирует - просто так вот неудачно на момент включения ИБП совпала просадка напряжения в сети

у вас проводка хилая ,слабый контакты в розетке, в соединительном коробе и еще UPS включен через удлинитель
Ерунда. Проводка заменена меньше года назад, равно как и автоматы в щите, контакт в розетке тоже в порядке. А вот включен ИБП действительно через 3м удлинитель с трехжильным кабелем 0,75мм. Эксперимента ради, конечно, попробую запитаться от розетки напрямую на досуге

Ну и по поводу остальных пунктов - тоже поэкспериментирую, спасибо

1746. vvvaho83, 10.11.2008 23:49
А если у меня в описании блока питания пишется следующее: this PSU includes Universal Input and Active Power Factor Correction (PFC) будет ли это гарантией отсутствия конфликтов с ИБП

1747. kirich, 11.11.2008 00:05
vvvaho83
будет ли это гарантией отсутствия конфликтов с ИБП
Скорее наоборот.
Там дословно написано - Этот Блок питания содержит универсальный вход и Активный Корректор Мощности.

1748. Валерий, 12.11.2008 11:16
прекрасно работает OCZ StealthXStream (OCZ500SXS-EU) (500W, ATX12V v2.2 + EPS12V Active PFC, Internal 120mm fan, Overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit protection) и powercom 600. упс которому уже больше 2 лет держит 15 минут. Конфигурация: asus m3n78-emh-hdmi, athlon 64 x2 3600+, 2gb ddr2, 3*500 gb, geforce 7600gs, Creative SB Audigy и плюс еще немного всего по мелочи.
Теоретически должна работать вся серия OCZ StealthXStream, ModXStream Pro и GameXStream.
но немогу понять одну штуку, вот говорят что бп надо брать хотя бы с запасом в 2 раза, а упс - приблизительно в 2 раза больше чем бп. У меня по http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp выходит 286 Вт энергопотребление, бп - на 500 Вт, упс надо хотя бы тысячный. Почему все так сложно?

1749. Denzzz, 12.11.2008 14:31
kr379
...если не секрет, то какой БП?

Повторяюсь, - Чифтек GPS-400AA-101A с доработкой.

1750. kr379, 12.11.2008 18:37
Denzzz
Повторяюсь, - Чифтек GPS-400AA-101A с доработкой.---...спасибо, понял.

Валерий
. У меня по http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp выходит 286 Вт энергопотребление, бп - на 500 Вт, упс надо хотя бы тысячный. Почему все так сложно?---...а в натуре сколько? ...учитывая, что любой калькулятор даёт запас в 1,5-2 раза? У меня в одном из компиков с АМД реальное потребление было всего Х.х./3DM06 - 150ВА/211ВА - http://foto.ixbt.com/?id=album:9897 ...причем ВА , а не Вт.

1751. Andrewdron, 14.11.2008 08:06
Добрый день всем.
Специалисты, скажите вот эта схемка, приведенная Dymok Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #913 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:913#913) , подойдет для решения проблемы совместимости БП Thermaltkae 480 и Pawerman Back Pro 600? Или есть что-то более лучшее/оптимальное?

1752. kr379, 14.11.2008 09:53
Andrewdron
Или есть что-то более лучшее/оптимальное?---... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1668 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1668#1668) можно и так попробовать.

1753. Andrewdron, 14.11.2008 12:09
Э-э-э... я как бы не совсем специалист (точнее "совсем не")
Можно увидеть схему, по которой спецы смогут сделать без вопросов ко мне?

1754. dronsio, 14.11.2008 20:16
Помогите с выбором (задолбали кратковременные отключения меньше 10 сек.),что нужно защитить..
1.Комп №1-БП FSP Epsilon 800
2.Комп №2-этот (http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:10:133:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=64938::::)
3.Телек ЖК Самсунг 40М87
4.Роутер Асус 500 Премиум
Буду благодарен за помощь

1755. kr379, 14.11.2008 20:24
Andrewdron
Можно увидеть схему, по которой спецы смогут сделать без вопросов ко мне?---...однако Dymok - проще не придумать http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:913:1
... я могу нарисовать свою, но профи она не понравиться - деталюшек много...

dronsio
FSP Epsilon 800 ---...а есть он в каком то виде в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

1756. dronsio, 14.11.2008 20:36
kr379
FSP Epsilon 800 ---...а есть он в каком то виде в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?
нет...только Epsilon 700,но насколько они идентичны....

1757. kr379, 14.11.2008 20:41

1758. dronsio, 14.11.2008 20:46
kr379
...имхо по даннным яндекса - почти близнецы
может быть...,но что взять под Epsilon&Chieftec....

1759. kr379, 14.11.2008 20:48
dronsio
...а Epsilon 700 по какой ссылке - дата + автор?

1760. dronsio, 14.11.2008 20:55
kr379
FSP Epsilon 700W + APC 525=Denzzz, 27.10.2008 10:57
FSP Epsilon-700 + PowerMust 600 =CO42P65, 25.05.2007 10:11
700W FSP Epsilon + APC Back-UPS RS 800=Lochmatiy, 03.05.2007 17:11
700W FSP Epsilon + KIN800AP=Sergey[Power User], 03.04.2007 21:32
Это совместимые....нужен недорогой который будет держать максимум 3-4 мин. все...

1761. kr379, 14.11.2008 21:30
dronsio
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…2362&clid=502
http://dialog-universal.ru/product_info.php?products…uage=ru&ref=2
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…2223&clid=502
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…5585&clid=502
1. APC Back-UPS ES 525 - 525 ВА / 300 Вт - 2 454 р
2. MUSTEK PowerMust 600 - 600 VA/ 360W - 1,780 р
3. APC Back-UPS RS 800VA - 800 ВА / 540 Вт - 5 437 р
4. Powercom King Pro KIN-800AP - 800 ВА / 480 Вт - 4 048 р.
...по цене №2, по мощи №3, дома есть №1, а в натуре чистая лотерея.
...проблема в значительной разнице всего - потребляемой мощности, качеста сборки конкретного упсика и БП, качества напряжения в сети и сетевых проводов.
Имхо если есть возможность выбора и манибэка, то начинал бы со 2 -1-4-3.

1762. dronsio, 14.11.2008 21:36
kr379
Спасибо
P.S. Возьму пожалуй... APC "Back-UPS RS 800"

1763. kr379, 14.11.2008 21:57
dronsio
...успеха и везения.

1764. Krutilator, 15.11.2008 23:18
Какой из этих ИБП лучше взять для моей конфы, с учетом, что видюха будет заменена на HD 4870 X2:

Буду брать в Никсе.
Критерии выбора:
Тишина, надежность, ну и переплачивать не надо за лишний функционал.
В наличии есть:
1) UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I> USB (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500VA_APC_SUA1500I_USB_9396.html)
Сомнения по поводу достаточности мощности (совместимость БП и ИБП).

2) UPS 1000VA Smart On-Line APC <SURT1000XLI> (подкл-е доп. батарей) (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000VA_OnLine_APC_SURT1000XLI_20196.html)
Не знаю, хватит ли мне 700Вт в будущем. Зато On-Line (и, соответственно, нет проблемы совместимости).

3) UPS 2000VA PowerCom <SKP-2000> +ComPort+USB (http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/2000VA_PowerCom_SKP2000_ComPort_USB_72828.html)
Сомнения по поводу достаточности мощности (совместимость БП и ИБП). Хотя если хватит, то, ИМХО, оптимальный вариант .

4) UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 +ComPort+RJ11/45+USB (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/3000VA_Ippon_Winner_3000_ComPort_RJ11_USB_50593.html)
После прочтения форума иппона у меня сложилось отрицательное мнение по поводу этого ИБП (шум, глючность). Или я не прав?

Заранее спасибо!

1765. kr379, 16.11.2008 08:28
Krutilator
HD 4870 X2:---...а её энергопотребление какое?

1766. Krutilator, 16.11.2008 10:47
kr379, энергопотребление 286 Вт (8-штырьковый и 6-штырьковый разъёмы);

1767. kr379, 16.11.2008 12:01
Krutilator
энергопотребление 286 Вт ---... да проц разогнанный за 100 даст? http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAWR
цитата:
Thermal Design Power: 95W
...память, винчи, звук - итого имхо 500-600Вт. Имхо критично будет не только для интер-активного UPS 1500VA , но и для UPS 2000VA.
Имхо и только имхо, но для реальных 500-600Вт лучше бы On-Line. (Мне лично нравиться вариант с допбатарейками в UPS 1000VA Smart On-Line APC ).
К сожалению в этом вопросе полный профан - даже в руках не держал, за исключением мощного на 6кВА.
Можно поискать в ветках про упсики АЕМ, он спец по On-Line - может скажет чего про UPS 1000VA Smart On-Line APC и про UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 тоже (в ветках про дорогие упсики).

1768. Krutilator, 16.11.2008 13:54
kr379, ок, спасибо.

1769. kr379, 16.11.2008 14:10
Krutilator
...успеха и везения.

1770. veendeer, 16.11.2008 16:41
Здравствуйте.
прочитав тему, нашел ответ на свой вопрос. Раньше думал что все проблемы из-за ИБП терь уже понял, что виноват БП. вообщем раньше стоял БП на 400Вт (уж не помню какой марки, но с этим ИБП работал хорошо) после апгрейда сменил видяху, добавил куллера и поставил помощней БП (конфига внизу) и теперь при пропадания электричества происходит перегруз ИБП после чего все гаснет. что самое интересное, при умышленном отключении ИБП от сети - переход питания от батарей осуществляется коректно без каких либо проблем, и работает 5-6 мин. Но иногда свет все таки пропадает с "скачками" напряжения и ИБП тухнет. Теперь вопрос: что теперь делать, менять ИБП или БП ? (да, со старым БП (400В) ИБП держал 15 мин....)
какой ИБП - понятно, Онлайн ИБП с активной коррекцией мощности (например серия VGD) или делать не менее двойного запаса по мощности
а вот если менять БП. то на какой? по моим приблизительным расчетам, мой ПК больше 450-500 не кушает.


Блок питания: Seasonic SS-600HT 600W ATX12V Active PFC Power Supply, 8A
подробная спецификаци: http://www.rackmountnet.com/ps/seasonic/ss600ht.htm
Проц: Intel Pentium IV 3.0Ghz
Motherboard: MSI P4N Diamond Обзор: http://www.3dnews.ru/motherboard/msi-p4n-diamond/
ОЗУ: 2*1024 Мб Patroit
Video: MSI 6600GT 128 Mb
HDD: 1-250(Sata),2-160(ATA)
DVDпривод: Asus LightScribe
+ 4 дополнительных куллера.
Также подключен моник Samsung 971P 19" Спецификация: http://www.samsung.ru/products/computers/displays/lc…tab=specification

ИБП: PCM KIN-1000AP
http://s54.radikal.ru/i143/0811/b4/7266917fe893.jpg (Скрин UPSMON - 640x530, 86,1Kb)

Заранее Благодарен, в решении моей проблемы.

1771. kr379, 16.11.2008 17:15
veendeer
при умышленном отключении ИБП от сети - переход питания от батарей осуществляется коректно без каких либо проблем, и работает 5-6 мин. ---... и какое при этом напряжение в сети? Можно сделать скрин аналогичный этому - http://s54.radikal.ru/i143/0811/b4/7266917fe893.jpg ?

1772. veendeer, 16.11.2008 17:36

1773. kr379, 16.11.2008 17:52
veendeer
Спасибо. А можно использовать эти скрины в корыстных целях? Можно сохранить их в http://foto.ixbt.com/?id=album:15972 , для дальнейшего тщательного обсасывания в ветке 240В в сети. Опасно ли это для компьютера? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333) , а? Оооочень нада...

1774. veendeer, 16.11.2008 18:42
kr379
ничего против не имею... Тока что нить посоветуйте, как быть в моей ситуации
Вот только что опять пропало напряжение в электросети и ИБР потух... через 20 мин возобновилось. ПК запустил, UPSMON показывает:
http://s57.radikal.ru/i158/0811/54/a40a18437560.jpg (640x520, 82,3Kb) УжАС!
И еще один факт. запуск ПК с холодного старта всегда был успешен, сейчас, после перегруза ИБП - не запускается на холодном старте, реакция как при перегрузе. после 30-40 мин после перегруза - запускается на холодном старте нормально......

1775. kr379, 16.11.2008 19:54
veendeer
ничего против не имею... ---...спасибо - они мне здорово помогут.
А упс какой - этот? http://www.bit-com.com.ua/?page=2&about=4292 ...с синусом на выходе?
...или это - http://www.dvkom.ru/tovar/25514.htm ...с апроксимацией?

1776. veendeer, 16.11.2008 20:16
kr379
KIN PRO 1000AP
http://www.powercom.ua/products/kin/description/
какой выход не в курсе, но этот ИБП относится к Smart

1777. kr379, 16.11.2008 20:39
veendeer
... какой из этих - 300x353, 15,8Kb
160x153, 4,4Kb
200x150, 4,6Kb

1778. veendeer, 16.11.2008 20:43

1779. kr379, 16.11.2008 20:50
veendeer
Увы тогда - у него http://www.dvkom.ru/tovar/25514.htm
цитата:
Форма выходного сигнала- Ступенчатая апроксимация синусоиды
... и понятно почему при работе от батареек нагрузка на него выросла до 27% - http://s52.radikal.ru/i137/0811/a3/79bacbb793d7.jpg

1780. veendeer, 16.11.2008 20:59
kr379
Выросла нагрузка из за чего?
если мона, поподробней плиз, а то кроме школьного курса я по физике ....

1781. Aster!x, 16.11.2008 21:01
походу получается что несовместимые в основном APC

что народ скажет про связку Delta GPS400-AA-100A + Ippon Back Power Pro
или Ippon Back Comfo Pro?

1782. kr379, 16.11.2008 21:16
veendeer
если мона, поподробней плиз---...сейчас доделаю альбом и отвечу, о"кей? http://foto.ixbt.com/?id=album:16446

1783. йцукен сын, 16.11.2008 21:40
Люди, а у меня такая проблема: юзаю комп с БП Zalman ZM-850-HP и 19 дюймовый LCD. Прикупил к нему UPS Powercom WOW-500U.

Подключил через USB, Запустил прогу мониторинга. На холостом ходу кажет загрузку 60-70 процентов. Ну, попробовал подергать из розетки во время работы - вроде все нормально: переходил в питание от батарей и честно завершал работу компа.

Оказалось, мало дергал. Тут сынуля сел в игруху поиграть, а мне удлинитель понадобился, черз который ИБП и комп подключены. Ну, думаю, настал звездный час этого ИБП Выдернул из розетки, ИБП пискнул, вырубился... и все Индикаторы никакие не горят. Про перегрузку тож ничего не упоминалось.

Я обиделся и начал BDSM эксперименты. Включил ИБП в сеть - сам не включился. Пришлось нажать кнопку включения на нем. Запустился. Включил комп - все нормально. Я опять его из розетки - все нормально, перешел в батарейный режим.
Жаль, что тот случай оказался не случайным сбоем.
Если комп нагружен, ИБП полностью выключается при отключении от сети. Присходит где-то через раз. Иногда может и нормально сработать. Во всех этих случаях монитор ИБП ни разу не показывал загрузку больше 90 процентов, причем это были кратковременные пики, а средняя нагрузка - 75-80 процентов. Зараяд батарей при питании от них - 60-40 процентов.


Первая мысль - недостаточно мощности ИБП. Нужно было брать хотя бы wow700u. Но почему тогда монитор кажет загрузку не более 80 процентов, да и индикатор пергерузки на ИБП не горит.

Мысль вторая: та самая несовместимость, про которую в этой ветке говорят.

Что посоветуете?

Конфигурация компа (основная нагрузка на БП):
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 2048MB RAM
video: NVIDIA GeForce 9600 GT
sound: SB-X-FI-Platinum
4 hdd sata 3,5
2 DVD-RW

1784. kr379, 16.11.2008 21:43
А что йцукен сын, если я и к Вам с той же просьбой обращусь, что и к veendeer - насчёт скринов как и у него? Дико обязан буду, а?

1785. veendeer, 16.11.2008 22:07
йцукен сын
уже второй день читаю этот форум и из прочитаного могу сказать что ваш БП слишком мощный для этого ИБП...
вся проблема в "Модуль PFC активный" из http://comp.topshops.com.ua/info.php?p_id=106517&…el=zalman+zm850hp

для нормальной работы следует брать так называемые Онлайн ИБП с активной коррекцией мощности (например серия VGD).

kr379 Жду.

1786. kr379, 16.11.2008 22:25
veendeer
...пока профи будут думать (надеюсь) про то же самое в 240В в сети. Опасно ли это для компьютера?, #260 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333:260#260) я слегка здесь подумал и ...радостного мало:
В Вашей ситуации видно, что сеть отвратительнейшая (как у меня на даче в пятницу вечером в 70км от Питера).
Там меня спасает копеечный стаб и автотранс на +5%, т.е. при 170В стаб выдаёт 220В, а я ещё автотрансом добавляю до 230В - выше 250В эта связка не даёт , когда в сети в понедельник днём до 265В бывает.
НО, у меня обычные БП без апефеце и копеечные древние упсики, правда почти на мах мощности обычно.
В моем случае ни одного не санкционированного отключения компов я не помню уже с ... забыл сколько лет назад.
Имхо: что делать - если есть возможность попробовать использовать внешний стабилизатор, то, есть шанс не менять БП или упс. Вариант хорош возможность использованием покупных стандартных приборов.
варианты доп ёмкостей в ветке озвучены - их не мало, но требуют паяльника и приложения рук.
Но, опять таки надо пробовать, ибо гарантий 100% нет ни у одного варианта - не понятно как этот самый апефеце именно Вашего БП отреагирует на дополнительные моменты переключения авра во внешнем стабе или емкости большого номинала на своём входе.
Одназначно ясно из Ваших скринов, что высокое напряжении в 234В апефеце не мешает переходу на батарейку, а при низком в 208В он уже не хочет работать. И это тоже понятно - чем меньше напруга, тем больше ток, нагрев и тдтп...
И ясно почему - в первом случае мощность потребляемая 18%, да через обмотку авра, а во втором 23%, тем паче, что упсику очень не нравиться работать на апефеце - 27% прямо об этом говорят.
Видать км сразу и резко падает почти на 10%, что одназначно приводит к повышенному броску тока при переходе на батарейку, причём имхо не на 10%, а имхо значительно больше.
Вот как-то так...

1787. йцукен сын, 16.11.2008 22:26
цитата:
kr379:
А что йцукен сын, если я и к Вам с той же просьбой обращусь, что и к veendeer - насчёт скринов как и у него? Дико обязан буду, а?

В прилагаемом файле ups.jpg -скрин при обычной работе.
В ups1.jpg - при отключении от сети.

Низкие показания уровня заряда батарей связан с садистскими экспериментами над UPS: пробовал грузить его лампой накаливания 60 вт. все ОК. Выключить БП отключением от сети многочисленными попытками не удалось ни разу.
Далее, той же лампой и паяльником 60 вт. - тоже все ОК.
И лампой, паяльником и телевизором на ЭЛТ 61 диагональ (120 вт по паспорту), с импульсным БП, тоже все ОК.

Пробовал включать фен, (около 500 вт). Честно срабатывает перегрузка.


veendeer
Я то думал, что мощность определяется содержимым компа, а не БП. Он, БП, вроде как, "энергосберегающий", лишнего брать не должен

Онлайн UPS, к сожалению, не могу себе позволить: цена высокая, да и шумит он все время

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 650x526, 40Кb, 2.jpg, 642x525, 40Кb

1788. kr379, 16.11.2008 22:30
...ой, йцукен сын, ups.jpg не приложились...

1789. йцукен сын, 16.11.2008 22:31
Сорри, поправил

1790. kr379, 16.11.2008 22:41
йцукен сын
Спасибо, ... очень жаль, что WOW-500U без авра, очень... У меня на даче почти тоже самое - WOW-300, дык я его через копеечный стаб Defender AVR Real 600VA -300 Вт подключаю.
150x92, 6,2Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:266623
А вообще, Ваш пример - редкого оптимизма, вкупе с понимание реального энергопотребления компа - в это ветке еденичны случаи использования упсика по мощности (паспортной) меньше используемого БП - имхо рекорд!

1791. йцукен сын, 16.11.2008 22:46
Так, еще раз извиняюсь. Второй файл еще раз перезалил: теперь все правильно.

1792. kr379, 16.11.2008 22:53
йцукен сын
Что если залью их к себе в http://foto.ixbt.com/?id=photo:266623 с указанием автора?

1793. veendeer, 16.11.2008 23:16
kr379
теперь стало еще не понятней....
тоесть вы советуете прикупить стабилизатор напряжение и к нему подключить Упс, а к упсу Пк ? Тоесть будет выглядит так: источник питания->стабилизатор->ИБП->ПК или источник питания->ИБП->стабилизатор->ПК ?
еще интересно узнать о вариантах дополн. емкостей. В принципе с паяльником пару раз пользовался, паял розетку. может что нить и получится.

А как на счет смены БП на какой нить безконфликтный с точки зрения ИБП ? Если я правильно сделал выводы, то нужен Модуль PFC пассивный или же искать вообще без этого модуля? хотелось бы по минимальным затратам решить эту проблему.

йцукен сын
Читаем тему с начала.....

1794. йцукен сын, 16.11.2008 23:20
kr379
По поводу скринов - эт сколько угодно Буду польщен, если от них будет кому-то реальная польза.

А вообще, длинная тут ветка. Всю читать внимательно не смогу, но, прочитав начало, в частности, посты Nikolay_Po Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #34 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34) , пришел к выводу, что ситуацию может спасти только чудо.

Это мне чего, повезло, что защита хотя бы через раз срабатывает?

Добавление от 16.11.2008 23:26:

veendeer
Вы имели в виду про что я только что упомянул?
Или что-то еще?

Добавление от 16.11.2008 23:34:

Кстати, по поводу стабилизатора у меня такая мысль возникла: ведь стабилизатор переменного тока, это индуктивность. Так? Если в сети пропадает напряжение, то эта индуктивность будет какое-то время отдавать запасенную в ней энергию ИБП. Может быть, ИБП такой режим больше нравится?
Заранее прошу прощения за дилетантские рассуждения

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1795. kr379, 16.11.2008 23:38
veendeer
теперь стало еще не понятней.... ---...ну-да, я как та собака, хвостом виляю и всё понимаю - мысли есть, но плохо в слова с-к-л-а-д-ы-в-а-ю-с-я... ...устал - голова плохо варит...

Имхо лучше всего заменить на БП без апефеце, НО не исключаю и вариант, что даже незначительное повышение напряжения за счёт стабилизатора ПЕРЕД упсиком, может дать положительный эффект.
Схемы есть доп кондёров есть - вот: http://foto.ixbt.com/photo/94007/117633IFei60Wj3/258401w.jpg (541x208, 82,4Kb)
http://foto.ixbt.com/?id=photo:258401 из Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #913 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:913#913)
Автор говорит, что так уже больше года работает и без проблем.

йцукен сын
Спасибо.
Это мне чего, повезло, что защита хотя бы через раз срабатывает?---...ну-да, имхо если на повышенное напряжение сети наложился минимум потребления компа, то и пронести может...в момент резкого (моментального) пропадания сети (типа рука и быстро, т.е. без предварительной просадки сети).

ситуацию может спасти только чудо. ---...рукотворное? ... если-что, так схема выше. Имхо должно работать почти у всех...

1796. veendeer, 17.11.2008 00:18
kr379
цитата:
Схемы есть доп кондёров есть - вот: http://foto.ixbt.com/photo/94007/117633IFei60Wj3/258401w.jpg (541x208, 82,4Kb) http://foto.ixbt.com/?id=photo:258401 из Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #913 Автор говорит, что так уже больше года работает и без проблем.

Интересная схемка, детально расмотрев, в принципе ничего сложного в ней нету. осталось только выяснить:
1) эта схемка по своим состовляющим подойдет для моего БП ?
2) что конкретно мне понадобится для ее реализации? (желательно ооочеень подробно)
3) был бы очень благодарен, если бы кто нить скинул готовую, рабочую и что самое важное - реализованою схему.

1797. Andrewdron, 17.11.2008 08:19
...проблема релюху найти на 220 постоянки...

1798. йцукен сын, 17.11.2008 08:54
А зачем там вообще релюха? Отключить нагрузку с резко нарастающим током от ИБП? И еще не понятно, зачем нужно размыкание контактов к 1.2. Это, помоему, только вредить будет процессу. Так, на время перебоя питания БП подпитывался бы от емкости дополнительных кондеров и, таким образом, дольше бы продержался в режиме штатного потребления тока. Это дало бы больше времени для нормального перехода ИБП в "батарейный режим". А так, ИМХО нужно долго подбирать время отпускания релюхи (подбором резистора?), чтобы не обрубить раньше времени БП и не допустить его выключения или "сброса".

Я-то думал, что можно сделать нечто подобное, но без релюхи, классическим образом: резистор поставить тоже ватт на 5, но на несколько Ом, ну так 4-5. Можно бы и вообще без него, но тогда будет опасность выжигания диодного моста большим током заряда кондеров.

Поправьте, если что не так, плз.

Добавление от 17.11.2008 08:57:

Меня тут вот что волнует: увеличение емкости входного фильтра, по моей дилетантской практике, приводит к повышению напряжения на выходе фильтра. Так, при апгрейде усилителей мощности, на этот фактор внимание обращается. Не будет ли здесь такой проблемы?

Добавление от 17.11.2008 09:12:

Andrewdron
Там напряжение на релюхе выставляется подборным резистором. В принципе, должно работать. Я бы еще параллельно обмотке реле поставил диод, чтобы он гасил обратные импульсы индукции (или как там это правильно называется), а так все эти всплески пойдут в "линию".

1799. veendeer, 17.11.2008 18:47
йцукен сын
а можно попросить у вас доработаную схемку?

спецы, а подскажите плиз, как вообще эта проблема звучит на правильном техническом языке? Активный модуль PFC и ИБП ? тоесть как правильно обьяснить спецу что мне нужна такая схемка?

Добавление от 17.11.2008 20:08:

Завтра буду пытатся ставить стабилизатор напряжения и менять БП на 500 Вт с пасивным PFC или вообще без него...
Хотел еще задать вопросик: как вывать эти самые перепады напряжение в домащних условиях? так как без перепадов ИБП справляется нормально, а вот с ними - увы, не выдерживает и отрубается от перегруза.

1800. йцукен сын, 17.11.2008 22:58
veendeer
Я вообще предпочитаю "спецам" объяснять все на уровне "блондинки". Типа купил, понимаешь, ничего не знал, а оно, чего-то, не работает По дальнейщим их ответам можно понять на сколько они действительно спецы и пойдут ли они Вам на встречу. Это я про сервисмэнов. А то ты им про "активный ПФС", а они тебе - "сам дурак", комп у вас плохой, сеть плохая, а вот наш ИБП или БП - эталон!
А если знакомый мастер - ну тогда можно его ввести в тему. Я бы взял выдержки о сути проблемы из начала этой ветки, ну и схему саму. Деталей там - кот наплакал, к тому же многие можно найти у того же мастера в "уголке некрофила". Если чел грамотный, он, может быть сам чего-то по данному вопросу посоветует. Спаяет "на коленке", попробует. Если сработает, можно будет в нормальный корпус поместить и получится вполне приличный "адаптер".

1801. veendeer, 17.11.2008 23:01
йцукен сын
я предпочитаю сначала самому разобратся и потом уже на правильном языке обьяснять спецу. и еще думал отнести эту схемку преподу (по схемотехнике) может он что нить исправит. вообщем будем что то думать.

1802. йцукен сын, 17.11.2008 23:11
veendeer
Преподу - это вариант


Правда, для препода это может оказаться несколько специфичным вопросом. Далеко не каждый специалист обязан знать тонкости схемотехники компьютерных БП. Но попробовать собрать схемку - стОит.

1803. kr379, 18.11.2008 01:54
йцукен сын
Кстати, по поводу стабилизатора у меня такая мысль возникла: ведь стабилизатор переменного тока, это индуктивность. Так? Если в сети пропадает напряжение, то эта индуктивность будет какое-то время отдавать запасенную в ней энергию ИБП. Может быть, ИБП такой режим больше нравится?
Заранее прошу прощения за дилетантские рассуждения
---... Браво.
Всё так и есть и абсолютно правильные рассуждения - смысл PPFC именно и заключается в использовании дросселя как дополнительного источника накопления энергии, но не в виде напряжения , а тока накопленного в катушке. 450x209, 5,9Kb
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #500 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:500#500)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #482 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:482#482)
...и про доп дросели и про доп кондёры (для veendeer) есть здесь - http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm

veendeer
1) эта схемка по своим состовляющим подойдет для моего БП ?
2) что конкретно мне понадобится для ее реализации? (желательно ооочеень подробно)
3) был бы очень благодарен, если бы кто нить скинул готовую, рабочую и что самое важное - реализованою схему.
---...Было давно и делал это для обычных АТХ c примитивной целью защитить их от бросков и колебаний напруги при сварке у соседей дома и на даче.
Упсик был тогда всего один, а компов стало по более и хотелось и их как-то защитить от сварочных помех.
Сделал так.Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #54 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:54#54)
241x369, 9,2Kb
http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/IMGA0646.JPG


--------ооочеень подробно--------
Берётся копеечный (лучше даже АТ) б/у БП, можно горелый, но с целым диодным мостом, фильтром и кондерами накопительными - всё стальное обрезается и есть ИМХО готовый блок для Ваших целей. Можно их запаралелить 2-3-4 и ...всё заработает - я именно так примерно и сделал (об этом ниже). В этот же корпус всё это и вставляется. Выходной разъём с ключём, что бы ничего больше к +300В случайно не подключить. Всё. Все схемы здесь - http://foto.ixbt.com/?id=album:16446
..эта самая сложная ... 503x298, 23,5Kb
...а это самая простая ... 285x180, 5,6Kb ...имхо кондеров в параллель можно поставить столько, сколько выдержит предохранитель и термистр.
...а это варианты её упрощения (или усложнения) - http://foto.ixbt.com/?id=photo:271621
...это мой вариант на 2000мкф 150x125, 5,5Kb ...с ключами в выходном разъёме... 133x100, 3,6Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:258553
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #505 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:505#505)
5 БП прям с диодами и фильтрами (680+560+330х3)+270мкф*450Вх4=1115+1080 =2195мкф*(+300В)...
А это моя примерная схема на 2195мкф*(+300В) без особых подробностей... http://foto.ixbt.com/?id=photo:271635
Успехов. НО!!! С БП с апефеце я ЭТО не пробовал - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #813 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:813#813) . Пробовал Dymok в Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #913 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:913#913)
зы: Чем мне мой вариант с термисторами нравиться - реле не надо. Имхо проще поставить вместо одного реле несколько термисторов, правильно подобрав их номиналы.

1804. Starflash, 18.11.2008 03:06
Всем привет. Возник вопрос выбора ИБП. У меня Hipper 4M580W с APFC. Компик с моником потребляет около 400W. Возникает вопрос в выборе ИБП, т.к. теории в данной теме много, а вот каких-то конкретных правил по тому, что надо учесть при выборе данных девайсов я так и не нашел, кроме листа опросника, а ля работает или нет.
Рассматриваю варианты:
1)Powerman BACK Pro (N) 800VA+
2)Powerman RealSmart 700VA
3)Powercom IMP 825AP
Кто-нибудь может мне что-нить вразумительное сказать, подойдут, неподойдут или что лучше взять.
Я отлично понимаю, что можно и смарт от APC взять на 1500VA и все норм, но немного ограничен в средствах, поэтому и прикидываю что-то из такого рода моделей.

1805. йцукен сын, 18.11.2008 09:29
kr379
Клево

А термистор какой нужен и откуда его можно взять? Я так понимаю, что они в БП на входах должны стоять, но любой ли подойдет? Что на нем должно быть написано?

1806. kr379, 18.11.2008 09:41
йцукен сын
А термистор какой нужен и откуда его можно взять? Я так понимаю, что они в БП на входах должны стоять, но любой ли подойдет? Что на нем должно быть написано?---... опять прав - беру из старых БП, что написано не смотрю (иногда там ничего и нет) - измеряю сопротивление тестером и сверяюсь с таблицой термисторов из 67x100, 2,4Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=album:15643
..стр не помню, но посмотрю и сюда выложу.

1807. Вельд, 18.11.2008 11:36
Starflash, имхо, вариант #3 будет оптимальным.

1808. veendeer, 18.11.2008 17:41
Я с хорошей новостю!!!
Взял на пробу стабилизатор напряжения AVR-800 http://sven.ua/themes/sven/shop-goods.asp?folder=186…=157&good=813
после долгих экспериментов над стабилизатором и ИБП - все работало стабильно. подключал так: Сеть->стабилизтор ->ИБП->ПК.
проверял собственно так: выключал сеть и включал (не менее 5 раз через 0,5-1 сек), потом тумблер пилота (удленитель через который подключен стабилизатор) пытался держать по "середине" что б вызвать перепады, скочки напряжения - помоему получалось. затем для уверености что все работает проделал тоже самое с вилкой от пилота и с той же целью - результат прежний все работает, все переключается как положено - ПК работает! Стабу - это явно не нравилось, мигал всеми идикаторами, если бы умел говорить то матов наслушался бы...)))
Скрины:
1) обычная работа
http://s60.radikal.ru/i169/0811/07/138f64bb7ff0.jpg (640x531, 84,6Kb)
2) график работы ИБП при перепадах напряжения
http://s58.radikal.ru/i162/0811/87/b66eec5589b1.jpg (571x449, 67,3Kb)

Вообщем вот такая вот ситуация.
Прокоментируйте плиз, интересно знать ваши мнения и еще какие тесты можно провести, что б знать нашел ли я то решение что мне нужно???

Добавление от 18.11.2008 18:18:

успех был короткий.
при дополнительных тестах описаных выше, мне все таки удалось вызвать перегруз ИБП...
вывод - стабилизатор не есть правильным решением.
теперь буду пытатся сменить БП без модуля APFC.

1809. Sindarkon, 21.11.2008 02:13
Здравствуйте. У меня такая ситуация: имеются в наличии ИБП Powerman Black Star 1000 (http://www.powerman.ru/shablon.php?UPS/BlackStar) и блок питания Chieftec GPS-450AA с APFC. При отключении питания ИБП честно переходит на аккумулятор и компьютер продолжает стабильно работать. Однако есть одно "но": при работе от аккумулятора ИБП тарахтит аки трактор. Я проверял на стареньком компьютере - там всё нормально, в моём же случае к бесперебойнику страшно подойти.

Отсюда два вопроса:
1. Чем чревато это "тр-р-р-р-р"?
2. Будет ли выходом покупка блока питания с пассивным PFC?

1810. kr379, 21.11.2008 09:23
veendeer
успех был короткий. ---...а нет возможности испытать связку упса и БП с автотрансформатором?

Sindarkon
1. Чем чревато это "тр-р-р-р-р"?---...имхо это плохо - вибрация железа или обмоток сама по себе ведёт к потери кпд, мощности, нагреву, а долгая вибрация чревата, тем, что может нарушиться межвитковая изоляция. Это может привести к межвитковому короткому замыканию. И процесс пойдёт лавинообразно - вплоть до выхода из строя чего нибудь...

2. Будет ли выходом покупка блока питания с пассивным PFC?---...имхо да. Ведь как реагирует БП с апефеце на апросимацию из упсика ? ....вот так- 474x197, 25,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:271330
Увеличивается энергопотребление почти в полтора раза, причём имхо именно из-за увеличения пиковых токов при работе преобразователя АПЕФЕЦЕ.
...мой пример имхо очень показателен - 500x340, 31,6Kb
Здесь три компа с БП с пассивной ПЕФЕЦЕ и три моника с АПЕФЕЦЕ - при увеличении напряжения энергопотребление упало и меня это радует.
Правда упс синусный и упсов с апросимацией и возможностью получения таких же графиков у меня, увы - нет.

Добавление от 21.11.2008 09:43:

йцукен сын
А термистор какой нужен ---...Кучеров стр.21
http://foto.ixbt.com/photo/94007/15643HQq4C9zjJP/272469w.jpg (542x471, 64,5Kb)
http://foto.ixbt.com/?id=photo:272469

1811. veendeer, 21.11.2008 11:29
kr379
В принципе можно поискать. А что он даст и как его подключать?

1812. kr379, 21.11.2008 11:50
veendeer
А что он даст и как его подключать? ---...он даст повышенное напряжение ДО упса и тогда повышенное напряжение при пропадании сети сможет "обмануть" апефеце, ибо на выходе упса будет или просто повышенное или "пониженное" от авра упса, что тоже может дать определённый эффект. Ведь что мы обсуждаем в 240В в сети. Опасно ли это для компьютера? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333) - медленно и печально переходим от вопроса "опасно" к вопросу "а нужно-ли".
Что меня удивляет в этой ветке, так это не то, что рядовые пользователи бояться 240В, а то что и профи туда же, игнорируя тот факт, что у многих стран стандартное напряжение в сети 240В, а с учётом их стандартов на ±5-10% отклонения могут быть до 250-260В запросто.
Имхо попытка запитать связку упс+(БП с апефеце) от автотранса многое может показать.
Увы у меня таких БП нет ни где - ни дома ни на работах (сотни полторы компов), потому и не могу этого сделать сам, а жутко хочется.
Если удастся попробовать и получить скрины аналогичные этим при напряжении на входе упс 240-250-260В (до момента перехода на батарейки), то буду чрезмерно признателен.
111x100, 5,2Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:271297

1813. veendeer, 21.11.2008 15:25
покаимсь не нашел, на выходных буду бегать в поисках.
За то нашел Блок питания HIPRO 480W D-serie (HP-D4802PWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, Passive PFC, Max. load 480W, P1/24 4pin connector, 3xSATA connectors, 1xPCI-E connector, 120mm sleeve fan, black painting
Но тока под заказ.... может стоит сменить свой БП на этот ? Что скажете???

1814. AEM, 21.11.2008 15:48
kr379
Что меня удивляет в этой ветке, так это не то, что рядовые пользователи бояться 240В
Меня лично удивляет то, как Вы в той теме "240В в сети. Опасно ли это для компьютера" меняли по сути её содержание, хотя ответ на вопрос, что не опасно 140 В был дан очень быстро. А потом пошла речь про то, что надо питаться от 240, 260 и кажется даже 280 В. И вот таким образом здесь пытаетесь состыковать не очень-то совместимое железо. При том, что в нестабильной ситуации изменение почти любого параметра (даже замена одного экземпляра БП на другой) может как-то сказаться на работе связки.

1815. Odyssey, 22.11.2008 13:37
подскажите пожалуйста
Chieftec PGPS-450AA-101A APFC - 100V~240V full range input
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&…08&Itemid=306
смогут подружиться с APC BR1000I или BR800I ?

1816. veendeer, 22.11.2008 14:08
Odyssey
Увы нет. для такого БП нужен или ИБП не меньше 1500VA или ищи БП с пасивным PFC.
Сам почти в такой ситуации....

kr379
седня взял БП 500W Maxxtro SK2500B. РЕзультат тотже..
графики:

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 646x533, 73Кb, 2.jpg, 651x537, 74Кb

1817. инженер, 22.11.2008 14:52
Некоторые нормальные БП с активным корректором работают и с простыми ИБП. К примеру DELTA DPS300-AB9(активный ККМ) нормально работает с APC Back-UPS CS 650...

1818. veendeer, 22.11.2008 14:55
инженер
Так это же ты про БП мощностю 300 Вт. ??? У Odyssey БП на 450... и Chieftec.............

1819. kr379, 22.11.2008 15:24
veendeer
седня взял БП 500W Maxxtro SK2500B. РЕзультат тотже.. ---...имхо не мудрено -
цитата:
http://www.rambler.ru/srch?&words=500w%20maxxtro…000000ED:00096E06
Наименование: Блок питания ATX Maxxtro 500W SK-2500B
Описание: Форм-фактор БП: ATX
Мощность суммарная, Вт: 500
Функция PFC (Power Factor Correction): активная

1820. veendeer, 22.11.2008 15:38
kr379
знаю... но думал, что из за меньшей мощности проблема уйдет.... не ушла.... а что скажешь о :
цитата:
а то нашел Блок питания HIPRO 480W D-serie (HP-D4802PWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, Passive PFC, Max. load 480W, P1/24 4pin connector, 3xSATA connectors, 1xPCI-E connector, 120mm sleeve fan, black painting Но тока под заказ.... может стоит сменить свой БП на этот ? Что скажете???

1821. Odyssey, 22.11.2008 16:01
veendeer
а как на счет smart sua1000i

1822. veendeer, 22.11.2008 16:10
Odyssey
ДУмаю будет норм.
мне именно такой и советовали... только берите уже на 1500. цена не на много отличается.

1823. инженер, 22.11.2008 16:11
veendeer
Так это же ты про БП мощностю 300 Вт.
Так все дело в схеме активного ККМ . Даже в 300 ваттном блоке может стоять корректор с большим пиковым током и тогда ИБП будет уходить в защиту... . Сначала думал, что прийдется делать батарею диодов-конденсаторов(звено постоянного тока высокого напряжения), но нормально заработало без этого.

К этой теме 23.11.2008 09:27 miikr подклеил тему "Может ли быть такое, что блок питания компьютера требует от UPS чистую синусоиду?" (автор: Heznar)

1825. Heznar, 23.11.2008 01:57
Был у меня комп с БП 230W и UPS APC RS 500.

После того, как я собрал новый компьютер с БП Chieftec 4xx Ватт, подключил к существующему UPS и отключил от розетки для проверки работы UPS, то был удивлен тем звуком который стал исходить от UPS. Это напоминало какое то тарахтение и кардинально отличалось от того звука, когда было питание от батареи прежнего компьютера. При этом розеточный APC Back-UPS ES вырубился вообще, ни секунды не продержав питание.

Позвонил в поддержку APC. Там сказали, что возможно причина в том, что новый блок питание требует чистую синусоиду. Я теперь в раздумьях, что делать, покупать дорогущий Smart UPS с чистой синусоидой или купить обычный, но мощный Back UPS?

Позже я обратил внимание, что подключал 430 ваттный блок питание к UPS по спецификации: "Максимальная выходная мощность 300 Ватт / 500 ВА".

Подскажите пожалуйста, может ли быть причина в этом?

1826. kirich, 23.11.2008 02:51

1827. Sindarkon, 23.11.2008 18:17
kr379
цитата:
2. Будет ли выходом покупка блока питания с пассивным PFC?
...имхо да.
Прикупил Thermaltake TR2 RX W0134 (http://www.thermaltakerussia.ru/product_vgapower.aspx?cid=C_00000020&ccid=C_00000123&PARENT_CID=C_00000123) на 550 Вт - тарахтение действительно пропало. Теперь он тупо громко жжужит, но это уже не так пугает.

1828. kr379, 23.11.2008 21:39
Sindarkon
„P„‚„y„{„…„Ѓ„y„| Thermaltake TR2 RX W0134 „~„p 550 „B„„ ---...„y„}„‡„Ђ „‡„Ђ„‚„Ђ„Љ„y„z „r„Ќ„q„Ђ„‚ - „y 140-„{„p „~„u „t„Ђ„|„w„~„p „Љ„…„}„u„„„Ћ...
цитата:
One 140mm Fan:
SPEED : 2300 RPMЃiЃ{/-10Ѓ“Ѓj
DIMENSION : 140 x 140 x 25 mm
AIR FLOW: 105 CFM TEMP. AUTO CONTROL
BEARING TYPE: Two Ball-Baring
16 dBA at 1300 RPM

1829. Nerg, 24.11.2008 11:27
Будет ли работать Zalman ZM600-HP в связке с ИБП Ippon SMART Winner 1000?
Никто не проверял?

1830. Krutilator, 24.11.2008 14:33
Если кому интересно, то Powercom SKP-2000(A) нормально работает с Thermaltake Toughpower 750 Wt .
Проверял как при простое компа, так и под нагрузкой играми, марками и линпаком 64 на моей конфе .
За это сообщение сказали спасибо: Xorius

1831. veendeer, 24.11.2008 18:24
Krutilator
там активный PFC ?

1832. Krutilator, 24.11.2008 18:26
veendeer, да и автовольтаж.

1833. Advanced User, 25.11.2008 17:37
если кому интересно, Zalman ZM-460B + APC BR500I \ Ippon 1000 VA - проблем никаких..

1834. йцукен сын, 25.11.2008 20:06
kr379
veendeer
Ну что хочу сказать... Я доволен Собрал схемку по самому простому варинату из этих Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1803 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1803#1803)
Только емкость конденсатора получилась у меня суммарно около 1000 мкф. (680+330). Емкость на 330 мкф на 400 в. выдрал из БП CRT-монитора, а вот на 680 - купил новый (в 220 рэ мне обошелся). Поставил также туда монолитный диодный мостик на 10 А. И еще пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом на 4 вт. (в сумме получилось 2,5 ома на 8 вт), выдранных из старого БП. Ноги всех деталей спаял между собой без использования дополнительных проводников (этакий навесной вариант монтажа получился), к нужным выводам припаял кусок сетевого провода с вилкой, а к выходу схемы - другой кусок, с разъемом, который в БП включается. То, что могло закоротиться (а такого было очень мало, ибо выводы не такие длинные), замотал изолентой. Все это безобразие спрятал в корпус от БП для струйного принера от НР. Влезло.
Проверил на бюджетном компе с обычным БП - работает. В случае отключения от сети, заряда кондюков хватает примерно на секунду (комп начинает запускаться и гаснет).

Принес домой, стал мучить. Подключил к ИБП без нагрузки - ИБП заработал, правда, тест чуть дольше шел (или мне показалось). Подключил к компу, запустил комп. Дальше запустил тестилку S&M и поставил на 100% загрузку проца. Нагрузка на ИБП в пиках составляла 100-105%. Попробовал подергать из розетки - раз 10 дернул - полет нормальный
Скриншот в первом рисунке (сеть включена) по этому поводу.

Затем запустил злополучную игрушку, на которой комп у меня вырубался, если ИБП переходил в аварийный режим. Раз 10 дернул вилку - полет нормальный

Ну и второй скриншот - работа в аварийном режиме при полной загрузке проца: дернул еще раз 20 с интервалом 1-2 секунды - работает

Может быть, если дергать очень часто, ИБП и вырубится Но то, что после подключения схемы стабильность резко выросла - это уже очень даже хорошо, так как было гораздо хуже.

В общем, всем спасибо за советы и поддержку

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 649x769, 59Кb, 2.jpg, 650x766, 57Кb

За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Nikolay_Po

1835. veendeer, 26.11.2008 00:38
йцукен сын
Хм.. интересно. а можешь дать подробную схемку и желательно фото того, чего у тебя получилось.
потому что сильно много разных всех возможных схем, я уже слегка запутался что мне нужно.... Хотя бы от руки нарисуй что и как.. Буду благодарен!!!

1836. Sindarkon, 26.11.2008 01:15
kr379
цитата:
„P„‚„y„{„…„Ѓ„y„| Thermaltake TR2 RX W0134 „~„p 550 „B„„ ---...„y„}„‡„Ђ „‡„Ђ„‚„Ђ„Љ„y„z „r„Ќ„q„Ђ„‚ - „y 140-„{„p „~„u „t„Ђ„|„w„~„p „Љ„…„}„u„„„Ћ...
Чавось?

1837. pretmc, 26.11.2008 01:21
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать оптимальный ИБП к компу.
Комп:
БП - Thermaltake 750 http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PA…mp;ov=n&ovid=,
Проц. - Core 2 Duo E8400
Видяха - NVidia 8800 GT
Памяти 4 гб.
2 винта по500 гб.
DVD резак
7 пропеллеров с подсветкой
Монитор 24-дюймовый LCD

Смотрю на такой упс http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…e_sku=BR1100CI-RS
но хватит ли мне его? Он Будет держать мой комп хоть минут 10?

1838. kr379, 26.11.2008 06:29
Sindarkon
Прикупил Thermaltake TR2 RX W0134 на 550 Вт ---... зато вентиль на 140мм очень тихий, да?

Добавление от 26.11.2008 06:32:

йцукен сын
Рад успеху. За фото спасибо, ну а если схемку в пайнте сделать ,то и veendeer будет реальная помощь.

1839. veendeer, 26.11.2008 09:09
pretmc
APC Back-UPS RS, 660 Watts / 1100 VA,Входной 230V / Выход 230V
Увы не хватит. По рекомендации PWC следует брать ИБП 2х750+20% запаса. Или брать Онлайн

1840. йцукен сын, 26.11.2008 12:37
veendeer
kr379
Вот, нарисовал курицей-лапой (см. файл ниже)

Сверху - принципиальная схема, ниже - эскиз того, что получилось. Фото изнутри пострараюсь сделать позже, если не лень будет изоленту разматывать А с наружи - это платстмассовая коробочка, из которой с одной стороны торчит провод с вилкой, а с другой - с разъемом для БП.

На рисунке я обозначил провода кабеля, как коричневый, синий и желто-зеленый. Так как вилки у нас можно включать как хочешь (хоть на 0 град, хоть на 180), то полярность значения не имеет, и синий (ноль) и коричневый (фаза) можно в этой схеме менять местами. А вот желто-зеленый не должен вообще ни к чему присоединяться в этой схеме: как из вилки вышел, так в разъем для БП и должен прийти. Этот провод можно вообще не разрезать и не снимать с него изоляцию.

Забыл я еще резистор на 1 Мегаом параллельно выходу поставить. Без него тоже работает, но стоит опасаться оставшегося заряда конденсаторов при ремонте этого устройства.

Добавление от 26.11.2008 12:53:

pretmc
Может быть и будет: по вашей ссылке вот что сказано:
Typical Backup Time at Half Load - 15.2 minutes (330 Watts)
Typical Backup Time at Full Load - 5.2 minutes (660 Watts)

Многое будет зависеть от того, что на момент перебоя на компе происходит. Если тяжелая 3д игруха идет, то ближе ко второму варианту, а если в режиме простоя, то, соответственно, к первому.

Очевидно, что специалисты PWC, предлагают брать ИБП 2х750+20% из соображений, что этот БП нагружен полностью на свою мощность. Думаю, что ваша конфигурация до этой мощи не дотягивает и близка как раз где-то к 500-600 вт. в пике. Хотя, соглашусь, запас по мощности еще никому не мешал, кроме кошелька

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1089x1353, 62Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1841. kr379, 26.11.2008 16:23
йцукен сын
Вот, нарисовал ---...доберусь до безлимита и ночью перересую её в пайнте, хорошо? А так всё правильно и резистор на выходя абсолютно не помешает.

1842. йцукен сын, 26.11.2008 16:59
kr379
А стОит ли перерисовывать? Вот тут http://foto.ixbt.com/photo/94007/16446BAabDrgGDc/271628w.png ведь практически такая же схема, разве что диодный мост не монолитный.

1843. Advanced User, 26.11.2008 17:02
у меня валяется кондюк на 1100 мкФ 400 В. думаю пойдет если что. Да и компактнее будет

1844. aikon, 26.11.2008 17:13
kr379
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста подойдет ли мне эта схема http://foto.ixbt.com/photo/94007/16446BAabDrgGDc/271628w.png.
У меня ИБП APC Back-UPS RS 500VA (300w), БП Chieftec GPS-450AA-101A 450W. И хватит ли мне конденсатора на 800 мкф/ 220в( в БП старых БП нашел только на 200 и 220 В /400мкф) ? Если нет то какой кондер нужен, на сколько мкф/в минимум?

1845. йцукен сын, 26.11.2008 17:50
aikon
Эта схема, в принципе, варинат увеличения емкости фильтров на входе БП, без вскрытия и перепайки последнего. Гарантия на БП сохранятеся, опять же

По поводу кондюка - напряжение маленькое (220 переменки - это 310 постоянки, и напр. кондюка должно быть, как минимум, не меньше этого напряжения). Не случайно ведь кондюки в БП или соединены последовательно (по 200 в.), или, если включены впрямую, то на 400 в.

По поводу емкости - с одной стороны, чем больше, тем лучше, с другой стороны, большой ток первичного заряда может вывести из строя диодный мост (хотя с этим борется терморезистор), или вызывать срабатывание защиты на ИБП. Ну, вот у меня на 1000 Мкф заработало. Надеюсь, обойдется в дальнейшем без последствий.

1846. VUV, 26.11.2008 18:45
йцукен сын
По поводу емкости - с одной стороны, чем больше, тем лучше, с другой стороны, большой ток первичного заряда может... вызывать срабатывание защиты на ИБП.
Это ж с какого перепугу защита сработает, если ИБП включен ПОСЛЕ?

1847. pretmc, 26.11.2008 20:12
йцукен сын
pretmc
Может быть и будет: по вашей ссылке вот что сказано:
Typical Backup Time at Half Load - 15.2 minutes (330 Watts)
Typical Backup Time at Full Load - 5.2 minutes (660 Watts)

Многое будет зависеть от того, что на момент перебоя на компе происходит. Если тяжелая 3д игруха идет, то ближе ко второму варианту, а если в режиме простоя, то, соответственно, к первому.

Очевидно, что специалисты PWC, предлагают брать ИБП 2х750+20% из соображений, что этот БП нагружен полностью на свою мощность. Думаю, что ваша конфигурация до этой мощи не дотягивает и близка как раз где-то к 500-600 вт. в пике. Хотя, соглашусь, запас по мощности еще никому не мешал, кроме кошелька


У меня стоит панелька Zalman ZM MFC2, которая меряет потребляемую мощность, так вот она показывает в простое 160-170 ватт, в тяжелых игрухах до 300 максимум. Почитал на форумах, вроде ей верить можно, по крайней мере в 2 раза ошибаться она не должна. Так вопрос собственно в том для чего указывают мощность на упсах - упсовая мощность должна соответствовать (либо быть выше) мощности БП или реально потребляемой мощности оборудования?? Моник, кстати, по паспорту тянет 60 ватт. Не знаю что делать, стремно заказывать АРС на 1100 ВА, вдруг не потянет, а с другой стороны совсем не хочется выбрасывать намного больше денег на 1500 ВА. Просто брать буду в другом городе и потом кататься с ним менять напряжно.

1848. йцукен сын, 26.11.2008 20:15
VUV

Нее, после ИБП! То есть получается цепочка: розетка, ИБП, схема, БП компа.

Нужно подпитать БП на момент, пока ИБП переключает релюху с сетевого питания на батарейное - в это время БП работает только от встроенных в него кондюков и напряжение на них быстро падает, переводя БП в режим повышенного потребления тока. А кондюк из схемы дает дополнительное время для работы БП в режиме обычного потребления. За это время ИБП успевает переключиться на батарейный режим и берет на себя обычную нагрузку БП.

1849. kr379, 26.11.2008 20:24
йцукен сын
А стОит---...стОит. ...мне всё равно делать нечего - отправили в санаторий до понедельника. Есть просьба - что если создам фото альбом с Вашими скринами и схемами, да с кратким описанием проблемы и вариантом её решения. Имхо может получиться ооочень познавательно для большого числа заинтерисованных лиц? Если согласны, то как обозвать альбом? Мне ваш логин понравился, может его как-то использовать?
Спасибо.


Advanced User
кондюк на 1100 мкФ 400 В. думаю пойдет если что.---...если он из какого-то импульсного БП, то имхо - да.

aikon
хватит ли мне конденсатора на 800 мкф/ 220в---...всё правильно сказал йцукен сын - поставить таких пару последовательно и зашунтировать каждый резистором на сотни кОм.
281x216, 7,2Kb
http://foto.ixbt.com/?id=photo:271626
Будет мало, дык кто помешает поставить ещё одну такую пару в параллель первой?

йцукен сын
или вызывать срабатывание защиты на ИБП---...не вызовет, если использовать термисторы нужного номинала, да и подключение допблока (ДБ+) можно попробовать разнести по времени с основным БП - сначало ДБ+, и сразу после этого и основной БП. Вдруг это и поможет при перегрузке упса?

VUV
если ИБП включен ПОСЛЕ?---...увы, не получается после - в упсике есть трансы, которые от постоянного напряжения от ДБ+ сгорят одназначно.
("+" означает постоянное "плюсовое" напряжение на его ВЫХОДЕ ). Кстати раньше и некоторые имп БП иногда имели мелкий транс на +5В станд-би (давно было).

1850. VUV, 26.11.2008 20:26
йцукен сын
Нее, после ИБП!
Позор на мою лысую голову!
Взглянул на каракули невнимательно и вот...
Обязуюсь исправиться!

1851. йцукен сын, 26.11.2008 21:34
VUV
Вот так открытия и делаются

А про то, что я себе сделал, так это - "велосипед". Правда, замечу, что велосипед, в некоторых условиях, ну просто незаменимая вещь, и, если его нет, его нужно купить, или, хотя бы, изобрести снова

kr379
Вся эта ветка достойна альбома, с иллюстрациями Адресовать его, прежде всего, нерадивым производителям именитых БП, которые знают про проблему недружбы ИБП и БП и никак не пытаются ее решить. Видно выжидают, пока народ "изголодается", раскошелится на то, что есть, а потом бросят, как подачку, с надписью типа "БП с PFC специально для работы с ИБП", ну и стоить он будет соотвественно. Ну кто этим господам мешает емкости побольше поставить?

1852. cnh, 27.11.2008 10:50
День добрый!

kr379
FSP Blue Storm или FSP Blue Storm II ---...а есть они в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
К сожалению, не все, есть лишь один FSP Blue Storm на 400W

Меня вот интересует вопрос по поводу FSP Blue Storm 500W (I-ый, не II-ой!!) и его совместимости с UPS от APC: достаточно ли будет для безглюченной работы "UPS 620VA Smart APC <SC620I>" или всё же раззорятся на UPS 1000VA Smart APC <SUA1000I> USB или даже его запаса мощности не может гарантировать стабильной работы с пассивным PFC моего БП?

Спасибо!

upd. нашёл отзыв, но, имхо, это о FSP Blue Storm II, т.к. на первом, если не ошиьаюсь пассивный PFC...
цитата:
Supman:
Есть FSP Blue Storm 500W ATX с APFC. Посоветуйте надежный ИБП. Powercom на 1000VA - глючит

1853. pretmc, 27.11.2008 20:27
Слышал, что не рекомендуется отключать упс от питания вообще, постоянно должен быть включен в розетку. Это правда? Если да, то почему?

1854. kr379, 27.11.2008 20:57
йцукен сын
Ну кто этим господам мешает емкости побольше поставить?---... увы, не всё так просто - смысл апефеце заключался в ОДНОМ, уменьшении км и по западным стандартам, он не должен быть меньше "какой-то" там величины. Это уменьшает пиковый ток, искажения напруги, меньше помех, меньше ток в нулевом проводе трехфазной сети, меньше ВСЁ и втом числе всяческие потери.
НО, это всё только при нагрузке близкой к мах. Ясно видно стремление производителей увеличить км. Им "наши" проблемы совместимости "их" БП с апефеце абсолютно не интересны, у них таких проблем нет - у них массово упсики в домах обычных людей не используются (повсеместно ноуты у них имхо и давно).

Имхо, чем меньше емкость при той же нагрузке, тем больше км. Надежность БП сама по себе и в связке с упс тем более падает, но КМ растёт - запад доволен.

Т.е. чем больше накопительная ёмкость внутри апефеце и чем ниже нагрузка, тем хуже (меньше) км.
Ну и экономия на более дешовых кондёрах то же имеет место быть.

Питая апефеце от уже выпрямленного напряжения (от пилы), имхо должен уменьшиться км и увеличаться пиковые токовые нагрузки. Причём потребляемый ток вряд ли будет похож на синусоиду с "зазубринами" (стандартную для апефеце) ,а имхо будет напоминать форму потребления тока от пассивной апефеце, только с очень плоской вершиной, т.е. имхо близко к меандру с очень скругленными углами.
Нулевому проводу в 3-х проводной сети это имхо не понравиться - ток в нём увеличиться.

А воообще комбинация упс (180-260В) + апефеце полнодиапазонный (100-240В) выглядит по крайне мере нелепо - БП может работать от 100В, а упс уже при 180 переходит на батарейку. Бредятина какая-то получается, однако...

Обещанное - 522x249, 19,6Kb http://foto.ixbt.com/?id=album:16693
...плавно всё доделаю - внесу и остальные скрины, и исправлю ошибки с учётом ваших замечаний.

cnh
UPS 1000VA Smart APC <SUA1000I> USB или даже его запаса мощности не может гарантировать стабильной работы с пассивным PFC моего БП?---...имхо может и должен.


pretmc
Это правда?---...имхо нет - все мои упсики заряжаются только во время работы компов. ...потом я отключаю упсики от сети выключателем фильтра-удлинителя.
Имхо это наиболее предпочтительный вариант зарядки упсиков испльзуемых КАЖДЫЙ день. Рекорд службы такой батарейки - 7 лет.

1855. veendeer, 27.11.2008 22:53
kr379
спасиб за схемку, еще такой вопрос: если БП на 600W сколько мкф следует ставить, самый оптимальный вариант?

И по поводу УПС, следует ли отключат ИБП на ночь? Или же пусть работает при выключеном ПК?

1856. kr379, 27.11.2008 23:22
veendeer
если БП на 600W сколько мкф следует ставить, самый оптимальный вариант? ---...увы, у меня нет БП с апефеце и я не могу даже приблизительно оценить количество мкф необходимых для конкретного случая связки упс+ДБ+БП.
НО меня поразил БП из 90-х гтв от DELTA ELECTRONIC SMP-230BP от 386 компа.
487x355, 23,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=album:7692
В нем на 230Вт стояло 2 кондёра по 820мкф последовательно, т.е. на 230вт имхо уже тогда самым разумным считалось 410мкф РАСЧЁТНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ емкости.
Именно после этого я ВСЕ свои БП дополнил ещё емкостями именно из коэфф = 2.
Имхо на каждый ватт мощности должно быть не менее 2мкф накопительной ёмкости.
Это всё для обычных АТХ, но имхо и с апефеце должно быть именно так же.
На 600Вт я б поставил не меньше 1200мкф одинарных ёмкостей на 400в , или при последовательном подключении две по 2400мкф на 200В. Правда нужно учесть и ёмкости в самом БП - может оказать , что достаточно будет емкости равной по размеру установленной в самом БП. ....всё имхо, ибо проверить не могу.

следует ли отключат ИБП на ночь?---...я отключаю и на ночь и на выходные и на отпуск. Имхо постоянный круглосуточный подзаряд для аккум вреден, а главное не нужен. ...выигрыш в несколько %% заряда и времени работы не стоит уменьшения срока службы даже на несколько месяцев, не говоря про годы.
Как написано в иструкции аккум так и делаю - мало используемые аккумы зимой подзаряжаю сутки раз в квартал, а летом раз в месяц и всё. Забыл про них.

1857. йцукен сын, 28.11.2008 00:11
kr379
Эээээ, да это просто "царь-бомба" Вещь!

В моем Залмане, похоже, емкости стоят меньше, думаю, раза в 2. К тому же, тут где-то прочел, что этот самый активный pfc позволяет экономнее расходовать заряд этих самых конденсаторов. Еще один "повод" сэкономить на емкости входных кондюков.

ps. На схемку взглянул - прямо как заново родился
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1858. VUV, 28.11.2008 09:37
kr379
Имхо постоянный круглосуточный подзаряд для аккум вреден,
А на АТС аккумуляторы весь срок службы в буферном режиме работают, т.е. постоянно подзаряжаются. В чем разница?

1859. kr379, 28.11.2008 10:48
VUV
В чем разница? ---...имхо нету её - атс не отключают, не отключают и аккумы. Для атс имхо важнее 100% заряд, а не срок службы аккум.
Объясню почему считаю вредным постоянную подзарядку аккум - просто те ма и ватты мощности уходят ни на что, на поддержание напряжения на уровне 13В с копейками и всё. Практически в тепло, которое ничего полезного кроме уменьшения срока службы не делает.
Есть интелектуальные зарядки ("капельные"), прекращающие заряд при достижение определённого напряжения и начинающиего его снова при снижении до определённого порога - имхо это наиболее рациональный режим заряда. Во всех моих упсиках из инфо такого нигде нет - веду контроль напряжения внешними вольтметрами с растянутой шкалой и везде напряжения в конце заряда на уровне +13,5(27) ±0,3-0,4В

1860. aikon, 29.11.2008 18:17
йцукен сын

kr379

Здравствуйте. Я спаял "переходник" между ИБП и БП по схеме 281x216, 7,2Kb
Только поставил 4 конденсатора 380мкф/200в ( по 2 последовательно соединенных ) и зашунтировал каждый кондер резисторами на 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ и диодный мост взял из старого БП на 350Вт. Подключил к ИБП проверил напряжение на выходе "переходника" - 305В (постоянное напряжение), и потом померял переменное напряжение- тестер показал 670В !!! Хочу у вас спросить это напряжение такое и должно быть? Побоялся пока подключать к компьютеру и дождаться Ваших советов...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1861. йцукен сын, 29.11.2008 20:22
305 постоянки - это нормально.
Переменки, если нагрузка к выходу схемы никакая не подключена, там быть не должно вообще. Если туда подключить нагрузку, то появиться пульсирующая "однополярная" составляющая (что-то вроде "пилы"). Ее может поймать тестер, но далеко не каждый тестер может нормально измерить переменную составляющаю в источнике постоянного тока. Цифровики, особенно из недороих китайских, любят ловить наводки и могут показать при этом полную ересь.

Гораздо лучше приборы ведут себя, когда к выхду подключена активная нагрузка. Для успокоения души, подключи на выход лампочку ватт на 40-60, и померий еще раз. Скорее всего, переменки с таким значением уже не будет (мой мультиметр кажет в таких случаях несколько вольт).


Добавление от 29.11.2008 21:22:

У меня был случай, когда я решил замерить напряжение на розетке, куда был подключен неисправный БП (на выходе резко плавало напряжение). Я сначала подумал, что дело в удлинителе, куда он подключен и решил его проверить. Отечественный цифровой мультиметр показал 360 в. пременки на соседней розетке удлинителя Отключаю БП - кажет 226 в. Оказалось, что у БП высохли входные электролиты, отчего он глючил сам, да еще дерьмо в электросеть отбрасывал. Замечу, что несмотря на показание мультиметра 360 в. переменки, настольная лампа, включенная в этот же тройник, горела с одинаковым накалом, что в включенным БП, что без него. Намек на то, что мультиметр просто сбили с толку помехи, которые этот БП посылал в сеть. Когда кондюки были в нем заменены на исправные, мультиметр стал казать положенные 226 в.
Вообще, к показаниям цифровиков при измерении переменки я лично отношусь с определенным недоверием. Например, если к измеряемому источнику подключен только один щуп, мультиметр может показать гораздо большее значение, чем этот источник может вообще выдать. От таких недостатков свободен обычный "дубовый" стрелочный тестер

1862. aikon, 29.11.2008 23:34
йцукен сын
Подключил я лампочку -горит , померял переменку - опять тестер показал 670В -. Но поменял местами щупы - показал 0 в. Т.е. когда я подсоединил красный щуп к + кондера - показывает 670В, меняю местами - показывает 0 В (переменки). Это так и надо ??? Или может кондеры неисправны, но я проверял перед сборкой...

1863. kr379, 29.11.2008 23:40
aikon
тестер показал 670В ---... а что за тестер то?

1864. aikon, 30.11.2008 00:19
kr379

тестер показал 670В ---... а что за тестер то?

Китайский бытовой купленный на базаре за 20 грн.

1865. kirich, 30.11.2008 00:51
aikon
Подключил к ИБП проверил напряжение на выходе "переходника" - 305В (постоянное напряжение), и потом померял переменное напряжение- тестер показал 670В
Т.е. измерил постоянное напряжение тестером, установленым на измерение переменного, или как?
305 Вольт там должно быть, 670 это глюк тестера.

1866. aikon, 30.11.2008 13:48
kr379

йцукен сын

kirich

Подключил я сделанный "переходник" к компьютеру - все работает . Раз десять відернул из розетки - РАБОТАЕТ! . Нагрузил комп игрой NFS Undercover, еще раз пять выкл/вкл в розетку - РАБОТАЕТ не вырубается! (БП Chieftec 450W, ИБП APC 500CS 500VA (300W))
Спасибо вам всем за помощь и консультации Сделали Вы этот "APFC"!!!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1867. йцукен сын, 30.11.2008 18:09
aikon
Кажется, я понял, почему мультиметр кажет такое напряжение Китайцы просто сэкономили на выпрямителе, который должен стоять в мультиметре для измерения переменки: вместо диодного моста поставили один диод. Вот и казал он при одном положении щупов правильно (диод заперт), а в другом - диод открыт, и вся постоянка идет на АЦП тетстера, при этом умножается на соотвествующий коэффициент + глюк от работы в ненормальном режиме (отсюда 670 в.). Стоял бы там диодный мостик, как щупы ни ставь - показал бы ноль переменки

1868. TimHa, 30.11.2008 20:55
Уважаемый kr379 !
К вам все притензии и вопросы
вот уже второй человек радуется ,взяв впервые паяльник и тестер в руки !

1)
йцукен сын
Ноги всех деталей спаял между собой без использования дополнительных проводников (этакий навесной вариант монтажа получился), к нужным выводам припаял кусок сетевого провода с вилкой, а к выходу схемы - другой кусок, с разъемом, который в БП включается. То, что могло закоротиться (а такого было очень мало, ибо выводы не такие длинные), замотал изолентой. Все это безобразие спрятал

рано радуетесь -вы знаете назначение 1 мегомника в вашей схеме ,кот вы недопаяли так как было лень разматывать изоленту ?
Вот представьте нелепую ситуацию . Вытащит ваш внук или сыночек(пока отдыхаете в санатории,как сами сказали) сие безобразие из бп и UPS , пол дня поиграет а затем (совсем обвыкнув )попробует на вкус ту часть разьема где нет 1мегаОм ну и как все масенькие слюну туда пустит ......
а там и через пол дня все те же 305В
2) kr379
Обьясните народу (НЕ МНЕ)второе назназначение двух одномегомников в схеме с двумя емкостями на 200V
ОЙ как легко взрываются конденсатор в послед цепи из-за неравных условий по сравнению со своим собратом !
3) вот и я "образно "дотошно собрал схему предложенную вами для
aikon http://foto.ixbt.com/?id=photo:275952
я знаю вы очень внимательный- ничего не замечаете ????
Я специально выход повернул в ближний левый угол

1869. йцукен сын, 01.12.2008 11:42
TimHa
Что ж, замечание про мегаомник правильное, хотя я про сохранение заряда упомянул. Поставлю, "как только, так сразу"


Теперь вот хочу свою внимательность протестировать: попробую угадать, что не так в указанной схеме: http://foto.ixbt.com/photo/94007/16446BAabDrgGDc/271626w.png
Про нее речь идет? Я там ничего не заметил, кроме того, что "мама" обозначена, как "папа". Ну и еще "forvard converter" с толку меня могло сбить: я просто не знаю, что это такое. Для меня, как для было бы понятнее, "к входу БП". Замечу, что внимание на эти вещи я обратил только сейчас и в мыслях у меня не было вход путать с выходом. Хотя, начинающий может и перепутать.

Вообще, не плохо бы повесить общие правила работы и предупреждения о соблюдениях мер предосторожности при работе с БП и устройствами, напрямую подключающимися к электросети, с реальной угрозой воспламенения и взрыва содержащихся в них элементов. Взрыв, конечно, квартиру и этаж не обвалит, а вот травму глаз можно получить запросто. Сам несколько раз мордой ловил куски предохранителей, транзисторов. От кондюков - Бог миловал, взрывал только умышлено и только отечественные, буржуйские, обычно, имеют "выпускной клапан" в виде надреза на корпусе.
Таким образом, подобные доработки - на свой страх и риск!

1870. TimHa, 01.12.2008 15:51
йцукен сын
угрозой воспламенения и взрыва содержащихся в них элементов. Взрыв, конечно, квартиру и этаж не обвалит, а вот травму глаз .
и пажар
Давно это было- мне шел 15ый годок !
К этому времени я уже отходил в радио кружок, собрал все (предложенные)транзисторные приемники , начиная с детекторного,
продолжал собирать ламповые усилители, собрал схему лампового передатчика c АМ на средние волны(схема была нарисована от руки в альбоме что и приемники в радио кружке)
На кануне (три дня тому назад) я собрал схему умножителя для запуска ламп дневного света. Ну какой то дяденька нам собрал подхалтурил и ушел ,горела, моргала, покупать ЛБ-шки надоело !Tипа год висело и не горело- никто уже и не нажимал включатель
А я ЭТО ДЕЛО оживил,запустил с помощью умножителя – диоды, конденсаторы и вся схема Но в схеме стояли конденсаторы на 3-4мкФ Х 600В .ну нет их - и я поставил
три последовательно 10мкФ x 200В (чем не 3,3 x 600В ), а другой нужный конденсатор собрал из электолитических ( 2шт 10мкФ X 450 В на встречу) .
.Ну подумаешь один 58г другие 60 ,часть поновее 64г изготовления
!? Убрал дроссели с чердака ,
подсоединил все это ,закидал в железную открытую коробку ( давно не использованный протвень для хлеба или пирогов )
нашел на чердаке старый тяжелый деревянный ящик и накрыл все это безобразие – Ну чтобы не споткнуться самому, играл же только недавно на чердаке в войнушку .
Радости нет границ, включается без морганий , да и кажись и ярче чем раньше !
И в какой то день ко мне пришел школьный друг с просьбой :”помоги собрать
шарманку ,хочу быть как и ты радио хулиганом !” Ну мы уединилсь и чирикаем как работает - “шарманка ““схема лампового передатчика с АМ
Вдруг выбивает пробку я подбегаю включаю и продолжаем чирикать
Через час прибегают соседи : “ У вас чердак горит !!! “
! Как тушил свой пажар (в низком чердачном помещении (на корточках)
в условия полной невидимости и плохого давленя воды с ведра ковшем ….. через час обожженый с садинами я спустился …..приехали пожарные) не стану долго говорить !
Когда все улеглось я осмелел и залез на чердак-нашел что один из 10МкФх 200 взовался и ……
Давно это было и тяперече цифры возраста
( в прошлом годе) поменялись местами, но урок “не халтурить” был извлечен

1871. kr379, 01.12.2008 18:44
TimHa
К вам все притензии и вопросы
вот уже второй человек радуется ,взяв впервые паяльник и тестер в руки !
---...виноват - исправляюсь.


ВНИМАНИЕ!


Любые вмешательства в электрические схемы с опасным для жизни напряжением вы делаете исключительно на свой страх и риск. Наши эксперименты вполне могут служить примером для подражания, но мы снимаем с себя всяческую ответственность за последствия ваших действий, и не принимаем возможных претензий по поводу того, что у вас все прошло не так гладко.


Кстати: никогда и никому не давал советы КАК и ЧТО надо делать - меня просили примеры и я их приводил, вот пример с моего сайта -
цитата:
http://drv3gocl.mail333.com/toppage3.htm
Внимание: всё выше сказанное и предложенное ни коим образом не может служить примером для подражания и тем более не претендует на "истину в последней инстанции". Все претензии на мой счёт высылать в письменном виде. Обязательно отвечу... .

А теперь конкретно:

рано радуетесь -вы знаете назначение 1 мегомника в вашей схеме ---... он знает, воообще йцукен сын молодец и паяльник имхо не первый раз вруки взял и всё и сразу сделал и понял правильно.
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1840 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1840#1840)
йцукен сын
Забыл я еще резистор на 1 Мегаом параллельно выходу поставить. Без него тоже работает, но стоит опасаться оставшегося заряда конденсаторов при ремонте этого устройства.
Обьясните народу (НЕ МНЕ)второе назназначение двух одномегомников в схеме с двумя емкостями на 200V---... НАРОД!
Всё просто, это школьная физика - при последовательном соединении конденсаторов большой ёмкости их ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ШУНТИРОВАТЬ РЕЗИСТОРАМИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА НИХ. Формулы расчёта есть в справочной литературе. В противном случае возможно неравенство напряжения на конденсаторах и при значительном превышении напряжения на одном из них, его срок службы резко сокращается.
Так?
О"кей, НО я делаю ещё проще - беру старый БП (на рынке по 1 ую) и вырезаю из него готовый входной фильтр вместе с диодным мостом, и накопительными кондёрами и шунтирующими их резисторами - это имхо на порядок проще и на столько же дешевле... http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm
241x369, 9,2Kb

А эта схема, 281x216, 7,2Kb

это всего навсего вариант из многих, показывающий возможное количество элементов фильтра и конденсаторов, а не коим образом НЕ принципиальная схема самого ДБ+ - и надеюсь aikon это понял и всё сделал правильно уже по этой схеме от йцукен сын 522x249, 19,6Kb
... мало того, я уже от себя подрисовал "ключ" в выходном разъёме IEC320 (розетке-маме), для исключения возможности использования этого выхода с постоянным напряжением в +300 В, для чего-то другого кроме того БП на которое он расчитан. На вилке IEC320 (папе) делается вырез под этот ключ. 133x100, 3,6Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:258553

Внимание! Категорически недопустимо ставить вместо розетки IEC320 с "ключом" обычные "евророзетки". Ошибочное подключение к +300В приборов с трансформаторами внутри немедленно приведет к выходу их из строя вплоть, до ПОЖАРА!
Будьте осторожны и внимательны!


Так, TimHa?

1872. TimHa, 01.12.2008 20:48
kr379
Так, TimHa? Так !

Ну прям бальзам на больное сердечко !

А эта схема,

это всего навсего вариант из многих, показывающий возможное количество элементов фильтра и конденсаторов, а не коим образом НЕ принципиальная схема самого ДБ+ - и надеюсь aikon это понял и всё сделал правильно

Просто при (ТУПОМ ПОВТОРЕ -КАК Я СДЕЛАЛ НА ФОТО http://foto.ixbt.com/?id=photo:275952 ) повторе схемы мы от трех-проводки уходим на двухпроводку и комп оставляем без PE
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1873. йцукен сын, 01.12.2008 21:06
TimHa
kr379
Ну уж теперь-то все совсем понятно, даже если собирать будет школьник. Только теперь уже ему нужно быть внимательным и четко блюсти схему.
Кстати, я про последовательное включение кондюков слышал, что возможен их выход из строя, но вот как с этим бороться - забыл напрочь. Наверное, если бы у меня пожар на чердаке был, то я бы это знал четко

А по поводу транса и постоянки 300 в, я бы чуть поправил: "Ошибочное подключение к +300В приборов с трансформаторами внутри МЕДЛЕННО приведет к выходу их из строя вплоть, до ПОЖАРА". А пока оно там МЕДЛЕННО приводит к выходу из строя, можно на выход транса (скорее всего, это понижающий транс ведь будет), подключить динамик и послушать, что там фильтр пропустил В ламповых приемниках (в УНЧ) стояли выходные трансы, так я из них делал БП на 9-12 в. постоянки.



А по поводу немедленного выхода, это, наверное, стоит отнести приборы, где двигатели переменного тока стоят. Думаю, им это точно не понравится. Монитору CRT также это может не повкусу прийтись (петля размагничивания).

Все вышесказанное я привел только в качестве теоретических примеров и никому не рекомендую все это претворять в жизнь
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1874. @Slavik@, 01.12.2008 21:30
Озадачился сменой своего FSP 400W PNF(в связи с апгредом проца на Q9300)... выбор пал на HIGH POWER HP-550-G14S 550W 80Plus... дык вот чем озадачился - у меня ИБП PCM Black Knight Pro 800AP AVR - вспомнил про траблы взаимодействия БП с актвным PFC.. Могут быть проблемы с этим БП? мой FSP работает отлично..

1875. kirich, 01.12.2008 23:15
йцукен сын
и никому не рекомендую все это претворять в жизнь
Поддерживаю.
Если уж хочется что бы нормально было, я выше писал как то, конденсатор надо небольшой емкости, и ставить его надо в самом БП после диодного моста, перед корректором.

Добавление от 01.12.2008 23:19:

Кстати, при применении такой схемы (что выше привели), додный мост в БП может оказаться перегруженным и выйти из строя, особенно при включении кабеля от платки в БП, при условии что платка подключена к 220.

1876. йцукен сын, 02.12.2008 11:49
kirich
Был я один раз свидетелем, когда попытались запустить импульсный БП от телека без ограничительного резистора в несколько ом на входе, то есть подключили 220 напрямую на диодный мост. Один из диодов вылетел на 1 м. от места установки Диодный мост заменили, подключили через резистор, как положено, а БП живой оказался и сразу заработал. С тех пор я для себя понял, какая нагрузка идет на диодный мостик при зарядке кондюков фильтра и зачем нужен ограничительный резистор и термистор. Для "адаптера" я специально выбрал мостик с запасом - на 10 А. И термисторы в параллель включил тоже для увеличения их суммарной рассеиваемой мощности.

А по поводу маленького кондюка перед корректором: это нужно, чтобы время срабатывания этого самого корректора изменить? Меня напрягают тут две вещи: боюсь не найти это место в БП, и лишение гарантии от вскрытия и внесения изменения в схему. Хотя, не спорю, такое решение вопроса весьма виртуозное
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1877. kirich, 02.12.2008 12:53
йцукен сын
Для "адаптера" я специально выбрал мостик с запасом - на 10 А
В БП тоже заменил?
Подключи вилку с 310 Вольт к БП, пойдет весь ток зарядки, но не попеременно через диоды моста БП, а постоянно, только через 1 пару.
Т.е. пусковой ток для диодов будет превышен в 2 раза.

1878. йцукен сын, 02.12.2008 13:24
kirich
Бум надеяться, что Zalman в своем изделии на диодах не сэкономил Я его когда в сеть включаю, то свет мигает слегка, в отличии от обычного БП. Надеюсь, что это не неисправность, и диоды там тоже выбраны соответствующие для такого пускового тока.

1879. TimHa, 02.12.2008 15:29
йцукен сын
Был я один раз свидетелем, когда попытались запустить импульсный БП от телека без ограничительного резистора в несколько ом на входе, то есть подключили 220 напрямую на диодный мост

в 2УСЦТ,3УСЦТ,4УСЦТ на входе стоял и предохранитель и многозвенный фильтр и термистор(выполняющий две функции) -это все было на отдельной плате, нежели запускаемый вашими коллегами
импульсный БП от телека

1880. kr379, 02.12.2008 17:19
@Slavik@
Озадачился сменой своего FSP 400W PNF---...имхо хороший БП с PFC пассивный - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&mod…8460&clid=502
Я б его имхо не трогал по самое не могу - HIGH POWER HP-550-G14S 550W с активной пефеце и последствия могут быть любые - есть смысл посмотреть эту связку упс+БП здесь http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

1881. @Slavik@, 02.12.2008 19:58
kr379
Вы думаете он выдержит смену проца на Q9300 + разгон?

1882. kr379, 02.12.2008 21:23
@Slavik@
Вы думаете он выдержит смену проца на Q9300 + разгон?---...имхо, а кто мешает попробовать ?
Есть ветки в 49 палате на тему выбора БП и там часто проскальзывают сообщения о чрезмерности мощности для многих конфигураций и имхо не без основательно.
Посоветуйте блок питания (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9640)
Расчет мощности, потребляемой компьютером; какой мощности блок питания нужен моей системе (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779)
430+250=680W vs. 700W? 430+250+250=930W vs. 1000W? Что лучше? Кто пробовал? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9467)

1883. miikr, 02.12.2008 23:33
Внимание! Появился новый опрос в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.
Просьба к участникам отметиться в нём, подтвердив тем самым верность информации. Спасибо.

1884. @Slavik@, 03.12.2008 01:51
kr379
ну в принципе можно.. просто у меня его купят(30% от стоимости нового).. если полетит - будет жалко, если потянет то сэкономлю денег..

1885. Dembel, 03.12.2008 11:21
Заранее прошу прощения участников конференции, что не смог прочитать 60 страниц профессионального разговора инженеров-электриков. Сам строитель.
Ситуация.
Системному блоку уже лет 5. Ничего там особенного, один винт, один СДРВ. Back-UPS CS-500 фирмы АPC. Ту да же был запитам монитор ЛЖ Флатрон еz Т910 BU. И все работало. И бесперебойник долго держал, если что.

И вот сгорел старый, пятилетний блок питания кодеген 350 вт. Системщики пришли, вскрыли, посмотрели - какие то там конденсаторы не те китайцы поставили. Выкинули. Принесли новый блок питания Chiftec GPS-450AA-101A.
Все заработало, но при сбое по сети в помещении вырубился комп. Системщики сказали - акумуляторы старые , надо поменять в УПС.

Поменял. ТО же самое.
Для разгрузки бесперебойника монитор включил в другой УПС - АПС 400. При сбое по сети - то же самое. Комп вырубается.


То есть, пара АРС Back-UPS CS-500 и Chiftec GPS-450AA-101A не работает.

Если кто чего может посоветовать, буду весьма благодарен.

1886. veendeer, 03.12.2008 11:44
Dembel
смотря на что вы способны..
Самый простой вариан - сменить БП на какой нить дургой из выше описаных, но тут нужно тестировать, ибо гарантий никаких. (сам перебрал все возможные БП которые сумел найти в своем городе - увы ниче не помогло)
второй - сменить ИБП. рекомендации читайте выше и при покупки тестируйте.
третий (о котором я дума, как бы его реализовать) спаять схемку, которая возможно решит вашу (и мою) проблему.!

1887. @Slavik@, 03.12.2008 12:09
Dembel
Вам нужен БП с пассивной PFC - с ними обычно меньше проблем и желательно не Chiftec(сами БП то не плохие) - они "не дружат" с ИБП обычно..

1888. Зефир, 03.12.2008 12:58
Здравствуйте. У меня сейчас БП "Chieftec GPS-400-AA-101 A" и ИБП "ippon back power pro 400", они собственно конфликтуют -при скачке напряжения всё вырубается а ИБП истошно пищит и отказывается отключаться - эта истерика продолжается пару минут, после чего он успокаивается. Посоветуйте неконфликтный БП для конфигурации: Q6600, 8800GT, 2048 ОЗУ. Бюджет: ~1.5к. Заранее благодарен.

1889. Dembel, 03.12.2008 13:22
@Slavik@
нужен БП с пассивной PFC

А как определить, с пассивной он или активной?

1890. kirich, 03.12.2008 13:37
Dembel
А как определить, с пассивной он или активной?
Все гениальное просто, на нем обычно написано.
Active PFC
Passive PFC

1891. Dembel, 03.12.2008 13:44
kirich
на нем обычно написано.

Обычно - совсем не то что "обязательно".

Передо мной коробка блок а питания. Что угодно-чифтек, супер пауер, хай эффисиенси, сайлент, поверфул, реалибл, смарт и т.п. А вот того, про что Вы - нету. Ни Актив, ни Пассиф.

Открываю системный блок - два шурупа..

Ничего на блоке питания не написано.

тока Инпут - 100-127 V / 9A
200-240V /4/5 A.

Фрекюнси 47-63Hz
макс пауэр - 450W.

Добавление от 03.12.2008 13:52:

Пардон. Нашел мануал в коробке. Таки да. Active Power Factor Correction.

Всем спасибо.
Зы. Системщики в конторе таки придурки. Элементарного не знают.

Добавление от 03.12.2008 14:18:

К тому же, АРС Back-UPS CS-500 только 300ВТ макс. мощность.

1892. @Slavik@, 03.12.2008 18:29
Dembel
поменяйте его на БП с PPFC и все нормализуется..

1893. Dembel, 03.12.2008 21:35
@Slavik@
поменяйте его на БП с PPFC
Поменяю. Спасибо. Только Кодеген опять брать не хочется..

1894. kr379, 03.12.2008 21:41
Dembel
В Питере без апефеце есть много - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1249 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1249#1249)
цитата:
Назовите примеры чтоли,---... ой, скока угодно... (фильтр-цена) и на первой стр. их половина - http://shop.key.ru/shop/groups/146/
http://shop.key.ru/shop/goods/47409/
http://shop.key.ru/shop/goods/47488/
http://shop.key.ru/shop/goods/47470/
http://shop.key.ru/shop/goods/47492/
http://shop.key.ru/shop/goods/48042/
http://shop.key.ru/shop/goods/47465/
http://shop.key.ru/shop/goods/48007/

Имхо самый простой выход из положения - БП без апефеце.

1895. sazalexter, 03.12.2008 22:33
Если интересно, совместимая пара БП AcBel M8 750W http://www.acbel.com/PDF/P_PC/SingleM8-750.jpg и IPPON Smart Winner 1000 http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, miikr

1896. Advanced User, 04.12.2008 00:25
APC Smart UPS 750, подключен комп с БП Залман 460, второй комп с БП FSP 400W + пассивный PFC, + музцентр и настольная лампа. компы правда тестились в режиме простоя системы.

проблем никаких.

Добавление от 04.12.2008 00:27:

ах да еще такой же БП зальман + SmartUPS SС620I проблем никаких, тестилось в режиме загрузки ОС

За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, kr379

1897. ab096, 04.12.2008 21:04
Система с БП Zalman 750 HP (APFC) вела себя так. С APC Back Up 1100 в ОС работала мин 20, в играх же при отключении света ИБП падал, не успев сказать даже о перегрузке. Причём, если запустить игры с батареи - работает. С PowerCom BKN 1500 AP тянет только в тёмных сценах (игры). Если картинка яркая - и этот ИБП не выдерживает при пропадании напряжения в сети. Теперь в поисках: либо ИБП на 2000 VA, либо On-Line, но какой мощности? Что посоветуете?

1898. kr379, 04.12.2008 21:08
ab096
либо ИБП на 2000 VA---...имхо это дешевле в разы будет, чем On-Line на 1кВА.

1899. sazalexter, 04.12.2008 21:29
ab096 UPS с синусоидой на выходе,(хватит и 1000вт) и будет счастье

1900. kr379, 05.12.2008 10:02
sazalexter
UPS с синусоидой на выходе,(хватит и 1000вт) и будет счастье ---...это имхо или проверено? ...на чём? ...когда? ...где?

1901. sazalexter, 05.12.2008 20:53
kr379 Это проверено, и похоже набирается статистика на форуме! Или я не прав?

1902. kr379, 05.12.2008 21:05
sazalexter
Или я не прав?---...со статистикой - да, с синусом - не знаю. Потому и спрашиваю - UPS с синусоидой на выходе,(хватит и 1000вт) + БП Zalman 750 HP кем-то использовался и есть положительный результат, да?

1903. D_Pie, 05.12.2008 22:47
Блок питания Enermax Pro82+ 525 Вт хорошо работает с ИБП APC Back-UPS ES 525VA. Если выдернуть вилку ИБП из розетки, нормально переходит на аккумулятор, хватает минут на 8-10, после чего уводит систему в ждущий режим. Правда, у меня мощность собственно системы невелика - ватт 180 всего, блок питания "с запасом". Но работает все безукоризненно.

1904. pj, 06.12.2008 11:56
у меня Блок питаия - Chieftec PSU ATX/EPB 500W (GPS-500AB-A).
Будет ли он работать с APC SMART-UPS SC 620VA, и хватит ли мощности для процессора Q600+ GF8800GT, монитор Samsung 226CW?

1905. sazalexter, 06.12.2008 12:25
pj
Форма выходного сигнал ступенчатая аппроксимация синусоиды
Толи будет,толи нет. Только методом проб и ошибок,если в инете не найдете такую пару,лучше проверенное я бы рисковать не стал

1906. йцукен сын, 06.12.2008 15:15
sazalexter
kr379
Смею предположить, что ИБП с честным синусом априори получаются онлайн: то есть там даже сетевое напряжение преобразуется в постоянку, а уже она потом преобразуется в этот честный синус. Отсюда мысль, что дело не в том, этот БП дает "идеальный" синус, а в том, что он онлайн.
Смею также предположить, что в онлайн ИБП переключение в режим о батарей происходит мгновенно, в отличии от не онлайн, где при переключении на выходе напряжение пропадает на доли секунды, что достаточно для того, чтобы БП перешел в режим повышенного энергопотребления.
А честный синус или нечестный синус или вообще постоянка, для БП не так важно.
Вот таково мое ИМХО

1907. sazalexter, 06.12.2008 15:33
йцукен сын Смотрим здесь http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.
Уж ни как не онлайн У меня работает с БП AcBel M8 750W http://www.acbel.com/PDF/P_PC/SingleM8-750.jpg
Важно синус или не важно, решает каждый сам.
ЗЫ : Гуру kr379 и Вельд набралась ли статистика по упс с синусом и использовании их с мощными БП с АПФЦ?

1908. kirich, 06.12.2008 16:16
kr379
с синусом - не знаю
А поечму БП с ККП не работать с УПСом с синусом
Да?

йцукен сын
что в онлайн ИБП переключение в режим о батарей происходит мгновенно
Формально там вообще не происходит переключения как такового (в общепринятом смысле этого слова).

1909. йцукен сын, 06.12.2008 21:41
sazalexter
Эт я от зависти Перечисленные Вами устройства не из дешевых, менять их "как перчатки", выход не для всех подходящий, причем в нашем случае получается как раз наоборот: покупаешь дешевый БП и обычный ИБП - проблем нет Покупаешь дорогие - начинается гемор ну нелогично как-то. И, как выход, предлагается вариант: нужно еще дороже, еще мощнее, еще "синуснее" .

1910. ab096, 06.12.2008 22:08
йцукен сын
Эт я от зависти
Так вот чем и хороши такие форумы, что здесь варианты на все случаи жизни, да и плюс статистика накапливается.
kr379
либо ИБП на 2000 VA---...имхо это дешевле в разы будет
Спасибо за помощь. Попробую опять же PowerCom, т.к. в моём регионе других производителей на такую мощность нет. Позже отпишусь.

1911. Вельд, 07.12.2008 04:21
pj, имхо, нужен ИБП посерьезнее - минимум 1200VA.

Добавление от 07.12.2008 04:24:

sazalexter, в форуме на overclockers.ru собирается альтернативная статистика.. но информации по мощным БП с APFC там не так много.

1912. forever78, 07.12.2008 04:39
Осилил около 20страниц.. понял что после прочитанного чувствую себя блондином (да и любой не ведующий, только запутается) - суть вроде понятна, но конкретного решения нет

Хоть каждый вариант индивидуален, но всеже возможный ансамбль:
Есть в наличии самое прожорливое в пк: Е6600, 8800GTS, 5винтов. и это все на БП HPC-750-G14C (c APFC) + монитор 27".
В итоге все кушает ~350Ватт
Хотелось бы подружить с APC RS 800VA / 540Ватт (BR800I)
Выбор пал на модельку: ценовая категория, безшумность, защита RJ-11 и RJ45, необходимый минимум-максимум работы от батарей.

В более мощном потребности нету, так как рассчитан для коректного завершения работы при отключении электричества.


В контексте темы (возможной проблемы) попрошу прокомментировать

1913. @Slavik@, 07.12.2008 12:02
ах да.. забыл для статистики... FSP 400W PNF + PowerCom Black Knight 800AP AVR - все отлично..

1914. kr379, 07.12.2008 12:08
@Slavik@
для статистики... FSP 400W PNF ---...спасибо, но увы не подходит для статистики -
цитата:
http://yandex.ru/yandsearch?text=FSP+400W+PNF+&s…&stpar4=%2Fs1
... пассивный PFC
...ведь названия опросов "Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания".

forever78
попрошу прокомментировать ---...увы, но коментарии сводяться к просьбе просмотреть статистику - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
... и попытаться там найти вариант HPC-750-G14C + APC RS 800VA.
Причём Вы правильно отметили факт - каждый вариант индивидуален.
Коме индивидуальности нагрузки, нужно учесть индивидуальность качества напряжения (размер+разброс) и сетей (материал+длина+надёжность).
Поэтому если даже в опросах такой вариант и есть, то не факт, что он в Вашем случае может оказать в этой, а не в противоположной номинации.
Увы, всё надо пробовать.

sazalexter
kr379 и Вельд набралась ли статистика по упс с синусом и использовании их с мощными БП с АПФЦ?---...есть в таком виде по упс с синусом ...
551x35, 6,6Kb

Он здесь http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 самый первый.

1915. @Slavik@, 07.12.2008 15:31
kr379
а да... забыл - у меня с PPFC

1916. kr379, 07.12.2008 20:08
@Slavik@
а да... забыл - у меня с PPFC---...представь, скока людей тебе завидуют "по белому".

1917. smd, 08.12.2008 11:19
Есть ли у кого практический опыт работы PowerCom SMK-1000A ( http://www.pcm.ru/products/catalog/smartking/smk-600a/ ) с БП из обсуждаемой категории, без переделки. Конкретно интересует работа с БП Delta c APFC. Уже куплен Chieftec GPS-550AB-A ( http://www.ixbt.com/power/psu/chieftecgps550.shtml ).

Опыт переделки есть - несколько лет успешно работает Chieftec GPS-400AA-101A с APC 500 AVR после перепайки резисторов. Но сейчас интересует именно комплект без переделки.

1918. Дед90лет, 09.12.2008 23:56
(стр.9) цитата (Oleg Artamonov):
с новыми FSPxxx-xxGLN проблемы уже нет.

Подтверждается? К примеру на 550W.

(У меня APC Back-UPS ES700)

1919. smd, 11.12.2008 13:37
Ну что, никто не пробовал PowerCom SMK-1000A? По спецификациям - синус на выходе.

1920. kr379, 11.12.2008 16:46
.smd
никто не пробовал PowerCom SMK-1000A? ---...а есть он в опросах?
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

1921. smd, 11.12.2008 17:40
kr379
...а есть он в опросах?

Я смотрел - есть PCM SMK-1000A у ВовГана, но у него БП с APFC с урезанным диапазоном (от 180В).
Теоретически должен работать и с Дельтой (раз есть примеры работы с APC Smart700), но риск есть. Посмотрим.

Update:
Вроде нашел ответ: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=764&…304c2cdd1b23fdfac
Там у автора почти работал SMK-600A с Дельтой 450.

Буду брать SMK-1000A - напишу о результатах (осталось только еще собрать системный блок )

1922. smd, 15.12.2008 00:38
PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + конфиг. из инфо работает отлично. Запускал 3D для нагрузки.
Холодный старт также проходит успешно. В покое UPSMON показывает нагрузку около 18%.

Вот что синус чистый делает

Осталось разобраться с вентилятором в PowerCom-e - буду менять на более тихий.

Update 15.12.08:
... это было с Radeon 2600XT.

После установки Radeon 4850, появилась проблема
При переходе на батарею в режиме 3D (испытивал при помощи 3Dmark2006) - комп выключается на секунду, потом включается и начинает загружаться (при этом получается холодный старт). Не смотрел - УПС уходит на секунду в перегрузку, или просто комп перезагружается (индикаторы УПС не были в поле зрения). При очередном испытании (NFS на этот раз) - УПС четко ушел в перегрузку.

В остальном работает нормально. Кроме того, если работая с батареи, запустить 3Dmark 2006 - все ОК. Не проходит только момент переключения при максимальной нагрузке. Жаль...

Начал думать о резисторах...

1923. Darth Vader, 16.12.2008 20:03
Товарищи. Это что значит, у меня FSP 400-60GLN + ippon back comfo pro 600. При сильной нагрузке (в играх) если вырубается свет, то и ПК вырубается, а ИБП продолжает "пищать". Если же просто, без нагрузки, то ИБП спокойно держит.
Это проблема несовместимости БП и ИБП или просто ИБП слабоват?

1924. sazalexter, 16.12.2008 20:12
Darth Vader Это проблема несовместимости БП,т.к он с апфц...

1925. Darth Vader, 16.12.2008 20:21
И что теперь делать? брать PPFC?

1926. sazalexter, 16.12.2008 20:24
Darth Vader решать вам, или упс с синусом на выходе,тот-же ippon smart winner

1927. kr379, 16.12.2008 20:36
smd
Начал думать о резисторах...---...нагрузка увеличилась и упсику это перестало нравиться, увы.
Так и занесу в опрос, хорошо?

Darth Vader
И что теперь делать? брать PPFC?---... имхо - да. Тех же FSP400-PNF http://shop.key.ru/shop/goods/47965/

1928. Darth Vader, 16.12.2008 21:45
а проявляется это несовместимость только когда свет вырубается заставляя работать ИБП или ПК может и просто при сильных нагрузках выключаться?

1929. kr379, 16.12.2008 22:25
Darth Vader
а проявляется это несовместимость только когда свет вырубается заставляя работать ИБП ---...да, только так.
Имхо все происходит из-за большого времени перехода на батарейки конкретного упса, пониженного размера накопительной емкости конкретного БП, при определённом уровне нагрузки и уровне входного сетевого. Когда все 4 причины оказываются в определённом положени, то и происходит то что происходит - не санкционированное отключение или перезапуск БП компа при переходе на батарейки.
То что написано в спецификациях упсиков по поводу времени перехода на батарейки может отличать от реального в десятки раз, вот пример - Скачки напряжения при переключении ИБП на батареи (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10048)
360x78, 9,2Kb
383x78, 9,2Kb
475x118, 26,3Kb

1930. sazalexter, 16.12.2008 22:25
Darth Vader ПК может и просто при сильных нагрузках выключаться

1931. smd, 17.12.2008 00:35
kr379
...нагрузка увеличилась и упсику это перестало нравиться, увы.
- не нравится момент переключения - когда есть кратковременное падение напряжение и APFC пытается скомпенсировать, повышая ток. Если сначала перейти на батарею без 3D приложений (можно даже загрузить ЦПУ), то потом можно без проблем запустить, работая с батареи, тяжелое 3D приложение (шел 3DMark2006).

Так и занесу в опрос, хорошо?
OK. Почему бы и нет
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1932. Darth Vader, 17.12.2008 18:01
Проверил: действительно, если сначала перевести на батареи, а потом в игру зайти - держит! Вот ведь засада.

Все БП с П-ПФЦ подойдут?

1933. kr379, 18.12.2008 09:26
Darth Vader
Все БП с П-ПФЦ подойдут? ---...имхо, если в разумных пределах, то да.
... главное, не забывать что у http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…5335&clid=502
цитата:
Выходная мощность 600 ВА / 360 Вт

1934. Darth Vader, 18.12.2008 15:26
так-с, накрылся медным тазом БП (пришел домой а ИБП горит красной лампой и пищит). На контактах БП нет напряжения по мультиметру. теперь уж точно нужно новый брать.
Я так понял подойдёт БП либо с ППФЦ либо с переключателем 110-220V? Просто с ППФЦ блоки уже старенькие и нормально мою систему не потянут.

1935. sazalexter, 18.12.2008 20:10
Вот хорошиий БП AcBel M8 750 PC6018 http://www.acbel.com/PDF/P_PC/SingleM8-750.jpg Очень тихий с регулируемым вентилем от нагрузки-температуры
Но с АПФЦ

1936. Darth Vader, 18.12.2008 21:40
Итого:
Hiper HPU-4M630 (APFC,autovoltage) + ippon back comfo pro 600 = полностью совместимы - никаких вырубонов при переходе на батареи в 3Д.
Всем спасибо за советы!

1937. smd, 21.12.2008 15:27
В БП Delta GPS-550AB-A какие низкоомные резисторы стоят в цепи датчика тока?
2х 0,82Ом паралельно (как в GPS-400/450)?

1938. Mr. Anderson, 23.12.2008 12:54
Эх, ну попили мне крови мои ИБП...
История приблизительно такая:
Сначала был комп на К7 (Бартон2500+) в кейсе Chieftec Dragon DX (360Вт). После того, как после очередного вырубания света умер (но, кстати, потом чудесным образом ожил) хард, был куплен APC Back-UPS CS 500, коий и служил мне верой и правдой года этак 3. Потом был апгрейд (в профиле, только без разгона) и новый комп ИБПшник уже не тянул: любой скачок напряжения - это вырубившийся комп и натурально "бьющийся в припадке" ИБП. Почесав репу (и почитав эту тему), решил купить какой-никакой, а смарт (вроде на БП надписей фулл-рэнж нету и есть переключатель вольтажа). Денег было немного и я купил APC Smart-UPS SC 620VA. С ним история повторилась вплоть до деталей - комп вырубался (иногда циклично), а ИБП бился в истерике, крича об оверлоаде и замене батарей. Как раз в этот момент на работе в мой кабинет был прикуплен APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial (важная деталь - комп, который стоит на работе, имеет такой же кейс, что и у меня дома - Chieftec LCX-B-SL-B [кажется так] 450Вт, модель и маркировка БП совпадают) и... о чудо - он спокойно тащит рабочий комп и 21" древний ЭЛТ монитор. Решив, что я нашел решение своей проблемы, заказал себе "тысячник"... Однако, вместо вышеозначенной ожидаемой модели, мне привезли APC Back-UPS RS 1000VA - вроде тоже тысячник, тока другой формы (тонкий) и характеристики похуже. Мотивация - мол тех, что заказал я, уже почти нигде нету.
Рискнул, попробовал. Ну... стало получше - он с писком пытается держать комп (ТОЛЬКО КОМП, ничего более) около секунды, после чего вырубается.
У меня уже матных слов не хватает Теперь есть вариант - либо ждать прихода изначально заказанной модели, либо попробовать другой БП (в данный момент есть только FSP SPI-550 - что делать, типа НГ на носу). Проблема тока в том - а поможет ли? :?

Так вот о чем я... Народ, расскажите мне, мож я тупой и не туда копаю? Или мож есть точный совет что на что менять в моем случае? А то голова уже распухла от чтения разных тем на форумах...

1939. kr379, 23.12.2008 13:11
Mr. Anderson
что на что менять в моем случае?---... APC Back-UPS RS 1000VA на APC Smart-UPS 1000VA из кабинета...
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…?base_sku=BR1000I
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…base_sku=SUA1000I

1940. Mr. Anderson, 23.12.2008 13:13
kr379
Была такая мысль шальная, но - по шапке дадут и больно
То есть ждать прихода изначально заказанного варианта, а этот возвращать?

Чота боязно - вдруг не помогет

1941. CrazyCYRIX, 23.12.2008 13:22
Mr. Anderson
он с писком пытается держать комп (ТОЛЬКО КОМП, ничего более) около секунды, после чего вырубается

Ммм... Может, у него батареи дохлые?..
Хотя, если ИБП так-же бьётся в истерике, то БП с APFC и дружить с апроксимацией синусоиды он не хочет.
Если дело не в батареях конкретного экземпляра ИБП, то выходы вижу такие:
1. Дождаться APC SUA-1000i (который полноценный смарт, с синусом на выходе). При этом не купиться на Smart ES (или RS?.. не помню) - у него тоже ступенька на выходе вместо синуса, несмотря на надпись "smart";
2. купить БП без APFC (например, Thermaltake W0134RE (http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:107:70:a:101:0:a:1:30:r:1:1&oper=66945::::) на 550 ватт с пассивным PFC);
3. Намутить дополнительных ёмкостей между БП и ИБП, как тут в ветке выше писалось.

1942. Mr. Anderson, 23.12.2008 13:28
CrazyCYRIX
Ммм... Может, у него батареи дохлые?..
Ну тут сложно сказать - сами батареи я мультиметром потыкал - цифры нормальные. Как еще проверить я ХЗ.
Хотя имхо маловероятно, у предыдущих были такие же симптомы (ну кроме того, что они сразу вырубались, а этот еще чего-то пытается тянуть).
Дождаться APC SUA-1000i (который полноценный смарт, с синусом на выходе)
Собственно, его я и заказывал. А привезли другой, увы. Хотя поменять, конечно, можно, ждать только надо.
купить БП без APFC (например, Thermaltake W0134RE на 550 ватт с пассивным PFC)
Ух ты, такие еще существуют Надо у Олега Артамонова спросить что он по его поводу думает Спасибо за вариант.

1943. kr379, 23.12.2008 13:33
Mr. Anderson
Чота боязно - вдруг не помогет ---...дык просто попробовать (якобы тока на выходные ) , а я результат (и по кабинету и по дому) сразу занесу в опрос - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

1944. Mr. Anderson, 23.12.2008 16:29
Не, я все-таки сегодня тупой как дрова Странно, вроде не пятница Меня перед самым обедом осенило, что я ж сегодня в отпуск ухожу Ну я и стибрил домой ИБП под шумок Заодно взял FSP SPI-550 - раз уж оставаться без обеда, так по полной программе
Принес домой, поставил сначала новый БП - нуль, те же симптомы, только вот держит подольше. Ну секунды 2. Но все также истошно пищит и дрожит-дребезжит
Фигня-война, меняю ИБП. Выдергиваю шнур - хоть бы хны, работает. Выключаю комп, выключаю ИБП, включаю ИБП, дожидаюсь когда он во время инициализации перейдет на батарею, включаю комп. Работает.
Хмыкаю, меняю БП назад, повторяю тест - РАБОТАЕТ. Даже с разгоном и под полной нагрузкой (ГТА4 + бурн-тест эвереста + кропирования кучи файла между хардами). Хошь - выдергивай шнур питания, хочешь "играйся" тумблерами в щитке.

Итог? Chieftec (OEM Delta) 450Вт (маркировку забыл поглядеть, но вечером уточню) из "тысячников" производства APC у меня заработал ТОЛЬКО с APC SUA-1000i (APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial).

Вот как-то так. Буду ждать теперь именно того, чего заказал. Всем спасибо.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1945. smd, 23.12.2008 17:23
Mr. Anderson
Итог? Chieftec (OEM Delta) 450Вт (маркировку забыл поглядеть, но вечером уточню) из "тысячников" производства APC у меня заработал ТОЛЬКО с APC SUA-1000i (APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial).

Так только у него, из всех выше перечисленных вами, чистая синусоида на выходе. У остальных - аппроксимация синусоиды в виде ступеньки, что так не нравится БП с APFC с расширенным диапазоном напряжения питания (может и нравится, только ток они неоправданно завышают при работе от такой формы напряжения, провоцируя перегруз ИБП).

1946. smd, 24.12.2008 13:11
smd
В БП Delta GPS-550AB-A какие низкоомные резисторы стоят в цепи датчика тока? 2х 0,082Ом параллельно (как в GPS-400/450)?


Ну что, никто не переделывал Delta GPS-550AB-A?
Хотелось узнать какие там резисторы еще до разборки и переделки.

Если там сейчас 0,041Ом (0,082Ом/2), думаю поставить либо 0,082Ом (из 4-х резисторов по 0,082Ом (2 осталось от GPS-400) - последовательно-параллельно), либо 0,1Ом (столбик из 10-и резисторов МЛТ-1 по 1Ом параллельно). Для SMK-1000A думаю будет как раз для успешного перехода на батарею при полной нагрузке.

1947. GrayWolf, 24.12.2008 19:34
Спецы, помогите определиться - опыт слишком дорого может мне стоить. Есть UPS MGE Evolution 850 (600 W) + БП BlueStorm 500, апгрейднул комп - поставил квад (ессно разогнал) и АТИ 4870. Назрела замена БП. Хочу взять EnеrmахРRО82+625W. Есть у кого опыт или мнение об их совместной жизни? Очень прошу помочь советом, ибо БП стоит в районе 200$ а ИБП менять - нету возможности, ибо мне очень нравиться МЖЕ, а более мощный стоит - 400-450$.

1948. Вельд, 25.12.2008 00:11
GrayWolf, неужели не хватает нынешнего БП? Если менять БП, хватит и Энермакса 525W.. а этот, имхо, будет нормально работать с имеющимся ИБП.

1949. GrayWolf, 25.12.2008 12:05
Вельд
Странные БСОДы пошли в Висте после замены проца и видяхи (видяхи пробовал две разных), при чём идут только при сильной нагрузке - Сталкер или что-нибудь аналогичное. Путём простых размышлений пришел к выводу - БП. Вот они: - ИБП показывает в покое 50% нагрузки, при сильной нагрузке - 75%. А 75% от 600 Вт - это 450 Вт, что соответствует максимальной мощности БП БлюСторм 500 (по обзорам). Т.о. - получается, что БП работает в граничном режиме. Если я прав, то 525-ки будет мало, ибо она даст приросту 50 Вт, что я легко смогу схавать, поменяв видео на НВидию (285, например) или проц на 9550, или добавив памяти (это всё было у меня в планах на ближайшие полгода). А поменять ИБП нету возможности, разве-что покупать новый - а это 400-450$, которых у меня нету, да и не разумно, ибо старый ещё не совсем старый (1.5 года от роду), да и тянет нормально мою нагрузку пока.

1950. kr379, 25.12.2008 12:47
Вельд
Если менять БП, хватит и Энермакса 525W---...с актив PFC?
Насколько я понял у GrayWolf полная совсместимость его UPS MGE Evolution 850 (600 W) + БП BlueStorm 500, ибо он имеет пассивный PFC.

GrayWolf
Странные БСОДы пошли в Висте после замены проца и видяхи ---...имхо бп здесь не причём и этот вопрос скорее в Техническая поддержка (http://forum.ixbt.com/?id=4)

1951. GrayWolf, 25.12.2008 13:11
kr379
Насколько я понял у GrayWolf полная совсместимость его UPS MGE Evolution 850 (600 W) + БП BlueStorm 500 - абсолютно верно, только я почти 2 года убил на эксперименты что-бы создать эту совместимость. И вот опять приходится ...
имхо бп здесь не причём - я не провидец, но реально выросла потребляемая компом мощность, кроме того, писал же - лишь при макс. нагрузке. Да, и в ХР - то же самое, но реже. Т.о. - первым делом надо менять БП, ибо он - на границе допустимого сейчас работает.

1952. kr379, 25.12.2008 13:37
GrayWolf
ИБП показывает в покое 50% нагрузки, при сильной нагрузке - 75%. А 75% от 600 Вт - это 450 Вт,---...имхо не совсем так - 75% от 850 ВА - это 637,5 ВА. А вот уже получить из этого Вт довольно сложно. Можно поискать на ф-центре в статьях Артамонова описание BlueStorm 500 с его кпд и км.
Тогда перемножив их можно примерно узнать Вт, и они могут оказаться ну совсем не 450Вт.

1953. GrayWolf, 25.12.2008 13:55
kr379
Спор теоретический, а я - человек практический - 4-е индикатора у 600 Ваттного ИБП ~ 150 Вт на индикатор. Горит 3-и - значит ~ 450 Вт. А по обзорам мой БП выдает макс. 450 Вт. Всё просто. Остальное - вылавливание блох, которые, ИМХО, на результат кардинально не повлияют.

1954. kr379, 25.12.2008 14:06
GrayWolf
Спор теоретический, а я - человек практический - 4-е индикатора у 600 Ваттного ИБП ~ 150 Вт на индикатор. Горит 3-и - значит ~ 450 Вт.---...виноват, я-то думал разговор идёт о процентах показанных прогой типа как здесь -
650x526, 40,0Kb

...индикаторы в виде лампочки имхо имеют точность ±2 раза. Причём не важно в чём - ВА и Ватт.

Практический человек возьмёт пару приборов и измерит всё в натуре. Виноват, мы говорили не о чём.

1955. GrayWolf, 25.12.2008 18:38
kr379
...индикаторы в виде лампочки имхо имеют точность ±2 раза. - не надо ставить на одну полку китайцев и МЖЕ - это, всё-таки, две большие разницы.
Блин, И НЕ надо уводить разговор в дебри.
Есть у меня желание поменять БП, есть причина это сделать (пускай не 100%).
Есть ИБП и хочу взять вышеуказанный БП.
Есть вопрос - у кого какое мнение на счёт возможных проблем их совместной работы? Возможно кто-то имеет такую или подобную пару.
Вопрос, вроде, поставлен чётко и ясно.
А причины проблемы можно искать долго, мне это надоело в прошлый раз, поэтому остановился на самом логичном выводе.
А подобная программа есть и для МЖЕ, но не ставил, не нужна она мне. И так всякой фигни в памяти сидит немерянно. Хватает виндового управления питанием, вистовского гаджета, индикаторов на корпусе и здравого рассудка. А если я хочу почувствовать себя самцом, то захожу на Speedtest.net и любуюсь скоростью своего интернета - 6 Гб\с.
Извиняюсь.

1956. kr379, 26.12.2008 07:28
GrayWolf
А подобная программа есть и для МЖЕ, но не ставил, не нужна она мне. ---...что поражает до крайней степени изумления.
Виноват ещё раз, мы говорили не о чём. Извиняюсь и я.
зы: ...и не скромный вопрос - а температуры измеряете как?

1957. GrayWolf, 26.12.2008 11:19
kr379
что поражает до крайней степени изумления - что Вас поражает? Неужели вот это :

444x459, 54,7Kb

Вам даст намного больше, нежели вистовское управление питанием или гаджет для боковой панели :

140x74, 11,3Kb

а температуры измеряете как? - Температуры чего? Проц и система - CoreTemp, RealTemp, HWMonitor, SpeedFan. Video - RivaTuner. Универсальным термометром, наконец. Всё равно ни одна из этих прог не показывает правильно. Просто по их показаниям (применив статистические методы) можно более менее определить интересующую величину.

Может перестанем в умников играться?
Ещё вопросы есть? Если нету - попытайтесь ответить на мой, пожалуйста.

1958. kr379, 26.12.2008 11:24
GrayWolf
А подобная программа есть и для МЖЕ---... это и ВСЁ что она делает? 140x74, 11,3Kb

GrayWolf
Ещё вопросы есть? Если нету - попытайтесь ответить на мой, пожалуйста.---...в чём он заключается? Конкретно пожалуйста.

1959. GrayWolf, 26.12.2008 11:30
kr379
1.Посмотрите внимательнее - исправил сообщение.
2.Третий раз повторяю свой вопрос, неужели нельзя повнимательнее :

"Есть UPS MGE Evolution 850 (600 W) + БП BlueStorm 500, апгрейднул комп - поставил квад (ессно разогнал) и АТИ 4870. Назрела замена БП. Хочу взять EnеrmахРRО82+625W. Есть у кого опыт или мнение об их совместной жизни?"

1960. kr379, 26.12.2008 11:47
GrayWolf
А вот теперь абсолютно не умничая и на полном серьёзе (мы ж не дети, а взрослые люди, да?), видно, что нагрузка на упс всего 21%. Причём это в ВА, т.е. 850*0,21=178,5ВА, а в ВТ это может оказать намного меньше.
274x106, 6,0Kb
Если это не лично Ваши 21%, то советую (не снобируя и не уповая на здравый рассудок) поставить прогу и померить лично Ваши нагрузки при разных условиях. Вам и тем к сможет Вам захотеть помочь (например владельцам EnеrmахРRО82+625W), это однозначно облегчит ответ на большинство вопросов.

ЗЫ: ...если действительно займётесь не гаданием по лампочкам, а реальным измерением энергопотребления Вашего системника, то заранее испрашиваю разрешения использования Ваших скринов в своём фотоальбоме, можно? Спасибо.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 274x106, 6Кb

1961. GrayWolf, 26.12.2008 19:37
kr379
1.Эти 21% - не мои, это скрин проги с оффсайта. Не хочу больше ставить эту прогу, ибо после её установки винда перестаёт видеть ИБП, соответственно перестаёт работать виндовое управление и разные примочки, типа того же гаджета. Не помню уже, лечиться ли это сносом проги или переустановкой винды, а на подобные эксперименты нету ни времени, ни желания. Если есть здоровое желание помочь - можете подсказать любую другую, которая даст эти цифры, но без подобных проблем.
2.На счёт скринов - без вопросов. Пожалуйста. Было-бы только с чего снимать (см.выше).

Добавление от 27.12.2008 01:39:

kr379
Всё таки не поленился - поставил прогу и снял показания (после чего снёс на фиг) :

- нагрузка в состоянии покоя : (http://images.people.overclockers.ru/171435.jpg)
- график изменения нагрузки : (http://images.people.overclockers.ru/171436.jpg)
- лог устройства : (http://images.people.overclockers.ru/171437.jpg)

Итого по рассчётам - 600Вт * 0.61 = 366Вт - столько хавает под нагрузкой моя система.

пользуйтесь все, кому интересно, но, наконец, дайте ответ на поставленный вопрос.

1962. kr379, 27.12.2008 14:27
GrayWolf Спасибо за скрины.
600Вт * 0.61 = 366Вт - столько хавает под нагрузкой моя система ---...умничаем? Или нагрузка из лампочек состояла с коээфициентом мощности равным 1 ?
Не нравиться, что не понятно откуда взялось 488ВА? Всё просто - упс измеряет мощность ВА и берёт 61% от своих мах 800ВА - всё просто.


Вам повезло с вашим БП BlueStorm 500 - он с пасивной пефеце. И Артамонов считайте почти ваш случай описал в своей ууууникальной статье под названием - Измерение энергопотребления компьютеров http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
492x462, 8,1Kb
Чтоб понять, что на графике, придёться "по умничать" - Артамоновв нагрузил БП Chieftec HPC-360-202 реальной нагрузкой в 300Вт, а из сети потребилось (кпд, однако) уже 357,9Вт(active power, average power) , а вот измерилось уже не Вт, а 465,8ВА (apparent power).
Точно так же измеряет и Ваш упс, ибо у него внутри нет этого: цифровым осциллографом ETC M-221 + написана несложная программа, читающая с диска сохраненные осциллографом файлы данных (сохраняет он их в своем собственном формате, поэтому обрабатывать данные, скажем, в Excel, представлялось заведомо невозможным) и рассчитывающая все могущие заинтересовать нас значения – полную и активную мощности, среднеквадратичные ток и напряжение, КПД блока (для этого, разумеется, должна быть известна нагрузка на блок) и фактор мощности – отношение активной мощности к полной.
Ваш упс тупо измеряет ток и напряжение и, так же тупо их перемножая, тупо получает ВА - и ещё боле тупо лампочками моргает от компараторов с неизвестной точностью и неизвестным гистерезисом.

Итого: Артамонов нагрузив БП активными 300Вт получил потребление из сети в 465,8ВА, т.е. произведение км и кпд=465,8ВА:300Вт=1,55 и 1:1,55=0,66.
Если применить эту велечину в вашем случае, то мощность потребляемая вашей системой может быть всего 315Вт (сравнили с "хавающими" 366Вт?).
А реально и учитывая графики зависимости кпд и км от мощности у БП с пассивной пефеце 350x250, 3,1Kb
... потребляемая РЕАЛЬНАЯ мощность может оказаться ещё меньше чем 315 и тем паче меньше 366Вт.
Таким образом имхо в Вашем случае БП не причём и имхо менять его пока рано, тем более на БП с активной пефеце. Всё.


Хочу взять EnеrmахРRО82+625W. Есть у кого опыт или мнение об их совместной жизни?"---..а есть эта связка в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

зы: GrayWolf
поставил прогу и снял показания (после чего снёс на фиг) ---... во-во, хотя чего проще было снести на фиг ту хрень, что вызывала бсоды и в это момент вести мониторинг и потребляемой мощности и напруги ВСЕЙ типа как здесь 150x137, 5,6Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:68281
Имхо, каждый - кузнец своего счастья, что выковал, то и выковал, что снёс, что оставил ... кузнец, однако.

1963. GrayWolf, 27.12.2008 19:24
kr379
Спасибо за столь развёрнутый ответ!
снести на фиг ту хрень, что вызывала бсоды - если б знать, что это было ...
вести мониторинг и потребляемой мощности и напруги - у меня SpeedFan такооооое показывает :
SpeedFan (http://images.people.overclockers.ru/171492.jpg)

а есть эта связка в - к сожалению нету ни в работающих, ни в не работающих .

Добавление от 27.12.2008 19:30:

kr379
А каковы Ваши прогнозы - учитывая, что Енермакс имеет АПФС, кпд~84-88%, км~95 (точно не помню). Сколько он может потребовать во время переходных процессов от ИБП? Ну и учитывая, что MGE Evolution 850 - не самый дешевый ИБП, имеет на выходе точно не прямоугольник и его 600Вт - реальные 600, а не китайские (судя по именитым обзорам).

1964. kr379, 27.12.2008 20:18
GrayWolf
у меня SpeedFan такооооое показывает : ---... н-да, такую хрень дааавно не видел - http://images.people.overclockers.ru/171492.jpg ...я в таких случаях пытаюсь ставить более ранние SpeedFan, например, 4.07-09 - иногда помогает.

к сожалению нету ни в работающих, ни в не работающих ---...увы, тогда пока помочь некому - будем ждать.


Енермакс имеет АПФС, кпд~84-88%, км~95 (точно не помню). ---...имхо дело не в кпд и км БП с апефеце - беда в том, что он априори не предназначен для работы с упс (или наоборот - упс не расчитан на работу с апефеце).
Имхо большинство упс разрабатывались в годы повального использования обычных АТХ.
А тогда пропадание напруги даже на целый период не считалось чем-то криминальным, ибо емкостей накопительных хватало на поддержание БП в работоспособном состоянии.
Имхо смысл апефеце сводиться к двум вещам - псевдостабилизация входного напряжения и уменьшении км при малой нагрузке на БП. Именно по этой причине накопительную ёмкость (после апефеце) в таких БП делают в разы меньше обычного-нормального-челвеческого. Так - и экономят и км увеличивают.
К чему веду? Да к тому, что если для обычно-нормального БП в 500Вт (с нагрузкой по мах=500Вт) хватает (знаю, измерял) упса на те же 500Вт или 600-900ВА, то для аналога с апефеце, упс должен быть в РАЗЫ мощнее. Всё.
Вот рекомендации на этот случай - http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&…d=552&lang=EN
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1087 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1087#1087)
592x331, 38,9Kb
... а теперь смотрим - 350 Watt 500 Watt 833 VA 900 VA / 520 Watt , т.е. при нагрузке в 350Вт нужен упс на 900ВА. Всёёёё.
И не надо обольщаться указанными, при определённой нагрузке (близкой к мах), кпд~84-88%, км~95 , ибо в реалиях на реальной нагрузке и РЕАЛЬНОЙ сети (все забывают прибавить низкое качество Ваших сетей от компа до щитка, а это до десятка %% кпд в минус) эти величины могут оказать близки к указанным chieftec в таблице.

Прогнозы вещь абсолютно не благодарная - имхо всё зависит от многих причин ...угадать практически не возможно. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1929 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1929#1929)

1965. GrayWolf, 27.12.2008 20:40
kr379
Вот теперь всё - имея Ваши таблицы и подсказки я для себя могу однозначно сделать выводы. За что большущее спасибо! А если надо ещё приколов от Висты - так их есть у меня :
Виста прикололась на профильной системе! (http://images.people.overclockers.ru/139984.jpg)
Спасибо ещё раз! Хорошего настроения на выходные и в Новом году!

1966. kr379, 27.12.2008 20:44
GrayWolf
На здоровье! С наступающим! 20x24, 0,9Kb

1967. georgeuv, 29.12.2008 23:03
начитался я статей и даже расстроился потомучто купил вот такой корпус
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&mode…0389&clid=502
в нем стоит во такой блок питания
http://www.allmart.ru/new_catalog/detail/146713/
нужно было купить бесперебойник потому что у кореша просадка напруги дома лампочка то ярче горит то тускнеет дом старый решили взять дешёвенький с авр на свой страх и риск
http://www.pcm.ru/products/catalog/blackknight/bnt-400ap/
взяли BNT-600AP
зарядил упс подключил комп выдернул упс из розетки компу хоть бы хны значит работает

вопрос не раздули ли вы из мухи слона с неработоспособностью бп с пфц с дешевыми упс?

1968. veendeer, 29.12.2008 23:30
georgeuv
Хм.. У мня тож, выдергиваешь упс с разетки ПК работает от ИБП норм. А на деле при исчезновении электричества - упс тухнет и ПК тудаже....

1969. kr379, 30.12.2008 09:52
georgeuv
не раздули ли вы из мухи слона с неработоспособностью бп с пфц с дешевыми упс?---...нет - иначе не было бы 66 стр и 1968 постов, да?
То, что у Вас ПОКА всё работает, не факт, что проблем нет или не будет у других пользователей с точно такой же связкой ATX-400N + BNT-600AP, ибо у них может быть другая нагрузка (больше в разы), другое напряжение в сети (размер и колебания), другая форма (не синус, а трапеция), другие провода (качество), другие условия пропадания напруги (у Вас скачёк, а у них просадка на пару периодов).
Имхо проверка такой связки д.б. при полной нагрузке системника и на мин напряжения, перед самым переходом упса на батарейки - так Вы пробовали?

1970. georgeuv, 30.12.2008 11:16
kr379
не так не пробовал, поскольку комп собирал другу и жизнь покажет что и как у меня дома действительно с напругой все в порядке у него как раз наоборот , у меня времени не было

1971. kr379, 30.12.2008 12:52
georgeuv
Будем ждать...

1972. grooz, 30.12.2008 19:04
Thermaltake PurePower 550Вт не дружит с APC Back-Ups ES 700
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1973. lmihael, 30.12.2008 19:58
SVEN Power Pro+ 625 и блок питания FSP SPI 620 (на 100% не уверен что именно эта модель) UPSilon2000 показывает загрузку UPS на 45% но при отключении питания раздается долгий писк и все выключается. У меня именно эта проблема?
И если да то не подскажите UPS у которого такой проблемы гарантировано нет.

1974. kr379, 31.12.2008 01:02
grooz
lmihael
Спасибо за информацию - внёс вас в набор статистики - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

lmihael
У меня именно эта проблема?---...имхо - да.
... причём размер нагрузки влияет слабо - имхо важен запас мощности упс по сравнению с БП. См.таб. в Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1964 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1964#1964) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1087:1
В Вашем случае 625 ВА / 375 Вт , т.е. согласно таблице этот упс для БП с апефеце на 100-150Вт, имхо.

1975. georgeuv, 01.01.2009 12:59
kr379
друг отключал от сети беспербойник вроде держит
еще осталось попробовать когда будет лампочка тускнеть то есть при просадке

вы уверены что это очень существенно ведь всего то и нужно что продержал на батареях чтоб комп выключился даж при максимальной нагрузке просто уменьшится время работ от батареии
мы купили бесперебойник на 600ва а блок питания на 400 вт

1976. miikr, 01.01.2009 13:26


20x24, 0,9Kb Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! 20x24, 0,9Kb


1977. kr379, 01.01.2009 13:58
georgeuv
бесперебойник на 600ва а блок питания на 400 вт ---...имхо, что б очень приблизительно получить имитацию ооочень плохой ситуации я делаю так - беру удлинитель типа этого - http://sven.ru/catalog/filter/special
400x400, 22,9Kb
...подключаю его на выход упс и к нему всю комп технику, а в пустые розетки лампочки или другую аналогичную нагрузку, что б приблизиться к мах нагрузки для упс.
Потом дома включаю ВСЁ - вооообще всё - весь свет, всю остальную бытовую технику и на мах (тв, видики, стиралку, помойку,чайник, печь и т.д ит.п. - заодно проверяется вся проводка и автоматы на щитке).
... потребление жуть 241x283, 26,5Kb = 7,2ква, НО и напруга падает до 190-200В 150x63, 2,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:177780 ...вместо обычных 235В 133x100, 4,0Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:120663

....вот тут и есть смысл выдернуть упс из сети и посмотреть, что будет - все мои упсы из моего инфо #12 проверял именно так - проблем не было - НО все мои компы с БП только с пассивными пефеце, причём не просто так, а с увеличенными и входными накопительными ёмкостями и увеличенным размером дроселька пефеце.

1978. georgeuv, 01.01.2009 17:52
ну да тест конечно вы правильно проводите

то есть вы советуете покупать бп с пассивным пфц почему?
ведь здесь вроде как пишутт что активный лучше http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616

и как узнать бп у которого

увеличенными и входными накопительными ёмкостями и увеличенным размером дроселька пефеце.

1979. veendeer, 01.01.2009 20:12
цитата:
georgeuv:
и как узнать бп у которого
увеличенными и входными накопительными ёмкостями и увеличенным размером дроселька пефеце.

Ну у БП в спецификациях указано какого он типа или с APFC или PPFC
А увеличивать накопительные емкости и т.д. делается уже все своими руками... Тока вот гарантии те никто не даст. И рисковано эт все получается, не дай бог возгорание в силу кривости наших рук и будет горе.... Щас коплю денег на нормальный Smart что б не знать никакиз проблем.!

1980. kr379, 01.01.2009 21:49
georgeuv
то есть вы советуете покупать бп с пассивным пфц почему?---... я хочу, я мечтаю о БП с АПЕФЕЦЕ, но мне нужны БП абсолютно совместимые с МОИМИ упсами , причём не абы как, а на мах их допустимой мощности (привык я как-то к этому всему -бзик у меня такой). Менять упсы на другие (даже смарты не ВСЕ с синусом) с мощностью в разы более необходимого - имхо ... ээээ... ну, нет у меня , не матерных или очень оскорбительных слов, совсем нету.

Кроме того, платить немереннные деньги за БП с диапазоном 100-260В, а потом подключать его к упсу (опять за немереннные деньги) с синусом и встроенным внутрь стабилизатором с диапазоном 180-240В, ну ... ээээ... ну у меня ОПЯТЬ нет ... слов, просто - нет.

ведь здесь вроде как пишутт что активный лучше http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616---...оригинальная статья вот - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484 - имхо шедевр (не считая казуса с реактивной мощность "туда-сюда")
Есть ещё - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259#03 - тут дури по более.
... или - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22647#07 (ооопять муйню несёт про реактивную мощность, которой нет)
...зато здесь всё (почти) по делу - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22647#08

Активный лучше когда не нужен упс. Когда без упса никак, то апефеце ни нафиг, ни вообще никак не нужен, от него только вред - всем.

и как узнать бп у которого увеличенными и входными накопительными ёмкостями и увеличенным размером дроселька пефеце.---... раньше, в той жизни из того века, для БП всего на 230Вт использовалась пара кондюков на 820мкф*200В 137x100, 4,6Kb http://foto.ixbt.com/?id=album:7692
Имхо сейчас это соотношение ДОЛЖНО БЫТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ, не 2, а 3-3,5, т.е в БП на 500Вт ДОЛЖЕН стоять один кондёр 1500мкф*400В или пара 3000мкф*200В последовательно.
БП с апефеце економные западники и стали применять с этой целью - в одном флаконе и уменьшение токовой пиковой нагрузки на сеть, да плюс уменьшение накопительной емкости в разы - все (на западе) довольны - у них наших прроблем ни с сетями , ни с упсами нет. Имхо это чисто наша национальная проблема.
Можно пробежаться глазками по последним обзорам Артамонова http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower в поиске БП с пассивной пефеце и из них выбрать с мах емкостями, но выбор будет мизерным.

1981. georgeuv, 01.01.2009 22:11
спасибо вот только узнать в каком бп что стоит наврядли представится возможным
в инете конечно будут тесты бп но опишут ли там про внутреннности и опять же очень мало моделей

1982. kr379, 01.01.2009 22:29
georgeuv
Эта ветка как раз и помогает тем, кто ограничен в возможностях выбора. Имхо статистика в этом может помочь - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

1983. georgeuv, 01.01.2009 22:39
kr379
ну в возможностях я не ограничен просто я должен знать что выбрать

1984. kr379, 01.01.2009 23:25

1985. georgeuv, 02.01.2009 11:34
большое спасибо

1986. kr379, 02.01.2009 11:48

1987. smd, 02.01.2009 16:39
Всех с Наступившим! Здоровья и новых успехов в Новом Году!

Решил проблему перехода на батарею PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850 (см. конфиг. в инфо) при максимальной нагрузке. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом.

Впаял 4 резистора по 0,082 Ом последовательно-параллельно (2 родных + 2 оставшихся после переделки GPS-400), фото прилагаются. Можно было просто удалить один резистор, но так надежнее.

Теперь все работает

В SMK-1000A поменял вентилятор на менее шумящий. Теперь его практически не слышно. Так как, по всей видимости, вентилятор питается через резистор от общего напряжения 2-х акб, при установке менее мощного вентилятора напряжение на нем оказывается больше 12В (у меня было больше 14В), по этому последовательно пришлось впаять резистор, так чтобы при работе на высоких оборотах (при работе ИБП от акб) напряжение не превышало 12В.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 700x560, 100Кb, 2.jpg, 700x564, 72Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1988. usup, 05.01.2009 15:31
а будут ли проблемы не совместимости если взять бп с пассивным pfc например с этим http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermalta…gement_69677.html

1989. kr379, 05.01.2009 15:36
usup
проблемы не совместимости если взять бп с пассивным pfc ---... я про такие случаи не знаю.

1990. usup, 05.01.2009 16:40
короче ни каких проблем не должно быть да?а чем интерессно пасивная отличается от активной?

1991. kr379, 05.01.2009 17:11
usup
чем интерессно пасивная отличается от активной?---...всем, в 3-х словах - в способе, в результате, во всём.
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1627 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1627#1627)
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575)
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437)
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)

1992. usup, 05.01.2009 17:26
так я не пойму зачем покупать бп с активной пфс и ломать себе голову какой упс купить,когда есть очень много бп с пассивной пфс мощностью более 500вт и при этом оставаться со своим упсником?

1993. kr379, 05.01.2009 17:30
usup
...дык, как не возможно сосчитаь все звёзды на небе и вычислить путь рыбы в океане, так же не возможно понять и наступление на гра... эээ ...покупку БП с APFC.

1994. usup, 05.01.2009 17:47
спасибо kr379 за разьяснение,как гора с плеч,а то хотел всего лишь видеокарту новую прикупить соответственно и бп,так мне продавец сказал что надо будет и упс менять,мол все мощные блоки только с APFC.

1995. kr379, 05.01.2009 18:32
usup
продавец сказал что надо будет и упс менять,мол все мощные блоки только с APFC.---...всё логично - мы по разные стороны барри...эээ...прилавка - им надо втюхать по дороже, а нам наоборот - дёшево и сердито.
В питере в фирме рик были БП на 500Вт всего за 697р с год назад - взял, попробовал, час гонял на 400вт - проблем никаких.

1996. Ioda, 07.01.2009 22:38
У меня сейчас APC SUA1500I и блок питания FSP BS 500 ватник .
1) Собираюсь апгрейдить комп .... сперва взялся питание.... какой посветуете совместимый блок питания от 780 до 900 ватт ?
2) Прога показывает какие-то 239 VAC это в розетке у меня 239 вольт или это американские вольты?(см скрин).

3) Как проверить работу стабилизатора?
Заранее спасибо.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1200, 88Кb

1997. kirich, 07.01.2009 23:24
Ioda
или это американские вольты?
Посмеялся, Вы не в курсе, что во всем мире применяются только итальянские Вольты?

1998. Ioda, 07.01.2009 23:38
Мне тож смешно, только то что не 220 это плохо для компьтера? (я не силён в мировых стандартах)
Можете посоветовать совместимый БП 780 до 900 ватт с APC SUA1500I ?

1999. kirich, 08.01.2009 00:35
Ioda
только то что не 220 это плохо для компьтера?
240В в сети. Опасно ли это для компьютера? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333)


Можете посоветовать совместимый БП 780 до 900 ватт с APC SUA1500I ?
Ставил несколько раз OCZ, правда 500-600 Ватт, на обычный Мастек 600 ВА, комп довольно нагруженный, работает безпроблемно.

К этой теме 08.01.2009 14:44 miikr подклеил тему "Компьютер выключается, а бесперебойник как будто не замечает..." (автор: FreedomForce)

2001. FreedomForce, 08.01.2009 11:26
Недавно возникла такая проблема: работал за компьютером, но вдруг неожиданно компьютер выключился. На бесперебойнике (APC 500) на секунду-две зажегся индикатор On Battery, затем вновь загорелся привычный On Line (компьютер при этом уже выключился, естественно).
Через несколько дней ситуация повторилась, потом опять. Решил проверить бесперебойник: подключил к розетке отдельно, включил, затем выдернул вилку - работает (звуковой сигнал, индикатор On Battery - все как нужно). Потом, когда казус с выключением случился вновь, поменял бесперебойник на аналогичный (от второго компьютера) - тот же результат через несколько дней: резкое выключение компьютера (при этом от времени работы за компьютером выключение никак не зависит).
В общем, даже не знаю, на что и думать. Может, в проводах замыкание какое?
Нужен совет знатоков.

2002. kirich, 08.01.2009 12:10

Тема перенесена 08.01.2009 14:37 miikr из форума "Техническая поддержка"

2004. NIK19642007, 09.01.2009 13:04
Использование "примочки" , состоящей из выпрямителя и конденсатора(-ов) большой ёмкости сводит на нет преимущества АПФЦ, использование таких БП с дешёвыми УПСами также бессмысленно и вывод прост: отказ от использования БП с АПФЦ. С интерактивным (он лайн) УПСом такой БП будет работать без проблем, но в этом случае характер нагрузки на сеть будет определяться входными цепями УПСа и опять получаем бесполезность АПФЦ. Если у вас дешёвый УПС с БП без ПФЦ вообще или с ППФЦ, то для сглаживания зарядных бросков тока установите в разрыв одного из выходных проводников УПСа дроссель ППФЦ, что должно увеличить время работы от аккумулятора. На входе нормального БП стоит фильтр, ёмкость которого (0.22мкФ к примеру) при работе от "прямоугольного" УПСа является причиной "иголок" в токе потребления и акустического "треска" трансформатора УПСа.

2005. TimHa, 09.01.2009 20:00
FreedomForce
Решил проверить бесперебойник: подключил к розетке отдельно, включил, затем выдернул вилку - работает (звуковой сигнал, индикатор On Battery - все как нужно).
А в этом случае вы не работали за компом и не запускали те задачи которые обычно запускали и БП (ВОЗМОЖНО с APFC) меньше ПОТРЕБЛЯЛ от UPS и по сему эксперимент был не ЧИСТЫЙ

2006. Юрист, 13.01.2009 15:36
цитата:
kr379:
GrayWolf
Вот рекомендации на этот случай - http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&…d=552&lang=EN
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1087 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1087#1087)
592x331, 38,9Kb
... а теперь смотрим - 350 Watt 500 Watt 833 VA 900 VA / 520 Watt , т.е. при нагрузке в 350Вт нужен упс на 900ВА. Всёёёё.
И не надо обольщаться указанными, при определённой нагрузке (близкой к мах), кпд~84-88%, км~95 , ибо в реалиях на реальной нагрузке и РЕАЛЬНОЙ сети (все забывают прибавить низкое качество Ваших сетей от компа до щитка, а это до десятка %% кпд в минус) эти величины могут оказать близки к указанным chieftec в таблице.

Прогнозы вещь абсолютно не благодарная - имхо всё зависит от многих причин ...угадать практически не возможно. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1929 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1929#1929)


Получается, что для моего FSP Epsilon700 нужен ИБП более чем 1500VA? ИБП в цену компьютера? Ужас.
Если на то пошло, что лучше взять при одинаковой цене: синусоидальный ИБП на 1500VA или несинусоидальный ИБП на 2500VA?
p.s. А бесшумных ИБП такой мощности, похоже, вообще не бывает. Или бывает ИБП, который шумит вентиляторами исключительно во время заряда?

2007. kr379, 13.01.2009 16:10
Юрист
что лучше взять при одинаковой цене: синусоидальный ИБП на 1500VA или несинусоидальный ИБП на 2500VA?---... всё зависит от Ваших желаний - имхо если нет устройств с трансформаторными БП, то синус не нужен.

бывает ИБП, который шумит вентиляторами исключительно во время заряда?---... бывают и такие, а бывают что шумят только при работе от батареек.

2008. MixeR, 13.01.2009 16:25
цитата:
kr379:
GrayWolf
Вот рекомендации на этот случай - http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&…d=552&lang=EN
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1087 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1087#1087)
Прошу прощения, честно прочитал про пиво (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5628) , осознал.
Потом честно пролистал первые пару страниц этой темы, перешел в конец и стало немного плохо...
Проблемка очень актуальная сейчас для жителей Питера - нужен ИБП малой кровью.
Имеется БП (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5628) , хороший, но похоже без проблем не обойтись. (конфиг кстати совершенно не внушительный - БП "на вырост").
Действительно ли все так плохо и обойтись сотней (http://ulmart.ru/goods/158998/) обамы не получится?
Здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9729:4828#4828) отправили "искать пару" - есть ли она (или что-нить вменяемое в эту цену)?

PS А поиск по конференции, как обычно закрыт

2009. Dembel, 16.01.2009 14:46
Дома на компе блок питания Rocketeer SP-500W Spire series. Не могу найти, с APFC он или без. А надо купить бесперебойник.
Подскажите, плз.

2010. kr379, 17.01.2009 01:25
Dembel
Не могу найти, с APFC он или без---... http://yandex.ru/yandsearch?text=Rocketeer+SP-500W+S…&stpar4=%2Fs1
http://www.pazaruvaj.com/zahranvawi-blokove-c3158/sp…0w-p19833481.html
цитата:
(Europe=Active PFC

2011. zv, 22.01.2009 12:16
БП Epsilon 700Вт дружит с Powercom IMD 1500 или Ippon Smart Winner 1500?

2012. kr379, 22.01.2009 13:00
zv
БП Epsilon 700Вт дружит с---... а в опросах это есть? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2013. zv, 22.01.2009 23:14
Не было их там...

2014. kr379, 23.01.2009 02:11
zv
Увы, ...зато запас более чем в 2 раза.

2015. Вельд, 23.01.2009 10:10
zv, 99%, что будет "дружить".

2016. kr379, 23.01.2009 10:35
zv ..а если нагрузка будет не 700, а 300-400Вт (в пике), дык тогда 99,99% - что будет "дружить".

2017. poh, 28.01.2009 10:29
Вопрос такого плана, есть два системных блок, 1 моник 65 Вт
1 сист.блок: БП термалтейк 600Ватт 144ре
5 винтов, 1 двд-рв, 8800гтс, аудио х-фи, рейд контроллер, е8500, 3 вентилятора
2 сист блок: БП термалтейк 420 апфс , амд 3000+, 2 винта, рейд контроллер, двд-ром

потянет ли это добро APC Smart UPS SUA1500I

2018. kr379, 28.01.2009 10:43
poh
А есть по отдельности связки APC Smart UPS SUA1500I с термалтейк 600Ватт и термалтейк 420 апфс в опросах http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2019. poh, 28.01.2009 11:29
javascript 1('kr379')
По отдельности то етсь, только какая конфа в системнике нет)

2020. kr379, 28.01.2009 15:42
poh
только какая конфа в системнике нет---... последние цифры в строке дата+время.
Например Hiper HPU-4M630 (APFC,autovoltage) + ippon back comfo pro 600 = Darth Vader 18.12.2008 21:40 есть его пост - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1936 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1936#1936) и в его инфо можно глянуть конфиг именно на этот момент Darth Vader (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Darth%20Vader)

2021. Kikoriy, 28.01.2009 21:31
ИБП APC Smart 750VA [SUA750I]+Thermaltake Purepower 450W [rx W0141] - подскажите, пожалуйста, жизнеспособная связка? Заранее благодарен.

Я так и не понял про синусоиды и ток, соответственно просто хочу узнать будут ли они вместе работать, т.е. будет ли держать при выключенном от сети питании данный ИБП и не повредит ли его использование блоку питания.

2022. kr379, 29.01.2009 07:13
Kikoriy
А в опросах эта связка есть http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2023. Kikoriy, 29.01.2009 07:31
Нет её в опросах, я там уже смотрел, перечитал её ещё раз. Хотя бы в принципе оно должно работать? Спасибо.

2024. kr379, 29.01.2009 09:45
Kikoriy
Хотя бы в принципе оно должно работать?---... увы гарантий никаких и причин для этого много (даже если, предположим, что и нашлась эта связка в совместимых):
1.ОООчень много зависит от качества напряжения - размер, искажения, просадки.
2.Ещё больше зависит от качества сетей - от ТПП до дома, от ГРЩ до квартирного щитка и особенно от качества квартирной проводки (согласно ПУЭ винтики в розетке надо подтягивать РАЗ в КВАРТАЛ, ага?)
3. Качество сборки, комплектующих, производитель-брэнд и БП и упса - они при одинаковом названии и мощности могут отличаться по ВСЕМ реальным параметрам в разы.
4.Нагрузка и на упс и на БП всегда разные - двух одинаковых энергопотреблений даже у абсолютно одинаковых систем не может быть согласно п.3 выше.
Итого увы: манибэк и пробовать.

2025. Kikoriy, 29.01.2009 10:50
kr379
О том и речь, долго жил в одном месте, проводку от щитка поменял, щиток поменял, розетки качественные, заземление организовал по всем правилам. Там с питанием было всё налажено и связке бесперебойник-БП жилось вольготно. Теперь переехал в старый хрущ, с электричеством полная ж..а, чайник на кухне включаешь - вентиляторы в системном блоке жужжать перестают Захотелось чуть сильнее подстраховаться. Этот ИБП по параметрам вроде покатит, брэнду доверяю, пользовал в разных условиях. Так вот, а про синусоидный ток не понимаю и времени нет разбираться. Вопрос звучит банально это в принципе должно работать? Остальные входящие походу вылезут

2026. kr379, 29.01.2009 11:37
Kikoriy
чайник на кухне включаешь - вентиляторы в системном блоке жужжать перестают ---... это полный писец - хуже не бывает.
Имхо APC Smart 750VA хоть и дорогой, но хороший, а заодно и допбатарейки присобачить можно. Для Владика может быть очень даже пригодиться.
440x480, 21,7Kb
Есть смысл рискнуть и попробовать - а синус всегда не плохо, в любой ситуации.

2027. Kikoriy, 29.01.2009 14:05
kr379
Дык я его уже обнюхал весь, подходящий сам по себе аппарат. Просто рядом где-то прочитал, то ли здесь, то ли в ветке про БП, что если ИБП синус выдаёт, то с некоторыми БП, у которых импульс (или наоборот вот в чём вопрос) при потере питания от сети подхвата не происходит и комп тухнет, да ещё пробивает не по-детски. Вот и хочу выяснить (если отбросить внешние плохие условия) подходят друг другу ИБП APC Smart 750VA [SUA750I]+Thermaltake Purepower Rx 450W [W0141], т.е. в принципе, теоретически можно такую связку использовать?

2028. kr379, 30.01.2009 05:05
Kikoriy
если ИБП синус выдаёт, то с некоторыми БП, у которых импульс (или наоборот вот в чём вопрос) при потере питания от сети подхвата не происходит и комп тухнет, да ещё пробивает не по-детски---... не помню про такое.

2029. smd, 30.01.2009 14:01
Kikoriy
Дык я его уже обнюхал весь, подходящий сам по себе аппарат. Просто рядом где-то прочитал, то ли здесь, то ли в ветке про БП, что если ИБП синус выдаёт, то с некоторыми БП, у которых импульс (или наоборот вот в чём вопрос) при потере питания от сети подхвата не происходит и комп тухнет, да ещё пробивает не по-детски. Вот и хочу выяснить (если отбросить внешние плохие условия) подходят друг другу ИБП APC Smart 750VA [SUA750I]+Thermaltake Purepower Rx 450W [W0141], т.е. в принципе, теоретически можно такую связку использовать?

Синус всегда хорошо, особенно для БП с APFC и трансформаторных БП.

Я себе тоже купил ИБП с синусом - РСМ на 1000ВА для компа с БП Дельта на 550Вт (см. выше по ветке). Так вот - все было хорошо пока не поставил мощную видеокарту, ИБП стал уходить в перегрузку в момент перехода на батарею при работе 3D приложений (хотя так он нагрузку держал даже в 3D - перегрузка случалась только в момент переключения).

Так что надо проверять индивидуально.

2030. Veacheslav, 31.01.2009 13:53
Есть БП GPS-450AA-101A. Какую из предложенных в данной теме схем выбрать, чтоб решить проблему совместной работы с ИБП. Немного запутался. Подскажите.

2031. kr379, 01.02.2009 08:42
Veacheslav
Упс какой?

2032. Veacheslav, 01.02.2009 13:38
kr379

Есть 2 УПС-а от Unitek-France: MB CUBE Media Backup 700VA и BLUE700 700VA UPS.
БП: Chieftec GPS-450AA-101A

2033. dascon, 01.02.2009 20:12
цитата:
Есть БП GPS-450AA-101A
есть подозрение, что с UPS он не дружит. У меня Chieftec GPS-400AA-101A не захотел работать с APC Smart 750. А PowerMan Real Smart 1000 он вообще спалил.

2034. Veacheslav, 01.02.2009 23:14
dascon
это не подозрение, это факт. Иначе зачем мне постить в этот топик?

2035. ВольдемарУ, 09.02.2009 16:48
Друзья, прочитал вот такую темку на сайте изготовителя UPS: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478&…e6c86cc8c10594970
Согласно ей, UPS должен иметь вдвое большую мощность, чем БП с PFC. Касается ли это только UPS таких производителей, как Powercom, или также ли MGE Nova, APC и подобных?
У меня будет такая конфигурация:
Intel E5200 (возможно, в будущем разгоню)
мамка, скорее всего, на P35
до четырех планок памяти
до четырех-пяти винчестеров
до двух DVD-RW
видеокарта обычная (думаю, не больше 50-60 ватт в максимуме)
до двух TV-тюнеров
монитор TFT 20"
ADSL роутер

Какой мощности нужен UPS?
Планирую использовать БП на 400W (подойдет?), идущий в комплекте с корпусами Asus или 3R (FSP или Sirtec соответственно). Скорее всего, там БП с Passive PFC.
Надо, чтобы комп не перезагружался при переходе ИБП на батареи, как это бывает, если мощности ИБП не хватает.
Спасибо!

2036. kr379, 11.02.2009 09:35
ВольдемарУ
Скорее всего, там БП с Passive PFC.---...тогда имхо проблем быть не должно.

Какой мощности нужен UPS?---... для БП с Passive PFC на 400W имхо достаточно упсика на 600-800ВА.

2037. Veacheslav, 11.02.2009 16:29
kr379, не могли бы Вы ответить на мой вопрос заданный выше? Схемы которые есть в Вашем фотоальбоме подойдут для решения моей проблеммы?
Спасибо.

2038. ВольдемарУ, 11.02.2009 19:37
Друзья, кто-нибудь прововал БП Corsair VX550W - какой ему UPS (в минимуме) нужен?

2039. kr379, 13.02.2009 09:27
Veacheslav
Схемы которые есть в Вашем фотоальбоме подойдут для решения моей проблеммы? ---...имхо - да, ибо они помогли уже не одному пользователю и пример йцукен сын очень показателен. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1854 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1854#1854)
Главное не забывать про технику безопасности Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1871 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1871#1871)
Успехов.
В случае повторении схемы от йцукен сын прошу озвучить результат и я его занесу в опрос- http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ... там самый нижний - успешные попытки.
Спасибо.

ВольдемарУ
БП Corsair VX550W - какой ему UPS (в минимуме) нужен? ---... а есть он в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2040. colorist, 14.02.2009 01:16
А почему бы не закрепить на форуме вот это:
Типы ИБП и их пригодность для подключения различных типов аппаратуры
Производимые в настоящее время источники бесперебойного питания делятся на следующие группы:

Резервные (Back или Standby) - самый примитивный тип ИБП, назван так, потому что батарея и инвертор в нормальном состоянии при работе от сети полностью отключены от нагрузки на выходе, а переключение на них происходит только в случае пропадания питания на входе (либо выхода его напряжения за допустимые пределы), время переключения с работы от сети на работу от батареи составляет обычно десятые доли секунды, а выходной сигнал имеет форму меандра или простейшего приближения синусоиды.
ИБП данного типа, как правило, не защищают подключённую аппаратуру от помех при работе от сети, также к ним категорически запрещено подключать устройства, имеющие значительный компонент индуктивной нагрузки, а именно: трансформаторные БП (кроме БП небольшой мощности для модемов и т.п.) и электродвигатели переменного тока, поскольку подача несинусоидального сигнала на акие устройства чревата их выходом из строя, т.е. корректно они работают только с импульсными БП, которыми оснащены все современные ПК, мониторы и существенная часть периферии и бытовой аппаратуре. Тем не менее, даже в случае с импульсными БП подача меандра или трапеции вместо синуса приводит к повышенному количеству помех на внутренних выходах блоков питания устройств, работающих от таких ИБП. Поэтому к данным ИБП не рекомендуется подключать аудио-видео аппаратуру и дорогостоящие либо выполняющие отечественную работу ПК, их основное применение - домашние и офисные ПК.

Линейно-интерактивные (line-interactive) - более сложный тип ИБП, в которых совмещённый инвертер/конвертер постоянно подключен к выходу, и благодаря этому время переключения значительно сокращено. Выходной сигнал может иметь форму как ступенчатого приближения (аппроксимации) к синусоиде, так и чистой синусоиды у старших моделей
Такие ИБП наиболее популярны в настоящее время как для настольных компьютеров, так и для серверов. Тем не менее, линейно-интерактивные ИБП могут как иметь систему автоматического регулирования выходного напряжения при работе от сети, так и не иметь её. Также стоит обратить внимание на форму выходного сигнала, от этого достаточно сильно зависит область применения таких ИБП.

С двойным преобразованием (double conversion) - ИБП, в котором батарея постоянно заряжается от сети и отдаёт ток инвертору, благодаря чему подключаемая к нему нагрузка полностью гальванически развязана с электрической сетью общего пользования и постоянно питается от чистой синусоиды.
Данные ИБП не имеют каких-либо ограничений по типам подключаемой аппаратуры, если её максимальная потребляемая мощность не превышает возможности ИБП. Их основное применение - контрольно-измерительная аппаратура, ответственное коммуникационное оборудование, серверы повышенной надёжности и прочие применения, где требуется максимально качественное и надёжное электропитание.

С дельта-преобразованием (Delta conversion) - самый современный тип ИБП, отличающийся от ИБП с двойным преобразованием тем, что инвертер может напрямик получать ток от конвертера, минуя батарею, что в итоге приводит к увеличению КПД устройства при работе от сети.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2041. kr379, 14.02.2009 07:11
colorist
цитата:
http://www.telecomnetworks.ru/directions/energo/pss/
599x371, 31,7Kb
Delta conversion---...
цитата:
http://www.ups.profelectro.ru/ups/page_1718.htm
Это новая технология постpоения Line-Interactive UPS, pазpаботанная и запатентованная компанией Silcon Group (в настоящее вpемя ставшей подpазделением American Power Conversion), с использованием двух независимо pаботающих инвеpтоpов. Пеpвый инвеpтоp (delta converter) обычно pассчитан пpимеpно на 20% от выходной мощности UPS и чеpез тpансфоpматоp соединен последовательно с цепью питания нагpузки от электpосети. Будучи синхpонизиpованным с электpосетью по частоте и фазе, он добавляет или вычитает выpабатываемое им напpяжение (delta voltage) к сетевому, тем самым компенсиpуя отклонения выходного напpяжения от номинала. Кpоме того, на delta converter возложены также функции PFC (Power Factor Correction) и упpавления заpядом батаpей. Втоpой инвеpтоp pассчитан на 100% выходной мощности UPS и пpедназначен для питания нагpузки пpи pаботе от батаpей. Bypass switch, как и в пpедыдущей топологии, обеспечивает непосpедственное питание нагpузки от электpосети в случае неиспpавности UPS или его вpеменного отключения пpи плановом обслуживании.
610x220, 3,7Kb

2042. colorist, 14.02.2009 21:02
Поправка:схема с двойным преобразованием.Не путать с дельта.

2043. kr379, 14.02.2009 21:35
colorist
цитата:
http://www.telecomnetworks.ru/directions/energo/pss/
Delta Conversion (ИБП с дельта-преобразованием)
Эта схема достаточно новая. ИБП с дельта-преобразованием вышли на рынок в середине 90-х годов 20 века. Основной смысл технологии дельта-преобразования — сохранить принцип двойного преобразования энергии со всеми его достоинствами и одновременно избавиться от недостатков, причем реализовать это в диапазоне мощностей от 5 кВА до 1,6 МВА.
Как и в ИБП с двойным преобразованием, инвертор здесь работает постоянно. Однако в схеме присутствует так называемый дельта-конвертор, питающий основной инвертор. При отсутствии питающей сети или иных сбоях питания ИБП с дельта-преобразованием ведет себя также как и ИБП с двойным преобразованием.
На рис. 5 можно увидеть:
переключатель нагрузки
дельта-трансформатор
дельта-конвертор
сновной инвертор
батарея
Рис. 5 — Delta Conversion UPS (ИБП с дельта-преобразованием)
400x227, 7,0Kb
Дельта-конвертор служит для двух целей. Во-первых, он отслеживает параметры входного напряжения и за счет специальной петли обратной связи восстанавливает его уровень и форму, а также фазовый сдвиг между током и напряжением. Этот процесс носит плавный, а не ступенчатый, как в линейно-интерактивных устройствах, характер и, следовательно, обеспечивает более стабильное питание нагрузки. Это в целом приводит к уменьшению тепловыделения и повышению КПД. Во-вторых, дельта-конвертор контролирует ток зарядки батареи.
ИБП с дельта-преобразованием обладают такими же выходными характеристиками, как ИБП с двойным преобразованием. Но входные характеристики отличаются в лучшую сторону, поскольку это схемное решение обеспечивает динамическую корректировку коэффициента мощности. Это облегчает стыковку с генераторными установками, поскольку при прочих равных условиях ИБП с дельта-преобразованием требуют меньшей мощности генератора. В результате и вся подводящая проводка может быть рассчитана на меньшие значения силы тока.
В настоящее время технология дельта-преобразования защищена патентами. Недостаток этой реализации ИБП следующий: высокий КПД и хорошие входные характеристики достигаются при вполне определенных условиях — когда параметры сети соответствуют номинальным значениям, входной импеданс нагрузки имеет только активную составляющую, а сам ИБП нагружен на полную мощность. В противном случае ИБП с дельта-преобразованием могут даже проигрывать системам.
Следует также отметить, что ИБП с дельта-преобразованием отличаются более высокой сложностью по сравнению с системами типа с двойным преобразованием
...только зачем нам упс от 5 кВА до 1,6 МВА?

2044. Umka2, 16.02.2009 08:54
kr379
В случае повторении схемы от йцукен сын прошу озвучить результат и я его занесу в опрос- http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ... там самый нижний - успешные попытки.
Спасибо.


Chieftec 400+схемы от йцукен сын(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800-прекрасно работает.Спасибо.Дешево и сердито.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2045. kr379, 16.02.2009 11:58
Umka2
Спасибо и Вам - занес Ваш случай в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2046. Andrushi4, 08.03.2009 22:51
Для статистики.
Работоспособная связка Zalman ZM460B-APS и Powercom SKP-1000A.

Имеется следующий конфиг:
БЛОК ПИТАНИЯ - Zalman ZM460B-APS, с APFC, full range
Процессор - Intel C2Q Q9450 2.66 ГГц (разогнан до 3.5 ГГц)
Мат. плата - Asus P5K Pro (м.б. слегка подразогнана, не помню)
Кулер - Thermaltake BigTyphoon
Видеокарта - HIS 4850 IceQ4 Turbo
Операт. память - 4 Гб, 2-мя планками PC6400 (обычный Hynix или Kingston, CL5)
Винчестеры - 2 шт., 500-Гб WD и 250-Гб Samsung
DVD-привод - DVD+RW Pioneer 215BK (или как-то так)
Кроме этого, имеются 2 корпусных вентилятора на 120 мм (на малых оборотах).
Периферия:
Монитор - 19" ЖК-монитор NEC 1970NX
Колонки - какие-то 2 простенькие (но немелкие) колонки Sven, из МДФ

Что было:
всё вышеперечисленное висело на стареньком APC Smart SC 420 (куплен несколько лет назад). Первые два месяца он работал без замечаний, а в последнее время до 3-4 раз за день напряжение в сети просаживалось (не знаю до какого уровня, APC-шный софт не ставил). Видать, где-то в доме кто-то ремонт затеял. Или просто холодно стало. Иногда ИБП отрабатывал скачок с воплями о перегрузке (но комп работал!), иногда - молча вырубался (отрубая и комп, естественно). Видимо, зависит от нагрузки, сейчас уже доподлинно не узнать. Точно известно что при 100% загрузке всех ядер (рендеринг в 3D Studio) тест на выдергивание вилки из сети ИБП не проходит - молча сразу же отрубается.

Неделя работы вообще без ИБП показала что данный БП с APFC прекрасно отрабатывает все эти просадки напряжения (если они были за эту неделю). Ни одного отключения компа за неделю замечено не было.

Что стало:
всё вышеперечисленное, плюс 40-ваттная (или 60 Вт?) лампа накаливания в настенном бра, было повешено на новенький Powercom SKP-1000A, мощностью 600 Вт, с чистой синусоидой на выходе, безвентиляторный. Проходит многократный тест на выдергивание вилки из сети при следующих условиях: на компе запущен бублик (FurMark) плюс 4 экземпляра CPU Burn (т.е. имеем 100% загрузку процессора и видеокарты), бра включено. Время работы от ИБП не замерял. Штатный UpsMon не ставил, стороннюю маленькую программульку (раздаётся на форуме Powercom) из-за каких-то проблем с сервисом ИБП в WinXP установить не удалось. Да и бог с ней. Индикаторы на морде ИБП показывают мощность подключенной к нему нагрузки около 40%...50% от максимума (горят два светодиода из пяти).

Спасибо всем кто ведёт эту ветку - информация крайне полезная.
P.S.: отдельный респект и уважуха Ф-центру за 2-недельный манибек на ИБП. Это нынче редкость.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2047. kr379, 09.03.2009 00:15
Andrushi4
Спасибо - занесу в опрос-статистику.

2048. colorist, 09.03.2009 06:00
Andrushi4
Иногда ИБП отрабатывал скачок с воплями о перегрузке (но комп работал!),
И не жалко было ИБП?
Видимо, зависит от нагрузки, сейчас уже доподлинно не узнать
ступенчатая аппроксимация -из технической характеристики ИБП.Блок не подходит для работы с импульсными БП компьютера.

Добавление от 09.03.2009 06:05:

Andrushi4
Проходит многократный тест на выдергивание вилки из сети
Такой тест пройдет любой ИБП.Нужно тестировать на просадку напряжения,что сложнее симитировать.

2049. Andrushi4, 09.03.2009 09:59
colorist:
И не жалко было ИБП?
Жалко.

ступенчатая аппроксимация -из технической характеристики ИБП.Блок не подходит для работы с импульсными БП компьютера.
Если я правильно понимаю - здесь это обмусоливалось тысячу раз, и к единому мнению так и не пришли. Так что, наверное, к подобному утверждению следовало бы приписать ИМХО.

Такой тест пройдет любой ИБП.Нужно тестировать на просадку напряжения,что сложнее симитировать.
Простите, а чем же с точки зрения ИБП просадка напряжения до, скажем, 100В (сто вольт) отличается от просадки до 0В (ноль вольт)?
Предыдущий ИБП не тянул нагрузку именно в момент проседания или вообще отсутствия напряжения при 100% загрузке процессора. Так что такой тест проходит как минимум не любой ИБП. Если компьютер простаивал - предположительно, при просадке напряжения ИБП тянул.

2050. AEM, 09.03.2009 11:37
colorist
Нужно тестировать на просадку напряжения,что сложнее симитировать.
В этой фразе есть смысл. Т.к. при просадке напряжения БП с APFC может взять хороший ток. Особенно это будет заметно при переходе на АБ и инвертор.

А так имитировать аварийную ситуацию в сети очень трудно на самом деле. При аварии напряжение может хорошо "попрыгать" перед тем как вообще исчезнет в сети. Бывают иногда такие проишествия и становиться понятно "что есть что" среди ИБП (было такое ранее в Москве и не только).

Добавление от 09.03.2009 11:51:

colorist
А почему бы не закрепить на форуме вот это:
Типы ИБП и их пригодность для подключения различных типов аппаратуры

По типам ИБП есть вот здесь http://forum.ixbt.com/?id=a49#2457057 Там также есть отдельные моменты по применению ИБП с некоторой специфичной нагрузкой типа "котел отопления".

2051. hamlet_ua, 09.03.2009 13:18
Ну и я отпишусь, может кому поможет. Конфигурация в инфо.

MGE Nova AVR 600 (батарея новая 7,2 А/ч CSB).

Когда был FSP BlueStorm II (APFC, full range), то УПС держал только при работе без нагрузки.
Поменял на Chieftec CFT-460-P12S - стабильное переключение при любой нагрузке (Prime95 и Кризис). Время работы в режиме простоя до частых свистков порядка 7 минут. В режиме полной нагрузки - 2,5 минуты.

Из недостатков Чифтека это бОльший нагрев и шум. Блюсторма вообще не было слышно, а этот заводится даже если загружен только процессор.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2052. Andrushi4, 09.03.2009 15:52
AEM
Т.к. при просадке напряжения БП с APFC может взять хороший ток. Особенно это будет заметно при переходе на АБ и инвертор.
А когда напряжение падает до 0В - картина разве будет не такая же? Ток, если я всё правильно понимаю, достигнет максимальной величины. Т.е. выдёргивание вилки из розетки - самый сложный случай для ИБП, если сравнивать с ЕДИНИЧНЫМ провалом напряжения.

2053. kr379, 09.03.2009 17:58
Andrushi4
Т.е. выдёргивание вилки из розетки - самый сложный случай для ИБП, если сравнивать с ЕДИНИЧНЫМ провалом напряжения.---...имхо - разные вещи, совсем разные.

2054. AEM, 09.03.2009 19:11
Andrushi4
А когда напряжение падает до 0В - картина разве будет не такая же?
Это слишком однозначная ситуация для ИБП ИМХО. Вот в этом и есть разница. Представьте напряжение "не быстро" падает (как это бывает при некоторых авариях): ИБП шелкает АВРом 1-2 раза (зависит от кол-ва ступеней), далее переключается на инвертор (быстро или нет зависит от ИБП). Согласитесь, что в этом случае БП дольше работает при переходных процессах и при пониженном напряжении потребляя при этом больший ток.

2055. Andrushi4, 09.03.2009 21:08
AEM
Да, Вы, пожалуй, правы.
Что-ж, жизнь покажет как будет работать эта упса с компом. А я через месяцок отпишусь о результатах.
Пока за два дня - никаких проблем не наблюдается. Правда, владелица компа смутно себе представляет что там показывает ИБП, чего он щёлкает, и переключался ли ИБП она на батарею - она не знает.

2056. colorist, 10.03.2009 00:49
Andrushi4
Пока за два дня - никаких проблем не наблюдается
Пока батареи новые все будет работать

2057. sehr_gut, 13.03.2009 02:48
Ку, господа 25x29, 2,6Kb.
Настала моя очередь отписаться.

Итак: БП FSP Epsilon 800 + ИБП Powercom BNT-1000AP = пока полет нормальный.

До него был стаб APC Line-R LE-1200I. Хоть БП и с APFS, напрямую в сеть включать не рискую - напряжение крайне нестабильное, бедняга Line-R щелкал каждые 20-30 минут, проработал в таком режиме с осени 2006 года (в сторону тех, кто ругает APC за недолговечность реле - презрительное "кю" ). Личный опыт - вещь упрямая
Подвернулась возможность взять BNT-1000AP за 90 у.е., с возможностью манибэка; решил проверить.
Само собой, проверка самая примитивная: многократное выдергивание штепсельной вилки ИБП из розетки. Нареканий нет.
Стабилизатор приткнул к телевизору. Так вот он, сердешный, по сию минуту клацает, ИБП+комп - ничего подозрительного не наблюдаю.

P.S.: предстоит еще проверка временем, через месяц дополнительно отпишусь.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2058. kr379, 13.03.2009 07:02

2059. sehr_gut, 13.03.2009 15:59
kr379
Честно говоря, не понял поясните, плз...

2060. kirich, 13.03.2009 16:03
sehr_gut
Честно говоря, не понял поясните, плз...
Посто у стабилизатора диапазон входных напряжений меньше, чем у самого БП.
Т.е. раньше стаб вырубится от просадки напруги, чем БП.
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

2061. kr379, 13.03.2009 17:22
sehr_gut
поясните, плз...---...kirich прав - этот БП может работать от 90 до 265в, а стаб от скольки?
И зачем дерьгать БП с широчайшим диапазоном щелчками стаба? Зачем? Упс ясно - там батарейка есть, а стаб - зачем?

2062. robson, 13.03.2009 18:08
smd

цитата:
Решил проблему перехода на батарею PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850 (см. конфиг. в инфо) при максимальной нагрузке. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом. Впаял 4 резистора по 0,082 Ом последовательно-параллельно (2 родных + 2 оставшихся после переделки GPS-400), фото прилагаются. Можно было просто удалить один резистор, но так надежнее.
прочитал до 20 страницы, потом поехала крыша)

у меня БП Delta GPS-450aa-100a. взял под манибэк ИБП Powercom WAR-1000AP(кстати прочитал тут не мало, и не разу его не встретил, хотя популярный). естественно в паре они не работают.

считаю ваш метод самым приемлимым. увидел его ещё в посте от 06.02.2006

вопрос: при такой мощности моего бп, резисторы брать такие же?
цитата (cmd):
У меня все нормально работает, но теперь я бы лучше поставил "родные" два резистора 0,082 ом / 3 Вт (проволочные безиндуктивные) последовательно (изначально они стоят паралельно), получив 0,164 ома.
так какой способ всё таки лучше? (при этом способе вообще ничего докупать не нужно получается)

Заранее спасибо.

2063. sehr_gut, 13.03.2009 20:19
kr379
kirich
Ну да, металлический предмет с ручкой совсем застыдили

2064. kr379, 14.03.2009 12:45
sehr_gut
Увы, это массовое заблуждение времён совдепии - 220В и ни шагу наз... эээ ... и ни вольта в сторону.
Хотя и напруга в сети НИКОГДА ДОЛГО не бывает 220, а гуляет согласно стандарту в ±10% , т.е. даже по стандарту от 198 и до 242...
647x314, 22,8Kb
... а реально у меня на даче было 180-260, а сейчас 170-245.
...а главное эти СТАБИЛЬНЫЕ 220в никому не нужны - даже лампочки накаливания (у нас) есть на СТАНДАРТНЫЕ 215 ИЛИ 245в - ну разве стиралки, помойки посудные, да холодильники нуждаются в 220-230±ещё чуть-чуть.
Для комп и адио-тв техники с импульсными БП вообще важна не стабильность, а величина нижнего порога напряжения, ибо от него зависит и стабильность работы, и надёжность и кпд.
500x478, 9,8Kb
Имхо 90% нуждается не в стабах разных, а в элементарном автотрансе - мощном, на всю квартиру или дачу, что б просто поднять напругу на 5-10-15-20-25В и ВСЁ.
Погляди ещё раз на http://www.nscars.ru/stalker/week.png - средняя напруга у него под 200В, ему добавить ещё 20-25В и ВСЁ - проблем с комп техникой не будет совсем.
Ну а с твоим БП нестрашно вооообще ничто - кроме пропадания напруги совсем, а это уже совсем другая песня, да?
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

2065. sehr_gut, 14.03.2009 14:18
kr379
Ну а с твоим БП нестрашно вооообще ничто
В особенности серый волк спасибо за ответ.

Для комп и адио-тв техники с импульсными БП вообще важна не стабильность, а величина нижнего порога напряжения
Позволю себе еще немного оффтопа, не обессудьте, хочу услышать Ваш ответ/совет:
А насколько разумным будет подключение LE1200I к профильным CD-проигрывателю и усилителю (БП в обоих НЕ импульсные, трансы - торы)?
Условия сети - нестабильное напряжение.
Заранее огромное спасибо за терпение.


Сегодня загрузил комп кодированием видео с одновременным воспроизведением HD-видео и принялся выдергивать вилку ИБП из розетки.
BNT-1000AP ни разу не сплоховал.
За это сообщение сказали спасибо: miikr

2066. miikr, 14.03.2009 14:39
sehr_gut
kirich
kr379
Последние посты про LE1200I перенесены (продублированны) в более соответствующую тему FAQ: Выбор стабилизатора напряжения для дома, #1233 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918:1233#1224)
В ней больше специалистов и шире круг заинтересованных в обсуждении лиц.
Спасибо.
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

2067. robson, 18.03.2009 16:05
блин, что то тема совсем встала. памагите кто нибудь.... нужна помощь по доработке БП.

2068. kr379, 18.03.2009 16:49
robson
...дык надо достучаться до smd или тех кто делал так же - в наборе статистики указаны ВСЕ случаи удачных доработок БП - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Находишь их сообщения по дате и посылаешь им письмо - и ждать.
Увы, больше помочь нечем...

2069. robson, 19.03.2009 13:40
да ,смысл переделки я понял. даже переделал. только непонятные тонкости остались. а автору писал. молчит как партизан)

2070. kr379, 19.03.2009 14:09
robson
как партизан---... видать в засаде. Пишим другим -таких было несколько человек.

2071. sehr_gut, 20.03.2009 16:46
В общем, обещался отписаться через месяц после покупки ИБП, да "не выдержала душа поэта"

Итоги недельной совместной работы FSP Epsilon 800 и Powercom BNT-1000AP:
"Буду краток" (с) все нормально. Изредка ИБП клацает, старается, стабилизирует сам я многократно выдергивал вилку ИБП из розетки - ни одного разу BNT-1000AP не оплошал, неизменно подхватывает резервное питание. Вчера и позавчера был ливень и сильный ветер, пару раз лампы тускнели: ИБП переходил на работу от батареи, комп не выключался. Через 5-6 секунд свечение ламп становилось обычным, еще через 5-10 секунд ИБП переходил в режим работы от сети.

За сим - прошу добавить комбинацию в положительную статистику.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2072. kr379, 20.03.2009 23:59
sehr_gut
Спасибо - внёс в Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

2073. robson, 21.03.2009 13:39
кстати, мой неудачный тандем тоже можно добавить)) да и удачный тоже...)
БП Delta GPS-450AA-101A/100A - Powercom War-1000AP - неудачно.
БП Power Master 400W - тот же ИБП - удачно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2074. kr379, 21.03.2009 15:12
robson
Спасибо. Внес в оба опроса.

2075. FSerj, 21.03.2009 22:33
Есть ИБП - АPC CS 500VA (BK500EI) и БП - Chieftec GPS-350EB-101A.
И все работает безотказно.
Думаю заменить блок питания на Chieftec APS-500S.
Как это скажется на работе ИБП и компа в целом?
Не возникнет проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC?
За это сообщение сказали спасибо: miikr

2076. kr379, 21.03.2009 23:07
FSerj
Надо поискать эту связку АPC CS 500VA (BK500EI)+ Chieftec APS-500S в опросах - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2077. FSerj, 21.03.2009 23:13
kr379
Увы, нету.

2078. kr379, 21.03.2009 23:40
FSerj
...тогда только опыт - "...сын ошибок трудных." ... с мани бэком.

2079. FSerj, 22.03.2009 00:56
цитата:
kr379
...тогда только опыт - "...сын ошибок трудных." ... с мани бэком..
Такой вариант не приемлем, за неимением кантор с мани бэком.

2080. kr379, 22.03.2009 07:39
FSerj
Тогда брать БП без апефеце или с пассивной.

2081. LBR, 23.03.2009 01:45
полгода ищу себе БП совместимый с УПСятинкой APC Back-RS 850
требование к БП:
- 24+6+8+... pin
- не менее 18А по линиям 12В
- не менее 500ватт мощности (по наклейке)
кто знает такие БП ?
буду благодарен очень

2082. kr379, 23.03.2009 19:03

2083. Вельд, 25.03.2009 11:32
LBR, имхо, можно еще добавить:
- Corsair VX550
- Enermax PRO82+ 525
За это сообщение сказали спасибо: miikr

2084. kr379, 25.03.2009 12:30
Вельд
...я то дал ссылку на мощные БП без апефеце или с пассивной, а эти Corsair VX550
- Enermax PRO82+ 525 кто-то проверял с APC Back-RS 850?

2085. Вельд, 25.03.2009 15:02
kr379, здесь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=183031) есть отзывы.. правда, там проверяли не с APC Back-RS 800, но с подобными по мощности ИБП.

2086. LBR, 26.03.2009 14:09
проще купить 1500-2000ВА СмартУПС с синусоидой на выходе и не искать БПшки..
так и сделаю

2087. kr379, 27.03.2009 16:18
LBR
проще купить 1500-2000ВА СмартУПС с синусоидой на выходе и не искать БПшки..---...самый простой и увы, не оригинальный способ -
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1980 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1980#1980)
платить немереннные деньги за БП с диапазоном 100-260В, а потом подключать его к упсу (опять за немереннные деньги) с синусом и встроенным внутрь стабилизатором с диапазоном 180-240В, ну ... ээээ... ну у меня ОПЯТЬ нет ... слов, просто - нет.

2088. dap-volg, 28.03.2009 02:25
Chieftech CFT-650-14cs + Riello PDG 600 - проблем нет.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2089. u2, 28.03.2009 20:20
здравствуйте. есть бп thermaltake w0149 450w active pfc и ИБП powercom kin 625(625ВА). Вместе сработаются? Я замерял потребляемую мощность системника прибором metex m-3860m и получил 250Вт при запуске 3dmark2006 на максимальных настройках при 220В.

2090. SamMan, 29.03.2009 15:42
Добрый день!

Прошу помочь определить - имеет ли мой текущий БП APFC или не имеет. Признаки наличия/отсутствия онного читал, однозначного вывода сделать не могу. Итак, есть БП. Из доков - только наклейка не нем. "Выдержка" из последней:

Power Master
Model: JJ-350(350 W MAX)
AC~ INPUT 230V~ 5A 50Hz

Никаких физических переключателей 110/220 В не наблюдается. Можно сказать что-то определенное о APFC в данном случае? Спасибо!

2091. robson, 29.03.2009 18:42
подскажите: как будет работать ипб powercom war-1000ap с БП в котором ppfs. а именно хочу купить ATX 470W Thermaltake TR2 (W0089RE), Fan 12cm. были ли случаи несовместимости?

1. в кратце как этот блок сам по себе? или он не особо отличается от superpower, FSP, codegen и т.д. (последние на порядок дешевле)
2. и может кто знает или у кого есть такой БП. там точно ppfs ? а то как то мутно всё написано. даже на офф. сайте.
p.s. в списках совместимости этого БП не нашёл.

2092. CrazyCYRIX, 29.03.2009 19:06
SamMan
(350 W MAX)
AC~ INPUT 230V~ 5A 50Hz


99.9%, что APFC там нету.

Добавление от 29.03.2009 19:14:

robson
Thermaltake TR2 (W0089RE)
там точно ppfs ?


PPFC.
Да, там именно оно.

2093. robson, 29.03.2009 21:25
CrazyCYRIX
извиняюсь за опечатку))

а вообще существуют проблемы использования БП с PPFC и ипб? или там всё совместимо на 100%?

2094. CrazyCYRIX, 30.03.2009 00:05
robson
а вообще существуют проблемы использования БП с PPFC и ипб?

Нет.

У меня вообще - 550-ваттный W0134 отлично живёт с 520VA UPS-ником. Ибо, PPFC (ну и недогружен он пока - брался с расчётом на установку видюхи типа GTX260, а тут кризисом накрыло и остался комп со встроенным GF 8300).

2095. robson, 30.03.2009 00:46
CrazyCYRIX
ну я беру тоже из расчёта дальнейшей загрузки.

до этого был delta на 450w. но у него apfc, поэтому с ибп не дружил. поменялся на другой БП без pfc. 400w фирму не помню, типа codegen. проработал неделю а потом стал отрубаться ни с того ни с сего после долгого время работы. и потом не включается мин 10-15. (раздаётся писк-треск и вырубается)

2096. Вельд, 30.03.2009 08:28
u2, скорее всего, сработаются. Но лучше покупать ИБП на условии moneyback'а.

2097. SamMan, 30.03.2009 10:57
CrazyCYRIX
99.9%, что APFC там нету

Спасибо за приятное(в рамках данной темы) известие! Стало быть выбор УПС-а заметно упрощается...

2098. u2, 31.03.2009 09:05
цитата:
Вельд:
u2, скорее всего, сработаются. Но лучше покупать ИБП на условии moneyback'а.
ИБП уже есть - старенький правда 1999г выпуска. достался почти даром с дохлой батареей. батарею новую штатную в него купил полугодовалой давности выпуска. они сработались вроде, но вот время работы от батареи около минуты до кратковременных часто повторяющихся сигналов. странно - вроде побольше должно быть - или надо время засекать до полного выключения? Во время работы от ИБП, когда сети нет, слегка потрескивание идет и напряжение на его выходе до 260В может доходить, а без нагрузки 190В. Измерял прибором metex m-3860m true rms. Что мне не нравятся такие цифры (напряжение выходное и время работы) - или это для всех ИБП так?

2099. kr379, 31.03.2009 09:13
u2
thermaltake w0149 450w active pfc и ИБП powercom kin 625(625ВА). Вместе сработаются?---... дык сработались? Или как?

2100. andrew_spb, 31.03.2009 09:18
u2Хорошо бы знать тип УБП, там вообще все регулируется в некоторых, так что подержите на фиксированной максимальной и небольшой нагрузке нагрузке до полного отрубания - получите два времени - длинное охарактеризует емкость Б\у аккумулятора...или проверьте сам акк внешними нагрузками на разряд...

2101. robson, 31.03.2009 21:59
уважаемые, нужен срочный совет. собираюсь себе купить БП. уже имеется ИПБ.
есть
ATX 470W Thermaltake TR2 (W0089) Passive PFC
ATX 470W Thermaltake TR2 (W0090) N/A PFС

то есть, 2 одинаковых блока, только у одного pfc пассивный у другого его вообще нет. что лучше взять для работы с ибп? да и в общем что лучше?

без pfc на 100р дороже. но не в этом дело.

2102. kr379, 31.03.2009 22:08
robson
что лучше взять для работы с ибп? да и в общем что лучше?---...имхо - лучше с pfc пассивный.
Вот токи "без" и "с".
329x162, 13,9Kb

2103. robson, 31.03.2009 22:10
kr379
спасибо!

К этой теме 01.04.2009 20:05 miikr подклеил тему " Блок питания Chieftec GPS-400AA-101A и APC Smart-UPS SC 620VA 230V " (автор: DimaRom)

2105. DimaRom, 01.04.2009 16:44

Будет ли корректно работать такая связка:
Блок питания Chieftec GPS-400AA-101A и APC Smart-UPS SC 620VA 230V (SC620I)?

Заранее спасибо за ответы

2106. u2, 01.04.2009 23:41
цитата:
kr379:
u2
thermaltake w0149 450w active pfc и ИБП powercom kin 625(625ВА). Вместе сработаются?---... дык сработались? Или как?

ИБП powercom kin-625A и блок питания thermaltake purepower rx 450W(w0149) active pfc сработались - холодный пуск проходит, отключение сети держит около 2 минут гдето(батарея новая 12В/7.2Ач). после появления сети в течение 3 секунд переходит на питание от сети. не нравится только напряжение, которое он выдает 260V под нагрузкой 250W(измерено metex m-3860m true rms и мощность и напряжение). при этом он как то слегка потрескивает и погуживает. поискал на форумах - пару раз встречается похожая проблема с завышенным напряжением, но решения не предлогалось. не знаю - может мне такой не очень удачный образец попался, но питать от него свой компьютер я побаиваюсь. 260В на входе блока питания - это с моей точки зрения опасно.

2107. kr379, 02.04.2009 00:30
DimaRom
Chieftec GPS-400AA-101A ---... про этот БП очень много чего есть в опросах - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

u2
260В на входе блока питания - это с моей точки зрения опасно.---... а чем? 240В в сети. Опасно ли это для компьютера? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333)

2108. robson, 02.04.2009 17:07
вот купил новый БП. оглашаю свою рабочую связку для статистики:

ибп powercom war-1000ap - ATX 470W Thermaltake TR2 (W0089RE), Passive PFC

2109. kr379, 02.04.2009 21:50
robson
ибп powercom war-1000ap - ATX 470W Thermaltake TR2 (W0089RE), Passive PFC ---...и это здорово , но темы такой нет: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с РPFC

2110. Вельд, 03.04.2009 09:13
kr379, не придирайся ) главное - отзыв хороший есть.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2111. kr379, 03.04.2009 09:30
Вельд, ок", токо вот чем он поможет тем, у кого реальные проблемы типа этой: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC?
И главное - имею с десяток упс и компов с БП без апефеце. Все упсы проверял на мах нагрузки от этих БП и НИ РАЗУ проблем не было - ни с кем и никогда. Т.е. например грузил упс на 400ВА нагрузкой комповой в 400ВА и ...и ничего - всё работало как и сколько положено.

2112. Вельд, 03.04.2009 11:54
kr379, увы.. ничем не поможет.

2113. sehr_gut, 07.04.2009 01:29
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2057 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2057#2057)

Как и обещал, сообщаю результаты совместной работы БП FSP Epsilon 800 + ИБП Powercom BNT-1000AP на протяжении месяца:
Ни малейших нареканий, комп ни разу не выключился при просадке/исчезновении питания в сети.
За это сообщение сказали спасибо [3]: mr_mag, miikr, kr379

2114. mr_mag, 08.04.2009 14:45
С каким UPS сможет корректно работать БП FSP Epsilon 700W FX-700GLN c APFS модулем?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_Epsilon_700W_FX700GLN_50810.html
Можно вообще рассчитывать запустить такой блок в паре с упсом?
В машине стоит РЭЙД и перспектива жить без упса меня беспокоит, т.к. напряжение в розетке периодически вырубается напрочь
Интересует в первую очередь APC SmartUps`ы
Заранее спасибо за ответ.

2115. sibtamias, 08.04.2009 20:00
Неужели дело в APFC?

Есть два UPS
1 Back-UPS CS500 (BK500EI) 300W

ups.firmware: 6.4.I
ups.firmware.aux: c1
ups.mfr.date: 2003/09/30

2 Back-UPS CS650 (BK650EI) 400W

ups.firmware: 817.v4.I
ups.firmware.aux: v4
ups.mfr.date: 2007/02/13

У упсов от APC серии CS есть три режима Hight( когда верхний и нижний пределы переключения на батареи 196 - 256 V) Medium (180 - 266 V) и Low (160 - 278 V).
Я испытывал все режимы на CS650+ компьютер , на даче , когда понижается напряжение до 140v и частые отключения . В таких условиях хочется установить режим Low, т к компьтер может работать и от 110v, главное чтобы спасал при отключении света. Но в этом режиме APFC просаживает слабый УПС и он уходит в перегруз (при отключке) . Поэтому для режима Low нужно брать УПС с большим запасом.

Недавно купил с рук второй упс Back-UPS CS500 (см выше)
Так он (CS500) не дежит даже в режиме "Hight" (196-256v)! Выдернул вилку и комп вырубился.

CS650 держит все, даже в режиме "Low" и даже два подключенных компьютера ( iMac24 + PowerMacG4 с монитором). Все с APFC. Пользуюсь два года и всегда спасал.



Выходит , что в 2003 г БП были в основном без APFC (хотя на моем PowerMac G4 2002 года уже был БП с APFC ) и APC при разработке не учитывала влияние APFC. Иначе такое разительное отличие между старым CS500 и новым CS650 не обьяснить.
Более подробно в этой ветке (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389-84)
Дело и в железе и в прошивке UPS. Думаю так. Есть другое мнение ?

2116. mr_mag, 09.04.2009 07:08
цитата:
Дело и в железе и в прошивке UPS. Думаю так. Есть другое мнение ?
То-есть, Вы хотите сказать, что APC сейчас учитывает влияние APFC в своих новых (по году выпуска) упсах, и проблем быть не должно???

2117. sibtamias, 09.04.2009 07:35
Я делаю вывод из моего опыта проверки на обоих моделях упсов с моими компьютерами. Другого объяснения я не вижу. Маловероятно , что CS500 не рабочий. Попробую взять еще один и проверить.

Добавление от 09.04.2009 07:40:

Мощность БП в моем 1) компьютере 280W и CS500 его не держит ( при отключении сети)
Мощность БП в моем 2) компьютере 375W( нагружен не полностью)
CS650 держит 1) +2) в самом неустойчивом режиме Low.

Добавление от 09.04.2009 07:45:

mr_mag
проблем быть не должно???
Проблемы есть и с новыми , я с ними знаком не по . Но и совместимость современных упсов с APFC видимо есть. Я не знаю какой процент сейчас блоков питания с APFC от общей массы.

Добавление от 09.04.2009 07:51:

Я брал на испытание APC Back-UPS650 Pro, совсем древняя модель,
полностью рабочий с новой батареей . Он также ничего не держит при отключении эл-ва, а переход на батареи похоже вообще тормознутый ( слышен щелчек реле) и даже настольная (газоразрядная) мигает в этот момент.

2118. barar, 09.04.2009 18:53
Скажите, пожайлуста, возможна ли совместная работа Corsair CMPSU-400CXEU и упса APC Back-UPS ES 700VA ?

2119. doc101, 09.04.2009 19:14
доброго времени суток!
прошу совета у старожилов ветки
имеется системник с БП Thermaltake Purepower RX 500W http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PA…p;ov=n&ovid=l
требуется ИБП, первоначально собирался купить Powercom IMD 625AP, но после чтения ветки про выбор ИБП меня послали сюда, стало очевидно что данного ИБП скорее всего не хватит + под вопросом совместимость
ещё один момент: системник собирался бесшумный поэтому тишина от ИБП более чем актуальна

что можете посоветовать исходя из вышеизложенного? заранее большое спасибо на советы )

2120. dmzkrsk, 10.04.2009 06:07
Имеется БП FSP 350W BlueStorm
Хочу взять APC BE525-RS

В опроснике нашел похожую конфу: FSP BlueStorm400Вт пас.PFC + APC Back-UPS CS 650
Правда не уверен, что компоненты эквиваленты с моими.

Есть возможность манибека
Как проверить в домашних условиях, что все работает правильно?
Отключить от сети и посмотреть, что будет?

2121. kr379, 10.04.2009 08:34

2122. doc101, 10.04.2009 22:38
kr379
те совет один: брать мощный ИБП с хорошим запасом? те в моём случае это получается не менее 1200VA. Цены кусаются (

2123. kr379, 10.04.2009 23:36
doc101
не менее 1200VA---....имхо может и 1500ВА понадобиться - увы.

2124. Wu-Tang, 11.04.2009 05:20
dmzkrsk
У меня такой же упс, работает в связке с fsp 450 pnr PPFC, если твой blue storm с пассивным тогда все будет нормально.

2125. kr379, 11.04.2009 10:16
Wu-Tang
fsp 450 pnr PPFC, если твой blue storm с пассивным тогда все будет нормально.---... а вот мы сейчас и спросим у dmzkrsk: - А зачем нужен был именно FSP Group BlueStorm II 350 350Wмощность 350 Вт, ATX12V 2.2, именно с активный PFC, а???

2126. sehr_gut, 11.04.2009 12:39
kr379
имхо может и 1500ВА понадобиться - увы
Пожалуйста, просветите меня, темного, относительно связки Эпсилона 800 и ИБП 1000VA...
То есть, есть еще какой-то подводный камень? хотя, ведь работает

2127. Andrushi4, 11.04.2009 14:28
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2046 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2046#2046)

За месяц работы никаких нареканий на совместную работу компа с БП Zalman ZM460B-APS и ИБП Powercom SKP-1000A не имеется. Согласно наблюдениям хозяйки компа, УПС эпизодически щёлкает, часто горит индикатор повышения напряжения.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Xorius, kr379

2128. VLAD!, 12.04.2009 13:09
Народ, может, кто знает, серия ИБП Black Khight от PowerCom нормально ли работает с APFC-блоками питания Hiper серии HPU?

В частности, интересует совместимость ИБП PowerCom BNT 800AP (http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/800VA_PowerCo…t_RJ45_23881.html) и БП Hiper HPU-4M530-PU V3 530W ATX 2.2 (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_hiper/Hip…_530W_53270.html).

2129. dimastbli, 12.04.2009 14:22
Подскажите пожалуйста подойдет ли APC Smart-UPS 1500(1500ВА/980 Вт:Диапазон стабилизации напряжения 151 - 302 В(при ручной настройке)) к БП Thermaltake Toughpower 1000W(AC input 100-240v?Или потребуется упс с большими цифрами по ВА)?Например вот такой: http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/

2130. Ustus, 13.04.2009 05:41
dmzkrsk
FSP Blue Storm 400W + APC Back-UPS CS 500VA - работает нормально. Правда железо совсем не жручее (см. в инфо HOME1), так что, думаю, возможны варианты...

2131. alx19, 20.04.2009 15:52
Powerware 5110 700VA=420W будет ли дружить с новыми блоками питания Seasonic, Corsair, Enermax 400-500W APFC, которые поступят в продажу в ближайшие 5 лет?
Просто очень нехочется брать Powerware 5110 1000VA=600W с двуми аккумуляторами вместо одного, которые наверняка придется менять каждые 3 года.
Вместо этого хочу взять для игровой машины UPS с одним аккумулятором, а если через n лет станет не хватать, то для монитора куплю отдельный UPS минимальной емкости.
Мне нужна совместимость UPS не со всеми БП APFC на рынке, а только с одним работающим максимально тихо.

2132. kr379, 21.04.2009 06:32
sehr_gut
То есть, есть еще какой-то подводный камень? хотя, ведь работает --- ...долго думал что ответить и тут вдруг повезло, нашёл тесты упсиков с формой выходной напруги в зависимости от нагрузки и типа БП (без, с ппфц и с апефеце) http://article.techlabs.by/36_7666_3.html
http://foto.ixbt.com/?id=album:19579http://foto.ixbt.com/?id=photo:322319 http://article.techlabs.by/36_7741.html
По графикам видно, что при апефеце нагрузка на упс в разы больше при переходе на батарейки, чем без не ёё.
562x211, 11,0Kbhttp://article.techlabs.by/36_7741_3.html
А главное и времени на устаканивание переходных процессов нужно тоже в разы больше
541x180, 45,9Kb
Ну и по выводам из этих статей ясно - в зависимости от качества упсика размер запаса мощности для гарантированного перехода на батарейки для БП с апефеце может быть и 1,5 и 2,5 раза.
Т.е. если дальше наращивать потребление от БП, и ухудшиться качество сетевого (меньше и хуже будет), то возможно всё.
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

2133. sehr_gut, 21.04.2009 06:49
kr379
Премного благодарен за подробное разъяснение. Уяснил.

2134. Dutthe, 21.04.2009 10:51
-вот вчера отрубилось эл-во, успел выйти из игры и отключить комп - но батареи конечно гудели громко.

2135. kr379, 21.04.2009 10:56
Dutthe
но батареи конечно гудели громко.---... батареи?

2136. ВольдемарУ, 22.04.2009 09:57
Друзья, правильно ли я понимаю, что у таких БП как FSP серий PNF/PAF и Sirtec/HighPower/Chieftec серий P12S/N12S проблем с ИБП нет, так как нет APFC (только PPFC или вовсе без PFC) ? Спасибо!

2137. kr379, 22.04.2009 12:08
ВольдемарУ
правильно ли я понимаю---... правильно. http://foto.ixbt.com/?id=album:19579
...без пфц
http://foto.ixbt.com/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/320888w.png (500x424, 88,9Kb)
... с ппфц
http://foto.ixbt.com/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/320890w.png (500x424, 88,2Kb)
...с апфц
http://foto.ixbt.com/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/320889w.png (500x424, 84,8Kb)
...это то, что после диодного моста в БП с апфц
562x211, 11,0Kb

2138. sehr_gut, 23.04.2009 01:23
kr379
Подскажите, пожалуйста, а "ентот" апефеце подлежит ли ампутации
или трансформированию в PPFC? БП Epsilon 800.

2139. kr379, 23.04.2009 01:46
sehr_gut
подлежит ли ампутации---...увы - никак. На 99% схема БП Epsilon 800 аналагична этой и интеграция апефеце в остальную часть теже 99%. Увы.
http://foto.ixbt.com/?id=photo:259814
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1637 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1637#1647)
240В в сети. Опасно ли это для компьютера?, #325 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333:325#325)
... а здесь куча схем обычных БП, и по ним видно, что они настолько примитивные, что в любой можно вставить или изъять ппфц без проблем. - http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

2140. Number, 23.04.2009 21:15
Сегодня удалось взять попробовать ИБП 650ВА APC "Back-UPS CS 650" со своим блоком питания Thermaltake "Toughpower 600W" W0103RE.
Заработало нормально. Комп проработал от батареи около 10 минут (без монитора)!
Подскажите пожалуйста, если брать новый ИБП, но с запасом ещё, точно ли подойдёт к этому блоку ИБП 800ВА APC "Back-UPS RS 800" ???
Или же не факт?! По цене ещё такой же 1200ВА Powercom "Imperial IMD-1200AP". Может его взять!?

2141. kr379, 23.04.2009 23:09
Number
Или же не факт?! ---...увы - не факт. Даже с 1200ВА Powercom "Imperial IMD-1200AP - то же.

2142. Number, 24.04.2009 12:44
kr379
ну, а из этих двух предпочтительней взять Imperial IMD-1200AP лучше?

2143. kr379, 25.04.2009 15:13
Number
Imperial IMD-1200AP лучше---...увы, такие не пользовал и в руках не держал. Но имхо чем больше мощность, тем лучше, хотя опять зависит от производителя и модели.
Дома есть два одинаковых ипона 600 - в одном стоит транс от от ипона 400, а в другом от ипона 600-700. У них даже габариты разняться в полтора раза.
Вот так - имхо всё только опытным путём, гарантий НИКАКИХ.
75x100, 1,9Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:322522

Добавление от 25.04.2009 16:38:

to All
Сделал все 3 графика на одном листе - без пфц, с пассивной и с активной.
Очень показательно и имхо понятно, что твориться и с упсиком и с БП.
386x518, 31,3Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:325830

За это сообщение сказали спасибо: sehr_gut

2144. VStar, 26.04.2009 15:41
Будет ли блок питания - Cooler Master Real Power M520 нормально работать с
1. UPS 800VA Back RS APC
2. UPS 1100VA Back RS APC
Сейчас у меня на интегрированном видео комп работает и UPS Back-Ups CS 500.
Все нормально при понижении напряжения или его отсутствии UPS переключается.
Может есть другие варианты до 6,5 тыс руб?

2145. kr379, 26.04.2009 21:12
VStar
А есть такие комбинации в опросах? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2146. VStar, 27.04.2009 09:07
цитата:
kr379:
VStar
А есть такие комбинации в опросах? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Что-то я не нашел такой комбинации. Сейчас UPS работает корректно, но что будет когда я прикуплю видео я не знаю. Ясно одно старая UPS систему не потянет.

2147. kr379, 27.04.2009 09:16
VStar
Что-то я не нашел такой комбинации.---...тогда искать манибэк и пробовать - другого пути нет.

2148. VStar, 27.04.2009 09:58
цитата:
kr379:
VStar
Что-то я не нашел такой комбинации.---...тогда искать манибэк и пробовать - другого пути нет.

Вот засада у нас их привозят только под заказ. В наличии только 500-650 Ва.

2149. kr379, 27.04.2009 10:09
VStar
Тогда искать-заказывать БП без апефеце.

2150. max141511, 28.04.2009 00:02
Добавьте в базу: OCZ 600W ModXStream Pro + POWERCOM BNT-1500AP
doperst13 Попробуй POWERCOM BNT-1500AP- Очень сердито! (хоть и не синусоида!) Бесшумно-АБСОЛЮТНО!(92мм вентиль шумен по сравнению с ним при питании от батарей) запускаю Furmark extreme burning 1680X1050 , и тяну шнур из розетки, а ему нипочем! Советую
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2151. kr379, 28.04.2009 08:38
max141511
Спасибо - внёс.

2152. max141511, 28.04.2009 23:36
добавьте и этот результат: fsp fx700-gln+ POWERCOM BNT-1500AP блок не мой взял проверить и отписаться о результате ( ...внести свой вклад в общее дело! ) с утра гоняю- проблем нет. idle 13% (upsmon) .furmark и 3dmark 06-держит . спасибо всем добавившим свой результат! очень нужное дело! попадет в руки еще какой нибудь блок, обязательно внесу результат в ветку.
За это сообщение сказали спасибо [3]: kr379, miikr, moderator-Xorius

2153. kr379, 29.04.2009 08:26
max141511
добавьте и этот результат: ---... добавил.

2154. max141511, 29.04.2009 16:36
mercury elite 800 + OCZ 600W ModXStream Pro вылетает сразу при переходе на батареи! и это только при рабочем столе! даже открытие Opera сносит питание затем перегруз.думаю ,что и 1000 va mercury не потянет профильную систему. IMHO
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2155. radioamateur, 30.04.2009 19:37
Отличный способ предложил alivesasha на 30-й странице. Спасибо! Chieftec GPS-450aa не дружил с APC RS 800. Конденсатор 150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту решил проблему. Теперь работает даже с CS 500. При этом APFC не теряет своих качеств и БП может так же хорошо работать и без UPS.
За это сообщение сказали спасибо [2]: max141511, kr379

2156. kr379, 01.05.2009 02:42
radioamateur
Спасибо. Поместил Ваше сообщение сразу в три опроса:
цитата:
Не совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.)
Chieftec GPS-450aa + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37
цитата:
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.)
Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37
цитата:
Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.
Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37
За это сообщение сказали спасибо: max141511

2157. Artuha, 19.05.2009 17:31
Товарисчи посоветуйте плиз к моему БП Chieftec APS 550-S 550W хороший ИБП! БП с функцией Active PFC! Заранее спасибо!!!

2158. kr379, 19.05.2009 19:51
Artuha
БП Chieftec APS 550-S 550W ---... а есть он в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2159. Artuha, 19.05.2009 21:04
цитата:
kr379:
Artuha
БП Chieftec APS 550-S 550W ---... а есть он в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

Нету к сожаленью((

2160. kr379, 20.05.2009 08:44
Artuha
Тогда тебе придётся быть первым - манибэк и пробовать, увы...

2161. Leiji, 21.05.2009 10:32
Отличный способ предложил alivesasha на 30-й странице. Спасибо! Chieftec GPS-450aa не дружил с APC RS 800. Конденсатор 150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту решил проблему. Теперь работает даже с CS 500. При этом APFC не теряет своих качеств и БП может так же хорошо работать и без UPS.

Объясните плиз с картинками насчет "в параллель диодному мосту" (( Нуб вроде меня нифига подобного не понимает (( А корпус Чифтека пришлось с этой GPS гадостью брать (

2162. kr379, 21.05.2009 12:43

2163. Leiji, 21.05.2009 13:21
Тогда еще вопрос: как это повлияет на работу БП и APFC в частности ) Ну, хотя бы в общих чертах: будет ли APFC работать, например?

2164. kr379, 21.05.2009 13:40
Leiji
будет ли APFC работать, например?---... он тупой и тупо будет заполнять уже не полупериод, а что-то пилообразное мелкими, в сотню кгц импульсами тока - имхо ему пофиг.
В http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 есть опрос "Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства."
В нём 8(ВОСЕМЬ!) пользователей сделали практически так же - пока не жалюются.
Имхо БП от этого только лучше, а вот что от этого будет апефеце не знаю, увы...
У меня таких БП нет...

2165. Leiji, 21.05.2009 14:49
Да я сам думал не морочить голову и взять UPS с синусоидой )) Посмотрел на 280 уе, задумался...
Посмотрел блоки. Понравился OCZ ModXStream Pro 500, который на FSP платформе - она вроде без этой болячки. 80 уе, задумался... Стал копать насчет просто впаять что-нить. Решил, что лучше уж руки/мозги выпрямить, чем тупо деньги тратить ))

P.S. У меня выбора не было. Был доступен хороший чифтек корпус с этой гадостью внутри...

2166. kr379, 21.05.2009 15:52
Leiji
и взять UPS с синусоидой ---...увы, не факт - часто это не помогает в совместимости.

2167. Captain Kir, 21.05.2009 17:58
kr379
Добавлю статистики по совместимости:
1. БП Enermax MODU82+ 525W и ИБП Powerware 5110 1000VA -> совместимы.
2. БП Enermax MODU82+ 525W и ИБП Powercom IMD-825AP -> не совместимы.
За это сообщение сказали спасибо [3]: kr379, miikr, Xorius

2168. Navy, 21.05.2009 19:07
Нашел в списке совместимых УПС свои БП:

Chieftec CFT-560-A12+ APC Smart UPS 700=bogob, 04.02.2008 17:22 0%
БП HPC-560-A12S + UPS Powercom Smart King Pro SKP-1500A (синусоида) =Alex Gubarev, 04.10.2008 23:56 0%
HPC-560-A12S + UPS Powercom Smart King Pro SKP-1500A = Alex Gubarev 0%

HPC и CFT, можно считать одним и тем же БП?

Значит ли, что покупая другой УПС, я покупаю кота в мешке и в случае чего мне самому придется пополнять список совместимости или несовместимости?

Какая мощность УПС достаточна для моего БП и будет достаточна в случае замены на скажем 600-700W?

2169. kr379, 22.05.2009 09:57
Navy
HPC и CFT, можно считать одним и тем же БП?---...---...не исключено, что разница только в индикаторе-
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&mod…9364&clid=502
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&mod…8314&clid=502

Значит ли, что покупая другой УПС, я покупаю кота в мешке ---...да - причём то же самое и с БП.
в случае чего мне самому придется пополнять список совместимости или несовместимости? ---...50-50%, повезло-не_повезло.
Какая мощность УПС достаточна для моего БП ---... имхо = 3-х кратный запас с синусом в упсе, да? = БП HPC-560-A12S + UPS Powercom Smart King Pro SKP-1500A (синусоида)
И это при том, что не учитываем нагрузку и качество сети у Alex Gubarev - достаточно иметь нагрузку чуть выше и качество сети чуть меньше и результат может быть противоположен. Очень много зависит от качества и брэнда упсика -
150x56, 4,7Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:322319
цитата:
http://article.techlabs.by/full/36_7741.html
Оказалось, что беспроблемный переход на АКБ гарантирован лишь до 200 Вт, что не превышает 40% мощности от номинальной. Результат посредственный, что хорошо показывает слабые возможности тестируемого ИБП Vivaldi при работе с блоками питания, оснащенными активными корректорами мощности. Видно, что время установления нормального сигнала превышает 100 мс. При дальнейшем увеличении потребления блок питания просто выключается в момент перехода. То есть при заявленной мощности 800 ВА ИБП может использоваться лишь для защиты маломощных офисных компьютеров.

2170. miikr, 22.05.2009 12:00
Captain Kir
Добавлю статистики по совместимости: - Спасибо - внёс в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
К сожалению движок конференции сделан так, что не возможно внести изменения непосредственно в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243, а приходиться ждать, когда нужный опрос в случайном виде появиться на этой странице темы.
Из-за этого и была задержка.
Спасибо.

2171. Captain Kir, 22.05.2009 12:20
miikr:
Спасибо - внёс в [url=http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
И Вам спасибо!
Единственное исправление:
БП Enermax MODU82+ 525W и ИБП Powercom IMD-825AP -> НЕ совместимы.
В моем сообщении именно так было написано, а в опросе эта комбинация почему-то попала в список совместимых устройств, что на самом деле не так.

2172. miikr, 22.05.2009 13:32
Captain Kir
Виноват - исправил.

2173. XIce, 24.05.2009 10:27
Всем привет. Тема большая, а решить нужно быстро: если куплю БП Chieftec 450W CHP-450A OEM, с APFC, будут ли проблемы с ИБП? Какой мне тогда подойдет? Тот же Ippon Smart Power Pro 1400 не подойдет? Объясните плиз.
Заранее благодарю!

2174. kr379, 24.05.2009 11:56
XIce
БП Chieftec 450W CHP-450A OEM, с APFC, ---... имхо - забудь, ну зачем тебе для БП с диапазоном 100-260В использовать упс с диапазоном 170-250, да ещё в 3(ТРИ!!!) раза большей мощности, и во столько раз большей цены.
...когда для любого БП без апефеце имхо достаточно упса копеечного и той-же мощности, что и БП.
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2169 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2169#2169)
Посоветуйте блок питания (продолжение), #2777 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9640:2777#2777)
зы: ...ну если уж так хочется помучиться, то глянь в разделах опроса совместимые-не_совместимые http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 Chieftec 450W CHP-450A OEM и всё поимёшь сам.

2175. paladainn, 25.05.2009 15:01
Уважаемые форумчане помогите чайнику.
Делал апгрейд системы и поставил БП ASUS A-45GA с АПФС. Разумеется мой ИБП API Back CS 500 его не тянет. Подскажите пожалуйста какой ИБП лучше подобрать к данному БП. Кроме компьютера на ИБП подключаю только монитор NEC TFT 1760NX.

2176. Вельд, 25.05.2009 20:03
paladainn
..поставил БП ASUS A-45GA с АПФС..
Если не ошибаюсь, это аналог печально известного БП Delta GPS-450AA-10xA.. значит, нужен ИБП минимум на 1000ВА (например, Powercom BNT-1000).. либо читать эту тему, лезть в БП и перепаивать резисторы.

2177. Xorius, 25.05.2009 21:56
БП ASUS A-45GA с АПФС - дешевле его заменить.

2178. paladainn, 26.05.2009 15:22
Спасибо за ответы Вельд и Xorius. Полазил по прайсам - заеменить действительно дешевле. Помогите пожалуйста подобрать кандидата на замену.
Итак БП - варианты -Thermaltake 420W (W0061RE), FSP 450W FSP450N, Thermaltake 550W (W0101RE).
ИБП к ним - PowerCom IMD-625AP, PowerCom BNT-600AP, Ippon Back Power Pro 600, Ippon Back Power Pro 700.
Заранее спасибо.

2179. Вельд, 26.05.2009 23:49
paladainn
FSP 450W FSP450N.. PowerCom IMD-625AP
я бы выбрал эти девайсы..

2180. kr379, 26.05.2009 23:55
Вельд
я бы выбрал эти девайсы..---...присоединяюсь.

2181. barar, 27.05.2009 06:57
Использую недорогой бесперебойник APC Back-UPS ES 700VA.
Планирую собрать комп и использовать в нем блок питания с Passive PFC Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…amp;oper=66945::::
Правильно ли я понимаю, что данный блок полностью подходит под данный UPS ?

2182. XIce, 27.05.2009 08:49
kr379 спасибо за ответ!
цитата:
имхо - забудь
О БП или ИБП?

цитата:
ну зачем тебе для БП с диапазоном 100-260В использовать упс с диапазоном 170-250,
Не совсем понял... этот упс не сможет защитить этот бп?

цитата:
.ну если уж так хочется помучиться, то глянь в разделах опроса совместимые-не_совместимые
Там этого бп нет.

В общем я так и не понял, нужен ли этому БП ИБП, какой подойдет и т.д.

2183. kr379, 27.05.2009 09:22
barar
Правильно ли я понимаю, что данный блок полностью подходит под данный UPS ?---...имхо - правильно, да и тема-то называется: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, да?
И никто не жаловался на несовместимость UPS и блоков питания с РPFC.

XIce
Не совсем понял... этот упс не сможет защитить этот бп? ---...давай тогда так - БП с диапазоном 100-260В может спокойно работать в натуре от 90 до 270В долго и без проблем, а упсик с диапазонон 170-250В будет на краях диапазона переключаться на батарейки и подавать на БП 200-240В.
...получается имхо смешно - БП может ДОЛГО РАБОТАТЬ и от 90 и до 170В, а упс при 170В принудительно отключается его от сети и начинает питать этот БП от своих батарей. Не смешно? Мне - смешно.
Но к сожалению нет в природе упс с диапазоном 105-255В.

Там этого бп нет.В общем я так и не понял, нужен ли этому БП ИБП, какой подойдет и т.д.---...если хочется по мучаться с БП с апефеце, то придётся самому начать искать совместимую комбинацию из связки БП+упс, а мы с удовольствием внесём результаты мучений в опрос-статистику.
Упс нужен, когда есть опасность потери инфы при ПОЛНОМ пропадании сети - если сеть не пропадает и ценной инфы в компе нет, то он не нужен. ....совсем и никогда. Правда возможен выход оборудования из строя - ну там винчестеру может не понравиться не сакнкционированное отключение питания или ещё чему, но это уже совсем другая история.

2184. barar, 27.05.2009 09:35
kr379
Да вот решил еще раз удостовериться

2185. XIce, 27.05.2009 09:48
kr379 спасибо за подробный ответ!

Инфа при полном пропадании сети не теряется т.к. все важные данные сохранены, а через сеть ничего не висит.
Вопросы собственно следующие:
1. Допустим куплю я Chieftec 450W CHP-450A OEM, буду пользоваться и т.д, но через год мне стрельнет в голову приобрести ИБП - я смогу подобрать ИБП который будет нормально с ним работать?
2. Насколько опасны для компа отключения электричества?

2186. kr379, 27.05.2009 09:52
barar
Да вот решил еще раз удостовериться ---...и это правильно -
Есть хорошая статья, где взяли и помучили упсик с разными БП - http://article.techlabs.by/full/36_7951.html
А вот что получилось - http://foto.ixbt.com/?id=album:19579
386x518, 31,3Kb
Форма тока - красным без, зелёным с ппфц, а синим - с апефеце. ...имхо - всё предельно ясно и информативно.

2187. barar, 27.05.2009 10:02
kr379
Огромное спасибо!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2188. kr379, 27.05.2009 10:02
XIce
я смогу подобрать ИБП который будет нормально с ним работать?---... имхо - да, НО или с ооочень с большим запасом или очень дорогой.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…2404&clid=502
http://article.techlabs.by/full/36_8115.html
цитата:
Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП
http://article.techlabs.by/img/article/8115/100.png

Извини, но понять твоё пристрастие к Chieftec 450W CHP-450A OEM не могу - полно других БП без апефеце. http://foto.ixbt.com/?id=album:13612 В опросах по несовместимости половина БП начинается с Chieftec - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2. Насколько опасны для компа отключения электричества?---...вплоть до выхода чего угодно - мать, память, проц, видео, но в первую очередь - винчестер. Он должен корректно запарковать головку, иначе может быть что-угодно.

2189. XIce, 27.05.2009 13:36
kr379 спасибо за ответ.

цитата:
Извини, но понять твоё пристрастие к Chieftec 450W CHP-450A OEM не могу - полно других БП без апефеце.
В инете где-то вычитал, что APFC во всем лучше PPFC(кроме совместимости с ИБП) - выше КПД, меньше нагрев и т.д. Что касается этого чифтека - то он на 40Вт сильнее ФСП, а это дополнительный запас, так сказать на вырост(ну и плюс большее число коннекторов)...

За эти деньги ничего лучше найти не могу. В общем как я понял у чифтека один минус - это совместимость с ИБП. В остальном он превосходит... Совсем запутался, быстрее бы уже купить...

2190. paladainn, 27.05.2009 18:24
Вельд, kr379 спасибо за ответы.
Я задал вопрос насчет совместимости FSP 450W FSP450N и PowerCom IMD-625AP и PowerCom 825 AP на форуме PowerCom. RU
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478&…3aba&start=15
и вот что они мне ответили:

Указанные Вами модели IMP-625AP и IMP-825AP имеют мощность 375Вт и 495Вт соответственно. Блок питания 450Вт, даже если в нем нет APFC рекомендую брать не ниже IMP-825AP (другая модель просто не подходит по мощности).

Как по Вашему мнению верно ли это, или 825 - это уже перебор?

2191. Вельд, 27.05.2009 21:23
paladainn, укажи, pls, конфиг своего компа.

2192. Xorius, 27.05.2009 22:22
Вельд
С возвращением!

2193. paladainn, 27.05.2009 22:29
Материнка ASUS P5Qpro,
проц - InteL Core 2 Duo E 7300 2.66 ГГерц - кулер Intel - стандартный
Память - 2*1 Гб 800 мгц Kingstone
Винт - 120 ГБ Seagate
Видео - ASUS EN9600GT/HTDI 512Mb,
Корпус 3R Neon light - стандартный - 1 кулер
DVD-RW - NEC ND 1300A
БП - пока увы ASUS, ATX450W, A-45GA,
К ИБП также хочу подключить монитор - NEC LCD 1760 NX
Вроде ничего не забыл.

2194. Вельд, 27.05.2009 23:47
Xorius, спасибо, но.. я вроде не пропадал..

paladainn, такой конфиг возьмет в пике 200-220 ВА (и монитор - еще 30-40 ВА). Так что, имхо, FSP 450W FSP450N и PowerCom IMD-625AP будут работать нормально.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2195. kr379, 27.05.2009 23:52
paladainn
Как по Вашему мнению верно ли это, или 825 - это уже перебор?---...формально они ответили абсолютно правильно - если есть БП FSP 450W FSP450N, то может быть вариант нагрузки в 100%.
И тогда PowerCom IMD-625AP с допустимой мощностью в 375Вт просто отключиться по причине перегрузки элементарной. А IMP-825AP с 495Вт - нет. Всё правильно.
НО, кто ж использует БП на 100% мах загрузки, кто?!!

2196. vbd, 29.05.2009 14:56
Прошу посоветовать БП из двух вариантов: RaptoxX RT-650ABP (с активной PFC) и RT-600ABP (с пассивной PFC). Работать предполагается с APC BE700RS или аналогичным BackPro серии. Неохота тратиться на "обогрев помещения" пассивной системой (да и активный подороже выходит), но иногда случаются отключения электричества, так что UPS нужен... Есть ли проблемы у 650ABP с UPSами? Тут их не упомянуто, видно малораспространённые ещё...

2197. Вельд, 29.05.2009 15:09
vbd, имхо, лучше не рисковать и взять БП с PPFC.

2198. kr379, 29.05.2009 21:56
vbd
Неохота тратиться на "обогрев помещения"---...о-уууу..., дык как можно будет обогреть от лишних 10-20...40-50Вт (разница между апефеце и ппфц), КАК? http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
367x273, 5,2Kb

2199. NightAngel, 31.05.2009 15:05
Народ помогите с выбором. После 6 лет верной службы сдох УПС APC Back-UPS PRO 650. Сейчас мучаюсь выбором нового агрегата. Пока выбор пал на Ippon Smart Winner 1000/2000/ причем второй можно взять за символическую разницу с 1000Вт моделью.

Но... на моем компе стоит БП FSP Epsilon 700 (Active PFC), у супруги FSP ATX-400PNR (Passive PFC). По обзорам на iXBT.com (http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1000.shtml) ИБП произвел на меня не плохое впечатление. Да и видел такой в работе. Интересуют подводные камни с этими ИБП и блоками с APFC/PPFC попадались или нет?

2200. colorist, 31.05.2009 17:41
У него чистая синусоида,проблем не должно быть.

2201. kr379, 31.05.2009 18:27
NightAngel
Интересуют подводные камни с этими ИБП и блоками с APFC/PPFC попадались или нет?---..а здесь они есть http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2202. CrazyCYRIX, 01.06.2009 00:23
цитата (NightAngel):

выбор пал на Ippon Smart Winner 1000/2000/
.....
Интересуют подводные камни с этими ИБП и блоками с APFC/PPFC попадались или нет?
Насколько я помню, подводный камень у этих бесперебойников был в том, что он шумел сильно. Для серверной это было некритично, для квартиры - критично очень (если только не поставить его куда-нить в кладовку и оттуда уже развести электричество по компам).

Но т.к. ты

цитата (NightAngel):
видел такой в работе
то если уровень шума устраивает - бери. По параметрам должно быть всё нормально.
Попробуй, только, этот уровень оценить потщательнее - всё-таки, то, что будет восприниматься тихим где-нить в оживлённом офисе, может быть непозволительно громким ночью в спальне.

2203. NightAngel, 01.06.2009 09:05
CrazyCYRIX
Может все таки и попадаются громкие экземпляры, но те две штуки которые я видел карлсона врубали вообще только при переходе на батареи или при нагрузке свыше 75%.

Добавление от 01.06.2009 09:07:

Но в любом случае наверное все же возьму двухкиловатник за 6500р.

2204. CrazyCYRIX, 01.06.2009 11:30
NightAngel
Они ещё во время заряда их врубают. Так что, на новом, или сильно разряженном УПСе вентиль может и пару суток не выключаться. Посмотри тут на форуме - была, вроде, ветка по этим Виннерам...


наверное все же возьму двухкиловатник за 6500р

Ну, да. За такие деньги 2 КВА - это гут! Ну и это, как раз тот случай, когда запас лишним не будет. Ибо, основная проблема совместимости как раз в том, что УПСу не хватает мощности в момент перехода на батареи и он просто уходит в защиту, обрубая нагрузку.

2205. vbd, 01.06.2009 12:21
цитата:
kr379:
vbd
Неохота тратиться на "обогрев помещения"---...о-уууу..., дык как можно будет обогреть от лишних 10-20...40-50Вт (разница между апефеце и ппфц), КАК? http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
Дык эти 10-50 ватт в час дадут в месяц 7.2-36 киловатт-часов, по 3 рубля это до 100 рублей в месяц! При разнице в цене около 1000 рублей - за 1 год полная окупаемость.

Впрочем. я решил поставить эксперимент, тем более что блок с APFC мне дали "на тестирование", а пару УПСов я с работы могу тоже на денёк "потестировать"... Так что сегодня-завтра ждите отчёт о работе APFC с разными APCами!

Добавление от 01.06.2009 17:09:

Отчёт такой: RaptoxX RT-650ABP с AFPC не работает со следующими УПСами: APC Back CS 500, APC Back Pro 650, APC BE-700RS, APC Smart SUA750I (новый, черный). Работает с APC Smart SU700Inet (белый).
Проверялось в режиме простоя - комп потреблял всего около 100 Ватт (по данным монитора БП) - все указанные УПСы выдерживали переключение на батареи, ни отключений ни перезагрузок не было. В режиме нагрузки (создано S&M, потребление 200-220 ватт - хватило и такой) - ни один не выдерживал, все индицировали перегрузку и отрубались.
Повторяю, как то ни странно - Smart 750 тоже не выдержал испытания (после переключения на батареи секунд 5 продержался, после чего вырубился с морганием всеми лампочками - перегрузка)!

Все УПСы нормальные, обычные компы держат без проблем как положено.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2206. CrazyCYRIX, 01.06.2009 17:20
vbd
после переключения на батареи секунд 5 продержался, после чего вырубился с морганием всеми лампочками - перегрузка)!

Оч похоже на мёртвую (или разряженную) батарею.

2207. NightAngel, 01.06.2009 18:50
CrazyCYRIX
Т.е. например если у меня комп не нагружен (например нагрузка около 80-100 Вт), то при переходе на батареи, УПС отключится или все же БП отключится??? Блок питания с автовольтажем - ФулРэйндж.

В принципе, если учесть что на ней будут сидеть две машины (конфиги в ИНФО), то я не думаю что нагрузка будет слишком маленькая.

2208. vbd, 01.06.2009 19:00
цитата:
CrazyCYRIX:
vbd
после переключения на батареи секунд 5 продержался, после чего вырубился с морганием всеми лампочками - перегрузка)!

Оч похоже на мёртвую (или разряженную) батарею.
Чего же тогда он 100-ваттную нагрузку держал? Я ему дал перерыв минут в 10 перед вторым тестом (под нагрузкой 200 ватт), так что те полминуты на батарее успели бы зарядиться. А перед этим он стоял все выходные в сети, заряжался...
Впрочем, сегодня я сунул туда новую батарею, на пробу. Эффект тот же самый - 100 ватт продержал минуту, потом через 5 минут включил на 200 ватт - отрубился практически сразу. Так что вывод: электроника в новых APC Smart хуже чем в старых!

2209. colorist, 03.06.2009 00:24
vbd
RaptoxX RT-650ABP
Выходная мощность 650Вт

как то ни странно - Smart 750 тоже не выдержал испытания
Выходная мощность 500Вт.Разница в 100Вт тут будет критична.Так что он полюбому уйдет в защиту.

Проверялось в режиме простоя - комп потреблял всего около 100 Ватт (по данным монитора БП)
Что это за компьютер такой с таким низким потребелением,видимо один процессор стоял))

2210. kr379, 03.06.2009 09:27
vbd
Отчёт такой: RaptoxX RT-650ABP с AFPC не работает со следующими УПСами---...спасибо.
Внёс в статистику в таком виде -
цитата:
Не совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.):
RaptoxX RT-650ABP + APC Back CS 500, APC Back Pro 650, APC BE-700RS, APC Smart SUA750I Работает с APC Smart SU700Inet, но 5 сек=vbd 01.06.2009 12:21
colorist
Что это за компьютер такой с таким низким потребелением,видимо один процессор стоял---...имхо нормальный офисный комп и не должен потреблять больше.
Это потребление 1 офисного - 75x100, 3,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:71621
Это у игрового - 62x100, 1,9Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:160431
Это компики из этой таблички - http://foto.ixbt.com/?id=photo:229481 ...остальные игровые пожирают в районе 200ВА, а остальные офисные много меньше 100ВА.
А на работе с 3 пеньком вообще так - 133x100, 4,5Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:187549

http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
512x369, 5,5Kb
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716
498x300, 4,1Kb

2211. vamator, 03.06.2009 09:56
Мой БП Epsilon 600W (работает около 3-х лет) и более двух от APC Smart-UPS 1000 VA. Пока все нормально, доволен.

2212. vbd, 03.06.2009 10:33
цитата:
kr379:
vbd
Отчёт такой: RaptoxX RT-650ABP с AFPC не работает со следующими УПСами---...спасибо.
Внёс в статистику в таком виде -
цитата:
Не совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.):
RaptoxX RT-650ABP + APC Back CS 500, APC Back Pro 650, APC BE-700RS, APC Smart SUA750I Работает с APC Smart SU700Inet, но 5 сек=vbd 01.06.2009 12:21

Последнее неверно: с SU700I работает нормально (держал минуту, дальше надоело - это уже испытание УПСа получится, а не БП), 5 секунд - это на SUA750I ! Кстати, на 750 при коротком отключении напряжения работает, то есть секунды 2 пропадания тока выдерживает, а при большем времени - перегрузка.
Надеюсь сегодня-завтра раздобыть более мощные смарты, проверю на них...

Добавление от 03.06.2009 10:42:

цитата:
colorist:
Проверялось в режиме простоя - комп потреблял всего около 100 Ватт (по данным монитора БП)
Что это за компьютер такой с таким низким потребелением,видимо один процессор стоял))
Вот его конфигурация: проц E7500, мать Gigabyte GA-945GCM-S2L (получше пока не нашлось ), винт Сигейт на 250 ГБ SATA, видюха ATI HD4870 Toxic (именно! Она и жрала всю разницу в нагрузке). Система - виста.

Только надо иметь ввиду - 100 и 200 это именно Ватт, не Вольт-Ампер!

И повторюсь: смарт 700 нормально выдержал тест, а смарт 750 - нет.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2213. Bukt-rp, 03.06.2009 15:04
Сегодня знакомый сообщил , об успешном удалении APFC с бп Hiper , на одной микросхеме ШИМ .
Вроде выпаял транзистор , диод , дроссель и закоротил питание с моста на плюс конденсаторов ..
Как идея ? НЕ подбирать БП на совместимость , а выкидывать APFC из схемы ..

2214. kirich, 04.06.2009 01:20
Bukt-rp
Вроде выпаял транзистор , диод , дроссель и закоротил питание с моста на плюс конденсаторов ..

Как идея ?
Очень плохая идея.
После корректора идет около 400 Вольт, после диодного моста около 310, остальные 90 откуда браться будут?
За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp

2215. Bukt-rp, 04.06.2009 03:06
kirich

Ты уверен что после него всегда 400в ?
Они ведь и от 100В работают . Интересно сколько при пониженном напряжении выходит после корректора ? .
Если после такой доработки уменьшится только диапазон входных напряжений , то ничего плохого нет ..
Вполне возможно , что у ШИМа хватит диапазона , чтобы поддержать индукцию на нужном уровне , за счет скважности , и при 300В ..

За совет спасибо , по идее БП нужно было прогнать под макс. нагрузкой ..

2216. kr379, 04.06.2009 09:57
Bukt-rp
Сегодня знакомый сообщил , об успешном удалении APFC с бп Hiper , на одной микросхеме ШИМ . ---...было - обсуждали - мало того делал тоже самое, но там полный примитив выдающий +300В.
А в современных уже совсем другая схемотехника и там ничего сделать нельзя:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #435 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:435#435)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #582 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:582#582)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1637 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1637#1637)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1647 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1647#1647)

Ты уверен что после него всегда 400в ? ---...было - осуждали: 400В подавать на два кондюка ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по 200В имхо нельзя. Имхо там мах +350 - МАХ - ИМХО.

Добавление от 04.06.2009 10:06:

vbd
Последнее неверно: с SU700I работает нормально ---...виноват - пора очки менять на более сильные.
Исправил в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 :

цитата:
Не совместимы: RaptoxX RT-650ABP + APC Back CS 500, APC Back Pro 650, APC BE-700RS, Работает с APC Smart SUA750I, но 5 сек=vbd 01.06.2009 12:21
Совместимы: RaptoxX RT-650ABP + APC Smart SU700Inet=vbd 01.06.2009 12:21

Добавление от 04.06.2009 10:36:

vbd
Только надо иметь ввиду - 100 и 200 это именно Ватт, не Вольт-Ампер!---...да и не скромный вопрос - откуда Ватт? Типа - как измерилось?

За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp

2217. vbd, 04.06.2009 11:37
цитата:
vbd
Только надо иметь ввиду - 100 и 200 это именно Ватт, не Вольт-Ампер!---...да и не скромный вопрос - откуда Ватт? Типа - как измерилось?
По паспорту БП, там в самом блоке есть индикация нагруженности (сзади на БП экранчик такой, зелёненький). В простое показывает 2, при загрузке системы сперва около 60 потом скачком поднимается до 110-120, и остаётся на этом уровне пока чего-то не запущу (в "хранителе экрана" уменьшается до 102-104).

Завтра должны притащить новые 750i и 1000RM, гляну как на них... И всё, придётся БП или покупать или отдавать (неделя "тестирования" кончится). Вот и сижу в раздумьях - вроде и блок хороший, и экранчик прикольный, и КПД повыше будет чем у пассивного... А ведь ещё и на УПС придётся разориться невесть на какой (старого-то смарта сейчас не найти в продаже, а с новым есть проблемы).
Есть ещё примерно по той же цене модель 620EBAD, там ещё и "отстегивающиеся" разъёмы, но и она с таким же AFPC! А к пассивной системе что-то предубеждение из-за КПД...

2218. kr379, 04.06.2009 12:15
vbd
там в самом блоке есть индикация нагруженности ---... http://www.xard.ru/magazine/xh/049/116/3.asp?print=true

2219. Bukt-rp, 04.06.2009 14:28
kr379

Кратко ознакомившись с работой БП на APFC , узнал интересную вещь , что часть функции по накоплению энергии берет на себя корректор , что делает возможным использование конденсаторов меньшей емкости ..
Сразу возник вопрос , а что если увеличить емкость раза в 2 ..НЕ скажется ли это положительно на совместимости с ИБП ?


kirich

Так сколько все таки вольт после корректора при входном напряжении 100 В ?

2220. short_circuit, 04.06.2009 18:34
Bukt-rp
разу возник вопрос , а что если увеличить емкость раза в 2 ..НЕ скажется ли это положительно на совместимости с ИБП ?
нет, даже усугубится

Они ведь и от 100В работают .
именно блягодаря APFC и работают
этот самый APFC, по сути дела, преставляет собой специфический степ-ап стабилизатор, поддерживающий стабильные +350в


kirich
После корректора идет около 400 Вольт,

по моим наблюдениям, на выходе APFC, обычно, поряжка +350в

Добавление от 04.06.2009 18:35:

стабилизированные

За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp

2221. Ivanko1, 05.06.2009 00:33
Товарищи, подскажите пожалуйста, может кто пользовался ИБП Powercom Black Knight BNT-600A (http://hotline.ua/tx/powercom_black_knight_bnt-600a) на пару с "активными" блоками питания.
Я хочу поставить на свою систему БП Enermax Pro82+ EPR425AWT (http://hotline.ua/tx/enermax_pro82plus_epr425awt).
Сама система отсилы кушает до 100Вт в нагрузке (Athlon64x2 4600+@3,1GHz/1.3v|GA-MA78G-DS3H(HD3200)|2x2GB@886(5-5-5-15)GoodRam|Samsung640+320Gb), но у меня ещё ЭЛТ монитор 17".
ТТХ у ИБП хорошие, но осилит ли (в будущем планируется Radeon4770).
Подскажите пожалуйста.

2222. kr379, 05.06.2009 00:35
Ivanko1
Powercom Black Knight BNT-600A ---... а есть он здесь? - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2223. Ivanko1, 05.06.2009 01:19
Powercom Black Knight BNT-600A ---... а есть он здесь? - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Спасибо, я нашёл модель, но именно конкретно никто против неё не поставил голос, ни хорошо ни плох.

Смущают несовместимости похожих ИБП (стоит голос):
GPS-450AA-101A 450W + UPS Powercom BNT-800AP =Вельд, 23.01.2007
ZalmanZM460B-APS + BACK ProPowerman600VA=LordPain, 25.10.2006

Хотя обнадёжило вот это:
Совместимость FSP Epsilon 800 + Powercom BNT-1000AP=sehr_gut 20.03.2009 16:46 - мощность немаленькая и соотношение примерно равное моему варианту.)))

2224. kirich, 05.06.2009 02:41
short_circuit
по моим наблюдениям, на выходе APFC, обычно, поряжка +350в
Смотря у какого, у одних 350, других 420.
В любом случае оно выше, чем входное выпрямленное.

стабилизированные
Ессно

Bukt-rp
Так сколько все таки вольт после корректора при входном напряжении 100 В ?
Столько же, как и при питании от 220.

Работать без корретора скорее всего будет, но нагрузочная способность упадет.

2225. sehr_gut, 05.06.2009 07:00
Ivanko1
Хотя обнадёжило вот это:
Ага, по сей день дружат третьего дня просело напряжение в сети, лампы совсем потускнели, недавно купленный стабилизатор (другое имущество оберегает) выключился (стало быть, было меньше 90В). Сие безобразие длилось 2-3 секунды. BNT-1000AP не сплоховал.

2226. vbd, 05.06.2009 18:50
цитата:
kr379:
vbd
там в самом блоке есть индикация нагруженности ---... http://www.xard.ru/magazine/xh/049/116/3.asp?print=true
Выдаваемые им цифры хорошо согласуются как с данными IXBT (ссылка была выше), так и со здравым смыслом в виде увеличения энергопотребления при добавке новых компонент именно на ту величину, какую и ожидается.
Пример: потребление тока простым сист. сблоком (с встроенной видеокартой, типовой офисный комп) - показывает 30 "в покое" и 60 "под нагрузкой". Добавление туда же видеокарты HD4870 сразу ставит потребление в 100 "в покое" и до 220 "в нагрузке", то есть видюха ест от 70 до 160 ватт, как и написано в её спецификациях (причём там даже меньше - "до 140 ватт", а тут наблюдается прибавка лишних 20 ватт - отношу на процессор и прочие потребляющие компоненты).
А учитывая простоту реализации "замера потребления" - напряжение известно - AFPC работает, ток тоже известен, причём какой угодно - и "активный", и "реальный", - вывести число не составляет труда.
Понятно, что значение усреднено, так что пики не учитываются, и исходя из приведённых цифр ставить на компы БП по 100 ватт не стоит.

2227. Xorius, 05.06.2009 22:05
Ivanko1
Подскажите пожалуйста. - "гарантий" никаких. Если попробуете - отпишитесь, не сочтите за труд.

2228. kr379, 05.06.2009 22:59
vbd
А учитывая простоту реализации "замера потребления" - напряжение известно - AFPC работает---...ну-да, если измерять по постоянке после апефеце (+350Вх0,3А=105Вт), за исключением пустяка в копейки на работу самого апефеце и падения на диодах-фильтре-проводах.

2229. Ivanko1, 06.06.2009 12:10
sehr_gut
Сие безобразие длилось 2-3 секунды. BNT-1000AP не сплоховал.
У меня тоже сосед сваркой увлекается, так что наблюдать приходится чуть-ли не каждую неделю.
И у меня "всеголишь" 600ВА.(((

Xorius
Если попробуете - отпишитесь, не сочтите за труд.
Это если только договорюсь с магазином о moneyback - тогда рискну взять этот БП.

2230. afineon, 07.06.2009 16:13
Нацелился на Gigabyte GE-M550A-D1 (550W), но в списке совместимости/несовместимости не обнаружил, однако встретилось в обзоре на fcenter следующее
цитата:
Увы, практическое тестирование блока было сразу же омрачено его несовместимостью с нашим источником бесперебойного питания. В паре с APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 360 Вт при питании от сети, но переход на батареи приводил к срабатыванию в ИБП защиты от перегрузки даже при всего лишь 250-ваттной нагрузке на блок.
Может тогда кто-нибудь подскажет, вдруг уже есть позитивная статистика по этому БП в смысле совместимости с другими ИБП.

2231. AEM, 07.06.2009 18:17
afineon
Может тогда кто-нибудь подскажет, вдруг уже есть позитивная статистика по этому БП в смысле совместимости с другими ИБП.
Все же может не рисковать и найти "пару" для ИБП?

2232. colorist, 08.06.2009 00:22
AEM
совместимости с другими ИБП
Другой ИБП- это любой линейно- интерактивный с чистой синусоидой.

2233. kr379, 08.06.2009 00:39
colorist
это любой линейно- интерактивный с чистой синусоидой.---... отнюдь - имхо синусоида не является гарантией хорошей совместимости.
Видимо (имхо), есть что-то другое (может пик-фактор 5:1 из описания), как например у этого с апроксимацией и 110% совместимостью с апефеце -
цитата:
http://article.techlabs.by/full/36_8115.html
Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.

http://article.techlabs.by/img/article/8115/ltbp_100.png

2234. afineon, 08.06.2009 01:00
colorist
Если не затруднит, подскажите пожалуйста какой-нибудь пример из линейки APC, который удовлетворяет указанным характеристикам (650VA и выше).

2235. colorist, 08.06.2009 01:06
В последнее время ругают АРС,хотя может все глюки и "неисправности" от применения не в той области и не с тем оборудованием.
UPS 750VA Smart APC <SUA750I>
А вообще UPS 1000VA Ippon Smart Winner 1000 советую(не саму модель,а серию смарт винер),так как на мой взгляд там больше вероятна совместимость с БП компьютеров с APFC.
Можно даже выбирать:
Режимы
Обычный (допустимое отклонение входного напряжения ±20%), генератор (отслеживается отклонение частоты сигнала – допустимый нижний предел 40 Гц), широкий диапазон (допустимое отклонение входного напряжения от -30% до 20%).

2236. Serg®, 09.06.2009 23:25
не знает ли,кто-нибудь,как ведут себя блоки питания
Delta Electronics,inc
Model: DPS-400SB B REV 01f
при работе с UPS ?
по этой модели БП почти ничего полезного найти не смог
параметры указал в ветке про БП Delta Обсуждение БП фирмы DELTA., #789 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:124:789#789)

2237. paladainn, 10.06.2009 08:59
Уважаемые Вельд, kr379 спасибо. Все сделал как вы говорили и все (FSP450N + PowerCom IMD-625AP) прекрасно работает. Более того, в порядке эксперимента 1 минуту без питания мою систему с БП FSP450N (но без монитора) держал даже старый Powercom 425. И это не смотря на то, что все консультанты и в интернет-магазинах и компьютерных салонах рекомендовали "минимум 825 , но лучше киловатник". Так что еще раз спасибо и удачи.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2238. kr379, 10.06.2009 09:21
paladainn
Спасибо - занёс в совместимые за этот год: FSP450N + PowerCom IMD-625AP (Powercom 425 - тоже)=paladainn 10.06.2009 08:59

2239. vbd, 11.06.2009 13:25
В дополнение к ранее протестированному мною APC Smart 750I (модель 2008 года, с которым не работала AFPC) я проверил работу RaptoxX 650ABP с APC Smart 1000RM2U - работает! И раздобыл новую версию APC Smart 750I (выпуска 2009 года) - с ним тоже работает!
Вывод: продукция APC - лотерея, бывают плохие партии (модификации?), а бывают и хорошие. Как отличить одно от другого - неясно...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2240. John2020, 12.06.2009 16:57
Добрый день.
Помогите с выбором ИБП.
Система:проц. С2D 6300 (2,4), в/к ATI 4890, 3 винчестера (2*500 WD, 320 Сигейт),2 DVD Пионер,б/п Термалтейк W0104RE 650 Вт,монитор Самсунг Т220.
Был б/п Микролаб 420 Вт, при покупке в/к ATI 4890 и винчестера 500 Гб WD заменил б/п на Термалтейк.
С новым б/п не работает ИБП Ippon Back-UPS Power Pro 700:при отключении от сети комп сразу вырубается полностью,если оставить подключенным только монитор,то ИБП работает нормально.
Подскажите,плиз,не очень дорогое решение проблемы.
Спасибо.

2241. Вельд, 12.06.2009 19:05
John2020, имхо, под новый БП нужен ИБП на 1000ВА.. например, Powercom BNT-1000..
Либо меняй БП.. например, на FSP с пассивным PFC (FSP 450PNF)

2242. John2020, 12.06.2009 20:26
цитата:
Вельд:
John2020, имхо, под новый БП нужен ИБП на 1000ВА.. например, Powercom BNT-1000..
Либо меняй БП.. например, на FSP с пассивным PFC (FSP 450PNF)
FSP с пассивным PFC (FSP 450PNF) маловато будет под такую конфигурацию. ИБП на 1000ВА это слишком дорого.

Добавление от 12.06.2009 20:39:

ИБП (UPS) 700ВА APC "Back-UPS ES 700" BE700-RS (USB) не подойдет?

2243. Вельд, 12.06.2009 21:18
John2020
FSP с пассивным PFC (FSP 450PNF) маловато будет под такую конфигурацию
В этом ты не прав.
ИБП (UPS) 700ВА APC "Back-UPS ES 700" BE700-RS (USB) не подойдет?
Имхо, не подойдет. Впрочем, можешь взять.. на условиях moneyback'а..

2244. IvanSav, 13.06.2009 22:28
Скажите пожалуйста, величина необходимой мощности ИБП зависит от заявленой мощности БП с APFC или всё-таки только от пиковой потребляемой мощности?
У меня БП FSP Epsilon 700 (700W). Компьютер (вместе с монитором) потребляет до 450W в пике. Без монитора 250W. C монитором на минимуме яркости не более 330W.
Велика ли вероятность, что это заработает с ИБП Powercom IMD-1500AP (900W)?

2245. Вельд, 14.06.2009 00:28
IvanSav, 99%, что заработает нормально.. имхо

2246. kr379, 14.06.2009 11:45
IvanSav
величина необходимой мощности ИБП зависит от заявленой мощности БП с APFC или всё-таки только от пиковой потребляемой мощности?---...или.
В тесте ниже беспроблемный переход на АКБ гарантирован лишь до 200 Вт от 650Вт БП.
цитата:
http://article.techlabs.by/full/36_7741.html
Для теста совместимости мы использовали компьютерный блок питания Seasonic SS-650HT, который нагружался от специальной установки. Оказалось, что беспроблемный переход на АКБ гарантирован лишь до 200 Вт, что не превышает 40% мощности от номинальной. Результат посредственный, что хорошо показывает слабые возможности тестируемого ИБП Vivaldi при работе с блоками питания, оснащенными активными корректорами мощности. Видно, что время установления нормального сигнала превышает 100 мс. При дальнейшем увеличении потребления блок питания просто выключается в момент перехода. То есть при заявленной мощности 800 ВА ИБП может использоваться лишь для защиты маломощных офисных компьютеров.
562x211, 11,0Kb

2247. IvanSav, 14.06.2009 15:27
Вельд, kr379, спасибо за ответы! Сегодня я этот ИБП купил с возможностью возврата. Завтра, когда зарядится, проверю и отпишусь.

2248. Griffon_570, 14.06.2009 18:30
У меня БП FSP Epsilon 800 W с APFC и автовольтаж 100-240 В.

Ребята посоветуйте какой UPS приобрести (до 450 $) чтобы работало без проблем.

2249. Alexander Belayev, 15.06.2009 04:06
Профильный конфиг выдержал отключение ИБП от розетки при запущенном 3D Mark 2006, это значит, что мой БП и ИБП совместимы?

2250. Вельд, 15.06.2009 08:03
Griffon_570, имхо, минимум на 1500ВА.. например, Powercom BNT-1500.

Добавление от 15.06.2009 08:06:

Alexander Belayev, в общем, да.. можно сказать, совместимы.

2251. -=Sunrise=-, 15.06.2009 11:25
Всем добрый день. У меня 2 вопроса, буду очень благодарен за помощь.
1. Powercom BNT-1500 - подойдет ли он под БП Chieftec 700W APFC по совместимости.
2. Если взять BNT-1000, потянет ли он 700 ваттный БП.
Зарание большое спасибо,, очень жду ответа.

2252. Вельд, 15.06.2009 14:07
-=Sunrise=-
1. Имхо, подойдет.
2. Зависит от модели БП.

2253. IvanSav, 15.06.2009 17:33
Итак, протестировал. Полёт полностью нормальный при максимально возможной заргузке.

ИБП: Powercom IMD-1500AP

Нагрузка: 400W = 160W монитор + 240W сис.блок (БП FSP Epsilon 700 (700W, APFC))
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2254. -=Sunrise=-, 16.06.2009 11:45
Вельд
Большое спасибо за ответ

2255. -=Sunrise=-, 17.06.2009 19:14
Powercom Imperial IMD-1500AP vs Chieftec CFT-700-14C 700w
ваши прогнозы, будет работать комп нормально или нет? ))

2256. IvanSav, 17.06.2009 21:59
-=Sunrise=-
Я не знаю какой у тебя конфиг и сколько он потребляет. Но если у тебя монитор LCD то врядли конфиг будет мощнее моего. Как видишь, у меня всё ок при БП FSP Epsilon 700W ( пиковая нагрузка 400W). Почти наверняка и у тебя заработает.
Ибп я полностью доволен (тихий, не воняет, очень приятное исполнение и материалы).

2257. colorist, 18.06.2009 00:32
Alexander Belayev
Профильный конфиг выдержал отключение ИБП от розетки при запущенном 3D Mark 2006, это значит, что мой БП и ИБП совместимы
Тут нужен провал напряжения а не его исчезновение.Выдернуть из розетки недостаточно

2258. AlexBT, 18.06.2009 01:11
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, будуть работать вместе (совместимы?) ИБП APC Back Pro 650 и блок питания Corsair <CMPSU-520HXEU> 520W?

2259. Вельд, 18.06.2009 07:46
AlexBT, зависит от нагрузки; если она будет более 300 Вт - имхо, не сработаются.

2260. -=Sunrise=-, 18.06.2009 11:04
IvanSav
Спасибо, думаю тоже что потянет (монитор LCD)

Добавление от 18.06.2009 11:19:

Можно ли вместе с ИПБ применять стабилизатор Powercom TCA-2000? Спасибо.

2261. kr379, 18.06.2009 13:18
-=Sunrise=-
вместе с ИПБ применять стабилизатор Powercom TCA-2000---...а зачем?

2262. -=Sunrise=-, 18.06.2009 15:20
Пока нет денег на ИПБ - купил стабилизатор, потом куплю ИПБ, от и думаю куда потом деть стабилизатор ))

2263. kr379, 18.06.2009 17:40
-=Sunrise=-
купил стабилизатор,---... а не секрет - почём TCA-2000?

2264. -=Sunrise=-, 18.06.2009 19:12
Заплатил 231,42.грн (живу в Украине) это 940 рублей
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2265. ssstttuuufff, 18.06.2009 23:23
GlacialPower GP-AL550AA + Ippon Power Back 750 (или 800, не помню).
Вроде работает связка. Отрубал сеть и ИБП исправно переключался на аккумуляторы. Правда не пробовал это делать под большой нагрузкой. В перспективе (видимо нескорой) опробовать данный БП с APC BackUp-ES 750. БП кстати отличный. Очень качественное исполнение. При малой нагрузке отключается вентилятор и блок бесшумен, но чаще работает всё-таки с активным вентилятором (довольно заметный шум, но терпимый).

P.S. о,вентилятор вырубился! почти мёртвая тишина в комнате

2266. kr379, 19.06.2009 00:28
-=Sunrise=-
от и думаю куда потом деть стабилизатор ))---...в моём инфо их много kr379 (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:kr379) и не один не пропадает даром.


ssstttuuufff
GlacialPower GP-AL550AA + Ippon Power Back 750 (или 800, не помню).---...Спасибо - внёс в набор статистики. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2267. colorist, 19.06.2009 02:04
ssstttuuufff
Вроде работает связка. Отрубал сеть и ИБП исправно переключался на аккумуляторы
Это не показатель работоспособности связки

2268. -=Sunrise=-, 19.06.2009 10:52
kr379
Спасибо, думаю, тоже найду ему приминение, автономний котел отопления частенько отрубается из-за перепадов напруги

2269. ssstttuuufff, 19.06.2009 21:05
colorist
ssstttuuufff
Вроде работает связка. Отрубал сеть и ИБП исправно переключался на аккумуляторы
Это не показатель работоспособности связки


По крайней мере это не показатель неработоспособности.

2270. Mayc, 21.06.2009 00:02
Почти 2 года назад запостил в топике сообщение Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #869 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:869#869) , но ответа/совета так и не получил.
Зато сейчас представилась замечательная возможность произвести новую порцию надругательств над железом.
Собственно где-то месяц назад в сабжевом Sven Power Smart 700 (первой ревизии) окончательно сдохли аккумы. На замену стоявшим в нем почти 3 года родным Свенам были приобретены батарейки CSB GP1272/F2.
После суточной зарядки решил провести с ними все те же 3 разных нагрузочных эксперимента, что проводились во время оно с родными аккумами. Время теста ограничил 3-мя минутами (срок более чем достаточный для корректного shutdown'a). БП за это время не менялся; это все тот же Залман 460B-APS.
Результаты.
1. Холодный старт - ОК.
2. Обесточивание в idle-режиме - ОК.
3. Обесточивание под нагрузкой (тест БП "с прорисовкой VGA" в садомазе; еле нашел у себя эту программулину , давно не пользовался, но для чистоты эксперимента тестил с ее помощью) - ОК. Батарейки просели лишь до 24,3 V.

Результаты, конечно, радуют, особенно с учетом возросшего за это время энергопотребления системы. Считаю навскидку: добавились 1 винт, 2 планки памяти, видео X800GTO уступило место undervolted 8800GT, еще пяток ватт, думаю, добавила смена мамы Asus A8N-SLI SE на куда более "упакованную" Epox 9npa+Ultra; в минусе только резак - давно отключил его за ненадобностью.
Жаль только, что теперь уже не установишь, почему 2 года назад ИБП слил на родных аккумах; видимо все же проблема была именно в них, а не в схемотехнике ИБП. Хотя, черт его знает. (В любом случае полагаю, что суммарной разницей в емкости между Свенами и CSB в 0,4 ампер часа в пользу второго можно пренебречь)
Не знаю сгодятся ли мои опыты для статистики (слишком уж специфичен и "ненадежен" набор исходных условий), но вдруг кому пригодится.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2271. kr379, 21.06.2009 11:16
Mayc
Не знаю сгодятся ли мои опыты для статистики ---... конечно - спасибо! Так мало свенов, да с синусом - занёс так:
цитата:
Zalman ZM460B-APS+Sven Power Smart 700(чистый синус)=Mayc 21.06.2009 00:02

2272. -=Sunrise=-, 22.06.2009 10:56
Привет всем.
Такой вопрос, у меня стоит БП 700Вт Active PFC. (припустим потребляемая мощность компа составляет 600Вт) и есть старий УПС APC на 500ВА, можна ли эти 2 утройста использовать вместе (понятно что о работе от батарей речь не идет, от упса надо только стабилизация и защита от скачков напряжения).
Спасибо.

2273. kr379, 22.06.2009 11:04
-=Sunrise=-
мощность компа составляет 600Вт) и есть старий УПС APC на 500ВА,---...значит упс имеет при 500ВА всего примерно 300ВАТТ. Значит он сразу (при 600Вт нагрузки) уйдёт в аварию по перегрузке (согласно техописанию) и отключиться. ...лишь бы не сгорел.

2274. IvanSav, 22.06.2009 11:21
-=Sunrise=-
припустим потребляемая мощность компа составляет 600Вт
Что у тебя за монструозная железячина, что столько жрёт?

2275. kr379, 22.06.2009 11:37
IvanSav
за монструозная железячина, что столько жрёт?---...имхо, судя по http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716#08
498x300, 4,1Kb
... у -=Sunrise=- Очень мощный игровой компьютер - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716#07 , да, -=Sunrise=-?

2276. -=Sunrise=-, 22.06.2009 12:11
IvanSav Да нет )), пока не такой мощный, но я на перспективу спросил, планирую SLI WAY ))
kr379, большое спасибо за ответ и совет

2277. kr379, 22.06.2009 13:38
-=Sunrise=-
спасибо за ответ и совет ---... Да не за что - проблемы будут, когда к SLI WAY захочеш упс, а его тогда надо будет уже на кВа-ты.

2278. IvanSav, 22.06.2009 14:11
kr379, -=Sunrise=-, да, что-то я про SLi/Crossfire забыл. Хорошо что у меня не "Hi-End gaming PC", ато живу я сейчас у деда, который живя в кваритре один больше 10 kWh в месяц редко потребляет. Его мой-то комп жутко удручает своим энергопотреблением, про Hi-end'ы всякие вообще молчу.

2279. Шуйский, 22.06.2009 18:34
И мои пять копеек в копилку...
Такой вот наборчик:
Домашний
CPU - Athlon - 64 X2 6400+
Cooler - CoolerMaster RR-DCH-S9U1-GP Hyper TX
Video - 896Mb PCI-E DDR-3 Point of View GeForce GTX260-216core Premium Ed.
RAM - 4x 1024 MB HYNIX PC-6400
HDD - 320 Gb SATA || Seagate Barracuda 7200.10 + 500 Gb SATA || 300 Samsung
MB - GA-M59SLI-S5 nForce 590SLI
Сase - INVIN S535
БП - Thermaltake Toughpower W0116RE 750W
CDRW/DVDRW - LG GSA4163B
FDD 3,5 - Samsung
Monitor - LG CRT 17 FT T730PH
OS - Windows XP Prof SP3
Modem - Acorp Sprinter@ADSL LAN 122
Audio - SVEN SPS-611S Wooden 2x18W

работает через UPS - PowerCom IMD-1025AP.
Нареканий нет ( тьфу тьфу тьфу ) и эл. сеть вырубалась и сам пробовал выключать напругу, ИБП переключался на аккумуляторы и комп продолжал работать.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2280. colorist, 23.06.2009 04:09
kr379
Значит он сразу (при 600Вт нагрузки) уйдёт в аварию по перегрузке (согласно техописанию)
Вообще испытывать на пробой можно любое маломощное устройство,ну это я так..напоминаю))Я бы никогда не додумался до этого.

Добавление от 23.06.2009 04:12:

Шуйский
и эл. сеть вырубалась и сам пробовал выключать напругу
Это не главный показатель.А провал напряжения он хорошо держит?

2281. kr379, 23.06.2009 07:34
colorist
испытывать на пробой можно любое маломощное устройство,ну это я так..напоминаю---... ПРОБОЙ чего???

2282. Шуйский, 23.06.2009 08:05
Шуйский
и эл. сеть вырубалась и сам пробовал выключать напругу
Это не главный показатель.А провал напряжения он хорошо держит?[/q]
У меня редко бывают провалы и превышения напряжения, в основном сеть болтается в пределах 210 - 228V. Несколько раз кто то сваркой пользовался - как только падает до 202 - 200V, так сразу тихонько щёлк и ИБП накидывает напряжение, потом как доходит до 232 -234V - щёлк и напряжение сбрасывается, то есть перестаёт повышать.
Ещё гроза была далеко, но напряжение скакало в +, заметил что при 238V ИБП сбрасывает в минус каждый всплеск.
Работает тихо, щелчки не громкие, когда от батарей - естественно гудит, пикалка отключается кнопкой.
До него был Ippon Back Power Pro 700, остался от прежнего, менее мощного конфига системы, так сгорел бедняга. Понижение-повышение напряжения отрабатывал стабильно хорошо ( с этим набором потребителей ) - щелчки были раза в три громче, чем сейчас, а вот от аккумуляторов не работал ни секунды - всё вырубалось сразу.

2283. kr379, 23.06.2009 09:52
Шуйский
Спасибо - занёс оба варианта в статистику - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2284. Mayc, 23.06.2009 21:38
цитата (kr379):
занёс так:
цитата:
Zalman ZM460B-APS+Sven Power Smart 700(чистый синус)=Mayc 21.06.2009 00:02


Может, стОит также добавить сюда и инфу об аккумах - CSB GP1272/F2 ? Всё-таки в варианте "из коробки" связка БП-ИБП до финиша первого тестирования добралась, мягко говоря, на костылях. (Впрочем, до того эксперимента ИБП уже более года эксплуатировался. Не исключено, что свеновские батарейки могли к тому времени просто "поистрепаться", и потерять первоначальную емкость и/или ухудшить характеристики разряда).
И еще, поправьте, плиз мою ссылку в предыдущем сообщении, я по наущению диавола линк на нее не с левой, а с правой стороны борды скопипастил

2285. kr379, 24.06.2009 00:38
Mayc
Ок". Исправил на "+аккCSB GP1272/F2 ".

поправьте, плиз мою ссылку в предыдущем сообщении---...Ок" - сделано.
...справа вверху каждого поста есть кнопка - Известить модератора. Клацнув на неё можно попросить модера о чём хочешь и он сразу на почту получает это сообщение - очень удобно.

2286. Mayc, 24.06.2009 01:32
kr379
miikr
Спасибо

цитата (kr379):
...справа вверху каждого поста есть кнопка - Известить модератора. Клацнув на неё можно попросить модера о чём хочешь и он сразу на почту получает это сообщение - очень удобно.
Век живи - век учись. А я-то всю дорогу думал, что эту кнопку надлежит использовать только для анонимного стука, жалоб и предложений
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2287. kr379, 24.06.2009 01:42
Mayc
эту кнопку надлежит использовать только для анонимного стука, жалоб и предложений ---...увы - массовое и глубокое заблуждение. Имхо - это ООООчень удобная кнопка для всего, что по мнению любого участника мешает нормальному (интелегентному) общению. И ... всё.
Модеры могут не заметить, кураторы - заняты другим, а какая-нибудь своя или чья-нибудь глупость, обшибка или простое недоразумение будет портить ... ВСЁ.

2288. feniks-kr, 01.07.2009 20:58
Здраствуйте! Подскажите заработает ли FSP epsilon 800 c APC Back-UPS RS 800??

2289. kr379, 01.07.2009 21:46
feniks-kr
FSP epsilon 800 c APC Back-UPS RS 800?? ---... а есть они в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2290. feniks-kr, 01.07.2009 21:58
там нашел только fsp 700 c apc rs 800, написано что совместимые...но только один участник

2291. Вельд, 02.07.2009 00:25
feniks-kr, имхо, если грузить БП не более чем на 400W, заработает. Какую нагрузку защищать собираешься? Комп? Если да - какой конфиг?

2292. Alexander Belayev, 03.07.2009 03:35
Вчера, при выключенном компе, ИБП начал сигналить, что у него перегрузка. Что-то мне всё сильнее страшно за свой комп.

2293. kr379, 03.07.2009 09:11
Alexander Belayev
И что?

2294. Alexander Belayev, 03.07.2009 09:25
kr379
Это симптом близкой смерти БП, или ИБП, или всё нормально и я зря тревожусь?

2295. kr379, 03.07.2009 09:31
Alexander Belayev
Это симптом---...имхо неисправности упсика. Может что с батарейкой или ещё с чем...

2296. bogob, 06.07.2009 23:48
цитата:
kr379:
Bleem
1. поиск - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=search:49:7243
2. Статистика по теме - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=stats:49:7243
3. bogob - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20bogob
4. 1079. bogob, 04.02.2008 17:22 - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1079 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1079#1079)
цитата:
Вставлю свои пять копеек. БП - Chieftec CFT-560-A12(чего-то там, короче без подсветки вентилятора). UPS APC Smart UPS 700. Нагружал бесперебойник приблизительно до 50% и дёргал вилку из розетки. Система выжила.

ЗЫ: Долго читал эту (и не только эту) тему, выбирая БП под свой бесперебойник. На днях таки купил вышеназваный БП и не прогадал. А сегодня решил поделиться своей радостью, а так же поблагодарить всех тех, кто своими постами помог мне выбрать безглючную связку БП-UPS. Спасибо Вам люди-человеки. Огромное спасибо.
...очень жаль, что bogob -unregistered, ибо инфы его нет и понять состав его компа-системы не возможно, но сам факт, что он нагружал его до 50% или 350 ВА говорит о многом - у меня много разных компов в инфе, но получить от них нагрузку выше именно 350 ВА в пике не получалось ни разу...

Эх. Жаль давным-давно все сроки вышли но все равно отвечу. Итак. Получать такую нагрузку весьма легко. На тот момент у меня был A64 3000+ (soc. 754), мать Asus K8N4-E, 1024+512 DDR SDRAM, 500 SATA Samsung + 160 IDE Samsung, GeForce 8800 GT (Gainward), DVD-RW NEC ND-3540A + CR-RW Teac CD-W524E (оба IDE). Но нагрузку более 50% получалось выдавить только при хорошей нагрузке на видео. Т.е. запустить что-то типа 3DMark 2005(6) или "волосатый куб" и плюс 4 FAR'овских окна на поиск подстроки во всех файлах (один фар ищет на разделах 500 гигового, второй на разделах 160-ки, третий на Teac'e, четвертый на Nec'e). Вот тогда была просадка. Сейчас, когда сменил мать+проц+память (Asus P5Q + E8400 + 2x2Gb Mushkin), вобщем-то и не мерял. Забыл добавить что у меня всё что относится к компу (ADSL Calisto 821+, Router NetGear WGR614v7, активная акустика Sven SPS-828) запитаны тоже от UPS'a. Плюс ещё и пара пустых розеток куда вставляются сетевые зарядки телефонов. Ну и само-собой монитор трех лет от роду (Benq FP93GX) так же от УПСа питается. Ну и никто не мешает догрузить например ещё одним компиком.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2297. RaverOleg, 07.07.2009 11:46
Имеется БП Chieftec APS-450S и ИБП APC ES-525RS. После выключения питания БП работает около минуты, а затем сигнализирует о низком заряде батареи и через несколько секунд выключается. До этого стоял AOPEN на 300W без pfc и ИБП держал отлично минут пять-семь. Батареи конечно не первой свежести, но на старом БП продолжительность автономной работы в разы больше.

2298. CrazyCYRIX, 07.07.2009 12:33
RaverOleg
БП с АПФЦ неоптимально работает с ИБП, выдающими апроксимацию вместо правильного синуса (а ES 525RS - именно такой). Потому и расходуются батареи гораздо быстрее.

2299. kr379, 07.07.2009 14:42
RaverOleg
на старом БП продолжительность автономной работы в разы больше.---...так и должно быть - старый работал при оптимальном (мах) кпд, а новый - наоборот. "Запас карман не тянет" - это не про этот случай...
367x273, 5,2Kbhttp://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484#3

2300. kairat, 08.07.2009 09:56
помогите пожалуйста! ups почти новый, проблема такая: если просто отрубить свет - то работает, все нормально (пищит, компьютер питается от него), но как только появляется появляется напряжение, ups типа перезагружается, и комп гаснет. зеленая лампочка потом говорит как ни в чем не бывало. модель ибп напишу если надо.

2301. kr379, 08.07.2009 10:07
kairat
если надо.---... и упса и бп - имхо дело может быть в БП. Т.е. ему не нравиться переход с батареек на сеть - типа извращённый вариант (наоборот) этой темы - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)

2302. swansson, 08.07.2009 10:56
имел ли кто опыт использования БП Zalman ZM750-HP c APFC + APC SmartUPS 1500
будут работать вместе ?

2303. rusich, 19.07.2009 11:39
С некоторой опаской подключил новый БП TT Toughpower W0117RE 750W вместо склеившего ласты Hiper к APC Smart-UPS 1500SUA. Потыкал предварительно - вроде нормально, а вчера как раз гроза, поминутные переключения на батареи - точно нормально.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2304. varg55, 23.07.2009 11:42
братцы я в растерянности! помогите советом! на систему буду ставить БП 900-1000 ватт! В какой же связке нужно брать БП и ИБП!???? деньги не проблема. подскажите как быть - плииииз! три дня уже читаю инфу и все бестолку!

2305. CrazyCYRIX, 23.07.2009 12:39
varg55
на систему буду ставить БП 900-1000 ватт!

Ты уверен, что начинка столько съест? У меня, почему-то, ощущение, что потребление будет ватт 500 - не больше. Остальное пойдёт в запас "для надёжности".


деньги не проблема

Ну, тогда вот: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…base_sku=SUA2200I
Хотя, скорее всего, и этого хватит: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…base_sku=SUA1500I

2306. varg55, 23.07.2009 12:52
CrazyCYRIX

корпус - космос (хотя мне не нравится что входы сверху - так как у меня постоянно висят два шнура USB и наушники - будут заламываться провода возле штеккеров) или все же Full Tower ATX APLUS EL-DIABLO (Black)

мамка -- s-1366 X58 ASUS P6T Deluxe V2 ATX

проц - INTEL Core i7 920 2.66GHz или INTEL Core i7 940 2.93GHz (большой разницы в них не вижу) соответственно разогнанный до 3.5 для начала.

куллер к процу -- CoolerMaster V8
RR-UV8-XBU1-GP

видео -- две штуки 4870х2 или 295 я все еще не определился. а потом когда будет мало их будет три!

оператива -- два комплекта DDR3 6Gb 1600MHz Kingston HyperX
(KHX12800D3K3/6GX)
или DDR3 6Gb 1600MHz Corsair XMS (TR3X6G1600C9) - хотя может есть и получше.

винт -- твердотельный думаю SSD 120 Gb SATA-II OCZ <OCZSSD2-1APX120G> 2.5"
и обычный HDD SATA 750Gb Samsung SpinPoint 32Mb cache (HD753LJ) у меня такой же есть - будет 750х2.

привод -- какой то из пионеров а потом добавлю блю-рей он пока не актуален.

так сколько надо по твоему!?? я б вообще БП -1500 ватт ставил.
а я вот такой неплохой БП думаю - Блок питания The Multi-GPU Ready ProXStream 1000 Watt!? годиться????

2307. kr379, 23.07.2009 13:12

2308. CrazyCYRIX, 23.07.2009 14:59
varg55
видео -- две штуки 4870х2 или 295 я все еще не определился

А... Ну, тогда за 500 потребление вывалится. А вообще - вот: Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт? (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716)
Если-б одна 295-я была - ~500 ватт в пике (чего в жизни, скорее всего, никогда не случится).


а потом когда будет мало их будет три!

295-е SLIx3 не поддерживают. Так что, смысла третью ставить нет. Разве что, отдать её целиком под физические расчёты, но графику всё равно только две обсчитывать будут. А бп - киловаттник. 1,5 вряд-ли нужно.


В общем, бери APC SUA2200i - его тебе на всю жизнь хватит (только батареи раз в пару-тройку лет менять будешь и всё).

2309. varg55, 23.07.2009 16:16
CrazyCYRIX
295-е SLIx3 не поддерживают

тут я не согласен! а как же материнки с 3-Way SLI???

2310. CrazyCYRIX, 23.07.2009 16:35
varg55
тут я не согласен!

Сколько угодно!

а как же материнки с 3-Way SLI???

А при чём тут материнки? На карте только один разъём под SLI мостик (в отличие от однопроцессорных GTX260/275/280/290, поддерживающих SLIх3, где таких разъёмов 2).
Одна 295-я карта, содержащая 2 процессора, уже работает в SLI.
2 таких карты - это SLIx4.
Если-б можно было объединить 3 таких карты, было-б уже SLIx6, но НВидиевский драйвер такого пока не умеет (и, думаю, не будет).

2311. varg55, 23.07.2009 16:46
CrazyCYRIX
А при чём тут материнки? На карте только один разъём под SLI мостик (в отличие от однопроцессорных GTX260/275/280/290, поддерживающих SLIх3, где таких разъёмов 2).
Одна 295-я карта, содержащая 2 процессора, уже работает в SLI.
2 таких карты - это SLIx4.
Если-б можно было объединить 3 таких карты, было-б уже SLIx6, но НВидиевский драйвер такого пока не умеет (и, думаю, не будет).


сори-сори-сори! я не знал. основным сейчас являеться какой взять сюда БП и ИБП???
пока ставиться карта одна - но с расчетом на две как набдо будет.

2312. kr379, 23.07.2009 17:36
CrazyCYRIX
В общем, бери APC SUA2200i ---...поддерживаю - всё остальное здесь оффтоп и прошу вас обоих с varg55 в соответствующую ветку типа Расчет мощности, потребляемой компьютером; какой мощности блок питания нужен моей системе (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779) , хорошо?

2313. CrazyCYRIX, 23.07.2009 17:56
kr379
Понял, оффтопить закончил.


varg55
основным сейчас являеться какой взять сюда БП и ИБП???

ИБП - я уже сказал, kr379 поддержал.
БП такой мощности, в любом случае, будет с АПФЦ другого можешь и не искать. Бери любой приличный, какой больше понравится. Можешь тесты Артамонова глянуть - вот тут (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower) у него было несколько исследований подобных монстров.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2314. Alexeyslav, 24.07.2009 23:04
Возможно, стоит в начале темы прикрепить ссылку на 60-е страницы, где приведено частичное решение проблемы совместимости UPS и APFC, думаю не я один оказался перед выбором читать все страницы или в случайном порядке - читать все, увы слишком накладно чтобы на одной из страниц найти приемлемое решение. Мне кажется, что эти "решения" надо как-то выделить на первую страницу темы дабы ищущие конкретные решения не просматривали все страницы в поисках иголки в стогу сена.

Вобщем суть решения зуключается в реализации нагрузки для ИБП в виде схемы "обычного БП без АПФЦ" - простой выпрямитель и конденсатор. Современные блоки нормально питаются и постоянным напряжением. И это решение полностью устраняет проблему - т.к. на выходе выпрямителя напряжение падает плавно, насколько хватает конденсатора и APFC не зверствует. Кстати, тот же самый выпрямитель решает и проблему прямоугольника при питании от батарей, на выходе выпрямителя - пульсирующее напряжение так же как и при питании от сети - меньше проблем с "мусором" на входе БП от прямоугольных импульсов.
Это решение, к тому же не требует вмешательства ни в БП ни в UPS, но требует элементарной радиолюбительской практики и основ безопасности при работе с высоким напряжением. Думаю, как частичное решение проблемы такие устройства могут вскоре появится на рынках...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2315. colorist, 25.07.2009 16:17
Alexeyslav
Современные блоки нормально питаются и постоянным напряжением
Импульсные?
Если бы постоянное напряжение было панацеей,то вся техника давно уже работала бы так.Есть минусы и плюсы у каждой стороны.

2316. Alexeyslav, 25.07.2009 16:57
Единственный минус постоянного напряжения - сложность передачи на большие расстояния. Иначе сейчас бы любая техника питалась бы от постоянного напряжения, впрочем на заре электричества так и было. Но, с точки зрения удобства доставки электричества к потребителям - лучше всего переменный ток, поэтому и все потребители рассчитаны на переменный. В импульсных блоках питания же, первым делом что делается - выпрямление в постоянный ток ... Собственно, эта "приставка" ничем не отличается входной части компьютерных блоков питания(за исключением корректоров).
Как по мне, так решение проблемы ИБП-компьютер вполне может быть решено добавлением в БП компьютера входа для ИБП, который подключается напрямую к преобразователю, а в ИБП выход на компьютер - постоянный ток напряжением в 310В. Заодно это позволит избавится от громоздкого НЧ трансформатора в ИБП... но это решение нецелесообразно с экономической точки зрения - надо ведь комплектовать блоки питания со специальным входом (лишние детали которые в 90% и не нужны) и при этом еще появится новый класс ИБП - компьютерные. И т.к. они будут несовместимы с другой аппаратурой то при необходимости питания нужно будет покупать два ИБП...
Посему, такой переходничек - решение конкретной проблемы малой кровью.

2317. kr379, 26.07.2009 22:48
Alexeyslav
стоит в начале темы прикрепить ссылку на 60-е страницы,---... сделано - теперь там Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) есть это.
цитата:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.
Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57
delta gps400(0,68 Ом 4шт. в параллель) + mustek 1000 usb=Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01
ДельтеGPS-450AA-101A(резистора 0,082Ом из парал. в послед.)+PowercomBNT-800AP=Вельд, 19.11.2006 21:24
ChieftecGPS400,450,550(+150uF/400V) + любые UPS =alivesasha, 30.08.2007 23:03 1 /
FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49
FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska
4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.Sergey Melniko 11.10.2008 20:50
Чифтек-Дельта 400АА + IPPON COMFO PRO 800 (разбил С5-16 0,2 ом),=Denzzz 24.10.2008 10:31
2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15
========================================
Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
========================================
(4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13
PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом.=smd 02.01.2009 16:39
Chieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54
Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37

2318. evgaleks, 27.07.2009 18:39
Помогите советом, сам затрудняюсь с выбором.
имеется ИБП IPPON Back Comfo Pro 600VA=360Вт, без напряжения в сети профильную систему + жк монитор 43Вт, без нагрузки держит около 15 мин. Последние две недели БП стал сдавать, ищу замену чтоб подружился с ИБП. Почитал написанное, вроде как в данном случае нужен БП с пассивным PFC. В магазине есть FSP ATX450-PNF 450W ATX v2.0 и Chieftec CFT-460-P12S 460W, ATX v2.2. На счёт второго не уверен что у него пассивный PFC т.к. в интернете в прайсах дана противоречивая информация, на сайте Chieftec не указано, а в магазине говорят что пассивный.
Может кто сталкивался с этими БП, подскажите сработаются ли они с моим ибп и какой будет предпочтительней. Заранее очень благодарен.

2319. Alexeyslav, 27.07.2009 19:37
Если хочешь просто совместимости, бери блок БЕЗ PFC вообще. Чифтеки ВСЕ с активным PFC. Впрочем, можешь взять любой блок питания и собрать небольшую схемку (можно вырезать часть этой схемы со старого БП) обсуждаемую на 60-х страницах этой темы.

2320. Вельд, 27.07.2009 19:44
evgaleks, из этих двух БП, судя по отзывам, у FSP больше шансов "подружиться" с твоим ИБП.

2321. evgaleks, 27.07.2009 20:46
Alexeyslav спасибо, без PFC нету а схему собирать это не моё, с паяльником на "ВЫ", так если только пару проводков спаять.

Вельд спасибо, его и возьму, о результатах обязательно напишу.

2322. Alexeyslav, 27.07.2009 20:57
Вобщем-то, там схема и есть пару проводов ...

2323. -MAX-, 06.08.2009 22:01
Здравствуйте, подскажите, подойдет ли данный ИБП - SMART UPS 1500VA (http://forum3.ru/descr.aspx?code=4879) для блока питания TToughpower XT 750Вт (W0229RE) v2.3 (http://justcom.ru/goods/160712/) ?

2324. МАГ, 06.08.2009 22:35
evgaleks
ищу замену чтоб подружился с ИБП
Так у Comfo Pro вроде бы никах проблем с совместимостью не было

2325. kr379, 07.08.2009 09:27
-MAX-
ИБП - SMART UPS 1500VA---...редко у кого в описаниии есть этот параметр
цитата:
Пик-фактор До 5 : 1
Судя по его размеру имхо связка сможет работать , но манибэк не помешает.

2326. pietro, 07.08.2009 10:12
Для статистики:
APC BACK-UPS RS 1500VA (BR1500I) работает с

CoolerMaster Real Power 850W
Enermax Revolution 950W
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2327. kr379, 07.08.2009 10:37
pietro
Спасибо - занёс в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2328. Desha, 10.08.2009 16:07
Можно ли без перепайки резисторов подружить БП GPS-450AA-101A и ИБП Sven Pro+ 825?

2329. kr379, 10.08.2009 17:04
Desha
Глянь статистику http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 - третий снизу Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.

...там есть и резисторами и кондюками - там много разных способов есть.

2330. Marsus, 10.08.2009 18:34
Уважаемые модераторы, можно ли как-то упорядочить статистику по производителям БП или УПСов и также строки привести к какому-то красивому виду (БП-УПС-Имя/УПС-БП-Имя). Я понимаю, что это дополнительный труд, но очень не удобно искать. Думаю меня поддержат все ))) Заранее благодарю!
За это сообщение сказали спасибо: miikr

2331. miikr, 10.08.2009 23:42
Marsus
можно ли как-то упорядочить статистику - Имхо можно, не хотите ли помочь и этим заняться?
Спасибо.

2332. Marsus, 11.08.2009 10:42
Извините, что напрягаю. Сам думал этим заняться, помочь отсортировать и привести к какому-то общему виду, но реально ни минуты покоя, ни свободной секунды. И так по одной странице в день получается почитывать данную тему. Может кто-то отзовется помочь?

2333. Desha, 12.08.2009 20:16
А никто не укажет на фото gps-450aa-101a куда именно нужно впаять конденсатор 150мкф/400в? А то на схеме понял куда, а на самой плате понять не могу ((((((

2334. Road_DAD, 12.08.2009 21:08
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, данный БП является проблемным или нет:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…amp;oper=68045::::

Не могли бы вы посоветовать ИБП по мощности для следующей конфигурации:
ASuS P6T Deluxe,Чипсет X58, Socket LGA 1366
Intel Core i7-920, 2,66 Ггц
3х1 ГБ Corsair DDR3 PC12800 1600 Мгц
Nvidia GeFroce 285 GTX
БП: TT Toughpower 700W
2-3 Харда
2 Двд Рома

2335. pavlik222, 13.08.2009 23:42
Все прочитать не осилил, но вставлю свои 5 копеек. БП Favorite F1 HP-650-G14C с APFC, 100-240 v . Старый (лет 5) ИБП IPPON Back Power Pro 600VA работал с данным питальником. Комп запускался и загружалась система при холодном старте ИБП, исправно работал и при отключении сети. Но в последнее время стал изредка вырубаться. На замену взял PoweCom IMD-825AP. Вот тут начались проблемы. На холодном старте, комп начинает жужжать вентиляторами, но через пару секунд индикатор емкости батареи на ИБП проседает на 2-3 палки из 5 и он соответственно вырубается. Затем снова включается (после восстановления емкости акк.), и так несколько раз. При этом никаких сигналов перегрузки не видно и не слышно. Мне кажется, что мы подходим не с той стороны. Скорее защита ИБП заточена на слишком малый ток. ИМХО.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2336. kr379, 14.08.2009 10:46
pavlik222
Спасибо - занёс оба случая, один в совместимые, а другой в несовместимые. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
цитата:
Favorite F1 HP-650-G14C + ИБП IPPON Back Power Pro 600VA =pavlik222 13.08.2009 23:42
Favorite F1 HP-650-G14C + PoweCom IMD-825AP=pavlik222 13.08.2009 23:42
Мне кажется, что мы подходим не с той стороны. Скорее защита ИБП заточена на слишком малый ток. ---... так и есть. Но лезть в схему упса никто не хочет.

2337. pavlik222, 14.08.2009 11:11
цитата:
kr379:
... так и есть. Но лезть в схему упса никто не хочет.
При этом все лезут в схемы БП системника .

2338. kr379, 14.08.2009 11:44
pavlik222
При этом все лезут в схемы БП системника ---...дык она однотипная, а схем упс много разных и в инете их ещё поискать надо, да?

2339. boroda66, 14.08.2009 13:18
Доброго времени суток!
Подскажите могут ли возникнуть проблемы с такой связкой:
БП: hiper Type R II HPU-5K680 ссылка (http://www.hipergroup.com/products.php?lv=4&cate=1&type=25&pid=25&action=Specification&language=ru)
УПС: powercom VGD-2000 ссылка (http://www.pcm.ru/products/catalog/vanguard/vgd-700/)
Про hiper 5-й серии написано мало, так что или не распостранены или проблем не возникает?

2340. kr379, 14.08.2009 14:20
boroda66
могут ли возникнуть проблемы с такой связкой---...имхо вряд ли - с 3-х кратным запасом-то.

2341. boroda66, 14.08.2009 15:07
kr379
имхо вряд ли - с 3-х кратным запасом-то
Ну, на нём ещё 17" или 19'' ЭЛТ монитор. Свич с wi-fi и роутер. Буду пробовать, мне в принципе, более критично время работы от батарй, вот и решился брать с запасом, а на онлайновый решился по прочтению этой темы...
Соберу всё, проверю - отпишу как и что.

2342. Student_TM, 14.08.2009 16:12
Что вы можете сказать о БП FPS ATX350F? PFC фильтра у него вроде не имеется, но при отключении питания, компьютер вырубается. ИБП Back Comfo pro 600.

2343. CrazyCYRIX, 14.08.2009 16:41
Student_TM
Батареям сколько лет? Может, поменять уже пора?..

2344. kr379, 14.08.2009 16:46
Student_TM
ИБП Back Comfo pro 600---...может дело в нём или его батарейках?

FPS ATX350F---...хорош сам по себе - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/19476

boroda66
Ну, на нём ещё 17" или 19'' ЭЛТ монитор. Свич с wi-fi и роутер---....ну дык у всех в этой ветке так и ли почти так, НО никто не грузит БП по мах его возможностей, а обычно треть-четверть-ну-половину от мах, да?

2345. Student_TM, 14.08.2009 17:13
ИБП только что принес из магазина. Отключал питание на сетевом фильтре (куда подключен ИБП) специально для проверки. Загрузка ИБП около 7-8%.

Добавление от 14.08.2009 18:22:

Каюсь, подключал по инструкции, а в инструкции оказалась ошибка, перепутаны розетки с резервным питанием. Извините за беспокойство, сейчас все работает.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2346. Desha, 15.08.2009 22:13
Вот и подружил свой ИБП Sven Power Pro+ 825 с БП Chieftec gps-450aa-101a - добавил параллельно диодному мосту конденсатор 150мкф 400в. Всем спасибо за эту тему.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2347. kr379, 15.08.2009 23:56
Desha
Спасибо и Вам - разместил ваш вариант в ... http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
цитата:
Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства
ИБП Sven Power Pro+ 825 с БП Chieftec gps-450aa-101a+параллельно диодному мосту конденсатор 150мкф 400в=Desha 15.08.2009 22:13

2348. Вельд, 17.08.2009 00:11
Marsus
очень не удобно искать
А чего искать-то? Тут (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=183031) я собираю аналогичную статистику..и периодически добавляю отзывы с этого форума..

2349. Narky, 17.08.2009 01:43
Подскажите UPS с правильным AVR. Нужно срубать напругу больше 242-244В, но желательно до 220, а не ниже...

2350. kr379, 17.08.2009 08:52
Narky
Нужно срубать напругу больше 242-244В---...не скромный вопрос - зачем? ...типа - для чего?

2351. Marsus, 17.08.2009 12:52
Будет ли тянуть APC Smart-1500VA блок питания Chieftec GPS-550AB-A, 550W APFC, ЖК-моник и модем? Хватит ли этой мощности с запасом или будет впритык? Есть возможность взять этот УПС за хорошие деньги, но немного бу. (В системе 2-х ядерный проц (возможно будет 4-х), 4 винта, 1 видюха 8800 (будет выше), звуковая карта). Заранее благодарю отзывчивых людей!

2352. kr379, 18.08.2009 10:46
Marsus
APC Smart-1500VA блок питания Chieftec GPS-550AB-A---...а есть эта связка в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2353. Marsus, 18.08.2009 10:59
Вроде вот похожий вариант, но мой БП на 550W - CHIEFTECH GPS-400AA-101A + APC SmartUPS SUA1500i=Siller, 17.06.2008 08:40

2354. evgaleks, 18.08.2009 15:12
Обзавёлся новым БП FSP ATX-450PNF, потестировал в связке с ИБП IPPON Back Comfo Pro 600, система
AMD Athlon64 X2 5600+ Brisbane, Cooler GeminII S
Gigabyte GA-MA770-UD3
RAM DDR2-800 2х1G
GeForce 7300 GT DDR2 256 Мб
HDD Maxtor 200 Gb + Barracuda 500 Gb + WD 640 Gb
PIONEER DVD-RW DVR-116D + Floppy
D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
Реобас Scythe Kaze Master Ace 5,25
Вентиляторы 3x120 мм
FSP ATX-450PNF
жк монитор 43Вт.
При выключении ИБП из розетки при нагрузке OCCT LINPACK, S&M, система перешла на питание от батареи. Холодный старт также пршёл нормально.
Пропадания и перепадов напряжения пока небыло, но думаю/надёюсь всё будет ОК. БП доволен, шумный только

2355. kr379, 18.08.2009 23:33
evgaleks
FSP ATX-450PNF---... PFC - пассивный - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&mod…8474&clid=502
Имхо проблем и не должно быть с IPPON Back Comfo Pro 600.

2356. AndreySNew, 22.08.2009 12:08
эх... не знал я о такой беде.
Thermaltake Purepower RX 550W и ИБП Sven Pro+ 825 - не пашет увы...

скажите с моим ИБП как будет работать Hiper S625 ?????

2357. Вельд, 22.08.2009 18:33
AndreySNew, скорее всего, будут те же "грабли"..

2358. user33, 23.08.2009 07:05
Ну что ж отпишусь и я БП DELTA GPS 650AB-A ИБП SVEN POVER Pro+700 сначала одарил себя данными граблями А уж потом набрёл на вашу ветку.Отчитываюсь:запаял 2 резистора корректора тока "0,5 Ом 2W" последовательно,третий оставил стоять параллельно(да у меня их 3 по 0,5 Ом 2W) при нагрузке на ИБП около 30% и менее всё стало работать как часики.при нагрузке в 60% при выдергивании вилки из розетки ИБП либо вырубается не издав не звука,либо перезагружает компьютер(зависит от расположения звёзд на небе наверно)нагружал игрой Crysis на максимальных настройках с включенным 3D большей нагрузки не придумал Буду пробовать схему от йцукен сын,как сделаю отпишусь.P.S. нагрузку смотрей шатной утилитой ИБП так что на точность не претендую.Совсем забыл,ИБП неадекватно себя вел до переделки только при переходе на батареи,холодный старт проходил как ему и положено без всхлипов и причитаний,батарея держит заявленные в паспорте 8 минут.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2359. AndreySNew, 23.08.2009 09:24
user33 - а можешь сказать куда именно запаял? то есть БП вскрывался так?

2360. kr379, 23.08.2009 09:53
Вельд Поздравляем с днем рождения!

user33
при нагрузке на ИБП около 30% и менее всё стало работать как часики.---...а если и ещё столько же резисторов ещё в паралель? ...может и при 60% всё заработает? ...главное - что б дым не пошёл, да?

2361. Вельд, 23.08.2009 10:38
kr379, спасибо! )

2362. user33, 23.08.2009 10:42
цитата:
AndreySNew:
user33 - а можешь сказать куда именно запаял? то есть БП вскрывался так?
Да именно в БП (пришлось плюнуть на его гарантию)

Добавление от 23.08.2009 10:48:

цитата:
kr379:

user33
при нагрузке на ИБП около 30% и менее всё стало работать как часики.---...а если и ещё столько же резисторов ещё в паралель? ...может и при 60% всё заработает? ...главное - что б дым не пошёл, да?
Пробовал я их все 3 последовательно соединить сопротивление составляло 1,5 ОМа результат тот же что описан мною выше. Всё больше склоняюсь к схеме от йцукен сын,вот только деталек прикуплю

2363. kr379, 23.08.2009 12:36
user33
3 последовательно соединить ---...а 6-ть в параллель? ...лишь бы без дыма?
А йцукен сын молодец, мама должна им гордиться.

2365. Xorius, 23.08.2009 13:20
Вельд
С днем рождения!

2366. Narky, 23.08.2009 14:37
kr379
Проектор. Уже купил powercom imd-625ap. Полное .... Проектор с декларированной мощностью в 200вт, вырубил сразу, хотя у него заявленна более 300вт(не ВА)! Первый сданный ippon comfo pro 600ВА(!) спокойно держал нагрузку! ..., чистой воды мошенничество!

2367. Alexeyslav, 23.08.2009 19:53
Надо смотреть не на ватты, а именно на ВА. Он отключился по превышению мгновенной мощности. А прошлый, хоть он и работал но возможно транзисторы инвертора работали на пределе и выход их из строя был не за горами. А так же многое зависит именно от батареи, её внутреннего сопротивления.
Кстати, а перед включением ты заряжал его минимум 12 часов? проверял на другой аппаратуре?

2368. Narky, 24.08.2009 13:45
Alexeyslav
Вы меня за идиота принимаете? Он заряжался предварительно 24 часа. Если ВА, то чистое мошенничество вдвойне, т.к проектор с указанной мощностью в 200вт, ни коим образом не может потреблять 625ВА в покое.

2369. Alexeyslav, 24.08.2009 14:02
Может. Про начальный заряд конденсатора преобразователя не стоит забывать. Ватты они нужны только для учета электроэнергии, а ВА - больше для рассчета электрических цепей. Так что никакого мошенничества. Посмотри, надпись на проекторе насчет максимального потребляемого тока(не мощности!).

2370. Bukt-rp, 24.08.2009 14:40
Narky

Во время пуска импульсного БП ( а такие сейчас применяются в большинстве аппаратуры ) кратковременная мощность может превышать номинальную в несколько раз , по времени доли секунды ..
Но видимо такого малого промежутка хватает чтобы сработала защита в ИБП ..
625ва = это примерно 350 вт активной мощности ..
Если вместо проектора ты подключить 3 x 100 вт лампы ИБП спокойно их включит ..
А большего они и не обещают ..

2371. kr379, 25.08.2009 00:18
Bukt-rp
625ва = это примерно 350 вт активной мощности ..---... во-во...
цитата:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…5517&clid=502

интерактивный, 625 ВА / 375 Вт

Добавление от 25.08.2009 00:28:

Narky
Проектор с декларированной мощностью в 200вт, вырубил сразу---...дык у него апефеце БП - увы ...

цитата:
http://www.acer.ru/acer/product.do?link=oln85e.redir…8#wrAjaxHistory=0
Энергопотребление 245 Watts (Operation), <8 Watts (Standby)
Блок питания AC Input 100~240V auto-switching power supply

2372. Alexeyslav, 25.08.2009 00:47
цитата:
625ва = это примерно 350 вт активной мощности ..
Если вместо проектора ты подключить 3 x 100 вт лампы ИБП спокойно их включит ..
А большего они и не обещают ..

Вообще-то даже 6 лампочек может поддержать, но не включить. Даже у 1-й лампочки, сопротивление холодной спирали может вызвать перегрузку ИБП. А если она уже горит, может выдержать лампочку на 600Вт поскольку у нее нет никакой реактивной мощности. Это для импульсных БП нужно учитывать что мгновенная мощность может быть больше активной, а ИБП перегрузку ощущает именно по мгновенной мощности.

2373. Bukt-rp, 25.08.2009 08:37
Alexeyslav
6 ламп это 600 вт активной нагрузки , для них понадобится ИБП на 1200 ВА . Пусковой ток лампочки при включении повышается на доли секунды и не может вызывать срабатывание защиты ИБП

2374. kr379, 25.08.2009 10:12
Bukt-rp
Пусковой ток лампочки при включении повышается на доли секунды и не может вызывать срабатывание защиты ИБП
---...правильно исправился.
Взял и измерил сопротивление лампочки на 40вт - дык 78ом получилось, а?
... ток при включении - 220:78=2,8а, ну а мощь соооооовсем стррррашная - 2,8х220=620вт, а у 6-ти 40-ка ватттных и зовсем жуть - почти 4ква.... ...и пусть доли секунд и на проводах-контактах дофига упадёт, но имхо 1ква останется, а?

2375. Narky, 25.08.2009 11:16
Ток 1.2А на 240V. Имеем пиковое 288ВА. Тест еще вчера с лампами провел. При 300Вт держит, напряжение на выходе некорректное - 198-202В. Нагрузка 50%. 430Вт - лампы сил;'ьно мерцают, напруга 189-192В, нагрузка 75%. Делаю вывод - инвертер неисправен, безотносительно к батарее. Ippon'у убитая в хлам батарея не помешала спокойно держать проектор. Здесь же заявлена 812ВА в пике на 3 сек, он же тупо выключается.

2376. kr379, 25.08.2009 12:38
Narky
напряжение на выходе некорректное - 198-202В.---...так и должно быть - апроксимированная синусоида при измерении обычным тестером покажет всё что угодно.
... а в реалииях там это - http://fotkidepo.ru/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/320889w.png (500x424, 84,8Kb)
Не поленись и проидись по всем тестам упс от http://article.techlabs.by
Начни с этого - http://article.techlabs.by/36_7951_2.html
Они молодцы и нашли правильный метод тестирования на совместимость упсов с БП с апефеце - есть упсики которые на 40% ВА еле тянут, а есть которые и 100% ВА держат - не ленись...

зы: ...а вдруг и твой тока на 40%, а это от 375 Вт всего-то 150Вт, а?

2377. Alexeyslav, 25.08.2009 13:45
цитата:
6 ламп это 600 вт активной нагрузки , для них понадобится ИБП на 1200 ВА . Пусковой ток лампочки при включении повышается на доли секунды и не может вызывать срабатывание защиты ИБП

Для чего мы пересчитываем активные вытты в ВА? Правильно! Для реактивных нагрузок! Причем коэфициент пересчета берется от фонаря - примерно среднее значение для импульсных БП например. Но на самом деле для чисто активной нарузки мощность в ВА численно равна мощности в ваттах. Так что 600Вт лампочки это и есть те же 600ВА. У импульсного БП есть реактивная составляющая - которая определяется по формуле Вт = 0.7*ВА где 0.7 - простой коэфициент, характерный к примеру для импульсных БП. если БП совсем плох, этот коэфициент может быть около 0.5, для БП с АПЦФ - выше 0.9, для активной нагрузки коэфициент стремится к 1.0, для чисто реактивной нагрузки коэфициент стремится к 0.

Таковы простые реалии электротехники(если на пальцах).

И немного насчет лампочки - пусковой ток есть всегда и он перегружает инвертор независимо от длительности переходного процесса, при этом страдают силовые полевые транзисторы и аккумуляторная батарея, поэтому электроника отключает инвертор даже при малейшей перегрузке - ведь ИБП пока не умеют плавно наращивать выходную мощность чтобы скажем сгладить переходной процесс или даже просто ограничить выходной ток - это потребует существенного усложнения его схемы.

2378. Bukt-rp, 25.08.2009 14:21
kr379

Взял и измерил сопротивление лампочки

лучше измерь ток , при включении этой лампы в сеть ..
Мой прибор например , скачка при включении лампы не видит , хотя скачки при включении импульсных бп фиксирует ..У тебя на фото был какой то быстродействующий прибор , интересно что он измерит ..
Мгновенная мощность 620вт ни о чем не говорит , так как ключевой момент сдесь это период времени на который она возникает ..Может это 0.005 сек ..А может 0.05 сек ..


Alexeyslav
Для чего мы пересчитываем активные вытты в ВА?

никто ватты в ВА не пересчитывает . Потому что всех интересует активная мощность измеряемая в Вт , та что потребляется нагрузкой ..Мощность ИБП в ВА указывается производителем , зачем её высчитывать ? а вот в Вт не всегда , так как цифра раза в 2 меньше ..

Так что 600Вт лампочки это и есть те же 600ВА

Видимо специально для таких мыслителей на ИБП указывается еще один параметр , это cos Фи ..
А теперь скажи мне какой cos фи у лампы ? Какую часть в полной мощности 600 ВА составляет реактивная нагрузка ?

160x157, 22,6Kb

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 160x157, 23Кb

2379. Alexeyslav, 25.08.2009 14:50
Активная мощность интересует только для подсчета потребленной электроэнергии, на все же элементы цепи действует полная мощность измеряемая в ВА. Именно полная мощность важна для ИБП, поскольку его не интересует потребляемая можность нагрузкой, а интересует лишь тот момент чтобы не перегрузить инвертор. Потребитель же пересчитывает ватты указанные на БП чтобы посчитать сколько же он потребляет в ВА для согласования с ИБП, для этих же целей производители указывают на ибп активную мощность помимо полной - для того чтобы пользователи не делали этого преобразования.

cos фи у лампы равен 1, поскольку вся мощность является активной, но тут она непричем совершенно т.к. речь здесь идет не о cos фи а о КИМ. Может я просто не теми словами выражался в вышеприведенном посте.

2380. Bukt-rp, 25.08.2009 14:55
Alexeyslav
cos фи у лампы равен 1

Замечательно ..А теперь найди мне хоть одну модель ИБП с cos Фи 1 ..
Или лампу с cos фи 0.6 .. ..


Потребитель же пересчитывает ватты указанные на БП

Про какой БП речь ? Тот что питает системник что ли ?
Так на нем указана максимальная мощность которую он может выдать в нагрузку , только и всего ..
К потреблению этот циферь отношения мало имеет ..Это уже зависит от конфигурации ..

2381. kr379, 25.08.2009 15:16
Alexeyslav
Таковы простые реалии электротехники(если на пальцах).---...хи-хи-к-с... никакого отношения к косинусу фи км
(коэф. или фактор мощности) не имеет - никакой реактивной мощности имп БП не потребляет, и к упсикам косинус фи то же никакого отношения не имеет и не имхо, а просто так есть - это реалии импульснопотребляющей техники, аминь. Это здесь проходили, давно и не один раз ...
Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169)
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437)
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575)
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)
Потребление по счетчику и соответствующие ему VA написаные на UPS. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8184)
По какой формуле высчитать мощность в ваттах из измеренных ВА? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10758)
Импульсный БП с cosФи = 0,77 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7792)
Источник питания: Куда делась мощность? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7476)


Bukt-rp
лучше измерь ток , при включении этой лампы в сеть ..---...да зачем - имхо всё давно измерено до нас.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%83%D1%81%…D0%BD%D0%B8%D1%8F

2382. Bukt-rp, 25.08.2009 15:29
kr379

Да ничего там не измерено ..Меня интересует время , и способность приборов такие вещи фиксировать ..

2383. Alexeyslav, 25.08.2009 15:47
Приборы способное это зафиксировать - запоминающие осциллографы. А обычный прибор не зафиксирует т.к. время измерения порядка 0.1сек, на входе используют НЧ фильтр, или измеряемое напряжение само "сглаживается" в интеграторе прибора.

2384. Bukt-rp, 25.08.2009 16:42
Alexeyslav

Да и мультиметры такие д.б , навроде Fluke , Sanwa ..Только стоят караул ..

Приборы способное это зафиксировать - запоминающие осциллографы
Что ж я сразу не догадался

Таких приборов у нас нет .. Зато есть осциллограф и цфк , снимающее видео 30 кадров в сек ..
Подключаем лампу 150 w через нагрузочку 20 Ом и наблюдаем скачок .. ..
Длительность пика 1- 2 кадра , т.е < 0.07 секунды ..

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 300x221, 8Кb, 2.jpg, 365x374, 17Кb, 3.jpg, 365x374, 19Кb, 4.jpg, 365x374, 18Кb, 5.jpg, 365x374, 18Кb

2385. kr379, 25.08.2009 18:28
Bukt-rp
Меня интересует время , и способность приборов такие вещи фиксировать ..---...и-ех, а зачем? ...тем паче в этой ветке - зачем?

2386. Bukt-rp, 25.08.2009 18:42
kr379

Потому что возникли сомнения , на тот счет что лампы накаливания могут вызывать срабатывание ИБП ..
Зачем подключать лампы к ИБП ? Чтобы не возникало вопросов по поводу работоспособности ИБП и соответствию указанной мощности в Вт ..

Добавление от 25.08.2009 18:51:

Narky

430Вт - лампы сил;'ьно мерцают, напруга 189-192В, нагрузка 75%. Делаю вывод - инвертер неисправен,

430 Вт это недопустимая чисто активная нагрузка ( лампы ) для твоего ИБП ..
Производитель указывает макс . мощность 375 Вт !

2387. kr379, 25.08.2009 19:04
Bukt-rp
Зачем подключать лампы к ИБП ?---...дык их никто и не подключает - я ж не зря ссылку Narky
дал на асер - http://www.acer.ru/acer/product.do?link=oln85e.redir…8#wrAjaxHistory=0
цитата:
Энергопотребление 245 Watts (Operation), <8 Watts (Standby)
Блок питания AC Input 100~240V auto-switching power supply
Такой БП может только импульсный , ибо 100~240V auto-switching можно получить только от них и его схемотехника или подразумевает наличие апефеце или что-то в жтом же виде.
Напругу лампы не знаю, а вдруг она низковольтная 12-48В, а? Тогда и она питается от этого имп БП, ибо по идее и световой поток должён быть стабильным, а это при гуляющей сетевой в 150-250В напрямую получить имхо ой как не просто, да?

2388. Bukt-rp, 25.08.2009 19:16
kr379

Я то понимаю , что виноват БП проектора .. ..
НО ты попробуй обьясни это человеку ..Если они "нагрузку" цепляют по 430 Вт , и удивляются почему он не тянет ..

Производители нигде не указывают подробности работы ИБП при кратковренных перегрузках ..
Одни модели могут держать скачки тока 0.1 сек , другие 0.2 сек и тп ..В результате один включится с проектором , другой нет ..
НО это не значит , что второй не исправен ..

2389. Narky, 25.08.2009 19:23
Bukt-rp
pf = 0.6, исходя из того, что эта модель предназначена для использования с системниками в основном, поэтому и указаны 375активной мощности в расчете на БП компьютеров. Если бы производитель был уверен, что к нему будут подключать только обычные лампы накаливания, то он указал бы предельную активную мощность в районе 560-570Вт (pf ~ 0.9). Давайте рассуждать логично - если ипб пишет, что нагрузка 75%, то это значит только одно - нагрузка равна 75% в ВА, а это значит, что лампы накаливания имеют почти чистую активную мощность (~0.91), т.к 75% это около 460-470 от номинала (а лампы 430Вт). Перегрузки нет. Следовательно инвертер или неисправен(брак) или неверно спроектирован - мошенничество производителя. Интересно было бы взглянуть на принципиальные схемы Ippon'а comfo Pro 600 и IMD-625AP и найти приниципиальное отличие в схеме, позволяющее ипончику держать проектор...

Добавление от 25.08.2009 19:26:

Bukt-rp
Перегрузка 110% на 15 сек и 130 на 3 сек.

2390. Bukt-rp, 25.08.2009 19:29
Narky

Если бы производитель был уверен, что к нему будут подключать только обычные лампы накаливания, то он указал бы предельную активную мощность

Да он и её и так указал 375 Вт !

2391. Narky, 25.08.2009 19:32
Bukt-rp
Он ее указал исходя из pf=0.6, что, как я показал на практическом опыте с лампами совершенно не так. Информация передаваемая от ипб при работе от батареи, показывает, что он нагружен на 75%.

2392. Bukt-rp, 25.08.2009 19:34
Перегрузка 110% на 15 сек и 130 на 3 сек.

Это не имеет отношения к пуску , так как пусковые токи это ~ 200 - 300 % от номинала . Не на 3 сек , а на 0.3 секунды ..
С другой стороны почему производители ИБП должны решать проблемы созданные производителями импульсных БП ?
Это они делают эти кривые корректоры мощности , с дикими пусковыми токами ..

2393. kr379, 25.08.2009 19:39
Bukt-rp
НО ты попробуй обьясни это человеку ..Если они "нагрузку" цепляют по 430 Вт , и удивляются почему он не тянет ..---...увы - ты прав.
Эта каша в головах из-за одинакового названия (перевода дурацкого) двух разных коэфф - косинуса фи и фактора мощности.
...вот почему и звучит постоянно - активная-реактивная-полная, а это никакого отношения к нашим случаям несовместимости упс+БП с апефеце не имеет ВОООБЩЕ. У нас - элементарный перегруз или БП или упса и ВСЁ. Причём именно по току - а народу сложно понять, что ВАТТ упса это его транс авра и время работы от батареек, а ВА - это всего навсего ВОЗМОЖНАЯ ДОПУСТИМАЯ токовая перегрузка, но измеренная в ВА, ибо любой импульсный БП хоть и потребляет из сети ВАТТы, но измерить их в реалиях не возможно, а измерить можно только ВА.
Отсюда и вся каша в головах - увы, получилось сумбурно и плохочитабельно, но ... иначе у меня не получается. Как собака - всё понимаю, а сказать не могу...

2394. Bukt-rp, 25.08.2009 19:40
Narky
Он ее указал исходя из pf=0.6

это значит, что максимальная нагрузка может составлять 625 ВА , из них 375 Вт активная мощность и 250 Вар реактивная мощность ..



Хочу внести немного ясности в расчеты:
- В наименовании (и спецификации) модели указана мощность 625VA - это мощность (или ток), которую выдержит инвертор (преобразователь в переменное напряжение) при работе от батареи. Для проведения расчетов отдаваемой мощности нужно VA (вольт-амперы) перевести в W (ватты), умножив на косинус Фи, в данном случае 0.6 для вашей модели. Получаем 625ВА*0.6=375 Вт - вот номинальная мощность, которую выдержит ваш ИБП.

http://www.pcm.ru/support/q-and-a/faq/?item=4


Вопрос:
Можно ли подключить к PowerCom KIN-425AP два компьютера 200+300Вт?
У меня компьютер Celeron 433, БП на 200 Вт и ЖК монитор на 40 Вт. В режиме максимальной нагрузки программа UPSMON v2.72c показывает 19% нагрузки.
Я хотел бы, отключив монитор, подключить к ИБП второй компьютер AthlonXP 1,6 Гц с 300Вт БП.
Сам подключать не пробовал. Попытался понять из таблиц характеристик какова же максимальная нагрузка на ИБП моей модели. Так и не понял.
Помогите разобраться в этих Вт и VA.
И дайте ответ на вопрос, освещенный в теме письма.

Ответ:

Мы не рекомендуем перегружать ИБП, так как это сильно сокращает время работы от аккумулятора, да и его срок службы.
Не вдаваясь в подробности, приведу формулу:
(Вольт-Амперы)VA умножаете на (косинус Фи)0.6=(Ватты)W
для вашего случая:
425 х 0.6 = 255 Ватт – это номинальная мощность вашего ИБП, продержит он такую нагрузку порядка 5 минут.
И еще, мощность самих блоков питания ничего не значит, так как это только максимально выдаваемая мощность по всем шинам питания. В зависимости от конкретной конфигурации ПК потребление на разным шинам может быть разным, то есть не обязательно все 300W, указанные на БП. Для точного вычисления уровня вашей нагрузки нужно замерить средний и пиковый ток.

http://www.pcm.ru/support/q-and-a/faq/?item=4

2395. Narky, 25.08.2009 21:37
Bukt-rp
новые и совершенно неожиданные результаты!
Подключил лампа общей мощностью в 475вт (было 430 - нагрузка 75%). Теперь при переключении на батареии пишет 106% нагрузка (15сек максимум)!!! А добавил всего-то 45вт! Короче там явно, что-то не так с инвертором, это не нормально, что добавление 45вт нагрузки добавилдо фактически 160ВА! И еще наблюдение, чем ниже заряд батареи, тем выше выходное напряжение (это тем, кто заявлял, что мой тестер неверно меряет напругу!). при почти полностью заряженных батареях имеем 198-202, при нагрузке в две 100вт лампы (41% нагрузка). при почти разряженной - 230В на выходе, именно то, что и должно быть в реале, при правильно выстроенной схеме питания.

2396. Alexeyslav, 25.08.2009 22:31
Тестер рассчитан на измерение СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения, на выходе ИБП - прямоугольник. Одно только изменение формы выходного напряжения будет изменять показания такого вольтметра. Напряжение надо смотреть осциллографом, или измерять действующее значение вольтметром рассчитанным на произвольную форму переменного напряжения.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2397. Narky, 26.08.2009 11:48
Alexeyslav
Важно не это, а то, что лампы мерцают уже на 75% нагрузки по показаниям ИПБ, следовательно, напряжение которое подается на них некорректно. И заявленная нагрузка явно не соответствует реальной.

2398. Bukt-rp, 26.08.2009 13:42
Narky

Эти циферки для нагрузки с Cos фи 0.6 ..
У тебя такой нагрузки нет , поэтому рассуждения про 75 % неверны ..
75 % от 625Ва это 468 Ва ..Из этих 468 , активная нагрузка д.б 280 Вт и реактивная 188 вар ..
Вот когда ты подключишь такую нагрузку 280Вт+188 вар твой ИБП нарисует 75 % , и будет в норме держать напряжение ..

2399. Narky, 27.08.2009 14:05
Bukt-rp
Эти циферки для нагрузки с Cos фи 0.6
Это Ваши домыслы, такого нет в тех. данных на товар.
Он сейчас рисует 75%, а 75, есть 75. Вторым доказательством является, ТО, что он не пишет перегрузку. Давайте не заниматься домыслами, которые я уже 100% опроверг на практике, ок? Упса считает, что нагрузка допустима и при этом не в состоянии выдать нужную напругу. Можно подключать все в пределах допустимой нагрузки, кроме того, что запрещено в инструкции - лазерные принтеры и т.д.
мне хочется понять - это вся серия такая или брак. Жаль владельцев такой же модельки здесь нет.
А проектор при прогреве и правда потребляет дофига, но интересным образом - пока лампа прогревается официально (мигает индикатор), нагрузка плавно растет до 10%(по показанияем ипб, само собой от сети), но стоит ей якобы прогреться, как еще в течении где-то 30 сек, нагрузка резко выростает до 17%, потом спадает до 13-14% и еще через 15-20 сек, опускается до 10%. Так что судя по тому, что 475вт ламп накаливания показывали 21% нагрузки от сети и 106% нагрузки от батареи, проектор имеет очень большую реактивную составляющую, которая и приводит к мгновенному отключению ипб, так мне кажется...

Добавление от 27.08.2009 17:29:

Дополнение. сейчас провел опять повторный тест с проектором. Данные этого "ипб" полная чушь. Сегодня на тех же настройках проектора, он, от сети, показал после окончания периода прогрева в 2.5 раза большее потребление - 25%. Батарея 24часа стояла на зарядке. После переключения вырубился как обычно, правда теперь успел по usb снять последние данные перед вырубанием. Выяснилось, что с точки зрения упсы, вырубание произошло не из-за нагрузки (он успел зафиксировать при переходе на батарею 41% нагрузки), а из-за батареи, т.к. упса сообщила, что она якобы разряжена 100% - 18% заряда, что гораздо ниже значения, при котором он обычно вообще отключается при low battery сигнале. После этого сразу же был произведен тест с нагрузкой в 375вт от ламп накаливания и вышли вообще дикие цифры, подтверждающие, что верить показаниям микропроцессора данного д*рьма нельзя!
При переходе на батарею он показал теперь 88% нагрузки, при том, что в предыдущем тесте с также полностью заряженной батареей, при мощности ламп в 430вт показывал 75%! Напряжение было абсолютно нестабильным - в начале оно было 210В, потом упало до 189 и лампы замерцали, потом подскочило до 202 и мерцание пропало. Если верить теперешним показаниям, то он уж никак бы не смог теперь удержать лампы с суммарной мощностью в 430вт! Такому д*рьмовому упсу, даже люстру не доверю, не то что вещи ценой в сотню тысяч... Даже не знаю, что теперь взять - то ли уже проверенный иппончик 600 со свежей батареей, то ли cyberpower на 850, но без AVR сверху...

2400. CrazyCYRIX, 27.08.2009 17:40
Narky
Даже не знаю, что теперь взять - то ли уже проверенный иппончик 600 со свежей батареей

Так может, просто в старом Иппоне батарею поменять и пусть дальше работает?.. Или он ещё где-то трудится?

2401. Alexeyslav, 27.08.2009 18:57
Похоже бракованый просто попался, или бракованая батарея. Хотя мне кажется там просто напросто где-то контакт плохой, особенно клеммы на батарею.

2402. Bukt-rp, 27.08.2009 19:32
Narky

Если считаешь , что ИБП неисправен , неси его в сервис ..
2 недели у тебя есть , чтобы вернуть его ..

2403. KIM., 27.08.2009 20:53
APC Back-UPS RS 500 стоял пылился без батареи. Пыль вытер, батарею свежую поставил.

Комп следующей конфигурации:
проц: Intel Q9450 2,66Ггц@3,2Ггц
мать: Foxconn P35A-S
мозги: 4Gb DDR2-800 Hynix
видео: Nvidia Geforce 9600GT Asus
винты: SATA 7200rpm 3шт
разное: DVD-RW, TV-Tuner, Wi-Fi adapter
БП: Sirtec HighPower HP-450-A12S (450Wt, APFC)
Моник: LCD 19" Belinea 101920

Загрузка компа - 4 потока Prime95

Тянет!

2404. Bukt-rp, 27.08.2009 21:33
KIM.
попробуй 3дмарк запустить и сеть отключить

2405. Xorius, 27.08.2009 21:37
KIM.
Загрузка компа - 4 потока Prime95 - добавьте какой-нибудь "волосатый кубик" и выдерните вилку УПСа из розетки. Обязательно сообщите о результатах.

2406. Narky, 28.08.2009 14:19
CrazyCYRIX
Он был сдан по причинам, указанным мной выше. В добавок, был невменяемый продавец.

Alexeyslav
Предлагаете мне еще раз взять IMD-625 или 825 от powercom? Я не садомазохист.

Очень не хочется брать ippon из-за его дебильного дизайна и крайне вонючего корпуса.

Очень нравиться cyberpower elcd серия, но останавливает отсутствие avr сверху, да и не понятно, что он из себя представляет под нагрузкой. Мне нужна стабильная напруга при работе от батареи в районе 220-230, но ни как не то д*рьмо, что подается на выход IMD-625AP.

KIM.
Блажен кто верует...

2407. Alexeyslav, 28.08.2009 14:57
Только онлайновые УПС-ы выдают нужную форму напряжения. Но у них два существенных минуса: 1) они шумные (конечно, ведь инвертор в них работает ПОСТОЯННО), 2) шибко дорогие, 3) неэкономичные.

Во всех остальных УПСах форма напряжения лишь слегка напоминает синусоиду - по этой причине вольтметры с разным принципом измерения переменного напряжения будут показывать различные напряжения. Верить же нужно больше показаниям самого УПСа чем китайскому прибору.

собственно у меня IMD-825AP на комп раотает нормально, хотя на лампочки не пробовал - столько мощности не найдется да и шнур надо специфический.

Вобщем, попробуй снова взять такой но уже в другом магазине (для надежности).

2408. CrazyCYRIX, 28.08.2009 15:21
Narky
Он был сдан по причинам, указанным мной выше

А... Я пропустил, видимо...


Очень не хочется брать ippon из-за его дебильного дизайна и крайне вонючего корпуса

Ну, не знаю. У меня Ippon Smart Power Pro 1000 (http://www.ippon.ru/ups/smartpro.php) - претензия только к тому, что вентиль не отключается (ну и несинусный он, но мне пока некритично - б/п с PPFC). А так - года 4 уже работает - корпус не вонял и сейчас не воняет, дизайн тоже вполне человеческий - кирпич как кирпич, большего мне не надо.
А вентиль негромкий - куда тише компрессора аквариума, так что тоже некритично.

Alexeyslav
Только онлайновые УПС-ы выдают нужную форму напряжения.

Да?.. Кучу оффлайн-УПСов с синусом на выходе - тот-же APC Smart (просто Smart, не SC) - мы упорно не замечаем?..

2409. Narky, 28.08.2009 18:30
Форма сигнала на выходе не важна совершенно, важно только стабильность - 210-230

CrazyCYRIX
Не путайте дорогую модель и младшую.

Alexeyslav
Во всех остальных УПСах форма напряжения лишь слегка напоминает синусоиду - по этой причине вольтметры с разным принципом измерения переменного напряжения будут показывать различные напряжения. Верить же нужно больше показаниям самого УПСа чем китайскому прибору.

собственно у меня IMD-825AP на комп раотает нормально, хотя на лампочки не пробовал - столько мощности не найдется да и шнур надо специфический.

Дело в том, что imd серия вообще не показывает напряжение на выходе, при работе от батарей - на шильдике тоже, что и в протоколе - тупые 220 всегда...
Даже заявленного в руководстве напряжения на батерее нет в помине.

2410. user33, 28.08.2009 18:43
цитата:
kr379:
user33
3 последовательно соединить ---...а 6-ть в параллель? ...лишь бы без дыма?
А йцукен сын молодец, мама должна им гордиться.

Там надо именно увеличивать сопротивление,а 6 в параллель как раз в 2 раза уменьшится.Что только увеличит проблемы.

2411. CrazyCYRIX, 28.08.2009 18:53
Narky
Не путайте дорогую модель и младшую.

Отмотал ветку назад, нашёл что за Иппон был... Ну, да - дизайн специфический... Но просто я, как-то, не подумал, что у одной конторы в одной серии будет нормальный пластик, в другой - вонючий (в конце-концов, моя модель - точно такой-же "китаец"). Вон, взять ту-же АРС - например, Смарт и Бэк - по технике хорошо видно где в Бэке сэкономили, но пластик везде нормальный, если нагрузка соответствует, то работает и то и то. Видать то, что Иппон не АРС забывать не надо, сорри...

2412. KIM., 28.08.2009 19:47
Bukt-rp
Xorius
Итак, в ролях те же самая конфа, прайм95 на 4 потока плюс волосатый бублик. После выдергивания вилки из розетки, ИБП продержался три минуты 45 секунд после чего начал непрерывно пищать и я его включил обратно.
Narky
Спасибо, поржал.

Добавление от 28.08.2009 19:50:

Скажите лучше где на этот APC найти кабель ЮСБ, мне сильно интересно сколько процентов нагрузки покажет ПО

2413. Bukt-rp, 28.08.2009 20:02
KIM.

Повезло тебе .Важно , что он не вырубился при переключению на батарею ..

2414. Alexeyslav, 28.08.2009 20:04
цитата:
при работе от батарей - на шильдике тоже, что и в протоколе - тупые 220 всегда...

Измеряет он напряжение. То что там 220 означает лишь что он очень хорошо держит напряжение на выходе при работе от батарей. Или производители должны были забить туда другую цифру?
То что напряжения на входе/выходе как минимум измеряются двумя каналами АЦП - об этом говорит график.

2415. KIM., 28.08.2009 20:08
Bukt-rp
Важно , что он не вырубился при переключению на батарею ..

Ну я знаю, что именно этот момент важен. Вообще-то, когда я только выбирал БП себе, я учитывал что многие блоки с APFC не дружат с ИБП. Возможно, я что-то такое нарыл более дружественное. Правда вот не помню уже нифига
Я и не очень надеялся, если честно, просто взял попробовать, а тут бац - и работает.

2416. kr379, 28.08.2009 22:15
user33
Там надо именно увеличивать сопротивление---...в-вау, а я то был уверен, что наоборот. ...извиняй тогда.

2417. A l e x, 28.08.2009 22:43
Пришлось вернуть APC Back-UPS ES 700VA, срабатывает перегрузка при отключении сети, БП ZalmanZM460B с APFC. Если проц не загружен - держит, под загрузкой - нет.

Добавление от 28.08.2009 22:45:

kr379
отметился-)))

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2418. Narky, 29.08.2009 13:16
Alexeyslav
Измеряет он напряжение. То что там 220 означает лишь что он очень хорошо держит напряжение на выходе при работе от батарей. Или производители должны были забить туда другую цифру?
То что напряжения на входе/выходе как минимум измеряются двумя каналами АЦП - об этом говорит график.

Неправда, причем полная. Ничего он не измеряет. Ставит 220 на морде и в протоколе и ничего не меняется. А на вольтметре цифры скачут дико и очень хорошо отражают то, что происходит в реале. Короче, чистейшей воды обман и про это в обзоре нефига не сказано...

KIM.
Повезло. А может просто и БП и ИПБ сделаны с умом, в отличие от шлака pcm... Ippon вон тоже без проблем тянет, теперь наверно не буду продолжать эксперименты, тем более, что разница в цене между Ippon 600 и IMD-825, Cyberpower 850 - больше 1500р...альтернативы просто нет.

2419. HnK-G36, 29.08.2009 20:37
С учетом проблемы связки UPS и блоков питания с APFC

Посоветуйте пожалуйста UPS-су для БП HX620W (Universal AC input 90~264V ; других моделей БП просьба не прадлагать, этот уже куплен) под следующую конфигурацию:
1.) Intel C2Q Q9550;
2.) Asus P5Q Deluxe;
3.) Zalman CNPS9700;
4.) GTX275 Zotac AMP Edition (ZT-275E3KB-FCP BOX);
5.) DDR2 PC8500/1066MHz CORSAIR Dominator 2x2048 5-5-5-15 ЕРР TWIN2X4096-8500C5D
6.) WD1500ADFD VelociRaptor;
7.) 2x WD WD7501AALS;
8.) монитор 19' Benq FP91G P.

Так понимаю мне под эту конфигурацию потребуется УПС-а на 1000VA или даже больше, а при активной защите на БП потребуется ИБП с минимальной скоростью переключения. Мне бы вполне хватило что б бесперебойник продиржал такую конфигурацию хотя-быть 4 - 5 минут.

Не знаю существует-ли такая функция в новых УПС-ах - принудительное выключение ПК; что б значит после выключения света УПСа , если свет через пару минут не появился, спокойно принудительно (позакрывала все программы и приложения) выключила ПК.

Спасибо

2420. CrazyCYRIX, 29.08.2009 20:44
Narky
А на вольтметре цифры скачут дико и очень хорошо отражают то, что происходит в реале

Эээ... На каком вольтметре? У этого УПСа на выходе ступенька, а не синус - вполне естественно, что вольтметр фигню кажет. Или они и при работе от сети скачут?

2421. Bukt-rp, 29.08.2009 21:16
CrazyCYRIX

Думаешь ИБП в состоянии нормально измерять напряжение на выходе ?
Среднеквадратичное значение не под силу даже мультиметрам до 2 тыщ ..
Все эти цифры на ИБП +-30 % ИМХО ..Неизвестно как он измеряет и что ..
Ток может через ключи фиксирует и переводит в предполагаемую циферку на выходе ..

2422. CrazyCYRIX, 29.08.2009 21:16
HnK-G36
существует-ли такая функция в новых УПС-ах - принудительное выключение ПК

Если УПСа подключается к компу по USB, или последовательному порту - да. Это, собсно, задача не УПСы, а софта с ним идущего. Т.е. УПС компу говорит - "пропала напруга, я на батареях". Дальше можно задать то, или иное действие. Что именно - от софта зависит - бывает попроще, бывает посложнее. Но так, или иначе, комп выключить можно, если УПС с софтом.

2423. Bukt-rp, 29.08.2009 21:24
HnK-G36

А что если с системником в магазин прийти , там и выбрать .

2424. HnK-G36, 29.08.2009 22:28
цитата:
Bukt-rp:

А что если с системником в магазин прийти , там и выбрать .

спасибо, но мне ваши методы подбора бесперебойника не подходят, не так много свободного времени есть

2425. Ivanko1, 31.08.2009 03:10
HnK-G36
Так понимаю мне под эту конфигурацию потребуется УПС-а на 1000VA или даже больше
Правильно понимаете. 1000VA - это минимум, желательно 1500VA.

а при активной защите на БП потребуется ИБП с минимальной скоростью переключения.
Этим, насколько мне известно, хорошо славятся PowerComы - всего 2-4мс.
Рекомендую Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP - у нас он стоит ок $100 и имеет интересующий Вас софт по работе с ПК.
Но проверить после покупки всёже стоит.)))

П.с. У меня на Powercom Black Knight Pro BNT-600A висит система на ватт триста, блок питания с APFC (Enermax 385PRO+) - переход на батареи происходит нормально.

2426. Narky, 31.08.2009 08:57
CrazyCYRIX
Все он (вольтметр) нормально меряет. Лампы это подтверждают.

HnK-G36
Практически весь современный софт умеет выключать и комп и упсу. В описываемом мной pcm imd-625ap (тот еще шит), есть программирование включения/выключения по таймеру. Проверял, работает, собственно только это и работает.

2427. kr379, 31.08.2009 11:42
Narky
Все он (вольтметр) нормально меряет---...он хоть TrueRMS или как?
Вам есть смысл ознакомиться с этой статьёй - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
цитата:
Всем привычное напряжение 220В в осветительной сети – это как раз среднеквадратичное значение. Здесь, однако, стоит отметить, что большинство измерительных приборов показывает среднеквадратичные значения только, если форма напряжения или тока – синусоидальная. Иначе говоря, скажем, стрелочный вольтметр просто проградуирован так, что на синусоидальном напряжении показываемое им нечто равно среднеквадратичному значению; если же напряжение отличается от синусоидального – то вольтметр будет показывать именно нечто. А так как в импульсных блоках питания, не оборудованных схемами коррекции фактора мощности (Power Factor Correction – PFC), потребляемый ток очень далек от синусоидального, то для измерения среднеквадратичного тока необходимо пользоваться так называемыми TrueRMS приборами, честно интегрирующими измеряемую величину – в противном случае ошибка измерений будет весьма велика.

2428. HnK-G36, 01.09.2009 10:09
цитата:
Ivanko1:
Рекомендую Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP - у нас он стоит ок $100 и имеет интересующий Вас софт по работе с ПК.
Но проверить после покупки всёже стоит.)))

Спасибо, почитаю о нем и буду присматриваться.

цитата:
Ivanko1:
П.с. У меня на Powercom Black Knight Pro BNT-600A висит система на ватт триста, блок питания с APFC (Enermax 385PRO+) - переход на батареи происходит нормально.


у Вашего БП AC input от 100~240VA ?

У моего-же 90-264VA, как думаете вышеупомянутого PowerCom-а хватит ?

P.S. только-что нашел, что у Вашего максимальный диапазон 90~265VA

2429. KIM., 01.09.2009 17:59
В завершение темы Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2403 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2403#2403) , данные PowerChute. Прога показывает максимальную мощность ИБП 300Вт (как и заявлено).
Система простаивает - 140Вт
prime94 4 потока - 215Вт
prime95 + волосатый бублик - 260Вт и выше (прога начинает громко и нецензурно ругаться, дескать не надо насиловать ИБП )

2430. Narky, 01.09.2009 23:24
kr379
А Вам есть смысл вспомнить приводимые Вами же ссылки про подобный шит, вроде vivaldi. Одного поля ягоды - чистейший обман покупателя, разводилово на фасад...
Служба поддержки, кстати, помалкивает в тряпочку и на письма не отвечает. Впрочем, он уже сдан и пока думаю, что взять дальше.

2431. Вельд, 02.09.2009 10:16
Narky, попробуй Powerware.. или "легендарно надежный" АРС..

2432. kr379, 02.09.2009 11:05
Narky
Что-то у меня возникло дикое желание перенести почти все ваши посты в (Флейм). UPS. Какие марки и производители не нравятся? И за что? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10699) , а то толку от них в Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) почти нет и .... и лишь место занимают, а Вельд? Лишняя работа модератору, но оооочень хочется...

2433. Narky, 02.09.2009 12:03
kr379
В моих постах пользы больше, чем в сотнях постов до этого, т.к. показано истинное лицо такой торговой марки как Powercom и в частности серии IMD...

Вельд
Нет уж спасибо, решил взять обратно Ippon Comfo Pro 600, при всех перечисленных мной же недостатках. Он хоть работает как заявленно.

2434. miikr, 02.09.2009 13:44
Narky
показано истинное лицо такой торговой марки как Powercom и в частности серии IMD... - Вы ошиблись веткой, она называется - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-81)

Пожалуйста, ознакомтесь с http://forum.ixbt.com/?id=rules
Особенно в части http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.7
В дальнейшем все Ваши посты не по теме ветки будут удаляться.
Спасибо.

2435. Вельд, 02.09.2009 20:23
kr379
Что-то у меня возникло дикое желание перенести почти все ваши посты
Согласен..
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2436. Narky, 02.09.2009 23:16
kr379
Вельд
Полностью поддерживаю. Прошу перенести все мои посты касаемо IMD-625AP в отдельную тему, озаглавненную Серия IMD от Powercom. Страна должна знать, что покупает...

2437. Mayc, 06.09.2009 08:34
В дополнение к моему июньскому сообщению (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2270#2270) по связке Sven Power Smart 700 (старой ревизии) + Zalman 460B-APS.
Все-таки проблема совместной работы связки имеет место быть. Последние пару месяцев менял проводку в квартире, соответственно неоднократно отрубал свет. Заметил, что на батарейках комп живет только что-то около 12-13 минут при малой нагрузке. При этом якобы глубоко просаживаются батареи (по показаниям UPS-софтины), однако если вновь хотя бы на минуту включить подачу электричества, а затем опять отрубить, то ИБП выдержит еще один 12-минутный цикл.
Так что косяк все же именно в схемотехнике ИБП.
ЗЫ: Разумеется, даже при таком раскладе ИБП держит всякую маложрущую мелочь - телефон, модем, зарядка мобильника - легко и практически не разряжаясь часами (4 часа точно, больше не проверял).

2438. boberov, 06.09.2009 16:08
Из личного опыта.
БП - Delta GPS 550 AB + APFC работает с ИБП Powercom AP-1500
ТЕстировал играя в Call of Duty 4 (тренировки + первая миссия).
Железо: Core 2 Duo E6550 (2.33)/2048Mb/160Gb+250Gb/DVD*RW/HD MSI ATI 4870 1Gb + CRT Samsung 17' - после самой первой зарядки батареи на протяжении 4 часов (введение в эксплуатацию) эта связка во время запущенной игры продержалась 16 минут и 58 секунд.
Пока меня все устраивает - буду тестировать дальше.

2439. Mayc, 07.09.2009 09:51
boberov
Я бы все-таки на вашем месте батареи хотя б часов 12 прокачал поначалу, а то 4 часа - это жестоко.

2440. CastorTroy, 14.09.2009 20:00
Всем приветик. У меня проблема: Нужен УПС под такую конфигу:
Проц: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3120 MHz (15 x 208) 6000+
Память: Corsair XMS2 DHX CM 2x 2048 - 6400 DDR2-800
Видео: ATI Radeon HD 4850 (RV770) 512 MB Сапфировская
HDD: WDC WD5000AAKS-00YGA0 (465 GB, SATA 2)
Моник: TFT 22' SyncMaster 2243NW/2243NWX
БП Chieftec GPS-400AA-101 A 400W

Собственно изначально склонялся к UPS Mustek PowerMust 1000 LCD , но сейчас почитав эту статейку, может ктото предложит чтото подходящее... Сам я из Украины (Харьков) И здесь в магазинах такой модельки нет чтоб проверить... Вся надежда на этот форум, нужно чтото чтоб заработало...
Заранее благодарен.

2441. Max Payne, 15.09.2009 13:09
Имеется PSU Thermaltake Toughpower QFan W0151RE 500W. Видеокарта - XFX GF8800GTS 320Mb, в скором времени планирую менять на что-то вроде GF275, остальная конфигурация - в инфо.
Хочу взять APC SC 620. Что скажете, по поводу его работы с моим БП? Или, может быть, посоветуете другую модель UPS? За разумные деньги.
Или Mustek PowerMust 1000 OnLine LCD? Но как-то так исторически сложилось , что я этим всем иппонам, мастекам и паверкомам не особо доверяю, в отличие от APC.

Гм... похоже, что у Mustek нет защиты телефонной линии. Вот млин, не одно, так другое.

2442. CrazyCYRIX, 15.09.2009 16:42
Max Payne
APC SC 620

Никаких SC. Нужен синус, а тут ступенчатая апроксимация.
И 620VA крайне мало. Это не Ватты, это Вольт-Амперы. Ватт там 390 всего.

APC Smart SUA1000i, SUA1500i

2443. Max Payne, 15.09.2009 18:46
CrazyCYRIX
Мне туда не утюг включать. Сильно сомневаюсь, что мой компьютер 390 ватт потребляет.

APC Smart SUA1000i, SUA1500i
... по цене небольшого самолета.
И без защиты сети/телефонной линии. Уже один модем и сетевая сгорела, спасибо, хватит.

2444. CrazyCYRIX, 15.09.2009 18:56
Max Payne
Мне туда не утюг включать

Почитай тему с начала - в чём проблема совместимости бесперебойников и именно блоков с АПФЦ - где это точно не помню, но думаю, на первых 10-20 страницах ответ найдёшь.

Ну, хотя можешь взять и эту 620-ку - потом или по манибеку сдашь, или на барахолку выставишь.

2445. Max Payne, 15.09.2009 19:00
CrazyCYRIX
в чём проблема совместимости бесперебойников и именно блоков с АПФЦ - где это точно не помню, но думаю, на первых 10-20 страницах ответ найдёшь.

вот это?
- Или можно обратить внимание на ИБП с синусоидой (и уже не думать о совместимости с БП).
- В случае с ППФЦ и так все будет работать, а в случае с АПФЦ и это гарантий совместимости к сожалению не дает.



Ок, возьму SUA1000 и после очередной грозы выставлю на барахолку весь компьютер.

2446. CrazyCYRIX, 15.09.2009 19:15
Max Payne
вот это?

Вот это (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1278#1278)
цитата:
При пропадании напряжения, APFC нагружает ИБП током в несколько раз превышающим ток при установившейся работе (у него-ж автовольтаж, аж, от 110 вольт - соответственно, и ток он при 110 вольтах будет из сети тянуть в 2 раза бОльший, чем при 220-ти для обеспечения той-же мощности). Когда напряжение пропадает, он пытается увеличить ток, "думая", что напряжение просто упало. В результате - при недостаточном запасе мощности ИБП, в нём срабатывает защита от перегруза и всё вырубается.
Да, возможны варианты, что данный конкретный БП будет работать с ИБП меньшей мощности. А может и не будет. А может будет, но не всегда (в простое переключится, а где-нить в игрухе - вырубится).

2447. bombist, 16.09.2009 14:45
В списке совместимых конфигураций есть такая: Chieftec 400AA-101A + Sven Power Pro+ 1000.

Опровергаю. У меня Chieftec 450AA-101A + Sven Power Pro+ 1000. Не работает. При отключении сети держит 2-3 секунды и отрубается. При этом батареи в норме. Лампу держит несколько часов.

2448. kr379, 16.09.2009 16:43
bombist
Опровергаю.---... имеете право, НО нет никакой гарантии, что у вас абсолютно одинаковые нагрузки, не говоря уж про качество сетевого напряжения и про качество самих сетей.
А за информацию спасибо - занесу и Вас в список несовместимых за 2009г в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2449. bombist, 16.09.2009 18:43
kr379
Да без всяких сетей. Берем заряженный УПС, никуда не подключенный. Берем системник, никуда не подключенный. Соединяем их УПС шнуром. Включаем УПС кнопочкой, включаем системник кнопочкой. 2-3 секунды УПС орет, пытаясь вытянуть комп и замертво падает.

2450. kr379, 17.09.2009 07:29
bombist
Да без всяких сетей.---...ну-да, называется "холодный запуск" http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%85%D0%BE%D0%BB%…&stpar4=%2Fs1
Имхо я не уверен, что все упс со всеми БП без апефеце на это способны? А? А Вы уверены?
В этой ветке этот экстремальный случай имхо ВООООБЩЕ как-то не рассматривается - людям хватает головной боли от простого варианта пропадания сети и ...всё.

2451. bombist, 17.09.2009 13:29
kr379
да понятно... Это как один из вариантов. Пробовал всяко разно уже.
А производителю здесь можно что-то предъявить? Кто-то пытался?

2452. kr379, 17.09.2009 14:28
bombist
Кто-то пытался?---...если поискать, то в этой ветки были прямые ссылки на ответы производителей - типа: имейте ввиду что такое могет быть или даже откровенные таблицы
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1087 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1087#1087)
592x331, 38,9Kb

2453. bombist, 17.09.2009 15:56
вот жесть то... но судя по таблице, у меня все равно должно работать.

2454. kr379, 17.09.2009 17:34
bombist
...не повезло просто.

2455. Wu-Tang, 17.09.2009 19:11
kr379
Здорово.
Не совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.)
"Несовместимые" пишется слитно! Некрасиво в шапке ошибки делать.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2456. kr379, 18.09.2009 09:09
Wu-Tang
...а вот ворд. 361x193, 7,7Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:396157

2457. CrazyCYRIX, 18.09.2009 09:15
kr379
...а вот ворд.

Ну, в данном случае, Ворд тупит. Wu-Tang, в общем-то, прав.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Wu-Tang, kr379

2458. kr379, 18.09.2009 09:37
Wu-Tang
CrazyCYRIX
Я что - я хотел просто "усугубить" проблему - не просто несовместимые, а именно НЕ совместимые или не "совместимые"
А по жизни пишу обычно правильно - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2448 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2448#2448)
На ваше усмотрение - как скажете так и исправлю:
- Несовместимые
- НЕ совместимые
- Не "совместимые"
Как?

2459. CrazyCYRIX, 18.09.2009 09:45
kr379
я хотел просто "усугубить" проблему

Ммм... Замысел понят. Тогда, может, НЕсовместимые?.. Или там всё и так полужирное и тэг [ b ] [ / b ] не сработает?..

2460. Wu-Tang, 18.09.2009 17:52
kr379
Word-показатель для недалеких людей, никого не хочу обидеть. Судить по word-у о грамотности текста-глупо!
Если я сомневаюсь в написании, то проверяю себя по орфографическому словарю, если нужно правило себе напомнить, то
Розенталь. Также Даль.
В русском языке готов потягаться со многими.
CrazyCYRIX
Спасибо.

Добавление от 18.09.2009 17:54:

kr379
Ну, шапку то поправь.

2461. kr379, 18.09.2009 18:31
CrazyCYRIX
тэг [ b ] [ / b ] не сработает?..---...увы - не работают там воооообще никакие тэги.

Wu-Tang
Ну, шапку то поправь.---... дык там надо править не шапку, а название 5 опросов. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2462. crash009, 04.10.2009 13:39
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста по ситуации:
Связка: UPS PowerCom Imperial 1500VA IMD-1500AP + блок питания INWIN POWER MAN <IP-P450DJ2-0> 450W ATX (картинка: http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_inwin/INW…0_450W_67980.html)
На вид все признаки полной несовместимости по причине работы APFC - UPS в определенный момент начинает щелкать и в итоге вырубается отключая всю нагрузку.
UPS сдавал в сервис. Результат - полностью исправен. И это наверное так - при отключении БП от нагрузки UPS проблема пропадает.
Смущает только, что нигде не указано с APFC этот блок питания или нет.

Помогите разобраться. Уже хотел покупать другой UPS, с чистой синусоидой на выходе. Но точно ли проблема в этом...

2463. Alexeyslav, 04.10.2009 15:58
Синусоида тут непричем, тут важен момент переключения на батареи - если УПС его произведет достаточно быстро, не успеет сработать APFC и все будет гладко. Видимо это не ваш вариант, значит надо покупать UPS большей мощности (посмотреть пиковый ток блока питания и умножить на номинальное напряжение -220В). Или же, если руки ростут откуда надо, или есть знакомые с прямыми руками - сделать "приставку" к блоку питания которая решит проблему. Какую именно - смотрите ссылки на первой странице.

2464. Max Payne, 04.10.2009 16:08
Alexeyslav
важен момент переключения на батареи - если УПС его произведет достаточно быстро, не успеет сработать APFC и все будет гладко
Значит ли это, что любой "честный" on-line УПС (соответствующей мощности) будет нормально работать с блоками с APFC?

2465. Alexeyslav, 04.10.2009 16:15
это ничего не значит, ньюансы есть везде. Но если он "заведется" то с онлайновым будет нормально работать. Но, онлайновые дома не нужны - это низкий КПД(двойное преобразование 220-12-220) и шум.

2466. Max Payne, 04.10.2009 16:25
Alexeyslav
...и цена.
Но взять, купить on-line UPS и не переживать, по-моему, гораздо проще, чем долго и мучительно подбирать line-interactive UPSы под свою конфигурацию. А потом выходит со строя БП (ну, всякое бывает) - и начинай все сначала.
Например, в моей деревне такого понятия, как moneyback просто не существует. На витринах маленьких компьютерных лавочек продаются всякие резервные UPS по цене 40-50$, что, разумеется, не устраивает. Заказать "вооон такую модель" - можно, конечно. Привезут. Принесу домой, подключу - не работает. И что делать? UPS исправный - подключат к какому-то компьютеру с китайским БП на 320 Вт, покажут - "видите, работает ведь!" и досвиданья. И будут, по-своему, правы.

Я уже понял, что придется так и работать без UPS, так как выбрать модель не представляется возможным. В этой ветке, на предыдущей странице, я просил оценить, будет ли работать line-interactive APC SC 620 с моей конфигурацией - в ответ написали:

Никаких SC. Нужен синус, а тут ступенчатая апроксимация.
И 620VA крайне мало. Это не Ватты, это Вольт-Амперы. Ватт там 390 всего.


и посоветовали брать APC Smart SUA1000i, SUA1500i.

А только что посмотрел на overclockers статистику:
цитата:
Сегодня удалось взять попробовать ИБП 650ВА APC "Back-UPS CS 650" со своим блоком питания Thermaltake "Toughpower 600W" W0103RE. Заработало нормально. Комп проработал от батареи около 10 минут (без монитора)!
Вот. У меня тоже Toughpower, но 500W, и я собирался брать не резервный UPS, а line-interactive - сказали: "не будет работать". А тут у человека БП на 600W, и нормально, по его словам, работает с резервным UPS, у которого тоже ступенчатая синусоида. Вот и пойми кому верить - риторический вопрос, конечно.

2467. Alexeyslav, 04.10.2009 17:06
Нет ну почему же, работать будет. Ведь блок не потребляет всегда все 600Вт, а только сколько нужно - это обычно в пределах сотни ватт если у вас не геймерский комп и только один винчестер. Вот пусковой ток может быть несколько больше, и УПС может отключится по перегрузке, поэтому нужно брать такой УПС который заведомо выдерживает максимальную мощность БП - проблем в дальнейшем будет на порядок меньше. То что там ступенчатая или нет - компу и монитору пофиг, там импульсные блоки стоят и им питаться хоть от постоянного тока.
Для колонок с низкочастотным трансформатором аппроксимированная синусоида будет конечно лучше чем простой прямоугольник, но все-равно гарантии никто не даст что они не задымятся.
И опять же, смотрите мощность в УПС указана в вольт-амперах, т.е. максимально возможная пиковая. БП бывают разные, но потребляемая пиковая мощность всегда больше чем активная та что написана на БП, причем для блоков с APCF пиковая незначительно отличается от активной (но это не касается мощности в момент перехода с сети на батареи, там происходит другой эффект). Вообще, посмотри статистику - нормальные дорогие фирменные УПСы нормально разделываются с APCF даже без запаса по мощности. Но если надо нечто подключить к блоку с APCF - посмотри шаманства по ссылкам на первой странице.

2468. Bukt-rp, 04.10.2009 17:17
Max Payne

Комп проработал от батареи около 10 минут , со своим блоком питания Thermaltake


А причем сдесь блок питания ?
ВСе зависит от конфигурации ПК , сколько он хавает во время нагрузки ..
Человек видимо потестил на винде , когда процессор потребляет 10 вт и видеокарта 40 вт ..
Вырубает то защита при максимальной нагрузке а не в Win ..

За это сообщение сказали спасибо: miikr

2469. Max Payne, 04.10.2009 17:17
Alexeyslav
Похоже, что в этой ветке единого мнения нет:

Никаких SC. Нужен синус, а тут ступенчатая апроксимация.
То что там ступенчатая или нет - компу и монитору пофиг

Но если надо нечто подключить к блоку с APCF - посмотри шаманства по ссылкам на первой странице.
А что еще можно подключить к компьютерному блоку питания с APFC кроме материнской платы и винчестеров/двд? Или имелись в виду какие-то там неоновые лампочки/помпы водянки и прочая белиберда?

Bukt-rp
На винде ?
При чем тут винда? Или компьютер на винде потребляет на порядок больше энергии, чем на линуксе?

Когда процессор потребляет 10 вт и видеокарта 40 вт ?
Этого не осилил, если честно. Или имелось в виду - при запущенной только ОС, без программ? Я не знаю, как он пробовал - за что купил, за то продал.

Просто налицо расхождения в требованиях к UPS - одни говорят, что для беспроблемной работы обязательно (!) нужна синусоида на выходе UPS и пиковая мощность раза в два выше мощности БП, другие - что синусоида не обязательна, третьи - приводят примеры того, как на их конфигурациях все нормально работает и без синусоиды и без многократного превышения мощности UPS.

2470. Bukt-rp, 04.10.2009 17:22
Max Payne

В простое процессор переходит в энергосберегающий режим и ни хрена не потребляет ..
Так же с видеокартой ..Тестить UPS на рабочем столе это дибилизм ..

Нужно запускать тесты навроде 3dmark и выключать 220 c UPS .

У меня corsair Tx 650 и powercom BNT- 600 тоже не вырубает в Win , и что теперь , называть это совместимостью ? Стоит включить игру и вырубить 220 , сразу всё гаснет ..

2471. Max Payne, 04.10.2009 17:28
Bukt-rp
А у вас есть такие данные, что он тестил UPS на рабочем столе? У меня вот нет. Впрочем, данных о том, что он гонял тесты тоже нет - поэтому я выводы на основе косвенной информации не делаю.

У меня corsair Tx 650 и powercom BNT- 600 тоже не вырубает в Win , и что теперь , называть это совместимостью ? Стоит включить игру и вырубить 220 , сразу всё гаснет ..
А без игры - гаснет? Я брал как-то потестить это поделие, выдергивал 220 - сразу же компьютер вырубался.

2472. Bukt-rp, 04.10.2009 17:32
Max Payne

да это же дохлый UPS , 400 вт ...
Средняя продолжительность работы компьютера от аккумуляторной батареи 11.4 мин (200 Вт)
Не протянул бы он 10 минут при нагрузке ..Да и конфигурация не указана , что самое главное ..
Он же его с Бп тестил ..Видимо чел . считает что БП потребляет столько , сколько на нем ватт написано ..

Добавление от 04.10.2009 17:35:

А без игры - гаснет?

Нет ..НО у меня еще и монитор подключен ..

2473. Alexeyslav, 04.10.2009 18:12
цитата:
А что еще можно подключить к компьютерному блоку питания с APFC кроме материнской платы и винчестеров/двд? Или имелись в виду какие-то там неоновые лампочки/помпы водянки и прочая белиберда?
Под "нечто" имелось в виду китайские и прочие ИБП, на которых экономят детали.

2474. crash009, 04.10.2009 20:40
Вот как это бывает: http://pcmups.narod.ru/file.avi

Видно, что UPS вырубился в полной тишине, без щелчков переключения обмоток AVR.
Бывает и так. Может просто тихо вырубиться, но чаще в момент щелчков.

Обсуждал эту тему в сервис-центре. Такой момент (про что кажется и говорил Alexeyslav):
-------------------------------------------------------------------------
Мощность инвертора ИБП должна быть достаточной для питания конкретного блока питания.
Предположим (это Вам надо уточнить! ), что максимальный ток Вашего БП равен 5А для напряжения 220В, тогда
определяем параметры ИБП:
220*5=1100 Ватт (активная мощность нагрузки),
далее переводим Вт в Вольт-Амперы и учитываем КПД инвертора:
1100/0,6=1833 ВА (полная потребляемая мощность),
1833+15%=2108 ВА (номинальная мощность инвертора).
Таким образом, получаем 2108 ВА.
-------------------------------------------------------------------------
Я правильно понимаю, что максимальный ток моего БП равен 6А ?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_inwin/67980_ps_large.jpg

То есть мне UPS на 2500ВА покупать

Ещё хотел узнать, почему когда включаю бп в сеть напрямую, то проскакивает заметная искра в месте соприкосновения штепселя и розетки? Замечу, что такое было всегда по жизни - и когда БП ноутбука включаю так же. и раньше на других компах. Просто не задавался вопросом почему так?

Ещё наблюдение: к ИПБ подключены БП, монитор и акустика 2.1. В акустике бывают периодические глюки - затухание басов, пропадание звука в одной из колонок, иногда потрескивание.
НО: если БП подключить напрямую в сеть, на ИПБ оставить только монитор и колонки, то со звуком всё ок.
БП дает какие-то помехи, которые так отражаются на акустике? или всё из-за малой мощности ИПБ или неудачная связка ИПБ-БП ? Бр...Не знаю, что делать и что думать.
Тоже не могу позволить себе moneyback.

2475. PapaBear, 04.10.2009 20:57
цитата:
kr379:
Wu-Tang
...а вот ворд. 361x193, 7,7Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:396157

ворд - не мерило.
например, он УПОРНО, с 6-й версии(первой где спеллчекел Русский, "какбы", легализовали), пунктуацию расставляет в русском языке НЕПРАВИЛЬНО.
напомню, что пробел после запятой/точки, по правилам Русского языка, cчитается ОШИБКОЙ.
и таких несуразностей у ихнего спеллчекера - есть еще ... и маленькая тележка.

2476. Alexeyslav, 04.10.2009 21:01
цитата:
Ещё хотел узнать, почему когда включаю бп в сеть напрямую, то проскакивает заметная искра в месте соприкосновения штепселя и розетки? Замечу, что такое было всегда по жизни - и когда БП ноутбука включаю так же. и раньше на других компах. Просто не задавался вопросом почему так?
В основе всех импульсных блоков питания стоит одна особенность - они работают от высокого выпрямленного напряжения, а для этого нужна емкость соответствующая мощности отдаваемой в нагрузку, вот её заряд при включении в розетку и вызывает огромный ток на достаточно короткое время(конденсатор нужно зарядить с 0В - почти КЗ до номинального напряжения). Если бы не позистор в цепи питания - эта искра была бы еще больше.

Максимальный ток не приравнивают к номинальному напряжению. это максимальный ток вообще, который может течь по проводам БП из сети независимо от напряжения. В момент подключения к сети, и в моменты перехода на резервное питание - такой ток возникает при номинальном напряжении... отсюда и рассчетная мощность. При рассчете этой "максимальной" мощности КПД учитывать не надо - это не мощность для преобразования а мощность ограниченная конкретным значением тока, мы лишь оперируем известными максимальными цифрами где КПД не имеет смысла.
Итого берем цифру максимальный потребляемый ток с БП (для выбранного диапазона напряжений, и тут надо учесть что при переходе на резервное питание блок с автоматическим выбором диапазона может переключится на диапазон 110В с соответствующим током потребления !!!) умножаем на номинальное напряжение и накидываем "запас" раза в 1.5 - все.

2477. crash009, 05.10.2009 00:54
Да, действительно, сколько людей столько мнений, как заметил Max Payne
Почитал ещё http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478&…fd6ede968d6561a49
По моей проблеме: если принять, что UPS и БП полностью исправны, причём БП с aPFC, то выходит, что блоку питания просто не хватает мощности UPS в момент срабатывания APFC БП...
С другой стороны UPS мощностью 1500ВА должно хватать для БП 450W даже при срабатывании APFC.

Alexeyslav, Вы говорили: "важен момент переключения на батареи - если УПС его произведет достаточно быстро, не успеет сработать APFC и все будет гладко". А что же не хватает моей схеме, чтобы она работала даже с APFC? Запас мощности ИП достаточный, почему он расценивает КЗ?

Попробую сформулировать итоговый вопрос: Что нужно в моей ситуации поменять, чтобы всё нормально работало? Более мощный UPS? UPS с синусоидой? БП без APFC?

P.S. А кто что думает по поводу видюшки "как это у меня бывает"? КЗ?

2478. Alexeyslav, 05.10.2009 01:27
APFC работает всегда, просто реагирует с некоторой задержкой. Если бы UPS переключался с заявленной скоростью в 4мс - то проблем небыло бы. Но он видимо именно переключается 4мс, а затем идет раскачка инвертора некоторое время, за которое конденсатор блока питания успевает разрядится и модуль APFC повышает потребление по входу.

цитата:
А что же не хватает моей схеме, чтобы она работала даже с APFC?
Какой именно схеме?

ИБП еще бывают разные и с трудом вытягивают заявленные характеристики. Далеко ходить не надо - все проблемы могут начатся с батареи, даже если все остальные компоненты смогут обеспечить необходимую мощность, батарея может не выдержать ток и просадить напряжение ниже порогового уровня, от которого ИБП отключается.

1500ВА бесперебойник лучше всего проверить на обогревателе на 1кВт - должен тянуть.

2479. kr379, 05.10.2009 15:29
crash009
Что нужно в моей ситуации поменять, чтобы всё нормально работало? Более мощный UPS? UPS с синусоидой? БП без APFC?---... имхо - БП без APFC
Все остальные попытки привязать к этой проблеме хоть как-то синус напрочь не состоятельны.
Имхо правы Alexeyslav про время срабатывания упса и Bukt-rp про велечину нагрузки на БП.
Есть хорошие статьи на http://article.techlabs.by про тестирование упс с РАЗНЫМИ БП - с кортинками и выводами. По ним всё хорошо и понятно и видна степень нагрузки на упс от БП с апефеце.
Есть упсы которым достаточно всего 40% нагрузки для начала отказа работы с апефеце, -
150x56, 4,7Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:322319
...а есть упсы и при 100% нагрузки нормально работающие с любыми БП -
356x310, 17,1Kb
цитата:
http://article.techlabs.by/full/36_8115.html

Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.


Причём прошу всех обратить внимание: Smart-UPS SC 450
Этот упс и Smart и без синуса и выдерживает любые БП до 100% нагрузки.

Имхо сделан по уму и руками...

2480. crash009, 05.10.2009 15:32
Alexeyslav,
Ну да, громко сказано "схема" ну в моей ситуации, в моей связке, в моём конфиге что исправлять, чтобы небыло таких внезапностей, если учесть, что все компоненты исправны. Более мощный UPS? UPS с синусоидой? БП без APFC? Или просто UPS другой фирмы? Я говорю - работал на UPS Ippon 800ВА, всё четко вроде, хотя может просто в сети был "штиль" и спокойно.
UPS нагружал. обогревателем на 800 ватт. от батареи. тянул. Держался, не сгорел и батареи сразу не сели.

kr379, спасибо.
Но Ваша фраза "Есть упсы которым достаточно всего 40% нагрузки для начала отказа работы с апефеце" не отрицает возможности поменять мне UPS на более мощный. Например 2000ВА. По нынешним показателям загрузка 23%, нагрузка не скачет, ничем дополгительно не нагружаю. Ну добавить процент погрешности, пусть 35%. Но не 40%. А UPS мощностью 2000ВА будет загружен процентов на 25...Значит он сможет выдержать APFC

2481. kr379, 05.10.2009 16:06
Люблю статьи с графиками и таблицами - по ним можно стока всякого понять, что или скрыто между строк или воообще осталось без внимания.
Пара этих графиков воообще уникальна и по сути и по количество информации, с первого взгляда незаметной.
515x358, 52,1Kb

510x196, 26,2Kb

Добавление от 06.10.2009 00:29:

crash009
не отрицает возможности поменять мне UPS на более мощный. Например 2000ВА.---... ага - не отрицает. НО меня всегда такааая жаба душит, отдавать деньги за ПОЧТИ не используемые вещи.
Имхо просто жаль.
А потому у меня более десятка упсов-компов разных (см.инфо) и дома и на работе и ни одного БП с апефеце, зато все упсы проверены (и не один раз) на мах допустимой для них нагрузки и .... и я доволен этим чрезвычайно.
Имхо использовать дорогущий упс (на 2000ВА-то ) постоянно всего на четверть мощности - жуть , ведь можно взять упса за копейки на 400ВА, а?

2482. Alexeyslav, 06.10.2009 00:54
Или сделать небольшую схемку которая решит проблему долгого переходного процесса в плохом УПСе.
А что собственно плохого в том что УПС используется на четверть? Меньше вероятность выхода из строя , и возможность подключить еще пару нагрузок при необходимости. Лишь бы не шумным был сам УПС.

2483. kr379, 06.10.2009 01:08
Alexeyslav
Или сделать небольшую схемку которая решит проблему долгого переходного процесса в плохом УПСе.---... ага - уже есть и работает в нескольких экземплярах. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1783 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1783#1783)
522x249, 24,7Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=album:16693

А что собственно плохого в том что УПС используется на четверть?---...плохого ничего - жаба душит и рациональности 0 (ноль), ибо использовать для БП с апефеце с дипазоном 90-260В упс ценой в десятки тыр, да ещё и с диапазоном например 180-250В, а, какаво?
Причём, имхо, ВСЕ такого размера упсы с авр, т.е. упс будет тупо пытаться стабилизировать напругу на уровне 200-240В, а БП с апефеце МОЖЕТ работать от 80 и до 290В (п-р-о-в-е-р-я-л, так и есть) - ну разве не жуть жуткая, а?

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%…2Fs3&lr=10174

2484. Alexeyslav, 06.10.2009 02:05
То что он МОЖЕТ работать, вовсе не обозначает что должен. Обычно, если в сети 220В напряжение снижается ниже 160В это означает серьезные проблемы с сетью, из-за чего возможен выход из строя даже блока с APCF работающего от 80В. Такой диапазон для блока нужен для работы как в сетях 110В так и 220В.

2485. kr379, 06.10.2009 09:15
Alexeyslav
из-за чего возможен выход из строя даже блока с APCF работающего от 80В.---...а по подробнее про это можно? Типа ссылки-автор?

Такой диапазон для блока нужен для работы как в сетях 110В так и 220В.---... а в странах с напругой в 110В (их много http://fotkidepo.ru/?id=photo:261214 ), что, нет стандартного ДОПУСТИМОГО разброса в ±10% , т.е до ДОЛГИХ 100В, а в Японии с её 100В в сети и до ДОЛГИХ 90В?
Имхо БП с апефеце и широким автовольтажом типа этого http://shop.key.ru/shop/goods/93723/ ну просто ОБЯЗАН долго и счастливо работать от указанной нижней границы и до верхней.
А потому питать его от упса типа этого http://www.ippon.ru/ups/smartpro.php с его алгаритмом авра ...
цитата:
При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного
... т.е. БП может работать от 90~264V , а упс будет тупо щёлкать релёшками при работе авра и переходить на батарейки при 165В входных или 190в с Выхода упса. А? А зачем тогда 90~В? Мало того, если на БП с апефеце даже и написано 200-240В, но реально там обычно именно от 100В.
Проверял это на тв жк 32-46". Назадней стенке написано 230-240В, а работают от 120 до 260В без п-р-о-б-л-е-м.

2486. Alexeyslav, 06.10.2009 21:13
Как тебе еще сказать, для 220В сети 160В означает очень сильную перегрузку, а твой блок питания будет нагружать сеть еще сильнее, ведь ему надо отобрать нужную мощность! И тут вдруг где-то перегорает нейтральный провод и у тебя в розетке 380В ... блок питания выходит из строя... Так что, прими данный факт как запас по надежности или дополнительную функцию на которой не сэкономили(а ведь могли!).

цитата:
Мало того, если на БП с апефеце даже и написано 200-240В, но реально там обычно именно от 100В.
Да, пока кондеры свежие и еще держат работу от столь низкого напряжения. Или яркость не на максимуме.

2487. Nevermore, 07.10.2009 01:05
прикол, у Pavel2006 такой же БП как у меня Asus A-45GA 450 W работает с ИБП PowerCom BNT-800AP
у меня же KIN-1000AP и он уже не пашет с моим БП, хотя раньше (до смены материнки, видеокарты и добавления нескольких жестких дисков) работал.... может, мне просто нужен БП помощнее да и все?

2488. kr379, 07.10.2009 10:42
Alexeyslav
Как тебе еще сказать, ---... спасибо - учту.
цитата:
240В в сети. Опасно ли это для компьютера?, #3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333:3#3)
MidKnight
Нормальный БП должен быть таким - 219x216, 10,6Kb
цитата:
Диапазон входного напряжения 180 - 264 В - 47 - 63 Гц

http://shop.key.ru/shop/goods/47488/

...нормальный видик - 457x403, 30,7Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:260716

...нормальный телек таким - 640x480, 60,3Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:259833[/url]
... и чем выше напруга в пределах рабочего диапазона, тем лучше всем.
У меня все компы работают от 240-250-260В и ниже не бывает - 133x100, 4,1Kb http://foto.ixbt.com/?id=album:11476
150x112, 5,2Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:71623
Nevermore
прикол,---... спасибо - занесу в набор статистики. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

...не пашет с моим БП, хотя раньше... ---... о чем и идёт речь в этой ветке. Ведь даже если у кого-то комбинация упс и БП оказалась работоспосбной, то, увы, это СОВСЕМ не означает, что у всех остальных тоже будет именно так.
Ведь информация по соместимости и НЕсовместимости не учитывает ряд существенных факторов:
- нагрузка на БП, может отличаться запросто в разы, а потому в наборе статистики назван автор и дата его поста, по которому можно его найти и прочесть сам пост или заглянуть в инфо автора, что поможет хоть как-то и примерно определить его нагрузку.
- напряжение в сети, которое может быть каким угодно, вплоть от 170 и до 260В - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:10333 , а это напрямую влияет на способность соместимости, ибо чем выше напряжение, тем больше способность к совместимости.
- искажения в сети, могут быть какие угодно, вплоть до трапеции вместо синуса - http://fotkidepo.ru/?id=photo:266768 , а это опять таки влияет на всё - и на ошибку в определении упсом РЕАЛЬНОЙ амплитуды сетевого напряжения, и на РЕАЛЬНОЕ время переключения упс на акк и ... и на совместимость тоже.
- качество и количество физической сети (проводов-розеток-вилок-фильтров-удлинителей) от упс к БП и это понятно, ибо чем оно выше и меньше падение на проводах-фильтрах, тем проще БП совместиться с упс.

.... может, мне просто нужен БП помощнее да и все?---... и тогда может и упс понадобиться тоже помощнее?

Добавление от 07.10.2009 11:02:

зы: ... вот что может быть в сети и это не 1 апрельская шутка , а наша РЕАЛЬНОСТЬ.
385x178, 1,4Kb 385x182, 1,6Kb 385x187, 1,9Kb

цитата:
http://www.jet-electric.ru/print.php?type=A&item_id=2
В начале 2002г. во Владивостоке в районе площади Луговой в новом офисе одной компании офисное оборудование всё время давало сбои. Работу компании постоянно лихорадило. Компания несла убытки. Обычные бытовые ИБП не приносили улучшения. Причины такого поведения никак не удавалось выяснить. Поэтому были произведены специальные измерения. Результаты были просто поразительны.

Первоначально подумали, что это ошибка измерения. Результаты были тщательно перепроверены. Первоначальные измерения подтвердились, поэтому было решено провести более длительные наблюдения. Измерения проводились в течение января-марта 2002 г. Как удалось выяснить, такие искажения сети проявлялись ежедневно во второй половине дня и продолжались в течение нескольких часов. Даже в наиболее «благополучных» в энергетическом отношении районах могут наблюдаться искажения синусоиды, связанные с перегрузкой существующих сетей в зданиях. Ограничение синусоиды сверху приводит к форме типа «трапеция», что неблагоприятно сказывается на работе офисного оборудования.

2489. crash009, 08.10.2009 01:57
Ух, какая дискуссия ) Ну на самом деле бюджетный UPS на 2000ВА стоит не так дорого - около 250$. И мне было всегда пофиг на скачки напряжения в сети - всегда был уверен, что БП работает в широком диапазоне и справится. А не справится - ну и в помойку его. UPS завел после нескольких раз отключения электроэнергии в самый неподходящий момент с потерей некоторых данных (у вас ведь тоже так бывало на машинах без защиты? ). Электричество пропадает неожиданно на 10-20 минут обычно. Поэтому UPS 1500ВА как раз хватает, чтобы даже не прекращать работу по причине разряда батареи. Поэтому более мощный UPS будет только лучше с точки зрения времени питания, а если он (более мощный UPS) ещё и решит проблему APFC - вообще замечательно

2490. Alexeyslav, 08.10.2009 02:19
Внимательно прочти между строк, батареи у УПСОВ практически одинаковые по емкости, что 1000 что 2000 будут одинаково работать на одну и ту же нагрузку, отличие лишь в допустимой мощности инвертора у более "мощного" УПСа. А батарейки, если и отличаются то незначительно. Вроде того как 7А*Ч или 9А*Ч - невелика разница.

2491. MIDIMaker, 08.10.2009 08:37
Alexeyslav
цитата:
Вроде того как 7А*Ч или 9А*Ч - невелика разница.

Ну да - раза в 1,5 всего. Да и на 2000 ВА почти наверняка будет их 4 штуки, т.к. работать с токами порядка 60 А (при 2 аккумуляторах) весьма непросто. Я уж не говорю о том, что при токе в 60 А 7-9 А*ч аккумулятор и минуты не протянет. Поэтому 2000 ВА, если это не полная халтура, будет работать существенно дольше 1000 ВА, т.к. там придется использовать бОльшее количество аккумуляторов (кстати, 2000 ВА делаются из 1000 ВА элементарно - повышается входное напряжение инвертора в 2 раза и меняется силовой трансформатор - и все Ну еще, наверное, придется делители напряжения для микроконтроллера изменить, чтобы его АЦП нормально работал с увеличенным напряжением).

2492. Nevermore, 08.10.2009 12:29
у меня уже их два солить что ли?..... новый БП дешевле обойдется, да и старый легче продать чем ИБП...
хотя, это конечно, вопрос риторический....

Добавление от 08.10.2009 15:51:

короче, проблема решилась просто... (хорошо что я работаю в компьютерном магазине ) правда, выбора не было, снял с одного системника Thermaltake TR2-500 PP и всё! никаких проблем! ИБП пашет как ему и положено. никакой суеты и дерганий стрелок в UPSMON, 10 минут спокойно продержал и при этом показывал заряд на уровне 70%, больше ждать было лень... так что можете добавить в статистику:
KIN-1000AP + Thermaltake TR2-500 PP = РАБОТАЕТ!
по некоторым источникам PFC у него пассивная.

2493. kr379, 08.10.2009 17:35
Nevermore
так что можете добавить в статистику:---...спасибо, НО увы - не можем.
Ветка-то называется :Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC , а в
Thermaltake TR2-500 PP её, увы, (или наоборот - повезло) нет- http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18199#14

2494. Nevermore, 08.10.2009 17:44
kr379
ну извините)) все равно я очень рад))) не знаю, зачем эта APFC нужна, если от нее только гемор....

2495. kr379, 08.10.2009 17:57
Nevermore
ну извините)) все равно я очень рад))) не знаю, зачем эта APFC нужна, если от нее только гемор....---...да не за что - главное ведь положительный результат, да?
А нужна апефеце не нам и не здесь и не сейчас - это чисто западная задумка для использования БЕЗ упсов.
У них там этих проблем и гемороя с отвратным качеством сетей имхо просто НЕТ.

2496. Nevermore, 08.10.2009 18:00
kr379
странные они. могли бы для нашего рынка поставлять правильные блоки питания...

2497. Max Payne, 08.10.2009 18:14
Действительно, безобразие - внаглую игнорируют самый центр Вселенной.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2498. Nevermore, 08.10.2009 18:21
по крайней мере многие другие вещи адаптируют...

2499. Alexeyslav, 08.10.2009 22:34
Вообще-то, APFC какраз и предназначена для того чтобы не гадить сеть - блок без APFC искажает синусоиду своим нелинейным током, в результате чего когда в одну сеть будет включен десяток-другой таких блоков, напряжение в сети станет "плохим" применение APFC предназначено для ликвидации такого рода проблем, а не для работы в "хорошей" сети. ПРоблема совместимости - скорей всего кроется в констрйкции ИБП, а так же некоторых БП в которых съекономили на деталях.

2500. kr379, 09.10.2009 06:13
Nevermore
могли бы для нашего рынка поставлять правильные блоки питания...---... могут-поставляют-есть-выбор
цитата:
Посоветуйте блок питания (продолжение), #3342 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9640:3342#3342)
http://shop.key.ru/shop/groups/146/?page=1
http://shop.key.ru/shop/goods/47461/
http://shop.key.ru/shop/goods/47408/
http://shop.key.ru/shop/goods/93746/
http://shop.key.ru/shop/goods/47469/
http://shop.key.ru/shop/goods/47409/
http://shop.key.ru/shop/goods/47989/
http://shop.key.ru/shop/goods/47988/
http://shop.key.ru/shop/goods/93747/
Alexeyslav
Вообще-то, APFC какраз и предназначена для того чтобы не гадить сеть ---...имхо - массовое и глубочайшее заблуждение...
цитата:
Belkin BU306000ej(600VA) + БП от Cooler Master(несколько штук). Неизвестный шум(треск). Виновен ли пассивный APFC?, #9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10979:9#9)
385x291, 67,8Kb
Всех сбивает с толку эта картинка - которая получена в стерильно-идеальных условиях лаборатории от БП с апефеце нагруженного ПОСТОЯННОЙ-АКТИВНОЙ-100% нагрузкой.
400x200, 3,0Kb
Мало того, что чудаков, использующих БП на все 100% имхо дык и нет воооообще, дык ещё и использовать БП с апефеце для питания чисто лампочек вряд ли тоже кто будет.
А при реальной нагрузке БП с апефеце "гадит в сеть" не меньше, а имхо больше чем БП с пассивной пфц. Имхо.
http://www.itc.ua/img/ko/2003/47/server_220_soft_power_illus.gif

2501. Alexeyslav, 09.10.2009 07:56
Исключения есть везде. И разве бывает реактивная нагрузка на постоянном токе? У блоков с АПЦФ гораздо больше преимуществ перед обычными.

2502. kr379, 09.10.2009 08:51
Alexeyslav
И разве бывает реактивная нагрузка на постоянном токе---даже комповые вентиляторы не коллекторные, а с внутреним преобразователем чего-то-там-в-не-постоянное. Ну нету там (в компе)аналога потребления лампочки - всё и вся на преобразователях "высокого" (12 и 5В) в низкое (3,3 и ёщё ниже).

У блоков с АПЦФ гораздо больше преимуществ перед обычными.---...в наших условиях я знаю только одно - более высокий кпд? Какие ещё? (Про автовольтаж, лучше не надо - вся ветка от этого вопит и стонет...).

2503. loal, 09.10.2009 11:25
kr379
А при реальной нагрузке БП с апефеце "гадит в сеть" не меньше, а имхо больше чем БП с пассивной пфц. Имхо.
http://www.itc.ua/img/ko/2003/47/server_220_soft_power_illus.gif

Интересная картинка. Но все же вся гадость начинается с высоких гармоник. И мощности там процентов 5, на глаз. С пассивным выпрямителем все же не сравнить.

Alexeyslav
И разве бывает реактивная нагрузка на постоянном токе?
Нет.

kr379
в наших условиях я знаю только одно - более высокий кпд? Какие ещё?
КПД уже хорошо. В домашних условиях может быть и нет преимуществ. А на прокладке проводов в офисном центре можно денег сэкономить.

А с недостатками научатся справляться постепенно. Этим блокам всего-то несколько лет (на массовом рынке).

2504. kr379, 09.10.2009 11:44
loal
Интересная картинка.---... а представь таких с сотню, да в одном оффисе, да нагруженных всего на 20-25%, когда км уже не 0,9, а все 0,5-0,6 , да?
Может эта картинка как раз отседа, от такого случая?
385x187, 1,9Kbhttp://www.jet-electric.ru/print.php?type=A&item_id=2
... а теперь представь ту же сотню с этой картинки синим-зелёным ( а дома у меня - не шучу - красным) графиком?
302x298, 37,7Kb
Что мне нравится в БП с пассивным пфц - ДРОССЕЛЬ дикого размера, который и мах ток ограничивает и ВЧ-помехи не пускает, ни туда - ни обратно.
Что мне не нравится в БП с апефеце - ВЧ-преобразователь в сотню кгц, который стоит на ВХОДЕ в БП и ДО его накопительного кондюка, а значит вся эта гадость прёт назад в сеть при плохих фильтрах в БП, а?

2505. Domen, 09.10.2009 15:18
Для статистики
---------------------
Блок питания Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+2x4+6пин) Cable Management; Нагрузка системника ~ 150 Вт:

UPS 800VA Back RS APC <BR800I> - выключается
UPS 2000VA PowerCom <IMD-2000AP> - норма (40 минут со включенным монитором на ~15 Вт)
UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I> USB - норма (~2ч 10 минут - без монитора)

Блок питания Zalman ZM600HP <Black> 600W ATX (24+4x4+2x6пин) Cable Management; Нагрузка системника ? Вт + монитор 15 Вт
UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I> USB - норма (~1ч)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2506. Nevermore, 09.10.2009 18:56
kr379
могут-поставляют-есть-выбор
неправильно выразился. БП с APFC могли бы вообще не поставлять. и не было бы этой истерии....

2507. Bukt-rp, 09.10.2009 19:03
kr379

дроссель есть и у БП с APFC , только он на ферритовом кольце .
управляется микрухой .
Дроссель этот еще накапливает энергию , что дает возможность использовать меньшие емкости ..
Мощные БП сделать без APFC проблематично ..

а значит вся эта гадость прёт назад в сеть

Тогда бы они не прошли сертификацию ..

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1124x667, 28Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2508. Alexeyslav, 09.10.2009 20:23
Там имелось в виду что сам дроссель пассивной ПФЦ играет роль фильтра, в активной же он не имеет значения для подавления помех блока в сеть. Но вообще-то, фильтры ВЧ помех это уже совсем другой вопрос не имеющий отношения к APFC... в конце-концов, проблему большого КИМ можно было бы решить низкочастотным фильтром на основе LC-цепочки, только такой фильтр будет размером порядка аналогичного силового трансформатора... все-таки ВЧ помехи отфильтровать гораааздо проще чем низкочастотные.
И потом, обычные блоки без какой-либо PFC искажают сетевую синусоиду и бороться с этим гораздо сложней чем с ВЧ помехами - последние быстро убывают с расстоянием от источника, и гарантированно не проходят через силовые трансформаторы подстанций. Именно это цель APFC - сохранение формы синусоиды при работе мощных потребителей, и эта цель более важна для энергосети в целом чем высокочастотные помехи.

2509. Bukt-rp, 09.10.2009 21:06
Alexeyslav

Именно это цель APFC - сохранение формы синусоиды при работе мощных потребителей

на нейтрализацию реактивной энергии повышение коэффициента мощности и снижение уровня гармоник .

2510. kr379, 10.10.2009 10:02
Domen
Для статистики ---...спасибо.
Вставил в два опроса (НЕ и совместимые) в таком виде:
Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W + UPS 800VA Back RS APC <BR800I>=Domen 09.10.2009 15:18
-----------------------------------------------------------------------
Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W +UPS 2000VA PowerCom <IMD-2000AP> =Domen 09.10.2009 15:18
Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W +UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I>=Domen 09.10.2009 15:18
Zalman ZM600HP <Black> 600W+UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I>=Domen 09.10.2009 15:18

Nevermore
БП с APFC могли бы вообще не поставлять. и не было бы этой истерии....---...ну дык есть наверное места где они в самый раз - типа внутри-садового-кольца-кремль-смольный...

2511. Ivanko1, 10.10.2009 10:27
Bukt-rp
дроссель есть и у БП с APFC , только он на ферритовом кольце .
Скажите, а для чего у меня с корпусом шло таке вот колечко (насколько я понял это оно), похожее на графитовое?
Сейчас у меня стоит Enermax 385PRO+ в паре с ИБП Powercom BNT-600A - всё гут.

П.с. Кстати, а где статистика удачных связок ИБП + БП с APFC?

2512. Bukt-rp, 10.10.2009 10:33
Ivanko1

От помех видимо ..

2513. kr379, 10.10.2009 11:03
Ivanko1
статистика удачных связок ИБП + БП с APFC?---... снизу, под названием каждого опроса-статистики, есть кнопка "Все опросы" - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

Добавление от 10.10.2009 11:49:

Bukt-rp
дроссель есть и у БП с APFC , только он на ферритовом кольце . управляется микрухой . ---...увы - энергию он накапливает всего на один период работы схемы апефеце с частотой под 100кгц.
А вот пассивный дроссель в пфц на железе и накапливает энергию за один полупериод в 50гц и изменяя его размер можно запросто регулировать и длину импульса и мощность накопленную в нём.
350x329, 22,2Kbhttp://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
443x270, 4,6Kb

Тогда бы они не прошли сертификацию ..---... я ж говорил про БП с плохими фильтрами, а в реалиях и ток потребления отнюдь не плавная синусоида, а почти "апроксимация" со ступенькой по середине и забита мелками зубчиками от работы апефеце.
332x387, 49,5Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:259810

на нейтрализацию реактивной энергии и четных гармоник ---... увы это заблуждение, запущенное в инет артамоновым, начитавшимся этого - http://fotkidepo.ru/photo/94007/15643HQq4C9zjJP/259844w.png из http://www.knigka.info/2007/06/22/istochniki_pitanij…_i_periferii.html
Увы, самая распрастранённая глупость - поиск косинуса фи в импульсе зарядного тока, заряжающего кондёр через диодный мост.
493x189, 15,9Kb
Имхо, с этой глупой картинки всё и пошло-поехало.
За реактивную энергию "гуляющую по проводам" и гармоники здорово досталось артамонову в Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6169&…52568&color=1
... мало того, есть чудаки, которые её (реактивную энергию от имп БП, которая возвращается назад в сеть) находят даже на графиках - жутко смешно, но факт.

цитата:
http://www.itc.ua/node/15676/
150x137, 2,9Kb 150x137, 2,2Kb 150x178, 3,5Kb
http://itc.ua/img/ko/2002/47/ups_pic_2.gif http://itc.ua/img/ko/2002/47/ups_pic_3.gif http://itc.ua/img/ko/2002/47/ups_pic_4.gif
А. каково?
На первом всё ясно - красным энергия и виден её возврат назад в сеть, когда ток и напруга в пртивофазе. Ну школьная это физика - примитив полный.
На втором, хоть плавную, но импульсную форму тока показали.
А на 3-м - хоть и ток сдвинули и даже показали энергию возвращённую назад в сеть, но откуда её взяли при токе равном нулю - НЕ ЯСНО. Вот так.
Нету реактивной энергии при потреблении импульсныи БП, и не имхо, а просто - НЕТУ. Вся энергия импульса тока остаётся внутри БП - назад, даже в виде гармоник, ей диоды моста мешают.
Кстати - Фурье свои разложения в ряды-гармоники использовал для описания медленно-затухающих колебаний струны виолончели. Т.е. для чисто синусоидальных колебаний. Применение рядов-гармоник для импульса тока, с длительностью иногда всего в треть периода от напруги - глупо и безумно. За что, на артамонове в той ветке и потоптались все кому не лень было. Это тоже - не имхо, а просто так есть.

2514. Alexeyslav, 10.10.2009 12:21
Разложение фурье какраз и применимо к произвольному сигналу! Для чистой синусоиды оно не имеет никакого смысла - поскольку разложение превращается лишь в один коэффициент, все остальные члены разложения практически равны нулю.

в том числе, разложение фурье применимо и к импульсам - в таком случае оно будет практически бесконечным, но идеальных импульсов не бывает и в нем появляются конкретное конечное число гармоник.

2515. Bukt-rp, 10.10.2009 13:27
kr379

Коэффицент мощности у БП c APFС выше чем с PPFC ..
То что эффективность проявляется с возрастанием нагрузки , не уменьшает достоинств APFС ..

http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616

увы - энергию он накапливает всего на один период работы схемы апефеце с частотой под 100кгц.

Я не знаю как работает APFC , но читал что дроссель в БП APFC берет на себя часть работы по накоплению энергии . за счет этого в БП APFC применяются емкости намного меньше чем в БП с PPFC ..Для мощных БП это решение куда предпочтительнее ..
PPFC хороши до ~ 500 Вт , дальше от него уже нет ничего хорошего ..

Нету реактивной энергии при потреблении импульсныи БП,

Ну и ладно ..Зато есть коэффициент амплитуды тока KА , который влияет на коэффициент мощности ..
Который в конечном итоге нам и нужен ..


однако для серьезного влияния на коэффициент мощности необходим дроссель большой индуктивности, габариты которого не позволяют установить его внутри компьютерного блока питания

PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности».

Пассивный PFC несколько сглаживает импульсы тока, растягивая их во времени – однако для серьезного влияния на коэффициент мощности необходим дроссель большой индуктивности, габариты которого не позволяют установить его внутри компьютерного блока питания. Типичный коэффициент мощности БП с пассивным PFC cоставляет всего лишь около 0,75.


Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
Как видно, форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого блока может достигать 0,95...0,98 при работе с полной нагрузкой.Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7...0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.


Про помехи

Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях, т.е. такие БП рекомендуются для использования в ПК с периферией, предназначенной для работы с аналоговым аудио/видео материалом.


Вот еще ссылка ..http://ko-online.com.ua/node/19501


Во-первых, следует обратить внимание на качество применяемых вторичных источников питания. Ведь в отличие от простейших БП без цепей коррекции и с дроссельными PPFC высокочастотные преобразователи технологии активной коррекции мощности способны приблизить форму потребляемого тока к форме сетевого напряжения (рис. 6), чем существенно снизить уровень третьей гармоники тока.

Но третья гармоника (150 Hz) является наиболее мощной (после первой) в токе потребления компьютера. Ее интенсивность, как подтвердилось в нашем тестировании (компьютер с PPFC БП), может превышать 60% (рис. 5), и именно из-за ее существования может происходить перегрузка нейтрального провода. При этом токи в нулевых рабочих проводниках могут быть большими, чем в фазных проводниках.

400x291, 23,7Kb
Спектральный состав тока, потребляемого БП по технологии PPFC

400x291, 26,1Kb
Спектральный состав тока, потребляемого БП по технологии APFC


БП с PPFC 3 гармоника 60 % , с APFC 7 % ..
Выводы более чем очевидны ..

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 400x291, 24Кb, 2.jpg, 400x291, 26Кb

2516. Alexeyslav, 10.10.2009 14:25
У любых импульсных БП нет существенной реактивной составляющей. Все-таки реактивная мощность и импульсная это совершенно разные вещи. Разве только у PPFC может быть реактивная составляющая из-за применения дросселя большой индуктивности - но и только!

2517. Bukt-rp, 10.10.2009 15:05
Alexeyslav

только что вычитал ..Коэфф. мощности импульсных БП зависит от коэффициента амплитуды тока ..

При негармоническом (импульсном) токе коэффициент амплитуды возрастает. Это отрицательно сказывается на работе устройств, генерирующих электроэнергию ограниченной мощности.

http://www.tensy.ru/article06.html#ris2

Подкорректируемся значит , APFC повышает коэффицент мощности ..
Уменьшение реактивной составляющей

2518. Max Payne, 10.10.2009 23:03
Если бы еще опрос привели в человеческий вид... а то, сейчас там пишут то <UPS>+<БП>, то <БП>+<UPS> - попробуй, найди чего.

2519. kr379, 11.10.2009 09:28
Max Payne
то <UPS>+<БП>, то <БП>+<UPS> - попробуй, найди чего.---...увы, как в посте авторов, так и в опросе.
Есть желание помочь и навести порядок, сделать единообразие? Буду рад.

Alexeyslav
Разложение фурье какраз и применимо к произвольному сигналу!---... это Ваше имхо? Моё имхо вот - Применение рядов-гармоник для импульса тока, с длительностью иногда всего в треть периода от напруги - глупо и безумно.
В этой теме фурье-гармоники оффтоп, но можно продолжить в этой Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169)
Ок"?


Bukt-rp
То что эффективность проявляется с возрастанием нагрузки , не уменьшает достоинств APFС ..
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616
---...увы, автор тот же, что и на ф-центре, и повторяет одни те же глупости и несуразности, и про реактивную мощность, и про треть мощности "греющей провода" и тд и тп....
Даже такая мелочь как: "...поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал" звучит абсолютно глупо и не убедительно на фоне этого, ага?
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2479 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2479#2479)
Причём прошу всех обратить внимание: Smart-UPS SC 450
Этот упс и Smart и без синуса и выдерживает любые БП до 100% нагрузки.

А эта фраза, вооообще дикий перл: "Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза."
Если есть тема в 84 стр. и более 2500 постов, КАК РАЗ именно про это - "Проблемы совместной работы UPS с временем переключения на аккумуляторы 4-10мсек и блоков питания с APFC", то эта часть фразы звучит как издевательство: "...использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения."
Ибо о чём мы тут все, когда доли секунд пропадания сети ВОООБЩЕ ничего не страшно БП с апефеце, А? О чём речь?

Есть ветка с названием: "Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с РPFC"?
Нету... А почему? Дык проблем нету - нету и ветки.

А это: "... в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза."???
Это просто ни в какие ворота не лезет - АБСОЛЮТНОЕ большинство БП с апефеце имеет ёмкость конденсаторов
высоковольтного выпрямителя меньше (иногда в разы), чем аналогичные по мощности БП с ппфц или без пфц. И тот факт, что напруга на них действительно выше, эту проблему (нашу общую здесь) ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЕТ.

Глянь на график тока и табличку под ним - это такой кайф. Соотношение PF и ITHD% умиляет совсем 0.9 и 38.15 или 0.83 и 54.79 ...представь форму тока "ооочень приближенного" к синусоиде, ведь км=0.83 и 54.79% искажений. А???
371x380, 19,3Kb
...да даже и на этой тоже -
526x452, 25,4Kb
Ты только прикинь - PF(фактор мощности - по нашему "совейскому" это тот же КМ) равен 0.9472, а ITHD% или КНИ(коэф. нелинейных искажений) жуткий совсем - 23.91%. Дык и видно, что при км=0.9472 потребление тока оооочень далеко от синусоиды. http://fotkidepo.ru/?id=photo:397317

Короче - если понять простую истину, что при потреблении импульсного тока НЕТ ничего из этого: ...есть полная мощность , есть активная , а разница между ними ?
... тогда и называть мощность , которая НЕ потребляется импульсным БП "реактивной" не надо, ибо её просто НЕТ.
Это не просто, но если почитать эту простую ветку, то может что-то и проклюнется - Источник питания: Куда делась мощность? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7476)
За это сообщение сказали спасибо: Batmah

2520. Bukt-rp, 11.10.2009 10:22
kr379

Надо разобраться , про что мы говорим ..
1 . про коэфф. мощности ..

Есть разница между БП c APFC и PPFC ? Есть и она не в пользу PPFC .
То же самое и в статье никса ..Это главное ..

2. Третья гармоника в БП с PPFC в 6 раз больше ..
А это уже очень очень плохо ..


3. Габариты БП на больших мощностях ..


Моменты про совместимость, реактивную мощность , смарты , накопленную энергию и тп следует опустить ..Это не имеет никакого отношения к электроснабжению .. А третья гармоника имеет и коэфф. мощности тоже ..

Вывод то ясен , БП с PPFC имеют несовершенную схему питания - засоряют сеть гармониками , значит и помехами и создают повышенную нагрузку из за низкого Kp .
Переход на БП с APFC очевиден и это только вопрос времени ..

БП с APFC ставятся не только в системники ..Возьми жк панель или проектор , как он сможет работать на 30 % или 50 ? У таких вещей нагрузка будет максимальная и с формой тока будет все в порядке ..
Недогруженность компьютерных БП это отдельная история и она не уменьшает достоинств APFC ..

2521. kr379, 11.10.2009 11:14
Bukt-rp
Надо разобраться , про что мы говорим ..
1 . про коэфф. мощности ..
----... не-а, мы говорим про Power Factor, который к коэфф. мощности в виде косинуса фи НИКАКОГО отношения не имеет - ибо нету ни фи ни возврата энергии назад в сеть. Увы, нету, ибо не показать её на графиках, ни измерить НИКОМУ так и не удалось. А притягивание за уши апроксимации импульса тока в синусоиды ничего кроме уныния не вызывают. Извини.

2. Третья гармоника в БП с PPFC в 6 раз больше ..
А это уже очень очень плохо ..
----... извини - не волнуют меня НИКАКИЕ гармоники - то что их нашли в момент отсутствия тока ВОООБЩЕ жуть (ну ни бред ли - тока нет большую часть периода, а гармоники от него есть дык ещё и составляют ТРЕТЬ от мощности )

Вывод то ясен , БП с PPFC имеют несовершенную схему питания - засоряют сеть гармониками --- опять 25 - я ж показал этот график http://fotkidepo.ru/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/397309w.png с ITHD= 54.79 %
Вот где и кто "засоряют сеть гармониками" - ППФЦ как раз наоборот их уменьшают на порядок. И не надо верить имхо заказным исследованиям - народу надо втюхать дорогие БП с апефеце и доказать, что им это надо, и песен про "гуляющую-туда-сюда" энергию, то же слушать не надо.
Да, у ППФЦ куча недостатков - размер-вес-низкий-кпд-стоимость-меди-железа, но имхо пользы от него на порядок больше, чем от апефеце.
Имхо.

Переход на БП с APFC очевиден и это только вопрос времени ..---...дык кто спорит-то, только вот решим эту проблему Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) и все там будем. Вот как решить-то, а?

зы:... у меня нет НИ одного рабочего БП с апефеце - один на полке в коллекции не всчёт.
А почему?
А потому, что почти 2 десятка разных компов+упсиков и головной боли не хочу, а?
Переход на БП с APFC очевиден и будет точно, но только не для меня, мне денег и здоровья жалко.

Возьми жк панель или проектор , как он сможет работать на 30 % или 50 ?---...дык есть - 32 и 46" - уменьшил фоновую подсветку и мощность упала с 263ВА, до 120ВА ... http://fotkidepo.ru/?id=album:19078 75x100, 2,8Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:311812
... и притом оба , от упсов копечных работают и проблем при переходе на батарейки при ЛЮБОЙ мощности не замечено ни разу - к чему бы это, может у них всё таки слегка разная схемотехника, а?

2522. Max Payne, 11.10.2009 11:39
kr379
Есть желание помочь и навести порядок, сделать единообразие?
да легко. только понедельника дождаться - дома, в выходной этим заниматься лениво, а на работе - в самый раз
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2523. Bukt-rp, 11.10.2009 12:02
kr379


А притягивание за уши апроксимации импульса тока в синусоиды ничего кроме уныния не вызывают

Не удивительно потому что ты далеко не математик , как и большинство.
будешь спорить , что Kp у БП с APFC ( 0.9 ) больше чем с PPFC (0.7) .?
И только не надо цепляться к недогруженным БП ..У тебя вся стратегия на этом основывается , это неправильно ..Все равно измерить расход топлива автомобиля на скорости 5 км в час и обвинить производителя в обмане ..


не волнуют меня НИКАКИЕ гармоники

Тебя может и не волнует , но энергетиков очень даже волнует ..

ППФЦ как раз наоборот их уменьшают на порядок

Ты картинки видел ? Где третья гармоника выше в 6 раз на БП с PPFC ?
http://ko-online.com.ua/node/19501
Даже при неполной нагрузке эта гармоника будет на порядок меньше в БП c APFC ..

Если же этот ИБП к тому же современный, то, вероятнее всего, его входные цепи будут представлять собой трехканальный APFC, аналогичный рассмотренному нами в прошлогоднем обзоре. Соответственно, входной ток такого управляемого выпрямителя имеет синусоидальную форму, а коэффициент гармонических искажений системы со стороны питающей сети близок к нулю.


Твои выводы идут вразрез со всеми статьями и обзорами ..
Ты серьезно полагаешь что кругом одни дураки ?
Чтобы брать на себя такую ответственность , нужно уметь делать спектральный анализ ..
Ты его делал ? Формы тока снимал , cпектральный анализ делал ?
У меня иногда создается впечатление , что ты эти треугольники на глаз на гармоники разлагаешь ..
Иначе я не понимаю смысла постить эти картинки с формой тока ..

2524. AEM, 11.10.2009 12:19
kr379
поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал" звучит абсолютно глупо и не убедительно
Поставьте ИМХО хотя бы, если не поняли сути написанного там или с чем-то не согласны.

А эта фраза, вооообще дикий перл: "Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды)
Вы в том абзаце, откуда цитату взяли, слово ИБП видели? И вообще про что та ссылка? Про совместимость с ИБП?

2525. kr379, 11.10.2009 13:58
Bukt-rp.
ты далеко не математик , как и большинство. ---...это - да, не математик, а голимый практик... могу измерить и знаю как практически всё (нагло? ...да - но по жизни надо именно это, а не гармоники ... от виолончели).

И только не надо цепляться к недогруженным БП ..У тебя вся стратегия на этом основывается , это неправильно ..Все равно измерить расход топлива автомобиля на скорости 5 км в час и обвинить производителя в обмане .. ---...во-первых: дураков нет и никто не использует и авто и БП на мах мощности или такие есть? Среди нормальных, обычных людей?
А во вторых - я ж дал картинку, где на 100% нагрузки у БП с апефеце вот такая фигня: Соотношение PF и ITHD% умиляет совсем 0.9 и 38.15
371x278, 11,3Kb

Твои выводы идут вразрез со всеми статьями и обзорами ..
Ты серьезно полагаешь что кругом одни дураки ?
--- не-а, я один "не в ногу", а все остальные "в ногу". Уверен?
Я ж и грю - массовое и всеобщее заблуждение. Я в этом не виноват - http://fotkidepo.ru/photo/94007/15643HQq4C9zjJP/259844w.png
То что я, понимаю разницу между Power Factor, который к коэфф. мощности в виде косинуса фи НИКАКОГО отношения не имеет, и разделяю ВА от этих разных коэффициентов, это мой грех - а беда, в том, что нормально объяснить это, даже профи с соответствующим образованием не могу. Слов не хватает - виноват.

2526. Alexeyslav, 11.10.2009 14:30
Как любил говорить наш преподаватель по электротехнике, измерить может каждый а вот понять что он измерил и зачем - нет. Так же и у вас получается. Измерять все гаразды, а вот понять, что измерил - не каждый задумывается. А зря. И то что вас не интересуют гармоники, не означает что они вообще не важны - где-то они действительно не важны, а если взглянуть шире взять больше, не частные случаи а в целом - они становятся важны.

Взять одного потребителя - гармоники практически не влияют на сеть, а теперь представь себе таких потребителей по мощности сравнимых с источником тока? Картина получается совсем иная. И если учесть что высокие частоты с расстоянием убывают гораздо быстрее, становится понятным интерес именно к 3-ей гармонике - она распространяется на большее число потребителей. и понять это можно будет только если взглянуть с высоты птичьего полета а не одиночного потребителя.

2527. Bukt-rp, 11.10.2009 15:00
kr379
Cюрпрайз . записал с осциллографа форму тока ..
http://rutube.ru/tracks/2478892.html?v=d0a27b0102963…ada7a618eb6c49e34

с БП монитора 920 N, БП с APFC Сorsair TX650 , с PPFC FSP 400 PNF , и GMC AP-450X ..

Следов от недогруза не обнаружено :..
Все осциллограммы снимались во время загрузки Win .

400x359, 47,8Kb

Ну и что скажем ? ..

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 400x359, 48Кb

2528. kr379, 12.10.2009 10:26
AEM
Поставьте ИМХО хотя бы, если не поняли сути написанного там или с чем-то не согласны.---... я не согласен с тем, что : ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.
Ставить имхо на это моё не согласие - глупо, потому что НЕ все ИБП класса Smart подают на выход синусоидальный сигнал.
Что я здесь не понял?
А что Вы, какую суть, здесь не поняли, а?
Вам не понравилось, что Smart-UPS SC 450 без синуса и выдерживает любые БП до 100% нагрузки?
А?

Вы в том абзаце, откуда цитату взяли, слово ИБП видели? И вообще про что та ссылка? Про совместимость с ИБП?---...та ссылка про это: "Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза."
А разве в БП без апефеце или с ппфц, во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения не тоже самое происходит: в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя? А? Что-то другое?
А вот то, что есть это: "...эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза." - вызывает дикие сомнения, потому что для этого или нужно увеличивать емкость в два раза или напряжение в 1,5 раза.
В лучшем случае, по тем же статьям с ф-центра и того-же автора, энергоёмкость разнотипных БП с одинаковой мощностью НЕ меняется, а в худших емкость БП с апефеце меньше, чем у БП без оной.
Только вот у обычных БП есть важный плюсик - достаточно повысить в разумных пределах входное сетевое например с 200В и до 240В, и тогда энергоёмкость накопительного кондесатора(ов) тупо увеличивается в 240:200=1,2 и 1,22 =1,44 , т.е. на 44%. А у БП с апефеце, то же самое приведёт только к незначительному увеличению кпд...
104x100, 2,7Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:303959
... и к уменьшению PF ...
150x99, 3,4Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:303953
И всё.

2529. Bukt-rp, 12.10.2009 11:06
kr379

вызывает дикие сомнения, потому что для этого или нужно увеличивать емкость в два раза или напряжение в 1,5 раза.

Неа ...Просто конденсатор в схеме c PPFC заряжается в определенные моменты ..
А в APFC для заряда емкости используется вся синусоида , отсюда и возрастает эффективность его работы ..

2530. kr379, 12.10.2009 11:54
Alexeyslav
Как любил говорить наш преподаватель по электротехнике, измерить может каждый а вот понять что он измерил и зачем - нет. Так же и у вас получается. Измерять все гаразды, а вот понять, что измерил - не каждый задумывается.---....О! З-о-л-о-т-ы-е слова. Так и просятся на стенку.
Почти вся эта ветка Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169) именно про то, как имея ВСЁ можно в результате получить почти фигу.
Вот избранные её моменты (кстати и Bukt-rp из неё поймет, что не только "я один против всех"):
Как узнать загруженность бп?, #82 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:82#82)
Как узнать загруженность бп?, #82 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:82#82)
http://www-s.ti.com/sc/techlit/slup087.pdf
Как узнать загруженность бп?, #87 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:87#87)
Как узнать загруженность бп?, #200 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:200#200)
Как узнать загруженность бп?, #205 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:205#205)
Как узнать загруженность бп?, #211 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:211#211)
Как узнать загруженность бп?, #216 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:216#216)
Как узнать загруженность бп?, #222 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:222#222)
Как узнать загруженность бп?, #224 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:224#224)
Как узнать загруженность бп?, #227 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:227#227)

Артамонов, с его статьями про энергопотребление, уникальнейший случай (аналогов в обозримом инете - просто нет) - шикарные графики импульсного потребления тока 2-х БП без и с пассивной пфц FSP250-60GTA и DPS-300TB-1 в 2-х статьях
113x100, 5,3Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:124303
106x100, 5,1Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:124304
... и невообразимое количество бре... эээ... неверных выводов из них - просто жуть.

А самое главное - где аналогичный график для Для блока питания с активным PFC – HP2-6460P ?
Ведь по этой картинке видно, что он всё измерял и график должен быть? А его нет...
367x273, 5,3Kb
Ни в первой, ни во второй статье - нет. И в следующих тоже нет - вот ярчайший образец того, как имея ВСЁ можно получить минимум из аппаратуры и из измеренного.
Может её вид просто чем-то походил на это, а Bukt-rp? Или чуть по лучше?
371x278, 11,3Kb 368x263, 10,6Kb
А, Bukt-rp? Похоже это на :"...в APFC для заряда емкости используется вся синусоида".
Причём это ведь при 100% нагрузки и кни=38%, а какой вид они будут иметь при 50% и кни=51,16% или 20% нагрузки и кни=51,79%?
Мне понравились твои фото осцил твоего ЛИЧНОГО БП с апефеце и я рад за тебя , но это твой частный случай и всё.
А вот артамонов мог сделать ШИКАРНЕЙШИЕ графики блока питания с активным PFC – HP2-6460P, по аналогии сделанных с FSP250-60GTA и DPS-300TB-1.
А если бы ещё и при разной нагрузке, например в те же 20-50%? А если не был надменным снобом, то ещё бы и при разных входных напряжения типа - 120-180-200-220-240-260... А?
Вот тогда ему б цены не было (и бред про реактивную лампочку и мощность импульсного БП простился запросто), а так - увы.
Прав Alexeyslav , 1000 раз прав: "...измерить может каждый, а вот понять что он измерил и зачем - нет."

2531. Bukt-rp, 12.10.2009 13:21
kr379
Однако у меня почему то все совпадает с теорией , форма тока даже близко не напоминает загибулину с твоей картинки ..
Вот еще одно видео , с пусками , стартами , переходамами на батарею UPS , срабатыванием защиты ..

Похоже это на :"...в APFC для заряда емкости используется вся синусоида".

Да это факт .. как 2x2=4 ..Почитай как работают PFC ..

А самое главное - где аналогичный график

Мой тебя чем не устраивает ? Не только график но и видео , со всеми переходными процессами ..
http://rutube.ru/tracks/2480498.html?v=712e04744ff44…872e0b6d756b84a2a

599x420, 72,9Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 599x420, 73Кb

За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

2532. kr379, 12.10.2009 14:22
Bukt-rp
форма тока даже близко не напоминает загибулину с твоей картинки .. ---...это не мои - это с http://www.80plus.org из http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SO-033_DE…B_770W_Report.pdf
Там кстати полно БП с апефеце у которых такие же красивые синусоиды тока как и у тебя - я просто взял самые имхо одиозные.
Ты не хочешь понять две вещи - первая, типов схемотехники апефеце несколько и я лично знаю четыре.
А второе - ну не может ЛЮБАЯ СХЕМА апефеца работать от нуля и имхо до 5-10В входящей синусоиды. А значит ступенька ДОЛЖНА быть. У разных схем по разному, и разного размера, но должна быть - для этого надо действительно почитать спеки.

Почитай как работают PFC ..---...ага. Обязательно. 2x2=4
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1257 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1257#1257)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1637 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1637#1637)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1643 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1643#1643)

Мой тебя чем не устраивает ? ---...ты что, полный кайф!!!
Всё ясно и понятно, одно маленькое НО. Как по всему этому твоему изобилию картинок посчитать кпд, км и все остальные параметры аналогично этому графику?
106x100, 5,1Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:124304
Ведь картинок с более менее понятными вариациями на тему "форма тока БП с апефеце" всего одна - я больше как не искал не нашёл -
385x363, 54,7Kb
Если кто ещё знает аналоги и сюда выложит, тому ящик пива от меня
... причём не фото или видео, а именно с цифрового или програмного осилогрофа, а?
А у чудака с ф-центра такая осцила есть, но видимо её форма настолька разнилась с этой фразой, насчёт - "...APFC для заряда емкости используется вся синусоида", что она никак не вписывается в стройную теорию ПРЕИМУЩЕСТВ апефеце.
А? Представь тока это... 454x277, 31,1Kb
... представь только, какой фурор такого рода график от БП с апефеце, вызвал бы в неокрепших умах пользователей, которым "кровь из носа" нужно втухать дорогие БП с апефеце, нах им не нужные, а?

зы:...и-ех, люблю фотож....эээ...шопить.
Ты ж меня знаешь - я редкостный шутник и вредный провакаторрр (пакостник мелкий... факт ). Было б щас 1 апреля, я б не преминул выложить этот график, как якагэбэ "случайно" найденный хде-то, ранее не публиковавшийся, кусочек из "тех самых статей" именно в части того самого блока питания с активным PFC – HP2-6460P и его рекордным км=0.99 и рекордным кпд=85.5%... на полной мощности в 400Вт.
490x463, 11,8Kb
Да, шутка, это шутка...

2533. Bukt-rp, 12.10.2009 16:15
kr379

Значит отсюда можно сделать вывод - не все производители умеют делать блоки питания ..
Криворукость некоторых не имеет ничего общего с самой технологией APFC ..
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2534. AEM, 13.10.2009 00:17
kr379
А что Вы, какую суть, здесь не поняли, а?
Это Вы как мне кажется там что-то не поняли относительно информации на тех ресурсах, которые приводили. Именно поэтому я Вам это и написал.

В лучшем случае, по тем же статьям с ф-центра и того-же автора
Про авторов - думаю разные.
А вот возможность БП с APFC работать с большим диапазоном входных напряжений плюс очевидный кроме всего прочего. Если можно со 100 В зарядит конденсаторы и работать с нагрузкой и прочее, то сами понимаете наверно, что возможности в некотором роде есть лучшие.

Только вот у обычных БП есть важный плюсик - достаточно повысить в разумных пределах входное сетевое например с 200В и до 240В
Про это мы с Вами уже обменивались мнениями в известной теме не только с моим участием.

я редкостный шутник и вредный провакаторрр (пакостник мелкий... факт )


Bukt-rp
Значит отсюда можно сделать вывод - не все производители умеют делать блоки питания ..
Возникает вопрос кто из них (именно производители, а не ТМ типа Чифтек и т.п.) не умеют делать APFC.
При этом производители некоторых ИБП советуют вполне определенно смотреть на ток, который может взять от сети БП и в соответствии с этим выбирать ИБП. И не иначе. Если так делать вроде как разницы очевидной между "плохими" и "хорошими" как бы нет.

2535. kr379, 13.10.2009 10:39
Bukt-rp
вывод - не все производители умеют делать блоки питания ..---... ... тем более с апефеце - я ж и грю, на http://www.80plus.org/manu/psu/psu_detail.aspx?id=26&type=1 , особенно в зоне 80plusGold уже есть такие -
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/netzteile/kamariki-4.html и http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SCYTHE_EN…_1000W_Report.pdf
... и дикие 0.9956-0.9986 км при 20-100% радуют, и кпд 87-90% то же.
Вот тока когда они у нас появяться и не просто так , а по нормальной цене? А?
А самое главное, нафига мне для кучи оффисных компов с потреблением в сотню ватт БП на 800-1000Вт с 0.9956-0.9986 км при 20-100% и кпд 87-90% и кни 3-4%? Вот оно - счастье, близко-близко...
Не, на один мощный игровой - можно, но где гарантия, что эта же самая проблема не всплывёт - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) ?
А?
Нам надо-то что?
Шашечки в виде: БП с апефеце на 800-1000Вт с 0.9956-0.9986 км при 20-100% и кпд 87-90% и кни 3-4% и отсутствия n-ных гармоник или...
... или ехать: ОТСУТСТВИЕ всяческих проблем совместной работы UPS и блоков питания с APFC?
"Нет человека - нет проблем" ((С)Ося (http://www.tambov.su/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=2) )
"Нет апефеце - нет проблем" ((с) я )

AEM
Это Вы как мне кажется там что-то не поняли относительно информации на тех ресурсах, которые приводили.---... я, что, мне эти ресурсы по барабану - у меня апефеце нет и не будет, а вот каково тем покупателям , с того же никса, которые поверив, чисто заказной статье, на неё купяться (ведь как там грят: ..."БП с апефеце выдерживает запросто провалы в доли сек"), а потом в рядах этой ветки и окажутся, а? ... и до этих строк доберуться, а? АЕМ?

А вот возможность БП с APFC работать с большим диапазоном входных напряжений плюс очевидный кроме всего прочего. Если можно со 100 В зарядит конденсаторы и работать с нагрузкой и прочее, то сами понимаете наверно, что возможности в некотором роде есть лучшие.
1- фраза: какой нах плюс, когда перед БП стоит упс с авром и порогом перехода на батарейки на 160-180В? А абсолютно тупой "полнодиапазонный" БП может работать от 80В? Ладно, можно поиметь-поменять упс на "без авра" (даже у меня есть пара таких - тихие-реле-не-щёлкают-есть-не-просят), но как снизить РЯДОВОМУ обычному упсику порог хотя-бы до 100В? Есть и у меня пара упсиков позволяющие уменьшить нижнее пороговое до 165В и ВСЁ...
2-фраза: какое она отношение имеет к ветке с названием Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) ?

Про это мы с Вами уже обменивались мнениями в известной теме не только с моим участием---....ага-ага хаааарошая тема (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333) , ибо народ дико боиться даже 230В, не говоря уж про 240-250В, от которых ИМХО-ИМХО любой импульсно-потребляющей техники только лучше.
При этом, боьшинство даже и не догадывается, что у них в сети и не 220В и не синусоида, да? А что? А это-
150x72, 3,6Kb 150x73, 4,0Kb 150x78, 5,8Kb
http://fotkidepo.ru/?id=photo:304155 http://fotkidepo.ru/?id=photo:309671 http://fotkidepo.ru/?id=photo:266768
... а потому имхо, но почему-то уверен на 99%, что половина случаев описанных в в ЭТОЙ ветке, именно из-за того, что у них не 230-240В, а меньше 200В.
И большая часть из оставшейся половины если и имеет среднеквадратичные 220-230В то на 99% в виде трапеции типа этого ужаса из Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2488 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2488#2488) 385x178, 1,4Kb

2536. Alexeyslav, 13.10.2009 20:27
цитата (kr379):
А самое главное, нафига мне для кучи оффисных компов с потреблением в сотню ватт БП на 800-1000Вт с 0.9956-0.9986 км при 20-100% и кпд 87-90% и кни 3-4%? Вот оно - счастье, близко-близко...

Если у тебя имеется 10-20 офисных компов в одном помещении, то пожалуй они все должны иметь как минимум общий корректор коэфициента мощности, или блоки питания с APCF...
Пойми, это нужно НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ а энергетикам, иначе они не смогут обеспечить "правильное" питание твоего офиса, а чего хорошего такой офис будет портить сеть соседним. Сам по себе APCF нужен не отдельному компьютеру а всей энергосети в целом, иначе долго будем удивлятся мусору в питающем напряжении... и пинать энергетиков, дескать они виноваты - а на самом деле это все ваши блоки питания без корректоров.

цитата:
Есть и у меня пара упсиков позволяющие уменьшить нижнее пороговое до 165В и ВСЁ...
Эту ситуацию исправляет автотрансформатор стоящий перед УПСом, ставишь его на повышение - УПС в целом будет питаться повышенным, а значит работать сможет и при пониженном напряжении в сети, это в случае когда напряжение в сети практически всегда держится на низком уровне. Но опять же, встает вопрос - нормально ли что в сети 220В почти всегда есть только 160В - конечно ненормально, и это аварийный режим работы сети в котором питать какую-либо аппаратуру ЗАПРЕЩАЕТСЯ. и пофиг что блок может работать от 80В - у нас не 110В сеть а 220В !!! Подключая достаточно мощную нагрузку в сеть, работающую в аварийном режиме вы только усугубляете ситуацию, результатом может быть обрыв магистрального кабеля, или взрыв распределительного трансформатора...
ПОЭТОМУ - вопросов работы блока питания ниже 165В вообще не должно возникать, либо решаться в частном порядке на свой страх и риск. Хотя конечно лучший в этом случае вариант - работа от бензогенератора.

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2537. AEM, 13.10.2009 20:53
kr379
я, что, мне эти ресурсы по барабану
Вот-вот... и у меня апефеце нет и не будет
В этом корень "обсуждения" ИМХО. Только не обижайтесь плиз.

Те кто покупают в Никсе, обращая внимание на их рекомендации и ответы их техподдержки там так и будут покупать, т.к. все будет работать у покупателей нормально.

То, что чисто заказная статья совсем не похоже. А вот то, что она появилась из-за вопросов по этой теме и т.п. очевидно.

а потом в рядах этой ветки и окажутся, а? ... и до этих строк доберуться, а?
И что дальше?
От провалов напряжения в сети эти самые БП с APFC помогут лучше, т.к. диапазон входных напряжений шире. От полного пропадания напряжения и даже кратковременного поможет ИБП и уповать на то, что пропадание будет достаточно коротким и нагрузка в этот момент небольшой думаю не стоит. Сами понимаете сколько переменных величин должно при этом совпасть.

При этом, боьшинство даже и не догадывается, что у них в сети и не 220В и не синусоида, да?
У меня вполне достаточно информации, чтобы судить о том, что в сети бывает.

а потому имхо, но почему-то уверен на 99%, что половина случаев описанных в в ЭТОЙ ветке, именно из-за того, что у них не 230-240В, а меньше 200В.
Все может быть. Пропаданию напряжения могут предшествовать значительные провалы напряжения, при которых БП будет брать больший ток от сети или ИБП.

то на 99% в виде трапеции типа этого ужаса
Поискать надо такую форму напряжения, что у Вас на рисунке. Не пугайте участников темы, тем более, что для импульсного БП эта самая форма не очень критична.

Alexeyslav
Пойми, это нужно НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ а энергетикам, иначе они не смогут обеспечить "правильное" питание
Точно.

2538. bipper, 13.10.2009 22:37
Да! Развели дискурс. Глазки в розь, а ушки в трубочку моментом завиваются. Так что вот Вам, мой простой юзерский пост. Блок питания CWT PSH-500V 80+ ИБП Mustek 1000 USB линейно - интерактивный. Максимальная долговременная нагрузка 350 Вт. Восемь раз отключал внешние питание, переходил на батареи без проблем. Все работает штатно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2539. kr379, 14.10.2009 10:32
bipper
Спасибо - занёс это в совместимые за этот год: CWT PSH-500V 80 + ИБП Mustek 1000 лин-инт=bipper 13.10.2009 22:37

Да! Развели дискурс. Глазки в розь, а ушки в трубочку моментом завиваются.---...согласен - простому юзеру это как-то и неочень надо, но другой ветки на форуме, позволяющей обсудить проблемы , возникающие при использовании импульсно-потребляющей техники, увы нет. Могу попросить сделать так - все такие посты пометить тэгом мелкий шрифт [ s ][ /s ], имхо так они места меньше занимать будут и будет доп инфа для юзеров, которых заинтересует не толька статистика и конкретные варианты решения проблемы несовместимости, но и сама проблема возникновения необходимости использования апефеце. А?

Alexeyslav
Пойми, это нужно НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ а энергетикам
AEM
В этом корень "обсуждения" ИМХО. Только не обижайтесь плиз.
Я ВСЁ понимаю и не обижаюсь - я ж гл. инженер (до этого - гл.энергетик ) и ответственный за электрохозяйство сразу в 2-х разных фирмах с количеством компов и моников за сотню. Нет в этом форуме человека более заинтересованного в уменьшении нагрузки на нулевой провод, чем Я.

И AEM должен помнить это фото ... 115x100, 3,0Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:138214
Это кабели до и после реконструкции котельной. Величина нулевого алюминевого провода удручает своим размером, да?
Вот почему на фабричке ДВА в параллель кабеля, подходящие в ГРЩ к ВРУ, грелись до +70 всего при 104кВА, хотя допустимая (справка на мощность) = 200кВА.
Грелся конкретно нулевой провод и грел все остальные.

Мало у кого здесь на форуме есть данные распределения тока по фазам и нулю, а вот у меня есть - дом, фабрика, котельная, арендаторы. Причём начиная с 2005 года веду регулярные записи. А самая ранняя вот Разность напряжений между ИБП и обычной розеткой., #33 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7403:33#33) Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #442 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:442#442)
цитата:
Спустился в подвал к себе -
A - 225V - 45A
B - 227V - 34A
C - 230V - 4A
0 ---------- 21А
А, это - плохо?
... и в той ветке это скромно все не заметили, а в моём доме за месяц несколько раз отключалась именно моя фаза. Я надеюсь ясно какая?

Вот пример того, что было и есть прям сейчас у арендаторов -
A - 225V - 45A ------14-14-19 --------19-20-19
B - 227V - 34A-------22-32-16----------20-21-20
C - 230V - 4A---------26-16-22---------21-19-21
0 -------- 21А--------11-13-11----------5--4--6
Могу выложить (если интересно) аналогичные таблички фабрики-котельной-дома-арендаторовБЕЗпфц-арендаторовСпфц.
Инфы много и для меня она полезный и бесценный кладезь набранной статистики и правильности МОЕГО метода борьбы с уменьшения тока в нулевой жиле кабеля.
Вот.

2540. Bukt-rp, 14.10.2009 13:11
А вот картина при работе с БП FSP 400 PNF , системник другой , проц атлон 5000 и 8600Gt .
300x232, 14,3Kb


видео http://rutube.ru/tracks/2488790.html?v=f60ee21b965be…0478ef4b81521df81

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 300x232, 14Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2541. bipper, 15.10.2009 02:39
Да я не то чтобы в осуждение. Просто как в том анекдоте: "С третьей мировой мы разобрались, айда в гастроном за пивом". Может стоит ветку поделить на теорию и практику для спецов по энергетике и нас простых юзверей, которые по подвалам не лазят и в щитках, кроме домашнего никогда копаться не будут? Нам ведь просто нужна железка без гемора и все.

2542. Alexeyslav, 15.10.2009 02:44
Для практиков - таблица совместимости, остальное - для спецов. Все уже давным давно разделено!

2543. kr379, 15.10.2009 09:00
bipper
Alexeyslav
Правы оба. А на первой странице Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.
Имхо ветка ценна не только статистикой, но попытками оценить достоинства и недостатки ЛЮБЫХ типов БП.

2544. messerschmit, 29.10.2009 15:06
моё почтение

Да уж, на последних страницах ветка конечно слегка оторвалась от изначальной темы. А у меня получилось альтернативное решение проблемы . Всю ветку не читал, так что простите за возможный :||||:

Итак: OCZ 500SXS (full range) + APC RS800 через раз упс прислёте питания отрубал комп.

Почитав сабж и почесав за ухом, решил вкрутить доп ёмкость в цепь, но для чистоты эксперимента перед "точкой невозврата" попробовал поменять диапазон напряжений, которое способен стабилизировать упс. В этой серии APC возможно 3 варианта: 156-300V, 176-294V, 176-288V. (http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V3K_R0_EN.pdf)
Поменял с самого широкого на самый узкий (176-288). И проблема чудным образом решилась. УПС просто при падающем напряжении фигурально "не гонится за ним так далеко, как раньше" и быстрее переключается на батареи.
Эксперимент сработал 15 раз (выдёргивание шнура из упса), чего думаю дотаточно для далеко идущих выводов для узкого круга владельцев похожих связок
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2545. kr379, 30.10.2009 09:52
messerschmit
А у меня получилось альтернативное решение проблемы . ---... Спасибо!
Очень удачная попытка и имхо уникальная.
Занёс её в три опроса-статистику сразу:
1. НЕсовместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.) - OCZ 500SXS (full range) + APC RS800 + 156-300V=messerschmit 29.10.2009 15:06
2.Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2009 г.) - ....
3. Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.- OCZ 500SXS (full range) + APC RS800 + 176-288V=messerschmit 29.10.2009 15:06
.. и в первом посте темы тоже.
Спасибо.

2546. Domen, 30.10.2009 10:37
Новые данные. Прошу учесть
Блок питания Zalman ZM660-XT 660W ATX Cable Management
UPS 1500VA Smart APC SUA1500I
Нагрузка ~200 Вт.
Работа батареи - 62 минуты.

Скоро проверю этот же UPS с блоком питания Thermaltake W0227RE ToughPower XT 650W Cable Management.

2547. Advanced User, 08.11.2009 17:19
Тоже новые данные. Разгонал свой комп, в компе БП Zalman 460 W. UPS - APC 750VA (SUA 750I). Так вот, если запустить тест нагрузки на CPU, и выдернуть вилку, УПС издает короткий жалобный писк, и комп рубится. На индикатор перегрузки не смотрел (видимо не успевает загореться), УПС не рубится, но кратковременно отключает нагрузку. Помимо компа был подключен 22" монитор Самс, нетбук Asus и настольная лампа. В процентах загрузку не смотрел, по шкале на UPS горели все столбики кроме самого верхнего.
При штатной нагрузке на комп никаких перезагрузок и сбоев не происходит, на батареи переходит нормально.

2548. urhen, 11.11.2009 13:08
Будет ли работать FSP500-60GLN с IPPON BACK COMFO PRO 800 ?

2549. Bukt-rp, 11.11.2009 13:26
urhen

главное это сама нагрузка - конфигурация твоего системника . БП берет столько , сколько нужно ..

2550. kr379, 11.11.2009 14:46
urhen
FSP500-60GLN с IPPON BACK COMFO PRO 800---...а есть такая комбинация в статистике http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2551. urhen, 11.11.2009 21:58
Такой комбинации нет.

2552. kr379, 11.11.2009 23:19
urhen
Такой комбинации нет.---...тогда есть смысл ознакомиться с этим - http://article.techlabs.by/36_1177.html
А потом сравнить с этими - http://article.techlabs.by/36_7995.html http://article.techlabs.by/36_8054.html http://article.techlabs.by/36_8115.html У последнего 100% совместимость с апефеце.

2553. noname user, 12.11.2009 13:16
Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем совместимости у блока питания ATX 460W (P4) Zalman (ZM460-APS) с источником бесперебойного питания APC Smart 750VA SUA750I ?

Попытался сейчас сам в тему вникнуть, но понял, что абсолютно ничего не понимаю в ... даже не знаю как это назвать =) ... электропараметрах что ли (например APFC и т.д.)

2554. kr379, 13.11.2009 07:39
noname user
А есть Ваша связка в статистике? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2555. noname user, 13.11.2009 13:47
В разделе:

"Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2007 г.)"

Есть:

ZalmanZM-460APS(460W) + любыми ИБП=pvd, 03.07.2007 01:39

Это что значит?

Я не понимаю, что такое =pvd

2556. kr379, 13.11.2009 16:59
noname user
Я не понимаю, что такое =pvd---... ник (участник под эти ником) - pvd (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:pvd)

03.07.2007 01:39---... а это его пост от 03.07.2007 - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #795 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:795#795)

2557. Advanced User, 14.11.2009 22:59
цитата:
noname user:
Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем совместимости у блока питания ATX 460W (P4) Zalman (ZM460-APS) с источником бесперебойного питания APC Smart 750VA SUA750I ?

Попытался сейчас сам в тему вникнуть, но понял, что абсолютно ничего не понимаю в ... даже не знаю как это назвать =) ... электропараметрах что ли (например APFC и т.д.)


так я двумя постами выше отписал что проблема будет, читайте внимательнее.

2558. urhen, 15.11.2009 23:13
цитата:
urhen:
Будет ли работать FSP500-60GLN с IPPON BACK COMFO PRO 800 ?

А конкретно кто-нибудь может ответить да или нет ?

2559. smiky, 16.11.2009 04:10
У меня Chieftec 420-302 + APC Back-UPS cs500

Посмотрел ссылку товарища kr379 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
и обнаружил что моя комбинация есть в списке - "Совместимые блоки питания"..

Но, у меня дома стоял Mustek PowerMust 800 USB, и видимо сдохла батарея, так как держал стал не более 30 сек... и я решил поставить себе упс с другого компа - APC Back-UPS cs500 (с USB разьемом, и сроком использования около 5 лет). И тогда заметил то что при пропадании энергии через раз упс позволяет компу перегрузится...хотя при мустеке етого ни разу не замечал.
когда заменил на APC Back-UPS cs500 (но без USB разьема) - перегржуаться стал в 1 случае и 7 вытаскиваний шнура питания...(

2560. CrazyCYRIX, 16.11.2009 09:54
smiky
у меня дома стоял Mustek PowerMust 800 USB, и видимо сдохла батарея, так как держал стал не более 30 сек... и я решил поставить себе упс с другого компа

А просто батарею поменять не судьба была?..


APC Back-UPS cs500 (с USB разьемом, и сроком использования около 5 лет).

мЕньшей мощности и тоже с дохлой батареей. Не самая разумная замена, мягко говоря.

2561. smiky, 16.11.2009 17:51
CrazyCYRIX
это как временный вариант, так как не могу найти в киеве эту акб - yuasa npw45-12

кстати, путем сужения диапазона напряжений в APC Back-UPS cs500 (без USB разьема), комн ниразу не перегрузился из 20 отключений питания упса.

2562. CrazyCYRIX, 16.11.2009 18:02
smiky
Производитель пофиг - возьми любую батарею на 12в, 9А-ч, которая по размерам подойдёт. Ту-же CSB.

2563. DenGunR, 17.11.2009 13:28
Corsair VX550W CMPSU-550VXEU + Powercom SKP-1500A
APFC ок
За это сообщение сказали спасибо: Xorius

2564. IGNIS, 27.11.2009 22:40
Для статистики, проверено на собственной шкуре:

НЕ совместимы:

1) Блок питания
Cooler Master Silent Pro M600 600W (APFC)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&mod…7074&clid=502

2) ИБП
Powercom Smart King Pro SKP 700A (с синусоидой) 700 Ва/420 Вт.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…p-700&srnum=9

При любой, даже минимальной, нагрузке (порядка 150 Вт) новый, купленный вчера УПС при отключении питания мгновенно отрубает системный блок.
Не держит ни полсекунды, заодно возможны лютые глюки упса.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2565. TimHa, 28.11.2009 16:36
IGNIS
новый, купленный вчера УПС
укажите последние 4 ЦИФРЫ из s/n
Ну вы либо купили очень залежавшийся товар выпуска конца 2007 и нач 2008г и аккумы не кудышными стали , либо все же 600Watt не по зубам UPS c 420W
Попробуйте подключить комп с этим блоком питания после включения UPS и прохождения теста !
Или подключите нагрузку после 6-8 ЧАС ЗАРЯДКИ !
Ну что-то не очень верится во все смертые грехи что вы обвиняете Powercom Smart King Pro SKP 700A

2566. Цветочник, 28.11.2009 20:06
IGNIS
при отключении питания мгновенно отрубает системный блок
Можно представить себе что будет с такой перегрузкой с UPS -иком.Защита срабатывает,а несовместимость тут ни при чем.

2567. IGNIS, 28.11.2009 22:20
Цветочник
Можно представить себе что будет с такой перегрузкой с UPS -иком


По ваттам более чем хватает. Система С2D 8500, карта ATI 4870 (с заявленной нагрузкой 180 Вт), три терабайтных винта, 4 гига памяти на гигагерце, штатном. Разгона нет.
Реально всё это потребляет на самом пике не более 280 Вт. Без игр - ватт 120.
Сто раз проверено через ваттметр.
Есть ещё монитор DELL 2407. Жрёт - не более 70 Вт. Хотя заявлено вдвое больше.
Монитор я отключил от упса.
И что - такая великая нагрузка?

TimHa
Аккумы не кудышными стали
Он новый.
Вдобавок, аккумулятор есть второй, совсем новый, куплен на замену в Powercom Imperial 825 AP (той же конторы изделиё). Который сдох одновременно с Б/П за 130 баксов, что меня и вынудило купить повый БП и новый УПС.
Так вот: естественно, коли по габаритам подходит я, когда глюки во вчерашнем PCM APK-700 пошли, вставил в него тот аккумулятор, от Импириала. Там характеристики чуть получше: 400 Вт. Понятно, что за Ва, которых в одном - 825, в другом - 700, ответает контретный УПС.

Кстати, PCM Imperial 825 прекрасно уживался с моим старым FSP 600 Ipsilon. Это ТЕ ЖЕ 600 Вт, тоже с APFC. Пока оба, блок и ИБП, одновремено не сдохли, и хорошо ещё, комп за $2K в могилу вместе с собой не увели.

Ну не держит он, Поверкинг ПРО-700 (SKP-700), мой комп. Это факт.

Укажите последние 4 ЦИФРЫ из s/n
Не вопрос. Вот они: 0804
Полный SM: 20415660804
Куплен позавчера в Олди на Нагорной. И что это меняет?

подключите нагрузку после 6-8 ЧАС ЗАРЯДКИ
Заряжал я его, не менее 24 часов. Самотесты он проходит.
И что?
По-моему, просто, это никудышный УПС.
Всё это враньё про "настоящую синусоиду" оказалось страшной лажей.

2568. Alexeyslav, 28.11.2009 22:30
цитата:
Самотесты он проходит.

Это кода нажимаешь кнопку "тест ИБП" в его родной софтине(иил на самом УПСе кнопку)?
Если да - это аналогично отключению УПС от сети не короткое время. Но такое тестовое отключение происходит при номинальном напряжении питания, когда вырываешь шнур из сети - идет запаздывание отключения а БП компьютера повышает потребляемую мощность чтобы вытянуть необходимые ватты отдаваемые в нагрузку ... и бац, УПС отключается. Запас по мощности слишком мал.

2569. IGNIS, 28.11.2009 22:38
Alexeyslav
Запас по мощности слишком мал.
А на хрена мне запас? Я, когда покупаю машину, разве беру автомобиль с дв. 5.4 L, чтобы плавно ездить по городским дорогам? Тут и двух хватит. И с огромным запасом. Можно даже 1.4.
Про УПС производителем сказано - 480 Вт, и этого мне более чем достаточно. Ещё и монитор подключить хватит. Так почему я на деле должен брать полтора киловатта? Вдвое, скорее - втрое дороже? PCM я никогда больше не куплю. Поэтому получится очень дорого.

Это когда нажимаешь кнопку "тест ИБП" в его родной софтине(иил на самом УПСе кнопку)?
Это когда на самом. Софтину я даже не ставил - нет смысла.

2570. Alexeyslav, 28.11.2009 23:21
А теперь, открой комп и посмотри какой на нем промаркирован максимальный ток. БП это довольно сложное устройство, и потребление у него зависит от многих параметров. Все эти "мощности" - это все фигня, мощность зависит как от тока так и от напряжения, а УПС рассчитан на определенный ток - транзисторы инвертора а так же аккумулятор и провода идущие к нему. Когда говорится о мощности - предполагается мгновенное её значение, при номинальном напряжении. Главный здесь везде ток! Соответственно при той же мощности, но при низком напряжении - ток отбираемый от ИБП в момент отключения (именно при напряжении в 150В ибп получит сигнал о исчезновении напряжения) будет в 2 раза больше номинального.

2571. IGNIS, 28.11.2009 23:29
Alexeyslav
открой комп и посмотри какой на нем промаркирован максимальный ток
Хороший вопрос. Где смотреть-то? Какие и чего маркировки? Там - внутри - много всего.
Вы, наверное, имеете в виду пик блока питания не по Вт, а по Ва? У кулермастеров оно - это дело - никак не обозначено.
Теорию о пиковых бросках блоков с APFC в милисекунды после отключения я знаю.
В практике - убедился.

2572. Alexeyslav, 28.11.2009 23:37
На блоке питания написано на боковой стенке, там где выписаны все его параметры.

2573. kedi, 01.12.2009 20:30
Подскажите...
в технической части не очень разбираюсь... из того, что прочитала здесь -переварила информацию и пока остановила выбор на UPS - Powercom Smart King Pro SKP 1000A для БП CHIEFTECH 400W.
(думала про APC, но больно дорогие).

Подойдет ли данный вариант? или, плиз, подскажите недорогую альтернативу.

2574. Вельд, 03.12.2009 20:22
kedi
пока остановила выбор на UPS - Powercom Smart King Pro SKP 1000A для БП CHIEFTECH 400W
подойдет.

2575. mongers, 03.12.2009 22:24
Очень важно определиться, чтобы не переплатить.
Есть БП с apfc БП Hiper HPU-5K770-SE 770W и моник 24" 60W.
Что лучше взять, чтобы с небольшим запасом, но и без фанатизма - Powercom Imperial IMD-2000AP или вполне хватит и IMD-1500AP?
И, возможно, кто-то знает про совместимость этих бп и ибп (в статистике нет).

2576. Dj, 11.12.2009 00:11
Мой ПК -

Процессор AMD Phenom II X4 925 2.8@3.5GHz HDX925WFGIBOX
DVD+-RW LG GH22-NS40 SATA Black GH22-NS40RBBB .
Кулер Zalman CNPS9700 LED
Корпус SIGMA La Vie Aluminum ALWBP Black
Звуковая карта Creative X-Fi Xtreme Audio PCI Express 3
Bидеокарта BFG 512MB PCI-E GeForce GTS250 with CUDA BFGRGTS250512OCE
Память G.Skill 4GB DDR3 (2x2048MB) PC3-12800/1600Mhz F3-12800CL9D-4GBRL
2 RAID0 HDD WD Caviar Green 3.5" SATAII 1000GB 7200rpm 32Mb WD10EADS
MB GigaByte GA-MA790XT-UD4P


БП Chieftec CFT-650-14CS не сработал с PowerCom WAR-1000AP
Пал выбор на APC Back-UPS RS 1200VA . Достаточно ли мне его будет? Придётся переплатить в 4 раза ... а лезть внутрь не охота

2577. andrewmodus, 11.12.2009 21:16
Нужен бесперебойник для системы с БП 650Вт + монитор 90-100Вт
БП - http://www.silverstonetek.com/products/p_spec.php?pn…a650&area=usa
В какую сторону смотреть?

2578. Miromaxik, 11.12.2009 22:32
Дайте пожалуйста подробную схему перепайки БП Chieftec GPS-500ABA , какие там резики надо перепаять?
фото
фото 180x135, 6,1Kb (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/28425772.html)
_
180x135, 6,2Kb (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/28425949.html) какие именно ? которые справа или которые слева?

2579. Xorius, 11.12.2009 23:07
Dj
Достаточно ли мне его будет? - позволю себе сомневаться в этом.

2580. Dj, 13.12.2009 00:19
Dj
Достаточно ли мне его будет? - позволю себе сомневаться в этом.

У него мощность 750В, этого мало, при БП 650?

2581. Dj, 15.12.2009 00:10
Powercom Imperial IMD-2000AP (1200Вт) Хватит?

2582. kr379, 15.12.2009 09:10

2583. Skyrizzz, 17.12.2009 21:11
Здравствуйте. Планирую приобрести новый БП. Рассматриваю такие варианты:
1. HUNTKEY APFC 700 ATX 700W
2. SIRTEC High Power HP-550-G14C 550W
3. Chieftec APS-550S 550W
4. Chieftec GPS-550AB-A 550W
5. FSP SPI-600 600W
Имеется ИБП Mustek Powermust 800 USB 480W
C каким из вышеперечисленных БП возможен конфликт? ИБП со временем планирую поменять на более мощный Mustek.

2584. Alexeyslav, 17.12.2009 23:44
С любым. мощность маловато

2585. Skyrizzz, 17.12.2009 23:52
Это я понимаю, но дело в том, что пока я его буду использовать на нынешней конфигурации железа. А оно даже 300-ватник полностью не загружает. Не думаю, что мои железяки нагрузят новый БП больше 480W. Меня больше интересует совместимость данного ИБП с APFS данных БП.

2586. Alexeyslav, 18.12.2009 00:29
Никакой ... Мустеки это дешевые ИБП. 800вт-ный, не тянул даже 350Вт блок питания(не сильно нагруженный), только 200вт-ный БП от старого компа(Селерон 1.2Ггц) потянул.

Оставь его для монитора и некоторой другой переферии типа радиотелефона, модема... они справятся с прямоугольником, по крайней мере свои пол часа выдержат.

2587. Skyrizzz, 18.12.2009 00:55
Не спорю, довольно дешевый ИБП. Но всё же проверенный временем и нестабильной сетью, и за 4,5 года пользования показавший себя только в лучшем свете.
Я живу в пригороде, у нас довольно часты перепады напряжения, на линии частенько пользуются сваркой. Но мой Mustek Powermust 800 USB всего лишь 480W и при этом держит вот такую конфигурацию железа около 9 минут: Intel Pentium 530 3.0/800 BOX разогнан до 3.3 ASUS P4S800 MX-SE DDR400 HYNIX 1024+512 ASUS AX1650 Pro 256 с 600/400 разогнана до 644/432 Samsung SP0802N 80gb Seagate Barracuda ST31160815A 160gb LG GSA - 4163B LG GH22NP20 POWER MASTER FA-5-1 300W + ASUS VH232T с потребляемой мощностью 55W. А вот более брендовые и дорогие APC по крайней мере уже у трех знакомых накрылись.
Потому и написал, что буду менять тоже на Mustek просто более мощный.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2588. AnexeR, 18.12.2009 02:17
Нормально ли будут работать блоки Chieftec CFT-850-G14C и Chieftec CFT-1020-14C с ИБП (достаточной мощности)? Не будет ли проблем из-за APFC?

2589. kr379, 18.12.2009 10:23
AnexeR
ИБП (достаточной мощности)---...это сколько в ВА?

2590. Dj, 18.12.2009 11:42
AnexeR
Нормально ли будут работать блоки Chieftec CFT-850-G14C и Chieftec CFT-1020-14C с ИБП (достаточной мощности)? Не будет ли проблем из-за APFC?
У меня CFT-650-14C Powercom war-1000VA не выдержал, поскольку мощность у него всего 500В .... К новому году планирую купить 2000VA , который имеет 1000В

2591. Nikolay_Po, 22.12.2009 14:11
цитата:
Dj:
У меня CFT-650-14C Powercom war-1000VA не выдержал, поскольку мощность у него всего 500В .... К новому году планирую купить 2000VA , который имеет 1000В
В и Вт разные величины. Пожалуйста, хоть чуть-чуть вникайте в суть того, что пишите...

Добавление от 22.12.2009 14:15:

цитата:
Skyrizzz:
Не спорю, довольно дешевый ИБП. Но всё же проверенный временем и нестабильной сетью, и за 4,5 года пользования показавший себя только в лучшем свете.
Я живу в пригороде, у нас довольно часты перепады напряжения, на линии частенько пользуются сваркой. Но мой Mustek Powermust 800 USB всего лишь 480W и при этом держит вот такую конфигурацию железа около 9 минут: Intel Pentium 530 3.0/800 BOX разогнан до 3.3 ASUS P4S800 MX-SE DDR400 HYNIX 1024+512 ASUS AX1650 Pro 256 с 600/400 разогнана до 644/432 Samsung SP0802N 80gb Seagate Barracuda ST31160815A 160gb LG GSA - 4163B LG GH22NP20 POWER MASTER FA-5-1 300W + ASUS VH232T с потребляемой мощностью 55W. А вот более брендовые и дорогие APC по крайней мере уже у трех знакомых накрылись.
Потому и написал, что буду менять тоже на Mustek просто более мощный.
Skyrizzz, очень разумный подход. Жалко только, что нет гарантий, что за 4.5 года Mustek не изменился в хучшую сторону... Интересно, 9 минут он держит Вашу конфигурацию и сейчас, через 4.5 года? Если да - это делает честь аккумулятору и зарядке ИБП.

Добавление от 22.12.2009 14:21:

цитата:
Miromaxik:
Дайте пожалуйста подробную схему перепайки БП Chieftec GPS-500ABA , какие там резики надо перепаять?
фото
фото 180x135, 6,1Kb (http://pic.ipicture.ru/uploads/091211/XSs96B1OIJ.jpg)
_
180x135, 6,2Kb (http://pic.ipicture.ru/uploads/091211/VTMI9XcV0g.jpg) какие именно ? которые справа или которые слева?
Подсказать можно только имея перед собой хотя бы кусочек принципиальной схемы той части, где стоят резисторы. Или срисуйте сами, елси в состоянии, или ждите, пока появится квалифицированный электронщик с таким же блоком.

2592. Skyrizzz, 22.12.2009 14:26
Nikolay_Po
Ну ещё пару месяцев назад родная утилита показывала именно такое время до выключения (точнее не 9, а 8.4х)(тогда стояла ХР), хотя до конца никогда не пробовал разряжать. 5 минут у меня батарея держала точно, Свет выключили, а я диск записывал. Дозаписал успешно. И нормально выключил компьтер. Сейчас у меня Win7, фирменная утилита не установлена, поэтому время до выключения не показывает.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2593. Alexeyslav, 22.12.2009 14:38
А всеравно это время до выключения рассчетная величина, и никогда не совпадает с реальностью. Либо то что забито в настройках. Недавно довелось испытать свой Imperial 825AP - 5 минут отсутствия электричества разрядили батарею до уровня 70%, при этом он тянул компьютер AMD Athlon 64 x2 Dual 5000+ плюс монитор ЖК 21", для БП компьютера пришлось сделать конденсаторный выпрямитель с емкостью 120мкф x 450В иначе ИБП его не тянул. Судя по нагрузке (без выпрямителя, по данным ИБП) компьютер потребляет около 80Вт + монитор около 60Вт.

2594. Nikolay_Po, 22.12.2009 14:47
цитата:
Skyrizzz:
Nikolay_Po
Ну ещё пару месяцев назад родная утилита показывала именно такое время до выключения (точнее не 9, а 8.4х)(тогда стояла ХР), хотя до конца никогда не пробовал разряжать. 5 минут у меня батарея держала точно, Свет выключили, а я диск записывал. Дозаписал успешно. И нормально выключил компьтер. Сейчас у меня Win7, фирменная утилита не установлена, поэтому время до выключения не показывает.
В любом случае 5 минут поддержки для ИБП с 4.5-летним аккумулятором - это великолепный результат. Аккумулятор, случайно, не меняли уже?

2595. Skyrizzz, 22.12.2009 14:48
Alexeyslav
А можно схемку подобного выпрямителя? Собираюсь прикупить:
Seasonic SS-550HT-F3 550W
или
SCYTHE Kamariki 4 550W
А ИБП пока старый побудет. Так что может пригодится.
ЗЫ
Может время пишется исходя их настроек. Но всё равно, при моем конфиге держит дольше 5 минут. Насколько - не испытывал. Не хочу до конца батарею разряжать. Но всегда хватало и диск дозаписать и коммуникатор или телефон прошить. В принципе, мне только для последнего и важна батарея.

Добавление от 22.12.2009 14:51:

Nikolay_Po
Не менял. Честно говоря, даже не знаю, меняется ли он там. И если да, то где брать новые батареи.
Но результат действительно достойный. С лета 2005 года в работе. Свет выключают частенько. Почему и хвалю Mustek.

2596. Alexeyslav, 22.12.2009 16:05
Если сразу после пропадания питания отсчет начинается с ровных и одних и тех же значений, например ровно 5:00 - то это отсчет до штатного отключения, если же цифры показывает разные и не всегда отсчет совпадает с секундами (может застывать на 2-3 секунды, или наоборот списывать сразу 10) - то это рассчетные значения, исходы из текущей емкости аккумулятора и скорости её снижения в процессе работы, быть может еще (или только) учитывается степень загрузки.

Схема выпрямителя - посмотри ссылки на первой странице этой темы, а если вкратце - то схема проста: позистор - диодный мост (1000В 10А, BR1010) - конденсатор, паралельно конденсатору 1МОм 0.25Вт, и еще для контроля включил 100кОм 2Вт со светодиодом. Конденсатор я ставил с ЭЛТ монитора какого-то 120мкф x 450В, но там чем лучше тем больше. В схемах здесь нарисованы даже 680мкф, но это мне кажестя избыток - такой емкости хватит само по себе на секунду работы блока питания, а нужно обеспечить для надежности около 100мс на время переключения. То что пишут 4мс время переключения - это все неправда, 4мс это от времени определение пропажи сети, но нужно учесть что бесперебойник долго определяет сам факт пропажи напряжения - виноваты то ли входные измерительные цепи, либо алгоритм усреднения измеряемого напряжения, из-за чего время реакции может изменится до 20мс и больше за это время блок питания успевает превысить максимальный ток потребления и бесперебойник в момент переключения определяет перегрузку от чего он отрубается.
За это сообщение сказали спасибо: Skyrizzz

2597. Skyrizzz, 22.12.2009 16:25
спасибо за ответ.
А насчет отсчета секунд - точно не помню как было. Сейчас на Win7 не установлен фирменный софт. Поэтому никакого отчета нет.
А нельзя ли меня ткуть носом в саму схему, а то я только нашел упоминание о какой-то схема от "йцукен сын". Сам я в подобном не особо компетентен. Придется знакомых просить, чтоб спаяли.
Или, если не сложно, нарисуй пожалуйста схему.
ИБП 480W БП будет скорей всего Seasonic на 550W или Scythe Kamariki IV 550

2598. Nikolay_Po, 22.12.2009 16:47
цитата:
Alexeyslav:
Схема выпрямителя - посмотри ссылки на первой странице этой темы, а если вкратце - то схема проста: позистор - диодный мост (1000В 10А, BR1010) - конденсатор, паралельно конденсатору 1МОм 0.25Вт, и еще для контроля включил 100кОм 2Вт со светодиодом...
Немножко не так: не позистор (PTC-термистор), а наоборот, с отрицательным коэффициентом сопротивления, (NTC-термистор). Позисторы стоят в петлях размагничивания ЭЛТ-дисплеев. А NTC-термисторы - в блоках питания. Нужен термистор из блока питания.

См. рисунок. Слева вход от ИБП, справа - к компьютеру. Примерно так.
Внимание, на выход после конденсатора не подключать устройства с обычным 50Гц трансформатором, типа колонок, старых модемов и Т.П. Только комьютерные БП, можно мониторы.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 110Кb

За это сообщение сказали спасибо: Skyrizzz

2599. Skyrizzz, 22.12.2009 16:56
Nikolay_Po
Большое спасибо.
А этот термистор нужно выдрать из какого-нибудь БП? Старый 100/150ваттные подойдут? Там есть такие штуки? Или их можно купить на радиорынке? Извините, что спрашиваю, но я, как уже писал не особо силен в радитехнике.

2600. Alexeyslav, 22.12.2009 17:00
Предохранитель не ставил - если что их в цепи и так достаточно - защита БП, защита ИБП, предохранитель в ИБП, защита на удлинителе ... лишний предохранитель в этой схеме роли не сыграет никакой. Лучше всего эту схему запихнуть в небольшую коробку и вставить эту коробку в разрыв шнура питания - есть продаются такие удлинители типа ИБП-компьютер с нужными разъемами на концах - так никогда не попутаешь и не подключишь к схеме что-то отличное от компьютера. Хотя, я использовал корпус от старого БП - там как раз выключатель есть и два нужных разъема для входа и выхода(бывший выход на монитор).

2601. Nikolay_Po, 22.12.2009 17:42
цитата:
Skyrizzz:
Nikolay_Po
Большое спасибо.
А этот термистор нужно выдрать из какого-нибудь БП? Старый 100/150ваттные подойдут? Там есть такие штуки? Или их можно купить на радиорынке? Извините, что спрашиваю, но я, как уже писал не особо силен в радитехнике.
Да, термистор нужно выдирать из БП. Но БП должен быть не меньшей мощности, чем Ваш. Я покупал термисторы на Платан.ру, на Чипинфо.ру - не принципиально. Нужно не превысить номинал по допустимому долговременному току.
Короче - выбирайте такой термистор, у которого размер не меньше, чем тот, что стоит внутри у Вашего блока питания. Это как раз тот случай, когда "размер имеет значение". Термисторы NTC ставятся всегда последовательно со входом БП.
И ещё: не перепутайте термистор с варистором. Варисторы тоже ставятся в БП, ставятся в сетевые фильтры. Но ставятся параллельно входу и защищают от вспесков напряжения. Варистор почти не проводит ток, пока напряжение на нём не превысит некоторого значения, например 450В.

Добавление от 22.12.2009 17:59:

Эх, я бы всётаки подстроил БП без всяких коробочек с конденсаторами: нужно снизить порог защиты по току ключа ККМ - заменить или переключить низкоомные резисторы (не любые, а те, что нужно) .

2602. Skyrizzz, 22.12.2009 18:00
Nikolay_Po
Мда, чувствую, мне проблематично будет найти эти термисторы. Не покупать же ради этого два блока.
Тем более, что я БП только куплю. Чтобы узнать какой там стоит термистор, придется его вскрыть. а это уже тю-тю гарантия.
Думаю, проще будет найти БП нужной мощности с PPFS

2603. Nikolay_Po, 22.12.2009 18:08
цитата:
Skyrizzz:
Nikolay_Po
Мда, чувствую, мне проблематично будет найти эти термисторы. Не покупать же ради этого два блока.
Тем более, что я БП только куплю. Чтобы узнать какой там стоит термистор, придется его вскрыть. а это уже тю-тю гарантия.
Думаю, проще будет найти БП нужной мощности с PPFS
Неужели всё так бесперспективно? Идёшь на радиорынок, говоришь: "Нужен термистор в блок питания мощностью такой-то, ампер столько-то (из расчёта на 187В входного напряжения)".
За это сообщение сказали спасибо: Skyrizzz

2604. Skyrizzz, 22.12.2009 18:12
Ну так я ж и спрашивал, возможно ли найти эти термисторы в свободной продаже. А то выкалупываеть его из другого БП для меня не вариант. Хотя, возможно у нас есть своя, украинская версия Чипинфо.ру. Не знаю.

2605. Alexeyslav, 22.12.2009 18:21
термисторы я заказывал на http://www.imrad.kiev.ua/ заодно с другими деталями, если тебе киев близко - можешь заехать в офис к ним и купить. А так, там помоему минимальная сумма - 100грн, и по почте высылают по предоплате(почтовый перевод).
За это сообщение сказали спасибо: Skyrizzz

2606. Skyrizzz, 22.12.2009 18:27
Alexeyslav
Сенкю. Если у нас не найду, придется там заказывать.
Термисторы это они (http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%F2%E5%F0%EC%EE%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB%20PTC,%20NTC&type=category) ?

Добавление от 22.12.2009 18:30:

Nikolay_Po
если можно, то перечислите пожалуйста маркировку нужных компонентов (диодов, конденстаторов, резисторов) в расчете на БП мощностью 550W

2607. Nikolay_Po, 22.12.2009 19:37
цитата:
Skyrizzz:
Alexeyslav
Сенкю. Если у нас не найду, придется там заказывать.
Термисторы это они (http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%F2%E5%F0%EC%EE%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB%20PTC,%20NTC&type=category) ?
Да, но нужно смотреть по документам конкретную номенклатуру.
цитата:
если можно, то перечислите пожалуйста маркировку нужных компонентов (диодов, конденстаторов, резисторов) в расчете на БП мощностью 550W
Про диодный мост уже написали чуть выше. Читайте внимательнее.
А термисторы - не поленился, глянул документацию - выбирайте любой из обведённых красным, *НАПРИМЕР* (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=27181&group=10663) (см. рис.).
Другие номиналы термисторов будут или перегреваться, или вышибать автоматы на проводке.
Кстати, рассчитывайте, что термистор может нареваться практически до 200 градусов, если жарко и мощность максимальная. По-этому в корпусе "переходника" термистор должен стоять не ближе 1см от конденсатора, лучше чуть дальше. То же касается стенок корпуса. Место монтажа термистора должно быть стойким к нагреву, например, монтажная планка с заклёпками-пистонами. Если провода паяются, то нужно сначала скрутить их, чтобы держались сами, а потом пропаять. Так схема не развалится даже при сильном нагреве.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 655x320, 100Кb

2608. Skyrizzz, 22.12.2009 20:06
Nikolay_Po
Огромное спасибо. Куплю БП и сразу начну собирать подобную штуку.

2609. Alexeyslav, 22.12.2009 21:16
Да, только сначала проверь как ИБП будет его держать, может и делать ничего не прийдется.

2610. Nikolay_Po, 22.12.2009 23:10
цитата:
Alexeyslav:
Да, только сначала проверь как ИБП будет его держать, может и делать ничего не прийдется.
Такое получиться проверить только с ЛАТРом, так как смоделировать реальную просадку напряжения сети с последующим отключением при помощи выдёргивания вилки из нормальной розетки не выйдет. При простом выдёргивании может быть всё ОК. А вот при реальной ситуации, когда напряжение просядет до 190, а потом пропадёт, ИБП может "не подхватить" БП. Так что не обольщайтесь "вилочным тестом".
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2611. pokryshkin, 23.12.2009 14:29
Взял на пробу GE Match 500 (http://energy.dn.ua/view.php?id=14) к БП Chieftec APS-600C (http://www.chieftec.com/APS135.html) . Система потребляет очень мало, думаю до 100Вт. Какие тесты провести на совместимость? При отключении питания ИБП поддерживает работу компа, но при попытке перезагрузки - отключается. Что это значит?

2612. Nikolay_Po, 23.12.2009 15:12
цитата:
pokryshkin:
При отключении питания ИБП поддерживает работу компа, но при попытке перезагрузки - отключается. Что это значит?
Это значит функцию энергосбережения в ИБП не выключили/не настроили. БП думает, что раз нагрузка резко упала (комп выключил монитор при перезагрузке и остановил диски, например), значит работа завершена, снабжение компьютера эл. питанием не требуется. И отключает выход, чтобы сохранить заряд батареи (или ресурсы планеты Земля).

Добавление от 23.12.2009 15:16:

Кстати, по описанию серия понравилась: GE Match 500 (http://energy.dn.ua/view.php?id=14) . Интересные параметры. Я имею ввиду 2-х часовой заряд и температурную компенсацию напряжения заряда.

2613. Alexeyslav, 23.12.2009 15:22
Врятли это та самая функция, обычно она работает когда ИБП находится на батарее и нагрузка составляет менее 30Вт в течении 2-х минут.

Более вероятно что софт увидев "завершение работы" просто послал команду выключения ИБП через определенное время.

Или... в момент перезагрузки возник максимум нагрузки - в мониторе включилось размагничивание, и т.п. и ИБП отключился мгновенно или с задержкой в 1-3 сек(если перегрузка составляет 100..130%).

2614. pokryshkin, 23.12.2009 15:29
Alexeyslav
в мониторе включилось размагничивание
монитора нет

если перегрузка составляет 100..130%
т.е. не хватает мощности UPS ?

2615. Nikolay_Po, 23.12.2009 15:36
цитата:
pokryshkin:
т.е. не хватает мощности UPS ?
Да, вполне может быть. Тема не на пустом месте поднята. Попробуйте холодный старт без сети - отключается или нет? Если нет - дело не в мощности.

2616. TimHa, 23.12.2009 15:43
pokryshkin
Взял на пробу GE Match 500
интересно внутри 2 аккумулятора или ошибка на сайте :
Номинальное напряжение, В- 12
Число батарей х емкость Ач 2 х 7 ?

2617. pokryshkin, 23.12.2009 15:47
Nikolay_Po
а вообще мне нужен "холодный старт"? Когда эл-ва нет, другие компы у меня не работают, а UPS брал для файлопомойки и главное - сохранность дисков. Т.е. хочу чтобы во время работы винтов было питание и броски напряжения гасились.

2618. Nikolay_Po, 23.12.2009 16:35
цитата:
pokryshkin:
Nikolay_Po
а вообще мне нужен "холодный старт"?
Нужен. Просто для проверки. Сделайте пару раз. Если ИПБ тянет включение - порядок. Если же нет, то в долгосрочной перспективе надеятся на такой ИБП не стоит. Да и мало ли какие ситуации в жизни возникают.

2619. Alexeyslav, 23.12.2009 18:01
[q]Т.е. хочу чтобы во время работы винтов было питание и броски напряжения гасились.[q]
Вам батенька, тогда нужен онлайновый ИБП. Все остальные оснащены лишь регулятором напряжения, реакция которого не мгновенная. От коротких бросков напряжения такое не спасет.

По своей природе такой УПС постоянно работает через инвертор, благодаря чему напряжение на выходе всегда стабильно и не зависит от напряжения на входе.

2620. pokryshkin, 23.12.2009 19:27
Проверил "холодный старт" - ОК!

Alexeyslav
нужен онлайновый ИБП
Подумал, что on-line-овый будет избыточен, да и кулеры в них присутствуют.
В принципе, на входе в квартиру такой (http://www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms) "отсекатель" бросков - поможет?

TimHa
интересно внутри 2 аккумулятора или ошибка на сайте
не хочу разбирать - вдруг возвращать придёться

2621. Alexeyslav, 23.12.2009 21:32
целых 20мс отключает. Это скорей защитное устройство чем предотвращающее. Предотвратить всплески может только варистор который встроен в БП. Тогда смысл такого устройства? Скорей всего поможет фильтр индуктивный, например с микроволновки взять. Плавное изменение напряжения, для компа с любым УПС-ом не страшно.

2622. Nikolay_Po, 23.12.2009 21:39
цитата:
pokryshkin:
Проверил "холодный старт" - ОК!
Значит, отключается при перезагрузке именно из-за энергосберегающей функции или, всё же, из-за неисправности. Компьютер, включённый напрямую, без ИБП, перезагружается нормально? Установите софт от производителя, подключите ИБП к компьютеру, посмотрите настройки и инструкцию. Всё должно стать на свои места.

2623. pokryshkin, 23.12.2009 23:30
Nikolay_Po
Компьютер, включённый напрямую, без ИБП, перезагружается нормально? Установите софт от производителя
перегружается нормально, а софт запарился ставить - он подключается по rs232, а у меня такого нет, купил шнурок RS232->USB, но ПО не видит UPS

2624. Alexeyslav, 23.12.2009 23:56
там используют специальные шнурки, убедись что у тебя точно тот что нужен.
Порой, разъем на УПСе только похож на RS232, а на самом деле туда просто выведены логические сигналы состояния.
За это сообщение сказали спасибо: pokryshkin

2625. Inos, 25.12.2009 16:08
Приглядываюсь к бесперебойнику. По два раза в день отключают свет, уже неделю наверно.
Денег хватает на powercom imperial IMP-625AP или на APC 525VA ES/RS.
Хватит ли хоть на то чтобы корректно выключить ПК ?
Конфиг в инфо, подключать планируется монитор и системный блок.

2626. Nikolay_Po, 25.12.2009 16:14
цитата:
pokryshkin:
Nikolay_Po
Компьютер, включённый напрямую, без ИБП, перезагружается нормально? Установите софт от производителя
перегружается нормально, а софт запарился ставить - он подключается по rs232, а у меня такого нет, купил шнурок RS232->USB, но ПО не видит UPS
Драйвер на переходник USB-RS232 не забыли установить? В диспетчере устройств появился новый COM-порт?
Просто отнесите ИБП к другому компьютеру, где есть "железный" порт. Делов то...

2627. pokryshkin, 25.12.2009 16:26
Nikolay_Po
Драйвер на переходник USB-RS232 не забыли установить? В диспетчере устройств появился новый COM-порт?
разумеется, более того концы провода RS232 маркированы UPS и PC - соотв. проверил

Просто отнесите ИБП к другому компьютеру, где есть "железный" порт. Делов то...
такого не держим

2628. Bukt-rp, 25.12.2009 17:42
Inos

> 1000ва

2629. Alexeyslav, 25.12.2009 22:15

Со скидкой на блок питания, там наверно надо 2000ва, или схему выпрямителя мастрячить/переделывать БП. У меня конфиг не такой уж сильный, но IMD 825 не потянул с разбегу, пришлось схему собрать. Держать будет минут 15, и зависит это от батареи а не от мощности УПСа ... в принчипе, на IMD 1000 стоит чуть-чуть более емкий аккумулятор. а на 625 такой же как и 825-го.

2630. Inos, 25.12.2009 23:22

Значит и не стоит пытаться.

2631. WWSPB, 31.12.2009 02:57
А никто не тестировал такую связочку: Powercom IMD-1025AP + Corsair 650TXEU 650W ( он же в девичестве Seasonic M12 SS-700HM ).

Конфа тоже прожорливая - AMD x4 9850BE (@3000/1.375V) / Gigabyte GA-MA790X-UD3P/ nVidia GTS250 / 2*2GB 1066 OCZ2G10664GK / 2*500GB HDD / Behold TV M6 Extra / 2*DVD-RW / Samsung SM245B+

APC CS475 без монитора может держать секунд 10 через раз - т.е. или сразу защита по перегрузке сработает или чуть позже.
С InWin SC800 (800VA) еще хуже - через 5-10-15 сек горят предохранители инвертора (2*30А), впрочем и ИБП похоже те еще они (правда 100-150W тянут минут 20-25 легко).

Вот не знаю спасет ли меня PCM. В статистику заглянул, но ничего похожего не нашел - Corsair попадались, но от CWT.

2632. Вельд, 31.12.2009 12:34
WWSPB, клац! (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=183031&p=6444890&hilit=Corsair#p6444890)
Имхо, такая связка будет работать нормально..

2633. AgeNT[+], 02.01.2010 15:51
В связи с добавление 4 новых винтов и проблемами при запуске - хочу обновить БП - вместо 600Вт с PPFC хо поставить что-то помощнее. А всё что выше только с APFC. Подскажите - будет глючить (по сабжу) такая связка:
ибп Mustek 800 usb http://hotline.ua/tx/mustek_powermust_800_usb/
&
бп Chieftec APS-850C http://hotline.ua/tx/chieftec_aps-850c/
или
бп Chieftec CFT-1020-14C http://hotline.ua/tx/chieftec_cft-1020-14c/
?
(не смотрите что бп мощнее ибп - просто у мну много винтов, 10шт, и соотв. больше пусковые нагрузки, а в работе бп потребляет ~215Вт, а ибп выдаёт на комп и моник ~300Вт)

2634. Вельд, 02.01.2010 16:04
AgeNT[+], имхо, такой Mustek не "подружится" с такими БП..

2635. Alexeyslav, 02.01.2010 16:48
А он у тебя тянет такую нагрузку без проблем? даже при переключении на батареи? Помоему он у тебя работает на пределе, чуть подсядет аккумулятор - и он уже ен сможет потянуть такую нагрузку.

2636. Fluffy Dragon, 02.01.2010 18:42
UPS Ippon Back Pro 700 (450Вт) держит одновременно:

1) систему с потреблением около 200Вт на FSP-250GEN (он же FSP 350-GEN), APFC
2) монитор 40Вт
3) систему с потреблением около 140Вт на блоке Chieftec 300Вт PPFC

т.е. около 400Вт нагрузки, включая блок с APFC (хотя и маломощный, на 250Вт)!

правда нагрузка при этом около 100% и напряжение сразу просаживается до 11.2В, пока UPS новый (но батарея с апсом лежала на складе 1.5 года!, производство начало 2008, купил его недавно) оно тянет, а вот что когда батарея подустанет..

2637. Skyrizzz, 06.01.2010 14:39
цитата:
Alexeyslav:
Да, только сначала проверь как ИБП будет его держать, может и делать ничего не прийдется.
Купил немного не такой БП как расчитывал: Chieftec СFT-600-14СS 600W. Проверил со своим ИБП. Вроде работает нормально и от сети, и от батарей(выключал ИБП от сети) на колебания напряжения ещё не проверял. Возможно, что нормальная работа объясняется тем, что весь мой системник врядли тянет больше 300W. А мощность ИБП 480W. Но железяки всё-таки планирую обновить, так что потребление системника немного повысится. Поэтому думаю всё же собрать этот ёмкостный выпрямитель.
Нашел вот такие конденсаторы: (на фото ниже) пойдут ли они?

Добавление от 06.01.2010 14:46:

цитата:
Nikolay_Po:
цитата:
если можно, то перечислите пожалуйста маркировку нужных компонентов (диодов, конденстаторов, резисторов) в расчете на БП мощностью 550W
Про диодный мост уже написали чуть выше. Читайте внимательнее.
А термисторы - не поленился, глянул документацию - выбирайте любой из обведённых красным, *НАПРИМЕР* (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=27181&group=10663) (см. рис.).
Другие номиналы термисторов будут или перегреваться, или вышибать автоматы на проводке.
Кстати, рассчитывайте, что термистор может нареваться практически до 200 градусов, если жарко и мощность максимальная. По-этому в корпусе "переходника" термистор должен стоять не ближе 1см от конденсатора, лучше чуть дальше. То же касается стенок корпуса. Место монтажа термистора должно быть стойким к нагреву, например, монтажная планка с заклёпками-пистонами. Если провода паяются, то нужно сначала скрутить их, чтобы держались сами, а потом пропаять. Так схема не развалится даже при сильном нагреве.
Прошлый раз *здесь* (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=27181&group=10663) вы мне подбирали термисторы на БП 550W, а я взял на 600W. Подойдут ли они, или нужно выбрать другие? И ещё вопрос, нужно ли охлаждать термистор? Может его прилепить к радиатору, или он и должен работать при высоких температурах?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 734x942, 28Кb, 2.jpg, 816x612, 24Кb

2638. WWSPB, 06.01.2010 14:47
Powercom IMD-1025AP + Corsair 650TXEU 650W ( он же в девичестве Seasonic M12 SS-700HM )
Протестировал эту связку - полет нормальный. Правда тянет недолго, но ИБП не новый и долго лежал отключенный, батареи не в теле.

2639. Skyrizzz, 06.01.2010 15:00
AgeNT[+] у меня такой же ИБП.
С Chieftec СFT-600-14СS 600W работает нормально.

2640. Alexeyslav, 06.01.2010 16:42
Собственно, зачем тогад схему собирать? Схема не добавляет мощности ИБП, она лишь решает некоторые проблемы. А если проблемы и так нет - схема бесполезна. У меня ИБП даже на 20% мощности не может удержать БП в момент исчезновения напряжения, вот в этом случае схема помогает. Судя по всему, у вас проблемы совместимости нет.

Кондеры пойдут, но ... 85 градусов - это ненадежно.

2641. Skyrizzz, 06.01.2010 17:21
Alexeyslav
Скажем так, на всякий случай. У меня в принципе всё кроме термистора для выпрямителя есть. Думаю хуже не станет.

2642. AgeNT[+], 06.01.2010 17:28
Skyrizzz
спасибо конечно за инфу, но в моём случае я смотрю на 1квт модель, и в её названии нет S в конце (что означает эта буковка, кто знает?)

2643. Alexeyslav, 06.01.2010 17:52
Станет - уменьшится КПД.

2644. Skyrizzz, 06.01.2010 18:01
AgeNT[+]Что означает эта буковка "S" - я не знаю.
А вот судя по обзорам блоки Super Series начинаются с 600W и заканчиваются 1020W. И внутренности у них практически идентичные, кроме емкостей электролитов и размеров радиаторов. Принцип работы APFS одинаковый. Значит должен с ИБП работать, хотя кто его знает. Если твоя система потребляет больше 480W то по-любому твоего ИБП не хватит. А если так, то зачем вообще брать киловаттный БП?
Или ты собираешься устроить SLI/CrossFire из парочки двухчиповых видеокарт?

Добавление от 06.01.2010 18:04:

Alexeyslav
А каким образом ёмкостный выпрямитель до блока ухудшит его КПД? Насколько я понимаю, просто возрастет потребление электроэнергии и всё. Или я не прав?

2645. AgeNT[+], 06.01.2010 18:54
Skyrizzz
много винтов - большая стартовая нагрузка

2646. Skyrizzz, 06.01.2010 19:02
AgeNT[+]
ну я где-то слыщал, что при старте винт потребляет не больше 30-40w. Даже если у тебя 10 штук - 400-450 ватт при старте. Зачем тебе киловатт? Да и у новых SATA вроде какая-то фишка с поочередным запуском. Не знаю как назывется.
У меня 3 винта, 2 из них IDE и 1 SATAII + остальной конфиг нормально работали на БП с кратковременной пиковой мощностью 300W.

2647. Alexeyslav, 06.01.2010 19:26
Все преимущества APCF просто пропадут на смарку, ИБП твой покажет потребляемую мощность раза в 2 больше от прежнего т.к. он показывает пиковую мощность, насколько загружен сам инвертор. От этого кстати может стать только хуже, если ИБП работает с APCF на 50% и более, то с выпрямителем эта нагрузка только возрастет и он будет отключатся по перегрузке инвертора.

Добавление от 06.01.2010 19:28:

Да, не забывай поговорку "если что-то работает как положено, то лучше не трогать!" не зря она в народе крутится.

2648. Skyrizzz, 06.01.2010 19:37
Alexeyslav
Понятно, спасибо. Ну значит пока ничего не буду делать.

2649. AgeNT[+], 06.01.2010 20:04
Skyrizzz именно, где-то так + - 10шт. и это при бп 600вт, изредка даже при старте срабатывает защита от перегрузки... поскольку почти все диски в карманах - я-то вижу что все они стартуют одновременно. а вот опрос при определении биосом или котроллером, а потом ещё отдельно виндой - вот там уже поочерёдно. но то опрос/определение /детект... плюс я ещё мониторю вольтметром и вижу как просаживается шина 12в, да и 5в при старте - так что уже это может быть опасно для самих винтов... а с виду таки да - залмановская панель ZM-MFC2 показывает потребление до 250вт...

2650. Skyrizzz, 06.01.2010 20:28
AgeNT[+]
*здесь* (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25717#03) можешь посмотреть обзоры

2651. Nikolay_Po, 07.01.2010 00:32
цитата:
Alexeyslav:
Все преимущества APCF просто пропадут на смарку, ИБП твой покажет потребляемую мощность раза в 2 больше от прежнего т.к. он показывает пиковую мощность, насколько загружен сам инвертор. От этого кстати может стать только хуже, если ИБП работает с APCF на 50% и более, то с выпрямителем эта нагрузка только возрастет и он будет отключатся по перегрузке инвертора.
А не поясните подробнее,
почему кпд
упадет? По-моему,
кпд возрастет. Причем и в инверторе, и в ККМ, и в БП. Снизится только КПД электросети. Для неё конденсаторы перед входом блока есть полная нейтрализация ККМ.
цитата:
Да, не забывай поговорку "если что-то работает как положено, то лучше не трогать!" не зря она в народе крутится.
Эта народная мудрость - защита от дилетантов. Разумеется, если система работает нормально во всех режимах, не перегревается, не сбоит - действительно трогать не нужно. Но проверить все режимы без лабораторного стенда невозможно. И иногда нужно подстраховываться.

Про термисторы: для блока 600Вт берите любой из двух верхних в предложенных мной ранее вариантах - не ошибетесь - они будут греться меньше.
Про охлаждение: если термистор поместить в термос - он сгорит во время работы. Ему, как и другим резисторам, нужно охлаждение. Просто поставьте его в не пенопластовый корпус, чтобы зазор до стенок был 1.5см и будет всё нормально. вполне возможно, что при нормальной работе термистор будет просто теплым. Но при большой мощности нагрузки, во время жары может стать очень горячим. имейте это ввиду, предусматривая его монтаж.
За это сообщение сказали спасибо: Skyrizzz

2652. Skyrizzz, 07.01.2010 00:43
цитата:
Nikolay_Po:
[q]Про термисторы: для блока 600Вт берите любой из двух верхних в предложенных мной ранее вариантах - не ошибетесь - они будут греться меньше.
Про охлаждение: если термистор поместить в термос - он сгорит во время работы. Ему, как и другим резисторам, нужно охлаждение. Просто поставьте его в не пенопластовый корпус, чтобы зазор до стенок был 1.5см и будет всё нормально. вполне возможно, что при нормальной работе термистор будет просто теплым. Но при большой мощности нагрузки, во время жары может стать очень горячим. имейте это ввиду, предусматривая его монтаж.
Спасибо. Просто в обзоре по этим блокам написано, что от ИБП работает более менее нормально только при нагрузке до 300W. Нынешняя моя система где-то столько на максисуме и потребляет. Больше будет только с обновлением железяк. Поэтому и думаю собрать этот выпрямитель. Впрок так сказать.

Добавление от 07.01.2010 00:45:

AgeNT[+]
Узнал, буква S означает, что блок не имеет сертификата 80plus хотя по железу идентичен тому, что без S. По крайней мере так сказал Артамонов.

2653. Nikolay_Po, 08.01.2010 10:52
цитата:
Alexeyslav:
Кондеры пойдут, но ... 85 градусов - это ненадежно.
Это ненадёжно, когда они внутри корпуса БП стоят, где уже есть 60 градусов (и более), и нагрузка на них внутри БП - выпрямитель ККМ плюс ВЧ-инвертор вместе.
В собираемом же выпрямителе конденсаторы будут отдельностоящие - температура 40 градусов максимум, нагрузка на них будет в два раза меньше, чем на те, что стоят внутри БП (кстати, они заметно разгрузят конденсаторы внутри БП, так в БП уже не будет больших пульсаций 100Гц). Так что 85 градусов - самое оно. Брать 105 градусов для такого применения - не рационально.
За это сообщение сказали спасибо: Skyrizzz

2654. Bukt-rp, 08.01.2010 11:41
Nikolay_Po

А что за выпрямитель ?
В чем смысл , можно кратко обьяснить .

2655. Nikolay_Po, 08.01.2010 14:01
цитата:
Bukt-rp:
Nikolay_Po

А что за выпрямитель ?
В чем смысл , можно кратко обьяснить .

В.: В чём смысл?
О.: Выпрямитель с конденсатором, установленный между ИБП и БП (диоды со стороны ИБП, конденсатор со стороны БП), полностью блокирует работу установленного в БП ККМ.

В.: Для чего?
О.: Для того, чтобы решить сабж (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) .

2656. Bukt-rp, 08.01.2010 14:34
Nikolay_Po

сколько вольт на выходе выпрямителя ?

300 вольт постоянки подаешь на вход БП ?


диоды со стороны ИБП, конденсатор со стороны БП

Не понял ? В чем смысл сборки выпрямителя по "частям" ?

2657. Nikolay_Po, 08.01.2010 15:04
цитата:
Bukt-rp:
Nikolay_Po

сколько вольт на выходе выпрямителя ?

300 вольт постоянки подаешь на вход БП ?


диоды со стороны ИБП, конденсатор со стороны БП

Не понял ? В чем смысл сборки выпрямителя по "частям" ?
Иван, не подаёшь, а подаёте. Да, 300В постоянного напряжения. Это вполне комфортно для ККМ в частности, и для БП в общем.

диоды со стороны ИБП, конденсатор со стороны БП для того, чтобы какой-нибудь ЛАМЕР не включил наоборот. Я не имел ввиду разделение на части. Я имел ввиду схему подключения.

2658. Bukt-rp, 08.01.2010 15:09
Nikolay_Po

Вы считаете что все имп. БП без проблем заработают на постоянке ?
Никаких багов не выявлялось ?
Мощность БП не теряется в связи такой работой APFC ?
Ведь часть энергии в БП с APFC отдает дроссель , который от постоянки непонятно как работать будет .

полностью блокирует работу установленного в БП ККМ

Вообще полное отключение APFC это - 50% мощности БП .

2659. Nikolay_Po, 08.01.2010 15:31
цитата:
Bukt-rp:
Nikolay_Po

хотел попробовать такое сделать .
Но засомневался что APFC это понравится ..
Это хорошо , что APFC работает ..
Будем пробовать

Вы считаете что все имп. БП без проблем заработают на постоянке ?
Никаких багов не выявлялось ?
Мощность БП не теряется в связи такой работой APFC ?
Ведь часть энергии в БП с APFC отдает дроссель , который от постоянки непонятно как работать будет .
На самом деле APFC будет продолжать работать, но при работе будет не отслеживать пульсации 100Гц от выпрямленной синусоиды, а статически преобразовывать 300В в 400В, работая просто как обычный повышающий преобразователь напряжения. И дроссель там будет работать. И постоянка там и так уже была - ведь перед ККМ уже стоит родной выпрямитель. Так что при добавке дополнительного выпрямителя с ёмкостью, почти исчезнут пульсации перед ККМ. Это легче для ККМ, чем обрабатывать пульсации.

2660. Alexeyslav, 08.01.2010 15:45
А с чего это должна теряться мощность? APFC не предназначено для увеличения мощности БП, оно снижает нагрузку на сеть. Это конечно хорошо и для сети и для бесперебойника, но если он с такой штукой не работает, то что поделать - приходится возвращаться к обычным методам.

2661. Bukt-rp, 08.01.2010 16:05
Alexeyslav

дросселек APFC запасает половину энергии ..
В обычных БП вся энергия накапливается в конденсаторах .

2662. Nikolay_Po, 08.01.2010 16:24
цитата:
Bukt-rp:
дросселек APFC запасает половину энергии ..
В обычных БП вся энергия накапливается в конденсаторах .
Не такой уж там и большой дросселёк. В PPFC - да, может быть - дроссель большой и тяжёлый. И то, сомневаюсь. А в APFC - там энергии в дросселе на десятки микросекунд всего. Часто дроссель вообще работает в режиме прерывистых токов - 5..25мкс. А в конденсаторах - на десятки-сотни миллисекунд. Попробуйте посчитать сами, потом пишите...

2663. Alexeyslav, 08.01.2010 16:25
Хомяк чтоли? Запасает он энергию там ровно на 10-20мкс, чтобы затем передать её конденсатору. Причем запасает он её и отдает конденсатору в широком диапазоне входных напряжений, а не как обычный выпрямитель - только в когда напрядение в сети превысит напряжение на конденсаторе. Вот за счет этого и работает БП эффективней для сети - "собирает" энергию в конденсатор на более широкой части синусоиды. При постоянном входном токе - накапливает постоянно, отключаясь когда нужды в этом нет. Дроссель обеспечивает накопление энергии в течении 10-20мкс, а конденсатор - как минимум до 100мс так кто из них больше энергии держит?
За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, Skyrizzz

2664. Bukt-rp, 08.01.2010 16:35
посмотрел схемку ..
Питать дроссель постоянкой , значит превратить его в перемычку ..
Ни куя у вас не выйдет , друзья кулибины ..
Потеря мощности гарантирована ..
смысла из 600Вт Бп делать 300 вт ИМХО нет ..

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 788x480, 32Кb

2665. Alexeyslav, 08.01.2010 16:47
Посмотри внимательно. Дроссель и так "питается постоянкой" на входе ведь стоит ДИОДНЫЙ МОСТ, и тот факт что напряжение не сглаживается конденсатором не делает его переменным. Потом, ИБП выдает прямоугольное напряжение, которое через диодный мост становится практически постоянкой с небольшими разрывами в 1мс. Дроссель в таком случае тоже работать не будет? основной ток который течет по дросселю - это ток через силовой транзистор, и он всегда направлен в одну сторону, это по вашему переменный ток?

2666. Bukt-rp, 08.01.2010 16:50
Alexeyslav

Дроссель и так "питается постоянкой"

.

2667. Nikolay_Po, 08.01.2010 18:08
цитата:
Bukt-rp:
Alexeyslav

Дроссель и так "питается постоянкой"

.
Товарищ Bukt-rp! Учите матчасть...

Добавление от 08.01.2010 18:10:

Переменный ток в дросселе ККМ будет присутствовать в обоих случаях - хоть с доп. выпрямителем, хоть без.

2668. VooDooX, 08.01.2010 18:55
Нужен дешевый ИБП для БП с APFC. Мощность системы менее 200Вт. Но БП сам будет на 450-600Вт.
Что можно подобрать, чтобы потом не бегать с заменой?
Потому как в свое время помучался (первая страница ветки).

2669. kr379, 08.01.2010 19:05
Alexeyslav
Bukt-rp
Nikolay_Po
С Новым Вас Годом!
И по спокойнее, пожалуйста.
Спасибо.


Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #34 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1257 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1257#1257)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1615 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1615#1615)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1637 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1637#1637)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1663 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1663#1663)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1706 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1706#1706)

За это сообщение сказали спасибо: Skyrizzz

2670. Bukt-rp, 08.01.2010 19:38
микросхемка ведь еще управляется ..
от постоянки несколько управляющих сигналов исчезают ..

входы IAC , I-SENSE , VRMS на примере CM6800
Они " отключатся" при постоянном питании .

ИМХО микросхема нормально работать не будет .
Это всё таки не "генератор" .
Какие последствия будут - X3 ..Может дроссель сгорит к примеру .
, мощность БП упадет и тп .

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1002x568, 37Кb

2671. Nikolay_Po, 08.01.2010 19:40
цитата:
Bukt-rp:
микросхемка ведь еще управляется ..
она должна синхронно работать с синусоидой сети ..
от постоянки несколько управляющих сигналов исчезают ..
Внимательно вникните во все процессы и в то, что микросхемка делает с управляющими сигналами. Поймёте, что без пульсаций ей работать легче.

2672. kr379, 09.01.2010 05:43
Bukt-rp
Nikolay_Po
Я ж не зря дал ссылку на этот пост - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1615 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1615#1615) - это не я умничаю , эта Артамонов (что б мы без него делали ). http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/4291#93
Эта схемка ... 502x261, 3,9Kb
...на этой платке - 250x242, 11,5Kb
...примитив абсолютнейший: стабилизатор ВЧ (...или шим или чим - фиг знает, мне эта не интересно, однака...) входного сетевого на уровне +300 В и ВСЁ... Сейчас таких имхо уже и не делают, ага? Но, начинался зловредный апефеце именно ТАК-с...
http://fotkidepo.ru/?id=album:25903
Валяется JJ-300P Active PFC (300W) на балконе который год - завтра достану и погоняю от латра. Вдруг (сдуру-спъяну) стало интересно - а от скольки вольт он работает, а? Вам интересно?

2673. Bukt-rp, 09.01.2010 09:45
диаграммы из pdf ncp 1654 .
видно что ток через дроссель изменяется по синусу ..
Что будет c формой от постоянки ?
Одна сплошная полоса ?
Дросселя и так горят частенько ..

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 836x888, 32Кb

2674. Nikolay_Po, 09.01.2010 11:38
цитата:
Bukt-rp:
диаграммы из pdf ncp 1654 .
видно что ток через дроссель изменяется по синусу ..
Что будет c формой от постоянки ?
Одна сплошная полоса ?
Дросселя и так горят частенько ..
Bukt-rp, уважаемый, не вижу смысла Вам доказывать что-то. Просто поверьте на слово, что от постоянного напряжения без пульсаций схема работать будет. И лучше. А как разберётесь досканально, в какой момент что и зачем там переключается и что чего огибает, тогда и поговорим.
К сожалению, у меня нет времени устраивать схемотехнический ликбез.

2675. Alexeyslav, 09.01.2010 12:31
Ну и что? Посмотрите схемы повышающих схем - они практически ВСЕ сделаны по такой же схеме - дроссель последовательно и ключ на выходе. И что же? Они ведь предназначены для питания постоянным током! И это нормальный режим для дросселя когда он работает без разрыва тока - это даже облегчает работу ключевого транзистора.
В компьютерном же блоке питания такой преобразователь какраз таки работает в нештатном режиме, а почему - старается отобрать энергию от сети максимально используя питающее напряжение.
Ему плохеет когда питающее напряжение опускается ниже определенного порога - происходит разрыв тока в дросселе и ключевой транзистор получает свою порцию напряжения самоиндукции дросселя, что для него плоховато.

2676. kr379, 09.01.2010 13:04
Bukt-rp
Осцилограф есть и могу всё посмотреть-измерить... , но смысла не вижу делать что-то и так понятное.
Апефеце НЕ "повторяет" ток потребления по форме сетевого напряжения - имхо глубочяйшее и всеообщее заблуждение.
Апефеце не делает из импульсной-нелинейной нагрузки "что-то" активное и линейное - имхо это бредятина полная.
Апефеце - примитивнейший, тупейший, преобразователь двухполупериодного выпрямленного напряжения ~90-260Vrms или +126- 366В амплитудного в постоянное (мелко-пило-образное) +300...400В.
И всё... И больше ничего выдумывать не надо.
Форма и величина тока, потребляемого БП с апефеце (зачем нам ток дросселя?) будет зависить и от нагрузки и ... и... и ... от входного напряжения (начало-середина-пик-конец п-о-л-у-п-е-р-и-о-д-а).
... давай так - пофантазируем (ну лень мне огород городить с осцилой - лень...): мой JJ-300P Active PFC (300W) тупо выдаёт +300В и при дежурном режиме, т.е. питает дежурку в 5-10Вт от тех же стабильных +300В. Ну давай подумаем, какая может быть форма потребляемого при этом тока - ведь км при этом стремиться к совсем непонятной величине в ОООООООЧЕНЬ малые доли от 1, да?
А почему, а потому... нагрузка крохи и накопительный кондёр почти всё время заряжен по мах до +300В, а если он заряжен по мах, то и апефеце делать-то нечего, она либо чимом либо шимом (НЕ ЗНАЮ-И-ЗНАТЬ-НЕ-ХОЧУ-КАК) начнёт уменьшать выдаваемый ею ток (мощность), так, что б НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНДЁРЕ НАКОПИТЕЛЬНОМ было на уровне +300В и ... И ...всё.
Я уж не говорю, про нули в полупериодах выпрямленных - поверь на слово, ну не вырабатывает в малых диапазонах входного напряжения апефеце ВОООБЩЕ ничего - несчеговзять ни напряжение ни ток. А значит есть моменты, когда апефеце воообще не работает, а значит и сам БП ничего из сети не потребляет и нет тока потребления.
Всё - имхо.
Счас попытаюсь нарисовать, то что здесь нагородил...

2677. Alexeyslav, 09.01.2010 13:14
цитата:
смысла не вижу делать что-то и так понятное.
Нет более великой силы в мире чем сила заблуждения. Человек не может и никогда не сможет знать истину, но может только приблизится к ней. "истина" и "понятное" - совершенно разные вещи.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2678. kr379, 09.01.2010 14:11
Bukt-rp
586x305, 18,0Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:436121
...жёлтым - мелкая пила в +300В на кондёре в 220мкф, а бирюзой - ток потребляемый апефеце.
Два-три допущения-условности: частота апефеце гораздо выше (под сотню кгц), диапазон отсутствия работы апефеце гораздо ниже чем 100В и бирюза не линия, а пила совпадающая зубчиками с желтой пилой - всё.
Чуть позже нарисую и другую нагрузку (50-200Вт) и также, питание не от полупериода, а от входной ПИЛЫ (постоянное-выпрямленное), от выпрямителя с кондёрами на ВХОДЕ апефеце, ок?

...апефеце на 50-200Вт - 150x78, 5,5Kb
...апефеце от пилы с кондёрами на вх. 50-100мкф на 400В - 150x78, 5,6Kb
http://fotkidepo.ru/?id=photo:436139 http://fotkidepo.ru/?id=photo:436140

2679. unp, 09.01.2010 15:41
FSP 550-80GLN + APC smart SC 420i - 2 года полет нормальный.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

2680. Alexeyslav, 09.01.2010 18:12
Ничего не понятно на рисунках... где там что?

2681. kr379, 09.01.2010 19:00
Alexeyslav
Нет более великой силы в мире чем сила заблуждения. -
... непонятно, если не пытаться понять, а если наоборот, то всё просто... ...было б желание избавиться от заблуждения, ага?

Была использована эта осцилла из знаменитой статьи Артамонова - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
113x100, 5,3Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:124303
... с уже моей простенькой экстраполяцией напряжения на накопительном конденсаторе в нормальном виде (а не в притовофазном виде тока и напруги, а то многих это смущщает )
150x75, 6,2Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:124284
...чистить от старых надписей - лень, а потому они и остались, http://fotkidepo.ru/?id=photo:436121 , но если от них слегка абстрагироваться и смотреть только на новые линии желтым и бирюзовым цветом, то по ним всё ясно (...павлины, говоришь, к-хы...):
- включили бп и быстрый-мелкий (100кгц-же) бросок(ки) тока до момента появления +300В на накопительном кондюке
- а потом всё - если чим, то частота уменьшилась, а если шим, то скважность изменилась, так, что б при минимальной нагрузки от дежурки в 5-10вт оооочень редкими-или-узкими импульсами поддерживать +300В
- а вдруг снаружи пришли аж жуткие 240-250В rms (+330-350В), то имхо (не знаю, но имхо это так разумно) апефеце тупо отключается и через дросель с диодом пропускает это прямяком в накопительный кондюк, да? Профи-спецы, так или как? (Проши снисходительно учесть, что пою я тут тока про свой дурацкий JJ-300P Active PFC (300W) с апефеце ПЕРЕД обычным АТХ БП, а не встроенным в нутро как у современных БП.)
- а потом полупериод стал уменьшаться и потребляемый ток стал (должен имхо) слегка увеличиться - напруга-падает-ток-растёт-физика-школьная
- а потом наступает момент, когда апефеце уже не хватает напруги и он затыкается - тока нет. Совсем, однака...
- и запускается апефеце тоже имхо гдето с того же уровня, на котором заткнулся. А кондёр за это время не имея 100кгц-ой импульсной подпитки слегка разрядился ниже +300В. Апефеце включился и начал резко восстанавливать утраченные позиции до .... обязанных для него +300В. Всё.

зы:... 2-хпп выпрямитель эта где то 100гц, а при 100кгц апефеце на один выпрямленный полупериод придется почти тысяча периодов работы апефеце, да? Что просто дофи... много для любой схемы, тем более импульсной. Да, Alexeyslav?

ззы: ... для 50-200Вт, всё тоже самое, тока ток больше, а при мах нагрузке - хи-хи-к-с форма тока приближается к синусоиде (о-ёёё...) , ну если закрыть глазки на ступеньку нулевую.

зззы: ...выпрямитель+допкодёр на входе устраняет ноль в полупериоде - чем больше ёмкость, тем плавнее пила на входе апефеце и наступает момент (правильно сказал Nikolay_Po ), когда апефеце будет работать ПОСТОЯННО при любой нагрузке, ибо накопленной энергии в кондюке хватить для работы апефеце до начала следующего полупериода.

ззззы: ...могу нарисовать графики работы апефеце от апроксимации, или ДЛИТЕЛЬНОГО момента перехода ЛЮБОГО упса на работу от батареек, хотя имхо и так всё ясно...
Пример длиииииительно переключения упса на акку - http://www.compress.ru/article.aspx?id=11443#SVEN Power Smart 700
500x192, 43,8Kb

2682. Nikolay_Po, 09.01.2010 19:14
На самом деле самый схемотехнически-правильный подход к решению проблемы перехода на батарею - это:
  1. Снижение лимита на макс. ток ключа APFC - то есть, превращение мультивольтажного в моновольтажный.
  2. Повышение постоянной времени цепи обратной связи APFC по напряжению - для большей стабильности APFC как нагрузки UPS. При этом форма входного тока БП лучше соответствует форме входного напряжения.
  3. Увеличение ёмкости главного конденсатора БП.
Но каждая из предложенных мер - это серъёзное вмешательство в электронную схему БП, недоступное подавляющему большинству простых "юзеров". Как эффективная альтернатива переделке БП, может успешно использоваться приставка-выпрямитель к БП, включающая в себя дополнительный накопительный конденсатор. Использование такой приставки, как и переделка БП, позволяет полностью решить проблему с ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2683. Alexeyslav, 09.01.2010 19:21
Ну да, такие графики никто не рисует, если надо - каждый график должен иметь свою ось и шкалу, темболее что там перемешаны и напряжения и токи. Тогда все сатнет гораздо понятней. на таких графиках можно и черта лысого увидеть!

2684. kr379, 09.01.2010 19:37
Nikolay_Po
...серъёзное вмешательство в электронную схему БП---...О! Это жуть для рядовых, не обременённых знанием-паяльником-канифолью. Даже кондёры менять-добавлять внутри БП - имхо подвиг.
... а вот простенькая схемка снаружи - между упс и БП имхо, то что надо.
И какой молодец "йцукен сын" - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1783 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1783#1783) и Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1871 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1871#1871)
522x249, 24,7Kb http://fotkidepo.ru/?id=album:16693

Alexeyslav
Тогда все сатнет гораздо понятней.---...эт вряд ли, однака...

2685. Alexeyslav, 09.01.2010 19:59
Станет, станет. Вон американский шаттл взорвался при посадке, и из-за чего - график был слишком громоздким, набит массой всяких мелких деталей от чего и не заметили повреждения, хотя оно было нанесено на график.

2686. Bukt-rp, 09.01.2010 20:16
kr379

Ты можешь обьяснить зачем на микросхему корректора идет сигнал с выхода моста ?



Nikolay_Po
Как эффективная альтернатива переделке БП, может успешно использоваться приставка-выпрямитель к БП, включающая в себя дополнительный накопительный конденсатор. Использование такой приставки, как и переделка БП, позволяет полностью решить проблему с ИБП.

Пока это только гипотеза .
Без каких то практических результатов ..
Нужно нормальное тестирование , на максимальной мощности ..
C обязательным измерением температуры дросселя .


знакомый вообще выкинул схему APFC , дроссель .У корректора постоянно сгорал ключ .
блок питания так же остался работать в системнике .

2687. Alexeyslav, 09.01.2010 22:00
Ну как же без практических ... сотня людей наверно уже собрали эти схемы и они помогли. То что они не жалуются досихпор и является критерием решения проблем.

Для того чтобы протестировать, нужно подробная запись входного напряжения и потребляемого тока БП компьютера, с приставкой и без. А насчет дросселя в схеме APFC - посмотрите схемы повышающих DC-DC преобразователей, и попробуйте найти принципиальные отличия.

2688. Bukt-rp, 09.01.2010 22:10
Alexeyslav

между структурной схемой и принципиальной большая разница .

2689. Alexeyslav, 09.01.2010 22:33
Ясное дело что принципиальная будет отличатся, но рассматривая работу дросселя эта разница не принципиальна.

Посмотрел еще раз схему, не понимаю почему она не должна работать на постоянном напряжении? Все сигналы рассчитаны на мгновенные значения амплитуды, для поддержания P=const или ограничения мгновенного значения тока. Оно прекрасно будет работать и на постоянке.

2690. Nikolay_Po, 09.01.2010 23:14
цитата:
Bukt-rp:
Nikolay_Po
Как эффективная альтернатива переделке БП, может успешно использоваться приставка-выпрямитель к БП, включающая в себя дополнительный накопительный конденсатор. Использование такой приставки, как и переделка БП, позволяет полностью решить проблему с ИБП.

Пока это только гипотеза .
Без каких то практических результатов ..
Нужно нормальное тестирование , на максимальной мощности ..
C обязательным измерением температуры дросселя .
Для кого гипотеза, для кого чёткое понимание и расчёт.
Уважаемый Bukt-rp, честно говоря, Вы меня удивляете своим упорством в попытках опровергнуть эту идею, при этом будучи настолько далеко от предмета, что представляете себе принципы работы только гипотетически. Для справки: я не раз выполнял подробные успешные расчёты корректоров коэффициента мощности, включая расчёт мощности потерь на дросселе (в магнитном материале и в обмотках). И имею представление о том, что пишу. Предлагаю Вам заняться моделированием, а пока просто поверьте мне на слово.

2691. kr379, 10.01.2010 03:39
Bukt-rp
Ты можешь обьяснить зачем на микросхему корректора идет сигнал с выхода моста ?---...элементарно - дык питаться она от чего-то должна - типа: столько то вольт питания самой микрухи. (Проводок сверху).
Вот почти полная схема моей апефеце в JJ-300P - 518x181, 3,5Kb http://www.tensy.ru/article07.html#ris3a
А как она, к тому ж узнает, что пора прекращать генерить 100кгц? (Остальные проводки)
А таких случаев несколько:
- напряжение входное меньше её рабочего диапазона - зачем генерить? (проводок слева)
- напряжение входное больше +300В - зачем генерить? (проводок справа)
- а перегрузка по току (это к Nikolay_Po )? (два проводка снизу)
- а ...ещё что нибудь? Имхо - схемка = примитив п-о-л-н-е-й-ш-и-й...

между структурной схемой и принципиальной большая разница ---...ой-ли. А если схема примитив, а?
502x261, 3,9Kb
691x415, 41,8Kb
http://fotkidepo.ru/?id=photo:436378 http://eicom.ru/pdf/datasheet/ST_Microelectronics_PD…6560__L6560A.html

Пока это только гипотеза .
Без каких то практических результатов
---... здесь в первом посте их уже несколько, и относительно давно. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)

А "йцукен сын", молодец какой, ещё и со 102% нагрузкой упса это всё испытал, а? Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1834 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1834#1834)
642x525, 39,6Kb

зы:... а вот пример обычной (не моей) апефеце - http://kazus.ru/articles/215.html http://fotkidepo.ru/?id=photo:259814







to ALL
Имхо - пример, ярчяйший, того, как используя упс мощностью в разы МЕНЬШЕ мощности БП с апефеце, получить положительный результат с помощью примитивнейшей схемы -
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1783 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1783#1783)
Люди, а у меня такая проблема: юзаю комп с БП Zalman ZM-850-HP и 19 дюймовый LCD. Прикупил к нему UPS Powercom WOW-500U
.
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1834 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1834#1834)
Ну что хочу сказать... Я доволен Собрал схемку по самому простому варинату из этих Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1803
..............
Ну и второй скриншот - работа в аварийном режиме при полной загрузке проца: дернул еще раз 20 с интервалом 1-2 секунды - работает
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:1834:2

http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…5836&clid=502 Powercom WOW-500 U - Выходная мощность - 500 ВА / 250 Вт

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2692. Bukt-rp, 10.01.2010 06:45
kr379

И где же сейчас все эти добровольцы испытатели ?
Может их БП уже благополучно навернулись .

Один "косяк" мне подсказали - это перегрузка диодного моста .
При питании от постоянки будет работать одна половина .
Первый кандидат на вылет .

По поводу 3 входа , т.е он управляет генерацией .
такой ответ меня устраивает .

ну и с дросселем конечно вопрос пока открыт .
нагревается он сильнее или нет ..


102 % нагрузка UPS меня не интересует .Это конечно хорошо , но гораздо важнее проверить на полную нагрузку БП .
Т.к работает в нестандартном режиме он .


Nikolay_Po

можете высказаться по этому поводу

Апефеце НЕ "повторяет" ток потребления по форме сетевого напряжения - имхо глубочяйшее и всеообщее заблуждение

2693. Nikolay_Po, 10.01.2010 09:42
цитата:
Bukt-rp:
И где же сейчас все эти добровольцы испытатели ?
Может их БП уже благополучно навернулись .
Если бы навернулись, я думаю они бы по-больше Вас сейчас здесь кричали.
цитата:
Один "косяк" мне подсказали - это перегрузка диодного моста .
При питании от постоянки будет работать одна половина .
Первый кандидат на вылет .
Кхм... А считать Вы пробовали? То, что ток идёт по одному плечу моста в точности компенсируется тем, что при этом в БП ток не синусоида с пиками, а меньший по значению постоянный. Вы пробовали подумать? Так, например, при 220В в сети ток был 2.5А действующее значение, 3.54А пиковое. Ставим перед БП диодный мост с конденсатором. Ток становится 1.65А или даже чуть меньше.
цитата:
По поводу 3 входа , т.е он управляет генерацией .
такой ответ меня устраивает .
Не генерацией, а формой входного тока. Смотрите функциональную схему микросхемы.
цитата:
ну и с дросселем конечно вопрос пока открыт .
нагревается он сильнее или нет ..
До последнего будете упираться? С дросселем точно так же, как и с диодами: сами посчитаете, или как?
цитата:
102 % нагрузка UPS меня не интересует .Это конечно хорошо , но гораздо важнее проверить на полную нагрузку БП .
Т.к работает в нестандартном режиме он .
В нестандартном. Но в облегчённом.

Апефеце НЕ "повторяет" ток потребления по форме сетевого напряжения - имхо глубочяйшее и всеообщее заблуждение.

Да, это глубочайшее заблуждение.
Активный ККМ повторяет ток по форме сетевого напряжения. То есть, какой формы напряжение подано на вход, такой формы и будет входной ток. Подали выпрямленную синусоиду - ток на входе будет по форме выпрямленной синусоиды. Подали постоянное напряжение без пульсаций - ток на входе будет постоянным, без пульсаций. Точно так же, как в повышающем преобразователь с "постоянки" на "постоянку".

Bukt-rp, я скоро перестану кормить троллей.

2694. kr379, 10.01.2010 14:04
Bukt-rp
И где же сейчас все эти добровольцы испытатели ?---...а давай их хором позовём- раз-два-три - ёлочка зажгись!
Ауууу!!! - Maska Dymok йцукен сын aikon- мы с Bukt-rp зовём Вас - отзовитееееесь! Как Вы, что с Вами, как Ваши дела - а-уу!

При питании от постоянки будет работать одна половина .
Первый кандидат на вылет .
---... очень опрометчивое и самоуверенное заявление, учитывая параметры диодов моста, в разы превышаюшие стандартную нагрузку. Посмотри спеки на них и всё сам поймёшь.

ну и с дросселем конечно вопрос пока открыт .
нагревается он сильнее или нет ..
----... имхо нагреваться он будет меньше - меньше пиковые нагрузки (и для моста диодного тоже - прав в очередной раз Nikolay_Po )
Имхо частые выходы дросселей апефеце имхо-имхо имеют скорее всего несколько другие причины.
Имхо в первую очередь перегрузка и перегрев связанные с длительной работой на пониженном напряжении сети + неправильная организация воздушного охлаждения или его недостаточность или просто пыль-пух-грязь. А самое главное - есть чудаки, которые используют такие БП в корпусе с верхнем его расположением, т.е. используют для охлаждения дросселя воздух нагретый этим же БП - жуть . Все сотни ватт ушли в тепло - нагрели воздух на десяток-другой градусов, а потом этим же нагретым воздухом стали охлаждать самоё себя - жуть . Без обид ВСЕМ , но ЖУТЬ !!!
Не исключаю варианты элементарного низкого качества изготовления недомотка-перемотка-межвитковые КЗ. Всё - имхо.

102 % нагрузка UPS меня не интересует .Это конечно хорошо , но гораздо важнее проверить на полную нагрузку БП .
Т.к работает в нестандартном режиме он .
---...дык у богатых свои сложности - а рядовой пользователь самым естественным образом не хочет переплачивать за многоразовый запас по мощности именно упса. Имхо голубая мечта КАЖДОГО иметь и использовать упс близкий к мах его нагрузки, ибо это вразы дешевле получается.
Скажи - ты видел хоть один пример БЫТОВОГО-ДОМАШНЕГО использования БП на мах его нагрузки?
Имхо - нестандартно работает не сам БП, а тока его апефеце.
Твои опасения насчёт вредности работы БП с апефеце не от синуса, а от постоянки в виде пилы с разной степенью размаха пульсаций, имхо не имеют особых оснований, ибо значительно уменьшаются пиковые нагрузки на все состовляющие схемы апефеце.
Их на себя принимает диодный мост и ... и ...и кондёры после него - как несмешно это звучит, но такая комбинация (доп выпрямитель + апефеце) из сети будет потреблять уже почти чисто импульсный ток, ну совсем как здесь - 150x75, 6,2Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:124284
...зато апефеце будет тупенько-спокойненько работать НЕПРЕРЫВНО с минимальными колебания изменения токового потребления, ибо несчего им быть - не будет моментов отключения и включения, которые и вызывают всяческие перегрузки токовые-по-напряжению-термо и тд и тп. Лампочки накаливания перегорают в 99% прцентов случаев когда??? Во-во...

[i]Nikolay_Po
можете высказаться по этому поводу [/i]---...имхо сможет, а заодно объяснит и это, да?
371x278, 11,3Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:397105 http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SO-033_DE…B_770W_Report.pdf
...или это - 526x361, 19,1Kb
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/FSP_270-6…9_270W_Report.pdf

2695. Nikolay_Po, 10.01.2010 16:13
У APFC нет внутри никаких "генераторов синусоид". Он ориентируется ровно на то напряжение, которое подано на вход. Перемножает это напряжение на нужный коэффициент (зависит от текущей нагрузки и входного напряжения) и использует полученное значение как порог тока дросселя, при котором начинает размыкаться ключ APFC. Дали постоянное напряжение - порог отключения ключа постоянный - на дросселе небольшая ровная пила без перегрузок. В таком режиме нагрузка на дроссель меньше, так как на входе напряжение постоянное, без провалов и уже достаточно высокое (выше чем без приставки с ёмкостью). То есть, повышать почти не нужно. Нагрев дросселя может уменьшиться в разы.

Единственное, что считаю нужным добавить: если Вы руководитель (главный инженер, например) предприятия, где работает много компьютеров, лучше доработайте сами БП, как писалось в этой теме. И ни в коем случае не добавляйте ко всем БП такую приставку "выпрямитель с конденсатором" - вероятно, вы перегрузите сеть до вышибания автоматов и будете получать несколько большие счета за эл. энергию.

kr379, первый график - не показателен. APFC работает при повышенном входном напряжении и недогружен (пример плохой работы мультивольтажного APFC), потому форма тока не похожа на синусоиду. Кстати, если бы силовые ёмкости после APFC стояли больше и постоянная времени цепи обратной связи по напряжению была бы выше, форма тока на первом графике была бы ближе к синусоиде. То есть, здесь рассматривается оптимизированный по стоимости вариант связки APFC-PS, где ёмкости минимизированы. Это верно в маркетниговом плане, но плохо - в инженерном.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2696. Alexeyslav, 10.01.2010 20:29
Перегрузка сети будет когда все компьютеры включатся одновременно, такое возможно но крайне маловероятно если только подстроить специально. А вот как такая масса компов с "приставками" исказит синусоиду - это правда... Это приемлемо для бытового применения, а на предприятии если так уж приперло, могут раскошелистя на нормальные УПСы, которые тянут любой блок питания.

2697. kr379, 11.01.2010 10:40
Alexeyslav
на предприятии если так уж приперло, могут раскошелистя на нормальные УПСы,---...я передам это ген. директору, но не знаю, что ему ответить на простой вопрос: "Почему мощность упса (и цена) должна в разы превышать мощность БП?" или : "Какой идиот накупил БП с апефеце?".
ЗЫ: ... по секрету - там, где я работаю гл.инженером НЕТ БП с апефеце...
ззы: ... и никогда не будет...
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2698. Ветос, 12.01.2010 17:22
Народ! Подскажите плиз, прийдется ли в пору ИПБ Powercom Imperial IMD-2000AP (http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/) для ПК: импульсный блок питания с PFC Tagan PipeRock 900-BZ 900 Вт (понятно, что в моем конфиге используются не все 900 Вт) + монитор Dell UltraSharp 2408WFP 60 Вт + телек Sony KDL-32W5500 100 Вт = 1100 Вт...
Или если можно посоветуйте свой вариант ИПБ. Мне ИПБ нужен только для корректного завершения работы...
Спасибо.

2699. Nikolay_Po, 14.01.2010 02:49
БП "мультивольтажный", а ИБП - лайн-интерэктив. Очень вероятны проблемы. Самое обидное, что могут проявиться через год, когда конфиг чуть "подрастёт", а аккумулятор - чуть "подустанет". Телек тоже может иметь и свой PFC, и мультивольтаж (простите, некогда искать/смотреть информацию). Можно гарантировать стабильную работу только доработав PFC в БП: уменьшить порог предельного тока ключа, повысив минимальное входное напряжение блока до диапазона от 190Вольт и выше. То есть, переделать в одно-вольтажный. Так же нужно проверить постоянную времени цепи ОС корректора и, при необходимости, так же подкорректировать. Короче, лабораторная работа .
Дать гарантию, что пара в Вашем примере точно не заработает, не могу. Увы. Или пробовать и ждать сбоя, или предупреждать проблему - делать другой выбор или дорабатывать систему тем или иным способом.

Будет наверняка работать с онлайн-бесперебойником от 1500VA.

2700. Ветос, 14.01.2010 13:54
Можно гарантировать стабильную работу только доработав PFC в БП: уменьшить порог предельного тока ключа, повысив минимальное входное напряжение блока до диапазона от 190Вольт и выше. То есть, переделать в одно-вольтажный. Так же нужно проверить постоянную времени цепи ОС корректора и, при необходимости, так же подкорректировать. Короче, лабораторная работа
Простите, БП на гарантии(60 мес) поэтому лезть туда не буду.

Будет наверняка работать с онлайн-бесперебойником от 1500VA.
Это я знал... Просто, хотел уточнить по поводу линейно-интерактивного...
Но все равно спасибо Вам!

2701. Skyrizzz, 14.01.2010 15:14
Nikolay_Po
OEM производителем БП Tagan является Topower. Судя по инфо из сети, вроде как их блоки более менее корректно с линейно-интерактивными ИБП работают. Но как и в моем случае, нужно тестировать самому. Так что вполне возможно, что 1.2 кВт этого ИБП может хватить.

2702. Alksey3d, 15.01.2010 00:55
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, можно ли подключить компьютер с БП "Thermaltake W0133RE, 1200W {14cm fan, APFC EPS}" через Стабилизатор "SVEN <NEO R 2000>(вх.150-280 В,вых.198-242 В, 1000Вт, 4 розетки Euro)"?
Скажите, стабилизатор может оказаться не совместим с блком питания с APFC?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2703. kr379, 15.01.2010 01:12
Alksey3d
Скажите, стабилизатор может оказаться не совместим с блком питания с APFC?---...теоретически - да, практически - нет.
Имхо это подтверждается всей этой веткой за многие годы - не было ни одной жалобы, на несовместивмость БП с APFC с авром какого-либо упс (стабилизатором внутри упс).
И это просто объясняется - время переключения обмоток стаба-авра не бывает больше 4-5мс имхо, а время преключения на акки, при заявленных 4-10мс, иногда бывает на порядок больше.
Потому и проблемы возникают-с...

2704. Alksey3d, 15.01.2010 19:41
kr379 СПАСИБО!!!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2705. kr379, 16.01.2010 04:32
Alksey3d НА ЗДОРОВЬЕ!!!

2706. Rocky_nsk, 18.01.2010 16:28
Подскажите, пожалуйста, совместимый ИБП для следующей конфигурации: корпус Thermaltake VA8433BWSE, БП CoolerMaster RS-520-ASAA-A1 520 Ватт, мать Abit IP35 Pro, проц Intel E8400@3.8 Gb, кулер Zalman 9700 LED, память OCZ Platinum XTC 4*1Gb, видео Sapphire Radeon 4890 Toxic 1 Gb, винты: 2*WD 1 Tb (1001FALS), Seagate (ST3500320NS) 500 Gb; аудиокарта Creative X-fi XtremeMusic.

2707. Skyrizzz, 20.01.2010 22:22
Всё, проверил свою пару (ИБП>БП) окончательно, причем без емкостного выпрямителя. Выключили свет, как раз играл в Need For Speed Undercover. Сразу даже не заметил. Потом сквозь звук в наушниках услышал писк ИБП. Успел доехать до конца, корректно выйти из игры и выключить ПК. Так что даже под нагрузкой БП выдержал переключение на батарие.
Пару ИБП Mustek PowerMust 800USB и Cheiftek CVT600-14CS можно смело заносить в статистику как пару, работающих без конфликтов.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Nikolay_Po

2708. kr379, 21.01.2010 04:36
Skyrizzz
можно смело заносить в статистику как пару, работающих без конфликтов.---...спасибо - занёс в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2709. akimych, 26.01.2010 06:36
Есть БП gps-400aa-100a + ИБП powercom wow700, "сладкая" парочка.
Правда при вырубании эл-ва ибп вырубается не всегда, даже я бы сказал чаще отрабатывает нормально. Видимо это связано с низкой нагрузкой, по показаниям софта поверкома 25% в обычном режиме или до 40% под нагрузкой (что у меня бывает редко). Я уже и забил на это, давно комп не вырубался. Но вот вчера этот глюк о себе напомнил. Есть подозрение, что под минимальной нагрузкой комп вырубается только при неудачном стечении обстоятельств, когда эл-во вырубается не резко и сначала срабатывает стаб и сразу за ним переход на батарею. Хотя это только догадки.

Собственно, я хотел на счет переделки спросить.
Думал добавить кондер перед апфц. Но у меня есть только один кондер 100мкф 350В. Вроде 350В должно быть достаточно, но тут 400В рекомендуют, насколько это критчно, да и будет ли толк от такой емкости? Где-то еще валяются очень древние кондеры времен ламповых телеков и т.п., к50 что ли, с гайкой. Но их я вообще не рассматриваю, есть большие сомнения в их пригодности к использованию, да и габариты большеваты.
С резисторами сложнее, для замены сопр. датчика тока вряд ли найду достаточное кол-во низкоомных. Скорее найду смд резюк для перестройки защиты.

Ох уж мне эти пфц, хоть старую 300Вт дельту доставай.

2710. kr379, 26.01.2010 08:34
akimych
100мкф 350В. Вроде 350В должно быть достаточно, но тут 400В рекомендуют, насколько это критчно,---...ни насколько - 220х1.42=310,2 и то если 220 синус, а не трапеция.

Ох уж мне эти пфц, хоть старую 300Вт дельту доставай---... ага - эта апефеце нах никому не нужна. Акромя производителям.

2711. Nikolay_Po, 26.01.2010 08:35
Если Вы уверены в питающей Вас сети, то 350В перед блоком можно поставить. Не пробъёт. Однако, 100мкф маленькая ёмкость. Есть вероятность, что конденсатор не выдержит тока ККМ в паузах между импульсами БП. Тогда перегреется внутри и бабахнет. Нужно посчитать, сейчас не успеваю. Мощность какая в на входе БП, хоть примерно?

2712. kr379, 26.01.2010 08:50
Nikolay_Po
Тогда перегреется внутри и бабахнет.---...дык эта без вентиля, а свентилем не бахнет.

2713. Nikolay_Po, 26.01.2010 09:27
цитата:
kr379:
Nikolay_Po
Тогда перегреется внутри и бабахнет.---...дык эта без вентиля, а свентилем не бахнет.
Ну пшикнет, а потом чпокнет.

Добавление от 26.01.2010 09:31:

цитата:
Nikolay_Po:
Если Вы уверены в питающей Вас сети, то 350В перед блоком можно поставить. Не пробъёт.
Важно, чтобы порог перехода на батарею по превышению напряжения сети был менее 247В (на практике бывает и 250В).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2714. kr379, 26.01.2010 10:19
Nikolay_Po
на практике бывает и 250В---...ага-ага, каааааакраз те самые 220х1.4=350, с которыми кондюк при комнатной темпе ОБЯЗАН служить десятки.тыс.часов, однака, да-ааа?

2715. Nikolay_Po, 26.01.2010 12:34
цитата:
kr379:
Nikolay_Po
на практике бывает и 250В---...ага-ага, каааааакраз те самые 220х1.4=350, с которыми кондюк при комнатной темпе ОБЯЗАН служить десятки.тыс.часов, однака, да-ааа?
Почему тогда во всех приличных схемах в цепях 15В стоят конденсаторы на 25В, а в цепях на 350В стоят 400В? Это вы конденсатору попробуйте объяснить, чего он там Вам должен.
А если серьёзно - чем меньше рабочее напряжение при одинаковой ёмкости, тем меньше допустимый ток через конденсатор - меньше его допустимая реактивная мощность. Соответственно, при прочих равных, конденсатор на 350В будет слабее конденсатора 400В, что с учётом и так недостаточной ёмкости, с большой вероятностью приведёт к заметному нагреву. А работа нагретого конденсатора при максимально допустимом напряжении уже не такая надёжная вещь, как кажется. Почитайте datasheets на конденсаторы - там очень много оговорок про надёжность, температуру и напряжение.

Короче, конденсатор 100.0x350В слабоват для решения сабжа (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) .

С уважением,
Николай.

2716. steellord, 26.01.2010 14:41
какие блоки питания подходят к ups smart winner 1000?

2717. Вельд, 26.01.2010 20:49
steellord, Enermax, Corsair, SeaSonic, Cooler Master, Zalman, FSP..

2718. akimych, 26.01.2010 21:03
Хе-хе, от "ставь не пробъет" постепенно пришли к "кондер слабоват"
Я и сам считаю, что слабоват, на пределе будет работать. И в сети совсем не уверен. Уж не помню, с чего это я вдруг решил, что в wow700 есть стаб, сейчас посмотрел везде написано 220 +/- 25%, иначе переход на батарею. При просадках напряжения он щелкает и начинает жужжать, как от батареи, вот только не помню, что отображается в софте. Но при просадках комп вырубился ни разу не вырубился. А 275 (220+25%) - это уже многовато получается. Хотя такого я не припомню, даже больше 230 не бывает. С другой стороны от коротковременных скачков никто не застрахован.

Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Тут говорилось про самодельный резистор.
Нашел у себя какую-то проволоку, сечение 0.3, судя по сопротивлению - фехраль.
Еще есть стальная проволочка сечением 0.2 (сечение и материал - предположительно на основании измерений и на глазок, жилка из какого-то странного многожильного провода, как обычный сетевой, только жесткий очень).
Какое вообще сопротивление надо? Кто-то 0.2 ставил, кому-то 0.5 Ома понадобилось.
Из такой проволоки и наматывать-то нечего, совсем короткий кусочек получается. Но я так думаю, сталь будет проще припаять.

Добавление от 26.01.2010 22:35:

Вот только интересно, ведь есть максимально допустимый ток в зависимости от сечения провода.

2719. kr379, 27.01.2010 01:10
Nikolay_Po
Это вы конденсатору попробуйте объяснить, чего он там Вам должен.---...во-во, счас это и сделаю - эта таааак просто с помощью этой ссылки от хитачипод шикааарным названием "Ресурс электролитических конденсаторов" http://www.ropla.ru/hitachi/hitachi_service.htm
цитата:
240В в сети. Опасно ли это для компьютера?, #12 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333:12#12)
...шиииикарная ссылка про надёжность кондёров и зависимость их срока службы от разных внешних параметров - http://www.ropla.ru/hitachi/hitachi_service.htm

430+250=680W vs. 700W? 430+250+250=930W vs. 1000W? Что лучше? Кто пробовал? , #43 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9467:43#43)
SomeNickName
силовой электроникой я очень редко занимаюсь---....дык и я совсем не про неё, а про действующий ток чрез кондёр: "Зависимость ресурса от электрической нагрузки и температуры окружающей среды" от hitachi (http://www.ropla.ru/hitachi/hitachi_service.htm) . Типа самой первой таблички оттуда -
цитата:

lд при 85 °C x2,8
Tокр=40 °C - 32.000
...варианта lд при 85 °C x2,8 и при Tокр=85 °C - нету, но простенькая экстраполяция даёт величину в ужасные 1333 часа - всего!
Отсюда ответ и про относительность темпы кондёра к "абсолютному нулю" - под этим hitachi понимает совсем скромные Tокр=+40 °C, да?
Ну, это ж так просто - при Tокр=+40 °C и номинальном действующем токе время службы кондёра 96000 часов, а при мах допустимой в +85°C (в 2 раза с копейками больше всего-то) и почти 3-х кратном превышении действующего тока время службы сокращается всего-то в 72!!! раза...да?
О чем речь - срок службы кондёра зависит от многих параметров и если их все взять много меньше номинального, то всего один можно взять строго по номиналу - например рабочее напряжение и ... тогда срок службы будет близок к 96000 часам, имхо - конечно.
Вот почему народ и удивляется вспухшим-взорвавшимся кондёрам на матерях и в БП, а я нет - считать умею, да охлаждать-теплоизолировать кондёры не забываю, апатаму и работают годами с напругой чуть ниже мах допустимой. ...и ничего. ...каждому-своё.

Я прекрасно, благодаря хитачиевской ссылки, понимаю почему вздуваются-взрываются кондёры - нефиг уменьшать срок службы коддёра до 1333 ЧАСОВ - это ВСЕГО 55 дней-суток.
Почему стока мало? ...и почему именно так? Дык многие и перегревают БП (верхнее его расположение в корпусе) и не выключают комп из сети (я это делаю ВСЕГДА), закончив-выключив комп програмно - а дежурка продолжает работать и вырабатывать +5В станд-би.
причём кондёр бедный продолжает работать совсем в аховом режиме - обдува нет, импульс тока короткий, но до ужаса крутой, т.е. беда с перегревом-перегрузкой продолжается - БП наверху (старый идиотский стандарт АТХ) и самое горячее место именно так - ну не бред ли, охлаждать БП воздухом нагретым ИМ ЖЕ самим? Бред!
Поэтому, применив в приблуде ПЕРЕД БП с апефеце в отдельной коробочке кодёр на 350В его ресурс останется равным изначальному - сотни тыс часов, ибо снаружи темпа изначально ниже даже +40гр., а импульсная токовая нагрузка в разы меньше обычного аналога в обычном БП, потому, что это ДОП кондёр, а за ним сотни мкф основного кондёра.
Именно по этому доп кондёр ТОЛЬКО слегка подзаряжается от сети в моменты нуля, ибо на нём пила, а не полупериод. Фиолет или коричневым...
586x305, 20,2Kb
Таким образом имхо кондёр на 100мкф и 350В прослужит при внешней температуре равной комнатной и токовой нагрузке в разы меньше обычной даже при постоянном внешнем в 250В сотни тыс-час. ...аминь, имхо...

2720. Nikolay_Po, 27.01.2010 09:39
цитата:
kr379:
Поэтому, применив в приблуде ПЕРЕД БП с апефеце в отдельной коробочке кодёр на 350В его ресурс останется равным изначальному - сотни тыс часов, ибо снаружи темпа изначально ниже даже +40гр., а импульсная токовая нагрузка в разы меньше обычного аналога в обычном БП, потому, что это ДОП кондёр, а за ним сотни мкф основного кондёра.
Именно по этому доп кондёр ТОЛЬКО слегка подзаряжается от сети в моменты нуля, ибо на нём пила, а не полупериод. Фиолет или коричневым...
586x305, 20,2Kb
Таким образом имхо кондёр на 100мкф и 350В прослужит при внешней температуре равной комнатной и токовой нагрузке в разы меньше обычной даже при постоянном внешнем в 250В сотни тыс-час. ...аминь, имхо...
Посчитайте то же самое для этого доп. конденсатора при питании от ИБП на батарее, со ступенчатой формой переменного напряжения. Имеет значение именно действующее значение тока через конденсатор. Если окажется меньше паспортного для температуры окружающей среды +40 с хвостиком градусов (в коробочке рядом варистор тёплый стоит) - считайте что убедили.

2721. kr379, 27.01.2010 10:04
Nikolay_Po
(в коробочке рядом варистор тёплый стоит) ---...при его размере в 2 совейские копейки теплпо от него 0 целых хрен десятых, а главное зачем его ставить ВПЛОТНУЮ к кондюку, а?

при питании от ИБП на батарее, со ступенчатой формой переменного напряжения.---...эта - элементарно, и никакого действующего не нада, нада пиковое значение верхней полки апроксимации, которая редко превышает даже +300В, имхо-с...
Для этого достаточно посмотреть ВСЕ графики поэтой ссылки, да? http://www.compress.ru/article.aspx?id=11443
Редко где (почти нигде) амплиткда апоксимации превышает амплитуду сетевого в 300в, да? Например только здесь -
500x208, 16,6Kb
Тут нужно понять одну простую весчь - нас интересует именно АМПЛИТУДА АПРОКСИМАЦИИ, А всё остальное вторично и при наличии допкондёра на входе никакого значения действующее значение тока через конденсатор не и-м-е-е-т.
Увы, но факт.

2722. Nikolay_Po, 27.01.2010 15:34
цитата:
kr379:
Тут нужно понять одну простую весчь - нас интересует именно АМПЛИТУДА АПРОКСИМАЦИИ, А всё остальное вторично и при наличии допкондёра на входе никакого значения действующее значение тока через конденсатор не и-м-е-е-т.
Увы, но факт.
Уважаемый коллега, Вы заблуждаетесь.
Так можно рассуждать, когда за "приставкой" обычный преобразователь. А у нас там - АККМ! Что происходит в паузах между прямоугольными импульсами ИБП? ККМ молчит? Нет! Он продолжает сосать ток. И откуда, если напряжение на конденсаторе приставки есть, а тока от ИБП в паузе нет? Конечно же из многострадального конденсатора в приставке.
ККМ будет потреблять стабильный постоянный ток от приставки, так как напряжение на выходе приставки сглажено конденсатором (постоянно). Каждый импульс напряжения от ИБП в течение своей длительности питает БП и одновременно заряжает конденсатор (через конденсатор течёт ток заряда). В течение паузы между прямоугольными импульсами ИБП, ККМ продолжает потреблять такой же ток. Только теперь этот ток идёт не из ИБП, а из конденсатора (через конденсатор течёт ток разряда). Поэтому, говорить что "действующее значение тока через конденсатор никакого значения не и-м-е-е-т" может быть опрометчиво. Ток через конденсатор - течёт. А если есть ток - значит есть нагрузка и разогрев -> снижение надёжности.

Я не считал и не моделировал пока этот случай, но заявить, что конденсатора 100мкФ, 350В однозначно хватит - не могу.

2723. Bukt-rp, 27.01.2010 16:04
300 при 210 в.
при 240 будет 340в .

2724. kr379, 27.01.2010 17:52
Bukt-rp
при 240 будет 340в .---... ---...ага, а при 250 будет ровно 350в.
И тогда кондёр будет работать при своём официальном мах рабочем напряжении согласно этой табличке сколько?
607x202, 4,7Kb
Это при 350, а при 340 уже согласно этой табличке эти 96.000 (или 32.000 да Nikolay_Po?)...
.... надо умножить на 1,15.
606x91, 2,2Kb
Итого скока? ...скока-скока?? А стока апроксимацию какой ИБП может выдать НЕПРЕРЫВНО, а Nikolay_Po???
Увы, уважаемый коллега Nikolay_Po - имхо и ещё раз имхо : не волнует нас , СОВСЕМ, "действующее значение тока через ДОП конденсатор" .
...ибо за те 5-7мкс плоской вершины апроксимации основной кондёр насосёт имхо большую часть нужной ему энергии, а того провала (апроксимации) который есть без доп кондёра уже не будет, а будет пила, чем больше ёмкость -тем меньше наклон и... и всё.
Типа как например здесь - FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49
Имхо - не пробовал (нету БП с апефеце) и пробовать не буду (никогда не будет), хотя есть анологичная приблуда на 2900мкф, дык вот имхо, я б начинал вооообще мкф с 20-50 на 350-400В. Дикие подозрения, что даже такого размеры кондюки решат проблему БОЛЬШИНСТВА мучеников из опросов типа - НЕсовместимы пары. Имхо.

2725. Nikolay_Po, 27.01.2010 23:07
цитата:
kr379:
Увы, уважаемый коллега Nikolay_Po - имхо и ещё раз имхо : не волнует нас , СОВСЕМ, "действующее значение тока через ДОП конденсатор" .
Коллега, Вы меня разочаровываете. Судя по Вашим предыдущим постам, я ожидал от Вас большего опыта и проницательности. Вы не обращали внимание на такой параметр в документации как "ripple current"? Зачем он нужен?

Добавление от 28.01.2010 00:14:

Сейчас набросал схемку в программе LTspice (Linear technology corporation). Так вот, через конденсатор приставки с номиналом 100мкф 350В будет течь переменный ток пульсаций (рис. 1). Для мощности на входе БП чуть менее 240Вт, среднеквадратичное значение этого тока пульсаций составит 1А. Если посмотреть в документацию (рис. 2), то максимально допустимый ток пульсаций для конденсатора такого номинала составляет всего 535мА. Для примера я взял приличного производителя конденсаторов, потому, что неприличные могут привирать или вообще явно не указывать параметр.
Так что уже при нагрузке в 240 Вт и работе от батарей (обычный ИБП с батареей 12В 7А*ч вытянет 12 минут и более) конденсатор будет перегружен практически в два раза. И не стоит недооценивать нагрев от термистора - в приставке вентилятора нет.
Стоит ли говорить, что "действующее значение тока через ДОП конденсатор" "не волнует нас , СОВСЕМ"?

Конденсатор 100мкФx350В слишком слаб для применения в приставке-буфере между ИБП и БП. В типичном случае нужно ставить как минимум 220мкФx400В 1 или даже 2 шт в параллель. Кстати, напряжение имеет значение - чем оно больше, тем конденсатор крупнее, тем больший ток пульсаций выдерживает. И выбирать конденсаторы только по допустимому напряжению, не рассматривая реактивный ток, - ошибка.

цитата:
Имхо - не пробовал (нету БП с апефеце) и пробовать не буду (никогда не будет), хотя есть анологичная приблуда на 2900мкф, дык вот имхо, я б начинал вооообще мкф с 20-50 на 350-400В. Дикие подозрения, что даже такого размеры кондюки решат проблему БОЛЬШИНСТВА мучеников из опросов типа - НЕсовместимы пары. Имхо.
Не пробовали, считать не хотите, а советуете. Ни 20, ни 50 мкФ электролитические конденсаторы на напряжение 350-400В не выдержат токов, возникающих при сглаживании прямоугольного напряжения ИБП. При отсутствии ККМ в БП это не имеет значения - конденсаторы останутся холодными, но при наличии в БП активного корректора и работе от батареи, они будут греться и шипеть, как это ни удивительно.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 947x472, 35Кb, 2.png, 1024x455, 42Кb

За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, StasChel

2726. kr379, 28.01.2010 01:16
Nikolay_Po
Коллега, Вы меня разочаровываете. Судя по Вашим предыдущим постам, я ожидал от Вас большего опыта и проницательности.---...спасибо.
Я человечек простой-рациональный и считать-писать умею.
ripple current= 535мА х 2,8 = 1,5А это для 32.000 часов при +40гр.
Смотрю мою любимую осцилу от Артамонова -
494x437, 7,8Kb

...и вижу импульс тока в 5А при 250Вт нагрузки. А значит простенькая апроксимация для 1,5А даёт 80Вт.

Это было раз.
А два - 99% всех БП АТ имели на входе пару кондюков в 220мкф на 200В.
Учитывая их последовательное сединение и кой чего из хитачи (про последовательное соединение) , получаем эквивалентный кондёр в 110мкф на 368В и эта настолько мало отличается от 100х350, что имхо повлиять на наши расчёты не может. Их правда не один, а два и нагрузка (любая) уменьшается в пару раз, но БП АТ пахали десятилетия и сутками. Что имхо слегка отличается от минутно-часовой работы от апроксимации упса, работающего от батареек.
Короче - большинство недовольных из категории "НЕсовместимых пар" жаловались на нестабильность результата, т.е. их раздражала непредсказуемость НЕсрабатывания связки упс+БП. Через раз-два-и-тдтп, т.е. им достаточно было чуть-чуть улучшить их СОВМЕСТИМОСТЬ (ну на теже 80Вт, а, в натуре?), что им и сможет дастъ доп кондёр в 20-50-100мкф на 350-400В.
Сщас как нарисую...

Добавление от 28.01.2010 01:59:

Nikolay_Po
Шииикарные статьи про упсы и их совместимость с БП с апефеце - советую всем - http://article.techlabs.by/36_7951_2.html
Взял эту http://fotkidepo.ru/?id=photo:402464 и пофотож...шопил.
517x358, 56,2Kb

2727. akimych, 28.01.2010 09:15
Вообще-то комп (и кондер) не будут работать от батареи. Да у меня и время работы от батареи неск. минут всего составляет.
Основное предназначение - защита от коротковременных "морганий" эл-ва (не больше секунды). Пропадание сети на более длительное время если и происходит, то все равно на значительное большее время, чем возможна работа от батарей.

А как быть с Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #442 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:442#442)
цитата:
По крайней мере видно, что APFC от сети хорошо справляется с повторением формы напряжения, а при переходе на батареи даёт большие всплески тока
Но это без кондера. А будет ли там нормально повторятся форма напряжения при питании через кондер? По идее APFC сильно не любит резкие фронты, а их там быть не должно. Т.е. вроде бы должно быть нормально (при питании от сети).

Поискал свой кондер в инете Weston 100мкф 350В, нашел "KG-350-100 (Weston)" по габаритам не подходит, но ничего более похожего не попадалось. Док-ция там не на Weston, а на TREC http://www.promelec.ru/catalog_info/51/103/401/213/
Почему-то на крышке кондера нет надрезов.
Но не суть, из той таблицы получается для 50Гц и 45гр ~ 1А макс. ток. Правда по хитачевской доке получается, что это просто на какой-то срок службы посчитано, а превышение означает уменьшение этого срока. Но даже там больше х2.8 уже не приводится (не просто так наверно?), если считать х2.8 = 1.5А Не малова-то ли? Почему 80Вт было принято за удовлетворительное значение?

Хорошо бы прикинуть, что там может быть по токам для работы от сети и от батареи для мощности 200Вт, если верить показаниям ибп (от сети) этого должно хватить.

Кстати, я собирался кондер поставить прямо в БП. Для отдельной приставки нет подходящих деталей. Если такой вариант заведомо не проходит, то и нет смысла обсуждать.

А вот как думаете, может быть вместо кондера использовать PPFC из другого ПБ? Ведь реально же надо только одно, сгладить этот скачок тока при переходе на батарею.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2728. kr379, 28.01.2010 10:16
akimych
получается для 50Гц и 45гр ~ 1А макс. ток---...не совсем так - 100кгц (апефеце однака) и 45 (снаружи если) и получается - 1,1979А и на х2,8 =3,35412А для 32.000 часов. Имхо для минут завершения работы от апроксимации вместо 2,8 можно взять несколько больше, например 5,6 или 11,2 или 28, а? можно?? Имхо - я б даже и не задумывался, а просто взял и поставил, и стал бы согласно совету уважаемого Nikolay_Po, ждать, когда они будут греться и шипеть, как это ни удивительно.

2729. Nikolay_Po, 28.01.2010 10:28
цитата:
akimych:
Вообще-то комп (и кондер) не будут работать от батареи. Да у меня и время работы от батареи неск. минут всего составляет.
Основное предназначение - защита от коротковременных "морганий" эл-ва (не больше секунды). Пропадание сети на более длительное время если и происходит, то все равно на значительное большее время, чем возможна работа от батарей.
Это не значит, что Ваш конденсатор не будет нагружен всё остальное время. Что при работе от сети, что при работе от батареи он будет заниматься сглаживанием провалов выпрямленного напряжения. А в моменты провалов APFC будет брать от него ток. Конденсатор будет заряжаться/разряжаться постоянно, в любом режиме работы. Через конденсатор всегда будут проходить пульсации тока. Поэтому этот ток необходимо учитывать. Предназначение конденсатора в вашем понимании ещё не значит, что в остальное время он "свободен".
цитата:
цитата:
По крайней мере видно, что APFC от сети хорошо справляется с повторением формы напряжения, а при переходе на батареи даёт большие всплески тока
Но это без кондера. А будет ли там нормально повторятся форма напряжения при питании через кондер? По идее APFC сильно не любит резкие фронты, а их там быть не должно. Т.е. вроде бы должно быть нормально (при питании от сети).
Именно так. Поэтому дополнительные конденсатор с выпрямителем будут решать проблему, питая APFC практически постоянным напряжением. При этом APFC потребляет постоянный и небольшой ток.
цитата:
Поискал свой кондер в инете Weston 100мкф 350В, нашел "KG-350-100 (Weston)" по габаритам не подходит, но ничего более похожего не попадалось. Док-ция там не на Weston, а на TREC http://www.promelec.ru/catalog_info/51/103/401/213/
Почему-то на крышке кондера нет надрезов.
Но не суть, из той таблицы получается для 50Гц и 45гр ~ 1А макс. ток. Правда по хитачевской доке получается, что это просто на какой-то срок службы посчитано, а превышение означает уменьшение этого срока. Но даже там больше х2.8 уже не приводится (не просто так наверно?), если считать х2.8 = 1.5А Не малова-то ли?
Подход верный. Вопрос: "По габаритам не подходит" - Ваш конденсатор по объёму больше или меньше того, на который Вы нашли документ? Если меньше - то и допустимый ток у него почти наверняка меньше. И для любых температур меньше 40 градусов, повышающие коэффициенты на ток пульсаций не бывают больше 1.5. В конце концов, вы себе делаете вещь, или как?
цитата:
Хорошо бы прикинуть, что там может быть по токам для работы от сети и от батареи для мощности 200Вт, если верить показаниям ибп (от сети) этого должно хватить.
Расчёты приведены для потребляемой мощности 240Вт, а блок питания имеет максимальную мощность, например 600Вт. Специалист поставит конденсатор именно на 600Вт. Даже если мощность сейчас меньше, чере два года она может вырасти. И что, кто-то не поленится, и доработает приставку? Сомневаюсь. Делайте сразу на полную мощность, мой Вам человеческий совет.
цитата:
Кстати, я собирался кондер поставить прямо в БП. Для отдельной приставки нет подходящих деталей. Если такой вариант заведомо не проходит, то и нет смысла обсуждать.
Ну почему же, обсудить как раз и стоит. Установка конденсатора в БП возможна как раз после варистора, но до дросселя ККМ - параллельно входному плёночному конденсатору ККМ. Но следует понимать, что температурный режим внутри блока стоит принимать ближе к 80градусам (летом, кондиционер сломался, а работать надо). При этом установка доп. конденсатора внутрь блока ухудшит конвекцию и обдув вентилятором всех компонентов. То есть, температурный режим ещё ухудшится.
цитата:
А вот как думаете, может быть вместо кондера использовать PPFC из другого ПБ? Ведь реально же надо только одно, сгладить этот скачок тока при переходе на батарею.
И Вы думаете, что PPFC влезет в корпус вашего блока с APFC? Ошибаетесь. В блок ATX 250-300Вт он легко влезет, но в блок большей мощности нужен более мощный и габаритный дроссель. Наверняка он не влезет вместо платы и ВЧ-дросселя активного корректора.

Раз уж Вы залезли внутрь блока, просто увеличте постоянную времени APFC и уменьшите ток защиты. Это дело не более хлопотное, чем собирать приставку или втулять внутрь дополнительный конденсатор "на грани". Представьте: Ваш блок просто стал хорошо работать с ИБП, без всяких нагромождений.

Добавление от 28.01.2010 10:41:

цитата:
kr379:
akimych
получается для 50Гц и 45гр ~ 1А макс. ток---...не совсем так - 100кгц (апефеце однака) и 45 (снаружи если) и получается - 1,1979А и на х2,8 =3,35412А для 32.000 часов.
Уважаемый kr379, откуда Вы упорно берёте коэффициент x2.8 и 32000 часов? Дайте, пожалуйста, ссылку на документ.
цитата:
Имхо - я б даже и не задумывался, а просто взял и поставил, и стал бы согласно совету уважаемого Nikolay_Po, ждать, когда они будут греться и шипеть, как это ни удивительно.
К счастью, я научился разрабатывать, рассчитывать и собирать схемы, которые работают сразу после включения, без подбора компонентов и во всём нужном диапазоне температур/напряжений/токов. Так же мои опыт и знания могут указать, когда схема будет гарантированно не работоспособной. И я Вас уверяю, что Выпрямитель + обычный электролитический конденсатор 22..33мкф x 350В не проработает и 1000 часов. Он будет грется, и, вполне вероятно, даже шипеть до того момента, пока не потеряет ёмкость или не пробъётся.

2730. kr379, 28.01.2010 11:48
Nikolay_Po
Уважаемый kr379, откуда Вы упорно берёте коэффициент x2.8 и 32000 часов? Дайте, пожалуйста, ссылку на документ.---...да нет проблем уважаемый Nikolay_Po - вот она http://www.ropla.ru/hitachi/hitachi_service.htm
607x202, 4,7Kb
При +40 и кондёре на 85 верхняя строчка правый крайний столбец: х2,8 = 32.000 часов
Этт что, а вот если взять чуть получше кондюк (букавки другие) на 105гр, дык и воообще жуть - 152.000 часоввв!!!
607x227, 4,7Kb

Так же мои опыт и знания могут указать, когда схема будет гарантированно не работоспособной. И я Вас уверяю, что Выпрямитель + обычный электролитический конденсатор 22..33мкф x 350В не проработает и 1000 часов. ---...ВЕ-рю!!!
И искренне преклоняюсь перед Вашими опытом и знаниями.
НО, имхо akimych вроде как 1000 часов и не нада... (это мы про рабту от акк с апроксимацией, и зарадибога не надо делать из меня монстра, которые желает ему шипящий-греющийся-кондюк в БП с апефеце - пусть залезает в схему апефеце и на свой страх и риск уродуется с временными и проччими хреньками настройки токовой защиты - главное ведь результат, да?)

akimych Скупой платит дважды - берём твою табличку (за неё отдельное спасибо ) и смотрим 100х350, 220х200 и 820х250.
642x397, 13,5Kb
Твой вариант, стандартный копеечный АТ БП и оооочень хороший БП DELTA ELECTRONIC SMP-230BP от 386-го.
487x355, 23,5Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:123403
И видим ...что 220х200-2шт в 3 раза надёжнее, а 820х250-2шт в 6 раз надёжнее твоего варианта... и всё. Ага.

Добавление от 28.01.2010 11:57:

зы:
БП DELTA ELECTRONIC SMP-230BP от 386-го. ---...взял его на рынке за 30 РУБЛЕЙ - хотел вынуть вентиль и ЦЕЛИКОМ из платы вырезать фильтр+мост+820х250-2шт, ну как здесь - 241x369, 9,2Kb http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm
...а передумал - такую красоту пускать под нож просто жалко - прибил гвоздями к стенке как: Экспонат разумного-доброго-вечного в плане АТ ББББП-строительства из 91 гтв.

За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, akimych

2731. Nikolay_Po, 28.01.2010 14:47
цитата:
kr379:
Nikolay_Po
Уважаемый kr379, откуда Вы упорно берёте коэффициент x2.8 и 32000 часов? Дайте, пожалуйста, ссылку на документ.---...да нет проблем уважаемый Nikolay_Po - вот она http://www.ropla.ru/hitachi/hitachi_service.htm
607x202, 4,7Kb
При +40 и кондёре на 85 верхняя строчка правый крайний столбец: х2,8 = 32.000 часов
Этт что, а вот если взять чуть получше кондюк (букавки другие) на 105гр, дык и воообще жуть - 152.000 часоввв!!!
Вы взяли в пример не самые плохие из конденсаторов. Например, обычные Panasonic'овские конденсаторы (не супер-серии, а для обычного применения) имеют врмея наработки на отказ при 85-ти градусах всего 1000 часов. Так что время в этих раскладках поделить на 4 надо. А температура - поверьте как инженеру - +40 может быть просто по стечению жизненных обстоятельств в помещении. А на конденсаторе будет +45 и выше, если его, конечно, не закрепить гордо на системном блоке как звезду на ёлке. Рекомендую немного перестраховаться, тогда Вас техника не подведёт.

А конденсатор нагружен и во время работы от сети, не только от батареи.
За это сообщение сказали спасибо: miikr

2732. kr379, 28.01.2010 15:37
Nikolay_Po
Вы взяли в пример не самые плохие из конденсаторов.---...ага, о чём и речь шла здесь....
цитата:
430+250=680W vs. 700W? 430+250+250=930W vs. 1000W? Что лучше? Кто пробовал? , #43 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9467:43#45)
SomeNickName
Тема начиналась с БП LinkWorld---...ну-да, дык об этом и речь - можно в пробке часами стоять на "Роллс-Ройс" или на "Матизе".
Кому цена-качество, а кому цена-рациональность.
Пусть не Hitachi, а китайский Sancon (http://www.planar.spb.ru/products/sancon/cd110.php) , и пусть у HCGF5 / HCGF6 4.000 часов при 85 °C, а у CD110 уже только 2000 часов при 85°C и низкой стоимости.
Ну дык и тема-то с сокращением "vs. " внутри заголовка, да?
И пусть все параметры китайцев в 2 раза хуже, чем у Hitachi, но надо ведь быть разумным в выборе параметров эксплуатации, да методов охлаждения итеплоизоляции и тогда расчёты будут применимы к любому копеечному БП...что и подтверждает многолетняя их эксплуатация без каких либо проблем.
зы: ...я категорически не даю греться кондёрам где-либо выше +40-45°C.
Ведь хоть и не панасоник, а всёж 2000 часов,а?
цитата:
http://www.planar.spb.ru/products/sancon/cd110.php

Основные параметры:
наработка на отказ: 2000 часов при 85°C;

Рекомендую немного перестраховаться, тогда Вас техника не подведёт.---... ...спасибо за добрый совет учту и сам и передам akimych
, хотя... у меня например так сделано (я ж жуууууткий перестраховщик) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:103089
355x298, 14,8Kb
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #505 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:505#505)
Ваше мнение уважаемый Nikolay_Po, может я черезчур немного п-е-р-е-с-т-р-а-х-о-в-ы-в-а-ю-с-ь от такой последовательности подключения рррядового игрового компика = автотранс+упс+ферростаб+автотранс+2195мкф*(+350В±5В пилы)...а?
Может это изврат-параноидально-избыточный, а?
Ваше мнение - нужен мне БП с апефеце? ...ааа?

2733. Nikolay_Po, 28.01.2010 16:58
цитата:
kr379:
Ваше мнение уважаемый Nikolay_Po, может я черезчур немного п-е-р-е-с-т-р-а-х-о-в-ы-в-а-ю-с-ь от такой последовательности подключения рррядового игрового компика = автотранс+упс+ферростаб+автотранс+2195мкф*(+350В±5В пилы)...а?
Может это изврат-параноидально-избыточный, а?
Ваше мнение - нужен мне БП с апефеце? ...ааа?
Моё мнение - я не рекомендую такое нагромаждение силовых устройств. Либо питающая сеть у Вас извратная, либо, Ваше отношение к предмету точно такое, как Вы сами и подметили.

Исключение - если у Вас оверклокерская лаборатория, где Вы обязаны исключить влияние всех факторов, в том числе и стабильности сети. В таком случае Вы сами знаете, что и зачем делаете. Параноидальный подход может быть оправдан.

Повторю - такого нагромаждения не рекомендую обычным пользователям. Не каждый делает из силовых устройств фетиш .

P.S. kr379, спасибо за беседу. А у остальных участников прошу прощения за флейм.
Скажу только, что добавление деталей в Вашу систему не должно быть бездумным, на глаз. Как показывает опыт, так легко ошибиться даже специалисту. Будет время - подготовлю табличку подбора конденсаторов для приставок к БП с целью решения проблем совместимости.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, akimych

2734. kr379, 28.01.2010 17:48
Nikolay_Po
Параноидальный подход может быть оправдан. ---...и-ес. Рад слышать это от вас. Спасибо. Буду лечиться...


Будет время - подготовлю табличку подбора конденсаторов для приставок к БП с целью решения проблем совместимости.---...за это отдельное спасибо.
Сразу разместим её в первом посте тем, что б ВСЕ знали.
Спасибо.

2735. art_fa, 28.01.2010 19:37
Недели две назад был приобретен APC Back-UPS ES 700VA. На тот момент в системном блоке стоял Chieftec GPS-450AA-101 A. Ни с ним, ни с новым Antec TruePower New 550 никаких проблем не выявилось (тьфу-тьфу).
Кроме того, уже более полугода APC Back-UPS ES 400VA работает в паре с FSP ATX-400PNF, прекрасно справляясь с частыми отключениями электричества.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2736. akimych, 29.01.2010 07:09
цитата:
Вопрос: "По габаритам не подходит" - Ваш конденсатор по объёму больше или меньше того, на который Вы нашли документ?
Он чуть длиннее, но это скорее всего просто более старая модель.
Температурный режим внутри БП может быть даже лучше, засчет обдува, учитывая, что воздух выходит чуть теплый. Подозреваю, что обдув даже воздухом 40гр лучше, чем закрытая коробка без обдува вообще. Хотя ничего не утверждаю. Еще не факт, что там место есть.
На счет мощности у меня есть некоторые соображения, что она уже не будет расти. Это пройденный этап, сейчас другие тенденции.
Но на самом деле, БП должен быть с некоторым запасом, и хорошо бы чтоб этот запас был не 5-10%, имхо.


Попробовал глянуть в мультисиме что там происходит в схеме (простейшей: источник, диоды, кондер, нагрузка-резистор), чтобы упорядочить некоторую кашу в голове. Понял свою ошибку на счет кондера при питании от сети. Фишка в том, что импульсы большого тока (те самые, как на осц. Артамонова) идут через кондер не при разрядке, а при зарядке. Разрядка как раз наоборот более плавная, но это уже от нагрузки зависит. Т.е. эти импульсы там будут всегда и при питании от сети тоже. При 200Ом получаются пики примерно до 5А, а для 400 Ом чуть меньше, но не в 2 раза. Для сигнала от ибп (использовал форму от wow500 из обзора) импульсы очень высокие, но узкие.


Меня удивило, что переподключение резисторов из парал. в послед (увиличиваем сопр. в 4 раза) кому-то не помогло.
Про постоянную времени упоминали, но вроде никто не пробовал.
Я так сам думаю, что максимум резистор поменять или кондер повесить. Но надо еще БП открыть и посмотреть, а сколько там вообще места есть. Как-то я его открывал (менял вентилятор), но уже не помню.
На счет самодельного резистора я спрашивал Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2718 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2718#2718) но что-то никто не прокомментировал.
Надо бы определиться с "толщиной" и номиналом.

Надо будет еще вскрыть 2 старых БП, может там чего полезного найдется. Но они полностью рабочие, неохота их портить.

Кстати, на счет постоянной времени. Говорилось, что она 150мс (для какого БП не помню). Если так, то каким образом, за время переключения ккм успевает настолько увеличить ток? Да если даже не 150, но все равно она не может быть порядка периода сети.

2737. Nikolay_Po, 29.01.2010 11:06
цитата:
akimych:
Попробовал глянуть в мультисиме что там происходит в схеме (простейшей: источник, диоды, кондер, нагрузка-резистор), чтобы упорядочить некоторую кашу в голове. Понял свою ошибку на счет кондера при питании от сети. Фишка в том, что импульсы большого тока (те самые, как на осц. Артамонова) идут через кондер не при разрядке, а при зарядке. Разрядка как раз наоборот более плавная, но это уже от нагрузки зависит. Т.е. эти импульсы там будут всегда и при питании от сети тоже. При 200Ом получаются пики примерно до 5А, а для 400 Ом чуть меньше, но не в 2 раза. Для сигнала от ибп (использовал форму от wow500 из обзора) импульсы очень высокие, но узкие.
Вероятно, вы не учли паразитной индуктивности трансформатора и выходного сопротивления ИБП. С их учётом импульсы токак через конденсатор не будут очень высокими и очень короткими. Что легче для конденсатора - приставки, но всё равно тяжелее, чем просто питание от сети.
цитата:
Меня удивило, что переподключение резисторов из парал. в послед (увиличиваем сопр. в 4 раза) кому-то не помогло.
Если при этом постоянная времени слишком слишком мала, корректор не может выйти на стабильный режим работы с импульсным напряжением ИБП - в таком случае напряжение обратной связи будет скакать при каждом импульсе, не давая корректору нормально работать, вплоть до провалов напряжения на силовых ёмкостях. БП в этом смысле просто плох, паяй резисторы или нет. По этому, перепайка датчика тока - половинчатое решение.
цитата:
Про постоянную времени упоминали, но вроде никто не пробовал.
Жаль, что не пробовали менять. Постоянная времени имеет не меньшее значение, чем датчик тока. Если обратить внимание на типичные сильно искажённые недо-синусоиды формы входного типичных БП с APFC, становится понятно, что постоянные времени у них минимальные. Задача APFC с малой постоянной времени - "сосать ток" когда это возможно, а не блюсти соответствие формы тока форме напряжения.
цитата:
Кстати, на счет постоянной времени. Говорилось, что она 150мс (для какого БП не помню). Если так, то каким образом, за время переключения ккм успевает настолько увеличить ток? Да если даже не 150, но все равно она не может быть порядка периода сети.
С учётом коэффициента усиления в цепи обратной связи, фактичкская постоянная времени может быть в разы меньше произведения сопротивления на ёмкость, которые установлены в схеме. Каждый случай нужно рассматривать отдельно.
Чем вызваны такие малые постоянные времени? Да тем, что при завышенной скорости работы петли обратной связи по напряжению в ККМ ток, вместо повторения формы входного напряжения, стремиться к постоянному, стабильному значению. Зачем? А затем, чтобы при высокой заявленной (и фактической) мощности блока питания можно было ставить (и ставят) силовые конденсаторы меньшей мощности (меньшей ёмкости, меньшего тока).
цитата:
Я так сам думаю, что максимум резистор поменять или кондер повесить. Но надо еще БП открыть и посмотреть, а сколько там вообще места есть.
Всё же, я рекомендую просто заменить существующие силовые конденсаторы внутри блока питания на такие же, только на ступень больше по ёмкости, например, вместо 330мкФ поставить 470мкФ, лишь бы влезли. Потом перепаять датчик тока с увеличением сопротивления раза в 3-4 (почтайте мои первые сообщения в этой ветке). Потом заменить конденсатор в петле обратной связи ККМ на в два, три раза более ёмкий. После такой доработки ваш БП станет БП с настоящим, качественным ККМ и прекрасно уживётся с ИБП. Без всяких приставок.
цитата:
На счет самодельного резистора я спрашивал Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2718 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2718#2718) но что-то никто не прокомментировал.
Надо бы определиться с "толщиной" и номиналом.
Рекомендую просто зайти в магази электроники и купить резисторов нужного номинала в количестве и мощности не меньшем, чем было в блоке изначально. Только проверяйте на месте - продавцы плохо разбираются в низкоомных сопротивлениях и вместо 0.22 Ом легко могут подсунуть 2.2Ом. Если в блоке было резистора датчика тока в параллель, то проще их соединить последовательно.
А с проволочками - тоже должно получиться. Я брал большой кусок - метров 5 или сколько есть. Подключал его к регулируемому источнику питания и давал ток в 1 Ампер. Мерял напряжение на концах куска. Делил это напряжение на длину проволоки и получал количество Ом сопротивления проволоки на метр. Нужное сопротивление делил на погонное сопротивление проволоки и получал необходимую длину. При установке самодельного проволочного резистора, нельзя наматывать проволоку в катушку. Я просто делал плоскую, сжатую петельку (два полвинки проволоки близко друг к другу) и впаивал её вертикально в плату как свечку. При этом обеспечивалась минимальная индуктивность и хорошее охлаждение. Сравните эти операции с покупкой резисторов в магазине.

Номинал датчика тока нужно считать в каждом случае отдельно. Для этого нужно знать максимальные мощности ИБП и БП, КПД БП, какая микросхема управляет работой корректора, а так же нижний порог напряжения перехода ИБП с питания от сети на батарею. Напишите, попробуем посчитать.

Не забывайте нажимать ссылку внизу сообщения "Поблагодарить", если сообщение Вам понравилось. Хоть какая-то обратная связь будет. Я такой человек, что не люблю изливать мысли в пустоту. Ваши "спасибо" поддерживают меня хотя бы морально.
За это сообщение сказали спасибо [3]: miikr, akimych, kr379

2738. kr379, 29.01.2010 13:48
Nikolay_Po
Не забывайте нажимать ссылку внизу сообщения "Поблагодарить", если сообщение Вам понравилось. Хоть какая-то обратная связь будет. - Поддерживаю просьбу.

Уважаемые участники вам не сложно кликнуть на " Поблагодарить за сообщение", а авторам постов и приятно и полезно знать вашу реакцию на сообщения, которые оказались для вас полезными.
В случае чего благодарность можно в течении суток отозвать.
Спасибо.

За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, akimych

2739. miikr, 29.01.2010 13:53
Nikolay_Po
Не забывайте нажимать ссылку внизу сообщения "Поблагодарить", если сообщение Вам понравилось. - Просьба Nikolay_Po и куратора темы совпадает с мнением администрации форума.
Спасибо.

2740. Bukt-rp, 29.01.2010 14:06
Nikolay_Po

Если обратить внимание на типичные сильно искажённые недо-синусоиды формы входного типичных БП с APFC

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2531 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2531#2531)

Нормальная синусоида ..
Есть скрины сильно искажённых недо-синусоид сделанных лично ?

2741. Nikolay_Po, 29.01.2010 19:50
цитата:
Bukt-rp:
Есть скрины сильно искажённых недо-синусоид сделанных лично ?
Нет. Ни разу в жизни не снимал. Но мне нравятся графики в одном из сообщений - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2531 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2531#2530)
А у Вас какая статистика замеров?

2742. Bukt-rp, 29.01.2010 20:27
Nikolay_Po

схемотехника на месте не стоит .
если десять лет назад эта форма и имела место , это не значит что ничего не изменилось в последнее время .

2743. Nikolay_Po, 29.01.2010 21:08
цитата:
Bukt-rp:
Nikolay_Po

схемотехника на месте не стоит .
если десять лет назад эта форма и имела место , это не значит что ничего не изменилось в последнее время .
В таком случае тема должна потерять свою актуальность.
Кстати, я действительно уже больше года не слежу за новинками в области электропитания. Не дадите ли ссылочек на новые схемы блоков, в которых форма тока хорошо совпадает с формой напряжения.

2744. Bukt-rp, 29.01.2010 21:32
Nikolay_Po

форма тока APFC к проблеме отношения не имеет .
cинус , не синус , какая разница ..Главное , что ток у БП с APFC в разы больше , чем с PPFC , при переходе на батарею .

2745. akimych, 30.01.2010 03:54
цитата (Nikolay_Po):
Номинал датчика тока нужно считать в каждом случае отдельно. Для этого нужно знать максимальные мощности ИБП и БП, КПД БП, какая микросхема управляет работой корректора, а так же нижний порог напряжения перехода ИБП с питания от сети на батарею. Напишите, попробуем посчитать.
БП у меня дельта 400аа, ибп wow700 (700va нижний переход 165В).

цитата (Nikolay_Po):
Всё же, я рекомендую просто заменить существующие силовые конденсаторы внутри блока питания на такие же, только на ступень больше по ёмкости, например, вместо 330мкФ поставить 470мкФ, лишь бы влезли. Потом перепаять датчик тока с увеличением сопротивления раза в 3-4 (почтайте мои первые сообщения в этой ветке). Потом заменить конденсатор в петле обратной связи ККМ на в два, три раза более ёмкий. После такой доработки ваш БП станет БП с настоящим, качественным ККМ и прекрасно уживётся с ИБП. Без всяких приставок.
Программа максимум? Тут вроде никто не делал такое, либо датчик тока, либо кондер в приставке.
Если увеличивать сопротивление в 3-4 раза, то самое простое паралл. на послед. заменить. Но вот кому-то тут это не помогло.

А на счет магазина... будете смеяться, но мне на это сложнее Если и пойду, то за другим БП (уже это-то самый простой вариант).
Либо уж сделаю из того, что есть (правдаполучается, что почти ничего нет), либо ни чего не буду.

Про благодарность очень правильно. Не понимаю, как это я не заметил. Ведь несколько раз проскакивала мысль "а жаль, что тут нет кнопки спасибо".

2746. kr379, 30.01.2010 11:12
Nikolay_Po
Зачем? А затем, чтобы при высокой заявленной (и фактической) мощности блока питания можно было ставить (и ставят) силовые конденсаторы меньшей мощности (меньшей ёмкости, меньшего тока).---...
Вот-вот, имхо, в чём основное преимущество апефеце с точки зрения производителя БП.
А самое главное - чем меньше эта емкость, тем выше Км, но которую ссылаются производители, как на один из параметров, явлющихся доказательством и "полезности" и "качества" БП с апефеце, хоть имхо этот пример является наглядным доказательством обратного -
371x380, 19,3Kb
Вот почему у меня и вызвала негативную реакцию эта статья Артамонова в никсе -
цитата:
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?numb…mp;faq_topics=PFC
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза.
Эта часть статьи от 25 ноября 2007
Такое ощущение, что либо человек воообще не понимает, что пишет, или это полное НЕПОНИМАНИЕ принципа работы апефеце, ибо ведь не дурак, ибо ведь и это тоже его статья, но только от 19.08.2002 - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/4291#93
Причём имхо - У-Н-И-К-А-Л-Ь-Н-Е-Й-Ш-А-Я. Именно в ней АБСОЛЮТНО чётко указаны причины вызвавшие этот геморой: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)
цитата:
http://fotkidepo.ru/?id=album:25903
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/4291#93
---------------------------------------
JJ-300P Active PFC (300W)==================================
Схема коррекции фактора мощности - пока еще новинка в компьютерных блоках питания. Практический эффект от нее – небольшое увеличение КПД блока питания, что может оказаться существенным, скажем, при питании от источника бесперебойного питания.
.............................
Конденсаторы высоковольтного выпрямителя неприятно удивляют своей низкой емкостью – всего 220мкФ, хотя обычно в 300Вт блоки ставят конденсаторы емкостью 680мкФ. Такая маленькая емкость скажется при работе в сети с мощной индуктивной нагрузкой – при подключении такой нагрузки напряжение сильно падает на доли секунды, и там, где БП с конденсаторами большой емкости все еще сможет вытянуть нагрузку это время, JJ-300P не справится.
..............................
JJ-300P Passive PFC (300W)==========================
Здесь применен так называемый пассивный PFC, представляющий из себя дроссель, закрепленный на верхней крышке блока (его прекрасно видно на снимке). ............Зато емкость конденсаторов высоковольтного выпрямителя увеличена до положенных 680мкФ. ..............................
Блок вышел за допустимые пределы сразу по трем напряжениям из пяти, продемонстрировав практически одинаковые результаты с предыдущим блоком от Jou Jye. Впрочем, это неудивительно - учитывая их практически одинаковую схемотехнику.
................................
Delta Electronics DPS-300KBD (300W)==================
Массивные радиаторы с толстым основанием и серьезным оребрением, немаленьких размеров дроссель и трансформатор, куча конденсаторов (входные высоковольтные конденсаторы емкостью 820мкФ – самое большое, что я видел в блоках такой мощности, а при размещении выходных перед разработчиками явно стояла проблема, как уместить на столь небольшой площади столько конденсаторов такой емкости). Там, где в дешевых блоках полно свободного места – здесь все забито под завязку; ...
Итак, осциллограммы! Нагрузка126,5Вт:
.........
Относительно этого блока питания у меня только положительные эмоции. Превосходный БП, совершенно честно выдающий всю заявленную производителем мощность. Помните, от чего сгорали предыдущие 300-ваттные блоки? От перегрева. У DPS-300KBD после четверти часа работы на максимальной мощности верхняя крышка была не более чем теплой.
-------------------------------------------------

Спасибо Артамонову - всё чётко и ясно, да?

..............................
"Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь." ((С) Александр Аронов)
Коррроче - 3 одинаковой мощности БП - без пфц, с ппфц и с апефеце: имеют соответственно емкости в 220-680-820мкф.
Вот почему и параметры осцил у них слегка разные, да?
666x308, 6,5Kb
... и как после этой изумительной статьи, с чёткими правильными выводами могло получиться это безобразие:
цитата:
...использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза.
Если улучшает ... реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения (такое возможно, если апефеце выдаёт +400В, что дикая редкость - ценой немеренной)... , то почему не делает этого же при переключени на упс за 4-5...10мсек , ведь это не просто ДОЛИ, а т-ы-с-я-ч-н-ы-е или пусть даже сотые доли секунды.
Вот такой казус-ребус, а народ в никсе на это тупо покупается... а потом ищет эту причину: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2747. Nikolay_Po, 30.01.2010 14:07
цитата:
Bukt-rp:
форма тока APFC к проблеме отношения не имеет .
cинус , не синус , какая разница ..Главное , что ток у БП с APFC в разы больше , чем с PPFC , при переходе на батарею .
А Вы уже на 100% разобрались в проблеме, чтобы утверждать, что имеет к ней отношение, а что - нет?

Не устану повторять, что проблема совместной работы ИБП и БП с АККМ следствие комбинации двух особенностей многих АККМ:
  • АККМ в большинстве своём мультивольтажные и рассчитаны на работу от малых сетевых напряжений с большими входными токами. Для этого они имеют очень мощные силовые ключи и высокие пороги защиты по входному току. Поэтому входной ток АККМ может быть в разы больше тока БП без АККМ.
  • С целью сэкономить на стоимости и объёме элементов, во многих БП с АККМ используются конденсаторы меньшей ёмкости, чем необходимо для построения классического активного корректора. Работоспособность блока обеспечивается уменьшением постоянной времени цепи обратной связи корректора по напряжению. Таким образом, качество работы корректора ухудшается, форма входного тока корректора искажается, но высоковольтные силовые конденсаторы БП работают в облегчённом режиме и БП остаётся работоспособным. Негативным последствием уменьшения постоянной времени обратной связи является ускоренная реакция ККМ на провалы напряжения. Поэтому, после каждой паузы между нормальными импульсами выходного напряжения обычного ИБП, корректор готов потреблять максимальный ток, так как обратная связь уже отработала паузу между импульсами как провал напряжения.
Есть два пути решения проблемы:
  • Первый, не элегантный, но простой, без вскрытия блока: Добавить между ИБП и БП буферный выпрямитель с конденсатором достаточной ёмкости и мощности, чтобы корректор не замечал провалов напряжения между импульсами ИБП при работе от батареи. Конденсатор должен выдерживать существенный ток, поэтому, выбирать ёмкость наобум не желательно - в некоторых случаях конденсатор буфера может оказаться перегружен по току и может выйти из строя из-за перегрева.
  • Более элегантный способ, без всяких приставок, но со вскрытием и доработкой самого БП: Заменить или переделать датчик тока на самый маленький из возможных порог срабатывания, увеличить постоянную времени цепи обратной связи корректора по напряжению и, ввиду изменения режима работы, увеличить силовые ёмкости блока питания, что стоят сразу после корректора.
Подчеркну,
что доработка только датчика тока без изменения постоянной времени - половинчатое решение, которое не даст потреблять корректору громадный ток, но и не поможет блоку питания нормально работать от импульсного выходного напряжения ИБП из-за малой ёмкости силовых конденсаторов на выходе корректора и малой постоянной времени цепи ОС по напряжению.
За это сообщение сказали спасибо [2]: akimych, kr379

2748. veendeer, 30.01.2010 15:29
Добрый день
Взял новый ПК с БП Zalman 500W ZM500-RS http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=344
И старенький ИБП PowerCom KIN 1000VA
в паре работает нормально.

Только один ньюанс...
когда ИБП выключен, а ПК подключен к ИБП. И при включении ИБП, в моменте тестировании батарей - ИБП издает длинный сигнал и высвечивает индикатор "дохлой батареи".....
Хотя, если перед включении ИБП, ПК выключить тумблером на БП - ИБП запускается, тест батарей проходит корректно. Подключив ПК, запустив его, затем делаем тест батарей - все гууд. ИБП держит почти 8 мин. (дальше оставалось меньше 10% заряда батарей - ждать не стал)
в тех поддержке - намекнули, что винной могут быть батареи (они у меня в эксплуатации почти 3 года) Но они же рабочие.... да и вольтметром мерял, показывает за 13Вт.....

Что скажите..?!

2749. Nikolay_Po, 30.01.2010 16:02
цитата:
veendeer:
когда ИБП выключен, а ПК подключен к ИБП. И при включении ИБП, в моменте тестировании батарей - ИБП издает длинный сигнал и высвечивает индикатор "дохлой батареи".....
Хотя, если перед включении ИБП, ПК выключить тумблером на БП - ИБП запускается, тест батарей проходит корректно. Подключив ПК, запустив его, затем делаем тест батарей - все гууд. ИБП держит почти 8 мин. (дальше оставалось меньше 10% заряда батарей - ждать не стал)
в тех поддержке - намекнули, что винной могут быть батареи (они у меня в эксплуатации почти 3 года) Но они же рабочие.... да и вольтметром мерял, показывает за 13Вт.....

Что скажите..?!
Во-первых, на батарее Вы могли измерить Вольты, а не Ватты. Я понял, что речь шла о Вольтах, но для порядка поправлю. Всегда старайтесь понимать, что Вы измеряете.

Если тестирование батареи встроенным тестом (не выдёргивание вилки из розетки, а кнопкой или командой из программы) при работающем компьютере показывает, что всё в порядке, тогда не переживайте - всё действительно в порядке. Скорее всего, алгоритм и схема замера внутреннего сопротивления батареи дают неправильный результат из-за непостоянного потребления тока компьютера в дежурном режиме. Это не страшно, это просто особенность схемы.

2750. kr379, 30.01.2010 17:49
veendeer
(они у меня в эксплуатации почти 3 года)---...рекорд моих многочисленных акк - 7 лет, обычно 3-5 года, НО в сети не мало случаев срока службы всего в 1 (одын-совсем-одын) год.
Имхо при гарантировнном сроке службы в 2-3 года у разных производителей, есть смысл заранее взять новые акки и будет смысл проверить вариант - будет ли и на новых акках тоже самое, а?

2751. veendeer, 30.01.2010 18:06
Nikolay_Po
извиняюсь.... Как вы поняли, с физикой я на ВЫ....
Пасиб. за ответ.
kr379
эт понятно. ное ведь держат же аккумы. заряд.
К тому же лишних финансов - не так уж и много.....

2752. kr379, 30.01.2010 18:45
veendeer
К тому же лишних финансов - не так уж и много..... ---...дороже 500руб за акк не п-л-а-ч-у... принсипиально, однака...

2753. Bukt-rp, 30.01.2010 19:44
kr379

Вот почему и параметры осцил у них слегка разные, да?

Это же пульсации на выходе .
И какое отношение они имеют к APFC ?

2754. kr379, 31.01.2010 06:15
Bukt-rp
И какое отношение они имеют к APFC ?---...прямое - левый с апефеце и кондёрами в 220мкф, средний без пфц и 820мкф, правый - пассивный пфц и 680мкф.
Итого: что лучше? Лучше оказался обычный БП с мах кондерами, да?
Левый с апефеце оказался лучше правого с ппфц, почти лучше, ибо средние графики (при мах нагрузке) показывает значительные пики помех-пульсаций именно у апефеце.
Имхо - апефеце это хорошо при двух условиях - емкость конденсатора д.б. большой, а второе - напряжение стабилизации апефеце д.б. высокой, т.е. никак не +300В, а +400-450В. Тогда бы и проблемы совместимости с упсами было бы имхо на порядок меньше.
666x308, 6,5Kb

2755. Bukt-rp, 31.01.2010 07:04
kr379

Ваши осциллограммы характеризуют только конкретные модели .

APFC это уже стандарт .
Есть масса блоков с APFC c малыми пульсациями на выходе .
Что не вызывает сомнения по поводу их конструктива .

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 383x343, 10Кb, 2.png, 450x299, 4Кb

За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

2756. Nikolay_Po, 31.01.2010 13:03
Не стоит огульно хаять блоки с APFC. Да, они действительно стандарт, и сколько не возмущайтесь - во всех блоках питания будут стоять APFC.
Нужно просто доработать то APFC-фуфло, что досталось нам в этот переходный период.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2757. kr379, 31.01.2010 16:09
Bukt-rp
Ваши осциллограммы характеризуют только конкретные модели . ---...з-о-л-о-т-ы-е слова.
Мало того, это всё из 2002 года (имхо - несколько поколений назад для имп. техники) и уже НЕиспользуемый вариант апефеце с отдельной схемой на входе обычного АТХ БП, которую можно было прилепить к ЛЮБОМУ АТХ БП.
Я ж об в этой теме говорил не раз и не два - http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=JJ-300&user=…int%3A49%3A007243
НО, на этом примере старого-первого варианта апефеце прекрасно видна суть апефеце - тупейший вч-преобразователь, с целью получения из полупериода (двух-полупериодный школьный выпрямитель) в 100Гц, уже вч-пилу-мелкую-в- 50-70-100кц, очень мелкую пилу со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ВХОДНОГО (перед БП) ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ на уровне +300В.
Всё на этом - и не надо притягивать за уши кем то пущеную в обиход глупость, насчёт задачи апефеце: ПОВТОРИТЬ ФОРМУ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА ПО ФОРМЕ СЕТЕВОЙ СИНУСОИДЫ - имхо это бред (не люблю это слово, но тут случай особый - бред в натуре и уважаемый Nikolay_Po
не раз на это указывал).



зы: ... с глубочайшем уважением отношусь к Артамонову , как к эксперементатору-сжигателю-БП (ты-ж не зря на него, его статьи-картинки, ссылаешся каждый раз).
Переоценить его вклад в это деле невозможно - он уникум-экспериментатор-испытатель-БП. Но в голове у него такая каша, что жуть и оторопь берёт каждый раз, читая его экзерсисы насчёт км, емкостного характера нагрузки БП и гуляющей-туда-сюда енергии, греющей провода, а на графиках её нет и измерить никак - только по формулам - дичайший бред.


БП - чисто активная нелинейная нагрузка, км - коэффициент "неумения-неправильности" перемножения синусного напряжения и НЕсинусного тока. Если напряжение имеет длительность полупериода 10мкс, а импульс тока 3-5мск, то ПЕРЕМНОЖАТЬ их тупо НЕЛЬЗЯ.
А мы не просто перемножаем, получая ВА, а ещё и за уши (это так просто - думать не надо) притягиваем коэфф.мощности из чисто синусных токов-напряжений. ЭТО бред - не имхо, а просто бред.
КМ в обычном понимании получен от перемножения синусов тока-напряжения с ОДИНАКОВОЙ длительностью периодов, НО СДВИНУТЫХ НА УГОЛ cosФИ = км = коэфф.мощности. Вот тут, и актив или реактив и возврат энергии назад в сеть, в моменты изменения фазы тока на противоположный - в импульсных БП этого НЕТ, нет возврата энергии из импульсного БП в сеть - перед кондёром диод стоит, который это не позволит сделать в любом случае. Бред про активность нелинейной нагрузки (гррррреющей прррровода), даже не бред, а шизофрения элементарная.
Абстрагируйся от догм и прикинь на досуге, что Я могу быть случайно-нечаянно ПРАВ. Тогда многое в этой жизни станет на порядок проще...
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2513 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2513#2513)

Увы, самая распрастранённая глупость - поиск косинуса фи в импульсе зарядного тока, заряжающего кондёр через диодный мост.
493x189, 15,9Kb
Имхо, с этой глупой картинки всё и пошло-поехало.
За реактивную энергию "гуляющую по проводам" и гармоники здорово досталось артамонову в Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6169&…52568&color=1
... мало того, есть чудаки, которые её (реактивную энергию от имп БП, которая возвращается назад в сеть) находят даже на графиках - жутко смешно, но факт.
цитата:
http://www.itc.ua/node/15676/
150x137, 2,9Kb 150x137, 2,2Kb 150x178, 3,5Kb
http://itc.ua/img/ko/2002/47/ups_pic_2.gif http://itc.ua/img/ko/2002/47/ups_pic_3.gif http://itc.ua/img/ko/2002/47/ups_pic_4.gif
А. каково?
На первом всё ясно - красным энергия и виден её возврат назад в сеть, когда ток и напруга в пртивофазе. Ну школьная это физика - примитив полный.
На втором, хоть плавную, но импульсную форму тока показали.
А на 3-м - хоть и ток сдвинули и даже показали энергию возвращённую назад в сеть, но откуда её взяли при токе равном нулю - НЕ ЯСНО. Вот так.
Нету реактивной энергии при потреблении импульсныи БП, и не имхо, а просто - НЕТУ. Вся энергия импульса тока остаётся внутри БП - назад, даже в виде гармоник, ей диоды моста мешают.
Кстати - Фурье свои разложения в ряды-гармоники использовал для описания медленно-затухающих колебаний струны виолончели. Т.е. для чисто синусоидальных колебаний. Применение рядов-гармоник для импульса тока, с длительностью иногда всего в треть периода от напруги - глупо и безумно. За что, на артамонове в той ветке и потоптались все кому не лень было. Это тоже - не имхо, а просто так есть.




В этой выборке полная глупость выделена мною чёрным, а умные вещи (хи-хи-к-с) подчёркиванием - изумительная каша получилась, имхо...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
Так как реальная нагрузка обычно имеет еще индуктивную и емкостную составляющие, то к активной мощности добавляется реактивная, измеряемая в вольт-амперах реактивных – ВАР. Нагрузкой реактивная мощность не потребляется – полученная в течение одного полупериода сетевого напряжения, она полностью отдается обратно в сеть в течение следующего полупериода, лишь зря нагружая питающие провода. Таким образом, реактивная мощность совершенно бесполезна, и с ней по возможности борются, применяя различные корректирующие устройства.

Фактором, или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности к полной, то есть к векторной сумме активной и реактивной мощностей.
............
Импульсный блок питания без каких-либо дополнительных цепей коррекции представляет собой мощную емкостную нагрузку – ведь, как видно из приведенной ранее схемы, сразу после диодного моста D1 расположены два конденсатора
..................
Активный PFC включается между сетью 220В и основным стабилизатором, обеспечивая на входе последнего постоянное напряжение порядка 380...400В. В отличие от основного импульсного стабилизатора, активный PFC сконструирован так, что ему на входе не требуется сглаженное напряжение, следовательно, не требуются и конденсаторы – а потому импульсный источник питания активного PFC не создает емкостной нагрузки на сеть и, соответственно, имеет близкий к единице коэффициент мощности.
.................
Как Вы видите, форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого блока может достигать 0,95...0,98 при работе с полной нагрузкой. Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7...0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.
.............
Итак, если Вы нуждаетесь в блоке с коррекцией фактора мощности, то обращать внимание надо в первую очередь на модели с активным PFC – только они обеспечивают действительно хороший коэффициент мощности, при этом еще и заметно улучшая прочие характеристики блока питания. С точки зрения домашних пользователей блоки с активным PFC окажутся полезными для владельцев маломощных UPS'ов: ..................
По-хорошему, конечно, в этом расчете надо учитывать еще и то, что на выходе недорогих UPS напряжение имеет не синусоидальную, а трапециевидную форму – однако при этом изменятся лишь абсолютные полученные цифры, преимущество же блока питания с активным PFC сохранится.
.....................
КПД по определению равен отношению выходной мощности блока питания к потребляемой им от сети активной мощности, в то время как коэффициент мощности – отношению потребляемой от сети активной мощности к потребляемой от сети полной. Установка в блок питания схемы PFC влияет на потребляемую им активную мощность лишь опосредованно – за счет того, что сам PFC потребляет некоторую мощность, плюс изменяется входное напряжение основного стабилизатора; основной задачей PFC является уменьшение потребляемой блоком реактивной мощности,

http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22647
Как известно, в сети переменного тока можно рассматривать два вида мощности: активную и реактивную. Реактивная мощность возникает в двух случаях – либо если ток нагрузки по фазе не совпадает с напряжением сети (то есть нагрузка имеет индуктивный или ёмкостный характер), либо если нагрузка является нелинейной. Компьютерный блок питания представляет собой ярко выраженный второй случай – если не принимать какие-либо дополнительные меры, он потребляет ток от сети короткими высокими импульсами, совпадающими с максимумами сетевого напряжения.........................
Собственно же проблема заключается в том, что, если активная мощность целиком преобразуется в блоке в работу (под которой мы в данном случае понимаем как отдаваемую блоком в нагрузку энергию, так и его собственный нагрев), то реактивная им на самом деле не потребляется вообще – она полностью возвращается обратно в сеть. Так сказать, просто гуляет туда-сюда между электростанцией и блоком. А вот соединяющие их провода она при этом нагревает ничуть не хуже, чем мощность активная... Поэтому от реактивной мощности стараются по мере возможности избавиться.
............
Схема, известная под названием "активный PFC", является наиболее эффективным средством подавления реактивной мощности. По своей сути, это импульсный преобразователь, который сконструирован так, что мгновенный потребляемый ток у него прямо пропорционален мгновенному напряжению в сети – иначе говоря, он специально сделан линейным, а потому потребляет только активную мощность. С выхода A-PFC напряжение подаётся уже собственно на импульсный преобразователь блока питания, тот самый, который раньше создавал реактивную нагрузку своей нелинейностью – но, так как теперь это уже постоянное напряжение, то линейность второго преобразователя роли больше не играет; он надёжно отделён от питающей сети и повлиять на неё больше не может
...........................
Для оценки относительной величины реактивной мощности применяют такое понятие, как коэффициент мощности – это отношение активной мощности к сумме активной и реактивной мощностей (эту сумму также часто называют полной мощностью). В обычном блоке питания он составляет около 0,65, а в блоке питания с A-PFC – около 0,97...0,99, то есть использование A-PFC сводит реактивную мощность почти к нулю.
...................................
Пользователи и даже авторы обзоров часто путают коэффициент мощности к коэффициентом полезного действия – несмотря на то, что оба описывают эффективность блока питания, это очень грубая ошибка. Разница в том, что коэффициент мощности описывает эффективность использования блоком питания сети переменного тока – какой процент проходящей через неё мощности блок использует для своей работы, а КПД – уже эффективность преобразования потреблённой от сети мощности в отдаваемую в нагрузку мощность. Друг с другом они не связаны вообще никак, потому что, как было написано выше, реактивная мощность, определяющая величину коэффициента мощности, в блоке попросту ни во что не преобразуется, с ней нельзя связать понятие "эффективность преобразования", следовательно, она никак не влияет на КПД.
.......................................
В результате, если вы по каким-либо причинам вынуждены работать в условиях нестабильного электропитания, часто проседающего ниже 180 В, то блок с A-PFC позволит либо вообще обойтись без ИБП, либо изрядно увеличить срок службы его аккумулятора.

ззы:... И чуть по поводу напряжения стабилизации апефеце - редко в каком БП она имеет величину +400В.
Имхо обычно +300-350, потому что имхо нельзя кондёры в ХХХмкф на 400В (или пару, но на 200В каждый) нагружать по мах рабочего напряжения, да Nikolay_Po?

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1615 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1615#1615)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1637 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1637#1637)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1639 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1639#1639)

http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22681
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109115.jpg 450мкф
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/psu_1kw_2/109058.jpg 420мкф

2758. Nikolay_Po, 31.01.2010 18:26
kr379
Не то, чтобы с ног на голову перевернул (про то, что упоминать реактивную мощность в случаях с выпрямителями некорректно - верно подмечено), но в остальном палку перегнул.

Попробую внести ясность, в том числе и в мысли kr379:

Коэффициент мощности, применительно к импульсным блокам питания, следует понимать как отношение полезной мощности (которую взял "в работу" БП в целом) к активной мощности, которая будет греть электропроводку так же, как и блок питания. Из-за чего сыр-бор? Из-за того, что обычный выпрямитель с конденсатором, но без большого дросселя, потребляет ток от сети урывками, короткими, но сильными импульсами. Форма тока не совпадает с формой напряжения. Так вот, при потребляемой активной (уже никто не сомневается) мощности в 250Вт, сетевые провода греются так, как будто к ним подключена активная нагрузка на 430Вт.
Коэффициент мощности считается так: Потребляемая активная (кто бы сомневался) мощность делится на произведение действующего значения напряжения на действующее значение тока. Действующее значение тока при работе на выпрямитель с ёмкостью не совпадает со средним значением тока. Действующее значение выше. Провода греются больше, чем при работе на качественный корректор при одинаковой мощности нагрузки и одинаковой скорости электрического счётчика.
Кстати, привычка считать коэффициент мощности по косинусу фи, пришла из тех далёких годов, когда не было инверторов, а нагрузками были только лампочки, утюги, электродвигатели и электромагниты. Здесь этот подход был справедлив. По ссылке kr379 была произнесена мудрая фраза: "Довольно часто cos φ путают с PF, хотя это не одно и то же. PF совпадает с cos φ только в случае чисто синусоидальных токов и напряжений". По этому выкинем из головы слова "фаза" и "cos φ", пока рассматриваем импульсные блоки питания.

"ПОВТОРИТЬ ФОРМУ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА ПО ФОРМЕ СЕТЕВОЙ СИНУСОИДЫ - имхо это бред" - нет, не бред. Это задача настоящего корректора коэффициента мощности. Как только форма тока совпадает с формой напряжения, потребитель в состоянии получить максимальную мощность, не перегружая сеть. Как только форма тока начинает отличаться от формы напряжения (в любую сторону) - всё, при той же потребляемой мощности проводка греется сильнее, либо, другими словами, не меняя проводки, от сети удастся получить меньшую мощность, чем при использовании качественного корректора коэффтциента мощности.

Занижение ёмкости силовых электролитических конденсаторов и постоянной времени цепи ОС корректора имеет чисто коммерческую причину. Достигается экономия на компонентах. При этом коэффициент мощности БП падает, но остаётся в пределах допусков стандартов.

Повторяю: при качественном ККМ, форма входного тока блока питания повторяет форму входного напряжения. Это не значит, что ККМ "генерирует синусоиды". Это значит, что какой формы напряжение подано на вход БП, такой формы ток и должен получиться, хоть синусоиду подай, хоть прямоугольники. Все отклонения от этого правила от бедности или от жадности. Лечите Ваши БП.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Bukt-rp

2759. Alexeyslav, 31.01.2010 19:38
И еще упустили одну немаловажную деталь, вот говорят о постоянной времени корректора, а собственно где она играет роль? Ведь целью корректора является заряд накопительного конденсатора, и во всех характеристиках корректора в любой момент времени лежит отпечаток разницы между заданным напряжением и фактическим. Напряжение просело? корректор увеличивает отбираемый ток, напряжение выше порога - корректор плавно уменьшает ток чтобы небыло "выброса" напряжения. Если увеличить постоянную времени - корректор будет вяло реагировать на изменение входного напряжения и резкий всплеск может привести к кратковременному повышению напряжения на накопительном конденсаторе. Что если оно будет настолько большим что конденсатор не выдержит?

Интересно бы посмотреть на осцилограммы основных точек БП при резких скачках напряжения! Помоему, этим еще никто не задавался.

2760. Nikolay_Po, 31.01.2010 21:38
цитата:
Alexeyslav:
Если увеличить постоянную времени - корректор будет вяло реагировать на изменение входного напряжения и резкий всплеск может привести к кратковременному повышению напряжения на накопительном конденсаторе. Что если оно будет настолько большим что конденсатор не выдержит?

Интересно бы посмотреть на осцилограммы основных точек БП при резких скачках напряжения! Помоему, этим еще никто не задавался.
Ошибаетесь! Нормальные разработчики этим как раз задаются в первую очередь. Вы, видимо, не смотрели на документацию микросхем-контроллеров ККМ. На этот момент предусмотрена OVP - overvoltage protection - защита от перенапряжений - быстродействующая штука, есть в ЛЮБОЙ микросхеме ККМ, даже в самой простой. Так что наплевать, какая постоянная времени, хоть 10 секунд - напряжение выше нормы не выпрыгнет. А вот чтобы не просело - придётся с увеличением постоянной времени увеличивать накопительные ёмкости.

Я в своё время разрабатывал мощный ККМ на 1200Вт, и просчитывал все переходные процессы во всей красе. И ничего страшного. Рабочее напряжение - 400В, порог защиты OVP - 425В, номинальное напряжение конденсаторов - 450В. Так вот, если вдруг резко подскакивает входное напряжение и в этот же самый момент нагрузка падает со 100% до нуля (самый худший вариант), через несколько импульсов заряда-разряда дросселя, OVP определяет превышение напряжения и тут же вырубает силовой ключ совсем. Входной ток, вне зависимости от входного напряжения становится нулевым. Ёмкостей конденсаторов на конец срока службы при минимальной рабочей температуре достаточно, чтобы удержать запасённую в дросселе уже ненужную энергию и не допустить роста напряжения до 450В.
Как только напряжение снизится меньше порога защиты - идёт работа согласно пожеланий медленной ОС и перемножителя.- форма входного тока становится нормальной.
Всё очень хорошо рассчитывается через энергии. Сколько Джоулей запасено в дросселе, сколько есть в конденсаторах и насколько вырастет напряжение, если вся энергия из дросселя перейдёт в конденсатор. Если всё рассчитано, взяты необходимые запасы, учтены граничные условия - нет проблем. Устройство работает железно и даже дураку спалить его не под силу.

2761. Alexeyslav, 31.01.2010 21:55
А, ну да ... как-то не подумал, логично ведь ...

2762. Nikolay_Po, 31.01.2010 23:53
цитата:
Alexeyslav:
Ведь целью корректора является заряд накопительного конденсатора, и во всех характеристиках корректора в любой момент времени лежит отпечаток разницы между заданным напряжением и фактическим.
Немножко не так. Целью корректора является приведение формы входного тока к форме входного напряжения. Поддержание стабильного напряжения на накопительном конденсаторе можно рассматривать как бонус, полезное свойство корректора как повышающего преобразователя.
Постоянная времени нужна именно корректору. Чем она больше, тем точнее форма входного тока повторяет форму входного напряжения.
А вот функции стабилизатора напряжения наоборот, нужно чтобы постоянная времени была как можно меньше - чтобы были меньше колебания напряжения на накопительных ёмкостях. Поэтому и выбирают малую постоянную времени - чтобы можно было снизить ёмкость конденсатора и требования к качеству преобразователя напряжения DC/DC, лишь бы коэффициент мощности вписался в нормы.

Добавление от 01.02.2010 00:02:

Не лень повторить: корень проблем совместимости - "автовольтажность" - возможны большие входные токи БП, и малая ёмкость накопительного конденсатора, из-за которой БП неспособен работать от импульсного напряжения БП с паузами. В таком случае, из-за малой постоянной времени, работа схемы корректора от прямоугольных импульсов БП идёт вразнос.

2763. Alexeyslav, 01.02.2010 01:11
С одной стороны корректор поддерживает напряжение на конденсаторе, с другой стороны - бережет сеть. Но первичная забота корректора, если можно так сказать цель его жизни - поддержание напряжения. Он изменяет свои характеристики чтобы подстроится под входное напряжение и удержать заряд конденсатора.
Согласно этому, только лишь увеличение емкости конденсатора способно решить проблему не затрагивая другие цепи корректора - ведь если напряжение на нем будет падать меньше от подпитки к подпитке корректор будет вынужден работать на меньшей мощности не особо стараясь вернуть слегка просевшее напряжение.

2764. kr379, 01.02.2010 05:20
Nikolay_Po
Попробую внести ясность, в том числе и в мысли kr379:---...спасибо , но имхо - поздно, это всё обсосано до КОНЦА здесь - Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169) и вот МОИ мысли - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6169&…52568&color=1 и их резюме: - Как узнать загруженность бп?, #293 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:293#293)
...и совсем чуть и здесь - Источник питания: Куда делась мощность? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7476)

2765. Nikolay_Po, 01.02.2010 12:41
цитата:
Alexeyslav:
Но первичная забота корректора, если можно так сказать цель его жизни - поддержание напряжения.
Не кажется ли Вам, уважаемый Alexeyslav, что в вашей фразе недостаёт логики. Почему тогда корректор не назвали стабилизатором? Поверьте, проще не заморачиваться, добавлять отдельный узел, а просто заложить больший запас по диапазону напряжений в обычный преобразователь БП - без лишних деталей.

Задаю контрольный вопрос: Какова основная цель корректора коэффициена мощности?

Добавление от 01.02.2010 12:48:

цитата:
kr379:
Nikolay_Po
Попробую внести ясность, в том числе и в мысли kr379:---...спасибо , но имхо - поздно, это всё обсосано до КОНЦА здесь - Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169) и вот МОИ мысли - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6169&…52568&color=1 и их резюме: - Как узнать загруженность бп?, #293 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:293#293)
Ну, если Вы считаете себя последней инстанцией - то да, согласен.

Скажу только, что счётчик прекрасно измеряет и несколько-милисекундные импульсы мощности. И делает он это очень элегантно - для этого диску не нужно мгновенно разгоняться и мгновенно тормозить. Слишком короткие импульсы тока погрязнут в индуктивности собственно счётчика и проводки, а остальные будут давать импульс силы ампера диску. Энергия вращение диска - сумма энергий импульсов.

2766. kr379, 01.02.2010 15:54
Nikolay_Po
Какова основная цель корректора коэффициена мощности?---...имхо - в максимальной степени использовать длительность полупериода напряжения, что бы уменьшить токи в нулевом проводе 3-х фазных систем.
306x183, 10,5Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:444977

Чтоб не было этого, когда ток в нулевом проводе равен сумме фазных токов.
322x220, 6,4Kb

2767. Nikolay_Po, 01.02.2010 16:12
цитата:
kr379:
Nikolay_Po
Какова основная цель корректора коэффициена мощности?---...имхо - в максимальной степени использовать длительность полупериода напряжения, что бы уменьшить токи в нулевом проводе 3-х фазных систем.
Чтоб не было этого, когда ток в нулевом проводе равен сумме фазных токов.
Контрольный вопрос №2: что произойдёт с током в нулевом проводе, если форма тока потребителей будет отличаться от формы напряжения?

Ответ: Если форма тока будет отличаться от формы напряжения, в нулевом проводе появится выравнивающий ток. Коэффициент мощности потребителей упадёт.

И где здесь хоть слово о стабилизации напряжения?

2768. Alexeyslav, 01.02.2010 21:50
Эээ... корректор, в своем чистом виде не стабилизирует напряжение! Но в составе Импульсного БП на него возлагаются функции стабилизации, и именно в этом случае главной задачей является поддержание стабильного заряда конденсатора путем подстройки под сеть.

2769. Nikolay_Po, 01.02.2010 23:30
цитата:
Alexeyslav:
Эээ... корректор, в своем чистом виде не стабилизирует напряжение! Но в составе Импульсного БП на него возлагаются функции стабилизации, и именно в этом случае главной задачей является поддержание стабильного заряда конденсатора путем подстройки под сеть.
Ага. Чтобы облегчить работу инвертора и сэкономить на ёмкостях. В итоге имеем почти никуда не годный корректор и проблемы с ИБП.
Согласен, что сам Бог велел возложить на корректор функцию кондиционирования напряжения сети для инвертора. Это отличное инженерное решение, но во многих блоках, где корректор вырожден в стабилизатор, это приводит к проблемам с ИБП.

Обобщу: В ходе оптимизации стоимости БП, вследствие уменьшения накопительной ёмкости, функция ККМ как корректора-стабилизатора была утрачена. Осталась только функция стабилизатора. Стабилизатор же, без достаточно большой ёмкости, уже не может нормально работать с импульсным выходным напряжением ИБП.

Ранее я писал, что форма напряжения, синусоида или прямоугольник, не имеет значения для БП с ККМ. Однако сейчас, публикуя последние сообщения, пришёл к выводу, что БП с синусоидальным выходным напряжением позволяет даже самому некачественному корректору нормально работать именно потому, что не имеет пауз в своём выходном напряжении. Отсутствие пауз позволяет корректору поддерживать входной ток большую часть времени, тем самым сохраняя напряжение на конденсаторе в приемлемых пределах. В то время как от пульсирующего выпрямленного напряжения ИБП с прямоугольными импульсами, из-за наличия между импульсами существенных пауз с полным отсутствием напряжения, корректор не может поддерживать ток постоянно, вследствие этого, в паузах, напряжение на конденсаторе может существенно падать, вплоть до срабатывания схемы Reset'а и перезагрузки ПК.

Ранее я писал, что дорабатывая БП можно ограничиться только изменением датчика тока и постоянной времени. Сейчас добавлю, что для сохранения прежней мощности блока с подобными доработками, принимая во внимание изложенное выше, необходимо увеличить накопительную ёмкость. Раза аж в два.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2770. JustACat, 02.02.2010 03:31
Ребята, помогите, пожалуйста. Вопрос прост:
Есть FSP600-80GLN 600W ATX (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_F…0W_2x4_60722.html)
Будет оно работать с UPS 1000VA PowerCom BNT 1000AP USB (http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/1000VA_PowerCom_BNT_1000AP_USB_USB_RJ11_90055.html) или с UPS 1000VA PowerMAN Black Star 1000 Plus (http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/1000VA_PowerMAN_Black_Star_1000_Plus_ComPort_RJ11_78951.html) ? Или APFC сделает свое дело и про ИБП я могу смело забыть?
Перечитал всю тему (ну точнее переискал ее поиском по запросу 80GLN, но внятного ответа так ни разу про FSP600 и не дали).
Спасибо!

2771. kr379, 02.02.2010 07:19
Nikolay_Po
необходимо увеличить накопительную ёмкость. Раза аж в два---...урррра! Всё ясно теперь!
http://fotkidepo.ru/?id=album:7692
Коррроче - скупой платит дважды - если ещё в 90-м году НОРМАЛЬНЫЙ производитель СТАВИЛ в БП АТ при 230Вт две емкости по 820мкф на 250В, то имхо использование СЕЙЧАС этой ЖЕ комбинации для мощности в 0.5-1кВт - НАГЛОСТЬ немеренная. Апефеце и наша темам Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) здесь ни причём - жадность при чём... имхо.

Добавление от 02.02.2010 07:21:

JustACat
Или APFC сделает свое дело и про ИБП я могу смело забыть? ---...если здесь аналогов связки нет - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 , то никто, кроме собственного опыта по мани -бэк не поможет. Увы - только БП без апефеце убирает проблему полностью...

2772. Bukt-rp, 02.02.2010 13:37
kr379

то имхо использование СЕЙЧАС этой ЖЕ комбинации для мощности в 0.5-1кВт - НАГЛОСТЬ немеренная

Вообще то блоки соответствуют стандартам и заявленным характеристикам .
Это во первых ..
Во вторых о какой жадности можно говорить , когда для производителя этот конденсатор стоит ко-пе- й- ки .

2773. Nikolay_Po, 02.02.2010 14:31
цитата:
Bukt-rp:
Вообще то блоки соответствуют стандартам и заявленным характеристикам .
Это во первых ..
Да, никуда не денешься - соответствуют. Попали производители ИБП. Большая пауза между импульсами ИБП - тоже от жадности - если делать импульсы длиннее, нужно делать трансформатор большего размера. Те же грабли, что в БП - цена и габариты.
цитата:
Во вторых о какой жадности можно говорить , когда для производителя этот конденсатор стоит ко-пе- й- ки .
Остальное тоже копейки выходит. В итоге стоимость конденсаторов ККМ в стоимости блока достигает более чем 10%. А курочка, как известно, по зёрнышку клюёт.

2774. Bukt-rp, 02.02.2010 15:05
Nikolay_Po

10% ...а в долларах сумму не озвучите ?

Если бы повышенная емкость имела бы хоть какой то эффект , она бы там стояла .
Есть производители стремящиеся делать качественную продукцию , они бы такую возможность не упустили .

Большинство брендов не имеют собственного производства , а заказывают блоки .
Не думаю что , например , корсаир удавился бы от переплаты в 2 $ Channel Well .

для Channel Well покупающей эти конденсаторы вагонами , они копейки стоят ..

2775. kr379, 02.02.2010 17:19
Bukt-rp
Вообще то блоки соответствуют стандартам и заявленным характеристикам .
Это во первых ..
---...дык кто ж спорит - эти ВСЕ БП сделаны так же, только результаты разные...
http://fotkidepo.ru/?id=album:18861
http://fotkidepo.ru/?id=album:25903
http://fotkidepo.ru/?id=album:7692

...а должны быть одинаковые - такие ...http://fotkidepo.ru/?id=photo:268362

И у одних производителей на 230Вт почему-то два кондюка по 820мкф на 250В по 105гр, а у других на 200Вт - 220мкф-200В-85гр.
Мне нравиться первый, а тебе?
Считаю просто - на 1 Вт нужно по совести 820:230=3,56мкф, т.е. на 300Вт нужно пару по 1000мкф, а для 400Вт - 1.500мкф, а для 500 - 1780... дальше продолжишь сам ... и ужаснёшся размерам ... и поймешь правоту уважаемого Nikolay_Po -
цитата:
...достигает более чем 10%. А курочка, как известно, по зёрнышку клюёт.
Во вторых о какой жадности можно говорить , когда для производителя этот конденсатор стоит ко-пе- й- ки .
---...имхо - прав ...
http://images.yandex.ru/search?text=820%D0%BC%D0%BA%…2&stype=image
http://www.chip-dip.ru/product0/103644819.aspx?print=1
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6639&gr…000250B85LP-.html

..эээ... эти правда не показатель, а так - изврат ... http://www.chip-dip.ru/product0/346060716.aspx
цитата:
К 50-17 1500 мкФ х 350В
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 1758.00 руб. | от 100 шт. 1560.00 руб

Добавление от 02.02.2010 17:29:

Bukt-rp
10% ...а в долларах сумму не озвучите ?---...мне понравились эти -

цитата:
http://www.chip-dip.ru/product0/448957792.aspx
B43504-E2228-M,LongLife 200v 2200uF (2200мкФ)
от 1 шт. 540.00 руб. | от 10 шт. 470.00 руб.

...имхо за штуку (всего-то чирик по старым совейским ценам - драный чирик!!!) любой самый дурацкий БП с апефеце мона сделать конфеткой!

http://www.chip-dip.ru/catalog/1636.aspx?mode=parm&a…rt1=0&sort2=2

2776. Bukt-rp, 02.02.2010 17:33
kr379

в китае за 1500 рублей телефоны делают ..
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30980
спутниковый тюнер + антенна стоит 1000 р и т.п ..
И это розница ..

Цены из чипа дипа и тп даже отдаленно не напоминают цены , по которым покупают комплектующие производители БП .

2777. kr379, 02.02.2010 17:35
Bukt-rp
Цены из чипа дипа и тп даже отдаленно не напоминают цены , по которым покупают комплектующие производители БП .---... я знаю, что (у нас) опт в десять раз дешевле розницы...

2778. Nikolay_Po, 02.02.2010 18:51
Почему же не ставят?
Ёмкость конденсаторов должна быть такой, чтобы они держали напряжение в течение по крайней мере 1 промежутка между импульсами ИБП и не давали большой просадки. Например, для мощности в 250Вт на входе инвертора и допустимой просадке напряжения с 350В до 315В (10%) в течение паузы 5мс, потребуется ёмкость накопительного конденсатора:

С=2*250Вт*5мс/(350В^2-315В^2)=107мкФ.

То есть, при двух конденсаторах номиналом 220мкФ последовательно, блок может "потянуть" без подпитки всего 250Вт. Это не считая времени перехода ИБП на батарею. Фактически, если заложить паузу, включающую переход на батарею, не менее 10мс и заявленную мощность БП, например, 600Вт (с учётом КПД инвертора, нужна 638Вт), ёмкость получается:

С=2*638Вт*10мс/(350В^2-315В^2)=548мкФ.

2779. kr379, 02.02.2010 23:14
Nikolay_Po
Это не считая времени перехода ИБП на батарею.---...О!!!
Ведь это только в ттд и сказках (нууу и крайне редко в жизни ) эта величина 4-10мкс, а в реалиях какая угодно - типа как здесь, в этой статье - http://www.compress.ru/article.aspx?id=11443
500x192, 15,4Kb
...причём зависит от входного - например при снижении с 220 до 180 В увеличивается в 4 раза - как здесь -
цитата:
ИБП продемонстрировал сильную зависимость времени перехода на питание нагрузки от батареи от действующего входного напряжения (рис. 21), которое равнялось 4 мс при входном напряжении 180 В и возросло до 16 мс при повышении входного напряжения до 220 В.
500x192, 16,5Kb
...или строго наоборот -
цитата:
ИБП SVEN Power Pro 650 продемонстрировал заметную зависимость времени перехода на питание нагрузки от батареи от действующего входного напряжения, которое равнялось 9 мс при входном напряжении 180 В и возросло до 15 мс при повышении входного напряжения до 220 В,
500x192, 17,0Kb
...ну а есть воооще жуть жуткая -
цитата:
Влияния величины входного напряжения на время перехода на питание от батарей не наблюдалось, однако в обоих случаях оно было очень большим — более 40 мс
500x192, 14,2Kb

И если для 10мс нужно С=2*638Вт*10мс/(350В^2-315В^2)=548мкФ, то для 40мс ессественно уже 2192мкф, да Nikolay_Po?

...ну или что-то примерно такое, а чём я грю всегда...
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2780. spikerQ, 02.02.2010 23:36
Возник вопрос перед покупкой УПСа, о совместимости БП Corsair CMPSU-650TXEU (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/Corsair_CMPSU650TXEU_650W_2x4_2x6_75515.htm) и Ippon Smart Power Pro 1400 (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1400VA_Ippon_Power_1400_ComPort_RJ11_31229.html) . Нет ни у кого с ним проблем ?

2781. Nikolay_Po, 02.02.2010 23:50
цитата:
kr379:
И если для 10мс нужно С=2*638Вт*10мс/(350В^2-315В^2)=548мкФ, то для 40мс ессественно уже 2192мкф, да Nikolay_Po?

...ну или что-то примерно такое, а чём я грю всегда...

Так почему же не ставят? Почему?!

2782. kr379, 03.02.2010 00:13
Nikolay_Po
Так почему же не ставят? Почему?!---...имхо - сговор производителей БП с апефеце и производителей упсиков.
И тем и другим выгодно, что б мощности всего росли, что б соотношение мощностей совместимых пар было не 1:1, а почти официально 1:3, а то и 1:4. Да шутю я - шутю...
В натуре им просто до нас как до лампочки - нету таких проблем на западе. Имхо только у нас и в таких диких размерах.

2783. Nikolay_Po, 03.02.2010 00:17
цитата:
spikerQ:
Возник вопрос перед покупкой УПСа, о совместимости БП Corsair CMPSU-650TXEU (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/Corsair_CMPSU650TXEU_650W_2x4_2x6_75515.htm) и Ippon Smart Power Pro 1400 (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1400VA_Ippon_Power_1400_ComPort_RJ11_31229.html) . Нет ни у кого с ним проблем ?
Чисто теоретически: По паспорту блок должен отдавать мощность 650Вт при напряжении сети 90В и КПД 80%. С учётом того, что внутри есть корректор, пиковый ток входа блока (если корректор "захочет") составит 12.8 Ампера. По паспорту ИБП, его мощность 1400ВА, это 9А в пике. С учётом допустимой по паспорту ИБП кратковременной перегрузки в 130% и крест-фактора, возможное пиковое потребление тока корректором БП не должно приводить к срабатыванию защиты ИБП. Работоспособность Вашей связки будет зависеть от того, какого размера накопительный конденсатор стоит в блоке после корректора. Например, чтобы обеспечить номинальную выходную мощность при времени перехода на батарею 15мс, ёмкость конденсатора должна быть не менее 693мкф при напряжении 400В и пульсациях 10% от пика до пика. Таким образом, стоит ожидать в этом блоке как минимум 1шт 680мкФx450В или 2шт 1000мкФx250В конденсаторов. Если стоят конденсаторы подобной ёмкости (и напряжения!), то, в теории, Ваша связка должна работать. Если меньшей - то как повезёт, в зависимости от потребления Вашей системы. Снижение пиковой мощности потребления Вашего ПК в два раза от номинальной мощности БП, "разрешает" Вам работу с ёмкостью в два раза меньше указанного мной номинала.
Во всех случаях - только практика критерий истины.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2784. spikerQ, 03.02.2010 00:48
цитата:
Nikolay_Po:
цитата:
spikerQ:
Возник вопрос перед покупкой УПСа, о совместимости БП Corsair CMPSU-650TXEU (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/Corsair_CMPSU650TXEU_650W_2x4_2x6_75515.htm) и Ippon Smart Power Pro 1400 (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1400VA_Ippon_Power_1400_ComPort_RJ11_31229.html) . Нет ни у кого с ним проблем ?
Чисто теоретически: По паспорту блок должен отдавать мощность 650Вт при напряжении сети 90В и КПД 80%. С учётом того, что внутри есть корректор, пиковый ток входа блока (если корректор "захочет") составит 12.8 Ампера. По паспорту ИБП, его мощность 1400ВА, это 9А в пике. С учётом допустимой по паспорту ИБП кратковременной перегрузки в 130% и крест-фактора, возможное пиковое потребление тока корректором БП не должно приводить к срабатыванию защиты ИБП. Работоспособность Вашей связки будет зависеть от того, какого размера накопительный конденсатор стоит в блоке после корректора. Например, чтобы обеспечить номинальную выходную мощность при времени перехода на батарею 15мс, ёмкость конденсатора должна быть не менее 693мкф при напряжении 400В и пульсациях 10% от пика до пика. Таким образом, стоит ожидать в этом блоке как минимум 1шт 680мкФx450В или 2шт 1000мкФx250В конденсаторов. Если стоят конденсаторы подобной ёмкости (и напряжения!), то, в теории, Ваша связка должна работать. Если меньшей - то как повезёт, в зависимости от потребления Вашей системы. Снижение пиковой мощности потребления Вашего ПК в два раза от номинальной мощности БП, "разрешает" Вам работу с ёмкостью в два раза меньше указанного мной номинала.
Во всех случаях - только практика критерий истины.

Спасибо за ответ !
Такая конф. компа
i 5 - 2,6
мать Р55
GTX 275
2- харада (320, 1000 Гб)
БП- 650ТХ Корсар
Монитор - 22 "
Адсл модем

2785. Nikolay_Po, 03.02.2010 12:35
цитата:
spikerQ:
Такая конф. компа
i 5 - 2,6
мать Р55
GTX 275
2- харада (320, 1000 Гб)
БП- 650ТХ Корсар
Монитор - 22 "
Адсл модем
Вы возьмите, выключите все потребители в квартире, чтобы эл. счётчик стоял. Запустите на компьютере самый тяжёлый стресс-тест с прогрузкой HDD, процессора(ов) и видеосистемы. И, пока непрерывно идёт тест, засеките время (1-5 минут) и сколько за это время на счётчике "натикало" клиоватт (оборотов диска или вспышек светодиода). Получите максимальную (правда, не пиковую) потребляемую мощность Вашей системы. Дальше будет видно.
Надёжнее всего, конечно, брать ИБП в той же конторе, где Вы брали БП, чтобы было проще договорться с ManyBack-ом.

P.S. Не забудьте включить обратно компрессор для аквариума и холодильник.

2786. Ветос, 05.02.2010 22:35
Skyrizzz
OEM производителем БП Tagan является Topower. Судя по инфо из сети, вроде как их блоки более менее корректно с линейно-интерактивными ИБП работают. Но как и в моем случае, нужно тестировать самому. Так что вполне возможно, что 1.2 кВт этого ИБП может хватить.

Вы оказались абсолютно правы! ИПБ Powercom Imperial IMD-2000AP + БП Tagan PipeRock 900-BZ работают корректно!
За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

2787. MSG, 13.02.2010 12:48
Для статистики.

Блок питания Chieftec APS-550s 550Вт и Powercom WAR-1000AP
Запустил суперпи и фурмарк - дернул вилку. Всё нормально сработало.
Нагрузка правда небольшая - потребление системника под нагрузкой 219Вт (по показаниям Zalman MFC2) + монитор 19" LCD

ту же систему бесперебойник ippon back power pro 800 держал только в офисном режиме
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, murka

2788. kr379, 13.02.2010 13:17
Ветос
MSG
Спасибо. Занёс в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2789. sikee8, 15.02.2010 22:39
купил APC Back-UPS RS 1100VA http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…p;total_watts=200
Блок питания Thermaltake ToughPower QFan 650W

Всё срослось и работает. Комп с моником 20 минут на этом UPS тянут и даже больше.

Единственное что блок питания, когда работает через упс на батарейках - почему-то трещит. Когда упс в розетку воткнут - не трещит.

Что за чудеса и может кто-нибудь знает почему трещит блок питания? Треск упса я еще понимаю, но блок питания то тут при чем? А то страшно, хороший блок питания, может упс мне его испортит

2790. Alexeyslav, 16.02.2010 00:08
Почему ... да потому что УПС выдает не синусоиду, в БП поступают резкие скачки тока, что приводит к гудению витков катушек - дроссель PFC, входной фильтр и т.п. если витки/магнитопровод недостаточно сильно зафиксированы.
За это сообщение сказали спасибо: sikee8

2791. sikee8, 16.02.2010 00:35
Alexeyslav

а опасно ли это для блока питания? и правильно ли я понимаю, что я неправильно выбрал ups? вроде 5 штук не самая дешёвая цена.

2792. Wu-Tang, 16.02.2010 00:49
sikee8
А БП с пассивным пефеце или активным?

2793. sikee8, 16.02.2010 00:54
Wu-Tang

с активным, конечно. Active Power Factor Correction PF>0.99 на коробке написано

2794. Wu-Tang, 16.02.2010 00:58
sikee8
Тогда на какой ты брал
APC Back-UPS RS 1100VA
Тебе нужен был SMART UPS
Скажи спасибо, что не рубиться комп еще с этим...

2795. sikee8, 16.02.2010 01:03
Wu-Tang

в юлмарте посоветовали. брал я только к сожалению не в юлмарте, так бы сдал им взад. Smart 620 мне бы не хватило. Мне сказали что минимум киловатник нужен. А почему этот упс нельзя? И почему комп должен рубится? киловатник smart уже недёшево как-то.

я еще после того, как подключил бп обратно к розетке, после упса, он почему-то слегка заводился, даже до того, как я power нажимал. Но потом подзатих и сейчас вроде нормально.

2796. Alexeyslav, 16.02.2010 01:07
Да нормально, ничего ему не будет. Главное чтобы под нагрузкой переходил нормально на батареи при отрубании электричества.

2797. sikee8, 16.02.2010 01:10
Alexeyslav

да у меня чего-то теперь странный артефакт какой-то. включаю провод в бп, щёлкаю переключатель во "вкл." и о чудо кулер в бп начинает крутиться. раньше вроде не было такого... покрутится секунд 5-10 очень медленно и остановится
воспроизводится не всегда. в общем странное какое-то и новое явление

2798. kr379, 16.02.2010 01:14
sikee8
А почему этот упс нельзя? И почему комп должен рубится? киловатник smart уже недёшево как-то.---...это глубоко укоренившееся заблуждение, что для БП с апефеце нужен именно SMART UPS. С кагбэ синусом, а на самом деле не все SMART UPS имеют синус, но при этом отлично работают с БП с апефеце, также как многие обычные упс с не синусом.
Вот пример не синусного SMART UPS- http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
356x310, 17,1Kb
http://article.techlabs.by/full/36_8115.html

2799. sikee8, 16.02.2010 01:44
разобрал сейчас компьютер. отключил все кулеры и устройства. включил отдельно Thermaltake ToughPower QFan 650W. И отчетливо слышен какой-то треск вращающегося кулера. В новеньком БП такого не было, во всяком случае я когда компьютер собирал не замечал. Уж не знаю мог ли так UPS испортить блок питания. Но если принудительно не давать куллеру вращаться - ничего не трещит, а если он вращается - то трещит. В общем похоже трещит сам кулер...

Теперь в растройстве. На упс денег потрачено, оказывается теперь этот надо кому то сплавить, и идти покупать smart ups + блок питания похоже подпорчен.

А потрещал то 20 минут всего.

Ну опять же не факт что проблема с БП дейтсвтительно вызывана упсом...

Может БП по гарантии сносить.. прийти, сказать, что вот чё то трещит

самое смешное что дешевый китайский БП отлично работает с этим упсом без всяких тресков, а недешёвый Thermaltake QFan трещит и никуда не годится вообще.

Добавление от 16.02.2010 13:50:

пришёл офицальный ответ от APC.
В общем line-interactive UPS не подходят для APFC блоков питания. Вообще. Помоему это так важно, что обязательно должно быть вынесенно в FAQ!!!

Так как у данного ИБП, при работе от аккумуляторов на выходе ступенчатая апроксимация синусоиды, блоки питания использующие функцию коррекции фактора мощности (APFC) c данным ИБП работать не будут.

Необходимо использовать либо другой ИБП с синусойдой на выходе, либо использовать БП без активного корректора напряжения.

Получить более подробную информацию об PFC Вы можете воспользовавшись ссылкой:
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616

2800. Bukt-rp, 16.02.2010 14:17
sikee8

работают , просто нужен запас по мощности , раза в 3 ..

2801. kr379, 16.02.2010 15:18
Bukt-rp
работают , просто нужен запас по мощности , раза в 3 ..---...это - да, но есть уникальный line-interactive UPS под скромным названием Smart-UPS SC 450 с такими параметрами:
цитата:
http://article.techlabs.by/full/36_8115.html
Модель APC Smart-UPS SC 450
Мощность, ВА - 450 (280 Вт)
Напряжение (на аккумуляторе) - Аппроксимация синусоиды, 230 В
И что характерно, есть два важных момента, которые sikee8
упорно не замечает:
1 - при названии Smart-UPS на выходе: Аппроксимация синусоиды, 230 В
2 - при Аппроксимация синусоиды:
цитата:
Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.
Имхо - не важно как называется упс и что у него на выходе, а важно то, на что обращает внимание уважаемый Nikolay_Po
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2695 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2695#2695)
....первый график - не показателен. APFC работает при повышенном входном напряжении и недогружен (пример плохой работы мультивольтажного APFC), потому форма тока не похожа на синусоиду. Кстати, если бы силовые ёмкости после APFC стояли больше и постоянная времени цепи обратной связи по напряжению была бы выше, форма тока на первом графике была бы ближе к синусоиде. То есть, здесь рассматривается оптимизированный по стоимости вариант связки APFC-PS, где ёмкости минимизированы. Это верно в маркетниговом плане, но плохо - в инженерном
.........................................
......во всех блоках питания будут стоять APFC.
Нужно просто доработать то APFC-фуфло, что досталось нам в этот переходный период.
........................
Во всех случаях - только практика критерий истины.

sikee8
А статья в никсе полна глупых ошибок и имхо ссылаться на неё в этой ветке не разумно - лишний повод вспомнить про них:
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2746 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2746#2746)
Вот почему у меня и вызвала негативную реакцию эта статья Артамонова в никсе -

цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза.
--------------------------------------------------------------------------------

Эта часть статьи от 25 ноября 2007
Такое ощущение, что либо человек воообще не понимает, что пишет, или это полное НЕПОНИМАНИЕ принципа работы апефеце,...
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2757 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2757#2757)

2802. Wu-Tang, 16.02.2010 22:04
sikee8
Потому что у БП с апефеце пороги до которых он не рубит комп, выше, чем с пэсив.
И упсы со ступенчатой апроксимацией и чистой синусоидой, ведут себя по-разному.
Со ступенькой, как правило работают некорректно с такими БП.
Поэтому лучше брать smart с чистым синусом...

2803. Alexeyslav, 16.02.2010 22:38
Или с постоянкой на выходе.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

2804. Nikolay_Po, 17.02.2010 14:48
цитата:
kr379:
Вот почему у меня и вызвала негативную реакцию эта статья Артамонова в никсе -

цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза.
--------------------------------------------------------------------------------

Эта часть статьи от 25 ноября 2007
Такое ощущение, что либо человек воообще не понимает, что пишет, или это полное НЕПОНИМАНИЕ принципа работы апефеце,...
Уважаемый kr379, в приведённой Вами цитате всё верно. Так как APFC повышает входное напряжение, ёмкости фильтра работают при большем напряжении. Например, без APFC, при сетевом напряжении 198В, постоянное напряжение на ёмкостях фильтра будет ниже 280В. С APFC, при том же сетевом, будет 400В. Вот и считайте: Запасённая в конденсаторе энергия равна половине произведения ёмкости на квадрат напряжения. То есть, при 280В в ёмкостях будет запасено в 2.04 раза меньше энергии, чем при 400В.
Просто уважаемый автор стати не обратил внимания на то, что в массовых блоках питания после APFC стоят конденсаторы со в 2 раза меньшей ёмкостью, чем в их пассивных коллегах той же мощности, и эта позитивная сторона АККМ сведена на нет жадными производителями БП. Отсюда и невозможность работы БП с АККМ даже при кратчайшем полном провале напряжения, который имеет место в аппроксимированной синусоиде, и, особенно, в момент переключения ИБП на работу от батарей.

Добавление от 17.02.2010 14:51:

цитата:
Alexeyslav:
Или с постоянкой на выходе.
Кстати, да, это "лечит".

2805. Шамиль, 17.02.2010 20:18
Уважаемые, скажите а с пассивным PFC обсуждаемой проблемы не бывает?

2806. Wu-Tang, 17.02.2010 20:46
Шамиль
Нет, не бывает, все отлично работает!

2807. kr379, 17.02.2010 22:20
Nikolay_Po
Уважаемый kr379, в приведённой Вами цитате всё верно. ---...увы, уважаемый Nikolay_Po, я не просто с Вами не согласен, а сейчас примитивно просто докажу почему -
1- я ранее уже не раз показывал, что мало БП с апефеце с кондерами на 450В, есть чуть на 420мкф, а большинство или на 400 или пара 200В последовательно. Соответственно если можно допустить +400В у первых и с большим натягом у вторых, то у 3 и 4-х от силы +350В. А значит по сравнению с обычным БП без апефеце, которому на вход при нормальном напряжении (мы ж от упсов с аврами питаемся, да?) подаётся 220-230-240, т.е. +310-324-338В, что при сравнении с +350В уже никак не может дать 2-х кратное увеличение эффективности, а мах всего 27%. Это ясно? Да? Я исключаю варианты ооочень дорогих и редких БП с апефеце с кондерами на 450В - я про обычные рядовые для обычных и рядовых пользователей этой ветки, да?
2 - мы с Вами тут вобще чем в этой ветке занимаемся если у нас есть такая красота :использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя,, А? Это ж надо такое счастье иметь в виде - активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды)!!! провалов сетевого напряжения. Почему тогда существуют 96 стр. и под 3.000постов на примитивную тему Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) при всего-то 4-10мс времени переключения упса на батарейку?? Нам же обещанны (нагло и безосновательно!!!) (доли секунды)!!!, при которых улучшается реакция блока питания во время кратковременных провалов сетевого напряжения???

Ну представьте, уважаемый Nikolay_Po, приходит в никс (на сайт) покупатель и пытается купить БП и приходит сюда http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616 и ... иии ... и понимает, что лучше БП с апефеце нету! Ну как же - доли секунд фигня и не помеха, а дома упс с 4-10мс времени преключения по паспорту и до 0,1сек в реале и... ииии и ... и уррра АПЕФЕЦЕ -
...А ЧЕГО Ж ИХ ПОСЛЕ НИКСА И ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ СТОКА, А?
Увы - статья по выводам абсолютно не правильная и врррредная, даже не взирая на незначительное число пользователей у которых есть совместимость, ибо за это заплаченно многоразово завышенной мощностью упсика, деньгами, нервами и ... разочарованием в апефеце, ибо иметь апефеце с диапазоном 90-280В (реальным) и регулярно переходить на батарейки упса при 180-250В(обычном) - имхо глупо и расточительно с любой точки зрения.
А за никс-их-уровень-продаж-БП-с-апефеце - я рад и доволен.
А остальным ... мы с Вами поможем, доработками совсем новых БП апефеце или разными приблудами между новыми БП с апефеце и новыми упсиками.


Шамиль
Уважаемые, скажите а с пассивным PFC обсуждаемой проблемы не бывает?---...нет. Есть хоооорошая тема на эту тему - Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437)

2808. Alexeyslav, 18.02.2010 00:59
Почему же глупо. Блок питания в любом случае возьмет от сети столько сколько нужно, и то что он потенциально МОЖЕТ работать от 90 вольт никак не глупость. После УПС-а диапазон изменений напряжения уменьшается и всего-то.
Я уже как-то говорил, что рассчитывать на то что блок питания будет работать нормально при снижении в 220В сети напряжения до 150В - не стоит, такой расколбас напряжения свидетельствует о серьезных проблемах с сетью, и я почему-то уверен что на некоторые мгновения в такой сети появляются как всплески так и провалы напряжения которые глаз не замечает но БП "плохеет".
Дальше все зависит от качества фильтрации и развязки вторичных цепей - реакция БП на такой финт может быть различной.
Дальше берем УПС в условиях нестабильной сети, ладно АВР - в момент переключения на батарею напряжение на выходе будет составлять около 190В а может и меньше -> БП потребляет повышенный ток, напряжение в сети уменьшается ниже 150В плавно ИБП не успевает вовремя засечь переход за допустимый диапазон, БП по инерции продолжает подстраиваться под все снижающееся напряжение - повышает потребляемый ток, и тут БАЦ - ИБП на 4-10мс вообще отключает блок питания от сети, затем переходит на батарею - инвертор ясное дело раскочегаривается не мгновенно - тем временем БП стремится компенсировать понижающееся напряжение увеличивая ток - если на момент выхода инвертора в рабочий режим ток не превысит номинального для ИБП - победа, иначе срабатывает защита ИБП и все отключается. Тут как-то приводили графики некторого реального переключения УПСа на батарею, по которым выходило около 50-100мс выхода на рабочий режим после исчезновения сетевого напряжения. Если бы за это время БП работал чисто на энергии накопленной в конденсаторе не повышая входной ток, быть может проблемы и не было бы.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2809. Nikolay_Po, 18.02.2010 01:07
цитата:
kr379:
...А ЧЕГО Ж ИХ ПОСЛЕ НИКСА И ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ СТОКА, А?
Увы - статья по выводам абсолютно не правильная и врррредная, даже не взирая на незначительное число пользователей у которых есть совместимость, ибо за это заплаченно многоразово завышенной мощностью упсика, деньгами, нервами и ... разочарованием в апефеце, ибо иметь апефеце с диапазоном 90-280В (реальным) и регулярно переходить на батарейки упса при 180-250В(обычном) - имхо глупо и расточительно с любой точки зрения.
По поводу вредности статьи для покупателей - согласен. Но по поводу теории - нет. Вы посмотрите документацию на любую микросхему АККМ: там всё именно так красиво, как в статье описано, и будет! И напряжение 400В+, и держать провалы БП будет лучше. Просто пересказав все прелести, Артамонов не признался (тогда сам не понял, а сейчас - не выгодно), что дифирамбы эти к реальным БП отношения не имеют.

2810. kr379, 18.02.2010 01:18
Alexeyslav
Почему же глупо.---...потому.
Защищать устройство с диапазоном 180-264В упсиком с диапазоном 180-260В - нормально с любой точки зрения.
...а вот ...защищать устройство с диапазоном 90-280В упсиком с диапазоном 180-260В - НЕ нормально с любой точки зрения.
Ну посуди сам - БП может долго и счастливо работать вплоть до 90В, а его принудительно заставляют работать от батареек уже со 170-180В, да ещё мучать нашей общей бедой-проблемой - з-а-ч-е-м?
Я - не понимаю.

Nikolay_Po
Но по поводу теории - нет. Вы посмотрите документацию на любую микросхему АККМ: там всё именно так красиво, как в статье описано, и будет!---... я ж про жизнь, я ж про "понятия", а до абстрактной теории нам как до луны...
Если стоит кондёр в разы меньше аналогичного в БП без апефеце и на 400В, то имхо его энергоёмкость в разы-же меньше, чем у нормального, обычного БП. http://fotkidepo.ru/?id=photo:436086

2811. Alexeyslav, 18.02.2010 01:46
УПС защищает блок питания от ненормального входного напряжения. Ладно там если стабильное синусоидальное 110В, но ведь у нас сеть на 220В, и если в ней появляется 110В - это ненормально, это напряжение крайне нестабильно и изменяется скачками - для БП это очень плохо. Хоть он и способен работать при 90В, это не касается качества этого напряжения. Он будет без проблем работать при стабильных 90В - и то на грани, но в 220В сети 90В никак нельзя считать стабильной нормой. Имея ограничение в 150В УПС защищает потребителя от дальнейших скачков и нестабильности сетевого напряжения, а не от его понижения!
При этом есть еще одна особенность - инвертор ИБП рассчитан не на мощность а на максимальный ток, который при 90В (при котором якобы должно произойти переключения ИБП в идеальном случае) напряжении для БП будет завышен в 2-3 раза от номинала на момент переключения. работая "на грани" у БП не останется даже запаса на время переключения.

2812. Шамиль, 20.02.2010 07:12
Спасибо за тему (PPFC)

2813. Kastil, 20.02.2010 18:51
Здравствуйте, у меня стоит APC Back-UPS CS 650 и Delta GPS-550, они очень редко срабатывают (у БП APFC), по данным программы потребление 160-170Вт когда-то вроде где-то видел и вроде это было на этом форуме что можно что-то перепаять в БП и он станет нормально работать. Если это можно сделать то подскажите пожалуйста где посмотреть как, а то сам поискал но не смог найти.

2814. Bukt-rp, 20.02.2010 19:32
Kastil

увеличить емкость конденсатора , рекомендует Nikolay_Po

практически этого никто не делал ..
Но у тебя есть шанс стать первопроходцем

2815. Alexeyslav, 20.02.2010 21:07
На первой странице темы есть ссылки на возможные решения проблемы. Как по мне так лучше сделать простой выпрямитель с конденсатором.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2816. kr379, 21.02.2010 02:36
Alexeyslav
УПС защищает блок питания от ненормального входного напряжения.---...защищать устройство с диапазоном 90-280В упсиком с диапазоном 180-260В - НЕ нормально с любой точки зрения.
Всё остальное не по существу дела, а так- отговорки.

Шамиль
Спасибо за тему (PPFC)
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575)
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437)
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)
Чем отличается активный PFC от пассивного? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8322)

Kastil
а то сам поискал но не смог найти.---...
В первом посте зелёненьким Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0) например в этом Ksander, от 14.12.2005 02:57 сделал это - Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57
Можно не полениться и по дате найте его пост и узнать плодробности.
И так со всеми остальными, ОК"?

2817. Alexeyslav, 21.02.2010 14:16
не надо путать понятия, УПС ЗАЩИЩАЕТ нагрузку от ненормального входного напряжения выходящего за пределы 180-260В, это не его РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. И потом, кто сказал что при аварийном состоянии сети напряжение будет в пределах 90-280В ? Для этого и нужен УПС. норма - 220В +-5%, остальное это ненормальное напряжение ДЛЯ ЛЮБОЙ 220В техники, работай даже она и от 90В. Если у вас в сети постоянно 260В - необходимо предпринимать дополнительные меры, ведь ладно компьютер может работать при таком напряжении а другие потребители? а если выброс небольшой? Такой широкий диапазон рабочих напряжений - это ЗАПАС, но никак не норма.

2818. Kastil, 21.02.2010 22:54
Спасибо Bukt-rp, Alexeyslav, kr379. Позор на мою голову, пока искал через поиски совсем вылетело из головы прочитать первый пост .
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2819. kr379, 22.02.2010 05:51
Alexeyslav
не надо путать понятия---...Взаимно, и честно - не понимаю, чего Вы хотите?
Если техника работает от 180 и до 264В - стандарт АТХ, то имхо глупо иметь упс, который переключается на акки при 160В, да? А Ваше мнение ? Ведь со 100% вероятностью комп и БП отключиться при 180В и зачем тогда нижний предел переключения в 160В?
У меня есть старенький АРС Back-UPS- Models 400, где есть шикарная примочка позволяющая изменять порог переключения на батарейку дипами на задней стенке
цитата:
--------------------------------------------------------------------------------

230Vac version
196 Vac
186 Vac
176 Vac
166 Vac
--------------------------------------------------------------------------------
Я ж всё хочу знать - а потому ради интереса попробовал дачные компики с этим упсиком.
Все БП АТ из того века выдерживали и вариант перехода на акки при 176В, а пара совсем древних (486 и Р1) даже и 166В выдерживали, НО мощность у них смешная.
А вот с АТХ только пару компов 176В выдерживали - остальные отключались.

Я о чём? Я о том, что если б у меня был БП с апефеце или БП ноута с диапазоном в 100-240В, а на даче регулярно по выходным напруга ПЛАВНО уменьшалась до 150В, то даже АРС Back-UPS- Models 400 со 166В порогом ПРИНУДИТЕЛЬНО переходил бы на акки УЖЕ при 166В и ...
...тогда имхо-имхо у ноута можно принудительно (РУЧКАМИ) снова включить его в сеть со 150В и питать напрямую все выходные. А упс отключить совсем, да? Нафиг он здесь нужен, да? НО с обычным БП с апефеце (без внутренней аккумы) эту глупость не сделать, да? И тогда получиться смешно - в сети все выходные стабильные 150В, которые утюгам-лампочкам-БП-с-апефеце по барабану, т.е. противно, но жить-светить-работать можно, а упс переключается при 166-180В на акки - упс смешной, он ведь расчитан на ОБЫЧНЫЕ БП АТХ с обычным диапазоном в 180-264В и не знает, что есть БП с апефеце с диапазоном 100-240В.
Больше я ничего и не хочу сказать и не волнуют меня экзерсисы насчёт того какая сеть НОРМАЛЬНАЯ, а какая нет - я говорю про ОБЫЧНУЮ историю каждые выходные в 60км от Питера, на Карельском перешейке и всё...
Имхо - защищать ОТ ПРОПАДАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАДОЛГО устройство с диапазоном 90-280В упсиком с диапазоном 180-260В - НЕ нормально с любой точки зрения.

2820. Alexeyslav, 22.02.2010 08:11
"если бы" - не аргумент.
Мне одному чтоли кажется что 150В это не нормальное напряжение в 220В сети? Если у вас это НОРМА, и надо питать устройства рассчитанные на 220В, то тут есть два выхода:
1) автотрансформатор, 2) бензогенератор.
И не надо требовать от устройств рассчитанных на 220В стабильную работу при пониженном напряжении в сомнительной сети.
Хотя нет, есть и третий выход: Сделать СВОЙ УПС рассчитанный на работу с конкретной техникой. Почему таких не делают? Очень просто - УПСы делают по техническим требованиям к 220В сетям а не к компьютерным БП!
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2821. Veacheslav, 22.02.2010 14:02
Подружил блок от Chieftec GPS-450AA-101A и бесперебойник Unitek Cube на 700VA. Запаял в параллель конденсатор на 220 uF/400 V.

2822. Nikolay_Po, 23.02.2010 01:01
цитата:
Veacheslav:
Подружил блок от Chieftec GPS-450AA-101A и бесперебойник Unitek Cube на 700VA. Запаял в параллель конденсатор на 220 uF/400 V.
До этого "не дружили"? В параллель родному конденсатору?

2823. kr379, 23.02.2010 11:59
Alexeyslav
Мне одному чтоли кажется что 150В это не нормальное напряжение в 220В сети?---...Браво!!! У меня ниже 170В не бывает, а вот у земляка дачного в конце моей линии 130В (я что- я первый у первого столба от ВВ-транса)
FAQ: Выбор стабилизатора напряжения для дома, #1461 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918:1464#1461)
FAQ: Выбор стабилизатора напряжения для дома, #1464 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918:1464#1464)
К сожалению страну-родину-сети не выбирают при рождении - где выросло, там и выросло.
...а потому и существуют ветки в 49 разделе со страждущими типа моего земляка всего в 60км от Питера и я могу представить, какое качество сети в 60км от Мухосранска... илюзии вредны и позитивного заряда не несут, ибо они - илллюзии.


то тут есть два выхода:
1) автотрансформатор, 2) бензогенератор.
---...Браво!!!
Учить меня поздно (автотрансоф разных - умя десятки)- я через это прошёл давно и успешно судя по низу моего инфо - kr379 (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:kr379)
http://fotkidepo.ru/?id=album:18556
http://fotkidepo.ru/?id=album:22747
http://fotkidepo.ru/?id=album:21763

И не надо требовать от устройств рассчитанных на 220В стабильную работу при пониженном напряжении в сомнительной сети.---... Опять брррр... эээ ...передам земляку с Орехова, у которого по выходным стабильно 130-135В, а вот по рабочим дням почему-то 220-230В, а? ...х-ммм, интересно - почему так? А?

Хотя нет, есть и третий выход: Сделать СВОЙ УПС рассчитанный на работу с конкретной техникой.---...Опять бррр... так почему НЕ делают??? Почему есть 97 страниц иииизумительной ветки под скромным названием - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) ???
Если сделать стаб-упс с РЕГУЛИРУЕМЫМ нижним порогом не просто просто , а ОЧЕНЬ просто (я делал это не раз - переменник паралельно резистору и ВСЁ ), то почему здесь столько народу ковыркается по ещё более банальной причине какой-то-там-не-совместимости.

Ещё раз - Имхо - защищать ОТ ПРОПАДАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАДОЛГО устройство с диапазоном 90-280В упсиком с диапазоном 180-260В - НЕ нормально с любой точки зрения.

Veacheslav
Запаял в параллель конденсатор на 220 uF/400 V.---...просоединяюсь к вопросу Nikolay_Po - к какому именно - маленькому или большому?

2824. AgeNT[+], 23.02.2010 23:44
Подскажите плиз БП мощностью более 800 Вт с APFC, который "дружит" с недорогим ибп, может кто-то уже отписывался.
По поиску не смог найти, да и сложно это, не зная модели.

(вариант с доделкой/переделкой просьба не предлагать, не спец в этом)

2825. Wu-Tang, 24.02.2010 01:08
AgeNT[+]
Если юзать собираешься ИБП, то смысла в актив пефеце нет.

2826. Nikolay_Po, 24.02.2010 10:03
цитата:
Wu-Tang:
AgeNT[+]
Если юзать собираешься ИБП, то смысла в актив пефеце нет.
Мощных блоков без APFC не делают...

2827. AgeNT[+], 24.02.2010 12:46
Nikolay_Po
Вот именно. Максимум что я нашел (и купил) это 650Вт с PPFC. Но этого теперь мало, да и 650ватный бп уже начинает перезагружать машину при пиковых нагрузках. Нужна более мощная замена.

2828. Nikolay_Po, 24.02.2010 14:14
цитата:
AgeNT[+]:
Нужна более мощная замена.
Это будет БП с АККМ.
Либо купите проверенную конфигурацию, либо просто очень качественные БП и ИБП. Договаривайтесь на MoneyBack. Как вариант, если на moneyback не соглашаются, найдите контору, которая готова сама сделать Вам upgrade БП и ИБП. Пусть они и протестируют, и гарантируют совместимость.

У меня создалось впечатление, что если выбрать БП, заглядывая в корпус хотя бы через вент. решётки, и выбирать с самым большим размером конденсаторов фильтра, а так же выбрать ИБП серии SMART от APC, всё будет в порядке. За счёт быстрого срабатывания БП и большой ёмкости фильтра, провалов напряжения и перегрузок быть не должно.

2829. AgeNT[+], 24.02.2010 16:12
Я уже смирился, что будет APFC.
Вот и хочу взять проверенный бп.
(я вообще смотрю ещё на такую новинку как бп с твердотельными кондерами)

2830. Veacheslav, 24.02.2010 19:31
Nikolay_Po
До этого "не дружили"? В параллель родному конденсатору?
нет. В параллель диодному мосту по методу alivesasha.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2831. Nikolay_Po, 25.02.2010 10:56
цитата:
AgeNT[+]:
(я вообще смотрю ещё на такую новинку как бп с твердотельными кондерами)
Принципиальной разницы нет, просто конденсаторы слегка другого типа. Главное - какой запас энергии в них есть при работе (достаточна ли ёмкость) и корректна ли работа электроники.

2832. kr379, 25.02.2010 11:20
Veacheslav
В параллель диодному мосту по методу alivesasha.- Спасибо.
цитата:
Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02
Занес в таком виде в первый пост темы и в опрос, в совместимые за 10 год и "Удачные доработки...".

2833. Nikolay_Po, 25.02.2010 12:58
kr379, неплохо бы смоделировать работу связки под нагрузкой... Как в предыдущем диспуте про выпрямитель с ёмкостью перед БП, может оказаться, что ёмкость маловата и будет плохо держать ток, что может сказаться на надёжности работы.

2834. kr379, 25.02.2010 14:14
Nikolay_Po
Как в предыдущем диспуте про выпрямитель с ёмкостью перед БП, ---...дык это теже яица , только в профиль - там постоянное напряжение (пила) перед БП, а здесь уже внутри БП. И апефеце перестаёт нормально работать - перестаёт "отслеживать" синус напруги, а работает почти от постоянки в виде пилы с размахом, зависящим от емкости и нагрузки. http://fotkidepo.ru/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/443501w.png
Главное - эффект есть, а то что тем самым выхолащивается сама идея апефеце в виде псевдосинусатокапотребляемого, или ещё проще, км увеличиваться должен в разы и основный (+) апефеце пропадает напрочь - дык это и Veacheslav не волнует и воообще никого не волнует.
А ведь как бы здорово было сравнить 2 варианта Veacheslav - один тот что он сделал, а второй тот о которым мы здесь говорили - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2769 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2769#2769) Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2771 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2771#2771) , т.е. просто увеличить емкость основного кондёра. Ведь тогда и волки и овцы были б довольны - режим работы апефеце не нарушился и соместимость появилась? А?
Эх, если Veacheslav смог-захотел-сравнил это сделать, а? Мы б его в первый пост на первую строчку и КРАСНЫМ цветом, а? Veacheslav?
Увы, ноу-хау-знаю-как провести эти испытания и сделать простенькую табличку типа:
зависимость Км от величины доп емкости внутри-снаружи БП, но ....времени почти нет и БП с апефеце тоже... нетуууу...

2835. NIXX, 28.02.2010 00:40
занесите в базу неудачный опыт:
БП: Thermaltake Thoughpower 650
UPS: APC Back-Ups CS 500
работает, но точно до времени потребления больше 300 ватт (по догадкам, такая мощность упса) моим блоком питания - допустим, запуск требовательных игр, нагрузка на проц; превышается лимит ватт - и все, зависает. без упса работает, по крайней мере в тех местах где зависало - больше не виснет.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2836. kr379, 28.02.2010 01:13
NIXX
Спасибо, занёс в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2837. Alexeyslav, 28.02.2010 01:36
Попробуй УПС поставить подальше от системника, от него идет очень сильный электромагнитный фон - как бы это не были наводки от силового трансформатора.
т.к. если бы это был виноват УПС - при превышении заявленной мощности он бы просто отрубался. Причем не сразу. Мне кажется, в этом виноват блок питания - ему не хватает емкости накопительного конденсатора, и лишнее устройство в цепи РОЗЕТКА-БП ухудшает способность к накоплению энергии, и следовательно увеличивает просадку напряжения при пиках потребления.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2838. Veacheslav, 28.02.2010 16:33
kr379

просто увеличить емкость основного кондёра
Основного это который уже присутсвует в схеме ("заводской") в параллели с диодным мостом?

2839. kr379, 28.02.2010 17:57
Veacheslav
Основного это который уже присутсвует в схеме ("заводской") в параллели с диодным мостом?---...не совсем так - это просто малюсенький типа помехоподавительного кондёрчик и всё - он слева сразу за мостом -
332x387, 49,5Kb 502x261, 3,9Kb
И поставив паралельно ему боооольшой кондёр, схема начинает питаться не от полупериода, как на первой схеме , а от постоянного, с мелкой пилой напряжения и смысл апефеце с точки зрения его апологетов теряется напрочь - нет якаГбэ повторения током синуса напруги ибо она уже не синус, а мелкая-плоская пила.
О чём и шла речь в этом посте - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2691 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2691#2691) - ведь "й-кин сын" сделал тоже самое, только до диодного моста БП - тот же постоянку с оооооочень мелкой пилой, ибо у него 1000мкф-400в.

А есть вариант сделать БП человечнее что-ли - увеличить емкость ОСНОВНОГО накопительного КОНДЁРА СПРАВА ПО СХЕМЕ - от него зависит ВСЁ и чем он больше, тем лучше всем (кроме Км - он уменьшиться, ну и фиг с ним)
691x415, 41,8Kb
...на этой схеме он С5 - и кто б что б не говорил, а это схема п-р-и-м-и-т-и-в-н-е-й-ш-е-г-о (очень высокочастотного) стабилизатора НАПРЯЖЕНИЯ на конденсаторе по имени - С5.
Всё.
А чем он больше по емкости, тем больше пусковые токи - которые априори при первом включении гасятся термистерами (или доп сопротивлениями через реле) и схемой мягкого запуска ШИМа, а при переключении на упс за десяток мс это всё не срабатывает, зато срабатывает защита от перегрузок по току, в которой дока уважаемый Nikolay_Po.
Имхо - большинству "плохих" БП с апефеце не хватает именно размера этой накопительной емкости.
Имхо - имхо может сказаться, что достаточно увеличить её на чуть-чуть (50-100-150мкф) и всё будет ОК".
Если бы у меня был БП с апефеце (увы и в домах-дачах и на 2-х работах из более 200 сотен компов нет НИ одного такого... .. я ж и постарался - сам виноват... ), то я б одназначно протестировал его со всеми своими упсами из инфо и ... постепенно добавлял бы по 50мкф, добиваясь совместимости.
А если совсем грамотно, то это надо бы еще и при разных входных: 180-200-220-240... но это и долго и для меня несбыточные мечты (до пенсии больше года ).
500x330, 8,6Kb
Даже элементарное сравнение вариантов подключения (или размера) доп кондёра при ИЗМЕРЕНИИ порога отключения БП при снижении входного сетевого ЛАТРом (просто так и даже без упс), уже дало бы массу информации для размышления.
...но вряд ли кто на это сподобиться - а мне никак.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2840. Alexeyslav, 28.02.2010 22:58
Но как же, зачем физические эксперементы когда есть MicroCap - в нем можно исследовать любые ситуации, а перебирать параметры или элементы в указанном диапазоне и последующей симуляции - в пару кликов.
Остается одна малость - найти модель для микросхемы APFC. В принципе же пойдет любая.

2841. Nikolay_Po, 01.03.2010 09:03
цитата:
Alexeyslav:
Остается одна малость - найти модель для микросхемы APFC. В принципе же пойдет любая.
Ага, в этом и загвоздка. И потом, практика - критерий истины.

P.S. микросхему я моделировал, в своё время, набором ключиков (Voltage, Current Switch) и генератором пилы. Прямо по функциональной схеме из datasheet. Работало 100%.
Но сейчас от warez'а отошёл - MicroCap относительно дорог, да и не нужен. Для маленьких схем использую бесплатный симулятор LTSpice от linear technology.

2842. kr379, 01.03.2010 09:04
Alexeyslav
MicroCap - в нем можно исследовать любые ситуации---...ноу-хау? Тык ждём-с.

2843. Veacheslav, 01.03.2010 11:57
Сделал снимок БП (сорри за качество).
С5 (если это он) - 330 uF/450 V.
C1 - не разглядеть.

640x516, 66,0Kb (http://www.radikal.ru)

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 719x580, 116Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2844. kr379, 01.03.2010 12:49
Veacheslav
С5 (если это он) - 330 uF/450 V. -... C1 ---...да - они.

2845. Veacheslav, 01.03.2010 13:04
kr379,
на какой его менять? 470 uF/450 V? или с еще большей емкостью?

2846. Nikolay_Po, 01.03.2010 15:28
Veacheslav, самый большой, какой только влезет в это место. Ёмкость неплохо бы раза в два увеличить: при 500Вт мощности родного конденсатора хватит примерно на 14мс.
Можно чуть приподнять и наклонить конденсатор на жёстких выводах. Размещать C5 в других местах не нужно - могут быть проблемы с охлаждением или электробезопасностью. Разве что можно приклеить доп. конденсатор (через изоляцию не менее 0.5мм) к боковой стенке над диодным мостом.

2847. kr379, 01.03.2010 15:43
Veacheslav
470 uF/450 V? ---...имхо может и хватить, но имхо с гарантией должно хватить 560 uF/450 V. Ведь этого в паралель С1 хватило - Запаял в параллель конденсатор на 220 uF/400 V. 330+220=550
... хотя не исключаю возникновение каких либо нюансов при первом запуске, ибо термистр есть (зелёненький сразу под выключателем, залит компаундом, а под ним первый дроселёк фильтра), но он расчитан на 330uF/450 V.
Хотя ...220 uF/400 V в паралель мосту и выдержал ... надо пробовать.

Добавление от 01.03.2010 16:26:

Nikolay_Po
(через изоляцию не менее 0.5мм) к боковой стенке над диодным мостом.---...делал по всякому - все живы и до сих пор пашут, правда БП на 200-300Вт и обычные.
http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm - пункт№8.

2848. Nikolay_Po, 01.03.2010 17:41
цитата:
kr379:
Nikolay_Po
(через изоляцию не менее 0.5мм) к боковой стенке над диодным мостом.---...делал по всякому - все живы и до сих пор пашут, правда БП на 200-300Вт и обычные.
http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm - пункт№8.
Слава Богу, что живы. Дело в том, что изоляция между первичными (сетевыми) и вторичными (выходными) цепями внутри БП рассчитывается на напряжение порядка 2-5кВ. Когда бестолковый модернизатор прикручивает конденсатор к металлическому корпусу, о киловольтах изоляции уже нет и речи: если внимательно почитать datasheets и application notes, то там сказано примерно следущее: "Виниловая оболочка корпуса конденсатора не является изоляцией. При необходимости используйте дополнительные изоляционные материалы при закреплении корпуса конденсатора". То есть, оболочка конденсатора - это просто упаковка, маркировка и слабая защита от случайных КЗ при отладке аппаратуры. Но рассчитывать, что эта плёночка будет держать напряжение весь срок службы устройства, да ещё будучи продавленной крепёжным хомутом, глупо.
Скажу так: когда у жилища/офиса есть воздушные линии связи (перекинутая между зданиями или даже между подъездами витая пара) или воздушный ввод электропитания без грозозащиты, изоляция внутри БП часто используется по назначению. Не раз видел пробитые на корпус первичные цепи. Так что изолирование конденсатора от корпуса - не моя прихоть, а рекомендация инженера, проверенная практикой.
Не стоит экономить и спешить, когда на кон поставлена жизнь человека.

2849. Veacheslav, 01.03.2010 21:22
Посмотрел прайсы - нет у нас кондеров на 560 uF/450v. Есть либо 560 uF/400v либо 470 uf/450v.
И еще вопрос. Проверку выполнять тоже "обычным выдергиванием из сети"?

PS: А почему бы не запаять в параллель С5 еще одни кондер такого же номинала (330|450v)?

2850. kr379, 02.03.2010 05:34
Nikolay_Po
Слава Богу, что живы.---... спасибо - я ставил через слюду+герметик, у меня её много.

Veacheslav
либо 470 uf/450v---...тогда это.

Проверку выполнять тоже "обычным выдергиванием из сети"?---...все делают так, я ж пользуюсь латром и испытываю обычно от 170 и до 250В. 75x100, 2,6Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:366016

PS: А почему бы не запаять в параллель С5 еще одни кондер такого же номинала (330|450v)?---...дык уважаемый Nikolay_Po об этом и говорил. ...только осторожно.
Основная проблема - и на проводах и на корпусе кондёра может быть до +400В, а ... так всё просто.

зы:... и про выделенное красным в этом посте не забывать, хорошо? Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1871 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1871#1871)

2851. Andrey E., 02.03.2010 23:41
Подскажите, будут ли проблемы в работе APC Smart-UPS 1000VA USB&Serial (SUA1000i) и блока питания FSP 550-60PLN (APFC FullRange), если рассчитывать, что системник (без БП) потребляет до 300-400 Вт, а с учетом КПД БП, думаю до 450-550 Вт?

2852. kr379, 03.03.2010 00:01
Andrey E.
APC Smart-UPS 1000VA USB&Serial (SUA1000i) и блока питания FSP 550-60PLN ---...а в опросе эта связка есть? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

2853. Augnychku, 03.03.2010 23:47
Не знаю,пролезет ли без аффториссации; рискнём-сь. А. Машин у мя поболе десятка.
Машин - не случайно писано с шифтом. ВСЕ разогнаны и неслабо. Пока нашёл ДВА мамальных варианта = Иппончики UPS Ippon Smart Power Pro 1000 & UPS Ippon Smart Power Pro 2000 в сочетании с FSP Epsilon 900Wt & Zalman ZM600HP. Повторюсь = таких связок у мя не две и не три, и за прошедшие пару лет НИ РАЗУ НИ ОДНОЙ ПРАМБЛЕМЫ не было. А лиликтринчиство в нашей деревне вырубают пяток раз в сутки периодически. Кстати, успешно от сих УПСОВ пашут и простенькие АСКОТ*ы 420-460вт, и термалтейки того же уровня. А вот 1.5кВт ТТ не захотел с ними дружить...
пришлось сбросить, хошь и жаль было - симпатишный,зараза.
Удачи всем!

2854. serg220, 05.03.2010 12:45
Имеется конфиг AMD Phenom II X4 Black Edition 940, Gigabyte GA-MA790GP-DS4H, ATI Radeon HD 4870 (RV770) 512Mb, 4Gb Kingston DDR2-800, WDC WD7501AALS-00E3A0 (698 Гб) SAMSUNG SP1614N (149 Гб), PIONEER DVD-RW DVR-216 ATA Device, стоит все на БП Antec NeoPower 650 ActivePFC. Подскажите потянет ли это UPS PowerCom IMD-1025AP 615W?

2855. Bukt-rp, 05.03.2010 13:56
serg220

у тебя системник ватт 300 , перегрузка UPS раза в 3 при переключении , UPS 600ватт ..
Во время игр возможно уйдет в защиту ..

2856. serg220, 05.03.2010 15:47
Bukt-rp
Посоветуй из UPS PowerCom что взять, в пределах 6 тыс? Или вообще другую фирму?

2857. Bukt-rp, 05.03.2010 17:36

2858. serg220, 07.03.2010 11:27
kr379
Есть колонки SVEN HA-1410T 5.1 120W+5x35W RMS, 38-20000 Гц, при включении холодоса издают громкий щелчок, поможет ли UPS или стаб убрать его?

2859. miikr, 07.03.2010 12:54

2860. serg220, 07.03.2010 19:53
miikr
спасибо

2861. Veacheslav, 08.03.2010 12:25
kr379
Увеличение емкости основного конденсатора (С5) проблемму совместимости не решило. При выдергивании из розетки отключается и UPS и БП.
Паял в параллель. Конденсатор выбрал 330 uF/450V.
За это сообщение сказали спасибо [3]: kr379, Nikolay_Po, Bukt-rp

2862. Bukt-rp, 08.03.2010 12:32
Veacheslav

остается последний вариант - схема йцукена .
Она работает со стороны UPS и по идее должна брать на себя часть нагрузки , тем самым уменьшая нагрузку на UPS .

Это очень хорошо что ты развеял миф о жадности производителей .Теперь можно точно утверждать что ни о какой экономии речи не идет .
бросок тока , возникающий в бп с APFC , это "побочный" эффект работы корректора .
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2863. kr379, 08.03.2010 14:12
Veacheslav
Конденсатор выбрал 330 uF/450V.---...имхо и это объяснимо - схема апефеце и её часть защиты от перегрузки по току транзистора инвертора, расчитаны на определённую емкость и имхо её увеличение одназначно увеличило этот ток, при переходе с синуса на апроксимацию, что и привело к перегрузке - имхо, может уважаемый Nikolay_Po ещё чего скажет... ..я полный чайник в схеме защиты апефеце -
Зато стало ясно, что, как сказал Bukt-rp - последний вариант - схема йцукена . А главное - оптимальное по соотношению - цена-эффективность.
Осталось найти минимальный размер ёмкости для каждого случая и всё ОК"!

2864. Nikolay_Po, 08.03.2010 21:15
Да, попытались "подлечить" корректор - не вышло...
Честно говоря, жаль - в два раза увеличили ёмкость, а он - того...

Но есть ещё два места, в которые не "залезли" в данном случае: постоянная времени цепи обратной связи по напряжению и "масштаб" (сопротивление) датчика тока. Увеличение постоянной не даст идти вразнос обратной связи в момент переключения, а увеличене сопротивления датчика тока ограничит входной ток корректора.
Конечно, не рекомендую самостоятельно вносить изменения в сему тем, кто не разбирается в схемотехнике и не может "прочитать" схему на печатной плате. Так что поддерживаю Bukt-rp - остаётся делать схему выпрямителя с ёмкостью между ИБП и БП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2865. Мирза, 10.03.2010 14:55
БП фирмы Huntkey TITAN650W + MGE Nova 1100 AVR. Как проверить совместимость?

2866. Nikolay_Po, 10.03.2010 15:03
Мирза, практически .

2867. Мирза, 10.03.2010 15:19
подскажите, каким образом?
у меня один комп уходит на перезагрузку, при скачке... и не какой UPS не помогает
остальные 2 компа, такой же конфигурации держутся
посоветуйте что нить, заранее спс

2868. Nikolay_Po, 10.03.2010 17:13
цитата:
Мирза:
у меня один комп уходит на перезагрузку, при скачке... и не какой UPS не помогает
Попробуйте просто заменить в этом компе БП. Вероятно, у БП слишком чувствительная схема PowerGood, которая отправляет комп в перезагрузку при малейшем "чихе" со стороны сети.

2869. Мирза, 10.03.2010 17:17
спс, попробую... только надо будет ждать скачка сети... так вручную когда вырубаю UPSу все работает нормально.

2870. Alexeyslav, 10.03.2010 19:58
В одном из журналов радио, была схемка для проверки техники на импульсные помехи путем кратковременного разрыва цепи питания. Но можно конечно проще, надо только реле с контактами на размыкание. А дальше делаем так: контакты - последовательно с нагрузкой, паралельно контактам - лампочка на эээ... 40-60-100Вт, она будет эмулировать не полный разрыв а проседание(чем больше мощность лампы тем меньше просадка)
На управляющую обмотку реле подключаем заряженый конденсатор от источника постоянного напряжения, кондер - микрофарад на 1000 вольт на 16. Это даст небольшой импульс на реле которое кратковременно разорвет цепь. Это и будет эмуляцией "скачка" в сети.

2871. kr379, 11.03.2010 17:57
Alexeyslav
паралельно контактам - лампочка на эээ... 40-60-100Вт, она будет эмулировать не полный разрыв а проседание(чем больше мощность лампы тем меньше просадка)---...делал так с диодом (потом от лампочки отказался за ненадобностью) - 133x100, 2,6Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:119848
Добивался увеличением доп-ёмкостей того, что б при однополупериодном режиме комп работал на мах нагрузке при сетевом 190-200В. Давно было...

2872. Alexeyslav, 11.03.2010 20:29
так суть не просто провалить напряжение, а провалить его на короткий интервал времени. Из-за этого некоторые блоки питания могут не справится с резкими скачками напряжения на входе.

2873. kr379, 12.03.2010 01:01
Alexeyslav
так суть не просто провалить напряжение, а провалить его на короткий интервал времени.---...ага, об этом и речь - диод проваливает на гарантированные 10мс - как и сказано здесь - http://fotkidepo.ru/?id=photo:268363
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #498 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:498#498)
Ведь вся проблема заключена именно в том, что нижня граница в 180 В жестко завязана именно на работу допВЧ-преобразователя любого БП - при напряжении на нём менее +254В он останавливает работу ШИМа и БП тупо перестаёт работать.
-------------------------------------------------------------------------------
Устройство защиты от перенапряжения., #26 (FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #26 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:26#26) )
цитата (.Куличков А.Б. "ИБП для IBM PC"):
--------------------------------------------------------------------------------
Общие требования к БП АТХ:
* рабочий диапазон для первичных напряжений 220 В - 180-265 В;
* диапазон частот для первичных напряжений - 47-63 Гц;
* устойчивость к нестабильности сетевого напряжения и сохранение работоспособности при:
- изменение номинального значения напряжения на 10% в течении 0-500 мс;
- изменение действующего значения напряжения на 15% в течении 15 мин;
- провале/выбросе на 30% номинального значения напряжения в течении 0-0,5 периода переменного напряжения;
- потере работоспособности с последующим самовосстановлением при провале на 50% номинального значения напряжения в течении 0-5 периода переменного напряжения.
Пояснения, переводящие всё выше приведённое в пункте "устойчивость к нестабильности" в вольты и секунды с минутами:
· 10% от 220 в это ±22 В т.е. от 198 до 242 В в течение 0,5 сек;
· или на ±33 В т.е. от 187 до 253 В в течение 15 мин;
· или на ±66 В т.е. от 154 В до 286 В на пол периода (10 мс);·
или на минус 110 В до оставшихся 110 В на 5 периодов по 20 мс каждый или в сумме на 0,1 сек.
(Мои примечания: все напряжения среднеквадратичные или эффективные, а для получения амплитудных значений их на до бы умножить на корень из 2 или на 1,41.)
Т.е. БП должен делать это: * устойчивость к нестабильности сетевого напряжения и сохранение работоспособности при: при этом: - провале/выбросе на 30% номинального значения напряжения в течении 0-0,5 периода переменного напряжения; .
Я ж ужесточаю и вместо 30% (лампочка на эээ... 40-60-100Вт) делаю все 100%, т.е. диод убирает все 100%, причём не на ОДИН период, а на все последующие - практически уменьшаю труэрэмэсное напряжение сети до 110В (в два раза - полпериода).
И делаю это не зря - ибо есть упсики и с таким временем перехода на акки (до 40мс!!!) -
500x192, 43,8Kb
... и не должно быть иллюзий от того, что получает обычный (без апефеце) АТХ БП на свои накопительные кондёры -
475x118, 26,3Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:208545

2874. sikee8, 13.03.2010 19:39
после неудачи с line-interactive ups и блоком питания Thermaltake TouchPower QFan 650W решил отказаться от APFC в пользу PPFC. Подскажите, правильно ли я понимаю, что в случае если компьютер работает от UPS, логичнее покупать PPFC?

Приобрел Thermaltake TR2 RX 550W и Back-UPS ES 700. Пока подключаю покритикуйте/похвалите выбор.

Почему то не смог найти PPFC блок питания мощнее 550 ватт.

2875. Alexeyslav, 13.03.2010 19:56
цитата:
логичнее покупать PPFC?
Не вижу в этом никакой логики. То что с PPFC блоки питания лучше работают с УПС-ами, это лишь совпадение. В конце-концов, алгоритм работы у них практически одинаков только различается время реакции. Нужно просто брать нормальный УПС, со строго заявленным временем переключения на батареи. А то ведь, пишут 4мс - если бы так и было то никаких проблем с любыми блоками питания и не возникло. А нет же, время переключения достигает 50-100мс, из-за чего не хватает энергии накопительных конденсаторов для нормальной работы БП, и даже если они не успевают разрядится даже на половину, блок питания может убрать сигнал PG предупреждая исчезновение питающих напряжений и как следствие перезагрузка компа.

Был вот у меня старый БП, без АПФЦ - когда свет кратковременно мигает(если глаз успевает заметить провал - это около 50-100мс), он не приводил к перезагрузке компа - вот это и является примером того какой БП имеет 99% шансов нормально сработаться с ЛЮБЫМ ИБП.

2876. sikee8, 13.03.2010 20:22
Alexeyslav

проблема ещё в том что APFC не совместимо с line-interactive UPS.
нужно брать только онлайн, а это намного дороже

но Thermaltake мне этот не понравился. слишком шумный. завтра поеду сдавать и возьму обратно QFan

2877. Bukt-rp, 13.03.2010 20:27

2878. Alexeyslav, 13.03.2010 20:43
Эээ... красивенькие осцилограммы, да... но они совершенно не при чем. Где сравнение осцилограмм PPFC и APFC в момент перехода на батареи? В остальных режимах, оба типа работают одинаково. Только лишь благодаря тому что схемотехника значительно отличается и делает различие между двумя типами PFC - это и означает "простое совпадение", это не может быть особенностью конкретной схемы PFC т.к. в рамках целей для которых предназначена схема, они работают одинаково. Поскольку различие проявляется в том что не касается спецификаций, то это можно назвать простым совпадением что PPFC работает с ИБП, причем насколько я знаю все же не все БП с PPFC совместимы с ИБП.

2879. Bukt-rp, 13.03.2010 20:48
Alexeyslav

у APFC cкачок тока в 3 раза больше ..

http://buktp.rutube.ru/movies

2880. Alexeyslav, 13.03.2010 21:10
Всех под одну гребенку? и почему же он больше? это как-то зависит от типа PFC ?

2881. Bukt-rp, 13.03.2010 21:29
Alexeyslav

А что у кого то были проблемы с PPFC блоками ?
С APFC они сплошь и рядом .Причина - кратковременный скачок тока до 3 номиналов .
В бп с PPFC такого нет ..
179x123, 3,9Kb

145x96, 2,5Kb

почему он больше спроси у разрабочиков APFC , мне достаточно одного факта , что он есть .

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 179x123, 4Кb, 2.jpg, 145x96, 2Кb

2882. Alexeyslav, 13.03.2010 21:35
Это ведь важно выяснить причину этого скачка. А вдруг её достаточно просто устранить? И врятли этот скачек будет, если УПС переходить на батареи будет так как положено 4мс, да хотябы даже 10.

2883. Bukt-rp, 13.03.2010 21:42
Alexeyslav

Если бы это было возможно , скачок убрал бы производитель .
Они же понимают , что потребителю это не нравится ..
Если бы эта проблема решалась ,то такие БП пользовались бы повышенным спросом .

миллисекунды сдесь ни причем , посмотри на графики , перегрузка бывает длится 6 периодов и больше . Один период это 0.02 сек ...
не 10 , не 50 мс проблему не решит ..
Сдесь нужно время ~0.1 сек и более , что на перегрузку не тянет , это уже работа ..

Измеряем потребление системника на максимуме , умножаем на 3 и подбираем подходящий UPS .

кстати , кто нибудь знает как энергию рассчитать запасенную в конденсаторе ?
Если блок потребляет например 250 вт * 0.1 cек = 25вт * 3 = 75 Вт ..
какой конденсатор нужен чтобы он накопил и отдал 75 вт на 0.1 сек ?

2885. Alexeyslav, 13.03.2010 22:33
Значится, импульсная помеха в сети ... и БП кранты? А что, он ведь будет постоянно подвергатсья токовым ударам ... что-то тут не вяжется.

И потом, у производителя "скачков" нет, вот и не шевелятся. А эти скачки, как мне кажется, не что иное как попытка схемы восстановить просевшее напряжение на главном конденсаторе.

2886. kr379, 14.03.2010 13:19
sikee8
в случае если компьютер работает от UPS, логичнее покупать PPFC?---...имхо - самый разумный выбор, ибо ппфц являсь по сути всего навсего дросселем элементарным в цепи заряда накопительных конденсаторов, делает две оооочень полезные вещи - превая уменьшает пик тока и растягивает его, а второе воообще блекс - накапливает энергию и отдаёт её кондёру, что уменьшает нагрузку на ВСЁ.
В результате имеем импульс зарядного тока меньше, но дольше. 329x162, 3,0Kb
В результате все довольны - нагрузка на сеть меньше, кпд БП выше, полнейшая совместимость с ЛЮБИМИ упсиками, причём возможны дикие варианты, когда мощность упса в разы меньше БП, но равна потребляемой компом мощности.
А это имхо намного предпочтительнеее варианта когда для БП с апефеце нужен упс в разы мощнее номинальной мощности БП, не говоря уж про разницу в реальной потребляемой мощности и мощностью упса, что при неразумном подходе в выборе запаса может привести к деситикратной разнице, а это имхо полный идиотизм.

Почему то не смог найти PPFC блок питания мощнее 550 ватт.---...не помню где, но видел такие в 800Вт.

Thermaltake мне этот не понравился. слишком шумный---... не повезло - но выбор имхо пока есть -
573x363, 12,5Kb http://fotkidepo.ru/?id=album:13612

Alexeyslav
То что с PPFC блоки питания лучше работают с УПС-ами, это лишь совпадение. В конце-концов, алгоритм работы у них практически одинаков только различается время реакции. ---...увы, Вы глубоко заблуждаетесь практически во всём.Помочь вам сможет поиск в этой ветке ссылок на другие ветки с описанием преимуществ и работы ппфц.

2887. Alexeyslav, 14.03.2010 13:47
И тот и другой накапливает энергию для передачи в конденсатор в течении всего периода, но в схеме APFC удалось добиться наиболее полного использования напряжения сети, что предполагает более высокие пиковые токи потребления. Предполагает, но короткие импульсы потребления сглаживаются входным фильтром, и когда не нужно срочно восстанавливать напряжение на конденсаторе пики потребления не выходят дальше БП, но когда блок APFC начинает работать на полную мощность, пытаясь удержать напряжение на выходе - фильтр уже не справляется и потребление растет. Вся беда в том что это происходит слишком быстро - ИБП не успевает восстановить напряжение на выходе к тому моменту когда потребление БП достигает порога защиты ИБП. Толи нормальный ИБП успевает "подхватить" напряжение достаточно быстро, толи он не отрубается при превышении тока в момент переключения - итог один: такие ИБП нормально работают со всеми блоками питания.
И лишь дешевые ИБП имеют такую проблему.
В связке ИБП-БП имеется случайное совпадение некоторых факторов приводящих к неработоспособности связки, ведь небольшая переделка УПСа, БП или введение доп. устройства полностью решает проблему.

2888. kr379, 14.03.2010 14:10
Alexeyslav ---...увы, Вы ОПЯТЬ глубоко заблуждаетесь практически во всём.
386x518, 31,3Kb - это сравнение форма напряжения у одного и того же упса с активной нагрузкой, БП с ппфц и БП с апефеце.
Это из одной из статей с http://article.techlabs.by про испытания упсов - советую, очень познавательно и поучительно.

2889. Nikolay_Po, 14.03.2010 22:40
цитата:
Bukt-rp:

кстати , кто нибудь знает как энергию рассчитать запасенную в конденсаторе ?
Если блок потребляет например 250 вт * 0.1 cек = 25вт * 3 = 75 Вт ..
какой конденсатор нужен чтобы он накопил и отдал 75 вт на 0.1 сек ?
Странный расчёт... Если блок потребляет 250Вт, то как ни меряй, 0.1с или 1с, Ватты как были, так и остаются. Откуда 25*3? Не понял. Куда он денет 25Вт*3? В какую деталь он "загонит" лишние Ватты, которые не потребляются нагрузкой блока? ИМХО, считать нужно на фактическую максимальную нагрузку, без коэффициента.

250Вт*0.1с=25Дж (Джоулей, то есть, Вт*с). Значит, конденсатор должен запасти 25Дж до падения "POWER_GOOD".

Энергия в конденсаторе равна U^2*C/2. Для расчёта нужно знать напряжение: рабочее, когда всё в порядке, и "аварийное", когда оно уже падает по ходу разряда ёмкости, но блок ещё работает. Это сильно зависит от параметров блока - от технологического запаса по напряжению - при каком минимальном напряжении на конденсаторе блок ещё работает?

Например, если конденсатор стоит номиналом 400В, значит, рабочее напряжение на нём где-то 360В. Если конденсатор стоит на 450В, значит рабочее напряжение 400В. С нижним порогом сложнее: когда он на 10% ниже рабочего, когда на 15%. И 20% бывает, и даже 30%. Возьмём среднее, 15%.

Имеем: Рабочее напряжение 360В, минимальное 360В*(100%-15%)/100%=306В. Необходимое кол-во энергии - 25Дж. Значит, ёмкость должна быть 25*2/(360^2-306^2)=0.00139 Фарад. То есть, 1400мкФ. Примерно так и считается. Ещё, при разработке серьёзной техники, учитывается технологический разброс ёмкости конденсаторов, диапазон температур и старение.
Если, как Вы считали, заложить коэффициент 3, то и ёмкость получается 1400мкФ*3=4200мкФ. Я бы сказал неразумно много. Лучше схемы управления и защиты переработать, чем такую ёмкость в корпус втулять.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Bukt-rp, kr379

2890. Bukt-rp, 15.03.2010 15:15
Nikolay_Po

1000 мкф самое то будет

2891. kr379, 15.03.2010 17:48
Bukt-rp
1000 мкф самое то будет ---...ну дык если ещё в 90 гтв на 230Вт считалость нормальным и достаточным пара по 820мкф на 200В или 410 на 400?
137x100, 4,6Kb http://fotkidepo.ru/?id=album:7692

2892. sikee8, 15.03.2010 22:12
kr379

спасибо за подробные объяснения, принял к сведению.
сдал обратно шумный tr2 и back ups, взял qfan к которому уже привык.
к упсу подключать соответвенно не стал... за 9 месяцев в доме электричество ни разу не отключали. решил продолжать без упса пока что.

хотя рано или поздно видимо всё таки поключусь к smart 1500VA (обойдётся правда в 16 тысяч). надеюсь его хватит на мой б.п.

странно что на рынке просто отсутствуют качественные блоки питания с PPFC, учитывая что APFC с упсами в принцыпе не дружат.

хотя возможно не дружат только full range (таким мой thermaltake qfan является) и нужно просто поискать не full range...

2893. kr379, 16.03.2010 09:44
sikee8
хотя возможно не дружат только full range ---...увы, исходя из набранной статистики http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 можно сделать одназначный вывод только в одном - всё надо проверять на совместимость в натуре.
Никакой зависимости от того, какого типа апефеце или упс имхо нету. Увы.
БП с ппфц совместимы со всеми упс на равной мах мощности - имхо.
БП с апефеце совместимы со всеми упс при 3-х кратном запасе по соотношению мах мощности между ними.
БП с ппфц имеют тот же диапазон рабочих напряжений, что и упсики.
БП с апефеце (full range) имеют рабочий диапазон намного шире, чем упсики, что смешно.

2894. Alexeyslav, 16.03.2010 22:07
Что же смешного? лампочка обыкновенная, та вообще начинает "работать" от нуля.

И потом, с каких пор выражения "может работать" и "должно эксплуатироваться" стали равнозначными?

в УПСах экономят, в блоках питания экономят ... причем в каждом устройстве по разному, вот и получаем "непонятные" сочетания то совместимы то нет.
Если бы все УПС соответствовали своей спецификации которую указывают в его характеристиках, то и проблем бы никаких небыло.
Простой рассчет: При потребляемой мощности 400Вт, на конденсаторе в 400мкф за 10мс напряжение просядет на 25В, неужели это критическое значение для преобразователя БП?
Тем временем, у ИБП заявлено время переключения от 8мс до 4мс.

2895. Nikolay_Po, 17.03.2010 15:12
Alexeyslav, Вы пробовали разогнать машину (с МКП) с места на 3-й передаче?
Примерно в такой же ситуации, как машина, оказывается ИБП. После просадки напряжения на 25В, БП "хочет жрать", а "жрать" он горазд, если мультивольтажный. Вот и начинает тянуть из ИБП в два-три или даже больше раз больший ток, чем работал до провала. У бедного ИБП напряжение проседает (как обороты у двигателя машины), а на "низких оборотах" ИБП не может дать нужной мощности. В итоге ИБП "глохнет" - срабатывает защита. Или на просевшем напряжении пытается тянуть... Тянет, тянет и... Как повезёт.

Понятно?

2896. Bukt-rp, 17.03.2010 18:06
цены на электролиты в китае , 1 юань= ~4руб
http://store.taobao.com/view_shop-1bf9c5b587f4b6c6da662d7b1dfbf16f.htm
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, miikr

2897. Alexeyslav, 17.03.2010 21:43
на 25В не критично, должно допускаться просадка до 300В на кондере, и потребление возрастать не скачкообразно. Однако же, ИБП выдерживает пусковые токи заряда конденсатора выпрямителя.
У ИБП нет низких оборотов, он начинает работать сразу как только поступит сигнал на включение инвертора. Вот здесь и таится засада как мне кажется. Выдерживаются защитные интервалы на время переключения релюшек, чтобы не было даже кратковременной "работы на сеть".

2898. Nikolay_Po, 18.03.2010 00:30
Alexeyslav, важна не величина просадки напряжения, а поведение контроллера корректора.
По порядку:
  1. Да, просадка на "кондёре" может и допускается до 300В. Допускается кем? Инвертором блока питания. Но проблема не в инверторе БП, а в корректоре. Так что этот аргумент опускаем.
  2. Для контроллера корректора, в зависимости от постоянной времени ОС и коэффициента передачи ОС, короткая просадка даже на 10В может считаться критичной (хотя и не является критичной для инвертора БП). Например, в нормальных условиях, когда нагрузка БП не 100% номинала, при 400В на конденсаторе и 220В в сети, корректор берёт от сети 20% своего максимального тока. При пропадании сети, за время переключения ИБП, на конденсаторе получается просадка 25В. Обратная связь корректора срабатывает слишком быстро, и переводит корректор на режим потребления 100% тока. Повторяю, дело не в потребностях инвертора БП, его классической части, а в скорости и силе реакции схемы управления корректора на провал напряжения. Какие токи на заряд конденсатора может потреблять корректор, я уже как-то считал в этой ветке. Вполне вероятно, что в 4 и более раз больше нормальных (от сети). И прекратится потребление такого тока не при 400В на конденсаторе, а немного позже - где-то на 420-430В напряжения конденсатора - из-за "выбега" системы регулирования.
  3. У любого источника, если его нагрузить нагрузкой с сопротивлением меньшим, чем внутреннее сопротивление источника, появляются "низкие обороты" - когда с увеличением тока падает мощность отдаваемая в нагрузку. По аналогии с источниками питания, для двигателя автомобиля это ситуация, когда тяга мотора (крутящий момент двигателя в совокупности с выбранной передачей) ниже усилия, необходимого для поддержания скорости авто. Начинается борьба: корректор пытается изо всех сил (100% тока своего ключа) зарядить конденсатор. При этом сильно пригружает БП. У ИБП от излишней нагрузки падает выходное напряжение, и, если входное сопротивление ККМ сравнялось с внутренним сопротивлением ИБП, падает выходная мощность ИБП. Если в таком режиме (при перегрузке) отдаваемая ИБП мощность окажется ниже потребляемой инвертором БП, напряжение на выходе ИБП будет падать дальше. Срабатывает защита ИБП.
Почему описанного мной не заметно на осциллограммах? Потому, что корректор - штука динамическая. В на крутом фронте каждого импульса выходного напряжения инвертора ИБП, корректор "молчит", так как не успевает так быстро сработать контроллер корректора и зарядиться дроссель. Но после фронта, в оставшееся время действия импульса, корректор "сосёт" повышенный ток, вызывая большую просадку и срабатывание мгновенной защиты ключей инвертора ИБП. В итоге, на осциллограмме выходного напряжения ИБП, видим полосу такой же ширины, как и при работе на БП без ККМ. Но если увеличить и рассмотреть в деталях каждый импульс, вполне вероятно, что импульсы окажутся укороченными, а мощность, отданная ИБП в БП - недостаточной.
Проверить на практике мои домыслы можно только с использованием запоминающего (цифрового) осциллографа. Но, к сожалению, подобных осциллограмм на проблемных сочетаниях ИБП-БП я не видел.

P.S. Жаль, вы не поняли аналогии с машиной. Alexeyslav, у Вас есть понятие о "внутреннем сопротивлении источника"? Если есть - то Вы меня понимаете, если нет - то и говорить не о чем.

Добавление от 18.03.2010 00:46:

Хочу спросить: на осциллограммах в сообщении kr379 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2888#2888) отражён ток или напряжение? Уж очень похоже на напряжение. А подписано (kr379) ток...

2899. kr379, 18.03.2010 10:40
Nikolay_Po
А подписано (kr379) ток...---...виноват - очепятка вышла ... уже исправили.
Конечно не ток , а напряжение из этой статьи - http://article.techlabs.by/full/36_7951.html - имхо уникальный случай: дали форму напруги упса при трех типах нагрузки...
- активная и видно, что упс этому доволен... - Время установления не превышает 15 мс
532x452, 20,9Kb

...с ппфц и упс тоже доволен, не считая пика на переднем фронте...- переключение не сопровождается артефактами, немного изменяется только форма напряжения, что тоже не критично.

532x452, 21,0Kb

...а апефеце - не нравиться упсу, почему-то... - Видно, что время установления напряжения на выходе не превышает двух периодов.

532x452, 21,1Kb

Добавление от 18.03.2010 10:59:

... а это сравнение нормального и не очень упсиков - один совместим на 100% мах мощности, а другой только до 40% - и чётко видно из-за чего это происходит...
515x358, 52,1Kb
http://article.techlabs.by/full/36_7741.html
http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462 http://article.techlabs.by/full/36_8115.html

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2900. Nikolay_Po, 18.03.2010 12:35
Ну вот, можно и проанализировать:

515x358, 52,6Kb


Цифрами от руки обозначены:
  1. На осциллограмме не видно деталей, но похоже пики во время импульса - это просто звон индуктивностей и ёмкостей (может быть из-за повышенной индуктивности рассеяния трансформатора ИБП).
  2. Вот пример перегрузки - "низкие обороты ИБП" - когда нагрузка (ток) из-за режима ККМ большая, напряжение ("обороты") падает. ИБП еле-еле отдаёт БП достаточную мощность. Будь ИБП чуть-чуть слабее, например из-за старения батареи, падение напряжения, видимое на участке между 1 и 2 продолжилось бы до срабатывания защиты ИБП.
  3. Напряжение на конденсаторе БП выросло из-за выбега обратной связи после провала. Теперь обратная связь ККМ временно снижает нагрузку, пока напряжение на конденсаторе не снизится до нормы. Жаль на осциллограммах не видно продолжения, чтобы оценить, какое напряжение в устоявшемся режиме, и насколько велик был его провал после переключения.
Можно утверждать, что если напряжение на выходе ИБП уже провалилиось более чем 50% от нормального, а конденсатор внутри БП ещё не зарядился до своего нормального напряжения, напряжение выхода ИБП после провала уже не поднимется, а будет падать дальше, до срабатывания защиты. 50% провал означает, что сопротивление нагрузки сравнялось с внутренним сопротивлением источника, и как не повышай ток, мощность будет теперь только падать. Одна надежда на то, что конденсатор в БП уже успел подзарядиться и корректор снизит нагрузку до отключения ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2901. kr379, 18.03.2010 13:52
Nikolay_Po
Жаль на осциллограммах не видно продолжения, чтобы оценить, какое напряжение в устоявшемся режиме, и насколько велик был его провал после ---...есть этот же упс, но уже только при - переход Сеть - АКБ при 26% нагрузке
486x429, 19,1Kb

...дык кто виноват в несовместимости???
471x193, 8,5Kb

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2902. Nikolay_Po, 18.03.2010 16:49
цитата:
kr379:
...дык кто виноват в несовместимости???
ИМХО Корректор и недостаток ёмкости БП...

Добавление от 19.03.2010 10:14:

А с другой стороны - видно, что уж очень сильно проседает напряжение ИБП. Подумал - и добавлю, что качество ИБП имеет значение, и ИБП тоже может нести часть вины за несовместимость.

Качество ИБП можно охарактеризовать внутренним сопротивлением. Самые большие потери в ИБП - на батарее (если старая, и не держит ток), и на трансформаторе (сечение обмоток, качество и размеры магнитопровода трансформатора ИБП). Ещё раз взглянув на осциллограммы

515x358, 52,1Kb


прихожу к выводу, что у нижнего по графику ИБП некачественный трансформатор. Это можно понять по "звону" первого импульса после включения инвертора - мощность трансформатора недостаточна, а индуктивность рассеяния - велика. Поэтому и велика просадка при большой нагрузке. Если бы трансформатор был качественный - "звона" небыло бы даже при его небольшой мощности, а если бы был достаточной мощности - то не было бы такой сильной просадки. Так же проблемы могут быть вызваны слабостью силовых ключей и проводов с клеммами на батарею.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2903. kr379, 19.03.2010 12:14
Nikolay_Po
Подумал - и добавлю, что качество ИБП имеет значение, и ИБП тоже может нести часть вины за несовместимость.---... ... причём имхо часть может оказаться значительной - если есть упсы на 100% совместимые и только на 40%, а вот серяднячёк на 70% (и что характерно - с одним и тем же БП!!!)
387x176, 8,0Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:322317

Добавление от 19.03.2010 12:22:

...ведь по сравнению с АРС, у которого подъём меандра начинается уже через 15-20 мс, у вивальди он начинается только через 55-60мс, т.е. в 3 раза дольше и при мощности почти в 2 раза меньше. Имхо - упс должен быть хорррошим в любом режиме, а не только в режиме работы на активную нагрузку - не зря АРС (единственный!!!) указывает величину пик-крест-фактора у своих упсов - имхо, чем он больше, тем лучше!

цитата:
http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…1U&tab=models
Crest Factor up to 5 : 1

2904. Nikolay_Po, 19.03.2010 13:42
387x176, 9,0Kb


Хотя совместимость и зависит от ИБП, всё же, основным виновником я считаю БП: "Нехрен столько жрать"!

Считаю, что рациональным решением для производителей БП была бы установка на все БП с AKKM переключателя режима "БЕЗ_ИБП/С_ИБП", который бы переключал режим работы блока с полного диапазона 90..250В на ограниченный 198..250В с соответствующим ограничением пикового тока потребления корректора, и, возможно, с увеличением постоянной времени обратной связи.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2905. batkusha, 19.03.2010 20:53
Будет ли нормально работать ups APC BACK RS 800VA BR800I с БП Toughpower 850W? Сам комп при максимальной нагрузке потребляет 350 Вт.

2906. Nikolay_Po, 20.03.2010 13:52
batkusha, Toughpower 850W способен потреблять до 10А входного тока. А бесперебойник рассчитан на отдачу 3.4А максимум (если считать по 800VA). То есть, перегрузка около 3-х раз.
В описании к ИБП не указан крест-фактор, но, как писали в этой ветке, для APC-блоков это 3..5. То есть, надежда есть. Если ИБП будет достаточно быстр при переключении - должно работать. Но, повторяю, критерий истины - практика.

А вообще, подключать 850Вт БП в ИБП с номиналом 540Вт некорректно. Именно в контексте совместимости. Если конденсатор внутри БП "почувствовал" провал и напряжение на нём просело, корректору всё равно, какая нагрузка после конденсатора. Он просто "ОТОЖРЁТ" по-полной все свои 850Вт от ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2907. kr379, 21.03.2010 03:52
batkusha
О чём мы тут с уважаемым Nikolay_Po? Вернее в чём пытаемся разобраться?
Меня всегда смущал этот самый крест-фактор в описании некоторых упс -
цитата:
http://apc.simetaplus.ru/smart_ups_sc_450rmi.html
Пик-фактор up to 5 : 1
Максимальная выходная мощность - 280 Ватт / 450 ВА s
... и как правильно заметил Nikolay_Po - рассчитан на отдачу 3.4А максимум (если считать по 800VA).
... и так и есть - на снимке видно, что на акках он выдаёт 540вт, НО 3,5А при 240В, т.е. 840ВА. http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=24418&pid=3436

А т.к. ToughPower 850W - это: Входное напряжение - 100 ~ 240 В ,
а на снимке и того хлеще - 950Вт за 60сек - и 10А при переходе на акки , ДОЛЖНЫ быть обязательно, И без всякого имхо - просто ДОЛЖНЫ.http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=61467&pid=2245

И никакой гарантии, что отжирая (пытаясь) все свои 1000Вт от любого упс, кроме APC Smart-UPS SC 450, он их не перегрузит - увы в серии BACK RS нету такого параметра как: Пик-фактор.

А вот APC Smart-UPS SC 450 при своих всего-то 280Вт и токе до 2,0А, но с Пик-фактор up to 5 : 1 - http://article.techlabs.by/img/article/8115/DSC06189.jpg выдержал достойно ток в 10А от Seasonic SS-650HT -
600x442, 75,6Kb
http://www.easycom.com.ua/data/power/0910202143/?lang=ru

Короче - проблема несовместимости имхо в большей степени лежит на упс, которые имеют разную степень запаса по перегрузке по току - и этот параметр Пик-фактор up to 5 : 1 говорит о том, что APC Smart-UPS SC 450ВА-280Вт-10А, а вот Вивальди 800 описания не смог найти даже на их сайте - http://www.vivaldi.su/map/index.htm , хотя вот здесь http://electrotech.gomart.ua/product/ups/vivaldi/viv…_ea200_800va.html нашёл Крест-фактор: 3:1 , а значит ток до 6,5А, а в реале всего 40% от мах, т.е. более 2,6А не выдерживает, т.е в принципе всего 572ВА его реальная мощность на ипульсную нагрузку и всё.

...прав Nikolay_Po - критерий истины - практика.

2908. kr379, 24.03.2010 09:54
Во чего нашёл - 10А при 130В и 325Вт
347x271, 8,7Kb http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SEASONIC_…1_750W_Report.pdf

2909. Bukt-rp, 24.03.2010 14:28
kr379

А что такое input current ?
"Пусковой" ток что ли так обзывается ?

10а x 130в = 1300 Вт ..

2910. kr379, 24.03.2010 17:22
Bukt-rp
А что такое input current ?---... Входной ток - PROMT98 - PROMT98

10а x 130в = 1300 Вт ---... А имп и В имп и Вт ... имп-пиковая-однака. ...дык ещё и при 115-60...

цитата:
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SEASONIC_…1_750W_Report.pdf
Заметьте: Все размеры(измерения) были приняты со входным напряжением оптопары в 115 V номинал и 60 Герц

2911. Bukt-rp, 24.03.2010 18:06
kr379

шкала то от 0 сек начинается ..
Видимо это старт ..

2912. Nikolay_Po, 24.03.2010 18:40
Разве непонятно?
Я в шоке. 8(

Пиковое напряжение - 153В, действующее 153В/2^0.5=108В.
Пиковый ток 10А, действующий 10А/2^0.5=7.07А.

Итого полная мощность (предполагая синусоидальную форму напряжений и токов) - 108В*7.07А=763.5 Вт ВА. Так как коэффициент мощности БП достаточно высок - 0.98 или выше, активная мощность на входе этого БП получается около 748Вт. Но всё приблизительно - +/- те самые проценты гармонических искажений (ITHD). Точнее можно посчитать только взяв интеграл произведения тока и напряжения по времени.

Какой старт?
О чём вообще говорить...
А ещё спорим...

2913. Bukt-rp, 24.03.2010 19:16
Nikolay_Po

Какой старт?

Где 750 Вт при 50 % нагрузке ?


328x238, 7,6Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 328x238, 8Кb

2914. Nikolay_Po, 24.03.2010 19:43
Прошу прощения, я видел 50%, но не поверил своим глазам, а поверил графику. Указал некорректно 763Вт, а должно быть 763ВА.

Добавление от 24.03.2010 19:47:

Посчитайте сами. Или авторы статьи в графике ошиблись - не тот вставили, или в масштабе шкал. Видно, что форма тока ненастолько сильно искажена, чтобы активной мощности вышло на 430Вт (полной на 430/0.98 ВА) - не поможет даже учёт коэффициента гармоник.

2915. Ckopnuo, 24.03.2010 23:57
Вот тут в основном все пишут, что проблемы с UPS у БП имеющим APFC full range.
Но мой пример с APFC без full range.
Конкретно имеется SVEN Power Pro+ 825 и БП Hiper Hiper HPU-4S425. БП с APFC, но не full range.
UPS исправный и с новой батарейкой.
1. При простое (нагрузке ~130Ватт (около 75 - компьютер, остальное моник, роутер, колонки) переключается на батареи стабильно при пропадании сети.
2. При средней нагрузке компа (~120Ватт (т.к. только комп подключён и нагружен проц)), не смотря что нагрузка на UPS ниже, примерно в 50% случаев происходит сбой. UPS отключается.
3. При полной загрузке (~200Ватт (тоже только комп. через UPS, запущено 3D)) всегда сбой питания по вине UPS (отрубается).

Если же уже работаешь от батареи, то можно нагрузить хоть на 300Ватт - всё ок. При подходе к 400Ватт начинает мерцать энергосберегающая лампочка подключённая через UPS, но всё равно работа от батареи стабильная. Комп. и монитор ведут себя как обычно. При нагрузке 300Ватт хватает на 3 с небольшим минуты.
Из всего выходит (особенно п.1 и п.2), что проблема именно в момент перехода на батарейку и именно с БП hiper... и это при том, что заявлен максимальный потребляемый ток 3А (а может он таки больше жрёт?!). Это очень мало но нынешним временам, но вполне хватает чтобы перегрузить данный UPS.

ЗЫ. Пока читаю тему, пытаюсь понять, как лучше паяльником подправить БП. Может кто подскажет как лучше действовать?
ЗЗЫ. Смешно то, что только недавно "подружил" свою кнопку питания корпуса Asus и ихней же материнкой! Даже они бывают "несовместимы"! А вывод прост - производители стараются побыстрее нам всучить свежеспаенное дерьмецо, а потом только думают о том, что продали... а иногда и не думают даже!

2916. Nikolay_Po, 25.03.2010 09:29
Ckopnuo, если серьёзно хотите подружить их паяльником - в первую очередь сделайте и опубликуйте фото корректора, который в БП. Нужна информация о наименовании микросхемы-контроллера (бывает отдельно для корректора, бывает совмещена с контроллером БП), а так же о номиналах резисторов датчика тока ключа и их схемы включения к микросхеме.

2917. Ckopnuo, 26.03.2010 22:04
Nikolay_Po, честно говоря лезть внутрь тоько ради информации не хочется. Где-то на днях в обзорах видел фотку открытого БП, но не припомню где. Хотя там наверняка толком ничего не видно.
ЗЫ. Тут вроде как есть схема, которая дружит ups и бп без вмешательство в них. А интересно, нет ли готовых аналогов в продаже? Может ли помочь какой-нибудь стабилизатор если его включить между ups и бп?

2918. Nikolay_Po, 26.03.2010 22:33
цитата:
Ckopnuo:
ЗЫ. Пока читаю тему, пытаюсь понять, как лучше паяльником подправить БП. Может кто подскажет как лучше действовать?
Странно... И как же Вы поймёте, не разобрав блока?
Я понимаю схемотехнически, функционально и принципиально. Но чтобы ткнуть пальцем в деталь и сказать, что с ней сделать, нужна визуальная информация.
ИМХО, если блок на гарантии и его жалко вскрывать - просто замените ИБП на более мощный и качественный.

2919. Alexeyslav, 27.03.2010 00:52
Или собери простой выпрямитель с конденсатором 200-400мкф x450В (У меня работает и со 180мкф от монитора).

2920. kr379, 27.03.2010 01:41
Ckopnuo
Тут вроде как есть схема, которая дружит ups и бп без вмешательство в них. А интересно, нет ли готовых аналогов в продаже? ---...аналогов в продаже нет - ПОКА нет.
Схемка вот - 522x249, 24,7Kb
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1783 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1783#1783) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&…E5%ED%20%F1%FB%ED Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1854 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1854#1854)
NB!!! - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1871 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1871#1871)
http://fotkidepo.ru/?id=album:16693

Может ли помочь какой-нибудь стабилизатор если его включить между ups и бп?---...имхо нет - было в этой ветке, кто-то пробовал и эффект имхо ноль.

2921. levnn, 29.03.2010 10:55
Добрый день, подскажите пожалуйста:
Совместим ли данный БП Corsair <CMPSU-450VXEU> 450W ATX (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/Corsair_CMPSU450VXEU_450W_2x4_75519.html) с этим бесперебойником APC Back-UPS CS BK500-RS (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/500VA_Back_CS_APC_BK500RS_22432.html) ? Будут ли они работать в одной связке?

2922. kr379, 29.03.2010 11:05
levnn
Здесь они есть - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 ?

2923. m0t0rbreath, 30.03.2010 09:28
Здравствуйте.

Powercom IMD-1500AP http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/
ZALMAN ZM-850P http://www.zalman.co.kr/eng/product/Product_Read.asp?idx=198

при отключении питания мгновенно вырубаются и упс и компьютер. дело таки в apfc и, как следствие, недостатке мощности упса? спасибо.

2924. kr379, 30.03.2010 12:03
m0t0rbreath
Что мне не понравилось - то что у разных по мощности упсов одинаковых мах ток в 10А
http://www.pcm.ru/data/products/imperial/imd-1025ap/imd-1025ap_r.jpg
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/54718_bott_large.jpg

В то время как у http://www.zalman.co.kr/eng/product/Product_Read.asp?idx=198
цитата:
AC Input Current (Rated) 115VAC 12A
...а учитывая реальный диапазон работы 90-280В, то и ток может быть уже 15,33А, что много больше 10А упсика - имхо результат закономерен.

2925. m0t0rbreath, 30.03.2010 12:18
kr379 Благодарю.
Мда, при смене системы (год назад) и, соответственно, блока питания, про упс я совсем забыл =( Похоже остается переткнуть комп в bypass, оставив на батарее монитор с роутером Хотя тоже сомнительная затея. Возможно проще воткнуть все напрямую в розетки, БП судя по характеристикам, способен защитить железяки от перегрузки.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2926. kr379, 30.03.2010 12:40
m0t0rbreath
Мало того - нашёл это и ... призадумался - http://www.zalman.co.kr/eng/product/Product_Read.asp?idx=198
цитата:
Inrush Current Limit (@ Cold start at 25ЎЖC)- 115VAC- 60A
Предел Тока Пусковой мощности в 60А при 115В, и 47А при 90В - это вообще кошмар какой-то.
Имхо БП с апефеце всё больше и больше поражают меня ....всем.

2927. kirich, 30.03.2010 13:35
kr379
Предел Тока Пусковой мощности в 60А при 115В, и 47А при 90В - это вообще кошмар какой-то.
Думаете у Вашей схемки пусковой ток меньше?
Считайте, 220 на входе (грубо), 2шт 5 Ом резистора по входу, 220\2.5 Ома = 88Ампер.
Т.е. грубо пусковой ток Вашей приставки к БП будет 88 Ампер (в реальности меньше, так как надо считать диоды и ESR кондеров).
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2928. m0t0rbreath, 30.03.2010 13:39
kr379
так ведь других теперь нет
получается, что теперь нужно искать БП под упс и смотреть потянет ли он имеющуюся конфу, ибо покупать упс под расчетные 2656VA дороговато, громковато, тесновато. Если посмотреть, например, на http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/3000VA_Ippon_Win…11_USB_50593.html

2929. Bukt-rp, 30.03.2010 14:31
m0t0rbreath

у меня 600Va povercom не вырубает с corsair-650вт , при работе win ..
может у тебя аккумулятор ушатанный ?

2930. m0t0rbreath, 30.03.2010 14:36
Bukt-rp
буду проверять. а какая точно модель БП?
опять же вот здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23572#07 утверждается, что

"В паре с APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 366 Вт при питании от сети и до 315 Вт – от батарей. Переход на батареи проходил нормально".

2931. kr379, 30.03.2010 14:39
kirich
Думаете у Вашей схемки пусковой ток меньше?---...ага-ага , и называется она: Схема совмещения ЛЮБЫХ БП с апефеце с ЛЮБЫМИ упсиками.

m0t0rbreath
так ведь других теперь нет ---...ва-у, кто сказал?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91%D0%9F+%D1%81…&stpar1=%2Fu0
573x363, 12,5Kb http://fotkidepo.ru/?id=album:13612

Если посмотреть, например, на ---... Цена за наличный расчет:
14677 руб. 50 коп
Имхо - дешевле будет Схема совмещения ЛЮБЫХ БП с апефеце с ЛЮБЫМИ упсиками.
Всё - имхо.

Добавление от 30.03.2010 14:45:

kirich
2шт 5 Ом резистора по входу, 220\2.5 Ома = 88Ампер.---... у меня вся линия от щитка до компа (10+10м провода + куча фильтров(с дроссельками) + приборы 2 шт типа амперметр) состовляет 7(СЕМЬ!!!) Ом. Так получилось - не виноваааааа-атый я....

2932. m0t0rbreath, 30.03.2010 14:52
kr379
даже если взять 600-ваттный кулермастер, с его 36A по +12В, т.е. 432Вт, то против 768Вт у залмана он просто поц. а на мою конфу асусовский калькулятор, например, предлагает БП минимум 750Вт (правда, кулермастеровский - 353Вт, хз какие там у них алгоритмы.) Вобщем рисковать нет желания.

2933. kirich, 30.03.2010 14:54
kr379
у меня вся линия от щитка до компа (10+10м провода + куча фильтров(с дроссельками) + приборы 2 шт типа амперметр) состовляет 7(СЕМЬ!!!) Ом.
Имеется ввиду максимальный ток устройства, естественно, если поставить последовательно резистор (фильтр с большим активным сопротивлением и т.п.) то пусковой ток упадет.

ага-ага , и называется она: Схема совмещения ЛЮБЫХ БП с апефеце с ЛЮБЫМИ упсиками.
У Вас возникла путаница в понятиях.
Имеется ввиду макс ток на время заряда кондера, СТАРТОВЫЙ.
Есть еще макс ток в рабочем режиме (ток на пиках синуса, когда БП подзаряжает кондеры)
Средний ток в рабочем режиме. (усредненное значение)
А вы все перепутали, а потом пишете -
Предел Тока Пусковой мощности в 60А при 115В, и 47А при 90В - это вообще кошмар какой-то.
Имхо БП с апефеце всё больше и больше поражают меня ....всем

При чем здесь одно к другому?
Написано ведь -
Cold start

Учите английский и не пользуйтесь Промтами.

2934. Bukt-rp, 30.03.2010 16:26
kirich

220\2.5 Ома = 88Ампер.

Странный расчет ..НЕт самого главного участника этой цепочки - конденсатора..
Диоды тоже не сверхпроводники , вообще то

2935. kirich, 30.03.2010 16:33
Bukt-rp
Диоды тоже не сверхпроводники , вообще то
Вы читали весь пост?
kirich
в реальности меньше, так как надо считать диоды и ESR кондеров

В начальный момент конденсатора по сути НЕТ, сопротивление конденсатора равно нулю (если не учитывать его ESR).
Вот и получается, что ток определяется цепью -
Токоограничивающий резистор, диодный мост, и ESR кондера.
Еще учавствует сетевой фильтр, но так как там синфазный дроссель, то надо считать только его активное сопротивление.

Ток указывается на максимуме синусоиды, правда и считать тогда надо 305 Вольт, а не 220.
Так что ток холодного старта может быть выше.
А может быть и ниже, если попадете в 0 синусоиды.

Холодный старт означает, что все кондеры разряжены и мы подаем полное напряжение сети.

2936. m0t0rbreath, 30.03.2010 16:47
Похоже все-таки неисправен упс. Те же симптомы с нагрузкой 100W лампочкой. Проверю батареи, но есть нехорошее предчувствие

2937. volans, 30.03.2010 17:21
Доброго дня, мне предложили купить ибп APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower довольно дешевого (8500р новый), уже собрался бежать и покупать, но наткнулся на информацию (в коментариях в интернет магазине)
"Серия SC на совместима с БП с Active PFC. "
У меня Блок питания Thermaltake <W0132RE> ToughPower 1000W (брал про запас, и возможности работы от 130 вольт в сети, у меня часто ниже 180 летом опускается) у него как раз Active PFC.
Если я правильно понял, то я рано радуюсь выгодной покупке?
P.S. на тему только наткнулся, еще не все прочитал.

2938. kr379, 30.03.2010 17:35
volans
я рано радуюсь ---...имхо - да.

2939. m0t0rbreath, 30.03.2010 17:42
Похоже мне уже в какую-то другую тему. Проверил батареи. На одной 12 вольт, на второй - 14. Проверял прибором Ц4324, выпущенном 07.02.1986 =)

2940. kr379, 30.03.2010 17:49
m0t0rbreath
На одной 12 вольт, на второй - 14.---...очень плохо (одна имхо умерла - нет одной банки , должны быть практически одинаковыми), а тема есть - FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539)
...а потом опять к нам....

2941. Bukt-rp, 30.03.2010 19:49
kirich

в течении какого периода времени ток будет держаться на уровне 88A ?
0.0001 сек ? ..

2942. kirich, 30.03.2010 21:15
Bukt-rp
в течении какого периода времени ток будет держаться на уровне 88A ?
0.0001 сек ?

Это не имеет значения.
Оговаривается и указывается именно этот ток.
Зачем по Вашему ставится токоограничивающий резистор перед диодным мостом?
Кроме того, время напрямую зависит от емкости конденсатора и при емких кондерах и отсутствии токоограничивающего резистора чремато выходом из строя либо диодного моста либо срабатыванием автомата на вводе.

Если Вы чего то не знаете хорошо, то лучше спросите, а не пишите того, чего не знаете.

2943. Nikolay_Po, 31.03.2010 00:42
цитата:
kr379:
...у разных по мощности упсов одинаковых мах ток в 10А
http://www.pcm.ru/data/products/imperial/imd-1025ap/imd-1025ap_r.jpg
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/54718_bott_large.jpg
Ничего необычного в этом нет: с первого взгляда понятно, что корпуса ИБП одинаковые, внутренние объёмы одинаковые и батареи, с большой вероятностью одинаковые.
Мало того, даже печатные платы внутри одинаковые. Различие лишь в количестве установленных в параллель силовых ключей с радиаторами, в номинале сопротивления датчика тока и в нескольких байтах прошивки контроллера. Ну и, разумеется, наклейка другая.
Трансформатор и батарея - те же, соответственно и максимальный ток тот же. Просто более мощный блок имеет более высокий порог защиты по средней мощности и меньшее время работы при большей нагрузке. Так как батарея осталась той же, нет необходимости увеличивать трансформатор: батарея сядет раньше, чем перегреется трансформатор, даже при большей нагрузке.

Добавление от 31.03.2010 00:48:

Кстати, PCM (Powercom) - довольно приличная фирма из доступных. Видел внутренности их ИБП: качество сборки плат стабильно хорошее, нет "ляпов", косо смонтированных деталей, пайка стабильно хорошая, разводка грамотная. Короче, хотел придраться, да не смог. Видно, что платы собраны на серьёзной автоматизированной линии.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2944. m0t0rbreath, 31.03.2010 06:42
kr379
мнений альтернативных вашему не появилось. заказал две батареи - вечером поменяю. хочется верить, что этим дело и ограничится.

volans
на предыдущей странице я давал ссылку из которой следовало, что блок ZALMAN 850W с апцф без проблем работал со смартупсом sc 620VA. на вашем месте я бы взял упс на проверку с манибэком (если конечно есть авто на котором эту бандуру возить).

Nikolay_Po
при выборе упса - года три назад - перечитал массу форумов и пришел к выводу, что поверком на тот момент был наиболее достойным по соотношению цена/качество. хотелось конечно apc, но цена у упса с соответствующими характеристиками была существенно выше.

IMD-1025AP 12В / 7,2Ач 2 штуки CSB GP1272 F2; Yuasa NPW36-12
IMD-1200AP 12В / 7,2Ач 2 штуки CSB GP1272 F2; Yuasa NPW36-12
IMD-1500AP 12В / 7,2Ач 2 штуки CSB GP1272 F2; Yuasa NPW36-12

IMD-2000AP 12В / 9Ач 2 штуки CSB HR1234W F2; Yuasa NPW45-12

кстати, они все одинаковые, кроме самого мощного. и различаются видимо только тем, о чем вы уже сказали.

2945. kr379, 31.03.2010 09:17
Nikolay_Po
Трансформатор и батарея - те же, соответственно и максимальный ток тот же---...имхо Вы правы судя по третьей строчки из - http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/
цитата:
Модель IMD-1025AP SE09R1 IMD-1025AP SE09R2 IMD-1025AP IMD-1200AP IMD-1500AP
Мощность – 800ВА (540Вт) – 1025ВА (615Вт) 1025 ВА / 615 Вт 1200 ВА / 720 Вт 1500 ВА / 900 Вт
Вес нетто, кг 13,4 13,4 13,4 13,4 13,6
...разница в 200 грамм как раз под мелочь типа доп транзисторов или увеличения размера радиаторов.

m0t0rbreath
хочется верить, что этим дело и ограничится.---...будет здорово.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2946. m0t0rbreath, 31.03.2010 16:19
Замена батарей дала волшебный эффект. Все нормально работает и переключается на батареи, несмотря на apcf. kr379 отдельное большое спасибо. Так что Zalman ZM-850HP + Powercom IMD-1500AP вполне себе совместимы.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2947. volans, 02.04.2010 20:09
APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower
и
Thermaltake <W0132RE> ToughPower 1000W
Дружат поставил, проверил работают
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2948. kr379, 02.04.2010 23:39
m0t0rbreath
volans
Спасибо. Занёс вас в "совместимые" http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
цитата:
Zalman ZM-850HP + Powercom IMD-1500AP = m0t0rbreath 1.03.2010 16:19
APC Smart-UPS SC 1500VA+Thermaltake <W0132RE> ToughPower 1000W=volans 02.04.2010 20:09
...и-ех, ещё б к этой инфе, да показания потребляемой мощности из мониторинга упс и совсем было бы здорово, а?
... например так Zalman ZM-850HP + Powercom IMD-1500AP 560Вт(ВА)= m0t0rbreath 1.03.2010 16:19
Мои упсики её показывают 579x335, 21,6Kb
А совсем здорово - дык два параметра потребляемой мощности: один от сети, а второй от батареек - они иногда шибко разные бывают, но и поучительные -
500x340, 31,6Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:265319
474x197, 25,5Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:271330

А? Это не долго и не сложно, но даст определённую долю пищи для размышления тем, кто будет искать совместимые связки БП+УПС.

2949. volans, 03.04.2010 10:30
А какой утилиткой можно снять мощность ну или необходимую инфу? у меня даже ваттметра нету)) а графическая 20-100 вт пожирает в зависимости от загружености.

2950. kr379, 03.04.2010 14:56
volans
А какой утилиткой можно снять мощность ну или необходимую инфу? --- ...у APC Smart-UPS SC 1500VA есть и ПО - "парашют" .... и разъёмы для снятия показаний с мониторинга упса
цитата:

... а есть и другие ПО - http://www.ixbt.com/power/ups/upsilon_2000.shtml

2951. m0t0rbreath, 03.04.2010 16:52
kr379
сделать не сложно =)

Можно поподробнее что нужно сделать? то есть какие конкретно графики. и учитывать ли при этом что на упсе висят еще монитор и роутер?

и вот в вашем примере 560Вт - это откуда взять?

Так? Так.
цитата:
m0t0rbreath
Можно поподробнее что нужно сделать? то есть какие конкретно графики. и учитывать ли при этом что на упсе висят еще монитор и роутер?---...есть ПО упса (с сом или юсби портом) и в нём должно быть всё - вх-вых напряжение и нагрузка в %.
Конечно нужно учитывать полную мощь от упса (на всю подключенную нагрузку) - это ведь та мощь которую он выдаёт на выход и при этом совместим с БП.

и вот в вашем примере 560Вт - это откуда взять?---...ПО выдаёт в картинке основного окна всё, в том числе загрузку в % - имхо можно увидеть загрузку до отключени и после - имхо они обе важны для сути понимания процессов. http://www.ixbt.com/power/ups/upsilon_2000.shtml
А по протоколу вот здесь видно, что до отключения напруга и загрузка были - 208 и 16%, а после отключения (на акках) - 220 и 14%.
472x287, 6,0Kb
Перевести % в ватты просто - берётся мах из описания упса.
Если есть такая возможность - буду премного благодарен и это будет ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ примером для остальных.
Ведь даже имея тот же вариант связки, каждый должен понимать, что нагрузка и сеть (вх. напряжение) у всех РАЗНЫЕ - могут отличаться значительно, а значит нужно понимать что СОВМЕСТИМОСТЬ понятие относительное и зависит и от этих факторов в большой степени.
Спасибо.

http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:0:33463:1:1

Power_On_Idle 900x9%=81W

500x409, 89,9Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0403/6252e2a64301c2720f620a6bbed21760.jpg.html)

Power_ON_burn_COD4 900x17%=126W

500x388, 64,8Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0403/23e317d2f6b212f208cccc8d21603e60.jpg.html)

Power_OFF_idle 900x21%=189W

500x409, 89,7Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0403/1ba4f2e4452319a2b22799de353c9ffb.jpg.html)

Power_OFF_idle1 900x31%=279W (был момент 38% - 900X38%=342W)

500x388, 66,1Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0403/594e009fecb4da9500f7cb2c3b96fc28.jpg.html)

Power_OFF_burn_COD4 900x35%=315W

500x388, 66,7Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0403/1017158ea32299ebdced2b9df915840d.jpg.html)

На упсе Powercom IMD-1500AP (900W) висит:

Конфиг:
Q9650
P5Q-E
4x2Gb DDR2 @1066
HD5870
1xHDD @10000RPM
1xHDD @7200RPM
2xHDD @5400RPM
1xDVD-RW
1xPCI-E x1 audio
PSU Zalman ZM-850HP

Плюс
Samsung 970P - 38W
ASUS RT-N11 ( в мануале написано DC Output 5V with max 1,2A, т.е. 6W)

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2952. kr379, 04.04.2010 00:17
m0t0rbreath
Спасибо!
Уточнить хочу - 81W-126W-189W-279W (был момент 380 38%=342W)-315W , это всё вместе с Samsung 970P - 38W и ASUS RT-N11 ( в мануале написано DC Output 5V with max 1,2A, т.е. 6W)?
И при всех вариантах полученной мощности, ну или при мах 315Вт была проверка на совместимость?

2953. m0t0rbreath, 04.04.2010 05:15
kr379
это всё вместе с Samsung 970P - 38W и ASUS RT-N11 ( в мануале написано DC Output 5V with max 1,2A, т.е. 6W)?
да.

И при всех вариантах полученной мощности, ну или при мах 315Вт была проверка на совместимость?
отвечу сразу, как только узнаю что такое проверка на совместимость?

2954. kr379, 04.04.2010 15:50
m0t0rbreath
что такое проверка на совместимость? ---...элементарный вариант - выдергивание вилки упс из розетки.
Если при этом всё работает, то - совместимы, а если нет - то нет.

2955. m0t0rbreath, 04.04.2010 16:25
kr379
ну так на графиках и показано
1. Бездействие, комп работает от розетки.
2. Запущен CoD4, комп работает от розетки.
3, 4. Комп бездействует, вырублено электричество.
5. Запущен CoD4 и в этот момент вырублено электричество.

На двух последних графиках видна красная вертикальная линия - момент падения входящего напряжения до 0.

2956. kr379, 04.04.2010 16:52
m0t0rbreath
...спасибо - наконец всё понял. (Увы - старею... )
Итого: Zalman ZM-850HP + Powercom IMD-1500AP[Power_On_Idle =81W/189W + Power_ON_burn_COD4 =126W/315W + 222/220В] = m0t0rbreath 1.03.2010 16:19
to All
Что если такие изумительные варианты выделить в отдельный вид опроса-статистики под названием: Совместимые варианты с указанием нагрузки-напряжения.?
Nikolay_Po
Как Вам, уважаемый Nikolay_Po, увеличение нагрузки в разы при переходе на работу от апроксимации? Я - в шоке...

2957. Bukt-rp, 04.04.2010 18:00
Вот что у меня получилось с Сorsair TX650 + Powercom BNT 600A
В Win UPS переход на батареи выдерживает .
вся шкала Э59 2.5А ,
power on - 0.6 А , 225В -----> 135Вт
power off - 0.7A , 200В -----> 140Вт

ПРибор без TRue , 200В цифра неточная ..

http://www.youtube.com/watch?v=uZkmYc1kLe8

120x90, 3,5Kb (http://www.youtube.com/watch?v=uZkmYc1kLe8)

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2958. Alexeyslav, 04.04.2010 18:04
Вообще-то ничего удивительного. Апроксимация, это не синусоида. В конечном итоге, апроксимированное напряжение имеет гармоники, в результате работы на емкостную нагрузку она шунтирует высокие гармоники тем самым увеличивая пиковый ток который и измеряется схемой ИБП. Он не измеряет среднее значение потребляемого тока, он измеряет фактически нагрузку инвертора чтобы предотвратить выход его из строя, ну и чтобы не делать отдельную схему измерения нагрузки - её же используют и при работе от сети.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2959. kr379, 04.04.2010 22:58
Bukt-rp
Сorsair TX650 + Powercom BNT 600A[135/145DW+225-220V]=Bukt-rp 04.04.2010 18:00

Alexeyslav
Он не измеряет среднее значение потребляемого тока, он измеряет фактически нагрузку инвертора чтобы предотвратить выход его из строя, ну и чтобы не делать отдельную схему измерения нагрузки - её же используют и при работе от сети.---...а что же тогда это в показаниях m0t0rbreath=Power_On_Idle =81W/189W???

Я ж простой - я ж ещё давно сравнил показания мониторинга своего SVEN Power Smart 1000VA с произведением тока-напруги от моего труэрэмэсного тестера от би-теч.
цитата:
1836. kr379, 17.03.2006 22:20
ВольдемарУ
SVEN Power Smart 1000

1.Этот упс держит мой комп #1 из инфы с ЖК монитором около 1 часа 5 минут ( не при 100% загрузке)
загрузка упса с ВКЛ монитором 23% (1,05А*216В=226,8va)

2.Этот упс держит комп #1 и #2 из инфы с 2-мя ЖК мониторами около 29 минут ( не при 100% загрузке)
загрузка упса с ВКЛ мониторами 37% (1,66А*221В=366,9va)

3.Этот же упс держит обогреватель 1кВт (4,65А*211В=981Вт) почти 5минут...
====================================================================
1841. kr379, 19.03.2006 12:42 Выбор UPS: обсудим!, #1841 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4519:1841#1841)
PetkOZZ
А чTо, мысль здравая, ведь была такая ветка - температура в системе типа: проца, винта, матери, тип охлаждения и тдтп-
--------------------------------------------------------------------------------

ИМХО есть смысл в том же виде типа:
1.Тип-мощность-год-цена: --- SVEN Power Smart 1000VA - нояб.2005- 3150ре
2. Выход-AVR: синус - не синус, есть-нет --- синус, есть
3. Охлаждение-шум: пассив-актив, шумит-не шумит --- пассив, не шумит
4.Аккума-какая-скока-год:---12В, 12А, 2 шт., нояб.2005
5.Время работы по паспорту- в натуре, время-нагрузка-VA(Вт) :
------------------------------------------------------------
а) 100 мин. на 17" моник, 5 мин на 1000VA
б) комп #1 из инфы с ЖК монитором около 1 часа 5 минут ( не при 100% загрузке) загрузка упса с ВКЛ монитором 23% (1,05А*216В=226,8va)
в) комп #1 и #2 из инфы с 2-мя ЖК мониторами около 29 минут ( не при 100% загрузке) загрузка упса с ВКЛ мониторами 37% (1,66А*221В=366,9va)
г) обогреватель 1кВт (4,65А*211В=981Вт) почти 5минут...
------------------------------------------------------------
6. Программа-приборы: ---PowerManager Ver 1.00 - BeeTECH 20TrueRMS ток + DT-830B напруга
7. Примочки-эффект:--- регулируемое выходное напряжение при работе от аккумы - 210-240В - эффект простой, ибо 1 часа 5 минут это при 240В и 59минут при 210В, однако-
В дачном АРС Back-UPS- Models 400 есть шикарная примочка позволяющая изменять порог переключения на батарейку
цитата:
--------------------------------------------------------------------------------

230Vac version
196 Vac
186 Vac
176 Vac
166 Vac
--------------------------------------------------------------------------------

Летом в субботу напруга на даче падает до стабильных 170- А?
Зимой на работе ставлю 196 Vac - А?

8. Итого-чем-особенно: доволен-недоволен --- SVEN Power Smart 1000VA - доволен всем, особенно ценой и 240-ми вольт на выходе при работе от батарейки-
8. Итого-чем-особенно: доволен-недоволен --- АРС Back-UPS- Models 400 - доволен всем, особенно ценой (достался даром - поменял тока батарейку за 230ре-) и 166 Vac порогом переключения на батарейку летом на даче-


ЗЫ: можно ещё и-
9.Защиты чего-как по паспорту- в натуре: --- всё и круто и работает наверно-, в натуре не мерял, ибо неинтересно-незачем-
10.Время переключения на батарейки по паспорту- в натуре: --- 4-8 мс, в натуре не мерял, ибо неинтересно-незачем-
11.Уровни вх-вых. напряжения по паспорту- в натуре: --- 165-280 В, 205-250 В, в натуре не мерял, но хочу как нибудь-
12.Работа AVR пороги переключения по паспорту- в натуре: --- работает-, в натуре не мерял, но хочу как нибудь-
13.Время подзаряда по паспорту- в натуре: --- 8ч до 85% , 12 ч до 90%, натуре не мерял, но хочу как нибудь-

ЗЗЫ: можно и ещё и-
14.Индикаторы аудио-видео: есть-
15.Управление есть-нет: есть COM порт
16.Выходные разъемы: 4 шт. IEC 320 розетки + 1 общего типа
17.Габариты-вес: 165х216х450 мм, 20,16 кг

ЗЗЗЫ: может ещT чего? А?
--------------------------------------------------------------------------------

Могу сделать то же самое для:
- SVEN Power Smart 1000VA
- PowerCom WOW 300VA - 3шт. 2005г.
- PowerMan BackPRO 400 Plus - 2 шт. 2001, 2006гг.
- PowerMan Compact 650 Plus 2004г.
- АРС Back-UPS- Models 400 1995г. батарейка 2005г.
- АРС Back-UPS- ES 525

Ту ветку слегка поуродовали и искать эти посты в её клонах про упс разной цены-мощности - лень... НО я тогда порадовался почти полным совпадением мощностей упса и мною измеренных (1-3% - не всчёт), правда нужно понимать, что обогреватель 1кВт - чисто активная нагрузка, да и все мои компу чисто с ппфц и не просто с ппфц, а дикого размера, а потому и пик-крест фактора у меня редко где более 2-2,5 (1,41 пик-фактор у синуса).
...короче у меня почти (совсем немного до полного) синусное потребление тока имп. БП всех компов.
А вот что твориться с пик-крест фактором у Сorsair TX650 при нагрузке 135вт (или все же ВА???) - не знаааааю.
Тоже относиться и к Zalman ZM-850HP при 81Вт (или все же ВА?????????) - это жуть какая-то - всего 10% нагрузки - у него ж и км и кпд меньше 0,7 ...
380x250, 1,8Kb http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23572#07
...а их произведение вообще 0,5 получается однако... ... что ж тогда намерял мониторинг Powercom IMD-1500AP - [Power_On_Idle =81W/189W + Power_ON_burn_COD4 =126W/315W + 222/220В] - ведь напруга почти одинаковая и нагрузка вроде как при отключении сети не изменялась, а?


Уважаемый Nikolay_Po, не могли бы Вы объяснить причину такой большой разницы?

2960. Alexeyslav, 04.04.2010 23:44
цитата:
Я ж простой - я ж ещё давно сравнил показания мониторинга своего SVEN Power Smart 1000VA с произведением тока-напруги от моего труэрэмэсного тестера от би-теч.
При работе на нагрузку типа лампочки, показания будут одни - ведь программа мониторинга показывает в % от номинальной мощности инвертора, на синусоидальном напряжении и токе и резистивной нагрузке(при условии потребления одинаковой мощности!) показания будут совпадать с прибором. Но ведь фишка в чем, если ток несинусоидальный то и показания будут разнится. Проверить это просто - измеряем потребление нагрузки сначала по переменному току, затем подключенной через выпрямитель - мощность измеренная честным прибором будет равна +-1% на погрешность, но УПС во втором варианте покажет нагрузку примерно в 1.5 раза больше. А ведь потребитель получает ровно столько же активной мощности сколь и прежде.

2961. kr379, 04.04.2010 23:57
Alexeyslav
Проверить это просто - измеряем потребление нагрузки сначала по переменному току, затем подключенной через выпрямитель - мощность измеренная честным прибором будет равна +-1% на погрешность, но УПС во втором варианте покажет нагрузку примерно в 1.5 раза больше. А ведь потребитель получает ровно столько же активной мощности сколь и прежде.---...что-то как-то мутно это всё - а нарисовать сложно?
А выпрямитель это чисто диоды и всё или такой вариант как здесь ? - Источник питания: Куда делась мощность? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7476)
...а воообще было (дааавно) и про это всё здесь - Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169)

2962. Alexeyslav, 05.04.2010 00:35
Да, первая ссылка о том что имелось в виду.
И все от того что многие ИБП не утруждают себя измерением мощности, а измеряют только потребляемый ток, видимо в целях защиты - ведь инвертор рассчитан на определенный максимальный ток а не мощность.

2963. kr379, 05.04.2010 09:24
Alexeyslav
видимо в целях защиты - ведь инвертор рассчитан на определенный максимальный ток а не мощность.---...О!!! О чём и речь - значит при работе инвертора от акк и при нагрузке в виде БП с апефеце упс обалдевает от чего?
Ага-ага, от не понятно (для упса) БОЛЬШОГО импульсного ТОКА при скачке напруги при апроксимации от нуля к верхней полке в +300В с гаком...
Имхо и потому и есть это - m0t0rbreath =Power_On_Idle =81W/189W???
А у меня (с синусом на выходе упс при работе от акк) это - загрузка упса с ВКЛ монитором 23% (1,05А*216В=226,8va).
А что если мы обратимся к m0t0rbreath со слегка наглой просьбой испытать свой упс с лампочкой накаливания в 100Вт или 60Вт? А?

m0t0rbreath - Нижайшая просьба от администрации ветки и участников - не могли бы Вы повторить 1 и 3 варианты испытаний ...
http://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0403/60/6252e2a64301…0a6bbed21760.jpeg
http://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0403/fb/1ba4f2e44523…99de353c9ffb.jpeg
...только не с компом (его временно в обычную розетку переподключить с моником и роутером), а с активной нагрузкой в виде лампочки накаливания в 60-100вт. А?
... и тогда сразу станет понятна степень перегрузки упсика от БП с апефеце по сравнению с обычной активной нагрузкой того же размера.
А?

2964. Nikolay_Po, 05.04.2010 09:55
Если вникнуть глубже в принцип работы инвертора и его особенности, данные "Power_On_Idle =81W/189W" не будут вызывать удивления.
В типовой схеме инвертора ИБП (с прямоугольным напряжением) есть такой момент: во время рабочего импульса, обмотка трансформатора находится под напряжением. А так как обмотка суть индуктивность, во время действия импульса напряжения, она запасает энергию Причём существенную. Во время паузы между выходными импульсами, специальный ключ через пару диодов замыкает обмотку трансформатора, возвращая эту энергию в батарею. Так что даже во время холостого хода, ток в силовых элементах инвертора присутствует. И соизмеримый по своей амплитуде с рабочим током.
Просто в одних ИБП датчик тока показывает чисто ток выхода 220В, а в дургих - ток инвертора. Отсюда один ИБП покажет 0 на холостом ходу, другой - какой-то уровень мощности. И тот, и другой покажут правильно.

P.S. я могу ошибаться. Если хотите найти истину - срисуйте с печатной платы часть схемы с датчиками токов/напряжений.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2965. kr379, 05.04.2010 10:28
Nikolay_Po
никак не возьму в толк, что у Вас за тон:---...мои глубочайшие извинения за тон, уважаемый Nikolay_Po - ни малейшего желания не было, хоть как-то принести Вам хоть какие-то неудобства или выказать Вам, хоть какое-то не уважения. Я к Вам обращаюсь с вопросами ТОЛЬКО как к профессианалу высочайшего класса, одному из немногих, понимающих суть работы апефеце. Я ж в ней полный ...
Виноват - всё исправлюю...

2966. m0t0rbreath, 05.04.2010 10:48
kr379
Zalman ZM-850HP при 81Вт (или все же ВА?????????)
ну там же видно в расчете 900x9%=81W. При том, что упс 1500VA. Так что это ватты.

m0t0rbreath - Нижайшая просьба от администрации ветки и участников - не могли бы Вы повторить 1 и 3 варианты испытаний ...
...только не с компом (его временно в обычную розетку переподключить с моником и роутером), а с активной нагрузкой в виде лампочки накаливания в 60-100вт. А?
... и тогда сразу станет понятна степень перегрузки упсика от БП с апефеце по сравнению с обычной активной нагрузкой того же размера.
А?


мог бы, чуть попозже. и, с вашего позволения, я упс с лампочкой подключу к ноуту. нет у меня проводов с вилками и всяких пилотов под рукой

Вот что получилось с лампочкой Philips 100W 230V >J7 Made in Indonesia :

Power_On_100W

500x412, 94,1Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0405/208c8fd8091a3e4e3b8eb4f26fe65946.jpg.html)

Power_On_100W_Graph

500x389, 61,7Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0405/b6eeb21c06a281cae9016f8edcccd69b.jpg.html)

Power_Off_100W

500x412, 93,5Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0405/9d02fa763fc832e3bcae91a43f613c83.jpg.html)

Power_Off_100W_Graph

500x389, 65,9Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0405/44e4a1c7a3d52685424b191e005e6198.jpg.html)

интересно услышать компетентный комментарий. поскольку мои 2 семестра электротехники на гуманитарном факультете 15 лет назад не позволяют однозначно оценить эти диаграммки без риска оскорбить Ома, Вольту, Ампера, Герца и прочих Лоренцев

где здесь залогиниться в конфу раз и насегда? без вот этих постоянных "вы не ввели имя"

За это сообщение сказали спасибо: miikr

2967. kr379, 05.04.2010 11:21
m0t0rbreath
ну там же видно в расчете 900x9%=81W. При том, что упс 1500VA. Так что это ватты.---...увы - имхо не всё так просто - это головная боль давно меня мучает своей полной для меня непонятностью - а вдруг так: 1500VAх9%=135VA?
... я ж не знаю как упс измеряет мощность - типа: в чём?
Измерить Вт при синусе и тока и напряжения (и активной нагрузке - лампочке) просто - ВхА=Вт, а когда не синус, а апроксимация напряжения и чёрт те что в форме тока? Ведь не зря же имеет такую форму напряжения один и тот же упс на разную нагрузку - первая активная (лампочка), вторая имп БП с ппфц, третья имп БП с апефеце -
386x518, 31,3Kb
Подключив лампочку на выход упса с апроксимацией мы точно получим мощность в ВАТТАХ, ибо и напруга и ток имеют одинаковую форму (почти - спираль лампочки имеет температурную зависимость сопротивления), а значит мы точно получим мощность в ВАТТ и до и после перехода на акки.
Источник питания: Куда делась мощность?, #29 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7476:29#29)

мог бы, чуть попозже---...спасибо - бум ждать.

2968. m0t0rbreath, 05.04.2010 11:33
kr379
непонятностью - а вдруг так: 1500VAх9%=135VA? ... я ж не знаю как упс измеряет мощность - типа: в чём?

ну так мы ж в любом случае отталкиваемся от имеющегося процента. 135VAx0,6=81W, или не в этом дело?

обновил предыдущий пост - добавил картинок.

вобщем пока что, исходя из чтения форума поверкома, складывается впечатление, что проблемы с апфц могут возникнуть в момент срабатывания упса когда потребляемая компом (и прочей периферией, подключенной к упсу) мощность превышает 1/2 от заявленной производителем упса, т.е. в моем случае больше 450W.

2969. Alexeyslav, 05.04.2010 12:41
Опыт с лампочкой нам ничего не покажет. Ведь, для этого нужно измерить нормальным прибором (да хотябы обычным электросчетчиком) активную мощность. Кто знает, точно ли в лампочке выделяется 100Вт? Таким образом можно произвести только относительные измерения - т.е. выяснить насколько компьютер нагружает ИБП больше чем лампочка.
Если бы мы знали сколько реально компьютер потребляет активной мощности(сколько энергии реально превращается в тепло и радиоизлучение) тогда можно было бы выяснить насколько показания ИБП отличаются от реальных.
Я выяснил, что при подключении выпрямителя с конденсатором показания конкретного УПС-а увеличиваются примерно в 1.4раза, что наводит на мысль о способах измерения нагрузки УПСа, не более того. Думаю, в опыте с лампочкой будет та же зависимость... НО! надо учесть, что по переменному току лампочка питалась от эквивалентного ему постоянного 220В, а с выпрямителем она запитается от 310В с соответствующим увеличением мощности, что из-за нагрева спирали увеличит мощность не пропорционально(но это можно учесть).
Хм, хм .... для таких измерений лучше всего использовать обогреватель, или слабый кипятильник всунутый в ведро воды(чтобы существенно не негрелся во время эксперимента).

2970. Nikolay_Po, 05.04.2010 17:02
Alexeyslav, достаточно сравнить визуально, ярче ли стала гореть лампочка при переходе на батарею. Если так же, то нет проблем - любым прибором меряем ток лампочки от сети и напряжение сети - получаем активную мощность лампочки в Ваттах. После переключения на инвертор яркость лампочки может измениться. Если она изменилась - без приборов с TrueRMS не обойтись. Если же нет - такая же - можно считать активную=полную мощность точно такой же.
Амплитуда выходных импульсов обычного инвертора не регулируется: она жёстко определена коэффициентом трансформации трансформатора ИБП и напряжением его батареи.
Пример для ИБП на 220В: Рабочее напряжение 12-вольтовой батареи - 10..12.1В под нагрузкой, и амплитуда импульсов может снижаться от 345В на свежей батарее и малой нагрузке до 280В в конце разряда под большой нагрузкой. При этом скважность выпрямленных импульсов инвертора, в зависимости от выходной амплитуды, меняется от 0,41 до 0,62 (для 50Гц ширина импульсов от 4,1мс до 6,2мс). Таким образом, действующее напряжение (или среднее - в зависимости от программы контроллера инвертора) стабилизируется на своём номинальном значении 220В.
Вполне вероятно, что лампочка не изменит яркости, если в сети было 220В и номинал ИБП - тоже 220В. Так что тест может быть объективным.

2971. m0t0rbreath, 05.04.2010 17:17
Alexeyslav
Опыт с лампочкой нам ничего не покажет.

Nikolay_Po
Так что тест может быть объективным.

как я уже писал выше, результаты теста в посте Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2966 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2966#2966)

должен сказать, что сегодня на яркость лампочки не мог посмотреть - ходил к щитку выключать автомат на розетки. но с той же лампочкой тестировал упс встроенным тестом сразу же после замены батарей - яркость не менялась.

2972. kr379, 05.04.2010 17:48
m0t0rbreath
как я уже писал выше, результаты теста в посте ---...премного благодарен -
Мне теперь хоть стало ясно ЧТО считает Ваш упс.

ну так мы ж в любом случае отталкиваемся от имеющегося процента. 135VAx0,6=81W, или не в этом дело?---...опять таки не всё так просто - это производители упса взяли км=0,6 , а есть и такие, кто считает его =1.
Так и у нас - в названи упса указана "импульсная" мощность в 1500ВА, т.е. при работе на импульсный БП якобы, а если мощность активная-лампочка-утюг, то якобы 900Вт.
Я так и считал: 900вт это мощность транса на синусе и авре (по железу сердечника), а 1500ВА - это на имп. БП, т.е. ограничение по току (провод-транзистор), НО у них-то Км сейчас доходит до 0,99 при мах, правда маленький при 10% нагрузки.
А вот что делать при большой мощности в 80-90% от мах упса - как считать прценты? В вт или ва? Если при этом БП с апефеце имеет Км = 0,9, а упс считает Км=0,6?

Короче - ещё одна наглая просьба (не обессудьте - мало желающих помочь в этом деле, а у меня БП с апефеце нету...): что если добавить в дополнение к комп+моник+роутер ещё и ноут+пару лампочек по 100вт? А? Т.е. увеличить нагрузку на упс ещё в пару раз - зато сразу будет виден результат по увеличению и нагрузки и степени изменения коэффициента коррекции по току.
Это так - в виде бреда, но был бы чрезвычайно признателен...

2973. Alexeyslav, 05.04.2010 18:47
УПС считает мощность именно в В*А, для лампочки активная и В*А совпадают, для блока питания показывает В*А, а блок потребляет активную. Даже не так, УПС показывает мощность в процентах по току не учитывая напряжение. Это сложно назвать ВА, и активной тоже. Вобщем, УПС показывает то что показывает - загрузку в процентах(до рассчетного предела трансформатора, инвертора...) ни больше ни меньше.
Имеем ситуацию кога БП потребляет 50Вт, но из-за выпрямителя на входе ток достигает пиков аналогичных чисто активной нагрузке равной 100Вт. Зная при этом Км можно высчитать потребляемую мощность БП зная процент загрузки, номинальную мощность ИБП и Км блока питания. Поскольку Км - число чисто условное, получаем погрешность определения мощности таким образом +-лапоть.
Дальше, что будет если к БП в нагрузку добавить еще потребителей? БП имеет свой Км, лампочка Км = 1, Бп роутера свой Км(который на нем и не указан-то)... и т.д. получаем фактически уравнение с несколькими неизвестными, решить которое можно только заменив переменные приблизительными константами... Подключив нагрузку с трансформатором, мы имеем еще такую прелесть как сдвиг фазы - он вносит индуктивную составляющую. Эти все токи суммируются - и нужно долго думать как правильно затем интерпретировать результат измерения, погрешность которого становится неприемлемой.

2974. Nikolay_Po, 06.04.2010 00:26
Согласен с Alexeyslav. Считать и экспериментировать можно, но непонятно, насколько полезно.
Я бы сказал так: индикатор "мощности" ИБП показывает не мощность на выходе, а "самочувствие" блока в данных условиях. До тех пор, пока этот индикатор не показывает больше 100% и заряд батареи не ниже мин. порога - всё должно быть в порядке, вне зависимости от того, какой БП подключён в качестве нагрузки.
Если же индикатор показывает высокую "мощность" - не важно, что активной мощности там всего 100Вт - важно, что инвертору уже тяжело работать с этой нагрузкой: какие-то из деталей работают уже в тяжёлых режимах.

2975. m0t0rbreath, 06.04.2010 16:42
Короче - ещё одна наглая просьба (не обессудьте - мало желающих помочь в этом деле, а у меня БП с апефеце нету...): что если добавить в дополнение к комп+моник+роутер ещё и ноут+пару лампочек по 100вт? А? Т.е. увеличить нагрузку на упс ещё в пару раз - зато сразу будет виден результат по увеличению и нагрузки и степени изменения коэффициента коррекции по току.
Это так - в виде бреда, но был бы чрезвычайно признателен...


возможно сделаю при случае, когда соберусь сделать еще пару патронов с вилками
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2976. Корочун, 14.04.2010 16:28
Скажите,пожалуйста, ИБП CyberPower BRICs 850E BRICs 850E с БП Delta GPS-500AB-A работать будет или ИБП надо мощнее?

2977. Bukt-rp, 15.04.2010 02:54
Корочун

конфигурация самого системника тоже имеет значение

2978. Nikolay_Po, 15.04.2010 15:36
Bukt-rp, скорее мощность, потребляемая "конфигурацией"

2979. Корочун, 15.04.2010 22:51
Конфигурация следующая:
код:
Тип ЦП  -  QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
Системная плата - Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы - AMD 790X, AMD K10
Системная память - 3072 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Kingston 9905403-097.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) DIMM2: Kingston 9905403-097.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (1024 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GT Монитор SyncMaster 943N/943NX [NoDB] (HMBS100814) Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC889A @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер хранения данных - AT52N7VQ IDE Controller
Контроллер хранения данных - GIGABYTE GBB36X Controller
Дисковый накопитель - Generic- Compact Flash USB Device
Дисковый накопитель - Generic- MS/MS-Pro USB Device
Дисковый накопитель - Generic- SD/MMC USB Device
Дисковый накопитель - Generic- SM/xD-Picture USB Device
Дисковый накопитель - ST3320613AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель - WDC WD3200AAKS-00L9A0 (298 Гб, IDE)
Оптический накопитель - PIONEER DVD-RW DVR-218L

Это я Эверестом выдернул.

Разные калькуляторы дают мощность начинки от 405 до 485 W + монитор Samsung SyncMaster 943n.
В розетки с защитой от перенапряжения предполагаю вставить МФУ Samsung 4200.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

2980. Bukt-rp, 16.04.2010 15:05
Корочун

при загрузке , твоя система потребляет приблизительно ватт 200 от бп , и сам БП от сети + 20% , т.е ватт 250 .
мощность UPS ориентировочно д.б с 2-3 запасом , т.е от 500 - 750 вт и выше ..
CyberPower BRICs 850E отдает 510 Вт ...

Т.е вероятность что в играх он уйдет в защиту довольно большая ..
при работе в win держать должен

2981. Nikolay_Po, 16.04.2010 16:29
Корочун БП у вас "под завязку". К сожалению, ничего не могу сказать про совместимость - не знаком ни с БП, ни с ИБП...

2982. chudinr, 16.04.2010 18:57
народ выручайте, мучают сомнения по поводу совместимости блока питания и ИБП
Блок Corair TX650 либо Enermax ECO80+ 620W
ИБП - Ippon Back comfo pro 800 (что то написано про 480 w).

Будет ли это работать??

Конфиг системника
i5-750 (в разгоне до 3,6 Мгц)
4 Гб памяти
ATI 5850
2 жестких по 500 Гб.

2983. Bukt-rp, 16.04.2010 19:45
chudinr

наврятли ....

2984. chudinr, 17.04.2010 02:26
Тогда что делать? Покупать блок на 480 Ватт, потянет ли он мой конфиг?

2985. Bukt-rp, 17.04.2010 06:15
chudinr

выбирать более мощный UPS ..
Чем мощнее , тем меньше вероятность сюрприза ..

5850 - 120вт
i5750 (3.6) - 120вт
+ кпд и другие устройства , в итоге твоя конфигурация будет потреблять при загрузке ватт 330 , с любым блоком питания ..
для устойчивой работы нужен 2 -3 кратный запас мощности UPS .
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2986. chudinr, 17.04.2010 08:39
а так вообще УПС для хорошего блока питания нужен? или можно без него. Я имею ввиду срок службы БП конечно же.

Добавление от 17.04.2010 08:41:

и еще если система будет потреблять 330 Ватт, соответственно блок питания тоже будет работать на 330 Ватт, в этом случае ИБП должно хватить? И не будет ли проблем с этим APFC?

2987. Bukt-rp, 17.04.2010 10:47
chudinr

основная нагрузка в БП ложиться на 12 линию ..
Не каждый 500вт БП сможет отдавать такую мощность по этой линии ..

2988. Nikolay_Po, 17.04.2010 11:50
chudinr, первый раз слышу, чтобы использовали ИБП исключительно для увеличения срока службы БП. ИБП нужен в первую очередь для сохранения информации, обрабатываемой компьютером. А для увеличения срока службы БП нужно просто взять хороший сетевой фильтр (лет 10 назад хорошими считались "Пилоты").
Дело в том, что современный БП с APFC покрывает весь диапазон сетевых напряжений, с которыми могут работать стабилизаторы, поэтому стабилизатор к такому блоку ставить почти бесполезно. Остаётся только один случай, для чего ставиться качественный сетевой фильтр с защитой от перенапряжений - это 380В в розетке при аварии на эл. сети.

2989. chudinr, 17.04.2010 12:19
значит продам свой ИБП, и без него, комп в основном для игр, так что не жалко потери информации

2990. Nikolay_Po, 19.04.2010 22:01
chudinr, проверьте, чтобы у Вас в сетевом фильтре была хотя бы примитивная защита от перенапряжений - круглый варистор более чем 1.5см в диаметре и термопредохранитель - такая чёрная кнопочка "сброс" рядом с выключателем.

2991. caygon, 21.04.2010 13:59
Владельцы поверкомов, в "нижних" моделях появилась защита от минимального потребления?
(проще- комп, монитор в дежурке, отключаем сеть, упс отключается или нет?)

2992. Nikolay_Po, 21.04.2010 17:14
caygon, насколько я знаю, платы управления у ИБП типовые. И будет работать функция Green Mode или нет, зависит от того, впаян или не впаян в плату резистор (его номинал и назначение напечатано прямо на плате). Так что вроде должно. Но могу и ошибаться - вдруг там упрощённый датчик нагрузки - тогда нет. Проверить просто - отрыть корпус и посмотреть подписи на плате.

2993. caygon, 22.04.2010 16:49
Nikolay_Po

А.. как же это в магазине посмотреть?

620 поверком как то раз давил 220 вольт в течении часа на дежурку отключенного компа- вот это был первый случай когда я испугался. Корпус был горячий, до транса я дотрагиваться побоялся...

2994. Alexeyslav, 22.04.2010 19:56
В магазине смотри на коробку - большими зелеными буквами должно быть написано среди преимуществ - "GREEN MODE" или что-то подобное. Ну и в инсрукции должен быть упомянут тот самый пресловутый "зеленый режим".

2995. kr379, 22.04.2010 21:19

2996. anld, 27.04.2010 00:56
Проясните, pls, вопрос с выходным напряжением.

Купил UPS Mustek Powermust 2000 usb. При работе от батарей монитор начинает гудеть (негромко, но все-таки заметно, монитор Nec P221W). Не придумал ничего умнее, как померять напряжение на выходе. И здесь непонятка. Старый советский стрелочный вольтметр показывает напряжение ~ 195 В. Купил простой китайский цифровой мультиметр и стало еще печальнее - ~ 170 В. Суть вопроса: корректные ли цифры показывают вольтметры и если да, то это - брак или так задумано? При этом, если UPS подключен к сети, вольтметры показывают 220 +- 5 В.

p.s. По логике, выходное напряжение при питании от сети может отличаться от 220, т.к. стабилизация напряжения происходит "ступенчато". Но при работе от родных батарей должно же быть 220!? Или нет?

2997. kr379, 27.04.2010 02:18
anld
Или нет?---... нет - 331x105, 7,3Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:407146

2998. anld, 27.04.2010 08:32
Т.е., если воткнуть щупы вольтметра в розетку UPS и отключить UPS от сети, то вольтметр покажет 225В (или 208В, если к ней кроме вольтметра ничего не подключено). У меня показывает 170В, к UPS подключен системный блок и монитор. В спецификации к UPS написано: "выходное напряжение +-10%" - значит должно быть от 198 до 242 В, но никак не 170. Или обычный вольтметр аппроксимированную синусоиду не понимает и "гонит" чушь?

2999. kr379, 27.04.2010 09:01
anld
Или обычный вольтметр аппроксимированную синусоиду не понимает и "гонит" чушь?---...да.
...вот пример измерения одного и того же импульсного тока не труэрэмэсных клещей, труэрэмэсного мультиметра и электромагнитного щитового прибора.
133x100, 4,0Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:119841
http://fotkidepo.ru/?id=photo:119852
http://fotkidepo.ru/?id=photo:467032
...а это как раз напряжения с амплитудой полки в +300В, но разной нагрузки (на уменьшение до хх), т.е. ширины импульса, а мультиметры ценой 2 тыра и 100 ре ...
150x94, 5,1Kb 137x100, 5,1Kb 135x100, 5,0Kb
...а вот синус ...
472x281, 19,5Kb
...а разница в показаниях именно из-за того , что синус плохой, типа этого -
150x97, 3,3Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:267395 http://fotkidepo.ru/?id=photo:267388
...а при нормальном синусе - 512x384, 83,9Kb
...даже стрелочные -
747x257, 50,3Kb
...даже тестеры совейские - 150x88, 5,4Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:266721

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3000. anld, 27.04.2010 09:32
Спасибо за объяснение.

Особенно показательны 3 маленькие картинки в ряд: правый мультиметр очень похож на мой, и цифры он показывал почти такие же. А им значит соответствуют по факту цифры левого прибора...

Из-за этих 170В изрядно поскандалил с магазином. Получается, что был неправ. Прийдется идти извиняться.

Вопрос в продолжение. А не сталкивались ли Вы с ситуацией, описанной в самом начале? Mustek Powermust 2000 usb и монитор Nec P221W. При работе от розетки каких-либо звуков от него не слышу. При работе от батарей сзади монитора в районе шнура (место, где шнур подключается к монитору) слышен гул. Похож на гудение проводов при тумане, только, естественно, гораздо тише. Взял испуг: монитор конечно на гарантии, но компьютер хоть и домашний, а используется для работы. Т.е. должен работать в любое время, в любой ситуации (в разумных пределах ). Стоит ли из-за этого гула менять UPS-ку или это нормально? (Если да, то на что менять? Можно "безболезненно" поменять на APC RS800. Что-то выиграю?)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3001. kr379, 27.04.2010 10:10
anld
Получается, что был неправ.---...увы. Так бывает...

А им значит соответствуют по факту цифры левого прибора...---...чем больше нагрузка, тем шире импульс, тем ближе показания тру и не тру прибора - в первом случае при мах нагрузке разница в 25В, а на хх - 68В


При работе от батарей сзади монитора в районе шнура (место, где шнур подключается к монитору) слышен гул. ---...гудят дроссели фильтра имхо - им не нравиться апроксимация.
450x196, 8,7Kb

Добавление от 27.04.2010 10:14:

зы: ...в аналогичной ситуации пробовал подключать гудящие приборы через многозвеннный фильтр такого плана, и гудёж или совсем пропадал или значительо уменьшался - 150x33, 3,1Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:302613 http://fotkidepo.ru/photo/94007/18454wiCB26iacE/ukod1xpbWu/302613.png
...и чем дальше подключал от входа, тем тише было - в 5-й пара иногда совсем ничего не было... http://fotkidepo.ru/?id=photo:303336

3002. anld, 27.04.2010 21:46
В электричестве не очень разбираюсь, поэтому схема до конца не понятна. Может такой фильтр можно купить готовый? Если да, то как искать (название, тип или что-то еще) и по каким параметрам подбирать?

3003. Alexeyslav, 27.04.2010 22:25
А зачем? Монитор твой вполне проработает долго и счастливо без таких фильтров, жужжание из-за того что в подаваемом напряжении есть резкие всплески, в моменты которых дроссель издает жужжание. Но это никак не отражается на характеристиках самого монитора. Собственно, даже если этот фильтр в мониторе в эти моменты и не работает - толку от него все равно нет в автономном контуре питания, он защищает сеть от помех инвертора монитора.
В схеме к тому же присутствуют емкости - это хороший способ превратить из аппроксимации в синусоиду, но превращение это сопровождается определенными потерями - чем больше емкость тем лучше синусоида и тем больше потери.

3004. anld, 27.04.2010 23:05
Вопрос надежности похоже уже отпал. Но остался вопрос комфорта. Фильтр по идее не должен содержать в себе каких-то архисложных компонентов, а значит должен быть сравнительно прост, надежен и недорог. Если таковой вообще существует, то почему бы не поставить?

А кстати, просветите. Многие электрические приборы (телевизоры, различные блоки питания и т.д.) пока новые работают бесшумно, а со временем начинают издавать какой-либо шум (обычно писк/свист). Я так понимаю, это те самые дроссели. А звук получается из-за вибрации. И если эту вибрацию подавить изначально, гула не будет и мой вопрос (с которого этот диалог начался) будет полностью исчерпан. Или опять ошибаюсь?

3005. Alexeyslav, 27.04.2010 23:50
Введение любых, даже самых надежных компонентов снижает надежность изначальной системы, если поставишь дополнительный фильтр - увеличится вероятность обрыва цепи подачи питания к примеру.
Звук получается из-за вибрации, но она появляется по двум причинам: из-за старения материала дросселей, особенно лака и из-за деградации полупроводников, из-за чего может изменится режим работы схемы. Для советских компонентов гарантировалась работа в течении 20-ти лет, при соблюдении их режимов работы. Для импортных этот срок может быть и меньше, т.к. они любят искусственно завышать характеристики приборов придумывая хитрые методики тестирования.

3006. anld, 28.04.2010 23:28
ОК, вопрос исчерпан (по крайней мере на данный момент). Спасибо за потраченное время и полезную информацию.

3007. Gol, 05.05.2010 20:48
Подскажите, пожалуйста, с каким ИБП (тип или конкретная модель) будет нормально работать БП Thermaltake <W0104RE> ToughPower 650W c APFC, макс. потребляемая мощность по компу 440 Вт, монитор - 120 Вт.

Конфигурация коспьютера:
Gigabyte GA-EP45-DS4
Intel Core 2 Duo E8500
4x1GB RAM DDR2-800 Corsair
Asus EN9800GT ULTIMATE 512
ST3320613AS x1 - 320 гб
ST3750640NS x1 - 750 гб
1 Тб - еще не купил, скорее всего WD Black x1
Nec 7200A x1

ИБП присматриваю на 1000-1500 ВА (в ценовом диапазоне до 700$).

Заранее спасибо за ответ.

3008. angelpro, 06.05.2010 15:00
Проблема такова:
запустил медаль за отвагу: аирборн 2007г выпуска и UPS начинает часто пищать ( 2 раза в сек), выхожу из игры писк пропадает.
Так понимаю что мощность моега конфига с БП превышает пропускную способность UPS?
запустил комп на прямую от розетки, запустил игру, начал играть и тут Синий экранчик, потом еще раз запустил и опять синенький.
Удалил игру, старая.
Установил Splinter Cell: Conviction (комп уже переподключил через UPS) минут 5 и синенький (UPS не пищит), опять запускаю и опять синий
Кризис идет на очень высоком, все норумуль.

Что за фигня творится?
Мне UPS нужно менять или БП, или и то и то.

Мой конфиг
AMD Phenom™ II X4 955 BE (4х3850ГГц OC)
DDR2 4Gb PC8500 Corsair XMS2 Dual Channel Kit
MB S-AM2 Asus M3A-H/HDMI
HDD 750G 32bit Samsung
ATI Radeon Sapphire HD4870 DDR5
БП Xigmatek 500W
UPS Mustek 745+ Surge (линейно-интерактивный)
22"TFT, SAMSUNG 2232BW
WINDOWS Se7ev™


если менять БП
то ломаюсь что брать из-за совместимости
БЛОК ПИТАНИЯ COOLERMASTER eXtreme 500 (RS500-PCAPA3-EU) Passive PFC или
БЛОК ПИТАНИЯ COOLERMASTER GX 550W (RS550-ACAAE3-EU) Active PFC

Active PFC является типа стабилизатора напряжения?
то есть, если не грозит отключение питания, НО есть скачки/перепады напряжения, то в таких случаях желателен БП с Active PFC?

Или все таки в любом случае (актив или пасив ПФЦ) иметь стабилизатор (или UPS линейно-интерактивный)?

3009. kr379, 07.05.2010 01:06
angelpro
Или все таки в любом случае (актив или пасив ПФЦ) иметь стабилизатор (или UPS линейно-интерактивный)?---...имхо - упс в любом случае не помешает, тем паче, что его цена проактически совпадает с ценой аналогичного по мощности стаба.

Active PFC является типа стабилизатора напряжения?---...имхо - да, НО, не входного сетевого, а выпрямленного напряжения внутри БП на его накопительной ёмкости.

если не грозит отключение питания, НО есть скачки/перепады напряжения, то в таких случаях желателен БП с Active PFC?---...имхо - БП с апефеце не для нас. У нас вероятность аварии вероятна ВСЕГДА.

Имхо - шоб не болела голова достаточно бп безапефеце и упс аналогичной мощности - всё, ... всё - имхо.

3010. Miromaxik, 13.05.2010 00:44
система
c2q q9400
4 hdd
GF 8800gt
APS-650C (650W)

по моим расчётам система потребляет в простое около 170 вт, под нагрузкой 300-320вт. + монитор 15-25 вт

хочу под это дело взять ибп UPS 800VA PowerMAN Black Star 800 Plus +ComPort+RJ11/45 , по моим расчётам он это потянет, но может я ошибаюсь?

3011. kr379, 13.05.2010 00:47
Miromaxik
это потянет, но может я ошибаюсь?---...имхо - потянет.

3012. Miromaxik, 13.05.2010 00:53
Powerman(Black Star 800 Plus) или Sven(Pro+825 USB) кому отдать предпочтение ?
пауэрмен подкупает большей емкостью. у Sven подкупает usb и более качественное по.

3013. kr379, 13.05.2010 10:01
Miromaxik
кому отдать предпочтение ?---...именно с этими не сталкивался, но в моём инфо упсов больше от первого производителя -
цитата:
- PowerMan RealSmart 1500VA -1030 Вт S
- SVEN Power Smart 1000VA -----700 Вт S
- PowerMan BackPRO 1000 Plus --680 Вт A
- PowerMan Optima 600 Plus -----390 Вт A
- PowerMan Compact 650 Plus ---390 Вт A
- АРС Back-UPS ES 525 -----------300 Вт A
- АРС Back-UPS 400 (без AVR)---250 Вт A
- PowerMan BackPRO 400 Plus ---250 Вт A

3014. nnm7, 13.05.2010 13:20
Бесперебойник APC UPS Back-UPS RS 800
Блок питания Cooler Master Real Power M620

Будут ли работать вместе? Никто не сталкивался?

К этой теме 14.05.2010 11:35 miikr подклеил сообщения из темы "Обсуждение статьи iXBT.com: "Блок питания Cooler Master Real Power M 620 (RS-620-AASA-A1)"" (автор: Адепт)

3016. nnm7, 13.05.2010 15:26
C бесперебойником APC UPS Back-UPS RS 800 он будет работать?

3017. kr379, 14.05.2010 09:10
nnm7
Вопрос не правильный - правильно будет так: с какой мах мощностью ПОТРЕБЛЕНИЯ этот БП будет совместим с этим упсссс?

3018. nnm7, 14.05.2010 10:58
1) USB мониторинг показывает при работе компа практически на холостом ходу ~145 ватт. Время работы от батари 26 минут. Имитирую пропадание входного напряжения (выдергиваю вилку из розетки). Бесперебойник APC UPS Back-UPS RS 800 вырубается.
2) Аналогичный эксперимент, но только нагружаю мониторами. - Блок питания Cooler Master Real Power M 620 запитан от другой розетки напрямую, без упса. Потребление мониторов 130 ватт, при пропадении входного напряжения APC UPS Back-UPS RS 800 переходит на батарею и пишет время работы ~ 86 минут.

Добавление от 14.05.2010 10:59:

В итоге думаю, что мне выкинуть БП или УПС.

3019. kr379, 14.05.2010 11:41
nnm7
Аналогичный эксперимент, но только нагружаю мониторами---...результат закономерный - БП компа и моника разные, хоть и с апефеце, а потому даже нет и ветки о несовместимости бп моников и упсиков.

В итоге думаю, что мне выкинуть БП или УПС. ---...имхо - менять БП на без апефеце.

3020. nnm7, 14.05.2010 12:00
А модификация БП Cooler Master Real Power M 620 нежелательна?

3021. kr379, 14.05.2010 13:02
nnm7
модификация БП Cooler Master Real Power M 620 нежелательна?---...смотря что под этим понимать?
Чуть раньше был описан отрицательный опыт увеличения накопительной ёмкости внутри БП и несколько положительных по использованию доп емкости с выпрямителем ДО БП.
На первой стр. есть на них ссылка.

3022. Miromaxik, 17.05.2010 23:20
Попался Sven Power Pro + 700VA (v.1)
При простое держит систему 8 минут, при нагрузке 2 минуты.

3023. kr379, 18.05.2010 01:31
Miromaxik
При простое держит систему 8 минут, при нагрузке 2 минуты.---...а БП какой?

3024. QuietOne, 18.05.2010 16:20
Читал, что чифтековские БП и упсы от АРС не сильно дружат. Подскажите, выдержит ли APC Back-UPS RS 1100VA блок питания Chieftec CFT-850-14C (850Вт) и сможет ли нормально работать? Комп Core2Duo 8500, 4Гб оперативы, 4 винчетера по 500Гб, видео интегрированное. Сильно не загружен, используется для видеонаблюдения.

3025. Bukt-rp, 18.05.2010 16:35
QuietOne

системник не мощный ..должен выдержать ..
на практике X3

3026. !Dimin!, 18.05.2010 19:39
Подскажите плиз, будет ли корректно работать связка вида:

Стабилизатор напряжения -> ИБП -> комп с БП с APFC ?

У каждого из трех девайсов "свое виденье" проблемы скачков напряжения и борьбы с ними. Не будут ли они друг другу мешать?

3027. Alexeyslav, 18.05.2010 20:38
Не будут, но стабилизатор тут явно лишний.

3028. kr379, 18.05.2010 22:20
!Dimin!
будет ли корректно работать связка вида:

Стабилизатор напряжения -> ИБП -> комп с БП с APFC ?
---...всё зависит от напряжения в сети - у меня на даче напруга падает до 170В, а потому использую связку: автотранс ->стабилизатор напряжения -> ИБП -> комп с БП с РPFC.
У соседа в конце линии воообще 130В. Ему без моего варианта связки воооооообще никак не обоитись.
А вообще у стаба диапазон 140-260, у упса 170-260, а у бп с апефеце - 90-280В. (всё примерно и могут варианты но, ...всёравно как-то апефеце из ряда выбивается, ага?)

3029. Alexeyslav, 18.05.2010 22:37
Ничего оно не выбивается. Это его диапазон при котором работоспособно. Но это не означает что его можно запитать от 90В ... потребление всеравно будет ровно столько сколько нужно блоку питания.
Вообще, конечно лучше ИБП переделать так чтобы он при пониженном мог работать. Но раз такая бодяга, тогда без вариантов.
Ну правда есть один - провести нормальное питание по поселку
Слишком уж тонкие провода для современного потребления энергии, раньше то 20 лет назад когда их прокладывали, рассчитывали на 1-2 лампочки ну и утюг по 30 минут в день 1 раз в неделю

3030. Miromaxik, 18.05.2010 23:01
Конфиг системы:
C2Q Q9400 @ 3.2 GHz
GF8800GT
4 HDD
БП Chieftec APS-650C (650W)

3031. kr379, 19.05.2010 01:04
Alexeyslav
Ну правда есть один - провести нормальное питание по поселку ---... имхо - по с-т-р-а-н-е.

Добавление от 19.05.2010 01:08:

Alexeyslav
Ничего оно не выбивается. Это его диапазон при котором работоспособно. ---... ставить на защиту прибора с диапазоном в 90-280В прибор с диапазоном 170-260В именно Вам не кажется слегка странным?

3032. !Dimin!, 19.05.2010 03:37
kr379
ставить на защиту прибора с диапазоном в 90-280В прибор с диапазоном 170-260В именно Вам не кажется слегка странным?
А может стаб в этом случае будет выступать на защиту ИБП?
А вообще, возможно, что стаб тут таки лишний, т.к. егойная цель - защита/фильтрация от помех и скачков/просаживаний. Но с ней, я полагаю, вполне достойно справится и ИБП?

Хочется по максимуму (в пределах разумного) защитить технику от воздействия "вредных" девайсов, находящихся с ней на одной линии

3033. Alexeyslav, 19.05.2010 07:44
Вовсе не странно. Вот, у вас к примеру есть автомобиль который может ездить со скоростью 250км/ч, часто вы ездите с такой скоростью? А ведь он может ....

3034. kr379, 19.05.2010 09:11
!Dimin!
А может стаб в этом случае будет выступать на защиту ИБП? ---..если у стаба есть аварийное отключение от длительного перенапряжения, то он сможет защитить и упс и БП, которые вдруг этого не имеют.

А вообще, возможно, что стаб тут таки лишний, т.к. егойная цель - защита/фильтрация от помех и скачков/просаживаний.---...цель стаба - стабилизация от скачков/просаживаний, а фильтр внутри если и есть то мизерный.

Но с ней, я полагаю, вполне достойно справится и ИБП? ---...цель связки стаб-упс элементарная и примитивная: расширить диапазон работы упс вообще и уменьшить порог перехода на акки - всё. ...всё - имхо.
Хотя это никакого отношения к совместимости почти не имеет - был прецендент использования стаба перед упс и это дало какой-то эффект в совместимости с апефеце, можно поискать про него в ветке...
Хотя имхо - чем выше напряжение при котором происходит отключение сети, тем выше шанс на совместимость по элементарной причине уменьшения токовых нагрузок на схему апенфеце.


Alexeyslav
у вас к примеру есть автомобиль ---...есть - и я с умилением наблюдаю в пробках за гробами размером с грузовик или спортивными кабриолетами с открытым верхом и двигателями в 3-4-5 литров, которые жрут десятки литров бензина ... и вспоминаю с грустью "Матиз" жены с 0,8 л 52л.с. - ведь каждый по своему с ума сходит. Можно и грядку копать в бальных туфлях и в театр пойти в сопогах - можно всё, но ... иногда это ВСЁ выглядит та-ак смешно. Впрочем как и этот оофтоп в ветке про совсем не это...

3035. !Dimin!, 19.05.2010 13:41
Да вот скорее всего пойду по пути постепенного наращивания. Сперва ИБП, а там, если будут проблемы, попробую впереди воткнуть стаб (а потом может и фильтр какой, а потом - свою электроподстанцию ).
Осталось понять - стоит ли "экспериментировать" с ибп от PowerCom или сразу заморачиваться АРС (ценники, кагбе, разные, а эффект, в идеале, один ).

3036. awmx, 24.05.2010 11:14
добрый день! листал эту ветку да так и не нашел ответ на свой вопрос... уважаемые эксперты, скажите пожалуйста, не возникнут ли проблемы совместной работы ИБП Powercom BNT- 1000AP и БП CoolerMaster 500/600/700 Silent Pro (RS-500-AMBA-D3) или БП Zalman Z-Machine 660 XT (ZM660-XT) просто ИБП уже имеется а новый БП буду покупать, выбираю между этими вариантами. спасибо!
планируемый конфиг:
6-и ядерный феном, пару модулей ддр3 по 4г, радеон 5850, пару обычных хардов, один SSD, монитор тфт на 27 дюймов хотелось бы запитать тоже от ИБП. и хватит ли 500ки для такой конфигурации или надо брать 600, 700Вт БП?

3037. !Dimin!, 25.05.2010 13:46
Взял для "тестов" ИБП PowerCom KIN-1500AP 1500ВА. БП у меня пока стоит AB Power 520Вт (пока FSP сгоревший не починен, а новый нормальный не куплен) с APFC. К ИБП подсоединены 2 монитора (20 и 24). "Рабочую" нагрузку держит в районе 20 мин (на 18й минуте начинает сигналить про низкий заряд, а до полного отключения - пока не проверял). Врубал кондиционер - просадок у компа нет (хотя, и ибп не щелкает защитой, как это делал раньше старенький Mustek - хз, мож кондиционер дает просадки только когда ему вздумается, а не постоянно ). Вытаскивал вилку ИБП из розетки на 1, 5, 10, и т.д. сек - комп работает нормально, на батареи переходит, назад возвращается. Хз как проверить на несовместимость (подскажите плиз ).

Т.е. пока что, вроде, хватает. Что будет дальше - время покажет.

3038. kr379, 25.05.2010 16:09
!Dimin!
Хз как проверить на несовместимость (подскажите плиз ).---...а зачем? Соместимость или есть или нету именно при этой сети и нагрузке.
Она (не_совместимость) может появиться если увеличиться нагрузка на БП или упс или напруга будет намного меньше нормальной в момент её пропадания.

awmx
ИБП Powercom BNT- 1000AP и БП CoolerMaster 500/600/700 Silent Pro (RS-500-AMBA-D3) или БП Zalman Z-Machine 660 XT ---...если в наборе статистики их нет http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 , то проверить можно только в натуре...

3039. awmx, 25.05.2010 22:32
kr379, спасибо!
сразу пролистал статистику, по крайней мере не нашел ни одного несовместимого кулермастера с ИБП Powercom зато нашел пару совместимых. почитал также форум Powercom, там спецы рекомендуют брать ИБП от 2х кВт чтоб мощности гарантированно хватало. т.е я пришел к такому выводу что чем больше запас мощности ИБП, тем меньше вероятности что ИБП и БП будут несовместимыми, ну и соответственно наоборот, так ли это на самом деле? если это так, значит мне лучше взять БП на 500Вт чем на 700? в принципе мне должно хватить и 500 Вт, что посоветуете мне? спасибо!

3040. CrazyCYRIX, 25.05.2010 23:57
awmx
Если достаточно 500-550 ватт, проще взять б/п с пассивной коррекцией и не мучаться вопросом "подойдёт / не подойдёт". Например, Thermaltake W0134RE (http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:d70_101&oper=66945::::) на 550 ватт.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3041. kr379, 26.05.2010 01:11
awmx
значит мне лучше взять БП на 500Вт чем на 700?---...имхо - да, причём абсолютно прав CrazyCYRIX , взяв БП на 500-600Вт с PPFC или без неё можно смело брать упс ЛЮБОЙ на 800-1000ВА.
... такая комбинация будет в разы дешевле и на порядок надёжнее.

3042. JIABP, 26.05.2010 01:32
Товарищи! Решил с Вами поделится моей проблемой и ещё решением = ) ПК перестал переходить на батареи при отключении внешней энергии. Что только не делал (а что делал - описано на оф. форуме APC и на родном forum.kasperskyclub.ru). В итоге проблема оказалась в том, что я выставил в PowerChute Чувствительность "Низкая". И ИБП при отключении энергии - переходил в Overload и отрубал всю технику, подключенную к нему. APC Back-UPS RS 800VA 230V Саппорт твердил про APFC, но если бы с самого начала был такой косяк, то я бы ещё подумал на APFC, а он начался только около месяца назад? а перед этим - переход на батареи был 100%. Как сказал выше - у меня был порог чувствительности "Низкий". Перевёл на "Высокий" - переход на батареи стал проходить нормально. И на среднем то же нормально. А на низком ИБП падал в обморок. Ссылка: http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=6718
За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

3043. kr379, 26.05.2010 01:48
JIABP
Перевёл на "Высокий" - переход на батареи стал проходить нормально---...увы это применимо только для АРС и всё.
И только для тех у кого это возможно програмно.

3044. JIABP, 26.05.2010 07:47
kr379, думаю, что при подобной проблеме, первым делом с таким (или подобным) ИБП можно посоветовать мой способ. Который, возможно будет полезен не столько "высокий" и "низкий", сколько возможностью поэкспирементировать. Может быть всё будет наоборот, и оборудование будет работать только на низком. Или на среднем. В любом случае, инфа думаю будет полезна, в перспективе во всяком случае. Форум-то популярный = ) Авось хотя бы 1 человек с подобной проблемой сюда и придёт = )

3045. CrazyCYRIX, 26.05.2010 11:26
JIABP
Этот выход - это всё равно, своего рода, "костыль". Если я правильно понимаю, то переведя УПС на среднюю-высокую чувствительность, ты заставляешь его раньше переключаться на батареи. Соответственно, корректор питальника в этот момент берёт меньший ток при той-же мощности и перегруза УПСа не происходит. Вполне возможен вариант, когда добавив в системник какой-нить комплектухи, тебе придётся перейти со средней чувствительности на высокую. А добавив ещё увидеть что и на высокой УПС уже не тянет.
И, кстати, эксперименты по отключению УПСа от сети проводились когда комп чем-то загружен был, или он просто рабочий стол показывал? Если без нагрузки - нагрузи и попробуй ещё раз. Оч может быть, что УПС опять не сдюжит.

3046. JIABP, 26.05.2010 13:33
CrazyCYRIX, да, сейчас отрублю внешний ток и конвикшн на максималках запущу. А насчёт добавления - я его уже проапгрейдил до максимума - материнка максимум 2 гб поддерживает оперативы, проц - 3 ггц то же максимум. Видюха, да, видюху в будущем можно будет купить и получше, но смысла нет, если проц и оператива - древние. Кстати, на максималках конвикшн не тормозит, увеличивается только плавность движения.

Добавление от 26.05.2010 13:55:

Хм... Отключил внешнюю энергию, он перешёл на батареи, запустил конвикшн, загрузил уровень, на максимальных настройках графики играл 5 минут, пока до 60% заряда не дошло. Потом просто надоело (всё равно уже игру прошёл) и я отрубил её. Всё ок, комп живее всех живых = )

3047. CrazyCYRIX, 26.05.2010 14:10
JIABP
Хм... Отключил внешнюю энергию, он перешёл на батареи, запустил конвикшн, загрузил уровень

Эээ, неееет. Сначала нагрузи, потом питание отрубай. Можно ещё тест стабильности S&M запустить - он тоже и процессор и видеокарту грузить умеет. Причём, процессор - по полной программе (видео - не знаю - вряд-ли очень сильно, но какую-то картинку крутит).

Проблема именно в моменте перехода на батареи. Ибо есть период, когда ток на входе питальника отсутствует и корректор, по мере разряда накопительного конденсатора (которые в БП с АПФЦ весьма невелики), начинает задирать значение тока, который он хотел-бы взять из сети. И к тому моменту, когда УПС запускает свой инвертер и начинает подавать ток на вход питальника, корректор хочет уже настолько много, что срабатывает защита ИБП от перегрузки (если мощности ИБП не хватает, ессно). Когда переход завершён, УПСке уже легче.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3048. kr379, 26.05.2010 15:29
CrazyCYRIX
Эээ, неееет. Сначала нагрузи, потом питание отрубай.---...во-во, , да ещё б сетевую напругу уменьшить вольт этак до 180-190-200, вот тогда и ... и посмотрим.

3049. avv, 26.05.2010 18:22
Можно ли подключать компьютер с БП 700W к APC Smart-UPS 400?

3050. CrazyCYRIX, 26.05.2010 18:56
avv
цитата (не помню откуда):

- А эти ягоды есть можно?
- Можно. Но отравишься.
Так и тут - подключать можно. Но функцию свою УПС выполнять не сможет (и вообще неизвестно - позволит комп запустить даже от сети, или пожалуется на перегруз и отрубит нагрузку - Смарт всё-ж, хоть и младший).

3051. JIABP, 26.05.2010 20:56
CrazyCYRIX, как вариант - есть у меня прожка - CPUKiller. Из название понятно, что она делает. На максимум нагрузил, отрубил питание - всё ок. Загрузил конвикшн (а он жрёт огого!), по данным повершута - ИБП при такой нагрузке жить 8 минут. Или даже 6. Так вот отрубил во время игры в конвикшн - всё ок. Да и в принципе - комп используется не для игрушек, а для ворда, экселя, учёбы, работы, видео, музыки, как печатная машинка. Играю ну очень редко = ) Да и впринципе этот ПК - эдакая файлопомойка, 24/7/365. И стоит обычно с выключёнными мониторами. Так что единственную наргрузку создаёт только винда

3052. textExpanse, 28.05.2010 03:49
Так какие все-таки рекомендации по блоку питания, чтобы он наиболее вероятно смог работать с UPS слаженно и без конфликтов:

- БП без PFC
- БП с Passive PFC
- БП с Active PFC (200-250 V)
- БП с Active PFC (100-250 V)
?

и кроме PFC какие еще требования лучше предъявить к БП, чтобы небыло проблем?
Что-нибудь еще, кроме PFC влияет?

3053. kr379, 28.05.2010 05:47
textExpanse
чтобы он наиболее вероятно смог работать с UPS слаженно и без конфликтов: ---...имхо - последовательность по совместимости имхо такая:
1 - - БП с Passive PFC
2 - - БП без PFC
3 - - БП с Active PFC (200-250 V)
4 - - БП с Active PFC (100-250 V)

Что-нибудь еще, кроме PFC влияет?---...да - величина емкости накопительной, чем она больше, тем выше совместимость - имхо.
Причём это для БП без апефеце со 100% гарантией, а для БП с апефеце - гарантиий н-и-к-а-к-и-х, ибо их схемы контроля за тем-сем могут быть сделаны через такую ж..., что может быть что и как угодно.

3054. Alexeyslav, 28.05.2010 07:43
Ну да, влияет ... карма влияет на совместимость.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3055. textExpanse, 28.05.2010 18:42
Alexeyslav
это ненаучно

kr379
емкость накопительная - что имелось в виду?

а почему Passive PFC лучше, чем без PFC?

3056. Alexeyslav, 28.05.2010 20:29
PFC вообще лучше для сети, позволяет меньше искажать синусоиду питающего напряжения. Поэтому с корректором лучше чем без. А с активным корректором уже больше проблем для УПСа - и все потому что он эффективней пассивного.

3057. kr379, 28.05.2010 21:21
textExpanse
а почему Passive PFC лучше, чем без PFC?---... он не только растягивает импульс тока по шире и ограничивает (уменьшает) его амплитуду, но и забирает значительную часть функции НАКОПЛЕНИЯ энергии от бедных-несчастных накопительных кондёров, которым ох как не легко, ибо есть и с мах раб темпы +85, а дроссель может греться хоть за +150 и ... и ему ничего не будет.

3058. SparkLone, 29.05.2010 21:48
посоветуйте тихий UPS под два компа и монитор.
1) Q9550 + 8 гигов памяти, БП hiper 630W, 3 винта, видео будет простенькое, т.к. по сути сервер
2) I7 930 в разгоне + 12 гигов, БП Corsair, PSU-750TXEU 750W, 3 винта + ПЕЧ 280
3) Монитор Nec UXi 2090UXi

Оба БП я так понимаю с APFC.
По цене - хотелось бы конечно подешевле, но стабильность важне, так что поставим границу в 1к$, хотя хотелось бы уложиться в 700$. Но все будет стоять в спальне, поэтому минимум шума.

3059. Alexeyslav, 30.05.2010 02:39
Два УПСа лучше взять, тогда есть шанс что они будут без охлаждения.
А вообще, конечно это интересное решение, поставить в спальне два компа... они шуметь будут и без УПСов больше чем хотелось бы, но удобство не в этом ... несомненный плюс проявится зимой...
Это ж целых две печки практически , в принципе они будут работать даже в режиме ожидания ватт на 100 ...

3060. SparkLone, 30.05.2010 16:12
Alexeyslav
На счет шума не согласен, сейчас стоит один, практически не беспокоит )

Ну и все же, какой мощности нужен упс?

3061. Alexeyslav, 30.05.2010 17:52
Если УПС подружится с APFC (нормальный УПС) то тебе хватит 1500
для любых режимов.
Насчет шумности - с некоторого предела УПСы идут уже с принудительным охлаждением и не только во время работы от батарей. Поэтому предпочтительней два отдельных. И потом, еще неизвестно может ты захочешь разделить их в разные комнаты.

3062. SparkLone, 30.05.2010 17:59
Alexeyslav
Вроде есть модели, которые охлаждают только при перебоях с электричеством..
Вот я и хочу узнать какие модели УПС'ов нормальные, котоыре подружатся с БП двух компов )

Разделить на вряд ли захочу, сервер мне нужен рядом ) При нагрузках сервера по RDP бывает не пробиться, а так включу на моник и при необходимости буду переключать на него.

3063. Alexeyslav, 30.05.2010 18:22
RDP не использует возможности службы QOS ?
Нет сервер рядом это конечно хорошо ... но что на это скажет жена, девушка?
кроме RDP есть еще и telnet ...
Сервер я бы вообще в туалете под потолком поставил бы, и монитор ему ЖК на 12-14 дюймов, врезаный прямо в корпус, или даже на стену. Сейчас такие моники вообще задешево спихивают.

3064. SparkLone, 30.05.2010 18:28
Alexeyslav
Жена не против ))
telnet'ом решать проблемы на Win сервере несколько геморно.

В общем если без оффтопа, есть приемлимые варианты?

3065. CrazyCYRIX, 30.05.2010 18:54
SparkLone
есть приемлимые варианты?

Вряд-ли тут кто такое пробовал. Ну, если примерно прикидывать, получается, что каждому питальнику надо по 1200-1500VA индивидуальный UPS. Соответственно, на 2 сразу - не меньше, чем 3000VA, да с чистым синусом на выходе. Может и потянет. Хотя, в любом случае, эксперимент получится. Если на каждый комп свою UPS-ку - кмк, попроще будет. К тому-же, при двух UPS-ках, при сбое питания каждый сможет сказать своему компу, что пора выключаться при критическом уровне заряда батарей, а если один на два компа - одному скажет, второму нет (хотя если один из них включен только когда ты за ним сидишь, то это не проблема).

Добавление от 30.05.2010 18:58:

Да... Если ещё немного пооффтопить - нужен-ли серверу с простой видюхой и процом с TDP 95 ватт такой питальник? Мож, махнуть его на что-нить ватт на 350 и без APFC? Тогда и UPSку ему подобрать сразу станет проще и дешевле. А то и на двоих хватит что-то в районе 2000VA...

3066. SparkLone, 30.05.2010 19:50
CrazyCYRIX
Да, я понимаю что решение должно быть редкое, и не факт что есть..
А если на каждый по UPS, что опять таки лучше?
Для меня главная цель - продержаться резкие перепады напряжения, особенно на сервере. Ну и шатдаун важнее грамотно делать на сервере чем на рабочей машине.

А по оффтопу. Все просто, я сервер не собираю, а делаю из текущего личного компа сервер, соответственно покупать еще один БП как то не хочется. Есть конечно вариант старый бп переставить в новую машину, а на сервер купить что попроще, опять же вопрос что.
Уже месяц голова болит с подбором конфига )

3067. Alexeyslav, 30.05.2010 20:25
Синус тут вовсе не обязателен, гдавный параметр - это честные 4мс переключения на батареи.
Если хочешь решение наверняка - надо углублятся в форумы производителей УПСов, там уж точно найдешь ответ.
Ну а если брать более дешевый, можно просто собрать выпрямитель с конденсатором и подключить компы через него. Это решает проблему совместимости.

3068. SparkLone, 30.05.2010 21:14
Ох ты ж блин. Но никто и не говорил что будет просто, понимаю.
Компы будут тянуть максимум по 400 ват как я понимаю, соотсветственно по хорошему UPS на 1000VA для каждой коробки должно вполне хватить, так?

3069. Alexeyslav, 30.05.2010 21:32
Мне хватает 825Ва, но он конфликтует с АПЦФ, поэтому пришлось ставить выпрямитель. Загрузку показывает 30%-34% вместе с монитором. Судя по логам УПСа, процент загрузки не поднимается выше 40% при игре в ресурсоемкую игрушку.
Было бы конечно лучше посмотреть реальную нагрузку на сеть и подобрать УПС с запасом, может для второго компа и незачем столь мощный УПС, а деньги лучше "перекачать" в серверный.

3070. fedor v., 02.06.2010 18:23
есть ups powerman realsmart 1000va с чистым синусом при питании от батарей. к нему планируется подключить БП Thermaltake tr2 rx 550w с APFC, загружен будет ватт на 300-350 в пиках. ожидать ли проблем? выбрать другой бП ?

3071. Dembel, 03.06.2010 17:53
fedor v.
ожидать ли проблем?

Самое простое, посмотри на него. Есть ли переключатель 110-230 вольт. Если есть - проблем нет. Если нет переключателя - могут быть проблемы.

Добавление от 03.06.2010 17:54:

На БП переключатель..

Добавление от 03.06.2010 18:01:

Даже можно сказать, что если нет переключателя то точно будут проблемы. Тебе для 550 Вт надо бесперебойник 1200 ВА

3072. kr379, 03.06.2010 22:42
Dembel
Тебе для 550 Вт надо бесперебойник 1200 ВА---..это почему так?

3073. Dembel, 04.06.2010 10:38
550/0.7/0.65 = 1208 примерно 1200 ВА

3074. kr379, 04.06.2010 14:01
Dembel
550/0.7/0.65 ---...я так понимаю, что это км и кпд того самого Thermaltake tr2 rx 550w с APFC, загружен будет ватт на 300-350 в пиках , да? А откуда они такие? И почему на 550, а не на 350 в пиках?

3075. Dembel, 04.06.2010 16:00
kr379
Была табличка на сайте Чифтека. Гдето тут я ее даже встречал с переводом..

3076. milkynex, 06.06.2010 17:13
Господа!
Можно ли ждать нормальной работы от БП Thermaltake <W0142> PurePower RX 500W APFC и ИБП APC Back-UPS ES 550 (330 Watts / 550 VA) .
Заранее Спасибо!

3077. Alexeyslav, 06.06.2010 17:24
Ждать - это завсегда можно, но вот надеятся не стоит. Ты хочешь нагрузить блок питания который может потреблять до 550Вт УПСом, который сможет отдать лишь 330Вт активной мощности... и у тебя еще возникают какие-то вопросы по этому поводу?
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3078. milkynex, 06.06.2010 17:28
Alexeyslav
Нет вопросов практически нет... а вот если этот самый блок питания будет заюзан только на 200-250 ватт? тогда прокатит?

К этой теме 08.06.2010 06:01 miikr подклеил тему "Модели APC или PowerMan" (автор: GGGaaa)

3080. GGGaaa, 08.06.2010 00:56
В доме стали все чаще случаться кратковременные отключения электричества. Буквально 1-2 секунды. Иногда очередями с интервалом в 5 секунд. Очень неприятные отключения. До обновления железа прекрасно работал с APC Back-UPS 300. Но нынешний конфиг его заваливает:

i7 930
Asus P6X58D Premium
Asus GTX285 (в будущем SLI)
4 вентилятора Coolermaster 240mm
Thermaltake ToughPower W0106 (700W)


Люди пишут, что PowerMan лучше распознает разные необычные помехи, но APC, с другой стороны, хорошая фирма с репутацией.

Хотелось бы ИБП в пределах 15тыр. На продолжительность автономной работы наплевать — минута, чтобы перейти в режим гибернации, и порядок.

3081. colorist, 08.06.2010 03:08
Возьмите IPPON линейно-интерактивный.Или любую другую понравившуюся модель.Высока вероятность конфликта блоков типа Back UPS c вашим БП из за APFC.

3082. Rimsky, 11.06.2010 08:24
Скажите, пожалуйста, какой блок питания у плазмы Panasonic 42PY8?
Вопрос в выборе ИБП для нее. Ippon 800VA Back Power Pro выбивает при переходе на батареи или иппон сидит спокойно, а плазма выключается и постоянно пытается включится.

3083. kr379, 11.06.2010 09:04
Rimsky
какой блок питания у плазмы Panasonic 42PY8?---...на задней стенке что? Не такое? http://fotkidepo.ru/?id=photo:422154
597x382, 22,6Kb

3084. Rimsky, 11.06.2010 09:13
kr379
на задней стенке что
ууу я теперь не отодвину ее посмотреть

3085. Bukt-rp, 11.06.2010 12:21
Rimsky

Ippon 800VA новый ?
Батареи не дохлые ?

3086. Rimsky, 11.06.2010 13:17
Bukt-rp
Ippon 800VA новый
Полгода как, куплен в декабре 2009. Батареи - не знаю, у меня лампочек и светильников не хватает подключить к нему 500ватт. Если рабочий стол темный - он переключается и выключить все можно. Если экран светлый - привет, выбивает защиту или плазма выключается и пытается включится обратно.
Если плазма работает от ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоиды для нее это не очень вредно? по крайней мере не вреднее пьяного электрика Джамшута?

3087. Bukt-rp, 11.06.2010 14:16
Rimsky
Если плазма работает от ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоиды для нее это не очень вредно

без разницы , что синусоида , что аппроксимация

3088. Rimsky, 11.06.2010 14:26
Bukt-rp
без разницы , что синусоида , что аппроксимация
Не было бы разницы - не было бы полос на экране мониторов при переключении на батарейки (не сабжевой плазмы, именно моника). Полосы как бы выдавленные, ну я не знаю как описать, кто видел - тот поймет.
Ведь БП моников и сабжевой плазмы рассчитаны на чистую синусоиду, а тут им аппроксимацию подсовывают, которая по сути ни синусоида ни разу. ИМХО.

3089. Bukt-rp, 11.06.2010 14:44
Rimsky

Полосы как бы выдавленные, ну я не знаю как описать, кто видел - тот поймет

это неисправность ..

3090. Alexeyslav, 11.06.2010 20:44
Это недостаточная емкость накопительного конденсатора(или высох уже), при синусоиде полосы тоже будут но поскольку они более плавные заметить их труднее.
Если такое происходит даже на ЖК монике, то это просто наводки на сигнальный кабель.

цитата:
Ведь БП моников и сабжевой плазмы рассчитаны на чистую синусоиду
Современным блокам питания не имеет значение форма входного напряжения - хоть постоянный ток подавай.

Плазменные телевизоры ко всему прочему имеют динамическое потребление - когда весь экран светится он и потребляет больше, причем при резком увеличении яркости - резко растет нагрузка на БП, а значит и потребление. Реакцию APFC модуля в таких ситуациях уже обсуждали ... это и приводит к перегрузке ИБП.

3091. ДМИТРИЙ1973, 11.06.2010 22:51
Подскажите такая связка будет работать.Компьютер AMD Athlon(tm) 64x2 Dual,Core Processor 4200+, блок питания FSP ATX-400PNF, бесперебойник APC Back-UPS ES 700VA 230V.Я не нашел,где написано, этот блок питания с APFC или нет.
Просто брал для пробы ИБП Orvaldi 620GE White - 372W 620VA,подключил к компу.Когда пропало питание-бесперебойник вырубился в доли секунды и комп тоже естественно.Предохранитель в Orvaldi выбило.Хотя проверял на другом компе(на работе,по этому не могу сказать модель БП)-Orvaldi проработал 20мин. от батарей.
Посоветуйте чайнику,а то уже заказал APC,а можно ли его подключать к компу?

3092. Alexeyslav, 11.06.2010 23:05
Не будет ... у меня IMD-850 не работает. Но стал работать если подключить между ним и компом выпрямитель.
Узнать есть ли в БП модуть APFC можно по его параметрам - обычно такие блоки питания имеют широкий диапазон напряжений питания от 85В и выше, большое значение максимального тока потребления - 10А...15А. Все эти параметры указаны на блоке питания.

3093. ДМИТРИЙ1973, 11.06.2010 23:29
Вот его характеристики: максимальная нагрузка+3.3V — 30A, +5V — 28A, +12V1 — 18A, +12V2 — 18A, +5VSB — 2.0A, -12V — 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC — 150 Вт +12V1 & +12V2 — 348 Вт 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)КПД 70 % ATX 2.01 (24+4+6пин), 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 6/1/2 Длина кабеля 0.33 м
Вот что прочитал на самом блоке input:220-240v,5A,50Hg.output:400w-больше ничего такого не было.
А можно про выпрямитель ссылочку-какой подойдет?

3094. Marcus-De, 11.06.2010 23:30
Скажите, а стоит ли приобретать стабилизатор если БП имеет функцию Active PFC. Будет ли от него толк?
Сам БП на 600 W. Стабилизатор планируется на 1500 VA.
В сети - летом напряжение около 225-245 v, бывают кратковременные толчки (выше-ниже). Зимой - пониженное - 185 - 210 v.

---
Блок питания такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1606963

Из стабилизаторов хочу взять эту модель: http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_defen…85260V_39924.html
---

Имеется UPS Ippon Back Power Pro на 800 VA, боюсь не потянет такую нагрузку, хотя время работы от батарей мне и не нужно, нужна лишь функция AVR из-за приведённых выше причин

3095. Alexeyslav, 12.06.2010 00:02
Если надо только режим AVR - покупай просто стабилизатор, это такая же схема что и встраивают в УПСы, но без батарейки.

цитата:
input:220-240v,5A
Это обычный БП, без APFC. Поэтому должен работать нормально. А если не держит - значит УПС слабый, либо батарейка дохлая...

3096. Marcus-De, 12.06.2010 00:16
Если не ошибаюсь, там вроде (по ссылке) в характеристиках указано что PFC - активный.
Да и на упаковке БП тоже присутствует надпись Active PFC и в скобках - (Effectively regulates input voltage to deliver superior stability).
Также на упаковке - input 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Hz

Всё таки от стаба будет толк или нет, или функция PFC сама одолеет те долбанные толчки в сети?

3097. kr379, 12.06.2010 12:42
Marcus-De
Всё таки от стаба будет толк или нет, или функция PFC сама одолеет те долбанные толчки в сети?---...а если сравнить диапазон стаба среднего с диапазоном 140-270В и бп с апефеце с диапазоном в 100-240 V, а реально имхо в обычно 90-280В, то что это даст?

3098. Alexeyslav, 12.06.2010 13:47
Ничего это не даст.
Но стабилизатор обычно обладает еще и защитными функциями, толк конечно есть, но небольшой.
Впрочем, БП лучше работать от 220В а если напряжение гуляет в широких пределах, то нужен стабилизатор который способен перекрыть эти самые пределы.

3099. ДМИТРИЙ1973, 12.06.2010 18:56
цитата:
Alexeyslav:
Если надо только режим AVR - покупай просто стабилизатор, это такая же схема что и встраивают в УПСы, но без батарейки.

цитата:
input:220-240v,5A
Это обычный БП, без APFC. Поэтому должен работать нормально. А если не держит - значит УПС слабый, либо батарейка дохлая...

Так что можно попробовать комп подключить?Этот УПС будет новый,просто боюсь опять предохранители выбьет,а он по гарантии не разобрать.Или все должно быть нормально?

3100. kr379, 13.06.2010 09:52
ДМИТРИЙ1973
Я не нашел,где написано, этот блок питания с APFC или нет.---...FSP ATX-400PNF мощность 400 Вт, ATX12V 2.01, пассивный PFC, система охлаждения: 1 вентилятор (120 мм)
http://yandex.ru/yandsearch?text=FSP+ATX-400PNF&lr=2

Так что можно попробовать комп подключить?---...имхо - нужно. Нету ветки по несовместимости БП без апефеце и ЛЮБЫХ упсов.

3101. ДМИТРИЙ1973, 13.06.2010 11:18
Спасибо и задам последний вопрос.Прочитал про тесты своего БП-Максимальная мощность составляет все 470 Вт при 400 Вт заявленных,а бесперебойник APC Back-UPS ES 700VA 230V +будет подключен монитор.
Сам вопрос 470 Вт(БП)+монитор=700VA(APC Back-UPS ES 700VA 230V)?Потянет?

3102. abrashka, 15.06.2010 16:20
День добрый!

Сорри, что дублирую пост, направили именно сюда:

Собираюсь прикупить новый комп, подключаться все добро (комп, монитор, внешний хард, модем, раутер, зарядка для мобилы) будет в одну розетку с кондиционером(2 л.с.), подругому никак не получается

Блок питания будет примерно 500-600 Ватт от хорошего производителя(сисоник, чифтек), соответственно с Active PFC, склоняюсь к Seasonic M12II-620

Чтобы исбежать проблем с питанием, решил приобрести UPS, начитался обзоров и понял, что APC впереди планеты всей, и решил взять APC BK500, но недавно прочитал на каком-то форуме, что в нем нет сетевого фильтра, да и могут быть проблемы с БП.

Так ли это на самом деле? Хелп плз!!!

P.S. кроме APC могу взять Ippon, Mustek и работу местных умельцев под названием Advice.

3103. Bukt-rp, 15.06.2010 17:39
abrashka

на fcenter в обзоре APC SmartUPS SC 620 без проблем переходил на батареи при 350 вт со всеми тестируемыми БП..ПО шуму Х3 , мощные UPS частенько грешат этим .
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/28690

3104. abrashka, 15.06.2010 18:02
Bukt-rp
Спасибо! Жалко, что SC 620 у нас в продаже нет, есть APC SU620, но он в два раза дороже APC BK500 короче будем посмотреть...

3105. kr379, 17.06.2010 10:14
abrashka
будем посмотреть...---... http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462

3106. abrashka, 21.06.2010 12:40
kr379
огромное спасибо!
еще один вопрос если можно, имеет ли смысл взять БП с пассивным PFC, дабы избежать возможных неприятностей?

3107. CrazyCYRIX, 21.06.2010 17:53
abrashka
имеет ли смысл взять БП с пассивным PFC, дабы избежать возможных неприятностей?

Да.

3108. Alexeyslav, 21.06.2010 21:28
Только оно будет гудеть при работе от батарей.

3109. abrashka, 21.06.2010 21:56
Alexeyslav
CrazyCYRIX
спасибо!
судя по всему так и сделаю...
Гул при работе от батарей не страшен, ибо работать в автономном режиме не буду, работа от батарей нужна только для правильного отключения компа, чтоб не утерять полезную информацию на оном.

3110. CrazyCYRIX, 22.06.2010 10:25
Alexeyslav
Только оно будет гудеть при работе от батарей

Как раз, ровно наоборот. Сильнее всего гудит связка "UPS с апроксимацией синусоиды ("ступенькой") + БП с APFC". Питальник с пассивной коррекцией (как и без коррекции вовсе) нагружает инвертер UPS-ки гораздо меньше и гудит всё это совсем чуть-чуть.

3111. Паша, 20.07.2010 14:44
kr379
А сейчас появилась какая-либо статистика на счёт синуса? если честно, устал читать противоречивые мнения. вон паверкомовцы утверждают что форма сигнала вторична, важна моща упсы - чтобы в критическом режиме перехлёстывала запросы БП...Я их очень понимаю - советовать покупать 3000+модели это очень здравый маркетинговый ход. а если ещё и дизельную подстанцию поставить, и от 2-х независимых линий запитать...

но блин, на сколько я понял суть проблемы - просадка по напруге наблюдается всего то 4-6мс, неужели APFC за это время успевает ток задрать донельзя?
или всё-же тут имхо 2 проблемы: частично APFC задирает ток, но не в 2.2 раза(220/100), а на сколько-то, что в ряде случаев приводит к перегрузке упса. и вторая проблема, что при входной форме ступенек, часть APFC схем просто напросто продолжает задирать ток и дальше, чтобы компенсировать недодачу из-за формы сигнала. На это меня наталкивает факт гудения БП на меандре...(причём судя по графикам, при нагрузке площадь меандра как правило меньше площади синусоиды, что означает что энергии за единицу времени приходит меньше). Сильно не пинайте, если не прав - электротехнику уже забыл почти начисто.

Как я понял из техдоков, у PCM SKP по крайней мере, 3 градации защитного отключения: перегрузка 10% 3с, <30% 1c, >30% сразу. т.е., получается нужно выбрать либо +30% от макс мощи упса, либо, APFC пожирает больше чем секунду больше чем надо...Интересно, как у них реализована защита по току - насколько быстро она срабатывает в случае значительной перегрузки? за 5-10 мс?

И что я ещё понять не могу - почему на западе нет такой проблемы? как 60гц в сети могут спасать ситуацию, а 50гц - нет?

3112. Alexeyslav, 20.07.2010 20:15
Проблема не в синусоиде, а в непрерывности подачи питания. Заявленные 4-6мс наблюдаются у меньшинства УПСов, многие из них и правда переключаются 4-6мс но поздно фиксируют пропадание напруги таким образом затягивая время реального переключения в несколько раз, но и переключившись инвертор начинает долго раскачиваться ... это тоже затягивает появление напряжения непосредственно на выходе, а тем временем БП проедает накопленную энергию в конденсаторе меньшей емкости чем это необходимо ... "случайное" совпадение всех этих факторов не дает УПС-у без проблемно переходить на батарею. Ну и правильно, так бывает когда начинают экономить на всем подряд... а ведь если бы на чем-то не сэкономили, может и не стояла проблема так остро.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3113. Nikolay_Po, 21.07.2010 02:12
цитата:
Паша:
...но блин, на сколько я понял суть проблемы - просадка по напруге наблюдается всего то 4-6мс, неужели APFC за это время успевает ток задрать донельзя?
Именно. Для того, чтобы сэкономить на ёмкостях выпрямителя, постоянную времени регулировки делают весьма малой. Вы посмотрите документацию на микросхему-контроллер проблемного БП и посмотрите, какие детали в цепи фильтрации управления APFC стоят. Посчитайте реальную постоянную времени. Обычно она явно меньше, чем нужно для классического, качественного АККМ, дающего минимальные искажения на сеть. Защита от перенапряжений в АККМ не повод занижать постоянную времени, так как для этого в контроллере есть отдельная цепь. Причина - только экономия на ёмкостях и габаритах.

цитата:
или всё-же тут имхо 2 проблемы: частично APFC задирает ток, но не в 2.2 раза(220/100), а на сколько-то, что в ряде случаев приводит к перегрузке упса. и вторая проблема, что при входной форме ступенек, часть APFC схем просто напросто продолжает задирать ток и дальше, чтобы компенсировать недодачу из-за формы сигнала.
APFC задирает ток намного больше, чем в два раза. Так, что даже весьма мощные ИБП с не самым высоким крест-фактором уходят в защиту. Выдерживают только сильнейшие, способные кратковременно дать ток более 4-х крат от номинала. Для примера посчитайте порог защиты по току ключа реального АККМ. Много сообщений назад, ближе к началу темы я приводил расчёт для примера.

цитата:
На это меня наталкивает факт гудения БП на меандре...(причём судя по графикам, при нагрузке площадь меандра как правило меньше площади синусоиды, что означает что энергии за единицу времени приходит меньше).
Энергии не может приходить меньше. Её приходит ровно столько, сколько "захочет" взять от ИБП АККМ. Если корректору покажется мало, ток входа будет увеличен. Гудение только из-за резких фронтов прямоугольных импульсов. Всё работает как в учебнике.

цитата:
Как я понял из техдоков, у PCM SKP по крайней мере, 3 градации защитного отключения: перегрузка 10% 3с, <30% 1c, >30% сразу. т.е., получается нужно выбрать либо +30% от макс мощи упса, либо, APFC пожирает больше чем секунду больше чем надо...
По-хорошему, нужно оставлять эти +30% ИБП, и нагружать его не более 100%. Иначе система ненадёжна, если как цель брать порог защиты.
По поводу "больше чем секунду" - есть такой режим работы электрической схемы, когда сопротивление потребителя (БП) равно внутреннему сопротивлению источника (ИБП). Корректор, регулируя средний за период входной ток, по сути меняет входное сопротивление БП (писал давно). Так вот, если сопротивление входа БП окажется равным сопротивлению ИБП, дальнейшая попытка увеличения тока корректора приводит к большей просадке напряжения ИБП - к падению мощности. В реальности сопротивление входа БП после провала напряжения часто оказывается близко к выходному сопротивлению ИБП. В такой ситуации ИБП отдаёт нужную БП мощность (компьютер не тухнет), но не может "раскачать" напряжение на выходе до нормального. Для ИПБ это состояние перегрузки, так как из-за низкого напряжения, для сохранения мощности, нужно давать больший ток. Больший, чем нужно по номиналам на корпусах. В зависимости от стечения обстоятельств (сопротивления, время провала, напряжение в сети на момент провала) пограничное состояние борьбы может длиться до бесконечности. На практике - до срабатывания защиты ИБП.

цитата:
Интересно, как у них реализована защита по току - насколько быстро она срабатывает в случае значительной перегрузки? за 5-10 мс?
Там есть мгновенная защита. Срабатывает примерно за 1/3..1/10 нормальной длительности импульса. То есть, примерно за 0.5..единицы мс. Порог мгновенной защиты обычно более чем в два раза превышает номинальный пиковый ток ИБП. Типично 3..4 раза.

цитата:
И что я ещё понять не могу - почему на западе нет такой проблемы? как 60гц в сети могут спасать ситуацию, а 50гц - нет?
Кстати, на Западе, вроде, 50Гц. Имели ввиду США? У них за фуфло засудят. У нас - сами видите. А разница в Герцах - это 20%. Во части случаев такой запас спасал бы проблемные конфигурации - у 60Гц-трансформаторов меньше сопротивление обмоток, чем у 50Гц. Время обнаружения провала напряжения так же для 60Гц будет меньше. Несмотря на кажущуюся малость разницы, в по совокупности выигрываются до 40% ресурсов ИБП для переключения. Может потому и не стоит проблема "на Западе".

С уважением, Николай.

3114. vlo, 21.07.2010 08:46
ежели кому интересно:
ippon power back pro 600+corsair tx650. на ~120W еще работает (никаких посторонних звуков нет, длительность не проверял), на ~180W уходит в защиту по перегрузке при переходе на батарею. вообщем все плохо.

3115. kr379, 21.07.2010 09:56
Паша
А сейчас появилась какая-либо статистика на счёт синуса?---...нет.
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2798 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2798#2798)
sikee8
А почему этот упс нельзя? И почему комп должен рубится? киловатник smart уже недёшево как-то.---...это глубоко укоренившееся заблуждение, что для БП с апефеце нужен именно SMART UPS. С кагбэ синусом, а на самом деле не все SMART UPS имеют синус, но при этом отлично работают с БП с апефеце, также как многие обычные упс с не синусом.
Вот пример не синусного SMART UPS- http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
356x310, 17,1Kb
http://article.techlabs.by/full/36_8115.html

вон паверкомовцы утверждают что форма сигнала вторична,---...имхо - да.

важна моща упсы - чтобы в критическом режиме перехлёстывала---...увы - да.
Если совпадает несколько негативных моментов одновременно типа:
-провал напруги
-и сразу отключение
-скачёк потребления компа
-неудачный момент периода полного пропадания напруги
...то перехлёст может достигать многих разов - 5-6 и вплоть до 10-ти...

факт гудения БП на меандре...---...увы трансам и дросселям он не нравиться из-за крутизны фронтов меандра, а потому чем больше по пути меандра до БП мелких дроссельков и кондюков, тем имхо лучше - меньше гудежа.

Как я понял из техдоков, у PCM SKP по крайней мере, 3 градации защитного отключения: перегрузка 10% 3с, <30% 1c, >30% сразу.---...они имхо не расчитывали никогда на ужос типа БП с апефеце, а потому и ...вот.

И что я ещё понять не могу - почему на западе нет такой проблемы? ---...на западе белые люди - у них в сети нет того кошмара, который имеем мы, негры.
Это раз - а два, почти все на ноутах с БП 80-260В, а в оффисах качество сети имхо на порядок выше чем в их домах, и не важно скока частота 50 или 60 гц, важно то, что в Финляндии с зимней войны 39 года свет не пропадал ни разу...

3116. Captain Kir, 21.07.2010 12:25
kr379
Готов добавить еще статистику по совместимости:
1. БП Enermax MODU82+ 525W и ИБП Liebert PSA1000MT-230 1000VA -> совместимы
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3117. Паша, 21.07.2010 12:29
Nikolay_Po
Энергии не может приходить меньше. Её приходит ровно столько, сколько "захочет" взять от ИБП АККМ. Если корректору покажется мало, ток входа будет увеличен.
ну, на сколько я помню, мощность - это будет перемножение площадей графиков U и I. соответственно если площадь графика U станет из-за формы меньше, то это возьмётся из тока - а именно же по току у нас и отваливаются упсы...
Я вот только не уверен, что синус тут рулит - по идее меандр длительностью с полволны синуса, будет рулить не по детски) если конечно БП от таких фронтов не офигеет)

В реальности сопротивление входа БП после провала напряжения часто оказывается близко к выходному сопротивлению ИБП.
А с этим как бороться не ломая БП? те скриншоты осциллографа что я видел в этой теме, показывают что кушает ток БП в несколько раз выше, чем надо ощутимо по времени - т.е. около 10 полупериодов, перед тем как отрубается БП. а стабилизировался он, когда мог, цикле на 5...

Выдерживают только сильнейшие, способные кратковременно дать ток более 4-х крат от номинала.
найти бы списочек этих "сильнейших"

kr379
они имхо не расчитывали никогда на ужос типа БП с апефеце, а потому и ...вот
Ну это вообще не ясно. apfc почти везде уже "маст хэв". или производители ИБП рассчитывают свои модели на компы с БП десятилетней давности?

И ещё - импульсному БП с апфц абсолютно фиолетово на форму сигнала? или всё-же кол-во помех на его выходах будет от этого зависеть?
И - а кому не фиолетово? ресиверу к примеру? БП колонок? (в принципе искажения на время работы от аккумулей не волнует ни разу, главное чтоб вообще не поплохело))

Добавление от 21.07.2010 12:29:

Captain Kir
а можно узнать под какой нагрузкой примерно?

3118. Captain Kir, 21.07.2010 13:00
Паша
Конфигурация ПК, который нагружает ИБП Liebert PSA1000MT-230, доступна в моем профайле.
Каких-то специальных замеров я не делал.

3119. Паша, 21.07.2010 13:05
Captain Kir
а держит в простое, или при нагрузке? (хотя-бы 3дмарк или игрушкой...)

3120. Captain Kir, 21.07.2010 13:27
Паша
Я проверял в простое (2D, плюс пара офисных приложений). Для меня этот режим важнее. Могу на досуге проверить под 3DMark06.

3121. kr379, 21.07.2010 15:01
vlo
на ~180W уходит в защиту по перегрузке при переходе на батарею. вообщем все плохо.---...можно уточнить? Это необходимо для занесения инфы в опрос на эту тему.
На 120Вт и 180Вт измерялось чем-как? Captain Kir
Спасибо.

Captain Kir
Спасибо. Занёс инфу в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

Паша
или производители ИБП рассчитывают свои модели на компы с БП десятилетней давности?---...имхо - или. БП с апефеце в широкой массовой продаже появились с исторической точки зрения совсем "вдруг" - пара лет такой короткий срок, что народ не успел оглянуться, как выбор из одного-двух вдруг стал в 2-3 десятка. А упсы при этом остались с тех приятных времён, да и потом имхо на западе этой проблемы нет априори – а наши жалобы и беды их не волнует. Есть табличка рекомендаций от одного производителя с многократным запасом по мощности упса для БП с апефеце – и всё, они честно об этом предупреждают, или нужно платить не мереннные деньги упс со100% совместимостью, но таких мало, а таких скупых-рациональных-жадных например как я имхо большинство.

Captain Kir
Для меня этот режим важнее. Могу на досуге проверить под 3DMark06. ---…было б здорово.
Я вообще думаю организовать отдельный опрос-статистику именно по тем отдельным случаям получения ОСОБО ЦЕННОЙ информации, например как у vlo:
- ippon power back pro 600+corsair tx650. совместим ~120W несовместим ~180W

3122. vlo, 21.07.2010 23:12
kr379
...можно уточнить? Это необходимо для занесения инфы в опрос на эту тему.
На 120Вт и 180Вт измерялось чем-как? Captain Kir

сократить диапазон - увы, бп уже стоит в машине которая меньше ~190 кушать не умеет. мощность мерялась perel e305emg при работе от сети, это активная составляющая, впрочем pf=95% по его же мнению так что невесть какая разница.

3123. Captain Kir, 22.07.2010 11:51
kr379
Паша
Сегодня утром проверил совместную работу упомянутых выше БП и ИБП под нагрузкой (3DMark06).
При отключении сетевого питания (220В) ИБП корректно "подхватил" имеющуюся нагрузку, тест продолжался, словно ничего и не произошло. На замер длительности работы от аккумулятора времени не хватило, сорри...

3124. Паша, 22.07.2010 12:29
Captain Kir
Отличный результат, спасибо. конфиг у Вас весьма не слабый, поэтому, имхо, такая связка подойдёт многим)
видимо Liebert действительно хорошие ИБП делает

3125. Captain Kir, 22.07.2010 13:30
Паша
Не за что!
Удачные (и неудачные) модели случаются у любых производителей, ИМХО.
Например, линейка Liebert PSAII (как у меня) однозначно лучше, чем PSAIII (более новая серия). А марка-то одна...
При этом Liebert дороже, чем PCM, Ippon, Sven и даже, чем APC. Но функциональность PSAII просто замечательная:
DIP-переключатели тонкой подстройки входного напряжения, COM и USB-порты. Кроме того, WinXP понимает этот ИБП, как native APC, что позволяет обойтись вообще без стороннего софта для совершения плановых операций по шатдауну ОС.
Но, еще раз повторюсь, существенно дороже.
Кстати, в прошлом году я проводил такие же опыты с ИБП Powerware 5110 - аппарат показал себя также неплохо.
Но он проще с инженерной точки зрения, скромнее по функционалу, требует своего софта для управления. Правда, при этом он и дешевле.

3126. Rattlesnake, 22.07.2010 15:49
Был ли у кого-нибудь положительный опыт сотрудничества Powercom BNT-1000AP и БП Velton (такой http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=118008 или такой http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=118007 , разница там только в W, как я понял) ? Вот тут, например (http://velton.ru/catalog/product/15) сказано, что PFC пассивный. Более старших моделей там правда почему-то нету. Вдруг у них есть?

И возможно кто-то посоветует, если про Velton ничего не известно, что-нибудь отсюда http://www.dns-shop.ru/prim/price.php?c=7000031 что можно успешно воткнуть вместе с BNT-1000AP и чтобы это нормально работало? Что-нибудь на 600-700W и потише.

Спасибо.

3127. Rattlesnake, 23.07.2010 12:46
Velton 600W+Powercom BNT-1000AP. 1 день, полет нормальный. Дружат.

3128. kr379, 23.07.2010 13:05
Rattlesnake
Velton 600W---... а апефеце у него есть?

3129. Manntrix, 24.07.2010 22:18
Купил сегодня FSP550-80GLN(Active PFC) на замену InWin IP430J2-0 и получил проблему: при отключении сети или тесте ИБП (BLACK KNIGHT PRO
BNT-600AP) комп сразу вырубается. Подумал, БП мощнее, и ИБП перегруз. Взял ИБП BLACK KNIGHT PRO BNT-800AP - тоже самое. С InWin такого никогда не наблюдал. Снял с другого системника БП FSP Blue Storm 500w (Passive PFC) и поставил в собранный системник - все ок, никаких проблем нету, так же как и с БП ModeCom Сarbon MC-530w.

Это и есть несовместимость ?
Кстати, на этом FSP550-80GLN идет завал напряжения 5v до 4,81 при нагрузке на проц, в обычном состоянии - 4, 87, на InWin IP430J2-0 - 4,94, в простое - 5,03, то же и на MC-530, на Blue Storm 500w - 4,98/ 5,0. Из-за чего такой завал, блок плохой ?
Ставился на старую машину с процом AthlonXP+ 3000MHz Barton +4 HDD (2SATA, 2PATA), 2 DVD RW, 1 Gb RAM (2X 512), GeForce 7600GT. Собирается спецом для интернета (торренты и проч.). Завтра пойду менять этот БП на БП с Passive PFC, если удастся найти ...

3130. vlo, 24.07.2010 22:37
Manntrix
Это и есть несовместимость ?
да

Из-за чего такой завал, блок плохой ?
блок вообщем-то не расчитан на платы с питанием проца от +5V. нагрузка у него по +5 хорошо если на уровне современного той матери 250W блока. более того, допустимая нагрузка по +3.3/+5 у современных блоков от их общей мощности никак не зависит, хоть у 300W, хоть у киловаттника ~одинаковая, ватт 150-200, соответственно если в машине нет десятка винтов, смысла в полукиловатном блоке никакого.

3131. Manntrix, 24.07.2010 23:09
vlo
InWin IP430J2-0 работает нормально, но хорошо греется, много сильнее, чем FSP Blue Storm 500w.
Кстати, раньше был похожий прикол с FSP 450PAF, кажется, тот тоже валил 5в до 4,71, и грелся, как самовар, из-за чего сразу был отнесен обратно, только вот не проверил с ИБП ...
Сейчас поставил временно InWin, завтра утром пойду испытывать свои нервы в магаз , может что другое найду, но уже с Active PFC брать больше небуду, раз такие косяки, ну его ... Не ожидал такого от FSP, была возможность взять FSP SPI 550, одного поля ягоды, ИМХО, было бы то же самое.

3132. vlo, 24.07.2010 23:38
Manntrix
InWin IP430J2-0 работает нормально, но хорошо греется, много сильнее, чем FSP Blue Storm 500w.
ну и пусть себе греется, это как раз вполне адекватный системе бп.

FSP 450PAF, кажется, тот тоже валил 5в
и ровно по той же причине.

вот не проверил с ИБП ...
у него от силы ppfc, без проблем.

но уже с Active PFC брать больше небуду, раз такие косяки, ну его ...
среди бп ватт 300-400 это не проблема. вот найти сейчас atx12v 1.2/1.3 - это куда сложнее.

Не ожидал такого от FSP, была возможность взять FSP SPI 550, одного поля ягоды, ИМХО, было бы то же самое.
а это вроде перелицованый FSP550-80GLN и есть.

3133. Manntrix, 26.07.2010 10:22
Вместо FSP550-80GLN был установлен Gigabyte Superb 550P(Passive PFC), проблем с ИБП больше нет, все работает, по шине 5в завал 5,00 - 4,92.
Хотел взять InWin IP-S550AQ3-0, но инфы про него достоверной не нашел, какой там PFC, неизвестно, если он вообще там есть.

P.S. В Gigabyte Superb 550P есть неприятный сюрприз, при применении на старых мат.платах - разъем 20-пин суцельный с 4-пиновым, т.е. не отделяется , пришлось искать горелый БП с разделяющейся фишкой и перезащелкивать провода на разделяющуюся фишку (не отделяющийся край на родной фишке уперся в катушку на мат.плате).
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Nikolay_Po

3134. Nikolay_Po, 26.07.2010 10:49
Manntrix, похоже Gigabyte Superb 550P(Passive PFC) более качественный. Как он по шумности? Как остальные напряжения в Вашей системе?

3135. Advanced User, 26.07.2010 10:51
Почему во всех статьях пишут что UPS c синусоидой на выходе должен обеспечить большую совместимость с APFC ? Есть реальные тесты-сравнения?

3136. kr379, 26.07.2010 11:06
Advanced User
во всех статьях пишут что UPS c синусоидой на выходе должен обеспечить большую совместимость с APFC ?---...а ссылки можно на них?

Есть реальные тесты-сравнения?---...мне - не попадались ни разу...

3137. Nikolay_Po, 26.07.2010 11:10
Advanced User, скорее всего потому, что блоки с "синусом" более дорогие и качественные, обеспечивают более быстрое переключение - по совокупности обладают лучшей совместимостью.

3138. Manntrix, 26.07.2010 14:03
Nikolay_Po
Gigabyte Superb 550P(Passive PFC) более качественный. Как он по шумности? Как остальные напряжения в Вашей системе?
По шумности сказать пока сложно, вокруг шумно.Жара, вентиляторы работают Я на это сильно внимания не обращаю, только если не совсем "вертолет" .
Остальные напряжения - вроде норм, 12v-12,54, остальное, как в предыдущем InWin IP430J2-0.
Кстати, в нем похоже медные радиаторы, и часть вентилятора прикрыта пленкой изнутри, чтоб лучше был обдув задней части блока, в FSP550-80GLN такого не было, в BlueStorm500 - не помню, посмотрю при случае.

3139. Паша, 26.07.2010 21:01
kr379
Nikolay_Po
И всё-же буржуи подтверждают мои догадки, что тут имеет место МИНИМУМ 2 проблемы:
1. 110-220 вольт, из-за которой нагрузка может вырасти до 2 раз на упс
2. кривая работа апфц именно с апроксимацией.
(проблема выравнивания вн. сопротивлений и иже с ним - видимо попадает в проблему 1, увеличивая ещё разброс...)

Я спросил производителя БП(Антек) - мне сказали что им известно только о проблеме с апроксимацией. вероятно, из-за их 110 вольт в сети))
и дали ссылки на форум и страничку на APC.
http://forums.isxusergroups.com/message.jspa?messageID=12995
http://nam-en.apc.com/app/answers/detail/a_id/8883
Характерно, что и АПС заявляет только о проблеме с апроксимацией - у белых 110вольт, а проблемы индейцев шерифа...=)

Лично для себя делаю вывод, что всё-таки надо брать синус.
всё таки на полпроблемы будет меньше)

Зы. Если не отговорите, буду брать смарткинг про от поверкома, в надежде что его 1500 получше чем 750 от АПС.

3140. Alexeyslav, 26.07.2010 21:32
Это выгодно только производителям УПСов, самому блоку питания практически всеравно каким током питаться - от постоянного тока до меандра. А синус... просто дороже будет, а проблемы те же. Тут еще надо отдельно заметить, что у онлайновых(они чаще всего и бывают синусом) проблем не должно возникать в принципе! И понятно по каким причинам - процесс переключения отсутствует как таковой.
И все бы хорошо, но у них есть ряд недостатков: 1) низкий КПД 2) постоянный шум 3) высокая степень износа аккумулятора 4) дороговизна.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3141. CrazyCYRIX, 26.07.2010 23:12
Alexeyslav
у онлайновых(они чаще всего и бывают синусом) проблем не должно возникать в принципе

А давайте не будем мешать мух с котлетами?..
Из того, что все онлайны имеют на выходе синус, совсем не вытекает, что среди синусных моделей большинство - онлайн. Есть немало линейно-интерактивных с синусом. Что в магазинах больше УПСов с апроксимацией - это только следствие их дешевизны.


Паша
Если не отговорите, буду брать смарткинг про от поверкома, в надежде что его 1500 получше чем 750 от АПС

Чё-т, к АПС у меня доверия больше (хотя, о каком именно речь-то идёт? И для какой нагрузки?).

3142. Паша, 27.07.2010 00:07
CrazyCYRIX
В целом и у меня к АПС его поболее, но читал что в АПСах "внутри тот-же самый китай, как и везде". APC SU750I и SKP-1500A - двукратная разница в мощности...и поверком ещё и дешевле...
нагрузка - по моим прикидкам в нагрузке ватт 300-400 быть может(i7-920+5850). ну т.е. как я понимаю, меньше 800 ватт упс брать рисково.

Добавление от 27.07.2010 00:12:

Alexeyslav
ну выгодно-не выгодно, но думаю в штатах если производители дают вредные советы - это им будет дороже стоить. Т.е. я считаю можно с высокой степенью вероятности считать, что там эта проблема решается их способом... ну и наконец, совет наших поверкомовцев - берите 2000-3000ВА - тоже на дешевезну не тянет...

3143. CrazyCYRIX, 27.07.2010 09:48
Паша
"внутри тот-же самый китай, как и везде".

Оно конечно Китай, но кмк, сейчас уже важно не только (и не столько) место производства, сколько культура проектирования и контроль качества - если китайцев пинать, они будут делать хорошо, если нет - плохо. А самое главное - не закладывать ещё на этапе проектирования, что "вот тут мы упростим, вот это тоже выкинием, да и эта фигня никому не нужна".

нагрузка - по моим прикидкам в нагрузке ватт 300-400 быть может

Питальник уже есть и он с АПФЦ, или ещё предстоит купить? Если питальника ещё нет, то однозначно брать с пассивной коррекцией и не иметь этой проблемы.

Вообще, конечно, если будет возможность взять попробовать с манибэком, я-б с АПС начал - у него хоть и 500 ватт мощности, но заявлен крест-фактор 5 - должен-бы справиться. Если манибека нет - фигзнает... Возможно, я-б попробовал набрать на SUA1000i...

3144. Паша, 28.07.2010 22:49
2ALL
В общем, принимаю поздравления
Купил таки упсятину) Powercom SKP-1500A
Сейчас затестил - зер гуд. пока без монитора, но вот результаты: в простое показывал 17% загрузки(150 ватт)(по UPSMON, кстати, какая погрешность?)
В нагрузке(прайм95 in-place) + FurMark c опцией extreem load, осилил 41% загрузки - выдернул вилку - живёт.
разгонав печку (i7-920 до 4ггц) и повторно нагрузив, получил 52% нагрузки или чуть более 450Вт с упса..., выдернул вилку - полёт нормальный
Завтра повторю, добавив ещё и моник

Блок питания солидный - Antec CP-850, может конечно это его заслуга...
А может синуса. Увы, 1500-ка с апроксимацией у меня нет, так что сказать наверняка не смогу.

В упсе смутили 2 вещи:
1. 1 шнур питания. Моник подключить не смог, ну да не беда - возьму с работы, там этого гуталина...Но несерьёзно для ИБП ценой 250уев...
2. При переходе на батареи заряд начинает индицировать не 100%, а сразу 40 с копейками....
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3145. Alexeyslav, 28.07.2010 23:20
Заряд - вещь чисто условная, и измерить его можно только по напряжению на клеммах аккумулятора, а когда он работает... вобщем, напряжение закономерно проседает. на моем 850-нике, уровень сразу после переключения (нагрузка 20%) проседает до 70% потом быстро падает еще до 60 и дальше идет более плавно.
Лучше б электроникой контролировали внутреннее сопротивление батареи при работе, наверно более верный признак разряда или же "дохлости" батареи.

3146. Nick 'nVr', 29.07.2010 18:17
Почитал я Олега Артамонова, он пишет, что Chieftec CFT-600-14CS практически идеально работает с SU 620 SC.
У меня сейчас SU1400I, думаю приобрести CFT-650-14CS (+50 Вт практически за те же деньги). Никто случаем не знает, будет ли он работать так же хорошо с ИБП, как и 600-Вт версия?

upd. rated current у него 4А (вместо 10А у APS серии), так что побеспокоить УПС он не должен. Но мало ли.

3147. Паша, 30.07.2010 13:01
В догонку: подключил монитор, и поигрался немного. в полной нагрузке в разгоне скакало 57-60 - старался дёрнуть вилку когда 60 - выдержал безропотно
Затем игрался с целью посмотреть сколько жрёт моник - получалось что где-то 3-4% - совсем мало...
Как тестил - комп в простое - жрёт 19-20%. выключаю моник - 16-17%. Нагрузил проц(без разгона) - получилось 26-27. С моником - 29-30...
Нагрузил видео - аналогично, разница около 3%...
По этикетке он мультиранж - 100-240, 1.2-0.6A. Это 120+Ватт, в настройках яркость стояла на 90%... а по показометру ест 27-36Ватт...
Хотя вот на полной нагрузке(с разгоном) показометр показывал уже 5-7% на долю монитора...(без моника показывал 51-53, с монитором 57-60)


зы. кстати, а на сколько вредно для упса работать в режиме загрузки 20%? у них вроде кпд нормальный(0.9+) от 30 и выше? (сужу по смарт-апсу: http://www.apc.com/products/efficiency_loss_chart.cf…p;chartSize=large)

3148. Mayc, 31.07.2010 08:31
Паша
Поздравляю с покупкой

Сам присматриваюсь к сабжу, или к тысячнику той же SKP-серии.
В порядке полуоффа. Интересуют реальные ТТХ работы сабжа. Сильно греется? Дроссели гудят? Нет ли часом у него Green Power режима (самоотключение в режиме крайне низкой нагрузки), или типа того?

цитата (Паша):
зы. кстати, а на сколько вредно для упса работать в режиме загрузки 20%? у них вроде кпд нормальный(0.9+) от 30 и выше? (сужу по смарт-апсу: http://www.apc.com/products/efficiency_loss_chart.cf…p;chartSize=large)
Нормальный УПС просто обязан без ущерба для себя родимого тянуть любую нагрузку (в пределах своих возможностей конечно).
Мой старичок Свен Смарт Повер 700 (старой еще ревизии, без всяких там лсд-шных приблуд на морде) успешно отпахал 3 года на стоковых батареях. Год назад поменял баты, помимо системника постоянно подключены моник (я его кнопкой никогда не выключаю), модем, база телефона, по необходимости зарядка мобилы, сканер, мультимедиа колонки с простеньким сабом. Бывает сутки напролет упс тянет только телефон, модем, зарядник и ничего - по прошествии года "батарея нуждается в замене - нет" (С).
Впрочем, (полагаю, знающие люди меня поправят если что), наверняка схемотехника упса в этом деле тоже играет не последнюю роль.

ЗЫ: Да, забыл добавить - у меня еще и AVR почти постоянно активирован (что ж вы хотите, хоть я всю проводку в доме и сменил, подводящим питальникам все равно почти 50 лет - дом 1962 года выпуска, кажется).

3149. AEM, 31.07.2010 08:57
Паша
кстати, а на сколько вредно для упса работать в режиме загрузки 20%? у них вроде кпд нормальный(0.9+) от 30 и выше?
ИБП выдает максимальный КПД как правило при нагрузке от 50%. Эксплуатировать ИБП с загрузкой 20% не вредно. Просто в этом случае не удастся эффективно использовать ту же электроэнергию, т.к КПД будет не высоким. Собственно Ваша ссылка о том же.

3150. Паша, 31.07.2010 13:07
Mayc
Спасибо. гудения ночью не слышу - но пока ночью и тишины нет. сплит поставить не успел, мобильники все разобрали - пришлось колхозить на балконе оконник, чтобы хоть как-то снизить температуру. т.к. он маломощный - работает 24*7, но за ним дроссели не услышишь). На оверах был отзыв, что гудение появилось через 3 мес - поживём увидим
Температура - 41 градус, это без АВР(Если ему верить напруга на входе 226-228). На батареях поднимается до 48 примерно.
Грин павер есть - но отключаемый.
Сейчас бы я может взял с манибэком 1000-ник, если бы под максимальной нагрузкой держал - оставил бы его. Но заморачиваться уже не буду - этот работает, и хорошо. будет запас на будущее, может водянку сфарганю, тогда и нагрузка подрастёт...=)

AEM
Я собственно о чём - ниже КПД - больше рассеивается тепла. значит, выше температуры внутри. мой упс безвентиляторный, соответственно волновало именно это. но раз такая нагрузка допустима, то и ладно. +10Вт погоды не сделают)

3151. Alexeyslav, 31.07.2010 13:54
от КПД рассеиваемое тепло не зависит! оно зависит только от реальной мощности с учетом КПД. Зависимость все та же - чем больше мощность тем больше греется только она слегка нелинейна на начальном участке. И еще надо учитывать мощность потребляемую на собственные нужды - она не зависит от мощности отдаваемой в нагрузку.

3152. aleks_izmail, 31.07.2010 21:09
добрый день! помогите с советом. поменял комп, и старый ИБП при отключении питания не тянет даже 15 секунд, думаю что просто не тянет по мощности. сейчас пользуюсь ИБП BNT (Black Knight) 600 Ва и БП - Chieftec (APS-700C) 700W. решил менят ИБП, хотел купить BNT (Black Knight) 1500 Ва, но в мастерской по ремонту мне предложили "выпаять" фильтр из БП компа, и обещают что не придется менять ИБП, будто старый (600 Ва) будет нормально работать. что вы посоветуете? можно ли переделывать БП, или все же лучше купить новый ИБП на 1500 Ва? если покупать новый - то у меня есть единственный вариант это BNT (Black Knight) 1500 Ва (http://www.powercom.ua/products/bnt/specification/) . будет ли он нормально работать с моим блоком питания? Спасибо!

3153. Mayc, 31.07.2010 23:19
Паша
Спасибо за развернутый ответ.

3154. Advanced User, 01.08.2010 01:13
Nikolay_Po
ну незнаю, у меня APC Smart 750 жалобно пищал и вырубался, лампочка перегрузки не загоралась. нагрузка была порядка 80%.

3155. AEM, 01.08.2010 12:38
Alexeyslav
от КПД рассеиваемое тепло не зависит!
Все что не идет на питание нагрузки в значительной степени превращается в тепло. Т.е. чем ниже КПД, тем большая часть потребляемой энергии идет в тепло и т.п.

3156. kr379, 01.08.2010 14:01
Alexeyslav
она слегка нелинейна на начальном участке.---...слегка? Шутка, что ли?
цитата:
http://www.apc.com/products/efficiency_loss_chart.cf…p;chartSize=large
700x350, 11,8Kb

К сообщению приложены файлы: 1.png, 700x350, 12Кb

3157. Alexeyslav, 01.08.2010 14:15
цитата:
жалобно пищал и вырубался

это по уровню заряда батареи...

цитата:
слегка? Шутка, что ли?

Так это слегка...
Вот чем плохи графики с растянутыми шкалами ...
Да и вообще, это график КПД, а не зависимости рассеиваемого тепла от передаваемой мощности в нагрузку.

цитата:
Т.е. чем ниже КПД, тем большая часть потребляемой энергии идет в тепло и т.п.
Ключевое слово часть энергии. Где здесь зависимость ТЕПЛА от КПД? Рассеиваемое тепло зависит от передаваемой мощности в нагрузку, а какая часть от передаваемой мощности превращается в тепло - зависит от КПД.

3158. Advanced User, 01.08.2010 15:13
Alexeyslav
дело в БП а не в батареях. при нагрузке 80% составленной из двух компов ничего не вырубается.
при нагрузке на БП ближе к максимальной тот перегружает UPS в момент перехода на батареи.

3159. kr379, 01.08.2010 15:16
Alexeyslav
Так это слегка... ---...ну-да - жарка, душна, бывает.

Вот чем плохи графики с растянутыми шкалами ...---...вот не растянутые и ...что?
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:3159:1 (700x639, 23,7Kb)

Да и вообще, это график КПД, а не зависимости рассеиваемого тепла от передаваемой мощности в нагрузку.---...ну и что - да пусть он хоть линейный почти от нуля и до мах, и пусть он даже падает при увеличении мощности, ну и что???
Это плохо? ... и нельзя упс долго с мин нагрузкой ГРЕТЬ?

К сообщению приложены файлы: 1.png, 700x639, 24Кb

3160. Alexeyslav, 01.08.2010 22:43
Именно в том случае дело было не в перегрузке, индикатор перегрузки не загорался, и он пищал - т.е. отрубился не мгновенно - а это значит отрубился по сигналу разряда батареи (непрерывный писк это подтверждает).

цитата:
Это плохо? ... и нельзя упс долго с мин нагрузкой ГРЕТЬ?
Это хорошо, можно греть.

3161. kr379, 02.08.2010 09:10
Alexeyslav
Это хорошо, можно греть. ---...спасибо - а то как-то годами грел от адээсэла на 12Вт пару упсиков на 300-400ВА и ... ничего.

3162. Garik2000, 02.08.2010 10:49
Народ помогите советом. На многих форумах писал, читал статьи разные, но в так ничего не стало понятно.
У меня ИБП APC "Smart-UPS 1000" SUA1000I http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…amp;oper=22519:::: , БП сейчас Termaltake TR-2 550W, хочу взять хороший БП под мой ИБП, чтобы поставить вторую видеокарту 5850 в кросс. Народ на форумах застращал тем, что для ИБП нужен с пассивным ПФК, но такие БП с высокой мощностью сейчас не найдешь. Другие говорят, что поскольку у моего ИБП чистая синусоида на выходе, то можно брать любой БП. Совсем запутался....

Заранее спасибо добрым и умным людям за помощь!

3163. Alexeyslav, 02.08.2010 11:24
Синусоида ничего не даст. Проблем не будет, если УПС - онлайновый, или мощностью перекрывающей максимальный потребляемый ток блоком питания(на нем указано) что обычно в ВА - в 3-4 раза больше номинальной мощности БП. Или если дружишь с паяльником - на первой странице темы есть ссылки на некоторые решения проблемы(если она будет).

3164. Garik2000, 02.08.2010 11:48
Alexeyslav, спасибо!

но как-то с паяльником не очень знаком, поэтому не хотелось бы ставить эксперименты, рискуя всем железом. БП планирую взять на 650 Ватт, что почти равно выходной мощности моего ИБП (1000ВА~670 Ватт). Онлайновый он или нет? да кто его знает....
модель моего ИБП распространенная, поэтому надеюсь кто подскажет какую модель БП взять в моей ситуации....

3165. AEM, 02.08.2010 11:49
Alexeyslav
что обычно в ВА - в 3-4 раза больше номинальной мощности БП
Откуда такие цифры?
Спецификации на БП не пробовали смотреть? В частности ток, который может потреблять тот или иной БП от сети или в нашем случае от ИБП.

3166. Garik2000, 02.08.2010 11:55
AEM
ток? в смысле имеется ли автовольтаж? да, почти во всех в современных блоках питания он есть, от 110 до 240 вольт где-то. опять же на других форумах говорят, что нужен БП без автовольтажа... но нету таких в продаже качественных, мощных и от зарекомендовавших себя производителей.

3167. Alexeyslav, 02.08.2010 12:20
цитата:
Откуда такие цифры?
Со справочника Стеля...

цитата:
ток?
да именно ток. На БП указан максимальный потребляемый ток от сети, умножив его на 220В(в момент переключения БП будет потреблять максимальный ток в наихудшем варианте, а напряжение от бесперебойника будет равно 220В) получаем пиковую мощность, которую ДОЛЖЕН выдержать бесперебойник - это так сказать чтобы наверняка. Обычно таких пиковых перегрузок не бывает, и бесперебойника на меньшую мощность вполне хватает.

Бесперебойник, ИМХО, оперирует не мощностью а током который он отдает, умножением цифры на 220 получаем ВА которые он показывает, и на которые он рассчитан.
Проверить это несложно - уменьшая входное напряжение при помощи ЛАТРА до срабатывание АВР показания мощности нагрузки бесперебойником должны увеличиваться. Поскольку ЛАТРА нет - эксперимент поставить не на чем. Но это было бы логично - поскольку все компоненты ИБП рассчитываются на определенный ток а не мощность.

3168. Garik2000, 02.08.2010 13:04
Alexeyslav
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2…mp;category_id=24 ну вот допустим. спецификация в самом низу. сила тока 5 ампер при 230 вольт напряжения. получается ему нужен 5*230=1150ВА ИБП? так?

3169. !Dimin!, 02.08.2010 13:51
О, Паша как раз купил почти такой ИБП, о котором я спрашивал в соседней ветке

Сейчас комп с БП АВPower 550Вт (с АПФЦ) + пара мониторов (20 и 24) висят на Powercom KIN 1500AP. Держит нормально, в принципе. Но, пару раз, при пропадании света во всем квартале, ИБП издавал какое-то протяжное жужжание (1.5-2сек "механического" жужжания, как будто сработала защита/реле многократно) не спикером, а именно чем-то механическим внутри, и комп перезагружался. Т.е. пропадание эл-ва -> "добрый жук" 1.5сек -> отрубание компа и мониторов на 0.5сек -> возобновление работы техники от батареи ИБП как ни в чем не бывало Полагаю, что это как раз ИБП не выдерживает выбрыков АПФЦ? Т.е. из 20 пропаданий света такое было всего пару раз. В остальные разы - все кошерно и работает без нареканий. Вот и думаю какой взять еще один ИБП под второй комп, ибо вешать и его на этот же KIN1500AP не охота (хотя, суммарная номинальная мощность обоих БП меньше 900Вт ИБП, но вот АПФЦ ...). Есть возможность взять с "чистой синусоидой" того же Powercom'а SMK-1500A LCD, но по цене в 2 раза выше нынешнего. Есть смысл? Другой, кроме РС, монитора, МФУ, роутера, зарядок для мобил/ноутов/кпк, техники питаться не будет, т.е. чистый синус, вроде как, и не критичен?

Насчет выдергивания вилки - сколько ни выдергивал - все время срабатывает как надо. Но вот иногда бывают вышеописанные приколы Вот и думаю - взять с синусом или с апроксимизацией + БП без апфц (по деньгам второй вариант даже дешевле, если брать в расчет Powercom KIN-1500AP + БП и Powercom SMK-1500A LCD)

3170. Alexeyslav, 02.08.2010 13:56
Нет это не оно. Это номинальный ток потребления а максимальный может достигать 20А, и именно он должен быть указан в спецификациях.
Незнаю, может специально этот ток не указывают ...
Исходя из характеристик, я бы взял значение 10А нежели 5А... и то, 10А потребления указано для 110В, а при переключении напряжение может снизится еще меньше и ток потребления возрасти. Исходя из указанных характеристик блока питания сказать однозначно успеет ли БП повысить потребляемый ток до переключения бесперебойника или нет - это гадать на кофейной гуще. Или искать надпись на корпусе с указанием максимального потребляемого тока(без привязки к напряжению, максимальный он и в африке максимальный без учета напряжения) или смотреть схемотехнику блока питания и выяснять какой максимальный ток он может употребить.
Может оказаться что 2000ВА для такого БП будет мало.

Там еще есть такой параметр в характеристиках БП - "Hold Up Time >17ms" - что это?

От синуса - смысла никакого.
Выдергивание вилки - это самый простой но поверхностный тест. Когда выдергиваешь вилку - напряжение пропадает резко и УПС срабатывает бодренько и вовремя. Но в реальной сети перед отключением напряжение может плавно просесть до порога переключения, и переключение на батарею произойдет при бОльшем потреблении в нагрузке - чего УПС может уже не выдержать.

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3171. short_circuit2, 02.08.2010 14:33
Garik2000
сила тока 5 ампер при 230 вольт напряжения. получается ему нужен 5*230=1150ВА ИБП? так?

это пусковой ток, кратковременно

3172. Alexeyslav, 02.08.2010 14:40
Это какраз не пусковой, это номинальный. Т.е. долговременный потребляемый ток, а пусковой и ток который может поглощать модуль APFС гораздо выше, и именно его надо учитывать при рассчете совместимости с УПС-ом.

3173. Garik2000, 02.08.2010 15:10
мат.часть конечно познавательна... но совсем запутался... что ж теперь, для игрового ПК стоимостью ~1000 usd следует покупать ИБП на 2000 ВА такой же стоимости...


быть может есть на этом форуме обладатели APC "Smart-UPS 1000" SUA1000I и может кто подскажет какой БП на 650 Ватт (или другой мощности) лучше выбрать....??...

3174. Паша, 02.08.2010 16:14
!Dimin!
KIN c апроксимацией. SMK - я не понял чем он лучше чем SKP. с другой стороны, в америке только SMK, SKP нету...но жаба задушила SMK брать, наши поверкомовцы утверждают что SKP не хуже - просто новее, поэтому дешевле - удалось снизить себестоимость. Чем по факту аукнется - поживём увидим. но имхо, тогда уж лучше не SMK, powerware 5115 смотреть. Хотя бы фирма авторитетная. правда, в более крупном сегменте. Но Вельд на оверах очень хорошо о нём отзывается.

Alexeyslav
От синуса - смысла никакого.
т.е. буржуи нагло врут, уверяя что проблема касается только не-синусов? хотя-бы в 110в сетях?
Перефразирую даже так- буржуи врут, что есть проблема с не-синусами в 110в сетях. на самом деле её нет, и всё хорошо?
На тему выдёргивания из розетки - принято. но как смоделировать сиё в домашних условиях - я не знаю.

3175. Alexeyslav, 02.08.2010 17:51
ПРоизводителям выгодней чтобы покупали с синусом... И потом, возможно чисто технически те что с синусом немного выносливей. Но это абсолютно побоку какой формой напряжения питается блок питания. Если, производитель съекономил только на синусе - разницы нет, а ежели экономия коснулась всего остального - могут быть проблемы. Вообще, была бы возможность я бы повысил частоту напряжения при работе от батареи до 100гц а может и выше - возможно это бы облегчило работу блока питания и уменьшило время перехода на батареи.

Ну и потом, чисто по стоимости ИБП этих - за цену ИБП с синусом можно взять такой же с апроксимацией в два раза мощнее - соответственно и проблема исчезнет... за те же деньги...
А хотите экономить - есть путь вмешательства в схему БП, и тогда он становится помягче и потребуется меньший ИБП.
Вобщем, это вопрос не простой, слишком много переменных - искать оптимальный вариант можно только задавшись какими-то ограничениями.

К примеру у меня БП 450Вт, на 850ВА ИБП он не идет(нужен не менее 1500ВА)... но собрав простой выпрямитель - работает замечательно и держит не менее 15 минут. Стоимость выпрямителя - менее 5$+кабель питания типа "ИБП-КОМПЬЮТЕР". Если сами не умеете делать такой - можно заказать тем кто умеет.
Но если же отвергнуть такое решение ... это будет долгая и сложная тропинка проходящая через множество форумов, и занимающая массу времени. Если вам не жалко времени конечно.

3176. AEM, 03.08.2010 10:45
Alexeyslav
Со справочника Стеля...
Смотреть надо спецификации производителя БП прежде всего, а не "разные справочники".

Обычно таких пиковых перегрузок не бывает, и бесперебойника на меньшую мощность вполне хватает.
С чего Вы взяли это? БП с APFC может при снижении напряжения, при переходном процессе взять ток близкий к максимальному. Причем не всегда это определяется нагрузкой, которая подключена к БП.

Бесперебойник, ИМХО, оперирует не мощностью а током который он отдает
Защита в ИБП прежде всего оперирует током.

Еще один способ подбора пары БП и ИБП это экспериментальные данные, которые есть среди всего прочего в этой теме.

Добавление от 03.08.2010 10:50:

Паша
На тему выдёргивания из розетки - принято.
Авария в сети это не "выдёргивания из розетки".

Добавление от 03.08.2010 10:51:

Alexeyslav
ПРоизводителям выгодней чтобы покупали с синусом...
Откуда такая информация? Сейчас уж точно производителям выгодно чтоб "что-то" покупали.

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3177. !Dimin!, 03.08.2010 11:19
Паша
KIN c апроксимацией. SMK - я не понял чем он лучше чем SKP
Ну да, KIN у меня сейчас с апроксимацией и иногда выдает такие перлы, как я описывал выше. Подозреваю - это именно из-за APFC происходит. SMK и SKP, насколько я понял, практически одно и то же. Разница в наличии у первого дисплея на морде и может какие-нибудь мелочи, хз (у SMK 1500, кстати, охлаждение принудительное, судя по описаниям, что не есть гут для дома, кмк).

Вот я и думаю - поможет ли чистый синус избежать таких проблем с APFC или лучше на эти деньги взять такой же с апроксимацией + БП без APFC? В чем "смысл" синуса для домашнего юзера? Ничего кроме пк, мониторов, мфу, зарядок и роутера подключаться не будет (никаких электродвигателей чувствительных к этому делу).

3178. kr379, 03.08.2010 11:45
to All
100% совместимая апроксимация ...
цитата:
http://article.techlabs.by/36_8115_3.html
Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.
356x310, 17,1Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462

...и только 90% совместимости синуса ...
цитата:
http://article.techlabs.by/36_8274_3.html
ИБП способен четко переключаться, если мощность, потребляемая блоком, не превышает 90% от номинала.
474x436, 18,6Kb
За это сообщение сказали спасибо [3]: Паша, Nikolay_Po, 1985god

3179. lsa, 03.08.2010 17:52
Alexeyslav
цитата:

но собрав простой выпрямитель - работает замечательно и держит не менее 15 минут. Стоимость выпрямителя - менее 5$+кабель питания типа "ИБП-КОМПЬЮТЕР".

кто может его мне собрать или дать схему ?

3180. AEM, 03.08.2010 18:08
kr379
Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности
Я бы для тестов предложил Чифтек 550 Вт с АРFC, который может взять от сети до 10 А.

3181. kr379, 04.08.2010 09:12

3182. !Dimin!, 04.08.2010 17:26
kr379
Т.е., исходя из вышеизложенных скринов, БП с активным PFC (а именно Seasonic SS-650HT), будет "дружить" с ИБП с апроксимацией без "последствий" для последнего? Или эти графики справедливы для линейки АРС only?
Если есть выбор что взять:
- ибп не очень завышенной мощности + БП без APFC
- ибп не очень завышенной мощности + Seasonic SS-650HT
- ибп с заведомо завышенной мощностью (скажем, 2кВА или 3кВА для 500-600Вт БП) + любой БП с APFC
Что из этого предпочтительнее?

И, как я понял, "чистый синус" нужен исключительно для неПК устройств? Для ПК и периферии профита от него особого не будет?

3183. vlo, 04.08.2010 18:26
!Dimin!
ибп не очень завышенной мощности + Seasonic SS-650HT
вот не знаю какой именно сисоник скрывается под личиной corsair tx650, но дружит с упсом он весьма хреново.

И, как я понял, "чистый синус" нужен исключительно для неПК устройств?
темный вопрос кому он нужен - движки разве какие мощные питать. большинство "непк" имеют точно такие же импульсные бп, что и "пк", и им тоже пофиг. маломощные трансформаторные бп к апроксимации вполне толерантны (а даже если и начинают несколько больше грется - за время разряда аккумулятора это не критично.

3184. kr379, 04.08.2010 23:10
AEM
Я бы для тестов предложил Чифтек 550 Вт с АРFC, который может взять от сети до 10 А.---...ага - согласен, хотя для большей пользы можно выбрать БП с минимальной совместимостью по результатам опроса-статистики из http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
А тестеры из techlabs.by молодцы - они взяли один БП и гоняют его со всеми тестируемыми упсиками, причем его хватает даже для упсика в 1ква. Имхо - молодцы, ибо графики просто блеск, ничего подобного больше никто не делает.


!Dimin!
Т.е., исходя из вышеизложенных скринов, БП с активным PFC (а именно Seasonic SS-650HT), будет "дружить" с ИБП с апроксимацией без "последствий" для последнего? Или эти графики справедливы для линейки АРС only? ---....
Не совсем так - я просто показал два примера из линейки АРС, по которым видно , что:
1 - смарт есть не всегда и безусловно синус
2 - есть уникальный упс-АРС-смарт-НЕ-синус, который совместим с конкретным БП Seasonic SS-650HT вплоть до 100% мах мощности упсика
3 - не все упс-АРС-смарт-синус могут быть совместимы с конкретным БП Seasonic SS-650HT на мах мощности упсика, а только на 87%.

Из этого можно сделать вывод типа имхо:
1 - Smart-UPS SC 450 скорее всего будет совместим со всеми БП с апефеце - у него дикий запас по токовой перегрузке - ура.
2- APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) с "чистой" синусоидой на выходе совместим с БП Seasonic SS-650HT на 87% мощности упсика и ... всё.
3 - как будет совместим APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) с "чистой" синусоидой на выходе с другими БП с апефеце абсолютно непредсказуемого - показать можете только тест в реальной ситуации - увы.

Графики - просто блеск:
1-й показал высочайшее качество и схемотехники и качества изготовления и качество материалов, ибо ...
цитата:
Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки.
....т.е. даже 10-ти кратные токовые перегрузки этот упс выдержал легко, играючи. А главное преход на батарейки произошёл всего за 2-3мс, что имхо не просто рекорд, а я просто больше такого нигде не видел.
2-й график показал, что и переход у упса-с-синусом более 15мс, да и в первый период "синуса" упсу не просто тяжко, а очень тяжко, да и переход на второй синус был на грани срыва. И всё.


Если есть выбор что взять:
- ибп не очень завышенной мощности + БП без APFC
---...имхо - это самый разумный вариант.
Если посмотреть Seasonic SS-650HT в других тестах techlabs.by , то есть совместимость и всего в 40%
цитата:
http://article.techlabs.by/full/36_7741.html
Для теста совместимости мы использовали компьютерный блок питания Seasonic SS-650HT, который нагружался от специальной установки. Оказалось, что беспроблемный переход на АКБ гарантирован лишь до 200 Вт, что не превышает 40% мощности от номинальной. Результат посредственный, что хорошо показывает слабые возможности тестируемого ИБП Vivaldi при работе с блоками питания, оснащенными активными корректорами мощности. Видно, что время установления нормального сигнала превышает 100 мс. При дальнейшем увеличении потребления блок питания просто выключается в момент перехода. То есть при заявленной мощности 800 ВА ИБП может использоваться лишь для защиты маломощных офисных компьютеров.
562x211, 11,0Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:322319
За это сообщение сказали спасибо [2]: !Dimin!, Nikolay_Po

3185. Nikolay_Po, 05.08.2010 10:30
цитата:
!Dimin!:
Если есть выбор что взять:
- ибп не очень завышенной мощности + БП без APFC
- ибп не очень завышенной мощности + Seasonic SS-650HT
- ибп с заведомо завышенной мощностью (скажем, 2кВА или 3кВА для 500-600Вт БП) + любой БП с APFC
Что из этого предпочтительнее?
Предпочтительнее ИБП с большей кратковременной нагрузочной способностью. То есть, способный в течение короткого времени при большой токовой нагрузке (до 10..15А), выдавать нормальное напряжение, хотя бы 195..200В. Тут два варианта:
  • качественный ИБП с небольшим, 15..50% запасом по номиналу мощности, но выдерживающий 3..4-х кратную перегрузку (и выдающий при перегрузке нормальное напряжение). Чуть не забыл - с быстрым переключением на батарею;
  • менее качественный ИБП, не выдерживающий перегрузку (напряжение на выходе при перегрузке проседает ниже ~190V RMS, IMHO), но с запасом по номиналу мощности в 100..200% - чтобы перегрузку исключить вообще.
К сожалению, бывают бесперебойники с большой номинальной мощностью, способные поддерживать напряжение при полной мощности на лампочках, но соверженно неспособные поддержать БП с АККМ с аналогичной мощностью из-за большой просадки напряжения в момент перегрузки.
К счастью, бывают бесперебойники с большой перегрузочной способностью, которые, при невысокой номинальной мощности, выдерживают большие перегрузки без сильной просадки и обеспечивают минимальное время переключения на батареи, см. сообщения kr379.

Я считаю, что перегрузочная способность ИБП зависит от качества трансформатора - толщины его обмоток и сечения магнитопровода. Ещё она зависит от качества батареи. Остальные элементы ИБП влияют на перегрузочную способность в меньшей степени. Поэтому, при равной цене, стоит выбирать тот ИБП, который тяжелее. Масса батареи+трансформатора прямой показатель их внутренней проводимости. У более тяжёлого ИБП скорее всего будет меньшая просадка напряжения, чем у более лёгкого.

За это сообщение сказали спасибо [3]: Паша, !Dimin!, kr379

3186. MadL, 07.08.2010 19:19
Господа, а нет ли у кого удачного (или неудачного) опыта использования UPS в связке с БП Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W ? Поделитесь плиз. Матчасти начитался уже до каши в голове, но ясности, на какой модельке ИБП все же остановиться, так и нет

К этой теме 07.08.2010 21:46 miikr подклеил тему "ИБП с апроксимацией и Power Factor Correction в БП" (автор: Demon2)

3188. Demon2, 07.08.2010 12:51
На большинстве БП как вижу имеется активная, либо пассивная pfc.
Слышал, что ибп могут конфликтовать с такими бп.
Кто расскажет как не ошибится с выбором бп?

Добавление от 07.08.2010 20:43:

Почитал FAQ, понял что тут, как повезёт и ничего более.

3189. td, 10.08.2010 15:45
в ноябре 09 г купил упс APC BR1500I. Корпус Miditower ASCOT 6AR6-M ATX Midlle P4 450W 2.2 Black-Silver. С вчерашнего дня постоянно горит зеленая лампочка (On Line), мигает красная лампочка (Replace Battery). В соответствии с документацией это – «Внутренний аккумулятор не подключен». Соединение штекера аккумулятора проверял. АСЦ в городе нет - надо везти за 300 км. Читал что может помочь сбрасывание этой ошибки. И может бп быть несовместим с моим упсом. Не знаю есть ли в нем апфц. Года не прошло а акумы померли - неужели такое бывает. Кто что посоветует?

3190. Wu-Tang, 10.08.2010 21:29
Хочу спросить у старожилов, BACK UPS ES 525, работает ли с какими-нибудь БП с APFC, и с какими?

3191. Nikolay_Po, 11.08.2010 01:21
td
Есть ли связь ИБП с компьютером? Устанавливали ли ПО?
Часто с батареей, если исправна, помогает калибровка батареи ИБП. В ПО может быть такая функция. Честно говоря, не смотрел даже, что у Вас за ИБП и относиться ли сказанное к нему...

3192. td, 11.08.2010 17:18
ПО говорит тоже самое - батарея не подключена. (Николай, я сейчас в Геленджике на отдыхе - почти соседи )

3193. Nikolay_Po, 12.08.2010 11:07
цитата:
td:
ПО говорит тоже самое - батарея не подключена. (Николай, я сейчас в Геленджике на отдыхе - почти соседи )
Если говорит, что не подключена, нужно переподключить: при отключённом от сети блоке, вынуть батарею, подождать минуту (для надёжности понажимать кнопку на ИБП, чтобы всё разрядилось). После этого подключить батарею. Если после подключения батареи (но без подключния сети) он не подаст признаков жизни - значит, батарея неисправна - или высохла полностью, или имеет обрыв проводника.
Если признаки жизни батареи были, включить сеть, и, не включая ИБП, оставить заряжаться часов на 6 хотя бы. После этого включить нагрузку, включить ИБП. Если тест опять покажет неисправность батареи - заменить оную. Ну, есть ещё вариант - сгорели предохранители на плате.

3194. S.V., 13.08.2010 09:37
Купил пару месяцев назад блок питания Thermaltake W0134 TR2 550W с APFC (модель TR2 RX-550AL3CC ATX 12V 2.3 http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=102595 ), ни каких проблем при работе с ИБП Powercom IMD 625AP 625 ВА/ 375 Вт не возникло, при отключении электроэнергии степень загрузки ИБП 30% (оборудование следующее: мат. плата Gigabyte GA-890GPA-UD3H, процессор AMD Phenom II X4 925, 4 Гб ОЗУ DDR3, пишущий DVD ASUS DRW-20B1LT, один FDD, семь HDD: 4 шт.- 1,5 Тб и по одному на 1, 0,75, 0,25 Тб, ТВ-тюнер Behold 409FM, контроллер Orient S3512 SATA, видео встроенное Radeon HD 4290 + монитор Samsung SyncMaster 215TW).

3195. CrazyCYRIX, 13.08.2010 11:13
S.V.
Купил пару месяцев назад блок питания Thermaltake W0134 TR2 550W с APFC

У W0134 - PPFC. На сайте магазина - ошибка в описании.
Потому, собсно, и проблем нет, что корректор пассивный.
Хороший питальник, у самого такой.

3196. S.V., 13.08.2010 15:40
цитата:
CrazyCYRIX:
S.V.
Купил пару месяцев назад блок питания Thermaltake W0134 TR2 550W с APFC

У W0134 - PPFC. На сайте магазина - ошибка в описании.
Потому, собсно, и проблем нет, что корректор пассивный.
Хороший питальник, у самого такой.
Ах если бы, ах если бы... Я как раз и искал с PPFC - совсем не хотелось менять ИБП. Но дело в том, что за несколько лет Thermaltake выпустило несколько разновидностей блоков питания W0134 с разным набором разъёмов и последний именно APFC, о чем я и прочитал перед покупкой на коробке: "99% Active Power Factor Correction provides clean and reliable power to your system", об этом написано и в руководстве по эксплуатации. Нет также переключателя напряжения (115-230 В автоматически). Версия АТХ V2.3 (TR2 RX-550AL3CC ATX 12V 2.3, P/N:W0134RE EAN-13), вентилятор 140 мм, так что полностью соответствует описанию магазина. Надо сказать - покупал я с тяжелым сердцем, т.к. никакого выбора не было (по соотношению цена/качество и комплектации разъемами), но к счастью всё работает отлично даже с ИБП на 625 ВА/ 375 Вт, о чём и информирую компьютерную общественность .

3197. CrazyCYRIX, 13.08.2010 15:53
S.V.
несколько лет Thermaltake выпустило несколько разновидностей блоков питания W0134 с разным набором разъёмов и последний именно APFC

Оппа... Какой неприятный сюрприз...
Просто, я таких блоков себе и друзьям за последние несколько лет купил штук 5, наверное - все были пассивными. Если и их стали делать активными - это грустно...
Но спасибо за инфо - буду смотреть внимательнее.

3198. Bukt-rp, 13.08.2010 15:54
S.V.

у тебя нет видеокарты , системник потребляет мало , отсюда и "совместимость" .

3199. S.V., 13.08.2010 15:55
CrazyCYRIX, ну почему грустно? Совсем наооборот - я очень доволен, активный блок прекрасно работает с совсем не мощным ИБП

Добавление от 13.08.2010 15:58:

Bukt-rp - всё железо с монитором тянет на 30% при работе от батарей, ну пусть ещё 30% прибавится, но ведь работать будет! Впрочем, для монстроидальных видеокарт я бы купил блок питания помощнее и ИБП тоже.

3200. Bioexorcist, 15.08.2010 16:29
хочу попробовать совместить термалтек эво блю 550 с APCF и UPS IPPON Back Power Pro 600, кто нить пробовал? как ся термалтеки вообще ведут?

щас у меня стоит бп GlacialTech 550 старенький без APCF в режим UPS AVR он начинает сильно свирестеть что можно поковырять, входной фильтр или мост?

3201. Tatsu, 17.08.2010 19:17
Внесу и я сво лепту:
FSP EPSILON 85plus 600W
+ЖК моник 23"
UPS Ippon Back Power Pro 800VA
Отключал от питания во время кодировки видео - ибп перешёл на батареи. Думаю это достаточный тест под нагрузкой

3202. vlo, 17.08.2010 20:45
Tatsu
Отключал от питания во время кодировки видео - ибп перешёл на батареи. Думаю это достаточный тест под нагрузкой
можно в двух словах конфиг описать? проц/видео, разгон если есть. а то компы разные бывают.

3203. kr379, 18.08.2010 06:24
Tatsu
Думаю это достаточный тест под нагрузкой ---...а сколько было в сети в это время?

3204. xenor, 26.08.2010 18:59
Недавно заменил БП на Zalman ZM1000-HP и мой ИБП Ippon SmartWiner 2000 служивший верой и правдой почти 3 года сгорел, со спецэффектами... Тест типа "вилку из розетки" проходил замечательно, а в боевых условиях, когда напряжение несколько раз подряд скакнуло, не выдюжил. До этого 3 года без нареканий защищал 2 приличных компа с БП HIPER HPU-4M-630-PE и ЖК мониками 22" и 24".

Теперь нужен новый UPS и отсюда вопрос - насколько я понял, из того что осилил прочитать, on-line UPSы в принципе избавлены от переходных процессов при переключении на батареи и соответственно от проблем с APFC БП, но вопрос в том, как оно будет себя вести при включении. Ведь получается что БП должен будет запуститься от батарей с нуля что IMHO для UPS-а даже тяжелее чем вытянуть БП после короткого провала... Или не так? И если все-же будет перегрузка, как поведет себя UPS - временно переключится на байпас(тогда нормально) или вырубится совсем(тогда не подходит)?

3205. Паша, 30.08.2010 12:00
В общем, мои новые 5 копеек про связке SKP-1500A и Antec CP-850.
За время пользования несколько раз при кратковременных отключениях он переходил на полсекунды на батареи, 1 раз на несколько секунд. пока полёт нормальный, отключений не было.
Вчера в сети было 240В - включался AVR и при достижении 235 входное было 206.(ниже переходил на прямое питание). При 239 - выходное 210..

3206. Advanced User, 30.08.2010 13:19
Corsair "VX450W" CMPSU-450VXEU + APC 650 UI
полёт нормальный. включаем UPS, через 2-3 сек стартует комп. UPS проходит самодиагностику (переходит на батареи), правда харды к тому времени уже раскрутили свои шпиндели. Но всё равно нагрузка хорошая, т.к. остальное железо еще не задействовало энергосберегающих фич - ОС не загружена.

Конф: C4Q 9450, 8 Gb RAM, 5 HDD SATA. Остальное - видео,вентиляторы - жрёт мало.

Добавление от 30.08.2010 13:23:

Идём дальше,
Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU
полёт нормальный. комп также загружался в момент прохождения самодиагностики UPS (кратковременный переход на батареи). UPS APC 750I , во время тестов был нагружен более чем на 70% - т.к. крутился еще один комп и настольная энергосберегающая лампа.
конфиг: C2D 8400, 4 Gb RAM, 3 HDD SATA, GPU nVidia 9600 GT.

За это сообщение сказали спасибо: Aster!x

3207. Aster!x, 07.09.2010 23:04
Интересует совместимость Corsair AX 750 и APC Back-UPS CS 500, есть владельцы девайсов?

3208. Andrij, 09.09.2010 03:11
750Вт Chieftec "CFT-750-14CS в связке с Ippon BackPowerPro 700 пару раз переходила на автономку без проблем, один раз при игре в 3-х диспсов, второй раз при кодировании видео, проблем не было.

3209. kr379, 09.09.2010 08:36
Aster!x
есть владельцы девайсов?---...это вряд ли - мало кто использует БП на 750Вт с упс всего на 300Вт.
При этом все понимают, что нагрузка на БП может быть всего 100-200Вт, но пусковые токи БП и токи при кратковременных пропаданиях напруги могут оказать абсолютно неприемлимыми даже для упсиков мощность в разы больше.
Хотя всё может быть - имхо надо пробовать.

Andrij
750Вт Chieftec "CFT-750-14CS в связке с Ippon BackPowerPro 700 ---...спасибо - занёс в "Совместимые" - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

3210. Andrij, 09.09.2010 11:17
kr379
только товарищам стоит посмотреть на мой нынешний конфиг, он не нагружает блок питания свыше 50%.
правда Ippon BackPowerPro 700 мне служит уже на 3-й конфигурации 4 года (батареи как не странно до сих пор живы), так что новый в теории должен держать большую нагрузку.

3211. kr379, 09.09.2010 12:10
Andrij
только товарищам стоит посмотреть на мой нынешний конфиг,---... ... во-во, о чём и речь - именно по этому запись в наборе статистике в таком виде: 750Вт Chieftec "CFT-750-14CS + Ippon BackPowerPro 700=Andrij 09.09.2010 03:11
Это сделано что б по дате можно было найти этот пост - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3208 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3208#3208)
... по и инфо Andrij (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Andrij) понять хотя бы примерную степень нагрузки на БП.

3212. @Slavik@, 10.09.2010 15:34
kr379
Добавь plz в список совместимых
FSP 450W PNF + PowerCom Black Knight 800AP AVR
нагрузка - первый профильный комп
FSP 400W PNF + PowerCom Black Knight 600AP AVR
Cooler Master RS-460(комплектный от корпусов Cooler Master) + PowerCom Black Knight 600AP AVR

3213. kr379, 10.09.2010 17:21
@Slavik@
Спасибо, но ...увы не могу - все БП с ... Passive PFC.
В чём и прелесть таких БП - ну нету ветки - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с Passive PFC.

3214. @Slavik@, 10.09.2010 17:24
kr379
дык добавили же мой FSP 400W PNF + PowerCom Black Knight 800AP AVR
кстати а что есть в районе 500-550W (с нагрузочной способностью по линии 12В не менее 430W) и работающее с PowerCom + тихое при этом?

3215. kr379, 10.09.2010 19:28
@Slavik@
дык добавили же мой FSP 400W PNF ---...видать с похмелья...было...

3216. All!@nce, 12.09.2010 22:51
Всем привет. На этом форуме пишу впервые, так что если что не так извините
Добавьте в статистику связку:
Chieftec GPS-550AB-A (Он же дельта насколько я знаю) +
PowerCom BNT-1000AP Back Pro
---------------------------
Мой конфиг:
Intel Core 2 Duo E8400
ASUS P5QL PRO
DDR II 2 Gb 800 MHz PC2-6400 HYNIX orig
ATI HD3870 GIGABYTE 512MB/256bit/DDR3
HDD: 750.0g 7200 Serial ATA Samsung 32Mb
HDD: 1 Tb 7200 Serial ATA Samsung 32 Mb
17"TFT, SAMSUNG 740N
---------------------------
При игре в ГТА4 переключение без проблем. Без особых нагрузок работа от ИБП порядка 50 минут.
Спасибо
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3217. kr379, 13.09.2010 22:52
All!@nce
Добавьте в статистику связку:
Chieftec GPS-550AB-A

Спасибо, добавил в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 за 2010 год.

3218. drsilver, 16.09.2010 07:04
у друга (на выходных специально день тестировали):
БП Cooler Master UCP-700 (RS-700-AAAA-A3)
ИБП APC BACK-UPS RS 800VA 230V (BR 800I)

конфигурация:
МВ - ASUS P7P55D
CPU - i7 860
Video - NVidia 275
HDD - Seagete 1000Gb + 500Gb
DVD - пишущий 1шт
ОЗУ - 2х2024

так вот в режиме рабочего стола при переходе на батарейки ИБП не отключается и работает до отключения 35 минут
запустили Кризис на максимальных настройках - переход на батарейки прошел безболезнено, работал комп 15 минут на батарейках..

ИБП - 540 Вт
БП - 700Вт номинал, макс долговременная - 820 (APFC)

я думаю причина в коректной (грамотной) реализации APFC и БП в целоми и нормальности работы ИБП..

можно добавть результат в список..

через пару недель будет покупаться Real Power M620 (RS-620-ASAA-A1) или Silent Pro Gold 600W (RS-600-80GA-D3) - протестируем на том же ИБП
За это сообщение сказали спасибо: Aster!x

3219. kr379, 16.09.2010 17:33
drsilver
я думаю причина в коректной (грамотной) реализации APFC и БП в целоми и нормальности работы ИБП..---...добавлю - и имхо в условиях проверки совместимости.

можно добавть результат в список..---...спасибо, добавил.

3220. drsilver, 16.09.2010 18:56

я забыл указать еще один фактор, на мой взгляд не маловажный:

при начальном включении ИБП он переходит на батареи и тестирование своих внутренностей, в этот момент включали комп (когда ИБП на батареях и на тестировании) - все включалось нормально, без всяких писков, перегрузок и т.п.
Т.е. даже начальные пиковые токи БП при зарядке емкостей и т.п. - не помеха ему были..

3221. kr379, 16.09.2010 21:10
drsilver
а проголосовать почемуто не могу ((---...могу-могу, имхо глюк был
цитата:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=stats:49:7243#polls
Cooler Master UCP-700 (RS-700-AAAA-A3)+ APC BACK-UPS RS 800VA 230V (BR 800I)=drsilver 16.09.2010 07:04
drsilver , kr379

3222. CrashOverride, 26.09.2010 19:50
Люди , помогите решить проблему... в общем вот : BlackStar 1500 VA перестал держать нагрузку Core i7-860 @ 3.2, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11561:0#0) , на потребляемый ток посмотрел только после двух моментальных отрубаний UPS... получилось что перегруз порядка 30% при переходе на АКБ... поставил старый БП и картина после часа работы таже... что могло случиться ? Глубокий разряд АКБ ? Их менять или сами восстановятся ? Или полетела электроника ИБП ?

3223. Nikolay_Po, 28.09.2010 10:01
CrashOverride, сколько лет батареям? И той, и другой?
У меня на блоке PCM 600AP через 4 месяца работы полностью отказала батарея - ушла в обрыв - ходят слухи, что новые аккумуляторы намного менее надёжны.

3224. CrashOverride, 28.09.2010 15:30
Nikolay_Po
АКБ в этом BlackStar-е от 2008-го года были... сейчас стоят от 2009-го на 7,2 А/Ч

3225. Alexeyslav, 28.09.2010 19:50
У товарища, батарея сдохла примерно через год, когда вытащили - выяснилось что батарея-то 2002 года изготовления. Обрыв это еще хорошо, когда батарея садится до напряжения 6В и меньше, электроника УПСа перестает работать, и он прикидывается полностью мертвым.

3226. mega_mozg_13, 29.09.2010 09:25
Приветствую, гуру, я с букетом...

=что было=
"Power Supply 500W FSP (PNR) APFC" + "PowerCom BNT-600A" = Проблемы (когда ИБП переходит на аккум "пищит", комп в это время перезагружается каждые 0,5 секунды)

=что сделано=
Т.к. БП новый и на гарантии. Собрал схему ДБ (из хлама старинных БП, выдернул 2 термистора, 4 конденсатора 470мф*200в, диодный мост, и максимум что вызвонил это пару одинаковых резисторов 250кОм) всё по методике йцукен сын и kr379. ДБ отлично работает, теперь ИБП честно выдерживает обесточивание, переходит на аккум пищит долгими протяжными "пиииип" ~3-5 секунд, потом короткими частыми "пип пип пип" предупреждает о низком заряде аккума и через ~2-3 секунды выключается - моё видение новой проблемы это старый аккумулятор (а ему точно не меньше 2х лет).

=что делать дальше?=
Т.к. кофигурация компа не самая легкая (АМД Феном 2 (три ядра, и еще разгон) + Нвидиа ГТХ-260 + два сата винта в рейде и прочее прочее) + монитор и акустика, я понимаю что ИБП с мощностью 360В совершенно мало...

1) Может ли кто посоветовать методику чего еще помудрить уже с этим ИБП что-бы выдержать подольше такие сильные нагрузки?
2) Стоит ли поменять старый аккумулятор в ИБП (на стандартный 7а/ч или усиленный 17а/ч), или думать над покупкой нового ИБП <=1000в/а?

PS: Собственно мне нужно чтобы УПС держался 2-5 минут - аккуратно выключить комп, не более...

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3227. CrashOverride, 30.09.2010 01:21
mega_mozg_13
17-ки в BNT-600 как и в такой как у меня Black Star Plus 1500 V/A , физически не влезут... если вас устроит так сказать отдельная батарейная линия которая будет занимать почти столько же места сколько сам ИБП - можете соединить 17-ки и как нибудь вытянуть из BNT-600 пару проводов так , чтоб их длины хватало до батарейного блока.

3228. kr379, 30.09.2010 09:15
mega_mozg_13
=что делать дальше?=---...имхо этого маловато будет -
цитата:
PowerCom BNT-600A
интерактивный, 600 ВА / 360 Вт

1) Может ли кто посоветовать методику чего еще помудрить уже с этим ИБП что-бы выдержать подольше такие сильные нагрузки?---..нету таких...

2) Стоит ли поменять старый аккумулятор в ИБП (на стандартный 7а/ч или усиленный 17а/ч), или думать над покупкой нового ИБП <=1000в/а?---...в любом случае больше 360ватт не будет имхо.
Я б поменял на упс 1000ВА-600Вт, всё ближе к Power Supply 500W FSP (PNR) APFC будет.

3229. mega_mozg_13, 30.09.2010 09:19
kr379
тогда последний офтоп вопрос (что выбрать):
"Powercom WARRIOR WAR-1000A" или "Vivaldi EA200 LED 1200VA" или "Powercom WARRIOR WAR-1000AP"?

3230. kr379, 30.09.2010 09:31
mega_mozg_13
WAR-1000AP---...имхо самое то - умя есть WAR-400A и я им доволен.
А про Vivaldi есть ветка, но имхо какой то мутный он и производитель тоже мутный...
ЗЫ: ...у АР есть подключение по юсби и прога контроля, что имхо хорошо.

3231. mega_mozg_13, 30.09.2010 09:46

3232. kr379, 30.09.2010 10:14
mega_mozg_13
...мне не понравилось это -
цитата:
Для проверки совместимости мы воспользовались БП Seasonic SS-650HT, оборудованным активным корректором мощности. Оказалась, что устойчивая работа при переключении "Сеть - АКБ" гарантирована только тогда, если потребляемая мощность от блока не превышает 250 Вт, следовательно, от ИБП – порядка 300 Вт. Если больше, то в момент перехода происходит отключение БП. При попытке плавно поднять мощность блока, работающего от ИБП в автономном режиме, у нас получилось "подойти" примерно к номинальной мощности. Однако при этом форма напряжения сильно исказилась, и появились выбросы.
Так же как и у младшей на 800ВА это - 150x56, 4,7Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:322319

А рсм он же 1000 ВА / 500 Вт - потому и самый дешёвый и с коротким временем работы от акки. Есть у них и по мощнее-дольше-дороже - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…5521&clid=502
Имхо - если есть мани-бэк, то взять по очереди оба и попробовать что получиться...

3233. mega_mozg_13, 01.10.2010 09:05
Взял "Vivaldi EA200 LED 1200VA", откатаю пяток циклов заряда/разряда - тогда попробую погонять с моим "500W FSP (PNR) APFC"...
Кстати во время тренировки, разряд делать с какой нагрузкой (30%, 60% или 90% - от мощности ИБПа)?

3234. kr379, 01.10.2010 09:12
mega_mozg_13
Взял "Vivaldi EA200 LED 1200VA", ---...поздравляю.

Кстати во время тренировки, разряд делать с какой нагрузкой (30%, 60% или 90% - от мощности ИБПа)?---...всё равно.

3235. Dj, 02.10.2010 16:53
Процессор AMD Athlon II X3 440 3.0GHz ADX440WFGIBOX BOX
MB GigaByte GA-880GMA-UD2H
Жёсткий диск Int Seagate ST3500418AS 2 Шт.
DVD RW DL LG GH22NP20RBBB
Память G.Skill DDR3 4GB (2x2048MB) PC3-10666/1333Mhz F3-10666CL9D-4GBRL
+ Монитор ASUS 22'' жк

БП Zalman ZM500-ST 500W + ИБП APC Back-UPS RS 1200VA BR1200LCDI

При работе нагрузка около 40 ВАТТ ( НЕ верится ППЦ) Работает без проблем! Выдернул шнур питания - пишет 103 минуты, уже 25 минут пашет(по засечению времени), а осталось 68
Запустил OCCT, написало 86 ВАТТ и 25 минут осталось... Для этой конфигурации бесперебойник сказка)

3236. Aster!x, 02.10.2010 17:18
Связка Corsair AX850 и APC Back UPS CS 500 по-моему рабочая, т.к. переход на батареи переносит
хорошо, поэтому этот блок питания должен быть совместим с любыми бесперебойниками c меандром или
синусом на выходе :)

Добавление от 02.10.2010 17:20:

Dj
При работе нагрузка около 40 ВАТТ

Включен режим энергосбережения для проца?

3237. kr379, 02.10.2010 18:16
Dj
При работе нагрузка около 40 ВАТТ ---...кто сказал? ...чем измерялось?

3238. Nick 'nVr', 02.10.2010 23:47
Проверял Seasonic ET-600 со Smart-Ups 1400i и Back-Ups Pro 280.
С первым проблем не возникло никаких, нагрузка - примерно 300 Вт (УПС зажег 2 сегмента на индикаторе).
Со вторым было хуже - нагрузку около 60 Вт он питал от батарей, но немного подхрипывал. Грузить сильнее я не решился.

3239. CrashOverride, 06.10.2010 10:59
kr379
чем измерялось?

Видимо тем же , чем и я в своё время измерял... данными которые нам выводит ПО от UPS-а. А оно у меня на C2D E8400 иногда выводило уровень загруза 7-8% от мощности UPS... обычно как раз тогда , когда свет пропадал на несколько сек.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3240. дедОК, 11.10.2010 10:20
Блок питания Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000883&id=C_00000884&name=700W+Cable+Management&ovid=n)
UPS 1000VA PowerMAN Back PRO (N)1000 Plus (http://www.powerman.ru/good/show/160/170/)
поиск в теме выдал только похожую связку тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1585#1585) , ответ от kr379 был что нельзя решить проблему совместной работы. Это мой случай или всё-же у меня намного другие железки?
поменять ни то ни другое возможности нет. Ковырять могу Точнее сам не монимаю в этом, но не на гарантии оба, и можно друзей позвать умеющих паяльник держать!

3241. kr379, 12.10.2010 10:27
дедОК
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)
--------------------------------------------------------------------------------
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243


Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.

Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57
delta gps400(0,68 Ом 4шт. в параллель) + mustek 1000 usb=Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01
ДельтеGPS-450AA-101A(резистора 0,082Ом из парал. в послед.)+PowercomBNT-800AP=Вельд, 19.11.2006 21:24
ChieftecGPS400,450,550(+150uF/400V) + любые UPS =alivesasha, 30.08.2007 23:03 1 /
FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49
FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska
4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.Sergey Melniko 11.10.2008 20:50
Чифтек-Дельта 400АА + IPPON COMFO PRO 800 (разбил С5-16 0,2 ом),=Denzzz 24.10.2008 10:31
2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15
========================================
Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
========================================
(4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13
PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом.=smd 02.01.2009 16:39
Chieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54
Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37
OCZ 500SXS (full range) + APC RS800 + 176-288V=messerschmit 29.10.2009 15:06
Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02

3242. mega_mozg_13, 12.10.2010 10:44
Приветствую, как и обещал, "Vivaldi EA200 LED 1200VA" + "Power Supply 500W FSP (PNR) APFC".
-выдёргивание упса от сети, всё-таки выдюживает комп как в полной нагрузке("ОССТ" на процессор + "бублик" на видеокарту) так и без оной.
-холодный старт, запускается только с ДБ (c) "йцукен сын".
Реальных отключений или просадок питания в сети - пока не наблюдал.

PS: ИМХО корпус этого УПСа требует доработки, прошелся обычным силиконововым герметиком в местах стыка металла внутри корпуса, а также "приклеил" аккумуляторы(гуляют внутри рамки крепления, неприятно когда его взял в руки а внутри чего-то елозит), сам корпус поставил на мягкие ножки, и собственно транс поставил через резинку - иначе внешняя крышка со временем начинает очень неприятно резонировать и звенеть.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3243. wightey, 12.10.2010 11:52
Для статистики/может кому то будет интересно:
конфигурация в профиле, БП изначально был Delta GPS-450AA-101A. По приобретению ИБП Mustek PowerMust 1000VA USB двухлетней б/у'шности напрягло даже не то, что комп с монитором он держал ~4 мин "с шумом и пылью" (сильный гул, рёв, биения, тактильно ощущалась сильная вибрация), а то, что уровень заряда батарей на момент отключения не успевал падать даже до 60%.
По показаниям мониторинга через USB (Ippon/Mustek driver - ipponups3b5 by Alexey Ilyin) системник+монитор без нагрузки: от сети - 22-25%, при переходе на батареи - 35-40%. При работе от батарей замерялась напруга на выходе мультиметром DT9208A, после перехода на работу от батарей показания прибора составляли 165В и постепенно росли, перед самым отключением UPS - 212В. Напряжение на аккумуляторах (2 последовательно соединенных 12В 7,5 Ач) согласно показаниям аналогичного прибора перед моментом выключения составляло 23,8В.
После внимательного и вдумчивого прочтения всех 111ти страниц сего обсуждения было сделано следующее:
- резисторы датчика тока (2 шт по 0,082 Ом) перепаяны последовательно
- в делитель PKLIMIT вместо перемычки добавлен резистор 40 кОм
- к накопительной емкости (330 мкФ) добавлено 160 мкФ
Результаты:
1- по данным мониторинга ИБП системник+монитор без нагрузки - 12-14%, при работе от батарей - то же 12-14%, держит ~19мин
2- по данным мониторинга ИБП системник+монитор под нагрузкой - 28-32%, при работе от батарей - то же 28-32%, держит ~10 мин
3- во время работы от батарей негромкое ровное гудение, вибрация не ощущается
4- при работе от батарей согласно показаниям мультиметра напряжение на выходе не меняется и составляет 214 В.
к слову сказать, в ИБП есть вентилятор, который работает постоянно, так я даже в полной тишине его не услышал
Сейчас я эту дельту снял с намерением еще в ней "гайки покрутить", например поковырять постоянную времени срабатывания, если интерестно могу потом отписаться о результатах.
Еще для статистики: на время ковыряния с дельтой, в комп я поставил CHIEFTEC CTG-500-80P(APFC, 230V only,), в котором сразу после покупки заменил накопительную емкость 220мкФ*400В(85град) на 330мкФ*450В(105град). Полет нормальный, работает почти так же как и дельта после переделки.
плохо, что нету кнопки "поблагодарить всех", нажал бы. Другими словами - всем участникам огромное спасибо!!!

За это сообщение сказали спасибо [3]: kr379, Nikolay_Po, Вельд

3244. theDen, 13.10.2010 15:13
а как узнать заработает ли с моим БП "Cooler Master RP-500-PCAP 500W" УПС APC Back-UPS RS 1100VA

если на
сайте производителя (http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=57) пишет, что " PFC: Non-PFC" - это значит проблем у меня не будет с новым УПСОМ? сейчас стоит MGE Ellipse premium 650 и перезагрузок не бывает, когда на батарею переключается

3245. wightey, 13.10.2010 16:50
theDen
IMHO:
1. Если Ваш БП рабртает с 650кой, то почему бы ему не заработать с 1100й?
2. Если верить тому, что написано о Вашем БП на русскоязычных сайтах (описание несколько отличается от написанного на сайте производителя), то диапазон входных напряжений 180-264В, используется PPFC - противопоказаний не должно быть.
3. Осмотрите Ваш БП на наличие надписей типа "PPFC", "230V only", "AC input 180-264V " и т.п. или же на наличие переключателя 110V/220V.

3246. theDen, 13.10.2010 17:45
есть надпись W/Passive PFC. это хорошо или плохо?

3247. wightey, 13.10.2010 18:11
theDen
Я считаю, что по крайней мере явных конфликтов с ИБП возникнуть не должно, работать скорее всего будет нормально.
А насколько это хорошо или плохо, даже в пределах данной ветки рассуждений/мыслей/мнений предостаточно

Добавление от 13.10.2010 20:57:

Еще для статистики: БП AB-Power LC-300TFX 300W (115-230V, 4-6A) нормально работает с ИБП Mustek PowerMust 1000 Offline.
Конфигурация: Celeron 1.7/512 RAM/2HDD/DVD-RW/Mb i845 video onboard, стоит в качестве сервера , нагружен постоянно на 80-90%. Еще на ИБП навешены ADSL modem + трансформаторный БП ~50-60Вт для самодельного PoE.

3248. CrazyCYRIX, 13.10.2010 21:12
theDen
есть надпись W/Passive PFC. это хорошо или плохо?

Хорошо. Корректор пассивный, тех ужасов, которые обсуждаются в этой ветке, не умеет принципиально. С тысячной УПС-кой должен жить мирно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3249. kr379, 14.10.2010 00:11
theDen
есть надпись W/Passive PFC. это хорошо или плохо? ---...это блекс!!! Тут Вам делать нечего...

wightey
А насколько это хорошо или плохо, даже в пределах данной ветки рассуждений/мыслей/мнений предостаточно ---...насколько это хорошо я знаю приотлично, а вот можно узнать ссылки на те посты где указано что пассивный пфц это "плохо"? А?

3250. Alexeyslav, 14.10.2010 00:18
Единственное что в нем плохо, то что при работе от батарей УПС выдает упроксимированную синусоиду в лучшем случае, иногда меандр... крутые фронты напряжения плохо сказываются на дросселе PFC, из-за чего он может в этом режиме неприятно жужжать. Но в принципе это не страшно.

3251. drsilver, 14.10.2010 06:56
если не вдаваться в подробности того, как называют производители не синусоидальный сигнал на выходе (апроксимированная синусоида, ступенчато-апроксимированная, максимально приближенная и т.п. и т.д.), а взять для простоты меандр, упомянутый выше, то, длительность импульса положителной и отрицательной полуволн - есть постояннка, а далее вступает в силу закон Ома (физика школьного курса) на участке цепи для постоянного тока, а дроссель и трансформаторы это тоже участки цепи, причем намотанные медным проводом (у меди лучшая проводимость после серебра, если брать из более менее доступных цветных металлов), т.е. токи будут большие в этом случае..
но бывают не просто меандры, а импульсы, состоящие из 2-х, 3-х, 4-х ступенек...

3252. wightey, 14.10.2010 13:09
Ну если уж рассматривать PPFC как "сферического коня в вакууме" теоретически, то ИМХО не следует забывать о ЭДС самоиндукции, учитывая форму аппроксимированного выходного напряжения (может по этому и не рекомендуется использование трансформаторных БП с ИБП без "чистой" синусоиды?).
kr379
Сам я не берусь утверждать насколько наличие PPFC хорошо или плохо. Хорошего здесь лично я вижу только то, что большинство БП с PPFC (судя по статистике) не конфликтуют с большинством ИБП, впрочем как и БП без каких либо PFC. Кроме того моё мнение - это лишь мое мнение, я ни кому не навязываю ту или иную точку зрения и тем более не претендую на знание истины в данном вопросе.
По поводу ссылок - долго перечитывать что бы их найти, уж не стану. Я лишь указал что существуют разные мнения на этот счёт, кроме того ни одно из них не обладает достаточными для меня доказательствами их истинности. Предвосхищая Ваши аргументы по поводу большого практического опыта, замечу что он, как мне кажется, несколько односторонен, и к тому же для меня есть различия между результатом нормальным, результатом допустимым и результатом наилучшим.

Если кого-то возмущают или оскорбляют мои рассуждения/высказывания - искренне прошу прощения.

3253. vlo, 14.10.2010 13:45
kr379
а вот можно узнать ссылки на те посты где указано что пассивный пфц это "плохо"? А?
это бесполезно для потребителя (а не производителя электроэнергии, но это его проблемы). при этом стоит каких-то денег, увеличивает вес и ухудшает вентиляцию.

3254. kr379, 14.10.2010 16:40
Alexeyslav
из-за чего он может в этом режиме неприятно жужжать. Но в принципе это не страшно.---...О!!! Самое то - жужжит, однака...@.

wightey
не следует забывать о ЭДС самоиндукции, учитывая форму аппроксимированного выходного напряжения ---...о чём и речь здеся -
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2899 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2899#2899)
цитата:
Nikolay_Po
А подписано (kr379) ток...---...виноват - очепятка вышла ... уже исправили.
Конечно не ток , а напряжение из этой статьи - http://article.techlabs.by/full/36_7951.html - имхо уникальный случай: дали форму напруги упса при трех типах нагрузки...
- активная и видно, что упс этому доволен... - Время установления не превышает 15 мс
532x452, 20,9Kb

...с ппфц и упс тоже доволен, не считая пика на переднем фронте...- переключение не сопровождается артефактами, немного изменяется только форма напряжения, что тоже не критично.

532x452, 21,0Kb

...а апефеце - не нравиться упсу, почему-то... - Видно, что время установления напряжения на выходе не превышает двух периодов.

532x452, 21,1Kb



Добавление от 18.03.2010 10:59:

... а это сравнение нормального и не очень упсиков - один совместим на 100% мах мощности, а другой только до 40% - и чётко видно из-за чего это происходит...
515x358, 52,1Kb
http://article.techlabs.by/full/36_7741.html
http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462 http://article.techlabs.by/full/36_8115.html


vlo
это бесполезно для потребителя ---...ага, а апефеце жутко полезна, судя по размеру этой ветки, ага?


wightey
Хорошего здесь лично я вижу только то, что большинство БП с PPFC (судя по статистике) не конфликтуют с большинством ИБП, впрочем как и БП без каких либо PFC. ---...ппфц уменьшает все негативные последствия оооочень импульсного тока потребления в обычных БП, что не просто хорошо, а очень хорошо. Кроме того дроссель так же является ещё и НАКОПИТЕЛЕМ энергии, ЧТО УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА ВХОДНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ И УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ИХ СЛУЖБЫ, ААААМИНЬ.

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1573 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1573#1573)
цитата:
Max4X
у блока питания пассивный PFC, то с ним такие же будут проблемы при подключении к ИБП как и с активным PFC?---...не-а.
Чем грозит отсутствие PFC компу? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6575) :
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437) :
Что за желтый увесистый транс привинчен к верхней крышке БП Hewlett Packard Enhance 400 ватт? И можно ли его того? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7487)
Чем отличается активный PFC от пассивного? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8322)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #934 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:934#934)

3255. vlo, 14.10.2010 17:23
kr379
ага, а апефеце жутко полезна, судя по размеру этой ветки, ага?
а апфц - уже вреден.

3256. wightey, 14.10.2010 23:25
kr379
Не сочтите за "наезд", это лишь просьба выражатся немного яснее:
Осмотрел в очередной раз одни и те же многократно Вами приводимые графики(а что там относительно чего мерятся хоть? где размерности?) и ссылки(тоже непонятно, дублировать самого себя - зачем? ссылка на тест ИБП - к чему?), и в очередной раз не понял, что Вы хотите с их помощью доказать?
дроссель так же является ещё и НАКОПИТЕЛЕМ энергии, ЧТО УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА ВХОДНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ И УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ИХ СЛУЖБЫ, ААААМИНЬ. - опять же, слово "ААААМИНЬ" не является для меня неопровержимим доказательством правоты. Используя такую логику, можно утверждать, что на мат.платах в цепях питания ЦПУ дросселя "помогают" конденсаторам? А я то думал сглаживают пульсации тока, в то время как конденсаторы сглаживают пульсации напряжения... чем и занимается дроссель PPFC в БП. Но вот с ростом индуктивности (относительно упоминаемых дросселей на мат. платах) растет и энергия, "запасенная в магнитном поле" W=(L*I2)/2, которая численно равна работе, которую должен совершить источник тока для преодоления ЭДС самоиндукции, чтобы создать ток в цепи. Иными словами индуктивность "препятствует" изменению тока в цепи, и чем больше его индуктивность и протекающий ток, тем больше ЭДС самоиндукции.
Только вот чем это явление "поможет" конденсатору или улучшит условия его работы, я попросил бы объяснить, если это возможно, поподробнее.


vlo
ага, а апефеце жутко полезна, судя по размеру этой ветки, ага?
а апфц - уже вреден.
- ИМХО немножко некорректное заявление. Вреден чем? Не нужно обобщать. Несовместимость некоторых схемотехнических решений APFC с некоторыми ИБП отнють не доказывает его вред. Так и представляю себе картину: сидят 2 злобных таких китайца/японца/индуса и думают, что б отэто такое позловреднее в БП запихнуть, да еще и стандартом сделать...
Я на прошлой странице привел конкретный пример БП, схемотехническая реализация APFC в котором никоим образом не повредила ни его работе отдельно ни его работе совместно с ИБП.

Ато уже впору делать заявления типа: воздухофильтр ужасно вредит двигателю автомобиля! Потому что когда я поставил на свою ржавую копейку китайскую подделку под фильтр для дефендера, она, зараза, глохнуть стала!

3257. Tatsu, 18.10.2010 00:58
vlo, kr379
Ippon 800VA +700W FSP + TFT23" (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3201#3201)
С опозданием, но всё же
Конфиг 1:
ASUS A8N-E
AMD 3200+
GF7300GT
4HDD
DVD-RW
FSP Epsilon 600W

Конфиг 2:
Gigabyte 890GPA-UD3H
AMD phenom X6 1055T
видеокарта ATI встроенная
5HDD
DVD-RW
FSP Epsilon 600W

+UPS Ippon Back Power Pro 800VA
+TFT Sumsung 2350
Разгона в обоих вариантах не было, или незначительный. Нагрузкой служил кодек х264. ИБП отключался от сети 220В при 100% загрузке. Время работы при этом минут 5. До полного разряда не доводил. Во время теста напряжение на выходе ИБП было в пределах нормы. Единственное, что смущает - уровень заряда батарей при работе от них, скачет от 80% до 50%. При полной загрузке ЦП ИБП пишет 40%. Так же к этому ИБП подключался параллельно ещё один комп (AMD 2000+(soc.A) GF440 64mb 2hdd БП powermaster 230W). Нагрузка БП при этом около 58%. При подключении двух компов сразу тест не проводил.

3258. vlo, 18.10.2010 01:12
wightey
Несовместимость некоторых схемотехнических решений APFC с некоторыми ИБП отнють не доказывает его вред.
учитывая название темы - в ее рамках вреден определенно. apfc это эмулятор активной нагрузки. на практике же в переходных режимах эмуляция часто оказывается весьма фиговой.

Ато уже впору делать заявления типа: воздухофильтр ужасно вредит двигателю автомобиля!
только кто у нас фильтр - бп или ибп? это вполне сравнимые по цене-сложности у-ва. неудачная аналогия. смысл в том, что гарантий совместимости бп с апфц с ибп нет. официальной информации тоже нет. т.е. имеем лотерею. вы любите играть в безвыигрышную лотерею за свои деньги? я - нет. уверен что большинству пользователей она тоже не нужна.

3259. theDen, 19.10.2010 01:13
Посоветуйте мощный БП (не менее 500W), который бы заработал с APC 1100VA Back-UPS RS (BR1100CI-RS).
Надежные упсы почему то идут все с APFC (смотрю например Seasonic)

3260. Aster!x, 19.10.2010 04:16
theDen
Надежные упсы почему то идут все с APFC (смотрю например Seasonic)

Seasonic X-750 будет работать, т.к. у меня Corsair AX-850 (он по той же схемотехнике что и Seasonic X-750)
работает даже на APC CS 500

3261. MrGalaxy, 19.10.2010 08:03
vlo

учитывая название темы - в ее рамках вреден определенно. apfc это эмулятор активной нагрузки. на практике же в переходных режимах эмуляция часто оказывается весьма фиговой.

Когда эта эмуляция фиговая, тогда как раз-то проблем не наблюдается.

3262. vlo, 19.10.2010 08:17
MrGalaxy
Когда эта эмуляция фиговая, тогда как раз-то проблем не наблюдается.
да ну. настоящая активная нагрузка ток в такие моменты не задирает многократно.

3263. kr379, 19.10.2010 11:12
vlo
apfc это эмулятор активной нагрузки.---...кто-где сказал? Это глубочайшее и всеобще-массовое заблуждение.
Апефеце - это всего-навсего стабилизатор предварительный входного выпрямленного напряжения на заданном уровне для питания накопительных конденсаторов и ВСЁ.

MrGalaxy
Когда эта эмуляция фиговая, тогда как раз-то проблем не наблюдается.---...нету эмуляции. Есть заблуждение на счёт её присутствия и ...всё.

vlo
настоящая активная нагрузка ток в такие моменты не задирает многократно.---...вот почему и смешны варианты сравнения апефеце с эмуляцией работы синусного напряжения на активную нагрузку.
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2691 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2691#2691)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2757 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2757#2757)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2839 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2839#2839)

theDen
Посоветуйте мощный БП (не менее 500W), который бы заработал с APC 1100VA Back-UPS RS (BR1100CI-RS).---...никто такой совет со 100% гарантией датЪ не сможет.
Тут нужно понимать, что возникает куча НЕ совпадений ппо многим параметрам даже у абсолютно одинаковых комбинаций-связок упс+БП-с-апефеце:
- разные конфигурации нагрузок на БП
- разные параметры сети (качество-количество-моменты-пропадания-питания)
- разное качество и БП и УПС
- разные производители одноимённых БП и УПС
...а потому и рекомендовать одназначно 100%% соместимые связки имхо не-возможно.
В любом случае нужно проверять всё на практике.
Только использование БП без-апефеце или с ппфц может дать 100% гарантию соместимости.

Надежные упсы БП почему то идут все с APFC (смотрю например Seasonic)---...это не факт - имхо надёжные есть и FPS и другие вплоть до 500-600Вт с без-апефеце. Имхо.

3264. 666pan, 19.10.2010 14:02
ПОДСКАЖИТЕ!
Совместимы ли блоки питания с активной PFC с ИБП?
А конкретно ИБП PowerCom IMD-1500AP LCD с Chieftec APS-800C???

3265. theDen, 19.10.2010 14:06
kr379, спасибо.
сегодня как раз смогу проверить, совместим ли APC BR1100CI-RS с Enermax EPR625AWT. Последний со смарт-упсом точно работает.

3266. kr379, 19.10.2010 16:23
666pan
Совместимы ли блоки питания с активной PFC с ИБП? ---...очень часто - нет.

А конкретно ИБП PowerCom IMD-1500AP LCD с Chieftec APS-800C??? ---...никто такой совет со 100% гарантией датЪ не сможет.
Тут нужно понимать, что возникает куча НЕ совпадений ппо многим параметрам даже у абсолютно одинаковых комбинаций-связок упс+БП-с-апефеце:
- разные конфигурации нагрузок на БП
- разные параметры сети (качество-количество-моменты-пропадания-питания)
- разное качество и БП и УПС
- разные производители одноимённых БП и УПС
...а потому и рекомендовать одназначно 100%% соместимые связки имхо не-возможно.
В любом случае нужно проверять всё на практике.
Только использование БП без-апефеце или с ппфц может дать 100% гарантию

3267. vlo, 19.10.2010 19:42
kr379
...кто-где сказал? Это глубочайшее и всеобще-массовое заблуждение.
Апефеце - это всего-навсего стабилизатор предварительный входного выпрямленного напряжения на заданном уровне для питания накопительных конденсаторов и ВСЁ.

отнюдь. в первую apfc он ровно потому, какое соответствие между мгновенными (с учетом нч фильтрации) входными током и напряжением он обеспечивает, это по определению. а что он там на выходе стабилизирует - это вообщем-то дело 25ое.

3268. Fluffy Dragon, 19.10.2010 21:48
я правильно понимаю, что использование БП с APFC существенно увеличивает время работы от батареи бесперебойника, как как такой БП потребляет, скажем, на 20-30% меньше VA, чем обычный БП с PF 60-70%?

конечно, если комбинация БП+UPS сумела преодолеть порог переключения на батареи...

3269. kr379, 19.10.2010 22:10
vlo
в первую apfc он ровно потому, какое соответствие между мгновенными (с учетом нч фильтрации) входными током и напряжением он обеспечивает, это по определению.---...ссылочку на определение можна? Лучше со схемой, что б можна было сразу понять как это выполнено на аппаратном уровне.

а что он там на выходе стабилизирует - это вообщем-то дело 25ое.---..во-во, все именно так и думают, пока не взглянут на схему ...которая по умолчанию занимается ТОЛЬКО этим 25-м делом - стабилизирует напругу на кондёре НУМЕР С5 и ...ВСЁ.
691x415, 41,8Kb

Добавление от 19.10.2010 22:21:

Fluffy Dragon
что использование БП с APFC существенно увеличивает время работы от батареи бесперебойника, так как такой БП потребляет, скажем, на 20-30% меньше VA, чем обычный БП с PF 60-70%?---...не-а, ВА это не кпд, это никакого отношения к увеличению время работы от батареи бесперебойника не имеет.
...сам по себе БП с апефеце имеет больший кпд, что и может иметь значение для работы от акк.
Я решаю эту проблемку немного с другого конца - повышаю напряжение упс (где это возможно) и получаю тот же эффект.

цитата:
240В в сети. Опасно ли это для компьютера?, #109 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333:109#109)
500x340, 31,6Kb
..................................................
3. ...правый - фиолет - нагрузка на упс - странно, но упала на 63-57=6% в абсолютном значении или на 10% в относительном, да?
Итого: упс работает от штатных батарей на 5-7 минут дольше при обычной нагрузке в 3 компа + 3 моника.
5-7 минут... Всего или ... целых 5-7мин. ...кому - как, каждому- своё, edem das seim.

3270. Fluffy Dragon, 19.10.2010 23:37
kr379
за счет повышенного КПД это понятно, а вот насчет того, что потребление VA у блоков с активным PFC меньше, чем с пассивным или без PF?

просто интересно

В статье на иксбите как-то давно при описании первых блоков с APFC был именно такой посыл, что APFC это очень хорошо для использования с UPS. Про овраги тогда еще не задумывались...

3271. Alexeyslav, 19.10.2010 23:50
И сейчас хорошо, только как всегда - начали углы срезать и экономить - результат налицо. Типа от розетки работает и ладно.

цитата:
все именно так и думают, пока не взглянут на схему
Взглянул на схему. И где там видно что схема занимается исключительно стабилизацией напряжения на конденсаторе?
Да, конечно это полезная функция микросхемы... но взгляните ка на схему внимательней. Для чего там R10, R9 и сигнал поступающий с токового трансформатора, выполняющего одновременно роль накопительной индуктивности? А то, схема не только следит за напряжением на конденсаторе, но и подстраивает ток его заряда под форму напряжения на входе. То что она обеспечивает стабильное напряжение на конденсаторе - это не главная её функция, этого эффекта можно было бы достичь и другими схемами не называя это модулем APCF.

3272. vlo, 20.10.2010 01:53
kr379
...ссылочку на определение можна?
определение pf? гугль в помощь. какой pf имеет активная нагрузка и соответствие между током и напряжением при pf=100 - тоже требуют ссылочек?

..во-во, все именно так и думают, пока не взглянут на схему ...которая по умолчанию занимается ТОЛЬКО этим 25-м делом - стабилизирует напругу на кондёре НУМЕР С5 и ...ВСЁ.
apfc она зовется ни разу не потому, что что-то на выходе стабилизирует, а потому, каким именно образом она ток на входе отбирает. выход там совершенно вторичен.

3273. kr379, 20.10.2010 09:36
Fluffy Dragon
а вот насчет того, что потребление VA у блоков с активным PFC меньше, чем с пассивным или без PF?---...во-во, потребление ВА меньше, а проблем с упсами больше? Странностей в этом не наблюдается? Если и ВА меньше и кпд выше, что ж они с упсами то плохо с-о-в-м-е-щ-а-ю-т-с-я? А?

В статье на иксбите как-то давно при описании первых блоков с APFC был именно такой посыл, что APFC это очень хорошо для использования с UPS. ---..дык главный без-умный пропагандист преимуществ БП с апефеце и его уникальной совместимости с упсами, имхо, ф-центр, от его рекламы и пострадали большинство участников этой ветки.

Alexeyslav
И где там видно что схема занимается исключительно стабилизацией напряжения на конденсаторе?---...дык всё просто:
Вх - ~175-265 Vas
Вых - Vo= +400 Vdc Po=120W


Для чего там R10, R9 и сигнал поступающий с токового трансформатора, выполняющего одновременно роль накопительной индуктивности?---...а вот про это по подробнее можно? Ну, типа ссылку на описание работы?
...вот ответ профи про резисторы - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2695 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2695#2695)

Имхо - это не схема для повторения формы напруги чем либо, это имхо тупейший вч-стаб.
И вот доказательство этому - 371x278, 11,3Kb
...ибо повторения током формы напруги в упор не вижу.

vlo
определение pf? гугль в помощь.---...мне? ...определение коэффициента мощности импульсных БП?? Шутите, чтоль???
Не нада путать косинус фи при синусе тока-напруги и Км импульсных БП - здесь не дет-сад, без обид , но это так...

3274. vlo, 20.10.2010 10:20
kr379
.---...мне? ...определение коэффициента мощности импульсных БП?? Шутите, чтоль???
так не я же об этом спрашивал.

Не нада путать косинус фи при синусе тока-напруги и Км импульсных БП - здесь не дет-сад, без обид , но это так...
зачем их путать? то, что описывается простым сдивгом фазы - это частный случай, который в рамках темы малоинтересен. но, опять же, это вы про него зачем-то вспомнили. а pf близкий к сотне - это именно аналог сугубо активной нагрузки.

3276. kr379, 20.10.2010 17:27
vlo
так не я же об этом спрашивал.---..а кто? ...я?? ...когда???
Вроде как вопрос был сформулирован чётко и одназначно - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3269 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3269#3269)
цитата:
vlo
в первую apfc он ровно потому, какое соответствие между мгновенными (с учетом нч фильтрации) входными током и напряжением он обеспечивает, это по определению.---...ссылочку на определение можна? Лучше со схемой, что б можна было сразу понять как это выполнено на аппаратном уровне.
Я ж просил всего навсего ссылочку, где по ОПРЕДЕЛЕНИЮ apfc обеспечивает соответствие между мгновенными (с учетом нч фильтрации) входными током и напряжением и ... всё.
ЕстЪ?
Лучше со схемой и описанием как это сделано на аппаратном уровне - буду чрезмерно признателен...

pf близкий к сотне - это именно аналог сугубо активной нагрузки.---...а можно и про это ссылочку? А то например вот этот график с жутким-громадным pf = 0.9472 (ну поооочти 1, да? ...чиста-в-натуре, да?)
526x452, 25,4Kb
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2519 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2519#2519)
Ты только прикинь - PF(фактор мощности - по нашему "совейскому" это тот же КМ) равен 0.9472, а ITHD% или КНИ(коэф. нелинейных искажений) жуткий совсем - 23.91%. Дык и видно, что при км=0.9472 потребление тока оооочень далеко от синусоиды. http://fotkidepo.ru/?id=photo:397317
... я ж простой-не-затейливый и хочу понять, как так при Км=0.9472 и (это ж именно аналог сугубо активной нагрузки, да?) получился ITHD=23.91% и этот кусочек графика, где напряжения естЪ и многа , а тока - нету (ну почти нету)...а? Как это??
269x171, 4,0Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:556887
...ссылки ждатЪ?

3277. Nikolay_Po, 20.10.2010 19:06
kr379, при всём уважении, не согласен с Вашими представлениями о сути APFC.

По-моему дело было так (для чего задумывался APFC):
  • Первая задача корректора коэффициента мощности, будь он пассивный или активный, это приведение формы потребляемого тока к форме напряжения сети. Только такой режим обеспечивает наилучшее использование проводов и понижающих трансформаторов электросети. Только ради этого в своё время и начали внедрять PFC. Никакая стабилизация не стояла во главе угла.
  • Целью работы ККМ является приближение коэффициента мощности к 100% - для полноты использования электропроводки, чтобы потребляемые ВольтАмперы совпадали с потребляемыми Ваттами. Коэффициент искажений волнует мало, это не УМЗЧ. Цель APFC - PF=>1.
Что получили в ходе эволюции APFC не без давления маркетологов:
  • Оказалось, что типовая схема АККМ есть повышающий преобразователь напряжения и можно относительно легко привести широкий диапазон входных напряжений к одному более высокому, фиксированному и более-или-менее застабилизировать это напряжение. Стабильное напряжение после АККМ позволяет снизить габариты либо повысить мощность основного преобразователя напряжений БП (не нужны запасы на диапазон изменений), что является большим плюсом.
  • Оказывается, что для обеспечения очень высокого коэффициента мощности и низких искажений формы входного тока, необходимо иметь большую постоянную времени обратной связи в классическом АККМ. А в случае большой постоянной времени, необходимо иметь большую ёмкость в фильтре, чтобы сгладить перепады напряжения, возникающие при перепадах в сети из-за "медленной" ОС. Решили большую ёмкость не ставить - дорого. Постоянную времени пришлось сделать маленькой.
  • Оказалось, что при очень малой постоянной времени ОС, APFC превращается в простой преобразователь-стабилизатор, работающий от пульсирующего выпрямленного сетевого напряжения. А такой режим благоприятен для конденсатора фильтра - заметно снижает значение тока через конденсатор (я это моделировал при разработке АККМ - так и есть). Маркетологи получили большой бонус - оказалось, что с APFC можно ставить накопительную ёмкость меньшего номинала. Цена всему - сильное увеличение искажений формы входного тока БП и небольшое снижение коэффициента мощности. Так как коэффициент мощности в таком случае всё равно ещё достаточно высок, так и оставили: малая ёмкость фильтра, малая постоянная времени ОС корректора и APFC почти вырожденный в стабилизированный преобразователь напряжения.
  • Так как APFC может работать с широким диапазоном входных напряжений, БП, в угоду маркетинговой универсальности, сделали "мультивольтажными". Недостаток - значительное увеличение лимитов входного тока корректора - иначе БП не может работать от низких напряжений.
  • Вследствие такой "эволюции" имеем малую ёмкость и малый запас энергии в БП - при малейшем провале сети он сразу же "хочет жрать больше" - запаса не осталось.
  • APFC преобразователь с высоким возможным пиковым током. И из-за малой постоянной времени обратной связи, после провала входного напряжения, быстро увеличивает входной ток. Так, что к моменту начала работы ИБП от батареи, готов брать большой ток сразу. Очень большой для ИБП ток. Отсюда все проблемы.
Так что задача ККМ - из первого списка. А то, во что корректоры выродились позже - коньюнктура рынка. Не стоит путать причину и следствие. То, что корректоры коэффициента мощности сейчас таковы не значит, что такими были задуманы и что такой изначально была их суть.
За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, kr379

3278. UdAvSt, 20.10.2010 19:35
Простой вопрос - у меня из переделки только резисторы последовательно (всё равно часто выключается UPS), вот, думаю, конденсатор поставить, только вот не знаю куда лучше, тут ставили и в параллель основному, вроде как работает (ну понятно, время разряда увеличивается, процесс затормаживается, упс успевает переключиться), и до токоизмерителя, сразу после моста, может он провал успеет скомпенсировать, если 180mF взять, например? Получше-то как?

Всё, поставил в параллель 180,0x450v (вроде такой режим всёж помягче будет, чем после моста), ну и заодно между 6 и 2 выводом микросхемы APFC увеличил резистор до 30к, уж не знаю зачем, наверное, чтоб 2 раз не разбирать. Теперь GPS-450AA-101A прекрасно заработал с PCM (Powercom) KIN625AP (375VA), раз 20 обесточивал, переходит тихо и мирно, не шумит и не рычит.

зы нагрузка: AMD x2 250 3GHz, 1Hdd, 1RW, X-Fi, ATI 5750, W2286L, TV LG 26" LH2000, ну и всякая мелочёвка (релюшки для отключения колонок и света, LCD 4х строчный с USB-контроллером и тп)

3279. kr379, 20.10.2010 19:37
Nikolay_Po
Так что задача ККМ - из первого списка. ---...Браво!!! ...согласен со всем-и-во-всём.

А за это - особое огромное спасибо.
Приятно слышать это из уст профессионала, досконально разбирающегося в работе APFC.
цитата:
Оказалось, что при очень малой постоянной времени ОС, APFC превращается в простой преобразователь-стабилизатор, работающий от пульсирующего выпрямленного сетевого напряжения. А такой режим благоприятен для конденсатора фильтра - заметно снижает значение тока через конденсатор (я это моделировал при разработке АККМ - так и есть). Маркетологи получили большой бонус - оказалось, что с APFC можно ставить накопительную ёмкость меньшего номинала. Цена всему - сильное увеличение искажений формы входного тока БП и небольшое снижение коэффициента мощности. Так как коэффициент мощности в таком случае всё равно ещё достаточно высок, так и оставили: малая ёмкость фильтра, малая постоянная времени ОС корректора и APFC почти вырожденный в стабилизированный преобразователь напряжения.
Я, что - я голимый практик, с уровнем развития радиолюбителя середины того века, и мне приятно, что я на своём уровне, полного в схемотехнике APFC, понял ВСЁ из Вашего поста, а самое главное, что мне и добавить к этому нечего... Имхо - пост высший класс.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

3280. Alexeyslav, 20.10.2010 23:31
цитата:
kr379:
Fluffy Dragon
---...во-во, потребление ВА меньше, а проблем с упсами больше?
Все дело не в стационарном режиме, а в переходном в момент переключения. Об этом уже много сказано, а потребление в ВА реально меньше с использованием ККМ.
цитата:

Alexeyslav
И где там видно что схема занимается исключительно стабилизацией напряжения на конденсаторе?---...дык всё просто:
Вх - ~175-265 Vas
Вых - Vo= +400 Vdc Po=120W
Было бы странным, если бы корректор не ограничивал напряжение на конденсаторе провоцируя его пробой...
Стабилизация напряжения на конденсаторе здесь продиктована совсем другими соображениями: сверху - для защиты от пробоя, снизу - из соображений экономичности преобразователя.
В общем случае, вовсе не обязательно стабилизировать напряжение при помощи корректора, но ведь удобней именно так.
цитата:

Для чего там R10, R9 и сигнал поступающий с токового трансформатора, выполняющего одновременно роль накопительной индуктивности?---...а вот про это по подробнее можно? Ну, типа ссылку на описание работы?
Ссылку? Да в этой теме их полно, и работа корректора препарирована чуть ли не под микроскопом.
Суть заключается в том что схема корректора использует обе величины - и ток и напряжение, для обычного стабилизатора достаточно было бы обратной связи по напряжению на конденсаторе, но никак не входного!
Собственно, результат на картинке довольно печальный и является следствием неправильного использования корректора и экономии на накопительном конденсаторе.

п.с. ступенька тока около нуля обусловлена тем что даже идеальный корректор для своей работы требует некоторого минимального напряжения. Как-то еще не придумали преобразователей способных получить из 1В целых 400В да еще на приличной мощности. Нет, конечно это возможно - но тогда компоненты блока питания сразу же вырастут в цене.

К этой теме 22.10.2010 07:00 miikr подклеил тему "Прошу помочь в выборе БП и ИБП, чтобы они дружили" (автор: gt510)

3282. gt510, 22.10.2010 01:01
Прошу помочь в выборе БП и ИБП, чтобы они дружили.

1 БП - 600W FSP EPSILON 600/85PLUS
2 БП - 700W FSP EVEREST 85PLUS, Active PFC
UPS - MGE NOVA 1250 AVR USB (660 W)

Конфигурация:

ASUS P7P55 LX (P55+HD SB 8ch+GLAN)
Intel® Core™ i5 760 2.8 GHz (8Mb) BOX
3*DIMM DDR3 1024M (1333) Mhz Transcend
1024Mb GDDR5 PCIEx PALIT GTX465, 256bit, Dual DVI/ HDMI/DP, BOX
DVD-R+R/-RW+RW Drive SATA 24x12x/12x DVD-RAM ASUS

К этой теме 24.10.2010 10:17 miikr подклеил тему "Совместимость БП CHIEFTEC GPS-400AA-101A и ИБП APC Back-ups BE700G-RS" (автор: stat25)

3284. stat25, 24.10.2010 01:17
Имеется ПК со следующей конфигурацией
БП: CHIEFTEC GPS-400AA-101A
CPU: Intel Core 2 Duo E8500
MB: Asus P5Q Pro
ОЗУ: DDR2-800 4GB
VGA: ATI Radeon HD 4850
Монитор: Asus LS201 [20" LCD]

Был куплен бесперебойник АPC Back-ups BE700G-RS. После зарядки батареи (как сказано в инструкции 12-16 часов) была попытка проверить работу ИБП от батареи. После 5-7 с работы ИБП отключился со звуковым сигналом говорящем о перегрузке.
По рекомендации других людей провел 3 раза разряд/заряд батареи для ее "разгона". Разряд проводил обычными лампами накаливаия (350Вт суммарная нагрузка, держал около 5-6мин), заряжал по инструкции 14-16 часов.
При подключении ПК к ИБП результат тот-же, 5-7 секунд и отключение.
Отдал товарищу. Он у себя проверил на своем ПК. ИБП работает нормально. Держит около 15 минут.
Что может быть причиной отказа ИБП на моем ПК?
Или нужен другой БП?

3285. colorist, 24.10.2010 04:04
stat25
Что может быть причиной отказа ИБП на моем ПК?
несовместимость данных устройств из за функции APFC в блоке питания.
Или БП без APFC покупать или UPS линейно интерактивный,что дешевле решать вам.

3286. kr379, 24.10.2010 10:19
colorist
или UPS линейно интерактивный,---....кто сказал? ...ссылка естЪ?

3287. stat25, 24.10.2010 16:25
Кажется сейчас БП без APFS уже не выпускают.

3288. Bukt-rp, 24.10.2010 18:45
stat25

в играх вырубает или даже на рабочем столе ?

Для твоей конфигурации есть хороший блок с PPFC , FSP ATX450-PNF

У меня тоже 4850 , процессор i750 . Выписал с китая такое устройство http://item.taobao.com/item.htm?id=6866946377 ..

Вот какое получилось потребление системника .
110x109, 8,4Kb 88x110, 6,0Kb 96x110, 7,0Kb

Так же эта штука умеет измерять коэффициент мощности ..
Ответ для чего нужен APFC
93x110, 8,0Kb 99x110, 8,5Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 110x109, 8Кb, 2.jpg, 88x110, 6Кb, 3.jpg, 96x110, 7Кb, 4.jpg, 93x110, 8Кb, 5.jpg, 99x110, 8Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3289. kr379, 24.10.2010 19:41
Bukt-rp
Выписал с китая такое устройство http://item.taobao.com/item.htm?id=6866946377 ..---...и почём в тугриках такая красота?

Добавление от 24.10.2010 19:43:

stat25
Кажется сейчас БП без APFS уже не выпускают.---...и зря кажется - http://fotkidepo.ru/?id=album:13612

3290. Bukt-rp, 24.10.2010 20:09
kr379

9channel взял 100 юаней , + доставка ...
Наверное рублей 650 получилось в общем ..

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x110, 18Кb

3291. stat25, 24.10.2010 21:37
Bukt-rp
в играх вырубает или даже на рабочем столе ?
На рабочем столе. Пробовал без нагрузки.

3292. Bukt-rp, 25.10.2010 06:57
stat25
странно , у меня на 600 ва поверкоме и то не вырубает на рабочем столе. попробуй без монитора , он 30вт потребляет. Наверное в твоем случае проще Бп заменить , на Fsp atx450 pnf

3293. stat25, 25.10.2010 13:52
Bukt-rp
Наверное в твоем случае проще Бп заменить , на Fsp atx450 pnf
Да, но наверное для дальнейшего апгрейда нужно взять БП мощнее, 550 -600Вт.
Что можете посоветовать без активной PFS?

3294. Bukt-rp, 25.10.2010 14:12
stat25

Для апгрейда Вам прийдется сменить все - мать , проц , память , видеокарту и АPC Back-ups BE700G-RS.

А чтоб сейчас была какая то польза от покупки АPC Back-ups BE700G-RS то самое простое , это купить блок с ppfc

3295. stat25, 25.10.2010 16:23
А как на счет Cooler Master RS-500-PCAP с пассивной PFC?
Или лучше оставить старый БП и взять ИБП с синусоидой, а не с апроксимированной синусоидой? Я так понял из-за этого проблемы?

3296. Alexeyslav, 26.10.2010 01:50
Проблемы, именно в БП из-за экономии на накопительных конденсаторах. Просто надо найти БП который сделан как надо - проблем не будет с любым ИБП (если он его вообще потянет).
Думаю, это просто вопрос цены ... привыкли понимаешь ли, за экономию брать денег как за нормальное, а за нормальное - в тридорого.

3297. terr4, 29.10.2010 09:09
Подскажите, будут ли работать Corsair AX850 и APC Smart-UPS SC1000?

Конфа приблизительно такая: Z8NA-D6, 2xE5620, 12GB, 2x1TB, FX1800, Essense ST.

Спасибо.

3298. Bukt-rp, 29.10.2010 12:50
terr4

если система будет потреблять меньше 200Вт , то большая вероятность что будет

3299. yury33, 13.11.2010 11:57
Присоединяюсь к вопросу по Corsair:
какой UPS взять в пару к Corsair AX750? Потребление в диапазоне 350-400 (в играх).

3300. Aster!x, 13.11.2010 21:45
Corsair AX850 работает даже с APC Back UPS cs 500, делайте выводы сами

3301. kr379, 14.11.2010 01:21
Aster!x
Corsair AX850 работает даже с APC Back UPS cs 500---..а на какой мощности? А то вроде как БП может потребить и все 800Вт, а упс всего на 300Вт расчитан...

yury33
Потребление в диапазоне 350-400 (в играх).---...ВА, Вт? Откуда известно?

3302. drsilver, 15.11.2010 06:28
вчера был приятно удивлен, да так, что 3 раза проверял, а потом еще родственников позвал засвидетельствовать:

БП - Cooler Master Silent Pro Gold 600W (RS-600-80GA-D3) APFC 600Вт, макс пиковая 720

Core E4500, 2Gb Sansung Original, Asus 8600GTS 3HDD Seagete 80 Gb, 320Gb, 1000Gb, 2 DVD-RW Pioneer 108 (IDE), LiteOn 424 (SATA), MB - ASUS P5KE WiFi-AP,

Так вот это все работало на ИБП APC 500ВА ( 300Вт !!!), модель что то типа BK500-RS, она настолько древняя, что даже и не помню уже, но выглядит вот так: Фото (http://www.info39.ru/res/photo/2090.jpg) и то что в нем далеко не синусоида на выходе - 100%, и даже не апроксимация, а обычный меандр прямоугольный

Можно добавить в список совместимых моделей.
ИБП был отключен от сети и включен, запущен комп - все включилось и загрузилось.

В очередной раз убедился что форма напряжения не имеет значения, а вот схемотехника БП - имеет значение. Даже теперь задумался о запасе мощности, о котором твердят везде (2-х 3-х кратный запас необходим, как говорят, для.....я хз, теперь не знаю для чего он необходим, может для увеличения ЗП производитель-продавец). Жаль что себе заказал ИБ PowerCom SKP 1500, можно было бы пару тыщь съэкономить..и купить 1000ВА

3303. Bukt-rp, 15.11.2010 08:50
drsilver

мощность блока питания значения не имеет . Потребляет он столько , сколько нужно , а не по максимуму .

Твоя конфигурация ватт 140 в играх потребляет а то и меньше . Так что и у тебя 2x кратный запас имеется

3304. kr379, 15.11.2010 09:42
drsilver
а обычный меандр прямоугольный---...очень опрометчивое заявление - умя самого есть такой на 400ВА http://fotkidepo.ru/?id=album:24141 - взял и всё измерил: ступенька (апроксимация) не просто есть, а реально естЪ, да ещё и от нагрузки зависит...
680x256, 27.2Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:407146

В очередной раз убедился что форма напряжения не имеет значения, а вот схемотехника БП - имеет значение.---... ...о чём и речь - 356x310, 17.1Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
Шиииикарная статья - и эти пара графиков при нагружке в 50 и 100% - http://article.techlabs.by/img/article/8115/50.png и http://article.techlabs.by/img/article/8115/51.png
...а главное это выводы:
цитата:
Работа с компьютерными блоками питания

Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.
...т.е. даже при своих мах : Мощность, ВА 450 (280 Вт) - проблем не было - имхо прекрасный пример качества-количества аппаратного решения совместимости упс типа АРС с БП с апефеце - вот.

Добавление от 15.11.2010 09:48:

drsilver
Спасибо - занес в опрос совместимых за 10 год.

цитата:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Cooler Master Silent Pro Gold 600W + ИБП APC 500ВА ( 300Вт !!!) BK500-RS=drsilver
15.11.2010 06:28

3305. Aster!x, 15.11.2010 10:30
kr379
а на какой мощности? А то вроде как БП может потребить и все 800Вт

На обычной, специально комп не нагружал для теста, потому что Дельта, например, уже
в таких условиях не уживался с этим UPS.

3306. vlo, 15.11.2010 11:01
Aster!x
На обычной, специально комп не нагружал для теста, потому что Дельта, например, уже
в таких условиях не уживался с этим UPS.

какой "обычной"? "обычная" бывает и 50, и 550.

3307. Bukt-rp, 15.11.2010 19:05
принесли системник С2D E7200 + 9600GT , измерил потребление своей штуковиной , в 3Dmark2005 получилось от 110 до 138 Вт . В Win 90Вт .
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3308. Aster!x, 15.11.2010 20:56
vlo
Можно догадаться по контексту, тем более я написал что комп не нагружал.
Добавлю что проц Q9400, энергосбережение отключено, видео 460 GTX, 5 винтов,
3 спутниковых карты.
Делта в таких условиях(проц был одноядерный кстати) не давала переключиться на UPS.
С Corsair AX 850 проблем нет. Кому надо пусть тестирует нагруженный комп.

3309. vlo, 15.11.2010 21:21
Aster!x
Можно догадаться по контексту, тем более я написал что комп не нагружал.
в инфо - пусто. а компы, они сильно разные бывают.

Можно догадаться по контексту, тем более я написал что комп не нагружал.
Добавлю что проц Q9400, энергосбережение отключено, видео 460 GTX, 5 винтов,
3 спутниковых карты.

т.е. 100-150W. скажем прямо, не особо показательно.

3310. akimych, 17.11.2010 04:10
Народ, похоже пора создавать аналогичную ветку по совместимости БП без APFC с ИБП
Вообщем, месяц назад так получилось, что вместо дельты я поставил в комп Thermaltake W0089R (с PPFC). Ну да, вроде еще то г, но так получилось. Хотелось бы глянуть фотку его внутренностей, особенно интересно, какие там ёмкости стоят. Свой вскрывать пока не хочется, т.к. новье и скорее всего придется отдавать.
Кстати, тут кто-то говорил, что мол без APFC не производятся БП. Не знаю на счет производится, но в продаже не такая уж редкость.

Нет, понятно, что такой несовместимости, которую тут обсуждают не будет, зато проявилась другая. Это я уже потом посмотрел, что у моего ИБП напряжение перехода на батарею 165В, что для БП без автовольтажа вроде бы маловато. Но ведь должен же БП пережить кратковременную просадку
Однако на деле получилось как-то несколько странно.
После того, как все был подключено и включен комп, я много раз выдергивал вилку из розетки и переход на батарею проходил совершенно безболезненно. Я уже вздохнул с облегчением. Но не тут-то было! Стоило эл-ву "моргнуть" по причинам далее моей квартиры, как этот долбаный комп ушел на перезагрузку. ИБП все честно отработал, ну или с виду честно, да только толку от этого... Особенно я за винчи побоялся, они начинают останавливаться, не успев остановиться начинают опять раскручиваться. И этот цирк происходил еще много раз. Результат всегда один - 100% ребут.

Вчера весь день были "моргания", пришлось вообще комп выключить. Однако меня это конкретно разозлило и я решил вернуть обратно дельту. Потому как с ней хоть и были проблемы, но все же достаточно часто переход на батарею проходил удачно, а если не проходил, то УПС вырубало полностью и не было издевательства над винчами. Заодно решил провести доработку. Для себя я выбрал вариант с PKLIMIT (имхо самое то). 10к резистор заменён на 100к. Вроде всё нормально с номиналом, учитывая, что меньше 165В все равно не будет и 400Вт тоже потреблять не собираюсь. Пока полёт нормальный. Вроде палёным не пахнет, переход на батарею проходит без глюков. Правда, как уже неоднократно выяснялось, простое выдергивание вилки в моём случае не показательно. Придется ждать очередных "морганий", причем много, т.к. дельта и раньше не всегда вырубала ИБП.

Вот только напрягает, что вентилятор стал шуметь. На самом деле я не могу точно сказать, как он раньше шумел, просто помню, после его замены (недавно) БП стал гораздо тише. Может просто отвык. Вроде не должна моя переделка привести к доп. нагреву чего-то там в БП.

Надо бы как-то сделать регистратор напряжения и тока, потому как реально мне интересно стало, что же за хрень там на самом деле происходит. Но останавливает лень и 220
За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

3311. kr379, 17.11.2010 10:38
akimych
Народ, похоже пора создавать аналогичную ветку по совместимости БП без APFC с ИБП---...нет проблем - мы просто сделаем набор статистики-опрос на эту тему.
В этой же ветке, ОК"? Первым будете? Тогда тип марку упса и БП...

akimych
Кстати, тут кто-то говорил, что мол без APFC не производятся БП. Не знаю на счет производится, но в продаже не такая уж редкость.---...Есть и много – http://fotkidepo.ru/?id=album:13612

Нет, понятно, что такой несовместимости, которую тут обсуждают не будет, зато проявилась другая. Это я уже потом посмотрел, что у моего ИБП напряжение перехода на батарею 165В, что для БП без автовольтажа вроде бы маловато---...И намного маловато, ибо нормальные БП до 180В гарантированно каГбы должны работать

Но ведь должен же БП пережить кратковременную просадку ---...Имхо – должен и есть шиииикарная статья от АРС на эту тему:
Техническое сравнение конструкций постоянно действующих и линейно-интерактивных ИБП
цитата:
http://www.apcmedia.com/salestools/JSII-5YQSBR_R0_RU.pdf
543x490, 68.9Kb
http://fotkidepo.ru/?id=photo:564722

Однако на деле получилось как-то несколько странно.---...И это естественно, потому как надо смотреть в описании этот параметр –
цитата:
http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PA…mp;ov=n&ovid=
Время удерживания - 8мс минимум при 80%
В нормальных БП он не просто более 10мс, а обычно 15-17мс – вот и всё.

После того, как все был подключено и включен комп, я много раз выдергивал вилку из розетки и переход на батарею проходил совершенно безболезненно. Я уже вздохнул с облегчением. Но не тут-то было! Стоило эл-ву "моргнуть" по причинам далее моей квартиры, как этот долбаный комп ушел на перезагрузку. ИБП все честно отработал, ну или с виду честно, да только толку от этого... Особенно я за винчи побоялся, они начинают останавливаться, не успев остановиться начинают опять раскручиваться. И этот цирк происходил еще много раз. Результат всегда один - 100% ребут.---...о чем и речь всегда была в этой ветке – выдергивание из розетки при напряжении 230-240В НЕ-естЪ проверка. Проверка естЪ: пропадание напряжения при мин рабочем, т.е. при 180В – аминь.

Добавление от 17.11.2010 14:13:

Ну и что б понятнее было всё в цвете...
564x382, 33.6Kb

Добавление от 17.11.2010 14:55:

Ну и что будет, если увеличить емкости вх. и вых. кондюков, однака...

567x382, 33.2Kb

За это сообщение сказали спасибо: akimych

3312. x_art, 17.11.2010 15:19
Здравствуйте.

Есть комп с БП CoolerMaster мощностью 850 Вт, который не дружит с Powercom IMP 625. Хочу собрать схемку из этого поста:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1871 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1871#1871)

нашел сломанный БП 350 Вт, вырезал оттуда входную часть, но возник вопрос. Как вы думаете, выдержит ли диодный мост из старого блока нагрузку, на которую расчитан 850 Вт БП? Или стоит все же поменять диодный мост? Если поменять, то посоветуйте что поставить. В вырезанном блочке диодный мост - не единичные диоды, а сборка.

3313. kr379, 17.11.2010 15:20
x_art
а сборка.---...тип-марка?

3314. x_art, 17.11.2010 15:26
kr379

Вот буквы, которые есть на корпусе сборки.
GBU406 LT 8209

3315. kr379, 17.11.2010 17:08
x_art
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&te…ipfind.ru&p=1
http://www.chipfind.ru/datasheet/diodes/gbu40x.htm
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/diodes/gbu40x.pdf
777x367, 29,1Kb
Surge Overload Rating to 150A Peak - Перегрузочная мощность Волны(колебания) к 150A Пик
Мост на 420В и реальные 4А, НО с перегрузочной способностью в 150А за 8,3мс - имхо выдержит ВСЁ.
А реально и долго 800-900Вт имхо запросто.
CoolerMaster мощностью 850 Вт, который не дружит с Powercom IMP 625.

Спасибо - занёс в НЕ-совместимые: CoolerMaster 850 Вт,+ Powercom IMP 625. =x_art 17.11.2010 15:19

Бум ждать результата, что б с приблудой от "иёцукена сына" занести в удачные решения, ОК"?

К сообщению приложены файлы: 1.png, 777x367, 29Кb

3316. Alexeyslav, 17.11.2010 20:12
цитата:
что у моего ИБП напряжение перехода на батарею 165В, что для БП без автовольтажа вроде бы маловато---
Напряжение ИБП измеряет на ВХОДЕ, до AVR. При этом реально на компьютер подается повышенное напряжение 180В и больше в момент переключения. Причина, видимо в чем-то другом - хоть он и переключается при более высоком напряжении, всеравно не хватает заряда.

3317. kr379, 17.11.2010 22:22
Alexeyslav
Напряжение ИБП измеряет на ВХОДЕ, до AVR. ---...у PowerCom 700WOW нет авра - увы. У серии WOW нет её воообще. http://www.powercom.ua/products/wow/specification/

3318. akimych, 18.11.2010 00:32
цитата:
Напряжение ИБП измеряет на ВХОДЕ, до AVR. При этом реально на компьютер подается повышенное напряжение 180В и больше в момент переключения. Причина, видимо в чем-то другом - хоть он и переключается при более высоком напряжении, всеравно не хватает заряда.
Так вроде нет AVR у wow700. Вообще я сам не тестил, данные взял из обзора wow500 (тут же на ixbt) (http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_wow500u.shtml) .
На самом деле, спасибо kr379 за наводку, у этого БП мелковато время удержания, отсюда и проблемы.

цитата:
В этой же ветке, ОК"? Первым будете? Тогда тип марку упса и БП...
Thermaltake TR2-470W (W0089R) + PowerCom WOW700
Собственно, если обзор не врёт, то сей ИБП (и вся линейка) потенциально несовместим с любыми БП, который не может работать от 165В. А это наверно бОльшая часть БП без автовольтажа. Если так, то возникает вопрос: "чем же думали поверкомовцы, когда выпускали такой ИБП?". И еще появляется мысль, а нельзя ли его доработать, ведь по идее все эти напряжения задаются резисторами где-то в схеме.

цитата:
пропадание напряжения при мин рабочем, т.е. при 180В
Если бы было, чем эти 180В получить, так бы и проверял.
Я почему и хочу узнать, что там реально в сети происходит при этих "морганиях". А то рисуют обычно, вот была синусоида, вот раз и 0.
Просадок напряжения у меня как правило не бывает, либо "моргает", либо уже надолго вырубают.

цитата:
шиииикарная статья от АРС на эту тему
Так оно и без картинок понятно, что какое-то время БП сможет работать на кондерах. Главный же вопрос: "сколько?". Кстати, на тех картинках, я бы мерил время от вертикальной пунктирной черты.
Но не суть, надо было глянуть на сайте термалтейка. Я и не думал, что "удержание" пишут где-то, потому даже искать не стал.
А ведь пишут тоже немного по-разному:
TR2 470 - 8мс(минимум) при 80% (вся линейка TR2 такая )
TPX 550 - 15мсек (минимум) при 80% загрузке и 230В входном напряжении
RX 450 - 16мсек
Подозреваю, что везде имеется ввиду 80% загрузки и 230В. Жаль минимальное раб. напряжение не написали (или опять я слепой).
8мс - это маловато, теперь и этот параметр придется учитывать при выборе БП.

Вот еще интересный момент, в самом начале ветки упоминалось
цитата:
...И это явно не проблема совместимости APFC и UPS а просто кривость Дельты, потому что БП Thermaltake W0008 HPC-420 на той же конфигурации работает без проблем. Модули APFC в обоих блоках собраны на микросхеме 3818 и должны вести себя одинаково.
Но похоже так никто и не разбирался, в чем же там разница.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3319. x_art, 18.11.2010 13:08
kr379

С приблудой стало работать следующим образом.

1. Если комп в биосе - ИБП пищит 5 секунд и выключается
2. Если комп на рабочем столе Win, то выключается сразу.

Есть подозрения на следующие моменты:
1. Схема приблуды требует доработки. Сейчас там стоят 2 конденсатора последовательно (470мкф на 200в). Подозреваю, что маловато емкости. Но проверить смогу нескоро, поскольку поблизости не продают компоненты.
2. Дохлая батарея у ИБП, но при самотесте она держит нормально.
3. Комп слишком много потребляет. ИБП покупался до апгрейда и может уже не вытягивает. Но опять же, самотест ИБП проходит.

Тестировал простым выдергиванием шнура из ИБП.

Что посоветуете?

3320. Alexeyslav, 18.11.2010 23:23
5 сек и выключается - это работа на максимальной мощности, или сдохла батарея. А без конденсаторов работает точно так же?
мониторинг UPS-а показывает какую загрузку? у меня 100мкфx450В вполне спасает...

3321. x_art, 19.11.2010 20:15
цитата:
Alexeyslav:
А без конденсаторов работает точно так же?

Да.

цитата:
мониторинг UPS-а показывает какую загрузку?

USPMON Plus показывает 18%. Правда не знаю % от чего.

3322. akimych, 19.11.2010 20:36
цитата:
USPMON Plus показывает 18%. Правда не знаю % от чего.
Вот мне тоже интересно, что это за проценты и насколько вообще можно доверять этим показаниям.
У меня, кстати, wow700 показывает 30% (комп особо ничем не загружен).
При переходе на батарею ~60%, причем напряжение как-то странно показывается, то 250, то 200, то вообще 0. Причем, такую фигню с напряжением я заметил только сейчас, с термалтейком вроде не было глюков.

3323. Alexeyslav, 20.11.2010 00:17
Проценты он показывает от номинальной мощности на которую рассчитан инвертор. т.е. если УПС на 1000ВА, то 30% это означает потребление нагрузки 300ВА.

Странно, может у тебя диодный мост пробит в переходнике?

3324. InterSux, 25.11.2010 02:40
Привет всем, купил блок питания Gigabyte Superb 720 (610W) с APFC а он не работает с моим ИБП Sven Power Pro +700 селф тест проходит нормально а вот при переходе на батарею выключается комп и срабатывает защита (наверно) ИБП от перегруза и тоже выключается. В блоке питания стоят два конденсатора: 180Uf 420V.
Нагрузка на блок ~ 300Вт

Вопрос: можно ли заменить конденсаторы на более емкие чтобы решить данную проблему и нужно ли помимо конденсаторов менять еще что то ? Имеются такие кондеры: 2шт 820uF 200WV и 1шт 330uF 450V.
Подскажите.

3325. 1985god, 26.11.2010 00:32
кто-то может толково подитожить 114 страниц текста ???
сдеалть какие-то обобщения и резюме ?
объясню в чём суть - я как раз иногда консультирую людей при покупке УПС, и так уж исторически сложилось что сейчас все большинство номральных БП с APFC -
например какие ИБП фирмы APC будуть дружить с APFC ? или какую-то итоговую формулу вывести можно ? или в каждом конкретном случае завистит от схемотехники БП и ИБП ???

ЗЫ в основном у меня как раз связки чифтеков + APC или дешовых Powercom

3326. kr379, 26.11.2010 01:52
InterSux
Вопрос: можно ли заменить конденсаторы на более емкие чтобы решить данную проблему и нужно ли помимо конденсаторов менять еще что то ?---...надо поискать в теме за этот год - один из участников пытался плавно увеличивать кондёры на более емкие и у него получился странный результат.

1985god
например какие ИБП фирмы APC будуть дружить с APFC ?---...Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3178 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3178#3178)
Имхо люди из http://article.techlabs.by провели коллосальную работу, показав на практике совместимость большинства ИБП от АРС с процентами совместимости от 70 до 100 с одним конкретным БП.
Остальные ИБП увы оказались гораздо менее совместимыми, вплоть всего до 40% мощности упсика.
Всё. Увы.
За это сообщение сказали спасибо: akimych

3327. akimych, 26.11.2010 13:20
цитата:
люди из http://article.techlabs.by провели коллосальную работу
цитата:
...но даже если оценивать весь период нестабильности как время перехода, оно не превышает 10…12 мс. Такой провал легко переносится современными блоками питания, не вызывая проблем с аппаратурой...
Ага, пусть расскажут об этом термалтейку
Хотя ИБП линейно-интерактивный и просадки напряжения на выходе перед переключением не должно быть, может и успеет. Но опять же, не факт, от нагрузки будет зависеть.

У меня вообще сложилось впечатление, что производители БП и ИБП не сильно озадачены вопросами совместимости. И не только они, многие из тех, с кем я говорил на эту тему, вообще не в курсе о существовании каких-то проблем. И вообще даже как-то с ними не сталкивались (может и сталкивались, но относили к разряду глюков). Имеется ввиду не просты пользователи, а те, кто занимается ремонтом или продает компы.
Так же и в обзорах БП и ИБП как-то я раньше не видел таких тестов. Правда последнее время редко читаю обзоры, может ситуация улучшилась. Вон ребята из techlabs.by что-то проверяют. Кстати, их БП тестовый походу не самый плохой. У меня дельта вырубала упс даже при нагрузке куда меньше 50%. По показаниям софта поверкомовского было что-то около 20% раньше, сейчас 30%.

цитата:
или в каждом конкретном случае завистит от схемотехники БП и ИБП ???
Увы. У меня сложилось такое впечатление. Даже, как уже упоминалось выше, два блока с APFC на одной и той же микросхеме ведут себя по-разному.
Хотя, наверно можно выделить наиболее проблемные БП (и может быть ИБП), которые лучше не использовать в связке БП-ИБП, разве что использовать заведомо рабочие комбинации.

Лично для себя я примерно так наметил по поводу совместимости.
1) Если БП без APFC, то надо смотреть мин. возможное напряжение на выходе ИБП, и время переключения. У БП надо смотреть на время удержания.
2) Если БП с APFC, то вообще лотерея, очень уж все индивидуально. Но опять параметры из п1 будут играть роль. Весьма положительно влияет хороший запас по мощности ИБП и синусоида на выходе. Вот только запас этот денег стоит, а народ любит экономить. Так что остается основываться на какой-то статистике. К слову сказать продавцы/сборщики компов могли бы внести хороший вклад в накопление этой самой статистики, все равно ведь надо комп включить проверить. Если с ИБП продают, то проверяют наверно и переход на батарею. А разнообразных конфигураций через них всяко больше проходит, чем через простых смертных.

Кстати, мне кажется или действительно ИБП APC в целом лучше дружат с APFC ?

Добавление от 26.11.2010 13:26:

Может пора сделать статистику по статистике из этой ветки? Т.е. какие БП и ИБП чаще встречаются или типа того.
Нет ли там случайно одинаковых комбинаций и в совместимых и несовместииых одновременно?

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3328. Artlogon, 26.11.2010 22:26
akimych
К слову сказать продавцы/сборщики компов могли бы внести хороший вклад в накопление этой самой статистики, все равно ведь надо комп включить проверить. Если с ИБП продают, то проверяют наверно и переход на батарею.

К слову сказать, на практике никто этим не озадачивает себя. И на "лишние заморочки" они... смотрят, как и на человека, ими интересующегося.
В специализированных мастерских по данному вопросу у меня самого спрашивали: "что за бред?".
В итоге - спасение утопающего........

3329. InterSux, 26.11.2010 23:11
заменил Gigabyte Superb 720(APFC) на Hiper M600(APFC) в хайпере стоит 1 кондер на 390uF при рабочем столе, фильмах, музыке, переход на батарею происходит без выключения ИБП(Sven Power Pro +700), но стоит запустить ресурсоемкую игру как все вырубается вместе с ИБП(.

3330. Nikolay_Po, 28.11.2010 22:33
InterSux, два варианта: а) дорабатывать БП - датчик тока и постоянную времени обратной связи регулятора напряжения АККМ; б) заменить ИБП на приличный, например APC, да помощнее.

3331. Wakko, 03.12.2010 11:21
Добавлю свои пять копеек, для будущих поколений.

Имеется небольшой домашний сервачёк: Core2Quad/8Gb/8 винтов (4 раптора и 4 обычных терабайтника, не грин). Потребляет всё это хозяйство не так много энергии, на уровне 150Wh. Изначально стоял блок питания Delta GPS-550AB A.
К сервачку был куплен UPS APC Smart 750VA (SUA750I). Нагрузку показывает на уровне 27-28%. При отключении питания из-за APFC в блоке питания комп уходил в ребут. Резисторы перепаивать стало лениво и решил заменить блок питания.
Купил Thermaltake TR2 RX 550W ATX V2.3 (W0134RE) судя по описанию на сайте думал что там PPFC, купив же обнаружилось что последняя серия этих БП идёт уже с APFC. Но, к счастью, всё обошлось, и в момент отключения питания у UPS'а, при переходе на батареи никаких проблем с БП нет. Тестировал всяко разно - всё хорошо
Так что либо APFC здесь "хорошая", либо БП сильно не догружен, и если навесить ещё потребителей то станет всё плохо, не знаю точно. Но пока полёт нормальный.

3332. r00tik, 03.12.2010 22:43
Здравствуйте
Возникла следующая проблема с упсом(APC Back-UPS CS 500). Работал до недавнего времени нормально. А теперь стал пищать и переключаться в режим батареи (вместо индикатора "On line", горит "On battery"). Причем если его выкл/вкл то дальше пищит. А иногда как не в чем небыло работает.
Конфа: Core i7 930/X58 chipset/1*Radeon 5850/3*2Gb Ram/1 Hdd/Zalman ZM850-HP/TFT19"(подкл через упс).

Предполагаю:
- не тянет конфу или конфликт с БП (рассматриваю замену на APC Back-UPS RS 1100VA (BR1100CI-RS))
- проблемы с сетью, срабатывает защита
-другое

3333. Alexeyslav, 04.12.2010 00:23
Это скорей проблемы с сетью, или замыкает кнопка - включается ручной переход на батареи. Посмотри какое напряжение в сети, возможно оно ниже 180В вот ИБП и переключается.

К этой теме 04.12.2010 08:00 miikr подклеил тему "Chieftec APS-550C/MSI R5770 Hawk - не совместимость с ИБП" (автор: realist82)

3335. realist82, 03.12.2010 20:50
решил сменить свой бп на Chieftec APS-550C + сменить свой ибп Mustek PowerMust 600 на Powercom Imperial IMP-825AP + сменить свою видеокарту на MSI R5770 Hawk. при такой сборке, в комп магазине сказалали, что работать не будет. нужно выкинуть от сюда ибп. и выбирать: или слабый комп, но с ибп или мощный комп, но без ибп.
мне интересно, почему не будет нормально работать? мощности ведь хватает.
прошу совета, как поступить в таком случае. то что ибп нужен, так как то свет вырубают, то скачки напряжения

3336. Maze, 04.12.2010 03:02

3337. igrok5211, 09.12.2010 11:59
Недавно появились в продаже ИБП Powerman Smart Sine серия, позиционируется как самый не дорогой ИБП с синусоидой. Кто нибуть пробовал или тесты может где читали? Как он совместим с APFC и конкретно с CFT-750-14CS. Или может посоветуете UPS по цене до 7-8 тысяч который 100% совместим если есть такой.

3338. larts, 24.12.2010 11:23
Искал ответ на мой вопрос но так и не смог найти, может кто то посоветует, у меня блок питания Chieftec GPS-400AA-101A и бесперебойник Smart APC 620, при отключении єлектричества бесперебойник издает жуткий звук и может отключиться а может и поработать секунд 10, но до замені блока питания, удачно держал более получаса. Читал что есть возможность доусовершенствовать блок питания что бы он был совместим с ИБП, подскажите ссылку или дайте рекомендацию что выпаять или что допаять, держать паяльник в руках умею, главное знать что делать. За ранее благодарен.

3339. Alexeyslav, 24.12.2010 11:32
Посмотри первую страницу темы, там есть ссылки на решения.

3340. larts, 24.12.2010 12:01
Alexeyslav на сколько я вижу там есть пояснение, а не конкретное объяснение как это устранить , желательно по шагово , или я не туда смотрю ?

3341. Alexeyslav, 24.12.2010 12:10
Странно, там есть и решение. Максимально рпиближенное насколько это возможно, ведь конкретные конструкции блоков питания довольно разнообразны, но схемотехника не столь разнообразна - поэтому конкретные действия зависят от схемы и они описаны. А где конкретно какая деталь - это уже частные случаи которые рассмотреть нереально. Если совсем ничего не понимаешь - отдай на переделку тому кто понимает!

3342. larts, 24.12.2010 12:21
возможно кто то уже переделывал Chieftec GPS-400AA-101A и сможет дать конкретные рекомендации, ведь это довольно таки распространенный БП.

3343. Alexeyslav, 24.12.2010 12:43
Я бы на это не рассчитывал, ведь могут быть отличия даже в одной и той же модели только собираемой в разное время. Просто посмотреть на какой микросхеме он сделан, найти нужную схему а по схеме найти деталь которую надо поменять, как правило эта детАль довольно крупная и ошибиться сложно особенно если проследить дорожки.
Ну и всегда можно собрать простой выпрямИтель не разбирая блока питания - это тоже одно из решений проблемы. Только коробку подходящих размеров и негорючую найти...

3344. larts, 24.12.2010 23:04
Alexeyslav
Немного не понятно ваше пояснение,. я так читал что достаточно допаять один резистор в схему БП и не нужно ничего больше, так вот вопрос какой резистор и куда впаивать ?

Добавление от 24.12.2010 23:28:

Мой личный опыт совместимости и не совместимости, добавьте в список:
Chieftec GPS-400AA-101A не совместим с APC Smart-UPS SC 620VA ; АРС Back -UPS 650, АРС Back -UPS 300

Chieftec HPC-420-102 DF Совместим с APC Smart-UPS SC 620VA ; АРС Back -UPS 650, АРС Back -UPS 300

Тестировалось на Intel Core DUO E7300 , 2,66GHz, 3 шт HDD , Radeon x800 + TFT 19''

3345. Alexeyslav, 25.12.2010 00:06
какой резистор и куда - это зависит от схемотехники блока питания, там или токовый резистор увеличить(его днем с огнем не найти - там используют специальные безиндуктивные мощные резисторы) или изменять параметры схемы APFC - а это обвязка целая, и какой конкретно резистор менять для нужного эффекта нужно знать на какой микросхеме сделан модуль, поднять на него даташит или найти готовое решение конкретно для такой же микросхемы и варианта её использования. Может повезти и микросхема с обвязкой окажется такой же для которой уже известно что менять, потом уже останется дело за малым - найти этот элемент на плате и заменить. Готового решения на все случаи просто не может существовать - слишком много возможных вариантов. Почитай еще раз первую страницу, перейди по ссылке на приемлемое решение и делай то что там написано.
Как минимум первым делом надо выяснить микросхему на основе которой собран APFC именно вашего БП.

3346. akimych, 25.12.2010 00:27
Да этот чифтек = дельта, а лечение дельты тут описывалось.
Пост 59, ну и в чуть выше/ниже.
Кроме доработки самого БП можно добавить перед ним выпрямитель.
Вообще странно, если ИБП именно Smart APC 620, то меньше шансов заиметь проблемы несовместимости.
Настораживает, что он если не вырубается, все равно не держит больше 10 сек. Ведь смарт выдает синусоиду, значит с APFC должен дружить, ну разве что кроме момента перехода на батарею. Вот у меня ИБП либо вырубался вместе с компом, либо переходил на батарею и нормально работал (хотя ибп не с синусоидой). Подозреваю, что после переделки БП, исчезнет "бесперебойник издает жуткий звук и может отключиться", но останется "поработать секунд 10".
Вот кстати, для pcm wow700
цитата:
Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды
Правда про Smart APC 620 я такой инфы не нашел. А что говорит софт ИБП на счет потребляемой мощности?

Зачем было менять БП? Если имел место апгрейд, то может просто комп стал больше потреблять и теперь нужен ИБП помощнее.

П.С.
Кстати, я вполне доволен доработкой своей дельты. Уже было много пропаданий эл-ва, переход на батарею проходит нормально.

3347. Bukt-rp, 25.12.2010 06:26
realist82

Chieftec APS-550C сам по себе неудачный БП в плане совместимости ..
ДЛя работы с UPS его лучше не брать .
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/28176

3348. larts, 26.12.2010 00:19
akimych БП не хотел менять, но пришлось, у меня стал отключаться комп на старом БП по причине подгорания контактов из за большой нагрузки, там нет дополнительно 4х пинового разема для миатеринки.
А софт ничего не говорит, я его не устанавливал, у меня нет выведенного СОМ порта .

3349. Prosto_Ivan, 28.12.2010 15:25
Вельд, kr379 внесите информацию:
Corsair HX520W + APC SC 620 = нет проблем
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3350. 666ss666, 09.01.2011 22:51
Thermaltake TR2-500W + APC "Smart-UPS 750" SUA750I и
Thermaltake "EVO Blue 750W" W0308RE + APC "Smart-UPS 750" SUA750I
при выдирание вилки из розетки компы работали........не перезагружались....
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3351. antonn, 10.01.2011 10:20
APC SUA750I + Chieftec CFT500W работают без притензий, нагрузка при которой были переходы почти полная (судя по индикатору ИБП).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3352. kr379, 10.01.2011 12:17
Prosto_Ivan
666ss666
antonn
С Новым Годом Вас 20x24, 0.9Kb и спасибо - занёс в списки совместимых за 10-11 годы!

3353. Nazar_Sunrise, 10.01.2011 14:17
Добрий день
есть БП Chieftec CFT-750-14C
Какой мощности упс посоветуете?

3354. antonn, 10.01.2011 17:31
Вот как раз приобрел новый БП (APS-750C) и новую видеокарту (GF460gtx), но боюсь проверить выдержит ли SUA750I =)
Сейчас с работой закончу и рискну

Рискнул
Держит, комп (C2D E6420, P5B-deluxe, GF460gtx, 6 hdd (2 из них sas, ну и контроллер впридачу), штуки 4 вентилей 120мм), монитор (CRT 19") и немного шелухи (wi-fi точка, роутер, свитчег и колонки SPS-611). В качестве нагрузки на видеокарту запустил BFBC2. ИБП SUA750I. Но больше полуминуты не держал, если что...

3355. Manntrix, 12.01.2011 00:04
добрый день.
достался мне бп fsp blue storm 2, но появилась проблема - при срабатывании бесперебойника (powercom bnt800ap)как в тесте, так и просто при отключении питания комп просто гаснет.
при подключении fsp blue storm без двойки - все ок, в этом бп точно пассивный pfc, внутри есть большой дроссель, в отличие от fsp blue storm 2.
это что, активный pfc в этом blue storm 2 "портит жизнь" ? как нибудь лечится(может что в схеме бп можно сделать с небольшими затратами нервов, так сказать ?

3356. Alexeyslav, 12.01.2011 00:12
Может, все-таки UPS-а не хватает по мощности? С небольшими затратами - это увеличить емкость конденсатора накопительного.
или смотреть внимательно схему PFC твоего блока питания, на чем собрана и какие её характеристики.

3357. Manntrix, 12.01.2011 01:12
Alexeyslav
увеличить емкость конденсатора накопительного
стоит 420mf/420v, еще такой поставить в паралель? или как ?
ps.на бп надпись - full range

Добавление от 12.01.2011 13:39:

в общем, ну его, этот блок...
взял другой бп, с ppfc, заработало норм, никаких погасаний при срабатывании бесперебойника.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3358. Nazar_Sunrise, 12.01.2011 13:44
APC Back-UPS Pro 1500VA + Chieftec CFT-750-14C

Подскажите плиз, заработает какая связка?, очень нужна помощь...

3359. 666ss666, 12.01.2011 22:22
БП Hipro 630W HP-D6301AW + APC "Power-Saving Back-UPS Pro 900" BR900GI
и
БП Ascot A-520 APC "Power-Saving Back-UPS Pro 900" BR900GI
выдержали выдирание вилки....
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3360. FireStone, 13.01.2011 15:29
APC Back-UPS 650VA (BK650MI) нормально работает с обоими БП (держит профильный конфиг три минуты примерно ) одновременно с монитором 20":
Vantec iON 2+ 600W
Enermax Revolution 85+ 850W

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3361. ленуся, 17.01.2011 13:45
у меня БП Chieftec APS-700C, как узнать совместим ли с ИБП PCM SKP-1500A?

3362. vacvvm, 21.01.2011 23:24
Advice PRV 850 с какими-нибудь БП APFC совместим или только с безродными типа Golden Tiger?

Добавление от 22.01.2011 14:19:

kr379
Достаточно в любом из блоков питания с APFC увеличить входные накопительные емкости в 2-3 раза и проблема пропадёт сама по себе, аминь.
Это касается только проблемы full range, а синусоида на входе все равно обязательна, или достаточно аппроксимации?

3363. kr379, 23.01.2011 02:20
vacvvm
Это касается только проблемы full range, а синусоида на входе все равно обязательна, или достаточно аппроксимации?---Имхо - это касается любых БП, и любого типа напруги.

а синусоида на входе все равно обязательна, или достаточно аппроксимации?---...есть упс АРС НЕ-смарт-НЕ-синус со 100% совместимостью -
цитата:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.

3364. SergeX86, 23.01.2011 02:56
Почему моё сообщение про БП FSP затёрли?

Добавление от 23.01.2011 02:57:

Кто имеет опыт с FSP ATX 600W SPI Pro, какой ИБП для него лучше взять?

3365. Ветос, 23.01.2011 12:16
ленуся
у меня БП Chieftec APS-700C, как узнать совместим ли с ИБП PCM SKP-1500A?

Да очень просто... взять и подключить. Подождать пару часов (пока батареи немного зарядятся) потом протестировать, нажав на кнопку "Test" расположенную на ИБП.

3366. ленуся, 23.01.2011 16:18
Ветос
Да очень просто... взять и подключить,

пробовать не имею возможности, так как могу купить только в интернет магазине, у нас даже на заказ не привезут ничего стоящего.

3367. sehr_gut, 23.01.2011 20:09
kr379
БП FSP Epsilon 800 + ИБП Powercom BNT-1000AP = все хорошо, дружат.
P.S.: этот же ИБП вместе с ПК попутно везет 32" ТВ (ТВ вместо монитора).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3368. kr379, 23.01.2011 20:12
sehr_gut
antonn
666ss666
Спасибо - занёс в совместимые за 2011 год. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

3369. akimych, 24.01.2011 17:20
цитата:
Подождать пару часов (пока батареи немного зарядятся) потом протестировать, нажав на кнопку "Test" расположенную на ИБП.
Сомнительная методика, к примеру, у меня это тестирование нормально всегда проходило.

3370. mkol, 26.01.2011 14:31
Собираюсь купить БП с APFC на 500-600W к ИБП Ippon Verso 600, в этой ветке форума о таком ИБП информации не нашел.
Правильно ли я понимаю, что узнать о совместимости можно только после покупки и тестирования, никакие характеристики БП не дадут гарантии, кроме указания на входное напряжение 230V, а не на широкий диапазон как у большинства БП.
Какую надежную модель БП с APFC 230V может кто посоветовать?

3371. Bukt-rp, 26.01.2011 15:03
mkol

начинать нужно с мощности потребляемой системником ..
Если системник потребляет 300Вт , то ИБП Ippon Verso 600 уйдет в защиту даже с блоком без APFC .

3372. Overtimer, 26.01.2011 15:20
2 all: есть ли какие-то данные о своместимости ИБП AEG и БП Chieftec?
конкретно интересует совместимость AEG Protect A.1000 (думаю купить) и Chieftec GPS-550A (есть в наличии).

3373. mkol, 26.01.2011 15:34
Ippon Verso 600 прекрасно работает с Inwin S450AQ3-0, при вырубании тока ПК ни разу не зависал.

3374. Вельд, 26.01.2011 15:35
Overtimer, какой конфиг? Если что-то современное (типа i7), то под 3D-нагрузкой 1000ник может и не потянуть.. имхо..

3375. vlo, 26.01.2011 15:46
mkol
Ippon Verso 600 прекрасно работает с Inwin S450AQ3-0, при вырубании тока ПК ни разу не зависал.
даже полную мощность этого бп этот упс не потянет (причем вовсе не из-за каких-то несовместимостей). зачем нужен более мощный бп? и тем более с apfc.

3376. Overtimer, 26.01.2011 16:34
цитата:
Вельд:
Overtimer, какой конфиг? Если что-то современное (типа i7), то под 3D-нагрузкой 1000ник может и не потянуть.. имхо..
да, i7-870, но поскольку будет использоваться видеокарта с достаточно низким энергопотреблением (~40 Вт), то суммарная мощность нагрузки не должна превысить честные 300...400 Вт.
сейчас интересует только совместимость данного UPS c APFC-БП, в обзоре более мощного ИБП AEG PROTECT A.1400 (http://www.ixbt.com/power/ups/aeg_a1400.shtml) написано, что все ОК , а вот у AEG PROTECT Home 600VA (http://www.ixbt.com/power/ups/aeg_home.shtml) с этим делом проблемы...
наверное все же вместо AEG возьму POWERCOM Black Knight Pro BNT-1000AP - тут писали, что он работает в связке с моим чифтеком.

3377. kr379, 27.01.2011 00:37
mkol
к ИБП Ippon Verso 600---...
цитата:
http://article.tech-labs.ru/36_7577_3.html
Работа с компьютерными блоками питания
Здесь мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT мощностью 650 Вт, который оборудован активным корректором мощности. Блок нагружается с помощью специального стенда. Проблем в случае Back Verso 600 не выявлено, переход на АКБ осуществляется уверенно вплоть до 200 Вт потребления от блока, то есть примерно 250 Вт от ИБП. Это значение составляет более 80% от номинального, что может расцениваться как отличный результат.

Добавление от 27.01.2011 00:47:

цитата:
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bv600.shtml
Для питания современного игрового компьютера с монитором, его мощности недостаточно. Остаются современные, малопотребляющие, офисные компьютеры, не использующие блоки питания с активным PFC

3378. mkol, 27.01.2011 11:09
kr379
Спасибо за ссылки, теперь буду искать Seasonic, приметил Corsair HX520W.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3379. vlo, 27.01.2011 16:50
Overtimer
да, i7-870, но поскольку будет использоваться видеокарта с достаточно низким энергопотреблением (~40 Вт), то суммарная мощность нагрузки не должна превысить честные 300...400 Вт.
с такой картой не будет там ни 300, ни 400. в 200-250 под максимальной нагрузкой из розетки. например (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779:4112#4112) . i7 все же i7 рознь, одно дело s1366 жрущий как свин, и совсем другое s1156 и особенно s1155.

3380. vic101, 30.01.2011 03:34
Ippon Smart Power Pro 1000 и БП Antec Current Gamer <HCG-520> 520W,
при отключении вилки из розетки системный блок нормально работает от батарей.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, pistenklause

3381. max141511, 09.02.2011 00:32
Здравствуйте все, и персонально kr379 . Занесите в базу совместимости еще одну парочку: Powercom BNT-1500AP + FSP Blue Storm II 500. Тянул шнур из розетки во время прогона 3dmark. Работает отлично, вот только блок немного пищит , но это уже совсем другая песня и к проблеме совместимости не имеет никакого отношения!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3382. kr379, 09.02.2011 03:40
vic101
max141511
Спасибо!
Занёс в совместимые за 2011 год - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

http://forum.ixbt.com/?id=votingmod 199x298, 14.4Kb

3383. JIABP, 10.02.2011 20:36
Блок питания Thermaltake Purepower RX 600W (W0144):

http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&mod…8379&clid=502

и ИБП APC Back-UPS RS 800VA 230V:

http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…2223&clid=502

Дружат на ура, но при условии, что чувствительность, выставляемая через PowerChute - "Высокая" или "Средняя". Если выставить "Низкая", то ИБП уходит в оверлоад. Подробно проблему описал на форуме APC. Собственно ответ нашёл сам, методом тыка. См. 4-ое сообщение снизу, в треде на апц.ру:

http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=6718
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3384. SuSt, 13.02.2011 12:01
Докладываю о совместимой "связке".

Delta GPS450-AA-100A (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1599673&hid=857707) (он же Chieftec GPS450-AA-100A, он же ASUS Atlas A-45GA) совместим с ИПБ APC Back-UPS Pro 900 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6457526&hid=91082) (он же APC BR900GI).

Конкретно у меня суммарное потребление "системный-блок + монитор" находится в пределах 130-150 Вт. ИПБ выбран с хорошим запасом: 900 VA (~540 Вт). В данной конфигурации проблем совместной работы этих устройств выявлено не было.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3385. goranflo, 13.02.2011 18:43
Всем здравствуйте. Есть два вопроса. Возможно ответы на них есть, но поиск резульатов не дал, а 77 страниц не осилить на данный момент. Не пинайте ногами, если что.
Итак. Имеется ИБП FSP EP-650 подаренный неделю назад приятелем. Новый. К нему подключен системник и жк-моник.
Решил я провести ему испытания путем выключения пакетника на вводе в квартиру. Выключил - норма, комп работает, ИБП раз в 10сек пищит. Включаю... Комп гаснет, ИБП издает протяжный писк - означающий неисправность... Пробую второй раз - отключаю свет и напряжение на выходе ИБП пропадает - комп выключается. ИБП издает протяжный писк. С чем это связано?
Второе - интерфейс моего ИБП - RS-232. Материнка ASUS P5QL-E.Ком порт на ней есть, но выведен он отдельными штырьками на плате. В комплекте плашки не было. Распиновку порта на матери пока не нашел (вмануале отсутствует). Но - есть необходимый девайс еще от 486-ой матери. Как раз на них пошли встроенные порты, если не ошибаюсь )) Вопрос (их несколько в одном) - изменилась ли распиновка с тех времен - т.е. не сдохнет ли у меня что-нить, если я подключу имеющуюся плашку к матери и к к плашке ИБП и какие параметры IRQ диапазона ввода/вывода нужно ставить в БИОСе для корректной работы.
Заранее всем спасибо.
Перепостил отсюда: Блоки питания от FSP Group/Fortron (только с маркировкой FSP-xxxx)., #2463 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6485:2463#2463)

Причина перезагрузок ясна. Осталось с ком-портом разобраться. Решать проблему выключения ИБП, пока что буду поиском БП подходящего (хочу с кем-нить поменяться.) не выйдет - значит, паяльник в зубы.

3386. Bukt-rp, 13.02.2011 19:56
какие параметры IRQ диапазона ввода/вывода нужно ставить в БИОСе для корректной работы.

ну ты и вспомнил ..такое 10 лет назад было ..
Тестером можно проверить напряжения на com порту .
распиновка pinouts.ru

кстати в защиту UPS может уходить и из за дохлого аккумулятора .

3387. Alexeyslav, 13.02.2011 19:58
В БИОСе ничего не трогай. А ты уверен что в ИБП точно RS-232 порт? Очень часто совпадает только разъем, а сигналы там совсем другие - для железки которая управляет ИБП по компьютерной сети.

Добавление от 13.02.2011 20:07:

В шлейфе провода идут по порядку, изменять распиновку было бы не технологично. Там идет 10 проводков, к контактам подключено 9 а 10-й висит в воздухе или цепляют к корпусу разъема.

3388. goranflo, 14.02.2011 02:58
Bukt-rp - ИБП новый. За ссылку, спасибо. Утро вечера мудренее. Завтра посмотрю.

Alexeyslav - точно 232-ой - над разъемом присутствует подпись "COM-Port". В Биосе - у меня стоит значение "Disabled", так что трогать придется, потому как при нажатии Pg Dn пролистываются различные варианты IRQ ит.д. из этого нужно выбрать верное. Про технологию тоже согласен, но исключения встречаются подчас везде.

3389. Nikolay_Po, 14.02.2011 08:24
Прерывание ставьте такое (3/4), которое не задействуется другими устройствами. Смотрите диспетчер задач, список "по прерываниям".

3390. Alexeyslav, 14.02.2011 20:03
прерывание там на автомат можно ставить, порт - 2F8 для COM1 и 3F8 для COM2, вобщем все что БИОС предлагает по умолчанию, ибо это всеравно действовать будет ровно до загрузки ядра, а винда сама все проставит что будет свободно с учетом того что предлагает БИОС.

3391. rusprobot, 14.02.2011 23:23
Народ подскажите подойдет ли ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A к БП enermax revolution 85+ 1250 Watt APFC ( Peak Load 1500 watt)

3392. svartalf, 17.02.2011 02:18
Chieftec APS-500S + Ippon smart winner 2000 всё отлично работает, досадно что упс громче блока питания
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3393. Sapphire.exe, 28.02.2011 02:00
FSP Everest 80+500 (500 Wt APFC) + APC Smart-UPS SU620INET - проверено временем - работает отлично, проверялось всё не только выдёргиванием вилки из розетки, но и неоднократными реальными сбоями в сети.

Только вот не держит он мой комп совсем, при нагрузке компа вообще грозится сразу же вырубиться, через 2 минуты. Это не перегрузка, перегрузка молчит. Когда комп в простое, работает 6-8 минут. Аккумулятор новый, видимо, просто дохнет быстро. Короче, решил я новый ИБП купить, помощнее. О проблемах с APFC давно знаю, только вот не было однозначного ответа, из-за чего это. Раньше была теория, что это из-за аппроксимации синусоиды, потом была теория, что это из-за медленного перехода сеть-батарея, потом теория, что мощность ИБП малая. Какая из теорий сейчас жива? (: Потому что много денег я не готов тратить на мощные ИБП с синусоидой. Достаточно ли будет взять хороший мощный какой-нибудь там APC Back-UPS (RS)? Спасибо!

3394. kr379, 28.02.2011 06:33
Sapphire.exe
на мощные ИБП с синусоидой.---...имхо - увы, это не показатель совместимости - http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462

3395. Alexeyslav, 28.02.2011 07:56
Основная проблема - это большое время перехода на батарею... пока зарегестрирует исчезновение напряжения, пока переключит - конденсатор БП успевает разрядится и АПЦФ блока питания требует больший ток от ИБП из-за чего он отключается по перегрузке. Увеличение емкости БП помогает, но если нет желания копаться в БП - можно собрать выпрямитель внешний с емкостью 100...200...500мкф x 450В, схему смотреть по ссылкам в первом посте.

3396. LavTeam, 28.02.2011 09:39
Powercom IMP-825AP + OCZ 500MXSP подружатся?
Подтребляемая мощность компа около 350.

3397. Bumerdes, 28.02.2011 16:40
Какова вероятность, что APC Back-UPS CS 500 подружится с Chieftec GPS-450A ? Комп i3 + gtx 460 все в разгоне.

И объясните ламеру, есть ли реальная экономия электроэнергии от APFC, если комп часто работает в простое на сниженных частотах процессора и видяхи ?

3398. Sapphire.exe, 28.02.2011 21:25
Господа. Ломал я голову долго и в итоге остановился на модели APC Back-UPS Pro BR900GI (отоно щастье) (http://www.oldi.ru/catalog/element/0151078/) . Суммарная мощность нагрузки 540 Вт / 900 ВА. Время перехода на батареи в мануале указано 10 мс (максимальное). Посмотрев тесты некоторых ИБП на сайте, я отметил, что типовое время перехода на батареи составляет 4-5 мс. Максимальное в мануалах к ним не нашёл. Собственно, что меня волнует. Так как мой старичёк Smart-UPS 620 вполне дружит с моим БП, что уже ни раз доказало время, по идее, более мощный ИБП той же APC также без проблем должен работать. Но если вдруг что - его просто могут и не принять обратно, так как по закону имеют право не принять товар б/у. Б\у товаром тут будут аккумуляторы в новом ИБП, конечно. Как думаете, вероятность совместной успешной работы этого ИБП и моего БП высока?

3399. Vlad_KVA, 01.03.2011 22:00
работающая связка (нормально реагирующая при выключении питания)
APC RS-550 и Seasonic X-400 Fanless Gold (SS-400FL) http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/104871/index.html

но необходимо заметить что потребляемая мощность компа 75Вт (показывает UPS) а максимум у UPS это 330Вт,
т.е. запас получился 4-х кратный, возможно поэтому проблем не возникает
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3400. kr379, 02.03.2011 07:02
LavTeam
Bumerdes
Sapphire.exe
Увы - всё надо пробовать...

есть ли реальная экономия электроэнергии от APFC---...имхо может быть всё что угодно(и + и -), это зависит от типа применяемого счётчика и типа APFC и самого БП.

3401. Sapphire.exe, 03.03.2011 15:10
И так, купил я на страх и риск APC Back-UPS Pro BR900GI. Привёз, распаковал. Подключил. Запустил игру, чтобы максимально загрузить проц и видео. Вырубил фильтр - ИБП спокойно перешёл на батареи. Повторил несколько раз эксперимент. Всё нормально. Что необходимо отметить - ИБП показывал пиковую загрузку компьютера - она была не выше 186 Вт, что очень даже немного. В простое компьютера показывает 110 Вт. Возможно, проблем не было из-за очень слабой загрузки ИБП - ведь его мощность 540 Вт. Запас по мощности больше, чем в 2 раза. Конфиг компа:
Pentium Dual-Core E6500
4 планки DDR2
ASUS P5B
Radeon HD4770
2 HDD (5400 Green & 7200 rpm)
SSD
DVD-RW
2 корпусных вентилятора
FSP Everest 80Plus500 500Wt
NEC LCD 22" Wide

PS Мой "микро-обзорчик" - ИБП очень сильно порадовал. ЖК-дисплей оказался очень информативным - выводит напряжение на входе и выходе ИБП, работу системы AVR, показывает загрузку ИБП в процентах и индикатором с 5-ю полосками, заряд аккумулятора индикатором с 5-ю полосками, текущую потребляемую мощность, расчётное время работы в минутах, частоту сигнала в сети, количество сбоев питания в сети (счётчик событий). Есть возможность кнопкой на UPS выключить звуковую сигнализацию. Порадовала функция Green Mode - я выключаю комп, после его выключения ИБП обнаруживает, что потребление энергии системным блоком находится на заданном мною (при калибровке) уровне и отключает подачу энергии на все зависимые от Master выходы - монитор и принтер обесточиваются. При включении ПК, ИБП автоматически включает подачу питания на зависимые выходы, и периферия оживает. Эту функцию можно и отключить.
Подключил ИБП к компьютеру - винда распознала ИБП и включила дополнительные настройки в параметрах электропитания для ИБП. В том числе, завершение работы средствами ОС. Скажу сразу, софт в комплекте старый, 2.1.1 версия PowerChute у меня на диске была. Я залез на сайт и выяснил, что для Windows 7 новая версия 3.0 (анг). Скачал, поставил, во время установки Парашют выключил винде нативную поддержку ИБП - винда перестала поддерживать все прелести ИБП. А Парашют мне не понравился - настроек почти нет, графики мониторинга напряжения в сети не выводит (у меня давно стоял Парашют для Smart-UPS, вот там-то настоящий мониторинг был). Удалил я его, короче. А нативная поддержка винды так и не включилась. Но вроде я нашёл способ решения этой проблемы, причём, единственный. Надо было в диспетчере устройств в "Батареи" удалить APC UPS батарею вместе с драйвером от APC к ней. Винда снова увидела возможности ИБП.
Из недостатков ИБП отмечу: 1) пластиковый корпус, хотя по большому счёту для меня это не недостаток, мне пофиг, главное, чтобы был крепок, 2) пластиковые ножки - по моему полу готов ездить туда-сюда при малейшем дотрагивании, хотя стоит устойчиво, на бок шансов его грохнуть мало, 3) хреновая функциональность фирменного ПО.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Igor1986

К этой теме 10.03.2011 12:52 CQ подклеил тему "Выбор конкретного блока питания с высоким КПД, совместимого с UPS" (автор: dpitikov)

3403. dpitikov, 10.03.2011 11:36
Доброго времени суток.

Прошу помочь в выборе блока питания в следующей ситуации.
Есть работающая система, состоящая из:
- CPU Athlon II X2 240,
- MB Zotac 8200ITX Wi-Fi,
- 4 SATA HDD 3.5" WD 750Gb,
- 2 вентилятора.
- Блок питания FSP 350Вт (модель точно не помню, но ничего выдающегося)
По моим расчетам все это хозяйство потребляет в пике около 100Вт.
Перед блоком питания стоит ИБП CyberPower DX400E. Тоже ничего выдающегося, но 1) железо защищено от резкого отключения электроэнергии; 2) в течении года планирую его заменить на APC Back-UPS ES 525 или аналогичный.

Задача: купить блок питания с высоким КПД(читай, наличие APFC) и набором защит (SCP,OVP,UVP) стоимостью до 3000 руб. Обязательное условие - совместимость с источниками бесперебойного питания.
Изучив обсуждения на форуме, выяснил, что причина несовместимости APFC и ИБП кроется в поддержке блоком 110В и 220В. Т.е., у блоков только на 220В проблем с ИБП быть не должно.

Исходя из этого, я нашел только два подходящих БП:
- Chieftec CTG-450-80P 450W
- FSP FSP500-60APN 500W

Какой из них выбрать с точки зрения надежности и качества сборки?
Может быть, есть еще какие-нибудь варианты?

Заранее спасибо.

3404. Andrewdron, 17.03.2011 14:53
Подскажите пожалуйста сколько ватт (или VA) на выходе ИБП должно быть, чтобы он гарантировано работал с БП на 750 ватт с активным PFC (нутря компа очень прожорливые)?
БП этот http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6639
Заявленное время работы при отключении питания в 17 мс означает, что большинство упсов успеет переключиться на батареи?

3405. RazoR_THG, 17.03.2011 19:52
Уважаемые kr379 и знатоки, нужно ваше мнение.

Если мне не важна возможность ИБП APC SUA750I (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750I) обеспечить питанием БП (допустим Enermax PRO87+ 500Wt - ну в общем с APFC) при отсутствии напряжения в сети,
а важны только гарантированные 230 +- 5% (или как там оно выходит) при перепадах напруги,
то можно не морочиться с проблемой Связка UPS+БП с APFC = гремучая смесь? ?
И, "Синусоидальный сигнал" в этом случае (просто корректировка напряжения при наличии напряжения в сети) имеет преимущество по сравнению с апроксимацией?

3406. Alexeyslav, 17.03.2011 21:35
Тогда тебе УПС не нужен вообще. А толку от него, если сам блок питания работает в более широком диапазоне напряжений чем УПС?
Современный блок питания - это не лампочка и не двигатель, сколько ему нужно - столько он и возьмет от сети ни больше ни меньше! Ему не нужна стабилизация напряжения, оно может быть хоть постоянным током...

3407. kr379, 18.03.2011 07:19
Andrewdron
Подскажите пожалуйста сколько ватт (или VA) на выходе ИБП должно быть, чтобы он гарантировано работал с БП на 750 ватт с активным PFC (нутря компа очень прожорливые)?---...

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2452 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2452#2452)
592x331, 38,9Kb

Добавление от 18.03.2011 07:21:

Andrewdron
Заявленное время работы при отключении питания в 17 мс означает, что большинство упсов успеет переключиться на батареи?---...реальное время упсиков иногда в разы больше...увы...

Добавление от 18.03.2011 07:31:

RazoR_THG
а важны только гарантированные 230 +- 5% (или как там оно выходит) при перепадах напруги,
то можно не морочиться с проблемой Связка UPS+БП с APFC = гремучая смесь? ?
---...есть стабы разные без батареек воообще. У них точно нет проблем с апефеце.

И, "Синусоидальный сигнал" в этом случае (просто корректировка напряжения при наличии напряжения в сети) имеет преимущество по сравнению с апроксимацией? ---...имхо - в современной жизни синус имхо не нужен практически воообще и никому - даже лампочки энергосберегайки питаются постоянным выпрямленным сетевым в размере +270-310В.
Даже мощные хай-энд-фай усилители мощности в полкиловата на выходе после выпрямителей имеют батарею кондёров с напругой за ±100В с гаком.
Синус (чистый и 220В) - это миф, а реально в сети у конечного потребителя в розетке эта гадость или даже ещё хуже...
150x97, 3.3Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:267395
http://fotkidepo.ru/?id=photo:266776
http://fotkidepo.ru/?id=photo:459414
http://fotkidepo.ru/?id=photo:459410
http://fotkidepo.ru/?id=photo:459411

3408. Andrewdron, 18.03.2011 14:40
kr379:
йопта! придется от 2000VA выбирать

3409. kr379, 18.03.2011 21:36
Andrewdron
йопта!---...если нужна 100% гарантия совместимости, то - да.

Имхо - жалко до жути тратить лишние деньги-нервы на этот запас.
А потому умя нет-не-было-и-никада-НЕ-будет БП с апефеце...

3410. Alexeyslav, 18.03.2011 21:47
Это заблуждение. Очень большое заблуждение. Просто нынче мода в экономии поэтому выкручивают APCF так что он плохо совмещается с УПСами, ведь как видно из этой темы(если почитать) проблема решается небольшим вмешательством в схему APCF. Почему бы производителям сразу делать как нужно? Это вопрос всех времен... наверно для того чтобы люди ТРАТИЛИ еще больше денег.

3411. kr379, 18.03.2011 21:57
Alexeyslav
Это заблуждение. Очень большое заблуждение.---...про что речь-то, не понял?

3412. Alexeyslav, 18.03.2011 22:12
Насчет необходимости отсутствия APCF, вот что прям никогда-никогда. Производители съекономили, а расплачиваться - пользователям.
Дело ведь не в самой сути а в конкретной реализации.

3413. kr379, 18.03.2011 22:26
Alexeyslav
Вопрос прям в лоб, простой-рабоче-крестьянский можно?
Зачем МНЕ БП с апефеце?
Что я получу от него взамен головной боли из названия этой ветки?
А?
Хочется-на ответ с ... с учётом обилия копеечных упсиков из моего инфо...

3414. Alexeyslav, 18.03.2011 23:40
Это относится именно к тем вещам, результат работы которых зачастую незаметен индивидуально. Отсутствие APCF для мощных нагрузок может стать причиной перегрузок в силовой сети, перегрузку трансформатора и т.д. А при плохой проводке у потребителя - помехи соседним приборам. От одного "девайса" может и не будет заметно, зато когда все начнут отказываться - результат не заставит себя ждать.
Плохо конечно что существует несовместимость, но при наличии прямых рук - проблема решается, так же как и при наличии денег.

3415. kr379, 19.03.2011 08:22
Alexeyslav
Это относится именно к тем вещам, результат работы которых зачастую незаметен индивидуально.---..это - да.
Зачем МНЕ БП с апефеце?
Что я получу от него взамен головной боли из названия этой ветки?
А?

Добавление от 19.03.2011 08:36:

Bukt-rp
зачем мне платить за электроэнергию ?
зачем платить налоги ?
зачем служить в армии ?
---...1+2+3= все и всегда это делают???
Имхо - демагог, он и в африке - д-е-м-а-г-о-г Я сам такой...
1+2+3=1-плачу-и-плАчу+2-плачу-и-плАчу+3-служил-НО-всего-месяц(лейт-я-старшой-наверна... )

А если серъёзно?
Зачем МНЕ БП с апефеце?
Что я получу от него взамен головной боли из названия этой ветки?
А?

3416. Bukt-rp, 19.03.2011 08:46
kr379

зачем энергетикам лишняя нагрузка на сеть ?
Ты платишь за активную мощность или за полную ?
Вот если бы за полную с тебя брали ты бы таких вопросов не задавал ..

3417. kr379, 19.03.2011 09:07
Bukt-rp
зачем энергетикам лишняя нагрузка на сеть ?---...это-то - да.
НО, вопрос по другому стоит...
Зачем МНЕ БП с апефеце?
Что я получу от него взамен головной боли из названия этой ветки?
А?
зы:...а лампы-энергосберегайки апефеце имеють?

Вот если бы за полную с тебя брали ты бы таких вопросов не задавал ...---...это вопос философско-религиозный и не факт, что апефеце уменьшает плату за энергию - доказательств этому я пока не видел...
зы: ...вот доживу до пенсии и займусь этим всеръёз... http://fotkidepo.ru/?id=album:19537

3418. Bukt-rp, 19.03.2011 10:22
kr379

Что я получу от него взамен головной боли из названия этой ветки

внутреннюю силу , здоровье ..

3419. Alexeyslav, 19.03.2011 13:42
Ты лично - от этого ничего не получишь, но сделаешь окружение лучше. Нельзя думать только о себе - подумай о других! Ведь если все будут думать только о себе, каждый будет тянуть одеяло на себя - всем будет плохо, без исключений. Потом будешь удивляться - а чего это синусоида в розетке кривая, телевизор работает с помехами и т.д.!
А ведь это все зависит от потребителей! Поэтому энергетики и ОБЯЗЫВАЮТ применять АПЦФ для нагрузок вроде импульсных БП которые могут нагружать сеть мощными "импульсами". Иначе дела просто не будет - со временем будет еще хуже.

цитата:
не факт, что апефеце уменьшает плату за энергию
не уменьшит. АПЦФ призвано уменьшить отношение максимального потребляемого тока к среднему значению потребляемого тока.
Это очень важно для линий электропередач - ведь при небольшом потреблении импульсы тока могут накладываться друг на друга и вызывать перегрузку сети, в то время как она нагружена всего на половину.

3420. vlo, 19.03.2011 14:15
kr379
Зачем МНЕ БП с апефеце?
потому что сравнительно мощных (500..600+) бп без - практчиески не бывает. особенно если есть требования вроде низкого шума. к тому же схемотехника у безпфц - на уровне времен очаковских, кпд паршивый, греются сильнее - опять же косвенно влияет на шум. где-то так.

3421. Jevgenij, 19.03.2011 14:42
kr379
Зачем МНЕ БП с апефеце?
А вот я, никогда не поставлю себе блок питания без АПФС , хотябы из за того , что он позволяет не замечать провалы входного напряжения до 100 вольт, ну и конечно уменьшает падение напряжения на проводах. Переделывая БП с АПФС , чтобы работали от маломощных УПСов (с апроксимированной синусоидой) мы тем самым подымаем нижний порог входного напряжения ну и естественно уменьшаем коэффициент мощности

3422. Alexeyslav, 19.03.2011 17:30
Это если переделывать путем ограничения тока через ключи схемы.
Есть же способ путем изменения постоянной времени и увеличения емкости накопительного конденсатора.

3423. kr379, 19.03.2011 23:04
Bukt-rp
внутреннюю силу , здоровье .. ---...ага ... а ещё чуйство глубокого удовлетворения и уверенность в завтрашнем днем - уррра товарисчи!!! ((с)1 мая-демонстрация-совейских-трудящихся-и-ик...)

Добавление от 19.03.2011 23:15:

Alexeyslav
Ты лично - от этого ничего не получишь, но сделаешь окружение лучше. Нельзя думать только о себе - подумай о других! Ведь если все будут думать только о себе, каждый будет тянуть одеяло на себя - всем будет плохо, без исключений. Потом будешь удивляться - а чего это синусоида в розетке кривая, телевизор работает с помехами и т.д.!---...верю-гад-буду-НО-верю, что во всех энергосберегающих лампочках скоро будут стоять свои собственные апефеце, а вот тогда и сбудется и это всё:Нельзя думать только о себе - подумай о других!

АПЦФ призвано уменьшить отношение максимального потребляемого тока к среднему значению потребляемого тока.---...вопрос можно? А ппфц это делает?? А если делает, то нах-и-пох мне апефеце???
А!??

зы: ...И что б успокоить ВСЕХ насчёт размера и какчества моей совести спешу уверить, что никто-и-более меня этим не озабочен и решил эту проблему и давно и успешно, ибо даАавно-предавно использую внешние ППФЦ (специально подобранные под КАЖДЫЙ комп и его БП) многие годы и во ВСЕХ используемых моих компах с копеечными БП АТХ.
Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #608 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:608#608)
Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #616 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:616#616)

Добавление от 19.03.2011 23:45:

vlo
потому что сравнительно мощных (500..600+) бп без - практчиески не бывает.---...ага-верю ...
573x363, 12.5Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:221072

схемотехника у безпфц - на уровне времен очаковских, кпд паршивый, греются сильнее - опять же косвенно влияет на шум. где-то так.---...верю всему, но ....не убедительно это всё как-то...

Jevgenij
А вот я, никогда не поставлю себе блок питания без АПФС , хотябы из за того , что он позволяет не замечать провалы входного напряжения до 100 вольт,---...сочуствую, но ... не понял? ...есть упсы с нижним порогом перехода на акки до 100В?? ...ссылка есть???
Если нет упсы, то нет и проблемы из названия темы, а если есть упс с нижним порогом в 160-170-180В, а БП с апефеце имеет диапазон от 100В , то это имхо "идиотизмъ" - иметь устройства с диапазоном (рабочим или мах допустимым) в 90-280В, а устройство его защищающее и преходящее на акки при 170-270В - этого имхо я понять не могу, мне это осилить ннни как не получается, однака - увы....

Переделывая БП с АПФС , чтобы работали от маломощных УПСов (с апроксимированной синусоидой)---...апроксимация здесь ни-при-чём - вот пример АРС-смарта-с-апроксимацией и 100% совместимостью с БП с апефеце - http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462

3424. Jevgenij, 20.03.2011 00:15
kr379
во всех энергосберегающих лампочках скоро будут стоять свои собственные апефеце-Что значит будут , они уже там стоят правда в сильно упрощенном виде - в виде минимально допустимой емкости после выпрямительного моста.

3425. Alexeyslav, 20.03.2011 00:32
[q]А ппфц это делает?[q]
Конечно делает, но не так хорошо как это делает APCF. По-хорошему, конечно корректор надо выносить до УПСа, тогда все будет четко работать. Но это просто невозможно, APCF является частью БП и без него работать не сможет.

Впрочем, можно избавится от этого недостатка - сделать ИБП тоже импульсным, который бы работал на постоянном токе. Но получится вещь весьма специфическая... лампочки обычные от такого УПСа будут сгорать, блоки питания старые - тоже.

3426. kr379, 20.03.2011 00:33
Jevgenij
они уже там стоят правда в сильно упрощенном виде - в виде минимально допустимой емкости после выпрямительного моста.---...ччччего? Можно про это по-медленне и ещё раз - спасибо...

3427. Jevgenij, 20.03.2011 00:40
kr379
Медленнее не могу, я надеюсь вы специалист и сами разберетесь , тем более затравку я дал.

3428. vlo, 20.03.2011 00:41
kr379
..ага-верю ...
ага. у fsp spi500/выше - apfc. да и модели 600W с 36A по +12 - это древность какая-то.

3429. kr379, 20.03.2011 00:49
Jevgenij
тем более затравку я дал.---...затравка была здесь и здесь это не просто решили, но и увидили чиста-в-натуре...- Управление люстрой по двум проводам... нет-ли каких хитрых девайсов? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3279)
Управление люстрой по двум проводам... нет-ли каких хитрых девайсов?, #56 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3279:56#56)
http://www.vasko-service.kz/article.php?category_id=…mp;article_id=381
Управление люстрой по двум проводам... нет-ли каких хитрых девайсов?, #58 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3279:58#58)
150x270, 19,7Kb

3430. Alexeyslav, 20.03.2011 00:55
Конденсатор с выпрямителем в любом виде это не корректор, а скорее антикорректор - то с чем корректоры и борются. Нынче ставить корректор в лампочку невыгодно, он по стоимости выйдет как сама лампочка.
Впрочем, пройдет лет 5 и наверно все-таки изобретут такие гибриды-балласты с корректором для лампочек. По сути то что - для работы колбы нужен постоянный ток ни больше ни меньше. Применять туда классические импульсный БП оказывается невыгодным - слишком высока стоимость, вот и лепят простейшие схемы которые нередко выходят из строя из-за несоблюдения режима работы.
Но что касается стационарных светильников с ЛДС - такие уже есть в варианте с APCF! Это очень важно для промышленных помещений где нужен не один десяток таких ламп.

3431. kr379, 20.03.2011 00:58
vlo
36A по +12 - это древность какая-то.---...каждому-своё - имхо проще иметь два копеечных БП без-апефе и без-головной боли из названия, чем один мощный с апефеце и головной болью из названия темы. Всё - имхо.
Два БП в одном системнике (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7995)
Параллельное включение БП с возможностью "горячей" замены (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5913)
Отдельный блок питания для видеокарты? Возможно ли?430+250=680W vs. 700W? 430+250+250=930W vs. 1000W? Что лучше? Кто пробовал? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9467)
Имхо -всёёёёёё...

3432. KYBist, 31.03.2011 12:39
Требуется совет
Есть BACK-UPS RS 1500.
На нем висит комп с блоком питания FSP Epsilon [80/85PLUS 600 ] 600W Active PFC
Проблем с их совместной работой не наблюдалось.
Планируется заменить блок питания на Chieftec [BPS-950C] 950W Active PFC.
Вопрос в следующем:
Если на данном UPS спокойно висел БП с Active PFC, то означает ли это, что любой БП с Active PFC будет на нем стабильно работать?
Или это зависит от производителя БП?

3433. kr379, 31.03.2011 14:15
KYBist
Или это зависит от производителя БП?---...имхо - да.

3434. Ledyanoe_Serdce, 31.03.2011 16:08
Если не трудно, подскажите. На материнке a8ne сис требования к бп: "поддерживаются только 24+4 pin блоки питания", на новом блоке Chieftec 850W написано 24 пина. Совместимы?

3435. Bukt-rp, 31.03.2011 16:53
Ledyanoe_Serdce

конечно совместимы , в нем есть разьем 24+4

3436. Ledyanoe_Serdce, 31.03.2011 17:37
Bukt-rp
Спс. Страшно когда не знаешь, но заказал.

3437. Alexeyslav, 01.04.2011 01:50
[q]Если на данном UPS спокойно висел БП с Active PFC, то означает ли это, что любой БП с Active PFC будет на нем стабильно работать?[q]
Это ничего не означает. Зависит еще и от потребляемой мощности в момент переключения.
Но в принципе - более мощный БП способен затребовать больший ток, а значит и вырубить бесперебойник.

3438. A Cros, 03.04.2011 17:39
Собираюсь купить новый БП и пока присматриваюсь к ATX Corsair, PSU-520HXEU 520W.
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь недорогой ИПБ для этого БП + монитор

3439. Ivanko1, 03.04.2011 18:33
A Cros
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь недорогой ИПБ для этого БП + монитор
Минимум это на 1000VA нужно смотреть. Фирмы: APC ("именитее"), Powercom (немного дешевле).
Есть ли проблемы с энергосетью? Есть ли лазерный принтер?

3440. A Cros, 04.04.2011 01:13
есть проблемы- иногда падает напряжение на секунду. Иногда выключают совсем не вовремя. Принтер подключён не будет

От ИБП нужна тихая работа, возможность пережить выключение света при невысоких нагрузках на БП в течении хотя бы 2-3 минут, а так же неприхотливость в обслуживании (купил и забыл на несколько лет)

3441. Ivanko1, 04.04.2011 16:08
A Cros
Могу посоветовать Powercom'ы, т.к. у самого работает в сложных условиях уже 3.5года: http://hotline.ua/gd/22/cmp/?s=20683-20684-20686-207…49872-20725-20727 (цены в Украине).
Если напряжение стабильно и не понижается ниже 170В - пробле не будет.
За это сообщение сказали спасибо: A Cros

3442. A Cros, 04.04.2011 22:35
Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP
Понравился ценой

3443. Джек Воробей, 06.04.2011 18:57
Привет всем!
Мучаюсь вопросом(во всей этой электромути ничего не понимаю)))-
Сейчас:БП Thermaltake TR2 500W(честных-450W) с PFC(пассивн.?) W0093+ ИБП CyberPower 650 LED-Series (390W), нагрузка на ибп 130-180 ватт, пишет время работы от батарей 14 минут при заряде в 93%, в целом вроде "дружат"...
Планирую: добавить в комп видео на 106W(450-я nVidia, а пока встроенн. Radeon HD 4250) и заменить бп на HIPER M500 (честных 500W, ActivePFC 100-240V), но ибп пока улучшить не могу... стоит ли менять бп или оставить thermaltake?
причина замены БП-8pin для проца вместо 4pin у термалтэйка(на будущее, когда проц сменю и ибп помощнее обзаведусь) плюс ток по линии проца "плавает" от 4.89 до 5.36, причем как-будто на первом из двух ядер(core1-1.47v, core2-1.62v),- не знаю мамка, проц или бп+ибп виноваты?

кстати, ибп подключен на прямую в розетку, от него (от гнезд бэкапа) сетевой фильтр(как удлинитель), на котором "висят" только системник и моник 19".

Добавление от 06.04.2011 19:25:

почитал здесь посты-думаю что не подружаться(кстати, ибп 160-240V)? но наверное рискну и отпишусь)))) пока без дискретной видюхи...

Добавление от 06.04.2011 19:42:

требования к связке бп+ибп изначально были такие: не жгли друг друга, переживали кратковременное отсутствие электр-ва, ибп держал ну хоть с минуту при нагрузке в 200-250ватт.

3444. akimych, 06.04.2011 23:31
Не ну я не знаю, может конечно к термалтейку доверия нет... У меня вот новенький TR2 470 стоит на шкафу пылится, не подружился с ибп (не связано в APFC).
Но и хипер тоже как-то особого доверия не внушает. Хотя конкретно про М500 ничего говорить не буду, давно обзоров не читал.
А так, менять "честных 450" на "честных 500" - шило на мыло, имхо + потенциальная возможность получить несовместимость с ибп.
Куда там что плавает - это надо нормально мерить, показаниям мат. платы настолько доверять не следует. Подозреваю, что ничего страшного там на самом деле не происходит. плавает ток - это вообще не понятно что, если это именно ток, так он и должен плавать, а если это напряжение, то почему 5В

Покупать в комп что-то на вырост - идея сомнительная, уж слишком все быстро устаревает.

3445. Nazar_Sunrise, 07.04.2011 16:18
Добрий день, есть БП
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/36695/index.html
Хочу к нему купить ИБП APC
http://hard.rozetka.com.ua/apc_back_ups_pro_1200va/p126663
Потребления компютера в районе 400Вт

Какие шансы успешной работы?

3446. СегейБ, 07.04.2011 16:44
вот что точно, так это что POWERCOM нифига не работает с такими блоками APFC. Хоть они и приводят какие-то расчеты что надо просто мощнее ИБП брать, но это просто развод на дорогой продукт, а схемотехника-то никакая. У любого сервисника спросите - паверком на коленке собирается.

3447. Ivanko1, 07.04.2011 17:20
Джек Воробей
плюс ток по линии проца "плавает" от 4.89 до 5.36, причем как-будто на первом из двух ядер(core1-1.47v, core2-1.62v)
Эм, Вашему ПК сколько лет? "Линией питания процессора" уже давно является 12в. А настолько плавающее напряжение на 5в - прямой путь к кончине HDD.
А скачущее напряжение на ядре - причина скорее в МП или её системе замера.
Чем замеряли напряжения?


Nazar_Sunrise
Потребления компютера в районе 400Вт
Конфигурация, разгон?

Добрий день, есть БП
Для него желательно уже от 1300-1500VA. Возможно и 1200VA хватит.

Какие шансы успешной работы?
Неплохие, нужно тестировать на конкретную совместимость.

Добавление от 07.04.2011 17:34:

СегейБ
вот что точно, так это что POWERCOM нифига не работает с такими блоками APFC. Хоть они и приводят какие-то расчеты что надо просто мощнее ИБП брать, но это просто развод на дорогой продукт, а схемотехника-то никакая. У любого сервисника спросите - паверком на коленке собирается.
Угу, Вы это моему BNT-600A расскажите, который работает с Enermax 385PRO+ с APFC. Притом в тяжёлых условиях: напряжение норма это 180-200В, а бывает и 140-150В, конечно если оно падает до 150-170В уже приходится перекдючать напрямую, ибо диапазон у ИБП всего 170-240В. И ничего - работает всё как положено, уже два года (всего 3,5). Не говоря уже о постоянных отключениях электропитания.
Без запинок переходит на батареи, даже когда ПК под нагрузкой ОССТ Тест БП, подключенном мониоре на 60W и работающем струйном принтере 26-30W.

Плюс у Powercom время перехода на батареи 2-4мс, а у APC - 4-10мс.

П.с. Не о чем говорить с человеком о вкусе устриц, если он их никогда не пробовал.

3448. Bukt-rp, 07.04.2011 18:36
Ivanko1

блок питания не жрет мощность на полную катушку , а конфигурация у тебя слабая , ватт 150 потребление на максимуме , отсюда и "чудеса" совместимости .
монитор и принтер при отключении могут иметь временной лаг и не имеют APFC , что тоже хорошо для UPS .

системник с потреблением ватт 250 BNT600 уже не потянет , уйдет в защиту .
у самого такой же , в играх ( 220Вт измерено ) , почти всегда , уходит в защиту ,

3449. Джек Воробей, 07.04.2011 18:44
Добрый вечер!
про "честные" 500 ватт это для инфы, а причина замены в принципе дело вкуса в моём случае: друган берет мой почти новый ТТ, а я себе взял Hiper, кстати оба дружат пока с ИБП CyberPower 650 LED-Series, но и нагрузка в основном пока не привышает 190 ватт на ибп, тест на "выдёрг. из розетки" пройден))) железо новое (пока Athlon 2 265 3.31, мать GIGABYTE ga880gm-ud2h, HDD Hitachi DeskStar 1tb, 2 DVD, FDD, CardReader, 6-led fans плюс теперь ещё висит на ибп акустика SVEN, принтер и сканер плюс настольная лампа и моник 19"), показания- с утилиты S&M 1.91+(по линии 12 разбег от 10.9 до 12.22 у Hiper, а ТТ 10.48 до 12.15, по каким-то там 5в в той же утилите написал выше, показания могу взять только с ПО или самого ибп), я не специалист и даже не любитель в электромути))), кстати, с Hiper M500 её тест хоть со второго раза, но прошел при тех же настройках теста.... ничё не понимаю...(тест стабильности в Everest 5.50.2100 -оба блока без проблем в течении 3 часов-показатели одинаковые, на дольше терпения не хватило)))) вольтаж по эвересту на проце ядро1-1.47 , ядро2-1.62 , думается из-за материнской платы, поскольку наслышан о таком, про наличие FDD - для работы нужен потому и мать GIGABYTE, а не скажем, ASUS...

Добавление от 07.04.2011 18:50:

конечно, ибп возьму той же фирмы только раза в два мощнее, тогда и прицеплю видюху 450 или 460 NVIDIA, надеюсь, проблем бп с ибп не будет... а пока встр. ATI HD 4250 сойдёт)))

Добавление от 07.04.2011 18:57:

инфа по ибп можно здесь-
http://www.hwp.ru/articles/CyberPower_Brics_LCD___zh…omashney_tehniki/
во всяком случае, очень похож)))

Добавление от 07.04.2011 19:05:

по эвересту со 100% нагрузкой на проц, память, мать и hdd показатели вышли в течение пяти минут на уровень проц-45, мать-52, hdd до -36 и стабильно +-1 градус держались в течение всего теста(несколько раз запускал, самый длительный-3 часа), а ибп такой потому что перед этим была более слабая и старая машинка с nVidia 8600gts с бп на 350 ватт от FSP с пассивным или вовсе отсутствующим PFC-не знаю, но точно не активным)))-вообще проблем не знал, хотя и сейчас пока нет...

3450. redalert24, 08.04.2011 23:50
помогите пожалуйста конкретным советом
беру комп в сборе, хочу подключить его к ИБП
думаю брать линейно-интерактивный типа UPS 1000 IPPON Smart Power Pro или UPS 1000VA PowerCom WAR-1000AP
увидел эту тему и задумался о правильном выборе БП, пока не поздно
прочитал фак, цитата
Рекомендации - при покупке БП с APFC для совместной работы с UPS следует обратить внимание на наличие надписей типа "Full Range" или широкого диапазона питающего напряжения, например 110-240V или 85-240V на задней стенке БП - это практически гарантирует потенциальные проблемы. В то же время, наличие переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V) у таких блоков должно обеспечить их нормальную работу.
эта рекомендация актуальна?

конкретно по моделям, из которых я выбирал

БП с активными PFC
Cooler Master Silent Pro M500 (http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=79795&pid=2269)
Chieftec A-135 series APS-550C (http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=82185&pid=2269)
у обоих вижу надпись 100-240V
значит ли это, что у этих БП будут проблемы в работе с UPS?

поискал и нашел другой БП с активным PFC
Cooler Master Real Power M520 (http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=68598&pid=2269)
на нем написано 115/230В
значит ли это, что проблем не будет?

и еще вариант - пассивный PFC (можно взять корпус с этим БП в комплекте)
Cooler Master eXtreme Power Plus 500W (http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=84352&pid=2269)
тут, как я понимаю, вообще проблем с ИБП быть не может

так что же взять - пассивный или активный и какой именно?

3451. Alexeyslav, 09.04.2011 00:55
Это абсолютно ничего не значит, к сожалению совместимость зависит от многих параметров - а именно от быстродействия УПСа, его способность выдерживать кратковременные токовые перегрузки, и собственно настроек модуля APFC блока питания и емкости его накопительного конденсатора. Наперед только по одним названиям ничего нельзя сказать...

3452. kr379, 09.04.2011 01:01
redalert24
тут, как я понимаю, вообще проблем с ИБП быть не может---... ага, проблем быть не должно имхо.

3453. redalert24, 09.04.2011 01:18
Alexeyslav
я задал вопрос, на основании фак в начале этой темы
опираясь не на название БП, а на надпись на корпусе про диапазон входного напряжения
а получается, что Это абсолютно ничего не значит
как же тогда выбрать?
kr379
можно простой совет от опытных людей, давно в этой теме
какой активный БП из прайса Никса взять на 500 Вт, чтобы работал с ИБП?
или лучше брать пассивный?

3454. kr379, 09.04.2011 01:30
redalert24
Нет апефеце - нет и проблемы, ибо нету ветки типа: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с РPFC

3455. Alexeyslav, 09.04.2011 01:30
Советовать однозначно ничего нельзя. Кто знает где и как собирали конкретные БП, в одном может все будет на местах, а в другом более поздней сборки для экономии не поставят какие-то детали... модель одна и таже, а возможные проблемы разные. Мне кажется, что лучше взять любой БП и доработать его внешней схемой - тогда шансы совместимости повышаются в 100 раз и не надо портить устройства и собственные мозги.

3456. redalert24, 09.04.2011 01:54
Alexeyslav
если даже от экземпляра зависит, зачем в этой теме статистика совместимости пар БП-ИБП?
есть же очень ходовые модели БП и ИБП
к примеру Chieftec APS - мейджин не них все свои компы собирает и вообще очень много где их берут
неужели нет статистики, что с таким-то ИБП этот БП работает хорошо?

я правильно понимаю, что весомых преимуществ у активных пфц нет?
или всё-таки активный лучше для чего-то - компоненты ПК лучше защищены или стабильнее питаются или что там еще существенное, а не маркетинг
соответственно есть варианты такие
1. взять активный пфц и не брать ИБП вообще
2. взять активный пфц и подобрать к нему ИБП методом проб
например, покупать в ситилинке или где-то еще, где есть простой возврат, ИБП, пробовать - возвращать - брать другой
3. взять пассивный

3457. Alexeyslav, 09.04.2011 02:21
Эта статистика носит вероятностный характер, в отдельных случаях может "неповезти" даже если возьмешь совместимую пару согласно таблице.

цитата:
весомых преимуществ у активных пфц нет
Речь идет не о преимуществах для пользователя, речь идет о сохранности электросети в целом при совместной работе импульсных БП в оной. Ничего особенного в APCF нет, просто ради экономии на накопительных конденсаторах производители идут на ухищрения не позволяющие нормально работать совместно с бесперебойником - а именно сильно заниженное время реакции что позволяет экономить на конденсаторе.
Так что поидее, нормальный честно сделанный БП с АПЦФ будет работать с любым бесперебойником.
И еще важный момент - чем реально быстрее УПС будет переключатся на батареи, тем выше шансы совместимости. Несмотря на то что на многих пишут 8мс, реально под нагрузкой он переключается дольше.
Так что нормальный честный УПС имеет гораздо больше шансов подружится с БП даже с сэкономленным АПЦФ.
Ну и само собой разумеется, онлайновые УПС не имеют проблем вообще т.к. отсутствует сам момент переключения, но они дорогие и аккумуляторы в таком режиме сдыхают быстро.

3458. kr379, 09.04.2011 02:21
redalert24
зачем в этой теме статистика совместимости пар БП-ИБП?---...имхо - для красоты, ибо никакой гарантии, что у кого-то другого эта же связка заработает, ибо для полной совместимости надо иметь:
-тот же тип-марку-год-версию-страну у БП
-тот же тип-марку-год-версию-страну у ИБП (упсика)
-тот же набор содержимого компа, т.е. идентичную нагрузку на БП+упс
-ту же сеть 220В, с теми же проблемами - параметры стабильносьти, нагрузочной способности, Кни и тд и тп...
Т.е. нужно немеренное количество совпадений, а это имхо фантастика -НО, польза от статистики есть, ибо хоть что-то она даёт, ну например наиболее или наименее часто встречающиеся комбинации БП+упс в соместимых или НЕ-соместимых...

я правильно понимаю, что весомых преимуществ у активных пфц нет?---...при использовании совместно с упсом нет - при использовании без упса есть.

1. взять активный пфц и не брать ИБП вообще---...ага - и надеяться на чудо типа: напруга 220В будет ВСЕГДА и всегда ХОРОШАЯ.

2. взять активный пфц и подобрать к нему ИБП методом проб---...ага - геморой ещё тот и цена в разы больше варианта №3

3. взять пассивный---...ага - и ... забыть про эту ветку и ... и сэкономить денег и на БП и на упсе, ибо в разы дешевле варианта №2.

3459. redalert24, 09.04.2011 12:27
спасибо за пояснения, в целом понятно
думаю, лучше взять ППФЦ и не волноваться
Alexeyslav
а если ППФЦ подключен через ИБП, разве в этом случае вопрос о сохранности электросети в целом при совместной работе импульсных БП в оной не снимается?
он же не напрямую в сеть подключен, а через ИБП
и если к тому же компонентам ПК ничем не хуже, получается вариант ППФЦ+ИБП хороший выбор
я правильно излагаю?

3460. AEM, 09.04.2011 13:15
redalert24
я правильно понимаю, что весомых преимуществ у активных пфц нет?
Не правильно. БП с APFC имеет лучший КМ и более линейное потребление, что полезно для электросети и других потребителей в доме. БП с APFC имеет более широкий диапазон входных напряжений, т.е. сохраняет работу при перепадах напряжения в сети (не нужен тот же стабилизатор).

3461. Alexeyslav, 09.04.2011 13:21
Нет, неправильно. Когда напряжение нормальное, ИБП пропускает сеть напрямую к твоему компьютеру, это ничем не отличается прямого подключения в сеть! Когда напряжение меньше-больше, ИБП подключает его через автотрансформатор - и это тоже всеравно что напрямую.

Конечно лучше было бы чтобы ИБП работал в столь же широких пределах напряжений... но пока такой не сделали, и в принципе не очень то он и востребован. То что БП начинает работать от 100В не значит что его в 220В сети надо питать от 100В - это аварийный режим работы сети, при котором половина мощности выделяется в проводах а трансформатор на подстанции работает на пределе мощности. В таких случаях, лучше снять нагрузку с сети во избежание её повреждения - с чем ИБП успешно справляются отключаясь от сети уже при 170В.

3462. redalert24, 09.04.2011 14:51
AEM
что полезно для электросети и других потребителей в доме
я правильно понимаю, в доме - это другие электроприборы в моей квартире?
т.е. ППФЦ для самого ПК не плохо, а к примеру для включенного ТВ может быть какой-то вред?
Alexeyslav
какой же вывод - взять хороший БП с АПФЦ и хороший ИБП и всё будет ок?
читал, что многие решают вопрос вставкой дополнительного конденсатора или что-то в этом роде
ну уж наличие-отсутствие или емкость такой детали не зависит от экземпляра БП, это же всё-таки элемент конструкции
так что же, нет таких готовых БП на рынке, про которые точно известно - в нем стоит накопительный конденсатор достаточной емкости и проблем с ИБП нет?
вы извините, пожалуйста, хотелось бы больше конкретики
все-таки все эти сведения нужны не для теории, а чтобы просто выбрать и купить
здесь же не официальные консультации
напишите проще - тут может случиться то-то, а вот такой вариант хороший

3463. akimych, 09.04.2011 15:22
цитата:
Нет апефеце - нет и проблемы
Я тоже так думал, пока не столкнулся с TR2 470 + pcm wow700
Надо смотреть на мин. напряжение, при котором работает БП, чтоб оно было ниже напряжения перехода на батарею у ИБП.
Второе - время удержания БП, чем больше - тем лучше, 8мс маловато.
Но с другой стороны, тут хоть можно какие-то параметры посмотреть.
С APFC сложнее, ибо в большей степени не предасказуемо. Особенно учитывая желание многих сэкономить и взять ИБП меньшей мощности, чем БП (тем более с учетом КПД и мощности ИБП, указанной в V*A).

3464. AEM, 09.04.2011 15:35
redalert24
я правильно понимаю, в доме - это другие электроприборы в моей квартире?
В том числе.

т.е. ППФЦ для самого ПК не плохо, а к примеру для включенного ТВ может быть какой-то вред?
На сколько я помню в цивилизованном мире все БП мощностью от 300 Вт и даже ниже имеют APFC.

akimych
Надо смотреть на мин. напряжение, при котором работает БП, чтоб оно было ниже напряжения перехода на батарею у ИБП.
А это зачем? ИБП работает от сети, когда это возможно и при невозможности уходит на АБ. Важно, чтоб выходной диапазон напряжений ИБП был уже или укладывался в диапазон входных напряжений БП. Если БП с APFC то надо учесть возможные токи, которые может взять БП при номинальном напряжении (другие данные производители БП как правило не приводят, а некоторые и входные токи убрали из спецификаций ).

3465. redalert24, 09.04.2011 16:00
AEM
На сколько я помню в цивилизованном мире все БП мощностью от 300 Вт и даже ниже имеют APFC.
возможно
корпус от Cooler master, который я выбрал, штатно комплектуется БП с ППФЦ - Cooler Master RP-500-PCAP 500W (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RP500PCAP_500W_69025.html)
и в модельном ряде Cooler master достаточно мощных БП с ППФЦ и даже совсем без ПФЦ
кстати, большинство готовых ПК у Никса, достаточно мощных, на таких БП (совсем без ПФЦ)
к примеру, Cooler Master RS-600-PCAR 600W (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RS600PCAR_600W_2x4_2x6_86972.html)
внизу - список ПК, где такие БП
поэтому вопрос актуальный

я бы с удовольствие прислушался к Вашему совету и взял бы БП с АПФЦ
дайте пожалуйста для примера пару хороших моделей с точки зрения работы с ИБП

3466. akimych, 09.04.2011 17:47
AEM,
цитата:
А это зачем? ИБП работает от сети, когда это возможно и при невозможности уходит на АБ.
Я криво сформулировал свою мысль (к тому же не учел возможного наличия AVR в ИБП), речь об этом:
цитата:
Важно, чтоб выходной диапазон напряжений ИБП был уже или укладывался в диапазон входных напряжений БП.
Такая формулировка лучше, согласен.

БП без APFC пока еще встречаются, но их кол-во будет уменьшаться. Подозреваю, что это сливают нам старые запасы или просто удешевленные варианты.
На сайте термалтейка уже не нашел сегодня модель W0089, а новые модели с APFC.

У меня сложилось впечатление, что самые несовметимые БП - Delta 400-450 GPS (+ Chiftec .. GPS и еще какой-то Asus вроде, которые так же Delta). Эти могут не подружиться даже с более мощными ИБП. Остальные как-то более дружеллюбные.

3467. Alexeyslav, 09.04.2011 19:20
цитата:
а к примеру для включенного ТВ может быть какой-то вред?
Вреда не будет. Вот только если все в твоем доме будут использовать блоки питания без APCF - тогда наличие помех в домовой сети просо гарантировано, а уж как к этому отнесется телевизор - это тоже под вопросом, может появятся помехи а может и нет... это сугубо индивидуально, и в дешевых моделях вероятность этого выше нежели в дорогих. Но это не жесткое правило...

цитата:
читал, что многие решают вопрос вставкой дополнительного конденсатора или что-то в этом роде
ну уж наличие-отсутствие или емкость такой детали не зависит от экземпляра БП, это же всё-таки элемент конструкции
так что же, нет таких готовых БП на рынке, про которые точно известно - в нем стоит накопительный конденсатор достаточной емкости и проблем с ИБП нет?
Верно. Но к сожалению, в тех блоках питания которые есть у нас на рынках этот параметр не нормируется - их делают лишь бы работало.
Даже цена зачастую не является гарантией от экономии на конденсаторах... Темболее, что проблема может быть и в настройке модуля APFC, даже при достаточной емкости он может запаниковать раньше времени и попытаться взять больший ток от сети...
Как понимаешь, эти все тонкости ен нормируются и врятли у нас не будут экономить...
Разве только, если поедешь в Европу и купишь блок питания там, не самый дешевый естественно.

И еще одна тонкость с PPFC - там используется довольно габаритная индуктивность, причем она стоит на входе и зачастую она ПЛОХО относится к апроксимированной синусоиде которую выдает ИБП - дроссель будет ощутимо жужжать. Незнаю плохо это или не очень, но мое ИМХО - в эти моменты на дросселе образуются выбросы довольно высокого напряжения, и при недостаточной защите(а может и стечении обстоятельств) могут стать причиной выхода из строя ИБП.

Как по мне, если руки растут с нужного места то можно брать любой БП с APCF и довести его до ума, это в конечном итоге выйдет дешевле чем купить так называемый "нормальный". Есть даже вариант довести до ума не вмешиваясь в сам блок питания.(для этого надо: шнур типа ИБП-ПК, диодный мост 20А 600В, позистор, пара конденсаторов 300мкфx450В, ну и коробку куда это все впихнуть и незабывать что позистор во время работы может нагреваться выше 100 градусов и плавить пластмассу) Конечно это сведет на нет всю суть APFC, но что делать...

Ну а если вопрос не стоит о цене, то надо пробовать найти контакты с производителем брендовых БП и пытаться брать БП у одного из ихних представителей в вашем регионе. Но никак не в "супермаркетах" и уж темболее в магазинчиках и рынках.

3468. redalert24, 09.04.2011 19:33
Alexeyslav
спасибо за пояснения
планирую в ближайшее время три ПК у себя дома, может быть уже и надо о помехах думать
с другой стороны на работе стоят 20 или более достаточно старых ПК, все на штатных БП, которыми комплектуются корпуса - в лучшем случае это инвин
уверен, АПФС там нет
и таких фирм в нашем здании много, и у всех я думаю большинство БП с ППФС или вообще без ПФС
работаем так годами и даже обходимся без ИБП
некоторые машины уже больше 10 лет в строю
может быть проблема немного преувеличена?

К этой теме 10.04.2011 00:32 CQ подклеил тему "Выбор UPS для БП Cooler Master Silent Pro M850" (автор: Furystorm)

3470. Furystorm, 09.04.2011 12:50
Всем привет, имею такой БП:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=5098376

Хочу купить ИБП для переезда на дачу, а там сеть хреновенькая, может вырубить.
Читал про синусоиды всякие, про совместимость БП и ИБП - опухла голова

Подскажите плз - какой мне БП купить под мой блок питания (мощность железа игровом в компе ~600-700 ватт + монитор 45 кушает.)

Итого:
БП - 850Вт
Комп реально потребляет - ~750Вт.

Потратить думал ~5 000руб. можно бюджет слегка увеличить, но покупать мега монстра - денег жалко

Спасибо.

3471. Alexeyslav, 10.04.2011 00:53
цитата:
может быть проблема немного преувеличена?
Она просто до поры до времени незаметна. Пока в доме есть лампы накаливания, электрические плиты и т.п. "кривая" нагрузка будет незаметна, хотя мне кажется если посмотреть осциллографом в сети - там будет заметное отклонение от синусоиды. В "экономных" лампах тоже нет корректора.

3472. kr379, 10.04.2011 11:07
redalert24
может быть уже и надо о помехах думать---...моё скромное имхо - апефеце даёт помех на порядок больше чем ппфц.
Ибо у них схемотехника именно такая - апефеце имеет допВЧгадость ДО мощного кондёра, а ппфц имеет ДО моста дроссель, который априори используется во всех фильтрах для подавления ЛЮБЫХ гармоник и до БП и из БП назад в сеть.
Имхо - достаточно сравнить не "лубочные" осцилы обоих вариантов, а реальные и всё будет ясно -
... вот лубок(крррасивааа...)
400x200, 3.0Kbhttp://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484#3

...и реальность 371x278, 11.3KbПроблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3273 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3273#3273)

...или так 385x291, 67.8KbПроблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2500 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2500#2500)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2504 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2504#2504)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2535 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2535#2535)


Ну и прав akimych : время удержания БП, чем больше - тем лучше, 8мс маловато. - имхо меньше 18мс - просто наглая без-умность Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3311 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3311#3311)

Ппфц - имхо "наше ВСЁ" - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2886 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2886#2886)

3473. redalert24, 10.04.2011 19:53
Alexeyslav, kr379
спасибо за разные и подробные сведения
мне трудно судить о технических аспектах, т.к. темой особо не владею
у меня выбор достаточно простой
корпус, который мне понравился, бывает с комплектным БП ППФЦ 500В, не особо тихим, и в сумме это стоит 4 т.р.
а бывает он же без БП, и тогда можно взять хороший тихий БП с АПФЦ, к примеру Corsair CMPSU-520HXEU и подбирать к нему ИБП, что в сумме будет дороже на 2 тыс. и вероятно сложнее
в общем и там и там есть свои плюсы
если для моей техники вреда не будет, я бы упростил себе жизнь и заодно сэкономил

Добавление от 10.04.2011 19:58:

да, скажите, а БП совсем без ПФЦ не имеют никаких плюсов?
к примеру - Cooler Master RS-600-PCAR (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RS600PCAR_600W_2x4_2x6_86972.html)
почему-то Никс большинство своих ПК, в том числе самых мощных, собирает именно на них
для сравнения, с пассивным ПФЦ за ту же сумму - Cooler Master RS-500-PCAP-A3 (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RS500PCAPA3_500W_2x4_84352.html) - это он штатный в корпусе, который я выбрал
какой из этих двух лучше?

3474. DoubleDragon, 11.04.2011 01:48
Подскажите есть ли эта самая APFC в это БП http://www.corsair.com/power-supplies/non-modular-ps…ies-1/tx650w.html
А то соучилось неприятность: БП поменял, но ИБП не пользовался. А вот кода восопльзовался и глюкнул свет ИБП тупо выключился и компик не успел правильно заврешить работу. Хотя когда я совтово делаю 10 сек тест батареи, комп выключается медленно(как надо).
Стал изучать вопрос и тут два варианта: или батрея в ИБП села или ИБП и БП не совместимы. ИБП простенький старичок Ippon Comfo Pro800
И чего-то не понял: APFC - это хорошо ли плохо.

3475. Alexeyslav, 11.04.2011 02:23
Нет, просто когда ты делаешь тест батареи переключение происходит очень быстро, блок питания не успевает увеличить ток. А вот когда вырубается освещение - сам ИБП от этого шока регистрирует пропадание напряжения через некоторое время, а затем еще и долго переключается - за это время конденсатор блока питания успевает разрядится и модуль APCF начинает требовать от сети огромный ток, чего ИБП не терпит и вырубается.

APFC это хорошо. Но неправильная его настройка - это плохо для ИБП.

3476. DoubleDragon, 11.04.2011 05:43
Alexeyslav, в верхнем посте. первое "нет" - это к чему относится? нет- APFC в БП. Значит и
и модуль APCF начинает требовать от сети огромный ток
ко мне не относится?
В общем извечный вопрос - кто виноват и что делать?

3477. Alexeyslav, 11.04.2011 07:24
ни к чему не относится, просто оборот такой.

3478. vlo, 11.04.2011 09:40
DoubleDragon
менять упс, или менять бп, или брать в руки паяльник. а, ну или можно еще мощность нагрузки понизить ватт до 100-150, тогда возможно будет переключатся без проблем. где-то так.

3479. Elendiar, 11.04.2011 17:11
Помогите советом, у меня БП Chieftec 550W (APS-550S) и UPS Powercom BNT 5 летней давности который хочу менять. Упс нормально стабилизирует напряжение (щелкает) но при отключении електричества вырубается комп. Какой упс посоветуете выбрать для данного блока питания, он ведь с APFC, а тут целая тема насчет этой проблемы =\ В БП и упсах не разбираюсь. Бюджет до ~100 $.
И еще , в описании БП указано PFC in retail packing, что это значит ?

3480. Alexeyslav, 11.04.2011 22:20
за 5 лет мог сдохнуть аккумулятор. Надо провести тест работы на активную нагрузку - на лампочку, суммарной мощностью ватт 200.
А мощность УПС-а какая? (активная).

3481. Elendiar, 11.04.2011 22:35
сзади пишет 360

Добавление от 11.04.2011 22:36:

Но дело в том что блок питания с активный, а для него нужны совместимые упсы. насколько я понял.

3482. Furystorm, 11.04.2011 22:38
Народ, подскажите плз какой ИБП выбрать.

имею такой БП:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=5098376

Хочу купить ИБП для переезда на дачу, а там сеть хреновенькая, может вырубить.
Читал про синусоиды всякие, про совместимость БП и ИБП - опухла голова

Подскажите плз - какой мне БП купить под мой блок питания (мощность железа игровом в компе ~600-700 ватт + монитор 45 кушает.)

Итого:
БП - 850Вт
Комп реально потребляет - ~750Вт.

Потратить думал ~5 000руб. можно бюджет слегка увеличить, но покупать мега монстра - денег жалко

Спасибо.

К этой теме 11.04.2011 22:50 CQ подклеил тему "Выбор UPS для БП 550W с APFC ~100$" (автор: Elendiar)

3484. Elendiar, 11.04.2011 18:22
Помогите советом, у меня БП Chieftec 550W (APS-550S) и UPS Powercom BNT 5 летней давности который хочу менять. Упс нормально стабилизирует напряжение (щелкает) но при отключении електричества вырубается комп. Какой упс посоветуете выбрать для данного блока питания, он ведь с APFC, а с ней какая то проблема . В БП и упсах не разбираюсь. Бюджет до ~100 $.
И еще , в описании БП указано PFC in retail packing, что это значит ?

3485. Ivanko1, 12.04.2011 14:17
Elendiar
Но дело в том что блок питания с активный, а для него нужны совместимые упсы. насколько я понял.
Не всегда.


Furystorm
Комп реально потребляет - ~750Вт.
Конфигурация?

Потратить думал ~5 000руб. можно бюджет слегка увеличить, но покупать мега монстра - денег жалко
Вам стоит выбирать минимум на 1500VA, больше-лучше. Стоит напомнить, что ИБП в основнм работают при напряжении 170-240В, и если оно в сети часто опускается до 175В и ниже - соответственно и батарея будет задействована чаще. Тут и 3000VA не помещают. Это конечно если постоянно шпилить на полную мощность.

3486. Furystorm, 12.04.2011 21:29
Inter core i5 2,66
4gb ram (2x2gb)
Мать затрудняюсь сказать какая, со встроенным звуков. (думаю не критично в плане мощности)
Видеокарта - ATI Radeon HD 5800 Sapphire

5 хардов SATA (500*4 + 250)
2 dvd-привода
флоп

Корпус 3R system - 820. (в нем прилично кулеров и есть небольшой LCD экран)
Блок питания - Cooler Master Silent Pro 850W (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=5098376)с APFC

3487. AEM, 12.04.2011 22:20
Ivanko1
Стоит напомнить, что ИБП в основнм работают при напряжении 170-240В, и если оно в сети часто опускается до 175В и ниже - соответственно и батарея будет задействована чаще. Тут и 3000VA не помещают.
Мощность ИБП не связана с диапазоном входных напряжений напрямую. Т.е. частоту перехода на АБ ИБП большей мощности не сократит.

3488. Ivanko1, 13.04.2011 00:36
AEM
Т.е. частоту перехода на АБ ИБП большей мощности не сократит.
Вопрос не в том, если за вечер (например) будет переходить на батарею часто и достаточно долго, то АКБ просто не успеет зарядится, в итоге после очередного щелчка всё может потухнуть. Батарея то ок 6-ти часов заряжается. А у APC и того дольше.

Furystorm
Ну и где там Комп реально потребляет - ~750Вт.??? Там даже и 500Вт не наберётся, разве что две 5870 поставить.

3489. Sapphire.exe, 13.04.2011 01:45
Ну что, господа. Работаю за своим APC BackUPS Pro 900 уже полтора месяца... Или больше. ИБП работает нормально, ночами не шумит, правда иногда "умный" сетевой фильтр Пилот Х-Про вырубает всю нагрузку, тогда ИБП будит всех ночным писком. Я ранее уже писал, как и чем мне понравился этот ИБП, сейчас впечатления всё те же... Его функция "Green Power" доставляет. :]
Насчёт качества фильтра в нём - у меня раньше колонки были воткнуты в пилот, ловили щелчком каждое включение-выключение лампы накаливания, воткнутой в тот же пилот. Также когда включался холодильник, колонки весело и очень громко щёлкали. Я смастерил розетку в ИБП (не волнуйтесь - корпус не поганил, из лишнего провода питания смастерил) и воткнул туда колонки - теперь они не фиксируют включения лампы и, кажется, перестали реагировать на холодильник. То есть, импульсный фильтр работает вполне хорошо. Стоит также отметить, что у меня всё это дело заземлено на рабочий ноль в щитке. Иначе без земли, я думаю, фильтр много хуже работал бы.

3490. kr379, 13.04.2011 07:35
Sapphire.exe
...есть ветка про упс АРС, Вам бы туда ...
Здесь ветка совсем про другое.

Добавление от 13.04.2011 07:36:

ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389)

3491. timotv, 14.04.2011 18:22
цитата:
Elendiar:
Помогите советом, у меня БП Chieftec 550W (APS-550S) и UPS Powercom BNT 5 летней давности который хочу менять. Упс нормально стабилизирует напряжение (щелкает) но при отключении електричества вырубается комп. Какой упс посоветуете выбрать для данного блока питания, он ведь с APFC, а с ней какая то проблема . В БП и упсах не разбираюсь. Бюджет до ~100 $.
И еще , в описании БП указано PFC in retail packing, что это значит ?

Как только найдешь UPS под свой БП сообщи пожалуйста здесь о результатах. Так получилось, что точно такой же БП я собираюсь приобретать для нового ПК, и тоже не знаю какой UPS к нему брать...

3492. Furystorm, 14.04.2011 20:37
Ivanko1
Какой мне тогда ИБП взять?

чтобы не было проблем с переключением на режим работы от батареи и комп не вырубался

3493. Alexeyslav, 14.04.2011 20:43
Чтобы гарантировано небыло проблем - слишком дорого, дешевле их подружить.

3494. Ivanko1, 15.04.2011 14:03
Furystorm
Я могу порекомендовать Powercom на 1500VA http://hotline.ua/gd/22/cmp/?s=20685-20705 (цены в Украине).
Мощность для Вашей системы даже с запасом, малое время переключения и положительные отзывы по работе с APFC - это даёт высокие шансы на совместимость с вашим БП. Но я бы порекомендовал договорится с продавцом о манибэк и протестировать связку пару дней, в частности на поведение при отключении электричества при максимальной нагрузке на блок питания (например Тест БП в ОССТ).

3495. Furystorm, 19.04.2011 23:01
Спасибо, буду узнавать

3496. DkossZoSo, 28.04.2011 21:02
Подскажите пожалуйста, ИБП APC Back-UPS 1100
http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…CI&tab=models

Будет ли совместим с БП FSP SPI 600 c APFC?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_S…0W_2x4_73232.html

Заранее спасибо. Завтра уже иду выбирать ИБП.

3497. Socramento, 28.04.2011 21:12
Решил собрать системник. конфиг i7 2600k мать асус p8p67 делюкс 3 ревизии, 2 по 2 оперативы 1866, xfx 6970, гиговая жестянка 7200рпм + ссдшка 64 гига, двд привод, бп corsair hx 750 ватт с активным пфс. Не подскажете какую модель ИБП можно прикупить для нормальной работы этой системы в умеренную цену ? Заранее спс.

3498. DkossZoSo, 29.04.2011 22:28
Спасибо за советы.

3499. BottleHunter, 02.05.2011 03:10
Здравствуйте! Подбираю ИБП, пока остановил свой выбор на POWERCOM Black Knight Pro BNT-1200AP, 1200ВA...

Конфигурация такая:
Gigabyte GA-X58A-UD3R v2
Intel Core i7 930
3 по 2 GB Kingston KVR1333D3N9
Zotac GTX460 AMP 1GB
2 HDD WD RE3 500GB 7200rpm WD5002ABYS
1 HDD Samsung SpinPoint HD153WI 1.5TB 5400rpm
5 тихоходных вентиляторов 120мм 1200rpm
Реобас с LCD от Scythe (лень искать модель, да и врятли очень важно), картридер, внешний usb-hub с отдельным питанием и всякая мелочь...
Внешний HDD 2,5 для BackUp
LED монитор Benq V2420 (35 ватт по паспорту)
Колонки 2.1 Logitech Z323
Вроде все...
Железо не разогнанное, и сильно разгонять точно не планируется... Из апгрейда в обозримом будущем (год-полтора) только пару "зеленых" жестких дисков, все устраивает.

Блок питания удалось по дешевому урвать - Cooler Master Silent Pro M850 850W (RS-850-AMBA-J3)
Понятно, что блок питания имеет огромный запас.

Вопросы такие:
1. Хватит ли указанного выше ИБП для этой системы, будет ли запас? Какой примерно? APFC, опять же, будет ли работать вообще?
2. Какие альтернативы из асортимента citilink.ru можете посоветовать (до 5 тысяч рублей) можете посоветовать?
3. Если все совсем плохо с ответом на первые два вопроса, подскажите куда и на что смотреть. Только обоснуйте чуть-чуть, пожалуйста, на не просто "Надо ИБП на x0000 ВА"

Извините за глупые вопросы, но опыта никакого, а по интернет-калькуляторам выбирать - вообще мрак. Спасибо.

3500. Фолко, 02.05.2011 20:47
Вот для статистики. Купил БП Gygabyte Superb 720 (с APFC). Включил его вместе с ИБП Back Power Pro 600. Работают вместе.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3501. DkossZoSo, 03.05.2011 00:16
В эту тему с вопросами можно не обращаться - все равно не ответят.

3502. BottleHunter, 03.05.2011 00:48
DkossZoSo
ммм, понятно, была надежда... приджется наверно на авось заказывать....

3503. Alexeyslav, 03.05.2011 02:01
Это такая тема что отвечать на подобные вопросы равносильно что тыкнуть пальцем в небо. А конкретные совместимые пары имеются в списке темы, если есть желание - ищи.
Если и это не помогло - то ответ на вопрос может дать только эксперимент. Впрочем, всегда есть возможность подружить(см. первую страницу темы) даже не совместимые, лишь бы по мощности подошел и руки прямые.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3504. DkossZoSo, 03.05.2011 14:32
В одной харьковской фирме мне сообщили, что если от несовместимости блока питания и ибп пострадает ибп - то его никто менять не будет. Наверняка совместим с моим БП Fortron SPI-600 (c APFC) будет ибп стоимостью от 4 000 грн. APC 1100VA по их словам нормально работать не будет. Поэтому я остался без ИБП и с мыслю о том, что проще сделать дизель - генератор.

3505. Max Payne, 03.05.2011 14:46
DkossZoSo
Вы не спрашивали у "одной харьковской фирмы", как они собираются доказывать факт несовместимости блока питания и ипб, и отказ от гарантии в связи с этим?

3506. Alexeyslav, 03.05.2011 15:00
Генератор это не выход - он выходит на мощность секунд 10-15, за это время нагрузка успеет раз 100 отключится.

В ИБП пострадать может только в случае полного КЗ с несрабатыванием защиты или чистой реактивной нагрузки.
Максимум что может быть - ИБП будет отрубаться, а говорят это они для отмазки. Бери бесперебойник который потянет твой БП по активной мощности (то что они пишут большими буквами - это пиковая мощность) и если он окажется несовместим, потратишь максимум 10$ на диодный мост, конденсатор 100-200мкфx450В, какую-нибудь коробку и шнур типа ИБП-КОМПЬЮТЕР и проблема исчезнет после применения прямых рук.
Меня ИБП по такой схеме уже два раза спасал.

А вообще, если руки совсем прямые, то автомобильный аккумулятор и небольшая схема импульсного блока питания наоборот (из 12 в 310В) можно собрать компактный ИБП без громоздкого трансформатора, а нафига импульсным блокам питания переменку именно на 50Гц?

3507. DkossZoSo, 04.05.2011 02:19
Alexeyslav
Генератор это не выход - он выходит на мощность секунд 10-15, за это время нагрузка успеет раз 100 отключится.


Как раз выход. Думаю о том, чтобы собрать все по собственной схеме. ИБП на 1-2 минуты, потом должен подхватывать дизель. Получится те же 4000 грн., (многое уже есть) но зато дизель будет молотить, пока не кончится солярка, или не схватит клина.

3508. Alexeyslav, 04.05.2011 02:38
Это решение наверно не для многоэтажек. Бензин, штука опасная...
И потом, за генератором нужно постоянно следить, чтобы он включился в нужный момент, а не "михал михалыч, я же смазать забыл" в момент отключения света.

Если уж на то пошло, берешь обыкновенный бесперебойник, и меняешь в нем силовые транзисторы с лучшими характеристиками, тогда глядишь и проблема исчезнет. А вообще, проще переделать блок питания, вставить дополнительную емкость. Бесперебойник, в отличие от генератора обслуживать не нужно - только аккумулятор проверяй раз в месяц и всего.

3509. DkossZoSo, 04.05.2011 03:06
Alexeyslav
Это решение наверно не для многоэтажек

Согласен. Частный дом позволяет организовать некоторые элементы автономности.

3510. M_AE, 04.05.2011 15:44
Alexeyslav
Бери бесперебойник который потянет твой БП по активной мощности (то что они пишут большими буквами - это пиковая мощность) и если он окажется несовместим, потратишь максимум 10$ на диодный мост, конденсатор 100-200мкфx450В, какую-нибудь коробку и шнур типа ИБП-КОМПЬЮТЕР и проблема исчезнет после применения прямых рук.
Меня ИБП по такой схеме уже два раза спасал.


А можно ссылочку или описание? О чем идет речь? Спасет ли такая самоделка от полного пропадания сети, напрмер при вырубании автомата защиты в щите? Это минут 5 минимум?

3511. Alexeyslav, 04.05.2011 19:11
Эта поделка - совмещает любой ИБП с блоком питания с АПЦФ, из-за которого имеется несовместимость с блоком питания - конденсатор дает дополнительное время на переключение бесперебойника, а блок питания в это время берет ток от конденсатора, не перегружая ИБП - это считанные десятки милисекунд.

ссылочку, найдешь в первых сообщениях этой темы. Там оно еще зелененьким все выделено.

Могу добавить что мне (450Вт блок питания, 850ВА - ИБП, нагрузка 20% по активной мощности) хватило конденсатора на 100мкфx450В, но там такое дело что чем больше тем лучше, но дольше 1000мкф - это уже перебор будет. И обязательно позистор ставить при больших емкостях.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3512. M_AE, 04.05.2011 20:54
Alexeyslav

Понятно, спасибо! Я подумал, что это какая-то самостоятельная приблуда.

3513. ELVEON, 14.05.2011 15:06
Хочу купить себе ИБП. Пока присмотрел модель APC Back-UPS CS BK500EI.
У меня БП с APFC - Chieftec APS-650C. Но не как не могу понять возникнут ли у меня проблемы в роботе этих двух устройств?

3514. Alexeyslav, 14.05.2011 17:38
А куда ты смотришь? если ты берешь УПС заведомо меньшей мощности чем блок питания - проблемы гарантированы. Причем надо смотреть активную мощность УПСа, а не ту что рисуют обычно большими буквами.

3515. ELVEON, 14.05.2011 17:55
Alexeyslav
Я не думал что это критично. По моим подсчетам моя система в простое потребляет около 100 ват, а в играх до 260 ват. Как я понимаю у APC Back-UPS CS BK500EI - 300 ват должно хватить.
Хорошо а что скажите про эти модели:
APC Back-UPS RS BR550GI RS 550VA - 330 ват
PowerCom KIN-1000AP 1000ВА
PowerCom IMD-1025AP LCD 1025ВА

3516. Alexeyslav, 14.05.2011 18:07
На вкус не пробовал.

Конечно можно всегда жить в притык, но электроника работая в максимальных режимах очень быстро изнашивается.

Поверкомы, к сожалению КАК-ЕСТЬ не подойдут, надо дорабатывать связку.

3517. ELVEON, 14.05.2011 18:16
Alexeyslav
А APC, если бы были мощнее, подошли как есть, без доработки? К примеру есть еще модель APC Back-UPS CS 650, у него 400 ват.

3518. Alexeyslav, 14.05.2011 18:29
На счет этих не знаю, не пробовал на вкус. Небольшая разница в мощности не дает никакой гарантии.

3519. ELVEON, 14.05.2011 19:36
Alexeyslav
а как доработать связку для PowerCom?
Есть схема, инструкция?

3520. Alexeyslav, 14.05.2011 20:10
На первой странице темы ссылки имеются. Текст с ссылкой еще зеленым выделен.

3521. Petruha, 15.05.2011 18:56
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом: какой ИБП будет корректно работать в связке с БП Chieftec CFT-600-14C? Конфиг: CPU-C2D E8400; Video-GTX 460; 2x2 Gb DDR3 1333; 2xHDD; 2xDVD-ROM. Буду оч.благодарен за помощь.

3522. freeland, 19.05.2011 20:31
Собираюсь приобрести БП на 550-600 Вт одной из следующих фирм - Cooler Master, FSP, SeaSonic или Chieftec. Все они с APFC.

Есть 2 варианта с ИБП:
1) ИБП со ступенчатой синусоидой. На примете - Powercom Imperial IMD-1025AP (эффективная мощность 615 Вт) и Powercom Imperial IMD-1200AP (эффективная мощность 720 Вт).

Как считаете - связка APFC+ступенчатая синусоида не создаст конфликтов? Хватит ли мощности 1025-ого в этом случае?

2) ИБП с апроксимированной синусоидой. Напр, Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP (720 Вт) и Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP (900 Вт).

Если выберу их - справятся с APFC 550-600 Вт?

Спасибо.

3523. kr379, 20.05.2011 10:57
freeland
Если выберу их - справятся с APFC 550-600 Вт?---...имхо - гарантий никаких, только испытания в натуре могут дать ответ...

3524. freeland, 23.05.2011 19:34
Кто-нибудь может посоветовать проверенный БП фирм FSP, Chieftec, SeaSonic или Cooler Master на 500-550 Вт для использования с APC Back-UPS RS 650?

цитата:
kr379:
freeland
Если выберу их - справятся с APFC 550-600 Вт?---...имхо - гарантий никаких, только испытания в натуре могут дать ответ...
Спасибо за ответ.

3525. Ivanko1, 24.05.2011 00:27
freeland
500-550 Вт для использования с APC Back-UPS RS 650?
Там же макс нагрузка всего 390Вт, а Вы ему БП на 550Вт подсовываете.

3526. freeland, 24.05.2011 01:03
цитата:
Ivanko1:
freeland
500-550 Вт для использования с APC Back-UPS RS 650?
Там же макс нагрузка всего 390Вт, а Вы ему БП на 550Вт подсовываете.
Я сейчас комп тяжеловесными играми не нагружаю. Поэтому он будет работать на минимуме.

3527. Ivanko1, 24.05.2011 03:09
freeland
Я сейчас комп тяжеловесными играми не нагружаю.
Комплектация?

3528. freeland, 24.05.2011 04:17
Core 2 Duo E7400, 2266 MHz
Gigabyte GA-EP45-UD3LR
2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Мб)
SAMSUNG (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II) + WD (500GB 16MB 7200rpm 3.5" SATAIII)
19" LCD
DVD RW

3529. kr379, 24.05.2011 12:40
Ivanko1
Там же макс нагрузка всего 390Вт, а Вы ему БП на 550Вт подсовываете.---...ага... бывает и хуже - Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500(500 ВА / 250 Вт) ... и ... и удалось застАвить работать их вместе - молодец йцукен сын!
http://fotkidepo.ru/?id=album:16693
Проблема соместимости БП с APFC Zalman ZM-850-HP и 19 дюймовый LCD и UPS с апроксимацией Powercom WOW-500U. - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1783 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1783#1783)

freeland
http://fotkidepo.ru/?id=photo:643193
http://fotkidepo.ru/?id=photo:275056

3530. freeland, 24.05.2011 19:03
kr379, а если просто словами? Имеете в виду, что может и проскочить номер?

3531. Ivanko1, 25.05.2011 01:19
freeland
Core 2 Duo E7400, 2266 MHz
...

Там и 200-300Ватт еле наберётся, планируется апгрейд?

3532. freeland, 25.05.2011 01:44
Ivanko1, апгрейда серьезного не будет.

Собираюсь купить монитор побольше (22"-23"), звуковую карту (ASUS Xonar DX/D1) и еще 2 гига оперативки. Ну и колонки еще хотелось бы через УПС пустить. Всё.

3533. kr379, 25.05.2011 11:05
freeland
а если просто словами? Имеете в виду, что может и проскочить номер?---...просто словами:
-есть ТОЛЬКО один (про другие не слышал) упс со 100% совместимостью - Smart-UPS SC 450 - http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
114x100, 4.7Kb
Имхо - все АРС имеют повышенную совместимость, но имхо гарантий никаких - только испытание на практике может дать хоть какой-то результат.

3534. doplin, 25.05.2011 14:20
Alexeyslav
Поверкомы, к сожалению КАК-ЕСТЬ не подойдут, надо дорабатывать связку.
Дома такой, на работе закупаем десятками Никаких проблем ни с какими БП не было !

3535. 17gelo, 26.05.2011 08:58
вопрос к знающим
хочу попробовать схему - конденсатор(220мкф/400В) параллельно диодному мосту - нужен ли термистор (или позистор)?
БП hiper HPU-4M530, ИБП powercom BNT 800VA

3536. kr379, 26.05.2011 10:50

3537. nicks99, 03.06.2011 20:11
подскажите плз какой взять UPS

думал вот это взять APC Back-UPS 650, 230V но не уверен подойдет ли? (начитался про APFC)

конфиг

AMD Phenom II X3 720 BE, Socket AM3, 2.8 Ghz, 7.5Mb, 95W,
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
DDR3 2x2 Gb PC10666/1333 Kingston
VC SAPPHIRE PCI Express 2.0 x16 ATI Radeon HD4770 GDDR5 SDR 512MB/256bit, 750MHz(core)/800MHz(mem), HDTV, 2xDVI, Video-OUT, VGA Cooler with DVI to VGA Adapter
HDD 500 Gb HITACHI 16Mb SATA II (HDP725050GLA360)
DVD+/-RW NEC AD-7240S-0B SATA
GPS-550AB-A Блок питания Chieftec 550W ATX 12V 2.0 + EPS12V, 20+4+8+2*6 pin, APFC, 1*12 см 80

+ моник 19' Samsung 970P

заранее спасибо

3538. alexgv65, 15.06.2011 17:17
Есть следующий конфиг: Core2Duo 7300, Gigabyte GA-EPA-DS3L, 2x2Gb DDR2, видео HD6850, 3xHDD SATA-II, DVD-RW.
БП Cougar 520AR, c APFC на 520Вт.
Потребление в пике - по калькулятору PSU - до 400Вт. Косвенно это подтверждается тем, что стоявший ранее Powercom BNT-400VA при запуске тяжелых тестов начинал орать от перегрузки.

Что посоветуете выбрать из ИБП?
Подойдут ли эти
FSP Back EP-850 850 VA / 480W (http://flashcom.ru/market/1721/42140/)
Ippon Back Office 1000VA / 600W (http://flashcom.ru/market/1721/43183/)
Powercom WAR-1000A 1000VA / 500 W (http://flashcom.ru/market/1721/29177/)
?
Время работы от батарей непринципиально.

3539. Nerg, 15.06.2011 19:37
Будет ли работать связка Zalman ZM600-hp и ИБП (UPS) 900ВА APC "Power-Saving Back-UPS Pro 900" BR900GI.

Конфиг компа

Motherboard Gigabyte EP45 extreme
Processor Core2Duo E8400,
Colling Zalman 9700NT,
Memory 2x2 Gb corsair xms2,
HDD Hitachi 320Gb VLA360 SATA, HDD Hitachi 500Gb VLA360 SATA,
DVD-RW Pioneer DVR-216L,
Video Sapphire 4850 Toxic,
Creative X-Fi Platinum,
Power Zalman 600W,
Big Tower Chieftec DA-01-BD,
Monitor NEC 2690UXi

3540. kr379, 15.06.2011 23:18

3541. EN-88, 18.06.2011 16:10
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую пару бп/ибп взять. Только сейчас узнал о несовместимости с некоторыми моделями, паника, паника.
Будующая конфигурация: пат плата: MSI P67A-C43 (B3) // цп: Intel Core i7-2600K // память: Corsair 2х4гб CMZ8GX3M2A1600C9B // видео: GIGABYTE GeForce GTX 460 715Mhz // монитор: DELL U2311H // корпус: CM 690 II Advanced (RC-692)

3542. vlo, 08.07.2011 15:12
значицца насчет совместимости.
powercom skp1500(900W max, синус, унутре 2x 12V*9Ah вродь, ейный обзор тут есть)
нагружен на corsair tx650(r5750oc/furmark+q6600-3.2G/4tat+6hdd - _входных_ ватт 350..400) и по мелочи (монитор~40W, и по мелочи - сетевизьмы, телефоны там всякие). суммарно на входе ups ~530W (pf>95%). т.е. на выходе упса ~450-500 (на хх ups перед этим он ватт 30-40 кушал). переключается при выдергивании нормально, раз 5 проверил, что забавно - переключения даже не слышно, avr переключается работает громче.
сам упс более-менее бесшумен. так что первое впечатление вполне положительное.

p.s. все "переменные" ватты получены от небезызвестного поделия марки perel.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3543. Umgerade, 08.07.2011 22:06
Для статистики. Corsair HX750 работает в паре с CyberPower Value BRICS850ELCD. Система профильная.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3544. xela86, 09.07.2011 18:23
FSP 1000 и Chieftec APS-550S - что скажете по поводу этой связки
подумываю вот взять 1000ник от FSP

http://www.regard.ru/catalog/tovar20702.htm
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=5082221&hid=91082

3545. drsilver, 10.07.2011 09:56
Протестировал Enermax MODU87+ 600W на совместимость с ИБП APC BK500i (300Вт) (древность еще та..с прямоугольным меандром на выходе)
1 -
Включенный компьютер-рабочий стол-выдергивание из розетки ИБП- все работает
2-
включенный компьютер-нагрузка:стресс тесты полные в аиде+LinX (нагрузка 210-250 Вт)-выдергивание из розетки ИБП- все работает
3-
выключенный компьютер-выдергивание из розетки ИБП-включение компа- включается, загружается и запускаются стресс тесты аиды и LinX

если есть пожелания - могу проверить пока ИБП у меня, но думаю что совместимость полная,
БП так же себя ведет с PowerCom SKP1500

можно добавлять в список совместимых моделей

Добавление от 10.07.2011 10:02:

так же полная совместимость БП Coller Master Silent Pro Gold 600W с ИБП PowerCom SKP1500 (пользование около 8 месяцев)

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3546. Tyan Tiger, 11.07.2011 16:22
добрый день, Господа !

в наличии имеются профильный конфиг БП:
CoolerMaster RS-460-PCAR-A3 (тот, который от 90в до 264в)
стабильно работающий совместно с PowerCom Kin-1000AP
т.е. при выключении света, скачках, перебоях, насильном отключении из розетки работают нормально (~25-30мин при невысокой нагрузке)
можно пометить в базе

в связи с планами по приобретению нового БП (Sirtec 750 Вт High Power (HP-750-G14C)) возник вопрос по поводу
совместимости оного с моим UPS PowerCom Kin-1000AP...

так же, есть инфа, что у друга этот БП нормально работает в связке с apc smart-ups 750...
вот, думаю, что вполне вероятно, что и с моим ИБП проблем у этого БП не возникнет, но все же, кто что подскажет или думает?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3547. drsilver, 11.07.2011 18:39
Tyan Tiger
а если к другу придти со своим ИБП и проверить?

3548. kr379, 12.07.2011 00:06
Tyan Tiger
добрый день, Господа ! ---...и Вам не болеть.

apc smart-ups 750...---..все АРСы имеют повышенную совместимость с любыми БП, есть даже со 100%.
Имхо - только "..сын ошыбок трудных - опыт" ... в натуре, дасть ответ.

Добавление от 12.07.2011 00:08:

Tyan Tiger
можно пометить в базе---... спасибо - в выходные обновлю базу.

3549. Tyan Tiger, 12.07.2011 01:11
drsilver
а если к другу придти со своим ИБП и проверить?
вариант исключен, у него он используется как сидбокс, по этому не получится.

kr379
Имхо - только "..сын ошыбок трудных - опыт" ... в натуре, дасть ответ.

Получилось договориться с местным магазином (комтех) опробовать заветную связку... в общем PowerCom Kin-1000AP + Sirtec 750 Вт High Power (HP-750-G14C) не работают. UPS отрубается, не держит и вообще не понимает что ему делать надо


теперь о приятном (и не приятном) пришлось таки брать не модульный, а кабельный Antec HGC-620, который, на мое удивление очень стабильно отрабатывает в паре с PowerCom Kin-1000AP (простите за гегемонию, повтор названий - для гуглопоиска) - выдерживает все мои издевательства с вилкой и розеткой,а так же на небольшом стенде имитации перепада напруги... но балин, хочется модульный БП! может есть другие варианты? не пробовать же все БП подряд, мне уже не удобно перед продавцами...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3550. gor, 12.07.2011 20:04
Для статистики: бп Chieftec APS-650C нормально дружит с Ippon power pro 1400 как под нагрузкаой так и без, так же где то встречал отзыв что этот бп нормально работает и с pro 1000..
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3551. vsespb, 14.07.2011 01:22
какая серия UPS фирмы APC (до 3 тыс руб) подойдёт для БП Seasonic 400W (Fanless) ? CS или RS не понимаю в чём разница.

p.s.
IPPON 700VA с батарей от 800VA рабjтает с Enermax pro 82+ 425w без проблем, только БП гудит.
За это сообщение сказали спасибо: miikr

3552. Авиатор, 16.07.2011 18:40
У меня установлен блок питания мощностью 650 ВТ фирмы FSP модель FSP ATX-650-80GLN с активным PFC. Подскажите модель ИБП в районе 80-100 у.е. 1у.е=6000

3553. Gerome, 16.07.2011 22:22
Hi people!

Вычитал в шапке:
цитата:
Рекомендации - при покупке БП с APFC для совместной работы с UPS следует обратить внимание на наличие надписей типа "Full Range" или широкого диапазона питающего напряжения, например 110-240V или 85-240V на задней стенке БП - это практически гарантирует потенциальные проблемы. В то же время, наличие переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V) у таких блоков должно обеспечить их нормальную работу.

Посмотрел около 20 БП, таких не нашёл. Сейчас такие БП (с наличием переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V)) вообще редкость?

kr379
цитата:
все АРСы имеют повышенную совместимость с любыми БП, есть даже со 100%

Т. е. APC-ы совместимы с БП, как правило, и можно брать ИБП фирмы APC и не заморачиваться?

3554. Ivanko1, 17.07.2011 01:56
Gerome
Посмотрел около 20 БП, таких не нашёл. Сейчас такие БП (с наличием переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V)) вообще редкость?
Сейчас в основном все блоки питания с активным корректором можности (APFC) работают в диапазоне 100-240В, автоматически, без переключателя (с переключателем это наверняка с пассивным PFC).

можно брать ИБП фирмы APC и не заморачиваться?
Звучит как рекламная зазываловка. Не факт.

Gerome
Вам что конкретно требуется?

3555. kr379, 17.07.2011 07:42
Gerome
APC-ы совместимы с БП, как правило, и можно брать ИБП фирмы APC и не заморачиваться?---...не совсем так - единственный АРС со 100% совместимостью это этот Smart-UPS SC 450 http://article.techlabs.by/full/36_8115.html
цитата:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462 356x310, 17.1KbДля проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.
В других тестах от techlabs.by другие АРС имеют как раз эту самую "обычную" совместимость в 70…80% от номинала.
А вот другие упсы, классом ниже имхо, имеют соместимость всего в 40...50% - http://fotkidepo.ru/?id=photo:322319

НО, нужно понимать, что цена на Smart-UPS SC 450 абсолютно НЕ-демократичная и в разы превосходит цену обычного-рядового упс даже из линейки то го же АРС и той же мощности.
Просто АРС делает разные упс одной мощности для разных целей и соответственно разного качества, надёжности, СОВМЕСТИМОСТИ - критерий этого наличие в описании термина "Пик-крест фактор нагрузки".
Об этом было и в этой ветки, надо просто поискать, я сейчас не могу - загородом и инет плохой...

3556. drsilver, 17.07.2011 07:49
Gerome
проблема не только в ИБП, при наличии БП с грамотной разводкой и правильно построенной схемой снимает все проблемы

3557. kr379, 17.07.2011 08:29
drsilver
наличии БП с грамотной разводкой и правильно построенной схемой снимает все проблемы---..а есть такие БП с апефеце? У которых 100% совместимость с ЛЮБЫМИ , самыми смешными упсиками?
А ссылки и список можно?
Я их сразу в топик размещю...
Спасибо.

3558. Gerome, 17.07.2011 12:58
Ivanko1, kr379, drsilver
Спасибо

Ivanko1
цитата:
Вам что конкретно требуется?

Собираю комп (Phenom x4 955/Бульдозер + AMD HD 6850), нужно купить БП мощностью 550Ватт и хотел ещё ИБП к нему т.к. у меня редко, но бывают броски в сети и комп перезагружается. А тут оказывается такой арбуз. Вот я и встал в тупик с выбором БП. Думаю, надо покупать БП, а потом договариваться и покупать ИБП для проверки с условием - money back.

kr379
цитата:
В других тестах от techlabs.by другие АРС имеют как раз эту самую "обычную" совместимость в 70…80% от номинала.

Ну 70 - 80 % это весьма не плохо, ИМХО. Т.е. если имеется БП 500 - 600 Ватт, то надо брать ИБП APC мощностью 1 кВатт и этого должно хватить. Верно? Хотя... посмотрел APC-ы, киловатник (не ВА, а Ватт реальных) стоит за 10 000 руб.

Добавление от 17.07.2011 13:07:

И я правильно понимаю что для БП 550Ватт по мощности из ИБП:
а) 450ВА / 280Ватт
б) 600ВА / 450Ватт
с) 1000ВА / 600Ватт
подходит только вариант с), а) и б) могут сработать если ПК не сильно загружен и потребляет значительно меньше 550Ватт?

3559. Ivanko1, 17.07.2011 14:07
kr379
А ссылки и список можно?
Powercom BNT-600A + Enermax 385PRO - работают около двух лет вместе, в сложнейших условиях (вольтаж в сети 180-200В норма, нередко пускается до 140В, но там уже только напрямую БП работает). Подходит?

Gerome
нужно купить БП мощностью 550Ватт и хотел ещё ИБП к нему
Хотелось бы услышать бюджет.

Думаю, надо покупать БП, а потом договариваться и покупать ИБП для проверки с условием - money back.
В правильном направлении мыслите.

Т.е. если имеется БП 500 - 600 Ватт, то надо брать ИБП APC мощностью 1 кВатт и этого должно хватить.
1кВт не обязательно, но желательно. теоретически должно хватить и 1000ВА. А вообще повышенная мощность даст больше шансов на совместимсть - т.к. более мощный ИБП сможет выдержать нагрузку создаемую БП при переходе на батареи (когда идёт кратковременная просадка питания и APFC пытается выровнять просадку).

Хотя... посмотрел APC-ы, киловатник (не ВА, а Ватт реальных) стоит за 10 000 руб.
АРС одни единственные на рынке? Чем к примеру PCM не угодил?
http://hotline.ua/computer/istochniki-besperebojnogo…20685-20705-49872

И я правильно понимаю что для БП 550Ватт по мощности из ИБП:
подходит только вариант с), а) и б) могут сработать если ПК не сильно загружен и потребляет значительно меньше 550Ватт?

Собственно да. Плюс у БП есть КПД (т.е. он будет тянуть из ибп на 10-30% больше) и ещё монитор своё возьмёт, так что запас просто необходим.

3560. kr379, 17.07.2011 16:28
Ivanko1
Powercom BNT-600A + Enermax 385PRO - работают около двух лет вместе, в сложнейших условиях (вольтаж в сети 180-200В норма, нередко пускается до 140В, но там уже только напрямую БП работает). Подходит?---...мне? Нет, не подходит, ибо НЕ-ясно:
1 - до какой нагрузки вы нагружали Powercom BNT-600A, у которого 600ВА=360Вт
2 - если вы нагружали до 360Вт свой Enermax 385PRO, то хотелось бы знать чем-как, а главное, как это измеряли
3 - с какими другими упс более низкого класса Вы ещё испытали свой Enermax 385PRO, ну например здесь http://article.techlabs.by/36_7741.html Vivaldi 800VA выдерживает ВСЕГО 200Вт от Seasonic SS-650HT.
4 - откуда у Вас уверенность, что Ваш Enermax 385PRO нагрузит тот же несчастный Vivaldi 800VA до 285Вт и он ЭТО выдержит, т.е. у него будет хотя бы 60% совместимость по сравнения с 40% от Seasonic SS-650HT?
5 - откуда Вы уверены, что Seasonic SS-650HT имеет "плохо-криво" сделанную апефеце, и почему тогда Smart-UPS SC 450 сосет от него 280Вт без проблем, а вот другие и 200Вт с трудом (40%!??)?

Имхо - заявления типа того, что естъ "хорошие" БП ...
цитата:
drsilver
БП с грамотной разводкой и правильно построенной схемой снимает все проблемы
...ничего кроме введение в заблуждение участников ветки не дают.

Имхо - я всё жду, что кто нибудь сподобится провести сравнительный тест РАЗНЫХ (можно даже НЕ-одинаковой мощности) БП с апефеце с, например, Vivaldi 800VA с РАЗНЫМИ БП, например с Enermax 385PRO и ... Seasonic SS-650HT и ...ещё парой-тройкой других БП.
И вот только тогда, при тестировании "слабого-плохо-совместимого-с-сапефеце" НО, одного и того же упсика, можно понять, у кого из БП кривее-правильнее-лучше-хуже сделана это ...
цитата:
грамотной разводкой и правильно построенной схемой
А? Или я что-то не то говорю? А, Ivanko1, как мысль?

Gerome
Т.е. если имеется БП 500 - 600 Ватт, то надо брать ИБП APC мощностью 1 кВатт и этого должно хватить. Верно?---...нет, не верно. Всё к сожалению должно испытываться на практике.
Даже тот же Smart-UPS SC 450 выдаёт свои 100% и 280Вт от конкретного БП типа Seasonic SS-650HT.

И никакой гарантии нет, что от другого БП с более "кривой" апефеце или с уменьшеннным ниже разумного уровня размером накопительной ёмкости (на которую работает апефеце), или качество сети совсем "плохого" качества (мы ж не знаем условия испытания techlabs.by, а они кроме тупых 220В имеют ещё несколько параметров - нелинейность, ассиметрия, амплитуда).

Имхо - только проверять, гарантий нет никаких, ибо даже технологический разброс параметров в одной и той же серии упс и БП, может дать эффект статистической вероятности в 10-20% ухудшения-улушения одних и тех же параметров, и в результате одному кому-то может повезти если оба 10% (упс и БП) направлены на "совместимость" , а в другом случае в наоборот - оба 10% (упс и БП) направлены на "НЕ-совместимость". Итого до 20-30% разница в "совместимости" одной и той же связки.
Результат этого смешной - одна и таже связка у одного прекрасно работает (да ещё у него постоянно повышенное напряжение 225-235В, да искажения НЕ-нулевые (вершина срезана - трапецией питается), да ассиметрия 0), а у другого эта же связка на ТУ же нагрузку не-работает (да ещё у него постоянно 195-200в, да искажения вершины нулевые, да ассиметрия в 5-10%).
...о как, аднака...

И я правильно понимаю что для БП 550Ватт по мощности из ИБП:
а) 450ВА / 280Ватт
б) 600ВА / 450Ватт
с) 1000ВА / 600Ватт
подходит только вариант с), а) и б) могут сработать если ПК не сильно загружен и потребляет значительно меньше 550Ватт?
---...гарантий ни-к-а-к-и-х, увы...
...для БП с ППФЦ или без-апефеце рядовой упс выдержит прекрасно:
а)280-300Вт
б)450-470Вт
с)550Вт
...с апефеце - гарантий нет ни-к-а-к-и-х, увы.

3561. drsilver, 17.07.2011 19:54
kr379
я уже писал про такие..сам лично проверял, и некоторые из них уже есть в топике

Добавление от 17.07.2011 19:57:

Gerome
в топике есть проверенный лично вариант ИБП 500ВА+ Cooler Master 600W
так же на прошлых выходных проверил связку ИБП 500ВА + Enermax 600W,
все описано в этой ветке..
причем ИБП древний, купленный лет 10-12 назад

3562. drsilver, 18.07.2011 20:34
kr379
почему не добавляешь в топик мои совместимые модели?

3563. Gerome, 18.07.2011 21:20
Ivanko1
Gerome
нужно купить БП мощностью 550Ватт и хотел ещё ИБП к нему
Хотелось бы услышать бюджет.
----------------------------------------------

Примерно 2 - 3 тысячи на БП и полторы на ИБП (итого: около 4 500 руб.)

P.S. Ещё раз всем thanks!

3564. kr379, 19.07.2011 06:21
drsilver
...чуть позже - сейчас никак.

3565. cybertron2, 20.07.2011 13:05
Нашёл на Никсе статью про всякие PFC - http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?numb…mp;faq_topics=PFC
В концовке интересная инфа про несовместимость с бесперебойниками.

3566. kr379, 20.07.2011 14:37
cybertron2
интересная инфа про несовместимость с бесперебойниками---...и откровенный ляп - глупость несусветная:
цитата:
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза.

Добавление от 20.07.2011 14:38:

...а это воообще лажа:

цитата:
класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал

Добавление от 20.07.2011 14:42:

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2746 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2746#2746)

3567. cybertron2, 20.07.2011 16:50
kr379
...и откровенный ляп - глупость несусветная:
А мне видится, что это вы передёргивает факты, приводя в пример конкретную и не очень удачную модель БП пятилетней давности.

.а это воообще лажа:
Смотрите сами (Тип формы напряжения) - http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…mp;total_watts=50

3568. kr379, 20.07.2011 17:31
cybertron2
вы передёргивает факты---...увы - дело Ваше, верить откровенной глупости или фактам.

Смотрите сами (Тип формы напряжения)---...да-да, именно так: Смотрите сами - http://article.techlabs.by/full/36_8115.html
цитата:
APC Smart-UPS SC 450 для серверных станций.
Форма напряжения при работе от АКБ классическая – меандр со ступенькой.
500x395, 91.5Kb

ЗЫ: ... я могу привести примеры других Smart с меандром, но ... мне-то это не надо.
Заведомое введение в заблуждение рядовых участников этой ветки абсолютно голословными и НЕ-верными в принципе заявлениями, типа приведённых цитат из той статьи, пользы не принесут никому. Только вред... увы.

3569. cybertron2, 20.07.2011 19:07
Я не собираюсь оправдываться за автора статьи. Лично мне APFC кажется глупостью за которые бренды накидывают лишние тысячу рублей. Хотя начинают появляться дешёвые модели и потому проблемы видимо могут возникнуть у каждого.
Дело не в том, что в серии Смарт есть аппроксимация, а в том, что в других сериях этого производителя нет синусоиды.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3570. МАГ, 20.07.2011 19:46
kr379
класса Smart
Угу, еще и класс Smart какой-то... Собственно, это распространенное заблуждение, что Smart=синусоида на выходе (т.е. многоточечная аппроксимация, разумеется). Есть модели со словом Smart в наименовании, как у APC, так и у других производителей, как имеющие синусоиду на выходе, так и не имеющие ее.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3571. kr379, 21.07.2011 06:49
МАГ
Угу, еще и класс Smart какой-то... Собственно, это распространенное заблуждение,...---...во-во , и в этой ветке раз-за-разом возникают именно такие советы: - Смарт+БП-с-сапефеце или синус+БП-с-апефеце=совместимость.

А последняя часть статьи с никса, ну полный позор:
цитата:
(Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.)
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов вы соковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях, т.е. такие БП рекомендуются для использования в ПК с периферией, предназначенной для работы с аналоговым аудио/видео материалом.
последнее обновление статьи 20 мая 2011

Добавление от 21.07.2011 06:54:

МАГ зы: ...Не, ну прям чешутся руки написать свой вариант полного аналога такой статьи и с тем же названием - iXBT.com: FAQ PFC. А? А у тебя?

3572. Alexeyslav, 21.07.2011 08:25
Покажите хотябы один блок питания который способен на конденсаторах вытянуть хотябы 200мс ... в наш век тотальной экономии!!
А эффективность конденсаторов повышается да, за счет именно APCF, с его повышенным выходным напряжением - конденсатор запасает больше энергии чем при +310В обычного выпрямителя. Но сам УПС тут совершенно непричем.

3573. kr379, 21.07.2011 11:08
Alexeyslav
вытянуть хотябы 200мс---...скокааа...?!!
Есть элементарный стандарт для полной мощности в 18 мс... всего...

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3311 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3311#3311)

564x382, 33.6Kb

3574. Ivanko1, 21.07.2011 18:08
kr379
1 - до какой нагрузки вы нагружали Powercom BNT-600A, у которого 600ВА=360Вт
Система Athlon64 X2 4600+ 2400@2900MHz 1.2v F3 65W + Radeon 4670 + 2x 2Gb DDR2 800 + 3 HDD Samsung (2x 7200 + 1 5400) + Fans 2x 120mm + 140mm + 2 DVD-RW.
Плюс монитор ок 60Вт и струйный принтер ок 36Вт.

2 - если вы нагружали до 360Вт свой Enermax 385PRO, то хотелось бы знать чем-как, а главное, как это измеряли
Речи об этом небыло.)

3 - с какими другими упс более низкого класса Вы ещё испытали
Небыло возможности. Однако у друга на старом менее мощном ПК стоит APC 500VA, тоже около 4х лет - батарея сдыхает точно также, хотя у него с сетью значительно лучше.

4 - откуда у Вас уверенность, что Ваш Enermax 385PRO нагрузит тот же несчастный Vivaldi 800VA до 285Вт и он ЭТО выдержит, т.е. у него будет хотя бы 60% совместимость по сравнения с 40% от Seasonic SS-650HT?
А причём здесь вивальди и сисоник? Я конкретно о связке энермакс и паверком.

5 - откуда Вы уверены, что Seasonic SS-650HT имеет "плохо-криво" сделанную апефеце, и почему тогда Smart-UPS SC 450 сосет от него 280Вт без проблем, а вот другие и 200Вт с трудом (40%!??)?

Имхо - заявления типа того, что естъ "хорошие" БП ...

Эко вас в дебри понесло.

А? Или я что-то не то говорю? А, Ivanko1, как мысль?
Какие претензии конкретно ко мне?

3575. kr379, 22.07.2011 06:40
Ivanko1
Речи об этом небыло.)
Эко вас в дебри понесло.
Какие претензии конкретно ко мне?
- Нет претензий ни-к-а-к-и-х.

Добавление от 22.07.2011 06:46:

Просто удивило это:

цитата:
drsilver
проблема не только в ИБП, при наличии БП с грамотной разводкой и правильно построенной схемой снимает все проблемы
Оно прозвучало именно как утверждение (это ж не имхо было? ), что ЕСТЪ БП с " правильно построенной схемой" у которых НЕТ проблем со ВСЕМИ(любыми) упсиками, ибо как тогда понимать конец фразы "...снимает все проблемы"?
Или Вы что-то другое хотели сказать?

3576. cybertron2, 22.07.2011 12:12
Стоит ли всерьёз относиться к этой статье? - http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478

Q: В момент отключения сети ИБП отключается, батареи хорошие и заряженные. Почему такое происходит?
A: Вероятно, у вас блок питания ПК (или любой другой нагрузки с импульсным блоком питания большой мощности) с корректором мощности (PFC), поэтому ИБП выключается из-за перегрузки. Нужно уточнить мощность нагрузки, пиковый ток потребления, номинальную мощность инвертора ИБП.
-----

Q: Почему возникает данная проблема с некоторыми ИБП?
A: В момент пропадания (резкого уменьшения уровня напряжения) входной сети импульсный блок питания (БП) с корректором мощности (КМ или PFC) кратковременно потребляет большой ток, что вызывает перегрузку ИБП и его отключение.
Напомню из теории: на время переходного процесса (переключение в режим работы от батарей и выход инвертора в установившийся режим работы) мощность нагрузки не должна превышать 70% от номинала. Следует это учитывать при выборе ИБП.

3577. kr379, 22.07.2011 12:31
cybertron2
Стоит ли всерьёз относиться к этой статье?---..да, стоит, ибо выводы в самом конце абсолютно правильные -
цитата:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478
Дополнительно Вы можете почитать форум на ixbt, где рассматривалась эта проблема:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)
Нужно уточнить мощность нагрузки, пиковый ток потребления, номинальную мощность инвертора ИБП.---...о чём здесь речь ВСЕГДА и идёт - Вт/ВА нагрузки, Iа.имп, Вт/ВА упсика...


Напомню из теории: на время переходного процесса (переключение в режим работы от батарей и выход инвертора в установившийся режим работы) мощность нагрузки не должна превышать 70% от номинала. Следует это учитывать при выборе ИБП.---..ТЕОРИЯ чъья? Автора -фстудию...
И как стыкуется эта ТЕОРИЯ с этим(и) примитивным(и) фактом(и) -
100% - http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
40% - http://fotkidepo.ru/?id=photo:322319

3578. cybertron2, 22.07.2011 12:53
Видимо это для учёта пусковых токов возникающих при переключении и вызывающих срабатывание защиты от перегрузки.

3579. kr379, 22.07.2011 14:06
cybertron2
Видимо это для учёта пусковых токов---..ну-да, ну-да, особо в этом случае... http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462

3580. cybertron2, 22.07.2011 14:37
Ну по русски же написано в статье:
Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала.

Поэтому и совет такой - мощность нагрузки не должна превышать 70% от номинала.

kr379
Приведённый вами пример может говорить о многом и в частности об особенности конкретной модели с начинкой от более мощной модели.

3581. kr379, 22.07.2011 15:49
cybertron2
1. Как правило, = 2. Напомню из теории?
Первое не далеко ушло от "ИМХО", а второе - имхо просто наглость...

Приведённый вами пример может говорить о многом и в частности об особенности конкретной модели.---...ну не мной, а скажем techlabs.by, и не одну, а ещё есть
цитата:
http://article.techlabs.by/print/36_7479.html
Тест on-line ИБП APC Smart-UPS RT 1000
Для теста совместимости с реальными компьютерными БП мы использовали мощный Seasonic SS-650HT со средним КПД порядка 83%. Иными словами, от сети (ИБП) он может потреблять более 780 Вт, что даже превышает мощность Smart-UPS RT 1000. В ходе работы никаких проблем не было обнаружено, индикатор перегрузки ИБП включался только при превышении потребляемой мощности свыше 700 Вт как при работе от сети, так и в автономном режиме. Блок питания во время этого работал нормально.
... а я её ни разу не упомянул, просто по причине отсутствия уникальных графиков, да ещё и Смарт-с-синусом, и ценой за-облачной и тд и тп...
...т.е. БП со 100% совместимостью уже 2(два)...да?

А про "особенность конкретной модели" по-зудю-по-стариковски, ок?

Ведь в чём прелесть статей от techlabs.by? http://article.techlabs.by/36.html
Их прелесть в том, что они испытывают ОДИН и тот же БП-с-апефеце, НО с разными моделями упсиков и ...это здорово!
Жалко, что они это поздно делать начали с 30.04.2008, только с этой статьи http://article.techlabs.by/print/36_1496.html
В которой кстати обнаружил 3(третий!!!) упс со 100% совместимостью с конкретным БП-с-апефеце
цитата:
Для проверки совместимости ITYS ITY-TW010B с компьютерными БП, оснащенными активными схемами коррекции коэффициента мощности, мы воспользовались источником Seasonic SS-650 HT, который даже с учетом высокого КПД может нагрузить ИБП до максимума. Никаких проблем не выявлено, работа стабильная во всех режимах: от сети, от АКБ и во время пропадания сетевого напряжения.
Ну и как та теория про 70%? Афтор кто?

3582. XPert256, 31.07.2011 12:54
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой: Купил DLP проектор Viewsonic PJD6531W, на сайте производителя указана потребляемая мощность 305 Вт Voltage 90~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal), и упс к нему Powercom KIN 625 AP - на самом корпусе написано максимальная мощность 375 Вт - т.е., по идее, запас по мощности более 20%. Так вот, при сильных скачках напряжения и переходе на работу от батареи upsmon выдает сообщение о перегрузке и упс вырубается через 3 секунды.

Это упс какой то бракованный или так и должно быть?

3583. Alexeyslav, 31.07.2011 13:26
Это проблема совместной работы... АПЦФ-э у этого проектора наверняка имеется, и пиковая мощность гораздо больше 300Вт... надо точнее смотреть спецификации питания проектора!

3584. quest., 05.08.2011 14:48
Здравствуте. Я пытаюсь найти ИБП к предполагаемой сборке
CPU Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц
Thermaltake <CL-P0574> Jing
GeForce GTX580 /в последствии будет вторая
ASUS MAXIMUS IV Extreme-Z (RTL) LGA1155
Kingston HyperX <KHX1600C9D3T1K2/8GX> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-12800> CL9
SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Agility 3
HDD 1.5 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1502FAEX> 7200rpm 64Mb
Блок питания Chieftec <BPS-950C> 950W ATX
DVD-RW, картридер, Wi-Fi
пока ориентируюсь на UPS 1500VA SVEN Power . Хватит ли и как с совместимостью?

3585. Bukt-rp, 05.08.2011 15:19
quest.

в играх системник будет потреблять ватт 300 , мощность ИБП 900 Вт , x3 запаса должно хватить .
со второй видеокартой + 200Вт ..по идее тоже должно хватать , теоретически , на практике Х3 .
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3586. шин, 06.08.2011 10:00
здравствуйте. я читал тему, но немного не понял: пересоединение резисторов из паралельного в последовательное уменьшает мощность блока питания?

3587. Alexeyslav, 06.08.2011 15:32
Резисторы уменьшают максимальный ток который может взять блок питания от сети. Как следствие, увеличивается нижний порог напряжения при котором блок питания способен отдать необходимую мощность. Если например жо этого он мог работать от 90В и выше, то после переделки нижнее напряжение станет к примеру 180В - для нормальных сетей это некритично, да и ИБП перейдет на батарею раньше.

3588. шин, 06.08.2011 15:36
Alexeyslav
так да или нет? =) честно, не понял. и как замена резисторов заставит ибп раньше переходить на батарею?

3589. Alexeyslav, 06.08.2011 16:03
на ИБП замена резисторов никак не сказывается! Он сам по себе переходит на батарею при определенном напряжении.

Чтобы было понятней, представь себе что БП твой от сети может потреблять 20А - это значит что при минимальном напряжении и таком потребялемом токе он сможет обеспечить нагрузку необходимой мощностью!
Но ты меняешь сопротивление, и ограничение тока становится 10А - при таких условиях блок питания обеспечить максимальную мощность при МИНИМАЛЬНОМ рабочем напряжении не сможет - уйдет в защиту по максимальному периоду ШИМ.
При этом заметь, речь идет о граничных параметрах работы БП. На самом деле если построить двухмерный график зависимости допустимой мощности нагрузки от напряжения в сети то большая часть графика в которой типично работает реальная система останется нетронутой.

3590. шин, 06.08.2011 17:17
т.е. соединив резисторы последовательно, я сделаю ещё хуже? блок питания будет пытаться скомпенсировать напряжение при его отключении ещё раньше??

3591. Alexeyslav, 06.08.2011 20:51
Нет. уменьшится отбираемый ток от сети. Как следствие, блок питания не сможет обеспечить МАКСИМАЛЬНУЮ мощность в нагрузке при МИНИМАЛЬНОМ напряжении в сети, как это указано в его спецификации.
Если он при ограничении в 20А мог при 90В обеспечить 300Вт в нагрузке, то после переделки он сможет обеспечить 300Вт в нагрузке скажем только начиная со 150В. Если для тебя такой режим принципиален - то это будет плохо, а если потребляемая мощность меньше номинальной и напряжение в сети выше минимального - то почему бы блоку питания не работать?
Резисторами ты изменяешь ограничение тока ключей преобразователя. Никак не напряжение!
При номинальном напряжении в сети, и не максимальной нагрузке ток будет находится далеко от ограничения задаваемого резисторами. И проявится только при исчезновении напряжения - схема попытается скомпенсировать недостаток мощности за счет увеличения потребляемого тока и упрется в ограничение, которое не даст отрубится УПСу в момент переключения.

3592. шин, 06.08.2011 21:36
спасибо за такие подробные разъяснения =) теперь всё стало понятно. но всё же вы сказали что большая часть графика останется нетронутой... то есть максимальная мощность блока питания при напряжении сети 220в всё-таки немного уменьшится? на сколько?

у меня блок питания Thermaltake Toughpower 850w и упсник powercom kin800ap (реально комп в полной нагрузке ест не больше 400вт, просто так уж получилось с мощностью блока). и упсу иногда удаётся выдержать нагрузку, а иногда - нет. поэтому я начал искать в инете инфу, и вот нашёл... во-первых я не знаю точно, есть ли там эти два резистора. не хотелось бы разбирать блок питания просто так. и во-вторых, если вы сейчас ответите на мой вопрос, что мощность блока питания всё же несколько уменьшится, не будет ли лучше вместо операции с резисторами напаять ещё один конденсатор на выход моста?

3593. Alexeyslav, 06.08.2011 23:45
Там нет моста... конденсатор подключается к выходу APCF. А если ставить дополнительный выпрямитель+конденсатор, то такой БП его просто съест - ведь никто не отменял пиковых потреблений, а электролиты абы какие этого не любят - у них вывод внутри корпуса отгорает, да и при таком раскладе помехи в сеть пойдут - провода 20-летней давности не рассчитаны на такие нагрузки(а пиковые нагрузки заряда конденсатора в выпрямителе в несколько раз больше - во помехи пойдут по дому).
Лучше конечно в блок питания допаять к главному конденсатору еще один такой же. А резисторы... они должны быть! Но там может стоять один резистор а не два...

И что касается главного вопроса - нет не изменится. Мощность это мощность! Блок питания рассчитан на то что он способен будет отдать номинальную мощность при напряжении в 3 раза меньше номинала. Так что там для нормальных условий запас еще есть.

3594. kr379, 07.08.2011 00:46
Alexeyslav
да и при таком раскладе помехи в сеть пойдут - провода 20-летней давности не рассчитаны на такие нагрузки(а пиковые нагрузки заряда конденсатора в выпрямителе в несколько раз больше - во помехи пойдут по дому).---...вот ужас-то, а ссылочку про это можно?

3595. Alexeyslav, 07.08.2011 00:56
Что значит ссылочку? Недавно в инете видео проплывало, что "ссылочки" никогда не приводят к убедительным доказательствам.
Попробуй подумать, просто подумать головой. Как работает выпрямитель, какова форма тока выпрямителя нагруженного определенной нагрузкой... многое станет сразу понятным. Можно даже при помощи симулятора опыты провести, так хоть не бахнет.

Вот например киловатный обогреватель когда в розетку включаешь - напряжение проседает на 2-3 вольта, а это всего лишь активная нагрузка, ток всего 5А...

3596. шин, 07.08.2011 07:55
с конденсатором другая проблема - он большой, и если даже найти ему место в корпусе, может ухудшиться охлаждение других элементов... спасибо за ответ, буду думать =)

3597. MrGalaxy, 07.08.2011 08:12
цитата:
Alexeyslav: да и при таком раскладе помехи в сеть пойдут - провода 20-летней давности не рассчитаны на такие нагрузки(а пиковые нагрузки заряда конденсатора в выпрямителе в несколько раз больше - во помехи пойдут по дому)...

Интересно, интересно...
Физику процесса не поясните? Как старые провода меньшего сечения могут способствовать бОльшим помехам?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3598. шин, 07.08.2011 08:18
наверное, имеется ввиду что тонкие провода не будут держать нагрузку и будут давать просадку. просадка - помеха. толстые провода просадку не дают.

кста, чаще сталкивался с тем что старые провода толще новых =) раньше ни металла, ни изоляции не жалели =)

3599. MrGalaxy, 07.08.2011 08:32
цитата:
шин:
наверное, имеется ввиду что тонкие провода не будут держать нагрузку и будут давать просадку. просадка - помеха.
С какого это перепугу? Если на проводах что-то упадёт, то они будут являться дополнительным фильтром для помех из квартиры в остальную сеть.
Фильтр, впрочем, получится больше теоретическим, чем реальным, т.к. на проводах падает не так много, всего несколько вольт. Но, даже если фильтр только в теории, то к бОльшим помехам он всё-равно приводить не будет.

3600. kr379, 07.08.2011 08:36
Alexeyslav
Недавно в инете видео проплывало, что "ссылочки" никогда не приводят к убедительным доказательствам.---... в конфе есть универсальное сокращение -
http://forum.ixbt.com/?id=rules#main
цитата:
ИМХО, IMHO (In My Humble Opinion - англ.: по моему скромному мнению) - упоминается, если какое-либо суждение выражает лишь личное мнение отвечающего.
...и если это не твое личное имхо, то тогда надо привести чьё то другое имхо или реальное доказательство с помощью элементарной ссылки, ага?
- эта раз...


Попробуй подумать, просто подумать головой. Как работает выпрямитель, какова форма тока выпрямителя нагруженного определенной нагрузкой... многое станет сразу понятным.---...аналогичнное предложение тебе - "просто подумать головой", а что б легше думалось, вот примеры формы тока из ССЫЛКИ на шикарнейшую статью
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
400x200, 3.3Kb
400x200, 3.2Kb

...ну а что б совсем просто было, то воообще так ... 221x112, 2.1Kb

И по этим ссылкам видно, что эта фраза про особенности работы "дополнительный выпрямитель+конденсатор:
да и при таком раскладе помехи в сеть пойдут - провода 20-летней давности не рассчитаны на такие нагрузки(а пиковые нагрузки заряда конденсатора в выпрямителе в несколько раз больше - во помехи пойдут по дому).
...ни чем акромя констонтацией факта абсолютного НЕ-понимания принципов работы импульсных БП без-апефеце НЕ-является.
- ...эта два...

А три - это мне не понятно, зачем ТЫ сбиваешь с толку шин?
Ведь в первом посте даны ССЫЛКИ на ВСЕ варианты РЕАЛЬНЫХ успешных вариантов доработок схемы апефеце как самих БП, так и (п-но диодному мосту кондеры 250 мкф) и даже отдельных блочков перед БП в виде "дополнительный выпрямитель+конденсатор":
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)
Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.

1. Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57

2. delta gps400(0,68 Ом 4шт. в параллель) + mustek 1000 usb=Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01

3. ДельтеGPS-450AA-101A(резистора 0,082Ом из парал. в послед.) +PowercomBNT-800AP=Вельд, 19.11.2006 21:24

4. ChieftecGPS400,450,550(+150uF/400V) + любые UPS =alivesasha, 30.08.2007 23:03 1 /

5. FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49

6. 4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.Sergey Melniko 11.10.2008 20:50

7. Чифтек-Дельта 400АА + IPPON COMFO PRO 800 (разбил С5-16 0,2 ом),=Denzzz 24.10.2008 10:31

8. 2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15
========================================
9. Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
========================================
10. (4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13

11. PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом.=smd 02.01.2009 16:39

12. Chieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54

13. Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37

14. Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02
Имхо - все остальные твои экзерсисы на тему помех-сети-провод и пр. считаю НЕ-уместными и НЕ-в-тему ветки, а эта воообще перл редкостный:
цитата:

схема попытается скомпенсировать недостаток мощности за счет увеличения потребляемого тока и упрется в ограничение, которое не даст отрубится УПСу в момент переключения.



шин
буду думать =) ---...я думаю этот пост с РЕАЛЬНЫМИ вариантами успешных доработок схемы апефеце, как самих БП, так и (п-но диодному мосту кондеры 250 мкф) и даже отдельных блочков перед БП в виде "дополнительный выпрямитель+конденсатор Вам поможет.
Успехов.

3601. Alexeyslav, 07.08.2011 12:13
В том то и дело что все те варианты решают только одну проблему - совместимости, но плодят новые - Пиковые токи в домашней сети.

Достаточно понять почему стали использовать APCF в блоках питания чтобы стало ясно чем плох обыкновенный выпрямитель включенный в сеть. Темболее что речь идет не о 200Вт, а о 800Вт блоке питания!
Все варианты решения проблемы - не более чем костыли, они-то конечно работают но...

Сам-то посмотрел на приведенные графики в статье? Там прям и видно форму тока! Только ох как я не люблю эти "графики" за отсутствие масштаба... как понять какой там ток?
Прежде всего, такой блок питания создает помехи для СОСЕДНИХ устройств в доме! И чем хуже проводка, тем сильнее помехи. Для чайника конечно не критичны, а для другого устройства может вылезти боком. Трансформатор в китайских колонках может ненароком задымится из-за искажения формы напряжения будучи включен возле точки подключения БП...

И что непонятного во фразе
цитата:
схема попытается скомпенсировать недостаток мощности за счет увеличения потребляемого тока
?
Не надо вырывать её с контекста! там еще было важное замечание - "при уменьшении напряжения".

И еще одно замечание
цитата:
реальное доказательство с помощью элементарной ссылки
- при помощи ссылки НИКОГДА невозможно привести убедительных доказательств. Это связано с авторитетностью источника - в интернете крайне мало авторитетных источников, практически отсутствуют. И википедия тоже не является авторитетным источником.

3602. akimych, 08.08.2011 00:52
Ну так всё верно, APFC в БП (с той схемотехникой, которая применяется) решает одну проблему, но порождает другую. Вот и получается, что для решения проблемы совместимости приходится по сути нейтрализовавать APFC, добавив выпрямитель. Да, это костыль, зато достаточно универсальный, можно сделать в виде отдельной коробочки без вмешательства в БП.
Вариант с вмешательством в схему БП, типа замены датчика тока и т.п. - это уже не костыль, скорее операция. Правда в этой теме кроме дельты вроде бы ничего таким способом не дорабатывали.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3603. shihi, 13.09.2011 12:18
БП FSP Epsilon 600W + ИБП APC ES700
2 года была такая комплектация: Q6600 + Asus P5k-E — работало отлично
месяц назад купил core i7 2600k + Asrock P67 Pro3 — и машина стала периодически не включаться (нажимаю кнопку включения, 3х пиновые вертушки стоят на месте, хотя вертушки на Gigabyte GTS450 бегают, постиндикатор матери ничего не показывает)

2 раза отдавал в сервис, греша на мать, но есть сомнения в ИБП.
Что делать? (Странно, что FSP + APC работали нормально, пока не поменял платформу)

3604. Ivanko1, 14.09.2011 19:40
shihi
Если ИБП при запуске не отключается - значит не в нём проблема, без него пытались включать?
Новый cpu конечно прожорливее, но не настолько же, или у вас там 2 gts450?
Материнка установлена верно, может где на корпус коротит? Кабели все подключены?

3605. shihi, 15.09.2011 07:14
Ivanko1
Мать поставлена правильно, видеокарта одна GTS450.
Кабели подключены.
ИБП не отключается.
В сервисе был 2 раза по 4 дня. Я каждый раз просил что бы включали\выключали с периодичностью в час.

К этой теме 20.09.2011 18:56 CQ подклеил тему "Совместимость APC Back-UPS ES 700VA c Thermaltake TPX-675M & Chieftec BPS-750C" (автор: Dr.Om)

3607. Dr.Om, 08.09.2011 18:40
Недавно проработав ровно 2 недели, сгорел БП Thermaltake TPX-675M 675W. Сдал в СЦ на диагностику. СЦ выдал вердикт - Замена. Вот теперь думаю на что менять. Рискнуть и взять опять Thermaltake TPX-675M (разводка его кабелей идеально подошла под мою систему), либо взять за такую же цену Chieftec BPS-750C 750W. Попутно решился на покупку ИБП. Предварительно выбор пал на APC Back-UPS ES 700VA. Поскольку и Thermaltake TPX-675M и Chieftec BPS-750C имеют активный PFC, то нет гарантии, что они будут продолжать работать от ИБП при отключении зл.энергии. Поиском пользовался, но связок APC Back-UPS ES 700VA/Thermaltake TPX-675M и APC Back-UPS ES 700VA/Chieftec BPS-750C не встретил.
Может кто откликнется, у кого APC Back-UPS ES 700VA работает, или не работает с данными блоками питания. Нужно определиться, какой БП брать.

3608. Spetros, 13.09.2011 10:59
Dr.Om
APC Back-UPS ES 700VA
Для этого ИБП максимальная мощность нагрузки 405 Вт, как мне кажется, ваша конфигурация будет больше потреблять.

3609. gori, 20.09.2011 00:47
Dr.Om
Тут можете спросить относительно Chieftec BPS-750C: Приобрел Chieftec [BPS-750C]. Спрашивайте! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11591) Кроме того тут же на первой странице камрад flowers говорит, что вычитал о совместимости данного БП с ИБП.
Кроме того, тут: Выбор конфигурации от 600 до 1000 долларов (Intel) (часть 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:107659-142) я задавал аналогичный вопрос (см. там мой оффтопик) и камрад Andrij чисто конкретно ответил мне о 100%-ной совместимости БП Chieftec BPS-650C 650W с ИБП (подразумеваю, что это аналогичная модель интересующей Вас, только меньшей мощности). Так что вроде бы по теории все должно получиться и работать.
Меня только смущает мощность ИБП, который Вы хотите приобрести (если только я все правильно понял из следующей ниже информации) для использования с БП на 750 W, ИМХО она должна быть "по хорошему" не 700 VA, а 1250 VA. Формула вроде такова W=0,6*VA, где W - мощность в Ваттах, а VA - мощность в вольт-амперах. Из этой формулы VA=W/0,6=750/0,6= 1250. О формуле, а так же о ваттах и вольт-амперах тут: http://www.ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf (нужен Acrobat reader для открытия файла .pdf) Вроде бы все. Извините за многословие.

3610. Zoomer88, 24.09.2011 01:01
Доброго времени суток. Предупрежу, что полный профан в этих делах, но мне срочно нужно, чтобы меня кто-то выручил. А то прямо какой-то порочный круг уже.
В 2008м году делал апгрейд. Система Asus P5Q3 + Geforce 280GTX + Intel Core Quad 9550. Взял тогда первый попавшийся очень толстый БП (Chieftec 850G-DF), т.к. он мне понравился (стыд и позор) внешним видом. Понимаю, что указанная конфигурация (даже не смотря на то, что есть еще куча всякой периферии и 6 жестких дисков) не съест и половины мощности БП, но вот как-то так. Дома все это подключил к Mustek 1000VA USB. При полной нагрузке (включая подключенный монитор) ИБП не показывает и половины нагрузки. При отключении питания ИБП гордо держит всю систему положенные 15 минут. Система не перезагружается и ничего такого. И все бы просто великолепно. Но с тех пор я заменил 4 таких блока питания. Первые два были 850G-DF, следом ушел 1000G-DF. Сегодня накрылся еще один 1000G-DF. Любой читающий сейчас уже, наверное, в шоке от моего идиотизма Но, честное слово, я только сейчас задумался о том, что я делаю что-то не так. Все эти подопечные доставались мне бесплатно, т.к. погибали (каждый) через 11 месяцев. А гарантия на них - 12. Каждый раз вердиктом сервисного центра было незатейливое "Брак, замена". Каждый раз я шел в магазин и получал новый БП. Но, надо сказать, история утомила. Каждый раз БП гибнет тихой смертью. Т.е. вечером выключил компьютер. На следующий день уже не включил. Светодиоды не горят, напряжения нет. Причем, происходит это точно не в момент выключения ПК. (Есть USB девайсы, которые светятся светодиодами при выключенном ПК. Вот точно могу сказать, что светодиод я вчера видел после выключения компа). Когда именно это происходит - загадка. Никаких скачков напряжения, отключений и пр. тоже, как правило, не предшествует смерти. Провести какой-то нормальный эксперимент (ну там, выкинуть ИБП вообще, например) не представляется возможным из-за столь длительного периода нормальной работы. Computers. I'm doing it wrong. Теоретики, выручайте!

Добавление от 24.09.2011 01:05:

Хочу еще добавить, что к тому же ИБП подключен монитор Asus VK27Q и телевизор Samsung LE40B6... LCD

3611. Alexeyslav, 24.09.2011 01:19
Когда-то раньше была вечная проблема с дежурными источниками питания - они сделаны были не по нормальной схеме(китайский вариант блокинг-генератора с непонятно откуда рассчитанным режимом работы), от чего перегревались вследствие чего часто выходили из строя, а без дежурного источника основной блок питания запустится не может.
Дело тут точно не в бесперебойнике - при нормальном напряжении в сети он служит всего лишь выключателем-фильтром помех.

Теоретически, если сгорает дежурка в БП то подав на контакт блока питания +Vsb напряжение в +5В можно восстановить его работоспособность. Иногда эта же шина подключается перемычкой на USB-порты, и если туда подать 5В от внешнего источника... то есть шанс запустить комп со сгоревшей дежуркой. Но с USB лучше не эксперементиовать, дежурка должна обеспечивать ток 2А, а на питании USB очень часто стоят предохранители на 1А - можно случайно по неосторожности лишится порта.

3612. Zoomer88, 24.09.2011 01:45
Эх, все ясно. Да, вполне возможно. Отсюда и гибель в standby режиме. Вы считаете, что у этой серии чифтеков (http://www.chieftec.com/power_super.html - CFT-850G-DF - 1200G-DF) возможен такой конструкторский недочет? Я не очень хорошо знаком с чифтековскими OEMами. Вроде бы на форуме проскакивает информация о том, что эта серия - CWT. Тогда я лучше отползу от чифтеков по-дальше.
Небольшой оффтоп: какой же тогда сейчас выбрать БП и от кого? Я уже начитался ужасов про писки в соседних темах. У вас есть предпочтительный бренд/модель? За ранее спасибо

Добавление от 24.09.2011 02:01:

Да, бюджет в пределах 6 тысяч рублей

Добавление от 24.09.2011 02:42:

Нашел в интернетах такую тему: http://www.rom.by/forum/ne_startuet_BP_Chieftec_CFT-850G-DF
На это я, видимо, и напоролся.

3613. kr379, 24.09.2011 10:42
gori
Формула вроде такова W=0,6*VA, где W - мощность в Ваттах, а VA - мощность в вольт-амперах.---... имхо - из всей фразы только слово "вроде" отражает истинную сущность проблемы.

3614. Alexeyslav, 24.09.2011 12:13
Тут нет проблемы... ибо производители рассчитывают эту формулу исходя из СТАРЫХ блоков питания. Берут активную мощность и используя коэфициент для БП с диодным впрямителем (0.6-0.7) делят на него и получают примерную мощность ИБП в В*А ... ну естественно по ходу дела скругляя цифры. Ну правда, при 0.6 коэфициенте цифры выглядят внушительней! У блоков питания с АПЦФ этот коэфициент не менее 0.9, поэтому надо принимать во внимание именно активную мощность не обращая внимания на цифры чуть ли не в пол коробки.

цитата:
Вы считаете, что у этой серии
я ничего не считаю, это было раньше и для современных БП большой мощности этот недочет должны были бы устранить, но кто даст гарантии? Да впочем, кроме перегрева могут быть сотни различного рода недоделок, где-то радиатор не рассчитли где-то по импульсному току(или напряжению) детали впритык по параметрам поставили - и вот он результат налицо...

3615. kr379, 24.09.2011 14:03
Alexeyslav
тут нет проблемы... ибо производители рассчитывают эту формулу исходя из СТАРЫХ блоков питания.---...вот-вот - в этом то и есть самая главная проблема, что ВСЕ считают, что производители что-то "расчитывают" исходя из каких-то СТАРЫХ БП.

А самое-то главное, то, что к "проблеме совместной работы UPS и блоков питания с APFC » это практически воооообще не имеет никакого отношения.

3616. Alexeyslav, 24.09.2011 14:24
Ну, может я неверно высказался, не рассчитывают а ПОДГОНЯЮТ.
Для старых блоков питания максимальная мощность потребляемая от сети в установившемся режиме(важно для ИБП, поскольку те оперируют с мгновенными значениями) гораздо больше активной.
Происходит это по понятной причине - ток заряда конденсаторов выпрямителя происходит импульсами. Поэтому ИБП рассчитывают именно на эту мощность - В*А, для блоков питания без корректора формула справедлива, только нельзя забывать что основа все-таки АКТИВНАЯ мощность а не мгновенная. Именно под нее подбирают мощность ИБП, а затем рассчитывают его способность выдерживать импульсные токи классического БП с сетевым выпрямителем и пишут на коробке красивую цифру в В*А путем простого умножения на экспериментально выведенный коэфициент мощности, который принимают равным 0.6, ведь если принять 0.7 то и цифры окажутся меньше - а это плохо с точки зрения маркетологов. И по этой же причине производители с неохотой расстаются с этой арифметикой, ведь аналогичный ИБП с почти вдвое меньшей цифрой на коробке просто никто брать не будет - ведь как простым людям объяснишь разницу между активной и мгновенной мощностью?

3617. kr379, 24.09.2011 14:51
Alexeyslav
не рассчитывают а ПОДГОНЯЮТ.---...ага -
цитата:
http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…mp;total_watts=50

Максимальная выходная мощность - 1425 Ватт / 1500 ВА

цитата:
http://article.techlabs.by/print/36_8105.html

Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Для лучшего понимания вопроса мы просто приведем критические значения потребляемой от ИБП мощности, при которых ИБП стабильно переключаются в режим работы от АКБ и обратно. Эти цифры выглядят примерно так:
Ippon Back Office 600 – 70%;
APC Back-UPS CS 650 – 88%;
Ippon Back Verso 600 – 80%;
APC Back-UPS ES 550 – 67%.

Добавление от 24.09.2011 14:58:

зы: Иппоны по 300Вт, а АРС 400 и 330Вт соответственно.

3618. AEM, 24.09.2011 18:18
Замечу, что последнее время в обзорах ИБП их тестируют в связке с БП с APFC и проблем не возникает. Сейчас уже многие производители ИБП как-либо решают эти проблемы. Не всегда при этом меняется аппаратная часть ИБП.
Но по прежнему тест с БП APFC есть.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3619. kr379, 24.09.2011 18:52
AEM
в обзорах ИБП их тестируют в связке с БП с APFC и проблем не возникает.---... интересно, а есть обзоры аналогично уважаемому мною безмерно за проделанную работу белорусскому сайту, а?
цитата:
http://article.techlabs.by/36.html

АРС BE700-RS - 405 Вт - Км=0,58 - 90% -360 Вт

APC BR650CI-RS - 390 Вт - Км=0,6 - 77% - 300 Вт

ИБП APC BR500I - 300 Вт - Км=0,6 - 60% - 180 Вт

APC Smart-UPS 1000VA - 670 Вт - Км=0,67 - 90% -

Ippon Back Office 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 70% - 210 Вт
APC Back-UPS CS 650 – 400 Вт - Км=0,62 - 88% - 248 Вт
Ippon Back Verso 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 240 Вт
APC Back-UPS ES 550 – 330 Вт - Км=0,6 - 67% - 221 Вт

APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт

Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - 40% - 480 Вт - 200 Вт


APC Back-UPS ES 525 - 390 Вт - Км=0,87 - 70% - 220 ВТ

Vivaldi EA200 1200VA - 720 Вт - Км=0,6 - 42% - 300 Вт

IPPON Back Verso 600 - 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 250 Вт

APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 - 100% - 700 Вт

Socomec Sicon Netys PE 1000 - 600 Вт Км=0,6 - ??% - 500 Вт

3620. Alexeyslav, 24.09.2011 19:03
цитата:
тестируют в связке с БП с APFC и проблем не возникает.
Это все же была проблема больше модуля APFC нежели самого ИБП, видимо сейчас стали исправляться. Поскольку повысить пиковую мощность ИБП можно только за счет: батареи с низким сопротивлением, полевиков инвертора и собственно самого трансформатора. еси ничего не поменять - то воз и ныне там. Разве что можно сделать небольшую программную модификацию - например игнорировать перегрузку в момент переключения ан время не более 100мс, но тут надо гарантировать что и батарея и полевики выдержат ток в момент перегрузки! А если они не смогут обеспечить напряжение на выходе во время перегрузки при переключении то перегрузка со стороны блока питания не исчезнет...

3621. vlo, 24.09.2011 19:05
Alexeyslav
А если они не смогут обеспечить напряжение на выходе во время перегрузки при переключении то перегрузка со стороны блока питания не исчезнет...
у бп входной диапазон широк.

3622. AEM, 24.09.2011 19:24
kr379
Я уже давно в ИБП малой и средней мощности ориентируюсь на мощность в Вт`ах. Ибо в конечном счете меня лично интересует потребляемый ток.

Alexeyslav
Это все же была проблема больше модуля APFC нежели самого ИБП
Я бы так не сказал. Это проблема и тех и других.

3623. kr379, 24.09.2011 20:52
Это все же была проблема больше модуля APFC нежели самого ИБП,---...ага - верю, что у Вивальди проблема с модулем APFC Seasonic SS-650HT.
Одно не понятно, почему её нет у АРС Smart-UPS SC 450, выпускаемого черт-те-сколько лет.
цитата:
APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт

Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - 40% - 480 Вт - 200 Вт

3624. ZebJoker, 30.09.2011 15:02
Добрый день!

Хочется понять смысл решения проблемы, а не тупо перебирать ИБП по принципу работает/не работает.

Есть БП Thermaltake Toughpower 650W с APFC. C2Q @3400 + GTX470. Необходимо выбрать ИБП.

Какой ИБП лучше взять (чтобы небыло проблем с APFC):
1. Линейно-интерактивный большой мощности со ступенчатой аппроксимацией синусоиды.
2. Линейно-интерактивный средней мощности с чистой синусоидой.
3. Онлайн малой мощности.

И какая мощность должна быть для каждого случая?

Если примерно одинаковой цены, то получается например:

1. Ippon Smart Power Pro 2000VA (~7030руб.) ЛИ аппроксимация

2. PowerCom Smart King Pro SKP-1500VA (~7860руб.) ЛИ синусоида

3. PowerMAN Online 1000VA (~7600руб.) Онлайн синусоида.

Двукратная разность в мощности конечно смущает... Но хочется от ИБП питать дополнительно акустику, модем, Wi-Fi + по мелочи да и запас на будущее иметь. С первым ИБП всё доп. оборудование подружится?

3625. zzee, 01.10.2011 14:49
Всем привет, БП Enermax MODU82+ 525W + ИБП PowerWare 9120 1000VA работали 3 года, часто 24/7 и все бы хорошо, но купил помощнее видеокарту, а БП немного просел за годы работы. Вообщем, купил новый блок питания Seasonic X-760. Подключил, система запустилась нормально, проработав менее час что-то громко хлопнуло и все погасло. Ни запаха ни дыма, да вот только не работает он больше. Кто-нибудь сталкивался с подобным?

3626. Alexeyslav, 01.10.2011 15:53
А хлопнуло где?
предохранитель видимо "разорвало". Они теперь идут как термопредохранители... Но скорей всего хлопнул у тебя и предохранитель и варистор, а может и/или конденсатор блока питания.
Больше там хлопать некому... впрочем, от конденсатора идет характерный запах химии с бумагой.

Посмотри предохранитель в ИБП, и блок питания отдельно попробуй включить. Потому как если хлопает - то это КЗ, и сгорают более слабые предохранители в цепи от розетки до места КЗ.

3627. zzee, 01.10.2011 16:32
Alexeyslav Его же разбирать надо, чтобы посмотреть, я его купил в эту пятницу. Пойду а гарантийный ремонт сдавать. А где хлопнуло никто не видел, так как я в магазин ушел, а мои в другой комнате сидели.

3628. Alexeyslav, 01.10.2011 16:37
ну тогда да... если это точно блок питания. А ИБП работает?

3629. zzee, 01.10.2011 16:39
Я все вернул как было и система работает вторые сутки.

3630. maxSochi, 05.10.2011 19:22
Имеется Chieftec [BPS-750C], прекрасно работает с ИБП APC Smart-UPS 1000VA
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3631. odesasha, 07.10.2011 14:52
Неплохо бы представить , например , какие приложения запущены при переходе на батареи ( Метро 2033 или просто рабочий стол ). В играх и проверяйте .
Тем более поразбирав ИБП по схемам и вживую , пришел к выводу , что у АРС ничего технически интересного внутри нет , кроме устаревшей элементной базы и рекламы ( как и у Apple). У Мустека даже транс поболее ставят и качество получше .
Powercom , Ippon ,Mustec,Sven практически по уровню схемотехники ничем радикально не отличаются . Современные ИБП с
программным алгоритмом - все ложится на прошивку контроллера .
А у АРС напихано куча низконадежных ОУ и подстроечных резисторов с плохими контактами + минимизация запаса по мощности и охлаждению , где только можно .

100% решает проблему для любого ИБП - питание APFC выпрямителем сети+ 330\400в кондером . При этом APFC превращается в обычный повышающий стабилизатор в связке с ИБП работают прекрасно .

3632. kr379, 07.10.2011 17:21
odesasha
APFC превращается в обычный повышающий стабилизатор в связке с ИБП работают прекрасно .---...да именно так это и работает
цитата:
Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1873 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1873#1871)

3633. odesasha, 09.10.2011 13:57
Поанализировав принципы работы , применяемых чипов APFC+ Boost , пришел к выводу , что в неувязке виноват
не APFC , а именно Boost стабилизатор . Скорее всего из-за большой паузы между иимпульсами на выходе ИБП . Можно улучшить связку , наверное , заменой на больший (добавкой) к основному кондеру на выход Boost еще такого же ?

Справедливости ради неплохо понять . почему проблемы лишь у 110-230 в блоков ? Там ,однозначно, токовая отсечка ключа
выше , чем у однодиаппазонных блоков. А напряжение входа на умножитель ошибки идет с задержкой и с коэффициентом .
Влияние его небольшое . Больше влияет изменение выхода и при провалах Шим расширяет импульс для большей подпитки
дросселя. Ток потребления растет . Потом включается APFC и ток падает.
Если кто-то анализировал тонкости проблемы , неплохо бы поделиться результатами .

3634. kr379, 09.10.2011 20:08
odesasha
Если кто-то анализировал тонкости проблемы---...не анализировал (не интересно), но на вскидку в таких БП с апефеце нет защиты именно от кратковременных провалов напруги на 1-2 полупериода.
Имхо-моё, т.к. не знаю, а влезать в схемотехнику лень, апефеце имеет схему "плавного запуска" при холодном запуске, но нет защиты именно от провалов на доли периода.
В обычных БП АТХ без апефеце на входет стоит термистр с отрицательным ткс , который служит защитой от бросков зарядного тока кондёра. И про тех же провалах на пол-или-период, он не успевает остыть и не работает, НО, емкость накопительного кондёра такова, что её хватает, на то, чтобы без проблемно завершился переходной процесс с сети на акки.
А вот в БП с апефеце априори решили с-економит на размере накопительной емкости, тем паче, что каГбы и "пред-стаб" апефеце настроен обычно на более высокое напряжение (+350-400), чем амплитудное сетевое (+300).
Результат на-лице - напряжения пред-стаба имхо недостаточно оказалось, что бы скомпенсировать не-достаточную емкость кондюка, ибо в формуле накопленной энергии емкость не в квадрате, как напруга, но то же есть.
Имхо - где-то выше уже говорилось про это - в маркетинговой попытке повысит Км, производители чрезмено увлеклись экономией за счёт размера накопительной емкость и вся эта ветка ,имхо конешна, яркое доказательство всего этого безобразия.

А те производители упсов, которые которые изначально озаботились возможностью работы при больших значениях токовых пик-факторов, прекрасно справляются с БП с апефеце вплоть до 100% нагрузки.

3635. odesasha, 10.10.2011 11:11
Так может , все таки , добавить кондер по выходу Boost-APFC ? В Chieftec-GPS-450 стоит 330мкФ - поставить еще такой же параллельно .
Посмотрел осциллом - на выходе UPS импульс 4мс и пауза 6мс. Естественно может не хватать кондера после APFS .

3636. kr379, 10.10.2011 15:21
odesasha
330мкФ - поставить еще такой же параллельно .---...имхо - может оказать достаточным, хотя были в этой ветке были попытки с пол-года назад сделать что-то похожее и вроде как-то не совсем удачно.

Имхо - причиной несовместимости является наложение 4-х фактров:
- изначально пониженное напряжение перед отключением сети, что увеличивает токи и нагрузку на всё апефеце...
- бросок нагрузки на БП от компа, которое может значительно колебаться вплоть до разницы в 2-3 раза в течении 1-2-х переодов сети...
- НЕ-удачный момент прпадания сети, а именно конец полу-периода, т.е. тогда, когда апефеце затыкается, ибо только в сказках оно "повторяет" потребление тока точно по синусу напряжения, а реально оно перестаёт работать (заряжать накопительный кондёр) на уже при десятке-полтора вольт ( имхо, ибо не знаю точно), а значит идёт просто-тупой разряд кондёра и напруга на нём резко-быстро (бросок потребления мощи ибо-не-повезло...) падает до неприличного уровня...
- и последнеее, и самое главное - НнНУ-не-повезло, еще и упс как назло не через положеннные 4-5-6мс подключился, а через ... эээ... 10-20-... -40 мс...

...итого: апефеце оказался перед смешным и не ожиданным фактом - вот-она была и нету напруги, кондёр разрядился оооочень многа .... и вдруг ... через пол-периода апефеце получает под-дых - +300В меандра от упса.
Шок в БП. В прямом смысле электро-шок, и апефеце судорожно пытается заполнить меандр с полкой в несколько мс дикими импульсами тока, ибо кондёр почти разряжен и сигнала остановки перегрузки по току запаздывает почему-то (имхо - не знаю про это ничего).
А упсу не просто шок - ему совсем хренова, он вместо нормального запуска БП АТХ от одного мощного (или не очень - холодный или горячий запуск) с одним мощным (но ограниченным ) импульсом тока в один полупериод, имеет таких импульсов десятки если не сотни за тот же всего 1(один) полупериод, на что он априори и не был расчитан.

Результат - на лице...
цитата:
http://www.apcmedia.com/salestools/JSII-5YQSBR_R0_RU.pdf
543x490, 68.9Kb

...а если емкости увеличить - а лучше ВСЁ, то будет так ...

567x382, 33.2Kb

зы: ... во всех своих компах увеличил и накопительные и просто ёмкости по +5-12В, и это при том, что НИ-одного из них нет с апефеце - перебдёж, параноидальный, зато испытываю все свои компы просто - через диод подаю одно-полупериод и размнром не 220, а 180В - и тестирую на совместимость с упсами...
...увеличиваю емкости до тех пор пока не добьюсь 100% и не просто так, а 10 раз подряд (ищу НЕ-благоприятные 4-шт. моменты описанные выше).

-

3637. Тигран, 15.10.2011 14:16
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в одной странной ситуации.
Имеется БП на 700W Max с APFC. На днях приобрёл линейно-интерактивный ИБП Powercom Black Knight 1000AP (к ИБП подключен только комп, без монитора)
Всем доволен, только появился один очень неприятный глюк. После подключения к компьютеру по USB интерфейсу драйвер подхватился и всё работает.
Единственная очень неприятная проблема: ИБП некорректно сообщает о заряде аккумулятора (насколько я понимаю, проблема в неоткалиброванном аккуме):
Постоянно (раз в 1-4 секунды) уровень заряда скачет с 99% (Charging) на 100% (Charged). Всё бы ничего, но при каждой смене перехватывается фокус из таскбара Windows 7, поэтому за компьютером работать невозможно. Отключить USB-интерфейс - не вариант, смысл в том, чтобы при отсутствии питания комп плавно вырубался, т.к. на нём крутится MySQL и ещё пара вещиц. Вопрос - разрешится ли проблема сама собой, или лучше сдать ИБП, пока не прошло 2 недели с покупки?
На форуме производителя ответили, что это особенность такого типа ИБП и проблема решится сама после цикла разряда-заряда аккумулятора.
Вчера существенно разрядил аккум (прим. до 20%) и заново его зарядил - проблема не исчезла. Пожалуйста, помогите советом, как её решить.

Пробовал полностью отключить иконку о заряде, никакого эффекта - всё равно фокус перехватывается, хотя иконка отключена.

Спасибо!

3638. Alexeyslav, 15.10.2011 14:50
Проблема не в аккумуляторе - для него это нормально, а проблема здесь именно в СОФТЕ. Криворукие разработчики... попробуй найти обновление драйвера/софтины для Вин7... на сайте разработчика или какой-то альтернативный софт. У меня тоже возникла проблема с моим ПоверКом-мом, для уведомлений он использует утилиту sendmail а она такая дубовая что пока письмо не отправит - не даст компьютеру выключится, и получается что свет отключили - оборудование провайдера не работает и сети нет а sendmail не дает выключить...

3639. kr379, 15.10.2011 14:51
Тигран
при каждой смене перехватывается фокус из таскбара Windows 7,---...это как это?По подробнее - что за фокус?

3640. Тигран, 15.10.2011 15:14
Alexeyslav
Дело в том, что я не ставил фирменный софт, сейчас только штатные средства Windows. Пробовал и с фирменной утилиткой (на вид из 90-х годов ) - проблема осталась. Понятно, что глюк берёт своё начало в винде - сам факт того, что фокус перехватывается - явно ненормально. Но шансов, что МС выпустят заплатку для такого исключительного случая - вообще никакой. Если они даже официально не соизволили выпустить заплатку с обновлением часовых поясов для ряда стран
Ну а других вариантов драйверов - по крайней мере винда не находит. Пробовал искать через Windows Update. ИБП определяется как 2 устройства: HID UPS Battery и Microsoft Composite Battery, ставятся стандартные драйвера у MS. Может есть варианты что-то другое ему подсунуть?

kr379
Перехват фокуса - это когда есть активное окно или диалог, и какая-то программа или процесс перехватывает (захватывает) активность окна. В моём случае это выглядит примерно так (http://pub.a2t.ru/Project001.gif) , из-за этого как минимум совершенно невозможно работать со сгруппированными иконками в тасбкаре. Это происходит с рандомными интервалами (от моментально до 2-3 секунд, как видно по анимации) и открыть нужное окно получается раза с 5-6 обычно при этом иконка Power вообще отключена (не спрятана, а именно off).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3641. Alexeyslav, 15.10.2011 19:47
Попробуй на чистой установке винды. Такая фигня попросту не может происходить просто так - вероятно возникает какая-то ошибка, приложение пытается вывести диалог который берет на себя фокус и тут же слетает. Посмотри журналы ошибок, возможно они там осели.
Может, винда рассматривает УПС как дополнительную батарею ноутбука, где-то в настройках может есть отключение этого сервиса или мониторинга заряда батареи...

Утилита может работать параллельно, поэтому используя утилиту нужно стандартный драйвер или службу управления бесперебойником отключить.

К этой теме 17.10.2011 23:28 CQ подклеил тему "Помогите выбрать БП, совместимый с ИБП." (автор: xzspb)

3643. xzspb, 17.10.2011 18:57

Нужен БП 550 Ватт.

Имеется ИБП: Ippon Back Power Pro 700

Почитал, что многим БП ненравится выходной сигнал с бесперебойника. Помогите подобрать БП.

Добавление от 17.10.2011 19:39:

http://www.ulmart.ru/goods/153345/

Например если брать такой с пассивным PFC - нормально?
Суммарная мощность по +12v - 60А гуд?

Добавление от 17.10.2011 20:08:

Хмм, он оказывается APFC.

3644. kr379, 18.10.2011 10:31
xzspb
если брать такой с пассивным PFC - нормально?---... http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91%D0%9F…x%2F17121%2F1.jpg

Добавление от 18.10.2011 10:32:

http://fotkidepo.ru/?id=album:13612

Добавление от 18.10.2011 10:44:

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91%D0%9F…x%2F17121%2F1.jpg

3645. Ivanko1, 18.10.2011 16:24
xzspb
Нужен БП 550 Ватт.

Имеется ИБП: Ippon Back Power Pro 700

Какова нагрузка предполагается на БП? Ваш ИБП имеет мкс нагрузку ок 400-420Вт, если новый конечно.

3646. Daron, 21.10.2011 12:37
Подскажите.
Очень давно купил APC Back-UPS ES 700VA и подключил к нему БП 460W с APFC.
При первом же выдергивании из розетки, ИБП вырубился. Я подумал что он ещё не заряжен, поставил на зарядку, потом тестировать не стал, потом в етчении года раз или два вырубалось электричество, ИБП тоже вырубался. В общем я на него забил.
Вопрос: он сдох полностью, или можно заменить аккумулятор и спокойно использовать его?
Сейчас при включении в сеть, без нагрузки вообще, он непрерывно пищит.

3647. kr379, 21.10.2011 14:44
Daron
Вопрос: он сдох полностью, или можно заменить аккумулятор и спокойно использовать его?
Сейчас при включении в сеть, без нагрузки вообще, он непрерывно пищит.
---...с начало сюда ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150) , а потом назад к нам...

3648. Arakan_ru, 22.10.2011 02:44
Кто-нибудь может подсказат, какой резистор перепаять в БП Chieftec APS-450S, что бы нижний диапазон автовольтажа вольт 180-200 был?

3649. kr379, 22.10.2011 10:24
Arakan_ru
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)

Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.

Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57
delta gps400(0,68 Ом 4шт. в параллель) + mustek 1000 usb=Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01
ДельтеGPS-450AA-101A(резистора 0,082Ом из парал. в послед.)+PowercomBNT-800AP=Вельд, 19.11.2006 21:24
......................

3650. Pelmen, 13.11.2011 14:50
Добрый день!
Купил Enhance ATX-0260GA 600W с активным AFPC, конечно он не дружит с APC Smart-UPS SC620.
Подскажите, как можно решить проблему доработкой БП или ИБП. Есть ли готовые схемы или решения?

перечитал много инфы, самостоятельно вряд ли разберусь.

Есть возможность попробовать работу с APC SC750i, он вроде старее, но мощность выше.

3651. Alexeyslav, 13.11.2011 14:56
а ты посмотрел сначала первое сообщение в теме? Там осели все решения проблемы.

3652. Pelmen, 13.11.2011 14:58
цитата:
Alexeyslav:
а ты посмотрел сначала первое сообщение в теме? Там осели все решения проблемы.

Да, читал. Но самостоятельно такую доработку вряд ли сделаю. Если бы была иснтрукция со 100% решением для моего блока, то скорее всего справлюсь.

3653. Alexeyslav, 13.11.2011 15:58
Странно, когда-то там были ссылки на конкретные номера сообщений в теме где шла речь о конкретных доработках.
Идеи(из простых) там всего две: 1) увеличить сопротивление датчика тока в БП чтобы тот не мог физически отбирать ток больший чем может обеспечить ИБП.
2) Собрать выпрямитель с конденсаторным фильтром как в старых БП, который затем включить между ИБП и БП - конденсаторы дадут дополнительные милисекунды на переключение ИБП на аккумуляторы и будут являться демпферами для большого тока идущего со стороны БП. Вот только я не скажу сразу на какой странице есть схема - где-то на 109 и как минимум ДО этой страницы. Там только емкости конечно слишком большие, почти 1000мкф это перебор - от 100 до 300мкф вполне хватит.

3654. Pelmen, 13.11.2011 16:09
Спасибо за содержательный и оперативный ответ! буду смотреть второй вариант.

3655. kr379, 13.11.2011 22:12
Pelmen
Купил Enhance ATX-0260GA 600W с активным AFPC, конечно он не дружит с APC Smart-UPS SC620.---...ну-дык 620 ВА / 390 Вт
APC SC750i, 750 ВА / 500 Вт

3656. antonn, 13.11.2011 22:53
600W еще нагрузить надо

3657. kr379, 13.11.2011 23:57
antonn
600W еще нагрузить надо---..это-то да, но при запуске или провале напруги (переход на упс, да?), БП пытается отожрать все свои 600Вт. А?

3658. Pelmen, 15.11.2011 10:37
цитата:
kr379:
Pelmen
Купил Enhance ATX-0260GA 600W с активным AFPC, конечно он не дружит с APC Smart-UPS SC620.---...ну-дык 620 ВА / 390 Вт
APC SC750i, 750 ВА / 500 Вт


Согласен, но реально УПС загружен на 40% в обычном режиме работы компа. При этом КПД бесперебойника далека от максимальной.

Добавление от 15.11.2011 10:38:

Кстати, есть разница между 620 и 750 ? я знаю что 750й постарше и схема старее. При этом 750й сильнее греется.
Но по описанию, 750 выдаёт синусойду, а 620 ступенчатую.

3659. vlo, 15.11.2011 11:23
Pelmen
Купил Enhance ATX-0260GA 600W с активным AFPC, конечно он не дружит с APC Smart-UPS SC620.
странно, у Артамонова вон, дружил: В паре с APC SmartUPS SC 620 блоки работали с нагрузкой до 350 Вт при питании от сети и до 325 Вт — от батарей. Переход на батареи происходил нормально, ИБП работал стабильно. (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/27432#03)

Добавление от 15.11.2011 11:24:

kr379
это-то да, но при запуске или провале напруги (переход на упс, да?), БП пытается отожрать все свои 600Вт. А?
откуда тогда взялись 600-та? на нем "5A" написано, мож тогда он все 1300 отожрет?

3660. kr379, 15.11.2011 22:50
vlo
на нем "5A" написано, мож тогда он все 1300 отожрет?---...мож - и имхо запросто. Ес
ли на БП написано "5А", то имхо именно стока он и пытается отожрать из сети-от-упса при первом запуске или преходе на акки, НО при первом запуске, есто т.н. защита типа "плавный запуск", а при преходе на акк, защита не-понимает, что её нада работать, а термист просто-тупо не-успевает остыть ... и всё.

у Артамонова вон, дружил: ---...верю-не-сомневаюсь, это было-давно-там-с-другим-всем=сеть+упс+БП(другая партия-серия-деталюшки-страна-руки-мышки-хвостики...)

3661. Pelmen, 16.11.2011 23:36
Ребята, отбой. Заменил батарейку в УПСе и всё нормально стало. При переходе на батарейку коме не вырубается.
Подскажите, стоит ли производить калибровку после замены или как-то тренировать новый акум ?

3662. kr379, 16.11.2011 23:40
Pelmen
Про калибровку здесь - ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150)
Про тренировку - я лично делаю одну, что б понять реальную емкость акки и ,..забываю навсегда...пока не начинает беспокоить малое время работы.

3663. Pelmen, 18.11.2011 16:58
Спасибо, нашёл сообщение ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #108 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:108#108) по нему завтра запущу калибровку.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3664. antonn, 19.11.2011 02:38
Chieftec <APS-750C> 750W + APC RS 800 (нагрузка E7600 + GF465) = оверлоад два раза из трех
За это сообщение сказали спасибо: kr379

К этой теме 19.11.2011 15:42 CQ подклеил тему "Подскажите совместимые БП и ИБП под мой конфиг" (автор: AlexaDotCom)

3666. AlexaDotCom, 18.11.2011 22:23
Материнка:
ASUS LGA1155 P8Z68 DELUXE Z68 4xDDR3-2200 3xPCI-Ex16 8ch 4xSATA3 4xSATA eSATA 2x1394 2xUSB3 2xGLAN ATX (http://%22http://samara.dns-shop.ru/catalog/i131988/#comment%22)

Процессор:
Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP-95w LGA1155 OEM (http://%22http://samara.dns-shop.ru/catalog/i126803/%22)

Корпус:
Miditower ATX Corsair Graphite 600T black без БП (http://%22http://samara.dns-shop.ru/catalog/i127633/#specs%22)

ОЗУ:
DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung (http://%22http://samara.dns-shop.ru/catalog/i123208/%22) 2 или 4 планки

Видеокарта:
PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5] DVI miniHDMI (http://%22http://samara.dns-shop.ru/catalog/i127749/%22)

Пару жестких дисков по 1-2 террабайта, 5400 оборотов.

Сам думаю такой БП взять,
БП Corsair [CMPSU-750TXEU/750TXV2EU] 750W, ATX v2.2, EPS12V v2.91, ultra silent 140mm, extra long cables 4 350 руб

но какой ИПБ к нему нужен ?
требует ли он Смарт ИБП ?
можно другую пару, подходящих друг к другу БП и ИБП посоветовать.
БП желательно 650-750 ватт.
ИБП небольшой мощности, хватит и минуты работы в автономном режиме, должен защищать только от кратковременных,
до секунды исчезновений электричества.

3667. antonn, 18.11.2011 23:40
Разгонять все это дело будите?

3668. AlexaDotCom, 18.11.2011 23:42
Если и разгонять то умеренно, пока не знаю будет ли такая необходимость,
не занимался этим.

3669. antonn, 18.11.2011 23:49
Думается в "игровом режиме" все это будет немало кушать, начал бы смотреть от APC 750i, но кажется его может не хватить, а тысячник и выше - дорого уже. Какой бюджет планируется потратить на ИБП, хоть примерно?

3670. AlexaDotCom, 18.11.2011 23:54
До 5000 р. желательно,
но если оправданно можно и до 10к. но очень не желательно,
мне же не играть когда света нет, только чтоб не перезагружался от кратковременных исчезновений эл-ва.

3672. antonn, 19.11.2011 00:04
да тут дело не в том какой "емкости" брать ИБП, а в том какую нагрузку он может воспринять, и 750й и 1000й держатся под полной нагрузкой примерно одно и тоже время, только во второй можно мощнее девайсы подключать Причем разница сабжевой системы м/у "офисной работой" и "игрой" очень даже будет различаться по питанию, и возможно если в первом "режиме" систему вытянет какой нибудь RS 800, то во втором может умрет и под SUA750i, из-за этого самого "синуса" на выходе (точнее его отсутствия в 800 и маломощности 750).
Гляньте эту (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-126) тему

3673. AlexaDotCom, 19.11.2011 00:33
А если таки подключить к "навороченному" системнику слабый ИБП, и запустить мощнейшую игру,
что может произойти ?

3674. ДокторВатсон, 19.11.2011 00:50
AlexaDotCom
А если таки подключить к "навороченному" системнику слабый ИБП
Как подобрать мощность нагрузки ИБП под мощность БП? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11775)
Ты принципиально не пользуешься поиском? Все эти вопросы уже обсуждались.

БП желательно 650-750 ватт.
А не жирновато будет для 560ti? 750-ваттник берут вообще-то для систем с двумя видеокартами.
Расчет мощности, потребляемой компьютером; какой мощности блок питания нужен моей системе (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779)

3675. ZanZag, 25.11.2011 16:39
Chieftec CTG-450-80P (http://www.chieftec.eu/en/psus/a-80-series/ctg-450-80p.html) (450W)
APS Smart-ups 620 (SU620INET)

при переходе на батарею БП ведет себя штатно, комп не перегружается.
загрузка UPS до 40%
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3676. zavulon85, 28.11.2011 04:16
UPS Powerman BackPro 400 Plus (заменена батарея на абсолютно новую пару месяцев назад). При тестировании путем отключения от электросети при нахождении на рабочем столе в Windows все нормально - переключается на батарею. Но стоит только проделать тоже самое при запущенной игре - комп моментально уходит на перезагрузку.
В чем тут может быть причина - перегрузка UPS (видеокарта - 9800GT) или все-таки несовместимость? Ведь в случае перегрузки UPS должен начать подавать звуковой сигнал, а в данном случае вообще ничего не происходит.
Где-то вычитал, что такое может происходить в том числе и из-за блока питания самого компа. Проверено - при хардкорных тестах с одновременно запущенными FurMark (в режиме Extreme Burn-in) и AIDA64 System Stability Test в течении часа все ок (БП - FSP SPI-450).
Быть может, по стечению обстоятельств никогда не складывалась такая ситуация, что скачок напряжения или гашение происходили в тот момент, когда было запущено какое-либо ресурсоемкое приложение или игра, поэтому проблема и не выявилась ранее.

3677. kr379, 28.11.2011 05:13
zavulon85
FSP SPI-450---...
цитата:
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=71743&pid=2269
Мощность блока питания - 450 Вт Пик - 500Вт Ток - 5А
Чудес не бывает ...

Добавление от 28.11.2011 05:14:

цитата:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=990504&hid=91082
Выходная мощность 400 ВА / 250 Вт

3678. vlo, 28.11.2011 08:32
zavulon85
новая батарея может быть и неспособна отдать такую мощность ввиду повышенного внутреннего сопротивления. до замены то что было?

kr379
Чудес не бывает ...
равно как и apfc в spi-450, так что причем тут эта тема непонятно.

3679. aston1213, 28.11.2011 17:25
Привет всем, не поскажите упс для БП Chieftec APS-550S, а то он с автовольтажом оказывается (( ... может кто уже подружил его с каким-нибудь ИБП ?

3680. kr379, 28.11.2011 22:18
vlo
равно как и apfc в spi-450, так что причем тут эта тема непонятно.---...дык нету темы: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания без APFC, при превышении мощности БП в 2 раза.

3681. Northwood, 03.12.2011 15:27
Купил сегодня БП Thermaltake TR2-600, подключил к ИБП APC Back-Ups CS500. Пока всё нормально работает (тьфу-тьфу), как от батареи так и от сети.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3682. satua, 07.12.2011 20:03
хочу купить FSP HEXA 80 PLUS AXE550 будет он совместим с Back-UPS ES 550 (выдает максимум 330ват) если в момент переключения нагрузка на блок питания будет меньше 300ват?
если нет посоветуйте блок который будет совместим желательно с APFC если нет тогда с PFC прайс: http://rozetka.com.ua/ бюджет 550грн спс

Добавление от 07.12.2011 20:04:

Ups со стабилизатором напряжения!

3683. GomerS, 07.12.2011 20:58
Под блок питания Thermaltake Toughpower 650W W0104RE ,он с активной RFC что недорогое подойдёт? Предпочтение Ippon из за хорошей авторской не официальной софтинки Energy Controller 2 и они у меня давно
Нужно минуты 2 лишь чтобы вырубил систему если электричество пропало и если работал сохранить что то.Ранее как ни странно работал Ippon Back Comfo Pro 600 и 800 но компьютер стал вырубатся при исчезновении света а раньше минуту-3 давали.Так что ищу недорогое решение

Подобрал такой Ippon Smart Power Pro 1000/1400 пишут с Thermaltake Toughpower 850 отлично ладит, с моделью на 2000 VA.Пойдёт такой только на 1000/1400 с моим только на 650 вт?

3684. Hour, 07.12.2011 23:56
У меня умер Fortron FSP-400 от PCM UPS WAR-600A, когда я ИБП отключил, предварительно не отключив БП. это была раковая ошибка которая мне обошлась немалых нервов
Теперь я впадаю в ступор на несколько секунд, прежде чем что-то подключить / отключить к ИБП, ибо нужно хорошенько подумать... А стоит ли оно того?

3685. vlo, 07.12.2011 23:59
Hour
У меня умер Fortron FSP-400 от PCM UPS WAR-600A, когда я ИБП отключил, предварительно не отключив БП. это была раковая ошибка которая мне обошлась немалых нервов
врядли это как-то связано.

3686. Hour, 08.12.2011 00:09
vlo
Как-же? Именно после этого отключения и умер, причём без признаков, только один небольшой конденсатор довольно незаметно вздулся. У меня интуиция отличная, и могу с уверенностью сказать, что WAR-600A послал на БП во время отключения некий импульс, выведший из строя тот самый конденсатор. Всё остальное на БП выглядит нетронутым. БП лежит у меня дома, и ИБП тоже дома, так что можно в любое время протестировать...

Добавление от 08.12.2011 00:15:

Кстати отключал с помощью кнопки на ИБП...

3687. vlo, 08.12.2011 00:27
Hour
Как-же? Именно после этого отключения и умер, причём без признаков, только один небольшой конденсатор довольно незаметно вздулся.
после - не значит вследствие.

У меня интуиция отличная, и могу с уверенностью сказать, что WAR-600A послал на БП во время отключения некий импульс, выведший из строя тот самый конденсатор.
а вот с представлениями о работе похоже напряг. повлиять на состояние конденсатора во вторичной цепи любые всплески в первичной (которых тут и быть не могло) не могут. вздуваются же они медленно и неторопливо.

если до этого времени он долгое время был включен - вполне типично, полудохлый конденсатор остывает, и больше уже или генератор не заводится, или пульсации чрезмерные и не позволяющие схеме работать.

3688. Alexeyslav, 08.12.2011 02:07
Да ну, фигня какая-то ИБП шлет на БП импульс от которого должен наоборот его спасать?
Скорей всего конденсатору пришло время, и так совпало что переход на батареи(большой токовый бросок?) оказался последним толчком выведшим конденсатор из строя. Поменяй его и радуйся жизни дальше.

3689. kr379, 08.12.2011 09:47
Hour
один небольшой конденсатор довольно незаметно вздулся.---...имхо от долгого перегрева и всё.
Всё остальное про упс от лукавого не-понимания процессов происходящих в БП и упс. Имхо.

3690. vlo, 08.12.2011 10:32
kr379
.---...имхо от долгого перегрева и всё.
да дрянные они там просто, или режимы по току не очень. уж _пере_грева (согласно спецификации) там нет и быть не может.

3691. kr379, 08.12.2011 10:40
vlo
уж _пере_грева (согласно спецификации) там нет и быть не может.---...ссылку плиз. Особенно про это
цитата:
(согласно спецификации) нет и быть не может

3692. vlo, 08.12.2011 10:51
kr379
ссылку на спеки неизвестного конденсатора? но вообщем-то предельная температура на нем самом указана. а в этих бп нет конденсаторов, которые нагреты хотя бы до болевого порога, т.е. запас там 30-50C.
если же речь шла про не очень благоприятные температурные условия - это в любом случае не перегрев.

3693. kr379, 08.12.2011 11:04
vlo
Hour
Срок службы кондёра может быть и всего 2.000 часов - ВСЕГО!
цитата:
Отдельный блок питания для видеокарты - вопросы и ответы , #45 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9467:45#45)
Пусть не Hitachi, а китайский Sancon (http://www.planar.spb.ru/products/sancon/cd110.php) , и пусть у HCGF5 / HCGF6 4.000 часов при 85 °C, а у CD110 уже только 2000 часов при 85°C и низкой стоимости.
Эта - ррраз ...

А два - не нада строить иллюзий насчёт старой-как-комп-мир-проблемы: перегрев всего в комп БП при его работе с выключенным вентилятором -
цитата:
А нужны ли лишние Ватты?, #26 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7306:26#26)
ЗЫ: на каждом не отключаемом от сети компике, с БП в дежурном режиме, уже который год ставлю снаружи доп кулерок. Запитываю их от импульсного копеечного БП (обычный блок зарядки от мобилы на +5-7В - на барохолке 3шт за 1уй или за чирик деревянный, однако). Таким образом решается за копейки проблема перегрева того самого ... "дежурный источник — это отдельный маленький импульсный блок питания.". (http://www.livejournal.com/users/olegart/313263.html)
На всю операцию уходит 10-15 мин времени, а денег еще меньше, однако...
Не зря - ой не-зря щас начали делать так
цитата:
http://www.enermaxru.com/products/power-supplies/modu87plus0.html
Вентилятор блока питания продолжает
работать еще 30-60 секунд после выключения,
чтобы вывести оставшееся тепло из системы
и таким образом увеличить срок службы
системных компонентов.
308x228, 10.4Kb
603x281, 6.4Kb 608x151, 3.9Kb

3694. vlo, 08.12.2011 11:27
kr379
Срок службы кондёра может быть и всего 2.000 часов - ВСЕГО!
это в предельных условиях. до которых очень далеко.

3695. kr379, 08.12.2011 12:05
vlo
это в предельных условиях. до которых очень далеко.---...это имхо, или ссылки будут?

зы: ...Вы каждый раз поражаете меня без-апеляционностью заявлений, не приводя никаких доказательств. Это удручает до невозможности.

3696. vlo, 08.12.2011 12:35
kr379
.---...это имхо, или ссылки будут?
еще раз - ссылки на что? на то что температура в младших бп от fsp далека от 85/105C? нет, снимков пирометра у меня нет. но раз палец терпит - значит там меньше 60C.

зы: ...Вы каждый раз поражаете меня без-апеляционностью заявлений, не приводя никаких доказательств. Это удручает до невозможности.
а вы удручаете удивительными в бессмысленности требованиями "ссылок" и бессмысленными же утверждениями (в данном случае про какой-то "перегрев", непонятно откуда взятый, или непонято что под которым подразумевается.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3697. Hour, 08.12.2011 14:46
kr379
vlo
Может на браке остановимся? БП когда выключался ПК сразу с ним выключался, никаких 30-60 сек не крутился, ибо почти холодным всегда работал, и воздух выходил всегда еле тёплый. Вентилятор ни разу не отключался во время работы. Вспомнил, что около недели назад (до поломки) сменил видеокарту с Gigabyte 7600GT [NX76T256D-RH], на R5670 Cyclone 1G. 7600GT была изначально с несколькими артефактами в играх, через пару лет она деградировала и сломалась нагревшись. С учетом, что у неё пассивное охлаждение, было ясно, что это её конец, кстати, на игре UFO - Прозрение 2007 и нагрелась, да так что артефакты покрыли 60% монитора, а дрова уже не переустановить было, выдавало ошибку. Вообще к фирме Gigabyte у меня плохое отношение, как и к пассивно охлаждаемым решениям...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3698. GomerS, 09.12.2011 20:41
Итак докладываю взял под Thermaltake Toughpower 650W W0104RE с ARFC ИБП Ippon Smart Power Pro 1400, всё отлично,зарядил,разъединил провод держит как системник так и моник ЖК 17". Совместимость у них есть полная
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3699. vlo, 09.12.2011 20:57
Hour
ну почему брак - гарантию ведь пережил? p.s. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6485:2494#2494)

3700. GomerS, 10.12.2011 12:40
цитата:
ZebJoker:
Добрый день!

Хочется понять смысл решения проблемы, а не тупо перебирать ИБП по принципу работает/не работает.

Есть БП Thermaltake Toughpower 650W с APFC. C2Q @3400 + GTX470. Необходимо выбрать ИБП.

Какой ИБП лучше взять (чтобы небыло проблем с APFC):
1. Линейно-интерактивный большой мощности со ступенчатой аппроксимацией синусоиды.
2. Линейно-интерактивный средней мощности с чистой синусоидой.
3. Онлайн малой мощности.

И какая мощность должна быть для каждого случая?

Если примерно одинаковой цены, то получается например:

1. Ippon Smart Power Pro 2000VA (~7030руб.) ЛИ аппроксимация

2. PowerCom Smart King Pro SKP-1500VA (~7860руб.) ЛИ синусоида

3. PowerMAN Online 1000VA (~7600руб.) Онлайн синусоида.

Двукратная разность в мощности конечно смущает... Но хочется от ИБП питать дополнительно акустику, модем, Wi-Fi + по мелочи да и запас на будущее иметь. С первым ИБП всё доп. оборудование подружится?
Бери Ippon Smart Power Pro 2000VA,у меня 1400 VA отлично работает вот с таким блоком питания и советую поставить программу Energy Controller 2 http://sites.google.com/site/ibakhlab/projekt/energy-controller-2 и ставь самую последнюю версюю с SP2 и в ней выбери твой блок и поднастрой как указано в справке ,потому что их WinPower,жрущая ресурсы дубина на Java,я даже на 8 гб памяти не захотел её,эта лучше намного.Бери 2000,если у тебя куча переферии ещё.У меня от 1400 такого прекрасно моник и системник питается а колонки от обычного удлинителя "пилот"

3701. serg3n, 12.12.2011 20:08
chieftec APS-750c помогите подобрать совместимый ИБП

Пока смотрю в сторону Eaton NV 1000H (ENV1000H) (http://shop.rim2000.ua/eaton-nv-1000h-env1000h/p1260/) , как думаете в связке с чифом будет нормально работать?

Или что-то из того что здесь в наличии есть, подскажите, плиз:
http://www.rim2000.com/products/price/ups/
http://www.service.dp.ua/price?cat=13

3702. antonn, 12.12.2011 23:18
нагрузка какая?
у меня sua750i его переваривает, тестировал в игрушках на C2D E6420/GF460gtx/6xHDD

3703. serg3n, 13.12.2011 00:51
antonn, i7-930, hd5850, 6x2GB DDR3, 3xHDD

3704. antonn, 14.12.2011 00:51
и плюс наверное монитор?
и получается как-то почти "впритык"...

3705. SZlodey, 15.12.2011 21:52
Что получается-то в общем? Впринципе (для обычных ИБП без чистой синусойды) просто делим потребляюмую мощность на 2 и получаем нужное число Вольт-Ампер у ИБП. Так?

3706. Alexeyslav, 16.12.2011 00:06
Делим не потребляемую, а заявленую для ИБП в В*А. Но лучше посмотреть на какую АКТИВНУЮ мощность рассчитан ИБП - и сравнивать именно её с мощностью блока питания которого ты собираешься использовать если он с корректором. Если без - надо смотреть мощность В*А которую потребляет блок питания и сравнивать с мощностью В*А ИБП.

3707. SZlodey, 16.12.2011 01:56
Ошибся, не делим а умножаем конечно потребляемю. Я пляшу от выбора ибп для системы, а не от определения его заявленных качеств. Ну не будет же комп, который жрет скажем 200вт в макс нагрузке, при пуске с блоком с заявленой мощью 450 жрать именно 450, а с 700-ым все 700, так что именно мощность бп тут вообще никоим боком не уперлась, разве что без apfc достаточно умножить на 1.666 а не на 2. А так, кто тебе прямо и указал именно макс. рассчетную активную мощность... Ниразу еще не видел подобного в характеристиках ИБП, там только макс. нагрузка...

3708. Alexeyslav, 16.12.2011 02:15
Указывают активную. Вообще, рассчитывают его на активную мощность, потом задаются средним(по палате вестимо, для блоков без PFC) значением коэффициента мощности считают В*А и пишут цифру на коробке. Ну или немного наоборот рассчитывают импульсную мощность которую смогут обеспечить транзисторы инвертора, а уже исходя из этого считают В*А берут ближайшее красивое число и... Ну вобщем понятно. у ИБП мощность в В*А с активной связана исключительно через коэфициент мощности, который... ну вобщем индивидуален для каждого БП мягко говоря, но ОНИ берут его со справочника Стеля.

3709. kr379, 16.12.2011 05:18
Alexeyslav
коэфициент мощности, который... ну вобщем индивидуален для каждого БП мягко говоря, но ОНИ берут его со справочника Стеля.---...оооо-й, ой ... эта как эта?
Вот например, откуда эти взяли (воообще полную жуть - Км есть и вх. и вых. ), да ещё такого размера - Км=0,95 входным, мало того есть и с выходным Км=1,0 - http://www.tirs-spb.ru/katalog/istochniki-bespereboj…e/eaton-powerware
А вот например, про эти ИБП можно сказать, откуда они взяли Км=1 ???
цитата:
http://www.poligonspb.ru/ru-production-ibp-genelectric-lpseries.html
Модели -----------------------------------------------LP10-33-- LP20-33--LP30-33
Номинальная выходная мощность, кВА/кВт-- 10 / 10-- 20 / 20-- 30 / 30
Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения/скачков напряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #3009 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:3009#3009)

Имхо - Км абсолютно РЕАЛЬНЫЙ параметр, и не-с-потолка, а реально р-а-с-ч-и-т-ы-в-а-е-т-с-я по параметрам применяемых внутри упсика деталюшек и материалов: трансофф-их-железа, проводов-обмоточных, реле-их-контактных-пар, а всё остальное про Км, это - элементарное НЕ-понимание самого термина - КОЭФ. МОЩНОСТИ в импульсно потребляющей технике - аминь...

Добавление от 16.12.2011 05:26:

зы: ...даже стаб есть АРС1200 с Км=1, ибо имеет 1200Вт и 1200ВА выходной мощности - http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V32_R2_RU.pdf

3710. Alexeyslav, 16.12.2011 08:55
Коэфициент мощности точно не зависит от параметров деталюшек ИБП.
А вот от схемотехники БП - точно зависит!

Ничего плохого в том что в современных УПСах берут Км = 1 нет, просто надо иметь в виду если к УПСу 1200ВА с Км = 1(например) подключать блоки питания общей мощностью 1000Вт но без корректора мощности он не выдержит, потому что они создадут нагрузку на него почти в 2 раза больше чем можно было бы ожидать.

Для блока питания - Км это рассчетная характеристика, хотя она все-же более экспериментальная чем расчетная.
А для ИБП Км не имеет никакого смысла - только для расчета активной мощности при условии подключения БП без корректора т.е. какой мощности БП можно к нему подключить чтобы не перегрузить его по мощности В*А. Для этого надо знать Км блока питания, а какой Км взять когда БП все разные??? вот и пользуются справочником Стеля.

3711. kr379, 16.12.2011 09:27
Alexeyslav
Коэфициент мощности точно не зависит от параметров деталюшек ИБП.---...быр-ррр, что за жуть... ...это имхо, или ссылка есть?

А вот от схемотехники БП - точно зависит!---...ВЫ о чём?
Если об упсиках, то какое отношение к ним имеет БП?
Или Вы про что-то другое?...

А для ИБП Км не имеет никакого смысла ---...мть-пере-мть ... .это один из основых параметров и ... и ... не-имееет смысла?
...быр-ррр... куда я попал...

3712. Alexeyslav, 16.12.2011 20:39
Вот именно, определитесь куда Вы попали. Км имеет смысл только для нагрузки. А ИБП что? Он фигачит напряжение на выход, ему побоку каким образом нагрузка потребляет ток - импульсами или как активная, главное не превысить мгновенное значение тока - только мощность трансформатора и способность транзисторов инвертора держать ток и ограничивает выходную мощность ИБП. К какому элементу схемы ИБП применить Км?

3713. kr379, 16.12.2011 20:52
Alexeyslav
Вот именно, определитесь куда Вы попали.---..всё-вся взаимно. Я не виноват, если Вы не сможете понять элементарные вещи из объяснения проффи из АРС на этот счёт...

Выключение системы. Стабилизатор?, #14 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12208:14#14)

Просто-ясно-абсолютно-доступно-для-понимания сказал об этом профи из АРС... Нил Расмуссен – один из основателей и технический директор компании American Power Conversion(APC).
В APC Нил распоряжается самым крупным бюджетом для научно-исследовательских работ, направленных на изучение инфраструктуры энергоснабжения, охлаждения и стоек для критически важных сетей. Главные центры разработки продукции находятся в США (Массачусетс, Миссури,....
цитата:
http://www.ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf

Предпосылки

Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах (VA).

Мощность, выраженная в ваттах, представляет собой активную мощность, потребляемую оборудованием.

Вольт-амперы называют “кажущейся мощностью” – она являются результатом...

....У-М-Н-О-Ж-Е-Н-И-Я....

.....напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.


Используются обе характеристики – и ватты, и вольт-амперы, но в различных целях. Характеристика в ваттах определяет активную мощность, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую нагрузку, генерируемую оборудованием.
Характеристика в вольт-амперах используется для расчета
проводки и размыкателей цепи.

Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки (например, для ламп накаливания) идентичны. Однако для компьютерного оборудования характеристики в ваттах и вольт-амперах могут значительно отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах всегда будет больше или равна характеристике в ваттах. Отношение ватт к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (т.е. 0,7), либо в виде процентов (т.е. 70%).

Как видите нету тут полной-реактивной-косинуса-синуса-Фи и проччая дребедень, связанная с НЕ-пониманием и НЕ-принятием элементарного факта - ВА в импульснопотребляющей технике обозначает ОДНО = она являются результатом умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.((с)Нил Расмуссен – один из основателей и технический директор компании American Power Conversion(APC)).

Добавление от 16.12.2011 20:54:

Alexeyslav
К какому элементу схемы ИБП применить Км?---..это вопрос риторический или в самом деле не знаете?

Добавление от 16.12.2011 20:58:

зы: ...тогда встречный вопрос: А благодаря какому такому элементу и чему конкретно в нём (в этом элементе) у стаба АРС1200 выходная мощность и в ВА и ВАТТ равна и численно равняется 1200ВА=1200Вт, а?

3714. Alexeyslav, 16.12.2011 21:58
Благодаря тому что при расчете приняли Км = 1.

А где я упоминал про реактивную мощность? Еще раз говорю, к генератору Км не применим, он не имеет смысла. Потребляет ток НАГРУЗКА, именно к ней применим Км. и в Вашей цитате тоже фигурирует только нагрузка. Для ИБП значение имеет только мощность в В*А, а активная высчитывается исходя из предполагаемого Км нагрузки. Раньше блоки питания имели Км =0.6-0.7 под него и рассчитывали активную мощность ИБП чтобы можно было подобрать ИБП под блок питания просто сравнивая цифры(но на коробке все равно пишут в В*А).

Ну и в качестве задачки, какой Км у ИБП работающего на лампочку? а какой Км ИБП работающего БЕЗ НАГРУЗКИ? Есть формула, надо просто посчитать...

Что будет если к ИБП 1200Вт/1200В*А подключить парочку СТАРЫХ БП по 500Вт с Км = 0.5 ? неужели у ИБП изменится Км? а почему?

3715. kr379, 17.12.2011 04:20
Alexeyslav
Благодаря тому что при расчете приняли Км = 1.---...

Н-даааа, не-ожидал-с... Я ж задал прямой-конкретный вопрос (придётся повторить в облегчённом варианте, и по мощности и по ... а, потом, второй цитатой ниже поймёте... ):
цитата:
А благодаря какому такому элементу и чему конкретно в нём (в этом элементе) у стаба АРС600 выходная мощность и в ВА и ВАТТ равна и численно равняется 600ВА=600Вт, а?
Что бы облегчить задачу (хотя странно всё это до ...ужаса... ), даю простую подсказку:
цитата:
А благодаря какому такому элементу и чему конкретно в нём (в этом элементе) у стаба Defender AVR Premium 600 выходная мощность в ВА и ВАТТ НЕ-равна и численно равняется 600VA и 250 Вт, а?
Ладно, ещё одна...последняяя подсказка:
цитата:
Выключение системы. Стабилизатор?, #14 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12208:14#14)
зы: ... взвесил Defender AVR Premium 600VA-250вт - 1,4 кг (фото сделал, но выложу потом)...
Line-R 600ВА-600Вт - Вес - 3.1 кг
512x384, 19,9Kb

Добавление от 17.12.2011 05:20:

Alexeyslav
Еще раз говорю, к генератору Км не применим, он не имеет смысла.---...какая жуть...
Объясните, пожалуста, под какую нагрузку и Км расчитаны эти ИБП ? И почему у одних она под названием хитрым В-ы-х-о-д-н-о-й коэффициент мощности = 1, а у других только 0,9? Ась? - http://www.poligonspb.ru/ru-production-ibp-genelectric-sitepro.html

А тут http://www.poligonspb.ru/ru-production-ibp-genelectric-sgseries.html воооообще жуть: В-ы-х-о-д-н-о-й коэффициент мощности = 0,9 индуктивный!!!, а естЪ ваще жуть-жуткая - 0,9 емкостной/индуктивный!!!!!
Если к генератору (производителю мощности, стабу, упсу) Км НЕ ПРИМЕНИМ, то что ВСЁ это означает?!!!

цитата:
В-ы-х-о-д-н-о-й коэффициент мощности = 0,9 емкостной/индуктивный




Ну и в качестве задачки, какой Км у ИБП работающего на лампочку? а какой Км ИБП работающего БЕЗ НАГРУЗКИ? Есть формула, надо просто посчитать...---...

- нет формулы, есть ТО - техническое описание, а в нём у одного стаба написано 600Ва и 600Вт, а значит он сможет без проблем питать и лампочку в 600Вт и ЛЮБОЙ импульсный БП с потребление из сети в 600ВА и в не зависимости от его Км, хоть 1 хоть 0,5, ибо ...

... его т-р-а-н-с-ф-о-р-м-а-т-о-р расчитан именно на эту (300-600Вт) долговременную выходную мощность ...


- нет формулы, есть ТО - техническое описание, а в нём у другого стаба написано 600ВА и 250Вт, а значит он сможет без проблем питать и лампочку в 250Вт (а вот в 600Вт НЕ-сможет, транс сгорит наххх... с дымом и копотью) и уже НЕ-ЛЮБОЙ импульсный БП, с потребление из сети в 600ВА, а в зависимости от его Км, и если Км=0,42, т.е. потребляемая этим БП от ГЕНЕРАТОРА-стаба-упсика мощность равна 250Вт, то стаб будет долго и счастливо питать этот БП, ГЕНЕРИРУЯ-выдавая-на-выход достаточное количество ТЕПЛОВОЙ мощности, ибо...

... его т-р-а-н-с-ф-о-р-м-а-т-о-р расчитан именно на эту (250Вт) долговременную выходную мощность ...

...ну, а если у БП уже Км=0,6-0,7, т.е. потребляемая этим БП от ГЕНЕРАТОРА-стаба-упсика мощность равна 360-420Вт, то стаб НЕ-будет долго и счастливо (сгорит в нём что-то однако...) питать этот БП, ГЕНЕРИРУЯ НЕ-достаточное количество ТЕПЛОВОЙ мощности, ибо...

... его т-р-а-н-с-ф-о-р-м-а-т-о-р НЕ-расчитан именно на эту (360-420Вт) долговременную выходную мощность ...



Это примитив, если его осознать, и наоборот НЕ-примитив, если его НЕ-осознать, увы, так получилось...
А зудю я по-стариковски, с простой целью обратить внимание на ЭТО не только людей с электротехническим образованием, но и всех остальных, далёких от этой мутатени, ибо имхо это им будет только на-пользу... ага?

Добавление от 17.12.2011 05:43:

зы: ...а кстати, могу рассказать-объяснить, что нужно сделать-изменить в Defender AVR Premium 600, чтобы из 600ВА-250Вт, сделать 250ВА-250Вт. Имхо - эта таааак просто...

...х-ха, а так же - что нужно сделать-изменить в АРС 600, чтобы из 600ВА-600Вт, сделать 700ВА-600Вт или 800ВА-600Вт или 900ВА-600Вт или 1200ВА-600Вт или... и тд и тп. Имхо - эта тоже таааак просто...

3716. Alexeyslav, 17.12.2011 14:33
Вот почему я не люблю таких скользких типов? Всего пара слов и можно было избежать этого ненужного флуда.
И все-таки, Км у генераторов энергии нет, он имеет смысл только когда они в работе. А в характеристиках указывают его МАКСИМАЛЬНОЕ значение. Если бы не ограничения электроники(если они вообще есть?) УПС 1200ВА / 600Вт смог бы в течение нескольких секунд отдать в нагрузку мощность 1000Вт напрочь игнорируя собственный Км.

3717. Andy56, 17.12.2011 16:08
Alexeyslav Давайте попробуем подключить логику: ведь и о выходной мощности можно тогда говорить, что её нет, пока ИБП не будет включён в работу - абсурд получается, параметр выходной мощности уж никем не оспаривается? А вот такую формулировку для "выходного" Км рассмотрите, пож-та: "Значение Км выхода определяет способность ИБП отдавать мощность в Вт по отношению к способности отдавать мощность в ВА" - так и логика, имхо, не страдает, и физика тож.

3718. Alexeyslav, 17.12.2011 18:15
Добавь "долговременно". Поскольку ИБП может отдать мощность больше чем указано в Вт. Именно это дополнение и не давало мне понять что же тут не так.
Инвертор УПСа определяет его максимальную мощность в В*А а трансформатор мощность в Вт. Ведь возьмем потребителя с Км = 0.1 (принтер например с импульсной печкой) и активной мощностью потребления в 15Вт, потреблять от сети он будет 150ВА/15Вт. на самом деле принтеры потребляют в В*А гораздо больше(1500ВА/400Вт), и поэтому их не рекомендуют подключать к бесперебойнику. Электроника бесперебойника оперирует исключительно мгновенной мощностью т.е. В*А(а по факту - выходной ток, поскольку напряжение стабильно по определению) поскольку не может знать о мощности установленного трансформатора. Единственный бесперебойник который определяет практиччески все свои выходные параметры (мощность, Км, косинус угла, чистоту синусоиды) это промышленный бесперебойник на 300КВт.

3719. kr379, 18.12.2011 07:35
Вот почему я не люблю таких скользких типов? Всего пара слов и можно было избежать этого ненужного флуда.
цитата:
Предпосылки






1. Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах (VA).
2. Мощность, выраженная в ваттах, представляет собой активную мощность, потребляемую оборудованием.
3. Вольт-амперы называют “кажущейся мощностью” – она являются результатом умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.
4. Используются обе характеристики – и ватты, и вольт-амперы, но в различных целях.
5. Характеристика в ваттах определяет активную мощность, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую нагрузку, генерируемую оборудованием.
6. Характеристика в вольт-амперах используется для расчета проводки и размыкателей цепи.
7. Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки (например,для ламп накаливания) идентичны.
8. Однако для компьютерного оборудования характеристики в ваттах и вольт-амперах могут значительно отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах всегда будет больше или равна характеристике в ваттах.
9. Отношение ватт к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (т.е. 0,7), либо в виде процентов (т.е. 70%).







http://www.ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf

3720. Andy56, 18.12.2011 16:54
Alexeyslav Давайте будем последовательны: сначала определения (терминология), потом - примеры, если с терминологией "устаканилось". Говоря о конкретном оборудовании, просьба приводить ссылки на спецификации, иначе это всё немного абстрактно. С уважением.

3721. jsk, 18.12.2011 17:27
Доброго времени.

Подобрал БП Chieftec APS-550С 550W (походил по теме, выяснил что у него есть проблемы совместимости с ИБП), решил по возможности с ним не связываться, хотя по остальным параметрам он меня устраивает(вроде как тоже самое что и APS-550S только с Cable Management)

Теперь смотрю в сторону следующих БП:
OCZ 500MXSP 500W
OCZ Fatality Professional Series OCZ550FTY 550W
Thermaltake TR2 RX W0134RE 550W

С этими БП не меньшие проблемы с подбором ИБП или нет?
голова уже опухла форумы курить, хотя признаю - очень познавательно

Добавление от 18.12.2011 18:05:

jsk
Теперь смотрю в сторону следующих БП:
OCZ 500MXSP 500W
OCZ Fatality Professional Series OCZ550FTY 550W
Thermaltake TR2 RX W0134RE 550W

С этими БП не меньшие проблемы с подбором ИБП или нет?

Отвечаю сам себе, замучив тему поиском, в теме встречается Thermaltake TR2 RX W0134 с положительными отзывами по работе с ИБП, очень рад этому, про OCZ ничего не нашел, мог конечно что-то упустить.

3722. ELVEON, 19.12.2011 12:23
У меня БП APS-650C с APFC. Какой из ИБП мне подойдет:
PowerCom KIN-1000AP
PowerCom SKP-700А
PowerCom BNT-1500AP
APC Back-UPS RS BR1100CI-RS
FSP EP-1500

3723. serg3n, 19.12.2011 16:22
Что касается Chieftec APS-750C.

Как показывает гугл этот БП качественный и работает практически с любыми ИБП, в частности у людей он уже несколько лет без проблем работает с:
Mustek 1000 VA offline
PowerCom BNT-1500AP (так без проблем работает и с Chieftec APS-850C).

Себе пару дней незад купили к APS-750C ИБП PowerCom IMD-1500AP, потестировали, вроде работает.

Относительно проблем с совместимостью ИБП с БП с АPFC, то как я понял особой пролемы там и нет, решается всё довольно просто нужно чтоб соблюдались два условия:
1. Время реакции УПС на исчезновение тока было быстрее чем время реакции APFC у вашего БП.
2. Если APFC у БП успевает срабатывать быстрее чем УПС переключиться на аккумуляторы, тогда выбирать более мощный ИБП, чтоб он уже вытягивал APFC.

jsk, ELVEON у вас БП, такой же самой серии что и у меня, отличается только мощностью, не думаю, что должны быть какие-то проблемы с вышеперечисленными ИБП.

3724. ELVEON, 19.12.2011 17:39
serg3n
цитата:
Себе пару дней незад купили к APS-750C ИБП PowerCom IMD-1500AP, потестировали, вроде работает.

Спасибо за ответ. Хочу уточнить, ваша конфигурация APS-750C + ИБП PowerCom IMD-1500AP работает вообще без проблем?
Что интересует:
При питании от батарей стартует?
При переходе на питание от батарей ПК не выключается?

Как вы считаете с ИБП PowerCom IMD-1000AP и PowerCom IMD-1200AP тоже не должно быть проблем?

to ALL
На сайте powercom.ua опечатка?
BNT-1200AP - Время батарейной поддержки (нагрузка 50%) 15 мин, Время батарейной поддержки (нагрузка 100%) 7 мин
BNT-1500AP - Время батарейной поддержки (нагрузка 50%) 9 мин, Время батарейной поддержки (нагрузка 100%) 5 мин
Как младшая модель может держать дольше?

3725. jsk, 19.12.2011 18:23
ELVEON serg3n цитата:Себе пару дней незад купили к APS-750C ИБП PowerCom IMD-1500AP, потестировали, вроде работает. Если отмотать пару страниц назад этой темы можно обнаружить дискуссию на тему расчета мощности ИБП исходя из максимальной мощности БП, приводятся коэффициенты и так далее. Мне тяжеловато читать такую информацию, учитывая что в электричестве и питании ничего не понимаю, терпения ещё не набрался и чем дискуссия закончилась банально сообразить не могу, но очень интересно. Рекомендую почитать.

3726. serg3n, 19.12.2011 18:54
ELVEON, раз 5-6 выдёргивал вилку с розетки - УПС переходит на аккумуляторы, компьютер не выключается.

APS-650C по идее, должен быть совместим и с PowerCom IMD-1025AP и с PowerCom IMD-1200AP. Второй конечно, предпочтительнее. В любом случае оговаривайте money back в случае несовместимости.

На сайте опечатки нет, у этих моделей стоят одинаковые аккумуляторы, мощность разная. Сответственно более мощный УПС от того же самого аккумулятора быстрее разрядится.

jsk, уже всё что можно прочитал перед покупкой ИБП. Ничего нового, думаю, в той дискуссии нет. Да и к тому же я тоже не гик, а обычный пользователь и уже после покупки ИБП мне это не интересно

3727. kr379, 20.12.2011 03:26
ELVEON
Как младшая модель может держать дольше?---..емкость акков больше или нагрузка меньше.

3728. ELVEON, 20.12.2011 11:21
serg3n
Спасибо. Буду брать PowerCom IMD-1200AP.
Еще вопрос - какую программу вы используете для управления вашим УПС?

3729. jsk, 20.12.2011 15:46
ELVEON Еще вопрос - какую программу вы используете для управления вашим УПС? У PowerCom софт вроде нормальный, я выбираю по софту в том числе. Еще должен быть нормальный у APC по идее. Я пока выбираю между APC и PowerCom. Обзор про ПО PowerCom (http://www.ixbt.com/power/ups/upsmonplus.shtml) , там по старой версии, но мне уже хватает для всего, в работе не пробовал, так как ИБП ещё нету впрочем как и компа.

Добавление от 20.12.2011 16:14:

serg3n
jsk, ELVEON у вас БП, такой же самой серии что и у меня, отличается только мощностью, не думаю, что должны быть какие-то проблемы с вышеперечисленными ИБП.
У меня пока нет БП, еще выбираю(фаворит Chieftec BPS-550C )
Самая максимальная(нереальная) нагрузка будет 450-500вт(это если две видеокарты и я гоняю в это время тесты на стабильность) вместе с монитором, так вот хочу чтобы даже в таком случае ИБП выдержал. Поначалу нагрузка будет вообще детская(без видеокарт) и полностью проверить всю систему на совместимость(манибек организовать) я не смогу.
Думаю что мне вполне хватит PowerCom IMD-1500AP.
Если по ценам то этот вариант уже близок к ИБП с чистой синусоидой, например:
Powercom Smart King Pro SKP 1000A(600вт)

Так вот может не мучиться и ориентироваться на чистый синус? даст этот вариант мне гарантию работоспособности?

3730. serg3n, 20.12.2011 18:23
EVELON, у нас Windows 7 без проблем определил поверкомовский УПС, так что сторонние программы не устанавливал.

3731. Alexeyslav, 20.12.2011 23:00
У поверкома софт вроде бы работает, только пользы от него ноль. Например, он использует sendmail для отправки уведомления, но если сеть не доступна(ага, отрубили свет в доме - роутеры, маршрутизаторы провайдера в оффлайне) sendmail не даст вырубить комп пока не отправит письмо...

Синус роли не играет никакой - компьютер можно питать хоть постоянным током. А вот онлайновый, у которого питание нагрузки осуществляется через инвертор независимо от состояния входа он точно даст гарантию совместимости, но цена совместимости не радует.

3732. jsk, 21.12.2011 03:49
Alexeyslav
но цена совместимости не радует.
А то, ещё как не радует
Получается лучше взять запас по мощности побольше и на синусоиду не заморачиваться

sendmail не даст вырубить комп пока не отправит письмо... Жесть. А какой софт(совместимый с софтом ИБП) порекомендуете?

3733. Alexeyslav, 21.12.2011 08:23
А никакая другая программа с ним и не работает...

3734. Andy56, 21.12.2011 15:29
Alexeyslav:
компьютер можно питать хоть постоянным током

Компьютер без его БП - да, можно, наверняка (только сигнал PG сымитировать). А вот почему вы так уверены, что контроллер PWM\PFC в ИБП заработает штатно при постоянном напряжении на входе БП - имеются заслуживающие доверия подтверждения?

3735. Paramount, 21.12.2011 17:09
Интересная статья по БП (http://www.motherboards.org/articles/guides/1487_9.html)

3736. kr379, 21.12.2011 17:46
Paramount
Интересная статья по БП---...интересная чем?

Добавление от 21.12.2011 17:47:

Andy56
контроллер PWM\PFC в ИБП заработает штатно при постоянном напряжении на входе БП - имеются заслуживающие доверия подтверждения?---...да.
Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06

Добавление от 21.12.2011 17:48:

http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=&user=%E9%F6…int%3A49%3A007243

3737. Andy56, 21.12.2011 21:52
kr379 Конечно, спасибо за ссылку - хотя этот частный опыт - не то, что на мой взгляд позволило бы уверенно и для всех случаев рекомендовать свободно питать устройство не тем образом, как предписано изготовителем. Вот я знаю одного друга-рыболова, который спокойно может залить себе в бензиновый джип оставшуюся от лодки 2-х тактную смесь, литров 15-20. Но даже он не берётся всем это однозначно рекомендовать, а другие не спешат следовать его примеру. И это правильно, имхо.

3738. Alexeyslav, 22.12.2011 00:40
в интернете "заслуживающие доверия подтверждения" невозможны в принципе. Поэтому, кроме как практических экспериментов... не знаю как еще доказать.
Подумай сам, корректор - это просто повышающий преобразователь который относительно медленно подстраивает свое входное сопротивление под нужды нагрузки, для источника тока он не более чем лампочка. Причем преобразователь, способный работать в широком диапазоне напряжений - от 50 вольт до 410(по амплитуде). Для него нет принципиальной разницы насколько быстро будет меняться напряжение на входе - за сутки или каждые 2 милисекунды: напряжение больше 50В - он в работе, меньше - не работает.

3739. kr379, 22.12.2011 04:18
Andy56
этот частный опыт - не то---...Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)
цитата:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49

4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.Sergey Melniko 11.10.2008 20:50

2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15
========================================
Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
========================================
(4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13

Chieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54

Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37

Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02

2-х тактную смесь, литров 15-20---если карбюратор, то и пофиг, а если центральный впрыск, то по-хуже, а если распределённый впрыск, то есть шанс забить форсунки ... пробовал первые два - последний не-буду ни-за-какие-деньги.

3740. jsk, 22.12.2011 05:43
ELVEON
Спасибо. Буду брать PowerCom IMD-1200AP.
Отпишитесь пожалуйста по результатам.

3741. Andy56, 22.12.2011 09:46
kr379 Частный - не в смысле "единственный", а в смысле "для частного применения", в своём огороде каждый копается, как хочет. Вопрос ведь в том, можно ли так вольно нарушать такую вещь, как спецификация изготовителя, не имея хотя бы надёжных данных о том, что изготовитель где-то, когда-то, применительно к данному типу БП разрешал подобное отступление. Одного понимания того, что внутри БП происходит выпрямление сетевого напряжения, имхо мало для того, чтобы свободно рекомендовать такой тип питания всем. Т.е. для профессионального подхода - это однозначное табу, а для любительского - новое интересное поле для экспериментов в ходе борьбы с теми или иными недостатками своей системы питания ПК. Т.е. я совершенно определённо признаю, что во многих случаях питать ИБП от источника постоянного напряжения возможно, и даже на долговременной основе, но я ни в коем случае не соглашусь с возможностью рекомендовать это в качестве полноценной во всех смыслах замены штатному для БП типу питания (на данном уровне информированности в этом вопросе).

3742. Alexeyslav, 22.12.2011 20:53
Я так сразу не скажу, но я видел БП на которых написано AC/DC применительно параметров питающего напряжения.
Но так же есть и древние БП, в которых применяется схема умножения напряжения на конденсаторах(слава богу такие уже не делают!) и БП с трансформаторным дежурным источником питания. Вот таким нужно переменное входное напряжение. И если умножитель худо-бедно может работать с меандром, то для трансформаторной дежурки просто необходима синусоида. Но любой современный БП уже не содержит таких "экономных" решений.
Может быть, есть еще какие-либо хитрые серверные БП с контролем входного напряжения которым нужна переменка для схемы контроля качества питающего напряжения иначе он переключится на резерв во избежание....

3743. Salamandr, 23.12.2011 17:53
Добрый день. Интересует будут ли проблемы с таким БП Seasonic SS-650HT-F3 650W (http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/36163/index.html#tab=characteristics) при использвании ИБП? Сейчас у меня стоит старенький Powercom BNT-600AP (http://www.ixbt.com/power/bnt600ap.shtml) , я так понимаю что его конечно же не хватит. Посоветуйте какой-то хороший, он не слишком дорогой ИБП(с БП будет запитан ещё монитор(20-30Вт))

3744. Andy56, 24.12.2011 16:12
Alexeyslav:
Я так сразу не скажу, но я видел БП на которых написано AC/DC применительно параметров питающего напряжения

Давайте попробуем "закрыть" эту тему (питания БП для ПК) следующим образом: существует дизайн гайд (http://formfactors.org/developer%5Cspecs%5CATX12V_1_3dg.pdf) для разработчиков БП АТХ, в нём прописан один тип питания - AC Input (раздел 3, глава 3.1), соответственно, всё что отличается - "от лукавого", от незнания, от самонадеянности, от безысходности пользователей - в общем, от личных обстоятельств. И всё тут.

3745. MrGalaxy, 24.12.2011 18:48
Добавлю совместимую конфигурацию:
БП Enermax MODU82+ 525W + ИБП PowerCom SKP-1500A.
8 мин. при 100% загрузке разогнанного до 4 ГГц i5-2500K.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3746. jsk, 28.12.2011 19:18
MrGalaxy
Добавлю совместимую конфигурацию:
БП Enermax MODU82+ 525W + ИБП PowerCom SKP-1500A.
8 мин. при 100% загрузке разогнанного до 4 ГГц i5-2500K.

Из каких соображений сделан выбор ИБП?, действительно требовался синус и такая мощность ИБП или главным критерием был результат - чтобы наверняка всё заработало?

3747. MrGalaxy, 04.01.2012 21:23
jsk
Из каких соображений сделан выбор ИБП?, действительно требовался синус и такая мощность ИБП или главным критерием был результат - чтобы наверняка всё заработало?
ИБП куплен давно к совсем другой конфигурации. Нужен был синус, т.к. нагнузка была (и есть) в т.ч. и индуктивная - линейный стабилизатор с понижающим трансформатором. Кстати, в том системном блоке у меня БП без коррекции Р - удалось таки найти и купить.
Сейчас я не нашёл подобного БП. Покурил обзоры, там написали про совместимость Энермакса с ИБП. Поверил. Проверил. Правда.

3748. chapa, 09.01.2012 21:19
Не подскажете: подружатся ли
блок питания COOLERMASTER Silent Pro M700 (RS-700-AMBA-D3)
APFC
Максимальная нагрузка +3.3V - 28A, +5V - 25A, +12V - 50A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 165 Вт; +12V - 600 Вт

и
Powercom SKP-1500A 8700p
Powercom BNT-1500AP 7300p
Ippon Smart Power Pro 2000 7000p
Powercom IMD-1500AP 7500p


конфиг кратко

INTEL Core i5 2500K 3300@4500
GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P
DDR III 2Gb x4
HDD 1Tb, 1.5Tb, 2Tb, 500Gb Sata II&III
MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II
SB Creative Titanium (0880) & TV Tuner PCIe
DVD-RW Sata
BENQ GL2440HM LED

Спасибо.

3749. jsk, 10.01.2012 10:10
MrGalaxy
ИБП куплен давно к совсем другой конфигурации. Нужен был синус, т.к. нагнузка была (и есть) в т.ч. и индуктивная - линейный стабилизатор с понижающим трансформатором. Кстати, в том системном блоке у меня БП без коррекции Р - удалось таки найти и купить.
Сейчас я не нашёл подобного БП. Покурил обзоры, там написали про совместимость Энермакса с ИБП. Поверил. Проверил. Правда.

Ясно , я пока в раздумьях, или уже синусом запастись или линейно-интерактивный взять подешевле...

3750. lvovvova, 14.01.2012 07:07
читаю про эту апфц уже долго но ни один случай мне не подходит .хотел найти ришение своей проблеми но не судьба ,а проблема вот в чем приабрели бп CHIEFTEC GPS-400AA-101A ,а также ибп MUSTEK POWERMUST 600 OFFLINE и все было просто чудесно ,прошло 2 года и при очередном виключении електрики комп вылючился а ибп начел вижять и свитить своими лампочками .я подумал что ибп сильно перегружен ,был включен монитор,комп и бп от роутера .решил проверить без лишних нагрузок тоесть сам комп все тоже самое .вот тут самое интересное ,думал акумулятор подсел взял на пробу такойже ибп все тоже самое .получаеться что проблема в бп.проверил конденсатори все норме ни каких просадок просмотрел пайку тоже норма.у товарища бп и ибп такойже и приобритался в тоже время и все норме.и где же собака зарита подскажите что надо поправить?просто не хочится еще пристройки делать возле бп ,может кто сталкивался подскажите!!!!!!!!!!!

3751. MrGalaxy, 14.01.2012 09:57
lvovvova
проблеми но не судьба ,а проблема вот в чем приабрели бп CHIEFTEC GPS-400AA-101A ,а также ибп MUSTEK POWERMUST 600 OFFLINE и все было просто чудесно ,прошло 2 года и при очередном виключении електрики комп вылючился а ибп начел вижять и свитить своими лампочками .я подумал что ибп сильно перегружен ,был включен монитор,комп и бп от роутера .решил проверить без лишних нагрузок тоесть сам комп все тоже самое .вот тут самое интересное ,думал акумулятор подсел взял на пробу такойже ибп все тоже самое .получаеться что проблема в бп.проверил конденсатори все норме ни каких просадок просмотрел пайку тоже норма.у товарища бп и ибп такойже и приобритался в тоже время и все норме.и где же собака зарита подскажите что надо поправить?просто не хочится еще пристройки делать возле бп ,может кто сталкивался подскажите!!!!!!!!!!!

Как только не издеваются над Великим и Могучим!

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3752. v_shevchuk, 16.01.2012 00:34
Имею в наличии Zalman 460 с APFC и Powerman Back Pro 1000 Plus в характеристиках написано

Технические характеристики
Тип интерактивный
Выходная мощность 1000 ВА / 680 Вт
Время работы при полной нагрузке 2 мин
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею 10 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса 320 Дж

будет ли тянуть этот ИБП мой БП??? Иппон 600, APC Smart 420 не потянули. На иБП щас плохие аккумы стоят, на днях собираюсь нвоые туда покупать 9 амперные. Стоит ли оно того?

3753. lvovvova, 16.01.2012 01:29
и что не у кого такой проблеми не било .ну а на счет ошибок в тексте извините все писалось не совсем в одекватном состаянии.

3754. v_shevchuk, 16.01.2012 18:26
цитата:
v_shevchuk:
Имею в наличии Zalman 460 с APFC и Powerman Back Pro 1000 Plus в характеристиках написано

Технические характеристики
Тип интерактивный
Выходная мощность 1000 ВА / 680 Вт
Время работы при полной нагрузке 2 мин
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею 10 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса 320 Дж

будет ли тянуть этот ИБП мой БП??? Иппон 600, APC Smart 420 не потянули. На иБП щас плохие аккумы стоят, на днях собираюсь нвоые туда покупать 9 амперные. Стоит ли оно того?
отвечаю сам себе - не заработал ((( дома уже 6 упсов рабочих скопилось - с 5-ю не заработал. Буду пробовать 6-ой
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3755. lvovvova, 17.01.2012 04:44
цитата:
v_shevchuk:
цитата:
v_shevchuk:
Имею в наличии Zalman 460 с APFC и Powerman Back Pro 1000 Plus в характеристиках написано

Технические характеристики
Тип интерактивный
Выходная мощность 1000 ВА / 680 Вт
Время работы при полной нагрузке 2 мин
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею 10 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса 320 Дж

будет ли тянуть этот ИБП мой БП??? Иппон 600, APC Smart 420 не потянули. На иБП щас плохие аккумы стоят, на днях собираюсь нвоые туда покупать 9 амперные. Стоит ли оно того?
отвечаю сам себе - не заработал ((( дома уже 6 упсов рабочих скопилось - с 5-ю не заработал. Буду пробовать 6-ой

если есть такая возможность по экспериментировать с упсами пробуй MUSTEK 800 или 1000 OFFLINE дешево и работало но имено OFFLINE остальное не успевает

3756. Scharikoff, 17.01.2012 18:45
Все-таки иногда жалеешь, что мы "типа в Европе" с ее непременными требованиями к коррекции КМ.
Одна и та же (по сути ) модель, скажем от Cooler Master RS-460-XXXX-XX, а главное на одну и ту же неплохую мощность - 460Вт,
на наш рынок поставляется с пассивным PFC (что кстати, хорошо, т.к. встречается нечасто для такой мощности):
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/153966.jpg

тогда как ее же азиатские вариации идут вообще без корректора:
http://www.thg.ru/desktop/gamer_pc_2010_low-end_sept…s-460-psar-j3.jpg
http://76.my/Malaysia/cooler-master-extreme-power-46…-castleIT@113.jpg
http://hardwareinsights.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/Label2.jpg

3757. kr379, 17.01.2012 22:07
Scharikoff
Все-таки иногда жалеешь, что мы "типа в Европе" с ее непременными требованиями к коррекции КМ.---...мы?!! ...мы в азиопии...и я не видел никаких требований по применению коррекции Км - или уже есть? ... и ссылки естъ?!!

встречается нечасто для такой мощности):---...ага... http://fotkidepo.ru/?id=album:13612

3758. Scharikoff, 17.01.2012 23:21
kr379
встречается нечасто для такой мощности):---...ага... http://fotkidepo.ru/?id=album:13612

За картинки спасибо (авансом ), пока открыть не смог, проверь у себя пожалуйста,
браузер ругается, что картинка не существует. Только миниатюры

.мы?!! ...мы в азиопии...и я не видел никаких требований по применению коррекции Км - или еуе есть? ... и ссылки естъ?!!

Ссылок не нашел еще "до того", из чего сделал вывод,
что причины не в российской стандартизации, а возможно в логистике.
Производителям (они же все сидят в Азии - Китай, Тайвань, Корея, м.б. Таиланд и т.д.)
выгодно в одну сторону отправлять однородный товар - в направлении Европы движутся потоки
с APFC-шными (или как минимум PPFC-шными) БП. А мы тут пребываем в пассивной роли.
РФ находится по пути движения питальников в Европу, поэтому им проще отправлять нам то же самое,
что и европейцам. Слать специально БП вообще без PFC означает чуть более высокие риски.
Случись в РФ ассортиментное затаривание, в Европу эти питальники уже не перебросишь - там закон не дозволяет такие продавать.
Исключение, наверное, составляют только те БП, что сразу с завода идут с русскоязычной (или анг/рус) этикеткой под заказ.
Все это моё имхо...
Так или иначе сейчас у нас в продаже нет БП на боль-мень приличную мощность совсем без PFC.
В принципе PPFC было бы уже хорошо, а то как-то не хочется
оплачивать УПС с 4-кратным VA-рейтингом в сравнении с мощностью БП.
Иначе рулетка - как повезет, пока подберешь, разоришься


P.S. Кстати, в твоей фирменной внешней AC-DC-приставке (я ее так для себя назвал ) к комповому БП
помимо выравнивающих резиков (они же разрядники) параллельно электролитам я бы еще добавил
варисторную защиту для каждого эл. кондера, а то мало ли... High voltage domain благоволит перестраховщикам
Некоторые люди до сих пор включают комп в настенную розетку, не ведая фильтров.
Сам знаешь - стреляют электролиты неслабо
Единственное, что меня настораживает в той приставке - в мостике компового БП из четырех трудится только 2 диода
на повышенном (в сравнении с переменкой на входе моста) токе, а другая пара простаивает,
и срок службы такого моста может сократиться.
Может, какой-нить двухполюсный тумблер-переключатель присобачить к твоей приставке?
Тумблер будет хотя бы раз в месяц менять полярность подаваемого напряжения,
соответственно меняя "рабочую пару" диодов в диодном мосте компового БП.
Их износ будет более равномерным.

3759. kr379, 18.01.2012 00:05
Scharikoff
Только миниатюры---...ой...
752x365, 13,3Kb

Добавление от 18.01.2012 00:07:

573x363, 12,5Kb

Добавление от 18.01.2012 00:10:

http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:13612:221072

За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

3760. Opt1k, 18.01.2012 00:17
Вообщем смело добавляйте в неработающую связку следующую конфигурацию:

БП Chieftec chieftec ctg-600-80p и ИБП: CyberPower BR850ELCD

Без нагрузки он ещё пашет (пока инет, то да сё), а вот под нагрузкой 3д падает моментально
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3761. kr379, 18.01.2012 00:18
Scharikoff
а возможно в логистике.---...может и так, но имхо им-про-нас-начхать, ну как на зим-ба-бву-какую-нибудь, дикую-и-ужасную, ибо ясно, что мы от них в смысле качества сетей отстали НАВСЕГДА, а потому они всё делают для-себя-и-себе-подобных.
... а наши хлопоты типа: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC , это тока наши-с-вассалами и ничьи-больше.

Эта ветка важна именно пропогандой ВРЕДНОСТИ для нас апефеце в противовес ПОЛЕЗНОСТИ ппфц.

P.S. Кстати, в твоей фирменной внешней AC-DC-приставке---...во многих старых-фирменных БП маленькие варисторы стояли штатно в паралель обоим кондюкам - даааавно было.
А диоды работают по-два, но ток через них в разы, если не напорядок ниже их рабочего мах, а потому они имхо вечные - они ж в параллель многую, да ещё и свои кондюки в БП их тоже разгружают чуть...

3762. Opt1k, 18.01.2012 02:16
Я вот только не могу понять, судя по http://www.chieftec.com/power_A80.html - мой БП не full range - а 230V, чего ж он работать то отказывается?

Добавление от 18.01.2012 02:39:

Попробовал запустить от батарей, запустился, включил фюрмарк - работает но БП страшно пищать начинает...нагрузку пишет 70%

3763. Scharikoff, 18.01.2012 04:46
Opt1k
Без нагрузки он ещё пашет (пока инет, то да сё), а вот под нагрузкой 3д падает моментально

Падает при установившемся питании от батареи или в момент переключения на батарею?
Собственно самый главный урон APFC наносит компу в момент переключения на батареи, т.е. УПС тупо вырубается (срабатывает защита по току).
На втором месте - резкое снижение времени работы от аккумулятора.
Ваш CyberPower BR850ELCD имеет рейтинг 510Вт (активных), а комповый БП способен выдавать в нагрузку до 600 Вт.
Возьмем КПД БП порядка 80%, значит в максимуме БП компа может потреблять 750Вт,
что явно превышает макс.нагрузочную способность CyberPower BR850ELCD в 510Вт.
Кто знает, сколько в действительности потребляет ваш комп под нагрузкой да еще в 3D?
Может, у вас видюха слишком прожорливая или вообще связка SLI/Crosfire .
Попробуйте оценить потребление вашего компа хотя бы при помощи калькулятора типа такого:
power consumption calculator (http://www.coolermaster.outervision.com/advance.jsp)

мой БП не full range - а 230V, чего ж он работать то отказывается?
Отсутствие FullRange- необходимое, но еще не достаточное условие беспроблемной связки БП - ИБП .


kr379
А диоды работают по-два, но ток через них в разы, если не напорядок ниже их рабочего мах, а потому они имхо вечные

А всегда ли на порядок? Или хотя бы в разы... Вдруг сэкономили? Слабых мостов ведь тоже хватает.
Черт его знает, какой именно мост воткнули в конкретный БП? Пока БП не вскроешь, не узнаешь.
Главное достоинство твоего AC-DC конвертера помимо простоты и дешевизны в сравнении со стоимостью УПСа лошадиной мощности,
который гарантированно выдержит рост тока при переключении на батарейку, в том, что конвертер внешний,
и не требуется вмешательств в нутро БП - потеря гарантии, морока с подбором сопротивления токового датчика APFC,
напаивание в параллель к имеющимся электролитам дополнительных.
Иногда в БП можно увидеть и такую экзотику - по 2 и даже по 3 запараллеленных моста .
http://hardwareinsights.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/Primary2.jpg
http://www.freeimagehosting.net/uploads/38cf0859d9.jpg

а потому они имхо вечные - они ж в параллель многую

Я не понял, поясни... Что значит в параллель?
Чаще все-таки производитель не параллелит мосты, как на картинках выше, и ставит всего один.
А при подаче постоянки работает только пара противоположных по схеме диодов (зеленых).
Серые диоды курят бамбук
408x302, 43,2Kb

Добавление от 18.01.2012 04:52:

kr379
Эта ветка важна именно пропогандой ВРЕДНОСТИ для нас апефеце в противовес ПОЛЕЗНОСТИ ппфц.

Скорее частичной полезности или, как минимум, безвредности.
Как я понял (то ли из этой ветки, то ли еще где-то вычитал) штатные PPFC-дроссели приносят пользу
при небольших нагрузках на БП. С приближением нагрузки к максимальной, он почти "не играет роялей",
и потребление тока из сети становится почти таким же пиковым (на максимумах синусоиды).

3764. Opt1k, 18.01.2012 12:42
Хм...а мне казалось что оно работает не так, т.е. если кпд БП 80% значит мощность*кпд=600х0.8=480ватт. Из этих расчётов и выбирал ИБП. По калькулятору потребление получается 401W (честно говоря, его и использовал при покупке БП). Софтина ИБПшника показывает потребление 360ватт под нагрузкой, пишет load = 70%, но начинает дико пищать и пишет оставшееся время работы - 2мин А если ему дать 100% нагрузки, что с ним произойдёт? Времени явно выйти из системы не хватит.

Вообщем погуглил синусоидные ИБПшники и глаза на лоб полезли, хотел с девушкой поменяться (у неё APC на 1500 за 600 баксов , не согласилась ). Что же делать теперь? Покупать синусоиду или можно просто более мощным не-синусоидным обойтись?

3765. Scharikoff, 18.01.2012 17:07
Opt1k
Хм...а мне казалось что оно работает не так, т.е. если кпд БП 80% значит мощность*кпд=600х0.8=480ватт.

Не-е-е... В том-то и дело, что мощность надо не умножать, а делить на 0.8.
Путаница в самих дефинициях. Для БП на его этикетке заявляется именно полезная мощность,
которую он отдает в нагрузку, а не потребляет от сети. От сети он потребляет еще больше (это понятно ).
Так что 600Вт это и есть те самые полезные 80%, а потреблять от сети БП будет 600/0.8=750Вт.

Покупать синусоиду или можно просто более мощным не-синусоидным обойтись?

После прочтения почти всей ветки у меня сложилось "стойкое" впечатление, что синус не обязателен (за него просят подороже).
Можно обойтись и несинусным ИБП на хороший VA-рейтинг (примерно 2х...3х-кратный).
Поскольку ваш БП может потреблять от сети (т.е. от ИБП) в максимуме 750ватт,
то и присматривать имхо следует УПСы не ниже 1500VA.
Впрочем, где-то тут (не помню, на какой странице) kr379 советовал неплохой и мощный SVEN за адекватные деньги.
И, кажется, у того Свена даже был синус на выходе.

Кстати, если финансовая сторона вопроса актуальна, возможно, что выгоднее будет приискивать
к уже имеющемуся ИБП новый блок питания компа, но уже с пассивным PFC.
APFC - это головная боль с элементами развода на деньги
(типа купите именно наш UPS XXX-2000VA, и ваша проблема будет с блеском решена! ) .
На предыдущей странице kr379 привел пару информативных таблиц с кандидатами.
По крайней мере покупка синусного ИБП выйдет гораздо дороже нового БП.

3766. Opt1k, 18.01.2012 20:03
Вообщем буду что-то думать, сегодня попробую как работает с БП девушки. Может поменяюсь с ней, если там нет APFC. А что можете сказать насчёт этого ИБП? http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo…00_offline/?tab=2 Понимаю, что за такую цену хорошего быть не может, но может работать будет?

3767. Scharikoff, 18.01.2012 21:13
Opt1k
А что можете сказать насчёт этого ИБП? http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo…00_offline/?tab=2

Из плюсов - синусоида и более короткое (в сравнении с теми же АРС) время переключения на батарею (2-6 мс).
Но твердых гарантий заочно дать нельзя - только пробовать живьем,
а потому вероятность совместимости 50 на 50.
Если магазин допускает манибэк без объяснения причин, то вообще хорошо.
В крайнем случае можно объяснить, что не подошел именно из-за APFC, может, и деньги вернут...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3768. Opt1k, 18.01.2012 21:54
А ничего что он оффлайн? Сейчас потестирую на БП у девушки и отпишусь.

Добавление от 18.01.2012 22:15:

Вообщем по иронии судьбы у девушки тоже оказался чифтек Разбирать корпус не решился, смог только прочитать что Chieftec Full Range, ватт там 500-600 судя по конфигу. При запуске S&M (жрёт около 250 ватт, показывает 55% процентов загруженности) при извлечении вилки срабатывает нормально. При запуске furmark&S&M жрёт 300 ватт и работать отказывается, ПК выключается. На первый взгляд, не хватает мощности, хотя с другой стороны, 300 ватт это далеко не 500, т.е. проблема не только в этом. Не ясно что делать, синус покупать или просто большей мощности ИБП.

3769. kr379, 18.01.2012 22:51
Scharikoff
Что значит в параллель?---...а , я балбес не-понял вопрос и ... ляпнул с-просонья про эту схемку - http://fotkidepo.ru/?id=photo:271635 http://fotkidepo.ru/?id=photo:258552

С приближением нагрузки к максимальной, он почти "не играет роялей",
и потребление тока из сети становится почти таким же пиковым (на максимумах синусоиды).
---..не совсем так имхо - Взаимодействие электросети и импульсных источников питания, #102 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12320:102#102)
цитата:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
329x162, 13.9Kb

3770. Alexeyslav, 18.01.2012 23:57
Синус тут роли не играет совершенно.
А вот онлайновый не будет иметь таких проблем. Но, они более громоздкие и шумные. И батарея живет меньше.
Лучше уж обычный УПС и выпрямитель к нему - самое дешевое решение проблемы совместимости.

Недавно ремонтировал старенький APC 420ВА, он без проблем тянет(потребляемая мощность БП не более 200Вт). У него прямоугольник на выходе амплитудой 360В длительность импульсов 3.6мс, частота 60Гц с точностью не хуже 0.1%.

Powercom IMD 850ВА на выходе не совсем прямоугольник(наверно это и есть аппроксимация синусоиды?) : время нарастания 40мкс, спада 80мкс амплитуда 380В, длительность импульса 4мс, частота 50.1Гц и имеет проблему...

3771. Scharikoff, 19.01.2012 05:14
kr379
.не совсем так имхо - Взаимодействие электросети и импульсных источников питания, #102 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12320:102#102)

Не, ну в этом смысле конечно. Дроссель здорово давит ВЧ-шумы.
Такая индуктивность, как в ППФЦ, не снилась никаким сетевым фильтрам.
Тогда чтобы комп не засорял сеть, дроссель по-хорошему должен стоять все-таки не между мостом и эл. кондерами,
а перед выпрямительным мостом, ибо диоды в момент откр./закр. тоже здорово фонят.

Я имел в виду, что сам КМ от применения ППФЦ поднимается не радикально
(в той статье http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484 упоминаются 5-10%)

3772. Opt1k, 19.01.2012 12:29
Что такое выпрямитель?

Вообщем заказал себе Powercom IMD-1500AP на 900 ватт вместо CyberPower, тот вернул обратно. По результатам отпишусь

3773. Scharikoff, 19.01.2012 17:03
Opt1k
Что такое выпрямитель?
Он выпрямляет ток, т.е. делает из переменного напряжения постоянное (по знаку).
Обычный диод - уже выпрямитель. В одну сторону проводит ток, в другую - блокирует.
В комповых бп в высоковольтной части используют диодные мосты (на предыдущей странице - 4 диода). В низковольтной части используются диодные сборки - пара диодов с общим катодом.

Вообщем заказал себе Powercom IMD-1500AP на 900 ватт
вместо CyberPower, тот вернул обратно. По результатам отпишусь

Отпишитесь. В любом случае можно будет пополнить статистику - ту или иную

3774. Opt1k, 19.01.2012 17:54
Ага, ну одну я уже пополнил, теперь очередь на иной

Добавление от 19.01.2012 22:06:



Вообщем можно добавлять в список совестимого оборудования ИБП Powercom IMD-1500AP LCD и БП chieftec ctg-600-80p.

На ИБП повесил комп (phenom 2 x3@3.6 + MSI GTX560 Twin Frozr2), телик (40 дюймов самсунг ЖК), акустику 5.1 ihoo и модем с роутером. После этого запустил S&M и FURMARK и выдернул вилку пару раз, все работает как надо Загрузку показывает 48 процентов, при выдёргивании вилки скачет до 57-60.

Мой вердикт: ИБП должен держать максимальную мощность БП/на его КПД.

Ну это чисто мой опыт, кроме того, мой БП не Full Range.

За это сообщение сказали спасибо [2]: Scharikoff, kr379

3775. Scharikoff, 20.01.2012 03:47
Opt1k
Вообщем можно добавлять в список совестимого оборудования ИБП Powercom IMD-1500AP LCD и БП chieftec ctg-600-80p.

Congratulationzzz... Переключение на батареи происходит нормально - это хорошо.
А сами батареи нагрузку держат долго? В смысле время работы от батарей хоть как-то коррелирует
с заявленным в паспорте (конечно, с учетом фактической нагрузки на ИБП) ?

Ну это чисто мой опыт, кроме того, мой БП не Full Range.

А тут такая статистика и набирается - конкретная связка БП + ИБП.
Именно она и информативна - с умеренным запасом.
Покупать ИБП с чрезмерно-лошадиным запасом - неинтересно и очень накладно.
В вашем случае запас вполне адекватный, а по фактической нагрузке вашего компового конфига
ваш УПС выдерживает еще и 40" телек и акт. 5.1 акустику + всякая мелочевка
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3776. Opt1k, 21.01.2012 19:25
Честно сказать не знаю, там только в процентном соотношении остаток заряда показывается.

3777. Alexeyslav, 21.01.2012 19:33
проэксперементируй. сколько ИБП протянет до сигнала "разряд батареи". с нагрузкой и без нагрузки. Повторный тест проводить только после полного заряда, примерно через сутки.

3778. kr379, 22.01.2012 12:11
JIABP, SuSt, svartalf, Sapphire.exe, Vlad_KVA, KYBist , Ivanko1, Фолко, vlo, Umgerade, drsilver, Tyan Tiger, gor, vsespb, maxSochi, Pelmen, ZanZag, Northwood, GomerS, serg3n, MrGalaxy,
Занёс в статистику за 2011 год. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Спасибо всем.
Радует, что совместимых много, а не-совместимых всего один за-год.

3779. MrGalaxy, 23.01.2012 10:42
kr379
Авторам готовых решений надо за свои варианты голосовать? (Я на всякий случай проголосовал).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3780. kr379, 23.01.2012 10:50
MrGalaxy
Авторам готовых решений надо за свои варианты голосовать?---...Спасибо.
Прошу и всех остальных участников это тоже сделать, в подтверждение полученных ими результатов.

3781. lvovvova, 27.01.2012 03:32
люди помогите ,помогите кто может не знаю что делать ?я свою проблему описывал чуть раньше .блок питания GPS-400AA-101A работал в связке с упсом MUSTEK 600 OFFLINE и все 2 года работало идеально я даже не верил что дешевый упс справляется . и в один прекрасный день упс выключился .новая батарея результат тот же самый .значит проблема блоке питания .где искать причину конденсатор 270мф 450в может он .может кто ткнет пальцем где искать проблему .или все таки приклеить конденсатор еще один ,а поможет ли ?а может блок склеить между бп и упсом он получиться дешевле чем конденсатор

3782. Alexeyslav, 27.01.2012 08:33
Увы, увы... у меня так же внезапно склеил ласты блок питания - это скоерй всего проблема в цепях запуска БП, он перестал реагировать на сигнал включения! Все никак не дойдут руки чтобы разобраться и починить.
П.С.
А, да... поменяй все электролиты в УПСе, особенно мелкие. Недавно УПС APC так реанимировали - он вырубался по перегрузке сразу после перехода на батареи даже без нагрузки. Проблема - нестабильное питание усилителя датчика тока.

3783. lvovvova, 31.01.2012 04:19
Спасибо за поддержку я пока использовал метод кондер на диодном мосте помогло правда комп еще не в полной амуниции ну там будет видно .теперь и с упсами будем разбираться .есть апц страно себя ведет вот и начну с него.

3784. lyolik2007, 02.02.2012 20:21
Всем привет!
Подскажите пожалуйста!
Есть вот такой ПК
Системная плата:
Тип ЦП TripleCore AMD Athlon II X3 435, 2900 MHz (14.5 x 200)
Системная плата Asus M4A88TD-V Evo/USB3 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16,
Системная память 1792 Мб (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Дисковый накопитель WDC WD3200AAKS-22L6A SCSI Disk Device (298 Гб)
Дисковый накопитель WDC WD10EARS-00Y5B1 SCSI Disk Device (931 Гб)
Оптический накопитель ASUS DRW-24B1ST SCSI
Монитор Samsung SyncMaster T220(G)/MagicSyncMaster T220(G) (Digital) [22" LCD] (H9XQ914032)
Блок питания Chieftec 650W GPS-650ABA (APFC)

Потянет ли его PowerCom BNT-800AP 800ВА
Всем спасибо!

3785. Scharikoff, 03.02.2012 00:41
lyolik2007

А видеокарта какая?
Сколько потребляет LCD - ватт 30?

Я только не понял, как вы подцепляете 3 SCSI устройства к материнке, где только SATA и IDE?
Может, у вас еще и SCSI-контроллер воткнут в PCI? Что ж не указали?

Полную нагрузку в 650 Вт очевидно 800VA-ный ИБП не потянет,
но скорее всего от компового БП нутро вашего системного блока (надеюсь) и не станет столько потреблять.
Прикиньте хотя бы примерную мощность калькулятором: http://www.coolermaster.outervision.com/advance.jsp
Но даже если мощность укладывается в 250-350Вт при средней нагрузке, увы нет никаких гарантий,
что PowerCom на 800ВА вытянет ваш конфиг при переключении на батареи - ток возрастает значительно.
Есть правда некоторая призрачная надежда на то, что у PowerCom'ов чаще всего малое время переключения,
и электролиты в комповом БП не успеют сильно разрядиться.
Именно падение напряжения на электролитах заставляет APFC поднимать ток потребления, и в ИБП срабатывает защита по току.
Если лень заморачиваться с неудачной покупкой, а потом и возвратом (не подошел), лучше уж сразу брать на 1000-1500VA (имхо)

3786. vlo, 03.02.2012 00:52
Scharikoff
Я только не понял, как вы подцепляете 3 SCSI устройства к материнке
там дравер sata контроллера scsi-style. потому они так и названы. из названий же у-в самоочевидно что они sata'шные.

3787. Ivanko1, 03.02.2012 12:50
lyolik2007
Потянет ли его PowerCom BNT-800AP 800ВА
Лучше нацелится на PowerCom BNT-1000AP

3788. Купидон, 11.02.2012 20:54
Решение проблемы на APC Back-UPS SE 550/700

ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #472 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:472#472)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3789. sashanoangel, 12.02.2012 10:46
Чем больше я читаю продвинутые обзоры с расчетами, тем меньше понимаю ...

Ребята, ответьте, пожалуйста, попроще и понятнее...и поконкретнее - мне уже больше некуда обратиться за четким ответом - да/нет....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Комп с БП FSP <ATX-550PNR> , процессор Intel Core 2 DUO, видео GeForce 8600 GT, мать Gigabyte GA-965P-S3, оперативка 2 Гб (2 планки), 3 харда 0,5/1/2 терабайта (Самсунги, 2 с энергосбережением). ЖК монитор Samsung Sync Master 732N.

Несколько лет замечательно отработал с UPS 500VA Ippon Back Power 500 (по незнанию), пока тот не сдох от старости и, видимо, нестыковок с БП компа.

По деньгам тяну только на PowerCom Imperial IMP-825AP (почему -то на PCM остановился...).

Вопрос - он как будет работать с указанным железом??? работал же со слабеньким Ippon...замучался уже подбирать...на UPS с 2-кратным запасом просто не тяну по средствам.


P.S. Я не исключаю, что для этого набора железа вообще сам установленный БП на 500VA - перебор, уже с большим запасом...так, может, мощность, реально потребляемая данной конфигурацией, вообще невелика, и в случае использования данного UPS я и буду иметь 2-кратный запас по потребляемой мощности??? Ведь мощность БП внутри компа вовсе не означает, что ровно столько само железо и потребляет в реальности...Может, железо больше 200 Ватт и не возьмет...Прямая ссылка на мой БП - http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_A…R_550W_92969.html

Где-то здесь прочитал, что проблемы у БП возникают только при наличии большого разброса входного вольтажа (165 - 280 В). У моего БП вроде небольшой указан...


P.P.S. По деньгам в пределах 3000 руб. Наличие в моем городе или заказ - по ссылке http://ivanovo.nix.ru/index_f2.html...не знаю, что делать!!!

3790. Купидон, 12.02.2012 11:07
sashanoangel
PowerCom Imperial IMP-825AP

Тут к проблемам с APFC прибавляется ещё проблема Источник бесперебойного питания с автоматическим регулированием напряжения AVR. Как это будет работать в одной связке - можно понять только методом научного тыка. В моём хозяйстве у одного такого коротнула обмотка трансформатора - причём дефект этот - единственный на весь "зоопарк".


Где-то здесь прочитал, что проблемы у БП возникают только при наличии большого разброса входного вольтажа (165 - 280 В). У моего БП вроде небольшой указан...

Я без обоснования выскажу такую вещь - при работе на БП с APFC с выхода переключённого на аккумулятор UPS должно идти напряжение заведомо меньшее, чем при работе от сетевой розетки. Я так думаю.

3791. sashanoangel, 12.02.2012 13:05
да, но методом тыка никак не выйдет...конечно, хорошо бы - принес домой 3 штуки разных, протестировал и 1 оставил...не получится в наших условиях, потому и прошу отзыв тех, кто такую связку тестировал...или хотя бы рассчитать может

можно и по другому вопрос поставить - с указанным железом какой конкретно UPS будет работать беспроблемно, рамки - в пределах 3000 руб., порядка 700-850 VA)?

3792. Alexeyslav, 12.02.2012 13:32
Не работает IMD-825 с таким БП, у меня на 450Вт не работал. Но, собрал дял него выпрямитель с доп.конденсатором в 100Мкф@450В - и работает прекрасно досихпор, уже несколько раз спасал во время отключения света как кратковременного так и довольно долгого. 300 секунд от батареи тянет точно. Степень загрузки по данным монитора - 30% вместе с монитором, но это в V*A поскольку выпрямитель повышает эти показания. Без него нагрузка составит около 20%.

Вобщем, если руки растут с правильного места, то можешь собирать выпрямитель и брать этот УПС.

3793. kr379, 12.02.2012 15:20
sashanoangel
но методом тыка никак не выйдет...---...а вариант мани-бэк?
Увы, никаких гарантий дать даже в этой ветке никто не сможет.
Только опыт, печальный опыт, сможет Вам помочь...

Есть всего один упс со 100% совместимостью с одним из протестированных БП с апефеце - http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462 , но он Вам не подходит ни по мощности, ни по цене...

3794. Bayard, 13.02.2012 00:06
Доброго времени суток!
Уважаеые форумчане, всю тему не осилю, уж извините.
Имеется БП Thermaltake Toughpower 600W APFC W0103
ИБП IPPON Back Power PRO 800 конечно же с ним не заработал.
Думал брать к нему ИБП IPPON Smart Power Pro 1000, но изучив статью отсюда http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_spp_1000.shtml передумал.
Хотя IPPON Smart Power Pro 1400 с моим БП работал без проблем (брал навремя - тестировал).
Отсюда вопрос, что посоветуете к этому БП Thermaltake Toughpower 600W APFC с наилучшим соотношением цена/качество желательно.
Спасибо!

К этой теме 21.02.2012 15:24 CQ подклеил тему "PowerCom Imperial IMP-825AP и FSP ATX-550PNR" (автор: sashanoangel)

3796. sashanoangel, 10.02.2012 17:14
Чем больше я читаю продвинутые обзоры с расчетами, тем меньше понимаю ...

Ребята, ответьте, пожалуйста, попроще и понятнее...и поконкретнее - мне уже больше некуда обратиться за четким ответом - да/нет....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Комп с БП FSP <ATX-550PNR> , процессор Intel Core 2 DUO, видео GeForce 8600 GT, мать Gigabyte GA-965P-S3, оперативка 2 Гб (2 планки), 3 харда 0,5/1/2 терабайта (Самсунги, 2 с энергосбережением). ЖК монитор Samsung Sync Master 732N.

Несколько лет замечательно отработал с UPS 500VA Ippon Back Power 500 (по незнанию), пока тот не сдох от старости и, видимо, нестыковок с БП компа.

По деньгам тяну только на PowerCom Imperial IMP-825AP (почему -то на PCM остановился...).

Вопрос - он как будет работать с указанным железом??? работал же со слабеньким Ippon...замучался уже подбирать...на UPS с 2-кратным запасом просто не тяну по средствам.


P.S. Я не исключаю, что для этого набора железа вообще сам установленный БП на 500VA - перебор, уже с большим запасом...так, может, мощность, реально потребляемая данной конфигурацией, вообще невелика, и в случае использования данного UPS я и буду иметь 2-кратный запас по потребляемой мощности??? Ведь мощность БП внутри компа вовсе не означает, что ровно столько само железо и потребляет в реальности...Может, железо больше 200 Ватт и не возьмет...Прямая ссылка на мой БП - http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_A…R_550W_92969.html

Где-то здесь прочитал, что проблемы у БП возникают только при наличии большого разброса входного вольтажа (165 - 280 В). У моего БП вроде небольшой указан...


P.P.S. По деньгам в пределах 3000 руб. Наличие в моем городе или заказ - по ссылке http://ivanovo.nix.ru/index_f2.html...не знаю, что делать!!!

3797. МАГ, 10.02.2012 17:39
sashanoangel
пока тот не сдох
Батарейки меняли или сразу выкинули?

3798. sashanoangel, 10.02.2012 17:45
нет, валяется в кладовке...он пищит безостановочно при включении в сеть и нажатии кнопки...хоть под нагрузкой, хоть без нее...но ему все равно уже 4 года, плюс он недостаточно мощный (500VA у Ippon и 550Ватт у FPS), к тому же он барахлить начал месяц назад - включаешь, а винты не раскручиваются - такое впечатление, что напруги не хватает на выходе ИБП. Переткнул в другое выходное гнездо кабель на питание компа (2 из 3 задействовано) - все зарпаботало...а потом сдох. Ну, и бог с ним.

Все равно менять...так лучше новый куплю (до 3000) - если нет проблем в этой связке.

Добавление от 10.02.2012 17:45:

предохранители менял

3799. kr379, 11.02.2012 13:12
sashanoangel
предохранители менял---...а батарейку?

3800. sashanoangel, 11.02.2012 13:25
нет...и не буду...хочу купить новый, помощнее, исходя из имеющегося железа, денег, и чтобы без конфликтов между БП с активным корректром и UPS

3801. kr379, 12.02.2012 08:16
sashanoangel
хочу купить новый,---...дык и его батарейки может хватить только на год-два...

и чтобы без конфликтов между БП с активным корректром и UPS---...про это здесь - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)

3802. den_stb, 27.02.2012 07:18
Здраствуйте.
помогите пожалуйста выбрать БП, выбираю здесь (http://perm.dns-shop.ru/catalog/87/?length_3=0) бюджет до 5000 руб.
Спасибо.
у меня бесперебойник APC Back-Up ES 525VA (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE525-RS&ISOCountryCode=ru) и корпус CM Storm Sniper.
видеокарту хочу поменять на Asus AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit GDDR5

3803. kr379, 27.02.2012 10:13
den_stb
у меня бесперебойник APC Back-Up ES 525VA и корпус CM Storm Sniper.---... APC Back-UPS, 300 Watts / 525 VA, = :
- http://perm.dns-shop.ru/catalog/i139300/bp-coolermas…er-plus-400w.html
- http://perm.dns-shop.ru/catalog/i125384/bp-enhance-450w.html
- ...
...короче - любой без апефеце и мощью не более 400-450Вт, понимая, что при превышении мощи упса в 300Вт-525ВА, он долго работать не будет - по-пищит и выключиться, однака...

3804. den_stb, 27.02.2012 10:47
kr379
Спасибо.
любой без апефеце и мощью не более 400-450Вт, понимая, что при превышении мощи упса в 300Вт-525ВА, он долго работать не будет
вот такой можно взять БП Thermaltake W0101/W0134 TR2 550W ATX (http://perm.dns-shop.ru/catalog/i102595/bp-thermaltake-w0101-w0134-tr2-550w-atx.html) ?
у меня сейчас энергопотребление 150-195 Вт, если сменить видеокарту будет до 230-250 Вт.
ИБП планирую заменить на IPPON Smart Winner 1000 (http://perm.dns-shop.ru/catalog/i9669/ibp-ippon-smart-winner-1000.html) летом или осенью.

3805. kr379, 27.02.2012 10:50
den_stb
вот такой можно взять БП Thermaltake W0101/W0134 TR2 550W ATX ?---...имхо - самое то, ибо тап ппфц...
цитата:
PFC - пассивный

ИБП планирую заменить на IPPON Smart Winner 1000 летом или осенью.---...тогда и запас будет и на моник и на всё остальное...

3806. den_stb, 27.02.2012 10:56
kr379
Большое спасибо. Возьму БП Thermaltake W0101/W0134 TR2 550W ATX.
этот БП оказался единственный с модульным подключением и PFC.

3807. kr379, 27.02.2012 11:06
den_stb
и PFC.---...главное не промахнуться и взять с Ппфц, а то иногда пишут продавцы :---... естъ пфц, а на самом деле там апефеце.

3808. den_stb, 01.03.2012 12:20
kr379
блок питания Thermaltake TR2 RX-550W (W0134) (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5158098)
ИБП показывает заряда батареи хватит на 15-18 минут, отключил ИБП от розетки время снизилось до 4-5 минут. Текущее потребление 150-180 Вт, видеокарту ещё не взял.
насчет APFC не могу найти в руководстве блок питания с APFC или PFC. Про этот БП TR2 RX-550AL3CC уже писали Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3194 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3194#3194) , Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3196 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3196#3196)
С БП и ИБП пока проблем нет, я доволен.

180x95, 4.5Kb (http://i008.radikal.ru/1203/4c/7b4ae97358a4.jpg) 103x180, 3.4Kb (http://s017.radikal.ru/i413/1203/a1/68055a1d3b4b.jpg) 180x142, 6.9Kb (http://s017.radikal.ru/i403/1203/73/b0473bde220d.jpg)

3809. kr379, 01.03.2012 13:10
den_stb
Thermaltake TR2 RX-550W (W0134)---...
цитата:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=5158098&hid=857707
PFC пассивный

Добавление от 01.03.2012 13:11:

Справа внизу жёлтый - дроссель ППФЦ ... 360x360, 46.7Kb

3810. den_stb, 01.03.2012 15:05

3811. kr379, 02.03.2012 11:44
den_stb
внутри такой ---...увы - апефеце внутри элементарный-копеечный-безобразный...


Вот прекрасный пример одного и того же БП, но прекрасно иллюстрирубщий суть проблемы под названием:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC

Вот БП с ппфц - два кондёра и БОЛЬШОЙ дроссель пфц.
Он НЕ-ухудшает работу кондёров, а на оборот - облегчает их работу, т.к. берёт часть нагрузки по накоплению энергии на себя, т.е. он равнозначен увеличения их количества в 1,5-2 раза имхо, а ЗНАЧИТ и нагрузка на упс при пропадании напруги ТОЖЕ уменьшается в имхо 1,5-2 раза ... что упс и воспринимает с благадарностью ... 100%-надёжностью связки БП+УПС...
328x320, 35.4Kb

...а вот БП с Апефеце - кондёр и так всего один, т.е. энергия накопленная в нём в 1,5-2 раза ... УЖЕ ... меньше чем в аналоге-с-ппфц, да ещё и рядом с-ним-внизу стоит дроселёк-апефеце, который НЕ-накапливает энергию, как аналог в БП с ппфц, а тупо-просто-генерирует оооочень высокую частоту (вплоть до 100кГц имхо...) на входе несчастного кондёра, т.е. априори он УХУДШАЕТ, способность кондёра накапливать энергию, ибо он ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-преобразователь, с кпд адназначно ниже 1, а значит привносит свои потери энергии по пути к кондёру и так УЖЕ с меньшей енергитической емкостью - итого при пропадании напряжения и переключении на акки пик-бросок тока в разы больше, чем у БП без апефеце, и тем паче ЕЩЁ больше по сравнения с БП с Ппфц ...
460x434, 36.3Kb

3812. Alexeyslav, 02.03.2012 12:03
Все совершенно не так... ПФЦ не влияет на способность конденсаторов брать на себя заряд. Он просто ПОВЫШАЕТ напряжение для заряда конденсатора до более высокого напряжения, а как мы знаем, энергия запасенная в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения - W=Cu^2/2. Поэтому выигрыш более высокого напряжения на конденсаторе очевиден. Проблема в том что APCF преобразователь обладает более высокой эффективностью и соответственно может потребовать от сети более высокий ток. Но произойдет это только в случае значительной просадки напряжения на конденстаторе - либо в следствие экономии на емксти либо долгого переключения на батареи.

3813. den_stb, 02.03.2012 14:53
kr379
у меня этот БП нормально работает.
2 раза отключал от сети, всё нормально по-моему.

180x127, 5.5Kb (http://s44.radikal.ru/i105/1203/fd/fb59622a8a08.jpg)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3814. Купидон, 02.03.2012 21:11
Alexeyslav
Проблема в том что APCF преобразователь обладает более высокой эффективностью и соответственно может потребовать от сети более высокий ток.

Не совсем так. Корректоры "размазывают" в угоду электромеханическим счётчикам и трансформаторам на подстанциях потребляемый ток по периоду, корректируя крестфактор http://www.ixbt.com/power/ups-test-dec2k2.shtml в сторону как если бы синус был нагружен на активную нагрузку. Обычные ИБП обычно не в состоянии предоставить подобный характер потребляемого тока БП с напряжением питания 192-248 В. Для того, чтобы можно было согласовать такие ИБП с БП с APFC надо, чтобы они были с нижним рабочим напряжением вольт в 110 и потребляемая с них мощность не превышала где-то половину паспортной мощности (площадка потребляемого тока от сети у них шире раза в два, но с уменьшением максимального потребляемого тока)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3815. kr379, 03.03.2012 00:19
den_stb
у меня этот БП нормально работает.---...а могу попросить обозначить Вашу связку упс+БП в одном посту?
Тогда я смогу занести её в списки "совместимых за 2012" в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Спасибо.

3816. den_stb, 03.03.2012 13:47
kr379
конечно.
БП БП Thermaltake W0101/W0134 TR2 550W ATX (http://www.thg.ru/technews/20091225_164457.html) и ИБП APC Back-UPS ES 525VA (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE525-RS&ISOCountryCode=ru) у меня нормально работают.

решил ещё раз проверить работает или нет, после самодиагностики ИБП заряд аккомулятора упал до 22 %, я обновил дату замены батареи (аккомулятор к ИБП (http://perm.dns-shop.ru/catalog/i6475/akkumulyator-sven-sv-1270.html) менял в ноябре 2011) и решил еще пару раз проверить.

180x123, 5.3Kb (http://s018.radikal.ru/i505/1203/e7/bcd37de5b2aa.jpg) 180x127, 5.1Kb (http://s49.radikal.ru/i124/1203/d2/1c36f3833341.jpg)

настройки ИБП

180x127, 5.7Kb (http://i011.radikal.ru/1203/10/7afca0d54ef4.jpg) 180x127, 5.6Kb (http://s018.radikal.ru/i528/1203/c2/9b10d8d5261c.jpg) 180x127, 5.4Kb (http://s018.radikal.ru/i500/1203/13/fc68fb74e96e.jpg)

проверил пару раз, отключил и включил питание, скриншоты сделать забыл.
еще одна проверка.

180x127, 5.5Kb (http://i064.radikal.ru/1203/29/898fc270013d.jpg) 180x127, 5.4Kb (http://s41.radikal.ru/i093/1203/48/e4803830b2cf.jpg) 180x127, 5.3Kb (http://i069.radikal.ru/1203/19/8b4e01375e2e.jpg) 180x127, 5.9Kb (http://s017.radikal.ru/i422/1203/b8/088eb1cd0a71.jpg) 180x127, 5.5Kb (http://s018.radikal.ru/i519/1203/48/5290b8afac0f.jpg)

думаю пока БП и ИБП дружат.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3817. kr379, 05.03.2012 13:17
den_stb
думаю пока БП и ИБП дружат.---...спасибо, добавил Ваш вариант в списки совместимых за 2012 г.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

3818. Opt1k, 06.03.2012 12:52
Скажите пожалуйста, я купил недавно ИБП - POWERCOM 1500 и включил в него телик 40" LCD Samsung. Поработало оно так пару месяцев, вчера прихожу - телик не включается. Телик, само собой в ремонт, но хотелось бы узнать, есть ли вероятность того, что телик полетел из-за того что я его в ИБП воткнул? (там не синусоида в ИБП). Умер он во сне.

3819. Alexeyslav, 06.03.2012 14:41
Врятли. если напряжение не пропадало, телек был подключен прямиком в сеть. Проблема возможна только если дежурный источник у него рассчитан впритык и для работы с синусоидой, но для 40" телека использование конденсаторного БП для дежурки выглядит весьма странным. Даже если бы там стоял трансформатор, проблем бы небыло(ну ладно, если бы он был рассчитан на 60Гц и впритык по мощности - тогда да, перегрев тарнсформатора при работе от меандра гарантирован).
Скорей всего проблема была из-за другого, например неверно расчитанный тепловой режим дежурного источника, тогда он "выгорит" со временем и перестанет работать. Но вполне может быть и некачественные элементы.
Кстати, предохранитель смотрел?

3820. Купидон, 06.03.2012 19:51
Самсунг он с кондесаторами не дружит...

https://picasaweb.google.com/104827043392670889977/2…10SamsungTVRepair


[video]http://www.youtube.com/watch?v=Mm51C_RDIZE[/video]
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3821. kr379, 06.03.2012 21:34
Купидон
Самсунг он с кондесаторами не дружит...---...никогда в жизни не оставлял компы включёнными в сеть - всегда выключал, что б дежурка зря не грелась.
А в последнее время перешёл на такой же режим работы и для остальной импульсно-потребляющей техники типа тв-двд-дк-ноут-нетбук-реклайнер-массажёр, понатыкав везде такие игрушечные фильтрики -
250x250, 7.3Kb

Имхо - это верный признак пере-грева и доооолго пере-грева ...
640x480, 62.7Kb

3822. Купидон, 06.03.2012 21:52
kr379
Имхо - это верный признак пере-грева и доооолго пере-грева ...

Это не столько перегрев - рядом стоящие работают в таких же температурных режимах, сколько большая величина пульсаций. Через мои руки прошли три версии блоков питания одного и того же по маркировке самсунговского монитора - видно, как они, терзаемые некими угрызениями - сначала просто увеличили ёмкость к-ров фильтра по проблемной цепи (подсветки дисплея), не добившись результата поставили-таки предохранители, чтоб пережигались они, а не сборки полевиков. Но результата не достигли. Пульсации так и остались. Время жизни - около 3-х лет.

3823. kr379, 06.03.2012 21:59
Купидон
Это не столько перегрев - рядом стоящие работают в таких же температурных режимах, сколько большая величина пульсаций.---...это имхо взаимосвязанные величины -
603x281, 6.4Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=slideshow:4820:227389
4.000:24=166,66666666666666666666666666667 дней ... если всё время не-выключать круглые сутки ...

Добавление от 06.03.2012 22:00:

608x151, 3.9Kb

3824. Scharikoff, 07.03.2012 15:40
Купидон
Это не столько перегрев - рядом стоящие работают в таких же температурных режимах, сколько большая величина пульсаций.

А они совсем не зашунтированы керамикой?

3825. dachnik1, 08.03.2012 00:36
Thermaltake Toughpower QFan 500W и IPPON BACK Office 1000VA вместе чудесно заработали
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3826. kr379, 08.03.2012 07:50
dachnik1
Спасибо - занес в опрос - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

3827. Купидон, 08.03.2012 09:48
Scharikoff

В моём случае - нет. Здесь, вроде как, тоже.

3828. Penetron, 08.03.2012 13:58
UPS: Powercom Black Knight Pro BNT 2000AP (1200W )

PSU: Thermaltake ToughPower Grand (TPG-750MP, Active PFC)
"Newly designed Active PFC circuitry provides higher efficiency during low-voltage input.
Auto switching circuitry for universal AC input from 90-264V.
Input Current: 10A max"
Ещё по БП (вроде понятно, но что конкретно имелось ввиду?):
Сигнал Power Good: 100-500 мс
Время задержки 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В)


Нагрузка БП будет не более 400 Вт.
Проблемы совместимости могут быть?

3829. v_shevchuk, 08.03.2012 20:21
вчера поставил Ippon Smart Power Pro 1400 на Zalman 460 с APFC - все запустилось и работает без проблем и перегрузок ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3830. kr379, 08.03.2012 20:54
Penetron
Input Current: 10A max"---...имхо есть совпадения - http://mdata.yandex.net/i?path=b0127173631_img_id764…2762155306620.jpg

что конкретно имелось ввиду?):
Сигнал Power Good: 100-500 мс
Время задержки 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В)
---...имхо - 1-е роли не играет, а вот второе настораживает значением 230В...
... а что будет при попадании напруги не-сразу-вдруг, а при значительной-долгой-ну-с-пару-периодов-сети просадке напруги до 180В? Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3311 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3311#3311)

564x382, 33.6Kb

От 18 мс останется сколько?
(180:230)*18=14?
Не-а, ...имхо-и-только-имхо, но всё в квадрате, связанное с напругой-и-накоплением-энергии, ага?
(180:230)2*18 = 11 мс - имхо ...
... а если при минимуме перехода упса-на-акки это произойдёт?
цитата:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=985695&hid=91082
Входное напряжение - 165 - 275 В
(166:230)2*18 = 9,353739130434782608695652173913 мс - имхо ...жуть ... просто-жуть-имхо...

Проблемы совместимости могут быть?---...тока опыт - имхо тока опыт дастъ ответ....

Добавление от 08.03.2012 21:01:

v_shevchuk
Ippon Smart Power Pro 1400 + Zalman 460 с APFC = v_shevchuk #3829, написано 08.03.2012 20:21
Спасибо - занес в набор статистики.

3831. Penetron, 08.03.2012 22:59
kr379
Спасибо за ответ, очень познавательно. Сразу другие вопросы появились...

Input Current: 10A max"---...имхо есть совпадения
Это хорошо или плохо?
Или это значит, что я уже к BNT 2000AP не смогу подключить ничего кроме единственного TPG-750MP?

Время задержки 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В)---...имхо - настораживает значением 230В...
мне честно говоря эта величина ничего не говорит, что за задержка такая 18мс у БП и главное на что она влияет в связке с ИБП? ИБП вроде раньше должен переключиться на батарею в данном случае, или я заблуждаюсь?
даже подумалось, а может быть это хорошо, раз ИБП переключается за 4мс, а БП почувствует провал через 18мс, тогда конденсаторы ИБП успеют зарядиться от батареи и не будет большого пика по потреблению в момент переключения?


(166:230)2*18 = 9,353739130434782608695652173913 мс - имхо ...жуть ... просто-жуть-имхо...
мне казалось, что у ИБП оно 4мс (быстрее), ну пусть будет по расчётам 9мс, а у БП 18мс (медленнее). Выходит что у ИБП есть 50% времени на подзарядку конденсаторов или что он там использует при переходе.
Я что-то упускаю из виду?

тока опыт - имхо тока опыт дастъ ответ
А вы думаете зачем я в эту тему пришёл?
За опытом.



PS:
Уточнение из спецификации по PSU TPG-750MP (http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1264&ID=1962#Tab1)

"Input Voltage 100 VAC ~ 240 VAC
Input Current 10A / 5A"

я так понимаю, при 100VAC =10A, а при 250VAC =5A
Аппроксимируя надеюсь, что ток при 165В окажется не выше 8А.
хотя это вряд-ли, т.к. ИБП при просадке на 25%, поднимает трансформатором напряжение на 15%, т.е. падение напряжение на входе ИБП конечно будет 165, но на входе БП окажется --10% = ~200В. Или я опять что-то упускаю?

3832. Sergey Melnikov, 08.03.2012 23:16
Есть одна проблемка. Имеется блок кондеров 2000+мкФ для подключения между упс и бп. Все собрано на тумблере для шунтирования резистора после заряда кондеров (в ручную) но это не удобно. Собрать думал на релюшке как здесь Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #913 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:913#913) только нашел реле максимум на 24В постоянки (350 Ом катушка) - если делать делитель напруги на резисторах, то там на R2 16 ватт рассеиватьс будет...

Хочу у вас попросить, может кто поделится схемкой для запитки реле не так как здесь сделано? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:913:1
Например на сколько приемлема схемка, если ее переделать под наши нужды? http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/

Я хочу сделать так, чтоб было реле только шунтировало резистор через который заряжаются кондеры. При этом после диодного моста не разрывало цепь к блоку питания.

3833. kr379, 08.03.2012 23:42
Penetron
Это хорошо или плохо?---...имхо - хорошо, было б хуже если ток БП больше упса, да?

что за задержка такая 18мс у PSU и главное на что она влияет в связке с UPS?---...
цитата:
http://www.apcmedia.com/salestools/JSII-5YQSBR_R0_RU.pdf
Конденсатор в ИИП заряжается только вовремя этих коротких импульсов. Все остальное время энергия для поддержания питания работающихэлектросхем поступает из конденсатора.3 Напряжение постоянного тока на выходе ИИП отображается на рисунке 2 верхней линией. Обратите внимание, что выходное напряжение сохраняется нарегламентированном уровне в течение 18 миллисекунд после прекращения подачи входного переменного тока. Компания APC провела тестирование множества источников питания, выпускаемых различными производителями компьютеров и другого ИТ-оборудования, и получила аналогичныерезультаты.
Если источники не сильно нагружены, время поддержания напряжения значительно
увеличивается, поскольку конденсатор будет разряжаться медленнее.
Время задержки 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В)---...воообще-то правильный перевод имхо звучит так: Время удержания 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В), т.е. бп будет удерживать нормальный режим работы при пропадании напряжения в момент наличия в сети 230В и при нагрузке 0,8*750=600Вт, а при 300Вт соответственно будет 36 мс, но при 300Вт и 166В снова будет ...18 мс.
... и всё б ничего, НО, при положенных по описанию упса ...
цитата:
Время переключения на батарею - 4 мс
... оно ,увы, может оказаться каким угодно, вплоть до 10-кратного увеличения - увы...
500x192, 43.8Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=slideshow:7727:305426

Т.е. возможно наложение 3-х НЕ-приятных моментов:
- импульс-скачёк потребления мощи от компа - ну-там скролинг-или-игрушка-взорвала-что-то и много-громко-бумкнуло в колонках и винчестеры все-и-сразу что-то искать начали...
- перед полным пропаданием напруга ещё и просела на несколько периодов вплоть до 166 и упс долго-думал-щёлкал-авром..
- и момент пропадания напруги совпал с нулём-началом полупериода, т.е. заряд накопительного-входного-кондёра минимален (про синус-тока у апефеце грить не буду - это смешная-глупая байка...)

...это у БП-с-апефеце, да ещё и упс глюкнул, ну не смог переключиться за 4 мс, а смог только за 10-40 мс ... ну и ...Не-совместимость, ррраз и ...получилась, вдруг, ага?

я так понимаю, при 100VAC =10A, а при 250VAC =5A
Аппроксимируя надеюсь, что ток при 165В окажется не выше 8А.
---...ага, на это и можно в основном расчитывать. Зато с другой стороны все БП с апефеце с "широким" диапазоном 90-264V могут в гораздо большей степени ПЕРЕ-грузить упс, ибо этот самый 10А он же выдаёт не только при 90В, но и при 0В после ...10-40 мс отсутствия напруги при переключении упса на акки...

А вы думаете зачем я в эту тему пришёл?
Как раз за опытом!
---...а мы-то чего от Вас надеемся получить? Имеенно Ваш опыт для нас и ценен, если до Вас никто больше эту связку раньше не пробовал?
И не суть важно, что это будет ЛИЧНО Ваш конкретный опыт, с вашей конкретной сетью-нагрузкой-темпой-уровнем-моря, зато хоть кому-то он да поможет...

Добавление от 08.03.2012 23:50:

Sergey Melnikov
Мне нравиться эта схема:
hieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A, диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54
... я пробовал именно с более чем 2000мкф и терморезисторами и проблем при запуске не-было...
http://fotkidepo.ru/?id=album:16693

3834. Sergey Melnikov, 09.03.2012 00:07
Можно конечно попробовать включить сразу в сеть с двумя "термистор 5 Ом". Какой там пусковой ток будет? Стремно на упс подключать так сразу.
Завтра в воркбенч попробую ту схему погонять, с транзистором и реле.

3835. Alexeyslav, 09.03.2012 01:09
Зачем же сразу в максимализм... достаточно 200-300мкф и зашунтировать 4мкф конденсатором от старых ЛДС.

И все-таки, надо учитывать что данная схема работать будет именно с APCF-блоками, а там кроме времени переключения появляется еще одна переменная - настройка временных параметров работы APCF-модуля иногда он раньше времени пытается повысить напряжение на конденсаторе и требует бОльший ток от УПСа для таких случаев достаточно простого выпрямителя с конденсатором в 100мкф чтобы его обмануть.

3836. Sergey Melnikov, 09.03.2012 01:16
Alexeyslav, если это мне было, то уже давно собрана в старом корпусе от БП вся связка кондеров. Не выкидывать же теперь добро
Вот еще тут вопрос - выбрасывать LC фильтры на входе от старого БП или пусть себе будут?

3837. Penetron, 09.03.2012 01:22
kr379
Время переключения на батарею - 4 мс
... оно ,увы, может оказаться каким угодно, вплоть до 10-кратного увеличения - увы...

угу, теперь понятно, спасибо.

либо УПС надо 3000, либо БП 8А макс.

3838. Alexeyslav, 09.03.2012 01:26
от фильтров плохо никому не будет, но кажется мне что они там просто лишние.
Конечно добро не выкидывать, куда-нибудь еще пристроить.

3839. kr379, 09.03.2012 11:48
Sergey Melnikov
Можно конечно попробовать включить сразу в сеть с двумя "термистор 5 Ом". Какой там пусковой ток будет? Стремно на упс подключать так сразу.---...эта схема с 1000мкф от 2-х термисторов в паралель без-проблем пашет с Powercom WOW-500U на МАХ-нагрузки, а для 2000мкф имхо достаточно одного термистора...
522x249, 19.6Kb

Вот еще тут вопрос - выбрасывать LC фильтры на входе от старого БП или пусть себе будут?---...имхо - пусть будут, имхо чем больше таких фильтров подряд, тем имхо лучше.

Penetron
либо УПС надо 3000, либо БП 8А макс. ...либо БП БЕЗ-апефеце.

Добавление от 09.03.2012 11:57:

Sergey Melnikov
уже давно собрана в старом корпусе от БП вся связка кондеров. Не выкидывать же теперь добро---...аналогично.
150x125, 5.5KbПроблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1803 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1803#1803)

цитата:
зы: Чем мне мой вариант с термисторами нравиться - реле не надо. Имхо проще поставить вместо одного реле несколько термисторов, правильно подобрав их номиналы.

3840. Penetron, 09.03.2012 22:48
kr379
либо БП БЕЗ-апефеце.
не, это не вариант.


Проштудировал fcenter по блокам питания с APFC. Практически во всех обзорах есть тест на проверку совместимости БП и ИБП. Даже для БП мощностью 1500 Вт тестировали на одном и том-же ИБП, что-то вроде APC Smart 600VA.

Так вот, по собранной статистике, почти все блоки питания не могут переключаться на батареи с этим ИБП на полной мощности (что логично), поэтому переключение тестировали понижая нагрузку на БП до тех пор пока не происходило уверенное переключение на батареи и работа на них не менее 1 минуты.

Особенность результатов состоит в том, что чем больше была мощность БП, участвовавших в тестировании, тем выше была та нагрузка, с которой происходило успешное переключение ИБП с сети на батареи. Таким образом можно сделать вывод с долей вероятности, что при неполной нагрузке на БП, более мощные БП могут оказаться предпочтительнее, чем правильно рассчитанные в соответствие с подключаемой нагрузкой.

Ну и конечно, не обошлось без "особенных" БП, которые смогли таки оказаться той нагрузкой, которая могла работать без перебоев, при переключении ИБП на батареи на его паспортной мощности. И это были БП превышающие предельную мощность ИБП раза в 2-3.

3841. kr379, 09.03.2012 23:42
Penetron
Проштудировал fcenter по блокам питания с APFC.---...я сделал тоже самое с другим...
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3619 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3619#3619)
цитата:
http://article.techlabs.by/36.html

АРС BE700-RS - 405 Вт - Км=0,58 - 90% -360 Вт

APC BR650CI-RS - 390 Вт - Км=0,6 - 77% - 300 Вт

ИБП APC BR500I - 300 Вт - Км=0,6 - 60% - 180 Вт

APC Smart-UPS 1000VA - 670 Вт - Км=0,67 - 90% -

Ippon Back Office 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 70% - 210 Вт
APC Back-UPS CS 650 – 400 Вт - Км=0,62 - 88% - 248 Вт
Ippon Back Verso 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 240 Вт
APC Back-UPS ES 550 – 330 Вт - Км=0,6 - 67% - 221 Вт

APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт

Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - 40% - 480 Вт - 200 Вт


APC Back-UPS ES 525 - 390 Вт - Км=0,87 - 70% - 220 ВТ

Vivaldi EA200 1200VA - 720 Вт - Км=0,6 - 42% - 300 Вт

IPPON Back Verso 600 - 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 250 Вт

APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 - 100% - 700 Вт

Socomec Sicon Netys PE 1000 - 600 Вт Км=0,6 - ??% - 500 Вт

Добавление от 09.03.2012 23:44:

Penetron
не, это не вариант.---...со-чуствую...

3842. Penetron, 10.03.2012 01:02
да ладно, в итоге всё самому проверять придётся к сожалению...

БП без PFC я так понимаю надо запитывать по уму - от ИБП с синусоидой, если не путаю. Ценник у таких зашкаливает, а время автономной работы расстраивает, шум и морока с обслуживанием не вдохновляет.

У самого есть APC Smart-UPS 700VA (450Вт): "Mod 700VA 450W 3.2A MAX";
работает с БП Thermaltake 420W W0009RE с APFC: "AC Input: 115V 10A, 230V 5A"

Не сказал бы что проблемы есть, но и не сказал бы что их нет. Сам БП при тестировании (вроде на ixbt) вызывал "самопроизвольную перезагрузку". Такое за 9 лет эксплуатации наблюдаю редко, непонятно от чего, но осадок остаётся. Интервалы между спонтанными перезагрузками может быть месяц, а может быть пара лет. Было один раз и так, что циклически подряд перезагружается каждые 0.5 секунды. Вылечилось полным отключением и перерывом 1 сутки, после чего симптомы сами собой рассосались.

Переключение на батарею происходит регулярно, практически ежедневно. Бывает, что подряд по 5 раз переходит ИБП на батарею и обратно, когда перебои в сети с интервалом в четверть минуты, никаких последствий.
Сама поставка электричества плохая, каждую ночь на на 1-3 секунды полностью обесточивается сеть. за что платим...

По нагрузке сложно найти взаимосвязь.
Бывало, что на разогнанном ПК + монитор 90Вт, все деления индикатора нагрузки светились, но при этом можно было минут 5 спокойно работать в полной темноте без электричества, а ИБП перешёл на питание от батареи без проблем.
Бывало и по другому: ПК без разгона, к ИБП подключен только БП системника, общая нагрузка индикатора 1 деление из 5, и вместо перехода на батареи во время 0.5 секундного исчезновения питания в сети, ПК уходит в перезагрузку.
Причём режим работы ПК может быть произвольным, можно включить на 10 минут, а можно 7 дней использовать без перерыва с нагрузкой процессора 100%.

3843. kr379, 10.03.2012 01:48
Penetron
в итоге всё самому проверять придётся к сожалению...---... ... увы, это единственный разумный путь, при чём не абы-как, а желательно на мах нагрузке и при минимуме рабочего напряжения упсика.

БП без PFC я так понимаю надо запитывать по уму - от ИБП с синусоидой, если не путаю.---...путаете - всё как-раз-на-оборот. БП без пфц или с Ппфц (пассивной) самые не требовательные к качеству упсиков и размеру всего в них, тем более к синусу. К синусу имхо все БП равнодушны, им хоть постоянку давай, лишь бы без долгих провалов.

По нагрузке сложно найти взаимосвязь.---...конешно - она ж может быть импульсом размером в несколько периодов, которые ПО упса просто не отловит.

3844. Penetron, 10.03.2012 10:29
kr379
при минимуме рабочего напряжения упсика.
это не получится, у меня нет понижающего трансформатора.


По нагрузке сложно найти взаимосвязь.---...конешно - она ж может быть импульсом размером в несколько периодов, которые ПО упса просто не отловит.
Однако в моей связке, в ~95-98% случаев сбоев электросети, UPS надёжно срабатывает. Можно ли считать это нормальной работой и отсутствием конфликтов или нет?

3845. kr379, 10.03.2012 15:46
Penetron
у меня нет понижающего трансформатора.---...жаль - латр-обыкновенный очень полезная вещь.


в ~95-98% случаев сбоев электросети, UPS надёжно срабатывает. Можно ли считать это нормальной работой и отсутствием конфликтов или нет?---...имхо - на любителя даже 2-5% НЕ-совместимости.

Я проверяю свои связки упс+БП-с-ППФЦ так: через диод, т.е. однополупериод +180В + 10 раз = ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ВСЁ.

3846. Penetron, 10.03.2012 16:52
kr379
Я проверяю свои связки упс+БП-с-ППФЦ так: через диод, т.е. однополупериод +180В + 10 раз = ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ВСЁ.
Я правильно Вас понимаю, при тестировании на вход ИБП подаётся 180В и ставится диод для больших токов?

В связи с этим, хотелось бы уточнить статистику по совместимости ИБП + БП. Она довольно большая, голосов в ней не много, но все ли "пары" были проверены по Вашему способу? Какова достоверность результатов?
по тестам с того-же фцентра, ряд БП вообще отказываются работать с ИБП от батареи при любой нагрузке. Вот такая связка уж точно не рабочая.

3847. Дмитрий АСК, 11.03.2012 14:46
Интересно, сейчас вообще блоки питания без APFC выпускают?
Возможно ли найти такой блок мощностью 500 Вт для работы с UPS APC CS 500?

3848. Купидон, 11.03.2012 22:02
Дмитрий АСК
Возможно ли найти такой блок мощностью 500 Вт для работы с UPS APC CS 500?

1. Следует учитывать, что 500ВА бесперебойника плавно превращаются в 300Вт паспортной мощности.
2. Он будет нормально работать с БП как с пассивным, так и активным PFC при нагрузке не более 200Вт.

ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #472 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:472#472)

Добавление от 11.03.2012 22:08:

kr379

К вопросу о голосовалке - без учёта потребляемой мощности системным блоком у лиц, чьи имена числятся в опроснике, возможнен вариант отсутствия "совместимости" того же самого комплекта, но в более тяжёлых условиях нагруженности.

За это сообщение сказали спасибо: Дмитрий АСК

3849. Penetron, 12.03.2012 10:52
Купидон
будет нормально работать с БП как с пассивным, так и активным PFC при нагрузке не более 200Вт
кроме наверное, тех редких случаев, на которые надеяться не стоит...

3850. kr379, 12.03.2012 11:28
Penetron
Я правильно Вас понимаю, при тестировании на вход ИБП подаётся 180В и ставится диод для больших токов?---...диод отсекает одну из волн сетевого напряжения и выбирается на ток мах потребления компа.
Вот пример использования примитивного Д226 ...
383x287, 31.9Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:119848

В связи с этим, хотелось бы уточнить статистику по совместимости ИБП + БП. Она довольно большая, голосов в ней не много, но все ли "пары" были проверены по Вашему способу? Какова достоверность результатов?---...тут произошло некоторое не понимание - я тестировал СВОИ личные БП-без-АПЕФЕЦЕ (у меня нет НИ-одного БП-с-АПЕФЕЦЕ ) со своими личными ибп на мах нагрузки обоих. Т.е. все связки у меня в режиме мах-эффективности, когда ибп работает почти на мах допустимой для нагрузки.
Их много разных (дом-дача-тёща-работа), но все испытываю стандартным для меня способом - 180В+пол-периода-10-раз.
Как проводят испытания участники опроса, увы, я интересуюсь редко, но изредко напоминаю, что правильным было бы испытание "не-просто-выдернул-вилку-при 220-240В", а при пониженнном хоть чуть-чуть..., ибо это будет в большей степени приближенно к реальным случаям аварийного пропадания напряжения в сети.

Вот такая связка уж точно не рабочая.---...что выгодно и отличает БП без апефеце от оных с апефеце.

Дмитрий АСК
Интересно, сейчас вообще блоки питания без APFC выпускают?
Возможно ли найти такой блок мощностью 500 Вт для работы с UPS APC CS 500?
---...
http://fotkidepo.ru/?id=album:13612
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B1%D0%BB…PPFC&clid=545
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B1%D0%BB…7707&srnum=10

Купидон
2. Он будет нормально работать с БП как с пассивным, так и активным PFC при нагрузке не более 200Вт.---...я свои ибп ВСЕ проверяю на мах их нагрузки в ВА-и-ВАТТ от нагрузки типа БП-без-апефеце и ...проблем в 100% случаев нет при 220В и в 99% при 180В.

без учёта потребляемой мощности системным блоком у лиц, чьи имена числятся в опроснике, возможнен вариант отсутствия "совместимости" того же самого комплекта, но в более тяжёлых условиях нагруженности.---...о чём я регулярно участников ветки так же предупреждаю, что у ВСЕХ разноё всё, даже имея одинаковые по названию БП+ИБП:
- мощность потребляемая компом
- сети электрические
- дата выпуска, версия, вариант или даже страна-производитель БП+ИБП
- деталюшки в них, тем более, могут иметь разброс параметров в разы...

... апотому и смысл опроса заключается в возможности по данным из него типа:
- den_stb #3816, написано 03.03.2012 13:47
...найти и сам пост и самого автора и в случае чего прямо здесь или через мыло уточнить подробности ВСЕГО...
За это сообщение сказали спасибо: Дмитрий АСК

3851. Дмитрий АСК, 12.03.2012 14:52
kr379
цитата:
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B1%D0%BB…PPFC&clid=545
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B1%D0%BB…7707&srnum=10


Я уже так пробовал искать, нету.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 637x833, 111Кb

3852. Scharikoff, 12.03.2012 15:14
Дмитрий АСК
А вам нужно не менее 500 Вт?
В принципе есть в продаже 450-ваттные модели вообще без PFC.
Те же FSP-шники для ОЕМ...

3853. Дмитрий АСК, 12.03.2012 15:41
Scharikoff
Я планировал поменять видео\процессор, и соотв. блок питания на 550 - 600 Вт, с небольшим запасом.
А что за 450 Вт модели для ОЕМ? Где их можно приобрести и как они называются?

3854. Scharikoff, 12.03.2012 16:18
Дмитрий АСК

Не знаю как в Дортмунде, а в России они продаются.
Правда они все-таки с пассивными корректорами.

http://www.ulmart.ru/goods/184764/
http://www.ulmart.ru/goods/162747/
http://www.ulmart.ru/goods/153333/

У FSP ATX-450N и FSP ATX-450PNR дроссель настолько мелкий,
что говорить всерьез о коррекции PFC не приходится И это хорошо (для ИБП).
У FSP ATX-450PNF дроссель гораздо крупнее, но все равно он являет собой пассивный PFC,
который почти не страшен УПСам.

Есть, кстати, модели и помощнее с пассивным PFC:
CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W (http://www.ulmart.ru/goods/178231)
INWIN 550AQ3-0 550W (http://www.ulmart.ru/goods/160418)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3855. Alexeyslav, 12.03.2012 16:42
От размера дроссела это мало зависит, меньше дроссель - просто схема работает на более высоких частотах...

3856. vlo, 12.03.2012 17:26
Alexeyslav
и откуда же он ее берет? дроссель ppfc работает на одной частоте - 50Hz (ну, 60 кое-где). он последовательно с высоковольтной частью бп включен.

3857. Дмитрий АСК, 12.03.2012 18:39
цитата:
Scharikoff:
У FSP ATX-450N и FSP ATX-450PNR дроссель настолько мелкий,
что говорить всерьез о коррекции PFC не приходится И это хорошо (для ИБП).

Спасибо за информацию.
Еще один вопрос - так, получается, модели совсем без PFC еще лучше для ИБП?
Может, тогда стоит искать именно модель совсем без PFC чем с PPFC?

3858. Scharikoff, 12.03.2012 19:19
Alexeyslav
От размера дроссела это мало зависит, меньше дроссель - просто схема работает на более высоких частотах...

Да что вы!
Частота действительно там только сетевая - 50Гц
и включен он действительно последовательно перед диодным мостом.
По габаритам сердечника он типа проходного дросселя,
который стоит в фильтре на входе. Кол-во витков на глаз примерно такое же.
B совсем другое дело - дроссель как в PNF.
Типа такого (в левом нижнем углу): http://images.anandtech.com/galleries/312/02.jpg

Дмитрий АСК
Может, тогда стоит искать именно модель совсем без PFC чем с PPFC?

Такие в Германии найти будет скорее всего очень трудно (если только на сером или черном рынке )
По европейским нормам положено для питальников свыше 300Вт иметь хоть какой-нибудь PFC.
Возможно, что пороговая цифра другая - не 300Вт, но на требуемую вами мощность (500-600Вт)
комповый БП обязан иметь хоть какой-то PFC, иначе невозможно будет его продавать в Европе.
Да и не играет "большого рояля" пассивный корректор (в смысле сложностей его совместной работы с UPS),
если это дроссель скромных размеров (~с проходной дроссель как в фильтре БП)
Крупный дроссель (типа как на картинке выше), как я "очень сильно" подозреваю,
тоже не станет насиловать UPS большими токами при переключении на батарею и приводить к его отрубанию.
На практике я не сталкивался с крупными PPFC в связке с UPS. Точно не скажу.
Возможно, более точно вам подскажет kr379, у него много БП с пассивными PFC,
скорее всего и статистика имеется (или соображения).

3859. vlo, 12.03.2012 19:24
Дмитрий АСК
Еще один вопрос - так, получается, модели совсем без PFC еще лучше для ИБП?
по идее пофиг. проблемы бывают именно с apfc.

3860. Opt1k, 12.03.2012 22:10
Вообщем вернули мне телик, сказали блок питания нае... от старости (2.5 года отпахал, хорошо что гарантия тогда была 3 года сейчас 1+1). Принёс и опять втыкнул в ИБП.

3861. Penetron, 13.03.2012 02:49
kr379
диод отсекает одну из волн сетевого напряжения и выбирается на ток мах потребления компа.
это понятно, я хотел уточнить то, что влиянию подвергается только сетевое напряжение подаваемое на ИБП.

Выходит так:
1. На ИБП, входное напряжение урезано до предела, что удлиняет и искажает переходный процесс на батареи. Это приводит либо к понижению выходного напряжения, либо к его полному исчезновению на какой-то интервал. Проблема в отсутствии накопленной энергии в конденсаторе ИБП.

2. На БП независимо от питания сети, ИБП подаёт номинальное напряжение в пределах допуска. Когда проседает выходное напряжение на выходе ИБП, БП с APFC резко поднимает портебляемый ток, заметно выше, чем БП без этого фильтра. В результате ИБП не в состоянии удержать номинал при переходе на батареи и ПК сбоит. Если питание пропадает полностью, то происходит сбой работы ПК.

3. У БП есть свой конденсатор энергии. Как отмечено в п.п. 2, конденсатор энергии БП не имеет проблемы низкого питания и заряда, а значит всегда готов к сбоям питания в допустимых для него пределах. В момент полного исчезновения питания, БП задействует свой конденсатор и какое-то время может компенсировать сбой питания. Чем выше нагрузка на БП, тем меньше этот период и наоборот. Если провал питания от ИБП окажется короче, чем разряд конденсатора БП, то этот провал будет компенсирован и сбоя работы ПК не произойдёт. В случае проседания питания БП, он резко повышает потребляемый ток, что может привести к временному полному исчезновению напряжения на выходе ИБП, что приводит снова к применению конденсатора энергии БП.

Предположение:
В случае наличия конденсатора энергии у БП, чем выше мощность БП при неизменной нагрузке, тем дольше может быть переходный процесс ИБП на батареи, а значит надёжнее работа такой связки, т.к. конденсатор в данном случае насчитан на более высокую нагрузку. Это означает, что ИБП не должен иметь номинальную отдаваемую мощность примерно в два раза выше, чем максимальная нагрузочная мощность БП, для более надёжной работы, достаточно правильно соотнести выходную мощность ИБП и фактическую нагрузку на БП.

3862. kr379, 13.03.2012 11:05
Дмитрий АСК
Я уже так пробовал искать, нету.---...первые на этом сайте без апефеце - http://shop.key.ru/shop/groups/146/
...если поставить фильтры:
- Сортировка : - Цена
- и Мощность : от 500 до 600 Вт и Мощность : от 600 до 700 Вт

http://shop.key.ru/shop/goods/557064/
http://shop.key.ru/shop/goods/93747/
http://shop.key.ru/shop/goods/93746/


модели совсем без PFC еще лучше для ИБП?
Может, тогда стоит искать именно модель совсем без PFC чем с PPFC?
---...имхо - прямо наооборот - любой дроссель уменьшает пик тока потребления, а значит уменьшает нагрузку на упс при переключении на акки... а значит упсе легче-проще.
443x270, 4.6Kb
Слева видно, как пик тока без-Ппфц начинает уменьшаться в размере по высоте и растягиваться в длину при увеличении размера индуктивности дросселя - справа стандартный пик стандартной ППФЦ - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484
400x200, 3.2Kb
На дросселе обычно и пишут предельный размер тока, который он пропускает, даже если его напрямую подключить к 220В - http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm
цитата:
2. Для люминесцентных ламп на 36\40Вт - один: 40Вт, 0,43 А, Ra=30 Ом. Два в параллель - 80\0,86\15, три- 120\1,29\10, четыре - 160\1,72\7,5. 374x288, 9.5Kb
...т.е. через этот дроссель ток более 0,43А просто не-потечёт, а через 2-в-параллель=0,86а и тд и тп... т.е. при переходе упсика на акки бросок тока НЕ-может быть больше тока дросселя. И это прекрасно и для упсика и для всех.

А вот апефеце делает всё ровно НА-оборот - при пропадании напруги на пол-1-2-периода сети, НЕ-успевает сработать ни система "плавного запуска ШИМ", ни термистр не-успевает остыть, и в результате "обманутый" апефеце просто-тупо-НЕ-понимает, что у него получился ВДРУГ практический режим "холодного" запуска при начале работы, а он-то не-зная-этого продолжает тупо-глупо пытаться выдать положенные ему по статусу "стабилизированные" +300-350...400В, а если это , по несчастному стечению абстоятельств, совпала с нулём синуса, т.е. накопительный кондёр был разряжен по мах, то апефеце и выдаст те самые 10А, на которые упсик то и не расчитан и не способен выдать, а умничка ППФЦ сделает ВСЁ наооборот - ограничит импульса тока, даже не задумываясь, ибо мозгов в дроссельке нету, ибо это тупая-реактивная-индуктивность, делающая это ограничение тока согласно физики-5-го-класса ... ууу-ф-ффф ... а, разошёлся-то я-то, как-то, чёй-то...


Scharikoff
много БП с пассивными PFC,
скорее всего и статистика имеется (или соображения).
---...умя ВСЕ БП с пассивными PFC...внутренними или внешними...
ВСЕ, абсолютно все компы и их БП питаются от автотрансов, которые сами по себе дроссели в виде повышающей обмотки автотранса, да ещё и добавляю туда обычно дроссельков от помоечных ламп-люминисцентных ...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:71680 150x122, 4.6Kb

150x132, 4.7Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:71681

http://fotkidepo.ru/?id=photo:308550 95x100, 3.1Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:308552


И стремлюсь я к этому -
313x304, 3.3Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=slideshow:7727:124296
цитата:
ой что это.png
Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ???, #136 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437:136#136)

...данные более чем 3-х летней давности для компа типа что-то #2 из инфы...
... с внешним пассивным PFC (Хшт. в параллель)...
...................Напряжение............Irms....Iимп....Пик-фактор
____________________________________________________
............... Э378.!.Ц4324.!.М838.!.Э421.!.М838.!................
____________________________________________________
Без............215....215........214......0.50......2.2.......4.40
10ом..........210....210........214......0.51......1.95......3.82
4шт(7,5ом).195....195........213......0.50......1.48.......2.96
3шт(10ом)..190....190........210......0.48......1.36.......2.84
2шт(15ом)..182....185........205......0.46......1.25.......2.65

ЗЫ: относился еще тогда к этим результатам без особого энтузиазма, ибо точность всех аналоговых приборов мала, да и TrueRMS с латром у меня тогда еще не было. Однако факт на лицо - снижение пик-фактора есть и не маленькое...
...т.е. при Irms=~0,5А дроссель-ППФЦ-внешний-само-пальный-руко-суйный снижает пик-фактор с 4.4 до 2.65 и, что самое ГЛАВНОЕ, снижает Iимп с 2,2 до 1,25 (в 1,8 р-а-з-а!!!) и именно этот ток в 1,25А и пойдет в упсик при переходе его на аккии, а не дикий в (до) 10А!!! при работе апефеце ...о-как-аднако.

3863. Alexeyslav, 13.03.2012 11:23
То ты при помощи балласта ограничил ток, это совсем не PCF... Цель корректора мощности - потреблять ток в возможно более широком диапазоне напряжений "размазывая" потребление мощности по всему периоду. У пассивного это выходит хуже, у активного - лучше.

С таким же успехом можно ограничить ток обычным резистором. Попробуй. Только резистор надо ватт на 100, чтобы не пыхнул в момент переключения. Да и при работе будет немного греться.

Чем хорош дроссель в этой роли - он как реактивный элемент запасает энергию и отдает её не преобразуя в тепло, но в данном применении дроссель так же имеет минус. В момент переключения когда через дроссель тек максимальный ток он может больно укусить УПС обратной отдачей напряжения... на что УПСы не рассчитаны. Посмотрите в документации на какую реактивную составляющую нагрузки рассчитан бесперебойник(допустимое значение косинуса нагрузки).

3864. kr379, 13.03.2012 12:11
Penetron
, я хотел уточнить то, что влиянию подвергается только сетевое напряжение подаваемое на ИБП.---...схема подключения при моих испытаниях была такая = латр --> упс --> диод --> БП.
В те давние года использовал для испытаний этот упс - АРС Back-UPS 400 (без AVR)
75x100, 2.4Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:407162
Он был приятен этим - отсутствие АВРа и
цитата:
В дачном АРС Back-UPS- Models 400 есть шикарная примочка позволяющая изменять порог переключения на батарейку
цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
230Vac version
196 Vac
186 Vac
176 Vac
166 Vac
...т.е. изменяя на входе упса напряжение латром вплоть до 180В, я мог изменять дипами на задней стенке упсика порог перехода на акки - 166-176-186-196В.
И добивался увеличением накопительных емкостей в БП-АТХ любым способом из п.№8...
цитата:
http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm
8. Различные варианты установки дополнительных входных накопительных конденсаторов в два БП на 200 и 300 Вт.
...добивался 100% "совместимости" перехода на акки при 180В и ОДНОМ-периоде-сети=через-диод, т.е. я "ужесточал" условия перехода грубо-гря в 2 раза, ну в полном соответствии с требованиями на БП-АТХ...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:268362
... и всё...

Предположение:
В случае наличия конденсатора энергии у БП, чем выше мощность БП при неизменной нагрузке, тем дольше может быть переходный процесс ИБП на батареи, а значит надёжнее работа такой связки, т.к. конденсатор в данном случае насчитан на более высокую нагрузку. Это означает, что ИБП не должен иметь номинальную отдаваемую мощность примерно в два раза выше, чем максимальная нагрузочная мощность БП, для более надёжной работы, достаточно правильно соотнести выходную мощность ИБП и фактическую нагрузку на БП.
---...имхо вся эта ветка и есть пример таких ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ на тему выбора связки для этого: Есть-или-нет-Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC для конкретной пары УПС+БП.
И те, у кого нет проблемы, просто-напросто ЕЩЁ не достигли того уровня нагрузки, или того уровня уходшения качества сети, при котором они запросто могут получить эту проблему.

Увы, формулы типа: что-то-мощнее-кого-то в Х-раз увы нету...

Единственная точная формула есть для БП-без-АПЕФЕЦЕ + УПС и она проста: мощность-упс-Вт/ВА = мощности-БП-Вт/ВА ...всё...
Все - имхо.

Добавление от 13.03.2012 13:01:

Opt1k
Принёс и опять втыкнул в ИБП.---...увы печальный опыт приучил выключать из сети ВСЁ НЕ-используемое: упс-комп-тв-двд и проччая мелочь...

3865. Penetron, 13.03.2012 19:29
kr379
схема подключения при моих испытаниях была такая = латр --> упс --> диод --> БП.
ааа, всётаки выход ИБП тоже подвергался воздействию...

Увы, формулы типа: что-то-мощнее-кого-то в Х-раз увы нету...
Ну, Powercom на своём форуме рассказывают, что есть формула и рассказывают как считать...

3866. kr379, 13.03.2012 20:53
Penetron
выход ИБП тоже подвергался воздействию...---...да, а как иначе можно было проверить "совместимость"?
Только нужно понимать, что при отсутсвии авра на выходе упса тупо повторяется сетевое напряжение, а при работе от акк тупо апроксимация и выходу упса глубоко пофиг, что у него на выходе - в данной ситуации я проверял ТОЛЬКО БП на возможность работы от 180В-пол-периода.
Проблем у моих ЛЮБЫХ упс (их более 2-х десятков) с любыми моими компами (с десяток) не-было и нет, ибо все БП в моих компах без АПЕФЕЦЕ и с доп-внешними-пфц...

Ну, Powercom на своём форуме рассказывают, что есть формула и рассказывают как считать...---..ну и как, помогает формула?
А то есть даже табличка от чиф-тека ...
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1087 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1087#1087) 592x331, 38,9Kb

3867. Sergey Melnikov, 14.03.2012 00:27
Поставил в приставку (набор емкостей) на вход SCK-083 8 Ом, 3А, 20%, NTC термистор - взят из старого кинескопного монитора. Не взорвался при включении, чего я опасался больше всего. Так что релюху тулить уже не буду.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3868. Scharikoff, 14.03.2012 03:40
Sergey Melnikov
Щупать при работе не пробовали SCK-083 (аккуртано!)? Не сильно ли греется?
В принципе 8 Ом - сопротивление несколько больше, чем обычно требуется.
Ваш БП какой мощности? По моим наблюдениям за вскрываемыми питальниками,
модели вплоть до 450Вт снабжаются штатно NTC-термисторами на 2.5 Ома (почти стандартно).
А вот термистор с рабочим током 3 А может оказаться слабоват для длительной эксплуатации.
(опять же мощность вашего БП не знаю )
В БП принято ставить NTC-термисторы на такой же ток,
что и плавкий предохранитель по соседству с ним.
как на картинке ниже на примере FSP как "среднебольничного" ориентира.
Скажем, 400-450вт модели обычно имеют 8-амперные термисторы.

NTC термистор - взят из старого кинескопного монитора

На сколько дюймов был монитор? Пусть 21" - такие обычно потребляли порядка 150Вт.
И NTC-термистор был выбран для монитора соответствующий.
Если комповый БП на 300Вт, то от сети он потребляет ~ 430 Вт при КПД 70%,
и рабочий ток через термистор считай 2 А. Запас, прямо скажем небольшой.
А если мощность БП еще больше, то от запаса ничего не останется.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x489, 41Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3869. Penetron, 14.03.2012 12:55
kr379
Единственная точная формула есть для БП-без-АПЕФЕЦЕ + УПС и она проста: мощность-упс-Вт/ВА = мощности-БП-Вт/ВА ...всё... Все - имхо.
Вот кстати в инструкции к TT TPG-750M APFC примерно так и написано:
"Тип источника энергии для БП должен соответствовать этикетке, на которой указаны требования к расчётному току."

ну и как, помогает формула?
Ну по их методе выходит, что для 750Вт БП надо минимум ИБП 2500-2800VA. На счёт "помогает" судить не берусь, у меня не те объёмы и ресурсы для подобных проверок, одну систему бы собрать

А то есть даже табличка от чиф-тека
даже скромнее получается, чем считалка от Powercom.

3870. Sergey Melnikov, 14.03.2012 13:20
Scharikoff, модель монитора не знаю. Нашлась просто часть платы от него с термистором.
БП стоит у меня Sirtec HPC-450-H12S и бесперебойник Powercom BNT-400A (на нем работает 2 минуты).

Я тут думал, может быть переделать схему так, чтоб аккумуляторные банки и термистор были просто для резерва и ток через термистор протекал только при заряде-разряде емкостей. После диодного моста поставить термистор и конденсаторы, а перед термистором вывести провод на выход из блока.

зы собственно так и переделал

3871. kr379, 14.03.2012 13:38
Sergey Melnikov
ток через термистор протекал только при заряде-разряде емкостей. После диодного моста поставить термистор и конденсаторы, а перед термистором вывести провод на выход из блока.---...а чё, здравая мысль , однака, может и помочь уменьшить темпу термистора и уменьшить общий пик тока при первом запуске, ибо в БП уже есть свой термистр и незачем через термисторы кондёрной-приставки гнать и импульс тока от БП.

3872. Scharikoff, 14.03.2012 17:34
Sergey Melnikov
Я тут думал, может быть переделать схему так, чтоб аккумуляторные банки и термистор были просто для резерва и ток через термистор протекал только при заряде-разряде емкостей.

ПММ оно, конечно, оригинально и "в духе прогресса" (с),
но все-таки нет большого смысла огород городить.
При хороших нагрузках (~400Вт) потребление от сети составит 400/0.8=500Вт.
Ток через NTC составит ~2.3А. Запаса до 3А маловато.
Обычно в БП ставят NTC с кратным запасом по току (рабочему).
Судя по всему для этого есть основания (как минимум в плане срока службы).
Иначе бы производитель экономил (ведь экономит же он в недорогих моделях БП, впаивая вместо NTC перемычку )
Термистор стоит дешево, лучше уж сразу купить, впаять новый на нормальный ток
и спать спокойно, не опасаясь, что он перегорит (как водится, в самый неподходящий момент )

3873. kr379, 15.03.2012 00:06
Scharikoff
Термистор стоит дешево, ---...ага ..
http://fotkidepo.ru/?id=photo:745668 626x157, 27.1Kb

3874. Scharikoff, 15.03.2012 02:59
kr379
Ну, да. Я ж об этом и говорю.
Купить (если в загашнике не оказалось подходящего донора ) 1 нормальный термистор и забыть,
его почти всегда хватает на весь срок службы БП (или приставки).
Гораздо чаще в БП выходит из строя что-то другое.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3875. Penetron, 16.03.2012 11:49
Попробовал связку APC Smart-UPS 700VA (450Вт) c БП Thermaltake ToughPower Grand (TPG-750MP, 750Вт, Active PFC) под нагрузкой ~400Вт и нормальном сетевом напряжении - переходит на батареи и обратно без признаков полной несовместимости.
понятное дело, это тепличные условия, однако полной несовместимости и категорического отказа от работы такой связки не наблюдается.
Интересная особенность БП TPG-750MP, если сразу после выключения ПК выдернуть кабель питания или выключить подачу питания на БП, он всё равно продолжает вращать вентилятор не сбавляя обороты в течение ~15 секунд
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3876. zavulon85, 16.03.2012 13:38
Собираюсь покупать новый комп, БП думаю взять - Corsair 650W CMPSU-650TXV2EU. Насколько я успел понять, для корректной работы с БП такого уровня нужен ИБП с приставкой "Smart".
Отсюда вопрос - любой подойдет из имеющихся на рынке или все равно нужно подбирать какой-либо конкретно, чтобы не возникло конфликтов в их совместной работе? Если так, то посоветуйте пожалуйста какой именно лучше взять в районе 5 тыс. рублей (ну, или ~ на 1000 Вт).

3877. ДМИТРИЙ1973, 18.03.2012 13:28
Простой вопрос,просьба отписаться.
Хочу взять блок питания Enermax PRO87 600W.
Имеется APC Back-UPS ES 700.
Такая связка будет работать,не прошу 100% точного ответа,хотя бы шансы есть?

3878. Scharikoff, 18.03.2012 16:04
ДМИТРИЙ1973
Такая связка будет работать,не прошу 100% точного ответа,хотя бы шансы есть?

Шансы есть всегда, особенно, если в момент перехода UPS на батареи ваш Enermax PRO87 600W
будет выдавать мощность далекую от максимальных 600 вт,
а значит и потребление самого БП от ИБП тоже будет соразмерно КПД скромной.
Если мощность будет выше, эти шансы снижаются.
Иначе говоря в одной нагрузочной ситуации ваша связка БП+ИБП перейдет на батареи беспроблемно,
а в другой UPS может и вырубиться.

3879. Авиатор, 18.03.2012 18:26
Подскажите будет ли совместим БП FSP 650-80GLN и UPS BNT-1000 (1500)ap

3880. Scharikoff, 18.03.2012 19:58
Авиатор
Имхо, 1000VA - под вопросом. 50 на 50.
Успех в каждом конкретном случае переключения на батарею будет зависеть от текущей нагрузки.
К тому же FSP 650-80GLN - full range (нехороший знак для ИБП )
1500VA - думаю, почти наверняка подойдет.

3881. Авиатор, 18.03.2012 23:33
Железо стоит следующее: PhenomII X4 955 BE 3.2GGh, 4Gb оперативы, Palit GF GTX 460 1Gb 256Mb, 3 кулера, винт 320Gb может докуплю ещё один на 1Тb. Что может произойти при использовании киловатника (был даже совет использовать Ippon Back Comfo Pro 800)?

3882. Sergey Melnikov, 18.03.2012 23:54
Тоже, что и у всех. В блоке питания есть APFC и если упс не успевает перейти на батарею, то перезагрузка компа. Лечится установкой приставки из дополнительный конденсаторов между БП и УПС.
Не пойму, почему приставку не выделили жирно в первом сообщении, чтоб народ меньше мучился.

3883. Авиатор, 18.03.2012 23:57
Вопрос также возник слушать ли советчиков по поводу Ippona или нет

3884. kr379, 19.03.2012 00:25
Sergey Melnikov
почему приставку не выделили жирно в первом сообщении, чтоб народ меньше мучился.---...какую именно? Их там несколько.

Авиатор
по поводу Ippona---...про что речь?

3885. Авиатор, 19.03.2012 00:33
Сказали якобы мощности Iponna Back Comfo Pro 800дожно хватить но я как о не решился сразу его брать что скажите и какую конкретно приставку мощность конденсаторов и вольтаж

3886. kr379, 19.03.2012 00:36
Авиатор
что скажите---...а кто сказал? ...где?

3887. Авиатор, 19.03.2012 00:40
компьютерщик на рынке сказал что у него стоит Hiper и что его почти аналогичное железо 260 карта и 940фен держит без нареканий

3888. Sergey Melnikov, 19.03.2012 00:44
kr379, я о том, что просматривая первое сообщение - сразу и не поймешь, что все проблемы с совместимостью можно решить простым блоком конденсаторов и диодным мостом. А там я этого не вижу

Авиатор, приставка самодельная Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3839 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3839#3839)

3889. kr379, 19.03.2012 01:16
Авиатор
у него стоит Hiper и что его почти аналогичное железо 260 карта и 940фен держит без нареканий---...живёт в том же доме и питаетесь от одного щитка?


Sergey Melnikov
все проблемы с совместимостью можно решить простым блоком конденсаторов и диодным мостом. А там я этого не вижу---...имхо - их там большинство, 9 из 14-ти. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)
По Вашей просьбе выделил их полужирным шрифтом.
Спасибо.

3890. Sergey Melnikov, 19.03.2012 01:38
я слепой))) если честно, на зеленый внимания не обратил. Как-то черный прочитал и все. Может туда лучше картинку вставить, она сразу внимание привлекать будет. Но то на ваш взгляд.

3891. ДМИТРИЙ1973, 19.03.2012 10:07
@Scharikoff
Спасибо за ответ.
Нагрузка на комп у меня небольшая,за это можно не боятся.

3892. kr379, 19.03.2012 11:01
Sergey Melnikov
картинку вставить, она сразу внимание привлекать будет.---...
Сделал.

3893. cepbl4, 21.03.2012 20:06
Имею железо:
MB Asus P5B
CPU P4 3,2Ghz (http://ark.intel.com/products/27481/Intel-Pentium-4-Processor-641-supporting-HT-Technology-%282M-Cache-3_20-GHz-800-MHz-FSB%29)
VC GeForce 8500GT 256Mb/128bit DDR3 от Palit Daytona
Mem 1+2Gb DDR2 800Mhz от Twinmos
HDD 250+1500Gb Seagate SATA2 7200rpm
DVD+RW Nec SATA2
сетевуха Micronet 100Mbit
3 кулера как на хард (1 на видюхе стоит)
+ мон 23" IPS LED LG 236V(Wide 1920x1080,250cd/m2,8ms,H178°/V178°,VGA,DVI-D,HDMI,Headphone Out) + роутер TP-Link
Стоял Блочек Delux 430W 4,5 года, погорел (http://f................m/topic.cgi?forum=27&bm=1&topic=19234#1)
хочу брать на замену БП Power Supply Chieftec CTG-500-80P, 500W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High Efficiency 230V only, BOX (разница с таким же но 450Вт всего 2,5$)
также решил прикупить ИБП UPS Tripplite AVRX750U line-interactive UPS,750VA/450W,AVR

подскажите, выбранные БП и ИБП подружатся? или выбрать чтото другое?

3894. vlo, 21.03.2012 20:11
cepbl4
а зачем, что б было с чем помучатся? тут хватит любого бп, хоть на 250w, будь они такие в продаже. которые в массе своей без apfc и проистекающих из этого потенциальных проблем.

3895. cepbl4, 21.03.2012 21:48
vlo
посоветуйте тогда что-нибудь, плиз. Буду брать тут: link.kg
обязательна дружба с ИБП (хоть каким-нибудь), а то эти киргизские электрики с постоянными выключениями света мне весь комп угробят...

3896. Scharikoff, 22.03.2012 00:09
cepbl4

Ну, хотя бы что-то вроде такого:
Блок питания Gigabyte GE-P450P-C2 (450W, 4xSATA, 4x4pin, 1x6+2pin)
Вроде даже у него максимальная кратковременная нагрузочная способность еще выше (до 550Вт):
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817233010
Конечно, он дороже Чифтека, но Чифтек, как сговорился, его БП аж с 350Вт идут уже с активными PFC
Других из брендовых и не вызывающих опасений я что-то не приметил (с пассивным PFC)
По крайней мере про Gigabyte GE-P450P-C2 написано, что корректор мощности у него пассивный, т.е. для ИБП он в принципе не проблема.
Остальные БП какие-то маловнятные (много потенциально сомнительных по качеству, что тоже следует принимать во внимание,
помимо работоспособности связки БП+ИБП).
Если 450Вт БП имеет пассивный PFC, то с ИБП 750VA/450W он точно не поссорится.

3897. cepbl4, 22.03.2012 07:14
Scharikoff
5$ разница не проблема.
А для опыта, разжуйте, плиз: Если юзать без ИБП, то APFC для БП - это плюс, а если юзать с ИБП, то APFC для БП - это минус, правильно?
Вот к примеру мне нужно временно поюзать комп без ИБП, по PPFC скажется только на более высоком потреблении компом электричества? (если я все правильно понял про функцию PFC)
ПС, ИБП что я выбрал, как он, нормальный? или чтото другое выбрать? (подскажите плиз на link.kg)

3898. Scharikoff, 22.03.2012 19:59
cepbl4
А для опыта, разжуйте, плиз: Если юзать без ИБП, то APFC для БП - это плюс,

В общем-то плюс (скорее "безвред"). Плюс для линий электроснабжения (квартирной проводки и т.д.),
т.к. позволяет потреблять ток почти равномерно, а не пиками помногу.


Вот к примеру мне нужно временно поюзать комп без ИБП, по PPFC скажется только на более высоком потреблении компом электричества? (если я все правильно понял про функцию PFC)

Не путайте временной характер потребления тока из сети и полезную мощность.
То, что вы имеете в виду под "более высоком потреблении компом электричества",
короче говоря сколько накрутится киловат*часов на счетчике
определяется КПД блока питания (это совсем из другой оперы, с PFC никак не связано) - сколько активной мощности,
из потребленной от сети, будет направлено на питание системного блока,
а сколько уйдет в бесполезное тепло (БП в работе нагревается )

PFC всего лишь размазывает весь потребляемый ток (вместо кратковременного пикового потребления),
(PPFC - немного, APFC - почти на весь период)
и БП меньше гоняет бесполезной реактивной составляющей тока, которая не приводит к тепловыделению,
но заставляет течь по проводам много бесполезного тока (выше нагрузка на проводку).
Но если ситуацию упростить, то при небольшом потреблении компа (БП 300...450 Вт), можно пренебречь
пустым прокачиванием тока через провода. Вот почему PFC на умеренных мощностях не особо нужен,
а вот навредить может, если это APFC - конкрентно несовместимостью с ИБП.
Если у компового БП PFC пассивный - это неопасно.
К вырубанию ИБП при переключении на батареи он НЕ приводит.
Вот почему те, кто работает за компом с ИБП вынуждены искать БП
или совсем без PFC (найти такой на среднюю мощность 350-500ВТ трудно),
или с пассивным PFC (такие имеются). А иначе решение проблемы вылетает в копеечку - приходится покупать ИБП
на 1.5-2-кратный VA-рейтинг по сравнению с мощностью самого БП.
Если дружите с паяльником, то можно решить вопрос радикально.
ИБП будет разумной (соразмерно БП) мощности, а БП будет с APFC, но они прекрасно поладят.
Схема приставки, которая включается между ИБП и БП приведена тут:
522x249, 24.7Kb
(давно пора эту схему вырубить в мраморе )


UPS Tripplite AVRX750U line-interactive UPS,750VA/450W,AVR

По этому ИБП ничего конкретного сказать не могу - я его не юзал ,
750VA/450W - по цифрам нормальный, а вот насколько он хорош в работе и надежен в принципе, я не знаю.
Поищите в инете отзывы о нем (гугло-яндекс вам в помощь ).

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3899. DoubleDragon, 26.03.2012 20:10
Свои 5 копеек.
У меня связка ИБП Back Comfo800 и БП Corsair "TX650W"
Система: ASUS P8P67 (rev.3.0),i5-2500K,ОЗУ 2*4 Гб, GTX 570, SSD-1шт, HDD-1шт.
Раньше вырубло, как КЗ. Думал я попал. Окащалось батрея под 5 лет жила, причем посление 2 года не эксплуатировалась. Зимовала на балконе.
Оказалась виновата батаеря. Заменил, и около 10 минут держит. Использую сторонний софт: "Energy Controller 2". 10 минут - пишет программа. А вот при тестовом разряду батареи до 11,5 Вольт, минут 7 проработал. Точно.
Вот. Надеюсь в статитстику пойдет.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3900. kr379, 26.03.2012 21:39
DoubleDragon
Надеюсь в статистику пойдет.---...пошло - спасибо.

3901. Купидон, 26.03.2012 22:54
Scharikoff
Вот почему PFC на умеренных мощностях не особо нужен

По европейским нормам PFC обязателен при мощности ватт в 50-75.

Добавление от 26.03.2012 22:58:

Scharikoff
заставляет течь по проводам много бесполезного тока (выше нагрузка на проводку)

Ещё раз - применение PFC снижает максимальное значение тока при той же отдаваемой источником мощности.

3902. Scharikoff, 27.03.2012 00:44
Купидон
По европейским нормам PFC обязателен при мощности ватт в 50-75

На любые источники питания? Что-то маловата мощность
Как же они раньше жили в своей Европе? Ссылка на этот европейский норматив была бы оченно кстати.
Но мы все же не в Европе. Я говорил про нас.
В крайнем случае любому просвещенному россиянину никто не мешает купить БП с PFC (пассивным или активным).
Лично я бы с радостью жил по европейским нормам, если бы не пришлось разоряться на ИБП
с непомерно высоким VA-рейтингом (в случае с APFC), или производители самих ИБП
как-то вмешались в ситуацию с перегрузкой по току и доработали бы свои изделия.
До 450Вт пока выкручиваемся пассивными PFC. А вырастет мощность БП, придется уже приставку сварганить.
Переплачивать за мощный ИБП хочется "не очень сильно"

Ещё раз - применение PFC снижает максимальное значение тока при той же отдаваемой источником мощности.

Ну да. Раз размазывает по периоду, логично, что пиковое значение тоже падает.
Нужно было просто и на пальцах объяснить, что бесцельный ток - это чисто реактивный ток,
С ним тоже надо бороться, как с явлением, независимо от того, как именно он распределен по времени и пиковым значениям.
Ведь он так или иначе бесцельно течет по проводам и нагревает их (как и все средства электрической коммутации по пути).

3903. Купидон, 27.03.2012 08:10
Scharikoff
На любые источники питания? Что-то маловата мощность

цитата:
To comply with current EU standard EN61000-3-2, all switched-mode power supplies with output power more than 75 W must include passive PFC

http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor#Power_fact…_non-linear_loads

В средней европейской квартире таовых наберётся не меньше десятка. Пиковый ток без PFC будет ампер 20 и более.

3904. kr379, 27.03.2012 10:36
Купидон
применение PFC снижает максимальное значение тока при той же отдаваемой источником мощности.---... ну-да,о чём тут и шла речь - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3862 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3862#3862)

313x304, 3.3Kb

Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ???, #136 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437:136#136)

3905. Penetron, 27.03.2012 19:36
kr379
а Вам для статистики надо время работы от батареи или только связка между БП и ИБП?

3906. Купидон, 27.03.2012 21:26
Scharikoff
давно пора эту схему вырубить в мраморе

Эта схема "вырубает" функционал АPFC.

3907. Scharikoff, 28.03.2012 00:29
Купидон
Эта схема "вырубает" функционал АPFC.

А как это она может вырубить функционал APFC?
Она всего лишь на некоторое время как бы поддерживает "сетевое" напряжение,
вернее БП компа думает, что его все еще кормит просевшая сеть,
а на самом деле его немного подкармливают электролиты этой приставки.

3908. Купидон, 28.03.2012 01:04
Scharikoff
А как это она может вырубить функционал APFC?

Возвращает график потребления на синию линию вышеприведённого графика. APFC не работает.

http://s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif

3909. Alexeyslav, 28.03.2012 01:07
Вырубает. Поскольку точки зрения сети(и ИБП) нагрузка становится снова "плохой" с высокими бросками тока. Конечно если емкость такой приставки будет достаточно мала, тогда картина потребления будет немного отличатся от простого диодного моста, но выбросы тока никуда не денутся - емкость надо заряжать каждые 10мс, ибо она стремительно разряжается.

3910. Scharikoff, 28.03.2012 04:53
Купидон
Alexeyslav

Главное, чем хороша приставка, как и любое внешнее приспособление,
в ней можно менять все, что потребуется. Это в самом БП места нет.
Емкость можно и уменьшить в зависимости от типа ИБП, времени переключения на батареи,
от потребляемой БП мощности.
А кроме того, кто нам мешает в схему приставки добавить перед мостом любой дроссель на свой вкус и размер?
А размер может быть вплоть до самого "неприличного", тогда нагрузка перестанет быть "очень" емкостной.
Сперва схема, а потом уже бокс под нее - мы же ничем не стеснены.

3911. Купидон, 28.03.2012 07:29
Scharikoff
Емкость можно и уменьшить в зависимости от типа ИБП, времени переключения на батареи,
от потребляемой БП мощности


Легче APFC физически выдрать из БП.

3912. Alexeyslav, 28.03.2012 08:04
А как ему тогда обеспечить 410 вольт?

В выпрямителе нагрузка не емкостная. Использование дросселя на входе чревато выходом из строя ИБП импульсом обратной отдачи.

3913. alexjfk, 28.03.2012 09:08
OCZ ZS650 + APC BackUPS CS650VA - работает нормально, пробовал с нагрузкой 130-250вт по показаниям PowerSchute.
За это сообщение сказали спасибо [2]: pistenklause, kr379

3914. Scharikoff, 28.03.2012 19:24
Купидон
Легче APFC физически выдрать из БП.

Не всегда.
Да и гарантии лишаетесь сразу.

Alexeyslav
В выпрямителе нагрузка не емкостная.

Так после моста стоит емкость.

Использование дросселя на входе чревато выходом из строя ИБП импульсом обратной отдачи.

По факту у kr379 стоят дроссели с неплохой индуктивностью, ИБП их переваривает безболезненно.

3915. Alexeyslav, 28.03.2012 19:48
Абсолютно по барабану. Емкость после диодного моста, это уже не емкостная нагрузка. Емкостная нагрузка, это когда потребитель накапливает энергию а потом отдает её назад. Конденсатор после моста один раз заряжается и назад не отдает - чисто активная нагрузка.

3916. Scharikoff, 29.03.2012 04:12
Alexeyslav
Конденсатор после моста один раз заряжается и назад не отдает - чисто активная нагрузка.

Никакой конденсатор ни после моста, ни до него никак не может быть чисто активной нагрузкой.
Обычно емкостной или индуктивный характер нагрузки определяется, например, сдвигом по фазе
между напряжением и током - у кондера ток опережает напряжение, у индуктивности - наоборот.


Alexeyslav
Scharikoff
Не забываем оформлять оффтопик в соответствии с действующими Правилами Конференции. Спасибо.

3917. Nerg, 29.03.2012 21:03
Есть следующий конфиг.

Мама Gigabyte Z68XP-UD4
проц Intel i5 2500K
память 8Gb
3 харда Самса по 2 Тб
1 твердотельный Интел 80Gb
видео Radeon 6870 1Gb
БП Zalman ZM600-HP (аналог FSP FX700-GLN Epsilon)
Монитор Nec 2690WUXi.

По тестам системный блок жрет без нагрузки 120-160 Вт в интернет серфинге.
250 Вт в 3Дмарке 2011
Мерялось Zalman MFC3

Хочу купить ИБП. 2 варианта.
1.POWERCOM Black Knight Pro BNT-1200AP
2.POWERCOM Black Knight Pro BNT-1500AP

Склоняюсь ко второму.

Будут ли траблы описанные в этой ветке.
Нет ли у кого подобной связки?
Или такого БП Zalman ZM600-HP чтоб работал проверенно с ИПБ(какой марки)?

Заранее спасибо

3918. Купидон, 29.03.2012 21:18
Scharikoff
Никакой конденсатор ни после моста, ни до него никак не может быть чисто активной нагрузкой.
Обычно емкостной или индуктивный характер нагрузки определяется, например, сдвигом по фазе
между напряжением и током - у кондера ток опережает напряжение, у индуктивности - наоборот.


Я бы не позавидовал судьбе конденсатора, который стал нагрузкой после моста - греются они от этого с сопутствующими - если внимательно посмотрите на схему APFC, то увидите, что после моста стоит только к-р ВЧ фильтра. Ток потребления схемой с мостовым выпрямителем с конденсаторов НЧ фильтра неоднократно здесь приводился. Скажем, в начале графика

564x382, 33.6Kb

Я бы не стал утверждать, что напряжение отстаёт от тока
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3919. Sergey Melnikov, 29.03.2012 22:13
Человек спутал постоянный и переменный ток, бывает =)
За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

3920. kr379, 29.03.2012 23:15
Scharikoff
у кондера ток опережает напряжение---... при синусе тока и напруги и емкостной нагрузке - да.

При импульсе тока НЕТ косинуса-фи и всей той фи-гни, которая имхо пошла гулять по-инету с этой дурацкой картинки... и абсолютно идиётскому объяснению к ней ... извини и без обид , но абсолютно идиётскому... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2513 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2513#2513)
http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:15643:259840
507x292, 48.3Kb
http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:15643:259809


Купидон
Легче APFC физически выдрать из БП.---... а как это сделать на этой схеме? http://fotkidepo.ru/?id=photo:259814



Scharikoff
По факту у kr379 стоят дроссели с неплохой индуктивностью, ИБП их переваривает безболезненно.---...во всех БП с ППФЦ стоят дроссели чуть меньшего размера чем у меня и их прекрасно переваривают ЛЮБЫЕ упсики, даже с лучшим качеством и удовольствием ибо и пик тока меньше и длительность больше ...
329x162, 3.0Kb

Penetron
а Вам для статистики надо время работы от батареи или только связка между БП и ИБП?---...время работы от акк имхо воообще никого не волнует. Это даже не вторично, а так себе... Достаточно пары минут имхо что б корректно завершить большинство операций, требующих сохранения данных.
Волнует сам факт совместимости, ибо это в этой ветке и есть основная головная боль всех владельцев БП с апефеце.

alexjfk
OCZ ZS650 + APC BackUPS CS650VA - работает нормально---...спасибо.
Занёс в совместимые за этот год.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

Scharikoff
...причём "вдруг" и ссылка на первоисточник ("Компьютерное Обозрение", # 47, 2002). - http://itc.ua/11840 пропала куда-то и картинки глупые из http://itc.ua/articles/ibp_legkoj_vesovoj_kategorii_…i_minusy-2_15676/ исчезли, но ... слово не-воробей, инет всёёё помнит
http://www.ixbt.com/power/ups-test-dec2k2.shtml
http://ko.com.ua/ibp_kachestvo_plyus_kolichestvo_plyus_ili_minus_11840

3921. Scharikoff, 30.03.2012 03:17
kr379
При импульсе тока НЕТ косинуса-фи и всей той фи-гни, которая имхо пошла гулять по-инету с этой дурацкой картинки... и абсолютно идиётскому объяснению к ней ... извини и без обид , но абсолютно идиётскому... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2513
http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:15643:259840


Да ладно, чё там... Это же физика. Какие обиды?
Тем более, что физике все равно на мои "обиды" как гррится... она сама по себе.
Да и освежить кое-что в памяти никогда не помешает. Видно начинает забываться.

Материал полезный ("перечитывалпейджермногодумал" (с) )
Интересно, можно ли количественно оценить, насколько именно та приставка
просаживает коэффициент мощности компового БП с APFC, если работает без дросселя?

Получается, что с APFC-питальниками fairplay у приставки не выходит.
Т.е. все преимущества, ради которых задумывался именно активный корректор
от приставки сдуваются, правда не совсем бесцельно - ради бесперебойной работы компа
при умеренной мощности ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3922. Купидон, 30.03.2012 07:22
kr379
а как это сделать на этой схеме? http://fotkidepo.ru/?id=photo:259814


Вот из-за этого участка схемы

269x203, 21,3Kb

она не будет работать при питании её внешним выпрямителем с конденсатором НЧ-фильтра.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 269x203, 21Кb

3923. kr379, 30.03.2012 07:43
Scharikoff
можно ли количественно оценить, насколько именно та приставка
просаживает коэффициент мощности компового БП с APFC, если работает без дросселя?
---...не знаю я - ... нету у меня НИ-одного БП-с-апефеце, ни дома (пол-сотни) ни на работе (хотя там их за сотню), и не могу это ни проверить ни измерить - увы ... так получилось...

Хотя есть в коллекции (лежит-на-полке) один из-самых-первых БП с-апефеце - JJ-300AP от Jou Jye Electronic Co., Ltd. - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #435 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:435#435)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2672 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2672#2672) 250x242, 11.5Kb
http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=JJ-300&user=…int%3A49%3A007243


все преимущества, ради которых задумывался именно активный корректор
от приставки сдуваются, правда не совсем бесцельно - ради бесперебойной работы компа
при умеренной мощности ИБП.
---... ...во-во, и сразу же вопрос: ---...а "на-хрена-козе-баян"? ...когда можно взять без-апефеце, что проще-дешевле-надёжнее?


Купидон
Вот из-за этого участка схемы
....
она не будет работать при питании её внешним выпрямителем с конденсатором НЧ-фильтра.
---...дык это ж как=то=что=то не укладывается в термин ...
цитата:
Легче APFC "физически выдрать" из БП.
...а вот в термин "нейтрализация негативных свойств варварскими методами" - запросто...

3924. Alexeyslav, 30.03.2012 07:58
цитата:
она не будет работать при питании её внешним выпрямителем с конденсатором НЧ-фильтра.
Почему не будет? Очень даже будет! Как думаешь, зачем там стоит VT1? вот за счет него и работает. L2 работает на высокой частоте а не на 100Гц.

3925. Scharikoff, 30.03.2012 17:06
kr379
...а "на-хрена-козе-баян"? ...когда можно взять без-апефеце, что проще-дешевле-надёжнее?

Да мы бы с радостью пользовали без APFC, но как быть тем, кто имеет мощную игровую машину,
но тоже хочет "подпереть" ее УПСом?
Даже модели на 500Вт с PPFC или вообще без PFC придется поискать в продаже (в природе-то они есть)
CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W (без PFC), конечно, стоит особняком, но это как раз то самое исключение,
которое подтверждает правило. На 600-ваттном БП тоже можно собрать неплохую игровую машину,
но есть конфиги и гораздо мощнее, и там уже все БП имеют APFC
Придется или выбирать что-то главное (беспроблемное переключение на батарею во избежание потерь данных на харде, да и самого харда тоже),
отрубая APFC (той же приставкой 310VDC), или заливать вопрос большим рублем - мощный УПС с 2-кратным (условно) запасом.
Есть третий путь - промежуточный по соотношению мощностей БП и ИБП, но он рулеточный. Как повезет...
Собственно третьему пути и посвящен опрос в этой ветке на тему совместимости UPS+PSU

3926. kr379, 30.03.2012 22:32

3927. vlo, 30.03.2012 22:43
Scharikoff
На 600-ваттном БП тоже можно собрать неплохую игровую машину,
но есть конфиги и гораздо мощнее, и там уже все БП имеют APFC

вот и не надо на этом фоне жадничать, а взять упс на 1.5-2kVA.

3928. kr379, 30.03.2012 22:55
vlo
600-ваттном БП....не жадничать, а взять упс на 1.5-2kVA.---...а какова гарантия совместимости?

3929. vlo, 30.03.2012 23:03
kr379
...а какова гарантия совместимости?
в госстрахе, вестимо.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3930. Купидон, 30.03.2012 23:22
Alexeyslav
Как думаешь, зачем там стоит VT1?

http://www.gaw.ru/doc/publ/tda16888.pdf


299x543, 37,5Kb

Добавление от 30.03.2012 23:29:

Scharikoff
но как быть тем, кто имеет мощную игровую машину,
но тоже хочет "подпереть" ее УПСом?


В мощной игровой машине цена УПСа будет заведомо меньше цены "мощной игровой карты". Вплоть до разов.

Добавление от 30.03.2012 23:33:

Scharikoff
На 600-ваттном БП

Для него UPS обойдётся в районе 5000 рублей.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 299x543, 38Кb

3931. Penetron, 31.03.2012 12:34
kr379
Волнует сам факт совместимости
APC Smart UPS 700VA SU700INET + Thermaltake W0008 ATX420W ActivePFC + два монитора 30 и 90 Вт

* с нагрузкой 60% (~270Вт) связка переживает 10 перебоев из 10. Нижний порог перехода на батареи 196V, верхний 253V. Для проверки автотрансформатор и диод не применялись.

Также USP переживает спокойно перегрузку при включении цепи размагничивания 22" CRT монитора от сети и от батарей при работающем или одновременно включающемся ПК.

Время автономной работы при 60% нагрузке от батарей 9Ah - 14 минут (разряд до 27%).

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3932. chapa, 01.04.2012 01:03
Приобрёл CyberPower Value 2200ELCD-GP 2200VA\1320W
http://cyberpower.ru/products.aspx?pnum=27318

Проверил работоспособность со следующими БП с APFC:
OCZ ZX850W 850W
CoolerMaster RS700-AMBA-D3-EU 700W

Нагружал Linx & Furmark. Работа в течение 7 минут без проблем - потом "мучить" UPS перестал. Времени хватает.
Данная связка работоспособна.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3933. kr379, 01.04.2012 12:21
Penetron
chapa
Спасибо. Занёс в Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2012 г.)

3934. Sergey Melnikov, 04.04.2012 21:28
цитата:
Sergey Melnikov:
Поставил в приставку (набор емкостей) на вход SCK-083 8 Ом, 3А, 20%, NTC термистор - взят из старого кинескопного монитора. Не взорвался при включении, чего я опасался больше всего. Так что релюху тулить уже не буду.

Взорвался он всетаки - 3 Амперный, правда он был немного треснутый, поломал когда выпаивал =)
Заменил на 5Ом 7А SCK-057
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3935. Alexei2004, 04.04.2012 21:40
Penetron
этот наш smart 700 конечно переживает петлю размагничивания, рисунок
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:12470:34:1
обсуждается в моей соседней теме, посмотрите при случае.
Естественно случай отключенного ИБП от сети.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3936. Купидон, 04.04.2012 23:23
chapa
Приобрёл CyberPower Value 2200ELCD-GP 2200VA\1320W

Вы его по ступеням AVR прогоните на той же нагрузке.

3937. Scharikoff, 05.04.2012 03:55
Sergey Melnikov
Взорвался он всетаки - 3 Амперный, правда он был немного треснутый, поломал когда выпаивал =)
Заменил на 5Ом 7А SCK-057


А ведь Минздрав предупреждал: "Не экономьте на спичках!"
7 ампер - совсем другое дело.

3938. sssmd, 05.04.2012 10:12
тестил вчера связку powercom imd-1000 и Thermaltake ToughPower W0103R ATX-2.2 600W
конфа:
1) C2D-E4400 2 ГГц, Gigabyte P35-DS3R, Gigabyte 8600GTS, Corsair 2x1 GB DDR2-800, WD 750 GB, HKC USP-5550 PPFC;
2) i3-2120 3,3 ГГц, Gigabyte P67A-UD3P-B3, 2хHIS 6670 Fan Crossfire, Corsair 2x2 GB DDR3-1600, WD 500GB, Thermaltake ToughPower W0103R APFC
оба системника одновременно работали на телемон Samsung P2270 HDTV

переход на батарею происходил нормально, рабочий стол W7 32/64
запустил на 2 системнике WoT на максимальных настройках видео + включил телек Samsung CRT-21" - UPS нормально перешел на батарею.
оставил поработать - через некоторое время UPS вырубил нагрузку по полному разряду батареи.
только тут и проявился APFC, выдав импульс величиной не менее 24А - вышибло португальский ABB B6 с кратностью 4
похоже мысль VladimirIv, высказанная тут http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?p=18971&sid=a3…28deaae7c8#p18971, http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?p=18972&sid=a3…28deaae7c8#p18972, http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?p=18977&sid=a3…28deaae7c8#p18977, подтверждается на все 100 - способность UPS нормально работать с APFC зависит от того, успеет ли UPS перекинуться на батарею до того, как сядут емкости в БП
мой powercom imd-1000 с переходом менее 4 мс на вышеуказанной нагрузке с этим нормально справляется, а ответы модеров UPS-ных контор похожи на попытку продать более мощные и дорогие агрегаты.
хочу взять погонять другой БП, отпишусь, если получится

3939. kr379, 05.04.2012 11:13
sssmd
способность UPS нормально работать с APFC зависит от того, успеет ли UPS перекинуться на батарею до того, как сядут емкости в БП---...не совсем так и во примеры этого...

...дикий пример дикой НЕ-совместимости...

562x211, 11.0Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=slideshow:19579:322319

...и наоборот - прекрасной пример ПОЛНОЙ совместимости...

356x310, 17.1Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=slideshow:19579:402462

515x358, 52.1Kb

471x193, 8.5Kb

Добавление от 05.04.2012 11:15:

http://article.techlabs.by/print/36_7741.html

3940. sssmd, 05.04.2012 11:40
цитата:
kr379:
sssmd
способность UPS нормально работать с APFC зависит от того, успеет ли UPS перекинуться на батарею до того, как сядут емкости в БП---...не совсем так и во примеры этого...

...дикий пример дикой НЕ-совместимости...
ну понятно, что ups должен еще и по мощности тянуть БП и обладать хоть каким-то запасом, чтобы не просесть в начальной стадии
но ведь вопрос о совместимости заключается в том, вырубит ли БП ups импульсом при переходе на батарею, а не будет ли провал в начале процесса. или я ошибаюсь?
осциллограммы приведены на выходе ups, если я правильно понимаю? если да, то на то он и БП с диапазоном 110-250, чтобы выдать системнику нормальное напряжение даже при посадке
указанный мной powercom imd-1000 позиционируется на 1000 VA 550 W
пример при параллельной работе 2 системников, мона и элт-телека, думаю наглядно демонстрирует, что двукратное превышение выходной способности ups по отношению к потребности БП с APFC, мягко говоря совсем не обоснованно

3941. kr379, 05.04.2012 12:09
sssmd
но ведь вопрос о совместимости заключается в том, вырубит ли БП ups импульсом при переходе на батарею, а не будет ли провал в начале процесса. или я ошибаюсь?---...на графиках видно что АРС моментально "совмещается" даже при 100% нагрузке на него.
А вот Вивальди с трудом переваривает даже 26% от своей мах мощности, ибо на воссстановлениие нормальной работы уходит 3 периода апроксимации или 60мс, а при критической нагрузке в 40% ему надо уже 5 периодов или целых 0,1 сек, что бы прийти в себя и начать "нормально" обслуживать пики тока от БП-с-апефеце.

двукратное превышение выходной способности ups по отношению к потребности БП с APFC, мягко говоря совсем не обоснованно---...АРС имеет 100% совместимость на любой мощности вплоть до мах, а вот Вивальди может выдать только 200Вт при мах возможных 480Вт, т.е. в 2,4 раза меньше - а Вы-то говорите "не обосновано про 2-х кратное".
Увы, вот сводная табличка совместимости по данным article.techlabs.by...
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3619 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3619#3619)
цитата:
http://article.techlabs.by/36.html

АРС BE700-RS - 405 Вт - Км=0,58 - 90% -360 Вт

APC BR650CI-RS - 390 Вт - Км=0,6 - 77% - 300 Вт

ИБП APC BR500I - 300 Вт - Км=0,6 - 60% - 180 Вт

APC Smart-UPS 1000VA - 670 Вт - Км=0,67 - 90% -

Ippon Back Office 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 70% - 210 Вт
APC Back-UPS CS 650 – 400 Вт - Км=0,62 - 88% - 248 Вт
Ippon Back Verso 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 240 Вт
APC Back-UPS ES 550 – 330 Вт - Км=0,6 - 67% - 221 Вт

APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт

Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - 40% - 480 Вт - 200 Вт


APC Back-UPS ES 525 - 390 Вт - Км=0,87 - 70% - 220 ВТ

Vivaldi EA200 1200VA - 720 Вт - Км=0,6 - 42% - 300 Вт

IPPON Back Verso 600 - 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 250 Вт

APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 - 100% - 700 Вт

Socomec Sicon Netys PE 1000 - 600 Вт Км=0,6 - ??% - 500 Вт


И процент совестимости колеблется от 40-42% через 60-70% и до 90-100% у АРС.

3942. sssmd, 05.04.2012 12:26
цитата:
kr379:
на графиках видно что АРС моментально "совмещается" даже при 100% нагрузке на него.
извините, но на графиках выше я вижу только переход с синусоиды на апроксимацию
цитата:
kr379:
АРС имеет 100% совместимость на любой мощности вплоть до мах, а вот Вивальди может выдать только 200Вт при мах возможных 480Вт, т.е. в 2,4 раза меньше
думаю, не все так идеально, как Вы пытаетесь представить
мой powercom вряд ли можно причислить к уровню apc, но тем не менее, он держит под свой номинал нормально
а заявленная и фактическая мощности - тема другого разговора

3943. kr379, 05.04.2012 13:20
sssmd
я вижу только переход с синусоиды на апроксимацию----...да, при 100% загрузки мощности упс - и что ещё надо?

мой powercom вряд ли можно причислить к уровню apc, но тем не менее, он держит под свой номинал нормально---...Вы его нагружали на мах его допустимой нагрузки именно от БП с апефеце?

3944. sssmd, 05.04.2012 17:14
цитата:
kr379:да, при 100% загрузки мощности упс - и что ещё надо?
а где на той осциллограмме видно, что нагрузка 100%?

цитата:
kr379:Вы его нагружали на мах его допустимой нагрузки именно от БП с апефеце?
один бп с ppfc, второй с apfc. большая часть нагрузки шла через второй

3945. kr379, 06.04.2012 07:34
sssmd
а где на той осциллограмме видно, что нагрузка 100%?---...а должно быть видно?
...как, каким образом?

Подозрение дикое, что Вы проигнорировали эту статью, а зря... http://article.techlabs.by/print/36_7741.html

486x429, 19.1Kb

переход Сеть - АКБ при 26% нагрузке

486x429, 18.7Kb

переход Сеть - АКБ при 40% нагрузке
цитата:
Для теста совместимости мы использовали компьютерный блок питания Seasonic SS-650HT, который нагружался от специальной установки. Оказалось, что беспроблемный переход на АКБ гарантирован лишь до 200 Вт, что не превышает 40% мощности от номинальной. Результат посредственный, что хорошо показывает слабые возможности тестируемого ИБП Vivaldi при работе с блоками питания, оснащенными активными корректорами мощности. Видно, что время установления нормального сигнала превышает 100 мс. При дальнейшем увеличении потребления блок питания просто выключается в момент перехода. То есть при заявленной мощности 800 ВА ИБП может использоваться лишь для защиты маломощных офисных компьютеров.

3946. sssmd, 06.04.2012 10:19
читал, и что?

цитата:
sssmd
ну понятно, что ups должен еще и по мощности тянуть БП и обладать хоть каким-то запасом, чтобы не просесть в начальной стадии

в статье четко отмечено, что ups "ложится" и под БП без apfc
тут вопрос не в том, способен ли ups 500VA вытянуть БП apfc 400VA, а в честности заявленных параметров
нормальный производитель типа указанного Вами APC ставит нормальные комплектующие, и характеристики соответствуют при более высокой цене агрегата
дешевизна "левых" обусловлена такими же "неправыми" компонентами
каждый работает на свою нишу - не у всех есть несколько сотен п....совских тугриков, чтобы купить брендовую технику
опять же, время переключения у этого ups не более 10 мс, у моего менее 4. чем больше БП сидит без напруги, тем больше шансов, что apfc выдаст испульс

3947. kr379, 06.04.2012 10:51
sssmd
в статье четко отмечено, что ups "ложится" и под БП без apfc---...где? ...в каком месте статьи "ложится" и под БП без apfc?

Зато вижу это...

486x429, 18.4Kb

переход Сеть - АКБ при 90% нагрузке

нормальный производитель типа указанного Вами APC ставит нормальные комплектующие,---...причём выборочно в отдельные модели? Да?
цитата:

APC BR500I ---------------- 300 Вт - Км=0,6 --- 60% - 180 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 --- -67% - 221 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 --- -67% - 221 Вт
APC Back-UPS ES 525 ---- 390 Вт - Км=0,87 -- 70% - 220
APC BR650CI-RS - ---------390 Вт - Км=0,6 ---- 77% - 300 Вт
APC Back-UPS CS 650 -–- 400 Вт - Км=0,62 --- 88% - 248 Вт
APC Smart-UPS 1000VA -- 670 Вт - Км=0,67 -- 90% - 449 Вт
АРС BE700-RS ------------- 405 Вт - Км=0,58 --- 90% -360 Вт
APC Smart-UPS SC 450 -- 280 Вт - Км=0,62 -- 100% - - 280 Вт
APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 ---- 100% - 700 Вт
Имхо - у всех производителей есть ибп с плохой совместимостью, но только у АРС есть со 100% (причем не-синус, хоть и Смарт), но ценой ааааабсолютно не-демократичной.

не у всех есть несколько сотен п....совских тугриков, чтобы купить брендовую технику---...это про меня - мне просто жалко денег и за брэнд-имя и тем паче на аааабсолютно не-нужный апефеце, поэтому и нет у меня их, и этой проблемы тоже нет, СОВСЕМ нет - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC.

опять же, время переключения у этого ups не более 10 мс, у моего менее 4.---...Вы так в этом уверены? ... и у Вас есть ссылки на тесты про "это" ...
цитата:
...мс, у моего менее 4.

3948. sssmd, 06.04.2012 11:50
kr379
опять же, время переключения у этого ups не более 10 мс, у моего менее 4.---...Вы так в этом уверены? ... и у Вас есть ссылки на тесты про "это" ...
http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_imd1200ap.shtml - почти мой

Имхо - у всех производителей есть ибп с плохой совместимостью, но только у АРС есть со 100% (причем не-синус, хоть и Смарт), но ценой ааааабсолютно не-демократичной.
у всех производителей есть решения разного ценового уровня
соответственно они нафаршированы, соответственно себя и ведут

3949. kr379, 06.04.2012 19:02
sssmd
http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_imd1200ap.shtml - почти мой ---..ага ...
...а где обещанные 4 мс ...
цитата:
определялось по осциллограмме и составило менее 4 мс.
576x284, 2.2Kb

зы:... не, на самом деле, есть там же естъ тестъ ещё одного рсм, мощёй по-менее, где реальные "... меньше 3 мс"...

3950. sssmd, 07.04.2012 02:39
kr379
определялось по осциллограмме и составило менее 4 мс.
а вот этот вопрос к тому, что тестил
я же не виноват, что осциллограмма чисто схематическая
контора у вас одна, разберетесь

3951. kr379, 07.04.2012 10:46
sssmd
я же не виноват, что осциллограмма чисто схематическая ---...как-у-нас-говорят: ---...включаем логику, ибо это РЕАЛЬНАЯ графика, а значит можно посчитать и длительноасть перехода в сравнении с размером полупериода в 10 мс...

Добавление от 07.04.2012 10:46:

206x254, 2,5Kb

К сообщению приложены файлы: 1.png, 206x254, 2Кb

3952. Alexeyslav, 07.04.2012 17:39
Не факт что на диаграмме изображен наихудший момент переключения.
Для полной уверенности, необходимо собрать статистику времени переключения на батарею в зависимости от момента исчезновения сетевого напряжения.

И наверно будет разница во времени переключения когда напряжение исчезает резко и когда оно понижается плавно, например за 10 секунд с 220В до 150В. Тут просто масса вариантов поведения, в зависимости от схемотехники УПСа.

3953. Penetron, 10.04.2012 09:27
kr379
APC Smart-UPS 700VA SU700INET + Thermaltake Toughpower Grand TPG-750M

* с нагрузкой 45% (~200Вт) связка переживает 10 перебоев из 10. Для проверки автотрансформатор и диод не применялись.

При подаче питания сети на БП (выключателем на задней стенке) один раз моргает свет, но только если между моментом выключения и включения прошло достаточно времени. Если это сделать при питании через ИБП, то он один раз моргает индикатором перегрузки, и на пол секунды переходит на питание от батарей, но не отключается.

Холодный старт в таком режиме не пробовал.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3954. Sayone, 10.04.2012 13:53
Хотелось бы тоже поделиться статическими наблюдениями.
Приобрел в пятницу ИБП POWERCOM Warrior WAR-1000AP http://www.pcm.ru/products/catalog/warrior/war-500a/
Работает без проблем с блоком питания Corsair CMPSU-850TX 850W с APFC разумеется.http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=3905547&hid=857707
Подробно описывал сколько вся конфигурация потребляет на форуме pcm (http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=13&t=10701&sid=0c366c84e61d6eed93230d9f4b15d0c8)

Адекватно переходить на работу от батарей и так же работает холодный старт.
Так же на этом ИБП висят:
- Системный блок (конфигурация в инфо)
- монитор Samsung SyncMaster 2243BW http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1618726&hid=91052
- блок питания базы телефона DECT (трансформаторный)
- Активная акустика 5.1 Есть у кого SVEN HA-1410T? как отзывы? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:40520)
- Роутер Приобрёл D-Link DIR-655. Спрашивайте, если что интересует. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:45863)
- Лампа накаливания 60W
- Второй компьютер с 19" LCD монитором (через вторую розетку на ИБП и удлинитель http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…werfilters/76879/ )

Вместе и по отдельности оба компьютера переходят на батареи и обратно, без каких либо проблем.

Но, второй компьютер с блоком питания (Thermaltake) PurePower HPC-420-102 DF (W0009, 420 Вт) без PFC http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18198#01 не поддерживает холодный старт. Так же, если при работе ИБП от аккумулятора щелкнуть тумблером на задней стенке этого БП, то ИБП сразу же выключается из за перегрузки.
Проблема явно в блоке питания, потому что даже при работе от сети, в момент включения тумблера на задней стенке в квартире ощутимо мигает свет. Такое ощущение, что там в момент включения происходит зарядка какой то большой ёмкости. Так же при выключении тумблера, секунд через 10 из БП слышно специфический звук, ну, вероятно емкость разряжается.

В целом же, никаких проблем даже с 850Вт блоком питания и этим ИБП нет. Трансформаторные потребители тоже вроде пока не жаловались несмотря на отсутствие синусоиды на выходе.

Хоть, и написано, что 1000ВА-600Вт, но пробовал при работе от сети подключать нагрузку 1020Вт (масляный обогреватель), ИБП не выдавал признаков перегрузки. При нагрузке 1488 Ватт, непрерывно пищал. Можно сделать вывод, что максимальная нагрузка от сети порядка 1200Вт. (в 2 раза больше, чем по паспорту)
При работе от аккумуляторов при нагрузке 1020Вт разрядился за 2 минуты где то.

Проверял вчера чисто резистивной нагрузкой 100 Вт (2 лампочки накаливания 40 и 60 Ватт соответственно) ИБП держал 30 минут, потом заряд стал меньше 30% и проработал ещё 4 минуты. Аккумулятор там 9 Ампер часов 12 вольт. Нормальное это время работы для такого аккумулятора?

За это сообщение сказали спасибо: kr379

3955. chapa, 11.04.2012 09:03
цитата:
CyberPower Value 2200ELCD-GP 2200VA\1320W
http://cyberpower.ru/products.aspx?pnum=27318

Проверил работоспособность со следующими БП с APFC:
OCZ ZX850W 850W
CoolerMaster RS700-AMBA-D3-EU 700W

Нагружал Linx & Furmark. Работа в течение 7 минут без проблем - потом "мучить" UPS перестал. Времени хватает.
Данная связка работоспособна.

Дополню статистику: связка CyberPower Value 2200ELCD-GP 2200VA\1320W и Thermaltake Purepower RX 600W (W0144) APFC также полностью работоспособна.
Но самое удивительное - для меня во всяком случае - следующее:
Имеем два конфига -
#1
Intel Core i5 2500K 3300@4500
CoolerMaster Hyper 212+ (два нештатных вентиля 120 Led)
Gigabyte Z68XP-UD3P
DDR III 4Gb x4
MSI 560Ti
HDD Sata x4 (три Green)
DVD Sata LiteOn
TV-Tuner
Creative Titanium 0880
FAN 140 x3 (из них один Led), FAN 120 x6 (из них один Led), Fan 90 x1
Led Benq 24" GL2440HM
PSU OCZ ZX850 850W (APFC)
CoolerMaster CM-690 II Advanced RC-692-KKN5

#2 aka NAS
Intel Celeron G530 2400
Scythe BigShuriken (SCBSK1000)
DDR III 2Gb x2
Gigabyte Z68X-UD3-B3
Gigabyte GV-N520SL-1GI
HDD Sata x7 (из ниx 4 green)
FAN 120 x5
LCD Samsung 19" SM940BW
PSU Thermaltake Purepower RX 600W W0144 (APFC)
CoolerMaster Elite 430

Данная свяка проработала 2 минуты на CyberPower Value 2200ELCD-GP 2200VA\1320W и ещё оставался заряд батари 23%!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3956. Nikolay_Po, 17.04.2012 10:57
цитата:
Sayone:
Хоть, и написано, что 1000ВА-600Вт, но пробовал при работе от сети подключать нагрузку 1020Вт (масляный обогреватель), ИБП не выдавал признаков перегрузки. При нагрузке 1488 Ватт, непрерывно пищал. Можно сделать вывод, что максимальная нагрузка от сети порядка 1200Вт. (в 2 раза больше, чем по паспорту)
При работе от аккумуляторов при нагрузке 1020Вт разрядился за 2 минуты где то.
В общем, не стоит так делать. Это слишком тяжёлый режим для аккумулятора - может кипеть электролит, из-за чего аккумулятор может разгерметизироваться (бахнуть) или просто стравить пар с кислотой через резиновый клапан. Так же могут покоробиться пластины внутри. Подобная эксплуатация грозит большим износом и потерей ёмкости аккумулятора.

цитата:
Проверял вчера чисто резистивной нагрузкой 100 Вт (2 лампочки накаливания 40 и 60 Ватт соответственно) ИБП держал 30 минут, потом заряд стал меньше 30% и проработал ещё 4 минуты. Аккумулятор там 9 Ампер часов 12 вольт. Нормальное это время работы для такого аккумулятора?
Нормальное, учитывая, что ток нагрузки был практически 1C. Если поискать паспорт на аккумулятор (см. сайт производителя самого аккумулятора), то там может быть указано время работы при нагрузке равной 1C (равной номинальной ёмкости). Учитывая все КПД, у Вас, я считаю, нормальный результат.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3957. Sergey Melnikov, 17.04.2012 23:06
Зря вы его так насилуете. Это не добавит ему ресурс =)
токи разряда
520x331, 11.2Kb
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3958. Nikolay_Po, 18.04.2012 10:00
Если график от того самого аккумулятора, то аккумулятор отработал на эдак 127% (пока новый): по графику видно, что при токе 1C номинальное время разряда - 30 минут.

3959. Kondor, 19.04.2012 01:38
Господа, в пару к APC смартам тысячным, какой БП беспроблемный взять, ватт на 400-450 максимум? Системы собираться будут, видимо, уже на Иви, без дискретного, так что встал вопрос по БП малой мощности, но глюков, как несколько лет назад с чифтеками "знаменитыми" не хочется.

3960. Sayone, 19.04.2012 11:19
Nikolay_Po,
Ну после этого, он ведь проработал у меня 34 минуты при 100Вт резистивной нагрузке. Видимо он не сильно убился. Эти эксперименты были, потому что при работе от сети ИБП показывает нагрузку приблизительно на 20% меньше, чем есть. Вот и решил подключить 1020Вт нагрузки и посмотреть, что тогда покажет. При подключении дополнительно 488Вт дополнительно к 1020Вт (вентилятор нагревателя на масляном обогревателе) ИБП издает сигнал перегрузки, и мощность нагрузки показывала более 130% по софту.
Ну, а потом ради интереса с нагрузкой 1020Вт выдернул сетевую вилку ИБП и посмотрел что будет. Самое интересное, что инвертор не выключился от перегрузки, а работал, пока не разрядился аккумулятор. Ну правда нагрелся корпус сильно.

А потом, уже на форуме поверкома выяснил, что из за того, что ИБП выдает не чистую синусойду, а меандр со сдвигом, то и измерение нагрузки реализовано для меандра, а не для синуса. Так, что это вполне нормально. Для измерения нагрузки есть Нужен прибор показывающий мгновенную потребляемую мощность оборудования (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11707) , так что не критично.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3961. VLADoid, 23.04.2012 20:08
Посоветуйте пожалуйста. Комп - Core i3 - 2125 , 4 гига оперативки, 1 ДВД, один 2-х терабайтник. БП Chieftec APS-600C с APFC. Подойдёт ли Back Verso 600 lite version (http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/533233/) . В доме раз в неделю выключается свет, вчера лампочка мерцала. Или другой посоветуете, хочу с евророзетками.

3962. Cacator, 27.04.2012 11:11
будет ли ИБП IPPON Smart Power PRO 1400 корректно работать с Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.3, Active PFC ?

3963. Mikle78, 27.04.2012 12:44
Внесите в статистику EATON Ellipse Eco 1200 aka Powerware EL1200USBDIN (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7347396&hid=91082&frompersid=2) + Hiper M700 700W (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6491202&hid=857707)
Подружились замечательно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3964. Joy, 28.04.2012 01:29
Подскажите, будет ли работать БП Hiper HPU-4M580 c ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 Black

К этой теме 28.04.2012 06:26 CQ подклеил тему "Hiper M700 700W + APC BACK RS 900VA BR900GI проблема с холодным стартом" (автор: Mikle78)

3966. Mikle78, 16.04.2012 17:10
Уважаемые, помогите советом/разобраться/решить проблему...

Немного предыстории:
В наличии имеется аппарат "аля home-server", с блоком питания Hiper M700 700W (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6491202&hid=857707) и ИБП APC BACK RS 900VA BR900GI (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6457526&hid=91082) . Все компонент новые, но в процессе эксплуатации вылез "косяк" проявляющийся при холодном старте блока питания, а именно, ИБП начинал истошно орать и мигать индикатором "шумы линии". При этом в рабочий режим не переходил. По этой причине и был возвращен продавцу. Но потребность в ИБП не отпала, в связи с чем хотел бы посоветоваться с Вами, как поступить дальше? А то существует мнение, что Активный FPS не уживается с Line-Interactive ИБП, или еще, поговаривают, (и я склонен этому верить больше, т.к. давно пользуюсь APC, но последнее время уж больно много "брака") что apc то уже давно не тот - [h]APC[/h], что был когда-то, или это - "ХИПЕРовый" блок питания... Что посоветуете в данной ситуации? Хотелось бы понять, как оптимальней поступить. Купить такой же ИБП, в надежде, что следующий будет не бракованный, однозначно менять блок питания, или присмотреться к другим производителям ИБП? Что взять под связку (i3-2120 + RAID + 5 HDD + gf210 + Hiper M700 на BR900GI в рабочем режиме давал нагрузку порядка 25-30%), желательно с возможность управления по USB или LAN, в идеале с поддержкой ESXI5, если такое возможно?

3967. Mikle78, 27.04.2012 09:56
В общем, взял на замену EATON Ellipse Eco 1200 с USB, подружились на ура. Даже удалось с ним через гостевую ОС ESXI5 корректно выключать, кому понадобится рецепт - пишите. Пока доволен как слон. Посмотрим как он покажет себя в процессе эксплуатации.

3968. TimHa, 27.04.2012 10:51
понимаю что поздно ....

a)Просто выбор был неправильный по мощности и ...

900VA не должен тянуть "Мощность 700 Вт" !!! По вами данным же ссылкам видно( " 540 Вт")

б) Тем более - "PFC активный"

а был бы типа "Hiper M900" было бы и

EATON -у не по зубам с его 1200VA по холодному завестись

3969. МАГ, 27.04.2012 11:12
TimHa
Просто выбор был неправильный по мощности и ...

900VA не должен тянуть "Мощность 700 Вт" !!!

Судя по конфигурации от розетки там максимум ампера полтора в прыжке.

3970. Mikle78, 27.04.2012 12:32
цитата:
МАГ:
TimHa
Судя по конфигурации от розетки там максимум ампера полтора в прыжке.
Честно, скажу, с осциллографом/амперметром холодный старт не проверял, но по монитору - EATON сейчас показывает нагрузку ~12-15%. Ориентировочное время работы от батареи 30 мин, до нуля не разряжал, но после пятнадцати минут тестовой работы без сети заряд аккум. упал до ~70%. Мне этих показателей более чем достаточно. В совокупности с компактностью, удобством, наличием DIN розеток (все свичи, шлюзы, маршрутизаторы подключаются прямо в него), удобством ПО, за эти деньги - по-моему достойный агрегат. Чем уж APC в тех же условиях (при такой нагрузке я так понимаю менее 150W), не потянул, не знаю.

PS. Пойду отмечусь в теме совместимостей UPS и APFC, где то тут прокакивала...
За это сообщение сказали спасибо: МАГ

3971. МАГ, 27.04.2012 13:25
Mikle78
EATON сейчас показывает нагрузку ~12-15%
Ну это в простое/низкой нагрузке. Если все-таки нагрузить его хорошо, то и потребление будет повыше.

3972. Степа123, 27.04.2012 13:36
МАГ
Ну это в простое/низкой нагрузке. Если все-таки нагрузить его хорошо, то и потребление будет повыше.
Как его не нагружай потребление выше 120-130вт имхо не будет, не тот конфиг
Расчет мощности блока питания, достаточной для моей системы (часть 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12342)
имхо вопрос для этой темы
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)

3973. МАГ, 27.04.2012 23:02
Степа123
Как его не нагружай потребление выше 120-130вт имхо не будет
Разговор идет про потребление от розетки самим БП, причем именно про полную мощность, а не активную.

3974. Максим0101, 29.04.2012 17:41
Господа, проясните казус.
Имеется: Thermaltake <W0104RE> ToughPower 650W (APFC) (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0104RE_ToughPower_650W_51011.html) и древний APC 500VA Back CS (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/500VA_Back_CS_APC_BK500RS_22432.html) .
ИБП слабый и его мощности не хватает как при старте ПК, так и под предельной нагрузкой профильной системы. Но при штатной работе ОС энергопотребление низкое, ИБП справляется с пропаданием напряжения и держит около 10 минут (мне этого достаточно).
А чтобы ИБП не пищал при старте ПК или под нагрузкой - удалил спикер. Механическим способом

Итак, мы уже почти подошли к сути вопроса, который уже можно прочитать сквозь строки: почему старый, слабый ИБП нормально работает с мощным блоком питания с A-PFC? Ведь проблемы "гарантированны", как указано в FAQ. У меня же переключается нормально и держит свои 10 минут (бОльше мне и не надо).

Заранее спасибо за развернутый комментарий.
(зы. в целях эксперимента подключал БП других производителей: Chieftec 650W, TT 650W, оба с A-PFC и рабочим напряжением 100-240В, и оба корректно работают с ИБП, переходя на батарею).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3975. kr379, 29.04.2012 19:25
Максим0101
Заранее спасибо за развернутый комментарий.---...
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3841 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3841#3841)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3941 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3941#3941)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3947 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3947#3947)

цитата:
APC BR500I ---------------- 300 Вт - Км=0,6 ------ 60% --- 180 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 ------ 67% ---- 221 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 ------ 67% ---- 221 Вт
APC Back-UPS ES 525 ---- 390 Вт - Км=0,87 ---- 70% ---- 220
APC BR650CI-RS - ---------390 Вт - Км=0,6 ------ 77% ---- 300 Вт
APC Back-UPS CS 650 -–- 400 Вт - Км=0,62 ----- 88% ---- 248 Вт
APC Smart-UPS 1000VA -- 670 Вт - Км=0,67 ---- 90% ---- 449 Вт
АРС BE700-RS ------------- 405 Вт - Км=0,58 ----- 90% ----360 Вт
APC Smart-UPS SC 450 -- 280 Вт - Км=0,62 ----- 100% - 280 Вт
APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 ------ 100% - 700 Вт

Имхо - у всех производителей есть ибп с плохой совместимостью, но только у АРС есть со 100% (причем не-синус, хоть и Смарт), но ценой ааааабсолютно не-демократичной.
За это сообщение сказали спасибо: Максим0101

3976. Andrey_Shulyak, 07.05.2012 11:51
Всем привет. Помогите разобраться, люди!)

У меня БП chieftec ctg-600-80P APFC. Еще стоит пометка "230V only". То есть я так понимаю что именно эта пометка дает мне возможность взять УПС не смарт, а с апроксимальной синусоидой, что бы не перезагружался комп при отключении или скачке электроэнергии. Думаю взять вот такой Powercom KingPro KIN-1500AP.

3977. Scharikoff, 07.05.2012 12:41
Andrey_Shulyak
Еще стоит пометка "230V only".
То, что БП без автовольтажа - это не гарантия, но хорошая доп. предпосылка, повышающая шансы на то, что они подружатся.

Думаю взять вот такой Powercom KingPro KIN-1500AP.
Твердые гарантии, как водится, способно дать только практическое тестирование этой связки с уточнением потребляемой мощности
в момент переключения на батарею. Но по рейтингу (1500VA) УПС хороший.
Весьма велики шансы, что переключение на батарею пройдет на ура.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3978. Andrey_Shulyak, 07.05.2012 14:12
Спасибо, заказал )

3979. kr379, 07.05.2012 14:24
Andrey_Shulyak
"230V only"---...увы, это только пример бесконечной лени производителя и не-желания объяснить пользователю, что даже примитивный стандарт АТХ предусматривает для ЛЮБЫХ БП внутри него рабочий диапазон 180-265В http://fotkidepo.ru/?id=photo:268362
... а так как апефеце встроенные внутрь микрух с шим-стабилизатором имеют свою специфику, то нижний порог 180В уже не-работает, так же примитивно, как в БП без-апефеце, и этот порог имхо может быть каким угодно низким.
Вот пример ТВ-томсон, у которого сзади написано "230V only", а в реалиях он имеет это -
628x53, 2.4Kb
http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:19078:485328

Ну и пример не-ленивого производителя, честно-правдиво-без-изъянов объясняющего полную картину возможностей скромненького импульсненького БП-эшки...
Выбор стабилизатора напряжения для дома, #3760 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918:3760#3760)
цитата:
Выбор стабилизатора напряжения для дома, #3163 ( Выбор стабилизатора напряжения для дома, #3163 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918:3163#3163) )
ES-25E05-P1J (5В,4А,25Вт) блок питания импульсный (адаптер)
Канал 1, Uвых = 5В, Iвых = 0…4А
Мощность: 25 Вт
Количество выходов: 1
КПД: 70 %
Уровень пульсаций (размах): 50 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC
1-фазное подключение
Входное напряжение AC: 90...264 В (Номинальное: 230 В)
Входное напряжение DC: 135...370 В NB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения


И ... имхо - никакой связи между полным и не-полным-диапазонным апефеце и его способностями работы со смарт-синус-апроксимация, ещё НИКТО!!! ДОКАЗАТЬ НЕ СМОГ - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО НИ ПО ЖИЗНИ, НИ ПО ТЕСТАМ, НИ ПРОСТО-ТАК - УВЫ... ...ТОКА ОПЫТ, "...сын ошибок трудных", сможет дастъ ответ.

3980. Myacc, 07.05.2012 17:05
Появилась проблема после подключения другого ПК к ЮПС. Регулярно (не всегда) при включении ЮПС, когда питание на БП ПК подается, выбивает один из автоматов, иногда первый иногда второй.

UPS: APC Back-UPS RS800
БП: Cougar CMX 1200
Автоматы на розетке: 2х10A Federal

С чем это может быть связано?

3981. kr379, 07.05.2012 17:38
Myacc
Cougar CMX 1200---...115-240В -50-60гц - 17-10А
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_Cougar/11…5_draft_large.jpg

17-10А ---...это пусковой ток при 115 и 240В, а при 200-220В он могет быть имхо чуть больше тока срабатывания 2х10A Federal.

3982. Nikolay_Po, 07.05.2012 17:53
Myacc, с чем связано - ответили. Добавлю, что в автоматах срабатывает электромагнитный расцепитель, предназначенный для реакции на токи КЗ.
Чтобы ничего не менять, можно добавить последовательно кабелем от розетки пару больших (20мм номинальный диаметр) термисторов. Каких конкретно и конкретно сколько - сразу не скажу - нужно знать какие доступны и посчитать.

Автоматы стоят на оба провода, на фазу и ноль? У Вас не правильная схема подачи питания. Если автоматы ставятся вместе, парой на фазу и ноль, они должны быть в одном блоке, объединены специальным штифтом или вообще иметь общий механизм. Так, чтобы при срабатывании одного полюса, в месте с ним обязательно отключался и второй. Обычно на таких блоках ручки автоматов объединены планкой. При этом просто объединить ручки двух автоматов планкой нельзя - должна быть специальная связь между механизмами - если предусмотрено, между корпусами автоматов ставится штифт, объединяющий собачки спуска расцепителей. Если автоматы у Вас включены последовательно в разных местах по цепи - нарушено правило селективности. Тогда автомат который ближе к вооду, должен иметь больший номинал и не должен срабатывать.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3983. Myacc, 07.05.2012 18:15
Спасибо за ответы Да автоматы стоят на два провода, на фазу и ноль независимые. Наверное лучший вариант тогда возьму парные на 20-30А.

3984. Alex9801, 24.05.2012 13:30
Myacc
Наверное лучший вариант тогда возьму парные на 20-30А
Это неправильный вариант. Во первых, в щитке у Вас стоит автомат на 16А и сработает он . А во вторых, у Вас проводка и розетки расчитаны на ток 16А. И должны быть защищены автоматом с током не более 16А.
Так что ставьте либо сдвоенный C10, либо вообще откажитесь от местного автомата.

ЗЫ. У бытовых автоматов при небольших перегрузках срабатывает тепловая защита. Причем тепловая постоянная исчисляется секундами (что существенно больше электрической постоянной в БП). А электромагнитный расцепитель только при сверхтоках в несколько сотен ампер. Я не знаю что за автоматы "2х10A Federal", но либо у них сильно занижено время срабатывания (как в группе B), либо Ваш БП при старте потребляет СУЩЕСТВЕННО больше 10А.

3985. Nikolay_Po, 25.05.2012 01:26
цитата:
Alex9801:
ЗЫ. У бытовых автоматов при небольших перегрузках срабатывает тепловая защита. Причем тепловая постоянная исчисляется секундами (что существенно больше электрической постоянной в БП). А электромагнитный расцепитель только при сверхтоках в несколько сотен ампер. Я не знаю что за автоматы "2х10A Federal", но либо у них сильно занижено время срабатывания (как в группе B), либо Ваш БП при старте потребляет СУЩЕСТВЕННО больше 10А.
Экстратоки заряда больших ёмкостей выпрямителя блока питания при холодном включении БП могут быть весьма велики.
Ёмкости БП имеют эквивалентное последовательное сопротивление порядка долей Ома. Чтобы токи не превышали разумных значений, последовательно с сетью ставят термисторы. Больше сопротивление термистора - меньше экстраток. Но при одинаковых номинальных токах, термистор большего сопротивления дороже, больше размером и вносит большие потери. Все три фактора невыгодны. Поэтому производители стремятся поставить термисторы с наименьшим сопротивлением из возможного. Типичные сопротивления термисторов - 4..6Ом, но бывают и 2Ом. Поэтому экстраток в момент подключения БП к сети может быть порядка сотни Ампер. Этого достаточно для электромагнитного расцепителя автомата на 10А. И именно поэтому я рекомендовал добавить ещё термистор к имеющемуся внутри БП. Добавление дополнительного термистора последовательно к имеющемуся решит проблему.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Sayone, kr379

3986. Sayone, 25.05.2012 10:27
Nikolay_Po, вот у меня именно такая проблема. Имеется старый БП на 420Вт, и при холостом включении после длительного простоя, на плохой проводке даже свет в доме мигал. Теперь это менее заметно, но ИБП при работе от батарей вышибает.

3987. Nikolay_Po, 25.05.2012 10:58
Так, это... Найдите поломанный БП такой же или чуть большей мощности и вытащите из него термистор. Добавьте в Ваш. И проблема уйдёт.

3988. Sayone, 25.05.2012 11:17
Да в том то и дело, что это БП изначально кривой был. Про него обзор есть, выкладывал здесь, пару страниц назад. Я его заменю, вместе с железом. Сейчас там одноядерный АМД 939 какой то стоит. Вот этот блок, который вышибает всё http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18198#01

К этой теме 25.05.2012 14:01 CQ подклеил тему "Вышел из строя блок питания при работе от UPS" (автор: Rico)

3990. miikr, 29.05.2012 09:37
Внимание!

Все посты из изначальной темы "Вышел из строя блок питания при работе от UPS" (автор: Rico), перенесены в тему У меня взорвались два БП Thermaltake TR2 RX 650w подряд (при работе от UPS)! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532)

В этой теме прошу обсуждать только проблемы указанные в её названии, т.е. "работы", а не "выход из строя".

Спасибо.

3991. mikez, 02.06.2012 21:21
Прошу пояснить, вот мой БП(схема).
kr379


http://monitor.espec.ws//files/_____apfc_711.jpg




чтобы упс не перегружался,
мне надо добавить или заменить кондей 68мкф на более емкий?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

3992. Alexeyslav, 02.06.2012 21:26
То у тебя по входу стоит 0.68мкф.

Главный конденсатор стоит дальше - 470мкф x 400В вот его надо увеличить. И то, это рулетка ... 50 на 50 поможет или нет.

3993. Sergey Melnikov, 02.06.2012 21:28
проще приставку сразу сделать

3994. mikez, 02.06.2012 21:33
>>проще приставку сразу сделать

А это как?

3995. Sergey Melnikov, 02.06.2012 21:37
на первой странице рисунок - мост, кондеры и термистор

3996. mikez, 02.06.2012 22:00

>>Главный конденсатор стоит дальше - 470мкф x 400В вот его надо увеличить. И то, это рулетка ... 50 на 50 поможет или нет.
А насколько его заменить? Я читал что народ как раз на 470мкф и меняет и проблем не испытывает.


А если делать приставку, то бп разбирать не надо, так?

3997. Alexeyslav, 03.06.2012 01:14
если заменить тот что 0.68мкф на входе, это будет по сути та самая приставка, но преимущества APCF сойдут на нет.

Заменять надо как раз 470мкф, он самый крупный на плате. Как минимум подпаять к нему еще один такой же. Но места внутри естественно нет, поэтому остается только вариант "приставки".

3998. kr379, 05.06.2012 12:15
mikez
А если делать приставку, то бп разбирать не надо, так?---...не надо.

Замена 470мкф x 400 внутри БП на более емкий (510-680мкф...) может и дать эффект, а может и нет.
Это можно проверить только опытным путём.

Добавление от 05.06.2012 12:29:

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2834 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2834#2834)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2834 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2834#2838)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2834 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2834#2845)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2861 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2861#2861)

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2863 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2863#2863)

3999. Купидон, 05.06.2012 21:49
цитата:
mikez:
Прошу пояснить, вот мой БП(схема).

http://monitor.espec.ws//files/_____apfc_711.jpg

чтобы упс не перегружался,
мне надо добавить или заменить кондей 68мкф на более емкий?
Что за ИБП ?
Перегружается когда?

4000. mikez, 06.06.2012 22:22
fsp 650 vesta, сразу после пропажи напряжения на входе .

на след недели мне принесут сгоревший БП. Из него хочу сделать приставку. Какую емкость кондеров советуете поставить?

4001. Купидон, 06.06.2012 23:39
mikez
fsp 650 vesta

У вас явное несоответствие использования бесперебойника об 360Вт с блоком питания в 550Вт. Что питает последний? Монитор тоже подключен к бесперебойнику?

4002. kr379, 07.06.2012 10:38
mikez
Какую емкость кондеров советуете поставить?---... а какая в сгоревшем будет, если она цела, ту и ставьте.
А если цел фильтр-мост-выпрямителя, то и всё сразу можно использовать, имхо.

Я брал всю плату от старых АТ БП - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1803 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1803#1803)

241x369, 9.2Kbhttp://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm

Купидон
У вас явное несоответствие использования бесперебойника об 360Вт с блоком питания в 550Вт.---...ага. ну почти как здесь у йцукен сын
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)

9.Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
...ведь ему удалось совместить БП на 850Вт с упсиком на 300Вт и это всё при мах нагрузке на упсс (105%!!! от сети и 95% от меандара упсика) ... http://fotkidepo.ru/?id=album:16693

484x286, 27.4Kb

4003. mikez, 07.06.2012 21:45
цитата:
Купидон:
mikez
fsp 650 vesta

У вас явное несоответствие использования бесперебойника об 360Вт с блоком питания в 550Вт. Что питает последний? Монитор тоже подключен к бесперебойнику?

вы не правы.
1. на индикаторе нагрузка неполная.
2. В агенте нагрузка - 30-60%
3. Если запустить ИБП с холодного старта - компьютер работает.
4. то что на БП написано 550 вт не означает того, что он все время 550 Вт потребляет.

4004. Купидон, 07.06.2012 22:13
mikez
3. Если запустить ИБП с холодного старта - компьютер работает.

Батарейку когда меняли?

2. В агенте нагрузка - 30-60%

К чему бы производителю писать

цитата:
Резервное время работы (один ПК с нагрузкой @ 120 Ватт) 10 мин.
Для сравнения

цитата:
Время работы от батарей при средней нагрузке (169 Вт) составило 14 мин 10 с, при полной нагрузке (400 Вт) — 2 мин 29 с
http://www.ixbt.com/power/ups/apc-es700.shtml



kr379
ведь ему удалось совместить БП на 850Вт с упсиком на 300Вт и это всё при мах нагрузке на упсс (105%!!! от сети и 95% от меандара упсика)

Из характеристик упсика

цитата:
Защита от перегрузок Автовыключение ИБП, если перегрузка превышает 105% от номинала на 20 секунд или 120% от номинала на 10 секунд или 130% от номинала на 3 секунды
И ещё один график

600x448, 44,9Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x448, 45Кb

4005. mikez, 07.06.2012 22:34
mikez
3. Если запустить ИБП с холодного старта - компьютер работает.

Батарейку когда меняли?


никогда, я упс купил неделю назад

4006. Купидон, 07.06.2012 22:35
Лирическое отступление - собираю компьютер для ребёнка, идущего в первый класс. Питаю его от незащищённых розеток того самого APC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:472#472) , к которому на защищённые розетки подключен системник с показанным на фото БП. Моргает свет, срабатывает бесперебойник, тестируемый в стресстесте системник с FSP 450 PNF (с неуниверсальным питанием) продолжает работать - на пропущенный кратковременный провал, видимый глазом и на который успел отреагировать бесперебойник (выставлен минимальный порог в 160 В) не отразилось на его работе.

4007. mikez, 07.06.2012 22:37
да, два бп без PWC по 350 вт нормально работают. так что дело не 550 вт БП.

4008. Купидон, 07.06.2012 22:43
mikez
я упс купил неделю назад

Сколько времени упс держит нагрузку в виде лампы накаливания в 60 Вт ?

Добавление от 07.06.2012 22:47:

mikez
два бп без PWC по 350 вт нормально работают

Одновременно или по отдельности? И ещё раз - нагрузку в студию не по показаниям программы мониторинга

4009. mikez, 09.06.2012 00:29
цитата:
Купидон:
mikez
я упс купил неделю назад

Сколько времени упс держит нагрузку в виде лампы накаливания в 60 Вт ?



Добавление от 07.06.2012 22:47:

mikez
два бп без PWC по 350 вт нормально работают

Одновременно или по отдельности? И ещё раз - нагрузку в студию не по показаниям программы мониторинга
одновременно. Честно, некогда заниматься бессмысленными измерениями, когда проблема совсем в другом.
Сколько времени он выдержит нагрузку от 60 Вт зависит от емкости батареи, и 360вт максимальной мощности что он может выдержать здесь не причем.


Еще раз повторяю, если запустить компьютер, при условии что на входи упса 0, - компьютер работает. Так что перегруз тут не причем. Вся проблема в момент пропажи напряжения на входе в УПС, когда PFC просит слишком много и упс уходит в защитный режим.

Жду когда принесут поломанный БП, чтобы сделать приставку.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4010. chrmail, 14.06.2012 03:55
подскажите с каким ИБП лучше использовать серию Х сеасоник? конкретно х850 (apfc)
обязательно чтобы был онлайн и превышал мощность вдвое?
с обычными линейно-интерактивными ибп 600-800ва есть вероятность выхода из строя бп?

4011. kr379, 14.06.2012 10:29
chrmail
обязательно чтобы был онлайн и превышал мощность вдвое?---..нет, может и просто повезти. Это я про "вдвое".
Он-лайн проблем не имееет априори, ибо нет момента перехода на акки, ибо он равен нулю, ибо он-лайн ВСЁ время и так пашет как-дурак от акк, ибо они ВСЁ время подключены, а при пропадании сети, пропадает их подзарядка, которая же и питает инвертор он-лайна от постоянного напряжения аки сам акк, и ...всё.

с обычными линейно-интерактивными ибп 600-800ва есть вероятность выхода из строя бп?---...я про это не слышал.
Есть дикие варианты сумашедших совпадений, типа этого У меня взорвались два БП Thermaltake TR2 RX 650w подряд (при работе от UPS)! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532) , НО, они обычно происходят не при переходе на акки, а при любых вариантах работы связанных с неправильной эксплуатацией современных БП, как то, имхо-всёёёё-имхо:
- расположение БП вверху корпуса или внизу, но вентилятором вверх
- и при этом отсутсвие элементарной вентиляции
- не-выключение БП от сети полностью при неиспользовании дежурки
- и при этом частые выключения на непродолжительный срок
- и при этом БП не имеет фукции "пост-обдува" после програмного выключения компа
- или нет доп внешнего вентелька отдельно на БП с работающей дежуркой...


конкретно х850 (apfc)---..надо поискать в статистике http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 или просто проверять совместимость экспериментально при налиичии мани-бэк у продавца.

4012. Scharikoff, 15.06.2012 04:16
kr379
Он-лайн проблем не имееет априори, ибо нет момента перехода на акки, ибо он равен нулю, ибо он-лайн ВСЁ время и так пашет как-дурак от акк

А в момент включения компа?

4013. kr379, 15.06.2012 09:31
Scharikoff
А в момент включения компа?---...а в этот момент работает система "плавного пуска" или на термистере или непосредственно в ШИМ-е, которые при переключении упса на акки НЕ-работают, ибо или не успевает остыть термистор, или ШИМ не-знает, что надо бы включить систему "плавного пуска".


Нету ветки: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC в моменты первоначального включения.

4014. Scharikoff, 15.06.2012 13:36
kr379
...а в этот момент работает система "плавного пуска"

Да, пожалуй. Как минимум, про термистор я и забыл...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4015. kr379, 15.06.2012 21:22
Scharikoff
...в чём и проблема ВСЕХ БП с апефеце, по сравнению с БП без неё:
- он не понимает, что переход на акк это временное отключение-пропаданиие синуса сети
- он тем более не понимает, когда вместо продолжения синуса пропавшей напруги, он получает почти вертикальный фронт апроксимации
- он по простоте душевной воспринимает вертикальный фронт в 300Вимп, как подарок судьбы, ибо за время переключения на упс, кондёр накопительный оооооочень здорово подразрядился, а потому ток зарядки от апефеце не просто мах, а зашкаливает за здравый смысл (мягкий пуск т.е.), который срабатывает при первоночальном включении БП и молчит при мелких провалах=отсутствиях сетевой напруги
- большинство БП с апефеце имхо имеют кондёр накопительный меньшей емкости, чем БП без апефеце аналогичной мощности, поэтому и токи зарядки при переходе на акк у БП с апефеце выше даже только по этому
- ну не расчитаны БП с апефеце (тем паче широко диапазонные) на работу с примитивными ИБП, даже по диапазонам рабочим, если сравнить 90-280 и 170-260В

Всё-всё-имхо...

4016. Scharikoff, 16.06.2012 15:52
kr379

Со всем вышеизложенным я согласен.
Есть одна оговорка-оправдание в пользу БП (уже моё имхо).

- он не понимает, что переход на акк это временное отключение-пропаданиие синуса сети

Это таки да. Но предугадать что там на входе - значительная просадка сети заранее неизвестной длительности или 10-20 мс пережидания,
пока в работу включатся батареи, конечно же, БП не может. Он (пока) не настолько интеллектуален.
К тому же значительный рост потребления тока (по факту) направлен на то, чтобы не дать напряжению на высоковольтном кондере
просесть ниже минимума, при котором на выходе все питающие напряжения согласно АТХ-стандарту не опустятся ниже, чем на 5 % от номиналов .

Отдельно хочу поругать объективный минус АПФЦ-питальников, у них действительно в большинстве случаев
емкость накопительного высоковольтного кондера меньше, чем у ППФЦ, а потому раньше начинается
агрессивное потребление тока от сети (в нашем случае от ИБП)

P.S. Поправка к написанному выше - емкость у одинарного кондера меньше, но его рабочее напряжение выше,
так что в смысле запасенной энергии (E=CU2/2) может оказаться не хуже.

4017. vlo, 16.06.2012 16:14
Scharikoff
К тому же значительный рост потребления тока (по факту) направлен на то, чтобы не дать напряжению на высоковольтном кондере
просесть ниже минимума, при котором на выходе все питающие напряжения согласно АТХ-стандарту не опустятся ниже, чем на 5 % от номиналов .

там стабилизатор _после_, с чего бы его выходу проседать? вот скорость разряда вв емкости он, с падением напряжения на ней, увеличит.

4018. Scharikoff, 16.06.2012 16:17
vlo
там стабилизатор _после_, с чего бы его выходу проседать?

А закон сохранения энергии?
Независимо от типа стабилизации, если напруга просела, то приходится повышать ток потребления.
Иначе никак не обеспечить нужных ватт на стабилизированных низковольтных выходах.

4019. vlo, 16.06.2012 16:28
Scharikoff
и какое отношение падение напряжения имеет к законам сохранения?

4020. Scharikoff, 16.06.2012 16:34
vlo

Чтобы отдавать в нагрузку требуемую Pout, нужно чтобы на входе, т.е. от сети потреблялась адекватная (с учетом КПД) Pin
P=UI. Если U падает, питальнику остается задирать I.

4021. Alexeyslav, 16.06.2012 17:23
Нет, все гораздо проще. В таких блоках питания инвертор работает с узким диапазоном входных напряжений, поэтому при просадке напряжения конденсатора он перестанет обеспечивать запас по мощности гораздо раньше чем класический БП. Это позволяет повысить КПД самого преобразователя или какие-то дополнительные преимущества по сравнению с прошлой схемотехникой.
Поэтому, такие БП плохо переносят пониженное напряжение после высоковольтного выпрямителя, а широкий диапазон входных напряжений при которых работает БП обеспечивается за счет APCF-преобразователя.

4022. Scharikoff, 16.06.2012 21:53
Alexeyslav

Кажется, kr379 исследовал вопрос о допустимом диапазоне входных напряжений для импульсных БП даже без активного корректора мощности,
и там, если мне не изменяет мой склероз, нижний порог был порядка 180 вольт (для БП с наклейкой 230V only). Само собой с АПФЦ этот порог еще ниже.
Согласитесь, что не каждый классический БП (если под классическим вы имели в виду пониж. сетевой трансформатор->выпрямитель->фильтр->стабилизатор)
способен работать при такой просадке (срыв стабилизации), если, конечно, он не спроектирован специально для работы с пониженным сетевым напряжением.
Но тогда этот классический БП при нормальном (а еще больше при завышенном) сетевом напряжении
будет сильнее греться за счет более высокого падения напряжения на стабилизаторах.
Да и вообще работать с 50 герцами - это такая архаика и в плане энергоэффективности, и в плане материалозатрат (размер сердечников, их вес, цена ),
что говорить о них всерьез уже не приходится.
Классические схемы БП сейчас могут заинтересовать скорее аудиофилов.

4023. Alexeyslav, 16.06.2012 22:06
Я имел в виду с непосредственным выпрямителем из сети, без всяких PCF. Ведь блоку питания помимо запаса по напряжению, надо иметь запас по мощности чтобы при минимальном напряжении и максимальной мощности инвертор не превысил максимальную скважность импульсов, иначе магнитопровод работать перестанет.

При повышении мощности, повышается то самое минимальное напряжение при котором инвертор сможет обеспечить безопасную скважность для поддержания напряжения на выходе. БП(230В онли) без нагрузки, вполне может заработать и от 180 вольт, а что будет при максимальной нагрузке?
плюс запасы всевозможные...

4024. kr379, 17.06.2012 01:02
Scharikoff
емкость у одинарного кондера меньше, но его рабочее напряжение выше,---..ну-да, , я и имел ввиду эквивалентную емкость, т.е. для БП без апефеце в 2 раза меньше от номинала ординарного кондёра.

Просто мы это уже здесь всё обсасывали и не раз -
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #498 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:498#498)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #815 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:815#815)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1196 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1196#1196)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1639 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1639#1639)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1856 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1856#1856)

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2746 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2746#2746)

...и тд и тп ...

Добавление от 17.06.2012 01:03:

Scharikoff
Классические схемы БП сейчас могут заинтересовать скорее аудиофилов.---...абижаешь - на работе (1,5 сотни шт.) НИ одного БП с апефеце нет... и не будет, аднака.

4025. Scharikoff, 17.06.2012 01:30
kr379
Классические схемы БП сейчас могут заинтересовать скорее аудиофилов.---...абижаешь - на работе (1,5 сотни шт.) НИ одного БП с апефеце нет... и не будет, аднака.

Не-е-е.... Я под классическим БП имел в виду:
цитата:
пониж. сетевой трансформатор->выпрямитель->фильтр->стабилизатор
Или я неверно понял Alexeyslav
Все-таки добавление корректора мощности (даже неважно какого именно - акт./пасс.) к импульсному БП - не такое революционное изменение схемотехники,
чтобы называть импульсный БП вообще без корректора классическим.
По крайней мере лет 15 назад под классическим БП понимали тот, что с понижающим тренсформатором и т.д.

4026. kr379, 17.06.2012 01:42
Scharikoff
Не-е-е.... Я под классическим БП имел в виду:---... ...ия балбес -тебя не понял...

4027. Scharikoff, 17.06.2012 02:01
Alexeyslav
При повышении мощности, повышается то самое минимальное напряжение при котором инвертор сможет обеспечить безопасную скважность для поддержания напряжения на выходе. БП(230В онли) без нагрузки, вполне может заработать и от 180 вольт, а что будет при максимальной нагрузке?

Я так думаю, что при минимально допустимом сетевом напряжении скважность импульсов будет минимально допустимой для данного БП.
По идее разработчик питальника должен это предусмотреть. В противном случае БП должен отключиться.
Но по-хорошему, конечно, не следует испытывать БП на возможность такой работы на пределе возможностей,
а перепоручить эту задачу стабилизатору или батарее в составе ИБП.

kr379
Оказалось, что под классическим Alexeyslav подразумевал все-таки импульсный, просто без корректора коэфф.мощности.

4028. vlo, 17.06.2012 02:16
Scharikoff
Если U падает, питальнику остается задирать I.
во1ых я не понимаю, зачем вы повторяете второй раз мною же написанное, во2ых - какое это отношение к странному предположению, насчет падения напряжения на выходе стабилизатора.

Добавление от 17.06.2012 02:21:

kr379
я и имел ввиду эквивалентную емкость, т.е. для БП без апефеце в 2 раза меньше от номинала ординарного кондёра.
ну на самом деле нам интересна не емкость, а запасаемая энергия, которая так же зависит от напряжения (причем - квадратично), а напряжение на конденсаторе после apfc совсем не обязано быть 220*sqrt(2). хотя и не факт что выше.

Scharikoff
По крайней мере лет 15 назад под классическим БП понимали тот, что с понижающим тренсформатором и т.д.
как раз в данной области (бп писюков) они всегда были импульсными. от рождения ibm pc ~30лет назад.

4029. kr379, 17.06.2012 02:21
Scharikoff
Я так думаю, что при минимально допустимом сетевом напряжении скважность импульсов будет минимально допустимой для данного БП.---....скважность? ...а она то при чем здесь? ...при минимальном напряжении то?

Если речь про обычный АТХ без апефеце, то шим питается от пилы-100гц, с амплитудой пилы в 40-50В, мах +300-320В и мин +264В. И тогда скважность зависит и от нагрузки и от положения напряжения питания шима (силового, т.е. ключей мощных)...
...а если речь про апефеце, то там каГбы пилы-то в 100гц и нет, а есть какая-то хрень, зависищая от того полно-не-полно диапазонный БП (мин тогда и 80-90В запросто может быть) и от его схемотехники.
Всё имхо, ибо как работает апефеце не знаю я ...

Добавление от 17.06.2012 02:40:

vlo
ну на самом деле нам интересна не емкость, а запасаемая энергия, которая так же зависит от напряжения (причем - квадратично), а напряжение на конденсаторе после apfc совсем не обязано быть 220*sqrt(2). хотя и не факт что выше.---...для обычного БП атх без апефеце нам интересно ТОЛЬКО емкость.

А вот для БП с апефеце каГбы она уже и не совсем важна, ибо на самом деле схема апефеце, эта тупейший стаб входного напряжения для питания ШИМа, например на уровне +400В, как здесь...

691x415, 41.8Kb

...т.е. видно, что задача апефеце примитивна до без-умия - создать на входе ШИМ не пилу, зависящую от входного сетевого и нагрузки, а постоянное напряэение в +400В , не взирая на входное напряжение и нагрузку на ШИМ.

Атсюда и возникло стойкое убеждение, что БП с апефеце имеют лучшую энерговооруженность (запасаемая энергия каГбы больше, ибо напряжение выше и квадрат его лучше, чем прямая зависимость от велечины кондёра), НО, всё забыли как-то-почему-то про ... Hold Up Time = Время Удержания - 16мсек (мин.) при нагрузке 80% и входном напряжении 115V/230V http://www.thermaltake.com/products-model_Specificat…spx?id=C_00001874

цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3311 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3311#3311)

567x382, 33.2Kb

Итог=имхо - экономия на размере конденсатора в БП с апефеце даёт примитивное увеличение Км в угоду примитвному маркетингу-лохотрону, но ухудшает то-сё и тд и тп... что и видно из 139 стр. этой ветки...

4030. Alexeyslav, 17.06.2012 02:44
Так вот задача модуля APCF из входного напряжения сделать стабильные 410В путем повышающего преобразования с которых будет питаться инвертор. Причем, APFC работает большую часть синусоиды, и поэтому заряд конденсатора идет более плавно чем в обычном импульсном БП. На самом деле, работа APFC более сложна, кроме всего прочего, этот модуль обеспечивает постоянное сопротивление(отношение мгновенных значений напряжения к току) на входе путем управления током потребления. Естественно что это эквивалентное сопротивление постоянно меняется в зависимости от нагрузки, показателем которой является напряжение на конденсаторе. Модуль следит за напряжением на конденсаторе, если оно уменьшается значит повышается потребляемая мощность, следовательно он уменьшает эквивалентное входное сопротивление. Это все происходит не мгновенно, существует некая постоянная времени с которой он реагирует на эти изменения. Если она окажется слишком мала - модуль преждевременно отреагирует понижением входного сопротивления при пропадании напряжения на входе. Обычно это делают когда емкость главного конденсатора слишком мала, чтобы не допустить просадку напряжения ниже минимального при котором инвертор сможет работать на полной рассчетной мощности.

цитата:
....скважность? ...а она то при чем здесь? ...при минимальном напряжении то?
Простая ситуация: блок нагружен на максимальную расчетную мощность, инвертор повысил скважность импульсов чтобы держать напряжение на выходе, а тут вдруг понижают входное напряжение... чтобы обеспечить поддержание напряжения на выходе инвертор вынужден еще повышать скважность и этот процесс будет продолжаться до тех пор пока скважность не повысится до того предела когда ключи должны быть практически открыты постоянно, обычно микросхема инвертора не допускает даже приближение к такой ситуации - БП аварийно отключается.
Это произойдет при некотором напряжении на входе.
Если взять половину нагрузки, это напряжение при котором инвертор отключится будет ниже. А на холостом ходу работа БП будет определятся скорей всего работоспособностью дежурного источника.

4031. Scharikoff, 17.06.2012 02:48
vlo
о1ых я не понимаю, зачем вы повторяете второй раз мною же написанное

А где я повторил?

во2ых - какое это отношение к странному предположению, насчет падения напряжения на выходе стабилизатора.

цитата:
К тому же значительный рост потребления тока (по факту) направлен на то, чтобы не дать напряжению на высоковольтном кондере
просесть ниже минимума, при котором на выходе все питающие напряжения согласно АТХ-стандарту не опустятся ниже, чем на 5 % от номиналов
Я имел в виду другое падение - напряжения на входе БП и рост потребления именно по входу.
Возможности ШИМ-стабилизации не безграничны.
Стабилизатор - это узел, который при надлежащем (в том числе) энергоснабжении
способен удерживать выходные напряжения на должных уровнях.
Энергоснабжение важно потому, что стабильность напряжений должна сохраняться
при любых в т.ч. и больших, но допустимых нагрузочных токах по линиям 12, 5, 3.3
Именно это я и имел в виду под законом сохранения энергии. Эл.энергию можно взять только на входе БП
Тема ветки UPS + APFC PSU.

как раз в данной области (бп писюков) они всегда были импульсными. от рождения ibm pc ~30лет назад.

Это известно, но в общении сам термин классический гораздо чаще использовался для БП с понижающим сетевым трансом.
Впрочем это уже неважно. Мы разобрались, что именно имел в виду Alexeyslav
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4032. Ksander, 20.06.2012 15:44
Antec TruePower New TP-550 + Smart-UPS 420 VA — переход на батарею возможен только при мощности нагрузки 100Вт, при 150Вт UPS входит в нестабильный режим, а при 200Вт отключается с индикацией перезгрузки. В качестве нагрузки цепляю галогенки 50Вт 12-вольтовые, очень удобно, советую

Возможно чуть позже проверю еще и с Smart-UPS 620 VA.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4033. Ksander, 21.06.2012 12:54
Этот же блок, работает со Smart-UPS 620 VA при мощности нагрузки 200Вт (4х50Вт 12В). Хотя и недолго работает. Но это уже вопрос к батарее. Сам переход UPS выдерживает.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4034. Ksander, 27.06.2012 13:47
Нет ну понятно, экономия, но дроссель PFC ...
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, short_circuit

4035. kr379, 28.06.2012 08:09
Ksander
Спасибо, добавил сюда ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:781929

614x448, 40.0Kb

4036. Ksander, 28.06.2012 15:03
Еще ()

Зеленоватый кусок - линолеум, выполняет функцию придания объема. Остальные плитки из металла (почему не из асфальта? небось накинули за металл в общую стоимость!)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4037. muza1981, 28.06.2012 21:12
У меня блок питания cooler master silent PRO 850 W c APFC? хочу купить ИБП IPPON Smart PRO 1400 AV, не будет ли проблемы с БП. Прошу помочь решит эту проблему.

4038. kr379, 29.06.2012 00:18
muza1981
Прошу помочь решит эту проблему.---... а как?
Имхо мани-бэк и опыт свой-собственный поможет Вам - увы...

4039. muza1981, 29.06.2012 08:09
kr379
Купит или не купить эту ИБП. Еще есть вариант ИБП PCM BNT 1500 W. Из этих двух какой ибп подходит к моей конфигурации. Из этих двух ИБП не будет ли проблемы с моим БП с APFC. Конфигурация моего компа: core I 7 2600, 8 gb RAM 1600 mhz, видюха ATI 6970, 2 штуки HDD Seagete 1000 GB, TV tunet Sky Star. Полная нагрузка примерно 600 ваттов. Мощность хватит ли этих ИБП. Прошу дать совет.

4040. Scharikoff, 29.06.2012 08:55
muza1981
Прошу дать совет.

Лучший совет вам уже дан.
Общее правило выбора ИБП с аппроксимированной синусоидой: VA-рейтинг по-хорошему
должен примерно вдвое превышать максимальную полезную мощность самого БП.
Само собой удачность переключения на батареи зависит не только от мощности БП на его этикетке (это максимум),
но и от реально потребляемой мощности комповой конфигурацией в момент переключения.
Скажем, 850-ваттный БП смог бы нормально переключиться на батарею в ИБП на 500VA в простое, когда потребл.мощность порядка 50-100 Вт.
Но под нагрузкой, близкой к максимальной для БП (850Вт), такой УПС однозначно отрубится.
При выборе ИБП имеет смысл опираться на реальную макс. нагрузку (у вас ~600Вт, с поправкой на возможное увеличение в будущем) от конфигуурации, умножая ее...хм., ну все же на 2
Тогда вероятность совместимости очень велика, на 100% гарантию вам никто не даст, а покупать ИБП с еще бОльшим запасом - это уже попахивает пижонством
Обе названные вами модели ИБП имеют очень хорошие шансы подружиться с БП, но с практической точки зрения тем не менее
всегда следует категоричный совет: оговорить с продавцом возврат по манибэку в случае, если вдруг не подойдет.
Или по закону (ЗПП и т.д.) или просто частным образом с конкретным человеком-продавцом.
Гарантированная методика ПММ такова:
1) Покупаете ИБП, приносите домой, заряжаете батарею полностью.
2) Врубаете свой комп и даете ему максимальную доступную для совокупности ваших прикладных программ нагрузку (грелки, видеоигры и проч.)
3) Отключаете сеть на входе ИБП (чтобы он перешел на аккумуляторы) и убеждаетесь или в совместимости, или в несовместимости.
(3-й пункт для верности можете с перерывами несколько раз повторить).


P.S. Надеюсь характерная макс. нагрузка в 600Вт определена верно.
Для уточнения мощности для вашей конфигурации пользуйтесь онлайн-калькуляторами, например, этими:
PSU Watts And Rails Calculator (http://psucalc.tk/)
Cooler Master Power Calculator (http://www.coolermaster.outervision.com/advance.jsp)
Для вашего cooler master silent PRO 850 (средний КПД ~85%) учтите, что потребляемая БП мощность от ИБП будет ~ на 15-20% больше.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4041. vlo, 29.06.2012 17:54
Scharikoff
Гарантированная методика ПММ такова
отключение при полном напряжении сети - это как раз весьма плохо имитирующая реальные отключения проверка. о чем тут не говорил только ленивый.
т.е. способность стационарно отдавать мощность она конечно покажет, но вот способность пережить переключение - нет.

4042. Scharikoff, 29.06.2012 19:34
vlo
Ну, мы же действуем в реальнях обстоятельствах.
как еще простой пользователь в домашних условиях способен вызвать переход на батарейное питание?

способность стационарно отдавать мощность она конечно покажет, но вот способность пережить переключение - нет.
Я не понял. Поясните, что имеете в виду.
При пропадании сетевого напряжения ИБП попытается переключиться на батарею.
Так почему подобное испытание не может проверить эту способность?

4043. kr379, 29.06.2012 19:42
Scharikoff
Так почему подобное испытание не может проверить эту способность?---...увы, тут vlo полностью прав
Ну представь, что у muza1981 в момент выдергивания вилки из розетки буде в сети стабильные 230-240В?
А при обычных неурядиц в сети может быть и меньше 200В запросто, а колебания ещё ниже...
Потому и возможен смешной вариант при искуственном обесточивании всё работает, а при реальном пропадании сети - нет.
Такое в этой ветке уже у некоторых участников было.
Увы, только реальный случай за время мани-бэка в пару-недель сможет дать точный ответ...

4044. Scharikoff, 29.06.2012 19:51
kr379

Так ведь смотря какие неурядицы в смысле U = U(t)
Тут нужно уточнить, тогда станет ясно, чем они оличаются от выдергивания упсовой вилки из розетки.
Т.е. что именно должно происходить в розетке, как именно должно спадать (или взлетать сверх дозволенного) сетевое напряжение и до каких значений.

Увы, только реальный случай за время мани-бэка в пару-недель сможет дать точный ответ...

А ЛАТР никак не сможет смоделировать эти неурядицы? (хотя далеко не у каждого юзера имеется ЛАТР)

4045. muza1981, 29.06.2012 19:58
Scharikoff
Я по этому адресу Cooler Master Power Calculator проверил мощность моих компонентов компа. Там полная нагрузка моего компа показал 486 W. Значит для моего компа обе ИБП подойдет, да?

4046. Scharikoff, 29.06.2012 20:04
muza1981

Имхо, для текущей конфигурации вашего компьютера подойдут оба на 99%,
но лично я бы все равно провентилировал вопрос о возврате в случае "не подошел".
Для полного спокойствия оно не помешает...

4047. Alexeyslav, 29.06.2012 20:45
ПРоверять надо при минимальном напряжении в розетке, 200В например и в этот момент выдернуть из розетки.

В реальной ситуации напряжение не исчезает резко, падает с какой-то не нулевой скорости а может быть пару раз мигнет и исчезнет, что запутает ИБП и он среагирует слишком поздно. Это уже зависит от схемы ИБП насколько качественно она спроектирована. Этот секрет врятли кто раскроет.

4048. kr379, 30.06.2012 10:14
Scharikoff
А ЛАТР никак не сможет смоделировать эти неурядицы? ---...я себе так и делаю - НО у меня обычные БП без апефеце или с ППФЦ. Я гоняю свои БП через диод+латр+180В = должны-и-так-и-есть прекрасно переключаться на упс с мощностью = мощности БП. Если этого нет, то добавляю кондёров, пока этого совмещения не произойдёт.

А для БП с апефеце, та часть обмотки латра, которая будет последовательна БП, может существенно изменить режим имитации отключения, ибо индуктивность её огромна может быть, ага?
За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

4049. dark-grey, 02.07.2012 18:49
не давно произошло следующее:
пока играл в игру произошел скачок электричества (отключился-включился), в этот момент компьютер вырубился и... больше не включился, как оказалось сдох бп, к счастью он (бп) был на гарантии и мне его поменяли
компьютер был подключен через ибп - http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000VA_APC_SUA1000I_USB_9619.html
бп такой - http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/C…gement_91567.html
сейчас пока решил не рисковать и подключил комп на прямую в розетку, посоветуйте пожалуйста, что сейчас лучше сделать, поставить вместо ибп стабилизатор, поставить и ибп и стабилизатор или что-то еще? комп без ибп не хочется оставлять, потому что бывают из скачки и отключение эл-ва, но и в ибп сейчас боязно включать...
я на самом деле сильно удивился, как бп смог помереть от скачка напряжения, к тому же бп не из дешевых...

извините, если подобное уже обсуждалось, все 140 страниц перечитать сложно

4050. Ksander, 02.07.2012 20:30
dark-grey
UPS отличный, оставьте. А вот блок подобрать надо бы, гляньте в голосованиях (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243) и ищите в теме соотв. упоминания блоков.

Чтобы не щелкать тыщу раз, небольшой хинт: "версия для печати", "все сообщения темы на одной странице", Ctrl+F

4051. Alexeyslav, 02.07.2012 22:39
Скорей всего БП сдох по другим причинам, а переключение на батареи было лишь толчком для того чтобы он доломался. Может там лишь некачественный предохранитель сдох.

4052. kr379, 02.07.2012 23:37
dark-grey
я на самом деле сильно удивился, как бп смог помереть от скачка напряжения, к тому же бп не из дешевых...---... а какой корпус-охлаждение-режим-работы был?
У меня взорвались два БП Thermaltake TR2 RX 650w подряд (при работе от UPS)! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532)

4053. Купидон, 02.07.2012 23:50
dark-grey

Как и в случае с У меня взорвались два БП Thermaltake TR2 RX 650w подряд (при работе от UPS)! , #4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532:4#4) было бы интересно узнать - сработала ли AVR или бесперебойник сразу перешёл на работу от аккумулятора.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4054. dark-grey, 03.07.2012 05:51
Ksander
спасибо, буду иметь ввиду, пока деньги на новый бп не хочется тратить

Alexeyslav
хм, надо наверное в магазин позвонить, они должны были бп на анализ отправить...

kr379
корпус - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zalman/Miditower…_Black_96951.html
охлаждение - три штатных куллера в корпусе + процессорный DEEPCOOL Ice Blade PRO, в простое из корпуса прохладный воздух дует, но в тот момент я играл... видяшка - http://www.nix.ru/autocatalog/msi/msi_video/PCIE_DDR…TX460_105669.html в простое 32 градуса, под максимальными нагрузками прогревается до 65
режим работы - утром включил, вечером выключил

Купидон
если Вы именно про тот момент скачка напряжения - то понятия не имею, все произошло меньше чем за секунду, помню только, что ибп пришлось включать, значит он вырубился...
а в обычное время - время от времени вечерами ибп "щелкает" и показывает пониженное напряжение в сети
в тот раз дело было утром

4055. Купидон, 03.07.2012 07:30
dark-grey
ибп пришлось включать, значит он вырубился

Сколько лет аккумулятору? И какова мощность нагрузки, снимаемая с бесперебойника ?

в обычное время - время от времени вечерами ибп "щелкает" и показывает пониженное напряжение в сети

Вообще, AVR делает напрасную работу - Корсар работает в полном диапазоне питающих напряжений.

4056. dark-grey, 03.07.2012 09:31
Купидон
ибп мне достался по наследству, так сказать, поэтому точно сказать не могу, могу вечером глянуть, может на нем какие то даты указаны... я его использую уже года три
нагрузка - минимум одна лампочка горит, максимум две, судя по инструкции к ибп это 16% и 33% соответственно, в ваттах примерно 100 и 200

позвонил в магазин где покупал бп, говорят им результатов причин неисправности не приходит, а жаль...

4057. kr379, 03.07.2012 15:26
dark-grey
режим работы - утром включил, вечером выключил---...програмно или кнопкой сзади БП?

4058. dark-grey, 03.07.2012 15:39
программно, ну и ибп выключал

4059. kr379, 03.07.2012 16:13
dark-grey
программно, ну и ибп выключал---...всегда?

4060. dark-grey, 03.07.2012 18:36
если Вы про переключатель сзади бп - то нет, я таким образом компьютер никогда не выключал

на ибп каких либо дат, хоть как то идентифицирующих его год "рождения" я не нашел

4061. kr379, 04.07.2012 10:15
dark-grey
охлаждение - три штатных куллера в корпусе---...какие?

А БП вентелем вниз или вверх?

4062. dark-grey, 05.07.2012 06:20
kr379
какие?
на момент поломки было так: http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_…002800_69018.html - у жестких дисков, на вдув
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_…001800_69021.html - на боковой стенке сверху, на выдув
и Zalman zm1225asl ( http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zalman/96951_2256_draft.jpg ) сверху, на выдув
А БП вентелем вниз или вверх?
вниз

4063. kr379, 07.07.2012 10:04
dark-grey
Имхо - шикарный корпус с нормальным расположением вентилей. (с боку на выдув что-то дало?)

А БП вентелем вниз или вверх?
вниз
---...а вот тут что-то из 1-4 У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)! , #365 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532:365#378) запросто могло произойти -

4064. Авиатор, 10.07.2012 00:24
Процессор PhenomII X4 955 BE 3.2GHz степпинг C3
Мат.плата Gigabyte GA-770T-UD3
Видеокарта Palit Sonic GTX460 1Gb 256Bit
Оператива Hynix 2Gb HMT325U6CFR8C-H9
Nanya 2Gb M2F2G64CB88B7N-CG
Винчестер Hitachi 320Gb планируется покупка винта 1Tb не Green
Монитор LG Flatron w2242s
Звук Microlab M600 2:1
Блок питания FSP 650-80GLN.
Понимаю что блок питания со всей бедой но может подскажите что можно выбрать APC конечно на первом месте, а что из этого подскажите:
IPPON Smart Winner 1000
Sven Smart 1000
Powercom Smart King Pro SKP 1000A
Powercom SXL-1000A LCD
Powercom SKP-1250A
Подскажите будут ли совместимы данные бесперебойники с моим блоком

4065. wademan, 12.07.2012 22:45
Вот мой случай : У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)! , #405 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532:405#405)
Что делать с блоком питания - ума не приложу, страшно в бесперебойник включать
Начал читать ветку...

4066. ekuznetsov, 13.07.2012 00:16
Всем доброй ночи!

Очень хочется купить БП Seasonic X-400 Fanless, но почитв эту и еще пару тем про выбор и проблемы с APFC возник вопрос, сможет ли этот БП беспроблемно работать в связке с APC Back-UPS ES 700VA (405 Вт) и следующей конфигурацией ПК:

Процессор: Intel Pentium Core 2 Duo E6750 2.67 Ггц
Материнская плата: Gigabyte GA-P35C-DS3R
Оперативная память (2 планки): Hynix 1 Gb PC2-6400U
Видеокарта: PCI-E 2.0 SAPPHIRE HD5450, 11166-01-10R, 512Мб, DDR3, Low Profile
Сетевая карта: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Внешняя звуковая карта: Creative EMU 0202 USB
Жесткие диски (2 ноутбучных):
2.5" 320 Gb Hitachi Travelstar 5K500.B [HTS545032B9A300], SATA-II, 5400rpm, 8mb
2.5" 750 Gb Hitachi Travelstar 5K750 [HTS547575A9E384], SATA-II, 5400rpm, 8mb
Монитор: Samsung SyncMaster 940BW

Т.е. по идее мощность работающего ПК не должна быть слишком высокой и, насколько я понял из этой темы, есть запас судя по мощности моего ИБП, но вот хватит ли его? В схемотехнике копаться точно не планирую - не силен в этом вопросе...

В принципе, если бы БП c PPFC, а именно новый InWin (к которым я привык) ватт на 500, не таил в себе сюрпризов по тишине и качеству (судя по отзывам не всегда все ок), наверное, на нем бы и остановился, чтобы не морочится, но очень уж привлекает пассивное охлаждение, высокий КПД и современность в Seasonic, ибо мой старый InWin сейчас наиболее шумный элемент в ПК и кроме того грешу на него по части глюков с перезагрузками, т.к. староват уже... Да и нагрузка для Seasonic в моем случае вроде бы не сильно большая, ничего не должно сильно греться.

Либо не париться, взять Seasonic, да какой-нибудь сетевой фильтр в качестве предохранителя и отказаться от ИБП (он тоже у меня как-то подглючивает)?

Кто может подсказать, как лучше поступить?

4067. Купидон, 13.07.2012 00:21
ekuznetsov
APC Back-UPS ES 700VA

Год выпуска ?

4068. ekuznetsov, 13.07.2012 01:09
Купидон
Год выпуска ?

Документы выкинул, но думаю года 3 могло пройти или даже больше... Если вы про замену батарей, то их, конечно, тоже уже давно пора менять, но дело в том, что проверял недавно на совершенно новом APC Back-UPS ES 400 - был такой же глюк (визг во время тестировании при включении). Причем проявляется только в моей комнате (или как вариант только с моим компьютером). В остальных комнатах такие же APC-ы и такого не замечено - ставлю себе и периодически при включении ИБП начинает визжать. Даже похоже на то, что я зря грешу на ИБП в этом вопросе. Может БП так влияет и подключенная нагрузка или вообще электрическая розетка (были с ней проблемы, но все равно маловероятно)... Не знаю, что предположить пока, на днях попробую потестить заменой БП с другого ПК.

4069. Купидон, 13.07.2012 01:23
ekuznetsov
года 3 могло пройти или даже больше

Тогда это тоже самое, что и у 550 ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #472 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:472#472) версия плат у них одинакова.

4070. ekuznetsov, 13.07.2012 01:50
Купидон
Тогда это тоже самое, что и у 550 ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #472 версия плат у них одинакова.

ekuznetsov
дело в том, что проверял недавно на совершенно новом APC Back-UPS ES 400 - был такой же глюк

За тему благодарю. Правда, пока плохо понял, о чем там речь, но еще поизучаю. Тема с ИБП вообще отдельная, хотя может в чем-то и связанная.

4071. L.A.F.A, 30.07.2012 17:17
ребята, связка Chieftec APS-650C + APC Back-UPS ES 700VA норм будет работать, нет проблем с совместимостью?

4072. programmer11180, 03.08.2012 13:22
Вопрос такой. Имеют ли ИБП онлайного типа несовместимости с блоками питания с APFC? Раз у них нет перехода на питание от батарей и соответствующих переходных процессов, то и проблем не должно быть, верно?

4073. kr379, 04.08.2012 08:12
programmer11180
верно?---...верно.

4074. kostake, 04.08.2012 23:57
Подскажите пожалуйста, при нагрузке компа играми или 3dmark-ом, ups отключает питание и пищит. Ups ippon back Power Pro 600, конфиг системника 3770k+ ATI7850, БП OCZ 700MXSP ModXStream PRO 700W. Монитор ViewSonic 2433, тоже подключен к ups. Это поломка,перегрузка или не совместимость с APFC? Если UPS под замену, то посоветуйте пожалуйста недорогую ups чтобы работала с моим железом.

4075. Oleg V, 05.08.2012 00:12
kostake
перегрузка
недорого не получится. нужен минимум 1000ва (и то под вопросом что хватит), а нормально 1500 ва. стоят от 6т и выше
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…rsafe/ups/539924/
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…rsafe/ups/539925/
эти похуже аппаратно

http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…ersafe/ups/58889/
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…ersafe/ups/58890/
эти отличные для дома

4076. kr379, 05.08.2012 11:23
kostake
ippon back Power Pro 600 = Резервная мощность, ВА/Вт = 600/360

БП OCZ 700MXSP ModXStream PRO 700W + Монитор ViewSonic 2433 37-45W = ??? ВА/Вт

... а совместимость при пропадании сети ~220в была?

4077. kostake, 05.08.2012 13:34
kr379
совместимость при пропадании сети ~220в была?
если комп простаивает или идет рендер в 3дмаксе на CPU то при пропадании сети, ups прекрасно переходит на батарею и никаких проблем. Выбивает лишь когда используется видеокарта. Это и смутило, т.к. считал онлайн калькуляторами Бп и т.д. комп не должен брать больше 300-350 ватт, цпу уже на 22нм, видео требует 150ватт всего.

По стоимости новой Ups надеялся отделаться чем нибудь из серии Powercom WAR-1000A Warrior, но видно придется хорошо подкопить

4078. Gnok, 11.08.2012 10:41
Powerсom BNT-1200AP не совместим с моим БП Sirtec High Power Element EP-700-BR 700W.
Был ли у кого опыт использования такого ИБП, какой блок мне купить взамену моему? Или ИБП?
Может каких кондеров допаять? Тут вроде была темка, не могу найти

4079. kr379, 11.08.2012 15:53
Gnok
Тут вроде была темка, не могу найти---... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243)
цитата:
Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
522x249, 24.7Kb

Добавление от 11.08.2012 15:54:

http://fotkidepo.ru/?id=album:16693

За это сообщение сказали спасибо: АЛЕКСЕЙ

4080. Gnok, 11.08.2012 21:06
Какая должна быть суммарная емкость конденсаторов? Не важно из скольки штук будет набрано? Почему именно на 400В?
Для чего термисторы? Что такое "ключ"? Я смотрю тут (http://fotkidepo.ru/?id=photo:275055) его нету
SCK-054 есть какая-то замена ему? Не уверен что найду именно такие.

4081. Scharikoff, 12.08.2012 07:07
Gnok
Какая должна быть суммарная емкость конденсаторов?
Порядка 1000-1200 мкФ. Можно и 1500 поставить, чем выше емкость, тем сильнее подстраховка, которую вам даст эта приставка.

Не важно из скольки штук будет набрано?
Не важно.
Просто набирать батарею электролитов и легче, да и результирующее послед. сопротивление у батареи становится ниже,
заодно и фильтрация шумов будет лучше.

Почему именно на 400В?
В сети 220 в действующего напряжения, значит амплитуда синусоиды выйдет 220*1,414=311 в.
400 вольт выбрано для запаса - так всегда положено.

Для чего термисторы?
Для ограничения стартового тока, когда электролиты еще не заряжены и в момент включения работают в режиме "короткого замыкателя".

Что такое "ключ"
Типа выступа на одной стороне разъема (например, гнезда), + впадина на его ответной части (штекера) или наоборот.
Делается или для исключения неверного втыкания, или как в данном случае, чтобы не возникло соблазна подключить к этой приставке
какой-нибудь другой потребитель с таким же разъемом, но не рассчитанный на питание от 300VDC - чтобы по ошибке не подключить выход приставки куда не надо.
Если вы будете четко помнить про 300 вольт постоянки, и что приставка только для компового БП, можно обойтись и без ключа.

SCK-054 есть какая-то замена ему? Не уверен что найду именно такие.
Эти два SCK-054 включены в параллель, не забывайте.
ИщИте или пару термисторов с указанными на схеме параметрами 5 Ом / 4 А (они ключевые, точный тип термистора и производитель неважны),
или 1 эквив. термистор с хол. сопротивлением 2,5-5 Ом и рабочий ток не ниже 8 ампер.
За это сообщение сказали спасибо [3]: АЛЕКСЕЙ, kr379, allexmax

4082. Skyliner, 13.08.2012 12:43
Такой вопрос. Имеется вот такой (http://www.ixbt.com/power/psu/enermax_emd525.shtml) БП с APFC. Нацелился вот на такой ИБП (http://www.pcm.ru/products/catalog/wow/wow-300u/) модель WOW-1000U. Плюс еще моник, жрущий 52вт. Может вдруг у кого такая связка стоит или кто тестировал? Подойдет ли? Около 90% времени комп работает в нагрузке максимум на 50%. Изредка игры, но и то думаю, что нагрузка вряд ли доходит до 100%. Вот тут (http://article.tech-labs.ru/36_33294_2.html) тестировали данный ИБП на более мощном БП, чем у меня. И вроде нормально.

4083. kr379, 13.08.2012 12:51
Skyliner
Имеется вот такой БП с APFC. Нацелился вот на такой ИБП модель WOW-1000U. ---...есть смысл посмотреть здесь - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

4084. Skyliner, 13.08.2012 13:21
цитата:
kr379:
..есть смысл посмотреть здесь - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243
Спасибо. Глянул. Жаль, что там нет связки Enermax Pro82 (Modu82)+ 525 Вт + WOW-1000U. Все совместимые ибп, указанные в таблице, слишком большие и дорогие. кроме разве что APC Back-UPS ES 525VA. Но не внушает доверия, т.к. всего 525VA.

4085. MrGalaxy, 13.08.2012 15:10
Skyliner
Около 90% времени комп работает в нагрузке максимум на 50%. Изредка игры, но и то думаю, что нагрузка вряд ли доходит до 100%. Вот тут тестировали данный ИБП на более мощном БП, чем у меня. И вроде нормально.

Всё же поточней определитесь с нагрузкой. В тесте, на который Вы ссылаетесь, сказано:
цитата:
Уверенный переход на аккумуляторы в ходе теста был возможен вплоть до потребления 320 Вт. Такой результат можно считать средним для данного класса устройств, а пользователю необходимо помнить о приличном запасе в случае использования компьютерных БП с APFC.

4086. Skyliner, 13.08.2012 16:47
MrGalaxy
Всё же поточней определитесь с нагрузкой. В тесте, на который Вы ссылаетесь, сказано:
90% времени - это инет, фильмы, музыка, кодирование видео, работа с доками. На это расходуется максимум 50% мощности (да и то навряд ли). 10% - игры и графика. Т.к. это самые тяжелые и ресурсоемкие приложения, то расход мощности будет больше 50% и может доходить до 100%. Но это вряд ли, т.к. еще ни разу не приходилось на реобасе выкручивать на полную кулеры для максимального охлаждения.
в ходе теста был возможен вплоть до потребления 320 Вт
Тогда мне непонятно, как это, судя по вышеуказанной таблице, у кого-то ибп APC Back-UPS ES 525VA мощностью в 300вт нормально работал с бп на 525вт. У WOW-1000U по крайней мере 500вт.

4087. MrGalaxy, 13.08.2012 18:16
Skyliner

непонятно, как это, судя по вышеуказанной таблице, у кого-то ибп APC Back-UPS ES 525VA мощностью в 300вт нормально работал с бп на 525вт.

БП рассчитан на мощность 525 Вт, а нагружен, скажем, на 200 Вт. ИБП на 300 Вт. Вполне работоспособно.

4088. antonn, 13.08.2012 19:06
Skyliner
кроме разве что APC Back-UPS ES 525VA. Но не внушает доверия, т.к. всего 525VA.
Не смотрите на мощность, смотрите на выходные характеристики.
Могу сказать, что себе бы для мощного игрового компа (БП от 500Вт) брать не стал бы, такой ИБП с компом где БП был на 850Вт (помоему чифтек, но точно не скажу, был кабель-менеджмент вот что и помню комп не игровой, но с 4 дисками и платой видеозахвата) иногда при включении БП с тумблера 525-й начинал верещать.

4089. L.A.F.A, 14.08.2012 11:26
Printerman, kr379 ребята, связка Chieftec APS-650C + APC Back-UPS ES 700VA норм будет работать, нет проблем с совместимостью?

4090. Skyliner, 14.08.2012 12:03
Спасибо. Будем искать, смотреть.

4091. kostake, 14.08.2012 15:48
Хотелось бы немного вернутся к моим вопросам по выбору Ups. Только что сделал замеры амперметром, связка монитор+системник. Как не грузил систему выше чем 1,5А ток не поднялся. Получается что 1,5*220=330Ватт, т.е. как я понимаю мне UPS на 1000va(600ватт) будет почти с двукратным запасом. Пожалуйста помогите теперь определится с конкретным выбором UPS, мой выбор пока что пал на модели:
Powercom WAR-1000A
PowerCom BNT 1000AP
IPPON Smart Power Pro 1000.
Смогу ли я отделаться чем-нибудь из них? или все-таки придется смотреть линейки ups выше, например Ippon Smart Winner 1000 или PowerCom SKP-1000.

Ps: понимаю что модели далеко не топ, но и бюджет не резиновый. На дом кстати стоит стабилизатор, так что ups нужна только от кратковременной пропажи сети. От батареи более 5мин не требуется.

4092. Sayone, 14.08.2012 16:03
На счет Powercom WAR-1000A могу сказать, дома стоит Powercom WAR-1000AP (отличается наличием USB, кстати лучше его взять, разница в 200 рублей где то). Тянет два компьютера, конфигурация в профиле, без проблем.
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3954 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3954#3954)

Заменил на втором компьютере БП на Блок питания HIPRO HPE400W, 400Вт, 120мм http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/45715/
Теперь при режиме питание от батарей и включении тумблера на втором ПК при работающем первом ИБП не вырубается от перегрузки.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4093. vic101, 17.08.2012 02:31
FSP Everest 88PLUS 700W и IPPON SMART POWER PRO 1000 при искуственном обесточивании работает (выдергивания вилки из розетки).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4094. kr379, 17.08.2012 09:21
L.A.F.A
Chieftec APS-650C + APC Back-UPS ES 700VA норм будет работать, нет проблем с совместимостью?---... а есть она здесь - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

4095. L.A.F.A, 17.08.2012 23:25
kr379 конкретно этой связки не увидел.. так, что, можно брать ее, или будут проблемы?

4096. Kalash29, 18.08.2012 09:45
Решил и я внести свои 5 копеек

Предыстория такова: в апреле 2010 г. взял ИБП APC Back-UPS CS 650VA (230V). Через полгода приобрёл БП Thermaltake TR2 RX 550W (W0134, Cable Management, без APFC).

Почти 2 года работали в связке без проблем и нареканий.

Недавно 2 раза подряд на 2-3 минуты "выбивало пробки" по моей вине (перегруз сети: одновременно чайник, стиралка, 3 холодильника, ТВ и ещё кое-что по мелочи +включённый комп о всей инфраструктурой - такое бывает у меня: эл/сеть старая, 70-х годов). И раньше такое случалось, но к плохим последствиям это не приводило. ИБП сработал штатно (я к нему не подходил, но писк из другой комнаты слышал). Так вот, через час подхожу к компу, а он ВНЕЗАПНО выключен. Странно, думаю, должен ведь работать, отключение-то было всего на 6-7 мин. (суммарно), а ИБП у меня "тащит" систему где-то 20-30 мин. Короче, при попытке запустить систему в биосе надпись "сработала система anti surge ... бла-бла-бла..." Зашел в биос - красным цветом горит CPU 5V. Ну вы понели , накрылся мой TR2 RX 550W

Вопрос: кто более виноват в этом инцинденте - БП или ИБП?

Далее... Решил-таки рискнуть и купил аналогичный Thermaltake TR2 RX, но уже на 650W (с APFC). Тьфу-тьфу-тьфу, вроде работает с моим APC CS 650VA. При обесточивании ИБП работает примерно 20 мин., затем переход в спящий режим и выключение.

Мой конфиг (то, что подключено к ИБП):

i5-2400
Asus P8Z68-V
Nvidia 8600 GTS
4 вентилятора (+1 в блоке питания)
3 HDD
Монитор 21.5"
ADSL модем


по показаниям APC PowerChute моя система выдаёт от 136 до 180 Вт.

Выводы:

Thermaltake TR2 RX 550W + APC Back-UPS CS 650VA - без проблем!

Thermaltake TR2 RX 650W + APC Back-UPS CS 650VA - без проблем!

Если не считать проблемой сгоревший TR2 RX 550W

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4097. Anger77, 18.08.2012 17:22
Собираюсь покупать ИБП IPPON Smart Power PRO 1400. Подключать планирую ПК с блоком питания Corsair TX 650W (Active PFC), i5-3550+GTX670, а также ЖК телевизор (LCD 42" (106 см) LG 42LK551). Потребляемая мощность ТВ - 190Вт. Так вот, нормально ли будет работать от данного ИБП ПК? Можно ли подключать к данному ИБП телевизор? Ведь ИБП выдает ступенчатую аппроксимацию синусоиды. В общем, многое меня смущает в данном выборе IPPON Smart Power PRO 1400

4098. kr379, 18.08.2012 18:56
L.A.F.A
можно брать ее, или будут проблемы?---...увы, тока натурные испытания с мани-бэк помогут имхо...

Добавление от 18.08.2012 18:57:

Kalash29
Решил-таки рискнуть и купил аналогичный Thermaltake TR2 RX, но уже на 650W (с APFC).---...ой-ой-ойййййййй ....
У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532)

4099. Oleg V, 18.08.2012 19:13
Anger77
http://www.pcm.ru/products/catalog/smartkingpro/ вот такой (чистая синусоида) на 1500ва не хотите?
да, подороже вашего. но не сильно
а у иппона http://www.ippon.ru/catalog/smartwinner2012/ вот чистая синусида
питать тв от апроксимации как-то стремно. комп. оборудование на это расчитано, а вот тв - вряд ли

4100. Kalash29, 18.08.2012 19:26
kr379
...ой-ой-ойййййййй ....
У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)!

Ну вот, спасибо за испорченное настроение
Но я надеюсь, что это не массовое явление Ещё преценденты были?
В двух словах объясните на чём сошлись-то, от чего они взорвались??
Я так понял - из-за несовместимости конкретной связки БП - ИБП. Или я не прав? Видимо там сошлось много факторов, вплоть до фаз луны

4101. kr379, 18.08.2012 20:17
Kalash29
Ну вот, спасибо за испорченное настроение ---...не-не-не, не-так: ---..."...предупреждён - значит вооружён...".

Но я надеюсь, что это не массовое явление Ещё преценденты были?
В двух словах объясните на чём сошлись-то, от чего они взорвались??
---...к той ветке где-то в середине ещё кто-то с аналогичной проблемой вроде был подклеен, но с другим БП. Да и в других ветках эта-же проблема проскакивала и не один раз - увы, народ прост-незатейлив и по-фигизм массовый, ибо времена АТ-корпусов прошли лет 10 назад, а попытки жить-охлаждать комп-БП-его-требуху также как и 10 лет назад, увы остались...

В 2-х словах:

- корпус с верхним БП - зло

- НЕ-выключенный из сети-упсика комп с бесполезно работающей дежуркой - зло в квадрате

- отсутствие охлаждения компа внутренними вентиляторами работающими и на вдув и на выдув - без-умие редкостное...

(...что же произошло у автора той ветки? Да примитив-примитивный: ---...два раза подряд бабахнули-с-вытеканием электролита, аднака, конденсаторы входные накопительные, которых замучили всего до 2.000 часов-наработки-на-отказ, верхним-расположением-БП + НЕ-выключаемой-дежуркой + отсутствием-корпусных-вентиляторов-элементарных = аминь...)
цитата:
У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)! , #85 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532:85#85)

- и вот перегретый ВСЕМ, да ещё подогреваемый бес-цельно работающей дежуркой, БП снова включают, да ещё через упс с апроксимацией, т.е. подают не синус, а трапецию, т.е. апефеце получает сигнал сразу в +300В с гаком, который он и пытается использовать для зарядки мощного, но уже нагретого дежуркой, накопительного кондюка ... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2691 (Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2691 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2691#2691) )
За это сообщение сказали спасибо: Kalash29

4102. Anger77, 18.08.2012 20:32
Oleg V
да, модели интересные. Жаль, что немного подороже, да и в отзывах народ жалуется, что сильно шумные ИБП серии smartwinner. Говорят, они лучше подходят для серверов, чем для дома. И про pcm SMART KING PRO тоже пишут, что шумные Вот теперь подобрал другие критерии для выбора ИБП: чтобы была чистая синусоида (это для ЖК ТВ и системника с Active PFC), чтобы были достаточно тихие и чтобы стоил такой бесперебойник не дороже 5-6 т.р. Интересно, есть такие вообще в продаже или нет?

4103. Oleg V, 18.08.2012 20:47
Anger77
чтобы была чистая синусоида (это для ЖК ТВ и системника с Active PFC), чтобы были достаточно тихие и чтобы стоил такой бесперебойник не дороже 5-6 т.р. Интересно, есть такие вообще в продаже или нет?
не-а

вам надо рассчитать или замерить потребление системника (по идее ватт 500), добавить тв (190вт), умножить на коэфф 2.5 = результат уже в ва для мощности линейно-интерактивного ибп с учетом бп с апфс. то есть по моим прикидкам 1.5к должен тянуть (но мани бак обязательно)

pcm SMART KING PRO
данный ибп не шумный. так как нет вентилятора в моделях до 3000ва (так поддержка говорит)
у меня такой ибп на 1т, я его не слышу вообще, ни на батареях, ни на электросети.

4104. Anger77, 18.08.2012 21:24
Oleg V
Обошел сейчас сайты всех магазинов у себя в городе и к удивлению, ни в одном не обнаружил Powercom Smart King Pro SKP 1000A или близкие к ниму ИБП. И это в городе милионнике (Омск) Да уж)) Не ожидал) Нашел из подходящего только IPPON Smart Winner 1000, но в отзывах пишут, что очень шумный, так что он автоматически отпадает из покупки.

4105. Oleg V, 18.08.2012 21:43
Anger77
ну виннер не пробовал, и иппоны не люблю. чисто по синусоиде посоветовал
1к вам будет мало. у меня меньше потребление (видюха не игровая и монитор, а не тв). так что ищите названную серию на 1500ва (чтобы не влететь)

4106. Anger77, 18.08.2012 21:51
Oleg V
буду искать данную модель ИБП в городе) Спасибо за советы

4107. deniska2, 19.08.2012 03:16
Добрый день!

Заявляю полную совместимость APC UPS- SMART 750VA LCD 230V (500Вт) (модель SMT750i) с блоком питания HIPER S625, в котором есть авторегулятор мощности Active PFC (APFC) (допустимая мощность у БП до 625 Вт, пиковая до 700 Вт, диапазон входных напряжений от 100 до 240 Вольт).

Как минимум на небольших нагрузках (сильно UPS пока не нагружал) вполне себе работает и на батарею сажает без проблем!!

У этого Источника бесперебойного питания заявлена полноценная синусоида на выходе (он относится к классу SMART) поэтому даже на сайте производителя он рекомендуется для блоков питания с APFC.

http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…&tab=features
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4108. kr379, 19.08.2012 09:06
deniska2
полноценная синусоида на выходе (он относится к классу SMART)---...увы, есть SMART без синуса, а с апроксимацией и не только у АРС, но и у других производителей тоже ... http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:19579:402462

За инфу спасибо , в конце месяца занесу в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

4109. MrGalaxy, 19.08.2012 19:53
Anger77
про pcm SMART KING PRO тоже пишут, что шумные

У меня SKP-1500A даже при работе от батарей молчит. Иногда есть посторонний звук (не зависит от нагрузки), я об этом писал на форуме Powercom, можете там почитать, скорее всего, это - брак отдельного образца.

4110. deniska2, 21.08.2012 23:25
увы, есть SMART без синуса, а с апроксимацией и не только у АРС, но и у других производителей тоже ...

--- да уже знаю что есть SMART без синуса, у APC это смарты которые якобы при большой нагрузке дают почти синус, но все же они с апроксимацией.... какие-то модели SC

http://perm.dns-shop.ru/catalog/i500571/ibp-apc-smar…w-powerchute.html


но они дешевле той же мощности.

Мой SMT750i показался все таки очень дорогим... купил его еще потому что нужен был хороший AVR, ведь у меня дома старая сеть питания и часто отлитает ноль в щетках по дому и выгорает электроника, холодильники, вентиляторы, телеки, микроволновки......

а другие производители просто пишут SMART на корпусе ради маркетинга.... например сеть DNS клеющая свои шильдики на какие-то нонайм дешевые бесперебойники.........

пример здесь http://perm.dns-shop.ru/catalog/i135256/ibp-dns-smar…-euro-1200va.html

Хорошо что они (DNS) честно пишут об апроксимации синуса в тех характеристиках на сайте.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4111. S1Lv3R, 23.08.2012 10:29
Как думаете Seasonic X-400 и APC Smart UPS 750VA "уживутся" ?

4112. kr379, 23.08.2012 10:34
S1Lv3R
Seasonic X-400 и APC Smart UPS 750VA "уживутся" ?---...имхо - увы только реальные испытания на Вашей нагрузке и Вашей сети смогут на это ответить.

4113. deniska2, 24.08.2012 23:29
APC Smart UPS 750VA - это смарт UPS -наиболее подходящий для блоков питания c APFC

4114. kr379, 25.08.2012 08:57
deniska2
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3841 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3841#3841)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3941 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3941#3941)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3975 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3975#3975)
цитата:
APC BR500I ---------------- 300 Вт - Км=0,6 ------ 60% --- 180 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 ------ 67% ---- 221 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 ------ 67% ---- 221 Вт
APC Back-UPS ES 525 ---- 390 Вт - Км=0,87 ---- 70% ---- 220
APC BR650CI-RS - ---------390 Вт - Км=0,6 ------ 77% ---- 300 Вт
APC Back-UPS CS 650 -–- 400 Вт - Км=0,62 ----- 88% ---- 248 Вт
APC Smart-UPS 1000VA -- 670 Вт - Км=0,67 ---- 90% ---- 449 Вт
АРС BE700-RS ------------- 405 Вт - Км=0,58 ----- 90% ----360 Вт
APC Smart-UPS SC 450 -- 280 Вт - Км=0,62 ----- 100% - 280 Вт
APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 ------ 100% - 700 Вт

Имхо - у всех производителей есть ибп с плохой совместимостью, но только у АРС есть со 100% (причем не-синус, хоть и Смарт), но ценой ааааабсолютно не-демократичной.

К этой теме 31.08.2012 23:17 CQ подклеил тему "Выбор БП для ИБП АРС" (автор: closeup24)

4116. closeup24, 31.08.2012 22:56
Добрый день.

Посоветуйте тихий БП(400-600Вт, ATX) для нормальной роботы ИБП:
-APC Back-UPS ES 700VA (BE700G-RS)
-APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS)
-APC Back-UPS Pro 900VA (BR900GI)
-APC Back-UPS Pro 1200VA (BR1200GI)

На такой системник:

CPU Intel Core i7-3770
MoBo Asus P8Z77-I Deluxe
SDD Cruicial M4 256GB
RAM Samsung DDR3-1333 8192MB (M378B1G73BH0-CH9) x2
CD-ROM Lite-On iHAS122-18
Case Lian Li PC-Q11B Black

Спасибо.

4117. Scharikoff, 01.09.2012 00:03
closeup24
Видеокарту забыли указать или пользуетесь интегрированной в проц?
Прикиньте калькулятором примерное потребление вашей конфигурации - типичное и на всякий случай максимальное (зависит главным образом от нагрузки на проц, видео).
Cooler Master Power Calculator (http://coolermaster.outervision.com/advance.jsp)
Умножьте реальное потребление на полтора (а лучше на два) - полУчите требуемую мощность вашего БП.
Я так понял, ИБП вы пока не выбрали, значит, выбираете и его тоже.
Если БП будет с APFC, то следует ориентироваться на ИБП с VA-рейтингом, удвоенным к мощности БП.
Если ваш конфиг уложится хотя бы с полуторакратным запасом в 400-450 Вт,
то в этом диапазоне мощностей можно найти БП с пассивным корректором коэфф.мощности (PPFC),
для которого переход на батареи происходит нормально и не нужен приличный запас.

4118. closeup24, 01.09.2012 03:07
Scharikoff
спасибо за ответ.
видеокарта интегрированная.
Примерное потребление - порядка 200 Вт, 300 - максимум.
Задача такая: покупаю пк, смотрю сколько потребляет - беру из этого списка ИБП APC, который будет держать 15мин(минимум), лучше 25мин.
Если время работы ИБП зависит от БП, то желательно выбрать самый экономичный.
Для ИБП предлагали брать БП FSP ATX-450N, но позже узнал, что FSP шумные (не знаю правда ли).

4119. Scharikoff, 01.09.2012 15:37
closeup24
Для ИБП предлагали брать БП FSP ATX-450N, но позже узнал, что FSP шумные (не знаю правда ли).

Не знаю, в каком контексте его вам посоветовали, но если именно для ИБП (в плане совместимости), то совет вполне разумный - в FSP ATX-450N пассивный PFC,
и проблем для ИБП при переключении на батареи не будет. У меня самого работает FSP ATX-450PNR, я бы сказал, что шум у него умеренный,
хотя он зависит от энергопотребления, а значит и от нагрева -> оборотов вентилятора. Дискретной видюхи у вас нет,
и при среднем (макс.) потреблении 200Вт (300Вт) многие БП могут оказаться тихими как раз из-за низкого потребления.
Более подробно на тему выбора БП тут распространяться "какбэ" не положено, так что ваш вопрос опять возвращается к выбору БП (теперь тихого).
Учтите то, что если посоветованный БП окажется с APFC, запас VA-рейтинг у ИБП потребуется примерно двукратный,
а если с PPFC - то запас нужен совсем небольшой.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4120. AdmiDangerus, 02.09.2012 12:13
Всем привет!
Будет ли работать Ippon Back Comfo Pro 800VA, с блоком питания Chieftec APS-650C? Конфигурация системы:
процессор Intel Core i7-3770
материнка ASUS P8H77-V
видео ASUS GF GTX560 TOP
память Kingston 8Гб 1600Мгц
диск WD Black WD1002FAEX 1Тб и WD Blue WD640AAKS 640Гб
привод Samsung SH223B
+4 вентилятора.

4121. Scharikoff, 02.09.2012 19:22
AdmiDangerus
Ваш конфиг в максимуме потребляет навскидку 350-400Вт в максимуме (более точно вам подскажут онлайновые калькуляторы мощности БП).
Результат зависит еще и от типичной нагрузки, "тяжести" приложений, в которых вы работаете.
К мощности, потребляемой компом от БП, набрасываем четверть (КПД APS-650C ~80%). Стало быть БП будет потреблять от УПСа ориентировочно 450-500 Вт.
Запас VA-рейтинга УПСа к макс.потребляемой от него мощности БП 1.6-1.7. На такие шансы "ловить" можно.
Но подтвердить эти выкладки стопудово можно, увы, только на практике. Если есть 2-нед. манибэк, то нужно покупать и пробовать.
Если пробовать лень, тогда вам следует присмотреться к более мускулистым ИБП (1000-1200VA)

4122. AdmiDangerus, 02.09.2012 20:47
Scharikoff
Этот бесперебойник был куплен года 2 назад для старого компа, решил сначала спросить прежде чем пробовать. А насколько опасны для блока питания все эти эксперименты с ИБП?

В спецификации к ИБП нашёл:
Выходная мощность (полная) 800 ВА
Выходная мощность (активная) 480 Вт Это и есть максимум мощности? Значит, если системник 450 Вт и монитор 30 Вт то совсем впритык получается.

4123. Scharikoff, 02.09.2012 21:02
AdmiDangerus
А насколько опасны для блока питания все эти эксперименты с ИБП?

Чаще всего безопасны. Если при высоком энергопотреблении самого компа (а значит и БП) отрубится сеть 220В, то ИБП перейдет на батареи.
В БП с APFC в этот момент резко возрастает ток потребления. Если ИБП будет перегружен этим током, то в нем сработает защита по току,
и он отключится, обесточив и комп тоже. Сам БП, как правило не страдает.
Но для полноты картины (и снятия с себя ответственности за некоторые частные "странности" и недостатки конкретных изделий) даю ссылку и на отриц. опыт тоже:
У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532)

4124. kr379, 02.09.2012 22:09
Scharikoff
AdmiDangerus

Но для полноты картины (и снятия с себя ответственности за некоторые частные "странности" и недостатки конкретных изделий) даю ссылку и на отриц. опыт тоже:
У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)!
---... ... но при этом нужно понимать, что оба случая произошли в моменты обычного включения компа через сеть, а не в моменты перехода на акки, каГбы...
За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

4125. Scharikoff, 02.09.2012 22:17
kr379
но при этом нужно понимать, что оба случая произошли в моменты обычного включения компа через сеть, а не в моменты перехода на акки, каГбы...

Да, это я упустил (иногда мне кажется, что тема про взорвавшиеся Термалтейки существует целую вечность , оттого и частности забываются)
И я по привычке (почти машинально ) упомянул только про переключение на батареи, как наиболее ответственный момент.
Конечно, на конкретном примере тех Термалтейков становится ясно, что могут и другие бяки вылезать.

4126. kr379, 02.09.2012 22:53
Scharikoff
Имхо - случаев выхода БП с апефеце из строя при переходе упс на акки я не припомню, хотя может они и есть.
Одназначно ясно, что нагрузка и на БП и на упс при их НЕ-совместимости, в моменты пропадания сети, превышает нормальные в разы, а потому и ... вот ...

4127. AdmiDangerus, 03.09.2012 17:53
А ИБП с 1000VA точно хватит или тоже есть шанс что не потянет? Например, IPPON Smart Power PRO 1000 http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_spp_1000.shtml

4128. kr379, 03.09.2012 22:48
AdmiDangerus
Увы, только реальный опыт даст ответ...

4129. AdmiDangerus, 04.09.2012 05:48
цитата:
kr379:
AdmiDangerus
Увы, только реальный опыт даст ответ...
А какой ИБП точно подойдёт тогда? У которого синусоида правильная (и ему уже не нужен будет большой запас мощности)?

4130. kr379, 04.09.2012 09:00
AdmiDangerus
А какой ИБП точно подойдёт тогда? У которого синусоида правильная (и ему уже не нужен будет большой запас мощности)?---...
Увы, общих рекомендаций к сожалению дать не возможно имхо, ибо и "синусоида правильная" и "большой запас мощности" не являются 100% гарантией совместимости.
Вот пример именно того, что я сейчас и попытался сказать в виде имхо:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #4114 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4114#4114)
цитата:

Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3841 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3841#3841)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3941 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3941#3941)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3975 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3975#3975)

APC BR500I ---------------- 300 Вт - Км=0,6 ------ 60% --- 180 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 ------ 67% ---- 221 Вт
APC Back-UPS ES 550 –-- 330 Вт - Км=0,6 ------ 67% ---- 221 Вт
APC Back-UPS ES 525 ---- 390 Вт - Км=0,87 ---- 70% ---- 220
APC BR650CI-RS - ---------390 Вт - Км=0,6 ------ 77% ---- 300 Вт
APC Back-UPS CS 650 -–- 400 Вт - Км=0,62 ----- 88% ---- 248 Вт
APC Smart-UPS 1000VA -- 670 Вт - Км=0,67 ---- 90% ---- 449 Вт
АРС BE700-RS ------------- 405 Вт - Км=0,58 ----- 90% ----360 Вт
APC Smart-UPS SC 450 -- 280 Вт - Км=0,62 ----- 100% - 280 Вт
APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 ------ 100% - 700 Вт

Имхо - у всех производителей есть ибп с плохой совместимостью, но только у АРС есть со 100% (причем не-синус, хоть и Смарт), но ценой ааааабсолютно не-демократичной.

Добавление от 04.09.2012 09:07:

зы: ...оба этих упсика Смарты, но один с апроксимацией, а другой с синусом на выходе, и оба со 100% соместимостью с одним и тем же БП -

цитата:
APC Smart-UPS SC 450 -- 280 Вт - Км=0,62 ----- 100% - 280 Вт
APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 ------ 100% - 700 Вт
... а вот у Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - всего 40%-совместимости -с- тем-же-БП - 480 Вт - 200 Вт.

Увы - только реальный опыт в каждом конкретном варианте бп+упс может дать ответ...ну или поиск в статистике http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243 похожего варианта, с учётом возможной разницы в нагрузке и качестве сети.
Увы.

4131. AdmiDangerus, 04.09.2012 15:06
Хорошо, буду разбираться. Всем спасибо
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4132. Betelgaze, 04.09.2012 22:52
Доброго времени суток!
Куратор, пожалуйста добавьте в список совместимых блок питания Cooler Master GX 550 W и модель ИБП Powercom BNT-1500AP.
Спасибо
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4133. bright, 06.09.2012 12:53
Два наивных вопроса...

1. Как проверить совместимость ИБП и БП? Скажем, я могу нагрузить компьютер с помощью последнего 3dMark. Но когда пропадет свет - никогда ведь не знаешь.
Нужно отключить пробки по всей квартире или можно просто вытянуть кабель ИБП из розетки?

2. Как подключить к ИБП модем и роутер? Есть какие-то переходники для "обычной" вилки?
Изначально хотел ИБП cо 4 "стандартными" розетками, но он вроде как не совсем подходит по мощности. Посоветовали другую модель, но там эти C13 разъемы... есть переходники какие-то?

ИБП до этого не было... Спасибо.

4134. Sayone, 06.09.2012 13:37

4135. МАГ, 06.09.2012 15:04
AdmiDangerus
Например, IPPON Smart Power PRO 1000 http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_spp_1000.shtml
Там есть тест на совместимость с достаточно злостным БП в этом плане.
У двухбатарейников от 1000 ВА обычно проблем нет, во всяком случае я не припомню таких моделей от Ippon и Powercom.

4136. Scharikoff, 06.09.2012 18:28
bright
1. Как проверить совместимость ИБП и БП? Скажем, я могу нагрузить компьютер с помощью последнего 3dMark. Но когда пропадет свет - никогда ведь не знаешь.
Нужно отключить пробки по всей квартире или можно просто вытянуть кабель ИБП из розетки?


1) К сожалению сетевые бяки бывают разные, но в течение 2-недельного манибэка все, что может пользователь,
так это нагрузить комп по максимуму, и выдернуть вилку ИБП из сетевой розетки


2. Как подключить к ИБП модем и роутер? Есть какие-то переходники для "обычной" вилки?

Для этих целей не принято каждую вилку (модема, роутера и проч.) снабжать переходниками.
Гораздо проще и удобнее использовать общую стандартную "раздачу", подключенную к выходу ИБП.
У нее (как правило) короткий шнур с кабельным штекером IEC C14.
75x75, 1.9Kb
Выглядит эта раздача примерно так http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/269809_2.jpg
http://www.ulmart.ru/goods/269809/#open
Если не будет точно такого, просто ищите "сетевой фильтр для UPS" (как-то так).

4137. bright, 06.09.2012 19:23
Спасибо за ответы.

4138. Alexeyslav, 06.09.2012 21:49
Можно попробовать подключить ИБП к сети через обогреватель(1КВт, если уж нет мощного автотрансформатора), чтобы сымитировать понижение напряжения и в этом состоянии выдернуть вилку.

4139. Ivanko1, 07.09.2012 00:42
bright
1. Как проверить совместимость ИБП и БП? Скажем, я могу нагрузить компьютер с помощью последнего 3dMark.
Я делал так: скачал последний ОССТ и запустив "Тест БП" и подключив прочую нагрузку, которую планируется подключать к ИБП (кроме лазерного принтера!!!) - выдёргивал шнур. Ещё лучше дождаться вечера, когда (если) напряжение падает до примерного порога срабатывания перехода на батареи (160-170В обычно).

4140. Alexeyslav, 07.09.2012 00:54
Можно не дожидаться, а соорудить испытательный полигон - удлинитель с двумя розетками включенными последовательно, в одну включаем дубовый масляный обогреватель на максимуме, в другую УПС с нагрузкой.
На рабочей нагрузке, обогреватель скинет прилично напряжения.

4141. axel77, 07.09.2012 15:15
Скажите пожалуйста.
Собираюсь прикупить УПС. Измучился проблемой "совместимости с APFC". Ничего так и не понял, поэтому просьба ответить вот на какие вопросы:
1) Если нет возможности брать УПС "с синусом", имеется БП 650 Вт с APFC, реальная нагрузка не будет превышать 450 Вт (с учетом КПД БП) достаточно ли будет брать УПС 1200 ВА что бы вероятность выключения БП при потери питания в сети стремилась к 0? Или этого катастрофически мало?
2) После приобретения УПС "без синуса" как узнать вероятность выключения БП при потери питания в сети? Т.е. выдернув вилку УПС несколько раз и наблюдая положительный эффект я же не могу быть уверенным, что в мое отсутствие все сработает как надо.
Заранее спасибо!

4142. Scharikoff, 07.09.2012 16:14
axel77
реальная нагрузка не будет превышать 450 Вт (с учетом КПД БП) достаточно ли будет брать УПС 1200 ВА что бы вероятность выключения БП при потери питания в сети стремилась к 0?

Соотношение очень неплохое: 450 Вт / 1200ВА. Я бы сказал, шансы, что они нормально сработаются, весьма велики.
Но гарантий на 100,00%, как обычно, никто не даст.
Выдергивание вилки дает представление о поведении УПСа при пропадании сетевого напряжения, но иногда случается не пропадание, а значительная просадка сети.
Вот для этих целей и используются автотрансформаторы или мощные "просаживатели" напряжения в виде обогревателей,
как советовал Alexeyslav. Если вам хочется больше гарантий, придется совершить больше телодвижений. По-другому никак...

я же не могу быть уверенным, что в мое отсутствие все сработает как надо.

Если для вас важно быть уверенным, что компьютер работает, как надо, пользуйтесь удаленными средствами контроля за компом.

4143. axel77, 07.09.2012 16:29
Scharikoff,
спасибо.

как советовал Alexeyslav
поищу, почитаю...
надо было поднять глаза и искать не пришлось бы. (уже потерялся в информации пока выбираю УПС, так что не судите строго)

Если для вас важно быть уверенным, что компьютер работает, как надо, пользуйтесь удаленными средствами контроля за компом.
Не, в данном контексте речь идет не об уверенности, что комп будет работать, а что он корректно завершит работу. Т.е. в момент когда пропадет в сети электричество БП не вырубится, а по истечении некоторого времени корректно завершит работу. Выключение я переживу спокойно, больше меня пугает вероятность нештатного отключения (выход из строя комплектующих, потеря данных)

4144. Scharikoff, 07.09.2012 18:10
axel77
так что не судите строго
И в мыслях не было. Дорогу осилит идущий.

4145. axel77, 08.09.2012 21:51
Scharikoff
Соотношение очень неплохое: 450 Вт / 1200ВА. Я бы сказал, шансы, что они нормально сработаются, весьма велики.
Сегодня тренировался на кошках (с). В смысле устройство которое планирую подключить в будущему УПС подключал к имеющемуся малышу APC Back-UPS CS 350. Удалив "лишние" диски, добился загрузки УПС на 55%. В таком состоянии УПС нормально переходил на работу от батареи и БП не вырубался.
Попутно грубо прикинул будущую нагрузку на УПС, оказалось гораздо меньше чем считал в онлайн калькуляторах - получилось 375 (с учетом КПД БП).
Вот и думаю, если БП не вырубился при 55% загрузке "малышка", может и 375 Вт нормально отработают на УПС 1200ВА? Или брать 1500ВА, но у него время работы от батарее меньше (видимо за счет того что сам потребляет больше). Что думаете?
Завтра еще с обогревателем поиграюсь и добавлю нагрузку на УПС.

4146. Scharikoff, 08.09.2012 22:57
axel77
Что думаете?

Думаю, что это достоинство APC Back-UPS CS 350 (в условиях конкретной загруженности в момент переключения ИБП на аккумуляторы).
По сути работоспособность связки БП(с APFC) + ИБП определяется ИБП - вырубится он (защита по току) или не вырубится при переходе на батарею.
Другой ИБП имеет право обладать иной схемотехникой и особенностями.
Чтобы быть уверенным, следует тестировать именно целевой ИБП (на 1200 или 1500ВА),
т.е. выдергивать именно его вилку из розетки и именно его включать последовательно с обогревателем.

4147. Alexeyslav, 08.09.2012 23:41
Время работы от батареи меньше потому что расчетная мощность больше. Надо же понимать, что время работы которое пишут его считают для номинальной мощности.
Какой-нибудь радиотелефон к УПСу подключишь, так он проработает не заявленные 15 минут а десяток часов. Конструкция УПСа та же самая, батарея та же самая, только инвертор мощнее(и то наверно только за счет других силовых транзисторов - в параллель вместо 4-х поставили 5 и написали на коробке 1500 вместо 1200).

Кстати, интересно, а если задержать токовый сигнал, бесперебойник сможет пересилить импульс тока в момент перехода на батареи?

4148. axel77, 08.09.2012 23:50
Scharikoff
Чтобы быть уверенным, следует тестировать именно целевой ИБП (на 1200 или 1500ВА)
Это понятно, просто под рукой только на 350ВА. Приобретать буду того же производителя, поэтому надеюсь, что БП будет его также "переваривать".

Alexeyslav
Надо же понимать, что время работы которое пишут его считают для номинальной мощности.
Нет, сравнивал заявляемое время на одинаковой потребляемой мощности: http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=27

4149. Scharikoff, 08.09.2012 23:56
Alexeyslav
Кстати, интересно, а если задержать токовый сигнал

Это имхо чревато - примерно как вместо предохранителя воткнуть перемычку
Даже если токовая защита выполнена с некоторым запасом, я бы побоялся.
Да и вопрос - как именно задержать этот токовый сигнал?

4150. Alexeyslav, 09.09.2012 01:26
Обыкновенная RC-цепочка с постоянной времени в 1 секунду с ограничением амплитуды на входе.

цитата:
сравнивал заявляемое время на одинаковой потребляемой мощности

А на какие модели смотреть? Там я увидел только одну пару из которых на 1500ВА работает немного меньше, и то только на малых мощностях.

4151. Scharikoff, 09.09.2012 03:27
Alexeyslav
Обыкновенная RC-цепочка с постоянной времени в 1 секунду с ограничением амплитуды на входе.

Ну, по истечении гарантии, наверное, можно... Но задерживая сигнал о перегрузке, мы перегружаем выход.
Вопрос - насколько эта задержка безопасна для здоровья ИБП, и сколько таких переключений с задержанным сигналом сможет пережить ИБП.

4152. axel77, 09.09.2012 08:22
Alexeyslav
Там я увидел только одну пару из которых на 1500ВА работает немного меньше, и то только на малых мощностях
Речь как раз о конкретно представленных там 1200 и 1500. 1500 работает немного меньше на всех мощностях.

4153. Alexeyslav, 09.09.2012 10:54
Собственно, отключение происходит и так по факту перегрузки. Единственное что плохо - это тепловой режим транзисторов. Но поскольку переходный процесс длится всего 100мс то они должны выдержать, поидее. Эта защита по большому счету там нужна поскольку выход при работе от батарей никак не защищен от КЗ, при работе от сети имеется предохранитель. Собственно, наверняка именно такую переделку ИБП предлагали в начале темы. Но смотря на разнообразие схем ИБП это действие превращается в крайне индивидуальный подход с необходимостью применения знаний по схемотехнике, и следовательно доступен не каждому. Куда проще прицепить дополнительный конденсатор в БП.

4154. MIDIMaker, 09.09.2012 11:40
Alexeyslav
цитата:
Единственное что плохо - это тепловой режим транзисторов. Но поскольку переходный процесс длится всего 100мс то они должны выдержать, поидее.

Никогда не видели отстрелившихся транзисторов из-за не очень большой кратковременной перегрузки? Вообще, полевые и биполярные транзисторы - это стабилизаторы тока, низкое сопротивление у них только пока ток не достигнет величины тока стабилизации, после чего тепловыделение в транзисторе возрастает в десятки-сотни раз относительно номинального режима, напряжение же возрастает до единиц-десятков вольт, что резко сокращает допустимую длительность импульсов или ток импульса фиксированной длительности. И даже 0,1 с вполне может оказаться смертельной для него (точнее, смертельным может оказаться даже единичный импульс, после которого происходит тепловой пробой - и дальше события развиваются лавинообразно). Поэтому при определенной величине перегрузки транзисторы должны закрываться немедленно, без всяких задержек. См. "область безопасной работы транзистора".

цитата:
Куда проще прицепить дополнительный конденсатор в БП.

Хотя лучше сначала попробовать заменить токоизмерительный резистор контроллера PFC для снижения пускового тока. Раза в 2 его можно смело увеличивать, т.к. он рассчитан на 84 В входного напряжения, чего при питании от ИБП явно не будет.

4155. Alexeyslav, 09.09.2012 13:01
Низкоомный безиндуктивный резистор найти сложнее чем конденсатор на 450В.

4156. axel77, 09.09.2012 13:07
axel77
Завтра еще с обогревателем поиграюсь и добавлю нагрузку на УПС.

Поигрался с обогревателем 1,5кВт. по методу Alexeyslav. "просадить" напряжение удалось только на 4 В. (с 226 до 222 В).
Т.к. решил брать УПС 1200 ВА, то отталкивался от того, под какую нагрузку хотел бы нормальной работы БП с APFC.
Грубыми прикидками получил, что макс. нагрузка на УПС со стороны "устройства" с APFC будет на старте и примерно равно с учетом КПД БП 382 Вт. Все остальные варианты использования "устройства" предполагают значительно меньшее потребление. Т.о. отталкиваемся от 382 Вт, что составляет примерно 53% от выходной мощности приобретаемого УПС.
Теперь на имеющемся 350ВА-ном УПС моделируем ситуацию (все "герои" за исключением УПС те, что и будут в последствии на новом УПСе):
1) "нагружаю" УПС до 55% нагрузки с "устройства" (путем извлечения некоторых дисков);
2) дополнительно подключаю нагрузку которая также будет на будущем УПСе (около 50Вт, причем в процентном отношении сейчас это большая нагрузка на УПС, чем будет потом);
3) по методу Alexeyslav имитирую "проседание сети".
Многократно вырубаем УПС из сети - вся нагрузка в рабочем состоянии. БП c APFC работает нормально.
Надеюсь, что на новом УПС также будет без происшествий.

Понимаю, что гарантии здесь никто не даст, но интересно логика в моделировании ситуации присутствует?

4157. MIDIMaker, 09.09.2012 16:24
Alexeyslav
цитата:
Низкоомный безиндуктивный резистор найти сложнее чем конденсатор на 450В.

Нихромовая проволока продается в соответствующих магазинах. 5-20 Ом/м сопротивление в зависимости от диаметра. Только с пайкой придется помучаться немного. На частотах 50-100 кГц индуктивностью можно будет пренебречь. Для верности можно напаять цепочку из 2 диодов - чтобы ограничить выброс напряжения на резисторе на уровне 1,4 В. Но 1-2 см нихромовой проволоки (выглядят как специально обученная перемычка ) дают индуктивность не более чем у прямого проводника. Да и проблема есть только с сопротивлением меньше 0,1 Ом, тогда как для того же CM6800 нужно будет примерно 0,1-0,15 Ом, а их достать не так уж сложно.

4158. Alexeyslav, 09.09.2012 17:56
50-100кгц это только частота переключения транзисторов, а спектр частот тока протекающего по этом резистору простирается до десятков мегагерц(кажется, в соседней теме или в этой же кто-то измерял спектр и он простирался до 100Мгц), даже пол витка проволоки уже может повлиять.

Опять же, залуживать и припаивать нихром к плате задача не для каждого.

Если обогреватель просаживает всего на 4В (это при минимальной нагрузке?) то надо включать его на меньшую мощность, чтобы больше просело. И наоборот, подвесить нагрузку чтобы выяснить тот предел который УПС уже не возьмет.

4159. MIDIMaker, 09.09.2012 19:46
Alexeyslav
цитата:
50-100кгц это только частота переключения транзисторов, а спектр частот тока протекающего по этом резистору простирается до десятков мегагерц(кажется, в соседней теме или в этой же кто-то измерял спектр и он простирался до 100Мгц), даже пол витка проволоки уже может повлиять.

Повлиять на что? На 0,1% исказить текущее значение тока в сторону увеличения? Там последовательно с ключом дроссель стоит, индуктивность которого на несколько порядков выше. У варианта с конденсатором основной плюс - это универсальность. Т.е. не надо разбираться с документацией на используемый контроллер. Но при этом APFC становится просто бесполезным узлом, в котором бессмысленно теряется энергия...

цитата:
Опять же, залуживать и припаивать нихром к плате задача не для каждого.

Зато какой опыт! Впрочем, можно взять и параллельно запаять 2 по 0,15 Ом, если надо 0,075 Ом и т.п., их достать не так уж сложно, плюс итоговая индуктивность уменьшится.

4160. Torq, 18.09.2012 08:57
Ippon Back Power Pro 700 + Chieftec APS 550S
Прошел предварительные тесты: холодный старт, работа от аккумулятора в течении 7 минут, LinX & FullMark

За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, murka

4161. pistenklause, 26.10.2012 12:35
Возникла необходимость нового бп в районе 550w для совместной APC Smart-UPS 1500VA. Что предпочесть Antec HCG-520, OCZ-ZS550 или что-то другое?
Сейчас стоит corsair tx650 - проблем нет
Заранее благодарю
Добавлю соотв Corsair "TX650" и UPS 1500VA Smart APC < SUA1500I> - беспроблемная работа

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4162. B16, 01.11.2012 00:37
Пару недель выбираю БП. Пока остановил свой выбор на Chieftec APS-650C (http://www.ulmart.ru/goods/174803) .
Интересно будет ли он совместим с моим ИБП Ippon smart power pro 1400 ?
Есть ещё пара вариантов БП, это OCZ ZS 650 и Corsair TX 650. Первый самый дешёвый, второй самый дорогой. Но у них не отстёгиваются провода.

4163. perevoda, 06.11.2012 13:13
В системном блоке используется блок питания Enermax Revolution 85+ 1020W (ERV1020EWT) (http://www.enermaxru.com/produkte/netzteile/revolution85.html).
На сайте производителя в инструкции пользователя указаная рекомендованая наименьшая выходная мощность ИБП
(с учетом КПД и PFC при соответствующей нагрузке) для модели ERV1020EWT составляет 1200 Вт / 1700VA
Максимальная нагрузка не превышает 550 Вт, средняя - 230 - 250 Вт.
Достаточно ли будет одного из следующих ИБП:
1) Powercom Smart King SMK-2000A-LCD (http://www.pcm.ru/products/catalog/smartking/smk-600a-lcd/);
2) Powercom KingPro KIN-2200AP;
3) Eaton NV 2000H (ENV2000H).

Если кто-либо использовал данный ИБП, прошу поделиться опытом использования.

4164. L.A.F.A, 06.11.2012 13:42
БП: Chieftec APS-650C (APFC) какой ИБП советуете прикупить к нему?? (выбор из APC и Powercom, бюджет: до 2000грн, желательно на выходе чистая синусоида, или ап. синусоида совместима с моей моделью БП)

4165. Scharikoff, 06.11.2012 14:30
perevoda

Если макс. потребление уложится в 550 Вт, думаю, достаточно одного из первых двух Пауэркомов.
У обоих в активе малое время переключения на батарею 2-4 мс. Если верить тех.описанию, у Smart King SMK-2000A-LCD вообще на выходе чистая синусоида.

L.A.F.A
А сколько составит реальное потребление БП на максимуме?
От этого зависит, уложитесь ли вы в 2000 грн.
Я бы посоветовал вам вышеуказанные Powercom Smart King SMK-2000A-LCD или Powercom KingPro KIN-2200AP, но они стоят дороже.

4166. L.A.F.A, 06.11.2012 15:57
Scharikoff
вот конфиг (по средним оценкам тянет это около 400вт, можете пересчитать для уверенности):
- i5-3570K 3.4GHz/6MB
- Dell UltraSharp U2312HM
- Kingston DDR3-1600 8192MB PC3
- Asus GeForce GTX 560Ti 1024MB 830/4008
- WD CB 1TB 7200rpm 64MB SATA III
- Chieftec APS-650C
- Asus P8Z77-V LE
- Noctua NH-D14
- Zalman Z9 Plus
- Genius 5.1 SW-HF5.1 5005 (150 вт, тоже хочу повесить на ИБП, бп в акустике хз какой)

4167. perevoda, 06.11.2012 18:18
[q]Scharikoff:
Спасибо.

4168. Scharikoff, 06.11.2012 19:39
L.A.F.A
можете пересчитать для уверенности

Пересчитывать мне лень, так что доверюсь вашему расчету.
Я не знаю в каких магазинах будете покупать вы, есть ли в наличии все указанные модели, и по каким ценам они продаются в Украине,
но сами модели для российского рынка я перечислил ниже:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985522&hid=91082
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985693&hid=91082
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985523&hid=91082
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985694&hid=91082
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1614625&hid=91082
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1614626&hid=91082
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985695&hid=91082 (немного дороже 2000грн.)

Само собой все указанные модели скорее всего подойдут, но окончательно в этом можно убедиться только живьем.

4169. L.A.F.A, 06.11.2012 21:14
Scharikoff
я склоняюсь к Powercom BNT-1500AP (ап. синусоида) или Powercom SKP 1250A (чистый синус).. Конечно, чистый синус на выходе предпочтительней, это я знаю, да и акустику можно повесить на него, но чет мало отзывов на него, стремная модель, хз.. Первый же имеет ап. синус на выходе но и мощность 1500ва (900вт) как он себя поведет с моим БП - непонятно, вроде и запас в два раза есть, хотя черт его знает что делать.. В реале что дает чистый синус?

4170. Scharikoff, 06.11.2012 22:54
L.A.F.A
лучшую совместимость... в момент переключения на батарею .

4171. L.A.F.A, 06.11.2012 23:01
Scharikoff
из двух моделей что выше, какую посоветуете? может отзывы юзеров где поискать?

4172. kr379, 07.11.2012 00:21
цитата:
Scharikoff:
L.A.F.A
лучшую совместимость... в момент переключения на батарею .
---...не-факт, увы...

4173. Scharikoff, 07.11.2012 05:38
L.A.F.A

http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt_1500ap/p160512/comments/

http://powercom.ua/forum/index.php?/topic/39-%D0%B2%…bb41f7b3010ba95bf

http://computers.wikimart.ru/components/ups/model/14…t_pro_bnt-1500ap/

http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo…bnt-1500ap/?tab=3

и т.д. Короче поиск со словом "отзывы" все еще рулит.
а еще чистую синусоиду любят потребители с НЕ импульсными блоками питания (в которых пониж.трансформатор).

4174. L.A.F.A, 07.11.2012 10:37
Scharikoff
а в Genius SW-HF5.1 5005 какой бп, импульсный или нет?

4175. vlo, 07.11.2012 10:44
L.A.F.A
врядли в акустике импульсный.
а с чего это вдруг SKP* стали "стремными"?

4176. Scharikoff, 07.11.2012 11:24
L.A.F.A
а в Genius SW-HF5.1 5005 какой бп, импульсный или нет?

Судя по схемам в конце этого гайда (http://archive.espec.ws/files/GENIUS-SW-HF-5-1-5005.pdf) - нет. Его БП с понижающим трансформатором.
К тому же при питании от батареи изломы у аппроксимированной синусоиды равносильны приличным по амплитуде ВЧ-гармоникам, звук может быть грязноват.
ПММ запитывать от ИБП музыку - это уже перебор. Если в квартире отрубят свет, вряд ли вы станете досматривать фильм или доигрывать игрушку.
В крайнем случае можете запитать ваш Genius SW-HF5.1 5005 от отдельного маломощного стабилизатора - хватит за глаза, да и выйдет недорого.

4177. L.A.F.A, 07.11.2012 13:11
Scharikoff
смотрите, я остановился на Powercom SKP-1000 и Powercom BNT-1500AP (хотел сегодня еще зарег на офф форуме повара, чтобы спросить у офф представителя, но выбивает ошибку..)
так вот, понятное дело я не буду слушать музыку когда будет питание от батареи, я всего навсего хочу предостеречь акустику (ее бп в частности, так как он уже один раз сгорел изза скачка напряжения) от поломки.. Судя по всему, предпочтительней в моем случае Powercom SKP-1000. Только что снова пересчитал мощность своего конфига, вышло 450вт (бп с апфс мой 650вт), даже если я запитаю 450вт + 150вт акустики = 600вт (как раз мощность Powercom SKP-1000), но НЮАНС: я же с ПРАКТИЧЕСКОЙ точки зрения не могу юзать все 600вт максимальной нагрузки в момент скачка или пропадания света, верно? поэтому будет еще некий запас я думаю..

4178. Scharikoff, 07.11.2012 13:39
L.A.F.A
я же с ПРАКТИЧЕСКОЙ точки зрения не могу юзать все 600вт максимальной нагрузки в момент скачка или пропадания света, верно? поэтому будет еще некий запас я думаю..

C практической точки зрения - да. Если свет у вас в квартире отключают нечасто, то невелика вероятность, что момент отрубания эл-ва совпадет с макс. потреблением от ИБП.
Есть еще, правда, закон подлости. Купите ту или другую модель.

я всего навсего хочу предостеречь акустику (ее бп в частности, так как он уже один раз сгорел из-за скачка напряжения)

Ну, за защиту от кратковременных всплесков, импульсов и повыш. напряжения целевым образом отвечает фильтр (сетевой или встроенный в стабилизатор или ИБП)
Использовать только ради фильтрации цельный УПС в принципе возможно только для минимизации кол-ва "кирпичей" стоящих на полу вокруг.
Тогда можно отказаться от отдельного стабилизатора "чисто под музыку".

4179. L.A.F.A, 07.11.2012 14:07
Scharikoff
отключают частенько (до 10 раз в год думаю + произвольное поведение придурков которые лезут в щиток), сейчас будет зимний период (почувствовал его уже с позавчерашнего вечера, когда вроде и свет есть (но светит в два раза менее ярко), и мой старый упс переходит на батарейный режим. Я представляю что будет когда начнут врубать автономные отопители и прочую хрень)
про практическую сторону я хотел лишь сказать то, что еси куплю 600вт синус или 900вт ап. синус с моими макс 600вт нагрузки (а в реале наверно 300вт повседневной работы или меньше) то при переключении на батареи должна потянуть что та, что другая модель!
стабилизатора под музыку не хочу, в меру того что вы сами сказали выше (и так пылесборников хватает в комнате гг), думаю и УПС с функцией фильтрации моей акустики чудесно справится (я про чистый синус конечно же, хотя по правде говоря)

4180. Scharikoff, 07.11.2012 14:24
L.A.F.A
про практическую сторону я хотел лишь сказать то, что еси куплю 600вт синус или 900вт ап. синус с моими макс 600вт нагрузки (а в реале наверно 300вт повседневной работы или меньше) то при переключении на батареи должна потянуть что та, что другая модель!

Надеюсь, что так и будет. Но, отталкиваясь только от цифр, заранее гарантировать нельзя,
что всякий переход на батарею всегда произойдет корректно без срабатывания защиты ИБП.
Невозможность твердых гарантий красной нитью проходит через всю эту ветку, потому и вывешиваются вверху этой страницы работоспособные связки ИБП + БП.
Сами говорите, сеть у вас не ахти (судя по яркости свечения ламп), а еще есть придурки, которые любят залезать в щитки + "зима по расписанию" .
Боль-мень что-то гарантировать, опираясь на паспортные цифры и реальное потребление, можно при более "лошадином" запасе,
когда соотношение VA-рейтинга ИБП к максимальным реально потребляемым ваттам где-то от двух и выше.
В общем пробуйте. Если вдруг не заладится, надеюсь, вы можете вернуть.

4181. Alexeyslav, 07.11.2012 14:37
Не стоит переплачивать за синус, это не дает никакой гарантии! Синус нужен только там где есть в этом потребность - реактивные потребители(тарнсформаторы, двигатели и т.д.). В остальных случаях о не нужен и не дает никаких преимуществ.

Совместимость переключения на батареи можно выработать более простыми средствами!

Либо тогда брать ОНЛАЙН-бесперебойник, инвертор которого работает от аккумулятора независимо от наличия напряжения на входе. Но у них есть три фатальных недостатка - 1) низкий КПД(происходит два преобразования напряжения 220 в 12 и с 12 в 220 на каждом из них потери) при работе в сети с нормальным напряжением 2) высокая шумность 3) высокая степень износа аккумулятора.
С этими недостатками мирятся в производственных целях, когда КРАЙНЕ ВАЖНА стабильность подаваемого напряжения. Для дома же это не так важно чтобы пришлось мирится с завыванием УПС-а.

4182. L.A.F.A, 07.11.2012 14:45
Scharikoff
Боль-мень что-то гарантировать, опираясь на паспортные цифры и реальное потребление, можно при более "лошадином" запасе,
когда соотношение VA-рейтинга ИБП к максимальным реально потребляемым ваттам где-то от двух и выше.

ха-а! судя из этих слов предпочтительней 900вт (1500ВА) бемперебойник с ап. синусом, парадокс
Alexeyslav
Не стоит переплачивать за синус, это не дает никакой гарантии! Синус нужен только там где есть в этом потребность - реактивные потребители(тарнсформаторы, двигатели и т.д.). В остальных случаях о не нужен и не дает никаких преимуществ.
выше указан мой конфиг и что я хочу повесить на ИБП, зачем лить воду?? есть конструктив по теме - предлагай!

4183. Alexeyslav, 07.11.2012 15:00
Я так понимаю, синус нужен только для акустики? её можно подключить к другому выходу УПСа где есть защита от перенапряжения и действует стабилизатор напряжения. Нет необходимости для усилителя в бесперебойном питании.

4184. Scharikoff, 07.11.2012 15:08
Alexeyslav
Не стоит переплачивать за синус, это не дает никакой гарантии! Синус нужен только там где есть в этом потребность - реактивные потребители(тарнсформаторы, двигатели и т.д.). В остальных случаях о не нужен и не дает никаких преимуществ.

Я того же мнения. Если бы не музыка, я бы посоветовал ИБП с аппрокс. синусом.

Либо тогда брать ОНЛАЙН-бесперебойник, инвертор которого работает от аккумулятора независимо от наличия напряжения на входе. Но у них есть три фатальных недостатка - 1) низкий КПД(происходит два преобразования напряжения 220 в 12 и с 12 в 220 на каждом из них потери) при работе в сети с нормальным напряжением 2) высокая шумность 3) высокая степень износа аккумулятора.

А еще цена у онлайна не демократичная (как стартовая, так и последующие вложения - за те же аккумы, которые быстрее изнашиваются).

L.A.F.A
ха-а! судя из этих слов предпочтительней 900вт (1500ВА) бемперебойник с ап. синусом, парадокс

Особого парадокса нет. Если от ИБП запитывать только импульсные БП, то синус особо не нужен, и тогда чисто по рейтингу 1500VA выгоднее 1000VA.
Если бы не Genius SW-HF5.1 с его любовью к синусу (т.к. у него в БП сетевой пониж.транс), то выбор был бы гораздо проще.
Кстати, учтите, что ваша музыка выдает 150Вт акуст. мощности, а потреблять эл.мощности она будет за 200.
Надеюсь, что на такой громкости вы все-таки ее не слушаете.

4185. L.A.F.A, 07.11.2012 15:10
Alexeyslav
можно разжевать на уровне потребителя мне это?? (да, акустики (модель писал выше, как сказали уже, у нее не импульсный бп))
читая форумы, все больше склоняюсь к SKP 1000 с чистым синусом..

Добавление от 07.11.2012 15:15:

Scharikoff
Особого парадокса нет. Если от ИБП запитывать только импульсные БП, то синус особо не нужен, и тогда чисто по рейтингу 1500VA выгоднее 1000VA.
Если бы не Genius SW-HF5.1 с его любовью к синусу (т.к. у него в БП сетевой пониж.транс), то выбор был бы гораздо проще.
Кстати, учтите, что ваша музыка выдает 150Вт акуст. мощности, а потреблять эл.мощности она будет за 200.
Надеюсь, что на такой громкости вы все-таки ее не слушаете.

блин, а чтож тогда делать?? если к примеру взять 1500ва с ап синусом для конфига + стабилизатор для акустики, то сколько стоит этот самый стабилизатор в среднем, гривен 300?

4186. Alexeyslav, 07.11.2012 15:37
У ИБП сзади есть 2 разновидности выходов-розеток: только защита от перенапряжения + стабилизация(AVR) для подключения устройств не требующих бесперебойное питание типа принтеров и розетки с бесперебойным питанием. Тот стабилизатор что ты сможешь купить отдельно - как правило уже находится в составе любого современного ИБП(идет как опция "AVR").

п.с. у меня усилитель 70+70Вт потребляет от сети 6Вт без сигнала и 12Вт при приемлемой громкости. 30-40Вт это уже "привет соседям" и танцующие стаканы на полках соседней с колонками стены. Указанная мощность в 140Вт - это пиковая мощность которую смогут выдержать колонки... в течении 10 секунд.

4187. L.A.F.A, 07.11.2012 15:44
Alexeyslav
У ИБП сзади есть 2 разновидности выходов-розеток: только защита от перенапряжения + стабилизация(AVR) для подключения устройств не требующих бесперебойное питание типа принтеров и розетки с бесперебойным питанием. Тот стабилизатор что ты сможешь купить отдельно - как правило уже находится в составе любого современного ИБП(идет как опция "AVR").
это та которая "белая" http://powercom.ua/ru/products/item/168/ ??

п.с. у меня усилитель 70+70Вт потребляет от сети 6Вт без сигнала и 12Вт при приемлемой громкости. 30-40Вт это уже "привет соседям" и танцующие стаканы на полках соседней с колонками стены. Указанная мощность в 140Вт - это пиковая мощность которую смогут выдержать колонки... в течении 10 секунд.
извини, но как это относится ко мне? свои 140вт акустики я слушаю на половине громкости в стандартном режиме еси че..

4188. Alexeyslav, 07.11.2012 16:06
Да, та что белая. Но обычно, таких "BYPASS" выходов на бесперебойнике больше чем один.

Половина громкости, или половина мощности? 70Вт акустической мощности это очень и очень много, уши в комнате не выдержат.

Регулятор громкости на усилителе - это измеритель "попугаев". Все зависит не только от положения регулятора, но и от амплитуды сигнала на входе усилителя. Чтобы реально узнать мощность потребляемую усилителем нужно её просто измерить, никакие расчеты тут не прокатывают. Я попробовал выкачать 30Вт(по показаниям ваттметра) со своего - очень некомфортно для ушей и стенки начинают трястись. Хотя, впрочем тут играет роль еще однаконстанта - чувствительность акустики. Но это все абсолютно не играет никакой роли при выборе УПСа, чтобы узнать мощность потребляемую усилителем есть только один способ - измерить её ваттметром.

4189. L.A.F.A, 07.11.2012 16:22
Alexeyslav
Да, та что белая. Но обычно, таких "BYPASS" выходов на бесперебойнике больше чем один.
(у меня что в старом APC, что в этоп предполагаемом поваре 1500ва только одна белая розетка)
тоесть ты хош сказать, еси я куплю 1500ва с ап синусом и воткну в белую эту розетку сетефой фильтр с 5 розетками, в одну из которых включу акустику, то ПРИ СКАЧКЕ напряжения БП акустики не сгорит, а при ОТКЛЮЧЕНИИ света - просто выключится??

Половина громкости, или половина мощности?
половина громкости, мощность я хрен знает как ее замерить (проверить)

4190. Alexeyslav, 07.11.2012 19:32
Да, именно так - защита есть, бесперебойности нет. Насчет сгорит - этот вопрос довольно скользкий, абсолютную защиту может обеспечить только онлайновый бесперебойник, в остальных есть момент пока действует повышенное напряжение до переключения релюшек - 4..16мс как к этому отнесется усилитель... скорей всего не успеет даже почувствовать. И повышенное... это не больше 280В даже если на вход пойдет 1000 - примерно на таком уровне ограничит варистор, если его не разнесет в дребезги что бывает при попадании молнии в сеть(даже если гроза за 20 километров). Но сами понимаете, вероятность этого выше в сельской местности, где линия идет по воздуху и там надо будет перед этим всем хозяйством ставить более серьезный защитный прибор чтобы прикрыть и такую вероятность.

А мощность померять... закажи себе прибор - оченьполезнаяштукавдоме (http://www.ebay.com/itm/260979013824?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)

4191. L.A.F.A, 07.11.2012 21:05
Alexeyslav
смотри что в инете вычитал про белую розетку эту (мне такое не особо нрав): Белое гнездо, это Bypass выход, то есть, подключенные в это гнездо устройства получают питание напрямую. Для чего? Например лазерные принтеры при печати требуют много питания..
и еще слышал, что нельзя запитовать технику через сетевой фильтр, подключенный к ибп,наоборот - пожалуйста, насколько это правда? и если правда, то как ваще подключать вилчатые приборы к нему..
*прибор хорош)

4192. Alexeyslav, 07.11.2012 21:40
Это если подключить фильтр к розетке где имеется безперебойное питание, при переходе на батареи там появится "плохое" для некоторых потребителей напряжение. Если подключить туда сетевой фильтр, в него по недосмотру или забывчивости можно подключить несовместимое устройство и тогда в момент перехода на батареи будет фейерверк.
С BYPASS такого не будет - по сути этот выход подключен к входу через регулятор напряжения и схему защиты от перенапряжения. Там будет или то что на входе или ничего.

4193. L.A.F.A, 07.11.2012 21:56
Alexeyslav
Это если подключить фильтр к розетке где имеется безперебойное питание, при переходе на батареи там появится "плохое" для некоторых потребителей напряжение.
скорее всего это верно, но самое смешное то, что сейчас у меня фильтр включен с акустикой не в белый байпасс, а в черную розетку ИБП когда ибп включался на батареи акустика не запускала фейерверк и бп акустики сейчас слава богу жив
С BYPASS такого не будет - по сути этот выход подключен к входу через регулятор напряжения и схему защиты от перенапряжения.
где можно усомниться в данной информации? а то, то что пишут про байпасс особого доверия не внушает, насколько я понял это тупо розетка без стабилизации.. смотреть (http://www.xn--80aacyeau1asblh.xn--p1ai/reference/terminology/153-bypass)

4194. Alexeyslav, 07.11.2012 22:14
Эта схема очень схематична. На ней не показан регулятор напряжения. В принципе может быть АБСОЛЮТНО по разному - зависит от того как эту проблему решает производитель. Чтобы убедится на 100% надо либо разобрать ИБП и посмотреть куда какие провода идут, либо найти схему на конкретный ИБП с точностью до нужной ревизии.

В самый дешевый могут даже и защиту не поставить

4195. L.A.F.A, 07.11.2012 22:20
Alexeyslav
пролил ведро воды и ниче познавательного не сказал.. ИБП я уже четко определил Powercom BNT-1500AP, если у тебя есть схемы его - милости прошу..
я бы еще на офф форуме спросил, но там тупо нельзя зарег, сервис - выше крыши епта..

Добавление от 08.11.2012 00:41:

вот наткнулся на интересную инфу, что то узнал нового, например: Поможет мне решить проблему ИБП класса Line-Interactive (Линейно-Интерактивный) с чистой синусоидой на выходе?
A: Нет, форма выходного напряжения ИБП почти не влияет на характер потребления тока блоком питания. Главное, что в таких ИБП инвертор тоже не работает в режиме питания от нормальной сети, а запускается когда параметры сети выходят за пределы допустимых. То есть, при пропадании сети также происходит кратковременная перегрузка током. Такие ИБП, тем не менее, лучше по причине большей совместимости с разными нагрузками, в то время как ИБП с "прямоугольником" на выходе хорошо работают только с импульсными БП, для которых форма питающего напряжения не важна.
почитать весь текст (http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478&sid=1596f140bf634f4eda94a1490f8a9381) советую куратору добавить в шапку, как ни странно у них даже есть линк на этот форум, а у вас - нет..

4196. kr379, 08.11.2012 02:44
L.A.F.A
Добавлю в топик:
цитата:
Дополнительно Вы можете почитать форум на forum.pcm.ru, где рассматривалась эта проблема:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478
... но, имхо ценность утверждений типа...
цитата:
В наших экспериментах с любыми ИБП беспроблемно работали (при условии достаточной мощности инвертора):
1) Zalman ZM-460APS (460W) ATX12V 2.0;
2) In-Win (Power Man) IP-P300AJ2-0 (300W) ATX12V 1.3;
3) In-Win (Power Man) IW-P430J2-0 (430W) ATX12V 1.3;
4) FSP ATX-350PAF (350W) ATX12V V2.0;
5) OCZ "OCZ45012U EU" (450W) ATX12V 1.3;
6) Hiper Type-R HPU-4B580 (580W) ATX12V 2.0;
... до крайности сомнительна, ибо In-Win (Power Man) IP-P300AJ2-0, In-Win (Power Man) IW-P430J2-0 и FSP Group ATX-350PAF воообще без-апефеце, а на/до какой мощности испытывались остальные не ясно совсем...

Про синус:
- он не является гарантией совместимости совсем и вообще, вот пример 100% совместимости у апроксимации элементарной - http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
- Genius SW-HF5.1 - если этот - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71025006/ проглотит апроксимацию запросто, чуть по-гудит и по-греется транс, тем паче, что при его мах 100вт выхода от сети при мах громкости в среднем будет кушать 30-50вт и до 100Вт в оооочень коротком пике (измерить можно этим http://fotkidepo.ru/?id=album:19537 ... намедни измерял SVEN IHOO MT 5.1P - (50+5х20) Вт - прибор казал в среднем 30-50Вт и несколько раз под-за 100Вт, на симфонической классике с уровнем громкости и искажений за-предельными... ).
- "байпасные" розетки в обычных упсиках не имеют стабилизации, а только мизерную защиту в виде элементарных фильтриков-варисторов и ...всё (причём не все упсики имеют и достойные фильтрики-кондёры и варисторы) и использовать их в виде защиты от чего-то смысла нет совсем.

Только реальный опыт-тест сможет дать объективный результат совместимости - увы, только так...

4197. L.A.F.A, 08.11.2012 11:12
да, начитавшись их форума пришел к выводу что цель их модеров - побольше втюхать мощных моделей юзерам.. и считают они не от реальной потребляемой мощности системы, а отходят от пиковой (как ее узнать для своего бп APC 650C (http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/37940/index.html#tab=characteristics) мне непонятно), но то что будущий мой 1500АР (http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt_1500ap/p160512/#tab=characteristics) должен потянуть это добро,- почти факт
kr379
если этот
нет, ЭТОТ (http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=1638915&hid=91107)
"байпасные" розетки в обычных упсиках не имеют стабилизации, а только мизерную защиту в виде элементарных фильтриков-варисторов и ...всё (причём не все упсики имеют и достойные фильтрики-кондёры и варисторы) и использовать их в виде защиты от чего-то смысла нет совсем.
так что, все-таки клонить на чистый синус, или проще докупить стабилизатор, если да, то какой? И если вам известно, то какая чтепень защиты и "достойные ли фильтрики-кондёры и варисторы" в Powercom BNT-1500AP и Powercom SKP-1000? спс

4198. kr379, 08.11.2012 11:52
L.A.F.A
(как ее узнать для своего бп APC 650C мне непонятно) ---...всё просто зная Км ...
цитата:
http://www.easycom.com.ua/power/chieftec_aps-650c/?lang=ru
Таблица, показывающая изменение PFC в зависимости от загрузки источника питания:
Нагрузка, Вт - 650
PFC - 0,98
650:0,98=663ВА, а на нагрузке в 100Вт:0,85=117ВА, т.е. ни-что практически...

но то что будущий мой 1500АР должен потянуть это добро,- почти факт --- ... а вот мы на Вас это и проверим.

нет, ЭТОТ---...имхо разница между моим и Вашим мала (50+5х20) Вт = (75+5х15) Вт = 150 Вт и реально оба на нормальной громкости потреблять будут не более 30Вт (в пиках коротких и редких очень до 100вт), а потому можно использовать самый простой и примитивный стабик типа Defender AVR Premium 600VA -250 Вт
150x69, 3.5Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:361106


какая чтепень защиты и "достойные ли фильтрики-кондёры и варисторы" в Powercom BNT-1500AP и Powercom SKP-1000?---... а простейшие - кондер какой-нибудь на доли мкФ и варистор или пара -
цитата:
http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt_1500ap/p1605…b=characteristics
Импульсная защита, Дж - 460 Дж 8/20 мкс

Вот как это сделано в АРС - http://fotkidepo.ru/?id=photo:794901
http://vwolf.hotbox.ru/CXEMA_UPS/
цитата:
http://vwolf.hotbox.ru/CXEMA_UPS/APC1.rar

стр.3 - 5-я строчка сверху в правом столбце и рис.5 ...

4199. L.A.F.A, 08.11.2012 12:43
kr379
650:0,98=663ВА, а на нагрузке в 100Вт:0,85=117ВА, т.е. ни-что практически...
ну даже если я умудрюсь нагрузить бп в 650вт, то это 663ВА, что в 2,3 раза меньше чем заявленая в ИБП 1500ВА, поэтому будем ждать чуда (встречал коменты с похожим конфигом и ИБП, то ИБП спокойно вытягивал их)
самый простой и примитивный стабик типа Defender AVR Premium 600VA -250 Вт
посоветуйте пжлст не самый простой, а самый надежный, а то почитав отзывы о подобных пришел к выводу что от него пользы 0! (бюджет до 300грн, будет дешевле - только рад)
То что было написано вами ниже - ниче не понял, я не инженер и особо разбираться в этом не охота, если можете - объясните на уровне потребителя, спс

4200. kr379, 08.11.2012 13:30
L.A.F.A
будем ждать чуда ---...

посоветуйте пжлст не самый простой, а самый надежный,---...в моём инфо их многа ... kr379 (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:kr379) ... и все пашут без проблем, но имхо самый душевный (цена:качество:возможности) , это АРС1200.

Про фильтры в упс-стабах говорить практически нечего - их уровень в лучшем случае не-выше уровня внутреннего фильтра нормального комп-БП или хорошоге фильтра-удлинителя. В худшем - один кондёр или варистр, как в самых дешёвых примитиных фильтрах-удлинителях и ...всё.
Для ММ типа 2.0 или наших с Вами 5.1 любого уровня это воообще не интересно, ибо внутри у них транс, который импульсные помехи не пропустит сам по себе, а защиту от чего-то более сильного-страшного (молния-отгорание-нуля), ни стаб, ни упс не выполнит, ибо они не для этого предназначены - стаб - стабилизирует, а упс - бесперебойничает.
От молнии - узип, от отгорания нуля - АД12М-32 ... в 49-м разделе про это есть спец-ветки ... там много чего по-написано про это...

4201. L.A.F.A, 08.11.2012 14:51
kr379
имхо самый душевный (цена:качество:возможности) , это АРС1200
что-то не могу найти его.. а что скажете по поводу этого: SVEN (http://rozetka.com.ua/sven_neo_r_1000/p208323/)
да это понятно, что в крайних случаях ниче не спасет, но хочется предостеречь комп от пониженого/повышеного напряжения через Powercom BNT-1500AP, а акустику через стабилизатор, к примеру, тот что я написал.. у меня кстати на котел тоже стоит стабилизатор, так вот он щелкает даже при включении холодильника

Все вопросу по стабилизаторам прошу обсуждать в этой ветке.
Выбор стабилизатора напряжения для дома (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918)
Спасибо.

4202. pistenklause, 14.11.2012 12:24
Antec High Current Gamer <HCG-520M> и Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V SUA1500I Совместная работа без проблем. Плюс Тоже самое с Corsair TX650w первой серии.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4203. Myppomeu, 19.11.2012 18:43
Подскажите, есть ли возможность до покупки определить, будут ли совместно работать CyberPower Value 800E (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1016039&hid=91082) и Corsair CMPSU-450VX 450W (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1602426&hid=857707) ?
Среди характеристик БП:
цитата:
Universal AC input 90~264V automatically scans and detects the correct voltage. No more hassle of flipping that tiny red switch!
цитата:
Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection, and Short Circuit Protection provide maximum safety for your critical system components.

4204. Scharikoff, 19.11.2012 20:12
Myppomeu
К сожалению, нельзя, а указанные вами характеристики вполне стандартные и ни о чем конкретно не говорят.

4205. ste-fani, 19.11.2012 21:00
а у меня блок corsair 650W c APFC
и UPC APC-es(700VA)
как всегда работал какое то время. и щас здох. тоетьс не держит вообще. с качком, сразу же вырубается и комп.
вынимал аккамулятор, напруга около 14V то есть шикарно. по паспорту батарея на 12V
потом подключал upc древнему компу. тоже ни секунды не держит от батареи.
конечно что-то накрылось наверно в самом upc, ибо понятно что просто не происходит даже переключения на батарею.
может перегружал его из-за этого самого APFC.
хотя где-то полтора года сидел на такой конфигурации с неоднократными переключениями на батарею.
связи с чем вопрос. можно ли APFC вырезать из блока питания? кто-то это практиковал? ведь по сути это убирает значительный кусок геморроя с выбором и так-далее. на ско ко мне известно нам как простым пользователям эта APFC и даром не нужна.

4206. Alexeyslav, 19.11.2012 21:52
Напряжение на аккумуляторе - не самый достоверный показатель, надо еще знать его внутреннее сопротивление или напряжение под нагрузкой, хотя бы 10..20А.

Вырезать APFC - никак не получится, т.к. такие БП работают со стабильным напряжением 410..450В на накопительном конденсаторе, тогда как обычные с сетевым выпрямителем работают с широким диапазоном напряжений 250..350В что не даёт разработчикам делать достаточно эффективные блоки питания большой мощности - они вынуждены рассчитывать блок питания на работу с минимальным напряжением на входе и не забывать о максимальном.
При том что диапазон входных напряжений при котором БП работает - довольно узкий. APFC решает обе проблемы - дает стабильное напряжение для инвертора и обеспечивает работу в широком диапазоне напряжений.
Но кто-то захотел съекономить и мы имеем блоки питания с APFC которых едва хватает для работы в сети - чуть провал напряжения и APFC уже паникует, из-за того что емкости недостаточно. Проблема решается изменением настроек APFC и добавлением емкости, которой в корпусе, как правило, уже нет места. Но сам понимаешь - мало кто это способен сделать.

Существует еще одно решение - выпрямитель между ИБП и блоком питания, он содержит дополнительную емкость, которой хватает чтобы обеспечить аппетит блока питания и не перегрузить ИБП в момент переключения.

4207. ste-fani, 20.11.2012 06:14
так а что может просто влупить между ибп и блоком мега кандер?
чето про выпрямитель не понял. как транс будет работать в блоке. там же наводиться эдс именно за счет переменного тока.

4208. vlo, 20.11.2012 11:33
ste-fani
для начала надо проверить-заменить аккум, а потом уж думать о всяком колхозинге.

4209. Alexeyslav, 20.11.2012 12:00
В каком блоке имеется транс? Все современные блоки - импульсные и способны работать от постоянки. За редким исключением, где дежурка выполнена обычным низкочастотным трансформатором, но эти, помоему, остались в 90-х.

4210. ste-fani, 20.11.2012 16:49
эм....наверно я застрял в тех самых 90-х )))
так а как поможет постоянна? на ско ко я слышал вся беда этого ПФС это то что он нагружает упс. тоеть с блок простаивает. а упс уже нагружен. а у меня не совсем удачно подобраны мошностя. блока и упс. усп получается в перегрузке постоя но.

4211. Alexeyslav, 20.11.2012 17:21
Ничего подобного. PFC нужен для того чтобы сделать нагрузку как можно ближе к чисто резистивной - потреблять энергию большую часть периода(в идеале - весь). Если классический БП потребляет когда напряжение на входе превысит напряжение на накопительном конденсаторе грубо говоря примерно 250В под нагрузкой из 310В амплитудного, то чтобы за этот отрезок времени получить необходимое количество энергии повышается ток.
Модуль PFC повышает напряжение подаваемое на вход, таким образом что уже даже в начале синусоиды(примерно 45В) он способен заряжать накопительный конденсатор. Время заряда больше, ток меньше. Еще ко всему контроллер APFC регулирует ток в течение периода таким образом что ток по форме напоминает обыкновенный резистор.
Беда в том, что контроллер должен постоянно подстраиваться под нагрузку, чтобы "эмулировать" необходимое по мощности сопротивление нагрузки.
И вот эта подстройка играет злую шутку с УПСом когда пропадает напряжение на входе - APFC не успевает подстроится, и более того пытается подстроится под уменьшающееся напряжение его вынуждает сделать это стремительное падение напряжения на накопительном конденсаторе. И в момент подачи напряжения УПСом модуль настроен на очень низкое эквивалентное сопротивление - его естественно выбивает.
Выпрямление сетевого напряжения и дополнительный конденсатор дает необходимую отсрочку чтобы блок питания не успел запаниковать, а если и успел - основное потребление тока возьмет на себя дополнительный конденсатор.

4212. ste-fani, 20.11.2012 20:10
ну более меннии ясно, так а как поможет выпрямитель между бп и упсом?

4213. Alexeyslav, 20.11.2012 20:35
Ликвидирует провал между исчезновением напряжения и переключением на батареи. При этом датчик мощности УПСа будет показывать нагрузку процентов на 30 больше, поскольку он показывает потребляемый ток а не мощность и служит целью показать нагрузку на инвертор а не для учета потребляемой мощности.

4214. ste-fani, 20.11.2012 21:04
хм. так это всего лиш датчик получаться будет показывать больше не 30%?
надеюсь сам упс не будет нагружаться на 30%
он у меня и так в перегрузе. при 700va он выдает 450W
а блок на пиковой 650w то понятно что он не пашет постояно на все 650w. но всеравно нехилый просчет у меня.

4215. Alexeyslav, 20.11.2012 22:19
это проблему не решит. Датчик показывает загрузку ИБП по мощности в В*А и нужен он не с целью измерения мощности, а с целью показать насколько загружен инвертор. Без PFC будет больше нагрузка на инвертор при работе от батарей - чуть больше потери, чуть выше требования к аккумулятору.
У меня(850ВА) показывал 20% и отрубался при выдергивании из розетки, пока не приделал выпрямитель. Недавно измерил мощность потребляемую компом от сети - 190Вт вместе с монитором, это именно то что тянет сейчас бесперебойник при этом показывает 28% загрузки.

4216. Ivanko1, 21.11.2012 19:59
Alexeyslav
А как замеряли, если не секрет? 850ВА это 510Вт примерно, запас огромный. Может реле у бесперебойника слишком медлительное? У меня ПК с монитором до 250Вт тянут, 600ВА нормально отрабатывает.

4217. Alexeyslav, 22.11.2012 01:51
Подключил ваттметр и измерил. Парой страниц назад показывал его...

4218. B16, 23.11.2012 00:20
Сегодня получил свой Antec EarthWatts EA-650 Green. Могу с уверенностью сказать, что он хорошо совместим с ИБП Ippon Smart Power Pro 1400Va.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4219. Scharikoff, 23.11.2012 12:04
B16
Могу с уверенностью сказать, что он хорошо совместим с ИБП Ippon Smart Power Pro 1400Va.

А что значит "хорошо совместим"? Т.е. переход на батарею происходит без проблем вплоть до максимального (ну, или близкого к тому)
потребления БП, соответствующего паспортным 650Вт?

4220. Mad.Hatter, 02.12.2012 15:49
Подскажите,пожалуйста по ситуации.
БП стоит 900W Antec HCG-900 High Current Gamer, ActivePFC
Конфа указан в профиле остальная.

Нужно подобрать упс рабочий в пределах 5-6+ тысяч с которыми не будет проблем

У кого-нибудь опыт использование вот этих двух есть?
такой (http://www.ulmart.ru/goods/253683/) ,и такой (http://www.ulmart.ru/goods/213667/)

4221. Nick 'nVr', 02.12.2012 19:05
Проверил SU1000I, SU1400I на блоке питания XFX-850-BES (аналог SeaSonic M12D). УПСы отработали отлично, нагрузка составляла 300 Вт.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4222. Rusl13, 04.12.2012 21:09
Mad.Hatter
Подскажите,пожалуйста по ситуации.
БП стоит 900W HAntec HCG-900igh Current Gamer, ActivePFC
Конфа указан в профиле остальная.

Нужно подобрать упс рабочий в пределах 5-6+ тысяч с которыми не будет проблем

У кого-нибудь опыт использование вот этих двух есть?
такой,и такой


ИБП IPPON SMART Power Pro 1000VA black, черный - точно не потянет, посмотрите модель на 2000VA, правда в том магазине, откуда у вас ссылка в ваш бюджет не укладывается. Рекомендую пересмотреть бюджет на UPS, БП ведь у вас не из дешёвых. Как правило нормальный UPS стоит дороже БП.

4223. Amon2501, 12.12.2012 16:49
Подскажите пожалуйста. У меня стоит такой вот упс: sua1000i (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sua1000i) По карахтеристикам он должен держать до 670 ватт от бп. Сейчас у меня стоит бп на 620в, но существует сильное подозрение в нехватке, комп изредка не уходит с начального экрана биоса в загрузку и почти всегда стопорит неюзаемые диски с раскруткой при обращении, также некоторые глюки с текстурами в играх (некоторые тоже в таких случаях грешат на бп), хотя не было такого чтобы уходил в ребут или зависал. Поэтому решил от греха подальше поменять, тем более ему уже 4 года. Мне посоветовали такой блок питания (http://www.fractal-design.com/?view=product&category=3&prod=82) Могу ли я безболезненно подцепить его к своему упсу? Комп потребляет сам по себе конечно меньше 800, просто хочу взять с запасом, чтобы не впритык было. Конфиг в профиле,ничего не гонено.

4224. Metamorph, 13.12.2012 17:44
Amon2501
Для начала, Вы бы написали, сколько Ваш комп реально потребляет.
Что касается предлагаемого БП, то на нём написано "115—240 V". IMHO, у него Active PFC со всеми вытекающими.

4225. antonn, 13.12.2012 18:13
Amon2501
я бы смотрел не на БП, а на материнку и шлейфы от дисков

4226. Amon2501, 13.12.2012 18:18
У имеющегося тоже activepfc. комп реально потребляет под нагрузко 400 с небольшим. (по данным внутреннего напряжометра Упса).

Добавление от 13.12.2012 18:31:

цитата:
antonn:
Amon2501
я бы смотрел не на БП, а на материнку и шлейфы от дисков

Возможно так. Однако такие моменты которые указывают и на БП

1) его возраст
2) глюки видеокарты (белые линии на стыках текстур и иногда моргание текстур), многие говорят что может связано быть с БП, у меня их 2 (не одновременно) с примерно одинаковым энергопотреблением, проявлялось на обоих, дрова разные были.
3) Иногда подглючивают флешки, комп их не видит, возможно 5в просело.
Каких либо ПРЯМЫХ доказательств виновности бп типа ребутов в играх или зависаний не было конечно.

4227. Metamorph, 13.12.2012 22:40
Amon2501
Если комп кушает 400W, то БП на 800W избыточен, достаточно 500W. Другое дело, если Вы в будущем планируете покупать прожорливое железо…

4228. Amon2501, 14.12.2012 01:37
Сейчас стоит на 620. и вот такие проблемы возникают вышеописаные. 500 было бы мало судя по калькуляторам, 620 хватает с небольшим запасом. Но запас похоже уже съеден старением. А еще интересует такой вопрос - могу ли я ставить БП с мощностью большей чем та на которую рассчитан УПС, но если реальная потребляемая мощность компа не превысит ту, на которую он рассчитан ? Или номинал блока и есть то, на что надо смотреть?

4229. Amon2501, 14.12.2012 23:00
Отвечу сам себе и для остальных. бп Fractal design newton R3 на 800W Дружит с Smart SUA1000i. Хотя конечно нагрузку в 800 ватт полную я дать не могу - нет у меня такого железа.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4230. antonn, 15.12.2012 13:51
Чифтек APS-750C и Liebert GXT2 3000 нормально работают =) общая нагрузка на ИБП 550Вт была
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4231. HuGeOuS, 16.12.2012 01:25
Хм, оказывается не всё так просто с APFC, хочу прикупить БП с оным, и вот думаю теперь подружатся ли они с моим УПС-ом...
Моделька UPS - SuperPower T800, а вот БП планируется Aopen Z550-14AE6.
А может быть возьму Seasonic SS-500ET-F3 500W, они почти рядом в цене, но Seasonic покачественней будет, и запас мощности вроде у него имеется около 20% в отличие от Aopen у которого наоборот номинал завышен.

Чтож, если всё пойдёт по плану, то во вторник (18.12.12) отпишу результат.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4232. HuGeOuS, 21.12.2012 11:19
Итак отписываюсь:
Взял БП Seasonic SS-500ET-F3 500W, и он нормально работает с УПС-ом SuperPower T800.
Максимальную загрузку я конечно не давал, но в простое винды, при выдёргивании вилки УПСа он отлично переключается на батарею, без перезагрузки системы.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4233. ОлегСВ, 13.01.2013 23:48
у меня проблема: собрался брать ИБП, но прочитал про возможную несовместимость ИБП и БП. Сейчас у меня БП FSP HEXA 550W (80+, ATX 12V v2.3, 120mm Fan, Active PFC, 4xSATA, 2xPCI-E(6+2), Box) можно ли к нему покупать линейно-интерактивные ИБП? или стоит раскашелится на более дорогой? на самом БП написано ~200-240VAC

4234. kr379, 14.01.2013 02:35
ОлегСВ
можно ли к нему покупать линейно-интерактивные ИБП? или стоит раскашелится на более дорогой?---...имхо - разница между ними незначительна и сильно зависит от производителя.

на самом БП написано ~200-240VAC---...увы, и это тоже малозначительный факт, ибо ... только реальный опыт+мани-бэк, или 2-3-х кратный запас мощности упс (из дешёвых).

4235. ОлегСВ, 15.01.2013 13:35
Вчера купил ИБП на 1200VA (точно сказать не могу марку), подключил системник и монитор, пока показывает, что потребляемая мощность состовляет 18% максимально допустимой. Приду с работы выдернуть шнур попробую, и холодный старт протестирую, как мощность нагнать незнаю, техники особо потребляющей нет в квартире. Отпишусь по результату )
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4236. kr379, 15.01.2013 13:40
ОлегСВ
Любую лампочку-настольную лампу, бра... и будет доп нагрузка.

4237. kko, 15.01.2013 15:55
Есть у кого связка Seasonic ss-1000xp + Tripp Lite SUINT2000XL + 6 аккумов по 45А*Ч?
Какие прогнозы по этой связке?

4238. ОлегСВ, 15.01.2013 20:08
Небольшой отчет, как и обещал отпишусь, хотя бы по собственным наблюдениям.
компоненты:
1. ИБП DNS SMART LCD EURO 1200VA
2. БП FSP HEXA 550W (80+, ATX 12V v2.3, 120mm Fan, Active PFC, 4xSATA, 2xPCI-E(6+2), Box) [AX550].
3. Системник не особо мощный + Монитор BenQ 24" G2450 с потребляемой мощностью 44Вт.
Итоги проверки:
1. Холодный старт прошел я считаю хорошо: первые 5 сек = 100-92%; далее 5 мин. = 92-58% заряда батареи (продолжать не стал, мне 5 минут вполне хватит вполне с учетом наличия быстрой загрузки компа за несколько секунд). Напряжение на входе 223-228V, на выходе 220-226V.
2. При отключении питания ИБП из сети срыва не произошло, комп не почуствовал даже. Батарея держит нормально. Напряжение на выходе 219V, частота 50Гц.
3. Нагрузить не смог, постараюсь на выходных.
4. Не смог найти адекватного ПО. Диска не шло, как часто бывает. С сайта производителя ИБП драйвера "глупят", по отзывам понял, что у многих тоже самое с Win7 64бит - прога не находит ИБП подключенный через USB.
Вывод: пока все отлично, буду наблюдать за ним. Один только вопрос к форумчанам, обязательно ли устанавливать ПО? Может кто посоветует сторонний софт за контролем ИБП.

Всем спасибо, что выслушали. с уважением Олег.

4239. Alexeyslav, 15.01.2013 21:15
ПО не обязательно, но без него винда не узнает о пропаже напряжения и не выключится. Если использовать "стандартный" драйвер, он не настраивается вообще - пропало электричество на 2 сек - комп уходит в состояние "выкл". И фишка в том что комп не сможет сразу же включится "по наличию напряжения" т.к. на момент такого выключения оно будет существовать, что материнка рассмотрит как штатную функцию выключения и будет ждать следующего провала напряжения, а с бесперебойником оно случится не скоро...

4240. Metamorph, 16.01.2013 09:21
цитата (ОлегСВ):
как мощность нагнать незнаю
цитата (kr379):
Любую лампочку-настольную лампу, бра... и будет доп нагрузка.
Учтите, что у настольной лампочки нет APFC

4241. kr379, 16.01.2013 23:50
Metamorph
Учтите, что у настольной лампочки нет APFC ---...эт смотря какая она ...

http://fotkidepo.ru/?id=photo:723754

http://fotkidepo.ru/photo/94007/43720z26bwcbXHF/831703w.jpg (820x204, 31.9Kb)

4242. Elvis Presley, 21.01.2013 17:48
ДМИТРИЙ1973
Просто брал для пробы ИБП Orvaldi 620GE White - 372W 620VA,подключил к компу.Когда пропало питание-бесперебойник вырубился в доли секунды и комп тоже естественно.Предохранитель в Orvaldi выбило.Хотя проверял на другом компе(на работе,по этому не могу сказать модель БП)-Orvaldi проработал 20мин.

У меня все нормально с ORVALDI 850 LCD все пока работает, как часы.
И отключал питание и делал, как будто пропало питание, переключилось в режим резервного питания нормально.

4243. kr379, 21.01.2013 22:29
Elvis Presley
все нормально с ORVALDI 850---...а БП какой?

4244. aleksy, 24.01.2013 15:01
Подбираю упс для БП Cooler Master Silent Pro M2 420Вт,
посмотрел спецификации у него APFC, full range.
Выбор пал на АРС Back-ups BX800CI-RS, но почитав эту тему уже даже и незнаю достаточно ли,
подскажите пожалуйста, есть ли шанс работы такой связки

4245. ОлегСВ, 25.01.2013 06:57
aleksy
Лично про совместимость именно этих устройств вам сказать не могу, и врят ли у кого была таже комбинация (хотя есть вероятность), а вот согласно их характеристикам, они совместимы вполне. Только к ИБП не стоит ничего кроме системного блока и монитора поключать.
Про алергии одного железа на другое может сказать только опыт использования.

4246. Ivanko1, 26.01.2013 16:17
aleksy
АРС Back-ups BX800CI-RS
Должен тянуть, если только монитор не ЭЛТ...

4247. skinface, 04.02.2013 09:01
Добрейшего!
У меня БП Thermaltake TR2 RX 1000W с APFC. На коробке написано: "Входной ток: 115В перем.тока/15А макс., 230В перем. тока/10А макс." Неужели в момент переключения на батареи БП "потребует" 15А? В таком случае какой же мощности надо UPS покупать?!
Я планировал взять этот - 2200VA CyberPower Value LCD (1320W) (http://nix-market.ru/catalog/product-58921/UPS-2200VA-CyberPower-Value-LCD-VALUE2200ELCD-Black-RJ45-ComPort-USB-4-.html) , но теперь сомневаюсь...
Подскажите, пожалуйста, есть ли вероятность, что потянет?

4248. kr379, 04.02.2013 09:39
skinface
Неужели в момент переключения на батареи БП "потребует" 15А? ---... увы.

В таком случае какой же мощности надо UPS покупать?!---...15*220 ... и то не-факт... увы.

4249. ubr, 11.02.2013 15:58
Имеется комп с БП GX-550W (Active PFC+ PWM Combo Controller, 90-264Vac - http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6641 )
Будут ли корректно работать в связке данный БП с безперебойником APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS)? (1100 ВА / 660 Вт)?
(допнагрузка - монитор 24" да модем, в данное время всё это запитано вообще через APC Back-UPS ES 550VA, но он, бедака, ну-у-у очень тяжело включается с данным БП (правда, если на ночь выключить ИБП, не отключать вход ИБП от сети - то нормально)

4250. ОлегСВ, 11.02.2013 22:50
kr379
В таком случае какой же мощности надо UPS покупать?!---...15*220 ... и то не-факт... увы.

а почему не так 15х115=1725, а точнее 10х230=2300?? В общем мне кажется что 2500VA потребуется...

4251. kr379, 12.02.2013 03:14
ОлегСВ
а почему не так 15х115=1725, а точнее 10х230=2300?? ---...имхо - 10/15А это тот мах пусковой ток, который может потребоваться БП при первом включении от 220 или 115В.

Во время аварии, отключении напруги и перехода на питание от ИБП, увы, но БП "НЕ-знает", что произошло, а потому реагирует именно так, как при первом включении.
Т.е. он тупо выдает мах ток, на который способен, а это 15А, а ИБП выдает не просто 220В, а импульс апроксимированной напруги иногда с "верхней" полкой импульса за 300В запросто ... увы ...
562x211, 11.0Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:322319

...а значит и не 220*15 и тем паче не 115*15, а ....увы ...300*15 - У-В-Ы.

Но есть ИБП которые с этим справляются, однака ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462

356x310, 17.1Kb

ubr
ну-у-у очень тяжело включается с данным БП ---...и какие симптомы об этом говорят?

4252. ubr, 12.02.2013 09:59
цитата:
kr379:
ubr
ну-у-у очень тяжело включается с данным БП ---...и какие симптомы об этом говорят?
Если на ночь тока выключить ИБП, то всё норм. А если ещё и вход ИБП отключить от 220 - то после подачи 220 и включения ИБП он до полминуты тяжко пищит и дёргает выходным напряжением (подаёт-снимает его) (причём со старым компом у этого ИБП всё норм.)
...
Покупка не-смарт APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) решит проблему? (БП GX-550W (Active PFC+ PWM Combo Controller, 90-264Vac; кроме системника от резервного питания запитаны монитор, модем да внешний винт)

4253. allexmax, 17.02.2013 13:25
ubr
APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS)? (1100 ВА / 660 Вт)

Уж больно большой "разбег" между акт. и реак. мощностью Вы уверены в данных показателях?

4254. Alexeyslav, 17.02.2013 13:35
То не реактивная а полная мощность. Или мгновенная. В данном случае это одно то же. Нормальные показатели.

4255. kr379, 17.02.2013 15:38
allexmax
Уж больно большой "разбег" между акт. и реак. мощностью Вы уверены в данных показателях?---... разница между ВА и Вт, равная Км, у ИБП(и стабов тоже) может быть от 0,5 и до 1.
Это зависит от производителя и предназначения ИБП.
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3709 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3709#3709)

Ну и про КМ, ВА и Вт. Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3713 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3713#3713)
цитата:
http://www.ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf

Предпосылки

Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах (VA).

Мощность, выраженная в ваттах, представляет собой активную мощность, потребляемую оборудованием.

Вольт-амперы называют “кажущейся мощностью” – она являются результатом...

....У-М-Н-О-Ж-Е-Н-И-Я....

.....напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.


Используются обе характеристики – и ватты, и вольт-амперы, но в различных целях. Характеристика в ваттах определяет активную мощность, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую нагрузку, генерируемую оборудованием.
Характеристика в вольт-амперах используется для расчета
проводки и размыкателей цепи.

Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки (например, для ламп накаливания) идентичны. Однако для компьютерного оборудования характеристики в ваттах и вольт-амперах могут значительно отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах всегда будет больше или равна характеристике в ваттах. Отношение ватт к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (т.е. 0,7), либо в виде процентов (т.е. 70%).
Как видите нету тут полной-реактивной-косинуса-синуса-Фи и проччая дребедень, связанная с НЕ-пониманием и НЕ-принятием элементарного факта - ВА в импульснопотребляющей технике обозначает ОДНО = она являются результатом умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.((с)Нил Расмуссен – один из основателей и технический директор компании American Power Conversion(APC)).

4256. allexmax, 17.02.2013 18:32
kr379

Как видите нету тут полной-реактивной-косинуса-синуса-Фи и проччая дребедень, связанная с НЕ-пониманием и НЕ-принятием элементарного факта - ВА в импульснопотребляющей технике обозначает ОДНО = она являются результатом умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.((с)Нил Расмуссен – один из основателей и технический директор компании American Power Conversion(APC)).
С техническим директором спорить не буду.

Поиск ответа не даёт в данном топике и по ссылке указанной в FAQ на следующий вопрос:
Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) RS-700-ASAA-A1 (http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=2574) & Schneider Electric APC SUA1500I Schneider Electric APC SUA1500I (http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1500I&total_watts=900) Совместимо ли данное оборудование - как Вы считаете?

4257. kr379, 17.02.2013 19:52
allexmax
С техническим директором спорить не буду. ---... ...а-то, спорить-то можно, а толку, от этого? Ведь ничего не измениться, ни у него, ни у упс-стаба, ни тем более в "Проблеме совместимости ... того-сего"...

Увы - никаких гарантий кроме реального опыта на Вашей нагрузке, в Вашей сети .... и ... 10-раз-подряд... лишать питания эту связку и не на 220-230, а на 180В имхо ...

Добавление от 18.02.2013 03:56:

allexmax
Десятикратное испытание работоспособности на границе допустимых значений - жёстко но после этого уж точно будет проверена совместимость. ---...кто ж мешает сделать это тока 1-2 раз.
Главное потом не забыть, кто принял такое решение ....

- данная "бумажка" выглядит как продукт отдела маркетинга. ---... я Вам со-чуствую, но помочь ...увы - нечем...

4258. exkilla, 19.02.2013 05:15
Доброго времени суток!

Я обладатель Chieftec GPS-400A8

http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-smart/gps-400a8.html

В нем есть APFC.

Подскажите пожалуйста, годится этот БП для работы с большинством ИБП?

4259. Scharikoff, 19.02.2013 12:38
exkilla
Подскажите пожалуйста, годится этот БП для работы с большинством ИБП?

Говорить про большинство некорректно. Они же разные. Нужно знать, на какой VA-рейтинг расчитан подбираемый ИБП.
Примерный ориентир для ИБП - мощность БП, умноженная на 1,5-2. Короче, что-то в районе 600-800VA.
Возможно и меньше, смотря по тому, какую фактическую макс. мощность выдает ваш БП.
С 400-ваттным БП реальная нагрузка может быть не выше 200Вт, тогда и 500VA упс с большой вероятностью справился бы.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4260. exkilla, 19.02.2013 15:02
Scharikoff
Спасибо за информацию.

Я некорректно задал вопрос. Имелось в виду присутствие или отсутствие проблем при работе с большинством ИБП из-за APFC в Chieftec GPS-400A8.

4261. Mr.Columbo, 19.02.2013 16:14
ИБП APC Smart UPS 750 - блок питания ITX Seasonic 300W TGW - отличная совместимость, переход на питание от батарей без проблемный.
позже добавлю пару других БП, указанный выше все же не столь популярный
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4262. Scharikoff, 19.02.2013 22:23
exkilla
Я некорректно задал вопрос. Имелось в виду присутствие или отсутствие проблем при работе с большинством ИБП из-за APFC в Chieftec GPS-400A8.

Понятно. Но лично мне неизвестны какие-то схемотехнические особенности того АПФЦ, который сидит конкретно внутри Chieftec GPS-400A8.
Имхо, вряд ли у этого АПФЦ есть такие "фичи", которые способны в принципе осложнить совместимость с ИБП, как классом).
Как правило, вопрос безболезненного взаимодействия между ИБП и БП с АПФЦ возникает все-таки
по фундаментальным (т.е. общим для всех АПФЦ) причинам - возрастанию тока потребления БП в момент переключения на аккумулятор.
За это сообщение сказали спасибо: exkilla

4263. Andy56, 19.02.2013 22:59
Mr.Columbo:
блок питания ITX Seasonic 300W TGW

Интересует этот БП: действительно ли у него имеется безвентиляторный режим при небольшой нагрузке, не свистит ли, не шумит?
Буду благодарен, если отпишитесь, можно и в личку.

4264. exkilla, 20.02.2013 05:51
Scharikoff

В шапке темы прочитал:

"В то же время, наличие переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V) у таких блоков должно обеспечить их нормальную работу."

На сайте разработчика я заметил надписи, которые относятся к Chieftec GPS-400A8 :

Входное напряжение: 230V / 4A
230V Only


Значит ли это, что скорее всего проблем не должно быть?

4265. Scharikoff, 20.02.2013 12:55
exkilla
Значит ли это, что скорее всего проблем не должно быть?

К сожалению, нет. Все равно связку следует проверять живьем.
За это сообщение сказали спасибо: exkilla

4266. doctorblack, 06.03.2013 15:58
Привет. Посоветуйте БП мощностью 650-700 Вт до 120$, который будет работать с UPS-ом powercom warrior war-1000a (со ступенчатой аппроксимацией синусоиды). Хотелось бы что-то надежное из репертуара OCZ, Coolermaster, Chieftec и т.п.

4267. komandor, 07.03.2013 19:58
doctorblack
powercom warrior war-1000a
У него 500 Вт мощностей, куда к нему 700 Вт блок питания?

4268. alexfed, 08.03.2013 23:35
цитата:
Mr.Columbo:
ИБП APC Smart UPS 750 - блок питания ITX Seasonic 300W TGW - отличная совместимость, переход на питание от батарей без проблемный.
позже добавлю пару других БП, указанный выше все же не столь популярный
У меня такой же UPS. Сейчас думаю менять БП на более современный. Пока остановился на двух моделях Chieftec APS-500S и OCZ ZS550W-EU. Но не уверен будут ли они нормально работать с этим UPS.

4269. antonn, 09.03.2013 12:18

4270. alexfed, 09.03.2013 13:16
antonn
А у APS-750C и APS-500S схемотехника одинаковая?

4271. antonn, 09.03.2013 13:35
за это не скажу

4272. autumn, 09.03.2013 14:05
Имеется APC Back-UPS ES550. Правильно ли я понимаю, что мне стоит брать Thermaltake TR2 RX W0134RE на 550 Вт?

Кстати, на старом компьютере стоял Powerman на 430 Вт пятилетней давности, работал на ура.

4273. alexfed, 09.03.2013 16:51
Будет работать APC SUA750I с CTG-550C? У него нет автовольтажа, только 230v.

4274. Грамота, 13.03.2013 00:06
Подскажите, насколько совместимы вот эти два друга:

http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…ersafe/ups/78234/ и
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/576553/

Насколько критично, если впереди ИБП будет еще стабилизатор СНАР-500 стоять вроде этого http://www.tss.ru/ncdetail/440/501943.phtml ? Есть смысл вообще его ставить? Смущают возможности ИБП по первой ссылке (в доме часто скачет напряжение).

4275. Sayone, 13.03.2013 11:25
Грамота
Моё ИМХО должно быть совместимо, на счет стабилизатора не скажу. Вот здесь писал, используется практически такой же БП Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #4092 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4092#4092)
У меня немного другой ИБП этого производителя, работает стабильно и без стабилизатора.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4276. kr379, 13.03.2013 14:51
autumn
Имеется APC Back-UPS ES550. Правильно ли я понимаю, что мне стоит брать Thermaltake TR2 RX W0134RE на 550 Вт?---... 550 ВА / 330 Вт - http://yandex.ru/yandsearch?clid=139094&text=APC…PS+ES550&lr=2
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1270 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1270#1270)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1487 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1487#1487)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1964 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1964#1964)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3407 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3407#3407)

592x331, 38,9Kb

...согласно этой табличке для БП с апефеце на 550Вт рекомендуется упсссс на 1400ВА/820Вт - и тока так можно гарантировать каГбы (имхо-всё=надо-проверять) 100% совместимость, ага?

Добавление от 13.03.2013 14:55:

зы: ... http://article.techlabs.by/print/36_7995.html

цитата:
Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. В нашем случае стабильный переход на АКБ осуществлялся при максимальной мощности потребления 220 Вт, что составляет 67% от потенциальных возможностей ИБП.

Добавление от 13.03.2013 14:58:

ззы: ...итого - APC Back-UPS ES550 может со 100% гарантии перевести на акки БП мощью в 220Вт с нарузкой в 100%, или БП мощью в 440вт с нагрузкой на него в 50% ...
...сможете сами сосчитать %% которые сможетъ выдать TR2 RX W0134RE на 550 Вт?

За это сообщение сказали спасибо: autumn

4277. oleopa, 13.03.2013 16:46
Cooler Master Silent Pro M600 проверено, работает с UPS Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP, 1-й конфиг в профиле.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4278. VL, 13.03.2013 16:47
Добрый день, возможно уже обсуждалось.

А что будет если в мощный UPS со ступенчатым сигналом воткнуть простенький UPS с синусойдой и уже от него запитать потребителей?

4279. short_circuit, 13.03.2013 17:03
думаю, ничего хорошего: последнему, может не понравиться форма напряжения первого, и тот перейдёт на батарею
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4280. basilius, 13.03.2013 19:59
Нужен совет по совместимости
блок питания системного блока, уже используется, Chieftec APS-750C (http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a-135/aps-750c.html) и
планируется к покупке ИБП CyberPower Intelligent LCD CP1500E/CP1500EAVRLCD (http://www.cyberpower.ru/products.aspx?pnum=27786)
Ну и может кто уже использует такую технику/связку - ваши отзывы тоже важны.

4281. Alexeyslav, 13.03.2013 21:53
Стабилизатор для ИБП не нужен! Во первых, при норме питания напряжение проходит мимо бесперебойника, но даже без встроенного AVR современный блок питания будет нормально работать при просадке даже до 110В, ИБП переключится на батарею и того раньше.
Стабилизатор нужен для устройств с узким диапазоном допустимого напряжения питания. Ни ИБП ни компьютерный блок питания к таковым не относятся.

4282. vlo, 13.03.2013 22:22
Alexeyslav
Стабилизатор для ИБП не нужен! Во первых, при норме питания напряжение проходит мимо бесперебойника, но даже без встроенного AVR современный блок питания будет нормально работать при просадке даже до 110В, ИБП переключится на батарею и того раньше.
вот как раз для того он и нужен, что б упс не переключался на батарею. хотя, конечно, тут сеть чинить надо, а не костыли прилаживать.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Sayone

4283. Alexeyslav, 13.03.2013 22:53
В таких условиях надо смотреть на ОНЛАЙН-бесперебойники.

4284. vlo, 13.03.2013 23:00
Alexeyslav
В таких условиях надо смотреть на ОНЛАЙН-бесперебойники.
нафига оно дома? дорого, греется и шумит почем зря.

4285. basilius, 14.03.2013 21:23
да... уж, мой комп уже неделю работает без ибп, поделиться соображениями ни кто не хочет :( (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4280#4280)

4286. kr379, 14.03.2013 23:07
basilius
... а как? Если никто такое не пробовал, то Вы первым будете. Мани-бэк и вперёд...

4287. basilius, 14.03.2013 23:13
kr379
мани бэк может вылиться в сгоревший блок питания и паровозом в сгоревшие комплектующие системника. стремно. ну ладно, попробую поспрашивать на других форумах

4288. kr379, 15.03.2013 00:39
basilius
мани бэк может вылиться в сгоревший блок питания и паровозом в сгоревшие комплектующие системника.---...о-как, а что у Вас такое уже было? Причина оного какая?

4289. vlo, 15.03.2013 02:56
basilius
мани бэк может вылиться в сгоревший блок питания и паровозом в сгоревшие комплектующие системника.
с чего вдруг? фантазии какие-то. основное - это будет отключатся по перегрузке вместо перехода на батареи.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Sayone

4290. alexfed, 22.03.2013 08:56
Подскажите, как будет работать UPS APC SUA750I с БП OCZ ZS550W?
Или другой смарт UPS этой серии.

4291. m1n9, 26.03.2013 02:06
Доброго времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, добротный ИБП до 120-130USD для такой конфигурации:
БП - Chieftec APS-650C, Процессор — Intel Core i5-3570K, ОЗУ- 8Гб, 2 винта по 2 Тб каждый + 1 SSD на 256 Гб, видеокарта - Gigabyte GTX 670 OC 2 GB. Также планирую подключить к нему моник Dell U2311H, роутер Tp-link 1043nd и HCNA модем.
Требования к ИБП: надежность, простота в обслуживании, относительная тишина при работе от сети. В первую очередь это касается батарей, индикации, наличие удобоваримого софта. Напряжение в моей электросети колеблется в пределах 215-245В. Причем повышенное вплоть до 240-245В напряжение может держаться довольно долго и в основном наблюдается в ночное время суток, когда сеть наиболее разгружена. В принципе качеством энергоснабжения я более или менее доволен. Имеющийся БП вполне должен справляться и качественно корректировать завышенные значения напряжений. К покупке ИБП меня побудили отключения электропитания на 5-10 мин, происходящие в основном ночью. В данном случае в ИБП меня интересует больше аккумуляторный блок, тогда как наличие AVR не очень принципиально. Склоняюсь к покупке одного из перечисленных ниже девайсов:

1) http://hard.rozetka.com.ua/apc_back_ups_650va/p189950/ (отсутствуют индикаторы на самом девайсе, к тому же до конца не ясно съемная ли в нем батарея или нет);
2) http://hard.rozetka.com.ua/apc_back_ups_800va_usb/p237438/ (более мощный, с индикацией, но снова непонятно насчет аккумуляторного блока):
3) http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/90931/index.html (индикация, много розеток, съемная батарея, но нет AVR):
4) http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/100580/index.html (наиболее мощный, более дешевый, но всего две розетки, причем не Schuko, не APC , хоть и не являюсь поклонником данной компании, но, имхо, судя по отзывам она заслуживает большего доверия чем остальные).

Заранее благодарен за отзывы

P.S. Пишу в эту ветку, поскольку мой БП идет с модулем APFC, и насколько я понимаю не совместим со всеми ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4292. Scharikoff, 26.03.2013 03:53
m1n9
>>> Хоть БП на 650Вт, но ваш конфиг будет потреблять от силы 350-400 Вт (если в момент отключения сети будете играть в игры).
С учетом КПД APS-650C ~80% для потребления от УПСА накидываем еще четверть - итого максимум 500Вт (взятый с хорошим запасом), но в реале следует отталкиваться скорее от цифры ~350-400Вт.
Если ИБП Powercom WAR-1000AP 1000VA (500Вт), шансы неплохие, но проверять совместимость на деле все равно придется - так положено.

но всего две розетки,
>>> А выходных розеток много и не надо. ПММ гораздо удобнее пользоваться специальным удлинителем для УПСа (он хорошо лежит прямо на УПСе) типа такого:
Datex PF-UPS длина 1.8м (PF-UPS-1.8) (http://rozetka.com.ua/filter_datex_pf_ups_1_8/p218393/)
Цена в 4 USD вас не разорит, раз уж при бюджете 120-130USD вы уложились в 82

P.S. Кстати, в той же "Розетке" есть еще Mustek PowerMust 1060 (98-UPS-VL106) (http://hard.rozetka.com.ua/mustek_powermust_1060/p146145/#tab=characteristics)
1000 ВА / 600 Вт. В отзывах вроде хвалят и выходные розетки на любой вкус...

4293. m1n9, 27.03.2013 01:58
Scharikoff:
Большое спасибо за ваш отклик. Хотелось бы немного его прокомментировать.

цитата:
Хоть БП на 650Вт, но ваш конфиг будет потреблять от силы 350-400 Вт (если в момент отключения сети будете играть в игры).
Насчет потребления и максимальной заявленной мощности БП я в курсе Думаю, что даже в играх мой комп будет потреблять не более 300 -350 Вт, а при обычном серфинге в нете, либо простой офисной работе так и вовсе менее 150 Вт. Брал вышеназванный БП исключительно исходя из рекомендаций по мощности для видеокарты, положительных отзывов на форумах, бренда и небольшой разнице в цене между 550 и 650-ваттной версией.

цитата:
P.S. Кстати, в той же "Розетке" есть еще Mustek PowerMust 1060 (98-UPS-VL106) (http://hard.rozetka.com.ua/mustek_powermust_1060/p146145/#tab=characteristics)
1000 ВА / 600 Вт. В отзывах вроде хвалят и выходные розетки на любой вкус...

В случае с данным ИБП меня немного смущает его довольно низкий рейтинг: исходя из данного опросника http://forum.ixbt.com/?id=voting:r53, он оказался на 4 месте... с конца Более того, судя по комментариям, у него кривое программное обеспечение и у одного отписавшегося наблюдалась следующая картина: "значительно начинает блымать монитор и что то в нем внутри клацать, пропадает яркость,(это что, так должно быть?) хотя системник работает без проблем". Я так подозреваю, что схемотехника внутри данного устройства оставляет желать лучшего. Как впрочем и у многих устройств, выпускаемых в последнее время. Время от времени покупаю различного рода электронику: как дорогую, так и относительно дешевую. Так вот качество даже довольно-таки дорогих продуктов оставляет желать лучшего! Поэтому отдаю себе отчет, что в ИБП за 96USD, на котором красуется надпись в 600Вт, на деле, скорее всего, их даже и близко не выдаст. Более того из-за некачественной схемотехники он может даже ухудшить и без того "кривую" синусоиду в отечественных электросетях, что негативно скажется на долговечности системы питания, подключенных к нему устройств.

Подводя итог, хотелось бы услышать мнение форумчан по моему вопросу, у которых имеется опыт использования того или иного ИБП в указанном мною ценовом диапазоне.
В поисках подходящего варианта наткнулся на еще несколько интересных вариантов:

http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/100513/index.html

http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/102776/index.html

4294. rock.kot, 27.03.2013 04:39
OCZ600MXSP и PCM SRT-1500A работают в паре нормально
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4295. Scharikoff, 27.03.2013 13:46
m1n9
В поисках подходящего варианта наткнулся на еще несколько интересных вариантов:
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/100513/index.html
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/102776/index.html


Ну, эти и получше, и подороже, и потяжелее... И заявленные 600Вт наверняка честнее, чем у того Мастека.
Правда, у Powercom KIN-1000AP я не увидел USB.
Если бюджет "не против", то, конечно, лучше купить более качественный ИБП.

4296. Kir, 28.03.2013 10:17
Всем доброго здоровья!
Господа, такая проблема. Озадачился приобретением ИБП для моего компьютера. Блок питания у меня (выбирал самый хороший ) Thermaltake TPX-575M (http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_TPX575M_ToughPower_XT_575W_2x4_Cable_Management_100909.html)
материнская плата ASUS P8H67-M EVO rev.3.0 (http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P8H67M_EVO_rev3.0_LGA1155_H67_2xPCIE_Dsub_DVI_HDMI_DP_1394_SATA_RAID_MicroATX_4DDRIII_115222.html)
процессор Intel Core i7-2600 3.4 ГГц
память Corsair Vengeance LP <CML8GX3M2A 1600C9B> DDR-III DIMM 8 Gb KIT 2*4Gb < PC3-12800>
SSD 120Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series GT < CSSD-F120GBGT-BK>
видеокарты нет. Это я к тому, что потребление должно быть небольшим.

Прав ли я, что в качестве ИБП мне годится только серия APC Smart с чистым синусом на выходе, которая стартует с 10000 руб. UPS 750VA Smart APC SUA750I, USB (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/750VA_APC_SUA750I_USB_31705.html) Честно говоря, платить 10 штук за ИБП - очень неожиданно для меня. Но мне необходимо обеспечивать надежное питание моего системника 5 рабочих дней по 24 часа в сутки. Кто как может прокомментировать ситуацию? Подскажите, плиз!

4297. komandor, 29.03.2013 01:10
Kir
1. Чистый синус есть не только у APC.
2. Можно применять UPS и с аппроксимацией, только запас по мощности предусмотреть в 2 раза.
3. Если отключения часто и подолгу, ни тот, ни этот вариант не спасет.
4. Слова мне необходимо обеспечивать как раз и означают приличные вложения в качество питания, Вы свой БП разве не по этому принципу подбирали?
Скрытый текст:выбирал самый хороший

4298. Kir, 29.03.2013 09:48
komandor
1. Чистый синус есть не только у APC.

Да, есть. Но мне надежность и безопасность важнее, поэтому брать буду только APC. Вот, для примера отзыв о Ippon Smart Winner 1500 (http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=985352&hid=91082&grade_value=-2) Лучше уж я переплачу за бренд APC, но спокойнее будет.

4299. Куссмауль, 29.03.2013 12:01
Доброго всем времени суток.

Интересует совместная работа чифтековских БП серии NITRO II 85+ (например, BPS-650C2) с UPS с аппроксимацией синусоиды (например, Powerсom BNT-1200AP). При переходе на батареи — UPS не вырубает?

Сейчас у меня Chieftec BPS-650C2 нормально работает с Ippon Smart Winner 750 (старая модель) — но там синусоида на батареях. Других доступных упсов нет — проверить не могу.

4300. autumn, 30.03.2013 18:53
kr379
ззы: ...итого - APC Back-UPS ES550 может со 100% гарантии перевести на акки БП мощью в 220Вт с нарузкой в 100%, или БП мощью в 440вт с нагрузкой на него в 50% ...
...сможете сами сосчитать %% которые сможетъ выдать TR2 RX W0134RE на 550 Вт?

Так БП у меня явно не будет загружен даже наполовину 99% времени - железо экономичное, задачи не ресурсоёмкие. Да, риск есть, но он приемлем. Может быть, когда-нибудь заменю ИБП на более мощный, но пока что буду довольствоваться тем, что есть.

4301. kr379, 30.03.2013 20:31
autumn
Да, риск есть, но он приемлем.---...Всё правильно, все советы и варианты из наборы статистики имеют не 100% совместимости - это естественно, иб о всегда есть различия в сетях-конфигах-схемотехнике-одинаковых-ИБП и БП.
Всегда есть риск того, что измениться и станет значительно хуже качество сети, или измениться конфиг компа или просто "постареет" содержимое всего электронно-железного и ... вот.

4302. Scharikoff, 01.04.2013 01:44
Kir
Прав ли я, что в качестве ИБП мне годится только серия APC Smart с чистым синусом на выходе, которая стартует с 10000 руб. UPS 750VA Smart APC SUA750I, USB Честно говоря, платить 10 штук за ИБП - очень неожиданно для меня. Но мне необходимо обеспечивать надежное питание моего системника 5 рабочих дней по 24 часа в сутки. Кто как может прокомментировать ситуацию? Подскажите, плиз!

Откровенно говоря на одном АРС свет клином не сошелся, особенно если цена все же имеет для вас значение.
Для вашего конфига вполне сгодится ИБП с аппроксимированной синусоидой на 1000-1200VA (запас ~5-кратный),
а заплАтите чуть ли не вдвое меньше, чем за UPS 750VA Smart APC SUA750I.
У 1000-1200VA шансы поладить с вашим компом весьма высоки (твердых гарантий как всегда нет - только пробовать живьем)
В рамках этой темы совместимость ИБП с APFC-БП рассматривается в основном в момент перехода на батарейное питание
(сработает или нет у ИБП защита по току из-за "агрессии" со стороны APFC?)
Другой вопрос - а что у вас вообще с качеством питающей сети? Как часто и на сколь долго она отрубается? (сумеют ли батареи продержать комп необходимое время?)
В вашем случае ИБП следует выбирать и с этой точки зрения тоже, раз уж ваш комп работает нон-стоп в течение 5 раб. дней.

4303. Grey Seagull, 02.04.2013 18:50
Куссмауль
Интересует совместная работа чифтековских БП серии NITRO II 85+ с UPS с аппроксимацией синусоиды

Chieftec NITRO II 85+ BPS-650S2 и APC Back-UPS RS 1500.
При работе компьютера "в простое" переход на батареи происходит нормально.
При нагрузке на БП около 300 Вт. перейти на батареи не удается - UPS падает в перегрузку.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4304. Куссмауль, 03.04.2013 12:18
Grey Seagull
Т.е. придётся либо подключать БП к "батарейносинусоидному" бесперебойнику, либо к двухкиловаттнику (потребляемый ток в 10 ампер на сетевое напряжение)
Имеющийся UPS с синусоидой — максимальная мощность 500 Вт. Пока загрузка (с монитором) далека до этого предела. Но вот когда достигнет... Или упс помрёт — новые модели совсем "не торт", а аналоги многократно дороже.
Грустно всё это

4305. Alexeyslav, 03.04.2013 20:01
если грустно, берешь любой из бесперебойников достаточной мощности допаяв силовых транзисторов и подключив автомобильный аккумулятор. Решение будет дешевле более мощных аналогов.

4306. Quantumof, 05.04.2013 17:26
Добрый день!
Приобрёл IMAC 27 дюймов late 2012 и озаботился покупкой UPS. Так как БП у него с APFC пришлось искать долго и нудно ) Присмотрел вот такой
http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtModelID=3200
Только меня терзают смутные сомнения выдаёт ли он чистую синусоиду или нет ?

4307. komandor, 05.04.2013 21:23
Quantumof
Там ясно написано
цитата:
Синусоидальная форма с широтно-импульсной модуляцией
Чистых синусоид не бывает.

4308. Quantumof, 05.04.2013 22:02
цитата:
komandor:
Quantumof
Там ясно написано
цитата:
Синусоидальная форма с широтно-импульсной модуляцией
Чистых синусоид не бывает.
Спасибо за ответ! Просьба простить меня за слабое знание физики. Поставлю вопрос по другому. Подойдёт ли данный UPS под этот блок питания?

4309. komandor, 05.04.2013 23:24
Quantumof
Думаю, да. Мак ведь не тянет больше 500 Вт?

4310. Quantumof, 06.04.2013 08:09
На сколько я знаю на пике больше 400 Вт не бывает. Так что буду брать.

4311. arturSS, 08.04.2013 23:44
Здраствуйте. Тоже напоролся на такие же грабли. Блин ну чего производителям не живётся спокойно? Собрал себе комп. Блок питания chieftec ctg-750c. УПС даже не знаю какой. Старинный без контроллеров(надёжный как трактор) плоского, настольного формфактора сзади просто 2 розетки. Внутри 2 аккумулятора на 7 ампер часов включенные последовательно Также в ключах 2 мотороловских транзистора(может ктото опознает-просто в свой время покрасил в чёрный цвет и надписей не видно на вроде был 600VA . На нём так же 4 светодиода и 2 механические кнопки). Этот блок я выменял в году 98-99 на планку ОЗУ 32 мб))). Он не работал. Когда разобрал-обнаружил залипшее реле. Поставиль другиt два реле вместо одного и всё заработало. Так вот блок мне нравился-тащил всё (была комплектация с 8800GTX) + экономку 38 вт тащил 5 часов!!!
До этого был блок fsp 300W(сейчас на нём и сижу) Chieftec 460w PFC/ Всё работало отлично. 750 - й блок отработал у меня 10 дней. Я включил упс-он вначале секунду от аккумов работает. И в это момент включил комп. В блоке питания услышат звон катушек и после этого в упс сгорел пред на 3 ампера и отключил его от сети. Блок перешёл на аккумы))) Секунды 2 был страшный рёв его внутреннего транса(но не сгорел ). Я всё выключил. Подключил опять комп-опять заревели обмотки транса(защиты как я понял нет в нём). После этого я уже подключил комп напрямую и уже допалили блок питания(вспышка предохранителя). Посоветуйте что делать? Сдать по гарантии-отправлять в Киев на Розетку или самому починить?: APFC ремонтиировал на старых блоках. Но там просто заменил полевики. А тут блок новый-может шим какой-то новый и недоставаемый потянуло-тоесть ни кто не знает что в этом блоке летит при подключении к УПС? И ещё вопрос какой бы Вы посоветовали УПС под него?(желательно с двумя аккумуляторами-если такие ещё есть?)
как это УПС ?-
Powercom BNT-1500AP
Может что-то есть получше(и прикольно чтобы с экранчиком)))

Или может влепить батарею кондёров между блоком и упс? (В воё время наращивал на colorsit кондёры фильтра-так -как при переходе на батарей он успевал перезагрузиться)

4312. trat2, 09.04.2013 11:32
i5/h77/8G/GF660TI/2 SATA HDD
Enermax Revolution87+ 650W Active PFC
UPS Powerware 5110 1000VA
Проблема в том, что без сети - полностью заряженный ups тянет такую конфигурацию максимум 5 минут в режиме без нагрузки, а потом отключается.
Если после этого этот же UPS подключить к другому пк passive pfc - спокойно тянет дальше.
Похоже это на проблему этого Enermax с этим Powerware?

4313. Maratka, 09.04.2013 17:03
Здравствуйте!

Интересует совместимость APC Back-UPS Pro 1500VA (BR1500GI) и Chieftec BPS-650C (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/32666#01)
БП реально нагружен в пределах 500 ватт.

Также добрые люди идею покупки APC Smart-UPS 1000VA USB (SUA1000I), однако в нем смущает низкая мощность, и отсутствие возможности подключение дополнительной батареи. Да и чисто визуально второй вписывается в интерьер хуже первого.

Однако, в первую очередь интересует именно совместимость.
Который из этих двух порекомендуете?

Или может какой-то третий?

4314. antonn, 10.04.2013 13:50
arturSS
как это УПС ?-
фотку бы этого покрашенного чуда

Добавление от 10.04.2013 13:53:

Maratka
У смарта куда больше шансов быть "совместимым". Да и 650Вт - разве мало? всего на 30% меньше чем у приведенного back-ups

4315. arturSS, 10.04.2013 19:08
antonn
вот фото под монитором старое. Он ещё беленький)))

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1152x1270, 358Кb

4316. arturSS, 13.04.2013 15:42
вернул старый блок-упс держит процессор 3570к видяху 7870 ровно двадцать минут(при условии, что аккумуляторам уже 5 лет). Наверно буду на старом блоке питания сидеть. Главное чтоб он не сгорел
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4317. antonn, 14.04.2013 12:40
там внутри 2 аккума, наверное они не такие как gp1272? высота ИБП маловата как-то

4318. arturSS, 14.04.2013 12:49
да 2 аккумулятор лежат лёжа 12в 7а. Я просто сейчас увидел что он фирмы простар. И это китайский!!! брэнд))) Хотя сколько не ремонтировал упс так качественно собран(большие радиаторы ит.д.) не видел даже на APC

4319. basilius, 16.04.2013 07:30
Для информации:
блок питания системного блока Chieftec APS-750C (http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a-135/aps-750c.html) и ИБП CyberPower Intelligent LCD CP1500E/CP1500EAVRLCD (http://www.cyberpower.ru/products.aspx?pnum=27786) функционируют нормально.
Но одно НО::нагрузить ИБП выше чем 350 кВт Вт не смог. Пробовал и синтетические тесты AIDA64 и играми (Crysis 3 на максимуме). Возможно при более высокой нагрузке и всплывет что либо, не знаю. Походу я перезаложился при выборе мощности блока питания. Это при том, что монитор так же подключен к батарее, то есть плюсом к БП.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4320. antonn, 16.04.2013 10:28
basilius
нагрузить ИБП выше чем 350 кВт не смог.
наверное все же 350Вт я вот тоже с таким БП максимум на 400Вт "разгонял" всю нагрузку. Просто маркетологи хорошо промывают мозги с блоками питания, народ берет глядя лишь на цифры

4321. chenchen, 16.04.2013 10:56
проблема совместимости ИБП и блоков питания компьютеров с APFC радикально решается путем выбора ИБП длительного резерва

[video]http://www.youtube.com/watch?v=AGXFN9zRNMM&list=UUReCgc-ARBLXEdj-DRhlEeg&index=1[/video]

4322. kr379, 16.04.2013 11:23
chenchen
...ох и шутники однака - от упсика примитивного за 6тыр http://www.a-electronica.ru/price.html запитали три компа с нагрузкой каГбы сумарной в 650Вт (53А*12В), а на самом деле там, с учётом падения на проводах к акку и кпд ибп в 70-80%, всего около 500вт.
Ну и что в этом такого, чем можно было восхищаться и это рекламировать?
ИБП на 1500ВА с чистым синусом хорошо переключался от нагрузки в 500-600Вт?
Это что, шутка-юмора такая?
Даже по западным рекомендациям на 500Вт достаточно ибп на 1200-1400ВА ... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #4276 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4276#4276)

592x331, 38,9Kb

Вот если бы от нагрузки в 1500ВА это произошло, т.е. при 100% нагрузки, а не от ...50%, ... то и ...вот ... а так - пшык.... пустышка за 6тыр...и не имхо, а просто-так-есть...

4323. Scharikoff, 17.04.2013 02:48
kr379
Я так понял, что одно из главных (по крайней мере на него делается упор в этом ролике)
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B209mFfl3MY[/video]
преимуществ этого ПН6-12-1500 заключается в том, что он легко подключается к внешнему автомобильному аккумулятору (у которого емкость в разы выше)
и может быть востребован кем-то, для кого актуальны не 10-20 минут работы без сети, а несколько часов (понятно, что время зависит от нагрузки).
Тут уже количество радикально переходит в качество - меняются эксплуатационные возможности.
Еще авторы ролика отмечают пониженную стоимость 1 Кулона - "авто-аккум дороже втрое, а его емкость в А*ч больше в 9 раз".
Конечно, эти достоинства не имеют прямого отношения к теме этой ветки, но может, кому-то и пригодятся (кому кровь-из-носу нужно доделать работу, а 10-20минут точно не хватит).
В конце ролика автор утверждает, что комп может проработать от внешнего аккума весь 8-часовой рабочий день на невысокой нагрузке.
Еще указывается, что от этого ИБП допускается запитывание лазерного (домашнего) принтера,
хотя обычно производители дежурно предостерегают нас от "УПСирования" лазерников.
Сложно сказать, в какой степени все изложенное отвечает реалиям, а в какой - рекламный пафос.
Я не буду восхищаться преждевременно, но и не люблю огульно охаивать (или охайно огуливать ).
Доверие к заявленным характеристикам может появиться только в результате независимых тестов, а там уже видно будет, что это за зверь такой - ПН6-12-1500...
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Sayone

4324. vlo, 17.04.2013 03:52
Scharikoff
преимуществ этого ПН6-12-1500 заключается в том, что он легко подключается к внешнему автомобильному аккумулятору (у которого емкость в разы выше)
т.е. основная фишка в том, что достаточно мощный ибп работает с 12В батареей (обычно на такую иощность уже от 24).

В конце ролика автор утверждает, что комп может проработать от внешнего аккума весь 8-часовой рабочий день на невысокой нагрузке.
почему бы и нет? я как-то разряжал полудохлый 110Ач аккум через ippon back power pro 600 на 150W ЛН - пару часов протянул с родным пассивным охлаждением.

Еще указывается, что от этого ИБП допускается запитывание лазерного (домашнего) принтера,
хотя обычно производители дежурно предостерегают нас от "УПСирования" лазерников.

по идее для ибп такой мощности (1500va) это уже не проблема.

4325. kr379, 17.04.2013 09:20
Scharikoff
Я так понял, что одно из главных (по крайней мере на него делается упор в этом ролике)
......
преимуществ этого ПН6-12-1500 заключается в том, что он легко подключается к внешнему автомобильному аккумулятору (у которого емкость в разы выше)
---...да и за-ради-бога, я ж восхитился этим постом по совсем другой причине...
цитата:
chenchen

проблема совместимости ИБП и блоков питания компьютеров с APFC радикально решается путем выбора ИБП длительного резерва
...что не соответствует действительности, ибо в нём не было показано 100% совместимости, а только 50% ...это по нагрузке ... причём часть из неё моники.

Всё остальное про доп-акки и пр. есть здесь -
Выбор стабилизатора напряжения для дома (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918)
Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539)
UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247)

А реклама "ИБП длительного резерва" именно в этой ветке Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC , имхо просто не-уместна, тем паче, что на неё могут запросто купиться не опытные пользователи ... и им потом будет обидно, а нам стыдно...

4326. Scharikoff, 17.04.2013 13:16
kr379
проблема совместимости ИБП и блоков питания компьютеров с APFC радикально решается путем выбора ИБП длительного резерва

пардон, я про этот пост забыл. увлекся видеопросмотрами...

4327. kr379, 17.04.2013 14:04
Scharikoff
увлекся видеопросмотрами...---...да и мне они и понравились и полезны каГбы тоже, единственное что смущает - цена...
За ибп в 500ВА без внутреннего акка отдать 3.500, и ещё стока же или даже больше, за внешний авто- или гелевый-акк ещё стока же - имхо через-чур многовато получается... хоть и синус-он-лайн...
имхо - на любителя это...
За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

4328. chenchen, 19.04.2013 14:27
kr379
Ну и что в этом такого, чем можно было восхищаться и это рекламировать?

Это видео и не претендует на рекорды (для рекордов например [video]http://www.youtube.com/watch?v=3GaEC_fSmaw&list=UUReCgc-ARBLXEdj-DRhlEeg&index=14[/video]). Демонстрируется то оборудование, с которым сталкивается большинство пользователей.

единственное что смущает - цена.
а разве есть дешевле синусные 1500ВА ИБП?

4329. kr379, 19.04.2013 20:58
chenchen
Демонстрируется то оборудование, с которым сталкивается большинство пользователей.---... увы, эта ветка не про "рекорды", а про это: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC

а разве есть дешевле синусные 1500ВА ИБП?---...а поищите в 49-м Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49) ... другие ветки на эту тему...

...ну и ... http://market.yandex.ru/
model.xml?hid=91082&mode…0514&clid=502


зы: ...а у меня есть синусный PowerMan RealSmart 1500VA-1030 Вт, на распродаже в Улмарте взятый за 1,5тыра с живыми акками... ну и сравните это с Вашим за 6тыр без акк, а акки почём нынче?

4330. aeragon, 20.04.2013 23:52
kr379
разрешите скромно поинтересоваться?...
проблема совместимости ИБП и блоков питания компьютеров с APFC радикально решается ....

разве радикально не решилась год или два назад в этом же форуме ...тогда цена решения была = цене диодного моста и высоковольтного электролита + NTC термистор... то есть сейчас проблема так просто уже не решается? и обязательно нужно нечто ""синусное" мегаваттное"?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4331. kr379, 21.04.2013 01:16
aeragon
и обязательно нужно нечто ""синусное" мегаваттное"?---...отнюдь ...

114x100, 4.7Kb + http://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
...вот реальный пример и НЕ-синуса и НЕ-мегаватт, зато со 100% совместимостью, ага?

4332. chenchen, 22.04.2013 09:17
kr379
..ну и ... http://market.yandex.ru/
model.xml?hid=91082&mode…0514&clid=502


по ссылке ничего не продается. на запрос площадка выдает цены от 7000

http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=…=10&hid=91082

4333. trat2, 28.04.2013 23:57
Подтверждаю.
Проблем совместной работы UPS Powerware 5110 1000VA и БП APFC Enermax Revolution 87+ 650W - нет.
По крайней мере в режиме idle.
При большей нагрузке не тестировал (ну разве что 5 минут в новейший Tomb Raider поиграл).
Время работы от батареи составило больше 55 минут. Дальше ждать не стал просто - подал питание на UPS.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4334. vlo, 29.04.2013 00:15
kr379
зато со 100% совместимостью,
с целым одним бп?

4335. kr379, 29.04.2013 01:25
vlo
с целым одним бп?---... ага ....
... и десятком разных ИБП и ... с одним и тем же БП ...и всё-и-сразу ясно ... Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3841 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3841#3841)
цитата:
http://article.techlabs.by/36.html

АРС BE700-RS - 405 Вт - Км=0,58 - 90% -360 Вт

APC BR650CI-RS - 390 Вт - Км=0,6 - 77% - 300 Вт

ИБП APC BR500I - 300 Вт - Км=0,6 - 60% - 180 Вт

APC Smart-UPS 1000VA - 670 Вт - Км=0,67 - 90% -

Ippon Back Office 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 70% - 210 Вт
APC Back-UPS CS 650 – 400 Вт - Км=0,62 - 88% - 248 Вт
Ippon Back Verso 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 240 Вт
APC Back-UPS ES 550 – 330 Вт - Км=0,6 - 67% - 221 Вт

APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт

Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - 40% - 480 Вт - 200 Вт


APC Back-UPS ES 525 - 390 Вт - Км=0,87 - 70% - 220 ВТ

Vivaldi EA200 1200VA - 720 Вт - Км=0,6 - 42% - 300 Вт

IPPON Back Verso 600 - 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 250 Вт

APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 - 100% - 700 Вт

Socomec Sicon Netys PE 1000 - 600 Вт Км=0,6 - ??% - 500 Вт
Имхо - это не просто редкий вариант тестирования ИБП, а уникальнейший вариант - аналогов на других сайтах-фирмах я просто не знаю.
Или есть, и я чегой-то упустил в этой жизни?

зы: ...вариант, что с каким-то другим БП совместимость будет другой (и в %% отношении и в отношении разных ИБП), абсолютно одназначно будет всегда , ибо ВСЕ БП разные (даже разные ревизии одних и тех же БП - тоже разные), НО важен именно вариант сравнения совместимости с ОДНИМ и тем же БП у разных ИБП ...ибо так приятно сравнивать хоть что-то, по отношению чего-то одного, стабильного-известного...

4336. DmitryOlenin, 17.05.2013 05:45
Система у меня современная, довольно прожорливая (почти актуальный конфиг (http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p=892847&postcount=4539) ).
Стоит Ippon Back Power Pro 700 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985331&hid=91082) в связке с Corsair CMPSU-TX650 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7705370&hid=857707) .
При скачке напряжения в игре или тесте перезагружает компьютер. Встал вопрос о замене ИБП на более мощный.

Начитался страшных ужасов про совместимость БП и UPS.
Например, что мой Corsair TX650 (http://www.corsair.com/ru/power-supply-units/tx-series-power-supply-units/tx-series-tx650-80-plus-bronze-certified-650-watt-high-performance-power-supply.html) может (в каком-то волшебном случае) взять и захотеть 10А * 220В. Что даже с учётом его высокого (87%) КПД даёт 10*220/0,87=2 528 Va. То есть совершенно фантастическое значение.

Почитал я, правда, что люди и с ИБП на 1000Va и моим БП живут спокойно. Но уверенности, что всё будет хорошо, нет.
Хотелось бы потратить денег поменьше, но получить достойный результат (хотя бы 1-2 минуты работы от батареи при нагрузке - игре, например).

Пока придумал такие кандидатуры:
1. Powerman Black Star Plus 1500 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6054456&hid=91082) - 4200 руб.
2. Powerware ENV1400H (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4698075&hid=91082) - 4 800 руб.
3. Powerware ENV2000H (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4698078&hid=91082) - 6 050 руб.
4. Powercom Smart King Pro SKP 1500A (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1614626&hid=91082) - 7 064 руб.

Посоветуйте пожалуйста, что из этого будет работать с моим БП.

4337. vlo, 17.05.2013 11:27

4338. DmitryOlenin, 17.05.2013 15:56
Да, спасибо, это читал. Тему поиском прорабатывал.
Ответа на мой вопрос, как понимаете, в ней нет, к сожалению.

Тогда такой вопрос. Сталкивался с противоположными мнениями насчёт чистой синусоиды.
Кто-то пишет, что компьютерному БП всё равно, кто-то, что это чуть ли не панацея, избавляющая от проблем несовместимости БП и ИБП.
Как всё обстоит на самом деле?

4339. vlo, 17.05.2013 16:24
DmitryOlenin
не знаю. могу только сказать про конкретную пару, что в ней все достаточно хорошо - все естейственные отключения, возникавшие в процессе эксплуатации, они тоже переживали, хотя мощность нагрузки там была скорее ватт 200-250, полная загрузка - это достаточно искуственная ситуация (если конечно это старый tx650, а не v2 или чего там нынче продают - тут опять же не знаю).

4340. DmitryOlenin, 17.05.2013 17:10
По совету заказал APC Smart-UPS 1000VA (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982003&hid=91082) .
Надеюсь, что будет работать как надо.

Смущает, правда, всего 1000Va, или не страшно?

4341. kr379, 17.05.2013 19:12
DmitryOlenin
Тогда такой вопрос. Сталкивался с противоположными мнениями насчёт чистой синусоиды.Кто-то пишет, что компьютерному БП всё равно, кто-то, что это чуть ли не панацея, избавляющая от проблем несовместимости БП и ИБП.Как всё обстоит на самом деле?---... существует, к сожалению, несколько укоренившихся в сознании мифов, связанных с этой темой:
1 - все смарты с синусом
2 - синус в ибп увеличивает совместимость
3 - для компа синус может и не нужен, а вот для ав-тв-дк-hi-fi нужен только "чистый" синсус...

Ответ на все три заблуждения одназначно - нет.

Вот смарт без ... и без синуса и со 100% совместимостью - APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт

356x310, 17.1Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:402462
цитата:
http://article.techlabs.by/full/36_8115.html

Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала. Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%. Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.
Это одназначный ответ на два первых заблуждения ...

3 - вся техника внутри себя-самой питается постоянным напряжением, хоть от акк-батареек, хоть от имп-БП или транс-БП, а значит и "чистый" синус не нужен ни-кому, акромя трансформаторов-двигателей и ... всё.

4342. Postrigun, 19.05.2013 13:45
цитата:


3 - вся техника внутри себя-самой питается постоянным напряжением, хоть от акк-батареек, хоть от имп-БП или транс-БП, а значит и "чистый" синус не нужен ни-кому, акромя трансформаторов-двигателей и ... всё.

Не скажите это тысячам аудиофилов, которые своими ушами реально слышат разницу звучания аппаратуры, и вкладывающих сумасшедшие деньги в кабели, в т.ч. и сетевые!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4343. kr379, 19.05.2013 15:30
Postrigun
Не скажите это тысячам аудиофилов, которые своими ушами реально слышат разницу звучания аппаратуры, и вкладывающих сумасшедшие деньги в кабели, в т.ч. и сетевые!---... а и не буду - ну зачем у детишек отбирать последнюю радость: вбухать денюшек лохотронщикам и хлопать в ладошке после этого от радости - я специально и создал фото-альбомчик под названием :"Электро-жуть!", куда и запихиваю эти их "радости".
http://fotkidepo.ru/?id=album:18705

зы: ...если уж в слепом-двойном тесте кондер за 30коп не смогли отличить от за 50$...
150x98, 4.1Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:723865
цитата:


Небольшое добавление, сделанное позже.

На самом деле люди, которые "хорошо слышат" звучание кабелей, конденсаторов, переключателей, подставок и проч. далеко не всегда вруны. Приведу пару примеров.

1. На одном из форумов на протяжении 3-х страниц на полном серьезе обсуждалась тема: "Когда ваш усилитель звучит лучше - утром, или вечером?"
И столько всяких объяснений этому давали! Вплоть до влияния фаз Луны на подвижность носителей в полупроводнике и наличия в названии дня недели букв из имени Великого Кхулту. Только вот одного так никому в голову и не пришло - того, что утром и вечером у человека разное психическое состояние, поэтому он один и тот же звук по разному воспринимает! У меня, например, аппаратура вообще каждый раз по разному звучит. А иногда я ее вообще слушать не могу - раздражают даже любимые произведения. А высплюсь - перестают раздражать. Ведь звук из ушей обрабатывается мозгом, и на резульаты этой обработки сказывается его (мозга) состояние.

2. Деятельностью мозга можно управлять, в том числе и дистанционно. Никогда не замечали, что к красивым девушкам мы относимся по-другому, нежели к некрасивым? Поэтому в рекламе изображают именно красивых, да еще и в коротких юбках. Вот высказывание одного "слухача": "Я хорошо слышу разницу, когда вижу какой из них играет!"
А вот если не видно, то и разницы никакой не слышно.

"Хорошая слышимая разница звучания" - на 99,9% результат внушения и самовнушения.
Причем именно на этот результат и работает вся Hi-End индустрия. Реклама прямая и скрытая. "Научные" статьи и журнальные обзоры, написанные по заказу производителей и оплаченные ими. И даже "результаты исследований"! Все это создает нужный эмоциональный фон, заставляя изначально верить в чудеса. А потом только и остается, что сказать пациенту клиенту: "Смотрите, сейчас мы вместо того галимого и некрасивого конденсатора включаем этот вот красивый и золотой..."
И человек уже готов услышать ту же разницу, которую видит глазами.

Это я всё намекаю, что любые уши могут подвести, и избавиться от всего постороннего возможно только одним путем - грамотно проведенным слепым тестом. Когда не один слушатель, а группа. Когда не одно прослушивание, а много. Со статистической обработкой. И главное - когда не знаешь что именно играет в данный момент. Вот тогда мы полностью избавимся от программирования нашего подсознания внешним видом изделия, крутизной его брэнда и астрономической стоимостью. Вот тогда на наше восприятие не будет влиять наше сиюминутное настроение и психологическое состояние. Все наши "капризы" усреднятся, и в сухом осадке останется только то, что мы на самом деле различаем. Вот кампания Harman, например, когда исследовала восприятие звука "простыми людьми" провела несколько тысяч прослушиваний (с участием сотен людей) и это дело заняло 9 месяцев! Вот таким результатам можно доверять.
А если человек просто воткнул вместо конденсатора за 30 рублей конденсатор за 100$, то он обязательно услышит разницу! Особенно, если он эти 100$ за конденсатор уже заплатил! Кто же признается даже сам себе, что остался в дураках?

... то отличить проводок-медь-не-медь или 5-10% искажений синуса - сможет только фокусник...

4344. Postrigun, 19.05.2013 15:55
цитата:
я специально и создал фото-альбомчик под названием :"Электро-жуть!", куда и запихиваю эти их "радости".
http://fotkidepo.ru/?id=album:18705
Хороший альбомчик! Оказывается у меня не всё так плохо.)))
ЗЫ. Я всё-таки стараюсь слушать музыку, а не конденсаторы.)))
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4345. arturSS, 19.05.2013 15:58
Напишу Вам всем. Люди не ведитесь на эти современные блоки и.тд. Я уже писал как купил 750 вт блок и он уменя через неделю сгорел из-за упс. Так вот мне вернули деньги и я оставил свой старенький чифтек 460 вт. Конфигурация у меня i5 3570 k , ati 7870,2 винта +ssd, звук asus st и куча плат воткнутых ещё+ 2 кармана. Я когда-то собирал ваттметр в корпус себе. Я конечно его калибровал по лампочкам-понимаю ,что он не точно показывает,но он у меня при полной загруженности компа показывает 350-380 вт. Тоесть активный Pfс продвигают для замены упсов. И кстати мой старенький китайский упс тянет минут 15-20 конфиг этот.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4346. Alexeyslav, 19.05.2013 18:22
Нигде больше в мире нет такой проблемы - только у нас в СНГ, просто экономят на нас.

4347. kr379, 19.05.2013 19:15
Postrigun
Я всё-таки стараюсь слушать музыку, а не конденсаторы.)))---... а-н-а-л-о-г-и-ч-н-о.
Мне жалко ...со-чуствую, тем...
... тысячам аудиофилов, которые своими ушами реально слышат разницу звучания аппаратуры, и вкладывающих сумасшедшие деньги в кабели, в т.ч. и сетевые!

НО, мне их не жалко - ЭТО их деньги, их тараканы (тихие и без-обидные ), другим не мешают, лохотронщиков кормят - ну все, абсолютно все - Д-О-В-О-Л-Ь-Н-Ы.


А вот с "чистым-синусом = панацея от НЕ-совместимости", всё не так просто.

И тут абсолютно прав arturSS - ну "нафига-козе-баян", если и старый БП (да ещё без апефеце или с ппфц) прекрасно тянет старую систему, учитывая, что энергосбережение и в процах-видяхах стало быть не просто модным, а просто ... реально-разумным.

Имхо - БП с апефеце имеет место быть, но нам-то ...оно зачем?
У меня нет-не-было и никогда не будет этого чуда - если внуки (если вдруг появяться ) захотят чего-то убойно мощного на кВт, то возьму пару-тройку обычно-копеечных БП http://fotkidepo.ru/?id=album:13612 ... и ... и ... в параллель-их-нафиг-в-п-а-р-а-л-л-е-л-ь ... (тем про ЭТО в 49-м полно). http://fotkidepo.ru/?id=album:7476

зы: ... покупка дорого, с диким запасом БП-с-апефеце, сродни использованию кондера за 100$ вместо 30рублёвого - эффект и внутренний ... и наружный имхо .... одинаков - без обид всем...

Добавление от 19.05.2013 19:18:

ззы: - Отдельный блок питания для видеокарты - вопросы и ответы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9467)

4348. arturSS, 19.05.2013 19:29
я просто оочень много имел блоков питания и много их ремонтиировал. И сделал для себя вывод-что чем проще блок -тем лучше. Я думаю многие будут спорить-но у меня самые надёжные были именно дешёвые китайские блоки и работали они у меня и с платами захвата и 3 винтами и тв тюнерами и кучей плат и разогнаными компами. А те же дорогие приносили часто именно с вылетом транзисторов ит.д Хотя действительно сборка у них лучше.. А в дешёвых-ну вспухали в них кодндёры и все. У меня кстати никогда н6и в одной технике не пухли кондёры. Это скорее всего от бедноты нашего общества . В комнате 36 градусов-и ещё и комп работает. Вот они и нагреваются под 100 градусов и вздуваются. Кондей нужен)))
Но есть качественный кондёры-у нас на заводе в лабораториях есть фурье-спектрофотометры-которые не выключаются с 95 года(из-за влажности оптика и лучеразщепительиз калий-брома мутнеет). Ту вот там импульсные блоки-ещё на керамических платках кучей микросхем и транзисторов-тоесть ремонт будет сложный))). Так я менял расщепитель луча и думаю дай гляну кондёры ESR метром. Так на 5-ом я остановился-так-как они все имели емкость выше ,чем на них написано и хороший Esr

Единственное с моим блоком есть проблемка-не всегда включается. Тоесть включается и в защиту уходит и так по кругу. но если включился-то делай что хочешь-всё работает. Я подозреваю-что защита ловит перекос. Ведь сейчас всё потребляет по 12в и чуть по 5в. А по 3.3 потребителей почти нет. Вот и ловит блок глюк.

меня нет-не-было и никогда не будет этого чуда - если внуки (если вдруг появяться ) захотят чего-то убойно мощного на кВт, то возьму пару-тройку обычно-копеечных БП http://fotkidepo.ru/?id=album:13612 ... и ... и ... в параллель-их-нафиг-в-п-а-р-а-л-л-е-л-ь

Я кстати так делал. Но не в паралель-а отдельный ветки-какой-то на видяху-какой-то на проц+винты. А второй включался от релюшки которая была подключена на 5 вольти от ведущего блоку. Получается задержка была не более 0.5 секунды-всё всегда включалось чётко и отработало пару лет. Причему пробовал даже питание проца от отдельного блока пускать-всё работало-там на материнке свой шим с транзисторами.
За это сообщение сказали спасибо [2]: allexmax, kr379

4349. Alexeyslav, 19.05.2013 20:40
Активный корректор коэфициента мощности имеет свои преимущества, и в основном не для потребителя(хотя и для него в том числе) а для энергогенерирующих мощностей. Ладно там один без этого модуля будет работать, но ведь сейчас все больше и больше мощных нагрузок включаются в сеть создавая нелинейность в нагрузке и отражаясь на генераторах которые вырабатывают электричество. Это глобальная проблема, а не проблема одного конкретного человека. Вообще я не пойму как это ДО СИХ ПОР не делают бесперебойники с постоянкой на выходе? ведь в таком случае резко сокращается его вес и габариты! Долой массивный низкочастотный трансформатор... инвертор 50кГц на ферритовом кольце - и бесперебойник готов. В принципе, даже мягкий старт реализовать проще в таком варианте.

4350. Romaker, 21.05.2013 19:34
Для статистики:
Chieftec CTB-500S (24/7 100% Load i7-3770, HD4000, 1 HDD "Green", 32 GB RAM) + Powercom BNT 800 работает нормально, отключений и перезагрузок не наблюдалось. В режим работы от батареи переходит нормально.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4351. Gerome, 23.05.2013 15:38
Очень странно читать о таких проблемах. Получается, западных фирмы производят БП, которые конфликтуют с их же ИБП! А где же всевозможные стандарты? Почему проблему не поправили до сих пор?

У меня БП FSP 600W с этой самой APFC (Aurum Gols 80 Plus). Куплю к нему ИБП той же фирмы - FSP FP 600 EP-1000 (600 Watt), посмотрю, что будет.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4352. Alexeyslav, 23.05.2013 19:56
В том то и дело что у них там проблем нет - стандарты соблюдаются, а нам приходит бюджетный вариант, где половины деталей нет... и емкости конденсаторов по самому минимуму.

4353. antonn, 23.05.2013 21:19
Gerome
Получается, западных фирмы производят БП, которые конфликтуют с их же ИБП!
можно подумать "запад" это такая дружная семья и одна фирма...
нет никаких стандартов, возможно там с этим меньше заморачиваются и берут ИБП с 200% перерасходом по нагрузке, либо back-ups для хилых домашних печатных машинок. Или мак

4354. Куссмауль, 24.05.2013 10:45
antonn
Просто некоторые до сих пор "запад" с Валинором путают
В маках БП без APFC?

4355. vlo, 24.05.2013 11:13
Alexeyslav
В том то и дело что у них там проблем нет - стандарты соблюдаются, а нам приходит бюджетный вариант, где половины деталей нет...
это где - нет?

Куссмауль
В маках БП без APFC?
mac pro для этого сильно врядли, а все остальное на ноутбучном железе с соответствующим потреблением.

4356. Gerome, 24.05.2013 14:29
Gerome
Куплю к нему ИБП той же фирмы - FSP FP 600, посмотрю, что будет.

Ошибся, куплю FSP EP-1000.

4357. IdeaFix, 29.05.2013 10:55
Коллеги, а если в упс уже штатно впаян пусковой кондер типа 10uF/450V, то проблем с APFC в принципе ведь не должно быть? А если этот кондер разорвало в клочья, с чем это может быть связано?



Да, ну и для статистики:

0. APC SMART UPS 1000 VA (который SUA1000I) совместим с Corsair CMPSU-650HXEU (APFC заявлен). работает без проблем. В UPS были заменены реле 24V12A на свежие шрековские (родные сгорели) и пусковые кондеры по выходному высокому (взорвались), так же были заменены аккумуляторы (родные раздуло так, что они погнули раму упса). Упс какой-то очень чувствительный и постоянно щелкает релюшкой и сигнализирует о том что он повышает входное напряжение, хотя ему выставлено не реагировать на изменения в достаточно широких пределах.

1. APC SMART UPS 1000 RT совместим с Corsair CMPSU-650HXEU (APFC заявлен). Помимо блока питания на упсе висят пара роутеров и коммутатор (до 75W в сумме) и 24" монитор с лампочковой посдветкой. Загрузка UPS - 46% в состоянии покоя, до 65 под нагрузкой (игры, рендеринг).

2. APC back UPS 600I совместим с Chieftec GPS500AB-A (APFC заявлен). Помимо ПК (c2q9400/16gb ram/p43mobo/560ti/1hdd/1odd) к упсу ничего не подключено. Нагрузку держит минут 10 (свежая 12V12ah батарея), при работе от батареи очень сильно вибрирует и гудит трансформатор.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4358. kr379, 29.05.2013 22:08
IdeaFix
в упс уже штатно впаян пусковой кондер типа 10uF/450V---..ой, это где-это, это-как-это?
Если это такого размера кондёр фильтра ... то ...ой (видел такое в принтерах лазеоных), а если ещё где, то где?

4359. IdeaFix, 30.05.2013 11:14
kr379 Ну, я такие перепаивал в Smart UPS RT 1000 и Smart UPS VA 1000... причем, там с аксиальными выводами был, такого не нашлось, пришлось брать с радиальными выводами на гибких проводниках и потом, припаяв, клеить кондер к корпусу упса. Щас попытаюсь фото сделать.

http://cs307608.vk.me/v307608604/be65/Uge9y9Z4h-s.jpg Слева замена (с клеммами, позже нашел с выводами на гибких проводах), справа оригинал с отлетевшей жо... одной стороной и следами от прострелов.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4360. mvmax, 08.06.2013 15:50
Chieftec GPS-500C 500W. Есть вопрос к владельцам: совместим ли данный агрегат с UPS? Конфликтов не обнаружено?

4361. IdeaFix, 08.06.2013 18:26
mvmax
У него APFC, значит, требования к упсу повышенные...

4362. Digweed, 09.06.2013 13:37
Посоветуйте ИБП совместимый с Corsair HX 750W.

4363. IdeaFix, 09.06.2013 14:31
Digweed
1200-1500VA с синусом и будет нормально. Правда ценник будет будет от 20000 тысяч в случае смарта и не сильно дешевле в случае бэка.

4364. Digweed, 09.06.2013 15:17
IdeaFix
1200-1500VA с синусом и будет нормально. Правда ценник будет будет от 20000 тысяч в случае смарта и не сильно дешевле в случае бэка.
А дешевле никак? До 8 тыс.

4365. IdeaFix, 09.06.2013 16:12
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1100VA_Back_APC_BX…S_USB_142942.html - Эффективная мощность 540 Ватт
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1400VA_Ippon_Pow…t_USB_122872.html - Эффективная мощность 840 Ватт

Наверное выбор будет примерно такой, может коллеги поправят. Ни то ни другое не является онлайн упсом, если вдруг надумаю перезагружаться в ближайшее ремя, моху проверить свой корсар 650-ный с самым плебейским бэк упсом на 600VA, но у нас схемотехнически блоки разные и на разных платформах, так что особого толку не будет.

4366. EVGENNN, 13.06.2013 03:13
У меня смежный с темой топика вопрос: если БП рассчитан на напряжения 100-240В, то не будет ли ошибкой подключить его в сеть через стабилизатор напряжения, например такой - http://www.krauler.ru/products/23/110 ?

Номинальная мощность: 1500 ВА / 900 Вт
Технология: автоматический регулятор, релейного типа (улучшенная схема)
Диапазон входного напряжения: 140 - 260 В
Входная частота: 50 / 60 Гц
Выходное напряжение: 220 В
Выходная точность: 8%
КПД: 98%
Фазность: однофазный
Соответствует стандартам: CE, EN60950, EN55024
Защита цепи: прерыватель
Умная система охлаждения: нет
Рабочая температура: 0~40 град. Цельсия
Температура хранения: -15~45 град. Цельсия
Рабочая влажность: 10~102% RH, некондерсирующийся
Размеры в упаковке(ШхГхВ): 420х140х100 мм
Вес (нетто): 3.25 кг

4367. Scharikoff, 14.06.2013 03:31
EVGENNN

Если в вашей розетке не бывает повышенного напряжения (>240В), то в стабилизаторе нет нужды.
Для компов гораздо актуальнее ИБП (а иногда и хороший доп. сетевой фильтр).

4368. kr379, 14.06.2013 09:13
EVGENNN
У меня смежный с темой топика вопрос: если БП рассчитан на напряжения 100-240В, то не будет ли ошибкой подключить его в сеть через стабилизатор напряжения, ---...да - это будет ошибкой ... и смешной при том (без обид , но кто Вас на это надоумил?).

4369. w00dman, 24.06.2013 14:56
Народ почитал тему и прям как-то поплохело(

Ситуация такая: Был комп с 450W блоком питания без APFC и довольно унылой конфигурацией все это хозяйство держалось на ИБП CyberPower V1000EB купленном когда то. Решил я заапгредится. Собрал систему не очень топовую на Core i3 3220 | MSI GeForce GTX 660 1033Mhz | парочкой жестких и SSD Crucial m4 и естественно был установлен новый БП, выбор пал AEROCOOL VP-550 и конечно же он с APFC...

Слышал о не совместимости новых БП и старых упсов, и изначально не стал подключать через ИБП(понадеявшись что питание в сети стало лучше...), но комп пару раз вырубался и по логам дело в неожиданном прекращении питания...
Поэтому очень остро встала проблема возвращение на ИБП. И судя по тому что я тут читаю получается либо какая-то лотерея, или цена сопоставимая со стоимостью купленного ПК...

Не подскажите какие то модели ИБП с разумной стоимостью могут подойти для моей ситуации?
И какова вероятность что связка погорит если я подключу новый ПК через через старый ИБП?..

4370. colorist, 25.06.2013 03:16
Любой ибп серии смарт подойдет.

4371. vlo, 25.06.2013 03:28
w00dman
И какова вероятность что связка погорит если я подключу новый ПК через через старый ИБП?..
а почему он вообще должен погореть? максимум он не будет выполнять свою функцию при отключении питания из-за перегрузки. но учитывая простойное потребление такого компа явно меньше 100W - в этим моменты проблем быть не должно. вообщем пробовать надо.
хотя зачем было менять бп при апгрейде не совсем понятно. честных 450W на новый конфиг с большим запасом.

4372. w00dman, 25.06.2013 12:36
colorist
Любой ибп серии смарт подойдет.
Как я понимаю речь идет о смарт серии от APC, есть ли у него более доступные альтернативы?

vlo
На старом БП небыло восьмиконтактного для материнки. К тому же он паленый был, отверстие для выдува перекрыли положенной на него вещью, и начали искать причину только когда в доме стоял стойкий горелой пластмассы(это то как раз и форсировало покупку нового ПК..)

4373. vlo, 25.06.2013 13:58
w00dman
На старом БП небыло восьмиконтактного для материнки.
он и для i7 без разгона не нужен, что уж говорить про i3. втыкается один и все.

4374. colorist, 25.06.2013 14:02
w00dman
речь идет о смарт серии от
Ippon,Sven,PowerCom,FSP и еще много каких производителей

Добавление от 25.06.2013 14:04:

w00dman
какова вероятность что связка погорит если я подключу новый ПК через через старый ИБП
Проблема APFC и ИБП остается.Бывает что чих пых и нету какого то устройства в живых.

4375. Уляна Кардаш(Ждан), 11.07.2013 16:04
Значит всем здасте била у меня проблема с етими ребутами под нагрузкой но всьо попорядку, проблема началась после установления второй видеокарты проблеми со светом тоже есть преимущественно просадки вообщем моя старая схема:
стабилизатор APC Line-R 1200VA, дальше UPS Mustek PowerMust 600 Offline, ну и Tagan SuperRock TG600-U33II 600W сегодня сгоревшый лежыт на полке, вообщем занимаюсь немножко майнингом мой конфиг Core I5, 4гб, один винт 1,5тб,
asus 5770 asus 6770 cross, и через чястие перекоси линии после месяца жостких ребутов мой таган сгорел, тобиш виной всему UPS который невидерживал нагрузки видях уходил в ребут, после долгих раздумий, чтения форумов, мнения знакомых спецов был видвтинут вердикт приобретения UPS который сможет вытянуть мою систему от всплесков напряжения и отключения света, здесь тоже долго думал ну конечно штоб недорогой был короче выбор пал на tuncmatik digitech pro 850 480w зато турецкий самый дешовый за 366грн в рублях гдето 1200 и о чудо под нагрузкой пробовал выключать питание и всьо работает бп Chieftec GPS-600A8 600 W так что советую у кого такие проблемы берите. только неподумайте что я торговый агент етой фирмы

4376. TempestAdept, 16.07.2013 09:43
Добрый день. Каковы шансы, что такой БП http://www.technopoint.ru/catalog/i110641/bp-chieftec-500w#options будет нормально работать с APC Back UPS Pro 900?

4377. Scharikoff, 16.07.2013 14:04
TempestAdept

Твердую цифру по шансам никто назвать не сможет. Зависит от того, какую реальную мощность потребляет ваш БП от ИБП в момент перехода на батарейное питание.
А мощность определяется конфигом компа вообще и прожорливостью прикладных программ в частности. И это все только в теории. А твердо убедиться можно только на практике.

4378. TempestAdept, 16.07.2013 14:34
А чревато ли чем-то использование БП вообще без PFC (с линейно-интерактивным ИБП)?

4379. Scharikoff, 16.07.2013 14:58
TempestAdept
А чревато ли чем-то использование БП вообще без PFC

Абсолютно не чревато для компа. PFC электроэнергию не экономит и придуман для того, чтобы не гонять впустую лишний ток по квартирным и прочим электропроводам.
Комповый БП с пассивным PFC так же беспроблемен для ИБП, как и БП без PFC.
Другое дело, что сейчас на рынке максимальная мощность БП с пассивным PFC - это 450Вт. От 500Вт и выше - только с APFC.
Если мне хватает питальника на 450Вт, то я выбираю БП с пассивным PFC.

4380. microbash, 23.07.2013 13:04
Подскажите, пожалуйста, блок питания Zalman ZM500-hp нормально заработает с ИБП APC smart ups 750AV (1000AV)?
Блок питания давно использую, пока менять не хотелось бы, а хотелось бы прикупить к нему ИБП. Спасибо.

4381. Scharikoff, 23.07.2013 15:21
microbash
Смотря по тому, какую реальную нагрузку на БП дает ваш комповый конфиг и прикладные программы. Вполне возможно, что и 750VA справится.
Но если средства позволяют, я бы на вашем месте посматривал в сторону 1000VA модели (просто для подстраховки + увеличенное время работы от батареи).

4382. microbash, 23.07.2013 22:50
Scharikoff
написано 23.07.2013 15:21Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
microbash
Смотря по тому, какую реальную нагрузку на БП дает ваш комповый конфиг и прикладные программы. Вполне возможно, что и 750VA справится.
Но если средства позволяют, я бы на вашем месте посматривал в сторону 1000VA модели (просто для подстраховки + увеличенное время работы от батареи).


Конфиг не игровой: i5-2500, 16гб озу, видео встроенное, hdd {1 ssd 256gb + 1x1tb + 2x2tb}, dvd внешний usb, монитор led
думаю по мощности должно хватить с запасом. Вообще на работе у меня 2 штуки 750AV и есть возможность поэкспериментировать с нагрузкой.
Меня больше интересует совместимость именно моего БП с APC smart ups 750AV: не будет ли перезагрузок компьютера при переходе на батарею.

4383. Scharikoff, 23.07.2013 23:49
microbash
Меня больше интересует совместимость именно моего БП с APC smart ups 750AV: не будет ли перезагрузок компьютера при переходе на батарею.

А эта совместимость не в последнюю очередь связана с соотношением между реально потребляемой компом мощностью и VA-рейтинг упса.
Но точнее всего подскажут только практические тесты.

4384. Rusl13, 24.07.2013 06:28
UPS APC Back-UPS CS 650VA совместим с БП OSZ ZS 550W (Asus SOCKET-FM2 F2A85-M A85X, AMD A8-6500, 4Gbx2 ОЗУ, SSD 128Gb + HDD 164Gb + DVD-RW). При выключении электричества в сети держит комп в рабочем состоянии, как долго пока не успел проверить, но завершить корректно работу точно хватит. Холодный старт пока не пробовал.

4385. Rusl13, 26.07.2013 09:01
Дополню своё предидущее сообщение. Холодный старт прошёл успешно. АКБ хватает на 9-10 минут работы.

4386. kK_Storm, 30.07.2013 22:11
Всем здравствуйте.

Собираюсь брать новый БП + ИБП к нему (конфигурация в профиле), много перечитал, послушал советов людей живущих в идеальном мире, советующих _только_ smart версии ИБП (в основном бренда APC) для БП с apfc. Но смотрю тут многие с этим не заморачиваются и на конфигурациях сходных с моей берут ИБП с VA ~800-1000, а то и меньше, и не всегда smart.
Но спросить придется: какой посоветуете мощности БП брать для моего конфига и соответственно ИБП к нему (+монитор на нем будет жить, яркость обычно не больше 50 ставлю, т.е. потребление максимум в 50Вт при максимально заявленном в 72Вт). Я присмотрел пока следующий вариант: БП Chieftec 650Вт (BPS или APS серия, на крайняк CTG) + APC Back-UPS 1100VA.

Как думаете, не много ли ватт для БП и хватит ли БП+монитору данного ИБП? Любые альтернативные предложения и критику принимаю, благодарен за них

4387. Rusl13, 31.07.2013 09:04
Rusl13
UPS APC Back-UPS CS 650VA совместим с БП OSZ ZS 550W (Asus SOCKET-FM2 F2A85-M A85X, AMD A8-6500, 4Gbx2 ОЗУ, SSD 128Gb + HDD 164Gb + DVD-RW). При выключении электричества в сети держит комп в рабочем состоянии, как долго пока не успел проверить, но завершить корректно работу точно хватит. Холодный старт пока не пробовал.

Дополню своё предидущее сообщение. Холодный старт прошёл успешно. АКБ хватает на 9-10 минут работы.

Совсем запамятовал, к UPS ещё монитор подключен 19" Samsung940BW Plus (не знаю сколько ест, но не LED, на лампах)

4388. kK_Storm, 31.07.2013 11:00
Rusl13
Хм, очень интересно, обычный Back-UPS 650VA и БП на 550W с APFC + монитор. А под нагрузкой пробовали, сколько кушает это все? Или как я вижу у вас без видеокарты, т.е. не планируется загружать систему на 85-90%?

Я вот считаю потребление ватт своей конфигурации, может не совсем верно, буду рад если кто поправит:
+ i5-3570 = ~80W потолок
+ zotac gtx660 2GB 1046-6608Mhz = ~140W (200-220 с добротной адаптером)
+ оператива, винты, ссд, вентиляторы, usb = ~30W
+ Dell u2412m = 50W
Итого имеем: ~250W в максимуме на текущей конфе (без 50W монитора) против ~330W на потенц.

Пользуясь данным калькулятором даже с видео gtx770 и парой добавочных вентиляторов рекомендуется ~450W БП http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Вот я и думаю, брать 500-550W БП и не парится? По идее с ним ИБП APC Back-UPS 1100VA более чем достаточно будет.

4389. colorist, 31.07.2013 15:53
kK_Storm
брать 500-550W БП и не парится?

с видео gtx770
требования производителя к видеокарте по питанию посмотрите,будете удивлены.

Back-UPS 650VA и БП на 550W с APFC
Связка не будет конфликтовать при первом же скачке?

4390. kK_Storm, 31.07.2013 16:05
colorist

требования производителя к видеокарте по питанию посмотрите,будете удивлены.
требования производителя это хорошо, но вот тот же тест показывает на пике нагрузку в 200-220W, не более. Да и на самом деле я просто так выбрал эту видеокарту при расчете, для интереса пока.


Back-UPS 650VA и БП на 550W с APFC
Связка не будет конфликтовать при первом же скачке?


Это мне вопрос? Если да, то я пишу:


По идее с ним ИБП APC Back-UPS 1100VA более чем достаточно будет.

Кстати, правильно ли я расчитываю wattage конфига? Или, может, материнку забыл посчитать?

4391. Rusl13, 31.07.2013 16:35
kK_Storm
Хм, очень интересно, обычный Back-UPS 650VA и БП на 550W с APFC + монитор. А под нагрузкой пробовали, сколько кушает это все? Или как я вижу у вас без видеокарты, т.е. не планируется загружать систему на 85-90%?
Вот потребители: Asus SOCKET-FM2 F2A85-M A85X, AMD A8-6500, 4Gbx2 ОЗУ Sasmsung, SSD 128Gb Plextor+ HDD 164Gb Hitachi + DVD-RW + 3 90х90мм кулера в корпусе, + 120-120мм кулер на проце, + 19" Samsung940BW Plus = БП OSZ ZS 550W
Видео встроенное в проц, специально такую конфу брал, чтобы ело поменьше и потише работало, комп не для игр (интернет/кино/почта/музыка/skype), хотя как оказалось они тоже вполне себе хорошо идут на этом конфиге.
Попоробую под нагрузкой эл.вырубить, но это наверное надо тест какой ставить и запускать, 3D Mark Vantage пойдёт? Потому как ставил игру WRC 2012, так она проц вообще не грузит (~26% на ядро максимум)

4392. kK_Storm, 31.07.2013 16:53
Rusl13
вот в чем и дело, хочу понять, правильно ли я считаю и хватит ли ИБП.

А как узнать что за встроенное видео там? Сколько ест? Потому что без него конфиг с монитором получается ватт 150 всего потреблять на пике будет.

4393. Rusl13, 31.07.2013 21:23
kK_Storm
А как узнать что за встроенное видео там?
Интегрированное графическое ядро HD 8570D, 800 МГц
Сколько ест надо AMD спрашивать, я как-то не задавался подобным вопросом, полагаю мало, учитывая, что тепловой пакет данного процессора, 65Вт.

4394. microbash, 01.08.2013 19:11
Купил APC Smart Ups 750AV. При отключение питающей сети комп нормально переключается на батарею.

Для статистики:
1. APC SMART UPS 750AV совместим с Zalman ZM500-HP (APFC заявлен).
Конфиг: i5-2500, 16гб озу, видео встроенное в CPU, hdd {1 ssd 256gb crucial + 1x1tb seagate pipeline + 2x2tb seagate pipeline}, dvd внешний usb, монитор LED 24" benq GL2450
Загрузка UPS - менее 16% в состоянии покоя (не горит ни одна лампочка в шкале загрузки), 16% при просмотре DVD с жесткого диска (горит одна лампочка в шкале загрузки).

4395. Gerome, 03.08.2013 11:47
Блок питания: FSP AU-600, 600 Watt, 80 plus GOLD
ИБП: FSP EP-1000
В сети периодически бывают провалы напряжение примерно на секунду, ИБП без проблем решает ситуацию. Тестирую уже месяца три.

4396. microbash, 06.08.2013 22:40
цитата:
IdeaFix:
Digweed
1200-1500VA с синусом и будет нормально. Правда ценник будет будет от 20000 тысяч в случае смарта и не сильно дешевле в случае бэка.

А смарт 750AV не подойдет ли для GPS-500C? А то я стал раздумывать о смене Zalman ZM500HP на GPS-500C. Очень хочется тишины.

4397. Scharikoff, 07.08.2013 03:59
microbash
А смарт 750AV не подойдет ли для GPS-500C?

При прочих равных GPS-500C имеет платиновый сертификат (в актуальном диапазоне мощностей КПД>90%), значит при той же мощности, потребляемой компом,
сам БП будет потреблять от ИБП еще меньше, чем Zalman ZM500-HP. У ZM500-HP КПД <85%.
Если ваш конфиг и софтовые задачи остались прежними (из этого поста http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-152#4394),
то у GPS-500C неплохие шансы подружиться с вашим смартом 750ВА.

4398. ninarzn, 07.08.2013 23:02
Изучая мат. часть, прочитав данную и др. темы, запуталась совершенно. Не женского ума это дело, конечно! Поэтому прошу совета.
Последнее время ПК стал выключаться без перезагрузки по непонятным мне причинам. Температура в норме. Электрики из ЖЭКа проверили напряжение, сказали в норме. Пытаюсь им верить. Но может в тот момент и была норма... Отключается ПК в разное время суток , но каждый день происходит это безобразие. Решила купить ИБП, но вот какой именно, в том и вопрос.
БП - Блок питания Chieftec < SPS-750C> 750W ATX (24+2x8+4x6 / 8пин) Cable Management
Видеокарта - GeForce GTX560Ti 1 Gb
Процессор - CPU Intel Core i7-2600
Мне в магазине посоветовали 2 варианта -
1. UPS 1500VA PowerCom Smart King Pro < SKP-1500(A)
2. UPS 1500VA PowerMAN Smart Sine 1500

Этот БП с пресловутым активным PFC заставляет мучиться. Может уже что-нибудь в консерватории поменять!
Вот думаю, после покупки-установки правильного ИБП перестанет ли выключаться ПК?
Дайте, пожалуйста, совет, какой все таки следует купить ИБП?

Заранее спасибо!

4399. Alexeyslav, 07.08.2013 23:18
Проблема может быть не в питании. Обычно, при провалах в питании комп перегружается, да и провал должен быть довольно заметным - по лампочкам будет видно что "мигнуло". Тут скорей всего материнская плата шалит - она ответственна за выдачу сигнала включения блока питания, либо срабатывает защита блока питания(ток, напряжение во вторичных цепях, перегрев, сильный дисбаланс мощности по одной из групп линий питания). Проверяется это только заменой соответствующих блоков на заведомо исправные.
Блок питания можно проверить на специальном нагрузочном стенде, с контролем напряжений.

4400. ninarzn, 08.08.2013 00:15
Да, блок питания предлагали на сутки-двое взять помучить его. Но боюсь, что только этим дело не ограничится...
Получается, что все-таки прежде, чем покупать ИБП, надо проверить внутренности ПК. Выяснить причину отключения. Так?

4401. Alexeyslav, 08.08.2013 00:32
Да, именно так. Но и сам по себе ИБП вещь полезная, особенно если компьютер используется не только для игрушек и интернета.

4402. ninarzn, 08.08.2013 00:37
Я, конечно прошу прощения, что я не по теме. Но я опять по поводу отключения. Я заметила, что поздно вечером, комп не отключается, хотя нагрузка на него не маленькая. Я работаю в 3 D MAX, много чего запущено в этот момент, и он справляется. А вот днем, когда я к нему даже и не подхожу, может и выключиться. Не могу понять логики. Мучает меня это!

4403. Alexeyslav, 08.08.2013 00:44
Напряжение в розетке проверить. Возможно, блок питания не тянет на пониженном... днем нагрузка на энергосеть выше, напряжение просаживается.

4404. ninarzn, 08.08.2013 01:08
Alexeyslav
Спасибо!
А электрики из ЖЭУ проверили только щиток в подъезде, и на нашем счетчике. Дом у нас "сталинка", проводка доисторическая.

4405. Rusl13, 08.08.2013 07:43
ИБП конечно вам тоже пригодится, но почему бы не проверить всё же системный блок на наличии дефектных/вышедших из строя комплектующих. Причин может быть много, перезагрузки может не быть банально из-за настроек в БИОС и Windows.
Если вы уже твёрдо решили брать ИБП, берите, но если причина окажется не в нём, то вернуть в магазин вы его уже не сможете. Хотя вещь конечно, для тех кто не только играет на ПК, очень даже нужная.
ИБП действительно с параметрами менее 1500VA, лучше даже не рассматривать, потому как скорее всего не потянут вашу конфигурацию. Возьмите ИБП с USB портом и настройте программу для отсылки сообщений вам на почту при изменении статуса питания, тогда поймёте проседает/выключается у вас дома электричество днём или нет.

4406. Alexeyslav, 08.08.2013 09:34
дурацкая функция это, отправка почты... ведь со светом вместе падает и провайдерский интернет, а комплектный sendmail не дает усыпить комп пока не отправится почта... да причем, утилита отправки почты выполняется от учетки SYSTEM, вызываясь из-под сервиса. Получается патовая ситуация - электричества нет, почту отправить не получается и утилита мониторинга не может потушить комп. Пичалька... софт не умеют писать

Вот посмотрел логи бесперебойника, днем явно видно что напряжение в сети опускается до 200В, ИБП переключается в режим повышения напряжения.
Учитывая вашу старую проводку, возможно это и есть причина сбоев - блок питания не может вытянуть необходимую мощность при пониженном напряжении(может он уже отработал своё?).

4407. Rusl13, 08.08.2013 13:13
У вас какой-то провайдер бедный, у нормальных провайдеров интернет не падает при выключении электричества, потому как UPS стоит. Программу для отправки почти и мониторинга надо качать с сети, родные проги написаны похоже ногами, потому как глючные.

4408. vlo, 08.08.2013 14:19
ninarzn
вы все же на мигание ламп обратите внимание. если его нет, то копать надо в другую сторону, ибп ничем не поможет.

Rusl13
ИБП действительно с параметрами менее 1500VA, лучше даже не рассматривать, потому как скорее всего не потянут вашу конфигурацию.
описанный конфиг под нагрузкой ватт 350 от силы кушает. другое дело, что сколько нужно для беспроблемного переключения этого бп. этого скорее всего никто не знает.

Возьмите ИБП с USB портом и настройте программу для отсылки сообщений вам на почту при изменении статуса питания, тогда поймёте проседает/выключается у вас дома электричество днём или нет.
выключения и кратковременные просадки как уже говорилось замечательно видны по миганию ламп накаливания, а понижение (хотя какое дело до понижения бп с диапазоном от 100В на нагрузке в четверть-половину?) тестером за 200р.

4409. Rusl13, 08.08.2013 15:33
vlo
описанный конфиг под нагрузкой ватт 350 от силы кушает.
Так ведь явно не вся конфигурация описана, там наверняка мелочёвки всякой, HDD/SSD, DVD/Blu-ray, сколько вентилей, + монитор. Ещё неизвестно какой там пусковой ток получится.

4410. vlo, 08.08.2013 15:44
Rusl13
там наверняка мелочёвки всякой, HDD/SSD, DVD/Blu-ray, сколько вентилей, + монитор
на фоне нагруженных cpu+gpu это все мелочь недостойная упоминания. даже монитор, если это не ламповая древность в 30".

Ещё неизвестно какой там пусковой ток получится.
так он от бп зависит.

4411. Alexeyslav, 08.08.2013 16:22
Там еще и проводка не самая лучшая, так что блок питания с APFC запросто может перекрыть себе кислород повышением тока на пониженном напряжении при внезапном возрастании нагрузки. Да исам блок питания может оказаться вовсе и не с расширенным диапазоном напряжений.

4412. ninarzn, 08.08.2013 20:33
Спасибо большое всем!
Сегодня вечером придет электрик проверить розетку, к которой подключена вся техника. Розетка двойная, от нее два переходника, на одном - ПК и монитор (монитор NEC, большой диагонали, если это, конечно, важно),колонки, на другом- медиаплеер DUNE, ТВ и ресивер Триколор.
За два года эта компания вела себя замечательно. Компьютер собирался два года назад специально для работы в программах - 3DMAx, Архикад, Артлантис и т.д. Так что ПК не совсем старый, надеялась, что прослужит без проблем намного дольше. Правда, есть одно совпадение: я умудрилась "заразиться", мне это все вылечили, но вот после этого ПК и стал выключаться. Возможно это только совпадение. До этого было так, но я причину выяснила - много пыли собиралось на решетках. У меня вот такой корпус: Minitower Antec Performance One < Mini P180> microATX без БП с дверцей. Так вот за этими двумя дверцами был пылесборник, особенно на нижней - я теперь вовремя все очищаю.

Видеокарта такая - 1Gb < PCI-E> DDR-5 MSI MS-V260 N560GTX-Ti Hawk (RTL) DualDVI+MiniHDMI+SLI < GeForce GTX560Ti> .

Alexeyslav
так что блок питания с APFC запросто может перекрыть себе кислород повышением тока на пониженном напряжении при внезапном возрастании нагрузки. Да исам блок питания может оказаться вовсе и не с расширенным диапазоном напряжений. -

Мне кажется, что у нас не повышается напряжение, а наоборот. Лампочки во всяком случае не мигают.

4413. Alexeyslav, 08.08.2013 21:11
Перегрев блока питания тоже возможен. Проверка розетки практически ничего не даст, если она не искрит и лампа подключенная в розетку параллельно не мигает - то все нормально с розеткой.
Есть идея установить программу мониторинга, часто материнские платы оборудованы всевозможными датчиками - температуры процессора памяти и обоих мостов, напряжения и т.д. - посмотреть как ведут себя эти параметры, особенно перед отключением. Ну и блок питания попробовать заменить.
Еще можно запустить тест памяти "Memtest86+" и посмотреть не отключится ли - тогда можно будет исключить из причины операционную систему.

4414. ninarzn, 08.08.2013 22:11
Да, проверка розетки ничего не дала. Вернее проверка показала, что все с розеткой и с напряжением в норме.
Alexeyslav
Есть идея установить программу мониторинга

Спасибо большое за советы!
Я так надеялась, что отделаюсь легким испугом...
Кстати, сейчас ПК работает ,и судя по всему не собирается выключаться.
Я так понимаю, что в домашних условиях специалист (я таким не являюсь к сожалению) компьютер не проверит? Обязательно его отвозить на проверку в сервис?
Еще раз прошу прощения, что я не в тему.

Пожалуйста, скажите, какой же из двух ИБП(о которых я писала выше) мне все-таки в будущем купить для своего БП, или какие другие варианты.

4415. Alexeyslav, 08.08.2013 22:32
это после чистки от пыли?

Специалист может и проверит, но проверка займет слишком много драгоценного времени. Поскольку такая проверка часто производится заменой отдельных частей. Ну и ждать пол дня чтобы глюк проявился или не проявился для специалиста попросту непродуктивно.

Ну а выбор... в наше время - иллюзия. На самом деле все почти одинаковое, а в реальности получаем лотерею 50 на 50. И только тщательное изучение отзывов пользователей на форумах о конкретных устройствах и их частых дефектов можно делать выводы стоит ли экономить покупая более дешевый прибор.

4416. ninarzn, 08.08.2013 23:33
Alexeyslav
это после чистки от пыли?

Нет, после того, как начал в последнее время выключаться, чистка не помогла.

стоит ли экономить покупая более дешевый прибор.

Т.е. те, которые мне предлагают купить - это дешевый вариант? А какой в моем случае вариант более дорогой и надежный? Желательно, чтобы шума он издавал по возможности меньше

4417. Alexeyslav, 08.08.2013 23:51
Я не говорил что какой-то вариант дешевый. Когда есть выбор между приборами с близкими заявленными характеристиками и совсем разной ценой - то без личного изучения вопроса не обойтись.
Тут по большей части собрались люди которые вполне способны решить некоторые проблемы своими руками - довинтить винты, приклеить треснувшую пластмаску, припаять отпавший провод в дешевом приборе, сделать выпрямитель с конденсатором чтобы подружить несовместимый блок питания с бесперебойником. Поэтому у большинства здесь присутствующих вопрос о цене не очень остро стоит - если что дешевый бесперебойник они смогут доработать до кондиции. Для остальных же приходится очень подробно разведать информацию о сравниваемых приборах и взвешивать свой выбор. Увы, весы у каждого разные и никто не в силах сделать "правильный выбор" за другого.

4418. Rusl13, 09.08.2013 09:02
ninarzn
Т.е. те, которые мне предлагают купить - это дешевый вариант? А какой в моем случае вариант более дорогой и надежный? Желательно, чтобы шума он издавал по возможности меньше
Лучше дайте ссылку на магазины доступные вам, или если город большой (Москва, СПб), то город, просто подскажем из того что есть.
Можете посмотреть UPS и мою конфигурацию в профиле, на данный момент полёт отличный, держит ПК с монитором. Вам в принципе можно взять аналогичную модель на 1400VA.

4419. ninarzn, 09.08.2013 11:35
Rusl13
Лучше дайте ссылку на магазины доступные вам

Магазин "Никс", я и ПК и все другое-разное там покупаю.

4420. microbash, 10.08.2013 12:21
цитата:
ninarzn:
Я, конечно прошу прощения, что я не по теме. Но я опять по поводу отключения. Я заметила, что поздно вечером, комп не отключается, хотя нагрузка на него не маленькая. Я работаю в 3 D MAX, много чего запущено в этот момент, и он справляется. А вот днем, когда я к нему даже и не подхожу, может и выключиться. Не могу понять логики. Мучает меня это!

В дневное время потребителей электросети больше, чем в вечернее. Поэтому напряжение может "проседать", т.е. может быть меньше чем должно быть. Причем это совершенно не будет зависеть от нагрузки задачами вашего компьютера.
В текущий момент (когда это пишу) как раз наблюдаю такое: мой ИБП работает в режиме компенсации низкого напряжения электросети.
А при проверке электрики могли просто не поймать такие моменты, которые вполне могут быть очень краткосрочными.
Думаю вам вполне можно посоветовать качественный ИБП уровня APC SmartUPS. Дороговато, но зато надежно. Я и сам такой взял, и пока доволен.

4421. ninarzn, 10.08.2013 15:00
microbash
А при проверке электрики могли просто не поймать такие моменты

Вот я тоже так думаю. Потому что вчера, сегодня все пока нормально(как бы не сглазить). У нас в доме напротив что-то делают, у них там агрегат какой-то работает, от него шум даже слышно. Так вот, в выходные у них выходные! И в это время у меня ПК не выключается. Это может являться причиной внезапного отключения?


качественный ИБП уровня APC SmartUPS. Дороговато, но зато надежно

Спасибо за наводку! А может еще и название модели подскажете?

4422. antonn, 10.08.2013 15:56
microbash
В дневное время потребителей электросети больше, чем в вечернее
как правило в вечернее время напряжение просаживается гораздо сильнее, днем много людей на работе. наблюдаю это уже несколько лет

4423. microbash, 10.08.2013 18:16
цитата:
antonn:
microbash
В дневное время потребителей электросети больше, чем в вечернее
как правило в вечернее время напряжение просаживается гораздо сильнее, днем много людей на работе. наблюдаю это уже несколько лет


Вполне допускаю, что везде может быть по-разному. Я использую УПС дома не более 2 недель, и первый раз вижу стабилизацию низкого напряжения и именно сегодня в субботу с 12 до 14 часов дня. В другие дни вечером у меня такого не было.
В любом случае я лишь высказал предположение о перезагрузках компьютера в отсутствии других версий...

Добавление от 10.08.2013 18:32:

цитата:
ninarzn:
microbash
А при проверке электрики могли просто не поймать такие моменты

Вот я тоже так думаю. Потому что вчера, сегодня все пока нормально(как бы не сглазить). У нас в доме напротив что-то делают, у них там агрегат какой-то работает, от него шум даже слышно. Так вот, в выходные у них выходные! И в это время у меня ПК не выключается. Это может являться причиной внезапного отключения?

Конечно может, если этот агрегат просаживает электросеть.

качественный ИБП уровня APC SmartUPS. Дороговато, но зато надежно

Спасибо за наводку! А может еще и название модели подскажете?

У меня APC SmartUps 750va, мой конфиг где-то был выше и мне этого УПСа хватает с запасом. И он бесшумный, мне это важно. Мне кажется по вашему конфигу вполне можно посоветовать APC SmartUps 1000VA (вроде бы он тоже безвентиляторный). APC SmartUps 1500VA - не уверен нужен ли вам такой мощный, да и он уже по-моему с вентилятором идет.

4424. vlo, 10.08.2013 19:03
microbash
В дневное время потребителей электросети больше, чем в вечернее. Поэтому напряжение может "проседать", т.е. может быть меньше чем должно быть.
повторюсь, какое дело бп, с диапазоном 100-240, нагруженным максимум наполовину, от этих 10% просадок? ему на это глубоко пофиг.

Думаю вам вполне можно посоветовать качественный ИБП уровня APC SmartUPS.
что б избавится от излишнего кол-ва дензнаков, разве.

4425. Rusl13, 10.08.2013 19:28
microbash
Мне кажется по вашему конфигу вполне можно посоветовать APC SmartUps 1000VA
Просто бешенная цена на данный агрегат, можно взять UPS мощнее и дешевле (~ раза в 2,5), при этом тихий и надёжный. Переплачивать за бренд APC сейчас нет смысла.

4426. Alexeyslav, 10.08.2013 19:51
блоку питания может быть не пофиг, если просадка импульсная и сеть в это время слишком перегружена - модуль APFC может спровоцировать преждевременный рост тока, нагрузив и так просаженную сеть. Для таких случаев, фильтр нужен как минимум и бесперебойник не поможет если в нем этого фильтра нет - время переключения на батареи или AVR может быть неприлично большим, не успеет он отработать короткую просадку. С этим справилсябы идеально онлайновый бесперебойник, но у него слишком много потребительских минусов - постоянный шум, низкий КПД во время штатной работы, необходимость следить и часто менять батареи т.к. они отрабатывают свой ресурс независимо от наличия сетевого напряжения - вобщем эти агрегаты точно не для дома.

Довольно простой способ проверки - попробовать заменить блок питания.

И еще в радиолюбительской практике я сталкивался с тестером техники на реакцию на импульсную помеху - по команде он прерывает подачу напряжения на 10мкс...10мс. Довольно жесткий тест, но приборчик пока не собирал за отсутствием необходимости. Может, и у ремонтников такой есть? Впрочем, к нему в комплект нужен еще и автотрансформатор, чтобы иметь возможность менять напряжение. Все это обычно входит в испытательный стенд для блоков питания и не доступно простым смертным, да и не каждая мастерская такой имеет - им проще сказать "под замену".

4427. antonn, 10.08.2013 19:51
Rusl13
Просто бешенная цена на данный агрегат, можно взять UPS мощнее и дешевле (~ раза в 2,5), при этом тихий и надёжный. Переплачивать за бренд APC сейчас нет смысла.
вы точно говорите об устройстве с синусом или просто на VA смотрите?

4428. ninarzn, 10.08.2013 19:59
Alexeyslav
Для таких случаев, фильтр нужен как минимум

Вы имеете ввиду сетевой фильтр? Так у меня APC. Есть-то он есть, но пользы наверное от него мало, дом-то старый, заземления нет. Так, или я ошибаюсь?

4429. Alexeyslav, 10.08.2013 20:26
А что за фильтр? Наврятли он способен противостоять импульсам длительностью 4мс например, тогда как 4мс - это типичное время переключения бесперебойника на батареи, а еще нужно время на распознавание необходимости переключения.

Вот, абсолютно такое же поведение я наблюдал в селе когда отвезли туда старенький комп... вечером начинает напряжение буквально прыгать - ни фильтр ни бесперебойник не спасают.
И знаешь что спасло? Старый сетевой ферромагнитный стабилизатор, из-под телевизора "Березка"(есть тут кто помнит такой? телек на ножках, как стол). Но у него один недостаток - сильно гудит.
Современные стабилизаторы тоже не спасают - они сильно проигрывают по времени реакции и разве что какие-то из дорогих моделей могут помочь, но надо разбираться в принципах их работы.

Что еще может помочь - например сетевой выпрямитель, включенный перед компьютерным блоком питания(после бесперебойника) и имеющий батарею конденсаторов способную продержать как минимум сотню милисекунд.
Но такой выпрямитель в магазинах не купишь. Да и опасно иметь в доме постоянное напряжение такой величины(310В получается после выпрямления).

4430. ninarzn, 10.08.2013 20:35
Alexeyslav
А что за фильтр?

Я точные характеристики не помню, а на нем что-то ничего нет кроме названия APC.

Как все-таки все сложно... "Не было заботы купила баба порося!"

4431. vlo, 10.08.2013 20:38
Alexeyslav
блоку питания может быть не пофиг, если просадка импульсная и сеть в это время слишком перегружена - модуль APFC может спровоцировать преждевременный рост тока, нагрузив и так просаженную сеть.
только это будет видно в виде мигания ламп. если его нету - то и придумывать нечего, копать надо в другую сторону.
бп конечно может дурить, но совершенно без связи с подаваемым на него питанием.

antonn
вы точно говорите об устройстве с синусом или просто на VA смотрите?
ну например PowerCom SKP-1500 стоит вдвое меньше. он точно с синусом и точно без вентилятора - тихий. с чем дружит я тут уже отписывался. в минусах - у него батарея 2x12x7, а не 2x12x12, как у этого апце.

4432. ninarzn, 10.08.2013 21:19
Я уже к вам, как к психологам на прием. Опять выключился!!! Я кстати заметила время "ч". Это бывает днем в районе 12-13 час. и вечером часов в девять. Причем не каждый день. Сейчас опять в 9 вырубился. Я в это время рендила картинку в 3DMAx и не успела сохранить. Вот почему так происходит? Тайна покрытая мраком.

4433. Alexeyslav, 10.08.2013 21:23
Мигание ламп это задержка от 100мс, заметить мигание в 10мс - можно только если пристально смотреть на лампочку, тем не менее сетевой фильтр с такой просадкой может не справиться и если настройки APCF-модуля будут неудачными, этот импульс может спровоцировать непредусмотренные переходные процессы в системе сеть-проводка-блок питания-компьютер, которые и могут стать причиной внезапного отключения блока питания. Современные блоки питания довольно сложны чтобы заранее утверждать что они смогут справится с любыми проблемами в конкретных условиях. Какие исследования производителя учитывают сопротивление провода к розетке? Сколь бы оно ни было "несущественным" с бытовой точки зрения, оно может стать критичным при переходных процессах когда по проводам проходят токи в 20-30А.
К примеру, обогреватель - всего 1кВт это 5А с розетки - напряжение просаживается на 2-3 вольта. сколько это будет при токе в 30А? и это только с учетом чисто омического сопротивления провода. Такой блок питания во время переходного процесса может подсечь сам себя, и реально на входе будет не доставать десяток вольт, а казалось бы может еще работать.

Я уже советовал, один из самых простых способов проверить(но не самых надежных) - попробовать заменить блок питания. Второй способ потребует рукоприкладства - спаять выпрямитель с конденсатором, и запитать компьютер выпрямленным напряжением - такой выпрямитель защитит от провалов напряжения до 100мс и устранит влияние длинного провода от розетки до щитка. Если и с ним будет вырубаться, надо искать причину внутри блока питания(о, у меня был случай - отпаялся конденсатор по линии +12В один из 4-х параллельных и в момент контакта если легко ударить по корпусу приводил к перезагрузке - месяц искал причину, пока он не расшатался сильнее и в момент перегрузки стало слышно искрение).

Кстати, как вариант - разобрать комп до последнего винтика, почистить и собрать назад. Именно ДО ВИНТИКА. В таких случаях если чего неконтачит оно начинает неконтачить сильнее либо перестаёт.

4434. vlo, 10.08.2013 21:33
Alexeyslav
Мигание ламп это задержка от 100мс, заметить мигание в 10мс - можно только если пристально смотреть на лампочку, тем не менее сетевой фильтр с такой просадкой может не справиться и если настройки APCF-модуля будут неудачными, этот импульс может спровоцировать непредусмотренные переходные процессы в системе сеть-проводка-блок питания-компьютер, которые и могут стать причиной внезапного отключения блока питания.
10мс это вполне типичное время переключения упс, так что если у бп такие пробелмы - упс ему тоже не поможет.
к слову - эти теоретизирования имеют под собой хоть какие-то практические примеры, или mind game в чистом виде?

ninarzn
Я в это время рендила картинку в 3DMAx и не успела сохранить.
а какая-то корелляция с нагрузкой есть? во время простоя отключения бывают, или только под нагрузкой?

4435. Alexeyslav, 10.08.2013 21:59
А если проблемы у блока питания начинаются при напряжении выше порога переключения УПСа, и по мнению бесперебойника напряжение еще в норме а БП уже чудить начинает. Если рассматривать просто бесперебойник и просто блок питания в идеализированном виде - все должно работать четко. А в реальном мире, на работоспособность электроники влияет буквально каждая мелочь - сопротивление проводов, шнур удлинителя скрученный в бухту, съекономленные производителем детали, напряжение в розетке... и когда эти параметры складываются в неудачной конфигурации(но поди ж ты с уверенностью отдели удачные варианты от неудачных) - возможны проблемы. Пока остаются неучтенными хотя бы один из параметров, о причинах можно только гадать. Никакой практикой нельзя предусмотреть то огромное количество вариантов сочетаний всевозможных влияющих факторов.
Да и собственно, все осложняется тем что проблема проявляется на одном конкретном блоке питания - может технологический брак, и его характеристики находятся за гранью нормированных что и способствует возникновению проблем.

Вобщем, это я все к чему... что достоверно установить причину скорей всего не удастся. Проще всего "вылечить" заменой компонентов вероятно ответственных за сбой - электросеть, блок питания, материнская плата. Впрочем, электросеть заменить затруднительно но исключить её влияние можно упомянутым мной выше простым сетевым выпрямителем(не стабилизатором и не фильтром!).
Другие варианты требуют каких-никаких а приборов.

4436. Rusl13, 10.08.2013 22:09
antonn
вы точно говорите об устройстве с синусом или просто на VA смотрите?
Точно, а даже если и без синуса, зачем он нужен домашнему ПК? Вопрос уже обсуждался, иногда он даже вреден.

4437. ninarzn, 10.08.2013 22:31
vlo
а какая-то корелляция с нагрузкой есть?

Нет, я думаю нет взаимосвязи выключения и нагрузки, т.к. вчера 3DMAX, Архикад был запущен, Интернет и торренты качал , и он не разу не выключился. Я когда в 9 час. написала сообщение и тут опять -" Лелик! Все пропало". Уже ж так было, и я подождала до десяти и пока все работает. В том и странность, что есть какое-то определенное время, когда он выключается и в течение часа его лучше не трогать.
Отдам, конечно, БП помучить. Начну с него пока.

Alexeyslav
как вариант - разобрать комп до последнего винтика, почистить и собрать назад. Именно ДО ВИНТИКА
Вот такой вариант, ну очень не хотелось бы!

Добавление от 10.08.2013 22:40:

А может быть такое: возьмут БП на проверку, там, где будут проверять с напряжением все хорошо и мне скажут, что БП исправен?

4438. Alexeyslav, 10.08.2013 22:58
Почему вариант не устраивает? Это примерно час на разборку и подписывание бумажками со скотчем что откуда было вынуто.

С блоком питания скорей всего так и будет, если его проверят не на специальном стенде и не по полной программе. Так что более верный вариант - это поставить ДРУГОЙ БП в глючащий комп. т.е. проверять не блок питания в отдельности, а остальные части - компьютер и сеть. Если с новым БП будет все в порядке, значит проблема была в старом БП. Можно даже с кем-то поменяться блоками питания в другом районе города(заодно проверить работу старого блока в другой сети), если проблема "уйдет" к другому вместе с блоком питания - значит именно он виновен в глюках.

4439. ninarzn, 10.08.2013 23:10
Alexeyslav
Alexeyslav

Да, наверное так и придется сделать.

Сейчас он выключался два раза, я "заходила" в 3D MAX, 5 мин. успевала поработать и все...
Я все равно не могу понять логики выключения: почему иногда я работаю в Максе по 3-4 часа и все хорошо. А сегодня после 9 часов вечера он выключился 3-4 раза. Время работы в Максе и БП как-то взаимосвязаны? Уже боюсь Макс загружать. Может мне кажется или это совпадение, но выключения начались, когда я поставила Макс.

4440. colorist, 11.08.2013 00:18
Выключения не связаны с программами,только по причинам нагрузки на процессор,память,возможно нагрузка на цепи питания.Проверяйте другим блоком питания.

4441. Rusl13, 11.08.2013 08:03
Куда смотрит куратор, развели флуда на несколько страниц.
Автору этого оффтопика: поменяйте уже БП и проверьте под нагрузкой. А то это хочу, это не хочу.

4442. microbash, 12.08.2013 08:24
vlo
повторюсь, какое дело бп, с диапазоном 100-240, нагруженным максимум наполовину, от этих 10% просадок? ему на это глубоко пофиг.

Т.е. вы считаете, что если БП с широким диапазоном входных напряжений, это автоматически означает что данный БП совершенно не ожидает стабильности уровней входа, и при быстрых изменениях скачком этих уровней он совершенно нормально функционирует (просто их и не замечает даже)? Интересуюсь чисто для себя на будущее.

Добавление от 12.08.2013 08:30:

цитата:
Alexeyslav:
ни фильтр ни бесперебойник не спасают.
А подскажите что за ИБП у вас?

Добавление от 12.08.2013 09:09:

vlo
Думаю вам вполне можно посоветовать качественный ИБП уровня APC SmartUPS.
что б избавится от излишнего кол-ва дензнаков, разве.


А что настолько плохая модель? Я ее почему-то считал лучшей на рынке. И у нас на работе используются исключительно APC (и для рабочих станций и для серверов). Или вам просто цена совершенно не нравится? Тогда можно вполне себе на барахолках поискать абсолютно новый ИБП APC и гораздо дешевле чем в магазине получится. Вот хотя бы (не сочтите за рекламу): http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/a…ua1000i_106789389

4443. ans127, 24.08.2013 17:58
Решил несколько модернизировать систему. Заменить видеокарту, под нее БП. Но сначала купил Mustek PowerMust 637Plus.
А затем увидел эту тему.
1. Получается, что теперь исходя из этой темы, связка ИБП - современный блок питания с APFC в момент сработки ИБП - 100% повреждение БП? Тогда что это за технический прогресс? Или это все-таки очень небольшая вероятность?
2. Что можно сказать в контексте данной темы о:
- Гигабайт GreenMax Plus 550W; ODIN Plus 600W; ODIN Pro 550W ?
- CHIEFTEC CTG-650C ?

4444. vlo, 24.08.2013 18:15
microbash
Т.е. вы считаете, что если БП с широким диапазоном входных напряжений, это автоматически означает что данный БП совершенно не ожидает стабильности уровней входа, и при быстрых изменениях скачком этих уровней он совершенно нормально функционирует (просто их и не замечает даже)?
да вообщем-то любой бп их не ожидает, вопрос только в каких именно пределах.

А что настолько плохая модель? Я ее почему-то считал лучшей на рынке.
почему плохая? просто цена отличается в заметно большую сторону от схожих моделей. а учитывая, что в обсуждаемом случае ups вообще очень врядли причем...


ans127
Заменить видеокарту, под нее БП. Но сначала купил Mustek PowerMust 637Plus.
если планируется видеокарта, действительно требующая замены бп, то выбор такого маломощного ибп весьма опрометчив.

Получается, что теперь исходя из этой темы, связка ИБП - современный блок питания с APFC в момент сработки ИБП - 100% повреждение БП?
непонятно, откуда такие выводы. может тут и описывался случай-другой, но к типичным проблемам это никак не относится. тут уж скорее может сдохнуть ибп, но обычно все ограничивается срабатыванием у него защиты в момент перехода на батареи.

Что можно сказать в контексте данной темы о:
- Гигабайт GreenMax Plus 550W; ODIN Plus 600W; ODIN Pro 550W ?
- CHIEFTEC CTG-650C ?

в контексте означенного ибп мощностью в 625VA/375W - весьма вероятны проблемы с его перегрузкой (если конечно предполагается их соответственно возможностям нагрузить, а не питать от них 100ваттную систему).

4445. ans127, 25.08.2013 11:51
Производители ИБП и БП не знают о проблеме совместимости?
И до сих пор не приняли никаких мер?
В инструкциях по эксплуатации и БП и ИБП о такой проблеме не упоминается, в т.ч. в разделе гарантийных обязательств - почему?

4446. Alexeyslav, 25.08.2013 12:16
потому, что где-то страниц 100 назад была информация об этом - у зарубежных пользователей такой проблемы нет, у них блоки питания качественные. А к нам идут одни отходы с съекономленными деталями - на емкости экономят, и еще на чем... причем и там и там экономят в итоге получается фигня. И производителя такое положение вещей не касается - блоки питания не оригинальные.
У нас это пока прокатывает потому что процент пользователей которые используют ИБП - невысок, даже те кто используют - впаривают им более мощные ИБП которые работают нормально что снижает процент недовольных.

4447. Nemiroff, 08.09.2013 13:35
подскажите, какая есть информация по совместимости Chieftec NITRO II 500W (BPS-500S2)?

4448. FiX, 22.09.2013 00:24
Alexeyslav
Т.е. вы хотите сказать, что если купить БП "там", то проблемы не будет? Что-то я сильно сомневаюсь.

4449. Alexeyslav, 22.09.2013 09:39
И блок питания и бесперебойник. тогда точно не будет. Что-то я не видел ни одного иностранного форума на эту тему.

4450. FiX, 24.09.2013 12:07
Alexeyslav
Вы забываете про две вещи:
1. "Там" древние энергосистемы давно заменили на современные и проблем со скачками электричества гораздо меньше, а следовательно и UPS люди покупают намного реже.
2. "Там" напряжение 110 вольт. И, например, тот UPS, что "там" стоит меньше $200 (http://www.amazon.com/APC-BR1500G-BACK-UPS-10-Outlet…VA/dp/B003Y24DEU/) у нас стоит больше 14000руб. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6422193&hid=91082

4451. vlo, 24.09.2013 12:28
Alexeyslav
Что-то я не видел ни одного иностранного форума на эту тему.
зато гугль их видел дохрена (https://www.google.ru/?gws_rd=cr&ei=O0xBUpKsKqjw4QTrtIHABA#newwindow=1&q=active+pfc+power+supply+ups+compatibility) .

FiX
"Там" напряжение 110 вольт.
от этого проблем только больше. впрочем это еще и не соответствует действительности.

4452. FiX, 24.09.2013 16:08
vlo
впрочем это еще и не соответствует действительности.
Input: Nominal Input Voltage: 120V

4453. m0s, 27.09.2013 16:03
Для статистики: APC SUA 1500i и Enermax Revo 87+ 700W (2010-2011г) - работает без проблем, нагрузка между 20-30% и время работы в рамках получаса в паре с 27".

4454. Lelas, 03.10.2013 21:41
FSP Group ATX-500PNR 500W будет работать с ippon 700 pro ?

4455. Rusl13, 04.10.2013 08:12
Lelas
FSP Group ATX-500PNR 500W будет работать с ippon 700 pro ?
Ищите в теме, может у кого была такая связка. Но вообще есть большие сомнения по поводу работоспособности данной конфигурации.

4456. Lelas, 04.10.2013 08:47
может посоветуете блок питания что бы не дерьмовый и что б гарантированно работал с ИБП ?

Добавление от 04.10.2013 10:18:

А этот заработает 550W Thermaltake [W0134RE] ?

4457. Scharikoff, 05.10.2013 03:34
Lelas
Зависит от реального потребление мощности вашим БП в момент перехода на аккумуляторы.
Если загрузите по максимуму (на 500 или 550Вт, а с учетом КПД потребление от ИБП составит ~ 550 или 600Вт),
то оба БП приведут к срабатыванию защиты в ИБП - 700VA маловато.

4458. Lelas, 05.10.2013 16:54
т.е .как по вашему лучше вообще брать блок без PFC ? а такие разве делают \?

Добавление от 05.10.2013 16:57:

да нет я думаю нагрузка будет минимальной ватт 250-300

4459. vlo, 05.10.2013 17:09
Lelas
т.е .как по вашему лучше вообще брать блок без PFC ? а такие разве делают \?
сравнительно небольших мощностей - полно. например FSP ATX-450PNR.

да нет я думаю нагрузка будет минимальной ватт 250-300
а нафига тогда нужен "500W" бп? хотя меньшая мощность повышает вероятность для бп с apfc тоже.

4460. Lelas, 05.10.2013 17:18
привык брать с запасом просто , что бы потом не гадать на тему " а может мощи БП не хватает " .
Так какой вариант посоветуете у нас почти у все хстоят ippon 700 блоки стали накрываться от старости , а что брать незнаю .

4461. colorist, 06.10.2013 05:44
У ипона 1000 модели неплохие. Поставил и забыл, вспомнил только через несколько лет для замены батарей..

4462. volgograd-1983, 06.10.2013 09:25
Здравствуйте! Имеется такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i139403/bp-ocz-zs-550w.html блок питания. Возможно ли для него подобрать ИБП? Желательно несколько вариантов. Регион - Волгоград

Конфигурация ПК

БП OCZ ZS 550W (80+ Bronze, ATX12V v2.2/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Box) [OCZ-ZS550W]
Привод SATA DVD±RW LG (GH24NS70/GH24NS90) Black DVD-24x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/48x
Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda [ST3500413AS/ST500DM002] Cache 16MB
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix orig. (2шт.)
Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [11200-07-XX] DVI HDMI DisplayPort
Плата ASUS LGA1155 P8B75-V B75 4xDDR3-2200 2xPCI-Ex16(16+4) DVI/DSub 8ch 5xSATA 1xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX
Процессор Intel Core i5-3470 3.2GHz (TB up to 3.6GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 400 (Al+Cu, 4 трубки, 900-1500 rpm, 21-32 dB(A)) PWM Socket LGA2011/1366/1155/1156/775/FM1/AM3/AM2+/AM2

4463. Rusl13, 06.10.2013 11:35
volgograd-1983
Здравствуйте! Имеется такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i139403/bp-ocz-zs-550w.html блок питания. Возможно ли для него подобрать ИБП? Желательно несколько вариантов. Регион - Волгоград

Конфигурация ПК

БП OCZ ZS 550W (80+ Bronze, ATX12V v2.2/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Box) [OCZ-ZS550W]
Привод SATA DVD±RW LG (GH24NS70/GH24NS90) Black DVD-24x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/48x
Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda [ST3500413AS/ST500DM002] Cache 16MB
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix orig. (2шт.)
Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [11200-07-XX] DVI HDMI DisplayPort
Плата ASUS LGA1155 P8B75-V B75 4xDDR3-2200 2xPCI-Ex16(16+4) DVI/DSub 8ch 5xSATA 1xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX
Процессор Intel Core i5-3470 3.2GHz (TB up to 3.6GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 400 (Al+Cu, 4 трубки, 900-1500 rpm, 21-32 dB(A)) PWM Socket LGA2011/1366/1155/1156/775/FM1/AM3/AM2+/AM2


Такой же БП установлен, но конфигурация попроще:
Вот потребители: Asus SOCKET-FM2 F2A85-M A85X, AMD A8-6500, 4Gbx2 ОЗУ Sasmsung, SSD 128Gb Plextor+ HDD 164Gb Hitachi + DVD-RW + 3 90х90мм кулера в корпусе, + 120-120мм кулер на проце, + 19" Samsung940BW Plus = БП OSZ ZS 550W
хватает APC Back-UPS CS 650, держит около 10 минут.

Вам помощнее что-то надо, у вас проц больше ест + видяха ~140Вт, так что вероятно от 850VA и больше нужно смотреть.
Я бы целился на 1-1,5КВт.
Типа вот этого: на 1КВт (http://www.dns-shop.ru/catalog/i9661/ibp-ippon-smart-power-pro-1000.html)
У самого подобный Ippon только на 2КВт, на другой конфе стоит, в профиле можете глянуть. Вполне хороший девайс, только программу надо ставить стороннюю для мониторинга UPS Assistant.

4464. Scharikoff, 06.10.2013 18:22
Lelas
да нет я думаю нагрузка будет минимальной ватт 250-300

Что значит минимальной? А что режима простоя (30..80Вт) нет в принципе?
Чтобы выбрать БП, нужно знать максимальное потребление вашего конфига.

До 450Вт включительно можно найти БП с пассивным корректором.
500-ваттный БП с PPFC я видел только 1, и то он в пересчете на честную мощность соотвтствовал 450 ваттам.
Просто на нем была лукавая этикетка с числом 500

4465. Lelas, 07.10.2013 10:20
ясно спасибо ну возьму значит FSP ATX-450PNR как и хотел в самом начале

4466. DoubleDragon, 16.10.2013 22:06
Ситуация:
Сейчас стоит (больше для красоты и как AVR Ippon на 800 В/А). Не тянет мой комп, хоть и батарею относительно недавно менял, но что поделать (думаю это тот случай насчет нерабочей свзяки ИБП и БП. А уж после аварийного выключения - совсем не в кассу, решил я поменять ИБП. И решил брать с запасом, то что 1500-2000 В/А - это точно.
В принципе готов и на APC разорится, но дай думаю пошукаю что еще есть.
А кто что может сказать про такие фирмы как Delta и Eaton - цены в общем-то сопоставимы с АРС, но готов переплатить процентов на 30-40
Что можете сказать про Ippon на 1500-2000В/А - какие-то странные отзывы.
В общем выбираю по такому принципу:
1) У кого вообще сборка (электрика-схемотехника) лучше?
2) Замена батарей без СЦ
3) Лучше без вентилятора или вентилятор только во время зарядки/разрядки батарей
4) Синусоида. Не апроксимированная.
Система такая: ASUS P8P67 (rev.3.0),i5-2500K,ОЗУ 2*4 Гб, GTX 570, БП:Corsair "TX650W", IIyama ProLite E2473HDS, три винта, 1 сидюк
Планирую сделать апгрейд видеокарты на "помощее", возможно в паре с БП.
Т.е. видюха уровня не ниже 680, БП хочу взять 800-1000Ватт

4467. TLY, 16.10.2013 22:32
DoubleDragon
APC Smart-UPS SUA1500I без проблемно работает с Gugar GX900(2600к в разгоне 4600Мгц+560ти 900Мгц)+торрент качалка на Е350+моник 27"+роутер+свич

4468. vlo, 16.10.2013 22:37
DoubleDragon
например Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3542 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3542#3542)
по прошествии пары лет - впечатления все так же положительны. да, аккумы еще не сдохли.

4469. Rusl13, 17.10.2013 09:13
DoubleDragon
Что можете сказать про Ippon на 1500-2000В/А
Можете в моём профиле глянуть, как раз подобный агрегат стоит, отлично работает. Про APC я тоже в свое время задумывался, но увидев цену быстро передумал.
APC на 1500VA стоит более 15т.р., Ippon на 2000VA в районе 7т.р.
Вентилятор включается только когда аппарат включаешь вилкой в розетку, или если он был только кнопкой отключен, в момент её нажатия. И то секунд на 20-30. При зарядке тоже не всегда вентилятор включается, только если сильно батарея сильно разряжена и заряжется долго. Можно сторонней программой организовать корректное выключение (сон, гибернация) ПК, отправка e-mail на указанный ящик об изменении статуса, при разном уровне заряда АКБ (сами настраиваете нужный вам). В общем девайсом доволен. Свою цену отрабатывает сполна.
Пластик изначально не вонял, (по крайней мере не больше любого нового устройства из пластика), греется слабо, если конечно на него сверху ничего не класть. Потому что если сверху просто лист бумаги A4 положить, то сильно нагревается корпус.
По шуму, стоит в комнате где сплю, на ночь ПК отправляю в сон, соответственно ИБП включен, шум на расстоянии 1,5м. не слышен. Хотя конечно если прямо ухом к крышке приложиться, то лёгкое гудение трансформатора можно уловить.

4470. DoubleDragon, 17.10.2013 20:43
TLY,vlo,Rusl13 -спасибо за ответы.

4471. colorist, 19.10.2013 06:16
У меня стоит Ippon Smart Winner 1500 в старом корпусе еще. Батареи родные. Никогда не выключается дабы не тревожить бога вентилятора. Логика его работы проста, работает инвертор -вентилятор шумит, при включении штатного режима мин 40 еще покрутится, поохлаждает всех и себя заодно и умолкает навсегда)Синусоида при работе от аккумуляторов. Чистый синус только у онлайновых ИБП есть. Но они кусаются ценами.

4472. Sgt. Evans, 24.10.2013 18:36
Здравствуйте.
Есть такая конфигурация:
Athlon 64X2 6400+
4 планки DDR2
nvidia 8800GTX 768мб
Питается все от full-range Zalman zm600-gt с APFC.
Калькулятор на extreme.outervision.com рекомендует БП на 380Вт и не менее 330Вт.
(В то же время, видеокарта в нем простаивает, т. к. машина рабочая.)
Ваттметра, чтобы замерить реальное потребление, конечно же нету.

К этому нужно выбрать ИБП ценой до 5К.

Есть три варианта:
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/700VA_PowerCo…A_USB_101256.html - чистая синусоида, но всего 420 ватт
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/800VA_Back_APC_BX8…S_USB_143438.html - аппроксимированая синусоида, 480 Ватт
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1000VA_Ippon_Pow…5_USB_122871.html - аппроксимированая синусоида, без Smart Battery, зато 600 ватт.

4473. colorist, 24.10.2013 22:14
Чистая синусоида только в онлайновых с двойным преобразованием. Да и ненужно это обычному пользователю.
Любой смарт берите, не прогадаете. Но учтите, в некоторых смартах постоянно работает вентилятор, сможете ли вы спать ночью с этим?

4474. Sgt. Evans, 25.10.2013 07:40
colorist
Чистая синусоида только в онлайновых с двойным преобразованием.
В описании указан "Тип выходного сигнала Синусоида", так что будем считать её более-менее чистой.
Любой смарт берите, не прогадаете.
Меня беспокоит эффективная мощность, выдаваемая этими ИБП. Потянут ли они комп с full-range APFC питальником?

Но, в общем, ИБП с синусоидой выглядит предпочтительнее:
"Q: Можно ли подключать блок питания с APFC к ИБП?
А: Большинство БП с APFC работают нормально, но могут быть различные виды несовместимости БП с APFC и ИБП:
-Несовместимость с конечным временем переключения: при переходе на батареи ИБП сразу отключается с индикацией перегрузки, либо компьютер перезагружается.
-Несовместимость с меандром с паузой: переход на батареи происходит нормально, но через некоторое время ИБП отключается.
Для таких БП рекомендуется ИБП либо с запасом по мощности, либо с синусоидальным выходным напряжением, либо требуется и то, и другое."
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=129661#129661


сможете ли вы спать ночью с этим?
К счастью, пока не приходится спать на работе

4475. Rusl13, 25.10.2013 09:30
Из указанных могу порекомендовать этот, т.к. пользуюсь подобным, тольку чуть помощнее. Хороший аппарат.
Sgt. Evans
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1000VA_Ippon_Pow…5_USB_122871.html - аппроксимированая синусоида, без Smart Battery, зато 600 ватт.
Хотя если модель от APC стоит практически также, то можно и её взять.

4476. Alex78x, 08.11.2013 09:20
Вопрос комплексный и очень важный, буду очень благодарен, если кто даст мудрый совет, по существу.

Имеется UPS ippon back power pro 800 NEW и БП Thermaltake Litepower 600W c active PFC
Начитался тут ужастиков..типа таких У меня взорвались два подряд БП Thermaltake TR2 RX 650w (при работе от UPS)! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12532) теперь очень сцу подключать БП и UPS, учитывая, что комп работает сутками, практически без выключений.

Есть конечно еще один БП Cooler Master eXtreme Power Plus 500W (RS-500-PCAP-A3) с пассивным pfc
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2182782&hid=857707

Но хватит ли его под такой конфиг, я не знаю.

Процессор - Intel Core i5-2400 sandy bridge (без разгона)
Куллер - Scythe Mugen 3 Rev
Материнка - ASUS P8Z77-V
Видео - GeForce GTX560 1024Mb DirectCU ASUS (ENGTX560 DC/2DI/1GD5)
Память - Kingston DDR3 16GB(1333Mhz)
Привод - Asus DVD-RW (sata)
Винты - Western Digital 1 TB Caviarblue + Western Digital 500 GB Caviarblue
SSD - Crucial CT128M4SSD2CCA
Монитор - Philips 190S (19 дюймов)

Что делать?

4477. Rusl13, 08.11.2013 11:36
Alex78x
Что делать?
Взять ИБП на 1400-2000VA, подключить и не беспокоится.
Потому как ваш UPS 800*0,7=560Вт маскимум способен выдать и это в лучшем случае.
Вопрос в том какое потребление вашей системы в момент включения и в процессе игры.
Узнать можно так: "В разрыв сетевого кабеля включаешь амперметр, показания умножаешь на 220. и умножаешь примерно на 0.85 (КПД блока питания)."

4478. Alex78x, 08.11.2013 12:27
UPS 800 для указанной мною системы, хватит выше крыши...(или вы считаете иначе?) зачем мне тратить деньги на 1400-2000?

И даже если взять 1400w это не спасет от возможных проблем с БП+apcf

4479. vlo, 08.11.2013 16:43
inelt smart station double 500 напару с Chieftec A-135 APS-550S, нагруженным P35/Q9300/9800GTX+/2hdd/dvd в простое - вытянул (~130W). тоже, но все 4 ядра загружены TAT (~200W) - фиг, отрубился. проверка не совсем честная - кабель просто выдергивался. хотя возможно там батарея уже не очень.

4480. Rusl13, 09.11.2013 14:21
Alex78x
И даже если взять 1400w это не спасет от возможных проблем с БП+apcf
Других же спасает. Корректор мощности на БП может затребовать мощность существенно выше той которую он выдаёт. Для этого и берут ИБП на большую мощность.
Так-то у меня есть конфиг с БП 550Вт подключенный к APC Back-UPS 650 и отлично всё функционирует, 10 минут держит. Но потребляет конфиг скорее всего не более 200Вт.

4481. vlo, 09.11.2013 15:48
Alex78x
И даже если взять 1400w это не спасет от возможных проблем с БП+apcf
со 100% вероятностью - нет, но заметно повысит ее.

зачем мне тратить деньги на 1400-2000?
ну можете потратить сначала на 800, а потом еще и на 1400. а если повезет - то и не потратить. никто ж не заставляет.

p.s. а под конфиг с запасом хватит бп ватт на 400 с 80% по +12. но если зачем-то хочется 600 - то почему не хочется и ибп с таким же запасом?

4482. Alex78x, 10.11.2013 00:42
Спасибо за ответы.
Уточню, упомянутое мною железо..это не что мне хочется, а то, что конкретно есть на данный момент..просто лежит огромной кучей в углу мастерской. вот из всего этого и хотелось бы собрать чего-нибудь путное, естественно без дополнительных затрат, а то дома, как бы не поймут...2 блока питания есть, теперь еще один ибп?...уйдет на - "детям игрушки, жене чего-нибудь в гардероб."

Конкретно вопрос.
Потянет ли этот конфиг. UPS ippon back power pro 800 NEW?
Процессор - Intel Core i5-2400 sandy bridge (без разгона)
Куллер - Scythe Mugen 3 Rev
Материнка - ASUS P8Z77-V
Видео - GeForce GTX560 1024Mb DirectCU ASUS (ENGTX560 DC/2DI/1GD5)
Память - Kingston DDR3 16GB(1333Mhz)
Привод - Asus DVD-RW (sata)
Винты - Western Digital 1 TB Caviarblue + Western Digital 500 GB Caviarblue
SSD - Crucial CT128M4SSD2CCA
Монитор - Philips 190S (19 дюймов)
БП Cooler Master eXtreme Power Plus 500W (RS-500-PCAP-A3) с пассивным pfc

4483. Rusl13, 10.11.2013 07:10
Конкретная связка проверяется в реальной работе, теоретически должна потянуть.

4484. vlo, 10.11.2013 22:34
Alex78x
с этим бп по идее проблем быть не должно. разве что он шумноват.

4485. ShOV, 17.11.2013 17:21
Посоветуйте ИБП для Cooler Master Silent Pro M2 720W, системник в нагрузке будет есть около 500-540Вт, ещё планирую подключить к ИБП роутер и небольшое сетевое хранилище на 2-4Тб. Блок питания пока не приобрёл, если есть другие варианты с аналогичным уровнем шума и ценой предлагайте тоже) Может лучше взять какой-нибудь Chieftec на 850Вт, будет ли он шумным при таком запасе по мощности? И какой ИБП для него подошёл бы с учётом указанных нагрузок?

4486. alexgv65, 18.11.2013 01:15
БП Coguar 520AR. По вечерам иногда проседает напряжение и комп выключается.
Подойдет ли ИБП на 1000VA, к примеру Powercom WOW-1000U?
Или какой-то другой, недорогой?

4487. Rusl13, 18.11.2013 06:27
alexgv65
БП Coguar 520AR. По вечерам иногда проседает напряжение и комп выключается.
Подойдет ли ИБП на 1000VA, к примеру Powercom WOW-1000U?
Или какой-то другой, недорогой?

Зависит от того активная и или пассивная коррекция мощности на нём и реального потребления системы.
Чтобы наверняка можно мощность БП умножить на 2 и разделить на 0,65. Т.е. в ввашем случае 520*2/0,65=1600VA.
Этого точно хватит, но может хватить и меньше если система потребляет по факту меньше.

4488. alexgv65, 18.11.2013 14:53
Rusl13
Чтобы наверняка можно мощность БП умножить на 2 и разделить на 0,65. Т.е. в ввашем случае 520*2/0,65=1600VA.
Этого точно хватит, но может хватить и меньше если система потребляет по факту меньше.

По факту, конечно меньше. Отталкиваться нужно от пиковой мощности, как я понимаю? Тогда должно быть где-то 420-430 Вт, и получаем 1300-1400 VA.
Хреново. Тут и выбор невелик, и стоят они сильно больше 5 тыр...
А что будет, если мощности ИБП окажется недостаточной для этого пикового значения?

4489. Rusl13, 18.11.2013 17:16
alexgv65
А что будет, если мощности ИБП окажется недостаточной для этого пикового значения?
Как вариант при потере подачи электропитания БП попробует выправить ситуацию и тут то и потребуется эта мощность, если её не будет, то ПК просто выключится.
alexgv65
Хреново. Тут и выбор невелик, и стоят они сильно больше 5 тыр...
Ippon Smart Power Pro 1400 мин.цена 4850р. по яндекс-маркету

4490. alexgv65, 18.11.2013 21:02
А как вообще понять, активная там или пассивная коррекция в БП?
Coguar 520AR (http://www.cougar-world.com/cougar_ar.html#Features) Ничего про это не написано.

4491. PGreen, 13.12.2013 23:18
Господа, прошу прощения за совсем ламерский вопрос: когда мы говорим о совместимости того или иного блока питания с бесперебойником, то что конкретно имеется в виду?
Правильно понимаю, что самое главное здесь то, чтобы блок питания компьютера при отключении электричества "подхватывал" подачу питания от батареи бесперебойника — то есть, чтобы компьютер просто не выключался, а продолжал работать, пока батарея не разрядится?

4492. Scharikoff, 13.12.2013 23:32
PGreen
чтобы блок питания компьютера при отключении электричества "подхватывал" подачу питания от батареи бесперебойника — то есть, чтобы компьютер просто не выключался, а продолжал работать, пока батарея не разрядится?
>>> Правильнее сказать, чтобы не выключался сам ИБП. Тогда и комп не выключится.
В случае несовместимости ИБП<->БП в упсе срабатывает защита по току, и он вырубается.
До полной разрядки батарею доводить не принято, иначе комп выключится нештатным способом, что "неполезно" для его здоровья.
Лучше завершить работу и выключить комп вручную.

4493. Anachoretes, 14.12.2013 22:48
PGreen
Господа, прошу прощения за совсем ламерский вопрос: когда мы говорим о совместимости того или иного блока питания с бесперебойником, то что конкретно имеется в виду?
Если кратко, то при падении напряжения БП начинает забирать ток(под активную мощность, следовательно, проявляется в нагрузке, в той или иной степени), соответственно у ИБП, у которого срабатывает защита по току. Помогает покупка БП без Full Range input и ИБП повышенной мощности. Произойти может не только при пропадании внешнего питания, но и при выходе его напряжения из рамок AVR у ИБП. Как-то так.

4494. PGreen, 15.12.2013 11:10
Scharikoff
Anachoretes
Всё очень толково разъяснили, камрады, спасибо!
В настоящее время "гоняю" в реале связку БП "Chieftec GPS-500C" + ИБП "APC Back-UPS 525VA BE525-RS" в системе с небольшой мощностью, вот и спросил...

4495. Anachoretes, 15.12.2013 16:16
PGreen
Про чифтек этой серии обычно упоминают, как о блоках с плохой "бесперебойной историей". Но с хорошим запасом по активной мощности, можно и не заметить. Тут нужно просто запустить бублик и линпак, или же какой Dx11 бенчмарк типа Valley, и через пару-тройку минут нажать "тест ИБП" или отсоединить шнур питания. Если удачно - повторить несколько раз. Если при переходе на батарею УПС не уходит в защиту - скорее всего, что подобной проблемы нет.

4496. mikigears, 18.12.2013 09:22
Доброго времени суток!
Интересует ваше мнение относительно Powercom KIN-1000AP ( http://powercom.ua/ru/products/item/23/ )
Стоит ли покупать его или есть варианты поинтереснее в той же ценовой категории + цена/качество?
БП FSP Group Epsilon PRO 85PLUS 600W.

4497. vlad_7602, 18.12.2013 21:24
Связка Thermaltake ToughPower 850w + PowerCom Smart King Pro 1500(A) работает.
За это сообщение сказали спасибо: Sayone

4498. FeelGood, 23.12.2013 10:12
Связка ИБП FinePower FP Office 600VA + БП Chieftec APS-550S вырубается в первую же секунду
За это сообщение сказали спасибо: Sayone

4499. Rusl13, 23.12.2013 10:33
vlad_7602
Связка Thermaltake ToughPower 850w + PowerCom Smart King Pro 1500(A) работает.
А потребители какие?

4500. vlo, 23.12.2013 11:34
FeelGood
нагружена она чем?

4501. everlight, 26.12.2013 08:40
Подскажите, рабочая ли связка Ippon Back Comfo Pro 800 New и FSP Group ATX-400PNF, а то на яндексе написано, что этот БП с APFC.

4502. vlad_7602, 26.12.2013 23:57
цитата:
Rusl13:
vlad_7602
Связка Thermaltake ToughPower 850w + PowerCom Smart King Pro 1500(A) работает.
А потребители какие?
Asus Z87A, i7-4770K в турбо режиме, кулер Macho 120, 3 корпусных вертелки, память Kingston 2x8Gb, 2 HDD, 1 SSD, 1 DVD, Adaptec 6405E рейд (правда пока без дисков), монитор Samsung F2380. По моему ничего не забыл

Ах да, видяха GTX 760.

4503. mt85, 29.12.2013 11:43
Может кто подскажет,для телевизора LG 42 дюйма нужно покупать стабилизатор или ИБП.
Вроде пишут,что есть проблемы при подключении ИБП к телевизору.
Или же достаточно будет сетевого фильтра. Москва,напряжение вроде сильно не скачет (если смотреть по лампам).
Просто интересно в блоке питания телевизора есть хоть какая-нибудь защита или нет.

4504. Scharikoff, 29.12.2013 17:13
mt85
Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения/скачков напряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #4339 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:4339#4339)

everlight
Подскажите, рабочая ли связка Ippon Back Comfo Pro 800 New и FSP Group ATX-400PNF, а то на яндексе написано, что этот БП с APFC.
>>> НИКС утверждает обратное - корректор пассивный. http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_S…F_400W_56626.html
Обзор на easycom "тоже за пассив".
Обзор блока питания FSP ATX-400PNF (http://www.easycom.com.ua/power/fsp_atx-400pnf/?lang=ru)
Тем более, что и фотки выложены.
PPFC дроссель  - 550x391, 44.8Kb
Массивный дроссель в нижнем левом углу картинки и есть PPFC. Привинчен к стенке.
А значит проблем с переключением на аккумуляторы ИБП вабче быть не должно.

4505. Sniperum, 31.12.2013 14:58
цитата:
Scharikoff:Массивный дроссель в нижнем левом углу картинки и есть PPFC. Привинчен к стенке.
А значит проблем с переключением на аккумуляторы ИБП вабче быть не должно.
А что, разве дело только в дросселе? На иных БП бывает на платах пустые места оставляют китаёзы, зачем? Давайте уж начнём снимать крышки БП и рассматривать внутренности и анализировать элементную базу. Может хоть так докопаемся до истины - скаким БП будет работать ИБП а с каким нет. Думаю так дело живее пойдёт.

4506. Scharikoff, 31.12.2013 15:20
Sniperum
>>> Дело в косвенных, но неопровержимых "приметах".
Такие здоровенные дроссели, как на картинке выше, встречаются только при пассивной коррекции.
При активной коррекции такие габариты просто не нужны, там дроссель имеет более скромные размеры.
Сравните:
600x600, 70.8Kb.
Тут дроссель в составе схемы APFC (в самом низу посередине).

Давайте уж начнём снимать крышки БП и рассматривать внутренности и анализировать элементную базу.
>>> Необязательно всегда снимать самим. Есть тесты, обзоры. Есть принцип достаточности.
Той картинки с easy.com.ua достаточно для категоричного вердикта - корректор пассивный и с вероятностью 99%
FSP ATX-400PNF не поссорится с ИБП по традиционной для APFC причине.

4507. Alexeyslav, 31.12.2013 15:58
До истины докапались еще в середине темы, там же похоронены и решения. Проблема в том что мало кто сможет залезть внутрь блока питания и переделать схему либо сделать к нему приставку нейтрализующую работу схемы корректора.

4508. Sniperum, 31.12.2013 17:05
цитата:
Scharikoff:Той картинки с easy.com.ua достаточно для категоричного вердикта - корректор пассивный и с вероятностью 99%
FSP ATX-400PNF не поссорится с ИБП по традиционной для APFC причине.
...значит у меня всё плохо. У меня APFC активная, дроссель мелкий.


360x377, 34.1Kb

4509. Sayone, 31.12.2013 17:11
Интересно, мой вот такой, но писал в этой теме, что работает нормально.
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/116947/3/corsair_enthusiast_tx850_v2_850w.jpg (1038x1080, 446.4Kb)

4510. Scharikoff, 31.12.2013 17:44
Sniperum
значит у меня всё плохо.
>>> Не стоит так драматизировать. У вас не плохо, а несколько сложнее.
БП с APFC вполне возможно подружить с ИБП. Просто у ИБП должен быть более мускулистый VA-рейтинг (т.е. в конечном счете вам придется отдать несколько больше денег за ИБП).
Комповые питальники с PPFC куда как менее требовательны к этому рейтингу.
За это сообщение сказали спасибо: Sayone

4511. nik54321, 02.01.2014 15:19
IPPON Back Power Pro 800 совместим с блоком питания Chieftec 650С. Нагрузка около 350 ватт.

4512. Sniperum, 24.01.2014 22:27
Scharikoff
Где то так я это и подозревал. Т.е. грубо говоря например, если мощность моего БП 750 Вт , то VA-рейтинг ИБП должен быть около 1100 VA?

4513. Scharikoff, 24.01.2014 23:13
Sniperum
Т.е. грубо говоря например, если мощность моего БП 750 Вт , то VA-рейтинг ИБП должен быть около 1100 VA?
>>> Я бы сказал никак не ниже 1100kVA, а лучше 1500, если ИБП будет с аппрокс. синусоидой на выходе,
а реально потребляемая вашим компом мощность будет близка к максимальной (650-700Вт).
Требуемый VA-рейтинг ИБП зависит не только от мощности БП (т.е. сколько он фактически может выдать максимально),
но и от реально потребляемой мощности у конкретного юзера (максимальная фактически потребляемая от 750-ваттного БП мощность может составлять ватт 300 ).
(например, обратите внимание на пост выше моего: пользователь nik54321 корректно уточняет фактическое потребление ~350Вт при максимально возможной 650Вт)
Соотношение (коэффициент=1,5...2) найдено эмпирически и оно весьма примерно.
Но окончательно установить совместимость БП и ИБП поможет только их реальная совместная эксплуатация.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4514. kr379, 25.01.2014 00:38

4515. Sniperum, 25.01.2014 23:19
цитата:
ScharikoffНо окончательно установить совместимость БП и ИБП поможет только их реальная совместная эксплуатация.
Во сколько вы оцениваете свои нервы, которые потратите на:
1. При первом же тесте ИБП под нагрузкой (например шутер от 1-го лица или Linx) комп с ИБП пойдут "вразнос" и всё взвоет и отключится?
2. Объяснения в магазине продавцу, низачто не желающему принимать у вас ИБП взад?
3. Потраченное время в поиске нового ИБП?
Наверное дорого...

4516. Scharikoff, 26.01.2014 00:20
Sniperum
Наверное дорого...
>>> Ну, отчасти так и есть - люди покупают более мощные (дорогие) из-за APFC ИБП только ради того, чтобы переход на аккумуляторы прошел успешно.
(хотя справедливости ради больший VA-рейтинг означает увеличенное время работы от аккумов, а это все-таки имеет какую-то ценность)

2. Объяснения в магазине продавцу, низачто не желающему принимать у вас ИБП взад?
3. Потраченное время в поиске нового ИБП

>>> Элемент геморроя безусловно есть, но иногда можно договориться об обмене на более мускулистый ИБП, если прежний не справился.
Хорошо, когда все интересные вам модели есть в ассортименте одной конторы, тогда с ее стороны возможен встречный интерес - вы вернули ИБП послабее,
а взамен берете помощнее.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4517. Sniperum, 26.01.2014 02:24
цитата:
Scharikoff:...вы вернули ИБП послабее,а взамен берете помощнее.
Вот это пожалуй единственное, что успокаивает.

4518. юра60, 27.01.2014 01:02
привет. подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать связка ибп apc smart smt1000i (700w) и бп xfx 750w(есть apfc) (750s-nlb9) при условии, что нагрузка будет потреблять менее 600w ?

4519. Rusl13, 27.01.2014 08:53
юра60
привет. подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать связка ибп apc smart smt1000i (700w) и бп xfx 750w(есть apfc) (750s-nlb9) при условии, что нагрузка будет потреблять менее 600w ?
Гарантий никто не даст. У вас соответствие на пределе, может получиться так что то выдерживает, то нет. Для надежности хотя бы 1200VA, а лучше 1500VA.

4520. юра60, 27.01.2014 10:23
спасибо за ответ. буду мучать ибп. сдавать его назад совсем не хочется.

4521. Alexeyslav, 28.01.2014 02:27
Тогда собери выпрямитель, который надо будет вставить между ИБП и компом, он решает эту проблему совместимости(если ИБП вообще будет тянуть нагрузку на заявленной активной мощности). Ссылку на схему можно найти в первых постах, она находится где-то в районе 100...120-й страницы.

4522. юра60, 28.01.2014 02:34
thank's

4523. Del_Armgo, 04.02.2014 15:26
Связка Ippon Back Verso 600 Lite + БП Chieftec APS-650C функционирует.
Нагрузка - ватт 300-350. Время работы - около 3-х минут.

4524. colorist, 05.02.2014 06:24
Del_Armgo
Неверный выбор связки. Во первых в инструкции к ИБП написано какую мощность можно подключать к нему.
Во вторых, аппарат уже работает с превышением нагрузки. Как только кончится запас прочности элементов аппарат уйдет скорее всего в даун. Впрочем перепад напряжения в сети может неадекватно отработать электроника. Все по тем же причинам.

4525. vlo, 05.02.2014 10:26
colorist
Во вторых, аппарат уже работает с превышением нагрузки.
как только он действительно будет перегружен, так сразу заорет и далее отключится. а раз молчит - значит никакой перегрузки нет.
тем более, что кроме работы батарей перегружать там нечего.

4526. Del_Armgo, 05.02.2014 12:14
colorist
Устройство получил в подарок, а даренному коню, как говорится...
К ИБП подключен только системник и монитор. Первый раз испытал, выдернув из розетки вилку - никаких ребутов и прочих неприятностей не было.
Вчера местные службы уведомляли о временном отключении света - вот и нашел повод проверить систему. Все было в порядке.
Собственно, нашел повод наконец зарегистрироваться на форуме, может, кому информация о совместимости покажется полезной.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4527. Sniperum, 05.02.2014 14:23
цитата:
Del_Armgo:К ИБП подключен только системник и монитор. Первый раз испытал, выдернув из розетки вилку - никаких ребутов и прочих неприятностей не было.

А попробуйте запустить Линкс или игру тяжёленькую и отключите автомат на щитке. Думаю, тут всем интересно что тогда произойдёт.

4528. Scharikoff, 05.02.2014 16:29
Sniperum
А попробуйте запустить Линкс или игру тяжёленькую и отключите автомат на щитке.

>>> Негуманно , но страшного полагаю, ничего не произойдет.
Если что не так, то в ИБП просто сработает защита по току. Проводка в квартире не успеет нагреться.

4529. Sniperum, 05.02.2014 17:25
цитата:
Scharikoff:>>> Негуманно
В смысле "негуманно"? Это просто тест, имитация отключения электроэнергии. А как ты ещё проверишь связку "ИБП-комп" на предмет полной совместимости? И что то подсказывает, что у парня попандос случится при полной нагрузке - ИБП слабее БП. Хотя бы ватт 900...

4530. Scharikoff, 05.02.2014 23:20
Sniperum
Это просто тест, имитация отключения электроэнергии. А как ты ещё проверишь связку "ИБП-комп" на предмет полной совместимости?

>>> А-а-а... Теперь понял. Но зачем так сложно - имитировать отключение сети 220 через автомат на щитке (попутно обесточивая всю комнату)?
Имхо проще выдернуть ИБП-овую сетевую вилку из розетки.

4531. Sniperum, 05.02.2014 23:54
цитата:
Scharikoff:...проще выдернуть ИБП-овую сетевую вилку из розетки.
Нет, не проще. Вилку я бы не стал выдёргивать. У автомата гораздо больше скорость разрыва цепи. Да и взаправду как то, типа, чик - и "нет света". А с вилкой... замешкаешся вдруг - дуга. Оно надо?

4532. colorist, 06.02.2014 03:50
Недостаточно выключить ток. Нужен резкий перепад напряжения, когда импульс из сети придет. Вот это будет настоящая проверка. И что сделает маломощный ИБП при его перегрузке. А он будет резко перегружен, так как не будет "свободного хода". Опасная ситуация в принципе, APFC то блока питания не спит))) а сеть гуляет.
Перегруз это когда нагрузка не обязательно достигает 110%. Всего +2% уже выходит за паспортные данные производителя. А ведь он гарантирует бесперебойную работу аппарата при эксплуатации строго в соответствии с инструкцией на данное устройство.
Очень часто у нас возят арбузы на легковых машинах, тонны 2 на глаз. Ничего, едут. Чуть дымят, но это почти незаметно. Так и тут... работает же.

4533. vlo, 06.02.2014 14:10
Sniperum
У автомата гораздо больше скорость разрыва цепи.
это для проверки как раз плохо (хотя я сильно сомневаюсь, что у тут вообще может быть разница. "мееедленно выдергивают вилку из розетки" - это только в анекдотах). проблемы более вероятны как раз при плавном снижении напряжения - в момент перехода на батареи конденсаторы в бп будут слабее заряжены, и стартовый ток на их дозарядку окажется выше, он-то и подкосит ибп.

colorist
Нужен резкий перепад напряжения, когда импульс из сети придет.
какой еще "импульс"? импульс в 0В?

Всего +2% уже выходит за паспортные данные производителя.
вот ведь жуть какая!

4534. Sniperum, 06.02.2014 22:56
цитата:
vlo:...проблемы более вероятны как раз при плавном снижении напряжения - в момент перехода на батареи конденсаторы в бп будут слабее заряжены, и стартовый ток на их дозарядку окажется выше, он-то и подкосит ибп.
Ну тогда выход один. Звоним в "Горсвет" и просим диспетчера: -Тётя, отключите свет в Кировском районе минут на 20! А если серьёзно. Думаю, если при максимальной нагрузке компа и квартирном тестовом отключении ИБП справится, то это уже можно считать гут. А там что "Горсвет" скажет...

4535. MiG174, 08.02.2014 15:46
Какой ИБП посоветуете для FSP AU-1200PROH?

4536. vlo, 08.02.2014 15:54
Sniperum
Ну тогда выход один.
ну почему, при повышенной тяге к экспериментам можно использовать латр.

4537. MiG174, 02.03.2014 12:23
цитата:
юра60:
привет. подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать связка ибп apc smart smt1000i (700w) и бп xfx 750w(есть apfc) (750s-nlb9) при условии, что нагрузка будет потреблять менее 600w ?
Рано или поздно ваш блок питания убьет этот ИБП.... Почитал немного (не всю) тему и не увидел упоминание, что при выборе надо учитывать еще пусковую нагрузку, что означает выбор мощности ибп на ~+20% чем подключаемый к нему блок питания (для холодильников, кондиционеров и т.п. +50/100%), в не зависимости от нагрузки на блок питания. Таким образом, для БП на 750Вт нужен ИБП 750*1.4+750*1.4*0.2=1260ВА

4538. Devik, 04.03.2014 22:35
Бесконфликтно работает (третий месяц) связка:
IPPON SMART Power Pro 1000VA + ATX OCZ ZS650W-EU 650W

4539. Wiedemann, 16.03.2014 02:13
Связка chieftec aps-650c + APC Back-UPS ES 700 вырубается сразу же при отключении внешнего питания. Возможно ли доработать данный БП для бесконфликтной работы?

4540. vlo, 16.03.2014 02:55
Wiedemann
см. первый пост.

4541. Scharikoff, 16.03.2014 04:41
Wiedemann
>>> Если неохота покупать новый ИБП помощнее, можете между ИБП и комповым БП воткнуть эту приставку "имени kr379" :
522x249, 24.7Kb
Преимущество этой приставки: выполняется в виде внешнего блока -> не надо влезать внутрь БП (особенно, если он на гарантии)
Конечно, все преимущества активной коррекции коэффициента мощности потеряете, но ведь здоровье своего компа вам дороже, чем здоровье квартирной и подъездной проводки
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4542. kr379, 16.03.2014 10:49
Scharikoff
...не, это Dymok придумал http://fotkidepo.ru/?id=photo:258401, а йцукен сын 25.11.2008 20:06 применил успешно...
http://fotkidepo.ru/?id=album:16693
.... я же их использовал совсем для ддругих целей, ибо уменя БП с апефеце нету - только с ППФЦ...

4543. Wiedemann, 16.03.2014 11:32
цитата:
vlo:
Wiedemann
см. первый пост.
Я там своей модели БП не нашёл.

Scharikoff, это уже сложновато

4544. Scharikoff, 16.03.2014 18:35
kr379
Ну, значит и Дымку спасибо тоже.


Wiedemann
Scharikoff, это уже сложновато

А проще вряд ли возможно, по крайней мере мне существенно более простые способы неизвестны. Вмешательство в схему самого APFC внутри БП посложнее будет.
Идея этой приставки - накопить эл.энергию во внешних электролитических кондерах и использовать ее для подпитывания высоковольтных кондеров в самом БП на время перехода с сети на батарею ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4545. Larimar, 22.03.2014 23:03
Доброго времени всем участникам конференции

Думаю, что о своей проблеме (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12118:561#561) я сообщаю в нужном месте, так как мне сообщили, что эта тема (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12118:562#562) не особо подходит для решения стоящих передо мной задач.

Если ознакомиться с моим сообщением, ссылку на которое я привёл выше, то становиться ясно, что мне нужно подобрать блок питания с APFC для ИБП Powercom IMD-825AP. Нужный мне БП будет подключен к не прожорливому железу, поэтому в моём случае подойдет блок питания, суммарной мощностью от 250 Ватт до 350 Ватт (а выбирать БП большей мощности, я думаю, смысла нет, т.к. это чревато увеличением вероятности высокочастотного "комариного" попискивания (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12118:561#561) ). Как мне сообщил МАГ, вопрос совместимости БП и ИБП - это вопрос конкретных характеристик каждого конкретного ИБП и БП, который будет работать в связке с ним. Отсюда у меня вопрос, какие характеристики мне нужно раздобыть по моему Powercom IMD-825AP, кроме имеющихся (http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=4&t=509) на сайте компании Powercom, чтобы попробовать разобраться, какой БП с APFC наиболее подходящий для данного ИБП ?
На основе информации о проблеме ИБП и APFC я искал блоки питания с активным корректором мощности, которые, возможно, будут совместимы с моим ИБП. Я предполагаю, что среди тех, которые я смотрел, в моём случае могут подойти Chieftec CTB-350S (http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a-85/ctb-350s.html) или блоки питания форм-фактора SFX PS3 (например, SilverStone SST-ST30SF (http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=2638&lang=ru) ). Так же хочу уточнить у консультантов данной темы форума, какие характеристики БП Chieftec CTB-350S или, например, SilverStone SST-ST30SF мне ещё нужно раздобыть, чтобы установить, совместим ли этот блок питания с моим ИБП?
Отложив в сторону приведенные мною возможно подходящие блоки питания я хочу спросить у знатоков, какой блок питания с APFC будет наиболее вероятно совместим с моим ИБП. Мощность железа, которое я буду подключать к нужному мне БП, составляет не более 150 Ватт для линии 12V.

4546. МАГ, 25.03.2014 06:09
Larimar
Отложив в сторону приведенные мною возможно подходящие блоки питания я хочу спросить у знатоков, какой блок питания с APFC будет наиболее вероятно совместим с моим ИБП.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=+IMD&user=&a…int%3A49%3A007243

4547. Frink, 04.04.2014 01:06
Подскажите пожалуйста совместим ли ибп APC Back-UPS BX1100CI-RS бп Cooler Master Silent Pro Gold 700W (RS-700-80GA-D3) у которого активный PFC???
Видюха GTX 670, два жёстких грин, один твердотел, один DVD-RW, 4 кулера на корпусе

4548. colorist, 04.04.2014 01:52
Frink
В теории должен подойти. Плюс у ИБП есть запас по мощности что должно снизить риск несовместимости.

4549. Frink, 04.04.2014 02:53
colorist
Спасибо, как проверю - отпишусь

4550. Frink, 07.04.2014 02:28
Да, действительно, APC Back-UPS BX1100CI-RS потянул Cooler Master Silent Pro Gold 700W, подтверждаю такая связка рабочая.

4551. exkilla, 10.04.2014 16:13
Здравствуйте! В последнее время у меня частенько вырубают свет на 1-2 минуты.

Я обладатель БП Chieftec CTG-650C. В нем есть модуль APFC. Хотелось бы защитить свой компьютер от внезапного выключения.

Intel Core i7-3770K 3.5GHz/8MB
Видеокарту использую встроенную в CPU
ASRock Z77 Extreme4
4x Samsung 4 GB DDR3 M378B5273DH0-CH9
Cooler Master Hyper 212 Plus
Chieftec A-80 650W (CTG-650C)
3 TB WDC WD30EZRX-00MMMB0
1 TB WDC WD10EALS-00Z8A0
Dell UltraSharp U2312HM

Такая система не сильно нагружает БП.

Подскажите пожалуйста, какой ИБП, учитывая небольшую нагрузку на Chieftec CTG-650C и 220V only, будет нормально работать(скорее всего) с модулем APFC в БП?

http://hard.rozetka.com.ua/ups/c80108/

4552. colorist, 11.04.2014 03:18
Любой смарт потянет точно. А беки сложно сказать из за их апроксимации.
ИБП не должен быть слабее БП компьютера по мощности. А если выбор падет на беки, должен существовать небольшой запас по мощности чтобы не было проблемы APFC.
Но смарты дороже, а беки это лотерея. Хотя можно поиском воспользоваться, вдруг здесь у кого есть такая связка ИБП и БП
За это сообщение сказали спасибо: exkilla

4553. МАГ, 11.04.2014 12:32
exkilla
Подскажите пожалуйста, какой ИБП, учитывая небольшую нагрузку на Chieftec CTG-650C и 220V only, будет нормально работать(скорее всего) с модулем APFC в БП?
http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_imd1200ap.shtml
Двухбатарейник с мощностью от 1000 ВА. Они обычно проблем не имеют.
Можно взять IMP-1025AP вместо 1200AP
За это сообщение сказали спасибо: exkilla

4554. Frink, 12.04.2014 14:17
colorist
Ну у меня ибп слабее, а всё равно тянет.

exkilla
APC Back-UPS BX1100CI-RS такой думаю потянет, уже на трёх блоках проверял, тем более всегда есть возможность до 14 дней сдать в магазин.

За это сообщение сказали спасибо: exkilla

4555. colorist, 13.04.2014 05:18
Frink
Ну у меня ибп слабее, а всё равно тянет
Если уж обсуждать блок, то хотя бы нужно знать модель. Я держал в руках кузов от жигули семерки. Но это не значит что я килограм 250 готов таскать постоянно, просто надорвусь.
Если ИБП держит нагрузку в математическом отношении больше его, то в итоге он надорвется. Вылетит половина схемы от перегруза.

4556. Frink, 13.04.2014 16:21
colorist
Блок выдаёт 700 ватт, а реальная нагрузка там не больше 300 (показывает программа ИБП) у меня, чем он надорвётся???
Вы мне сами написали выше что всё нормально с такой связкой будет, хотя мощность бп больше чем ибп...

4557. vlo, 13.04.2014 16:28
colorist
Любой смарт потянет точно. А беки сложно сказать из за их апроксимации.
ну вообще-то смарт != синус (если говорить про а-пе-це).

Если ИБП держит нагрузку в математическом отношении больше его, то в итоге он надорвется.
только вот нагрузка на ибп - это то, что потребляетсся по факту, а не то что может отдать бп по максимуму. посему если от киловатного бп берется 100вт и не более, то с 300va ибп все будет нормально.

4558. colorist, 14.04.2014 05:07
vlo
При включении питания нагрузка может быть намного выше чем 100 ватт. Потому и нужен запас. А то цц придет..

Добавление от 14.04.2014 05:08:

Frink
Раз писал, значит нормально все будет.

Добавление от 14.04.2014 05:12:

Для примера: обычная лампочка в момент включения потребляет в 3 раза больше. Не каждый ИБП поймет такой скачок нагрузки, может и выбить прибор.

4559. vlo, 14.04.2014 08:35
colorist
При включении питания нагрузка может быть намного выше чем 100 ватт. Потому и нужен запас.
при включении она у любого блока может быть выше номинально-заявленного. на кратковременную перегрузку любой ибп расчитан, без этого он просто работать не сможет.

Для примера: обычная лампочка в момент включения потребляет в 3 раза больше.
сопротивление холодной нити 100Вт 220В ЛН ~40 Ом. это не в 3, это в 12.

4560. Frink, 14.04.2014 17:38
colorist
А включение тут причём?
Работа от батарей происходит когда комп обычно включён

4561. Alexeyslav, 14.04.2014 17:59
Холодный пук называется. Но это конечно маловероятная ситуация. Однако, датчик тока ИБП работает не только когда происходит работа от батарей, он может зарубить и обычное включение когда идет работа от сети. А начальное включение может происходить очень жестко. Для интереса посмотри какой максимальный потребляемый ток написан на шильдике твоего блока питания.

4562. КарлСон, 15.04.2014 14:28
Есть ли какая нибудь информация
По поводу совместимости БП FSP600-80GLN
(есть коррекция коэфф. мощности)
С ИБП NeuHaus PowerLine1000VA (700W)
Максимальный ток БП - 36A.

ИБП On-line с двойным преобразованием
И чистой синусоидой.
У него самого, подозреваю,
Есть своя коррекция коэфф. мощности.
Но не уверен.

Думаю, этот ИБП даже не потянет данный БП,
Если учесть ещё и монитор (+35W).

4563. МАГ, 15.04.2014 14:59
КарлСон
ИБП On-line с двойным преобразованием
Если действительно такой, то потянет без проблем в пределах своей мощности. Просто онлайники обычно весьма шумные - это не устройство для бытового использования.

4564. vlo, 15.04.2014 15:01
КарлСон
По поводу совместимости БП FSP600-80GLN
..
Максимальный ток БП - 36A.
ужас какой. а пробки с такого не вышибет? на нем самом написано 5А для 240V.

Думаю, этот ИБП даже не потянет данный БП,Если учесть ещё и монитор (+35W).
у онлайн ибп провалов на выходе при переключении быть вообще не должно. соответственно и никаких проблем в этот момент - тоже. максимум может стоять вопрос, что с холодным запуском.
вообщем я не вижу тут никаких проблем.

4565. МАГ, 15.04.2014 15:23
vlo
ужас какой. а пробки с такого не вышибет?
Это по +12V1 скорей всего.

4566. Alexeyslav, 15.04.2014 16:10
А что такого? 36А - нормальный ток... но не надо забывать что это максимальный ток, этот ток БП может потреблять кратковременно в переходных режимах, именно он и выбивает УПС-ы когда тот не успевает вовремя переключится на батарею. А автоматы не выбъет - у них задержка по срабатыванию на такие токи, и только 10-кратное превышение номинала(50А для рядового 5А автомата) вызывает мгновенное отключение. Впрочем, подгоревшие автоматы может выбивать - но их надо просто заменять.

4567. КарлСон, 15.04.2014 17:35
цитата:
МАГ:
КарлСон
ИБП On-line с двойным преобразованием
Если действительно такой, то потянет без проблем в пределах своей мощности.
БП - 600W
Монитор - 35W

А ИБП - 700W
Получается, будет работать
Почти на предельной нагрузке?

А при включении
Суммарная мощность
Которую потребует БП+монитор
Вообще может привысить
Номинальную мощность ИБП.

Или я в где-то ошибаюсь?

4568. vlo, 15.04.2014 17:40
КарлСон
бп 600w может отдавать в нагрузку. если нагрузка столько потребует. это максимум (причем на выходе, на входе надо бы поделить на кпд), а не постоянное потребление.

4569. exkilla, 20.04.2014 23:54
По дешевке взял с рук почти новый APC Smart-UPS 1000VA USB (SUA1000I)

Подключил к нему два системника, монитор и колонки. В админке нагрузка 30-35%.

Первый системник с Chieftec GPS-400A8, второй с Chieftec CTG-650C.

Работает отлично. Всем спасибо за ответы.

4570. Rusl13, 21.04.2014 06:57
КарлСон
Или я в где-то ошибаюсь?
Вы уверены что ваша система хотя бы в пике потребляет эти 600Вт?

4571. ultrasilent, 30.04.2014 01:48
Printerman
Рекомендации - при покупке БП с APFC для совместной работы с UPS следует обратить внимание на наличие надписей типа "Full Range" или широкого диапазона питающего напряжения, например 110-240V или 85-240V на задней стенке БП - это практически гарантирует потенциальные проблемы. В то же время, наличие переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V) у таких блоков должно обеспечить их нормальную работу.

имеется такой БП:
http://www.thermaltake.com/products-model_Specificat…spx?id=C_00001027

Input Voltage 115 VAC / 230 VAC
и на самом деле сзади присутствует механический переключатель. я праивльно понимаю, чт оданный БП от рождения лишён сабжевой проблемы и можно покупать ИБП без оглядки на сабжевую проблему?

4572. colorist, 30.04.2014 02:02
ultrasilent
имеется такой БП
Он пассивный. Там в теории вообще не должно возникнуть проблем.
За это сообщение сказали спасибо: ultrasilent

4573. Vasper, 20.05.2014 20:01
Доброго времени суток господа!
Скажите пожалуйста - кто нибудь проверял работоспособность прибора,схема которого выложена на предыдущей странице? Я в радиоэлектронике не разбираюсь, а сосед на себе рубашку рвет, что это работать не будет,ибо диод, который в схеме, из переменного делает постоянный ток, а от постоянного тока комп работать не будет.А мне очень надо подобная штука - купил ИБП а в БП стоит APFC и они не " дружат"
Заранее спасибо за ответ!

4574. vitamir, 20.05.2014 20:57
Vasper
Будет работать

4575. Vasper, 20.05.2014 21:00
vitamir
Спасибо!!!

4576. kr379, 20.05.2014 22:12
Vasper
http://fotkidepo.ru/?id=photo:955149
...................................
цитата:
ES-25E05-P1J (5В,4А,25Вт) блок питания импульсный (адаптер)
Канал 1, Uвых = 5В, Iвых = 0…4А
Мощность: 25 Вт
Количество выходов: 1
КПД: 70 %
Уровень пульсаций (размах): 50 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC
1-фазное подключение
Входное напряжение AC: 90...264 В (Номинальное: 230 В)

Входное напряжение DC: 135...370 В NB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Габариты: 79 x 54 x 33 мм, масса: 0.22 кг
Корпус: сетевой адаптер
Диапазоны температур работы: 0...40 °C, хранения: -20...85 °C
Сертификаты

4577. Scharikoff, 21.05.2014 03:48
kr379
>>> Неплохой девайс (по крайней мере по заявленным ТТХ).
Ему бы еще на выходе блок разномастных коннекторов - цены б ему не было.
Не нужно было бы возить с собой разные питальники-зарядки.
4 ампера хватило бы за глаза на всё от телефона до планшета или бук-ридера.
P.S. Интересно, зачем они в паспорте привели входное напряжение DC
Вряд ли 20-ваттный питальник кто-то захочет запитывать постоянкой через "ту самую anti-APFC приставку"
Скорее всего просто в лоб умножили на корень из 2 входное напряжение AC...
Ну, а цена в чипедипе дежурно кислая - за такие деньги можно взять комповый 400-ваттник OEM-FSP.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Sayone

4578. colorist, 21.05.2014 06:36
Scharikoff
Берем у китайцев за 2 доллара набор переходников, отрезаем старый шнур, впаиваем китайский. И получаем на выходе универсальный зарядник для всех телефонов планшетов.

За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

4579. kr379, 21.05.2014 06:53
Scharikoff
P.S. Интересно, зачем они в паспорте привели входное напряжение DC --- ...для Vasper - что б народ понимал, что ЛЮБОЙ блок питания импульсный (адаптер) может питаться и от постоянного напряжения, ибо на входе у него диодный мост, который из сетевого делает это ...
цитата:
в лоб умножили на корень из 2 входное напряжение AC...
Вот входной фильтр (крутой, однака) обычного БП АТХ с апефеце - http://fotkidepo.ru/?id=photo:181408

405x177, 17.9Kb

... после фильтра ...диодный мост, а значит на его выходе DC, т.е. постоянное напряжение в виде "двух-полу-периодно-выпрямленного-сетевого".
За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

4580. kr379, 21.05.2014 06:57
зы: ...ЛЮБОЙ импульсник имеет на входе диодный мост, а значит может запросто "питаться" от постоянного напряжения... -

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1051x395, 17Кb, 2.gif, 891x444, 13Кb

4581. vlo, 21.05.2014 10:16
kr379
ибо на входе у него диодный мост, который из сетевого делает это ...
не любой - у всякой мелочи встречаются и однополупериодные выпрямители. которые при произвольной ориентации вилки с вероятностью в 50% работать не будут.

За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

4582. kr379, 21.05.2014 12:09
vlo
у всякой мелочи встречаются и однополупериодные выпрямители. которые при произвольной ориентации вилки с вероятностью в 50% работать не будут.---...от сети ~220В будут всегда , а от постоянного - кто (по)мешает повернуть вилку нужным образом?
500x211, 29.6Kb
За это сообщение сказали спасибо [2]: Scharikoff, Sayone

4583. Scharikoff, 21.05.2014 16:38
colorist
Берем у китайцев за 2 доллара набор переходников, отрезаем старый шнур, впаиваем китайский. И получаем на выходе универсальный зарядник для всех телефонов планшетов.
>>> Лично я спаял бы, мне не трудно, но не все потребители это смогут или захотят заморачиваться

4584. Vasper, 21.05.2014 16:57
Спасибо ребята!!! Покажу вышенаписанное соседу, а то он минут 5 назад опять слюной брызгал и доказывал, что работать не будет!!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4585. vlo, 21.05.2014 17:06
kr379
..от сети ~220В будут всегда , а от постоянного - кто (по)мешает повернуть вилку нужным образом?
иногда ее геометрия. иногда людей такая полуработа просто напрягает. опять же обьяснять надо. вообщем неаккуратненько.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4586. Vasper, 21.05.2014 18:21
522x249, 24.7Kb
Ребята, кто может,распишите пожалуйста маркировку деталей необходимых для схемы,что бы я мог их купить. Я скинул эту схему продавцу деталей в интернет магизине,он сказал что так не катит, ему нужна маркировка деталей..
На всякий случай - БП - 600 Вт, ИБП - 1200Ва.
Спасибо!

4587. Scharikoff, 21.05.2014 20:49
Vasper
Я скинул эту схему продавцу деталей в интернет магизине,он сказал что так не катит, ему нужна маркировка деталей..

>>> Маркировку мы угадать не можем,
М. - это компактный способ обозначения/кодирования на корпусе детали ее параметров,
У разных производителей она может различаться.

SCK (5 Om, 4A) - это NTC-терморезистор (т.е. с отриц. температурным коэфф. сопротивления)
У него 2 параметра: 5 Ом - его холодное (не рабочее) сопротивление, 4 ампера - макс.рабочий ток.
Можете выбрать с сопротивлением 8 или 10 Ом - это не так важно,
но с рабочим током не ниже 4 ампер, если их пара.

Тот ромбик на схеме - диодный мост, у него 2 ключевых параметра:
1) прямой ток (не ниже 8 ампер, лучше 10)
2) максимальное постоянное обратное напряжение не ниже 600 вольт (800 еще лучше)

Электролитические конденсаторы можно любые на указанную емкость в микрофарадах (можно и больше, раза в полтора-два (т.е.~1500-2000 мкФ, короче на сколько денег будет не жалко).
Для включенных в параллель их емкости складываются)
Рабочее напряжение кондера не ниже 400 вольт постоянного напряжения.

Резистор R 1M - это 1 мегаом с габаритной мощностью не менее 0,125 Вт.

Усё. Этих данных достаточно. Если тот продавец занимается радиодеталями, он поймет, о чем речь.

4588. Vasper, 21.05.2014 20:56
Scharikoff
Спасибо Вам!!
Не посчитайте за наглость - не могли бы Вы посмотреть есть ли искомые детали здесь - http://voron.ua/catalog/017891 , что бы мне знать ехать ли в магазин или сразу на рынок. Спасибо!

4589. Andy56, 21.05.2014 21:12
Хотя на схеме действительно указан резистор 1МОм\ 0,125Вт, надо иметь в виду, что далеко не каждый резистор имеет допустимое рабочее напряжение больше 300В, чего требует схема. Например, для резисторов МЛТ-0,125Вт макс. допустимое рабочее напряжение составляет 200В. Думается, что лучше использовать последовательное соединение двух резисторов 0,25Вт - 0,5Вт\ 510кОм (для обеспечения устойчивости к пробою по напряжению).
За это сообщение сказали спасибо [2]: Scharikoff, Sayone

4590. Scharikoff, 21.05.2014 21:51
Vasper

Термисторы (запараллеленная пара по схеме) из этих 10-омных.
И чем больше рабочий ток, тем лучше:
http://voron.ua/catalog/016792
http://voron.ua/catalog/020815
http://voron.ua/catalog/020817

Диодный мост - любой из этих:
http://voron.ua/catalog/021672
http://voron.ua/catalog/020751
http://voron.ua/catalog/021203
http://voron.ua/catalog/022119

Электролитические конденсаторы (все на 400вольт):
http://voron.ua/catalog/017389
http://voron.ua/catalog/021189
http://voron.ua/catalog/012286
http://voron.ua/catalog/020901
http://voron.ua/catalog/018296
http://voron.ua/catalog/020902
http://voron.ua/catalog/020903
Можно комбинировать разные емкости, исходя из суммирования емкости при параллельном включении.
Желательная cуммарная емкость ~1000мкФ.
Если деньги - не вопрос, можно набрать в сумме 1500-2000мкФ.

Резистор
(Andy56 верно заметил, резисторы иногда пробивает рабочим напряжением, на которое они не рассчитаны). Для подстраховки лучше включать их последовательно.
http://voron.ua/catalog/006685 - 3 шт. последовательно
http://voron.ua/catalog/011475 - 4 шт. последовательно
http://voron.ua/catalog/021018 - 2 шт. последовательно
http://voron.ua/catalog/021019 - 2 шт. последовательно
(в последних 2-х вариантах удвоенное результирующее сопротивление не так принципиально)

4591. Vasper, 21.05.2014 21:56
Scharikoff
Большое человеческое спасибо Вам!!!

4592. Scharikoff, 21.05.2014 21:58
Vasper
anytime, как гррится...
Последнее напутствие. Схема несложная, в настройке не нуждается.
Главное, чтобы детали были исправные. Но осторожность не помешает
Все-таки высокое напряжение

4593. Alexeyslav, 21.05.2014 23:34
1000мкф это наверно перебор будет, вполне достаточно 200мкф, но фишка там в чем... ИБП при переключении потребляет огромный ток, слабенькие конденсаторы могут не выдержать таких издевательств и просто отгореть выводами внутри. Самый простой способ не допустить этого - использовать нормальный конденсатор с солидными выводами, или включать параллельно несколько обычных - например 10шт. параллельно по 100мкф.
Я вот выковырял с монитора приличный конденсатор 120мкф 450В с солидными жесткими выводами и его вполне хватило в этой схеме. Можно выкрутить кондеры с аналогичного блока питания, если есть неработающий но с уцелевшими конденсаторами.

4594. Scharikoff, 22.05.2014 00:01
Alexeyslav
ИБП при переключении потребляет огромный ток
>>> Так вроде та приставка включается между ИБП и БП компьютера.
Или вы имели в виду не ИБП, а комповый БП?
В списке выше ссылки на электролиты как раз с выводами Snap In.
А идея параллелить электролиты поддержки, согласен, правильная.

1000мкф это наверно перебор будет... Я вот выковырял с монитора приличный конденсатор 120мкф 450В с солидными жесткими выводами и его вполне хватило в этой схеме.
>>> Я бы поступил так. При разметке текстолитовых дорожек,
в которые будет впаиваться батарея паралл.электролитов я бы предусмотрел масштабируемость, т.е. свободные посадочные места вдоль медных шин под доп. электролиты в будущем (а вдруг понадобятся?).
Комповые БП разные, ИБП - тоже (как и время переключения на аккумы).
Тогда можно для начала немного сэкономить на электролитах и обойтись скромной емкостью 220...330мкФ.
Возможно, этой поддержки хватит под конкретную связку ИБП / БП / комповый конфиг / прикл.программы.
Если в будущем комповый БП будет заменен на более мощный + мощный конфиг + прожорливые программы, и внешняя электролитная поддержка окажется недостаточной, тогда в текстолите этой приставки сверлим доп. дырки и впаиваем доп. кондеры.
Кроме того, электролиты со временем подсыхают, и некоторый запас микрофарад не помешает. Имхо, конечно...

4595. kr379, 22.05.2014 10:40
Vasper
...можно сделать всё гораздо проще - ищете на рынке местном старый бп АТ или АТХ (в Питере таких на рынке юнона есть много по 20-30руб кучка):
- вырезаете часть платы с целыми-исправными деталями фильтра-термистора-диодного_моста-кондёрами-резисторами - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #54 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:54#54)

241x369, 9.2Kb

- если емкости мало, то кто мешает поставить таких плат ...несколько ...в параллель? Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #505 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:505#505)

355x298, 14.8Kb

- но ... нужно понимать, что результат эксперимента (при малом размере доп-емкостей) может быть любым ... - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #813 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:813#813)

- йцукен сын - молодец! Попробовал и у него всё работает - и при этом ...
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1790 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1790#1790)
... использования упсика по мощности (паспортной) меньше используемого БП - имхо рекорд!
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1803 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1803#1803)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1854 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1854#1854)
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1871 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1871#1871)

- зы: ...КЛЮЧ - о-б-я-з-а-т-е-л-е-н! - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #1670 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1670#1670) - http://foto.ixbt.com/?id=photo:258553
За это сообщение сказали спасибо: Scharikoff

4596. Andy56, 22.05.2014 13:07
Scharikoff:
http://voron.ua/catalog/021018 - 2 шт. последовательно
http://voron.ua/catalog/021019 - 2 шт. последовательно
(в последних 2-х вариантах удвоенное результирующее сопротивление не так принципиально)

1. Вообще какой смысл в наличии последовательного многомегаомного резистора в параллель с конденсатором в сотни микрофарад - вы прикиньте постоянную времени разряда.
2. Вам известны электрич. параметры резисторов этого типа? На них ведь может быть рабочее напряжение до почти 180В (при макс. напряжении сети 240В и разбросе делителя в 5%).

4597. Scharikoff, 22.05.2014 16:20
Andy56
1. Вообще какой смысл в наличии последовательного многомегаомного резистора в параллель с конденсатором в сотни микрофарад - вы прикиньте постоянную времени разряда.
>>> Ну, не такой уж он и многомегаомный - 2М вместо 1М.
Постоянная времени (для двух последних вариантов) увеличится в 2 и 2,4 раза соответственно по сравнению с оригинальным 1М. Не на порядок же... А вообще желательны первые 2 варианта.
В крайнем случае из 4-х резиков 1М можно сделать более сложную цепочку - по 2 в параллель, а потом их последовательно. И по мощности, и по пробивному напряжению, и по пост.времени все будет, как надо.

2. Вам известны электрич. параметры резисторов этого типа? На них ведь может быть рабочее напряжение до почти 180В
>>> Я ведь всего лишь советовал из ассортимента конкретного магазина - чтобы прийти и купить сразу всё.
В принципе, если неизвестны точные пробивные напряжения для резисторов,
то лучше подстраховаться - собирать цепочки из 3-4-х резиков (первые 2 варианта).
И потом, какая альтернатива у Vasper? Если не в том магазине, то покупать придется на радиорынке. Кстати, макс.рабочее напряжение в том магазине можно уточнить у менеджера. Кто мешает?
Менеджер, если не поленится, хоть полезет в даташиты от поставщика или производителя.
А для резиков с радиорынка продавец наобещает любые цифры.

Vasper
>>> Ладно, подстрахуюсь... А то Andy56 меня совсем застращал.
Вдруг пробьет, и я буду чувствовать себя виноватым.
Ставьте 4 резистора по 270кОм http://voron.ua/catalog/011475, и будет вам счастье.
Все равно даташит отсутствует, так что по допуст.напряжению выбираем наугад.
Тем более, что на эти резики норма отпуска (продается кратно): 100
Хватит за глаза.
Еще лучше включить в вашу приставку предохранитель типа Предохранитель 5x20 10A (http://voron.ua/catalog/002995) и патрон для него, чтобы вывести наружу: http://voron.ua/catalog/000797 если не хотите паять такой держатель: http://voron.ua/catalog/022617 на плату.
Выбор за вами - это кто что любит.
Предохранитель включать в разрыв питающей линии перед терморезистором (на схеме SCK)

4598. Vasper, 22.05.2014 19:13
Добрый день!Спасибо за советы ребята! Поздно увидел их..
Сегодня был в магазине и купил:
1. Два термистора http://voron.ua/catalog/020817
2. Диодный мост http://voron.ua/catalog/021672
3. Два конденсатора - http://voron.ua/catalog/020903
4. 100 резисторов 1М 0,25W CFR5%
Я так понимаю, что резисторы придется другие купить? Предохранитель тоже обязательно докуплю.
Спасибо за помощь!!

4599. Alexeyslav, 22.05.2014 19:56
Я поставил советский резистор 560кОм 2Вт и заодно со светодиодом, греется правда резистор судя по почернению вокруг нормально так, но приставка пережила уже одну смену батареи в УПСе, лет 5 так точно. Покрыл все это дело сверху лаком PLASTIC-70 так на него пыль гораздо меньше прилипает, хотя возле резистора видно характерное воздействие высокого напряжения на пыль, учитывая что она там еще и припекается градусов на 45.

Ничего, можно и 1Мом резисторы пристроить, просто собрать с них "лесенку" параллельно по 2-3 штуки и такие заборчики последовательно тоже 2-3 штуки, судя по количеству их хватит.

4600. Scharikoff, 22.05.2014 20:38
Vasper
4. 100 резисторов 1М 0,25W CFR5%
Я так понимаю, что резисторы придется другие купить?


>>> Не нужно ничего докупать. У вас сотня 1М резиков!
Спаяйте гирлянду, как на картинке.
В эквиваленте получите резистор сопротивлением 1МОм, мощностью 1Вт
и более надежный в плане пробоя высоким напряжением.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 464x154, 35Кb

4601. Andy56, 22.05.2014 20:45
Scharikoff:
Ладно, подстрахуюсь... А то Andy56 меня совсем застращал.

Я, к сожалению, типа - педант, уж извините... А тут 300В как-никак, аккуратность не помешает... Всё, больше не пристаю!

4602. Scharikoff, 22.05.2014 21:46
Andy56
Я, к сожалению, типа - педант, уж извините...
>>> Да, ладно, чё там. Вы всё правильно написали. 220 разгильдяйства не прощают.

4603. Scharikoff, 23.05.2014 16:56
Alexeyslav
Я поставил советский резистор 560кОм 2Вт и заодно со светодиодом
>>> Элегантное решение:
1) подсветка
2) разрядник
3) косвенный индикатор оставшегося напряжения на электролитах (безопасность)

4604. Vasper, 25.05.2014 21:31
Спасибо за помощь уважаемые!!! Все работает!!

4605. kr379, 26.05.2014 20:00
Vasper

Все работает!!---... схему фстудию...

4606. Scharikoff, 26.05.2014 21:32
kr379
>>> А я так понял, что схема классическая. Например, отсюда: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #4586 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4586#4586)
Отличия, скорее всего, в примененных радиодеталях.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4607. aam10, 26.05.2014 22:09
Здравствуйте!
Собираю новый комп и вспомнил про проблему совместимости БП с АККМ с бесперебойниками.
Бесперебойник у меня Powercom Imperial IMD-1025AP (http://market.yandex.ru/model.xml?text=Powercom%20Imperial%20IMD-1025AP&srnum=25&modelid=985521&hid=91082) . Помню когда выбирал, задумывался над этим вопросом и поэтому взял такой мощный ИБП. Но старый комп 8-летней давности с БП без ККМ естественно прекрасно работает.

Насколько я понял, подавляющее большинство современных БП содержат ККМ и при этом имеют широкий диапазон входных напряжений типа 100...265В. Отсюда попытка найти подходящий БП с узким диапазоном 176...265В малореальна.

Могут ли с этим ИБП быть проблемы? Комп предполагается И5 4670 пока с интегрированной видюхой (с возможностью установки дискретной впоследствии) т. е. БП буду брать где-то 450-550 Вт - не более.

БП предполагался что-то типа Corsair RM550 550W или Corsair RM450. В одном из обзоров на эту серию писалось про то, что БП не смог работать с ИБП APC SmartUPS SC 620: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/36408#06

Курочить новый БП для переделки/выдергивания из него цепей ККМ неохота, хочется купить и поставить.

4608. Alexeyslav, 26.05.2014 22:53
Проблемы могут быть, да даже на ровном месте.
Выдергивать цепи ККМ не обязательно, достаточно его правильно настроить - например, ограничить максимальный ток или изменить характеристики цепи ОС. Но это работа довольно серьезная, нужно четко представлять что делаешь. Проще и гарантированней "адаптер" собрать по схеме постом выше. Можно кстати добавить конденсаторы в сам БП, если там есть место - это тоже решит проблему т.к. ККМ не будет пытаться раньше времени поднимать ток до предела, но ведь обычно экономят так экономят...

4609. aam10, 27.05.2014 08:20
Alexeyslav
Проще и гарантированней "адаптер" собрать по схеме постом выше
Походу это классический выходной выпрямитель "обычного" импульсного БП В итоге на ККМ идет постоянка и он ее "описывает" своим ШИМом вместо выпрямленного синуса.
Но насколько я понял, проблема не сколько в ККМ, сколько в том, что при коммутации на батарею выходное напряжение на некоторое время снижается, а БП с "широким" входом начинает вытягивать стабилизатором выходные напряжения в результате чего входной ток сильно возрастает. А поскольку электролита на входе нет, то получаем глюки с ИБП.
Тут скорее кондеры играют роль своеобразной "батареи" в момент переключения и питают БП с ККМ в момент провала напряжения.
Кстати я бы еще между мостом и сетью небольшой дроссель поставил бы (от старого компового БП) - ток потребления такого выпрямителя импульсный, может помехи немного генерить.

Alexeyslav
Можно кстати добавить конденсаторы в сам БП, если там есть место - это тоже решит проблему т.к. ККМ не будет пытаться раньше времени поднимать ток до предела, но ведь обычно экономят так экономят...
Да не в экономии дело, а в том, что коэффициент мощности испортится от них! И соответственно сертификацию непройдут. Поэтому и не ставят. И места там врят ли есть чтоб электролиты запихать. Так что лучше внешним блочком.

например, ограничить максимальный ток или изменить характеристики цепи ОС
Характеристики ОС лучше вообще не трогать - может начать возбуждаться. Ограничить ток - типа подбором датчика тока в истоке ключа ККМ? Но ведь не дураки туда такой резистор ставили. Уменьшите ток - изменится режим работы преобразователя ККМ. Нужно бы еще индуктивность дросселя увеличить тогда. Одно за другое цепляется... Так что все эти "танцы с бубном" врят ли к чему-то хорошему приведут.

Короче, я так понял, алгоритм такой:
1) Покупаю понравившийся БП и испытываю как он работает с ИБП от батареи при нагруженном компе.
2) Если не работает нормально, то паяю выпрямитель по вышеприведенной схеме.

4610. Sayone, 27.05.2014 14:28
aam10
Тут скорее кондеры играют роль своеобразной "батареи" в момент переключения и питают БП с ККМ в момент провала напряжения.
Ну да, именно так и есть.

Короче, я так понял, алгоритм такой
Вы всё верно поняли, да.

4611. Alexeyslav, 27.05.2014 19:51
Вообще, эти конденсаторы строго говоря можно было бы добавить в сам блок питания и эффект был бы аналогичным, но как правило внутри блока уже нет места, поэтому приходится так выкручиваться.

4612. vlo, 27.05.2014 20:08
aam10
Комп предполагается И5 4670 пока с интегрированной видюхой (с возможностью установки дискретной впоследствии) т. е. БП буду брать где-то 450-550 Вт - не более.
с интеграшкой это кушает меньше сотни ватт - на такой мощности проблемы с ups редки у любых бп.

4613. aam10, 28.05.2014 11:36
Ну я рассчитываю систему на то, чтоб можно было доставить в будущем дискретную видюху. Поэтому и БП буду брать на такую мощность. А так да, в "обычном" режиме ватт 100-150...

4614. VK_dmfan, 03.06.2014 18:29
Здравствуйте. Планирую брать комп следующей конфигурации:
--
Процесор AMD FX-6300
DDR3 RAM 8GB 1600MHz PC3-12800 CL10
Asus M5A97 R2.0 (970/SB950, HT 3.0 (5.2 GT/s), DDR3 , 2xPCI-Ex, 6xSATA3, 2xeSATA2, RAID, 1Gb Lan, 7.1, ATX)
Відеокарта GeForce GTX750 Ti 2Gb DDR5, 128bit, ASUS OC
HDD 1000Gb WD WD10EZEX (7200, 64M Buffer, SATA-III)
SSD 120GB Kingston V300 (2.5'' 450Мб/с\450Мб/с)
кулер Zalman CNPS10X OPTIMA
Корпус Aerocool PGS VS-92 Black
БП Chieftec CTB-550S
--
Дома имеется ИБП Mustek PowerMust 600 USB http://www.mustek.de/en/11/index.php/en/products/ups…0usb/194-pm600usb
Интересует, сработается ли он с моей системой, в частности с блоком питания Chieftec CTB-550S?
И если нет, то какой ИБП посоветуете.

4615. МАГ, 03.06.2014 19:48
VK_dmfan
Интересует, сработается ли он с моей системой
http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=PowerMust+600&am…int%3A49%3A007243
Судя по отзывам - шансы небольшие.

И если нет, то какой ИБП посоветуете.
Двухбатарейник от 1000 ВА, выбор в соответствующей теме.

4616. ¶гор Сохан, 12.06.2014 18:14
Здравствуйте есть ибп apollo 1140f на 1400va и прикупил я к нему бп chieftec bps-850w но много начитавшись про несовместимость не знаю удачная это связка или нет?Кто что может подсказать?Потребление системы 500w

4617. collega3, 13.06.2014 01:18
Здравствуйте. Много написано по теме, все пока не осилил, решил так спросить. Есть пк с такой конфигурацией: Процессор - AMD Phenom II X6 1045T, 2700 MHz,
Мат. плата Asus M4A88TD-M, ОЗУ 4 ГБ DDR3-1333,Монитор Samsung SyncMaster 223BW [22" LCD]
Жесткие диски
- WDC WD2002FAEX-007BA0 ATA Device (2000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
- WDC WD3200AAKS-00B3A0 ATA Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
- WDC WD3200AAKS-00L6A0 ATA Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Приводы
- HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N ATA Device
- Optiarc DVD RW AD-7200S ATA Device
- PIONEER DVD-RW DVR-111D ATA Device
Общее кол-во вентиляторов (12в) включая процессорный и в БП - 6 штук.
Питает это все БП FSP Epsilon 700 с активным PFC. Помогите подобрать на это все ИБП. Много читал, offline типа для БП с APFC вроде не подходят (так, старый APC Back-UPS CS 500VA не потянул, пк просто выключается, а ИБП сигналит "перегруз", но это очевидно), но что если взять мощный (например 1500 ВА)? Может, подойдет мощный интерактивный на 1500 ВА и больше (хотя тогда разница в цене с online решением небольшая
Ну уж очень дорогие online решения, тем более, что на входе перед всей техникой стоит релейный стабилизатор Rucelf SRF-1000-D (1000ВА), нормально работающий и тянущий помимо пк еще и 2 принтера, колонки и сканер (напряжение почти всегда ниже 235 В не опускается, а может доходить и до 265 в ) . Или плюнуть и заменить БП FSP Epsilon 700 с активным PFC на аналог без PFC? Как быть?

4618. Scharikoff, 13.06.2014 03:45
collega3
>>> Видеокарта не указана. Вы не прикидывали, сколько ватт в максимуме потребляет ваш конфиг?
Найти БП на 700Вт с PPFC невозможно. Максимум, что я встречал, имел честный рейтинг 450Вт.
Рейтингово-500-ваттные БП с PPFC уже были фикцией (реально соответствовали 450Вт).
Так что "плюнуть и заменить" скорее всего не получится.
(если, конечно, на практике не выяснится, что ваш конфиг с вашими прикладными программами способен потянуть и 450вт БП)
Но если актуальны все 700Вт (или около того), то линейно-интерактивный ИБП на 1,5кВА имел бы хорошие шансы на совместимость.

4619. threeman, 13.06.2014 10:45
А вместо самодельного адаптера не подойдёт дроссель?

4620. collega3, 13.06.2014 19:22
цитата:
Scharikoff:
collega3
>>> Видеокарта не указана. Вы не прикидывали, сколько ватт в максимуме потребляет ваш конфиг?
Найти БП на 700Вт с PPFC невозможно. Максимум, что я встречал, имел честный рейтинг 450Вт.
Рейтингово-500-ваттные БП с PPFC уже были фикцией (реально соответствовали 450Вт).
Так что "плюнуть и заменить" скорее всего не получится.
(если, конечно, на практике не выяснится, что ваш конфиг с вашими прикладными программами способен потянуть и 450вт БП)
Но если актуальны все 700Вт (или около того), то линейно-интерактивный ИБП на 1,5кВА имел бы хорошие шансы на совместимость.

Видео интегрированное в мат.плату. ПК сразу после покупки оснащался БП на 450 ватт (тогда еще было 2 жестких диска), но не понравилась его работа-через некоторое время (или сразу, если нагрузка повышенная) вентилятор на БП начинал работать на очень повышенных оборотах. Позже при добавлении нового жесткого диска обменял и этот БП на другой, помощнее (жаль марку не записал).
Спасибо за совет, значит буду выбирать линейно-интерактивный ИБП на 1,5кВА. А вариант с offline ИБП точно не пойдет?

4621. Андрйко Сохан, 14.06.2014 00:57
Здравствуйте есть ибп apollo 1140f на 1400va и прикупил я к нему бп chieftec bps-850w но много начитавшись про несовместимость не знаю удачная это связка или нет?Кто что может подсказать?Потребление системы 500w.Зарание спасибо

4622. Scharikoff, 14.06.2014 03:00
collega3
>>> Если видео интегрированное, то ваш конфиг спокойно мог бы потянуть и хороший 450Вт-ный БП.
Можете даже прогуляться в профильную ветку:
Расчет мощности блока питания, достаточной для моей системы (обязательно читать 1-ю страницу темы) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13396)
Т.е. фактическое энергопотребление далеко от 700Вт.
Раз видеокарты нет, то я бы даже скорректировал первоначальную цифирь 1500ВА на 1200 или 1000ВА.
Понятно, что с 1,5кВА УПСом было бы спокойнее с первой попытки, но если не очень хочется переплачивать, то попробуйте с меньших ВА-рейтингов, особенно, если удастся договориться с продавцом о возврате и обмене на более мощный УПС.

А вариант с offline ИБП точно не пойдет?
Из преимуществ - только цена, а недостатки изложены тут: Путеводитель раздела: UPS (http://forum.ixbt.com/?id=a49#2457057)

Андрйко Сохан
Кто что может подсказать?Потребление системы 500w.Зарание спасибо
>>> Ну, что тут сказать, шансы приличные: 1400ВА для 500Вт.
Ну, а гарантию совместимости, как водится, никто не даст.

4623. dom1n1k, 17.06.2014 14:26
Так и какой выход из положения? (без хардкора с перепаиванием)
У меня БП FSP Everest и на нем есть этикетка "full range".

Может быть, коллективный опыт определил какие-то конкретные модели ИБП, которые помогают избежать проблем совместимости?
Пусть даже более дорогие (в разумных пределах).

4624. vuale, 22.06.2014 11:42
Хочу взять онлайн ибп, в магазине где выбирал спросили есть ли у вас заземление, говорю естественно нет, сказали что работать не будет, спросил о другой модели сказали тоже не будет, якобы загорится лампочка что нет заземления и пока не появится земля он работать не будет, есть ли какие то основания у них так говорить? Выбирал между 2 моделями PCM Vanguard 1000 и Ippon Innova 1000. Конфиг если что:
Chieftec CFT-750-CS
i5 4670
GTX 770
2 винта WD
Весь конфиг ватт на 400 получается, а по документам эти ИБП могут отдавать до 900ватт. Скажите как вы считаете могут быть проблемы с моим конфигом и с этими ибп? Других вариантов у меня в городе нет, и по цене уже и так очень дорого. Линейно интерактивный не хочу, буду лишний раз боятся отключения света и того перейдет на батерею или сгорит всё.

4625. Scharikoff, 22.06.2014 20:41
vuale
сказали что работать не будет, спросил о другой модели сказали тоже не будет, якобы загорится лампочка что нет заземления и пока не появится земля он работать не будет, есть ли какие то основания у них так говорить?
>>> основания могут быть изложены в мануале.

Линейно интерактивный не хочу, буду лишний раз боятся отключения света и того перейдет на батерею или сгорит всё.
>>> А что если свет отключат, линейно-интерактивный не переходит на батарею?
Время работы от батареи у онлайн-УПСа тоже не бесконечно, определяется нагрузкой, схемой и емкостью батареек. Постоянная работа инвертора -> большее тепловыделение и больший шум (если акт.охлаждение).
Правда, нет проблем с переходом от сети на батарею (ввиду отсутствия оного), что актуально для APFC PSU.

Весь конфиг ватт на 400 получается
>>> Если согласитесь на линейно-интерактивный, то можно пробовать с УПСом где-то 1000...1200VA
Думаю, в ваш город линейно-интерактивных завозят больше, чем онлайновых, и выбор будет побольше...

4626. bssv, 04.07.2014 15:40
Для тихого ПК выбрал блок питания Сhieftec GPS-500c с APFC. Какой UPS подружится с ним? Наслышан о частых проблемах при связке этого БП с упсами. Понимаю, что если купить UPS с синусоидальным сигналом, то всё будет окей - только это уже слишком дорого для меня. Если с этим БП вменяемых вариантов не предвидется - то придется искать ему замену...

4627. Scharikoff, 04.07.2014 18:27
bssv
>>> Вам или чистый синус (но там тоже твердые гарантии давать сложно),
или с аппроксимированной синусоидой и запасом мощности (UPS на 1000-1200VA)
или делать внешнюю приставку Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #4586 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4586#4586)
(с приставкой не придется брать УПС с лошадиным запасом)

4628. bssv, 04.07.2014 20:54
Scharikoff
В случае использования приставки теряются все достоинства использования APFC ?

PS Что посоветуете из упсов на 1000/1200 ? Мой ПК будет без дискретной видеокарты, так что мощность бп будет использоваться наверное в районе 200-300 Вт максимум, если не меньше...

4629. Scharikoff, 04.07.2014 23:34
bssv
В случае использования приставки теряются все достоинства использования APFC ?
>>> К сожалению, да, но переплачивать за преимущества APFC не каждому хочется.
Избыточный VA-рейтинг стоит денег.

Мой ПК будет без дискретной видеокарты, так что мощность бп будет использоваться наверное в районе 200-300 Вт максимум, если не меньше...
>>> Если 200-300Вт, то прицеливаться следует на модели 600-800VA.
Для выбора UPS загляните сюда:
Выбор UPS: обсудим! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9729)
Выбор ИБП в ценовом диапазоне от 35$ до 150$, мощностью до 600 ВА (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9728)
Выбор ИБП в ценовом диапазоне от 60$ до 700$, мощностью 620-1000 ВА (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9862)

4630. Anatuz, 15.08.2014 21:29
Подскажите пожалуйста, совместим ли ИБП Back-UPS 650VA AVR 230V CIS с БП APFC монитора Apple Cinema Display 23" ? Будет ли работать?

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1582931&hid=91082

4631. colorist, 16.08.2014 05:27
Anatuz
У меня прекрасно уживался 550 с 24" монитором и компьютером с apfc. Причем у вас мощней модель.

4632. Anatuz, 16.08.2014 12:55
colorist
А у меня текущий CS-500 не уживается с монитором с apfc. Какая у вас точная модель по артикулу? (http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=29)

4633. TLY_2, 16.08.2014 13:55
цитата:
Anatuz:
Подскажите пожалуйста, совместим ли ИБП Back-UPS 650VA AVR 230V CIS с БП APFC монитора Apple Cinema Display 23" ? Будет ли работать?

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1582931&hid=91082
1.Про апфс монитора забейте
2.Беки это просто резервнки
3.Общее правило:
То что в специфиакции ("Упса VA"это маркетинг)умножаем на ~0.6-0.7->получаем вт->+добавляем +30%=необходимая мощность упса для данной конфигурации(примерно посчитайте её)
-----------
P.S.
Упсы которые смарт-им ваш апфс пофиг
->если это с синусоидой (с настоящей,а не с апромоксацией->на то ,они и смарт)

4634. Anatuz, 16.08.2014 14:33
У меня текущий CS-500 не работает с монитором Apple Cinema 23" с БП APFC. Комп mac mini, жрущий очень мало, держит, а моник нет. Сейчас посмотрел спеки, и вот что странно:

mac mini
Maximum Continuous Power 85 W
Line Voltage 100-240V AC

Cinema Display 23"
Maximum Continuous Power 90 W
Line Voltage 100-240V AC

То есть и mac mini оказывается тоже с APFC?! Тогда почему он работает с ИБП, а монитор нет? Мощности CS-500 же хватает за глаза: 90W+85W+30%=227W - это меньше заявленных 390W у CS-500

4635. Alexeyslav, 17.08.2014 00:10
Тут уже вроде перетирали страниц 10 назад, проблема не в APFC как таковом а в настройках таймингов этого модуля, экономят на величине ёмкости, в результате чего блоку питания не хватает скорости переключения ИБП на батарею до того как блок питания затребует повышенный ток для пополнения конденсатора с закономерным итогом.

4636. Devid, 19.08.2014 00:25
SEASONIC SSR-550RM + APC Smart-UPS SC620 - проблем нет.
Конфиг в инфо, к ИБП подключен так же монитор.
Запуск FurMark + CPU Burner дает близкую к 100% загрузку ИБП, при этом переход на батарейное питание происходит успешно.
До этого долго стоял БП с пассивным PFC, покупался исключительно ради совместимости с ИБП. Совместимость была, но при замене GTX670 на GTX770 и прибавке потенциальных 60Вт потребления, столкнулся с перегрузом ИБП в FurMark и некоторых 3D тестах, так что пришлось ограничить потребление видеокарты 75% (тем не менее полная прожарка загружала ИБП на 105%, к счастью в реале таких загрузок не бывает, равно как ни одна игра не загружает 770-ю на 100% мощности даже при 100% загрузке GPU). С Seasonic-ом более высокий КПД позволил снять ограничение.

4637. Ян-Маар YanMaar, 05.09.2014 09:40
Здравствуйте!
Присмотрел себе БП Corsair CXM 600W и ИБП DNS SMART EURO 1200VA.
Подскажите, пожалуйста, будет ли нормальная совместимость у этого оборудования?
Как ведёт себя данный БП при аппроксимации синуса?
Спасибо!

4638. KM-300, 16.09.2014 14:01
в общем, подбирал к своему БП Chieftec CFT-750-14C с APFC бесперебойник
остановился на фирме Powercom, начитался форума паверкома - там советовали к 750 вт блоку активному ибп от 2000-3000 ВА
подумал - блок не самый плохой, наверно срабатывает быстро
взял BNT-1500 - работает нормально, можете в список совместимости внести

и вот гложет меня сомнение, может переплатил зря за 1500 ВА, может 1000 б хватило
За это сообщение сказали спасибо: Sayone

4639. dr.borman, 19.10.2014 17:40
Добрый день.Имею проблему с связкой БП Corsair CS750M+УПС CyberPower 1350AVR.Выражается в отключении (не постоянно!) компа при откл. питания и после отключения необходимо ждать 3-5 мин. для нового запуска компа. Возможно ли заставить нормально работать эту связку?
П.С. УПС 2,5 года,около 7 дней назад поставил свежие аккумуляторы,проблема не ушла.До этого стоял БП Hiper 580W-проблем не было.

4640. Alexeyslav, 19.10.2014 18:07
тесты на ручное "обесточивание" при полной нагрузке проводили?
Софт от ИБП на компе стоит? ИБП подключен проводом к компьютеру?

Если это несовместимость с блоком птания - то он отрубится сразу же при выдергивании вилки из сети будто никакого ИБП и нет. С этим всё сложнее - нужно устранить перегрузку по току в момент переключения бесперебойника на батареи.
Если же он успешно подхватывает питание и переходит на батареи но никак не реагирует или реагирует но и не думает выключаться - проблемы с софтом, которые надо решать. У меня было пару раз проблемы в самом начале и я не мог понять почему, потом выяснил что виндовс не может завершить работу из-за того что утилита отправки входящая в комплект с софтом от ИБП препятствовала завершению работы компьютера пока не отправит письмо с уведомлением - а интернета в этот момент как правило нет... и поэтому комп не выключался -> батарея разряжалась до нуля и бесперебойник вырубался так и не дав компу войти в спящий режим. Сама утилита запускается драйвером бесперебойника с правами учетки SYSTEM... привет трояны(и когда закончится этот дурдом?).

4641. dr.borman, 19.10.2014 20:57
Тесты проводил.Вот только что выдернул вилку от ИБП прибл. на 1 мин,включился вентилятор на ИБП,монитор и системник работали норм,винда сообщила,что отсутствует электропитание.После включения монитор почему-то на 1 сек. погас(впервые),но потом все заработало как обычно.
Сейчас пока писАл первые три строчки сообщения выдернул вилку еще раз.Опять заработал ИБП,винда сообщила бла-бла,но после подачи питания все вырубилось и включить удалось только спустя 5 мин.,т.е. включаю ИБП,на нем все загорается как нужно,а системник после нажатия кнопки запуска молчит как-будто на него не идет никакое питание.И только после того как откл.(кнопкой) ИБП и подождать 5 мин,системник запускается.Весь прикол в том,что ежели повторить ч\з пару часов или дней,то ИБП сработает как нужно.
Софт стоит(CyberPowerPanel),скачал родной и последний с оф.сайта.Вроде работает.Единственное почему-то не отображается гаджет на раб. столе,хотя раньше был.
При запуске самопроверки (т.е. имитации откл. питания) тест сегодня может быть пройден,а ч\з 2 ч или завтра опять может все вырубиться.
Да,ИБП подключен по УСБ к компу.

4642. Alexeyslav, 19.10.2014 21:14
Налицо неисправность ИБП. Надо сдавать в ремонт. Правда, высока вероятность что в сервисе с настолько редкой неисправностью ничего не сделают - у них нет времени на выявление редко воспроизводящихся неисправностей. Может быть, "дверцами хлопнут и по колёсам постучат". Может быть, если повезёт, обновят прошивку встроенного контроллера, может из-за него так глючит.

Можно еще попробовать подключить бесперебойник к ноуту или компу включенному в сеть напрямую, может фирменные утилиты в момент возникновения "проблемы" смогут что-то подсказать.

4643. dr.borman, 19.10.2014 21:48
Не в сервис пока не хочу.Завтра попробую сам "фары потереть и по колесам постучать",повтыкаю в др. УСБ порты (уже выяснил,что не нравится ему 3-й УЗБ порты).
Вот даже сейчас вырубал питание три раза и два раза запускал самопроверку и все работает как часы.Вот чего ему надо???

4644. Alexeyslav, 19.10.2014 23:29
Там может быть программная ошибка, или где-то нет контакта. Поэтому как минимум надо разобрать и пошевелить все контакты. Только это надо делать крайне осторожно и с отключенным аккумулятором.

4645. dr.borman, 30.10.2014 19:53
Пост,так для инфы. Прошло больше недели с момента обнаружения мной проблемы и "протирки фар,с постучать по колесам". Значится все отсоединил от ИБП,вынул новые аккум. поскреб нулевкой контакты,установил заново и подключил.И... . Все работает(тьфу три раза) как часы уже более недели.Вырубал сеть вилкой,выкл. автоматы,проводил тесты самопроверки под разными нагрузками и все работает отлично как и раньше.Не знаю чего ему было нужно,но мое предположение,что где-то был плохой контакт,чей-то "недовтыкнул".Короче,связку моего ИБП и БП,можно рекомендовать как рабочую.Всем удачи.

4646. colorist, 01.11.2014 06:56
dr.borman
Если у вас проблема APFC то простым выдергиванием вилки из розетки ее не проверить. Вы тупо переключаете питание на батарею. А нужна критическая просадка. И если после этого компьютер снова не включится, то связка этих приборов не работает вместе. Я бы даже сказал опасна.

4647. dr.borman, 01.11.2014 21:57
Ну,дык жажду предложений по методам проверки.

4648. colorist, 02.11.2014 05:49
Не у каждого Латр дома найдется, посему до первого сбоя.Ждемс.

4649. dr.borman, 11.11.2014 17:08
Эээххх,радость была не долгой.Вчера вырубился свет ИБП сработал как нужно,но после пояпления напряжения в сети,комп. выключился и смог я его запустить только ч\з мин.5.
Чего посоветуете камрады.Менять ИБП?На какой?

4650. Alexeyslav, 11.11.2014 19:54
комп выключился, а ИБП продолжал работать как ни в чем не бывало?
У нас на работе вчера тоже светом мигнули на пару секунд - одной циске поплохело, хотя она была под бесперебойником, у нее вылетела память. Толи совпадение, толи связь есть между событиями.
Лучше пока считай это событие единичным.

Латр, латр... возьми лампочек 200-ваттных параллельно и через них включи всю систему, они дадут хорошую просадку напряжения и будут иммитировать плохую сеть. Или обогреватель 1-2кВт последовательно с нагрузкой включи.

4651. dr.borman, 11.11.2014 21:48
Alexeyslav,да комп вырубился,а ИБП работал.
Придется видимо обновить свой ИБП.Присматриваюсь к этому варианту
http://www.cpsww.ru/products/ups_systems/pfc-sinewav…cp1500epfclcd.htm
В обзорах,кот. нарыл в инете,вроде как хорошо работает с БП с автовольтажем.Только вот на офф.сайте пишут,что чистый синус на выходе,а в характеристиках магазинов,что нет.Кому верить?Может кто-нибудь прокомментировать.

4652. Alexeyslav, 11.11.2014 23:30
Тогда это проблемы с компом а не бесперебойником. В крайнем случае, комп можно и постоянным током запитать, выпрямитель и конденсатор на 450В решают все проблемы с бесперебойником кроме времени его работы и качества батареи.
Жаль что у вас нет мониторинга и нельзя посмотреть как ведет себя батарея после испытания нагрузкой(скорость разряда, скорость восстановления заряда после снятия нагрузки).

4653. colorist, 12.11.2014 06:58
dr.borman
Врут про чистый синус. Чистый синус даже с двойным преобразованием не получится. Похоже это обычный бэк. Резервник.

4654. CrazyCYRIX, 12.11.2014 10:37
colorist
Чистый синус даже с двойным преобразованием не получится.

Да ладно? APC Smart (не SC, полноценный) - тоже не чистый?

4655. vlo, 12.11.2014 12:10
colorist
Врут про чистый синус.
так там не синус, там чинус (http://www.cpsww.ru/products/ups_systems/pfc-sinewave/cp1500epfclcd.htm)

4656. dr.borman, 12.11.2014 19:46
Alexeyslav,проблемы с компом ставлю на последнее место,ибо с предыдущего конфига было заменено:корпус(его трудно винить),твердотельник(тоже маловероятно,был интел стал самсунг,система чистая ,софт прежний под видео-фотообр. и БП (вот он видимо и стал причиной,ибо был без автовольтажа (Хипер 480Вт),а стал Корсар 750).Разгона нет.Напрямую от сети запитывал,вылетов чего-либо не наблюдалось.
colorist,для меня по сути и не нужен чистый синус, т.к. принтер можно воткнуть и в обычную(не с батареями) часть розеток ИБП.Или я ошибаюсь?Мне как раз нужно просто успеть вовремя сохр. работу при откл. электричества.
CrazyCYRIX как проверить в домашних условиях?Врут или нет.
vlo не понял вас.

4657. CrazyCYRIX, 13.11.2014 16:16
dr.borman
как проверить в домашних условиях?

Ну, если дома есть осциллограф...
А так - верить производителю на слово.

Собсно, онлайновому APC на выход осциллограф совали - всё было очень красиво.

4658. dr.borman, 14.11.2014 00:08
Не,осциллограф в домашнем пользовании отсутствует.Поверив производителю все-таки рискнул заказать CP1500EPFCLCD. Ч\з неделю д.б. уже у меня.Ежели у кого есть предложения по тестированию (тока без латров и осциллографов) ,то пишите.Чем смогу,как грится...

4659. МАГ, 14.11.2014 08:35
CrazyCYRIX
APC Smart (не SC, полноценный) - тоже не чистый?
Многоточечная аппроксимация...

colorist
Чистый синус даже с двойным преобразованием не получится.
Следующий совет будет купить себе турбину ГЭС?

4660. CrazyCYRIX, 14.11.2014 14:20
МАГ
Многоточечная аппроксимация...

Оно конечно, да - мотора вращающего генератор там нет,но вот картинка для APC SUA 1000i в момент перехода на батареи:
http://article.tech-labs.ru/img/article/8275/1.png
Слева сеть, справа инвертер. Пики при работе от инвертера чуть поострее, а так - очень даже, синусоида.

4661. Nimrael, 15.11.2014 01:04
цитата:
colorist:
Врут про чистый синус. Чистый синус даже с двойным преобразованием не получится. Похоже это обычный бэк. Резервник.
не совсем. http://www.tomshardware.com/reviews/apc-smt1500-cyberpower-cp1500pfclcd-tripp-lite-smart1500slt,2785-5.html
the CP1500PFCLCD is also the only unit that has not fully replaced step-wave with pure-sine-wave circuitry, instead opting for a modified triangular wave that CyberPower calls “Adaptive Sinewave” to eliminate the zero power state that has so often prevented step-wave units from working with active PFC power supplies. This basically means that users get the enhanced compatibility of a sine wave unit at a low price similar to many step wave competitors.
Естественно, оно не синус, но и не то, что будет обычно выдавать простой бэкап, а модифицированный треугольник. Тем не менее, вроде как получшее, чем обычные ИБП получаются, особенно для APFC PSU.

4662. colorist, 15.11.2014 02:39
МАГ
Про турбину я хотел позже посоветовать)
Я даже не знаю где применять чистый синус. В медицине разве.

4663. CrazyCYRIX, 17.11.2014 11:29
colorist
Я даже не знаю где применять чистый синус. В медицине разве.

В звукозаписи.

4664. dr.borman, 20.11.2014 13:52
Вчера "пришел" мой новый ИБП CyberPower CP1500EPFC. Комплектация и упаковка отличные. На коробке и в инструкциях везде написано,что данный ИБП поддерживает оборудование с активным корректором мощности. Дизайн конечно вещь сугубо интимная,но мне понравился. Первое,что бросилось в глаза-это то,что сзади все шесть розеток помечены как battery+surge. В сети,в обзорах младшей модели CP1300EPFC видно,что у нее три розетки от батареи и три с фильтрацией. На моем прошлом ИБП также была разбивка 3+3.А здесь все шесть!
Короче подключил.Батареи судя по софту и дисплею заряжены были на 70%.Все тесты самопроверки через софт прошлись без проблем.Нагрузил комп(поставил конверт. видео,браузер,киношка, на дисплее и в проге показывало 240-250 Вт) и отключил от розетки,тоже все хорошо.
Дальше подрубил к нему лазерный принтер(Кенон).В момент включения принтера ,судя по софту, нагрузка подскакивает до 810-820Вт(это при простое компа 90Вт),но все работает.Опять поставил конверт. видео и распечатал пару страниц на принтере,нагрузка подсокчила до 915 Вт и опять ничего не вырубилось все работало как обычно.
Что не понравилось.1.Расположение розеток по новому.В предыдущей модели они были смещены друг относительно друга(выше-ниже),а здесь на одной линии.Не критично,но пришлось пошаманить,чтобы все подключить.
2.То что все розетки battery+surge.Лучше бы оставили вариант 3+3,т.к. в обычную часть можно было бы подкл. тот же принтер и забыть.Они хоть и написали везде,что чистый синус,но однако не рекомендуют подключать принтеры,копиры,пылесосы.

У меня в связи с этим вопросы.
1.Оставить ли принтер подключенным к ИБП ???Очень уж не хочется его тянуть к отдельной розетке в комнате.
2.Может нужно было взять модель попроще,CyberPower CP1300EPFC например,где есть три обычных розетки? Но там и мощности поменьше,хватит ли?
П.С. В данный момент к ИБП подкл. системник,монитор,роутер,принтер,сканер,маленькие колонки.Конф. компа
Core i5 2500,Asus P67-LE,12 Гб ОЗУ,Zotac 670gtx 2Гб,SSD Samsung 840 Pro 256Гб,WD 2Tb+WD 1Tb+Seagate 500Гб,БП Corsair CS 750M,корпус X-Predator x-3.Монитор Dell U2412M.
П.С.С. на замену ИБП есть неделя,очень прошу подсказать как поступить.Спасибо.

4665. vlo, 20.11.2014 13:55
dr.borman
1.Оставить ли принтер подключенным к ИБП ???Очень уж не хочется его тянуть к отдельной розетке в комнате.
у него ж половина розеток мимо упса идет, в чем тут может быть проблема? на снимках и описания именно так. взять лампочку да проверить несложно...

4666. dr.borman, 20.11.2014 14:11
vlo,ды нет же.У меня на всех значится battery+surge,это в модели CyberPower CP1300EPFC три розетки battery+surge и еще три просто surge.

4667. colorist, 20.11.2014 14:17
У принтера в момент включения печки потребление за киловат прыгает. Потому и не советуют подключать. При перегрузке выбьет ибп. Тем более с такой кучей техники.

4668. dr.borman, 20.11.2014 14:41
colorist, понимаю на счет принтера.Из-за этого и спрашиваю чего делать.Менять на модель попроще?Или пусть работает.Счас кстати выдернул ибп из розетки и включил принтер, все хорошо работает.
Они заразы еще и подорожали за неделю.

4669. vlo, 20.11.2014 14:48
dr.borman
У меня на всех значится battery+surge,это в модели CyberPower CP1300EPFC три розетки battery+surge и еще три просто surg
вы на реальном экземпляре 1300 это видели, или в инете картинки смотрели? на последних у 1500 тоже 3+3.
еще раз - проверьте, что есть по факту, лампочкой или чем там, а не "написано".

4670. dr.borman, 20.11.2014 15:04
vlo, не понял, что значит на последних.У меня что, более старая модель?Откуда инфа поделитесь.
И как это проверить лампочкой? Патрон с розеткой чтоль тудой втыквть?

4671. vlo, 20.11.2014 15:17
dr.borman
что значит на последних.
"или в инете картинки смотрели"

Откуда инфа поделитесь.
снимков где 6+0 я в инете не видел. у всех продавцов и написано 3+3, и на снимках, хоть и низкое разрешение , но видно что надписи разные. у 1500.

Патрон с розеткой чтоль тудой втыквть?
вытащить питание на вход и пройтись обычной настольной лампой по всем 6 розеткам, чего тут непонятного?

4672. dr.borman, 20.11.2014 15:22
Вкурил с лампочкой уже (я уж подумал есть какой-то спецтест).Вечером домой попаду проверю.И фотку заодно выложу задника ибп.

4673. dr.borman, 20.11.2014 20:39
А может в него и правда чистый синус?Короче лампочка загорелась от всех розеток (само собой ибп отключил от сети)!
На первой фотке задник ИБП CyberPower CP1300EPFC из этого обзора http://megaobzor.com/obzor-ibp-CyberPower-CP1300EPFC…y-i-zelenyy-.html
А вот на второй,задник моего ИБП CyberPower CP1500EPFC.
Прошу обратить внимание на надписи над розетками о которых я говорил.
Какие у кого мысли есть?Поменять на модель попроще или ...?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 336x883, 39Кb, 2.jpg, 800x1067, 116Кb

4674. vlo, 20.11.2014 20:52
dr.borman
видимо переделали, вот типичный снимок задницы 1500: http://cdn.e96.ru/assets/images/catalog/computers/un…00EPFC_482580.jpg
так что я не удивлюсь, если у младшего переделали точно так же (обзору-то два года).
перегрузить его в bypass режиме врядли можно (чего там перегружать - контакт реле? больше эти выходы ничем не отличаются), а при работе от батарей просто не печатать на всякий случай.
так что я бы не дергался, коли все нормально работает.
За это сообщение сказали спасибо: CrazyCYRIX

4675. dr.borman, 20.11.2014 21:46
vlo,дык вот и хотел услышать мнение спецов.Если у меня все девайсы подключены к ИБП как я описАл выше,можно ли рассчитывать на нормальную работу этого ИБП.А мне-то по сути нужно что бы:1.Нормально фунциклировал с моим БП.
2.В состоянии подключенном к сети нормально позволял пользоваться принтером,сканером и т.д., я само собой не буду "наглеть"(печатать при отсутствии сети,да еще в момент обработки видео или фото).
3.Корректировал скачки напряжения и при его отсутствии переходил на батареи,позволяя мне сохранить проект.
Пока вроде "косяков" не замечено(я вон как изголялся, даж печатал при отсутствии питания),но это один день прошел.

4676. colorist, 21.11.2014 06:21
Лазерный принтер при работе периодически потребляет пиковую мощность (1 — 2 кВА), в несколько раз превышающую его среднюю мощность, указанную в его паспорте (300 — 600 ВА).
Если ИБП будет перегружен хотя бы на пару секунд, он сбросит (отключит) всю нагрузку, в том числе и компьютер.
Весь интернет пестрит сообщениями, что лазерный принтер ни в коем разе нельзя подключать к ИБП. Также, сами производители указывают в инструкциях, или на корпусе ИБП, что лазерный принтер к нему подключать нельзя. Причем даже на довольно мощных ИБП по 2-3 тыс. ВА.

Принтер, по данным производителя, потребляет 580Вт в рабочем режиме. 8Вт в ожидании. Если посчитать по электрическим характеристикам, указанным на задней панели, то номинал вроде получается 660Вт. Ну а пиковая нагрузка не указана. Думаю до 2 КВт, как все и пишут...
К слову, пример из жизни- обычный фен для волос выбил электронику ИБП. Не то что принтер какой то там..

4677. vlo, 21.11.2014 08:52
colorist
к чему эта истерика и фантазии про "киловатты"? какая "электроника" в bypass?

Весь интернет пестрит сообщениями,
когда трава была зеленее, водка слаще, а ups'ы на 400VA - тогда это было да, им это было много.
За это сообщение сказали спасибо: CrazyCYRIX

4678. dr.borman, 22.11.2014 13:57
В общем решил оставить себе свой новый ИБП.
vlo ,правильно ли я понимаю,что пока он питается от сети,то ему пофигу чего к нему подключено?А с остальным(скачки напр.) он и так хорошо справляется.

4679. Alexeyslav, 22.11.2014 15:04
Если это оффлайновый ИБП... то да, пофигу. А если это онлайновый то у него инвертор постоянно будет работать.
Кстати, он шумит когда работает от сети?

4680. dr.borman, 22.11.2014 15:22
Alexeyslav,как определить офф- или онлайновый?И что плохого в постоянной работе инвертора?
Нет вообще не шумит.Только если переходит на батареи включается вентиль,но при получении питания ч\з 1 мин.(прибл) вентиль перестает работать.Сам вентилятор работает заметно тише ,чем например на моем предыдущем ИБП,по дольше по времени.Там сразу выкл. после подачи питания,а здесь ч\з 1 мин.
Звуковые сигналы не отключаемые только вкл.-выкл.,остальные можно отключить.

4681. Alexeyslav, 22.11.2014 15:43
Значит оффлайновый. Или как его называют - линейно-интерактивный, батареи с инвертором работают только когда нет электричества. В онлайновом они работали бы в буфферном режиме а инвертор постоянно соответственно требующий активного охлаждения.

4682. vlo, 22.11.2014 15:55
dr.borman
правильно ли я понимаю,что пока он питается от сети,то ему пофигу чего к нему подключено?
ну не совсем, какой-то контроль мощности там обычно есть (нужный хотя бы для того, что б при отключении сети не нарваться на перегрузку), кроме того у него есть avr, где ограничения по мощности имеют под собой основания (хотя при кратковременном характере нагрузки тоже не критичны).
другое дело что в конкретной ситуации перегрузки просто нет, соответственно непонятно о чем речь в принципе.

4683. dr.borman, 22.11.2014 16:14
vlo,что посоветуете,риски получить перегрузку я так понял присутствуют только ежели оставить подключенным к ИБП принтер.Остальные мои устройства (моник,системник,колонки,роутер,сканер) - это семечки для него.Оставить принтер в ИБП или подкл. к отдельной розетке?

4684. vlo, 22.11.2014 18:50
dr.borman
вы ж проверяли и перегрузки не было - о чем вопрос?

4685. dr.borman, 22.11.2014 19:31
Ладно.Понял.Будем посмотреть.Спасибо.

4686. Druzhe, 29.11.2014 04:04
Для статистики: чёрный APC BC650-RS, без AVR, с APFC не дружит (Chieftec GPS-500C).
Системный блок во время эксперимента потреблял где-то 130 Ватт. Монитор ещё 70 Ватт. При вынимании вилки из розетки, комп не тухнет, но бесперебойник, помимо обычного жужжания инвертора, ещё и тарахтит. Думаю, что это звук циклического срабатывания защиты. Сисблок, скорей всего, не проваливается за счёт конденсаторов БП.

4687. E34W124, 29.11.2014 18:46
Задача следующая: однуха в доме серии I-515, розетка (однухи в этих домах только угловые), которая ДОЛЖНА быть на "длинной" стене отсутствует. Либо она глушёная, либо её вообще нет, без разницы - к тому месту всё равно доступа нет (вдоль стены стоит "стенка").
Но вдоль стены, помимо стенки стоит и стол, который выполняет роль стойки под аппаратуру, а так же роль "стола для РС". Что стоит на этом столе:
Два ТВ (один 23", второй 32")
DVD-рекордер
Sony Dream-machine (крупные часы-будильник)
Xbox ONE
Роутер
РС (БП Чифтек серии Nitro1 на 550 Вт, более подоробная инфа по РС в "Инфо")
HP LaserJet M1120
Итого - 8 потребителей, но все вместе они НИКОГДА не работают.
Хотелось бы такой сетевой фильтр, что бы в нём было 8 или 10 розеток (на данный момент всё подключено в Пилот Про, со шнуром 7 метров). В продаже я таких вещей не вижу, барабан - не сетевой фильтр, а у вариантов типа PF8VNT3-RS или же более кошерного BE700G-RS короткие шнуры, не более 3-х метров.
Прямыми руками я не обладаю, образования электроника у меня нет, потому перепаивать шнур с большим метражом не возьмусь.
Хотелось бы получить ответ на такой вопрос: можно ли подключить вышеназванные фильтр или ИБП в удлинитель? (т.е. схема такая: розетка, удлинитель метров на пять, далее фильтр или ибп)
Либо, я готов выслушать несколько вариантов решения проблемы.
Спасибо.

4688. МАГ, 29.11.2014 19:41
E34W124
Название темы прочитайте.
И город укажите в инфо.
Скрытый текст: Найдите знакомого/соседа, у которого есть опыт электрика и соответствующий инструмент - он сделает удлинитель за 10 минут.

4689. E34W124, 02.12.2014 20:19
Уважаемый МАГ, не собираюсь с Вами препираться, но для начала укажите тему в принципе, куда можно было бы адресовать мой вопрос (либо сам вопрос скорректировать)? Я ведь прежде чем СЮДА написать, вопрос сначала повесил в
Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения/скачков напряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454#l)

Но там профессионалы считают нужным обсуждать терристоры-варисторы, мой же вопрос остался в принципе без какого-либо ответа/комментария.
Теперь по поводу Вашего совета.
Нет такого. Ни знакомого, ни за бабки. Потому и ищу готовое решение. И надеюсь подобрать.
З.Ы. а город зачем прописывать? Серии домов если и менялись, то не в той степени, что бы из 515-ой серии в итоге получалась П44Т.

4690. Andrey Dovgopol, 06.12.2014 17:08
В связи с постоянными участившимися выключениями или просто миганием света появилась необходимость в UPS, прошу помощи в выборе.
У мена блок питания Chieftec Smart GPS-500C с APFC (http://hotline.ua/computer-bloki-pitaniya/chieftec-smart-gps-500s/) (входное напряжение на БП 115-240В), из-за чего, судя по этой теме, вызовет проблемы с совместимостью с многими UPS.
Лично я бы хотел выбрать что-то из этих UPS (http://hotline.ua/computer/istochniki-besperebojnogo-pitaniya/cmp/?s=20683-852470-838769-352633) , ну или другой UPS с мощностью не менее 800 ВА и не дороже тех, что идут по ссылке выше. Но я не знаю, на сколько они совместимы с подобными блоками питания.
Может кто что-то порекомендовать из них? Что скажете про Powercom SPD-1000U (http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/powercom-spd-1000u/) (нравится больше всех). Или прошу порекомендовать какой-то другой UPS, который точно будет работать с такими БП.

4691. zumpel, 24.12.2014 12:58
Доброго всем времени! Черт меня дернул приобрести б.п. Chieftec A-135 Series 850W на замену Thermaltake Evo Blue 650w (Правда еще пока не сменил). А ситуация такая, имеется 2 УПСа - Back-UPS CS 650VA. К одному подключены 2 монитора, к другому системник (i5 3570k4500/16gb/gtx970/ssd+3hdd). Системник в напруге потребляет 396wt, упса держит, все нормально. Правда в такие моменты свет не выключался еще ни разу)) Вот теперь вопрос, если я сменю блок питания, системник вообще запуститься? И если да, напругу в эти 400вт вытянет? Или придется напрямую подрубать?

p.s. упс.. я задавал этот вопрос официальным представителям компании APC и только что получил ответ - "Данный ИБП с таким блоком питания работать не будет. В момент пуска компьютера ИБП будет уходить в режим перегрузки." - обидно

4692. komandor, 24.12.2014 14:19
CrazyCYRIX
В звукозаписи.
Сигналы точного времени?

4693. zumpel, 27.12.2014 23:44
цитата:
zumpel:
Доброго всем времени! Черт меня дернул приобрести б.п. Chieftec A-135 Series 850W на замену Thermaltake Evo Blue 650w (Правда еще пока не сменил). А ситуация такая, имеется 2 УПСа - Back-UPS CS 650VA. К одному подключены 2 монитора, к другому системник (i5 3570k4500/16gb/gtx970/ssd+3hdd). Системник в напруге потребляет 396wt, упса держит, все нормально. Правда в такие моменты свет не выключался еще ни разу)) Вот теперь вопрос, если я сменю блок питания, системник вообще запуститься? И если да, напругу в эти 400вт вытянет? Или придется напрямую подрубать?

p.s. упс.. я задавал этот вопрос официальным представителям компании APC и только что получил ответ - "Данный ИБП с таким блоком питания работать не будет. В момент пуска компьютера ИБП будет уходить в режим перегрузки." - обидно

Интересно вышло. В общем воткнул я этот Chieftec 850W в систему совместно с UPS APC CS 650VA. Работает без нареканий! Удивило и то что в нагрузке "упса" отображает даже меньше - 332wt. В общем никому не верь, проверяй сам - называется)))

4694. CrazyCYRIX, 29.12.2014 12:18
zumpel
А в режиме "холодного старта" (включение компа с батарей) - тоже вытягивает?

Хотя, всё равно не показатель...

4695. komandor, 29.12.2014 12:22
zumpel
Интересно вышло. Работает без нареканий!
И выдернуть штепсель при загруженной игрушке можно? Или АПС работает только тогда, когда компьютер простаивает?

4696. zumpel, 29.12.2014 16:23
Во время игр, отключение света грозит полнейшим отрубанием. Так у меня и на прошлом 650вт б/п так же вырубался. А вот при простое или мин. загрузке компа 2-3 минуты держит, по крайней мере так сообщает софтина, хотя я не дожидался этих двух минут и врубал питание обратно. Холодный старт с обесточенной ups также не происходит.

4697. komandor, 29.12.2014 19:58
zumpel
Смешно. Тогда и батарею в АПС можно не подключать, все равно
цитата:
Работает без нареканий!
За это сообщение сказали спасибо: CrazyCYRIX

К этой теме 21.02.2015 11:10 CQ подклеил сообщения из темы "Посоветуйте БП мощностью 550 до 750 Вт" (автор: Aleks [X])

4699. MostWanted3, 11.02.2015 21:18
Конфигурация системы:
Intel Pentium G3240
Seagate Barracuda ST1000DM003
G.Skill Value Series 4GB DDR3
Gigabyte GeForce GTX 750 OC 2GB GDDR5

Под систему купил:
БП Corsair CS-Series CS650M 650 Watt
ИБП Powercom RPT-1000AP Raptor 1000VA/600W AVR,USB (3 IEC)

Вопрос:
Подойдет ли данный ИБП к этому ПК? Ничего, что БП на 650W, а ИБП на 600W рассчитаны?

4700. DMaster, 11.02.2015 21:47
MostWanted3
Ваша система даже 200 Вт мощности развить не сможет. БП с перебором в 3 с лишним раза, с ИБП соответственно тоже понятно.
За это сообщение сказали спасибо: PaulPP

4701. MostWanted3, 11.02.2015 22:00
БП уже стоит. Могу ли я данный ИБП использовать в этой связке?

4702. mdmd, 11.02.2015 22:34
MostWanted3
Ничего, что БП на 650W, а ИБП на 600W рассчитаны?
именно - мощности рассчитаны, но не будут использоваться ...

ИБП Powercom RPT-1000AP Raptor 1000VA/600W AVR,USB (3 IEC)
зачем вам 1000VA/600W?

4703. liosjk, 26.03.2015 22:55
после доработки БП допаиванием электролита после диодного моста, для отключения APFC, программа мониторинга ИБП показывает, что нагрузка выросла почти в два раза, но ИБП перестал вырубать комп. Возник вопрос, а квартирный счетчик как реагирует на отключение APFC, не придётся ли теперь больше платить за электричество?

4704. pentium, 26.03.2015 23:18
IPPON Back Power LCD Pro 800 + Enermax Platimax 1500
При нагрузке ~275 ватт всё работало. При ~310 ватт - ПК выключался или перезагружался (не уловил) через несколько секунд после перехода ИБП на батареи.

Cooler Master RS-500-AMBA-D3 - при ~150 ваттах всё работало (больше нечем было нагрузить).

4705. Alexeyslav, 26.03.2015 23:19
Мониторинг ИБП основан на измерении тока нагрузки, мощность не учитывается. Ну оно и понятно ток стал другой формы, среднее значение увеличилось, ИБП показывает погоду на марсе...

4706. pentium, 27.03.2015 21:00
Alexeyslav
>ИБП показывает погоду на марсе.
В смысле? Если подключаем к ИБП эл. чайник, на котором написано 1860 ватт (+/- в зависимости от напряжения) и ИБП показывает нечто похожее, это не погода на Марсе.

4707. МАГ, 27.03.2015 21:36
pentium
Если подключаем к ИБП эл. чайник, на котором написано 1860 ватт (+/- в зависимости от напряжения) и ИБП показывает нечто похожее, это не погода на Марсе.
Не нужно сравнивать линейную и импульсную нагрузку, у которой форма тока не синусоидальная (при синусоидальном напряжении).

Alexeyslav
ток стал другой формы
Скорей всего

среднее значение увеличилось
Только оно по мнению ИБП увеличилось, в реальности оно скорей всего таким и осталось, если нормальным прибором измерять.

4708. Alexeyslav, 27.03.2015 21:42
Чайник - это чисто активная нагрузка, такую нагрузку легко считать по простым формулам.
Блок питания без корректора коэффициента мощности представляет собой нелинейную нагрузку, там без честного измерителя мощности сложно что либо измерять имея значение только одного из параметров. ИБП показывает степень нагрузки по току, поскольку все компоненты внутри рассчитаны на некое максимальное значение тока а не мощности.

4709. pentium, 29.03.2015 05:47
МАГ
>Не нужно сравнивать линейную и импульсную нагрузку, у которой форма тока не синусоидальная (при синусоидальном напряжении).
Современные видеокарты показывают энергопотребление довльно точно. С ЦП/мат. платами сложнее. Но зная это значение и КПД БП (можно увидеть в разных статьях в инете), цифры похожи.

Также, если большая часть компонентов охлаждается водой, имея термодатчики перед нагрузкой и после, зная расход воды и то, что 264 ватта тепла (если не ошибаюсь, давно читал) при расходе 227 л/ч, нагреют воду на 1С, можно сделать вывод об энергопотреблении.

Alexeyslav
>Блок питания без корректора коэффициента мощности представляет собой нелинейную нагрузку, там без честного измерителя мощности сложно что либо измерять имея значение только одного из параметров.
Лично у меня таких БП давно не было.

4710. МАГ, 29.03.2015 11:31
pentium
Лично у меня таких БП давно не было.


Ну вот и измеряет ИБП полную мощность в ВА, умножаем на КМ=0,95-0,99 и получаем активную мощность на входе в Вт. КМ можно узнать в тех же обзорах.
Вы же добавили на вход БП реактивный элемент (конденсатор), если я все правильно понял, изменив тем самым форму (а скорей всего еще и амплитудные значения) тока. Т.е. реальная потребляемая (активная) мощность от этого не изменилась, а изменилось, ее представление на входе БП, если так понятнее.

4711. pentium, 29.03.2015 12:38
МАГ
Не очень понял

Может, Alexeyslav обращался не ко мне, когда написал про погоду на Марсе, а к liosjk, который поведал про показания ИБП после переделки БП. Но поскольку ник не был указан, я влез

Я всегда измерял потребление двумя способами - ср-вами мониторинга APC'шных Smart'ов и с помощью MasterKit MT4011 (http://attomob.com/images/links/master_kit_mt4011.jpg) . Если это и есть "реактивный элемент на вход БП", то да. Мне больше нечем измерить. Показания более-менее похожи. Софт IPPON Back, на удивление, показал тоже похожие цифры. Видимо, нет ничего сложного, чтобы измерить такую нагрузку.

Ещё как грубый пример - ПК с i7-2600K (со всем энергосберегающим и в простое), 8 Гб RAM, самой слабой PCI-e в. картой, звуковой картой, Wi-Fi адаптером, SSD и 2.5" HDD (7200 об/мин) и с Cooler Master RS-500-AMBA-D3 (APFC), из розетки брал ~50 ватт (именно БП). По тестам статьи на iXBT (линк (http://www.ixbt.com/power/psu/cm_spm550.shtml) ), КПД при такой нагрузке у него должен быть в районе 65%. Выходит, внутренности ПК потребляли от БП 17,5 ватт или чуть больше? В принципе, такое возможно. Для сравнения, у последнего конфига в Инфо (типа Router), Chieftec GPS-500C из розетки (MasterKit и APC Smart) в простое потребляет 30-35 ватт.

Получается, что если бы данные БП были без APFC, то ИБП и MasterKit показали бы заметно более высокие значения? Но ИБП всё равно бы выключился от перегрузки, если бы нагрузка для него была бы слишком большой? Т.е. этот момент он не проспит? И от батарей проработает столько же?

Также интересно, как APC'шный софт будет прогнозировать в таком случае время оставшейся работы от батарей. У них на сайте есть график (линк (http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMT1000I&total_watts=50) ). Внизу написано: All measurements taken in normal operating mode, at typical environmental conditions, with nominal electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output. Имелось в виду "balanced resistive load"? Если бы они измеряли кривую нагрузку, как выглядел бы график?

4712. Alexeyslav, 29.03.2015 12:58
В том-то и дело что измерить не сложно, если это реализовано в ИБП. Но смотря на схемотехнику ИБП я не видел ни одного который смог бы правильно измерить мощность.
Для этого нужен отдельный измерительный узел или правильный ввод данных по напряжению и току не искажающих фазу. А этого нет - экономят на этих устройствах по максимуму. В итоге остается только измерять ток и выводить некие попугаи-проценты общей нагрузки пропорциональные этому току, собственно ток измеряют тоже с целью реализации защиты от перегрузок - если б не это то и ток не измеряли бы. Положились бы на автоматический предохранитель по входу и делов.
Это касается бытовых бесперебойников.
В промышленных, там все как положено, полная диагностическая информация, непрерывный тест батарей и даже в одном бесперебойнике на 3МВт видел встроенную операционку и привод оптических дисков для сброса подробных логов работы.
Примерно 1 DVD на неделю работы...
За это сообщение сказали спасибо: pentium

4713. МАГ, 29.03.2015 22:04
pentium
и с помощью MasterKit MT4011
Я не в курсе какой реализован алгоритм в этом приборе

Если это и есть "реактивный элемент на вход БП", то да.
Реактивный элемент - это конденсатор из варианта чуть выше

Выходит, внутренности ПК потребляли от БП 17,5 ватт
Около того

Видимо, нет ничего сложного, чтобы измерить такую нагрузку.
Там разные алгоритмы используются для измерения, а так, да - "нет ничего сложного"

МАГ
Ну вот и измеряет ИБП полную мощность в ВА, умножаем на КМ=0,95-0,99 и получаем активную мощность на входе в Вт.

Получается, что если бы данные БП были без APFC, то ИБП и MasterKit показали бы заметно более высокие значения?
Да, ибо у БП без АККМ этот самый КМ=0,65 примерно. Т.е. ток выше, но активная мощность такая же.

Но ИБП всё равно бы выключился от перегрузки, если бы нагрузка для него была бы слишком большой?
Скорей всего да

И от батарей проработает столько же?
Нет, скорей всего меньше.

Имелось в виду "balanced resistive load"?
Резисторы, КМ=1

Если бы они измеряли кривую нагрузку, как выглядел бы график?
Точно также, только в график по оси Х нужно поставить значения в ВА.
За это сообщение сказали спасибо: pentium

4714. Alexeyslav, 29.03.2015 22:51
тут все несколько иначе, реактивных токов/напряжений на входе блока питания и бесперебойника нет. Потому что они возможны только при синусоидальных токах/напряжениях. Поэтому конденсатор на входе БП ну ничегошеньки не сделает.
А вот дополнительный выпрямитель с конденсатором - это уже другой вопрос.

Измеритель, если он способен показать коэффициент мощности скорей всего измеряет активную мощность верно, независимо от формы тока/напряжения.

А вот бесперебойник... это уже вопрос интересный, надо смотреть схемотехнику, ковырять прошивку чтобы выяснить КАК он реально измеряет все эти показатели. Большинство бытовых ИБП, если даже не все, не в состоянии измерить реальную мощность они измеряют только ток по выходу чтобы обеспечить работу защиты от перегрузки, иногда этот ток используется для расчета процента загрузки для вывода в интерфейс а программа которая получает эти данные может перевести ток в мощность не понимая природу этого тока а может честно вывести мощность и все остальные показатели если в бесперебойник все-таки встроили специализированную микросхему-счетчик. Узнать это без разборки или анализа схемотехники - это гадать на кофейной гуще. Но если бесперебойник имеет стоимость ниже средней, то шансов на это НЕТ.

4715. liosjk, 30.03.2015 22:58
Спасибо всем за ответы Половины не понял, но проблема вроде как решена, комп не вырубается, квартирный счётчик с диском среднесуточное потребление не увеличил, правда когда-нибудь его заменят на шунтовой и тогда опять придётся вникать в нюансы отличия ваттов от вольт-амперов. Я так понял, что когда напряжение на выпрямителе БП проходит через 0, APFC начинает коротить свой дроссель, и конденсатор как-бы не даёт опуститься до нуля

4717. МАГ, 12.04.2015 02:10
Vlad_sun
БП начал гудеть
А если без ИБП подключить?

4718. Vlad_sun, 12.04.2015 11:57
Блок (http://market.yandex.ru/product/10744722/spec?hid=857707&track=tabs) питания от розетки работает безвучно. Подключил БП к UPS Ippon Back Comfo Pro 600 - блок продолжил безвучную работу, БП не слушно. Но когда подключил системник к этому (http://market.yandex.ru/product/8467167?hid=91082) - БП начал гудеть, именно из розеток UPS, подключил в розетку стабилизации гул пропал.
Обратил внимание, более года пользовался 600 (http://market.yandex.ru/product/8467109/spec?hid=91082&track=tabs) , я не слышал UPS. Вчера купил 800, только включил в розетку, только UPS, сразу услшал легкий гул от него.
Мой экземпляр 800 выдаёт помехи на БП, что можно сделать, вернуть его в магазин?
-------------
Cпасибо всем. Решил не рисковать, вернул деньги

4719. Alexeyslav, 12.04.2015 12:29
Трансформатор гудит, возможно брак или просто пластины трансформатора недостаточно хорошо сжаты. Добавляешь нагрузку и они начинают вибрировать сильнее... Лучше поменять от греха... это скорей всего дефект индивидуальный, с точно такой же моделью скорей всего будет все нормально.
За это сообщение сказали спасибо: Vlad_sun

4720. МАГ, 12.04.2015 13:20
Vlad_sun
БП начал гудеть, именно из розеток UPS, подключил в розетку стабилизации гул пропал.
Так это ИБП гудит, а не БП. С любой другой нагрузкой тоже гудит?

подключил в розетку стабилизации гул пропал
Это не стабилизации розетка, а фильтрации - в обход трансформатора ИБП.

Alexeyslav
Лучше поменять от греха
Согласен
За это сообщение сказали спасибо: Vlad_sun

4721. Lelas, 14.04.2015 13:29
Привет !
Вы уже всю тему исписали , а есть где то готовые таблицы совместимости что бы не гадать ? т.к скоро видимо уже не будут выпускать БП без активной защиты , а гадать заработает твой БП с этим вот ИБП неохото , хотелось бы уже видеть подобие такой таблички .

4722. МАГ, 14.04.2015 14:56
Lelas
хотелось бы уже видеть подобие такой таблички
Если хотите заняться составлением - никто возражать не будет.

а гадать заработает твой БП с этим вот ИБП неохото
Рецепт давно известен: покупать нужно нормальный ИБП с высокой нагрузочной способностью, обычно это модели на двух батареях от 1000 ВА, если у него будет синусоида на выходе в автономном режиме работы, то это повышает вероятность нормальной работы, но я и про проблемы с обычными двухбатарейниками не слышал. Ну и БП нужно покупать нормальный, современный и без переизбытка мощности.

4723. pentium, 15.04.2015 11:55
Alexeyslav
>А вот бесперебойник... это уже вопрос интересный, надо смотреть схемотехнику, ковырять прошивку чтобы выяснить КАК он реально измеряет все эти показатели.
Увы, могу поделиться лишь этим (sua2200i)

http://fotkidepo.ru/photo/80656/20993DmufEmvx9R/j1mKSnJv9s/591213.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/80656/20993DmufEmvx9R/j1mKSnJv9s/591214.jpg

Я его в 2006-м потому и брал - как бы лучшее, что можно было купить за вменяемые деньги и большой мощности (эту тему видел и боялся). И за всё время загнать его в перегрузку не удалось.

4724. Misericord, 21.05.2015 11:11
возникнут ли проблемы в работе APC SMT750I с Seasonic G-650 (APFC), нагрузка ~500-550 вт. (но это в пике) а так обычно 450-500.

4725. Kalen Towr, 22.05.2015 22:16
цитата:
МАГ:
Рецепт давно известен: покупать нужно нормальный ИБП с высокой нагрузочной способностью, обычно это модели на двух батареях от 1000 ВА, если у него будет синусоида на выходе в автономном режиме работы, то это повышает вероятность нормальной работы, но я и про проблемы с обычными двухбатарейниками не слышал. Ну и БП нужно покупать нормальный, современный и без переизбытка мощности.

Покупать новый ИБП довольно накладно (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000VA_APC_SUA1000I_USB_9619.html) . Можно ли решить проблему покупкой другого БП? Ранее писали, что виноват автовольтаж - что если без него?

4726. МАГ, 23.05.2015 00:34
Kalen Towr
Покупать новый ИБП довольно накладно.
Ну можно взять что-то подешевле от Powercom, например. Большинству пользователей ИБП вообще не нужен в реальности.

Можно ли решить проблему покупкой другого БП?
Зависит от проблемы.

4727. Alexei2004, 23.05.2015 11:15
МАГ
покупать нужно нормальный ИБП с высокой нагрузочной способностью, обычно это модели на двух батареях от 1000 ВА
Очень разумный подход. На такой мощности может быть online.
Большинству пользователей ИБП вообще не нужен в реальности.
Утвеждение неправильное. В большинстве случаев пользователю не нужен ИБП. Но бывают моменты, когда он необходим "в реальности" для обычного пользователя: ТВ при первом подключении к интернету лезет перепрошиваться (пользователь даже не заметит как, но прочтет предупреждение ждать), по модему МГТС (ip телефону другого провайдера) у вас может быть важный разговор, и в компьютере иногда оплачивают квартплату через ИБ.
Учитывая тенденцию, можно сказать БП APFC не нужен, коррекция мощности есть в нормальном ИБП.

4728. МАГ, 23.05.2015 11:57
Alexei2004
Но бывают моменты, когда он необходим "в реальности" для обычного пользователя: ТВ при первом подключении к интернету лезет перепрошиваться (пользователь даже не заметит как, но прочтет предупреждение ждать), по модему МГТС (ip телефону другого провайдера) у вас может быть важный разговор, и в компьютере иногда оплачивают квартплату через ИБ.
И что? Если нет ИБП - это все осуществить невозможно? Возможно, поэтому никакой необходимости в ИБП для данных операций нет.
ИБП актуален при частых и сравнительно кратковременных отключениях сети.

4729. Alexei2004, 23.05.2015 12:12
МАГ
И что? Если нет ИБП - это все осуществить невозможно?
Простому пользователю неизвестна реакция его аппарата на сбой питания при перепрошивке. Вероятно производитель предусмотрел восстановление в исходное состояние, но вариает с выпаиванием схемы после сбоя при неудачной перепрошивке не должен вызывать удивление.
Простому пользователю неприятен сбой при незавершенной операции в интернет-банке.
И телефонный разговор (с телефоном через IP) пожилым родственникам должен работать без сбоев.
Мы не дошли до пож-охр. систем, в квартире, висящих сейчас на интернете. Без ИБП их никто не будет обслуживать.

4730. Alexeyslav, 23.05.2015 12:16
Ну да, если в процессе прошивки её прервать отключением электричества - это к паяльнику или поездке в сервис-центр. Кратковременное ли отключение или долговременное - пофигу.

Насчет оплаты тоже приколы бывают, не смертельные но добавляющие массу головняка если последовательность операций была неожиданно прервана вроде заблокированных сумм на счету, которые конечно разблокируют но в следующем месяце, а ведь еще этот надо как-то прожить. И все из-за кратковременного отключения электричества, буквально на секунду.
Или потерять результаты работы за сутки из-за попорченного файла во время внезапного отключения... не смертельно, но дико бесит! И всего этого можно избежать используя бесперебойник.
технологии пока не совершенны, и пока их еще изобретут(двойные микросхемы для прошивок, настоящие транзакции при оплате с нормальным откатом и т.д.) большинство проблем позволит избежать бесперебойник.

4731. AviM, 07.07.2015 19:49
В пользовании БП Cooler Master RS700-AMBA-D3, система: i5 2500, 8 Гб RAM, GTX760, один диск 750 Гб.

Прикупил DNS SMART LCD EURO 850VA.
В простое держит, показывает загрузку 20 %, но при этом подключенная к нему лампа освещения начинает моргать, да и сам ИБП трещит как-будто там кто-то изнутри по нему молотком стучит.
При запуске нетяжелой игры (Counter Strike GO) загрузка 37 - 45 % - и сразу отключается.
Проверил его еще небольшим феном для сушки волос - загрузка 60 %, вроде работает и не так сильно трещит.

Поменял на IPPON Back Comfo PRO 600 - с ним никаких проблем.
За это сообщение сказали спасибо: МАГ

4732. МАГ, 08.07.2015 22:17
Alexei2004
Мы не дошли до пож-охр. систем, в квартире, висящих сейчас на интернете. Без ИБП их никто не будет обслуживать.
У подобного оборудования обычно специализированные ИБП постоянного тока с низковольтным выходом.

Простому пользователю неизвестна реакция его аппарата на сбой питания при перепрошивке. Вероятно производитель предусмотрел восстановление в исходное состояние, но вариает с выпаиванием схемы после сбоя при неудачной перепрошивке не должен вызывать удивление.
Простому пользователю неприятен сбой при незавершенной операции в интернет-банке.
И телефонный разговор (с телефоном через IP) пожилым родственникам должен работать без сбоев.

Реакция ИБП на сбой питания тоже неизвестна, так как сбои бывают разные, а ИБП - это не устройство защиты.

Добавление от 08.07.2015 22:26:

Alexeyslav
Насчет оплаты тоже приколы бывают, не смертельные но добавляющие массу головняка если последовательность операций была неожиданно прервана вроде заблокированных сумм на счету, которые конечно разблокируют но в следующем месяце
Да ну, распишите пошагово при каких условиях отключение электроэнергии вызывает блокировку суммы при не оплаченном заказе.

большинство проблем позволит избежать бесперебойник.
Проблем либо нет, либо ИБП от них не спасет. ИБП помогает строго при отключении электроэнергии на небольшое время.

4733. Alexei2004, 20.07.2015 14:36
МАГ
У подобного оборудования обычно специализированные ИБП постоянного тока с низковольтным выходом.
Увы "специализированные" ИБП постоянного тока (2 канала для заряда акк. и питания нагрузки) серьезным изделием считать нельзя. Вопрос диагностики неисправного нового залежалого аккумулятора нетривиален. Вы можете не заметить в своей кварире устройство отравляющее воздух при заряде аккумулятора. Какой остаток заряда, когда отключать оборудование и слать сообщения --- для подобных изделий не понятно.
Увы запитать от одного источника 12В DC модем МГТС и радиотелефон оказалось сложной задачей. Заказчик МГТС не предусмотрел гальваническую развязку телефонной части от цепей питания модема, как это делается для выходов сетевых карт.
Реакция ИБП на сбой питания тоже неизвестна, так как сбои бывают разные, а ИБП - это не устройство защиты.
Реакция своего ИБП на сбои в электросети пользователю должна быть хорошо известна. Иначе он тратит деньги не рационально. У меня старый десктоп PF=0.7. Недавно сгоревший online как раз был для сети нагрузкой PF=1 с нелинейной зависимостью мгновенного тока от напряжения. Никаких проблем подключения online со своей нагрузкой в пределах 360Вт на выход старого APC smart 700 я не видел. Проблема темы, вообще говоря, не стоит выеденного яйца.

4734. CrazyCYRIX, 20.07.2015 17:38
Alexei2004
Увы запитать от одного источника 12В DC модем МГТС и радиотелефон оказалось сложной задачей.

Ой, а можно поподробнее чот за DC UPS пробовался и что вообще из этого вышло (если таки-вышло)?
А то МГТСный модем есть, вход на нём под резервное питание тоже есть, а что туда можно воткнуть и как согласовать с устройством - я как-то не в курсе.
Пока есть мысль тупо розетку, откуда оно питается, запитать через UPS (благо, она отдельная). Но без дополнительного преобразования DC -> AC -> обратно DC штатным питальником эффективнее же будет?..

4735. Alexei2004, 20.07.2015 17:56
CrazyCYRIX Ой, а можно поподробнее чот за DC UPS пробовался Никакой другой DC UPS не потребовался. Запитал все от стандартного AC UPS. Итак, роутеры и модемы. Их выходы lan имеют гальванические развязки по определению --- подключаем все к одному DC UPS. Замена телефона на DEC эту схему сломала. Естественно после DC UPS был поставлен преобразователь DC-DC в нестандартное напряжение телефона (конечно без гальванических развязок) --- при подключении модема МГТС и DEC телефона в питание от одного DС UPS идет набор номера со снятой трубкой. Хотите остаться на низковольтном DC UPC добавьте разделительный DC-DC, в основе которого пробрарадование в AC, трансформатор и обратно DC для питания всего модема МГТС! К сожалению, МГТС дала неграмотные технические условия на оптический модем. Пробой или утечка в трансформаторе БП --- абонент проводного телефона под высоким напряжением. Проводным телефоном по оптической технологии в ванной пользоваться опасно, а по старой технологии --- безопасно.

4736. Владимир 22334-45577, 26.08.2015 15:02
Народ как думаете а с Sea Sonic Electronics Platinum-520 Fanless (SS-520FL2 Active PFC F3) 520W будут проблемы ?

По поводу синусоиды, может ли быть решением вставить между ибп и компом стабилизатор напряжения ?

4737. CrazyCYRIX, 26.08.2015 18:14
Владимир 22334-45577
а с Sea Sonic Electronics Platinum-520 Fanless (SS-520FL2 Active PFC F3) 520W будут проблемы ?

С каким УПСом-то? Какой-нить APC Smart на 1500-2000 В-А, наверняка, справится без проблем. Вот как с жабой быть, при нынешнем курсе - это вопрос, да!..


может ли быть решением вставить между ибп и компом стабилизатор напряжения ?

Питальнику компа стабилизатор не нужен. Тем более, что во многих UPS и так уже стоит одноступенчатый, а то и двухступенчатый AVR.
УПСу, думаю, тоже всё равно будет - перегрузит его током сам питальник, или стабилизатор, который будет пытаться удержать напряжение на выходе, задирая ток на входе.

4738. Владимир 22334-45577, 28.08.2015 15:47
цитата:
CrazyCYRIX:
Владимир 22334-45577
а с Sea Sonic Electronics Platinum-520 Fanless (SS-520FL2 Active PFC F3) 520W будут проблемы ?

С каким УПСом-то? Какой-нить APC Smart на 1500-2000 В-А, наверняка, справится без проблем. Вот как с жабой быть, при нынешнем курсе - это вопрос, да!..


может ли быть решением вставить между ибп и компом стабилизатор напряжения ?

Питальнику компа стабилизатор не нужен. Тем более, что во многих UPS и так уже стоит одноступенчатый, а то и двухступенчатый AVR.
УПСу, думаю, тоже всё равно будет - перегрузит его током сам питальник, или стабилизатор, который будет пытаться удержать напряжение на выходе, задирая ток на входе.

Да уже отбой, сгонял купил с рук но новый APC by Schneider Electric Back-UPS 500VA AVR IEC (BR500CI) за 2 тыр)
Если выдернуть из розетки, ловит, даже ничего не мелькнет будто ничего не произошло, длительность не пробовал, будет потом пол дня гудеть заряжать батарею.
Боялся будет шуметь но алилуя совершенно бесшумный! Как и комп.

4739. Newton_90, 18.09.2015 18:31
доброго времени всем.подскажите пожалуйста если на блоке питания(seasonic g 550)написано входной ток 4-8 Ампер,а на ибп 3,6 ампер максимум на выходе на батарейных розетках(eaton ellipse eco 800),их можно совместно использовать?

Кстати,что лучше использовать если постоянно плавает напряжение(на счетчике стоит страж,не часто но и не редко срабатывает защита по границам 150 и 270В) – связку стабилизатор + оффлайн ибп(то есть стабилизатор подает нормальную напругу на ибп,а тот уже на блок - связка Daewoo DW-TM1kVA/DW-TZM1KVA + eaton ellipse eco 800 din или может лучше Бастион SKAT ST-1515 + eaton ellipse eco 800 din) или интерактив ибп(Бастион SKAT-UPS 800/400)?я имею в виду и в целом(совместимость,может еще какие нюансы) и применительно к все тому же бп seasonic g 550.

пы сы извиняюсь если не туда пишу

4740. Totezu, 19.09.2015 09:59
Здравствуйте. Возникла проблема в выборе БП. (не совместимость с ИБП)
NAS i3 -3220 8 HDD WD 4TB
Какой БП подобрать:
- надо чтоб работал с ИБП APC Back-UPS RS 650VA(связь по USB),
- тихо
- старт 8 HDD

Не знаю правильно, ли подбирал, но вот:
SeaSonic ECO-430 (http://seasonic.com/product/eco-430/) ???
OCZ CoreXStream OCZ-CXS500W
FSP Hexa 80+ AXE550
SeaSonic SS-600ES-F3
Chieftec Super CFT-600-14CS

Бюджет 100+- USD
Прайс (http://hotline.ua/computer/bloki-pitaniya/)

4741. Crystall, 19.09.2015 17:52
Любой, какой понравится, Без Active PFC !!!

4742. Totezu, 19.09.2015 18:37
Crystall
Хех, были бы нормальные БП без Active PFC дороже 60 USD, ужеб купил и не замарачивался, а все нормальные блоки Full Range APFC

Кто что может сказать про этот БП SeaSonic ECO-430?

4743. Григорий-Г, 30.09.2015 00:36
МАГ
Реакция ИБП на сбой питания тоже неизвестна, так как сбои бывают разные, а ИБП - это не устройство защиты
В домашнем использовании 99,99% дефектов электропитания - отключения от 0,1 сек (самые частые, у соседей что-то коротнуло), 1 сек (раз в месяц всегда) или длиннее.
Так что я давно защитил компы ИБП. какие в компах БП, честно говоря не помню, проблем нет, свет моргает или отключается, компы и сервер работают и в ус не дуют.
ЗЫ меняли электросчетчик - полчаса, ИБП поддержал сервер, остальные компы просто выключил.
так что до получаса нормальный ИБП комп поддержать может, а вот более длительные отключения - это уже редкие аварии. Да и за полчаса можно много чего завершить побыстрее.

4744. Vagner46, 13.10.2015 19:06
Добрый день всем! Подскажите, какой ИБП можно приобрести для системы, планируемый бюджет 100-150$
Конфиг: БП corsair RM 650 + core i5 6600k + geforce gtx960 + SSD + 27" монитор.
Процессор и видеокарта в стоке, не разогнаны.
Основных требований два: надежность (чтобы не сгорел и не оплавился в процессе и эксплуатации, и при этом адекватно работал с блоком питания) и тишина. Так как система почти бесшумная, то и UPS должен быть бесшумным в процессе обычной эксплуатации. Во время отключения электричества и работы от батарей, шум естественно не важен.
Длительное Время работы от батареи фактически не важно, хватит и пяти минут.

4745. Wu-Tang, 17.10.2015 07:27
есть упс уже давно es525, подбираю под него бп, тк старый 450pnr пищит, и лечить мне его надоело.
нагрузка у пк копейки, i3-3250 и radeon 3450, винт и ssd
упс показывает 50вт
посоветовали RS-400-PSAR-I3 тк с ppfc, но мне кажется шумноват, тк номинал 850об
хотелось бы что-н с 500-600об, но они все с apfc, экспериментировать не хочу
есть ли проверенные связки?

4746. helgisbox, 19.10.2015 18:34
Посоветуйте пожалуйста блок питания, который в паре с ИБП PowerCom BTN 800AP будет работать нормально. Номинал БП - 450 Вт. Раньше лет 7 работал нормально блок питания powerman IP S450AQ2-0. Если есть варианты тихих БД без APFC варианты приветствуются. Вообще есть какие-нибудь таблицы удачных пар ИБП PCM серии blackknight с блоками питания с APFC?!

4747. Руслан Чернышев, 11.11.2015 20:17
Seasonic G-650 и APC Back UPS BX950UI
Будут ли нормально работать вместе?

4748. s3va, 13.11.2015 16:21
Totezu
Хех, были бы нормальные БП без Active PFC дороже 60 USD, ужеб купил и не замарачивался, а все нормальные блоки Full Range APFC

Кстати! Где б блок питания на 700-1000 Вт без Active PFC найти? Бывают такие? Или все? Только без UPS использовать?

4749. Alexeyslav, 13.11.2015 19:22
А зачем искать блок питания такой мощности без корректора мощности? Уж сколько лет проблеме, наверняка бесперебойники нынешние уже спокойно переваривают этот корректор - иначе их массово возвращали бы, ибо "не работает".

4750. Skyrizzz, 15.11.2015 20:08
Здравствуйте. Есть статистика по поводу пары?
Fractal Design Edison M 650W (FD-PSU-ED1B-650W) Внутри скорее всего платформа Seasonic
Powercom BNT-1000AP
С нынешним Chieftec СFT-600-14СS 600W этот ибп работает отлично

4751. Giel Sander, 08.12.2015 04:45
Читал про БП, наткнулся на ваш форум. У меня ИБП APC Back-UPS RS 1100VA/660Вт, будут ли с ним активные БП работать? Присматриваюсь к Seasonic G550 Gold 550W

4752. andrewua12, 15.12.2015 13:09
Комп с блоком питания Chiftec GPS-400AA-101A перегружает UPS Smart-UPS SC 620. Проверял на двух упсах. Упс секунды две громко щелкает затем вырубается и показывает перегрузку. Посоветуйте, что делать менять упс на более мощный или есть другая причина? В компе наибольший потребитель видеокарта GeForce GTX 260, но проверка упс проводилась не во время игры, а в офисном режиме.

4753. Shaman2, 16.12.2015 00:17
цитата:
andrewua12:
Комп с блоком питания Chiftec GPS-400AA-101A перегружает UPS Smart-UPS SC 620. Проверял на двух упсах. Упс секунды две громко щелкает затем вырубается и показывает перегрузку. Посоветуйте, что делать менять упс на более мощный или есть другая причина? В компе наибольший потребитель видеокарта GeForce GTX 260, но проверка упс проводилась не во время игры, а в офисном режиме.

Тут на форуме есть решение. Два резистора из параллельного подключения в последовательное + добавить один конденсатор. Уже полгода работает с 600Вт упсом 24х7

4754. declasse, 06.01.2016 17:03
Alexeyslav
Уж сколько лет проблеме, наверняка бесперебойники нынешние уже спокойно переваривают этот корректор - иначе их массово возвращали бы, ибо "не работает".
Вот об этом и речь, все БП 600Вт и выше в прайс листах - с АККМ.

До нынешнего времени даже не подозревал о подобной проблеме. Вообще, самовыключение меня мало беспокоит. Если что, заменю в будущем ИБП. Намного важнее, может ли из-за этой несовместимости БП выйти из строя, утащив за собой железо на тот свет?

4755. Alexeyslav, 06.01.2016 17:33
Проблемы нет если АККМ правильно настроен и ёмкость достаточная, тогда за время переключения не успевает задрать ток.

Выйти из строя врятли - проблема максимум коснётся первичной части блока питания, а если там что и выгорит то на вторичку через трансформатор уйдет только один импульс, который будет поглощён нагрузкой и конденсаторами. А если блок нормальный(обычно это серверные БП), то он выдаст сигнал неисправности задолго до наступления проблемы и просто перестанет работать.

4756. Serg1234, 08.01.2016 02:14
нужен ИБП для небольшого сервера например Dell T20/Lenovo TS140/возможно что-то соберу c хeon на основе microserver предущего поколения с eBay. Конкретного сервера еще нет, но точно будет xeon без дискретной видеокарты. будет 1 винчестер, ОЗУ 32гб
Нужно обеспечить стабильность длительных вычислений (с переходом в hybernate при пропадании питания, потому нужна поддержка автоматической хибернации в linux).

Нужно ли мне доплачивать за чистую синусовую волну?
Какой тип ИБП искать?
Сколько нужно ватт и на какие параметры обращать внимание?
Все покупается на личные деньги, потому ценник чем меньше тем лучше. Подключать к ИБП буду только сервер, USB порты и прочие навороты скорей всего не нужны.
Спасибо

4757. letitbe 77, 09.01.2016 18:30
Serg1234
Нужно ли мне доплачивать за чистую синусовую волну?
Не обязательно. Чистый синус выручает в случае APFC внутри БП.
Если потребление вашего сервера уложится в 450Вт,
то для такой мощности еще производят модели комповых БП с пассивным корректором мощности (PPFC).
Тогда ИБП можно и без синуса.
Хватит и линейно-интерактивного ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоиды, а это явно дешевле синусных.
Сдается мне, что ваш сервер (Xeon + 1HDD + интегрир.видео) будет потреблять максимум ватт 150-200,
и для него сгодится БП на 300-350Вт. Можете чисто для запаса взять 400-450Вт.
Если комповый БП будет с PPFC, то для вашего энергопотребления сгодится ИБП ~600VA.
Сможете и монитор запитать от ИБП.

4758. indifference, 17.01.2016 23:56
Здравствуйте. Есть ли какой то ИБП, с которым будет безпроблемно работать мой Cooler Master Silent Pro M500 с активным PFC?
Я почитал эту тему, прошелся поиском, но конкретного ответа не нашел на свой вопрос...
Из общих тенденций я так понимаю, что чем больше мощность ИБП (выше или равная 1000 ВА), тем больше шансов не столкнуться с несовместимостью между ИБП и БП?
Посоветуйте пожалуйста.

Конфигурация компьютера:
Процессор Core i3 3220
Материнская плата ASUS P8H77-V
Оперативная память Hynix 2x2048 Mb CL11
Жесткий диск Samsung HD642JJ
CD/DVD привод LG GH24NS90
Кулер DeepCool Ice Wind Pro (размеры 157 х 140 х 83)
Блок питания CoolerMaster Silent Pro M500

4759. Alexeyslav, 18.01.2016 00:14
Судя по активности темы, сейчас эта проблема совместимости скорей редкость чем правило.

4760. indifference, 18.01.2016 00:17
Alexeyslav
Тоже есть такие мысли. Если так, то интересно кто пофиксил проблему, производители ИБП, либо БП?

4761. letitbe 77, 18.01.2016 00:32
indifference
Из общих тенденций я так понимаю, что чем больше мощность ИБП (выше или равная 1000 ВА),
тем больше шансов не столкнуться с несовместимостью между ИБП и БП?

>>> Да, общие тенденции не меняются.
Если не рассматриваются конкретные связки: конфиг(т.е. фактическое макс. энергопотребление)+БП+ИБП,
то правила примерно прежние - VA-рейтинг ИБП минимум (для запаса) двойной к паспортной мощности БП.
Но в сравнении с паспортной мощностью БП реальное потребление может оказаться заметно меньше,
тогда и VA-рейтинг ИБП может быть пониже.
например, вверху этой страницы есть связка Thermaltake W0101/W0134 TR2 550W ATX + ИБП APC Back-UPS ES 525VA

>>> Не указана видеокарта. У вас встроенное в проц?
Тогда имхо с вашим конфигом может справиться ИБП 600-700VA.
Если брать ИБП навырост (более прожорливый конфиг), то смотрите в сторону 1000VA и больше

Alexeyslav
Судя по активности темы, сейчас эта проблема совместимости скорей редкость чем правило.
>>> Скорее всего юзеры сразу берут УПСы с запасом, оттого и проблема встречается реже.

4762. indifference, 18.01.2016 00:42
letitbe 77,
Спасибо.
Да, видюха встроена в проц.
Все таки мне более близка тема навырост. Поэтому, а также для того, чтобы обойти возможную несовместимость, возьму наверное какой то около 1000 VA...

4763. Viatrix, 06.02.2016 22:52
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, стоит БП Corsair CX 750M, какой ИБП подойдет? И можно ли обойтись без него, если потеря данных не критична, а основная цель - защита железа?

4764. Alexeyslav, 06.02.2016 23:22
Тогда бери простой стабилизатор напряжения, у них как правило встроенная защита.
Но сама по себе защита не лучше чем встроена в БП, но дополнительный уровень изоляции не помешает. Как бы то ни было, даже если неприятность спалит БП то это распространится не далее входной части блока питания.

4765. Макс Романенко, 07.02.2016 13:01
Подойдет ли БП на 650 вт с APFC для ИБП PCM KIN-1500AP?

Вот мой полный конфиг:

CPU: I7 6700K
GPU: Gigabyte gtx 970 g1
MB: Asus z170 pro gaming
HDD: WD 1TB
Монитор: 23 дюйма Samsung

Если таковых на 650 нет, то нужно менять мой kin1500ap (за 5 т. грн, на минуточку, для меня это много) на новый, еще дороже? Как вообще можно обойтись без ИБП, как отразятся внезапные отключения на железе в целом?

Сейчас отлично работает с БП chieftec aps-550 s(там офк есть apfc)

4766. Alexeyslav, 07.02.2016 14:41
Из железа слабое место это только винчестер. Причем вероятность его выхода из строя из-за перебоя питания минимальная, а вот сохранность данных под большим вопросом. Если у вас там ничего ценного нет, то можно не беспокоится.

4767. Макс Романенко, 07.02.2016 15:55
цитата:
Alexeyslav:
Из железа слабое место это только винчестер. Причем вероятность его выхода из строя из-за перебоя питания минимальная, а вот сохранность данных под большим вопросом. Если у вас там ничего ценного нет, то можно не беспокоится.

Т.е. ИБП с БП будет работать исправно? А какой же ЖД надежней?

4768. Alexeyslav, 07.02.2016 17:52
Вопрос был о том как обойтись БЕЗ ИБП. Насчет совместимости бесперебойника с блоком питания - это только пробовать.
Надёжность ЖД это вопрос тоже многосторонний, и если бы был какой-то конкретный и точный ответ на этот вопрос то очень многие производители попросту обанкротились бы. Ну кто бы стал покупать ненадёжные винчестеры если вот они есть гарантированно надёжные?
Хотя на самом деле, есть надёжные винчестеры, которые надёжней бытовых но ценник и объёмы вас не обрадуют. "Зелёный" WD для дома это компромисс между надёжностью и ценой, если он переживёт первый год и не убивать его целенаправленно то проживёт он долго.

4769. Greyvolf, 24.03.2016 15:01
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, выбрать ИБП под такой блок питания: CHIEFTEC APS-500S 500W с APFC. Есть 4 варианта: Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP; Powercom KIN-1000AP; FSP EP-1000; Mustek PowerMust 1000USB. Блок питания работает часто на максимальной нагрузке. Сейчас стоит Mustek PowerMust 800USB. Он держит от батареи компьютер в режиме рабочего стола, браузера или просмотра видео. При повышении нагрузки (рендер или игрушка) и отключении электричества, ибп сразу выключается. Видимо перегрузка. Заранее спасибо.

4770. Blowfish, 14.04.2016 23:17
Привет всем. Нигде не нашел совместимость пассивного БП FSP Aurum Xilenser 500W (AU-500FL) с ИБП. На блоке написан вольтаж 110-240, переключателя 110/220V нет(... Не знаток всего этого, хотел для начала APC Back-UPS 700VA или APC Back-UPS ES 525 попробовать, не уверен правда что достаточно мощности, но комп не игровой со встроенной видюхой.... Но вопрос больше- какие ИБП подойдут вообще в принципе или какие подойдут наиболее вероятно... будут какие мнения? Спасибо

4771. Greyvolf, 17.04.2016 09:25
цитата:
Blowfish:
Привет всем. Нигде не нашел совместимость пассивного БП FSP Aurum Xilenser 500W (AU-500FL) с ИБП. На блоке написан вольтаж 110-240, переключателя 110/220V нет(... Не знаток всего этого, хотел для начала APC Back-UPS 700VA или APC Back-UPS ES 525 попробовать, не уверен правда что достаточно мощности, но комп не игровой со встроенной видюхой.... Но вопрос больше- какие ИБП подойдут вообще в принципе или какие подойдут наиболее вероятно... будут какие мнения? Спасибо
Доброго времени суток. Не знаю поможет Вам эта информация или нет. Но моя проблема (мое сообщение выше) решилась покупкой APC Smart-UPS 1000va. Воспользуйтесь калькулятором мощности блока питания. Например: http://outervision.com/power-supply-calculator. От полученного результата и отталкивайтесь. В моем случае это 466W, а рекомендуемая мощность упса 900va. Я взял упс 1000Ва серии смарт. В вашем случае, при отсутствии видеокарты, мощность будет на порядок меньше. Мой комп не в игрушке (по сути со встроенной видеокартой) тянул Mustek PowerMust 800usb.
P.S. APC Back-UPS ES 525 думаю точно не стоит рассматривать как вариант.

4772. svc12, 02.05.2016 08:28
http://outervision.com/power-supply-calculator
Доброго.

Antec Nine Hundred Two Black
Xeon X4 E3-1231v3
SSD Corsair CSSD-N128GB3-BK
HDD 400GB
DDR3 2x8GB 1600MHz Kingston HyperX Red XMP, KHX1600C10B1RK2/16X
GIGABYTE GeForce GTX 670 941Mhz
Chieftec GPS-500C 500W

http://outervision.com/power-supply-calculator
Насчитал на 391 ватт+монитор 75Benq M2700HD
Для стабильной работы ИБП надо залезать на х2 мощности БП?
Просто у того же APC Back-UPS Pro 900 нынешняя цена кусается, а хочется качество, чтоб не бегать в сервис.

4773. letitbe 77, 02.05.2016 15:52
svc12
Не обязательно брать АРС, тем более сейчас их качество уже не то, что раньше.
Монополизма на рынке ИБП давно нет.
Берите линейно-интерактивный ИБП ~1000VA от "крепких середняков". Они денег попросят меньше.
Главным образом ориентируйтесь на отзывы в инете и гарантийные обязательства на изделие.
Остальное - во многом шелуха от маркетологов, имхо...

4774. Greyvolf, 03.05.2016 21:03
цитата:
svc12:
http://outervision.com/power-supply-calculator
Доброго.

Antec Nine Hundred Two Black
Xeon X4 E3-1231v3
SSD Corsair CSSD-N128GB3-BK
HDD 400GB
DDR3 2x8GB 1600MHz Kingston HyperX Red XMP, KHX1600C10B1RK2/16X
GIGABYTE GeForce GTX 670 941Mhz
Chieftec GPS-500C 500W

http://outervision.com/power-supply-calculator
Насчитал на 391 ватт+монитор 75Benq M2700HD
Для стабильной работы ИБП надо залезать на х2 мощности БП?
Просто у того же APC Back-UPS Pro 900 нынешняя цена кусается, а хочется качество, чтоб не бегать в сервис.

Думаю, что двойной запас - перестраховка, не более того. В моем случае мощность бп 500Вт, мощность ИБП 670ВТ. Вариант купить ИБП бу не рассматриваете?

4775. letitbe 77, 04.05.2016 16:33
Greyvolf
Думаю, что двойной запас - перестраховка, не более того
Не совсем так. Просто реальное энергопотребление может оказаться заметно ниже паспортной мощности БП, а может быть и наоборот, когда БП нагружен почти под завязку своего "паспорта".

В моем случае мощность бп 500Вт, мощность ИБП 670ВТ.
У меня тоже есть аналогичная связка: ИБП 500VA, БП 450Вт.
И дело в том, что мой БП нагружен не более, чем на 200Вт.

Вариант купить ИБП бу не рассматриваете?
Иногда рабочий вариант, но по деньгам можно как угадать, так и пролететь.
Неизвестно, сколько и в каком режиме отработал этот УПС и особенно его аккумулятор.
Аккум - расходный материал
Если аккум уже доживает, то надо прикинуть, сколько стоит новый аналогичный
и при покупке б/у УПСА эти затраты тоже учесть.

4776. Greyvolf, 05.05.2016 10:00
letitbe 77
Не совсем так. Просто реальное энергопотребление может оказаться заметно ниже паспортной мощности БП, а может быть и наоборот, когда БП нагружен почти под завязку своего "паспорта".

Посмотрите КПД Вашего БП и с учетом этого рассчитывайте его реальную мощность.

У меня тоже есть аналогичная связка: ИБП 500VA, БП 450Вт.
И дело в том, что мой БП нагружен не более, чем на 200Вт.

Не совсем понятно где в Вашем примере аналогия с моей связкой. Насколько я знаю (я не специалист) Va и W разные вещи. Я писал о том, что у меня мощность ИБП 670Вт (1000Ва). В вашем примере при загрузке БП под завязку паспорта ИБП вообще держать не должен, так как его мощность 300Вт.

Неизвестно, сколько и в каком режиме отработал этот УПС и особенно его аккумулятор.
Аккум - расходный материал
Если аккум уже доживает, то надо прикинуть, сколько стоит новый аналогичный
и при покупке б/у УПСА эти затраты тоже учесть.

Соглашусь с Вами. Я вот, например, купил APC smart-ups 1000Va за 4200 рублей. Проверил его на месте во время покупки на своем системнике. Потом разобрал и поглядел на аккумы. В нем стоят CSB 12ah 2011 года. Упс показывает их приблизительную емкость в 40%. Цена новых 5400 за пару. Итого 9600. Это минимум в 2,5 раза дешевле нового. А один товарищ продавал такой аппарат за 2600 рублей без аккумов. То есть варианты попадаются нормальные.

4777. Alexeyslav, 05.05.2016 14:00
Надо не на мощность бесперебойника смотреть, эта цифра только ориентировочная.
Надо смотреть какой аккумулятор там стоит, лучше всего когда их там два - чем больше ёмкость аккумуляторов тем легче им будет тянуть нагрузку. Причем когда стоят два аккумулятора, итоговый ток с них берётся в 2 раза меньше - меньше износ, дольше проработает. У них ведь ёмкость зависит от тока разряда, причем очень существенно. Даже те жалкие 200Вт нагрузки, для аккумулятора это ток порядка 20А - в несколько раз выше его ёмкости, и для 7А*ч аккумулятора к примеру его эквивалентная ёмкость на таком токе порядка 1А*ч - поэтому они и работают не больше 5 минут в таком режиме. Свою номинальную ёмкость он отдаст только на небольшом токе, что-то вроде 100...200мА.
В остальном УПС-ы разных мощностей отличаются только инвертором и порогами отключения по перегрузке.
Вот как по мне, нынешние офисные УПСы как на подбор рассчитаны на предельный режим работы и аккумулятор и трансформатор - он не могут нормально работать на номинальной мощности больше ОДНОЙ минуты максимум от чего спасают это от кратковременных и нечастых перебоев - разряженный УПС на 50% восстанавливает свой заряд минимум через 12 часов... а на 50% он разрядится буквально за 2..3 минуты.
Лучше всего, когда УПС позволяет подключать внешние батареи это говорит о том что он предназначен для более-менее длительной и надёжной работы и не поломается через 10-20 срабатываний. Но как правило такие УПСы идут с принудительным охлаждением и совсем не для домашних условий.

4778. Greyvolf, 05.05.2016 14:24
Alexeyslav
Надо не на мощность бесперебойника смотреть, эта цифра только ориентировочная.
Надо смотреть какой аккумулятор там стоит, лучше всего когда их там два - чем больше ёмкость аккумуляторов тем легче им будет тянуть нагрузку.

А емкость аккумулятора не на время автономной работы влияет?

Вот как по мне, нынешние офисные УПСы как на подбор рассчитаны на предельный режим работы и аккумулятор и трансформатор - он не могут нормально работать на номинальной мощности больше ОДНОЙ минуты максимум от чего спасают это от кратковременных и нечастых перебоев - разряженный УПС на 50% восстанавливает свой заряд минимум через 12 часов... а на 50% он разрядится буквально за 2..3 минуты.
В характеристиках к моему упсу написано, что максимальную нагрузку держит 5-6 минут. Заряжается за 3 часа. Производитель врет получается?

4779. Alexeyslav, 05.05.2016 17:47
Маркетинг.... и вообще цифры приведены для средней по больнице нагрузке.
За 3 часа он заряжается после кратковременного использования, а если он под максимальной нагрузкой проработает 5 минут, то заряжаться до исходного состояния будет двое суток, а за 3 часа наберёт только 50% ёмкости, чего хватит чтобы пережить ещё один скачок.
Да вообще формулировка "заряжается за 3 часа" настолько расплывчата, он то может зарядится и за 5 минут, да... на 1%.

Они вобщем-то не врут, просто много чего умалчивают и не раскрывают особенности.
Там вообще что-либо просчитать нереально - слишком много переменных от которых многое зависит. Поэтому активно используют справочник Стеля.
Взять например модели на 600ВА и 850ВА - в них ВСЁ одинаковое, только в инверторе стоит не одна пара транзисторов а ДВЕ пары. И нагрузка максимальная у них больше, но время работы такое же хотя аккумулятор используется ТОЧНО такой же.
Вобщем эти цифры чисто ориентировочные. Чтобы делать объективный выбор нужно знать как устроены эти бесперебойники и как они работают. Себе бесперебойник взял наобум еще 10 лет назад, а сейчас, после изучения вопроса я всё больше склоняюсь к тому что все эти доступные бытовые бесперебойники просто шлак, и если нужен по настоящему хороший бесперебойник который прослужит долго то нужно смотреть либо промышленный вариант(ценник сразу в 5 раз за аналогичные параметры) либо проектировать самому.
Мне понравился такой на работе - работает уже 20 лет, мощность 3кВт но использовать реально только в серверной - вес 30кг(только бесперебойник, ибо из хорошего железа)+40кг на каждую дополнительную батарею и воет как реактивный самолёт. Но схемотехника просто отличная - импульсный инвертор который даёт чистый синус без низкочастотного трансформатора в отличие от этих бытовых.
В бытовых никогда такую схемотехнику не используют - просто разорятся ибо никто не будет покупать бесперебойник с такими же цифрами но в 2 раза дороже - пользователи судят чисто по обёртке, но реальность такова что бытовые предназначены только для защиты от скачков а от пропажи электричества более чем на 1 минуту - как повезёт.

4780. letitbe 77, 05.05.2016 19:36
Greyvolf
Я писал о том, что у меня мощность ИБП 670Вт (1000Ва)
Пардон, я подумал, что это описка и 670Вт посчитал 670VA.

В вашем примере при загрузке БП под завязку паспорта ИБП вообще держать не должен,
так как его мощность 300Вт.

Естественно не должен. Просто БП 450Вт я взял с запасом (как вариант, навырост).
А так реальная нагрузка, которую дает мой конфиг на БП, не превышает 200Вт,
(и эти 200 подсчитаны с некоторым запасом), поэтому ИБП на 500VA вполне тянет.

4781. Greyvolf, 05.05.2016 22:54
letitbe 77
Просто БП 450Вт я взял с запасом (как вариант, навырост).
Получается Вам придется менять ИБП при увеличении мощности потребления вашего БП.

4782. letitbe 77, 06.05.2016 06:01
Greyvolf
Получается Вам придется менять ИБП при увеличении мощности потребления вашего БП.
Если потребляемая от БП мощность вырастет сверх предела,
переносимого ИБП, то само собой придется

4783. 7S.T.A.L.K.E.R.7, 19.05.2016 11:09
Ребят, прочитал шапку темы.
Что такое APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range)? Т.к. раньше считал что есть плохой БП без APFC и хороший - с ним. У самого стоит с января 2014 г. хороший БП на платформе Seasonic XFX Black Edition 850W (P1-850B-BEFX) (http://www.hardwaresecrets.com/xfx-pro-850-w-black-edition-full-modular-power-supply-review/) Хотел через пару месяцев приобрести CyberPower OLS1000E (http://www.cpsww.ru/Product/Product/GetProduct_RU_ru/63?mid=0#.Vz1rcjWLSHv)
и тут возник вышеназванный вопрос. Или же мне с моим БП вообще не стоит беспокоиться? Тем более что я планирую взять Online ИБП.

4784. Alexeyslav, 19.05.2016 11:47
Это такие блоки питания которые одинаково хорошо работают и на 110В и на 230В без каких-либо переключений.
с онлайновым ИБП проблем не будет, кроме одной - постоянно работающие инверторы требуют постоянного активного охлаждения а это вовсе не домашний вариант.

4785. 7S.T.A.L.K.E.R.7, 19.05.2016 13:23
цитата:
Alexeyslav:
Это такие блоки питания которые одинаково хорошо работают и на 110В и на 230В без каких-либо переключений.
с онлайновым ИБП проблем не будет, кроме одной - постоянно работающие инверторы требуют постоянного активного охлаждения а это вовсе не домашний вариант.
Чего не домашний, в плане шума от вентилятора ИБП? Если вы за это, то один вентилятор (я уже присмотрел модельку, там вроде бы только один) не есть проблема.

4786. Alexeyslav, 19.05.2016 17:00
Для глухого человека это конечно же не проблема, но один вентилятор в ИБП, один на процессоре в компьютере, один в блоке питания... и смотришь уже 40дб шума!
У нас на работе 4 компьютера в комнате с очень малошумными кулерами, их почти не слышно но почему-то в конце дня когда все компьютеры выключаются сразу в голову приходит мысль "так вот что такое тишина". Нет, даже ОДИН тихий кулер дома это уже проблема.
Смотри, потому что обычно в ИБП ставят не самый малошумный кулер, ибо там тепла надо много гонять. Куда не ткнись, после собственного опыта никто не советует использовать дома ИБП с активным охлаждением. Да, есть конечно онлайновые с пассивным охлаждением, но из-за ценника их и найти в магазинах нереально.

4787. 7S.T.A.L.K.E.R.7, 19.05.2016 17:47
Alexeyslav
)) Вы даже не представляйте что такое шум. Шум... это не то что вы описали). Шум это 4 (четыре сука) 80 мм вентилятора разогнанные до 3500-4000 об\мин на расстоянии полметра справа от тебя. Когда я играю ночью; соседи думаю что я наверное испытываю авиационный двигатель или занимаюсь сухой уборкой с пылесосом.
А я, в наушниках в них не слышно ничего. Этот ад при температуре 28 гр. в помещении 12 квадратов. Это две AMD 7870 Hawk.
А в БП вентиль тихий до 30% нагрузки он вообще не работает. На ЦП тоже относительно тихая СО. Единственное что создаёт ощутимый шум это два харда. Когда они откл. и работает только SSD я понимаю что является основным источником шума когда я не играю.
А когда старый десятилетний 500 Гб сегейт был системным винтом и раздавались на нём торренты или дефрагментировался он - у меня нервные клетки умирали миллионами, было такое чувство что информацию он пережёвывает. Он жестоко хруcтит, уже десять лет, но всё ок по SMART. Когда я сменю винты на SSD полностью - я разъ...бу его молотком со всей превеликой радостью.
Так что уважаемый, я очень хорошо знаю что такое шум но финансовое положение не позволяет мне перейти полностью на SSD и/или заменить СО на СВО. Да и питание важнее - я постоянно на съёмных квартирах благодаря Владимиру Владимировичу и иногда у них напряжение так скачет. например был случай от 70 до 260 В.

Так что поставлю ИБП в 3 метрах от себя. Возле меня только мой ПК и будет счастье.

4788. Alexeyslav, 19.05.2016 19:02
Так вот если ещё и ИБП будет круглосуточно шуметь, это будет ад.
А почему тогда онлайновый берёте? Может, всё-таки вам нужен СТАБИЛИАТОР напряжения а не ИБП? Мне что-то подсказывает, что ваш блок питания сам по себе не нуждается в стабилизаторе напряжения как таковом поскольку способен работать и при 70В в сети и ему эти перепады напряжения вобщем-то в пределах допустимых.
В такой нестабильной сети только батарею бесперебойника угробите, поскольку у него как правило диапазон нормальных напряжений гораздо уже.

4789. 7S.T.A.L.K.E.R.7, 19.05.2016 23:50
Alexeyslav
Ну, по большому счёту да, не нуждается. Т.к. в его ТТ допустимы диапазон 90-240 В (но по спец. АТХ 1.2 с которой в тех же ТТ согласен и производитель, предельный диапазон 90-265 В).
Нет, вот при 70 В он уже не был способен работать, в этом я убедился, а при повышенном до 260 мог, Хотя такие напряжения были кратковременными - около 10-15 мин.
А у CyberPower OLS1000E который я присмотрел приемлемый диапазон(ы) напряжений сети по паспорту такие:
110~130В +- 5% для 0~50% Загрузка
120~140В +- 5% для 0~60% Загрузка
140~160В +- 5% для 0~80% Загрузка
160~300В +- 0~100% Загрузка
На оф. сайте написано:
Voltage 230Vac
Input Voltage Range 160Vac - 300Vac
Ну а такие адовые сети пример которой я привёл, бывают редко, но бывают. Да и дело в том что уже давно мечтал об ИБП, особенно когда работа тут оп! Сюрприз. А "ознакомительный" софт не делает авто сохранения ввиду своей "ознакомительности") Сначала смотрел на модель Cuber Power CP1500EPFCLCD - линейно интерактивный, по обзорам народный такой. Но потом решил глянуть сколько всё таки стоит из ихней линейки онлайн ИБП, и приятно был удивлён т.к. разница с линейным всего 5300 RUB. А я думал будет за 10-15к ))
Поэтому и решил брать онлайн версию.
О, вы тоже с Украины. Поздравляю теперь Днепр, официально Днепр . Пора мне ехать домой, в Рф нужно побывать, скорее всего только для того чтобы понять что Украина не должна стать РФ ни в коем случае. Хотя признаю ЗП тут повыше, а некоторое оборудование да и аппаратуру достать легче.

4790. Alexeyslav, 20.05.2016 08:46
Если не смущает постоянный шум при работе, то бери онлайновый. Так и проблем совместимости не будет.

4791. CoolMan, 05.09.2016 21:51
ИБП не пользуюсь уже лет 10. Но в последнее время отключения электричества стали просто бесить... БП у меня старенький - Cooler Master Ultimate 700W, но иногда при коротких отключениях он каким-то образом не дает выключаться ПК.
Собственно, отказался я от использования ИБП потому, что не дружил мой APC BackUPS 525 с Active PFC - уходил в перегрузку.
Сейчас смотрю на предложения - а большинство ИБП на рынке весьма старенькие.
Если взять, к примеру, ИБП на 1000ВА с синусоидой - всегда ли это гарантия дружбы с APFC? В разных местах по-разному пишут, кто-то говорит, что вовсе не факт. Как бы не прогадать?

4792. S.V., 07.09.2016 16:53
Мой блок питания Thermaltake W0134 TR2 550W, купленный 6 лет назад, приказал долго жить - сначала перестал запускаться сразу, затем и вовсе перестал включаться. О своей покупке я писал здесь 6 лет назад Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-110) . Пришлось присматривать новый, чтобы как и старый был совместим с ИБП Powercom IMD 625AP 625 ВА/ 375 Вт, в котором я уже успел пару раз заменить батарею за это время. Купил блок питания Thermaltake Урал 650 Вт (полные реквизиты Thermaltake W0426RE MA000128 TP-650AH3CCG-B Урал 650 Вт) вот здесь https://novokuznetsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplekt…Gold_W0426RE.html . Подросли цены... Блок питания понравился, особенно совместимостью с моим стареньким Powercom IMD 625AP и наличием нужного мне количества разъемов 15-pin SATA - 12 штук (хватило для всех моих дисков и даже один разъём остался свободным!). Купил я блок питания 02.09.2016, за это время электросети умудрились уже дважды его проверить, всё работает отлично - даёт задание Windows на завершение работы через 5 минут после отключения электроэнергии, как и задано в программе мониторинга. Рекомендую к покупке.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1408x1056, 620Кb, 2.jpg, 1408x1056, 602Кb

4793. S.V., 09.09.2016 18:44
Добавлю ещё ссылочки на местный обзор и обсуждение блока питания W0426RE (Thermaltake Урал 650 Вт):
http://www.ixbt.com/power/psu/tt-ural-650.shtml
Обсуждение статьи iXBT.com: "Блок питания Thermaltake Урал 650 Вт" (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13786)

4794. CoolMan, 12.09.2016 23:30
В результате долгих поисков купил CyberPower CP1500EPFCLCD.
Ибо производитель прямо заявляет, что данная серия совместима с APFC. Ну и запас хороший - оказалось, под полной нагрузкой система (i7-4770k@4.5GHz + GTX 1070) жрет около 500 Вт.
И по акустике заметно - при использовании ИБП с аппроксимацией и переходе на питание от батареи она начинала нещадно трещать, а теперь все тихо. Дисплей также удобен - можно смотреть потребление не открывая программулину.
Вроде везде встречал, что кулера в данной модели нет, но по факту он есть. По крайней мере что-то там жужжит при питании от батареи. Вполне тихо, никакого страшного воя.
Благодаря такому запасу воткнул в него вообще все, включая ТВ, саундбар, роутер и телефон - теперь при отключении питания ни кино, ни интернет не прекратятся.

4795. Григорий-Г, 13.09.2016 23:08
Только не забывайте, что 1500 ВА это 900 ватт.

4796. bain82, 04.10.2016 21:22
У меня БП Thermaltake и на коробке указаны две модели 700\750W, W0106\W0116. На сайте производителя написано PFC (Коррекция Фактора Мощности) - Active PFC, Входное напряжение 115 - 230 В. Как подобрать под него ИБП, что бы проблем не было?

4797. МАГ, 09.10.2016 16:31
bain82
Как подобрать под него ИБП, что бы проблем не было?
От 1000 ВА с двумя батареями, лучше с синусоидальным выходом (многоточечная аппроксимация).
С таким ИБП проблем обычно нет.

4798. bain82, 10.10.2016 22:16
Это подойдет ИБП PowerCom Raptor RPT-1025AP?
Как узнать, что не будет проблем с Active PFC? Я читал, что в данном случае нужен ИБП не менее 2000 ВА.

4799. polecat, 11.10.2016 21:22
Как думаете 500 Ватный Enermax (с нагрузкой в 200 Ватт) будет дружить с APC Smart-UPS 750VA LCD 230V? Или можно не волноваться и что-то по проще купить для домашнего NAS?

4800. Flatus, 15.10.2016 00:03
Есть Enermax Platimax EPM1700EGT на 1700 ватт.

Хочу приобрести APC Back-UPS Pro 1500 (который значится на сайте APC как линейно-интерактивный). (Если что, то для желаемого ИБП в тех.характеристиках указанно: Тип формы напряжения - Ступeнчатая аппроксимация синусоиды)

Данная связка будет жизнеспособной - без проблемной?

4801. polecat, 15.10.2016 15:20
Ступенька вроде как уже само по себе не очень хорошо, особенно, что у вас блок питания мощнее UPS.
А тема похоже мертвая, только собственный опыт.

4802. Alexeyslav, 15.10.2016 20:40
Да потому что проблемы нынче и нету, те у кого они были давно её решили и сидят не жужжат. Проблема была из-за неправильных настроек параметров APCF в блоках питания и экономии на электролитах.

Ступенька пофиг, в блоке питания всеравно выпрямляется хоть постоянкой запитай.

п.с. а нафига столь мощный блок питания? 4-ре штуки топовых видеокарты? Или это серверный блок питания? Ему бы по настоящему серьёзный бесперебойник, на честных 3кВт и с батареями по 40кг.

4803. bain82, 15.10.2016 22:43
цитата:
S.V.:
Мой блок питания Thermaltake W0134 TR2 550W, купленный 6 лет назад, приказал долго жить - сначала перестал запускаться сразу, затем и вовсе перестал включаться. О своей покупке я писал здесь 6 лет назад Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-110) . Пришлось присматривать новый, чтобы как и старый был совместим с ИБП Powercom IMD 625AP 625 ВА/ 375 Вт, в котором я уже успел пару раз заменить батарею за это время. Купил блок питания Thermaltake Урал 650 Вт (полные реквизиты Thermaltake W0426RE MA000128 TP-650AH3CCG-B Урал 650 Вт) вот здесь https://novokuznetsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplekt…Gold_W0426RE.html . Подросли цены... Блок питания понравился, особенно совместимостью с моим стареньким Powercom IMD 625AP и наличием нужного мне количества разъемов 15-pin SATA - 12 штук (хватило для всех моих дисков и даже один разъём остался свободным!). Купил я блок питания 02.09.2016, за это время электросети умудрились уже дважды его проверить, всё работает отлично - даёт задание Windows на завершение работы через 5 минут после отключения электроэнергии, как и задано в программе мониторинга. Рекомендую к покупке.

Можно узнать ваш конфиг ПК?

4804. Flatus, 15.10.2016 23:01
Alexeyslav
I7-4790K, 32 DDR3 2400, 2x1080 SLI, SSD 512 GB + 4 HDD 3 TB 7200, 4 вертушки по 200мм + 2 по 140мм и 1 150мм, ODD (Blu-Ray) пишущий (пользуюсь ещё ). Может будет ещё и дискретный звук.

Я согласен, что может быть 1700 ватт это несколько избыточно, но оставлять 650-ти ватник и проводить эксперименты на предмет "потянет/не потянет" мне было просто лень. Были свободные деньги и я решил закрыть этот вопрос дабы не терзаться "смутными сомнениями".

P.S. Вроде уже выяснил, что мне нужна модель с "Заявленная форма выходного напряжения - синусоида". А этому запросу соответствует модель ИБП APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMT1500I).

Там как раз в характеристиках указанно: "Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей" - "Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием."

Так что теперь дело за малым, купить и опробовать на своём железе.

4805. S.V., 16.10.2016 11:19
цитата:
bain82:
[q]Можно узнать ваш конфиг ПК?
Конфиг на приложенных изображениях. Видеокарта - встроенная, 3 вентилятора 120х120, один 140х140. Плюс внешние устройства:
- 23" Монитор Asus VX239H-W;
- Ресивер Kenwood KR-A3080;
- Сабвуфер от Jetbalance JB-671;
- Роутер ZyXEL Keenetic Giga;
- Сетевой диск WD My Book Live 3 Тб;
- Настольная лампа 9 Вт.
Кстати говоря, нагрузка на ИБП комплектующих системного блока (потянет ли ИБП по мощности, не отключится ли встроенной в него защитой от перегрузки) - это совершенно другой вопрос, если есть несовместимость по APFC - компьютер отключится при любой начинке системного блока.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1080x461, 116Кb, 2.jpg, 868x386, 158Кb

4806. Alexeyslav, 16.10.2016 12:06
Не факт, при малой мощности потребления от блока APFC не успеет отработать и даже не заметит переключения. Ключевая особенность несовместимости - малая ёмкость конденсатора APFC и как следствие параноидальные настройки модуля чтобы при малейшей просадке начинал реагировать. А когда электролита с запасом, всё отрабатывает гладко. Естественно если поставить киловатный блок и использовать его на 120Вт, никаких проблем не будет ибо он не заметит провала даже в пол секунды.

4807. Lelas, 17.10.2016 09:57
Григорий-Г
А как вы вольт амперы перевели в ваты , что у вас из 1500 получилось 900 .
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ который равен 0.8
поидее должно получиться 1200 ватт .

Добавление от 17.10.2016 14:59:

Thermaltake Purepower RX 500W у меня трудится с 2005 года , свет моргает , прилично , а он держит без ибп , и ни намека на старение . вот это я понимаю качество , напруги как влитые .

4808. Григорий-Г, 17.10.2016 20:33
Lelas
А из опыта. Половина производителей, когда пишет 1000 ВА, мелким шрифтом приписывает 600 ватт. Или ничего не приписывает, но реально там разница гораздо сильнее, чем 0,8.

Вон я купил поверком 1000 ВА, мощность в ваттах там вообще 500 ватт.
https://market.yandex.ru/product--Powercom-WOW-1000-U/2460489?clid=703

4809. Alexeyslav, 17.10.2016 21:30
Конечно, приписывают К = 0.6 для совсем старых блоков питания. Но нынешние-то с корректором мощности, и у них К = 0.95 - 0.99

4810. Григорий-Г, 17.10.2016 21:49
Григорий-Г
Так там не написано, для старых или новых.
Там тупо инфо: 1000 ВА или 500 ВАТТ. Точка.

4811. МАГ, 20.10.2016 13:43
Alexeyslav
Конечно, приписывают К = 0.6 для совсем старых блоков питания. Но нынешние-то с корректором мощности, и у них К = 0.95 - 0.99
Только КМ источника питания и потребителя никак между собой не связаны, поэтому 500 Вт источника - это не более 500 Вт потребителя с любым КМ.

4812. Alexei2004, 20.10.2016 14:55
Григорий-Г
Кроме средних Вт большое значение имеют переходные процессы и запуск.
Случайное подключение лазерного принтера вызывает переход 1.5кВА ИБП на байпас. Оказывается, печку принтер тестирует.
Но подключение ненагруженного ИБП smart 700ВА (с трансформатором) часто тоже приводит к кратковременному байпасу этого 1.5кВА. Хорошо рассчитанный трансформатор (параметр Вт/кг) хорошо переходит в насыщение железа и стартовые токи велики.
Не понятно, какие мгновенные токи заложены в мощном БП компьютера на холостом ходу? Отличие между БП с активной коррекцией и с пассивной коррекцией не принципиально.

4813. kae2004, 06.11.2016 11:14
SEASONIC S12II-520 (SS-520GB)АPFC (http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/powersupply/897898/) проверил в паре FSP Group EP 850 работает , для себя купил б/у на авито APC SMART 1000 в моем конфиге с потребелением 420-450 вт держит на акб порядка 27 минут

4814. Donisan, 07.11.2016 19:48
Кто что про APC BK650EI может сказать?

4815. Steelwolf, 13.12.2016 14:50
В общем, если я правильно понял, темя себя изживает.
Я не радист и не схемотехник, но суть проблемы "как я ее вижу" в том, что ИБП не успевает переключиться на батарейку и БП с APFC, разрядившись, при падении напряжения начинает жрать больше, но в этот момент ИБП, уже подтянувший АКБ к питанию, уходит в защиту из-за возросшего многократно (с точки зрения ИБП) потребления. Больше никаких других проблем здесь нет.
Решение достаточно простое - выбрать ИБП с наименьшим временем реакции и подходящим номиналом с 15-20% запасом по мощности. Кстати, по этому же принципу рекомендуют ИБП с двойным преобразованием, ибо у них реакция срабатывания нулевая, в смысле ее вообще нет, так как ИБП постоянно работает от батареек.
Начал разбираться в этом из-за того, что нужно заменить БП и ИБП. Присмотрелся сначала к Seasonic X-750, потом Fractal Design Edison M 750 и в конце к Corsair RM750x. Первых двух просто не достать (вернее достать, но за бешенные бабки, ибо ответ очевиден - Россия), а последний выбран по принципу "не нужны мне всякие плюшки RM750 и RM750i". Так вот, все они "вроде как" изготовлены на качественной платформе от Seasonic. Из многочисленных обзоров емкости кондюков должно хватать на время переключения ИБП.
И вот как я веду подсчет. Потребление БП при максимальной нагрузке на него составит 1100VA (это 220В*5А). Прибавим порядка 300VA на моники (например, у меня их 4 штуки), колонки и маршрутизатор, ну и плюс 15-20% запас. Суммарная мощность получается порядка 1700VA (при 20% запасе). Эта подсчитанная цифра должна быть не больше эффективной мощности ИБП. Ибо подключаемая нагрузка к ИБП будет являться активной, а не активной и реактивной (вернее реактивной составляющей можно пренебречь, так как она мала).
Отсюда мне нужен ИБП линейно-интерактивный с аппроксимацией синусоиды (как наиболее дешевый тип), с временем реакции около 2-4мс, и с эффективной мощностью от 1700Вт. Да вот выбор не богат и цены дикие.

P. S.: Я не кандидат наук и не претендую, не инженер "супер-пупер", я выразил свое мнение дабы поделиться им с другими и узнать иную точку зрения. Поэтому поправьте, если я ошибаюсь.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Sayone, kr379

4816. Alexeyslav, 13.12.2016 23:35
Реактивной мощности там и близко нет, но есть коэффициент мощности. И если в мощном блоке питания стоит модуль корректора, то в мониторах его может и не быть.
Проблема возникает когда блок питания начинает отбирать большой ток раньше времени - это неверная настройка блока корректора коэффициента мощности блока питания, из-за того что сэкономили на емкости конденсатора. И вобщем-то проблема усугубляется тем что блок рассчитан на работу даже от 110В.
Здесь же в этой теме были предложены решения проблемы - самый простой способ - добавить конденсаторов снаружи блока питания, сгладив пик потребления от бесперебойника и второй более сложный - перенастройка корректора блока питания. Но поскольку их схемотехника весьма разнообразна, то решения универсального нет - в каждом случае придётся познакомится с даташитом на контроллер корректора. Правда, есть способ попроще - заменить токовый шунт, который ограничивает максимальный ток - но тогда вырастет минимальное напряжение при котором блок питания окажется работоспособным.

4817. Steelwolf, 14.12.2016 10:52
Изменение конструкции без четкого понимания и осознания того, что делаешь, чревато плачевными последствиями, особенно, когда речь идет о "поражении электрическим током". Так что этот вариант большинству пользователей не подходит.

Уважаемый Alexeyslav, получается, что я в общем и целом верно представил картину проблемы?
Если по полочкам:
1. отключение внешнего питания, инициализация перехода ИБП на батарейку;
2. разряд емкостей блока питания, проверка PFC на предмет напряжения, амплитуда которого снизилась до 110В (вместо 220В), следовательно, увеличивается ток согласно настройкам;
3. ИБП возобновляет подачу питания, но уже от батарейки, чувствует, что от него пытаются потребить много, и уходит в защиту.
То есть единственная проблема совместимости в том, что время реакции ИБП больше чем время работы емкостей БП без внешнего питания. Или наоборот - время работы емкостей БП без внешнего питания настолько мало, что ИБП не успевает переключаться на батарейку (кстати, в этом случае речь должна идти не только о ИБП, а вообще о качественном питании из сети в случае, когда ИБП не используется).
А значит решение тоже единственное (ну, если говорить о принципе, и в случае, когда есть необходимость купить сразу и БП, и ИБП) - выбирать ИБП с наименьшим временем реакции. Ну или хотя бы выбирать так, чтобы время реакции ИБП было меньше времени работы БП на собственных емкостях без внешнего питания (по крайней мере в большинстве обзоров БП этот параметр тестируют).
А какой тип ИБП, линейно-интерактивный или с двойным преобразованием, это уже дело десятое, ведь импульсному БП пофиг чем его питают. С двойным преобразованием рекомендуют по той причине, что у него время реакции нулевое, вернее у него его нет, ибо ИБП всегда работает от батареек.

Если я Вас правильно понимаю, то мы говорим об одном и том же, но могу ошибаться.

P. S.: реактивная составляющая есть, она в проводах.

4818. Alexeyslav, 14.12.2016 13:47
Там где-то в начале темы даже осциллограммы были. Вы же понимаете, что время переключения далеко от заявленных. Толку что он переключаться будет 4мс(вообще там указывают время переключения силовых реле, а не время реального переключения на резерв) если обнаружит пропаже только через 10мс от реального.
В том числе, это подтверждает зарубежный опыт - почему-то проблема совместимости ИБП актуальна только для стран пост-СССР, и нигде больше такой проблемы просто не стоит по одной простой причине - качественные блоки питания, по 100..200$ а не то что у нас продают отбраковку по 20$.
Плохо уже тот факт что блок питания завышает ток уже на 10-ю милисекунду после проблем в питании, слишком параноидальные настройки APCF а всё из-за того что ёмкость слишком маленькая. Нормальный блок питания должен сам продержаться как минимум десяток периодов сетевого напряжения, и ему должно быть пофиг на время переключения ИБП на батарею.

4819. Steelwolf, 14.12.2016 15:22
Хм, я на забугорных форумах подобные проблемы встречал. Правда, у них там от силы по 2-3 страницы, а не как у нас по 100 с ху... эм, по 100 с лишним.
По поводу реального переключения согласен, ибо реле обычно достаточно медленные, да и вообще сам принцип (или механизм?). Но это уже упрек в сторону ИБП.
Тогда получается два критерия:
1. время реакции ИБП с упором на реальное время переключения взяв за основу тех. данные или реальные результаты тестов из обзоров;
2. качественная платформа БП (я даже не знаю как его еще обозвать этот критерий), то есть грубо все БП дешевле, исходя из мощности, 100-200$ или производителей аля Noname (или плохо себя зарекомендовавшие) не брать и надежд не питать.

Отсюда, если говорить о платформе, это Seasonic, FSP, Enhance и их производные, например, Corsair, Enermax, Fractal Design, то есть зарекомендовавший себя бренд из каких-нибудь голдовых и выше серий.
Если речь о ИБП, то несколько вариантов:
1. ByPass с 2-3х кратных запасом по мощности ибо они не регулируют напряжение, а значит пропускать могут разное напряжение в зависимости от настроек;
2. Line-Interactive c 15-20% запасом с минимальным временем реакции;
3. Online c 15-20% запасом.
Но в первом случае просто не найти ИБП ByPass мощностью 3kVA (если отталкиваться от мощности БП свыше 600W), в третьем случае - нереальная стоимость плюс условия функционирования (в частности шум).
Вот и остается, что второй вариант, но желательно, чтобы у него был высокий КПД, иначе все эти прыжки туда-сюда просто бессмысленны.

То есть я пытаюсь в данном случае сузить диапазон поиска, чтобы почти наверняка избежать этой проблемы. Как считаете?

4820. Andy56, 14.12.2016 19:19
Alexeyslav:
Плохо уже тот факт что блок питания завышает ток уже на 10-ю милисекунду после проблем в питании,
Не совсем понятно, какой ток имеется в виду?
Alexeyslav:
Нормальный блок питания должен сам продержаться как минимум десяток периодов сетевого напряжения, и ему должно быть пофиг на время переключения ИБП на батарею.
Прежде всего БП должен удовлетворять спецификациям ATX12V, в которых прописано мин. время поддержания штатной работы БП при пропадании питающей сети - 16мс (см. Hold-up time во влож.). Изготовителям нет никакого резона устанавливать в БП крупногабаритные дорогостоящие высоковольтные ёмкости, когда никто от них такого не требует.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 1173x305, 27Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4821. Steelwolf, 14.12.2016 21:16
Andy56, наверно, имелось ввиду то, что при разрядке напряжение падает до 110V (условно) и APFC думает, что используется сеть 110V (а не 220V), поэтому потребление становится согласно ТТХ БП (например, у БП 750Вт на 220В потребление составляет 5А, а на 110В - 10А), да и кроме того БП пытается восстановить заряд собственных емкостей на что также тратится ЭЭ (как это выглядит при старте БП, например, у того же БП 750Вт, стартовый ток может достигать 30А).
Да и никто не требует от производителей устанавливать емкие кондюки, проблема-то в APFC, это он неадекватно реагирует.

4822. Andy56, 15.12.2016 14:29
Steelwolf
Вы не слишком стремительно перешли от вопросов к объяснениям?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4823. Steelwolf, 15.12.2016 15:21
Andy56, я скорее рассуждаю и в своих рассуждениях пытаюсь помочь себе и другим.

4824. Andy56, 16.12.2016 13:17
Steelwolf:
например, у того же БП 750Вт, стартовый ток может достигать 30А).
Вы, вероятно, имеете в виду т. н. inrush current? По-вашему, он имеет отношение к работе APFC?

4825. Steelwolf, 17.12.2016 09:29
А разве APFC не проверяет напряжение на входе и не дает команду на работу?

4826. kr379, 17.12.2016 10:06
Steelwolf
А разве APFC не проверяет напряжение на входе и не дает команду на работу?---...у Вас своеобразное отношение к тупейшему стабилизатору вх. напряжения - он и "не-проверяет" и "не-даёт команд", он - тупо-пытается стабилизировать...

502x261, 3.9Kb

цитата:
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #1706 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:1706#1706)
332x387, 49.5Kb
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #2676 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2676#2676)
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #2691 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2691#2691)
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #2839 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2839#2839)
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #4029 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4029#4029)
цитата:
ибо на самом деле схема апефеце, эта тупейший стаб входного напряжения для питания ШИМа, например на уровне +400В, как здесь...

691x415, 41.8Kb

...т.е. видно, что задача апефеце примитивна до без-умия - создать на входе ШИМ не пилу, зависящую от входного сетевого и нагрузки, а постоянное напряэение в +400В , не взирая на входное напряжение и нагрузку на ШИМ.

Атсюда и возникло стойкое убеждение, что БП с апефеце имеют лучшую энерговооруженность (запасаемая энергия каГбы больше, ибо напряжение выше и квадрат его лучше, чем прямая зависимость от велечины кондёра), НО, всё забыли как-то-почему-то про ... Hold Up Time = Время Удержания - 16мсек (мин.) при нагрузке 80% и входном напряжении 115V/230V http://www.thermaltake.com/products-model_Specificat…spx?id=C_00001874
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3311 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3311#3311)

567x382, 33.2Kb

Итог=имхо - экономия на размере конденсатора в БП с апефеце даёт примитивное увеличение Км в угоду примитвному маркетингу-лохотрону, но ухудшает то-сё и тд и тп... что и видно из 139 стр. этой ветки...


4827. Alexeyslav, 17.12.2016 10:47
Нет, корректор ничего не стабилизирует в глобальном смысле. Там есть конечно ряд защит, но в основном он занимается тем что выполняет парочку неравенств: пытается за счёт быстрого изменения тока на входе поддержать постоянным сопротивление на входе блока питания(а точнее за счёт поддержания соотношения U/I где U - внешняя переменная а I - то чем управляет корректор), которое соответствует потребляемой мощности на выходе. Он не стабилизирует напряжение на своём выходе, он его держит в заданных рамках.
Сообщение назвали неудачным: kr379

4828. Steelwolf, 17.12.2016 11:21
kr379, нет у меня никаких отношений, у меня максимум понимание или непонимание.
Схемы это, конечно, хорошо... нууу, а результат-то какой? Ну есть эти графики, есть схема, а дальше-то что? Как это поможет при выборе? Все это вилами на воде писано по той просто причине, что мы не можем утвердить или опровергнуть тот или иной факт, его может утвердить или опровергнуть только разработчик или производитель.
Я к тому, что большинство БП и модулей внутри него построено "по единому образу и подобию". А значит они обладают некими одинаковыми характеристиками с разными или одинаковыми параметрами, которые в свою очередь влияют на процесс.
Вот я и хочу узнать/определить ту характеристику (или характеристики?) с необходимыми параметрами, дабы избежать проблемы.

Все эти точные догадки (странно звучит, правда?) были бы хороши тогда, когда мы бы сами попытались воссоздать этот самый APFC с правильно настроенными параметрами, дальше просто взять и заменить его в БП.
Но давайте все-таки к реальности вернемся ибо, на мой взгляд, речь идет о рациональности.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4829. kr379, 17.12.2016 11:35
Steelwolf
речь идет о рациональности. ---...

Во-во, и я о том же всю эту ветку вещаю - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=stats:49:7243 + http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20kr379

4830. Andy56, 17.12.2016 12:24
Steelwolf:
А разве APFC не проверяет напряжение на входе и не дает команду на работу?
Простой вроде вопрос задал: имеет ли inrush current (если вы его имели в виду) отношение к работе APFC?
Вы же до этого вполне свободно рассуждали, что сейчас мешает? Здесь вроде бы никто не кусается...
Дам одну подсказку для рассуждений: APFC в БП обычно работает в те же периоды времени, когда работает "основной" ШИМ, но не тогда, когда работает только "дежурный" ШИМ, или когда ни один из них не работает.

Добавление от 17.12.2016 12:27:

Alexeyslav:
Он не стабилизирует напряжение на своём выходе, он его держит в заданных рамках.
Перл, достойный занесения в личное дело...

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4831. Alexei2004, 17.12.2016 13:14
kr379
Итог=имхо - экономия на размере конденсатора в БП с апефеце даёт примитивное увеличение Км в угоду примитвному маркетингу-лохотрону, но ухудшает то-сё и тд и тп... что и видно из 139 стр. этой ветки...
Не вижу такой проблемы. На конденсаторе не экономим и повышаем емкость в 2 раза. При при той же самой умеренной нагрузке БП цепи зарядки ничего не заметят. Снижение PF зависит от тока зарядки конденсатора и отбираемой мощности. Это как в автомобиле, вместо штатного аккумулятора 55Ah поставить 100Ah. Если у вас только умеренная разрядка, испавное электрооборудование, от большой емкости будет только лучше.
Другое дело, активная коррекция мощности в БП компьютера --- небольшое снижение КПД. Зачем в ПК, если ПК включать в ИБП, в котором тоже корректор мощности и КПД менее 90%?
Относительно проблемы корректора мощности и ИБП с меандром затрудняюсь что либо сказать. Для ИБП с синусом на выходе ничего плохого в активном корректоре мощности не видно --- размазан ток зарядки БП ПК по всему периоду синуса. Подключаю к старому бесперебойнику smart 700 (синус) новый бесперебойник online со всех хозяйством. И старый бесперебойник тянет максимальную мощность с корректором мощности и не жалуется.

4832. Steelwolf, 17.12.2016 15:09
Andy56, я может быть неверно выразился, но inrush current только усугубляет проблему. Или я вообще неправильно представляю проблему в целом?

4833. Andy56, 17.12.2016 19:53
Steelwolf:
Или я вообще неправильно представляю проблему в целом?
Вы о каких проблемах? О тех, которые были у юзеров, подключавших 500-600 ваттные системы к ИБП на 600VA?
Где сейчас те юзеры? Ход "эволюции представлений" привёл юзеров к необходимости обращать внимание не только на параметр VA ИБП, но и на параметр W, в соответствии с требованиями их систем, и кол-во публикаций в теме стремительно уменьшилось - посмотрите сами, хотя бы за текущий год...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4834. kr379, 18.12.2016 03:26
Andy56
О тех, которые были у юзеров, подключавших 500-600 ваттные системы к ИБП на 600VA?---...

цитата:
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #4322 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4322#4322)

592x331, 38,9Kb

Добавление от 18.12.2016 03:32:

Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.
:
это из опросов - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57 0%
delta gps400(0,68 Ом 4шт. в параллель) + mustek 1000 usb=Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01 0%
ДельтеGPS-450AA-101A(резистора 0,082Ом из парал. в послед.)+PowercomBNT-800AP=Вельд, 19.11.2006 21:24 0%
ChieftecGPS400,450,550(+150uF/400V) + любые UPS =alivesasha, 30.08.2007 23:03 1 / 50,00%
FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49 0%
FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 0%
4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.Sergey Melniko 11.10.2008 20:50 0%
Чифтек-Дельта 400АА + IPPON COMFO PRO 800 (разбил С5-16 0,2 ом),=Denzzz 24.10.2008 10:31 0%
2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15 0%
======================================== 0%
Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06 1 / 50,00%
======================================== 0%
(4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13 0%
PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом.=smd 02.01.2009 16:39 0%
Chieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54 0%
Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37 0%
ИБП Sven Power Pro+ 825 с БП Chieftec gps-450aa-101a+параллельно диодному мосту конденсатор 150мкф 400в=Desha 15.08.2009 22:13 0%
OCZ 500SXS (full range) + APC RS800 + 176-288V=messerschmit 29.10.2009 15:06 0%
Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA. в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02 0%


или из Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)


цитата:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:49:7243

Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.



1.Chieftec GPS-400(вынул один из 0.082) + APC BackUP400=Ksander, 14.12.2005 02:57

2.delta gps400(0,68 Ом 4шт. в параллель) + mustek 1000 usb=Konstantin Kuzmenko, 23.06.2006 00:01

3.ДельтеGPS-450AA-101A(резистора 0,082Ом из парал. в послед.)+PowercomBNT-800AP=Вельд, 19.11.2006 21:24

4.ChieftecGPS400,450,550(+150uF/400V) + любые UPS =alivesasha, 30.08.2007 23:03

5.FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49

6.4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.=Sergey Melniko 11.10.2008 20:50

7.Чифтек-Дельта 400АА + IPPON COMFO PRO 800 (разбил С5-16 0,2 ом),=Denzzz 24.10.2008 10:31

8.2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15

========================================
9.Zalman ZM-850-HP + Powercom WOW-500U + 1000 мкф. (680+330)400в диодный мостик на 10 А и пару параллельно соединенных терморезисторов 5 ом=йцукен сын 25.11.2008 20:06
522x249, 24.7Kb
========================================

10.(4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13

11.PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + Radeon 4850. Увеличил сопротивление резистора в датчике тока с 0,041 Ом до 0,082 Ом.=smd 02.01.2009 16:39

12.Chieftec 400+схема от "йцукен сын"(10 х 100мкф/400в, 100 кОМ, терморезисторы 2 x 3 ОМ/5A,диодный мост 10A)+ИБП IPPON Back Power Pro 800=Umka2 16.02.2009 08:54

13.Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37

14.Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02

4835. Steelwolf, 18.12.2016 10:45
Так, погодите, я Вас не понимаю (или Вы меня не понимаете)! Надо подумать как иначе изъясниться.

Смотрите, начнем сначала. Рассмотрим следующую ситуацию по выбору ИБП для БП (без учета периферийных устройств).
1. Мощность БП (например) 750Вт. По спецификации потребляет 110В/10А или 240/5А, то есть 1100-1200ВА. Это номинальное-максимальное потребление (но это не означает, что он будет кушать этот номинал постоянно, ибо он будет кушать столько, сколько от него будет отнимать его нагрузка, плюс собственные потери на работу, то есть КПД).
2. Мощность, потребляемая блоком питания, является активной, то есть 1100-1200ВА это 1100-1200Вт. (Верно?)
3. ИБП для БП необходимо подбирать по эффективной мощности, а значит [1100-1200]*1,2 = 1400-1500Вт (где 20% это запас - идеальный случай), то есть эффективная мощность ИБП должна быть 1500Вт. (Верно?)

Если это все верно, то вернемся к проблеме совместимости APFC с ИБП, подразумевая, что вышеперечисленное у нас по умолчанию (то есть номинал у нас выбран верно, про тип пока говорим), так как это другой вопрос и вообще к проблеме не имеет никакого отношения.

Небольшое лирическое отступление. Вопрос по номиналу ИБП это не проблема вообще. Это тоже самое, что брать и подключать нагрузку в 4 кВА к кабелю, сечение которого 0.75мм2, а потом удивляться тому, почему все загорелось... Просто этот вопрос почему-то везде трактуется по разному, а многие его не знают вообще или знают, но частями. Кстати, производителей это тоже касается ровно также как и менеджеров, и продавцов в том смысле, что бывает мальчик из какого-нибудь розничного магазина может больше верной информации выдать, чем специалист тех. поддержки производителя.

4836. Григорий-Г, 18.12.2016 14:44
Steelwolf
Если это все верно, то вернемся к проблеме совместимости APFC с ИБП,
ИМХО, проблема совместимости в том, что при переключении ИБП на батареи у НЕКОТОРЫХ блоков питания случается кратковременное повышение тока, а-ля "пусковой ток", который может превысить номинал раза в два, а то и в три.
В этом выбор и смысл этой ветки и состояит - пободрать такой блок питания, который не требует на короткий момент переключения огромного тока.

То есть грубо говоря, покупая какой угодно блок питания и какой угодно ИБП, чтобы не было проблем, надо к блоку питания 400 ватт ставить ИБП в 2 киловатта. Это утрированно, а точно - как раз и надо считать и изучать конкретные БП в сочетании с конкретным ИБП.
Т.е. проблема сранивма с подключением к ИБП лазерного принтера - если лазерный принтер имеет 400 ватт, любой ИБС ниже примерно 2 кВт тут же будет отключаться от пускового тока принтера.

4837. Andy56, 18.12.2016 16:38
Steelwolf:
Так, погодите, я Вас не понимаю
Если что-то непонятно - спросите. (если этот ваш пост был адресован мне? )
Касательно новых рассуждений: п.1 и п.2 противоречат друг другу (то VA=W, то >1,5 раза отличаются).
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4838. Alexei2004, 18.12.2016 18:52
Григорий-Г
Т.е. проблема сранивма с подключением к ИБП лазерного принтера - если лазерный принтер имеет 400 ватт, любой ИБС ниже примерно 2 кВт тут же будет отключаться от пускового тока принтера.
Не следует преувеличивать проблему. На выход старого smart 700ВА (с синусом), т.е. 490Вт, для его калиброки и теста батарей включаю online ИБП с 2 компьютерами, ТВ и прочей компьютерной техникой, суммарно где то 350Вт. Этот online и содержит корректор мощности до 1. Если аккумулятор в порядке, то 70% максимальной мощности проблемы у первого ИБП не вызывает.
Пусковому току в хорошем БП взяться не откуда. В конденсаторах запаса энергии более чем на один период. Бесперебойник с переключением может успеть переключиться на батареи, а компьютер без бесперебойника кратковременный провал напряжения в сети может не заметить.

4839. kr379, 19.12.2016 00:56
Alexei2004
старого smart 700ВА (с синусом),
.....
с переключением может успеть переключиться на батареи, а компьютер без бесперебойника кратковременный провал напряжения в сети может не заметить.
Кратковременный ... провал напряжения в сети - это скольков мс?
Столько?
цитата:
http://compress.ru/article.aspx?id=11443#SVEN Power Smart 700

500x192, 14.2Kb
зы: ... для простоты подсчёта у "старого" SVEN Power Smart 700 ("с синусом") подсказка - одно деление (ширина квадратика = 10мс)



Andy56
Если что-то непонятно - спросите.

А многие, заходящие в эту ветку мимоходом, понимают (ли) разницу в сути Км у обычного АТХ и у АТХ с APFC?
зы:...да - и разницу в Км бп и ибп .....?


и ...ещё раз ... про 18мс "удержания":Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #3833 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3833#3833)

что за задержка такая 18мс у PSU и главное на что она влияет в связке с UPS?---...
цитата:
http://www.apcmedia.com/salestools/JSII-5YQSBR_R0_RU.pdf

http://ixbt.photo/?id=photo:580696
http://ixbt.photo/?id=photo:580685

663x343, 65.7Kb

Конденсатор в ИИП заряжается только вовремя этих коротких импульсов. Все остальное время энергия для поддержания питания работающихэлектросхем поступает из конденсатора.3 Напряжение постоянного тока на выходе ИИП отображается на рисунке 2 верхней линией. Обратите внимание, что выходное напряжение сохраняется нарегламентированном уровне в течение 18 миллисекунд после прекращения подачи входного переменного тока. Компания APC провела тестирование множества источников питания, выпускаемых различными производителями компьютеров и другого ИТ-оборудования, и получила аналогичныерезультаты.
Если источники не сильно нагружены, время поддержания напряжения значительно
увеличивается, поскольку конденсатор будет разряжаться медленнее.
Время задержки 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В)---...воообще-то правильный перевод имхо звучит так: Время удержания 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В), т.е. бп будет удерживать нормальный режим работы при пропадании напряжения в момент наличия в сети 230В и при нагрузке 0,8*750=600Вт, а при 300Вт соответственно будет 36 мс, но при 300Вт и 166В снова будет ...18 мс.
... и всё б ничего, НО, при положенных по описанию упса ...
цитата:
Время переключения на батарею - 4 мс
... оно ,увы, может оказаться каким угодно, вплоть до 10-кратного увеличения - увы...
500x192, 43.8Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=slideshow:7727:305426

Т.е. возможно наложение 3-х НЕ-приятных моментов:
- импульс-скачёк потребления мощи от компа - ну-там скролинг-или-игрушка-взорвала-что-то и много-громко-бумкнуло в колонках и винчестеры все-и-сразу что-то искать начали...
- перед полным пропаданием напруга ещё и просела на несколько периодов вплоть до 166 и упс долго-думал-щёлкал-авром..
- и момент пропадания напруги совпал с нулём-началом полупериода, т.е. заряд накопительного-входного-кондёра минимален (про синус-тока у апефеце грить не буду - это смешная-глупая байка...)

...это у БП-с-апефеце, да ещё и упс глюкнул, ну не смог переключиться за 4 мс, а смог только за 10-40 мс ... ну и ...Не-совместимость, ррраз и ...получилась, вдруг, ага?

я так понимаю, при 100VAC =10A, а при 250VAC =5A
Аппроксимируя надеюсь, что ток при 165В окажется не выше 8А.
---...ага, на это и можно в основном расчитывать. Зато с другой стороны все БП с апефеце с "широким" диапазоном 90-264V могут в гораздо большей степени ПЕРЕ-грузить упс, ибо этот самый 10А он же выдаёт не только при 90В, но и при 0В после ...10-40 мс отсутствия напруги при переключении упса на акки...

А вы думаете зачем я в эту тему пришёл?
Как раз за опытом!
---...а мы-то чего от Вас надеемся получить? Имеенно Ваш опыт для нас и ценен, если до Вас никто больше эту связку раньше не пробовал?
И не суть важно, что это будет ЛИЧНО Ваш конкретный опыт, с вашей конкретной сетью-нагрузкой-темпой-уровнем-моря, зато хоть кому-то он да поможет...





Добавление от 19.12.2016 02:08:




Steelwolf
2. Мощность, потребляемая блоком питания, является активной, то есть 1100-1200ВА это 1100-1200Вт. (Верно?)---...нет - не верно.

Вам сможет помочь эта статья.... http://www.ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf

"Ватты и вольт-амперы - извечная путаница" - ((С)Нил Расмуссен – один из основателей и технический директор компании American Power Conversion (APC))
Скрытый текст:

Выключение системы. Стабилизатор?, #14 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12208:14#14)

GrayWolf
Это противоречит законам физики.---...отнюдь - физика здесь непричём. Причём здесь понимание разности между косинусом Фи при синусе того-сего и Км(пауер факторе) при импульсе тока.

Просто-ясно-абсолютно-доступно-для-понимания сказал об этом профи из АРС... Нил Расмуссен – один из основателей и технический директор компании American Power Conversion(APC).
В APC Нил распоряжается самым крупным бюджетом для научно-исследовательских работ,
направленных на изучение инфраструктуры энергоснабжения, охлаждения и стоек для критически
важных сетей. Главные центры разработки продукции находятся в США (Массачусетс, Миссури,....
цитата:
http://www.ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf

Предпосылки

Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах
(VA). Мощность, выраженная в ваттах, представляет собой активную мощность, потребляемую
оборудованием.

Вольт-амперы называют “кажущейся мощностью” – она являются результатом...

....У-М-Н-О-Ж-Е-Н-И-Я....

.....напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.

Используются обе характеристики – и ватты, и вольт-амперы, но в различных целях. Характеристика
в ваттах определяет активную мощность, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую
нагрузку, генерируемую оборудованием.

Характеристика в вольт-амперах используется для расчета
проводки и размыкателей цепи.

Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки (например,
для ламп накаливания) идентичны.
Однако для компьютерного оборудования характеристики в ваттах и вольт-амперах могут значительно отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах всегда будет больше или равна характеристике в ваттах.

Отношение
ватт
к вольт-амперам
называется “коэффициентом мощности”
и выражается либо в виде числа (т.е. 0,7), либо в виде процентов (т.е. 70%).
Как видите нету тут полной-реактивной-косинуса-синуса-Фи и проччая дребедень, связанная с НЕ-пониманием и НЕ-принятием элементарного факта - ВА в импульснопотребляющей технике обозначает ОДНО = она являются результатом умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.((с)Нил Расмуссен – один из основателей и технический директор компании American Power Conversion(APC)).

Итого - если в АРС-600 ВА=ВАТТ, то это означает, что и тепловая мощность транса расчитана на 600Вт и ТОКИ во всех элементах расчитаны на 600Вт.
И всё - больше и ничего выбумывать не надо...
Ну и к примеру есть Defender AVR Premium 600VA-250 Вт, так вот у него ТОКИ то расчитаны из условия 600ВА, а трансик всего-то на 250Вт "тепловой мощности, а при 600Вт он чуть поработает и ...сгорит. однако, наверное, имхо... ибо -250Вт всего он...



зы: ...
... для тех кто прочёл и ...понял, то, что хотел сказать в статье "Ватты и вольт-амперы - извечная путаница" Нил Расмуссен:Увы ... жуткая каша, в не окрепших умах подавляющего большинства рядовых пользователей, да и у части электрически образованных специалистов.


И началась она с, увы, неправильного перевода этого словосочетания - PFC(Power Factor Correction) правильно переводится как «Коррекция фактора мощности» , встречается также не правильное название «компенсация реактивной мощности».

И понеслось - PF = Км = коэффициент_мощности = cosФИ...

А на самом то деле Power Factor = Фактор Мощности = ФМ = Фм, равный "Отношению ватт к вольт-амперам", равный "Отношению ... активной мощности, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую нагрузку, генерируемую оборудованием к "кажущейся мощности" = результату У-М-Н-О-Ж-Е-Н-И-Я напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием".

Всё.
Никакого отношения Power Factor = Фактор Мощности = ФМ = Фм к измерению мощности от реактивных линейных нагрузок, при синусе прикладываемого напряжения, не-и-м-е-е-т.

И как только это укорениться в умах, то и фразы типа:

Мощность, потребляемая (импульсным) блоком питания, является активной, то есть 1100-1200ВА это 1100-1200Вт. (Верно?)

...станет невозможной, совсем, навсегда.

4840. Alexei2004, 19.12.2016 11:12
kr379
Столько?
По умолчанию, установка времени переключения APC smart line-interactive 2 мс. smart реагирует на любой чих много меньше периода 20 мс, желая поскорее достроить синус. Т.е. ответ на ваш вопрос: для качественного БП ИБП может не реагировать, когда проблема период 20 мс. Что такое качественный БП? В online 1000VA (700W) 2 конденсатора по 680 mkF 400 V запасают энергию 200 J. При максимальной нагрузке запасенной энергии на десяток периодов. ИБП может пытаться реагировать 2мс, а может обождать период 20мс. Разницы, с точки зрения плавного включения и токов зврядки конденсаторов в нагрузке, не будет.
Теперь про максимальную мощность и реальную БП с коррекцией PF. online номиналом 1000VA или 700W. Собственное потребление начинается с 45W и плавно растет с увеличением нагрузки до 70W.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4841. kr379, 19.12.2016 13:20
Alexei2004

...х-ммм... А много участников этой ветки имели проблемы с ... качественным бп? ... от ... качественного ибп?
А???

Добавление от 19.12.2016 13:43:

Alexei2004
... и по поводу заявленных в ТО характеристик:

- так они выглядят в ... магазине, у продавцов ...

цитата:
http://www.digital-review.ru/computers/istochniki_be…en_PowerSmart700/
... 500x320, 12.2Kb
Технические характеристики
Время переключения на батарею - 4 мс
...
- а так в натуре, при испытаниях ...
цитата:
http://compress.ru/article.aspx?id=11443#SVEN Power Smart 700

227x200, 6.1Kb 500x192, 14.2Kb

цитата:
Влияния величины входного напряжения на время перехода на питание от батарей не наблюдалось, однако в о-б-о-и-х случаях оно было очень большим — более 40 мс (рис. 37), хотя на работе подключенных к ИБП системного блока и монитора это никак не сказалось.



зы: ... я намеренно выделил этот факт испытаний - в о-б-о-и-х случаях, что означает не случайный сбой в ТХ Время переключения на батарею - 4 мс , а ...закономерность - увы, можно верить всему написанному и в ТО и ... на заборе, но лучше ... проверить...

4842. Григорий-Г, 19.12.2016 13:45
Alexei2004
Пусковому току в хорошем БП взяться не откуда
Ключевое слово "хорошем"
Хорошем - да.

А в любом (читай нонейм китаезе) - еще как возьмется.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4843. kr379, 19.12.2016 13:52
Григорий-Г
Пусковому току в хорошем БП взяться не откуда ---...

Правильно!
В хорошем БП есть термистор, в очень хорошем (мощном) БП - есть даже реле "запуска", на время зарядки конденсатора уменьшающее дополнительным резистором пусковой-зарядный ток...

Добавление от 19.12.2016 13:57:

цитата:
http://electricalschool.info/electronica/1707-chto-t…r-i-pozistor.html

Один из простейших и весьма популярных примеров применения термистора – эффективное ограничение пускового тока.
В момент подачи напряжения к блоку питания от сети, происходит чрезвычайно резкий заряд конденсатора значительной емкости, и в первичной цепи протекает большой зарядный ток, способный сжечь диодный мост.

Этот ток здесь и ограничивается термистором, то есть данный компонент схемы изменяет свое сопротивление в зависимости от проходящего по нему тока, поскольку в соответствии с законом Ома происходит его нагрев.
Термистор после этого восстанавливает свое исходное сопротивление, через несколько минут, как только остынет до комнатной температуры.
А теперь, кааааак раз, и рассмотрим случай не-ординарнный, а форс-мажорный:

- при включении БП ... применение термистора – эффективно ограничивает пусковой ток.
НО, ранее было жесточайшее ограничение на время повторного включения "не-остывшего" БП - не ранее, чем через 10 секунд.

- пропала сеть ... и "нормальный" БП (просто АТХ или с ... с APFC и накопительным конденсатором достаточной емкости) даже не заметит 4-8-12-18 мс времени переключения "нормального" ибп.
Ибо, емкости, заряда в нём достаточно для ... нормальной работы APFC.

- пропала сеть ... и "не-нормальный" БП ( с ... с APFC и накопительным конденсатором НЕ-достаточной емкости) может и не заметит 4-8-12-18 мс времени переключения "не-нормального" ибп.
Ибо, емкости, заряда в нём всё=равно достаточно для ... продолжения нормальной работы APFC.
НО, если вместо заявленных 4 мс, вдруг, вопреки ТО, время переключения окажется более 40 мс, то ... нормальной работы APFC уж не будет - конденсатор разрядиться настолько, что м.с. ШИМ перестанет работать и ...выключит заодно и APFC - БП выключится ВЕСЬ.
Всего-то через 20-30-40 мс - он же "не-нормальный"...
А ...
... а оказалось, что и ибп тоже "Не-нормальный", и через 20-30-40 мс он снова подал питание в виде синуса (в лучшем случае) или апроксимации, т.е. почти меандр в сотни вольт....
А ...
...термистору-то нужно, для "нормального" остывания хотя бы 10 сек, а лучше несколько минут, для остывания до комнатной температуры - а через 20-30-40 мс он, термистор, не остыл, сопротивление его в десятки раз меньше и пусковой ток НЕ-нормальный, а намного больше, чем в БП, остывшим до комнатной температуры...

Добавление от 19.12.2016 14:44:

Steelwolf
Смотрите, начнем сначала.
Рассмотрим следующую ситуацию по выбору ИБП для БП...


1. Все БП с "нормальным" этим параметром:

цитата:
Время удержания 18 мс (при 80% нагрузке и входном напряжении 230В)
...должны, обязаны нормально и включаться и работать с любым "нормальным" ИБП.

2.Если нагрузка больше 80% (а при ... при "горячем" запуске БП пусковой ток может на 100-200% превышать нормальный, "холодный", ток) или напряжение в сети менее 230В (например значительно меньше 200В, что при авариях сетевых бывает практически всегда), тогда время удержания уменьшается в разы.
И винить в этом БП - нельзя, они сделаны по ТУ для "нормальных" сетей и "нормальных" пользователей.

3.Если хочется по изощряться с не-нормальными вариантами использования "нормальных" БП, то нужно использовать ИБП со 100% совместимостью при 100% нагрузке - их мало, но они есть -
-
...сводная табличка совместимости по данным article.techlabs.by...:Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #3941 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3941#3941)

sssmd
но ведь вопрос о совместимости заключается в том, вырубит ли БП ups импульсом при переходе на батарею, а не будет ли провал в начале процесса. или я ошибаюсь?---...на графиках видно что АРС моментально "совмещается" даже при 100% нагрузке на него.
А вот Вивальди с трудом переваривает даже 26% от своей мах мощности, ибо на воссстановлениие нормальной работы уходит 3 периода апроксимации или 60мс, а при критической нагрузке в 40% ему надо уже 5 периодов или целых 0,1 сек, что бы прийти в себя и начать "нормально" обслуживать пики тока от БП-с-апефеце.

двукратное превышение выходной способности ups по отношению к потребности БП с APFC, мягко говоря совсем не обоснованно---...АРС имеет 100% совместимость на любой мощности вплоть до мах, а вот Вивальди может выдать только 200Вт при мах возможных 480Вт, т.е. в 2,4 раза меньше - а Вы-то говорите "не обосновано про 2-х кратное".
Увы, вот сводная табличка совместимости по данным article.techlabs.by...
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #3619 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3619#3619)
цитата:
http://article.techlabs.by/36.html

АРС BE700-RS - 405 Вт - Км=0,58 - 90% -360 Вт

APC BR650CI-RS - 390 Вт - Км=0,6 - 77% - 300 Вт

ИБП APC BR500I - 300 Вт - Км=0,6 - 60% - 180 Вт

APC Smart-UPS 1000VA - 670 Вт - Км=0,67 - 90% -

Ippon Back Office 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 70% - 210 Вт
APC Back-UPS CS 650 – 400 Вт - Км=0,62 - 88% - 248 Вт
Ippon Back Verso 600 – 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 240 Вт
APC Back-UPS ES 550 – 330 Вт - Км=0,6 - 67% - 221 Вт

APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт

Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - 40% - 480 Вт - 200 Вт


APC Back-UPS ES 525 - 390 Вт - Км=0,87 - 70% - 220 ВТ

Vivaldi EA200 1200VA - 720 Вт - Км=0,6 - 42% - 300 Вт

IPPON Back Verso 600 - 300 Вт - Км=0,5 - 80% - 250 Вт

APC Smart-UPS RT 1000 - 700 Вт - Км=0,7 - 100% - 700 Вт

Socomec Sicon Netys PE 1000 - 600 Вт Км=0,6 - ??% - 500 Вт


И процент совестимости колеблется от 40-42% через 60-70% и до 90-100% у АРС.

Добавление от 19.12.2016 15:25:

зы: ... в отличии от обычных АТХ или АТХ с ППФЦ, АТХ с с APFC оооочень не нравиться "слабым" ИБП = Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #3254 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3254#3254)

4844. Alexei2004, 19.12.2016 16:41
Классический line-interactive APC с настройками по умолчанию поживее отрабатывает потерю питания. Но его излишняя чувствительность к неполадкам синуса может приводить к ложным переходам на батарею, т.е. понижает надежность системы.
kr379
Power Smart 700
40 мс перебор. Полпериода от Line-interactive ИБП где то оптимум. Соответственно от БП компьютера требуется беспроблемность при пропадании периода питания.

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1390x725, 281Кb

За это сообщение сказали спасибо [2]: Andy56, kr379

4845. kr379, 19.12.2016 17:08
Alexei2004
40 мс перебор.---...конешно - перебор, но покупатель-то об этом узнаёт только дома ...или из этой ветки.
а в магазине-инете в ТО это:
цитата:
Технические характеристики
...
Время переключения на батарею - 4 мс

4846. Andy56, 19.12.2016 18:10
Alexei2004:
Соответственно от БП компьютера требуется беспроблемность при пропадании периода питания.
Хотя в требованиях и "прописано" время немного меньше (видимо, ориентировались на период 60-герцовой сети), множество БП, скорее всего, благодаря обычно присутствующим запасам "от разработчика" - это время "держать" будут (при паспортной нагрузке). Во всяком случае, грубая прикидка (см. влож.) разряда конденсатора типичной ёмкости, c нагрузкой порядка 600Вт, при пропадании питающей сети на 20мс показывает, что ничего критичного не происходит.
В "реальных" условиях, когда нередко довольно мощные БП бывают нагружены лишь на часть своей паспортной мощности, этот период "нечувствительности" к пропаданию сети будет ещё больше. Что и наблюдается порой на практике: "мигнул" на сек. свет, одновременно мигнули лампочки, пооотключались некоторые электроприборы, а ПК, за которым работаешь в Word или в интернете - пашет как ни в чём не бывало...

Добавление от 19.12.2016 18:17:

kr379:
- пропала сеть ... и "нормальный" БП (просто АТХ или с ... с APFC и накопительным конденсатором достаточной емкости) даже не заметит 4-8-12-18 мс времени переключения "нормального" ибп.
Ибо, емкости, заряда в нём достаточно для ... нормальной работы APFC.

Под "в нём" имеется в виду БП? И сеть пропала тоже на входе БП?

К сообщению приложены файлы: 1.png, 1077x717, 46Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4847. kr379, 19.12.2016 19:27
Andy56
Да-да...
Сеть пропала.
Ибп задумался.
Бп на время удержания работает от заряженного конденсатора.
Шим перестает работать при напряжении где то меньше 30В.
За это сообщение сказали спасибо: Andy56

4848. Alexei2004, 19.12.2016 19:43
kr379
Power Smart 700
И все же, алгоритм вашего ИБП я не могу назвать много хуже своего старого APC smart. Для хороших БП ваш ИБП может сгодится. А вот дополнение к осциллограмме быстрого перехода APC на свой синус, приведенной выше. Небольшие помехи в сети, приводящие к переходу на батареи и обратно. ИБП с такими настройками на 2мс могут эти помехи в однин день убить.

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1390x725, 43Кb

За это сообщение сказали спасибо: Andy56

4849. Andy56, 19.12.2016 19:44
kr379:
Бп на время удержания работает от заряженного конденсатора.
Тогда на этот период надо следующее исключить:
Ибо, емкости, заряда в нём достаточно для ... нормальной работы APFC.
- потому что работы APFC при отсутствии сетевого напряжения (закрытых диодах выпрямителя) не происходит: он рад бы "подкачать" энергию в конденсатор, да неоткуда...

4850. kr379, 19.12.2016 21:07
Andy56
потому что работы APFC при отсутствии сетевого напряжения (закрытых диодах выпрямителя) не происходит: он рад бы "подкачать" энергию в конденсатор, да неоткуда...

Ну-да, это если схема APFC изолированная от ШИМ, а если нет?
А если она глубоко интегрированная в ШИМ? Ну как здесь ... например -

http://ixbt.photo/photo/94007/15643HQq4C9zjJP/259814w.jpg (820x549, 120.6Kb)

...и что характерно от одной м.с. ШИМ работает и VT1 для APFC и VT2 для рабочих вторичных напряжений бп...
И питание шим-а от накопительного кондёра С3...., а значит и VT1 может генерить кГцы до момента полного отключения шим-а, хотя не факт, не знаю, может и гораздо раньше ... хотя судя по графикам... не-знаю.

Добавление от 19.12.2016 21:36:

зы: ...ой, я балбес и чайник - одел очки и увидел мост с VT3 в сторонке от AUX1 ... . но тогда всё ещё проще:

- С2 мизерный, как только он разрядился, то VT1 встал, но шим какое-то время будет питаться от С18 и С11 А...

4851. Andy56, 19.12.2016 21:38
kr379:
Не важно, какой мсх. формируется управляющий сигнал APFC, интегрированной в ШИМ или отдельной - кроме сигнала управления APFC нужна "жизнь" в выпрямительной части, при отсутствии сети её нет. См. ту картинку, которую вы уже выше приводили: при отсутствии сети все диоды закрыты, можете их мысленно из схемы убрать. Наличие при этом управляющих импульсов на затворе Q1 никак не меняет след. факт - Сin "тупо" разряжается со скоростью, соответствующей мощности, отдаваемой БП в нагрузку, без малейшей "помощи извне".
Коллега, м. б. в этой теме достаточно про APFC, а то зафлудим её по самое...???

К сообщению приложены файлы: 1.png, 822x230, 100Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4852. kr379, 19.12.2016 22:11
Andy56
м. б. в этой теме достаточно про APFC ---... ... во-во в теме про "Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC".
Давайте про "Проблемы...",
хотя:...хотя ...
Сin "тупо" разряжается со скоростью, соответствующей мощности, отдаваемой БП в нагрузку, благодаря работе ...шим - шим заткнулся и отдавать нечего...

4853. AirVetra_at_home, 21.12.2016 21:53
Друзья, только куплен BR1000ELCD, сегодня тестировал его, выдергивая из розетки:

1) Выдергиваю, все работает (комп, роутер, ТВ-лсд, внешний жесткий диск)
2) Через 5 минут как и настроено - отправляет комп в выключение
3) Потом даю ему поработать без сети, включаю в розетку - все начинает работать, но буквально через пару минут сам ИБП выключается с писком!

Причем, это не зависит, что сейчас включено - компьютер, роутер, ТВ... нагрузка до 36% (250 Ватт) на индикаторе

Комп - Allienware x51 (dell) с внешним блоком питания на 330 ватт 100-240в -4.4а
Роутер - Zyxel Giga III
Жесткий диск - смешной, мелкий БП
ТВ ЛСД - старый Филипс 42 дюйма без блока питания

Куда копать? Может ли это быть описываемый здесь случай, или что-то с ИБП? Как правильно протестировать всю систему? Беспокоит, т.к. в будущем будет NAS заместо компа, Qnap 453A - https://qnap.ru/ts-453a

4854. Alexeyslav, 23.12.2016 00:42
Нет, это повидимому неисправность самого ИБП. Могу предположить что это срабатывает "зелёный режим" который по какой-то причине не увидел что напряжение появилось и отрубает выход, или таймер отложенного отключения(когда виндовс по сигналу пропадания напряжения завершает работу и чтобы бесперебойник не работал зря подаётся команда отключиться через 2...5 минут чтобы успеть корректно завершить работу). Вероятней всего это просто милые глюки прошивки.

4855. AirVetra_at_home, 23.12.2016 09:52
Alexeyslav
Спасибо, похоже на зеленый режим, наверное... Поставил софтину для бизнеса от них же, там есть настройка - выключить ИБП после выключения компа и перегрузил сам ИБП - вроде проблема не повторилась...

В любом случае, переключу скоро управление ИБП на NAS - надеюсь, там все будет лучше...

4856. Steelwolf, 23.12.2016 15:09
Пардон, я тут приболел.

kr379, Andy56, вот и я о том же, речь не идет о внутреннем строение или схемотехнике БП или APFC в частности, или как он устроен, или почему он так устроен (ответ один - производитель так захотел). Нам (я надеюсь, что это так) не нужно эту схемотехнику знать с точки зрения пользователя. Задача (как я ее вижу) - эмпирическим методом (раз производители БП и ИБП не могут "договориться" между собой и не помогают с этой проблемой) определить характеристики и соответствующие им параметры. Да, это будет не точно или очень даже не точно, но в том и суть эмпирического метода, чтобы хотя бы приблизить (а в примитивных случаях - установить точно) к "истине". Согласны? Причем результатом (опять же как я вижу) должна быть не таблица "конкретный ИБП на конкретный БП", а именно ключевые моменты (может быть даже с отсылкой на конкретный опыт).

Так, что в вашем понимании означает "хороший" БП и "хороший" ИБП? ИБП и БП конкретного производителя? Конкретной линейки, может быть модели? Или может быть конкретной ревизии?

P. S.: Другие вопросы пока отложим. Будем разбирать итеративно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4857. kr379, 23.12.2016 22:21
Steelwolf
Так, что в вашем понимании означает "хороший" БП

А давайте сравним этот АТ DELTA ELECTRONIC SMP-230BP от 386... http://ixbt.photo/?id=album:7692 с ... любым БП с ... с APFC?

487x355, 23.5Kb

Добавление от 23.12.2016 22:33:

http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=DELTA+ELECTRONIC…int%3A49%3A007243

Добавление от 23.12.2016 22:43:

Steelwolf
Так, что в вашем понимании означает .... и "хороший" ИБП?

Ещё проще: 100% совместимость с "эталонным" БП в тестах от techlabs.by /// /full/36_8115.html ...

цитата:
http://ixbt.photo/?id=photo:402462

356x310, 17.1Kb

Для проверки совместимости мы традиционно используем блок питания Seasonic SS-650HT, оснащенный активным корректором мощности, который нагружается от специальной установки, позволяющей контролировать потребляемую мощность вплоть до единиц ватт. Результат оказался достаточно неожиданным. Как правило, современные ИБП стабильно "переваривают" активные корректоры на мощностях 70…80% от номинала.
...
Модель Smart-UPS SC 450 не отключается даже при мощности 100%.
....
Сам же переход при этом осуществляется еще лучше, чем при использовании активной нагрузки. В итоге тестируемый источник может быть назван одним из лучших образцов бесперебойников по совместимости с современными БП.

Добавление от 23.12.2016 22:54:

Steelwolf
ключевые моменты (может быть даже с отсылкой на конкретный опыт)

1. Если БП используется с ИБП - то APFC не нужна.

2.Чем выше энерговооружённость БП с APFC (мкф/Вт), тем лучше, оптимум >2.

3. Чем качественнее ИБП, чем лучше его схемотехника и используемые материалы и комплектующие, тем выше "совместимость".

4. Никакого отношения ни название "Смарт"-ИБП, ни наличие "синуса" на выходе ИБП, не является гарантией повышенной "совместимости".

4. Скупой платит дважды...

4858. Steelwolf, 24.12.2016 21:41
kr379
1. Почему?
2. С этим все ясно. Ибо напрямую влияет на удержание. Но и не является убер выжным, так как того не требует спецификация ATX.
3. Как определить качество? Или нужно купить Smart-UPS SC 450 и плевать, что мощности не хватает? Беда - его не купить в моем городе, в области никто не везет! (Утрирую, конечно же, с ноткой сарказма)
4. Еще больше неопределенности, которая конкретно не указывает на что-то.
5. Эм, то есть лучше отвалить 200к рублей в сумме за ИБП и БП при стоимости самого компутера в 30к (или 40к, или любая другая сумма, которая на фоне стоимости БП и ИБП, незначительна)? Я правильно Вас понимаю? Где эти границы разумной скупости? И отсюда вытекающее - все, что дешевле 200к это "гавно, не покупайте, азазаза"?

Ну и лирика (куда же без нее). SMP-230BP случайно не серверный?
Да и какой смысл сравнивать БП разной эпохи? Другие времена, другие условия и другие требования.

4859. kr379, 25.12.2016 02:26
Steelwolf
1. Почему?
А почему, зачем, выбирают из БП одинаковой мощности именно с APFC, а не без нее или с РPFC?

2. ... так как того не требует спецификация ATX.
А совместимость с ИБП она требует?

3. Как определить качество?
Примитив - брэнд, или цена, например, или ... вес... Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #4335 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4335#4335)
цитата:
APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт --------- Масса брутто - 11.73kg

Vivaldi 800VA - 480 Вт - Км=0,6 - 40% - 480 Вт - 200 Вт ------ Вес - 6.9 кг

Vivaldi EA200 1200VA - 720 Вт - Км=0,6 - 42% - 300 Вт ------- Вес - 12 кг
зы: ... ну и "худший" из APC BR500I - 300 Вт - Км=0,6 - 60% - 180 Вт --- Масса брутто 7.01kg

4. Еще больше неопределенности, которая конкретно не указывает на что-то.
не-смарт - АРС BE700-RS - 405 Вт - Км=0,58 - 90% -360 Вт
не-синус - APC Smart-UPS SC 450 - Км=0,62 - 100% - 280 Вт - 280 Вт
Есть ИБП с синусом и 40мс "перехода" на него ... вместо 4мс по ТО.

5. Где эти границы разумной скупости?
Да ... Вот же...
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #4514 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4514#4514)

592x331, 38,9Kb

зы: ...
Ну и лирика (куда же без нее). SMP-230BP случайно не серверный?
Понятия не имею - были ли во времена оные (386-пеньков) сервера?
Внешний вид такой же, как у стандартного АТ-из-286 - в моей коллекции их несколько - http://ixbt.photo/?id=photo:261688
Но, с каждым годом емкость конденсаторов в БП АТХ падала - первый комп домашний (дочери) в 2000-м имел АТХ 200Вт с парой кондёров по 200мкФ...

4860. Шамиль Гизатулллин, 25.12.2016 09:58
Доброго времени суток! Нужна помощь с выбором! Имеется ИБП IPPON Back Power PRO 500 и БП SeaSonic SSP-300SFG с APFC, пока проблем не возникало, единственно, в момент перебоев в сети система подвисает на несколько секунд, но не отключается. Встал вопрос смены БП в связи смены корпуса, так как этот БП форм-фактора SFX в другом корпусе его не закрепить, но ИБП менять не хотелось бы, слишком затратно выйдет. Есть 2 варианта БП - SeaSonic SS-350ES и SeaSonic SS-520GB - разница в цене небольшая, да и оба варианта очень хорошего качества и с запасом для моей системы, система у меня без видеокарты, но с мощным процессором и материнской платой для разгона, поэтому нужен стабильный БП, система в пике потребляет менее 200вт, если это учитывать, можно позволить чуть более мощный БП, ведь система так и так потребляет очень мало?

P.S. Крайний вариант - разобрать свой БП и поместить его начинку в корпус от обычного ATX, чтоб закрепить его в новом корпусе, но это крайний вариант, не хочется лишаться гарантии и решать проблему с крепежом платы, но за то это выйдет куда дешевле.

P.S.S. Еще есть важный момент - шум, система для работы в студии со звуком, поэтому хотелось бы еще учесть этот момент. в SS-350ES используется вентилятор 80мм (судя по обзорам достаточно шумный), а в SS-520GB - 120мм (очень тихий по отзывам), в моем тоже стоит 80мм, но шума от него нет, поэтому сложности с выбором.

4861. Andy56, 25.12.2016 10:33
kr379:
1. Если БП используется с ИБП - то APFC не нужна.
Предлагаете "выдирать" APFC из БП???
2.Чем выше энерговооружённость БП с APFC (мкф/Вт), тем лучше, оптимум >2.
Хотя бы два примера современных (>2008г) БП с таким соотношением найдётся?
Придётся напомнить, что "мкФ" влияют в первую очередь на время, в течении которого БП способен отдавать паспортную мощность при пропадании питающей сети, а не на абстрактную "энерговооружённость" (что это?). Данное время фиксировано рекомендацией АТХ, вводить многократное превышение ёмкости против требуемого для изготовителей БП нет никакого смысла.

Добавление от 25.12.2016 10:37:

Steelwolf:
Так, что в вашем понимании означает "хороший" БП и "хороший" ИБП?
Это означает, имхо, флуд чистой воды...

4862. Steelwolf, 25.12.2016 10:45
kr379

В самом начале сделаю небольшое лирическое отступление. Были-были. Почти всегда было деление на сегменты. Так вот, продукты, ориентированные на корпоративный сектор или узкоспециализированные задачи, как правило, разрабатываются с повышенной надежностью и запасом прочности. А вот качественные массовые продукты уже ближе к достаточным по спецификациям. Ну да ладно, оставим эту тему, а то вообще "не в ту степь".

Как-то по еврейски отвечать вопросом на вопрос. Но ладно, снова пунктами.
1. Ответ на ваш вопрос не дал мне ответа на мой вопрос. Ответ на ваш вопрос достаточно прост - рынок сейчас такой. Попробуйте найти БП мощностью 650 Вт без APFC (опережая события - если производиель не указывает его в спецификациях, то это не означает, что его нет). Если на 550-600Вт я еще могу найти, то как-то перспектива купить заведомо сомнительный БП меня очень сильно пугает. Ну и плюс к тому, что я хочу попробовать экономить на ЭЭ, ибо бывает, что мой компутер работает 24/7. А для этого мне нужно хотя бы БП со спецификацией 80 Plus Gold. А они все с APFC!!!
2. Знаете, ИБП не имеет никакого отношения к этой спецификации. Поэтому остановимся на том, что кондюки в БП должны быть достаточной емкости. И закроем на этом пункт.
3. Вот! То есть раз мы не можем заглянуть внутрь (а мы не может заглянуть внутрь при покупке) и оценить качество "изнутри" (ну или знания не позволяют), то ориентироваться будем на брэнд с уклоном в серию или конкретную модель (например, знакомый квалифицированный специалист посоветовал). В прочем, об этом ниже.
4. Вообще, я имел ввиду, что лучше не акцентировать на этом внимание, так как информация может больше вносить неясности. А если ясность все-таки есть, но я ее не вижу или она хитро-выебнуто (извините, другого выражение подобрать не смог) завуалирована, то, пожалуйста, напишите прямо.
5. И вот мы плавно переходим к следующему вопросу. О чем ниже.

И снова немножно лирики. Касаемо равенства веса и качества - это как в той шутке по китайский внешний жесткий диск, вроде увесистый, а оказывается, что это болт с флешкой. А по поводу равенства брэнда и качества - все так, но не все однозначно, ибо есть яркие примеры. Один из них - когда-то брэнд "Интерскол" не был гарантом качества, зато сейчас можно с уверенностью сказать то, что у них есть разумное качество (что лично я могу подтвердить, например, 8 инструментов и станков и ни один пока не сломался, а дрель так вообще мировая, хрен сломаешь). И наоборот, вроде бы брэнд "Samsung" именитый, а продукция качественная, я заглянул внутрь монитора одного (модель, к сожалению, не помню) и увидел жуткую пайку (это просто ж..а, как будто там половина тех. процесса нахрен отбросили, а ОТК проспал этот момент).

Но вернемся к нашим баранам. Получается, что качество определяется не только одним брэндом или каким-то частным случаем, например. Я бы подытожил это так: качество это совокупность разных определений и факторов. Но в разных случаях эта совокупность будет разная. Кроме того, нельзя сказать однозначно, что если купишь эту штуку, то все будет супер-пупер, ибо вероятности выхода из строя, а также вероятности брака есть всегда. Кстати, хороший ОТК это один из тех факторов совокупности качества, так как он способствует уменьшению вероятности появления брака у конечного пользователя.

И вот в пятом пункте мы плавно перешли к следующем вопросу. А как, как нам посчитать и выбрать так, чтобы хватило, но не быть "скупым"?
Кстати, таблица, указанная Вами, мне напомнила экономику в институте. Когда указывается формула типа "Полезная Прибыль = (Выручка - Расходы) * 0.9" (просто для примера), и когда задаешь вопрос откуда этот коэффициент 0.9 и почему именно так, то ответ просто убивает - так должно быть, такая формула. После высшей математики это звучит очень дико.
Я все к тому, что лучше указать метод расчета, чем указывать готовые расчеты. Ибо у меня вопросы возникают. Откуда берутся коэффициенты 0.7 и 0.6 в двух колонках? Почему именно два этих коэффициента, а не три или четыре?

Правильно поставленный вопрос это половина ответа. (c) (не помню кто сказал)

4863. Alexeyslav, 25.12.2016 11:32
Да, я тоже ржу с такой таблички... 0.6 - это очевидно коэффициент мощности, только какого он применим к блокам с модулем корректора? Этот расчет актуален только для обычных БП без корректора коих нынче на рынке просто НЕТ и эти все рассчеты и коэффициенты нужны только чтобы Натянутьпривести цифры побольше... якобы обосновать выбор. 0.7 - это коэффициент запаса, взят очевидно со справочника Стеля. Для блоков с корректором коэффициента мощности очевидно что достаточно учесть только коэффициент запаса, и если всё соответствует спецификациям то достаточно подобрать бесперебойник с соответствующими цифрами VA а не просто активной мощности, которая для бесперебойников как раз и является вычисляемой из VA путём умножения на некий усреднённый КМ. Но велик соблазн производителей использовать игру слов... и вот уже у нас появляется блок питания который рассчитан на активную мощность но способен выдерживать кратковременные всплески тока, возникающего в диодном выпрямителе и тогда они уже считают VA по активной мощности с учётом усреднённого КМ в расчёте на обычные БП. И поди разберись по этим цифрам где нормальный блок а где так себе... поэтому приходится рассчитывать на минимальное заявленное значение.

4864. kr379, 25.12.2016 12:23
Andy56
Предлагаете "выдирать" APFC из БП??? ---... если он в виде отдельной платы и мешает жить, то почему бы и нет?

http://ixbt.photo/?id=album:25903
Скрытый текст:это она вид сверху - http://ixbt.photo/?id=photo:436082
...а это её содержимое - http://ixbt.photo/?id=photo:436085

250x242, 11.5Kb



Данное время фиксировано рекомендацией АТХ, вводить многократное превышение ёмкости против требуемого для изготовителей БП нет никакого смысла. ---...конешно - чего проще ... рекомендация АТХ нигде не описывает причины не-совместимости, а значит и неча использовать с ибп такие блоки питания с APFC - и не будет проблем, так?

А как же этот пост? Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:0#0)
цитата:
Удачные и работоспособные изменения схем БП и дополнительные внешние устройства.[/h][/b]


4.ChieftecGPS400,450,550(+150uF/400V) + любые UPS =alivesasha, 30.08.2007 23:03

5.FSP400-60GLN + APS back-up 500CS(п-но диодному мосту кондеры 250 мкф)=Maska 02.08.2008 11:49

6.4х 470мкФ*400В, БП HPC-360-102DF и Powercom BNT–400A.=Sergey Melniko 11.10.2008 20:50

8.2200мк*400В + FSP Epsilon 700W,+ UPS - Powercom 600VA =Dymok, 21.11.2007 13:15

10.(4 х 380мкф/200в, 150 кОМ, терморезистор на 6 ОМ) +APC Back-UPS RS 500VA (300w)+ Chieftec GPS-450AA-101A 450W=aikon 30.11.2008 17:13

13.Chieftec GPS-450aa(150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту) + APC RS 800=radioamateur 30.04.2009 19:37

14.Chieftec GPS-450AA-101A + Unitek Cube 700VA в параллель диодному мосту конденсатор на 220 uF/400 V=Veacheslav 22.02.2010 14:02
================================================[/q]

зы: ...хотите я посчитаю насколько в каждом случае "работоспособного изменения схем БП = увеличение емкости входной" вырос коэфф. "энерговооружённости=мкф/вт"? А?

4865. Andy56, 25.12.2016 12:43
kr379:
... рекомендация АТХ нигде не описывает причины не-совместимости, а значит и неча использовать с ибп такие блоки питания с APFC - и не будет проблем, так?
Так, несмотря на вашу кибер-щедрость, появляется желание "заминусовать".
Разумеется нет, поскольку БП без APFC практически нет (о чём выше уже сказали).
Вывод напрашивается другой: неча рассчитывать на наличие в БП конденсатора с ёмкостью, удовлетворяющей предложенному вами критерию мкФ\Вт >2. Можете проверить - как расчётом, так и рассмотрев практические конструкции БП АТХ (по крайней мере, не безумно древние и не откровенно маргинальных изготовителей ).
Мне также просто уже становится любопытно: какую вы "проблему" рассматриваете, вместе с уваж. мембером, который написал уже едва не столько же, сколько другие за весь прошедший год? Притом что в действительности о "проблемах" уже почти никто и давно не пишет? В т. ч. и продуктивно пишущий мембер не имеет никаких проблем (кроме, возможно, проблемы убивания лишнего свободного времени ).

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4866. kr379, 25.12.2016 12:45
Steelwolf
Кстати, таблица, указанная Вами, мне напомнила экономику в институте. Когда указывается формула типа "Полезная Прибыль = (Выручка - Расходы) * 0.9" (просто для примера), и когда задаешь вопрос откуда этот коэффициент 0.9 и почему именно так, то ответ просто убивает - так должно быть, такая формула. После высшей математики это звучит очень дико.
Я все к тому, что лучше указать метод расчета, чем указывать готовые расчеты. Ибо у меня вопросы возникают. Откуда берутся коэффициенты 0.7 и 0.6 в двух колонках? Почему именно два этих коэффициента, а не три или четыре?


Да нет проблем, я думаю Вам там не откажут в ответе = http://www.chieftec.eu/de/support/faq.html
цитата:
Welches Netzteil für welche USV/UPS Leistung?

Sollten Sie den Einsatz einer USV/UPS planen, dann beachten Sie bitte bei der Wahl Ihres Netzteils unbedingt die nachfolgende Tabelle. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Leistung Ihr Netzteil für verschiedene USV/UPS Stärken haben muss.
---------------------------------------------------------------------
Скрытый текст:Ausgangsleistung ÷ 0.7 Wirkungsgrad и (=Leistungsaufnahme ÷ 0.6 P.F.)
350 Watt 500 Watt 833 VA 900 VA / 520 Watt



А как, как нам посчитать и выбрать так, чтобы хватило, но не быть "скупым"? -

"Скупой не дурак - сам себе добра желает"(С)

4867. Andy56, 25.12.2016 12:52
kr379:
... если он в виде отдельной платы и мешает жить, то почему бы и нет?
Объясню, почему нет: потому что предлагая это, вы не можете гарантировать, что БП сохранит все свои паспортные ТТХ. Вы ведь понимаете, что работа основного ШИМ при входном DC напряжении порядка 400В (даже до 420-430В), и его же работа при напряжении +300В - не одно и то же, с точки зрения хотя бы режимов силовых ключей?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4868. kr379, 25.12.2016 12:57
Andy56
...а ... скушно-то как.... :...
А посмотрите когда я последний раз здесь был? Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #4605 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4605#4605)

И залез я снова в это болото из-за Вас , коллега - Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #4820 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4820#4820)

Добавление от 25.12.2016 13:14:

Andy56
Объясню, почему нет: потому что предлагая это, вы не можете гарантировать, что БП сохранит все свои паспортные ТТХ. Вы ведь понимаете, что работа основного ШИМ при входном DC напряжении порядка 400В (даже до 420-430В), и его же работа при напряжении +300В - не одно и то же, с точки зрения хотя бы режимов силовых ключей?

Браво!
ЭтотJou Jye Electronics Co., Ltd. JJ-300P Active PFC (300W) есть в моей коллекции - Вы будете в шоке, если я скажу, что его напряжение "стабилизации" ... +300В.
И объясню почему - на "выходе"(уже на основной плате бп) Active PFC JJ-300P стоит пара конденсаторов 330х200В ...
Нам-то с Вами, коллега, всё сразу ясно, а что б было совсем ясно и остальным - "подавать на пару конденсаторов с номиналов в 200В соединённых последовательно более +350В ...опасно."

Добавление от 25.12.2016 13:17:

Andy56
какую вы "проблему" рассматриваете, вместе с уваж. мембером, который написал уже едва не столько же, сколько другие за весь прошедший год? Притом что в действительности о "проблемах" уже почти никто и давно не пишет? В т. ч. и продуктивно пишущий мембер не имеет никаких проблем (кроме, возможно, проблемы убивания лишнего свободного времени ).
Во-во ... приболел - валяюсь дома ...скууууушнааааа ....

4869. Alexeyslav, 25.12.2016 13:19
Нет, все эти модификации для совместимости это по большей части чистейшей воды дикие костыли, ухудшающие характеристики блоков питания. Да, они работают - и это скорей чудо чем точный расчёт.
и модуль APFC выдрать с блока питания не получится - пострадает его КПД, что может привести к перегреву даже не на номинальной мощности, повышению минимального рабочего напряжения и т.д.
Единственное рабочее решение - это изменение настроек модуля корректора и увеличение ёмкости главного конденсатора.

4870. Andy56, 25.12.2016 13:27
kr379:
[ЭтотJou Jye Electronics Co., Ltd. JJ-300P Active PFC (300W) есть в моей коллекции
Так это, похоже, как раз то, что я выше имел в виду под "... древний и маргинального изготовителя...".
Не стОит, имхо, на основе такого БП анализировать работу APFC и проч.
Желаю вам скорее поправиться, и "во всеоружии" встретить НГ!!!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4871. Steelwolf, 25.12.2016 13:53
Andy56, последнее время никто не отвечал из-за того, что не кому, ибо время такое, лишних денег на приобретение игрушек уже нет, причем нет как года два, а то и три. А я (если речь шла обо мне), всего лишь хочу разобраться сам и помочь разобраться другим, чтобы другие не задавали вопросов, а сами все прочитали и поняли. Ну и я не люблю, когда меня не понимают, поэтому всегда стараюсь писать или говорить (но чаще писать) достаточно развернуто и доходчиво. Но как верно подмечено проблемы у меня нет, но она есть потенциально, так как мне предстоит обновить БП, а значит и ИБП. К тому же верно подмечено о том, о какой проблеме идет речь. Может быть я не так вижу проблему? Ну и да, намекать не надо, говорите прямо что ли. Сами же говорили, что никто здесь не кусается.
kr379
А ничего такого, что у разных блоков питания разный КПД и (теперь особое внимание) разные коэффициенты мощностей (из-за как раз тех самых PFC модулей, которые и служат для того, чтобы он, КМ в смысле, стремился к 1)?
Далее представьте, Вы купили новое оборудование и меняете его конструкцию. Через какое-то время оно у вас выходит из строя, и Вы идете в СЦ. А в СЦ Вам и говорят - "ололо, азазаза, не гарантийный случай". Ваши действия? Судиться бесполезно, ибо любая экспертиза сразу покажет в чем проблема.
А теперь еще подумайте. Сколько в процентах обычных пользователей (именно пользователей: юристы, доктора, геологи), которые не столько даже не способны, сколько не готовы совершать подобные конструктивные изменения? А если даже способны, то отдают ли они себе отчет о тех действия, которые они совершают или будут совершать? В последнем вопросе итогом в самом безобидном случае служат неисправные железки и плохое мнение о тех товарищах, которые это все посоветовали (все козлы и т.д.). Я думаю, что плачевный результат описывать не стоит (или все-таки стоит)?

4872. kr379, 25.12.2016 23:03
Steelwolf
Но как верно подмечено проблемы у меня нет---...аналогично - .
...И как верно подмечено - и у меня их тоже и нет и не б-ы-л-о.
.

.
зы: ... и что б было понятно - у меня нет-не-было ни БП с APFC, ни естественно проблем с "совместимостью" обычных БП с моими домашними-дачными ИБП (более 2-х десятков) и с десятками рабочих ИБП на двух работах, где я до пенсии был ответственным за электрохозяйства - НИ-ГДЕ + НИ-КОГДА + НИ-РАЗУ + НИ-ОДНОЙ проблемы я лично НЕ-испытал ... или просто везло, или ... пъяница - я жестко контролировал процесс приобретения БП, что б без ... с APFC.
Прошло много лет - вышел на пенсию, одну из работ забросил, НО ...ничего не изменилось - ВСЁ по прежнему = проблем нет.

.

.
Мне точно так же как и Вам хотелось ещё тогда 11 лет назад, в 22.10.2005 10:18, всего одного - разобраться -
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #46 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:46#46)
цитата:
всего лишь хочу разобраться сам и помочь разобраться другим, чтобы другие не задавали вопросов, а сами все прочитали и поняли
... и пошёл я "другим путёй"(С).

1. Я прочел (много раз), понял ВСЁ, понял в чем ошибался Артамонов в его уникальной статье -

Измерение энергопотребления компьютеров

http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/6484

Я стал активным участником этой ветки Как узнать загруженность бп? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169)
цитата:
Участники, ответившие в тему

kr379 -98 -(23,2%, 1)
Oleg Artamonov - 72 -(17,0%, 2)
И с превеликим удовольствием "потоптался" на чрезмерном альтер-эго зазнавшегося автора уникааааальнейшей статьи - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6169&user=%20kr379

Меня долго прям-трясло от фраз типа:

- Км, коэфф. мощности или косинус ФИ импульсных БП...
- APFC повышает косинус ФИ...
- и прочччую аналогичную белеберду, а её многа даже в официальных источниках - книги, статьи, "Научные" исследования - цирк просто...
цитата:
Для блока с активным PFC – картина меняется полностью. Здесь уже ток пропорционален напряжению, как в обычной резистивной нагрузке:
507x292, 48.3Kb
цитата:
http://www.ups-info.ru/calculation_of_the_ups/besper…pitanie_na_vebor/
...
Если же ток или напряжение несинусоидальны (типичный пример -- обычный компьютерный источник питания, в котором после защитных цепей и фильтра питания стоит простой двухполупериодный выпрямитель, нагруженный на электролитические конденсаторы) -- корректно говорить о PF, показывающем, какая доля тока, выработанного генератором, прошедшего по проводам и нагревающего их, с пользой ушла в нагрузку. При наличии только нелинейных искажений тока PF равен доле мощности первой гармоники тока в общей активной мощности, потребляемой нагрузкой.

Сейчас мне это всё-глубоко-по-фиг, НО ... молодых-неопытных жалко ... цирк продолжается ... иногда.
.
.
2. Потом попал в руки первый -"маргинальный" БП с APFC.
Долго ржал, измерив (намерив +300В ) и поняв её принцип - плату вынул, на её место вставил мост-диодный (в те же дырочки, куда приходили четыре проводочка с платки ...
250x242, 11.5Kb
- два белых ~220В, черный - земля, красный - +300В.

зы: ... а, так как, я даааавно, став участником, активным, этой ветки - http://ixbt.photo/?id=album:15972
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:10333&user=%20kr379
...перешёл везде на повышенное-евро-напряжение = 240-250В для питания компов-мониторов-тв-двд-хай-фая..
http://ixbt.photo/?id=photo:119833
http://ixbt.photo/?id=photo:663783

...то представьте скока будет на выходе "моста" при моих-евро-240-250В? ... не мучайтесь - будет +340-350В при х.х. и чуть меньше при 50% нагрузк, а так как сразу же добавил ещё пару 330х220В, то мои "маргинальный" бп с выдраным-нах-АПФЦ стал пахать не в пример лучше "маргинального"-БП-с-"маргинальной" АПФц из этой шииикарнейшей статьи то-го-са-мо-го-Артамонова ....
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/4291#93
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #2746 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2746#2746)

3. многие знания - многие печали
Скрытый текст:https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0…lr=2&clid=2196598
....
Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. ... А уже было оно в веках, что прошли до нас.[4].
...
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль.
[4].


Я в те времена работал водителем-3-го-класса - времени было навалом, читал многа ... может и зря - печали это добавило чрезмерно....
Скрытый текст:
Прочёл я тогда ВСЁ что было в инете про АПФЦ и про Км-ФакторМощности-КажущююсяМощность.
Стало жутко.
Такой мрак в головах почти у всех поголовно - даже в научных кругах пытались привязать Км импульсной-активной-нелинейной нагрузки к косинусуФИ.

Заодно почти наизусть выучил ПУЭ-6, а потом ПУЭ-7.
Тут мрака в головах ещё больше - особенно у профи-со-стажем.
Простейшие фразы из ПУЭ-6, противоречащие ПУЭ-7 стали в один момент "не-понимаемыми" и преступно0незаконными.
Жуть.
Мрак.
Дурдом.
И бороться с этим, так же как и с косинусомФИ у импульсных БП - бороться с этим практически бесполезно. ибо даже производители дуркуют по мах.
Вот уникальнейший пример - http://article.techlabs.by/print/36_127.html
цитата:
Физика процесса

Данный раздел рекомендуется прочитать всем, кто не уверен в своих знаниях в этой области! Дело в том, что все процессы, связанные с переменным током, довольно сложны, и производители, пользуясь этим, порой пытаются ввести пользователя в заблуждение. Они указывают цифры, но "забывают" дать пояснение их значению, что может послужить причиной больших проблем. Итак, начнем. Нас пока (!) не интересует, что происходит внутри UPS, предположим, что это черный ящик, имеющий вход и выход. И там, и там действуют переменные напряжения, и все привычные законы для постоянного напряжения здесь уже не действуют. Тут мы можем видеть все привычные термины: сопротивление, мощность, напряжение, ток и проч., но важно понимать их суть. Например, сопротивление переменному току оказывают не только элементы цепи, в которых выделяется тепловая энергия (активное сопротивление), но и те элементы, где энергия периодически запасается в электрических или магнитных полях (реактивное сопротивление).
......
Поскольку физические размеры и мощность прямо связаны между собой, то и электрические параметры заявлены скромные. Указанная мощность – 400ВА/240Вт, радует то, что на задней панели прибора четко указано: cos(j)=0,6.
390x540, 42.0Kb

400x554, 37.5Kb


Чиста-сдуру стал куратор этой ветки, пытался помочь ВСЕМ - организовал опросы-статистику-долго их вёл, пытался вразумить добросовестно заблуждающихся, ругался с не-адекватами ... всё зря - прогресс-то идёт.

Домашние компы переехали на дачу, ноутам, планшетам, смартам ИБП не нужны.

Все рабочие компы уменьшили потребление в разы, вместо моников-ЭЛТ везде ЖК, а ИБП ...прежние.
Проблем-то и раньше не было, но да же сейчас на пенсии, я отслеживаю, что б на основной работе не было этой проблемы - с АПФЦ...

5. Тема с Вашей помощью может дожить до 5000 поста!
А потом ...мы её с почестями ... проводим на пенсию.

Добавление от 26.12.2016 00:31:

Steelwolf
А ничего такого, что у разных блоков питания разный КПД и (теперь особое внимание) разные коэффициенты мощностей (из-за как раз тех самых PFC модулей, которые и служат для того, чтобы он, КМ в смысле, стремился к 1)?

Это Вам сюда - http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/6484

367x273, 5.2Kb 367x273, 5.3Kb

Добавление от 26.12.2016 00:44:

...а потом суда - Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #3276 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3276#3276)

526x452, 25.4Kb

Скрытый текст:
в первую apfc он ровно потому, какое соответствие между мгновенными (с учетом нч фильтрации) входными током и напряжением он обеспечивает, это по определению.---...ссылочку на определение можна? Лучше со схемой, что б можна было сразу понять как это выполнено на аппаратном уровне.
Я ж просил всего навсего ссылочку, где по ОПРЕДЕЛЕНИЮ apfc обеспечивает соответствие между мгновенными (с учетом нч фильтрации) входными током и напряжением и ... всё.
ЕстЪ?
Лучше со схемой и описанием как это сделано на аппаратном уровне - буду чрезмерно признателен...

pf близкий к сотне - это именно аналог сугубо активной нагрузки.---...а можно и про это ссылочку? А то например вот этот график с жутким-громадным pf = 0.9472 (ну поооочти 1, да? ...чиста-в-натуре, да?)
http://fotkidepo.ru/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/397317w.png
цитата:
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC, #2519 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2519#2519)
Ты только прикинь - PF(фактор мощности - по нашему "совейскому" это тот же КМ) равен 0.9472, а ITHD% или КНИ(коэф. нелинейных искажений) жуткий совсем - 23.91%. Дык и видно, что при км=0.9472 потребление тока оооочень далеко от синусоиды. http://fotkidepo.ru/?id=photo:397317
... я ж простой-не-затейливый и хочу понять, как так при Км=0.9472 и (это ж именно аналог сугубо активной нагрузки, да?) получился ITHD=23.91% и этот кусочек графика, где напряжения естЪ и многа , а тока - нету (ну почти нету)...а? Как это??
http://fotkidepo.ru/photo/94007/19579ZQ3HSPSLB4/556887w.pnghttp://fotkidepo.ru/?id=photo:556887
[off]...ссылки ждатЪ?



Попытайтесь абстрагироваться от дог - Км не сosФИ и его величина близкая к 1 не делает ток синусом, а аналогом-каГбы-синуса с жутким Кни не просто не равным копейкам мелким, а в десятки %%%
цитата:
... я ж простой-не-затейливый и хочу понять, как так при Км=0.9472 и (это ж именно аналог сугубо активной нагрузки, да?) получился ITHD=23.91% и этот кусочек графика, где напряжения естЪ и многа , а тока - нету (ну почти нету)...а? Как это??
269x171, 4.0Kb[/q]...я старый-подслеповатый-склочный-брюзгливый . ... но память хорошая!

За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

4873. kr379, 26.12.2016 00:47
зззы: ...таких картинок в моих страничках с 5 по 8 многа - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20kr379&page=5

371x380, 19.3Kb 368x263, 10.6Kb

...пролистайте галопом - Вам понравиться.

Добавление от 26.12.2016 01:33:

Ну и на "посошок" -

http://www.123.ru/accessories/komplektuyuschie_dlya_…13711221490700001

цитата:
PFC: Пассивный
http://ixbt.photo/?id=album:13612 и http://ixbt.photo/?id=photo:221072

573x363, 12.5Kb


Steelwolf
Может быть я не так вижу проблему?---... да - её нету ... ни у кого, ни у производителей БП и ИБП, ни у меня ... ни у тех кто в первом посте решил её копеечным методом - внутри или снаружи БП.
ВСЁ.
За это сообщение сказали спасибо: Nikolay_Po

4874. kr379, 26.12.2016 01:59

4875. Steelwolf, 26.12.2016 09:23
При всем уважении, kr379, мы разговариваем на разных языках. И да, Вы меня не слышите.
Увы и ах.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4876. kr379, 27.12.2016 03:32
Steelwolf
При всем уважении, kr379, мы разговариваем на разных языках.---... и это естественно -
Скрытый текст:... я после института в 1974гтв начинал программистом в автокодах на внуке "Урала" на транзисторах, фериттовом- ДЗУ и магнитных ленточных бабинах ОЗУ...
Первые радиолюбительские потуги тоже на германиевых транзисторах были...
Я практик-электрик-радиолюбитель совейского засола...
Мой первый сын старше Вас на 10 лет, дочь - младше на пару...

И да, Вы меня не слышите.---... прекрасно услышал все Ваши пожелания...
Скрытый текст:...и всё прекрасно понял - Вы правы практически во всем относительно железа - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20Steelwolf

Но, вот с точки зрения Ваших "по-желаний":
цитата:
А как, как нам посчитать и выбрать так, чтобы хватило, но не быть "скупым"?
... то тут все однозначно - посчитать не возможно, только реальное испытание в реальных условиях.
В этой ветке я отвечал так десятки раз ... десяткам разных участников:
цитата:
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #3850 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:3850#3850)

без учёта потребляемой мощности системным блоком у лиц, чьи имена числятся в опроснике, возможнен вариант отсутствия "совместимости" того же самого комплекта, но в более тяжёлых условиях нагруженности.---...о чём я регулярно участников ветки так же предупреждаю, что у ВСЕХ разноё всё, даже имея одинаковые по названию БП+ИБП:
- мощность потребляемая компом
- сети электрические
- дата выпуска, версия, вариант или даже страна-производитель БП+ИБП
- деталюшки в них, тем более, могут иметь разброс параметров в разы...
цитата:
4038. kr379, 29.06.2012 00:18
muza1981
Прошу помочь решит эту проблему.---... а как?
Имхо мани-бэк и опыт свой-собственный поможет Вам - увы...

4043. kr379, 29.06.2012 19:42
Scharikoff
Так почему подобное испытание не может проверить эту способность?---...увы, тут vlo полностью прав
Ну представь, что у muza1981 в момент выдергивания вилки из розетки буде в сети стабильные 230-240В?
А при обычных неурядиц в сети может быть и меньше 200В запросто, а колебания ещё ниже...
Потому и возможен смешной вариант при искуственном обесточивании всё работает, а при реальном пропадании сети - нет.
Такое в этой ветке уже у некоторых участников было.
Увы, только реальный случай за время мани-бэка в пару-недель сможет дать точный ответ..

Скрытый текст:
цитата:
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #4257 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4257#4257)

allexmax
С техническим директором спорить не буду. ---... ...а-то, спорить-то можно, а толку, от этого? Ведь ничего не измениться, ни у него, ни у упс-стаба, ни тем более в "Проблеме совместимости ... того-сего"...

Увы - никаких гарантий кроме реального опыта на Вашей нагрузке, в Вашей сети .... и ... 10-раз-подряд... лишать питания эту связку и не на 220-230, а на 180В имхо ...


allexmax
Десятикратное испытание работоспособности на границе допустимых значений - жёстко но после этого уж точно будет проверена совместимость. ---...кто ж мешает сделать это тока 1-2 раз.
Главное потом не забыть, кто принял такое решение ....

- данная "бумажка" выглядит как продукт отдела маркетинга. ---... я Вам со-чуствую, но помочь ...увы - нечем...
цитата:

4301. kr379, 30.03.2013 20:31
autumn
Да, риск есть, но он приемлем.---...Всё правильно, все советы и варианты из наборы статистики имеют не 100% совместимости - это естественно, ибо всегда есть различия в сетях-конфигах-схемотехнике-одинаковых-ИБП и БП.
Всегда есть риск того, что измениться и станет значительно хуже качество сети, или измениться конфиг компа или просто "постареет" содержимое всего электронно-железного и ... вот.

Скрытый текст:3458. kr379, 09.04.2011 02:21
redalert24
зачем в этой теме статистика совместимости пар БП-ИБП?---...имхо - для красоты, ибо никакой гарантии, что у кого-то другого эта же связка заработает, ибо для полной совместимости надо иметь:

1-тот же тип-марку-год-версию-страну у БП
2-тот же тип-марку-год-версию-страну у ИБП (упсика)
3-тот же набор содержимого компа, т.е. идентичную нагрузку на БП+упс
4-ту же сеть 220В, с теми же проблемами - параметры стабильносьти, нагрузочной способности, Кни и тд и тп...

Т.е. нужно немеренное количество совпадений, а это имхо фантастика - НО, польза от статистики есть, ибо хоть что-то она даёт, ну например наиболее или наименее часто встречающиеся комбинации БП+упс в соместимых или НЕ-соместимых...

я правильно понимаю, что весомых преимуществ у активных пфц нет?---...при использовании совместно с упсом нет - при использовании без упса есть.

1. взять активный пфц и не брать ИБП вообще
---...ага - и надеяться на чудо типа: напруга 220В будет ВСЕГДА и всегда ХОРОШАЯ.

2. взять активный пфц и подобрать к нему ИБП методом проб---...ага - геморой ещё тот и цена в разы больше варианта №3

3. взять пассивный---...ага - и ... забыть про эту ветку и ... и сэкономить денег и на БП и на упсе, ибо в разы дешевле варианта №2.

4877. Steelwolf, 27.12.2016 10:11
kr379, я почти всю ветку прочитал, цитировать не нужно. Если бы я ответы увидел, то постарался бы подытожить. А пока вопросов появилось больше чем ответов.

4878. kr379, 28.12.2016 00:50
Steelwolf
я почти всю ветку прочитал---... а ...и зря - имхо достаточно только эти посты от профи...
Nikolay_Po:http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20Nikolay_Po
...нам тупо повезло - иметь в такой ветки профи такого масштаба - это шик-блеск-красота!
=====================
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #2760 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2760#2760)
Я в своё время разрабатывал мощный ККМ на 1200Вт, и просчитывал все переходные процессы во всей красе. И ничего страшного. Рабочее напряжение - 400В, порог защиты OVP - 425В, номинальное напряжение конденсаторов - 450В. Так вот, если вдруг резко подскакивает входное напряжение и в этот же самый момент нагрузка падает со 100% до нуля (самый худший вариант), через несколько импульсов заряда-разряда дросселя, OVP определяет превышение напряжения и тут же вырубает силовой ключ совсем. Входной ток, вне зависимости от входного напряжения становится нулевым. Ёмкостей конденсаторов на конец срока службы при минимальной рабочей температуре достаточно, чтобы удержать запасённую в дросселе уже ненужную энергию и не допустить роста напряжения до 450В.
Как только напряжение снизится меньше порога защиты - идёт работа согласно пожеланий медленной ОС и перемножителя.- форма входного тока становится нормальной.
Всё очень хорошо рассчитывается через энергии. Сколько Джоулей запасено в дросселе, сколько есть в конденсаторах и насколько вырастет напряжение, если вся энергия из дросселя перейдёт в конденсатор. Если всё рассчитано, взяты необходимые запасы, учтены граничные условия - нет проблем. Устройство работает железно и даже дураку спалить его не под силу.

===================

Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC, #2769 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2769#2769)
....
Ранее я писал, что дорабатывая БП можно ограничиться только изменением датчика тока и постоянной времени.
Сейчас добавлю, что для сохранения прежней мощности блока с подобными доработками, принимая во внимание изложенное выше, необходимо увеличить накопительную ёмкость.
Раза аж в два.

======================
цитата:
цитата:
kr379:
...дык кто виноват в несовместимости???
ИМХО Корректор и недостаток ёмкости БП...


А с другой стороны - видно, что уж очень сильно проседает напряжение ИБП. Подумал - и добавлю, что качество ИБП имеет значение, и ИБП тоже может нести часть вины за несовместимость.

Качество ИБП можно охарактеризовать внутренним http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user…_Poсопротивлением. Самые большие потери в ИБП - на батарее (если старая, и не держит ток), и на трансформаторе (сечение обмоток, качество и размеры магнитопровода трансформатора ИБП). Ещё раз взглянув на осциллограммы

515x358, 52.1Kb


прихожу к выводу, что у нижнего по графику ИБП некачественный трансформатор.
Это можно понять по "звону" первого импульса после включения инвертора - мощность трансформатора недостаточна, а индуктивность рассеяния - велика.
Поэтому и велика просадка при большой нагрузке.
Если бы трансформатор был качественный - "звона" небыло бы даже при его небольшой мощности, а если бы был достаточной мощности - то не было бы такой сильной просадки.
Так же проблемы могут быть вызваны слабостью силовых ключей и проводов с клеммами на батарею.
.
цитата:
387x176, 31.2Kb


Хотя совместимость и зависит от ИБП, всё же, основным виновником я считаю БП: "Нехрен столько жрать"!

Считаю, что рациональным решением для производителей БП была бы установка на все БП с AKKM переключателя режима "БЕЗ_ИБП/С_ИБП", который бы переключал режим работы блока с полного диапазона 90..250В на ограниченный 198..250В с соответствующим ограничением пикового тока потребления корректора, и, возможно, с увеличением постоянной времени обратной связи.

Что получили в ходе эволюции APFC не без давления маркетологов:kr379, при всём уважении, не согласен с Вашими представлениями о сути APFC.

По-моему дело было так (для чего задумывался APFC):
  • Первая задача корректора коэффициента мощности, будь он пассивный или активный, это приведение формы потребляемого тока к форме напряжения сети. Только такой режим обеспечивает наилучшее использование проводов и понижающих трансформаторов электросети. Только ради этого в своё время и начали внедрять PFC. Никакая стабилизация не стояла во главе угла.
  • Целью работы ККМ является приближение коэффициента мощности к 100% - для полноты использования электропроводки, чтобы потребляемые ВольтАмперы совпадали с потребляемыми Ваттами. Коэффициент искажений волнует мало, это не УМЗЧ. Цель APFC - PF=>1.
Что получили в ходе эволюции APFC не без давления маркетологов:

  • Оказалось, что типовая схема АККМ есть повышающий преобразователь напряжения и можно относительно легко привести широкий диапазон входных напряжений к одному более высокому, фиксированному и более-или-менее застабилизировать это напряжение. Стабильное напряжение после АККМ позволяет снизить габариты либо повысить мощность основного преобразователя напряжений БП (не нужны запасы на диапазон изменений), что является большим плюсом.
  • Оказывается, что для обеспечения очень высокого коэффициента мощности и низких искажений формы входного тока, необходимо иметь большую постоянную времени обратной связи в классическом АККМ. А в случае большой постоянной времени, необходимо иметь большую ёмкость в фильтре, чтобы сгладить перепады напряжения, возникающие при перепадах в сети из-за "медленной" ОС. Решили большую ёмкость не ставить - дорого. Постоянную времени пришлось сделать маленькой.
  • Оказалось, что при очень малой постоянной времени ОС,
    APFC превращается
    ...
    в простой преобразователь-стабилизатор,
    ...
    работающий от пульсирующего выпрямленного сетевого напряжения.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А такой режим благоприятен для конденсатора фильтра - заметно снижает значение тока через конденсатор (я это моделировал при разработке АККМ - так и есть).
    Маркетологи получили большой бонус - оказалось, что
    1- с APFC можно ставить накопительную ёмкость меньшего номинала.
    2-.Цена всему - сильное увеличение искажений формы входного тока БП и небольшое снижение коэффициента мощности.
    3.-Так как коэффициент мощности в таком случае всё равно ещё достаточно высок, так и оставили: малая ёмкость фильтра, малая постоянная времени ОС корректора и
    APFC почти вырожденный

    в
    стабилизированный
    преобразователь
    напряжения
    .

  • Так как APFC может работать с широким диапазоном входных напряжений, БП, в угоду маркетинговой универсальности, сделали "мультивольтажными". Недостаток - значительное увеличение лимитов входного тока корректора - иначе БП не может работать от низких напряжений.
    ==============
  • Вследствие такой "эволюции" =

    1- имеем малую ёмкость

    2- и малый запас энергии в БП

    3- - при малейшем провале сети

    4- он сразу же "хочет жрать больше"

    5- запаса не осталось.


    ============
  • 1.APFC преобразователь с высоким возможным пиковым током.
    2. И из-за малой постоянной времени обратной связи, после провала входного напряжения, быстро увеличивает входной ток.
    3. Так, что к моменту начала работы ИБП от батареи, готов брать большой ток сразу.
    4.Очень большой для ИБП ток.
    5. Отсюда все проблемы.
Так что задача ККМ - из первого списка. А то, во что корректоры выродились позже - коньюнктура рынка. Не стоит путать причину и следствие. То, что корректоры коэффициента мощности сейчас т-а-к-о-в-ы не значит, что такими были задуманы и что такой изначально была их суть.

4879. Nikolay_Po, 28.12.2016 10:17
kr379, сколько лет. сколько зим! Спасибо за высокую оценку и за выжимку материала. Похоже, то был пик моего профессионализма. Сейчас я уже почти отошёл от попыток разработки силовой техники, больше вожусь с микроконтроллерами. Но скоро вернусь, когда освою DSP-управление преобразователями.
Во вложении иллюстрация, недостающая в подборке, которую "мыло" пожало и прямую ссылку которой удалило с течением Леты.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 387x176, 31Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4880. kr379, 03.01.2017 02:37
С наступившим Вас.
Здоровья и выполнения всех Ваших желаний в Новом Году.
63x30, 3.6Kb 37x124, 5.1Kb 63x46, 9.7Kb

4881. Andy56, 03.01.2017 12:23
Всех с наступившим Новым Годом!!!
kr379
Вы привели след. цитату, кажется уваж. Nikolay_Po:
Сколько Джоулей запасено в дросселе, сколько есть в конденсаторах и насколько вырастет напряжение, если вся энергия из дросселя перейдёт в конденсатор.
Не совсем понятно, как это соотносится с работой APFC в современных БП, где обычно параметры дросселя и конденсатора таковы, что дроссель ну никак не может "набрать" джоули той же величины, что присутствуют в заряженном до номинального напряжения конденсаторе. Скорее, наблюдается разница энергий в два-три порядка величины, в пользу понятно кого... Возможно, проектировался особый APFC, с величинами L и C, не характерными для обычных компьютерных БП?

Добавление от 03.01.2017 12:28:

kr379:
...таких картинок в моих страничках с 5 по 8 многа -
Жаль, что нет других картинок (или вы их отчего-то не приводите?) - примеров весьма многочисленных результатов тестов БП с APFC, имеющих куда как мЕньшие значения THD. Таким образом зачем-то создаётся предвзятое отношение к БП с APFC - якобы у них велик уровень THD, в то время как всё, скорее, обстоит с точностью "до наоборот"!

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4882. tis, 03.01.2017 15:31
Доброго времени суток.

Очень давно покупал UPS Vivaldy на 800ВА. Со старым системником работал хорошо (БП без APFC). Затем я заменил в нём БП на более мощный, уже с APFC, и комп стал вырубаться моментально по пропадании напряжения. Махнул тогда рукой, так и стоял 3 года в качестве фильтра обычного. Сейчас новый комп собрал, и хочется решить этот вопрос, но наверняка. Неужели за все эти годы так и не появилось нормального способа сразу убедиться, что конркетный UPS будет работать с БП APFC? Уже ж по-моему не выпускают вообще блоков без него, можно ли сказать, что, например, все UPS-ы начиная с 2014 г. выпуска поддерживают APFC? Я пытался у нас в каталогах смотреть UPSов хареткеристики, но у них даже нет такой отметки никогда, "совместим с APFC". Проблема всё ещё актуальна?

Текущий БП: Chieftec BPS-750-C2. Может сможете посоветовать совместимый UPS в пределах 70-150$? (лучше дешевле). Достаточно чтобы 3-5 минут держал нагрузку и подключался по USB.

4883. Alexeyslav, 03.01.2017 15:59
Так и не будет такой отметки никогда. Потому что это не проблема бесперебойника, а проблема блока питания - он при переключении создаёт перегрузку для бесперебойника, на что тот честно отключается. Можно было бы делать какие-то выводы, если бы производители публиковали реальные характеристики своих изделий - не время переключения на батарею например, а время обнаружения пропажи напряжения + время переключения и постоянную времени реакции корректора мощности в блоке питания. Но они никогда на такое не пойдут потому что это не позволит им экономить на деталях, те кто экономят... а у нормальных производителей и так проблем нет - там все обычно с огромным запасом, расчет на наихудшую ситуацию а не наилучшую и т.д.

4884. KUMAR55, 03.01.2017 20:08
tis
В БИОСЕ в разделе электро питание - поставьте галочку на на автоматическое включение ПК. В новых БП стоит своя защита - галочка в БИОСЕ помогает.

ИБП должен быть на 20% мощнее потребляемой нагрузки ПК с монитором, это связано с пусковыми токами ПК и монитора. Поэтому надо сначала рассчитать фактическую нагрузку в Вт (таблицы расчета всегда можно найти). За указанную сумму вы вряд ли найдете подходящий ИБП.

4885. Jevgenij, 03.01.2017 21:13
tis
Проблем не возникнет если при работе UPS на выходе будет синус, иначе надо брать мощность в разы больше, уж таков принцип APFC, и тут ничего не поделаешь, разве что уменьшить ток ключевого транзистора.

4886. Alexeyslav, 03.01.2017 22:01
синус-не-синус не играет роли. Один фиг не успевает переключаться и получается разрыв. А вот если бесперебойник онлайн с двойным преобразованием тогда проблем никаких - он постоянно работает на батареях, но у него очень фиговый КПД и постоянно шумит шибко громко.
Бери любой бесперебойник подходящий по размерам, в случае чего проблему решить достаточно просто - подключив между бесперебойником и компом выпрямитель с дополнительными конденсаторами - и проблема 100% уходит, ибо APFC просто шунтируется.

4887. Jevgenij, 03.01.2017 22:16
Alexeyslav
Тогда объясните почему бесперебойник успевает переключаться когда нет APFC, хотя он накапливает гораздо меньше энергии .

4888. Григорий-Г, 03.01.2017 22:27
Jevgenij
Полагаю, у БП с APFC пусковой ток после даже маленькой паузы гораздо больше, у упса просто срабатывает защита по току.

Чтобы не заморачиваться - выше писал - надо брать упс раза в два больше по мощности, чем БП, вероятность отсутствия проблем резко повышается.

4889. Alexeyslav, 03.01.2017 22:56
Я уже озвучивал это раньше. На блоках питания экономят - ставят ёмкость впритык лишь бы обеспечить минимальные требования и чтобы это работало стабильно в заявленном диапазоне напряжений уменьшают постоянную времени отслеживания входного сопротивления блока питания - это настройка контроллера корректора коэффициента мощности. За рубежом такой проблемы нет - у них плохой блок питания это редкость, все "плохие" идут сплошным потоком к нам, на территорию Ex-СССР ибо только тут схавают лишь бы подешевле.
Если в блок питания вставить ёмкость как положено, с запасом и отстроить постоянную времени корректора то всё будет работать как часы. Берёшь ИБП на 520Вт, нормальный блок питания на 500Вт и всё работает как часы(ибо блок питания обычно не загружен системой впритык, берут с запасом). Но в удешевлённой конструкции блока питания пользователь вынужден брать бесперебойник мощностью фактически в 4 раза больше необходимой(2x - блок питания, 2x - ещё бесперебойник). Где экономия в итоге? Экономия на копеечных конденсаторах выливается в многотысячные траты на бесперебойник, плюс перманентный шум от оного.
Как временное решение проблемы - собирать выпрямитель... но не у всех руки с нужного места, и приходится переплачивать за дешевизну.

4890. Jevgenij, 03.01.2017 23:03
Григорий-Г
Дело не в пусковом токе (конденсаторы на выходе APFC не успевают существенно разрядится в момент переключения) а в форме напряжения, которая при апроксимированной синусоиде практически прямоугольная, что заставляет APFC потреблять максимальный ток для данного напряжения, а поскольку напряжение не меняется какое то время, то и ток не меняется, ну и срабатывает защита , при синусоиде такого нет, там напряжение постоянно меняется. Все легко проверяется, например я подключал к 100вт трансформатору свой комп с 400вт БП с APFC и он нормально работал (i7 со встроенной видио картой).

Добавление от 03.01.2017 23:07:

Alexeyslav
собирать выпрямитель.. тогда теряется смысл в APFC , да и емкости как я уже сказал не причем.

За это сообщение сказали спасибо: Andy56

4891. Alexeyslav, 04.01.2017 00:00
Даже в этой теме я видел много бесперебойников с синусом на выходе которые имели ту же проблему. Нет, дело не в синусе, иначе APFC каждый полупериод(стартует с нуля от бесперебойника он нормально) долбил бы его повышенным током.
Нет, принцип действия APFC-контроллера это поддерживать постоянное входное сопротивление, независимо от формы входного сигнала. А необходимое входное сопротивление он отслеживает по потребляемой мощности - косвенно по напряжению на конденсаторе. При слишком малой постоянной времени этой отслеживающей цепи он слишком рано занижает входное сопротивление, и оно встречает первые импульсы внезапно включившегося бесперебойника. В этом и есть проблема блока питания - плохая комбинация емкости конденсатора и постоянной времени блока APFC что было подтверждено переделками где-то в середине этой темы.

4892. Jevgenij, 04.01.2017 00:05
Alexeyslav
Даже в этой теме я видел много бесперебойников с синусом на выходе которые имели ту же проблему. Как говорится примеры в студию!

4893. Alexeyslav, 04.01.2017 01:22
Они остались где-то в середине темы, перелопачивать её заново желания нет. Для себя я ответ давно нашёл, и если бы были ссылки на нужные страницы темы я бы предоставил но искать их заново...

4894. Jevgenij, 04.01.2017 01:29
Alexeyslav
Значит таких примеров нет.

4895. Andy56, 04.01.2017 11:01
KUMAR55:
ИБП должен быть на 20% мощнее потребляемой нагрузки ПК с монитором, это связано с пусковыми токами ПК и монитора.
Если под "пусковым током" понимается inrush current, то к ситуации, возникающей при переключении питания нормально работающего БП от сети на напряжение, формируемое ИБП, это не относится, т. к. inrush current возникает при "холодном" (первичном) включении БП, т. е. в совсем другой ситуации.
Мы же, КМК, исходим из того, что переключение ИБП происходит за время мЕньшее, чем требуемое стандартом АТХ время "нечувствительности" БП к пропаданию питающей сети.

4896. Григорий-Г, 04.01.2017 11:11
Alexeyslav
При слишком малой постоянной времени этой отслеживающей цепи он слишком рано занижает входное сопротивление, и оно встречает первые импульсы внезапно включившегося бесперебойника.
Логично, отсюда и следует, что бесперебойник воспринимает такой БП как КЗ и уходит в защиту.

А чтобы бесперебойник не уходил в защиту, он должен быть раза в два-три мощнее, чем БП. Что я и написал выше.

4897. Andy56, 04.01.2017 11:13
Alexeyslav:
Потому что это не проблема бесперебойника, а проблема блока питания - он при переключении создаёт перегрузку для бесперебойника, на что тот честно отключается.
Во-первых, неплохо бы подкрепить это описание числами, полученными в ходе корректно проведённых измерений, для "хорошо" и "плохо" работающих пар ИБП-БП (хотелось бы, чтобы это были испытания не "времён оно", а хотя бы после 2008-10гг).
Во-вторых, справедливо ли корни всех "проблем" искать только на стороне БП, когда вместо предписанного документацией сетевого синусоидального напряжения такой-то величины Вольт и частоты Гц, его вместо этого "честно" питают порой чёрт-те-чем?? (на картинках несколько примеров - правда, довольно старых)

К сообщению приложены файлы: 1.png, 757x463, 37Кb, 2.png, 749x515, 44Кb, 3.png, 753x417, 27Кb

4898. Alexeyslav, 04.01.2017 17:34
Блоку питания, в отличие от всевозможных насосов уже давно пофиг какой формой напряжения питать - вплоть от постоянного тока. Корректор коэффициента мощности прекрасно отрабатывает любую форму, даже аппроксимированную синусоиду.
Осциллограммы проблемного переключения в этой теме тоже были, их надо только поискать.
И судя по активности темы в последние годы, проблемы как таковой уже нет.

цитата:
чтобы бесперебойник не уходил в защиту, он должен быть раза в два-три мощнее, чем БП
Это не решение проблемы, а лишь её маскировка. Со временем и запас по мощности перестанет помогать что станет неприятным сюрпризом.
Кроме того вы переплачиваете за фактически неиспользуемую мощность ИБП, в то время как можно было бы обойтись меньшей мощностью и сильно дешевле. Конечно, из пушки тоже можно по воробьям стрелять...

4899. helgisbox, 04.01.2017 17:52
Подскажите по БП "CoolerMaster G650M" - качественная модель? Подкупило число SATA-ных разъемов? По практическому использованию его в паре с ИБП на 800ВА кто-нибудь что-нибудь может сказать?

4900. Jevgenij, 04.01.2017 19:28
helgisbox
Бп нормальный но если в ИБМ нет синуса работать не будет от батарей нормально, но если у вас сеть не пропадает совсем, а сильно меняется напряжение , то он работает от 100 вольт.

4901. helgisbox, 04.01.2017 21:21
Jevgenij:
Синуса нет, но с другой стороны, если при реальной нагрузке в 400 Вт не выдержит - ничего страшного. А вот период, когда система не больше 250 Вт поедает (при работе с офисными приложениями обычно не больше нагрузка) 800ВА несинусодиальный ИБП выдержит нагрузку в тандеме с APFC БП "CoolerMaster G650M"?

4902. Jevgenij, 04.01.2017 23:07
helgisbox
Нет, Это зависит не от мощности потребления, а от схемотехники БП, вы можете открыть БП и поменять токовые датчики APFC, тогда будет работать но лишитесь гарантии, насчет замены резисторов тут писали, но тогда не будет работать от 100в.

4903. helgisbox, 05.01.2017 03:01
Jevgenij
вы можете открыть БП и поменять токовые датчики APFC, тогда будет работать но лишитесь гарантии, насчет замены резисторов тут писали, но тогда не будет работать от 100в.

Ясно, то есть, по сути, нужно искать не fullrange-вые модели, да?

4904. Jevgenij, 05.01.2017 14:29
helgisbox
Ясно, то есть, по сути, нужно искать не fullrange-вые модели, да?
- нет. т. к. такие модели это откровенные отбросы, и работают они пару месяцев, а потом ... .

4905. Nikolay_Po, 05.01.2017 21:07
Andy56, а какие значения индуктивности и ёмкости, по-вашему, типичны? При низких напряжениях на входе БП, дроссель может работать под током, намнго большим, чем вы могли ожидать. Разумеется, если считать все Джоули конденсатора, то дросселю до такого запаса энергии далеко. Но в БП с АККМ конденсатор рабтает при повышенном напряжении. И запас на перенапряжение не так велик, чтобы принебрегать энергией дросселя под током, близким к порогу защиты ключа.

Насчёт нелинейных искажений тока БП с корректором. Это питающая сеть, а не аудиотракт. И коль скоро гармоники вписываются в норму, много их, или мало - меня не волнует. Важно, чтобы был достаточно высок коэффициент мощности. И я обнаружил, что оптимизированные по минимуму стоимости корректор и накопительный конденсатор, не могут портреблять из сети чисто синусоидальный ток - для этого не хватает ёмкости конденсатора. Так же при несинусоидальном потреблении снижается реактивный ток через конденсатор, что благоприятно сказывается на надёжности.
По прошествии лет остаюсь при своём. Если коротко:
  • Хороший корректор нагружен на конденсатор большой ёмкости. Тогда он способен потреблять ток с меньшим коэффициентом гармоник. Корректор, нагруженный на конденсатор минимальной ёмкости (удешевлйнный) будет потреблять ток не полнстью совпадающий по форме с напряжением. А главное, у корректора с конденсатором малой ёмкости будет быстрая обратная связь и за провалом питающего напряжения следует всплеск потребляемого тока большей амплитуды, чем у нормального (дорого и качественного) корректора;
  • Корректоры с малым минимальным рабочим напряжением (с широким диапазоном входа), в любом варианте, что качественном, что оптимизированном по цене, способны потреблять больший ток, чем расчётный для 230В.
Так, у меня маленький генератор уверенно держит нагрузку более 1кВт, но не может запустить пару 500Вт-выпрямителей даже с 70% ограничением их мощности. Выпрямители с корректорами на входах и способны работать с низким входным напряжением (менее чем от 100В). При включении выпрямителей на генератор, обороты генератора падают на заряде накопительных ёмкостей и уже не поднимаются - корректоры пытаются "сосать" всю мощность уже от 100В-напряжения, потребляя слишком большой для генератора ток.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Alexinho, kr379

4906. helgisbox, 06.01.2017 03:56
Вообще в связке ИБП+БП странная вещь происходит: минимальный по мощности ИБП, который тянет хотя бы 500 Вт - это 1000-ник (800-ка, к сожалению, тянет только 480Вт). При этом системы с потреблением на 450 Вт - это сегмент ниже слабых игровых. По сути - офисные машины. И среди самих же БП, сколько не смотрел, модели с модно-обязательным APFC и fullrange начинаются от 500 - 550 Вт. Становится непонятным, для чего тогда такое дикое количество ИБП с номиналами ниже 800ВА. В офисах, как правило, применяются консервативные решения типа APC.

4907. kr379, 06.01.2017 06:29
Andy56
Возможно, проектировался особый APFC, с величинами L и C, не характерными для обычных компьютерных БП?---...да, наверное так и было ...

зы: .... но меня APFC не интересовало вооооооообще никогда - нет,не-было,и-не-будет.
Я не знаю как ЭТО работает, и не понимаю и ...не хочу.
Я прекрасно понимаю как-кая разница между обычным АТХ и с ППФЦ... (у него то дроссель как раз и играет существенную роль)
. Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1!)), #2886 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2886#2886)
цитата:
sikee8
в случае если компьютер работает от UPS, логичнее покупать PPFC?---...имхо - самый разумный выбор, ибо ппфц являсь по сути всего навсего дросселем элементарным в цепи заряда накопительных конденсаторов, делает две оооочень полезные вещи - превая уменьшает пик тока и растягивает его, а второе воообще блекс - накапливает энергию и отдаёт её кондёру, что уменьшает нагрузку на ВСЁ.

В результате имеем импульс зарядного тока меньше, но дольше 329x162, 3.0Kb

В результате все довольны - нагрузка на сеть меньше, кпд БП выше, полнейшая совместимость с ЛЮБИМИ упсиками, причём возможны дикие варианты, когда мощность упса в разы меньше БП, но равна потребляемой компом мощности.
А это имхо намного предпочтительнеее варианта когда для БП с апефеце нужен упс в разы мощнее номинальной мощности БП, не говоря уж про разницу в реальной потребляемой мощности и мощностью упса, что при неразумном подходе в выборе запаса может привести к деситикратной разнице, а это имхо полный идиотизм.


ззы: ...мало того - я "рано" понял прелесть ППФЦ и ...как его сделать "внешним" и "бесплатным" из дросселей-помоечных для люминисцентных ламп http://ixbt.photo/?id=photo:124296
цитата:
touareg: Что даёт этот самый Passive PFC (Power Factor Correction) ??? -- туда попал?

...данные более чем 3-х летней давности для компа типа что-то #2 из инфы...
... с внешним пассивным PFC (Хшт. в параллель)... (http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/IMGA0616.JPG)
...................Напряжение............Irms....Iимп....Пик-фактор
____________________________________________________
............... Э378.!.Ц4324.!.М838.!.Э421.!.М838.!................
____________________________________________________
Без............215....215........214......0.50......2.2.......4.40
10ом..........210....210........214......0.51......1.95......3.82
4шт(7,5ом).195....195........213......0.50......1.48.......2.96
3шт(10ом)..190....190........210......0.48......1.36.......2.84
2шт(15ом)..182....185........205......0.46......1.25.......2.65

ЗЫ: относился еще тогда к этим результатам без особого энтузиазма, ибо точность всех аналоговых приборов мала, да и TrueRMS с латром у меня тогда еще не было. Однако факт на лицо - снижение пик-фактора есть и не маленькое...
313x304, 3.3Kb

...после этого интерес к АПФЦ пропал совсем-навсегда, ибо он тогда был дорог-противен-бес-полезен-для-ибп... всё.

4908. kr379, 06.01.2017 07:02
зззы: ...использовал тогда эти дроссельки для "света" - дачные компики до сих пор от них питаются ....

Добавление от 06.01.2017 07:09:

Andy56
Жаль, что нет других картинок (или вы их отчего-то не приводите?) - примеров весьма многочисленных результатов тестов БП с APFC, имеющих куда как мЕньшие значения THD.
Таким образом зачем-то создаётся предвзятое отношение к БП с APFC - якобы у них велик уровень THD, в то время как всё, скорее, обстоит с точностью "до наоборот"!

Я, честно, не понимаю Вашего "предвзятого" отношения ко мне - то что мне не нравиться АПФЦ, не повод обелять все АПФЦ по-го-ло-вно.

Любой желающий может поискать их сам - это просто Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1!)), #2908 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:2908#2908) + http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SEASONIC_…1_750W_Report.pdf

Вы хотите других картинок?

Их есть у меня.... :

1U - https://plugloadsolutions.com/psu_reports/DELTA%20EL…SO-532_Report.pdf - красиво?
1U - с Кни=2,5% на 1,6кВТ = https://plugloadsolutions.com/psu_reports/DELTA%20EL…SO-608_Report.pdf - саааавсем красива?

...но эта красота серверная нам-то, , зачем-по-чём?

Нам-то нада АТХ, однака, такой например - https://plugloadsolutions.com/psu_reports/ZALMAN%20T…EU-030_Report.pdf

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 446x340, 10Кb, 2.jpg, 374x288, 9Кb, 3.jpg, 588x245, 14Кb, 4.jpg, 404x381, 15Кb, 5.jpg, 468x393, 14Кb

4909. kr379, 06.01.2017 07:29
Andy56

А давайте вместе с Вами, коллега, обсудим этот график? 404x389, 39.7Kb

Добавление от 06.01.2017 07:34:

зы: ... найти его просто = https://plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx ===>
230V EU Internal ===>
https://plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDet…aspx?id=81&type=4 ===>
https://plugloadsolutions.com/psu_reports/ZALMAN%20T…EU-030_Report.pdf ===>
Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1!)), #4909 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4909#4909) ===>
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:4909:1.png

Добавление от 06.01.2017 07:44:

Bnfr^ ///... эээ .... итак:

- длина кусочка "броска" тока на графике = 8,72 пикселей в пэйнте, а пол периода - 166,5.
Итого = 19,036697247706422018348623853211 от деления того-на-сего, и грубо-гря = 0,5 миллисекунд за-на почти 2А броска тока в середине АПЕФЕЦЕ, где априори "синус тока повторяет синус напряжения"?


А? Ваше мнение про "это"?

Добавление от 06.01.2017 08:11:

Моё имхо по этому ATX12V,EPS12V
Zalman Tech Co., Ltd. Model Number ZM700-LX
Manufacturer от 7/9/14 2014Serial Number20625E1006431
простое:

К сообщению приложены файлы: 1.png, 404x389, 40Кb

4910. helgisbox, 06.01.2017 13:10
kr379
Zalman Tech Co., Ltd. Model Number ZM700-LX
Если такой в паре с ИБП использовать, то не меньше 1200VA?

4911. kr379, 06.01.2017 14:09
helgisbox

592x331, 38,9Kb


И, обратите внимание NB!!!, я никакого отношения не имею к этой табличке и её коэффициентам - эта табличка рекомендована (была и ... сплыла ) одним из известнейших и популярнейших производителей БП: http://www.chieftec.eu/de/support/faq.html

зы: ...хорошо хоть яндексъ ВСЁ!!! помнитъ - https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=219…0Leistung%3F&lr=2
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=ht…586893b8c&keyno=0

http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7243:4911:1.jpg

Добавление от 06.01.2017 14:42:

...ну и ...считаем вместе:
700:0,7=1000
1000:0,6=1666,666
...итого = 1800VA/1000W



helgisbox
Здесь https://plugloadsolutions.com/psu_reports/ZALMAN%20T…EU-030_Report.pdf графики от варианта:
Input Voltage - 200-240
Input Current - 8А
https://www.onlinetrade.ru/img/fullreviews/20040/2_small.JPG
зззы: ....размера конденсатора в ZM700-LX не нашёл.
Но нашёл в ZM600-LX ( Напряжение 200 ~ 240 В AC + Сила тока 6 A- http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=259
330мкф на 400В - это ниже "плинтуса" раза в два - http://www.zalman.ru/images/product/pics/600-500LX/ZM500-LX_01.jpg

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x800, 135Кb

4912. helgisbox, 06.01.2017 16:29
Спасибо, вобщем разорение. Брать ИБП, который нужен только для APFC. А без APFC нормальную модель ИБП найти нереально на нагрузку, скажем, максимум 400 - 450 Вт (5 винтов, i5, gtx960, ОЗУ + 5 пропеллеров). Печалька.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4913. kr379, 06.01.2017 19:08
helgisbox
нормальную модель ИБП найти нереально на нагрузку, скажем, максимум 400 - 450 Вт (5 винтов, i5, gtx960, ОЗУ + 5 пропеллеров). Печалька.
Отнюдь .... Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1!)), #4874 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4874#4874) + Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1!)), #4873 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4873#4873)
цитата:
Ну и на "посошок" -
цитата:
http://www.123.ru/accessories/komplektuyuschie_dlya_…13711221490700001
...
PFC: Пассивный
.......
4874. kr379, 26.12.2016 01:59
http://www.exegate.ru/catalogue/power/npxe/ -
Тип ATX 12V v.2.3
PFC Пассивный
http://www.exegate.ru/catalogue/power/un/ - PFC Нет
http://www.exegate.ru/catalogue/power/xp/ - PFC Нет

Добавление от 06.01.2017 19:46:

http://www.coolermaster.com/xresserver01-DLFILE-P130…01130001ba1e.html
http://www.thermaltakerussia.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D…Specification.htm

4914. helgisbox, 06.01.2017 20:09
kr379
В нашем мухосранске (Саратов), к сожалению нет таких моделей. Все почти блоки с APFC. Потому-то уже начал искать не из fullrange моделей искать хоть что-нибудь.

4915. kr379, 06.01.2017 20:51

4916. helgisbox, 07.01.2017 13:04
цитата:
kr379:
helgisbox
https://market.yandex.ru/product/10962383/offers?hid…eliveryincluded=0

Спасибо большое за заботу. Но все эти магазины без офисов в Саратове, а значит доставка компаниями-"доставляльщиками". Я конечно покупал у них всякую мебель, которую можно осмотреть в момент получения, а вот что делать с БП, который можно проверить по факту после монтирования - как я буду возвращать товар в течение 7 суток, если он тупо не включится - не понятно. Ну и плюс стоимость доставки. И сетевых супермаркетов у нас есть только: ulmart, citilink, DNS, technopoint.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4917. Alexeyslav, 07.01.2017 14:01
Не вижу в этом проблемы. При получении осмативайте блок питания на предмет его БУ-шности и отсутствия видимых повреждений. А всё остальное - проверять уже дома после получения, и если как вы говорите "не включится" то отправлять назад. Врятли вам персонально будут высылать заведомо нерабочий блок.
Хотя можно сделать простейшую проверку - разъёмом выпаянном с материнки и припаяным светодиодом на предмет наличия дежурного питания.
Есть тестеры конечно более продвинутые, выдающие сигнал на включение блока и контролирующие напряжения и наличие сигнала PG(однажды вполне исправный в остальном блок не выдавал этот сигнал, из-за чего материнка не стартовала) но боюсь их долго ждать с китая. Зато ими можно проверить блок питания на явные косяки прямо на месте, без нагрузки правда.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4918. Jevgenij, 07.01.2017 20:02
helgisbox
Скупой платит дважды! Не забываем!

4919. helgisbox, 07.01.2017 23:52
Интересно, а вот вообще если у БП разных моделей, но одной и той же мощности общей и одинаковым током на 12В линии (может тут и нет связи, я не очень в теме) на сата и молексы, к примеру, сделано 7 выводов, а у другого всего 5. Так вот что это значит: что не стоит делать ко второму БП кучу переходников и разветвителей чтобы подключить больше винтов?! Вот количество разъемов сата и молексов являются ли каким-нибудь критерием качества модели БП или это просто жмотовство на "проводки" и разъемы?

4920. Andy56, 08.01.2017 10:20
kr379:
Здесь https://plugloadsolutions.com/psu_reports/ZALMAN%20T…EU-030_Report.pdf графики от варианта:
Input Voltage - 200-240
Input Current - 8А

Кстати, это довольно любопытный параметр "из спецификаций" - Input Current. Для Inrush Current он явно мал, судя по тем величинам Inrush Current, которые измеряют для некоторых БП в некоторых обзорах, для тока потребления БП от сети, с учётом отдаваемой мощности и заявленного КПД - явно великоват...
За это сообщение сказали спасибо [2]: Nikolay_Po, kr379

4921. Григорий-Г, 08.01.2017 11:12
helgisbox
ИМХО, жмотовство - ведь большинство юзеров имеет 1 HDD и 1 привод, зачем лишные деньги тратить.
При выпуске миллион БП в год даже пара разъемов и 10 см провода дают нехилую прибыль.

4922. kr379, 08.01.2017 22:27
Andy56
это довольно любопытный параметр "из спецификаций" - Input Current. ---...во-во, я тоже от него балдю...

http://ixbt.photo/?id=photo:1106749

800x309, 96.2Kb

...ибо, странно что б это был "Пусковой ток" - как тогда БП узнаёт при "запуске", что будет именно 100В и 10А, а не 240В и 5А.
Имхо - очень-на похоже именно на "Входной Ток".

Добавление от 08.01.2017 22:31:

...или так - http://ixbt.photo/?id=photo:1095288

Добавление от 08.01.2017 22:35:

...а этот точно Input Current = http://ixbt.photo/?id=photo:1095279

Добавление от 08.01.2017 22:47:

... а это воообще писк - 110х15=1650ВА при мах общем 1200+200 т.е. более 1400Вт... http://ixbt.photo/?id=photo:938210

4923. Jevgenij, 09.01.2017 00:49
kr379
как тогда БП узнаёт при "запуске", что будет именно 100В и 10А, а не 240В и 5А. все очень просто, в каждый конкретный момент ток потребления определяется мгновенным напряжением на входе, если не было бы стабилизации выходного напряжения (отрицательная обратная связь ), которая перемножается с входным напряжением, и на графиках прекрасно видно, момент выбросов тока, что выходное напряжение просело относительно заданного больше нормы, и ПФС доводит в эти моменты напряжение до нормы. А при запуске пока напряжение не достигнет на выходе нормы, потребление махимум, и не какой синусоиде и речи нет.

4924. kr379, 09.01.2017 08:41
Jevgenij
все очень просто---...для кого?

в каждый конкретный момент ток потребления определяется мгновенным напряжением на входе,---... это если синус?

А если в сети это? 385x178, 1.9Kb

Или воооообще-то и это может быть - 385x187, 2.2Kb

А? http://ixbt.photo/?id=photo:459414

474x221, 8.5Kb

А при запуске пока напряжение не достигнет на выходе нормы, потребление махимум, и не какой синусоиде и речи нет.

А этот график при запуске или как?

404x389, 39.7Kb

Добавление от 09.01.2017 08:44:

зы .... а это воообще жуть - http://ixbt.photo/?id=photo:1167113 =

цитата:
...за 0,44мс всего 1,5А...
471x294, 23.7Kb

Добавление от 09.01.2017 08:45:

Увы - это не шутка, это - быль .... http://ixbt.photo/?id=photo:459413





NB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Коллеги - я так обращаюсь ко всем, кого волнует эта тема - ну давайте вместе решим простенькую дилему:

- что лучше для сети?

Такая форма тока у 1тысячи компов в одном офисном здании 416x307, 8.4Kb 221x112, 2.1Kb


- или такая? = http://ixbt.photo/?id=photo:405746
454x277, 31.1Kb

А?

Что лучше: 0,5-тыщи АТХ + 0,5-тыщи АТХ-с-ППФЦ или 1-тыща АТХ с АПФЦ и броском тока в первой четверти полупериода сети а-ля ZM500-TX = http://ixbt.photo/?id=photo:1167113 ?

А?
Коллеги ...

4925. Nikolay_Po, 09.01.2017 14:28
цитата:
Andy56:
kr379:
Здесь https://plugloadsolutions.com/psu_reports/ZALMAN%20T…EU-030_Report.pdf графики от варианта:
Input Voltage - 200-240
Input Current - 8А

Кстати, это довольно любопытный параметр "из спецификаций" - Input Current. Для Inrush Current он явно мал, судя по тем величинам Inrush Current, которые измеряют для некоторых БП в некоторых обзорах, для тока потребления БП от сети, с учётом отдаваемой мощности и заявленного КПД - явно великоват...

Нарочно взял калькулятор и посчитал. По документу, при максимальной нагрузке (правда, на 230В входного), БП потребляет от сети 836Вт. Уверен, что при меньшем напряжении КПД будет чуть хуже. При этом номинальный рабочий диапазон входных напряжений БП от 200В. Значит, минимальный действующий ток сети 836Вт/0.98/200В=4.27А. Пиковый ток (гипотетической синусоиды) 4.27*2^0.5=6А. По отношению к этому значению, заявленный входной ток 8А это 33% запаса. А по моим рассчётам, которые проводил ранее, как раз при пульсациях тока дросселя корректора в 30..33% обеспечиваются наилучшие масса и габариты при приемлемых потерях. Таким образом, параметр "Input Current" можно понимать как максимально-возможный входной ток БП при любой мощности нагрузки, который будет при любом режиме работы после того, как конденсатор корректора зарядился выше пикового входного напряжения. И, вполне вероятно, 8А это так же и порог уставки защиты ключа по току.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4926. kr379, 09.01.2017 14:56
Nikolay_Po
И, вполне вероятно, 8А это так же и порог уставки защиты ключа по току.---...это для Input Voltage - 200-240
А как тогда понимать это? http://ixbt.photo/?id=photo:1095279
цитата:
AC Input - 110-240Vac, 6-2,5A

4927. Andy56, 09.01.2017 15:05
kr379:
Имхо - очень-на похоже именно на "Входной Ток".
Так ток определённо входной, т. к. относится к входной цепи, вопрос только в том, какую сущность это число тока отражает.
Это же может быть, например, среднее значение тока за несколько (сколько - два, три?) периодов сетевого напряжения при "холодном" включении БП?
Такие же "далёкие от жизни" значения входного тока можно увидеть и на других сетевых устройствах, содержащих на входе диоды с конденсатором, например - на AC-DC адаптерах питания разных устройств. Есть, похоже, какая-то система (стандарт?), согласно которой изготовители оборудования указывают этот ток... я не знаю, к сожалению. Что мне очевидно (или КМК ), так это то, что механически перемножать значение этого тока с величиной сетевого напряжения непродуктивно.

4928. kr379, 09.01.2017 15:18
Andy56
механически перемножать значение этого тока с величиной сетевого напряжения непродуктивно.---...согласен - всегда умиляли такие таблички на имп.бп...

https://media2.24aul.ru/imgs/5410842823bbeb11547d9302 (800x600, 304.8Kb)

Добавление от 09.01.2017 15:23:

http://p1atinum.ru/upload/normal/1ab4b4bc9f2f3711b2015748d8d61cb5.jpg

4929. Nikolay_Po, 09.01.2017 16:14
цитата:
Andy56:
Так ток определённо входной, т. к. относится к входной цепи, вопрос только в том, какую сущность это число тока отражает.
Это же может быть, например, среднее значение тока за несколько (сколько - два, три?) периодов сетевого напряжения при "холодном" включении БП?
Такие же "далёкие от жизни" значения входного тока можно увидеть и на других сетевых устройствах, содержащих на входе диоды с конденсатором, например - на AC-DC адаптерах питания разных устройств. Есть, похоже, какая-то система (стандарт?), согласно которой изготовители оборудования указывают этот ток....


Конечно есть система. Всё очень просто. Так на источниках питания аппаратуры указываются токи, по которым во время монтажа оборудования, выбираются номиналы тепловых расцепителей - предохранителей и автоматических выключателей, а так же сечения питающих кабелей. Нередко указанные токи намного превышают фактические рабочие. Это делается для того, чтобы проводка и защиты гарантированно выдерживали предельные режимы работы, а так же если превышение номинала вызвано большими экстра-токами при включениях - их так же косвенно закладывают во входной ток, чтобы пользователь выбрал правильную защиту, которую не будет "выбивать" при пусках.

цитата:
Andy56:
Что мне очевидно (или КМК ), так это то, что механически перемножать значение этого тока с величиной сетевого напряжения непродуктивно.

Надеюсь, вы не про моё сообщение выше? Если что, то я учёл коэффициент мощности, который как раз и связывает ток с величиной сетевого напряжения. Что касается моего предположения о защите ключа корректора - это из многочисленных анализов схем корректоров из разных устройств а так же собственных рассчётов корректоров.

4930. Andy56, 09.01.2017 16:22
Nikolay_Po:
Таким образом, параметр "Input Current" можно понимать как максимально-возможный входной ток БП при любой мощности нагрузки, который будет при любом режиме работы после того, как конденсатор корректора зарядился выше пикового входного напряжения. И, вполне вероятно, 8А это так же и порог уставки защиты ключа по току.
Всё дело в том, что и в устройствах не содержащих никаких ключей, дросселей и прочих APFС мы можем видеть те же, на первый взгляд "несуразно" большие указанные величины тока, относящегося к питающей сети. Вот первый попавшийся под руку сетевой адаптер - очевидно по его выходным параметрам и размеру, что 100Вт он потреблять не может. Однако диодно-конденсаторный выпрямитель адаптер содержит, так что, думается, "ноги" у величины этого входного тока "растут откуда-то оттуда".

Добавление от 09.01.2017 16:25:

Nikolay_Po:
Надеюсь, вы не про моё сообщение выше?
Нет-нет, это один юный мембер здесь в конце прошлого года тут лихо жонглировал цифрами...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 798x1875, 605Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

4931. Nikolay_Po, 09.01.2017 16:26
цитата:
kr379:
Nikolay_Po
И, вполне вероятно, 8А это так же и порог уставки защиты ключа по току.---...это для Input Voltage - 200-240
А как тогда понимать это? http://ixbt.photo/?id=photo:1095279
цитата:
AC Input - 110-240Vac, 6-2,5A

Во-первых, там другой диапазон входных напряжений, во-вторых, другая мощность. Может быть и другой КПД. 6А для 110В номинального входного напряжения сети, 2.5А для 240В.
Уточню: в номинальному току на шильдике должен удовлетворять ток тепловой защиты. Это в первую очередь. Для бытового оборудования больше смысла в указанный ток может и не закладываться. В случае с серверным оборудованием иначе. Серверное оборудование подразумевает использование ИБП и расчёт нагрузки ИБП. Поэтому номинальный ток там указывается не тепловой, а предельный как нагрузка ИБП. В идеале, перемножение минимального напряжения на максимальный ток должно давать Вольт-Амперы ИБП.

Добавление от 09.01.2017 16:31:

цитата:
Andy56:
Nikolay_Po:
Таким образом, параметр "Input Current" можно понимать как максимально-возможный входной ток БП при любой мощности нагрузки, который будет при любом режиме работы после того, как конденсатор корректора зарядился выше пикового входного напряжения. И, вполне вероятно, 8А это так же и порог уставки защиты ключа по току.
Всё дело в том, что и в устройствах не содержащих никаких ключей, дросселей и прочих APFС мы можем видеть те же, на первый взгляд "несуразно" большие указанные величины тока, относящегося к питающей сети. Вот первый попавшийся под руку сетевой адаптер - очевидно по его выходным параметрам и размеру, что 100Вт он потреблять не может. Однако диодно-конденсаторный выпрямитель адаптер содержит, так что, думается, "ноги" у величины этого входного тока "растут откуда-то оттуда".


Да, сообщениями выше я уточнил, что указанный ток - для тепловой защиты и расчёта сечения проводки. Я разбирал подобные адаптеры и, если они содержали плавкий предохранитель, номинал предохранителя как раз и был 1А 250В. У серверных БП ток указывается не только для тепловой защиты, а ещё и для расчёта ИБП.

4932. Andy56, 09.01.2017 16:35
Nikolay_Po:
Всё очень просто.
С точки зрения защиты питающей сети проч. подобного, изготовителю БП было бы достаточно указать значение Inrush Current, который, судя по обзорам БП, заметно больше тока, указанного для этих БП в качестве входного от питающей сети.
Однако так не делается, значит "это" чем-то регламентируется, каким-то отраслевым стандартом.
Увидеть бы этот стандарт (регламент) - и вообще тут нечего было бы обсуждать, имхо...

4933. Andy56, 09.01.2017 16:57
Для справки - то, что удалось найти в ATX12V касательно входного тока.
Детальности, прозрачности и объёмности сцены сильно не хватает... Детали, похоже, "покрыты мраком" методик сертификации. Имхо, разумеется.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 743x477, 47Кb, 2.png, 731x869, 88Кb

4934. Nikolay_Po, 10.01.2017 08:24
Safety=предохранители.

4935. kr379, 10.01.2017 08:49
Andy56
изготовителю БП было бы достаточно указать значение Inrush Current

http://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf

Добавление от 10.01.2017 08:52:

693x446, 38.4Kb

Добавление от 10.01.2017 08:53:

550x312, 30.6Kb

Добавление от 10.01.2017 09:01:

296x176, 3.8Kb

Добавление от 10.01.2017 09:04:

цитата:
http://www.powerguru.org/ptc-thermistors-for-inrush-current-limiting/

390x310, 26.2Kb

396x202, 26.0Kb

Добавление от 10.01.2017 09:07:

http://www.amwei.com/pima/Typical%20power%20NTC%20Thermistor%20current%20characteristic.jpg

Добавление от 10.01.2017 09:13:

https://yandex.ru/images/search?p=3&text=Inrush%20Cu…pos=91&rpt=simage

Добавление от 10.01.2017 09:16:

https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=Inrush%20Current&gws_rd=ssl

4936. Andy56, 11.01.2017 10:51
Nikolay_Po:
Safety=предохранители.
Исходя из содержания раздела (краткое описание набора тестов), думается, что это понятие гораздо шире.

Добавление от 11.01.2017 11:05:

Nikolay_Po:
Да, сообщениями выше я уточнил, что указанный ток - для тепловой защиты и расчёта сечения проводки.
Мне тоже думается, что это скорее всего так. Но при этом я полагаю, что этот ток не отражает никакой конкретно существующий ток во всех возможных штатных режимах работы БП:
1. Этот "указанный ток" обычно меньше, порой значительно, измеренных тестерами БП значений Inrush Current (IC), вероятно потому, что кратковременно существующий IC не отражается на работе правильно (в соответствии с параметрами БП) организованной питающей его сети, включая сечения проводов и тепловые предохранители. Поэтому и не прибегают к указанию IR - чтобы не завышать, неоправданно и вредно, ни сечение проводов, ни порог срабатывания автоматов защиты.
2. Этот "указанный ток" явно больше, чем потребляемый БП ток во всех возможных штатных режимах, так как в его величине специально заложен некий запас, возможно - для обеспечения бессбойной работы питающей БП сети, т. е. отсутствие ложных срабатываний защит сети в штатных режимах БП (или группы БП).
Пользоваться величиной этого тока для оценки требуемой величины VA ИБП мне кажется сомнительным, так как, скорее всего, будет приводить к требованию применения ИБП с завышенной, против необходимого, мощностью - имхо, разумеется.

4937. Swifter, 11.01.2017 19:39
Всем привет!
Ребят, девчат, подскажите, какой ИБП лучше подходит к Cooler Master G650M ?
Онлайн дорого..
Его характеристики:
PFC: Active PFC (>0.9 typical)
Power Good Signal: 100-500ms
Hold Up Time: >16ms
Output Capacity: 650W

4938. Nikolay_Po, 13.01.2017 15:56
Swifter, Delta GES102N200035 N-Series 1 kVA (http://ups-delta.com/amplon/seriya-n-123-kva/ibp-n-1k-1-kva-napolnyy/) . Или любой другой онлайн, с мошностью от 700Вт.
P.S. Если вы патриот, то можно СИПБ1БА.9-11 (http://sipower.ru/istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-peremennogo-toka/seriya-sipb-1-3-kva-tower.html) . Работаем с такими не первый год. Стоят на узлах, работают, ломаются (вентиляторы, аккумуляторы дохнут). Но в общем впечатления хорошие. Звоните менеджерам, так просто в магазинах их нет, вроде.

4939. corelife, 14.01.2017 20:28
Правильно ли я понимаю, что если у меня БП с APFC на 550 ватт (Chieftec CTG-550C), то брать ИБП меньше чем на 1000-1500 ВА - лотерея? Думал, взять какой-нибудь дешёвый вариант на 600-650 АВ, лишь бы проработал 1-2 минуты до отключения, а потом узнал про проблему APFC и теперь не знаю, стоит ли.

4940. Alexeyslav, 14.01.2017 21:15
Если знаете каким боком держать паяльник, то это вобщем-то не проблема. Блок с APFC превращается в обычный при помощи кучки деталек с другого неисправного блока, причем модификация внешняя и не затрагивает сам блок питания.

4941. corelife, 15.01.2017 07:44
Даже если бы знал, это не вариант. Блок ещё 2 года на гарантии. Но в целом рассуждаю верно - покупка ИБП на 360 ватт превратится в лотерею с блоком на 550 ватт? Может, кто-то использовал Chieftec CTG-550C с ИБП, который меньше по мощности? Неохота платить в 3 раза дороже. Мне 1-2 минуты автономной работы хватило бы с головой.

4942. Steelwolf, 15.01.2017 08:55
А вот это как раз то, о чем я и говорил...
Не вводите людей в заблуждение!
Ваша "теория" теорией и останется. Почему - попробуйте догадаться сами.

4943. helgisbox, 20.01.2017 08:06
Начну с предыстории, можно не читать, чтобы время свое не тратить. Но на эти сопли потратил немного времени, поскольку с точки рения пользователя, времена были лучше.
Когда все было лучше и все такое...:В 2009 собрал конфигурацию, которая потребляла примерно 400 Вт. Расчет привел на картинке в программе KSA сделал. В то время уже пару лет использовал какой-то безымянный блок питания на 450 Вт. Плюсом его была тихая работа пропеллера, который располагался снизу у БП (тянул воздух с процессорного радиатора). В те времена на про APFC не слышал, да и необходимости в этом не было. Все это дело подключалось через бюджетный ИБП на 600ВА, и система с офисными приложениями (когда процессор почти не загружен и видеокарта рисует плоскую картинку) этот ИБП держал нагрузку минут 10. В 2012 г. решил заменить ИБП, который к тому моменту работал уже лет 12. Заменил его на бюджетный опять же ИБП на 800 ВА. Решил уж «шикануть». Оно мне не особо надо было, но все равно – время, которое он держал систему стало чуть больше. За много лет использования (аж до 2015 г.) никаких проблем с питанием не было. Связка ИБП + БП держала все на ура. Никаких страшных слов типа APFC и уж тем более о необходимости покупать ИБП просто для «кормления» APFC тоже не знал.

старая конфигурация на ixbt.photo:





В 2015 сделал апгрейд системы, ее потребление выросло не более чем на 50 Вт – порядка 482Вт (63 Вт запас) по данным программы KSA. Решил купить БП и вдруг обнаружил все эти странные бесполезности. И самая странная – необходимость купить ИБП с уже двух-трех кратным запасом (мне хватает и 600ВА), а под 500В БП, нужно покупать ИБП уже на 1500 ВА. Стал искать ИБП без APFC. Таких моделей почти нет, тем более в местных магазинах выбор не велик. Вначале взял winard на 500 Вт, по принципу, как и до этого покупал – главное по номиналу мощности чтобы проходил. Питание он держал прекрасно, но гудел как турбины самолета. На вторые сутки голова стала просто трещать и я понял, как мне повезло с покупкой предыдущего безымянного БП: у него был еще и пропеллер тихий. Добавил еще один критерий выбора, теперь их стало 2: мощность, очевидно 500 Вт как минимум, и тихий вентилятор. Выбор пал на aerocool vx600 без APFC (с зеленой наклейкой). Вроде как на случай, если у него номинал был завышен, он все равно должен был держать мою систему и, что немаловажно, работать с моим ИБП. У нас время от времени на пару минут отключают электричество. 800ВА хватает с избытком для этих нужд.

новая конфигурация на ixbt.photo:


В течение полугода полет был нормальный, но со временем в SMART-ах дисков стал замечать, что на некоторых дисках очень сильно растет число стартов-стопов. Стал прислушиваться и понял, что некоторые винты постоянно щелкают. Стал смотреть на подключение по питанию и решил подключить щелкающие винты на родные sata-ные разъемы (у ИБП их всего 4, но на них есть питание по линии 3.3 В). После такого подключения – когда все механические винты подключены к родным БП-ным питаниям SATA-ным щелчки прекратились. Возможно, это как-то связано с качеством реализации БП. А может просто все модели, что без APFC сейчас – это некачественные модели. В этом вопрос не ориентируюсь, поэтому и решил задать вопрос.


Собственно вопрос. Какой можно выбрать сейчас блок питания, для моей системы (картинку я привел с потреблением), учитывая критерии:
1) Мощность потребления 500 Вт (как понимаю нижняя граница, если БП без APFC, у APFC все сложнее);
2) Тихий вентилятор, хотя бы при нагрузке до 300 Вт (тихий субъективно, когда нагрузка растет, то боксовый вентилятор на процессоре начинает уже гудеть и на видеокарте тоже, так что тишина нужна именно при небольших нагрузках);
3) Совместимость с моим избыточным для моих нужд ИБП – 800ВА, бюджетный (не синусоидальный).
4) Самый спорный вариант – наличие APFC. Мне он не нужен, но, как я понял - без него никуда. Вообще, почитав кучу всего, у меня сложилась каша в голове. Единственно, что запомнилось, так это если брать БП без fullrange, то есть шанс, что БП 500Вт заработает с ИБП 800ВА.

4944. Swifter, 20.01.2017 11:36
цитата:
Nikolay_Po:
Swifter, Delta GES102N200035 N-Series 1 kVA (http://ups-delta.com/amplon/seriya-n-123-kva/ibp-n-1k-1-kva-napolnyy/) . Или любой другой онлайн, с мошностью от 700Вт.
P.S. Если вы патриот, то можно СИПБ1БА.9-11 (http://sipower.ru/istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-peremennogo-toka/seriya-sipb-1-3-kva-tower.html) . Работаем с такими не первый год. Стоят на узлах, работают, ломаются (вентиляторы, аккумуляторы дохнут). Но в общем впечатления хорошие. Звоните менеджерам, так просто в магазинах их нет, вроде.
Online не нужен

4945. Goodvin111, 04.03.2017 05:42
в одном известном маркете появилось в продаже такое чудо - блок питания Huntkey UP600, главное чем интересен - PPFC, информации в сети по нему практически нет, сталкивался кто нибудь с таким?

4946. Swifter, 09.03.2017 15:23
У моего друга недавно сгорел APFC БП из-за того, что он его использовал с ИБП обычным. Проработал 2 года и выкинул. БП Термалтейк какой-то. ИБП киберповер

4947. Donisan, 09.03.2017 19:35
Я взял apc br900gi, в компе стоит fsp ne650m, я мерял мультиметром, что в розетку вставляемся, комп при нагрузке в furmark (и CPU burner) с экраном, берет 230W, в играх не больше 150W, думаете хватит его? По мощности, он 540W даёт, и тут 2 батареи, как многие советовали. Модельки что старше.. кусается цена, а она и так не маленькая, если толко не bx1400, но это не br, не разборный (ну пока есть гарантия), и сложно потом менять батареи, хотя стоит как br900, но уже 700W.. в теории то что я купил должен минут 20 держать в обычной нагрузке (интернет, кино)..

4948. Steelwolf, 10.03.2017 15:08
цитата:
Swifter:
Online не нужен
Немного неверно, ИБП с двойным преобразованием рекомендуют по той причине, что у них нет время переключения, вернее нет самого переключения, ибо инверторы работают всегда.
Поэтому с точки зрения поставленной проблемы это неправильно рекомендовать ИБП с двойным преобразованием как решение (у них другие задачи и другая направленность). Хотя поставленная проблема и отсутствует при использовании с этим ИБП при условии правильного выбора мощности.

4949. Donisan, 10.03.2017 17:52
А по моему вопросу, кто то ответит? После общения с другом электронщиком, он сказал что скорее будет все работать, так как достаточно мощности, но вот про apfc, сказал что если будут проблемы, значит брать с чистым синусом (не онлайн)

4950. Steelwolf, 10.03.2017 22:17
Donisan, увы. Думаю, что нет. Хотя я опасался при покупке нового БП того, что придется менять ИБП, то опасения не подтвердились.
Прекрасно уживаются Ippon Smart Power Pro 1000 и Seasonic X-750 в качестве единственной нагрузки. Да, я знаю, что номиналы не соответствуют, но я и заведомо не нагружаю свой БП до максимальных значений. Когда встанет такой вопрос, тогда и буду уже менять ИБП.

4951. Donisan, 11.03.2017 12:29
Так я тоже его не нагружаю, во время игры, там 150W с экраном.. и до 540W далеко.

Добавление от 11.03.2017 20:55:

Если кому интересно, то все заработало!!, поверял на 150w и 250w. Блок питания не шумит, есть шум от ИБП при работе от батареи. При зарядке не шумит. Блок питания Antec NE650M, может люди правы, что с деловыми БП есть больший шанс на проблемы. Если бы была проблема, то взял бы APC SMT/SMC, ну так да переплата за бренд, но я не люблю экономить, хоть и есть жаба. А и я думал он поменьше будет.., но влез

4952. x2121, 23.03.2017 00:24
Добрый вечер.
Помогите определиться с ИБП.
Система:
Блок High Power c APFC 600
Материнская MSI B75MA-E33
Твердотельные накопители
SSD и на 2Tb
Оперативная 2 плашки по 4
Хочу использовать ИБП для ПК, Монитора, Роутера, Колонок.

4953. creocoder, 23.03.2017 13:39
x2121

> Хочу использовать ИБП для ПК, Монитора, Роутера, Колонок.

Любой ИБП с синусом. Особенно если будете подключать колонки.

Например CyberPower CP900EPFCLCD. Или если есть чуть больший бюджет CyberPower PR750ELCD (прекрасный ИБП + полностью бесшумный).

P.S. APC крайне не рекомендую. После того как компания продалась Schneider Electric даже дорогие модели стали полным говном. Да и чистый синус там начинается с ~20 000р. Недавно вернули 3 APC SMT750I в гарантию. Ужаснейшие UPS.

4954. Alexeyslav, 23.03.2017 19:32
Если колонки НЕ мощные, то синус не нужен. Они переживут те 5-10 минут бэкапа пока работает батарея, кроме того их можно подключить к розетке без резерва.

4955. x2121, 24.03.2017 00:28
Alexeyslav
У меня проблема что Блок Питания на компьютере активный, но где его сейчас найти не активного , только если ноунейм какой-нибудь.

creocoder
Про эту фирму слышал, но мельком. А APC действительно испортился, читаю в отзывах очень много нареканий на них участилось.
Только что делать, вытянут ли эти ИБП мой ПК, так и не понял как мощность расчитывать для активного блока. Кто говорит что расчёт нужно производить умножением потребляемой мощности на 1.75, кто что нужно на три умножать.
Процессор у меня Intel Core i5 3470 @ 3.20GHz то ли 77 или 125
Жёсткий диск помойму 8 ват, SSD меньше
Монитор 60, Asus RT n 56u ватт
На материнскую плату не нашёл, думаю где-то 50-70 максимум.

4956. Conquilado, 24.03.2017 03:15
Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста. У меня получается наоборот - компьютер стал перезагружаться после возвращения питания. А при переходе на батарею всё нормально.

ИБП: FSP FP-1000, 1000VA, 600W (примерно 4000 рублей)
БП: Thermaltake Smart SE, 630W, Active PFC (примерно 4000 рублей тоже)

Всё было распрекрасно около года.
Добавил два HDD в системный блок - и начались проблемы.

Сам я не компетентен в электричестве.
Вопрос: существует ли какая-то процедура диагностики UPS на предмет соответствия? В частности - времени переключения на батарею и обратно? Писал письмо в саппорт FSP Group ответа не получил. Куда его сдать, чтобы точно убедиться, что с UPS всё в порядке?
(Просто с ним тоже было приключение - однажды он перешёл на батарею и не возвращался на питание никак. Постоял ночь выключенным - само починилось. Плюс щелчки стали иногда слышны, словно переключается на батарею/обратно часто-часто в течении нескольких секунд, впрочем это возможно в розетке действительно скачки от соседей его нервируют).

Если с UPS всё хорошо окажется - тогда покупать другой БП? Без PFC?

4957. creocoder, 24.03.2017 11:42
x2121

Для ИБП с чистой синусоидой на выходе ничего умножать не нужно. Эти ИБП прекрасно работают с любым APFC БП. Что касается нагрузки, то с вашей конфигурацией она не превысит 20% от максимальной мощности рекомендуемого ИБП даже под LinX. Я про CyberPower PR750ELCD. У него суммарная мощность нагрузки 675 Вт. Даже если вы поставите в систему ещё 2 видеокарты Geforce 1080 он далеко ещё не будет нагружен полностью. Что касается CyberPower CP900EPFCLCD то он точно также дает чистую синусоиду на выходе и его с лихвой хватит для вашей машины. Разница между ними: первый в железном корпусе и в целом расчитан на применение в режиме 24/7, второй для домашнего применения и в пластиковом корпусе.

По ценам первый можно найти за ~18 000р., второй за ~9000р. Поэтому ориентируйтесь по бюджету.

Добавление от 24.03.2017 11:45:

Alexeyslav

Синус нужен для отсутствия любого геморроя с APFC БП и не импульсными БП, которые бывают в колонках. Что касается колонок, то они сегодня не мощные, завтра мощные. ИБП берется всерьез и надолго, поэтому смысла экономить на нем и в дальнейшем испытывать любую попоболь с ИБП с апроксимацией синусоиды я не вижу никакого. К тому же синус уже вполне доступен и начинается в ИБП от ~8000р.

Сообщение назвали неудачным: kr379

4958. Alexeyslav, 24.03.2017 13:46
Стоит заметить, что проблема с усилителем начнётся от 100Вт и больше. А столь мощный "центр" имеет смысл установить не возле компьютера и вообще запитать от другой розетки, поскольку это уже будут не компьютерные колонки.
Во вторых, проблема совместимости с АПФЦ не зависит от синус или не синус... они одинаково несовместимы если это оффлайн-ИБП фишка не в форме выходного сигнала а в наличии времени на переключение.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4959. МАГ, 24.03.2017 14:46
Alexeyslav
проблема совместимости с АПФЦ не зависит от синус или не синус... они одинаково несовместимы если это оффлайн-ИБП фишка не в форме выходного сигнала а в наличии времени на переключение.
Только у ИБП с многоточечной аппроксимацией "время переключения", которое характеризуется в основном временем запуска инвертора, намного меньше, поэтому есть прямая взаимосвязь с пропорциональностью возникновения проблем в зависимости от типа аппроксимации, хотя тут основную роль играет не форма сигнала, а конструкция инвертора. Также роль играет настройка защиты ИБП.
Поэтому проще отвечать - бери синус, с ним проблемы минимальные. Или бери ступенчатый, но от 1000ВА с двумя батареями - тут обычно тоже проблем немного в типовых системах.
creocoder
ИБП берется всерьез и надолго, поэтому смысла экономить на нем и в дальнейшем испытывать любую попоболь с ИБП с апроксимацией синусоиды я не вижу никакого.
Вообще говоря, синус в ИБП данного типа - это разновидность аппроксимации, только более сложная и точная. И наличие "попоболи" будет зависеть от конструкции ИБП, особенно, если в виде потребителя использовать оборудование с линейным БП, да еще и звуковоспроизводящее, а не с импульсным БП, который к искажениям синусоиды относится довольно спокойно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

4960. x2121, 24.03.2017 14:52
Единственное пишут что у CyberPower CP900EPFCLCD может достигать на выходе 244. Может быть ли это вредно для техники?

4961. kr379, 25.03.2017 07:03
Нет.

4962. KUMAR55, 29.03.2017 07:52
corelife
Даже если бы знал, это не вариант. Блок ещё 2 года на гарантии. Но в целом рассуждаю верно - покупка ИБП на 360 ватт превратится в лотерею с блоком на 550 ватт?

Все зависит от фактической нагрузки на ПК, с помощью AIDA64 определите максимальную нагрузку ПК + потребление монитора в Ватах + 20% на пусковые токи ПК, в сумме минимальная мощность требуемого ИБП. Не забывайте, что каждое ИБП имеет защиту от перегрузок, то есть защита моментально отключит ИБП, чаще всего от этого страдают жесткие диски.

4963. helgisbox, 07.04.2017 13:03
Andy56
В "реальных" условиях, когда нередко довольно мощные БП бывают нагружены лишь на часть своей паспортной мощности, этот период "нечувствительности" к пропаданию сети будет ещё больше. Что и наблюдается порой на практике: "мигнул" на сек. свет, одновременно мигнули лампочки, пооотключались некоторые электроприборы, а ПК, за которым работаешь в Word или в интернете - пашет как ни в чём не бывало

Значит ли это, что если ИБП на 800ВА, и БП на 550Вт - 600Вт, при нагрузке у ПК всего на 250 - 300 Вт (открыт ворд или браузер) - то в момент пропадания питания на входе ИБП за весь период его восстановления питания не произойдет отключение ПК с БП у которого есть APFC?

Речь идет об ИБП "BNT-400AP – BNT-800AP" (http://pcm.ru/catalog/item/1477/) с временем "Время переключения ИБП с сети на батарею 2-4 мс, включая время обнаружения".

Какой БП на 550 - 600 Вт с APFC к нему можно подключить, чтобы во время пропадания сети на входе, не было тех самых скачков и, как следствие, отключения ПК при потреблении ПК в пределах 250 - 300 Вт?.

Сейчас БП (600Вт) без APFC и он нормально переносит переключение в том числе под нагрузкой в играх.

Добавление от 07.04.2017 13:58:

Alexeyslav

Да потому что проблемы нынче и нету, те у кого они были давно её решили и сидят не жужжат. Проблема была из-за неправильных настроек параметров APCF в блоках питания и экономии на электролитах.
....
Естественно если поставить киловатный блок и использовать его на 120Вт, никаких проблем не будет ибо он не заметит провала даже в пол секунды.



То есть если взять для системы с топовой нагрузкой в 450Вт, БП с APFC (например Cougar PowerX 700W [PowerX700] с избытком аж на 250 Вт, но электролитов в нем должно быть с суперзапасом!!!), то при низкой нагрузке ПК в 250 - 300 Вт с ИБП 800ВА, нормально переживет переход на батарейки?

4964. jason32, 07.04.2017 14:18
KUMAR55
Все зависит от фактической нагрузки на ПК, с помощью AIDA64 определите максимальную нагрузку ПК + потребление монитора в Ватах + 20% на пусковые токи ПК, в сумме минимальная мощность требуемого ИБП. Не забывайте, что каждое ИБП имеет защиту от перегрузок, то есть защита моментально отключит ИБП, чаще всего от этого страдают жесткие диски.
А если будет меньше мощность ИБП - то что? Вот тут спрашивал (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10876:1761#1761) про подобную ситуацию, процитирую что ли
цитата:
Совсем не бум-бум в ИБП - подскажите, может я чего-то не понимаю. Всегда думал, что при обычной работе, когда электричество есть - ИБП комп не замечает, хоть на полную его грузи, плевать, какая там мощность ИБП - питание напрямую идёт из розетки.
А тут несколько отзывов в разных местах прочитал, что мол если перегруз ИБП пищать начинает, хотя питание есть.
Это от чего то зависит, от схемы ИБП - или такое У ВСЕХ так?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 802x404, 108Кb

4965. Alexeyslav, 07.04.2017 20:36
250Вт в таком случае это вообще не запас, а впритык. Вот если взять блок на 1500Вт и работать на 150Вт то это да - это ЗАПАС.
Но увы, совместимость блока питания с бесперебойником зависит исключительно от качества настройки APFC-модуля и емкости конденсатора.
В бесперебойнике работает защита выхода всегда, при перегрузке будет пищать да. А если перегрузка увеличится ещё сильнее - отключит нагрузку. независимо от батареи или от сети. За подробностями и этими порогами надо обращаться к инструкции на бесперебойник, причем скорей всего сервисной. Там разные пороги на отключение для разной длительности перегрузки. От чего собственно фиговые APFC и приводят к отключению в момент перехода на батареи.
Вроде бы, до 120% долговременная перегрузка - просто пищит, больше отключает. Кратковременную 20-30мс может выдержать до 200% или больше... как-то так. Это свойственно практически всем бесперебойникам(хотя может на каких-то совсем ультрадешёвых стоит защита попроще и срабатывает тупо на 200% игнорируя пусковые кратковременные токи), всё-таки защита...

4966. Monolit, 10.04.2017 00:34
Протестировал недавно два блока питания с разными ИБП. Для статистики Для проверки использовались 3 режима - в БИОСе, в Винде в простое (минимальная нагрузка на БП) и в 3D тесте Unigine Valley.
1. Thermaltake Toughpower 700W Cable management (W0106).
С ИБП Powercom BNT-600 (комп Core 2 Duo 2.8GHz + GF 9600GT):
БИОС - моментальное отключение ИБП. Винда простой - работает. Клацнуть на удлинителе несколько раз, чтобы ИБП несколько раз подряд перешел на батареи и обратно - работает. 3D тест - моментальное отключение ИБП.
С ИБП Powercom KIN-1500AP-E (комп Core 2 Duo 3.3GHz + GF GTX460):
Работает без проблем во всех режимах. При этом, к этому-же ИБП был подключен и работал в простое еще и второй комп (i7-3770 + GTX660Ti и БП FSP Epsilon 700W), плюс два монитора. Загрузка ИБП при этом в 3D тесте 42% от сети и 50% на батареях.

2. FSP Epsilon 700W.
С ИБП Powercom BNT-600 (комп Core 2 Duo 2.8GHz + GF 9600GT):
БИОС - работает. Винда простой - работает. Клацнуть на удлинителе несколько раз, чтобы ИБП несколько раз подряд перешел на батареи и обратно - и в простое и в биосе, пару раз нормально, на 3й раз отключается. 3D тест - моментальное отключение ИБП.
С ИБП Powercom KIN-1500AP-E (комп Core 2 Duo 3.3GHz + GF GTX460) - работает без проблем во всех режимах.
За это сообщение сказали спасибо: АЛЕКСЕЙ

4967. jason32, 10.04.2017 08:18
БП OCZ ZS650W, 650Вт

Какие то проблемы будут при подключении с ИБП?

4968. Nutricon, 27.05.2017 21:23
импульсному блоку питания 100-240 В страшны скачки напряжения в 10В?

4969. Monolit, 29.05.2017 14:36
Попался очередной БП: http://ixbt.photo/?id=photo:1186423
Chieftec GPS-450AA-101A от Delta. Смело можно ставить награду самого отстойного БП в плане работы с ИБП

С ИБП Powercom BNT-600 (комп Core 2 Duo 2.8GHz + GF 9600GT):
Моментальное отключение во всех режимах.

С ИБП Powercom KIN-1500AP-E (комп Core 2 Duo 3.3GHz + GF GTX460):
При работе от батарей начинает жутко реветь инвертор ИБП. Звук такой, как будто вот-вот что-то в нем жахнет При этом, мониторинг ИБП показывает на 200Вт возросшее потребление - со вторым компом и 2 мониторами, с любыми другими БП, когда один комп в простое, а тестовый - в БИОСе, потребление около 230-250Вт. С этим БП 430-450Вт Видимо из-за какой-то жуткой импульсной нагрузки, создаваемой этим Чифтеком, у ИБП начинает просто глючить мониторинг. Под нагрузкой даже не стал проверять, ИБП жалко

4970. Alexeyslav, 29.05.2017 22:55
Мониторинг не глючит, он показывает полную мощность или вовсе мгновенную. Просто ужасный КМ у блока питания. Туда бы осциллографом воткнуться, и поужасаться осциллограммам.
За это сообщение сказали спасибо: Andy56

4971. Andy56, 30.05.2017 13:11
Alexeyslav:
АККМ в этом БП, вероятно, сдох, а "мужики-то не знают" (с)...

4972. Rishelie, 04.06.2017 00:55
Поделюсь своим опытом. Ничего нового, но тема так давно не описывает готовые решения, что не грех и повториться. ИБП у меня старинный, PWC KIN425, мощность 255Вт. Их у меня парочка. Один на файлопомойке из игрового автомата, второй на рабочем ПК с БП Chieftec GPS-400AA-101A, (знаменитая гадость). 220В дома хорошие, поэтому вспоминать о ИБП приходится редко. ПК работает в режиме 24/7, включать приходится крайне редко. Ну и вот, уже несколько лет, как ИБП на файлопомоке ведет себя хорошо, а на рабочем ПК малейший бздык электричества и ПК вырубается, в ту же секунду. Замена местами ИБП результат не меняет. АКБ в них менялись за все время уже раза четыре.

Ну, как говорится, не доходили руки, а судьба не пинала. И вот приехал с командировки и не смог включить ПК, точнее ИБП не включался. Пришло время изучить беду. Про APFC, в принципе знал, но сильно не вникал. Изучил беду, почитал этот форум, освежил мозг. Начал выбирать, что купить, типа ИБП длительного резерва, с Китая, или родное с китайским прищуром. По ходу перепаял резисторы датчика тока 0,082 Ом с параллельного на последовательное включение, купил новый АКБ в ИБП, перепаял электролиты в ИБП (на удивление, старые оказались живее всех живых). Все это ситуацию улучшило сугубо виртуально. Разок ИБП схватил пропажу 220В, и со страшных хрипом обрубился в течении минуты. А больше не хотел подхватывать падение 220В, обрубал выход моментально. Ну короче грусть.

Как уже сказал, проблема не сильно актуальная, электричество в доме хорошее, но опыт потери документа уже был, поэтому лениво перебирал, что купить. Руки тихонько чесались, надумал припаять в БП электролит, параллельно мостику. Ну и про схему то ЙЦУКЕНа сына тоже помнил, думал сгонять на рынок, докупить терморезисторов, спаять, проверить.

В таком лениво-чесальном состоянии вспомнил про старые БП, раскиданные по углам. Лень спросила: - "почему нет?", мозг ответил: - "таки да, а почему нет?" Разобрал три штуки, выбрал тот, в котором пыли меньше, ну и сделал из него ЙЦУКЕНа СЫНа. БП оказался ПОВЕР МЭН 350. Ничего не стал пилить. Использовал входную цепь полностью, как есть. С дросселями, терморезистором, кондерами, мостиком... как была, так и оставил. Уже после накопительных кондеров отрезал дорожки-перемычки, идущие в глубину БП, ну а после кондеров подпаял шнур к ПК, плюс-минус на "Фазу-Ноль", земляной провод на корпус, т.е. земля идет через приставку сквозняком. Корпус от старого БП так и оставил, под столом не мешает. По сути из него снова можно сделать БП, восстановив дорожки.

Десять раз проверил после включения выход. На выходе, как завещал Вождь - 309В постоянки. Ну и включил сей шайтан-машин между ИБП и ПК. Все заработало, без искр и без всхлипов. Решил проверить, сколько будет держать 220В. А! Для начала устроил "искровой режим". Самое больное, что было, когда система мгновенно отрубалась. Подвынул из розетки вилку ИБП и давай ей искрить, имитируя импульсные помехи. Система даже не икнула, от слова железно! Ну раз так, давай ка посмотрим, сколько ты будешь жить. КАРЛ! 20 минут, 20 долгих, как жизнь минут, КАРЛ!!! ДВАДЦАТЬ! В годы далекой молодости я не помнил такой потенции. И все абсолютно спокойно, без рева и грохота. Только ИБП заурчал, как довольная кошка. ИБП на 255Вт тянет старый, но напичканный ПК с БП в 400Вт целых 20 минут!

Вот так, никаких затрат, старый хлам выручил старых хлам. Новый только расходник - АКБ. Заодно, коль пошла такая пьянка, соединил вентилятор процессора последовательно с вентилятором корпуса, по питанию. ПК стал настолько тихим, что с непривычки кажется выключенным.

В чем мораль?! Мораль - нехрен чесать попу. Нужно встать и сделать.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Alexinho, kr379

4973. ВикторМ, 28.07.2017 14:29
Ребята, подскажите на imac 2011 года какой бп? Не могу инфу найти.
Думаю можно любой ибп брать или заморачиваться?

4974. ivanovo153051, 04.08.2017 13:30
Материнская плата ASUS A88X-PLUS/USB 3.1
Процессор AMD A10-7870K
Оперативная память Kingston HyperX FURY Blue Series [HX318C10FK2/8] 8 ГБ
128 ГБ SSD-накопитель Kingston KC400
2 винта по 1 ТБ Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]
Дискретная видео GF 8400GS
Дискретная аудио (простенький Creative)
DVD-RW LG GH24NSD0
Плата расширения USB
Вентиляторы Arctic Cooling F9 PWM Rev.2
23.8" Монитор Philips S Line 241S6QYMB

На все это стоит БП Deepcool DA 600W [DA600] (может, он и слабоват под все это хозяйство, но уж что имеем).

Проблема - подобрать достаточно бюджетно UPS, поскольку БП с активной компенсацией (соответственно, м.б. конфликты).
Замучился читать умные статьи и считать. Заранее признателен!

4975. StasChel, 11.08.2017 15:09
Есть ИБП APC BackUPS CS 500.

Планируется смена БП. В качестве вариантов смотрю на три модели:
Corsair CX 450W [CP-9020120-EU]
Fractal Design Integra M 450W
SeaSonic 350W [SS-350ES]

Могут ли эти БП беспроблемно работать совместно с ИБП?

4976. АЛЕКСЕЙ, 16.08.2017 09:29
Rishelie
ну в старом бп конденсаторы то полудохлые но для теста сойдет
а на схеме есть еще резистор 1м вы я так понял прям без него он вообще какой мощности должен быть ?

4977. Rishelie, 16.08.2017 15:11
цитата:
АЛЕКСЕЙ:

ну в старом бп конденсаторы то полудохлые но для теста сойдет
а на схеме есть еще резистор 1м вы я так понял прям без него он вообще какой мощности должен быть ?

Ну с чего им быть дохлыми? Работают на входе по низкой частоте, вентиляции хватает, не перегреваются. Что им будет? В тепличных условиях электролиты десятилетиями живут.

Резистор, если в БП есть, то значит я его оставил, уже не помню. Ну а если нет, то я как бы и сам понимаю, что там, где на выходе 300В и внутри кондеры, языком напряжение проверять не стоит.

Сопротивление на мега ом, значит ток - 300/1000=0,3мА. Мощность 0,3*300=90мВт. Вроде правильно посчитал, лучше проверь.
Ну значит самого мелкого на 0,125Вт, вполне хватит.
За это сообщение сказали спасибо: АЛЕКСЕЙ

4978. Alexinho, 16.08.2017 19:06
Rishelie
Ну значит самого мелкого на 0,125Вт, вполне хватит.
У него предельное напряжение 200 В, и это старые добрые МЛТ. Минимум 0,5-1 Вт. Лучше 2. И для надёжности можно поставить два резюка параллельно, чтоб разрядило наверняка (если один оборвётся). В эту цепь кстати можно включить светодиод, всё равно ведь ток течёт - будет наглядная индикация наличия заряда бодрости, погаснет он (в отличии от неонки) при совсем малом напряжении, красный оставит меньше 2 вольт. И на счёт "1 МОм" - смело можно снижать килоом эдак до 560, а то и 470 (2 Вт).

А так да, запасённая энергия впечатляет. У меня от подобной схемы питается весь верхний свет (сберегайки и "палки" с ЭПРА). Забыл что такое моргушки, и полное устранение мерцания как бонус. Ёмкость набрал около 1000 мкФ. Но тут имеется весьма пакостный нюанс - на постоянке слишком хорошо горит дуга, для защиты такой сети обычный автомат не прокатит (постоянки они держат всего 60-80 В максимум, и это фирменные, ИЭК - жалкие 48). Ставил специальный от Шнайдера. Как вариант - длинная плавкая вставка, и крайне желательно с засыпкой.

4979. Rishelie, 16.08.2017 19:58
Alexinho
У меня от подобной схемы питается весь верхний свет (сберегайки и "палки" с ЭПРА).
Я правильно понимаю, лампы питаются от БП, а уже перед БП включен "накопитель"? Или AC 220В лампы воткнуты в DC 300В?

Сберегайками вроде люминесцентные кличут, не плохеет им? Или я чет не так понял?
А! Пардон, тупанул! В них же тоже мост встроенный и своя схема. Ну да, все верно, обязано жить.

Правда почему мерцания пропали - не понятно. Там же своя частота у ЭПРА, на выходе. И у "сберегаек" тоже самое... Или у вас электричество шалит?

4980. Alexinho, 16.08.2017 22:15
Rishelie
Скрытый текст:Или AC 220В лампы воткнуты в DC 300В?
Именно. Вскрыл распайку в прихожей под потолком, нашёл ввод освещения, и подал туда через автомат (на 1 А) постоянку.

Правда почему мерцания пропали - не понятно. Там же своя частота у ЭПРА, на выходе. И у "сберегаек" тоже самое... Или у вас электричество шалит?
Частота своя, но там штатно мизерный (мягко говоря) кондёр фильтра. В итоге получаем модуляцию выхода удвоенной сетевой. Мерцание отчётливо видно, достаточно крутануть вентилятор под их светом. Ну и из-за малой ёмкости оные точно также мигают от скачков напряжения, как и накалки, хоть и это меньше заметно. А сеть тут весьма тухлая - 9 этаж дома 65 года с газом, стояки не менялись. Кондей 12 конкретно садит напругу.

4981. Swifter, 04.09.2017 11:20
Эпопея с ИБП разрешилась!
Вкратце напомню предысторию: есть несколько компов с APFC блоками питания, и бесперебойники Powercom WAR-1000, которые при отключении света конфликтовали (сразу компы отрубались, и потом ИБП невозможно было включить без полного отключения от сети)
На днях купил ИБП CyberPower CP1300EPFCLCD с чистой синусоидой и полной совместимостью с APFC блоками питания.
Да, я отдал 13к рублей за него, но это стоящая вещь. Компы больше не отрубаются, держит один комп 140 Ватт примерно 29 минут.
Единственное, что напрягает, так это форм фактор батарей CPS7-12, о которых упоминалось в Обзоре iXBT ИБП CyberPower CP1300EPFCLCD (http://www.ixbt.com/power/ups/cyberpower-1300epfclcd.shtml)
Через 3 года их надо будет менять, а где достать, никто не знает?
Смотрел в магазине НИКС, там в спецификации указана обычная Delta 12V 9Ah.
Но эта батарея не такого размера (прямоугольная). И всего одна она, а в ИБП нужно две батареи квадратных по 12В, соединенных последовательно.
Ребят, если кто знает, как заменить батареи эти в будущем, или есть какой-то аналог, подскажите плиз )

4982. АЛЕКСЕЙ, 06.09.2017 18:59
тоже сделал по схеме (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4079#4079) корпус -коробка для бутеров в фикспрайсе остальное в чип и дип
испытания проведены частично при первом включении так совпало (выключал же все ) или время пришло совсем сдохла батарея в ИБП- 2,5 года держит 1мин раньше ПК выключался сразу просто как будто из розетки выдернули
купил новую батарею (http://www.csb-battery.com/ -оказывается хитачи химикал не знал ) еще не поменял
Swifter
http://www.mg77.ru/index.php?mtk=akkumulyatory-dlya-…01305491426778120
что это и кто не знаю вылез банер когда искал себе батарею -но по моему есть похожие

4983. Swifter, 08.09.2017 21:38
В НИКСе открыли ИБП и сказали, что там теперь производитель ставит обычные 12В 7А батареи, самого обычного форм-фактора - прямоугольные. Что ж, пройдет 3 года, посмотрим, правы они или нет. А так на будущее, у кого старые батареи (как в обзоре ixbt), то есть отличный аналог CSB HR1227W
Вот какие сейчас туда ставят (Cyber Power Pure Sine cp1300epfclcd):
[img=http://static.nix.ru/autocatalog/cyberpower/215708_2308_draft.jpg]фото аккумуляторов[/img]

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1880x1799, 428Кb

4984. Counter, 19.09.2017 19:16
Для статистики: APC Back-UPS CS 500 (~ 2002г.в.) нормально работает в связке с Chieftec CTG-650C.

4985. Михаил-В, 25.09.2017 12:35
цитата:
StasChel:
Есть ИБП APC BackUPS CS 500.

Планируется смена БП. В качестве вариантов смотрю на три модели:
Corsair CX 450W [CP-9020120-EU]
Fractal Design Integra M 450W
SeaSonic 350W [SS-350ES]

Могут ли эти БП беспроблемно работать совместно с ИБП?

Если для автора вопроса это ещё актуально или, возможно, будет полезно кому-нибудь ещё, отвечу, что протестировал связку APC BackUPS CS 500 и Corsair CX450M. Работает без проблем.
За это сообщение сказали спасибо: StasChel

4986. max141511, 29.09.2017 01:58
Для статистики:
Powercom Imperial IMP-1200AP + aerocool kcas 500w
Отключал питание от сети во время прогона Linx 0.7.0 на Core I7-6700k.
Все стабильно.

4987. leto_zero2, 01.10.2017 20:24
Для статистики:
IPPON Smart Power Pro 1000 (белый, железный) + be Quiet! POWER ZONE 750W без казусов при прогоне linpack, prime95 с отключением от сети.
IPPON Smart Power Pro 1000 (белый, железный) + Aerocool VX 700W без казусов при прогоне linpack, prime95 с отключением от сети (работают в связке больше 1 года при частом включении режима AVR из-за скачков напряжения в сети).
IPPON Smart Power Pro 1000 (белый, железный) + Сhieftec GPS-650A8 без казусов при прогоне linpack, prime95 с отключением от сети (работают в связке больше 1 года при частом включении режима AVR из-за скачков напряжения в сети).

4988. chacha, 12.10.2017 12:08
Для статистики:
APC Back-UPS RS 1100VA + Corsair TX550M (i5-4690, gtx960) - проблем нет.

4989. kukuruzo, 27.10.2017 19:58
Добрый вечер!
Никто не сталкивался c работой Seasonic S12II-520 (SS-520GB) + ИБП?
Возможно кто-то сможет подсказать, какой ИБП будет подходящим?
ПК(i5 6500/1xHDD/1xSSD) + монитор, по идее не больше 300W потребление. Присматриваюсь к CyberPower CP900EPFCLCD, APC Back-UPS Power Saving Pro 900 (BR900GI), APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS)

4990. Volodymyr Yatskiv, 28.10.2017 11:58
Добрый день.
Недавно мне подарили новый компьютер:
Блок питания: Thermaltake sps-530m. Smart SE W/Active PFC
Материнская плата: Gigabyte B250M-D3H (видеокарта встроенная: Intel HD Graphics 630)
Процессор: Intel Core i5-7600k CPU 3.80 GHz
Память: Kingston 16GB Memory Kit (16GB DDR4 - 2400 CL15 288 - Pin UDIMM Kit (2x8GB))
Жёсткие диски: 1. SSD - SAMSUNG MZ7LN256HCHP-000E; 2. HDD - Western Digital WDC WD40EFRX-68N32N08
Монитор: ViewSonic VX2025wm
Также есть старый ИБП APC Back UPS ES 550. Так вот при подключении к нему данного компьютера и при переходе на режим батареи - он очень сильно пищит и комп. вырубается (я так понял что он не подошел к моему блоку питания).
Подскажите какую взять модель ИБП что бы компьютер с монитором проработал хотя бы минут 10 и что бы подошел к моему блоку питания?

4991. АЛЕКСЕЙ, 29.10.2017 07:15
Volodymyr Yatskiv
старый ИБП APC Back UPS ES 550 там скорее всего батарея сдохла -там есть лампочка же и на корпусе расшифровка-открыть отсек с батареей посмотреть внешний вид вздутия трещины и дату на батарее если больше 3-4х лет менять на новую
если проблема описанная в этой ветке то там ничего не пищит -а просто сразу вырубается и все ...

4992. Volodymyr Yatskiv, 29.10.2017 12:11
цитата:
АЛЕКСЕЙ:
Volodymyr Yatskiv
старый ИБП APC Back UPS ES 550 там скорее всего батарея сдохла -там есть лампочка же и на корпусе расшифровка-открыть отсек с батареей посмотреть внешний вид вздутия трещины и дату на батарее если больше 3-4х лет менять на новую
если проблема описанная в этой ветке то там ничего не пищит -а просто сразу вырубается и все ...
Можно по подробней об этой проблеме что описана здесь в ветке? Я читал сначала, но все не осилил, извените)

У меня наверное вот эта проблема:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=SqTcoqYsBdA[/video]

Но если даже он был бы новым я так понимаю его мощности маловато для моей связки ПК плюс монитор 550*0,6=330Ват. Я понимаю что это при нагрузке на мой ПК, но запаса то нет.

Подскажите еще какой может подойти ИБП что бы уж наверняка работал с тем всем что я написал. Я так понял что найти ИБП для нормальной работы с блоком питания у которого Active PFC - та еще задача.

4993. Alexeyslav, 29.10.2017 19:07
Нет, как раз задачи поиска тут нет... сэкономленные левый блок питания не будет работать с бесперебойниками. Полно блоков питания которые и с АПФЦ и нормально работают с бесперебойниками, только их не берут из-за ценника. А пытаются почему-то самые дешёвые пристраивать. Самый простой способ решить проблему в лоб - собрать схему выпрямителя с дополнительным конденсатором. Тогда для ИБП будет привычная нагрузка, а на долу APFC будет работать конденсатор этого дополнительного выпрямителя. Но для этого руки прямые нужны, ага. Второе решение проблемы - снижение пикового тока блока питания, путём изменения номинала шунта в блоке питания - для этого нужны правда не только прямые руки, но и растущие с правильного места. С такой омдификацией, правда, и характеристики блока меняются - сужается диапазон входных напряжений и т.д. но для нашей 230-вольной сети это не проблема если учесть что обыно блоки работают начиная от 80В и выше.
Ну и третье самое кардинальное - покупка онлайн-бесперебойника с двойным преобразованием и синусом на выходе. Стоимость неприличная, шум приличный, совместимость 100%-я. Никакая квалификация не требуется.

4994. Volodymyr Yatskiv, 30.10.2017 00:16
цитата:
Alexeyslav:
Нет, как раз задачи поиска тут нет... сэкономленные левый блок питания не будет работать с бесперебойниками. Полно блоков питания которые и с АПФЦ и нормально работают с бесперебойниками, только их не берут из-за ценника. А пытаются почему-то самые дешёвые пристраивать. Самый простой способ решить проблему в лоб - собрать схему выпрямителя с дополнительным конденсатором. Тогда для ИБП будет привычная нагрузка, а на долу APFC будет работать конденсатор этого дополнительного выпрямителя. Но для этого руки прямые нужны, ага. Второе решение проблемы - снижение пикового тока блока питания, путём изменения номинала шунта в блоке питания - для этого нужны правда не только прямые руки, но и растущие с правильного места. С такой омдификацией, правда, и характеристики блока меняются - сужается диапазон входных напряжений и т.д. но для нашей 230-вольной сети это не проблема если учесть что обыно блоки работают начиная от 80В и выше.
Ну и третье самое кардинальное - покупка онлайн-бесперебойника с двойным преобразованием и синусом на выходе. Стоимость неприличная, шум приличный, совместимость 100%-я. Никакая квалификация не требуется.

Доброй ночи. Значит получается что мой блок питания Thermaltake sps-530m. Smart SE W/Active PFC - это дешевый вариант? А тогда про какие вы говорите дорогие варианты блоков питания с Active PFC у которых нет проблем с ИБП?

4995. Alexeyslav, 30.10.2017 01:21
Ну так это распространённая проблема, в одну страну идут блоки с одной начинкой, в другую с другой. А высокая цена - вообще не имеет отношения к качеству, верней не гарантирует оного.
Реально, ответить на вопрос может только изучение схемотехники конкретного блока(не модели в целом).
Тут уже было в теме, докапывались до сути процессов. Экономят на ёмкости главных конденсаторов, а чтобы блок питания не "падал" при росте нагрузки - выставляют параноидальные настройки APFC модуля, который чуть что и задирает ток чтобы восполнить главный накопитель энергии. И это происходит раньше чем ИБП переключится на батареи, в итоге тот его встречает максимальный током и отключается по сильной перегрузке моментально.
Тут ещё вопрос в качестве самих конденсаторов... смотрю блок который отпахал 15+ лет, действительно качественный - конденсаторы - все как на подбор и емкость +10% от номинала(через 15+ лет-то, поди щас такие найди). Беру современные НОВЫЕ конденсаторы, все как один - емкости не добирают процентов на 10. А поработавшие лет 5 один из двух(если их в блоке вообще два и больше ставят) высыхает напроч. А в том, нормальном блоке, на жалкие 350Вт стояло 6 штук качественных конденсаторов по 120мкф@450В. Такое сейчас увидеть можно разве что в киловатниках. Экономят...
Или просто подделок сейчас много, в том числе и просто электронных компонентов - даже если сделать по оригинальной схеме, лучше работать не станет.
За это сообщение сказали спасибо: АЛЕКСЕЙ

4996. АЛЕКСЕЙ, 30.10.2017 07:19
Volodymyr Yatskiv
У меня наверное вот эта проблема: возможно и так но состояние батареи все равно проверить если хотите использовать этот ибп
в остально согласен с Alexeyslav

Добавление от 30.10.2017 07:22:

хотя у меня таких ибп АРС поднадзорных штук 7 наверное и Т3 не на одном еще не менял конденсаторы

4997. Donisan, 30.10.2017 11:12
Берите просто ибп с мощностью про запас, у меня к примеру системник, монитор, свичь, и сетевой диск, максимум 250W берут в обычной работе. Ибп мой на 540W, и на 2*12V 7Ah, в теории 2 батареи лучше по разным причинам, держит минут 20 так точно. Ибп APC BR900GI, Бп Antec NE650M, брал его по выгодной цене, с корпусом Antec ISK650M, из Бп использую не один год, но как камень ляжет .. по этой самой совместимости

4998. Alexeyslav, 30.10.2017 18:14
Батарею в домашних условиях проверить непросто. Вот, 3 года батарее... мигнул свет и бесперебойник не помог. Повесил лампочку ватт 10 мощностью, батарея отработала почти номинальную ёмкость. т.е. сама батарея ещё вроде как нормальная но большой ток для ИБП отдать уже не способна.

4999. Wu-Tang, 31.10.2017 05:11
Alexeyslav
так можно хотя бы самотестированием периодически проверять.

5000. Donisan, 31.10.2017 09:50
А что в вашем понимании само тестирование? Не знаю как другие производители, но APC при включении производит кое тестирование. Хз на сколько на самом деле хватит той или иной батареи, но пару лет должны держать так точно.

5001. Григорий-Г, 31.10.2017 11:09
В 2013 году купил повермен W1000, когда свет отключли, 15 минут держал комп с монитором. Как раз монтер закончил за 15 минут, 10% осталось.
В 2016 свет только мигнул и комп выключился.... буду новый покупать, ибо батарея там скончалась или сам ибп, черт его знает.

5002. Rishelie, 31.10.2017 12:26
С этим APFC может быть так, что АКБ вполне может поддержать ПК минут 5, но первоначальный "удар" тока уже не способен подхватить. Плюс на ПК может появиться какой-то потребитель дополнительный; флешки, хабы, камера... Плюс сам момент пропадания 220В может происходить с разной скоростью. Чуть медленнее - ИБП выдержал, чуть быстрее - не успел. Плюс первоначальные вольты могут быть 230В, а могут быть 210В. Короче причин и тонкостей разный много. Основное - ИБП должен успевать и выдерживать первое мгновение пропадания 220В. Поэтому важен запас энергии. А тут либо ИБП покупать с запасом, либо припаять кондеров между ИБП и ПК. Все просто.

Но это все равно нюансы. Основная гадость - высасывание тока из АКБ импульсами с частотой 100Гц. Это для АКБ трудно.

Кстати, кондеры между ИБП и ПК полезны в любом случае. Как уже заметил, ПК с хреновым APFC, ток сосет импульсами. И даже если ИБП "держит удар", то для "здоровья" АКБ, равномерная нагрузка полезнее, чем рывки. И питание всех узлов ПК, как следствие - ровнее. Так что, как ни крути, а перевод ПК на DC-300В с банками кондеров, штука полезная по любому. Да собственно и более дешевая, чем новый ИБП.

5003. Alexeyslav, 01.11.2017 01:26
Для АКБ импульсный ток не трудно, ей вообще ток трудно особенно большой. Для большого тока, выше 0.2С емкость батареи сильно просаживается. И на рабочих токах типчного ИБП она раз в 10 меньше номинальной.

цитата:
буду новый покупать, ибо батарея там скончалась или сам ибп
Не стоит, достаточно заменить батарею. А нынешнюю можно использовать для неответственных вещей - из ленты сделать светодиодный светильник на время отключения электричества.

5004. china777, 20.11.2017 21:19
Здравствуйте! Так толком и не понял - Можно ли к ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоиды подключать БП с Активным PFC? Подключаю Mustek PowerMust 1000 LCD + Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 750W. При отключении электричества (было всего 2 раза) все работает. Но интересует - чем это чревато? Или у этих 2-х девайсов нормальная "совместимость"? Заранее спс!

5005. ymka_8, 09.12.2017 19:54
Всем привет!!Периодически раз в 3 дня-неделю,может иногда и реже(определенного временного промежутка нет),происходит щелчек ИБП буквально на одну секунду,если в этот момент играю,то игра на эту секунду начинает лагать.Свет в этот момент НЕ МОРГАЕТ. Что это может быть?? i5 3570(куллер бокс) ; p8H77-v ; 1050ti ; ОЗУ 8gb ;Винт 250gb барракуда; БП 530w be quiet pure power; ИБП Trust 600va. DVD rom отсутствует.Щелчки были и на старой конфе i3 3220 и radeon 1600pro. Вроде как увеличение нагрузок на щелчки не влияет,щелкает рандомно и стабильно один щелчок.Бывает может щелкнуть 2 -3 раза в день,а потом 2-3 недели тишина,а бывает раз в 3-5 дней.Короче уже всю голову сломал,кто виновник)))
Видеоеокарта с доп питанием.

5006. Rishelie, 09.12.2017 20:20
Щелчки, это желание ИБП подхватить пропадающую сеть. Импульсные помехи. Это в сети 220В происходят некие скачки напряжения. Может моторы какие запускаются, может где подстанции по нагрузке переключают.
У меня тоже щелкают, изредка. Иной раз просто щелкнет, иной щелкнет и пищит секунд 10, хотя 220В уже давно в порядке.
Грязное электричество. У меня, как правило днем случается. Хотя, по логике, должно быть во время пиковой нагрузки.

5007. ymka_8, 09.12.2017 21:21
цитата:
Rishelie:
Щелчки, это желание ИБП подхватить пропадающую сеть. Импульсные помехи. Это в сети 220В происходят некие скачки напряжения. Может моторы какие запускаются, может где подстанции по нагрузке переключают.
У меня тоже щелкают, изредка. Иной раз просто щелкнет, иной щелкнет и пищит секунд 10, хотя 220В уже давно в порядке.
Грязное электричество. У меня, как правило днем случается. Хотя, по логике, должно быть во время пиковой нагрузки.
Ну визуально по освещению скачков не заметно

Добавление от 09.12.2017 21:31:

да и смущают лаги в момент скачка,получается что система начинает "голодать" в этот момент??

цитата:
ymka_8:
цитата:
Rishelie:
Щелчки, это желание ИБП подхватить пропадающую сеть. Импульсные помехи. Это в сети 220В происходят некие скачки напряжения. Может моторы какие запускаются, может где подстанции по нагрузке переключают.
У меня тоже щелкают, изредка. Иной раз просто щелкнет, иной щелкнет и пищит секунд 10, хотя 220В уже давно в порядке.
Грязное электричество. У меня, как правило днем случается. Хотя, по логике, должно быть во время пиковой нагрузки.
Ну визуально по освещению скачков не заметно

5008. Alexeyslav, 09.12.2017 22:23
Это работает встроенный AVR - дискретный стабилизтор напряжения, когда напряжение в сети отклоняется от стандарта. А когда пищит - это пропажа электричества на время больше пары милисекунд, по свету поропадания электричества на 1-2 периода даже и не заметишь, а для бесперебойника это просто огромное время. В случае такой сети помочь может разве что бесперебойник с двойным преобразованием. А лаги во время игры, это скорей всего игры вашего воображения из-за внезапного резкого события.

5009. Hell_Boy, 02.01.2018 13:59
Подскажите пожалуйста по следующему тексту

Пользуюсь ИБП OptiUPS Power 1100PS.

Вот попытался найти его характеристики:
http://www.x86.ru/products/t1001069.html
https://www.cnet.com/products/opti-ups-1100ps-1000va…-full-6out/specs/

И вот обзор на похожий ИБП, соседняя модель:
https://www.ferra.ru/ru/system/s25862/

Какова вероятность его несовместимости с Chieftec GPS-500C / Super Flower SF-500P14FG? Это блоки питания с пассивным охлаждением на 500 Вт


А ниже более подробно и предыстория, с чего началась проблема:

Сейчас стоит БП Chieftec APS-650C 650W. Так же с АPFC.
Работает около 5-6 лет.
3 года назад он сломался: не шло питание на мат.плату, хотя 220 поступало, ПК не включался.
Отдал в ремонт, там что-то перепаяли и он снова начал работать.

Этим летом начались проблемы с компьютером: внезапные перезагрузки, Kernel-Power код события 41 (63).
Сначала стабильно 1 раз в месяц, а к декабрю чуть ли не через день компьютер перезагружался. Алгоритма перезагрузок я не нашел
Особой нагрузки на компьютер нет: максимум 25% от от нескольких открытых браузеров.

Беглый поиск по этой ошибке показал, что проблема может быть в БП - отключена автоматическая перезагрузка при сбое, но компьютер ребутится без синяка.
Вместо APS-650C я установил такого зверя как LinkWorld LW2-400W за 900 рублей 21 числа, почти 2 недели назад.

С тех пор идет 6 день аптайма, компьютер сам не перезагружался, включен постоянно.

Но зашел в журнал Windows, обнаружил какие-то неизвестные перезагрузки 22 и 26 числа (уже после установки нового БП), о которых я категорически не помню.
Помню что вручную перезагружал ОС 6 дней назад, а этих сбойных перезагрузок не помню.

200x112, 12.2Kb (http://vfl.ru/fotos/dcbba92f19990613.html)



В итоге 2 вопроса:

1) Это все-таки проблемы со старым БП Chieftec?
А я случайно увидел эту тему и пытаюсь подогнать одно под другое?

2) Вероятность, что с новым БП не будет проблем совместимости с моим ИБП?



Конфигурация ПК: i5-2500 3300MHz (без разгона) + ASUS HD7770 1Gb + периферия по мелочи

Из соседней темы на overclockers:
Ожидаемое пиковое потребление системы в двойном стресс-тесте по +12В, ватты = 220-230
Уверен на 99% что за 270-300 Ватт не вылезаю даже со всеми доп. устройствами

5010. АЛЕКСЕЙ, 02.01.2018 17:13
Hell_Boy
здесь про то что ИБП не удерживает ПК из за особенностей БП при проподании 220в(переключении на ИБП) если сеть не проподала то это не сюда
Вероятность, что с новым БП не будет проблем совместимости с моим ИБП? не покупать бп с APFC или хотя бы не 110-220в APFC а =220

5011. Hell_Boy, 02.01.2018 19:00
Если при отключении электричества всегда без проблем происходило переключение с моим нынешним БП Chieftec APS-650C 650W, так может и с новым БП проблем не будет?
На Chieftec так же нарисовано 100-240V

200x200, 7.8Kb (http://vfl.ru/fotos/7cdfba6519994141.html)

Кроме двух вышенаписанных блоков питания с пассивным охлаждением, другие, к сожалению, не интересуют. Да там и остается только Sea Sonic Electronics 520 Fanless, а у него так же 100-240V

5012. АЛЕКСЕЙ, 02.01.2018 20:36
Hell_Boy
ну может и будет все ок тут же 2 неизвестных бп и ибп или искать отзывы или пробовать то есть проблема проявляется в конкретной паре поэтому в шапке и указаны конкретные пары
но сначала проще попробовать -выдернуть вилку ибп из розетки если ибп держит пк хоть сколько то то это не ваша проблема

5013. aldosha, 19.02.2018 12:52
всем привет. имею старенький ПК с такой конфигурацией: Xeon E5450, видюха Нвидиа 650, два харда на 1,5 Гб... ну короче, не особо мощный. БП Chieftec CTG-550-80P 550W
почти 3 месяца назад черт меня дернул и я решил купить ИБП, хотя все последние 14 лет прекрасно обходился и без него. купил ИБП
RPT-1000A. в ИБП подключил сам ПК и монитор.
последние несколько дней появилась такая проблема. ИБП периодически щелкает реле, как пояснили в тп, обмотками трансформатора (типа, работает Automatic Voltage Regulator (AVR), которая ступенчато изменяет напряжение на выходе). так вот раз в день (а вчера аж два раза) при очередном щелчке ПК полностью зависает, ни на что не реагирует и помагает полный ребут компа. причем, как я заметил, сам комп стал подлагивать и притормаживать с фризами при осуществлении простейших действий, не говоря уже об играх с минимальными настройками графики. причем, такая ситауция повторилась и после того, как я отсоединил от ИБП моник и воткнул его в обычную розетку (то есть максимальная нагрузка на ИБП в 600 ватт в данных случаях явно не была превышена)
сегодня провел эксперимент: октлючил от ИБП ПК. и заметил, что от обычной розетки ПК работает стабильно, без лагов и фризов. короче говоря, купил защиту от отключения электросети, а получил дополнительный гемор и проблемы на ровном месте
короче говоря, сдается мне, что гикнулось его реле и прочие обмотки трансформатора или еще какая-нибудь неведомая фигня. что скажете, уважаемые?
За это сообщение сказали спасибо: 3054216

5014. Alexeyslav, 19.02.2018 13:43
Нет. ИБП здесь непричем. У вас сдох блок питания, на последнем издыхании похоже. Импульсные помехи из сети пропускает во вторичное питание, это верный признак высохших кондёров.

5015. kr379, 19.02.2018 14:01
aldosha
Нужно было брать ибп без AVR...

Добавление от 19.02.2018 14:03:

http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?p=13253

5016. Rishelie, 19.02.2018 14:33
цитата:
aldosha:
ИБП периодически щелкает реле, как пояснили в тп, обмотками трансформатора (типа, работает Automatic Voltage Regulator (AVR), которая ступенчато изменяет напряжение на выходе).
Вот тебе как раз и поможет схема с мостиком и кондерами. Т.е. буфер, между ИБП и БП. С ИБП - AC220В, дальше мост-кондер, с него DC300В. А их уже в ПК.
Все станет цудово.

5017. Alexeyslav, 19.02.2018 15:04
Поможет. Только это ЗАМАСКИРУЕТ проблему, а блок питания потом сгорит и утянет с собой материнку. На моеё памяти уже было такое, но там сама материнка помогла доконать блок, а блок выпалил контроллер питания на материнке и сам благополучно скончался со спецэффектами. АВР с нестабильным питанием это наоборот благо, а то что ваш компьютер болезненно реагирует на переключения - это симптом более зловещей проблемы.
И да, не все блоки питания могут благополучно принять на вход постоянку. Таких мало конечно, но есть особенно среди старых. Поэтому надо смотреть в оба схемотехнику блока питания или пробовать на свой страх и риск. Но ИМХО - проще заменить кондеры в блоке питания.

5018. komandor, 19.02.2018 15:22
Проще ИБП RPT-1000A спрятать в чулан или отвезти на дачу.

5019. aldosha, 19.02.2018 16:29
цитата:
Нет. ИБП здесь непричем. У вас сдох блок питания, на последнем издыхании похоже.
хм, с чего бы ему быть на издыхании? без ИБП работает прекрасно и не глючит. почему вы пришли к такому мнению?

цитата:
Нужно было брать ибп без AVR....
1) его уже нет в продаже; 2) он слишком мал по мощности

цитата:
Вот тебе как раз и поможет схема с мостиком и кондерами.


для меня проще ИБП выкинуть

цитата:
а то что ваш компьютер болезненно реагирует на переключения - это симптом более зловещей проблемы.


какой же? в БП?

цитата:
Но ИМХО - проще заменить кондеры в блоке питания


может, проще заменить сам БП тогда уж? он вроде с активным PFC, т.е. APFC и в ТП считают, что в этом и проблемы

цитата:
Проще ИБП RPT-1000A спрятать в чулан или отвезти на дачу


думаете, что он настолько плохой, что его даже супер-БП не вытащит? точнее, этот ИБП любой БП заглючит?

Добавление от 19.02.2018 17:13:

мда, короче, у меня БП с APFC, поэтому и возникают траблы.
что характерно, когда я через ТП консультировался о выборе ПОДХОДЯЩЕГО БП, то мне рекомендации дали только в части его можно, а про этот APFC даже не заикнулись.
и апогеем - ответ из ТП:

Если входное напряжение выходит за диапазон 220В+-9%, включается система автоматического регулирования выходного напряжения Automatic Voltage Regulator (AVR), которая ступенчато изменяет напряжение на выходе ИБП путем переключения (с помощью реле - характерные щелчки) обмоток автотрансформатора. Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения в пределах. Время переключения - от 2 до 4 мс. Если блок питания Вашего компьютера с функцией APFC, то в момент переключения (2-4 мс) блок питания компьютера некоторое время потребляет ток, значительно превышающий таковой в штатном режиме работы, что может вызвать перегрузку ИБП по току

то есть, кошмар-кошмар? а вы говорите, БП **** и ИБП тут не при чем. оказывается - очень даже причем

5020. komandor, 19.02.2018 17:30
aldosha
думаете, что он настолько плохой
Нет, я думаю, он вполне адекватен и прослужит долгие-долгие годы, радуя своей работой домочадцев. Но только там, где он необходим. Как вы уже, наверное, знаете, для каждой конкретной проблемы есть конкретное решение. Вы ведь шашлык на сварочных электродах не готовите, правда? Так и здесь. Не нужно постоянно сбивать с толку APFC блока питания - он работоспособен в широком диапазоне напряжений, лишь бы резких скачков не было. А в связке БП+ИБП у вас получился сплошной переходной процесс. От которого дохнут даже самые хорошие ИБП.
Скрытый текст:А на даче, вероятно, ситуация получше - там напряжение меняется медленно, и нагрузка - старый телевизор.

5021. АЛЕКСЕЙ, 19.02.2018 18:36
aldosha
на самом деле это проблема ИБП
у меня была такая же фигня только ИБП был POWERCOM Raptor RPT-600A (батарея новая )толи у него очень узкий диапазон AVR толи он очень чувствительный короче вечером как 220 плывет начинались щелки потом видимо от того что его постоянно колбасило туда сюда он подсаживал батарею или вообще глючил и начинал орать сигналом причем если подержать кнопку включения сигнал отключался но через 20 минут все сначала
нагрузка -просмотр кино или инета ПК не выключался в смысле не отрубался не тормозил но каждые 20 мин слушать просто
отправил его на NAS там на него вообще нагрузки нет DNS-320 переключается он щас или нет не знаю стоит под креслом но НЕ ОРЕТ

За это сообщение сказали спасибо: kr379

5022. kr379, 19.02.2018 18:57
Итого - все 5021 постов про то, что нет смысла использовать СЛАБЫЕ (морально и физически) бп-с-апфц совместно с ибп, и тем более с ибп с AVR.

5023. aldosha, 19.02.2018 19:23
короче, в ТП мне посоветовали либо брать БП без APFC, либо надо было брать изначально в два раза мощнее ИБП, то есть не 1000 модель, а 2000+
но я так считал, что APFC - это передовая технология, не? получается, в ней заключен собственный стабилизатор и импульсный бп.

что нет смысла использовать СЛАБЫЕ (морально и физически) бп-с-апфц совместно с ибп

ну а какой будет передовым БП? интересно.

зы: так и не понял, где здесь в редакторе значок цитаты =)

АЛЕКСЕЙ, а мне его, интересно, подо что приспособить? на дачу - не вариант

5024. komandor, 19.02.2018 19:43
aldosha
надо было брать изначально в два раза мощнее
Не общайтесь с ними больше никогда От мощности частота переключения реле не зависит никак.
Вам нужен был (если нужен, конечно) обычный офлайн ИБП. Без автоподстройки, только резервирование.

а мне его, интересно, подо что приспособить?
Мне бы дома такой под освещение подошел. Ночью-днем 250-255 В, вечером подсаживается до 240. Лампочки светят классно, но недолго.


URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243